文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器的极性和组别

变压器的极性和组别

变压器的极性和组别
变压器的极性和组别

变压器的极性和组别

根据变压器的绕向可以决定出单相变压器的极性和三相变压器的组别

一、单相变压器的极性

如果单相变压器的一次、二次线圈的绕向相同,则该变压器呈现减极性,如图1所示,U A与U a差0°(即一次和二次相差0°)

如果单相变压器的一次、二次线圈的绕向相反,则该变压器呈现加极性,如图2所示,U A与U a差180°(即一次和二次相差180°)

二、三相变压器的组别

三相变压器一、二次侧线电压间的夹角取决于线圈的连接法,二次线电压落后一次线电压的角度有30°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240°、270°、300°、330°、360°十二种,分别对应为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12点接线,常用的主要接线组别有以下:

1、一次、二次线圈的绕向相反。一次接线为Y,二次接线为Y(或有零线),可呈现出6点接线,如图3

图3 Y/Y0-6点接线

2、一次、二次线圈的绕向相同,一次接线为Y,二次接线为Y(或有零线),可呈现出12点接线,如图4

图4 Y/Y0-12点接线

3、一次与二次线圈绕向相同时,一次接线为Y ,二次接线为,可呈现11点接线(或1点接线),如图5

图5 Y/-11点(或Y/-1点)接线

变压器的接线方法很多,概括起来变压器一次仅能接成Y 、。二次可以接成Y 、、Z(曲线接线),表1列出几种常用的线圈连接的特点和适用范围。

/1/(对于三相变压器,故

/连接法的第一点。

/Y

/Y

/Y

变压器的绕组极性

变压器的绕组极性 1、变压器绕组的极性: 变压器绕组的极性是指变压器原、副绕组在同一磁通的作用下所产生的感应电势之间的相位关系。 同极性端(同名端):任何瞬间,两绕组中电势极性相同的两个端钮。用符号星号“*”或黑点“.”表示。如图3-3. 图3-3 变压器绕组的极性 对一、二次绕组的方向,当电流从1和3流入时,它们所产生的磁通方向相同,因此1、3端是同名端,同样2、4端也是同名端。当电流从1、4流入时,则1、4是同名端。 2、单相变压器绕组极性的判别 1)交流法(电压表法) 图3-4 交流法测变压器绕组极性 将2和4点连起来。在它的原绕组上加适当的交流电压,副绕组开路。工厂中常用36V 照明变压器输出的36V 交流电压进行测试,测试时方便又安全。 用电压表分别测出原边电压12U 、副边电压 34U 和1-3两端电压13U 。 341213U U U -=时1和3是同名端;341213U U U +=时1和4是同名端。 采用这种方法,应使电压表的量限大于 3412U U +。 2)直流法

图3-5 直流法测变压器绕组极性 接通开关,在通电瞬间,注意观察电流计指针的偏转方向,如果电流计的指针正方向偏转,则表示变压器接电池正极的端头和接电流计正极的端头为同名端(1、3);如果电流计的指针负方向偏转,则表示变压器接电池正极的端头和接电流计负极的端头为同名端(2、4)。 采用这种方法,应将高压绕组接电电池,以减少电能的消耗,而将低压绕组接电流计,减少对电流计的冲击。 3、同名端的说明: 无论单相变压器的高、低压绕组还是三相变压器同一相的高、低压绕组都是绕在同一铁心柱上的。它们是被同一主磁通所交链,高、低压绕组的感应电势的相位关系只能有两种可能,一种同相,一种反相(差180度)。

