文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5-2高压开关柜土建基础图(柜后维护通道)

5-2高压开关柜土建基础图(柜后维护通道)

5-2高压开关柜土建基础图(柜后维护通道)

4高低压开关柜基础知识--注册电气工程师发输变电专业基础考试

西安华瑞网电设备有限公司培训教材高压电器及成套装置 2009.

高压电器及成套装置 (一)开关电器:主要用来关合于分断正常电路及事故电路或用来隔离高压电源,根据其功能的不同又分为: 1)高压断路器:它能分断正常情况下的各种负载电路,又能在事故情况下关合与分断短路电流,而且能实现自动重合闸的要求。它是高压电路中一种功能最为全面的电器。 2)高压熔断器:俗称保险,当线路中电流超过一定限度或出现短路故情时能自动断开电路,电路断开后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 3)高压负荷开关:只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断短路电流。 4)高压隔离开关:用来隔离电源或电路,隔离开关只能开断很小的电流,容量不大的变压器空载电流等。 5:接地开关:高压与超高压线路检修电器设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的接地短路以达到控制和保护的目的。 (二)测量电器:主要包括电流互感器和电压互感器。 1)电流互感器:用来配合测量高压线路的电流供计量和继电保护用。

2)电压互感器:用来配合测量高压线路的电压供计量和继电保护用。 (三)限流与限压电器:主要包括避雷器,电抗器。 1)避雷器:用来限制过电压,使电力系统种相关的各电器设备免受大气过电压和内部过电压的危害。 2)电抗器:实质上就是一个电感线圈,用来限制故障时短路电流。 对高压电器的基本要求是什么:性能参数有哪些?高压电器的主要要求包括:一般电器性能方面要求,自然环境方面的要求,和其它方面的要求。 (一)一般电器性能方面的要求:电力系统中的高压电器应能长期的承受各种电压电流作用而不致损坏。 1)电压方面:额定电压一定高压电器,其绝缘部分能长期承受的最大工作电压,而且能承受相应程度的大气过电压和内部过电压的作用。标志这方面性能参数是:最大工作电压,工频试验电压,全波和载波冲击电压,操作波试验电压。 2电流方面:高压电器的导电部分长期通过工作电流时各部分的温升不超过允许值。通过短路电流时不应因电动力作用而受到损坏,各部分的温升不应超过短路时的温度允许值,触头不应发生熔焊或损坏。这些性能都与电流大小有关,标志这方面的参数是:额定电流、动稳定电流、热稳定电流等。 自然环境方面的要求:高压电器应能在周围各种环境

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压开关柜安全操作规程

高压开关柜安全操作规程 开关柜的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安监局颁发的《电工操作证》以及能源局颁发的《入网证》方可进行高低压开关柜操作,未经培训的任何人员严禁操作。1、投运前的检查 1.1、检查绝缘子、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损、裂纹及放点痕迹。 1.2、检查母线连接外接触是否良好,以及支架是否坚固。 1.3、检查熔断器和隔离开关的机械是否灵活可靠。 1.4、检查各操作机构是否灵活可靠。 1.5、检查变压器各部: 1.5.1、有无异常声音及振动。 1.5.2、有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 1.5.3、变压器的风冷装置运转是否正常。 1.5.4、高.低压接头应无过热.电缆头应无漏电.爬电现象。 1.5.5、绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。

1.5.6、支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹,检查绕组压件是否松动。 1.5.7、室内通风应.铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。 2、操作规程 2.1、开关柜一次、二次设备要有明显标志,包括双重编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示。 2.2、操作时不能单凭记忆,应仔细检查操作地点及设备双重编号后,方能进行操作。 2.3、操作人不能依赖监护人,应对操作内容做到心中有数,否则会在操作中易出现问题。 2.4、处理事故时,操作人员应沉着冷静,切不要惊慌失措,要正确果断进行处理。 2.5、要采用电力系统统一的操作术语。 2.6、穿绝缘鞋、带绝缘手套。 2.7、送电操作,先合电源侧真空断路器,后合负荷侧真空断路器。 2.8、停电操作,应先将低压部分依次分闸,在可进行高压部分操作,不可带负荷操作;先分负荷侧真空断路器,再分电源侧真空断路器。

