文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程识图知识.

电气工程识图知识.

电气工程识图知识.
电气工程识图知识.

电气工程识图

一、建筑电气工程施工图常用图形符号

(一)电气工程图形符号

电气工程施工图常用符号表2.1.1

续表2.1.1

续表2.1.1

续表2.1.1

(二)文字符号

1.线路文字标注格式如下:

a-b(c×d)e-f

式中a:回路编号;b:导线或电缆型号;c:导线根数;d:导线截面(mm2);e:导线或电缆敷设方式代号及导线穿管管径(mm),见表2.1.2;f:敷设部位代号,见表2.1.3。

导线或电缆敷设方式的标注符号表2.1.2

注:☆表示是重点,在建筑工程中经常用

2.灯具文字标注格式如下:

a -b

e

d

c f 式中 a —某场所同类型照明器的套数,通常在一张平面图中各类型灯分别标注;

b —灯具类型代号,可以查阅施工图册或产品样本;

c —照明器内安装灯泡或灯管的个数;

d —每个灯泡或灯管的功率(W );

e —照明器底部距本层楼面的安装高度(m );

f —安装方式代号,灯具安装方式主要有下面几种形式,见表2.1.4。

2.1.4

【例2.1.1】 某办公室照明平面中标有CP 6

.260

8

。 表示办公室有8套灯具,功率为60W ,安装高度2.60m ,吊线式安装。

照明平面图中各段导线根数用短横线表示,如管内穿三根线,则在直线上加三小道线,两根线可以省略小道线。编制电气预算就是根据导线根数及其长度计算导线的工程量。

二、建筑电气工程图的识读

(一)建筑电气工程图

电气工程图是一类应用十分广泛的电气图,一项工程的电气图通常由以下几部分组成。1.目录和前言

图纸目录包括序号、图纸名称、编号、张数等。

前言包括设计说明、图例、设备材料明细表等。

2.电气系统图和框图

(a) (b) (c)

图2.1.1 某电动机供电电气系统图

(a)三线图;(b)单线图;(c)框图

FU—熔断器;KM—交流接触器;K—热断电器;

M—三相交流异步电动机

3.电路原理图

4.接线图

图2.1.2 电动机控制电路原理图

5.电气平面图

图2.1.3 电动机控制接线图(示出一次元件和主电路)

X—端子排;FU—熔断器;KM—接触器;

K—热继电器;M—电动机

电气平面图主要表示某一电气工程中电气设备、装置和线路的平面布置。它一般是在建筑平面图的基础上绘制出来的。常见的电气工程平面图有线路平面图、变电所平面图、电力平面图、照明平面图、弱电系统平面图、防雷与接地平面图等。

(二)电力和照明工程图

1.电力和照明供电系统图

2.总平面图

室外电气总平面图是表示某一工厂、企业外部供电电源和线路布置情况的平面位置简图。

室外电气总平面图主要表示以下内容:

(1)高压架空电力线路和电缆电力线路进线方向;

(2)供电变压器的台数、容量,配电变电所的型式,如落地式、杆上式等;

(3)自备发电站的容量、位置;

(4)配电线路路径,线路敷设方式,导线的型号、规格;

(5)各种建筑物、道路等的基本布置情况,有关的地形、地物等;

(6)其他有关说明。

图2.1.4所示是某工程室外电气总平面图。图中,电源进线为10kV架空线路,采用LJ-25mm2导线。10kV变电所安装2台SL7—250kV A的变压器。

另有一台自备柴油发电机(400V,200kV)未画出。

从变电所和发电站引出380V架空线路3个回路至各建筑物。线路布置表见2.1.6。图中,标出了各建筑物的概况,如建筑物面积,负荷情况,例如1号建筑物,建筑面积为8200m2,计算负荷P j s=176kW。

由这个平面图可以画出其电气系统图,如图2.1.5所示。

表2.1.6 线路布置表

图2.1.4 室外电气总平面示例图2.1.5 XX工程电气系统图

T1、T2—配电变压器,10/0,4KV,250kV A

G—自备柴油发电机,400V,200KW

3.电力和照明平面布置图

4.电力、照明配电箱电气图

照明配电箱型号的基本表示方法(见图2.1.6)如下:

X M

接线方案代号

回路数

设计序号

结构特征代号: R--潜入式

X--悬挂式(可不表示)配电箱

照明用

图2.1.6照明配电箱型号表示方法

例如:XMR-7-3/1型照明配电箱,嵌入式安装结构,设计序号7,出线回路数为3,接线方案为1方案。从有关的产品手册,可查出该配电箱电气系统图如图2.1.8所示,进线采用25A的三相组合开关(HZ1-25/3),出线用熔断器控制,熔断器为螺旋式,型号为RL1-15/15A.。

电力配电箱主要用于工矿企业中的交流500V以下的三相三线系统作为动力配电用。

电力配电型号的基本表示方法如下:

图2.1.7 电力配电箱型号表示方法

例如:XL-2-01动力配电箱,由有关的产品手册查的该动力配电箱的电气系统图,如图2.1.9所示。其内部设备用HD-400/31型开关1个,DZ—100/330型空气开关4个,分别控制4路出线。