变压器接线组别区别

8个好习惯叱咤职场 1. 守时。这是职场中最重要的一项!守时的乌龟和不守时的兔子做选择, 老板更喜欢虽然慢,但是准时到点的乌龟。 2.微笑。长得好或者不好都不少很重要,重要的是自己有才气;如果才气也没有,那就总是微笑。 3尊敬不喜欢你的人。职场中不喜欢的也许只是他做事的风格与你有出入,不要期望所有人你都喜欢或者不要期望所有人都喜欢你,那是不可能的,让大多数人喜欢只是是成功的表现。那么就大度点,提供一个马斯洛较高级别的需求给他吧。 4.办公要做到对事不对人。或对事无情,对人要有情;或做人第一,做事其次。女人最容易对人不对事了这点要特别注意!职场复杂多变,做事讲原则,做人变规则。 5.学习。活到老学到老,不耻下问等都是用来形容学习的。在变化莫测的职场中,固步自封的知识是很容易被淘汰的,我们需要的是一种永不停息的学习态度。并且最好是向身边的人学习。 6.说话的时候记得常用“我们”开头。这样能让大家感觉到这是一个团队,有着团队的精神! 7.拥有一个好身体。经常锻炼,健康饮食保持一个良好的健康状态,才能面对重重的工作,才能有一个好的心态去工作学习。 8.不要吝惜你的喝彩声。每天适当的给予别人赞美是激励的好方法,赞扬他们的每一点成就和进步

浅析10kV配电变压器接线组别 https://www.wendangku.net/doc/fa16794664.html,中国二手设备网2009-3-9文字选择:大中小 变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。同容量的配变空载损耗Dyn11接线比Yyn0接线可减少10%。 负载运行中,若二次侧负载不对称,各项均有零序电流,其值为中线电流的1/3,零序电流在配变铁芯中产生零序磁通,Yyn0接线的配变高压侧没有零序电流与之去磁,零序磁通在变压器铁芯柱中无通路,只能通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成回路,产生附加损耗,鉴于此,大容量变压器不宜采用Yyn0接线,最大容量1800kVA,并规定Yyn0接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%;Dyn11接线中,一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通,不致使零序磁通造成配变的过热,因此中性线电流几乎可达相线电流值(一般能达到相线电流的80%),规程规定Dyn11接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的40%,所以Dyn11接线能使配变容量尽可能得到充分利用,同时也降低了损耗,同容量的配变负载损耗Dyn11接线比Yyn0接线可减少20% 对于供电质量来说,对于Yyn0接线的配变,由于二次零序磁通未被去磁,零序阻抗大,因此零序电压也较大;而Dyn11接线中由于一次零序磁通的去磁,使铁芯中合成零序磁通很小。据实测数据发现,同容量的配变Yyn0接线零序阻抗比Dyn11接线大8~10倍.这样在同样的零序电流下,零序电压前者比后者大8~10倍,从而造成Yyn0接线配变中性点产生较大偏移,相电压不对称程度严重. 当低压母线处发生单相短路时,由于Dyn11接线配变零序阻抗小,因此Dyn11接线要比Yyn0接线单相短路大得多,这样低压总开关过流保护的灵敏度也高得多,对于高压侧,由于Dyn11接线低压单相短路电流对高压侧的穿越电流也大,当高压侧过流继电保护兼作低压单相接地保护时,其灵敏度也比Yyn0接线大. 尽管Dyn11接线有许多优点,但是两种接线组别的配变在农村低压电力技术规程(DL/T 499—2001)中规定都是允许的,两种接线组别的配变优缺点及适用范围见下表1。 表1 Yyn0和Dyn11接线组别的配变优缺点及适用范围

实验三 三相变压器的极性和组别测定

实验三 三相变压器的极性和组别测定 一、 实验目的: 1、 学会用实验测定三相变压器绕组极性的方法 2、 掌握用电压表法确实变压器的联结组别 二、实验内容 1、 测定绕组极性 2、 确定三相变压器联结组别 三、实验线路(详见实验各步骤中线路图) 四、实验步骤 1、绕组的判别 三相变压器有六个绕组,共有12个接线端,其中,三个原方(高压)绕组分别标以A ,X ;B ,Y ;C ,Z 。三个副方(低压)绕组分别标为a ,x ;b ,y ;c ,z 。若铭牌丢失,标号都不清,则可依据下面介绍的两种方法进行判断。 ⑴ 属于同一绕组的两个出线端的判定 通表测试法——用万用表欧姆档的K 档测试,将探针一端固定在某一端,另一端接触其他端子通则为同一绕组。 ⑵ 高、低压绕组的判定 方法与(1)同,注意通表法测试时,电阻大的为高压绕组,电阻小的为低压绕组;分别暂标记为AX ;BY ;CZ 和ax ;by ;cz 。 ⑶ 相间极性的测定 按下图(一)接好线,将Y ,Z 两点用导线相联,在A 相加一低电压(约100伏左右即可),用电压表测量U BY ,U CZ 和U BC ,若U BC = U BY - U CZ ,则标记正确;若U BC = U BY + U CZ ,则须把B 、Y 标记互换(即把B 换为 Y ,把Y 换为B ),同理,其它两相也依上述方法定出端头正确标记。 图一 极性测定图 C B A X Y Z