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

最新高低压开关柜基本知识问答211题

高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

高压开关柜操作程序

高压开关柜操作程序 电气安装工程中的1KV及以上高压系统设备,一般由具有高压施工资质的安装公司承担;在我国,电气系统95%以上的高压设备的施工和安装,基本上是由工程所在地的供电部门承担;高压设备的操作、调试也由供电部门进行,施工过程中,安全方面的管理也极为不便,对各位同行来说具有一定的神秘感;为了方便同行们在施工过程中对施工的监督和管理,方便变电室值班人员的操作,现将高压开关柜操作程序上传,供参考;注意:具体操作,按照相应工程中,高压设备供应商提供的操作资料为准。 一、高压开关柜概述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求: 1防止误操作断路器; 2防止带负荷分合隔离开关,即防止带负荷推拉小车; 3防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关; 4防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电; 5防止误入带电间隔。 a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。 C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。 d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、使用商的准备工作: 1、检查所用回路的电压数值是否在规定范围内。(8000V以上) 2、检查三相电源指示是否正确。 3、检查指示灯,仪表是否正常工作。 4、检查微机综合保护指示是否正常。 二、送电操作: 1、将手把打到“分断闭锁”档。 2、合上接地开关。 3、合上隔离开关。 4、合下隔离开关。 5、手把打到“工作”检。 6、合断路器。 7、运行正常后挂上“正在运行”牌板。 三、停电操作: 1、通告停电的相关区域做好停电准备工作,丢掉负载。 2、手把打到“分断闭锁”断路器分开。 3、合下隔离。 4、合上隔离。 5、合上接地。 6、停电完毕后挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

四、其它注意事项 1、操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、操作必须由两人进行,1人操作,1人监护。 3、双回路倒闸操作按停送电操作程序操作。 4、注意室内的一切清洁卫生。 10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第 二、母联柜为冷备用状 态; 第三、本段出线开关均已分闸; 第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电;

7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴, 并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第 二、如果送上电,两台 主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸)2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护;

高压开关柜操作手册

高压开关柜操作手册https://www.wendangku.net/doc/fa18442734.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜操作手册 一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)

高压开关柜基本知识

第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1 5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或

“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制部故障的功能,“部故障”是指开关柜部电弧短路引起的故障,一旦发生部故障要求把电弧故障限制在隔室以。 三、高压开关柜正常使用条件: 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生应力,最终会导致绝缘件的破坏。 2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜增加绝缘防护措施。 3.环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.地震烈度:不超过8度。 5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、启动前准备和检查 1、操作人员要持有特种岗位操作证(高压进网证),且高压操作 必须两人进行,一人操作,一人监护。 2、操作人员必须了解高压开关柜状态和工作内容,熟悉所操作的高压开关柜的性能及操作方法,操作时要做好安全组织措施和安全技术措施,雷电时禁止倒闸操作。 3、严禁对高压环网柜进行操作。 4、对SF6开关柜操作前应先检查SF6的压力表指示是否在正常范围内(不低于5个大气压) 5、所使用的工具必须达到安全使用标准,操作前应检查绝缘手套、绝缘鞋、操作杆,如果有受潮、断裂、破损现象,以及绝缘登记低于所要操作的电压,则禁止操作。 6、操作时应穿好绝缘靴,戴好绝缘手套。 7、严格按照操作顺序进行操作。 二、送电操作 1、检查变压器低压侧所有负荷都处于断开状。 2、断开接地刀闸,确认机械闭锁装置已断开。 3、合上高压开关并确认机械闭锁装置已断开。 4、合上变压器低压侧在上一步操作中记录的断开的负荷。 5、停电后应在高压开关柜上悬挂警示牌并上锁。 三、停电操作 1、断开变压器低压侧所有负荷。 2、断开高压开关并确认机械闭锁装置已到位。 3、合上接地刀闸,确认机械闭锁装置已到位。 4、对变压器高、低压侧必须进行验电,确保已无电。 四、维护保养 1、严格按电工操作规程和技术标准检修,必须两个人以上操作。 2、严格按电工操作规程进行停电、验电、放电,确定无电后方

可作业,并且挂警示牌,对有电部位设专人监护。 3、认真检查箱内各回路、刀开关、空气开关及其他元件,紧固各部位螺丝,对损坏的元器件及时修理和更换。 4、清扫箱内卫生,确定无问题后,按送电要求送电。 五、注意事项 1、按规定穿戴好劳动保护用品,防止服装等产生静电。 2、根据需要准备正确工具平稳操作。 3、接触带电设备前应戴绝缘手套并验电,拉合空气开关、开关配电箱门时应侧身操作,不准在手湿、有油污情况下操作。

