高压配电室安全操作规程

一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。

二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。

三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。

四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。

五.电力电容器:

1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40℃。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。

2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。

六.电力电缆:

1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。

2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。

七.母线:

1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。

2.各母线、引线与铜铝接头的温度不得超过70℃。

八.二次回路:

1.室内各种指示灯,均齐全、明亮,正常运行时应监视开关指示灯,若灯不亮,可检查灯泡是否完好,熔丝是否熔断。

2.经常监视直流系统绝缘状态,若出现接地及时汇报。

九.防雷接地及其它:

1.雷雨季节避雷器应投入运行,避雷器投入运行时应经过预防性试验,证明合格。

2.雷雨后应检查避雷器有无放电,闪络痕迹。

3.各种指示牌字迹清楚、齐全,接地线应编号,不断股,要接触良好,绝缘操作棒、橡皮手套、验电笔、绝缘台(垫)等安全用具定期校验,不用时应放在干燥的地方。

4.平时门要关闭,屋顶不漏水,室内应保持清洁明亮,设备、照明应保持完好。

5.灭火沙箱应盛满黄沙,二氧化碳灭火器应定期校验。

低压配电室安全操作规程

一、要害场所管理制度

1、低压变电所均为要害场所,变电所必须悬挂“要害场所,闲人免进”等标志牌。

2、非专业电工或维护人员禁止进入变电所,更不准操作电气设备,变电所的钥匙必须专人保管不得外借。

3、外单位来人检查、参观必须有本单位的有关人员陪同,并向参观、检查人员说明安全事项,否则,不得进入要害场所。

二、工作票、操作票制度

1、低压电气设备停电检修时,必须办理工作票,工作票需经工作票签发人签字,具有签发资格的有关领导审核(主要是影响时间)后,工作票才有效。

2、根据工作票填写操作票,填写操作票时,要注意开关名称、停电时间、发令人姓名等。

3、工作票、操作票要认真填写,不得有涂改、漏项等情况,工作票、操作票现场保存三个月有,全年存档。

三、设备巡视制度

1、地面各变电所应设专人巡视,两人同时进行,每周至少对各个变电所的电气设备巡视一次。

2、巡视的主要内容如下:

1)、变压器油位是否正常,是否渗油,干燥剂是否变色,高低压接地线柱是否发热,声音是否正常等。

2)、低压刀闸接触面积是否符合要求,是否发热,消弧罩是否齐全等,空气开关接线柱是否接触良好,操作机构是否完好等。

3)、电压表、电流表有无破损,指示是否正常,电度表转动是否正常,所有设备接地装置是来否合格,漏电保护装置动作是否灵敏、可靠等。

4)、防小动物设施是否完好,灭火器材是否合格,数量是否足够,卫生是否良好,电缆沟有无积水,门窗是否完整,房屋是否漏雨等。

3、巡视完毕后,要做好巡视检查记录,其内容主要包括:巡视设备时间、内容、存在问题及巡视人员签名等。

四、安全检查及设备缺陷制度

1、每月组织一次安全大检查,主要检查设备缺陷(隐患)处理情况,工作票、操作票执行情况,各种记录簿的填写情况等,一般缺陷一周内处理完毕,重要缺陷当天处理完毕,重大缺陷要立即处理,确保供电安全可靠。

2、对整改率不够或无特殊原因(如无备品、备件等)未对设备消缺处理的,要追究有关人员的责任。

五、停送电制度

1、非值班或专职电工不得进行设备的停送电操作,设备倒闸操作必须根据发令人的命令填写操作票,设备停电检修必须有工作票,严禁约时停送电。

2、已停电的设备开关操作手柄必须挂“有人工作,禁止送电”标志牌,并按规定装设短路接地线,坚持谁停电,谁送电,必要时变电所门加锁,防止误送电。

六、定期检修,试验制度

1、变电所每年至少进行一次全所设备的检修工作,主要内容为清理设备灰尘,坚固各部螺丝,更换不合格的配件、仪表等。

2、根据季节性特点,有针对性的对某些设备停电检修,保证设备安全运转。

3、每年春季对设备进行预防性试验(包括接地电阻摇测),主要内容为设备耐压测试,开关过流整定、无压失效装置校验等,对试验的结果(结论)要填入记录簿内,试验不合格的要提出处理意见。