2、联结组的判别 经绕组极性判别确定原、副方端头标记后,便可进行组别实验 ⑴ Y,y12联结组 将原、副方接成星形,A,a两点用导线相联接(见图二),在高压侧加三相 C B A C B A C B A 图二 Y,y12 图三 Y,y6 图四 Y,d11 图五 Y,d5 低电压(约100伏左右),测量U AB ,U ab ,U Bb ,U Cc ,U Bc ,设线压之比为 ab AB U U K= 计算公式: ab Bc ab Cc Bb U K K U U K U U 1 )1 ( 2+ - = - = = 且 Bb Bc U U >1。 若实测电压U Bb ,U Cc ,U Bc 和用公式计算所得数值相同,则表示线图联结正确,为Y,y12联结组号,然后,将测量值和计算值记录于下表中 ⑵ Y,y6联结组 将原、副方绕组接为星形后,副方首末端标记互换,即异极性端标同各端符号,即得Y,y6联接组(见图三)。 此时,仍将A点与副方标记互换后的a点用导线联接。使之成为等电位点。

测量变压器变比、极性和联结组别

测量变压器变比、极性和联接组别 变压器变比指空载运行时一次绕组和二次绕组的线电压之比。一、二次侧接线相同,变比等于匝数比,11221212124.44 4.44E fN E fN U U E E N N =Φ=Φ≈=(如下图); 一次侧为三角形接线,二次侧为星形接线的三相变压器电压比为12K N ;一次侧为 星形接线,二次侧为星形接线的三相变压器电压比2K N =。 A X 试验目的:测变比、联接组别和设计值是否相符(验证项目),是否和厂家铭牌相符(变比,一档最大,二档次之,三档最小);检查分接开关接线是否良好,确定分接开关指示位置与实际位置相符;判断单相变压器两个(几个)绕组感应电动势相位是否正确;综合判断变压器是否可以并列运行。 交接时,大修后,诊断试验需要测量变压器变比、极性和联接组别。诊断试验中,可以和直流电阻相互验证。 测试方法:①双电压表法②变比电桥法③变比测试仪 1. 双电压表法(如上右图),同时读取一次、二次绕组两端电压,12K N N =。缺点:电压不稳定,读数不准确;波动时两表要同时读数,误差大。当单相电源施加在A 、B 绕组之上(下图),一次侧、二次侧电压表读数分别为1U 、2U ,则一次绕组的相电压1 /2U ,一1/ 2,二次绕组线电压为2U ,所以变比12/2K U 。 A B C 2. 变比电桥法 通过调节1R ,使a ,b 两点电位相同,则变比1212212()1K U U R R R R R ==+=+,电阻r 用于测量误差。 3. 变比测试仪

变比误差:(K K )100%N N K K ?=-?,公式中N K 为额定变比,不同分接头下,额定变比不同,比如额定变比100005%/400±,分接头二档时额定变比为25,分接头一档时,额定变比为26.5,分接头三档时,额定变比为23.5。 在额定档时,变比误差要求在0.5%±以内,其他档位变比误差要求在1%±以内;对于电压等级在35kV 以下,电压比小于3的变压器,额定档时变比误差要求在1%±以内,其他档位时,变比误差应在变压器阻抗电压值(%)的1/10(与书上22页内容有不同)以内,但不得超过1%±。有载调压采用电动调压,保证准确性。 联接组别: Aa AX U U <时,绕组联接为减极性;Aa AX U U >时,绕组联接为加极性,如下图所示。所有单相变压器均为减极性。判断是减极性还是加极性的方法有双电压表法和直流法。双电压表法是用电压表测量Aa U 和AX U ,比较两者大小。直流法中,合上开关(右下图),mA 表正向转动为减极性,mA 表反向转动为加极性。 X (x ) A a X (x ) A a 减极性加极性 实际测量时,通过测量低压侧线电压滞后高压侧线电压的角度,来判断变压器的联接组别,如下左图所示。 A B C c o A B C a b c 右上图为Yd11接线图和向量图,同名端可以用“*”标记,也可以用“箭头”标记。 试验设备及接线: 试验中采用的设备为BBC6638,设备正面面板和反面面板以及接线如下图所示。共四根接线,ABC 高压侧接线(一根,三个接头,三个钳夹),abc 低压侧接线(一根,三个接头,三个钳夹),接地线一根,电源线一根。设备配套的两根接线没区别,反面面板却分高压和低压。ABC 三相高压侧接线分别接至“A ”、“B ”、“C ”三点,颜色“黄绿红”对应,钳夹接于变压器高压端三相。abc 三相低压侧接线分别接至“a ”、“b ”、“c ”三点,钳夹接于变压器低压端端三相。