电力行业高低压开关柜基本知识简介

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■?GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法

设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。

开关柜基础知识

开关柜知识介绍 高压开关柜的概念: 由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器以及控制、测量、保护、调节装置、内闻连接件、辅件外壳和支持件等组成的成套配电装置,其内的空间以空气或复合绝缘材料作为介质,高压开关柜的作用是用作接受和分配三相电能。 一、高压开关柜的分类: 1、按柜体结构特点:可分为开启式和封闭式。 开启式开关柜的高压母线外露。柜内各元件也不隔开,结构简单;造价低,(如我厂生产的GG1A,GBC-40.5)。封闭式开关柜其母线、电缆头、断路器和测量仪表等均被相互隔开,运行较安全,可防止事故扩大(如我厂生产的大部分类型:XGN2-10,KYN29-10,JYN-40.5,XGN17-40.5,KYN10-40.5,KYN37-40.5等) 2、按元件的固定特点可分为固定式和手车式. 固定式的全部电气设备均固定在柜内,如GG1A,XGN2,XGN17.手车式开关柜的断路器及其操作机构(有时包括电流互感器、仪表等)装在可以从柜内拉出的小车上,便于检修和更换元件。断路器在柜内插入式触头与固定在柜内的电路连接,相当于隔离开关:如KYN29,8BK80,KYN1-12,KYN37-40.5,JYN-40.5,GBC-40.5,KYN10–40.5等。 二、原则上任何开关柜都必须满足下列五防要求 1、防止误拉、误合断路器 2、防止带负荷误拉、误合隔离开关 3、防止带电关合接地开关 4、防止接地开关闭合时接通电源 5、防止误入带电间隔

关(GN30),JSXGN隔离开关操作盘(联锁相对集成,专业化生产)以及断路器固定化安装(可避免手车式动静触头发热而破坏绝缘导致事故发生)。所配断路器型式灵活,可配ZN63、VS1、ZN40、ZN41A、ZN28、固封式断路器、断路器电流从630A-4000A均可,所配机构可一体化,也可配CD10、CT10 单独外挂,各隔离室相对独立,有专用的泄压通道,外壳防护等级较高(IP2X);有专门的接地系统(前框架底部有贯穿的TMY-30*8的接地铜排)和良好的五防系统。外形相对较小,方案多变。以及市场占有率的不断扩大化,而越来越多地被用户采用。 1)XGN2所配隔离开关GN30,电流从630A-4000A,相距小电流(630A-1250A)有210mm、250mm两种;大电流1600A-4000A相距为275mm,大电流隔离开关应用户要求也可配GN22。特殊情况下,下隔离也可选用GN19。 2)大电流选用GN30和GN22的优缺点比较: 选用GN30时:(1)主母线室作为单独隔室功能得到保证。 (2)价格较GN22贵。 (3)操作力偏大。 选用GN22时:(1)主母线室不能形成一个单独隔室。 (2)价格便宜。 作位)。相间距为250mm,B相中心对柜体工侧距离为470,这一点在设计是应特别注意。断路器可配ZN63、ZN40A,ZN40及固封极柱式开关,所配电流互感器主要为LZZBJ9、LFSQ 等。 本方案联锁:上、下隔离,接地开关与前门和断路器之间通过JSXGN操作盘实现,前后门之间通过205程序锁实现,能满足五防要求。 2)进线71方案

10KV高压开关柜操作规程

10KV高压开关柜操作规程 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1)操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2)仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色跳位指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声,手车试验位置灯亮,取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1)关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板自动弹回,遮住操作孔。 (5)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮。(6)操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色跳位指示灯灭,查看带电显示及其它相关信号,一切正常,送电成功;(7)送电完成后观察开关柜各指示正常,综保运行灯、带电指示灯正常后,方为送电完成。 三、操作人员所处的位置和操作要求: 1、设备操作完成后,操作人员确认机构位置正确后方可进行下一步操作; 2、接地开关和断路器及柜门均有联锁,只有在断路器处于试验位置或抽出柜外才可以合分

10KV开关柜操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV开关柜操作规程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