七、操作规定、事故处理

1、上班人员(专业电工)操作电气设备时应站在绝缘台上,停电时必须先停开关,后停刀闸,送电时必须先送刀闸,后送开关。

2、开关因故跳闸,在没有查明原因的情况下,严禁送电。

3、设备出现着火及有人触电时,可以不经任何人许可,直接拉开有关开关灭火、救人,事后必须向有关部门汇报。

4、对每次发生的事故,事故单位必须组织有关人员召开事故分析会,分析事故原因,制定防范措施,措施要有针对性,防止类似事故的发生。

岗位防火制度

为加强防火安全管理,保障公司财产和安全生产免受火灾危害,特制定以下规则:

一、认真贯彻执行“消防法”的有关规定,坚持“预防为主,防消结合”的安全方针。

二、岗位应具备水桶、沙箱、铁锨、灭火器等灭火器材,所需消防器材应齐全,使其始终保持良好的战备状态。

三、部门、车间组织制订岗位防火责任制度,火源、电源管理制度、门卫制度、巡逻安全检查制度,明确防火责任人。

四、场所保持整洁,对易燃、可燃物品及杂草必须及时清除。

五、用过的油擦布、棉纱,沾油的工作服、手套等用品须放在安全地点,妥善保管或及时处理。

六、设备周围、岗位场所严禁存放油脂,如工作所需,须按指定地点存放。

八、高温电气设备应保持通风良好,严禁放置易燃物,电气设备经常检查外,发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,必须立即检修

维修电工技术操作规程

一、凡电气维修人员,都要认真学习有关电气安全操作规程,熟练掌握所维修设备的结构性能、工作原理,并经考试合格后方可上岗工作。

二、设备检修时,必须严格执行“停电挂牌”制度,防止突然送电,危及设备和人身安全。

三、操作高压电气设备主回路时,必须戴绝缘手套,站在绝缘台上,并穿绝缘靴。

四、电气设备补充绝缘油,必须先做耐压实验,并同原运行的绝缘油同型号,做好记录。

五、在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁二次侧开路,在带电的电压互感器二次回路上工作时,应严禁短路,不得断开永久接地线。

六、电气设备发生事故,必须迅速切断电源,及时处理并上报。

七、高空作业,必须穿好工作服、戴好安全帽、系好安全带,材料、工具不得上下抛掷。

八、熟悉安全用具的性能,正确使用相应电压等级的安全用具。

九、操作电气开关时,应注意操作顺序,停电操作为:断开开关,拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源侧刀闸,送电操作顺序与此相反。

十、所有电气维修作业,至少两人进行,保证做好监护工作。

值班电工交接班制度

1、值班人员在上下班均应认真履行交接班手续。

2、交接班应按规定时间进行。交接班全员参加,以低压控制室钟

表为准。正点交接。

3、交班人员应在下班前检查钥匙、安全工具,整理室内卫生。

4、接班人员应提前15分钟进入控制室,因故不能接班应提前4

小时请假。

5、交接班双方人员交接时应认真全面,对重要设备(10kv高压设

备,400v低压配电柜)等运行情况进行巡视。双方主值签字后,交班方才能离岗。

6、交班前、后30分钟内,一般不进行重大操作。在处理事故或倒

闸操作时,不得进行交接班;交接班时发生运行事故或异常情

况,应停止交接班,由交班人员处理,接班人员在交班值班长

指挥下协助工作。

7、交接班主要内容:

7.1、当班所进行的操作情况及未完成的操作任务;

7.2、设备缺陷和异常情况;

7.3、上级命令、指示的内容和执行情况;

7.4、各种工(器)具、安全用具、仪表和台帐存放情况;

7.5、检查室内外卫生。

电气巡检作业规程

为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主”。

巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。

一、巡检员职责:

1)电力室、变压器、高低压电机每日每班必须巡检一次,每周对生产电气设备至少进行一次全面检查。

2)日巡检有当日值班人员检查,周巡检有班长带领检查。

3)巡检人员必须按巡检标准的规定,对电气设备进行巡检。

4)巡检人员每次巡检均须在相应的巡查记录上依顺序做好巡查情况和结果记录。

5)巡检人员应根据当班设备的具体运行情况,对运行有异常苗头、隐患运行不稳定的设备加强巡检和监控。

6)发现设备仪表、运行状态指示灯油损坏,发现安全保护元件有变化,均应及时通知维修人员调整或更换,保证设备的监控元件在完好状态下运行。

7)发现有不正常状态又不能迅速排除的,必须立即报告车间管理人员,并采取适当的防护措施,防止事故的发生或扩大。

二、设备巡检的方法:

通过巡视人员的眼观、耳听、鼻嗅、手触等感官为重要检查手段,发现运行中的设备故障及隐患,使用工具和仪表,进一步探明故障性质,较小的故障也可在现场排除。

2.1目测法

目测法就是值班人员用肉眼对运行设备可见部分的外观变化进行观察来发现设备的异常现象,如变色、变形、移位、破裂、松动、打火冒烟、渗油漏油、断线、闪络痕迹、异物搭挂。腐蚀污秽等都可通过目测法检查出来,因此,目测

法是设备巡查最常用的方法之一。

2.2耳听法

运行值班人员应熟悉掌握设备的声音特点,当设备出现故障时,会夹着杂音,可以通过正常和异常的音律、音量的变化来判断设备故障的发生和性质。

2.3鼻嗅法

设备的材料一旦过热会使周围的空气产生一种异味,这种异味对正常巡查人员来说是可以嗅出来的,当正常巡查中嗅到这种异味时,应仔细巡查发现过热的设备与部分,直至查明原因。

2.4手触法

对带电的高压设备,如运行中的变压器,禁止使用手触法测试;对不带电且外壳有可靠接地的设备,检查其温度或温升时需要用手触法检查;二次设备发热、振动等可以用手触法检查。

三、巡检内容

(一)高压配电室

1)各种电气设备的声音、温度是否正常;

2)各种计量仪表、监测仪表及指示灯是否正常;

3)各种标志牌是否齐全;

4)各种安全消防工具是否齐全;

5)主风机、备用风机的运行情况是否正常;

6)检查室内“四防一通”即防火、防水、防小动物、防窜油气、通风的情况;

7)室内外卫生是否清洁;

(二)低压变电所

1)设备运行情况是否正常;

2)各种计量仪表、监测仪表及指示灯是否正常;

3)配出回路是否正常;

4)供电方式、母线备自投状态的检查;

5)电容器检查有无放电、鼓胀、漏油现象三相电流平衡;

6)各种安全消防工具是否齐全;

7)检查室内“四防一通”即防火、防水、防小动物、防窜油气、通风的情况;;

8)室内外卫生是否清洁;

(三)变压器

1)检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象;

2)变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象;

3)检查紧固件、连接件、导电零件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导电零件接触是否良好。

4)检查电缆和母线有无异常;

5)检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常;

6)在遮拦外细听变压器的声音,判断有无异常及运行是否正常;

7)检查变压器底座、栏杆、变压器室电缆接地线等接地是否可靠良好; 8)用温度检查仪检查接触器部位及外壳温度有无超标现象。

(四)电动机

1)电动机是否振动,.转速是否正常,散热是否良好;

2)电动机各部分声音是否正常,电机声音正常,均匀,无杂音,无无金属磨嚓声及异常声音。

3)电动机各部分温度是否正常,轴承温度不得超过75℃。

4)机械是否串动、声音是否正常。

5)接线盒处是否过热等异常。

6)电动机周围是否漏水漏灰及有无杂物。

(五)高压电容器的巡检:

1)电容器应在1.05倍额定电压内运行,如果在1.1倍额定电压范围内运行时,每天运行时间不得超过六小时。当温度低于标准值10度,可连续运行。 2)电容器运行电流不超过电抗器额定电流;电容器相间电流差不应大应于5%。