变压器接法详解

变压器接法详解 常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。 (一)变压器接线组别 变压器的极性标注采用减极性标注。减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性,标以同名端“A”、“a”或“?”.采用减极性标注后,当电流从原绕组“A”流入,副绕组电流则由“a”流出。变压器的接线组别是三相权绕组变压器原,副边对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向12上,时针代表对应的副边线电压相量,指向几点即为几点钟接线。 变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。同容量的配变空载损耗Dyn11接线比Yyn0接线可减少10%。

单相变压器的结构和绕组的极性

单相变压器的结构和绕组的极性 一、极性的意义 1.直流电源的极性 2.在直流电路中,电源有正负极之分。“+”表示正极性高电位,“-” 表示负极性低电位。直流电源的极性是恒定不变的。 3.交流电源的极性交流电每经过半个周期正负极变化一次。因此 交流电源只存在瞬时极性,电位的高低是暂时的,可变的。 4.单相变压器的极性 变压器绕组的极性是指变压器一、二次绕组在同一磁通的作用下所产生的感应电动势之间的相位关系。变压器在运行时,它的一、二次绕组都是被同一个磁通所联系。在这个磁通的作用下,一、二次绕组中同时产生感应电动势,感应电动势的大小和方向虽然在不断变化着,但在同一瞬间是一定的。即一次绕组某一端子出现正极性时,二次绕组某一端子也出现正极性,而与其对应的另一端子必然出现负极性。我们把各个绕组瞬时极性相同的端子称为同极性端或同名端。常用黑点“·”或星号“ ”来标明。 5.绕组的连接和极性的重要性 (1)绕组的串联 分为正向串联和反向串联,正向串联时(两线圈异名端相接)电动势越串越大, 反向串联时(两线圈同名端相接)电动势越串越小。 正向串联E=E1+E2 反向串联E=E1-E2

(2)绕组的并联 绕组并联时同名端接同名端,异名端接异名端,要求电压相等,不等则产生环流。谓之为顺并。反并无论电压是否相等都产生短路电流,因此不容许。 二、变压器绕组的极性测定 1、直流法: 如图L 1L2线圈接在低压电池上,开关K闭合瞬间,在绕组L1L2、K1K2分别产生电动势e1和e2。 若电压表正偏,说明e1和e2同方向,这时L1与K1、L2与K2为同极性端; 若电压表反偏,说明e1和e2反方向,这时L1与K2、L2与K1为同极性端。 因为当电流刚流进L1端时,L1端的感应电动势为正,而电压表正偏,说明K1端此时也为正。 2、交流法 一、将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2,则L1与K1、L2 与K2同极性端。

变压器接线组别

在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 楼主提供的“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表 1、测定极性 (1) 测定相间极性 被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容量PN=152/152W,UN=220/55V,IN=0.4/1.6A,Y/Y接法。测得阻值大的为高压绕组,用A、B、C、X、Y、Z标记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。 1) 按图3-8接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。 2) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%UN的电压。 3) 用电压表测出电压UBY、UCZ、UBC,若UBC=│UBY-UCZ│,则首末端标记正确;若UBC=│UBY+UCZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。 4) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端正确的标记。 3-8 测定相间极性接线图 (2) 测定原、副方极性

