一、工程概况

中化扬州石化码头仓储项目用地位于扬州化学工业园区内(仪征市赵庄沟),该区为国家和省石化工业规划区级开发区。项目征地占地235亩。西南面临长江,距江边约600m,北面为纬一路,东面沿烟灯河邻经一路西。

本项目建设库容规模约为23.558万立方米,计53台各种规格的成品油及化工品储罐,另加1台500 m3污水调节罐,1台100 m3污油罐及2台2500 m3消防水罐。经营产品主要为苯类、醇类、酮类、乙二醇、苯乙烯等精细化工品和成品油、燃料油等油品。

本项目库区内工艺管道、库区到码头间工艺热力管网由青岛英派尔化学工程有限公司,码头部分由中交第二航务勘察设计院有限公司设计完成。管道材质主要有20#、304、316L、L245。管道等级分别为1.6Mpa、2.5Mpa。

为保证工艺管道试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。

二、方案编制依据:

2.1青岛英派尔化学工程有限公司提供施工图;

2.2中交第二航务勘察设计院有限公司提供施工图;

2.3《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH3501-2002);

2.4《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97);

2.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98);

2.6《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-99);

2.7《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001);

三、试压原则、程序及特殊要求

3.1 试压原则

本工程工艺管道试压工作按系统进行。试压流程根据设计流程图确定,试压压力根据设计提供管道表确定。

管线试压时,所有不能参加试压的设备(机泵、过滤器、储罐、换热器等)、阀门(调节阀、截止

阀、清管阀、安全阀等)或管线须做好系统隔离,无法隔离的须经设计单位和建设单位认可同意后方

word1

可参加系统试压。系统试验压力应以其中设计压力最高的管线的试验压力做为整个系统的试验压力。串联系统的试压应先试压力等级较低的管线,然后逐段切出低压系统再进行较高压力等级的系统的试压。管道试压程序先主管后支管,再疏水排水管的顺序,按照编号以次试压,然后根据试压包进行销号。

工艺管线试压压力及试验介质见后附表。

3.2试压系统图