3)瓷瓶、套管是否清洁,无放电火花现象。

4)电容器室通风良好,室内温度不超过45度,电容器外壳温度不超过60度。

5)电容器放电装置及其回路是否完好,接地是否良好。

6)电容器无鼓肚、喷油、渗油现象。

7)电容运行时无异常响声。

8)电容器柜门应关好,门窗应完好,电容柜表面清洁,无油污,室内环境干净。

(六)变频器

1)检查周围环境符合变频器使用规范,周围环境温度在-10度到40度之间,相对湿度在5%到95%(不结露)之间;

2)变频器键盘面板显示正常;

3)变频器没有异样的噪音、振动和气味;

4)变频器电抗器等没有过热等异常情况;

5)冷却风扇完好,进出气口没有堵塞和附着异物;

(七)直流屏的巡检:

1)值班人员应定时监视充电器输出电压表指示在220V—260V,一般保持在240左右,电压过高,会造成设备损坏及老化;电压过低,会使保护自动装置柜动作和降低其动作灵敏度。

2)浮充电流表指示在0.25A—1A之间,无过充或欠充现象。

3)直流屏上的仪表、信号灯、光字牌闪光装置良好。

4)蓄电池各接头连接紧固,表面清洁,无腐蚀等现象。

5)蓄电池室温应保持在10度—30度之间,通风良好。

6)根据实际情况每三个月安排一次快充,保证电池的容量和效能。

(八)接地系统

1)接地联线是否完好;

2)接地螺丝是否紧固、可靠;

3)接地螺丝、断线卡等是否达到防腐要求。

四、安全注意事项:

1)要保持与带电设备的安全距离。

2)严禁用手触摸设备转动部位或带电体。

3)巡检时严禁跨越皮带及运行设备。

4)巡检时不得进行任何操作或其他工作。

5)巡检高压电气设备时,人体与带电体之间的安全距离应大于0.8米。 6)巡检时佩戴相关防护用品及专业工具,确保个人的人身安全。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

配电室应急预案及演练

配电室应急预案及演练 目的:限制事故发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全的威胁、隐患,保证供电线路、设备正常运行。 一、配电室应急预案 1、配电室人员安排明细: 2、主供线路停电 配电室人员立即启用备用电源,同时由刘贺与供电公司联系,尽快恢复供电;由主供线路切换到备供线路的时间应控制在10分钟之内,一、二期配电室通过电话勤沟通,配合默契,保证倒闸操作顺利进行。在备供电源额定容量内,用电设备优先供电顺序:消防设备、应急照明、计算机网络、冷冻冷藏、制冷机监控电源、一般照明、自动扶梯、自动人行道、商品加工、商品演示、电梯、空调、品牌照明,办公区。 3、主进开关断开 立即安排检查停电原因判断是供电线网停电,还是内部线路故障停电(若检查结果为外部电源的原因断电导致商城停电,则立即启动(2),按操作规程执行倒闸操作启动备用电源,保证商城正常营业;若断电原因为局部断电,则在切除故障回路后进行检修,查找断电原因,排除故障后重新接通电源,恢复供电。4、局部区域停电 班长带队立即到达停电区域,检查事故原因,是否为负载发生故障,还是配电室至负载配电箱之间的电缆故障(若检查结果为负载问题,首先断开配电箱总闸,待故障排除恢复送电,如未发现异常应及时对整趟电缆进行检查,待电缆故障排除后,直到恢复供电并写明原因)。