电力变压器的电压比、极性和组别试验

电力变压器的电压比、极性和组别试验 一、变压器极性组别和电压比试验的目的和意义 变压器线圈的一次侧和二次侧之间存在着极性关系,若有几个线圈或几个变压器进行组合,都需要知道其极性,才可以正确运用。对于两线圈的变压器来说,若在任意瞬间在其内感应的电势都具有同方向,则称它为同极性或减极性,否则为加极性。变压器联结组是变压器的重要参数之一,是变压器并联运行的重要条件,在很多情况下都需要进行测量。 在变压器空载运行的条件下,高压绕组的电压1U 和低压绕组的电压2U 之比称为变压器的变压比: 2 1 U U K (5-3) 电压比一般按线电压计算,它是变压器的一个重要的性能指标,测量变压器变压比的目的是: (1)保证绕组各个分接的电压比在技术允许的范围之内; (2)检查绕组匝数的正确性; (3)判定绕组各分接的引线和分接开关连接是否正确。 二、变压器极性组别和电压比试验方法 1、直流法确定变压器的极性 测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向,即可确定极性。 ++V C C B B E A A μA E K + +x a A X 图5-8 用直流法测量极性 图5-9 用直流法确定接线组别 如图5-8所示,将干电池的正极接在变压器一次侧A 端子上,负极接到X 上,电流表的正端接在二次侧a 端子上,负极接到x 上,当合上电源的瞬间,若电流表的指针向零刻度的右方摆动,而拉开的瞬间指针向左方摆动,说明变压器是减极性的。 若同样按照上面接线,但当电源合上或拉开的瞬间,电流表的指针的摆动方向与上面相

变压器变比及极性测试

变压器变比试验 一、工作目的 检查各绕组的匝数、引线装配、分接开关指示位置是否符合要求;提供变压器能否与其他变压器并列运行的依据。 二、工作对象 变压器的一、二次侧绕组。 三、知识准备 变压器的电压比(简称变比),是变压器空载时高压绕组电压U1与低压绕组电压U2的比值,即变比k= U1/ U2。变压器的变比试验是验证变压器能否达到规定的电压变换效果,变比是否符合变压器技术条件或铭牌所规定的数值的一项试验。四、工作器材准备 BBC6638变比测试仪1套;包括变比测试仪专用导线若干、放电棒等。 五、工作危险点分析 (1)注意与加压部分保持足够的安全距离。 (2)防止加压部分从高出脱落造成人身伤害。 (3)注意与相邻试验班组的谐调。 六、工作接线图 七、工作步骤 (1)将变比测试仪接地(先接接地端,后接仪器端) (2)将变比测试仪的ABC,abc通过专用导线和变压器的ABC,abc相连接。 (3)在变比测试仪上分别输入“变压器组别”,“总分接数”,“级差”和“额定变比”。 八、工作标准 根据《电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996》规定;试验周期:1)分接开关引线拆装后,2)更换绕组后,3)必要时。要求:1)各相应接头的电压比与铭牌

值相比,不应有显著差别,且符合规律,2)电压35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%;其它所有变压器:额定分接电压比允许偏差±0.5%,其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1. 九、综合分析方法及注意事项 1.注意事项 (1)变压器的相序为,面对高压侧从左往右依次是(中性点)、A、B、C相。接线时不能将其接反。 (2)注意在变比测试仪上输入变压器组别,防止出现错误。 2.常见问题 (1)检查仪器设置档位与变压器的实际档位是否一致。 (2)考虑分接开关接头位置是否错误。 (3)考虑线圈匝数是否错误。 变压器的极性测试 (一)直流法确定变压器的极性 测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向,即可确定极性。 图1 用直流法测量极性图2 用直流法确定接线组别 如图1所示,将干电池的正极接在变压器一次侧A端子上,负极接到X上,电流表的正端接在二次侧a端子上,负极接到x上,当合上电源的瞬间,若电流表的指针向零刻度的右方摆动,而拉开的瞬间指针向左方摆动,说明变压器是减极性的。 若同样按照上面接线,但当电源合上或拉开的瞬间,电流表的指针的摆动方向与上面相反,则说明变压器是加极性的。 (二)直流法确定变压器的组别 直流法是最为简单适用的测量变压器绕组接线组别的方法,如图2所示是对一Y Y/接法的三绕组变压器用直流法确定组别的接线,对于其他形式的变压器接线相同。用一低压直流电源如干电池加入变压器高压侧AB、BC、AC,轮流确定接在低压侧ab、bc、 ac上的电压表指针的偏转方向,从而可得到9个测量结果。这9个测量结果的表示方法为:用正号“+”表示当高压侧电源合上的瞬间,低压侧表针摆动的某一个方向,而用负号“-”表示与其相反的方向。如果用断开电源的瞬间来作为结果,则正好相反。另外还有一种情况,就是当测量Y/ Y接法的变压器时,会出现表针为零,我们用“0”来作为结果。 / ?或? 将所测得的结果与表一所列对照,即可知道该变压器的接线组别。