10KV开关柜操作规程(新版) 1、2#主扇停止运行后由维修工负责打开1#主扇(新安装)风门,并确认正常。 2、把主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))电压互感器手车摇到“工作位置”,并确认正常。 3、检查主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))高压带电显示器是否带电。 4、把主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))断路器手车摇到工作位置并,确认正常。 5、合上主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))断路器并确认电压及数据显示正常。 6、把母联隔离(05#)手车摇到“工作位置”,并确认正常。 7、把母联断路器(04#)手车摇到“工作位置”,并确认正常。

8、合上母联断路器(04#),并确认正常。 9、把1#所用变(03#)或2#所用变(06#)隔离手车摇到“工作位置”,并确认正常。 10、合上1#所用变(03#)K1断路器或2#所用变(06#)K1断路器,检查400V有无显示并确认正常。 11、把1#变频器(02#)或2#变频器(07#)断路器手车摇到“工作位置”,转换开关打到“远方”并确认正常。 400V开关柜操作规程: 12、把低压柜(1-1)1#进线或低压柜(2-2)2#进线抽屉摇到“工作位置”,并确认正常。 13、合上低压柜(1-1)1#进线或低压柜(2-2)2#进线抽屉断路器并确认正常。 14、把低压柜(1-2)1#母联或低压柜(2-2)2#母联抽屉摇到“工作位置”,并确认正常。 15、合上低压柜(1-2)1#母联或低压柜(2-2)2#母联抽屉断路器,并确认正常。

开关柜基础知识

开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。10kv高压开关柜 10KV高压开关柜母联备自投的工作原理是什么 母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。 备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V(相当于7kV),则合母联开关。备自投保护必须在充电完成后才能动作,而充电完成的条件就包括母联开关处于工作位置、处于分闸位置、两侧至少一侧电源大于70V、进线开关有电且进线开关处于合位。 采用综合继保装置后,这些功能可以自动实现。如果不用自投则需要明确的操作规程,比如检某进线开关电源电压,确认无压后分该进线开关,检另一进线电源电压,确认母联开关位置,正常后合母联开关。(有些系统还需要考虑二次回路中的电压信号切换)。 高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 高压开关柜的“五防” 1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔). 4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸) 一、送电操作 1、清楚柜体内杂物,关紧前后门。 注:柜体若有地刀,只有当地刀处于合闸状态,前后门才能关上。

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装 一、工艺流程 二、材料供应及注意事项 本工程高压开关柜型号为KYN28,共14面,其中断路器柜9面,电压互感器柜4面,翻线柜1面。 本工程中所有低压配电柜按设计要求均选用GCS型,共计38面。其中电容柜6面。此型配电柜结构紧凑,防护性能强。 产品订货应选用原两部定点认证厂家,设备订货宜按排在具备安装条件时到货,设备进场后,应存放在现场设备库内,邀请甲方共同进行开箱检查,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。柜体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 三、安装前准备 在安装前先落实土建如下工作是否已经完成: (一)、屋顶、楼板是否已施工完成,屋面、地面是否有渗漏现象; (二)、配电房、设备房的室内装饰工程是否已全面完成; (三)、各类预埋件是否已安装完成,是否符合设备安装条件; (四)、房间门窗是否安装完成; (五)、设备安装开始后不能再进行施工的其它工序是否全部完成。 高低压柜安装时,用叉车沿地下一层汽车坡道运到变配电室的最近距离后,改用人工倒链倒运,动力柜可用人力搬运,搬运过程中要固定牢靠,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 五、基础型钢制作安装 根据图纸要求,柜成排排列,安装在基础型钢上,配电室选用槽10的型钢。

制作时先将有弯的槽钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。基础型钢制好后,按图纸所标位置配合土建工程进行预埋。 安装基础槽钢时,应用水平尺找平、找正。基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于1mm,全长时应小于5mm。 埋设的配电柜的基础槽钢应做良好的接地。根据设计要求接地扁钢,两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 槽钢上安装柜体,柜找正时,柜与槽钢之间采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间与柜体与侧挡板均应用螺栓拧紧,柜之间接缝处的缝隙应小于2mm 柜基础槽钢的顶部与侧面接缝处的允许安装偏差如表: 柜的接地应牢固良好。每台柜宜单独与基础型钢做接地连接,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。 各柜之间采用母线连接,母线矫正、下料、加工、安装涂色刷油等均采用规范要求。 配电柜就位后一律采用螺栓与基础槽钢压接固定,严禁直接焊接。配电柜单独排列或成排排列时,其垂直度、水平度偏差以及盘面偏差和盘柜间接缝的总体