注:所有突发状况发生后均必须第一时间上报上级领导说明情况,在事故处理完毕后及时向上级反馈处理情况,并严密监视原故障点后续情况。 二、配电室应急演练 1、内容:配电室高压闪断应急处置方法; 2、目的:发生高压闪断事故时,所有人员第一时间各就各位,将卖场、各部门事故损失率降到最低,在最短时间内恢复大楼正常供电。 3、参加人员: (1)组长:刘贺 (2)成员:石岩、李云峰、张亚楠、彭令、王子航、任博涛、李海涛、申占辉4、实施方案: 11月1日下午4点05分,发生高压闪断故障,刘贺赶往一期配电室,积极联系供电局人员并询问情况,准备必要时进行倒闸操作(韩村515);石岩查看二期配电室情况,配合配电室值班人员,检查主进线路、变压器、馈电柜等有无异常;彭令负责一二层电井、卖场,申占辉负责三四层,王子航负责五六七及七层顶,查看各层电井配电箱有无掉闸、卖场内灯具是否重新亮起、各专柜配电箱是否正常等情况;李海涛负责查看超市内电井、灯具情况,特别注意检查冷链、立封柜、冻库、保鲜库及排污泵等是否恢复正常,并后续持续进行巡检工作;李云峰在接到各商场、处室电话,说明情况并安抚情绪后,赶往五层办公区逐一检查各处室电源是否恢复正常,存在问题的予以解决;张亚楠负责检查负一至负三层灯具、电井及库房情况,重点检查负三各个排水泵是否恢复正常、有无自动并逐一试验;任博涛负责查看大楼内所有UPS、EPS应急电源情况,未切回市电的手动切回并记录,完毕后巡视各弱电井设备及卖场信号是否正常(如夜班出现闪断情况进行外广场灯具巡查);葛成达在事故发生后第一时间赶往主电鲁岗534变电站查看情况,在确保无事故后沿主缆线路沿街逐一查看电缆井有无异常。5、演练成果 事故发生后,所有人员第一时间内到达各自岗位,巡视各个设备,对金卤灯等当下不能立即启动的灯具、设备等,直至完全启动正常,方可离开。对来电后灯具未能及时启动的专柜,检查其配电箱、线路及其灯具,发现问题第一时间解

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。 2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。 3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。 4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。

六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。

主扇配电室管理制度 1、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 3、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技术措施; 4、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态; 5、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 6、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 7、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现场工作人员,并在得到许可后方可进行停电操作,紧急状况除外。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂主扇供电系统图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同:各配电单元名称编号应标示清晰。

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

配电室应急操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K9798 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 配电室应急操作规程标 准版本

配电室应急操作规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、严格执行“操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票; 二、操作人和监护人应根据模拟图板或主结线对所填操作票是否正确,并经有关人员审核签名; 三、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复查; 四、下列项目列操作票 1、应拉合的开关和刀闸位置 2、检查接地线是否拆除 3、检查负荷分配物 4、装拆接地线

5、安装或拆除控制器路线或电压反感器回路保险 6、一切换顺路和检查是否确无电压等操作,应检查操作电源是否正常供给 五、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,严禁酒后值班操作。 六、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送。 七、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功时,严禁再次合用,带有重合闸且无伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功,严禁再次合闸,带有重合闸保护的,应及时检明原因,报告上级。 八、遥测电容或电缆时前后应充分放电。

九、变压器预备信号动作时,应及时检明原因报告上级。 十、操作电压反感器前,应考虑相应的失压保护和计置装置等。 十一、正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选择开关切断,工作完毕后,恢复正常。 十二、有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器。 十三、变压器应保护跳闸后(速断、差动、油浸式变压器,还有重瓦斯)应退出检查。 十四、倒闸操作顺序:停电:负荷侧断漏器负荷侧刀闸母线侧刀闸;送电与之操作顺序相反。 十五、电气设备停电后,即使是停电,在未拉开