变压器组别不同并列运行

连接组别不同变压器的并列运行 张建国李仲明宁夏电力公司(750001) 1 概述 电力系统中,变压器有三种常见的连接组别,即Y0d-11、Yd-11、Y0y-12。其中分子是高压侧绕组的连接图,分母是低压侧绕组的连接图,后面的数字表示高、低压侧绕组的线电压(或高、低压侧线电流)的相位差,也就是变压器的连接组别。 变压器的并列运行固然具有很多优点,然而并非所有的变压器均能并列运行,变压器并列运行应同时满足下列条件:一是变压器的接线组别相同;二是变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),这两个条件保证了变压器空载时绕组内不会有环流;三是变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),保证负荷分配与容量成正比。同时,考虑到容量不同的变压器短路电压值不相同,容量小的变压器短路电压小,因此,对于并列运行变压器的容量比一般不宜超过3:1的要求。 图1 连接组别不同时变压器并列运行向量图 当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行的回路中会产生环流。以两台分别为Y0y-12和Yd-11接线组别的变压器为例说明:这两台变压器的一次侧接在同一母线上,相对应的一次线电压是同相位的,其二次侧相对应的线电压则有30°的相位差,如图1所示。由于两台变压 -Δ 器的二次线电压大小相等,所以变压器二次回路的合成电压Δ=Δ 1ab ,是两个对应线电压的向量差。从图1可以求得合成电压的数值: 2ab ΔU=2U2ab sin15°=0.52U2ab 其它两相情况也类侧,由此可见,在ΔU的作用下,并列运行的变压器的二次绕组内虽然没有接负载,但在回路中也会出现几倍于额定电流的环流。这个环流会烧坏变压器,因此接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。 2 奇数连接组别不同的变压器的并列运行

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告 一、实验目的 1.学习测定变压器的相对极性、变比。 2.通过空载实验和短路实验计算变压器的主要参数。 3.测定变压器外特性。 4.测定变压器效率特性。 二、实验设备 1.单相交流可调电源 2.单相变压器 3.交流电压表、交流电流表 4.功率表 5.万用表 6.温度计 三、实验原理图 图1 单相变压器相对极性测定图2 单相变压器空载实验图3 单相变压器短路实验图4 单相变压器外特性实验 图5 变压器效率特性实验 四、实验内容 R d R d

1.相对极性的测定 表1 相对极性的测定实验数据 结论: 2.空载实验 表2单相变压器空载实验 3. 表3 单相变压器短路实验 室温T=℃ 4.外特性实验 表4 变压器外特性实验数据 5.效率特性实验 表5 变压器效率特性实验数据 五、实验结果与分析 1.计算变比 K=U/U 1U1.1U22U1.2U2 2.绘出空载特性曲线和计算激磁参数

激磁参数: 2o m o P r I = = o m o U Z I = = m X == 3. 绘出短路特性曲线和计算短路参数 短路参数: 'K K K U Z I = = '2K K K P r I = = 'K X = 折算到低压侧: ' 2K K Z Z K == ' 2K K r r K == '2K K X X K == 换算到基准工作温度75℃时的阻值: 75234.575 234.5K c K r r θ θ ?+==+ 75K c Z ?==