低压配电室操作规程

低压配电室操作规程 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

低压配电室操作规程 一、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对低压配电房实施专职电工管理,保证供电正常。 二、定期巡视设备的运行情况,如实填写运行记录。发现设备异常及时检修,确保设备的运行正常。 三、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。 四、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;变配电室巡视制度 1.变配电室巡视,必须由持有电工操作维修证的电工进行,并负责安排处理巡视中发现的问题。 2.半月巡视一次。特殊情况下可根据需要适当增加巡视次数。 3.雷雨、台风季节或设备有异常情况时,应进行特巡及夜间熄灯巡视。 4.巡视情况应作如实记录并签名,记录的真实、完整和可靠性由巡视者负责。 5变配电室倒闸操作规程 五.为确保安全生产、保障公司财产和人员生命安全,各有关技术人员必须严格遵守下列各条: 1.关于倒闸 进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 配电室内的倒闸操作范围主要包括: 开关、闸刀合上或拉开。 电动操作回路的合上或拉开。 继电保护,自动装置的使用或停用。 临时接地线的拆除或挂上。 核对相序及绝缘测试。 一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用 凡进行下列工作时必须使用工作票 第一类为: 第二类为: 其它工作用口头或电话命令,倒闸操作电工应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 工作票中所列人员的安全责任。 工作票签发人: 工作负责人(或监护人): 工作许可人(值班员) 六.变配电室设备维护保养制度 1.责任制度上墙公布,明确责任人。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、合闸送电操作规范:合上总刀开关(位于进线柜的万能断路器)——合上户外高压真空断路器——合上各分路开关及负荷开关(位于出线柜)。 (1)非专职电工不得进行合闸操作作业。 (2)合闸前,应断开各分路全部空气开关。 (3)确定整个线路无人进行操作,无短路现象。 (4)合闸后检查各表指示,并观察5分钟。 2、停电操作规范:断开各分路开关及负荷开关(位于出线柜)——断开户外高压真空断路器——断开总刀开关(位于进线柜的万能断路器。 (1)断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。 (2)断开低压配电柜总开关。 (3)挂好禁止合闸标志。 3、非配电房工作人员及无关人员,严禁进入配电房。 4、配电房工作人员必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电房各种设备的性能原理和操作方法。 5、配电房工作人员要有高度的工作责任心和安全意识,每天检查消防设施、应急设施、绝缘工具是否完好,电工工具及检测设备是否齐全完好。 6、每天对配电房设备运行情况进行巡视检查,保持电器设备柜内的电气元件和各种仪器仪表完好运行,不得带病工作,并做好有关记录。 7、电气设备停电后在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视为有电不得触及设备和线排,以防触电。 8、设备停电检修必须切断各回线可能来电的电源,至少回线上有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高低压两侧断开,防止停电设备反送电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 9、用绝缘棒拉合高压开关或经传动机构合高压刀闸和油开关都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘鞋。 10、高压柜操作时必须两人在场,一人操作一个监视,严防操作错误。 11、设备检修结束后,必须清点所带工具、零件,以防遗失和留在设备内造成事故,并清洁工作场地卫生。

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

配电室应急操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.配电室应急操作规程正式 版

配电室应急操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、严格执行“操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票; 二、操作人和监护人应根据模拟图板或主结线对所填操作票是否正确,并经有关人员审核签名; 三、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复查; 四、下列项目列操作票 1、应拉合的开关和刀闸位置 2、检查接地线是否拆除 3、检查负荷分配物

4、装拆接地线 5、安装或拆除控制器路线或电压反感器回路保险 6、一切换顺路和检查是否确无电压等操作,应检查操作电源是否正常供给 五、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,严禁酒后值班操作。 六、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送。 七、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功时,严禁再次合用,带有重合闸且无伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成

高低压配电室操作规程

高压配电室安全操作规程 一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。 二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。 三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。 四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。 五.电力电容器: 1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40℃。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。 2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。 六.电力电缆: 1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。 2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。 七.母线: 1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。

低压配电室安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD947 低压配电室安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电室安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、配电室操作电工必须严格遵守相关各项安全操作规程,非持证人员严禁上岗操作。 2、检修完毕送电前应做到:(1)清理施工现场检查工具(2)拆除接地线(3)人员撤离现场。 3、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电后接地。 4、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。 5、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔断器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 6、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。 7、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。 8、室内低压送电操作:(1)拆除停电指示牌,检查检修工具(2)先合低压总刀开关,再合总负荷开关,后合

配电室应急预案

配电室应急预案 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一级电源开关(断路器、刀开关等),如上一级电源开关

(断路器、刀开关等)不在管理范围内应向供电主管部门申请拉闸断电,优先保证触电人人身财产安全。 4)根据情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)漏电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。 2、非正常停电处理预案 1)非正常停电是指没有接到相关通知的停电行为。发生非正常停电情况后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)到现场后先判断停电情况发生原因,是否是由人员触电引起停电。如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。 3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)停电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。查找停

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

配电岗位安全操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电岗位安全操作规程(标准版)