4.利用空载和短路实验测定的参数,画出被试变压器折算到低压侧的“Г”型等效电路。 5.效率特性曲线

电机拖动---三相变压器极性及联结组的测定实验报告Word版

北京XX大学 实验报告 课程(项目)名称 :三相变压器极性及联结组的测定学院:专业: 班级:学号: 姓名:成绩: 2013年 12月 10 日 三相变压器极性及联结组的测定

一、实验目的 1、熟悉三相变压器的联接方法和极性检查法。 2、掌握确定三相变压器联结组标号的方法。 二、实验项目 1、三相变压器的极性测定。 2、连接并确定三相变压器联结组标号。 三、实验设备仪器 实验设备仪器可据实验要求及具体内容进行选择,本实验主要仪器设备名称及规格数量可参照选用如下: 三相变压器 SG-4/0.38 4KVA 380/220V 1台 接触调压器 TSGC2型 9KVA 0-430V 12A 1台 万用表 MF-47 1个 导线若干 四、实验内容 1、测定三相变压器的极性 (1)确定三相变压器的高、低压绕组 用万用表电阻挡测量12个出线端通断情况及阻值的大小,并记录于表2-1。 (2)验证高、低压绕组的对应关系(即找中心柱及同柱关系) 找中心柱:AX(U1、U2)相施加50%U N ,(注意:按相电压考虑U Nφ =220V) 测量各相电压并记录于表2-2。 同柱关系:确定哪两个绕组属于绕在同一铁心柱上的同相绕组, 与AX相同柱的绕组感应电势为最大。想一想,为什么? (3)验证高压绕组相间极性(首末端) 按实验图2-1接线,将Y、Z(V2、W2)两点用导线相连,步骤如下:

①AX相施加50%U N (注意:按相电压考虑 U Nφ =220V)。 ②测量U BY 、U CZ 、U BC ,并记录于表2-3。 ③若满足U BC =U BY -U CZ 则BC为同名端。 ④同理,施压于BY端,判别式满足相减关系,AC为同名端。 U AX U BY U CZ U BC U BY-U CZ=53.5 10981.327.753.7 U BY U AX U CZ U AC U AX-U CZ =0.7 109.355.054.3 1.7 (4)测定一次、二次(原、副边)绕组极性(同名端) ①一次、二次绕组极性测定线路,按实验图2-2接线; ②调TT输出为50%U N ( U N =380V); 注意:TT的使用左端—输入、右端—输出或下端—输入、上端—输出; ③接线牢固、安全可靠;注意实验设备的布局; ④测如下数据,并记录于表2-4; ⑤用相应的判别式,计算并判断低压绕组各相首末端。 U AX U BY U CZ U ax U by U cz U Aa U Bb U Cc 109109110313232109110110 图2-1 相间极性测定线路图2-2 一次、二次绕组极性测定线路2、校验联结组标号

变压器连接组别 2

变压器的连接组别 变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系 同名端:在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。 变压器联结组别用时钟表示法表示 规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“èAX”,简记为“èA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“èa”。 时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。 确定三相变压器联结组别的步骤是: ①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕 组按A、B、C相序自左向右排列); ②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向 ③画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画); ④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。 Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别, 标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别, 标号为奇数 为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0 和Yy0五种。 标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的 混合负载; Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中; YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中; Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量 作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压

变压器接线组别详细介绍

变压器接线组别详细介绍 - 全文 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。 变压器接线组别 常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D”表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 下面是变压器接线组别的向量图及原、副边绕组的接线示意图。 六种单数组

变压器绕组的极性测定

理论课程教案(首页)(代号A-4) 审阅签名:年月日

教学过程一、极性的意义 1.直流电源的极性 直流电路中,“+”号为正极性,表示高电位端; “-”号为负极性,表示低电位端;直流电源两端电压的大小和方向都不随时间而变化。直流电源两端的极性是恒定不变的。 2.交流电源的极性 正弦交流电源的出线端不标出正负极性,因为正弦交流电源输出电压的大小和方向都随时间而变化,每经过半个周期(T/2)正负交替变化一次。 3.单相变压器的极性 变压器绕组的极性是指变压器一次侧、二次侧绕组在同一磁通作用下所产生的感应电动势之间的相位关系,通常用同名端来标记。同名端通常用“*”或“.”表示.

教学过程在上图2--3中,铁心上绕制的所有线圈都被铁心中交变的主磁通所穿过,在任何某个瞬间,电动势都处于相同极性(如正极性)的线圈端就称同名端;而另一端就成为另一组同名端,它们也处于同极性(如负极性)。不是同极性的两端就称为异名端。例如在交变磁通曲的作用下,感应电动势U E1 . 与U E2 . 的正方向所指的lU2、2U2是一对同名端,在互感器绕组上常用“+”和“—”来表示(并不表示真正的正负意义)。 对一个绕组而言,哪个端点作为正极性都无所谓,但一旦定下来,其他有关的线圈的正极性也就根据同名端关系定下了。有时也称为线圈的首与尾,只要一个线圈的首尾确定了,那些与它有磁路穿通的线圈的首尾也就定下了。 4.绕组连接和极性的重要性。 绕组的连接主要有以下几种形式: 1.绕组串联: (1)正向串联,也称为首尾相连,即把两个线圈的异名端相连,总电动势为两个电动势相加,电动势会越串越大。

变压器的接线方式及钟点数

变压器的接线方式及钟点数的确定 判断变压器的联接组别方法 在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。 三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。 1 用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图 首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。 如图1所示,Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图,如图2所示。

变压器极性组别实验原理分析

变压器极性组别实验原理分析 变压器极性组别实验原理分析 中图分类号:TM4文献标识码: A 变压器在投入运行前按照《电气设备交接实验规程要求》需要进行变压器极性组别试验。试验方法有直流试验法和交流试验法,直流试验法具有接线简单,危险性小的优点,所以现场试验一般采用直流试验法。 一、它的试验过程是: 1、准备两节特号电池,一块指针式万用表(或直流毫安表),一个刀闸开关和一些连接导线。试验接线见图1。 2、电池正极接高压A相,电池负极接高压B相。万用表正极接低压a相,万用表负极接低压b相。合闸瞬间如果万用表指针正偏则为+,指针负偏则为-,指针不动则为0。万用表正、负极分别接 b(+)c(-)、c(+)a(+)进行试验。 3、电池正极、负极分别接B(+)C(-)、C(+)A(-)进行试验。Y-Y-12变压器试验结果如下图。 二、变压器组别方式比较多,实验结果不容易记住,下面分别以Y-Y-12,Y-Δ-1,Y-Δ-3型说明直流法测量变压器组别原理。 1、Y-Y-12接线,它的向量图见图2 在图2中,点画线L是和UAB垂直的,L将平面分成上下两个平面,上平面包含UAB记为正平面,下平面记为负平面。Uab在正平面内所以为正,Ubc、Uca在负平面内所以为负。同理同样可以分别以UBC,UCA为目标将平面分成两个平面。

所以得到Y-Y-12变压器试验结果如下图。 2、Y-Δ-1接线,它的向量图见图3 在图3中,点画线L是和UAB垂直的,L将平面分成上下两个平面,上平面包含UAB记为正平面,下平面记为负平面。Uab在正平面内所以为正,Ubc在负平面内所以为负。Uca和UAB垂直所以为0。同理同样可以分别以UBC,UCA为目标将平面分成两个平面。 所以得到Y-Δ-1变压器试验结果如下图。 3、Y-Δ-3接线,它的向量图见图4 在图4中,点画线L是和UAB垂直的,L将平面分成上下两个平面,上平面包含UAB记为正平面,下平面记为负平面。Uab、Uca在正平面内所以为正,Ubc在负平面内所以为负。同理同样可以分别以UBC,UCA为目标将平面分成两个平面。 所以得到Y-Δ-3变压器试验结果如下图。 4、为了进一步验证这种理论的正确性,选Δ-Y0-11接线,向量图如下。

实验二 三相变压器的极性和组别测定

实验二 三相变压器的极性和组别测定 一、 实验目的: 1、 学会用实验测定三相变压器绕组极性的方法 2、 掌握用电压表法确实变压器的联结组别 二、实验内容 1、 测定绕组极性 2、 确定三相变压器联结组别 三、实验线路(详见实验各步骤中线路图) 四、实验步骤 1、绕组的判别 三相变压器有六个绕组,共有12个接线端,其中,三个原方(高压)绕组分别标以A ,X ;B ,Y ;C ,Z 。