配电岗位安全操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、严格执行通用分册中《配电安全操作规程》。 2、改变高压6KV配电系统的运行方式须事先征得厂电调同意,不得擅自改变;遇突发事故需立即改变运行方式时,可先改变后通知。 3、停送电工作必须由专人负责,执行总调度室通知,严禁约时停送电。 4、线路停电时,先分负荷开关(包括油开关、空气断路器等),后分隔离刀闸;送电时,先合隔离刀闸,后合负荷开关。 5、变配电室系统合闸时,先高压后低压、先进线后馈线、电源侧依次向负荷侧;分闸(停电)操作与之相反。 6、单线故障停电时,先断开停电线路油开关后,方可合母联。 7、拉合跌落保险时,必须使用绝缘棒(雨天加防雨罩),穿好高压绝缘胶鞋,戴好绝缘手套。并先切除线路上的负荷,合闸时先合左、右两相,再合中间一相;分闸操作与之相反。雷雨交加,6级以上大风禁止操作。

配电室操作规程

配电室操作规程 1.操作程序 配电室设备设计有保证其各部分操作程序正确的联锁,但操作人员对设备各部分的操作,仍应严格按照操作规程要求进行,不应随意操作,更不应在操作受阻时不加分析强行操作,否则容易造成设备损坏甚至引起事故。 2.无接地开关断路器设备的操作 2.1断路器手车进入柜体 断路器手车准备由柜外推入柜内前,应认真检查断路器是否完好,有无工具、杂物等遗留在机构箱或开关内,确认无问题后将手车装在转运车上并锁定好,将转运车推至柜前并调整到合适位置,将转运车前部定位锁板插入柜体中隔板插口与柜体锁定之后,打开断路器手车的锁定钩,通过辅助导轨推入柜体并与柜体锁定,当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车移开。 2.2手车在柜内操作 手车由转运车装入柜体后,即处于柜内断开位置,若将手车投入运行,首先使手车处于试验位置,将辅助回路插头插好,此时可在主回路未接通的情况下对断路器手车进行电气操作试验;若想继续进行操作,首先必须把所有柜门关闭并确认断路器处于分闸状态,插入操作摇把,顺时针转动摇把直至摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,此时主回路接通,手车处于工作位置,取下摇把,可通过控制回路对断路器手车进行合、分操作。 若要将手车从工作位置退出,首先应确认断路器手车处于分闸状态,插入操作摇把,逆时针转动摇把直至摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,此时主回路断开,活门关闭,手车已退至试验位置,取下摇把。 2.3 手车退出柜外 若准备从柜内取出手车,首先应确认手车处于试验位置,打开手车室门,解除辅助回路插头并将其扣锁在手车上,此时将转运车推至柜前(与把手车装入柜内时相同),然后将手车解锁并向外拉出。当手车完全进入转运车并确认转运车锁定,解除转运车与柜体的锁定,把转运车向后拉出适当距离后,轻轻放下停稳。 2.4断路器手车在柜内的分、合闸的确认 断路器手车的分合闸状态可由断路器手车面板上的分合闸指示牌及仪表室面板上的分合闸指示灯两方面来判定。 若透过柜体中面板观察窗看到手车面板上绿色的分闸指示牌则判定断路器处于分闸状态,此时如果辅助回路插头接通电,则仪表面板上分闸指示灯亮。 若透过柜体中面板观察窗看到手车面板上红色的合闸指示牌则判定断路器处于合闸状态,此时如果辅助回路插头接通电,则仪表面板上合闸指示灯亮。 3.有接地开关断路器设备的操作 将手车推入柜体或从柜内取出手车的操作程序与无接地开关的断路器设备操作程序相同,仅当手车在柜内操作和操作接地开关过程中应注意: 3.1手车在柜内的操作 当准备将手车推入工作位置时,除要遵守无接地开关的断路器设备操作的各项要求外,还应确认

低压配电室操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A48145 低压配电室操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

低压配电室操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、低压配电室一般为无人值班变电所。 二、低压配电室停送电操作必须由合格的电工进行,操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘台上操作。 三、低压配电室必须有准确无误的供电系统图和设备标志牌,标志牌清楚准确,注明供电地点和整定电流值。当供电情况变化后,必须更改标志牌和实际情况保持一致。 四、低压配电室所有电缆必须有走向标志。 五、电工在停送电操作时,必须对照供电系统图和设备标志牌核对,核对无误后方可停送电,如发

配电岗位安全操作规程

配电岗位安全操作规程Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

配电岗位安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、严格执行通用分册中《配电安全操作规程》。 2、改变高压6KV配电系统的运行方式须事先征得厂电 调同意,不得擅自改变;遇突发事故需立即改变运行方式时,可先改变后通知。 3、停送电工作必须由专人负责,执行总调度室通知,严禁约时停送电。 4、线路停电时,先分负荷开关(包括油开关、空气断路 器等),后分隔离刀闸;送电时,先合隔离刀闸,后合负荷开关。 5、变配电室系统合闸时,先高压后低压、先进线后馈线、电源侧依次向负荷侧;分闸(停电)操作与之相反。 6、单线故障停电时,先断开停电线路油开关后,方可合母联。 7、拉合跌落保险时,必须使用绝缘棒(雨天加防雨罩),穿好高压绝缘胶鞋,戴好绝缘手套。并先切除线路上的负荷,

中心配电室安全操作规程示范文本

中心配电室安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中心配电室安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、运行值班人员必须熟悉本室的供电系统,上岗前配 戴好劳动保护用品。 2、倒闸操作必须服从公司或厂部调度的命令进行,并 做好记录,巡视设备时应随身将门关好,以防小动物入 内。 3、停电时按天关负荷侧刀闸,电流侧刀闸依次拉开, 送电与上述操作相反,禁止带负荷拉刀闸。 4、低压停电后,必须执行工作票制、工作许可制、工 作监护制、工作间断转移终结制、停电、验电挂封电地线 及标志牌。 5、低压开关跳闸后,必须查清原因,开关经摇测后, 确认无误后方可送电,送电时侧身戴绝缘手套穿长袖衣

服。 6、停电时应从低压到高压,送电时从高压到低压。 7、必须倒闸操作时,两人进行,一人操作,一人监护,一切电器设备未经验电一律视为有电,不能用手触及或进行任何作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变配电室安全操作规程

1、目的 为了保障变配电室的正常、安全运行,特制订本规定。 2、适用范围 本管理规定适用于本公司的变配电室的安全管理。 3、职责 动力组:负责公司变配电室的日常管理和检查、检修工作。 4、内容与要求 4.1变配电室安全操作制度 4.1.1变配电室值班人员,必须持有政府部门颁发的电工证和上岗证,熟悉变配电室现场情况后,经过一段时间的实习,考核合格后才能独立操作。 4.1.2变配电室高压设备进行操作时,必须有上级指示和指令或其它操作依据,并确认无误后,方可进行工作操作。 4.1.3操作时,必须两人进行,一人监护,一人操作,两人必须明了操作目的和要求。 4.1.4操作时应穿戴合格的绝缘鞋和手套,并站在绝缘垫上进行。 4.1.5切断电源前,任何人不准进入防护栏。 4.1.6在切断电源、检查有无电压、更换熔断器等工作时,均应使用防护工具。 4.1.7在距离10KV导电部位1m以内工作时,应切断电源,并将变压器高低压两侧断开,凡有电容的器件(如电缆、电容器、变压器等)应先放电。 4.1.8核实进线开关确实断开,设备不带电后,再悬挂“有人工作,切勿合闸”警告牌方可进行维护和检修工作。警告牌只许原挂牌人或监视人撤去。 4.1.9严禁用手或金属工具触动带电母线,检查通电部位时应用符合相应等级的试电笔或验电器。 4.1.10高处作业时应系好安全带,严禁使用金属梯子。 4.1.11隔离开关及油开关操作顺序为: (1)送电时:先合隔离开关,后合油开关。 (2)断电时:先断油开关,后断隔离开关。 严禁隔离开关带负荷操作。 4.1.12断开隔离开关或跌落式保险时,应注意先切除负荷,拉开顺序为先中间相后边相,合上时顺序相反。

相关文档
相关文档 最新文档