Q——组合开关;HZ1-25/3 QS——刀开关;HD-400/31

FU——熔断器;RL1-15/15A QF——空气开关;DZ-100/330

图2.1.8 照明配电箱电气系统图示例图2.1.9电力配电箱电气系统图示例在电力、照明电气工程图中,配电箱电气系统图是不可缺的图。

(三)电气照明平面布置图

电气照明平面布置图是建筑设计单位提供给施工单位、使用单位从事电气照明安装和电气照明维护的电气图。

1.照明平面图表示的主要内容

照明平面图描述的主要对象是照明电气线路和照明设备,通常包括下列内容:

(1)电源进线和电源配电箱及各分配电箱的形式、安装位置。

(2)照明线路中导线的根数、型号、规格(截面积),线路走向,敷设位置,导线的连接方式等。

(3)照明灯具的类型、灯泡(灯管)功率、灯具的安装方式、安装位置等。

(4)照明开关类型、安装位置及接线等。

(5)插座及其他日用电器的类型、容量、安装位置及接线等。

2.图形符号和文字符号的应用

电气照明平面图属于一种简图,只能采用图形符号和文字符号来描述。

3.照明线路和设备位置的确定方法

由于照明线路和设备一般采用图形符号和文字标注的方式表示,因此,在电气照明平面图上不表示出线路和设备本身的形状和大小,但须利用图形符号确定其敷设和安装位置。

4.接线方式的表示方法

照明器、插座等通常都是并联接于电源进线的两端,火线(相线)经开关至灯头,零线直接接灯头,保护地线与灯具金属外壳相连接。在一个建筑物内,灯具、插座等很多。通常采用两种方式连接,一种是直接接线方法,一种是共头接线法。共头接线法虽然耗用导线较多,但是接线可靠,是广泛采用的的安装接线法方法。

(a) (b)

图2.1.10 照明电气接线方法示例

(a)直接接线法;(b)共头接线法

(四)照明工程示例图阅读。

图2.1.11是某个建筑第6层的电气照明平面布置图。

图2.1.11 ××建筑物第6层电气照明平面布置图

施工说明:

(1)该层层高4m,净高3.88m,楼面为预制混凝土板,抹80mm水泥砂浆,墙面为一般砖结构240mm。

(2)导线及配线方式

电源引自第五层,干线BX-2×10-SC25-WC;

分支干线(1~3)BV-2×6-PVC20-WC;

各支线BV-2×2.5-PVC15-WC

(3)配电箱XM1-16,并按系统图连接。

(4)本图采用的电气图形符号含义见“GB4728.11-2005”,建筑图形符号含义见“GBJ104-87”.

阅读这一电气照明布置图通常应先了解建筑物的概况,然后逐一分析供电系统、灯饰布置、线路走向等。

1. 建筑物概况

该图所表示的是某一建筑物第6层的电气照明布置。

该层共有7个房间(依次编号1~7号),一个楼梯间,一个中间走廊。

为了确切地表示线路和灯饰灯具的布置,图中用细实线简要地绘制出了建筑物墙体、门窗、楼梯、承重梁柱的平面结构。

该建筑物长为4000×5=20000mm(20m)宽为6000+1600+4400=12000m(12m),其总面积为20×

12=240m2。

图中用定位轴线表示出了其中的尺寸关系。沿水平方向轴线编号1~6,沿垂直方向(宽)用A、B、C/B、C轴线表示。

在图中所附的“施工说明”中,交待了楼层基本结构,如楼层面积为预制混凝土板结构,墙体为一般砖结构,“24”墙。

这些内容虽然属于土建方面的情况,但与电气布置、安装、维修等关系密切,对读懂电气图也十分必要,因此,这是读图时不可忽视的重要内容。

2.供电系统和电源配电箱

通常,照明用电是通过照明电源配电电箱向各房间配电。因此,为与电气照明平面布置相对应,还应有一张照明供电系统图。该楼层供电系统图如图2.1.12所示,负电荷分配见表2.1.7。

图2.1.12 第6层照明供电系统图

将系统图、平面图、负荷统计对照阅读,可看出该楼层的供电情况: (1)电源进线 电源引自第5层,垂直引入,导线型号BX (铜芯橡皮绝缘线),2根,截面积为10mm 2,穿入电线管(SC ),公称管径25mm ,沿墙暗敷(WC )。

(2)电源配电箱 该层设一照明配电箱,其型号为XM1-16,配电箱内安装一胶木开关,其型号为HK-10/2(额定电流为10A ,单相),三个熔断器分别控制3条出路,熔断器为插入式,其型号为RC, 熔断器额定电流为5A ,熔丝额定电流为3A 。

(3)负荷分配 该楼层分三路控制

第一路,1号房间,走廊、楼道、共用灯具9个,电扇2个;

第二路,2、3、4、5、6号房间,共用灯具9个,电扇4个,单相插3个; 第三路,7号房间灯具9个,单相插座2个。

通常,灯具等按额定功率计算,单相插座50W 计,三相插座500W 计,普通吊扇按85W 计。各路负荷统计如下:

P1=3×80+2×85+6×40=650W

P2=8×40+1×30+3×85+3×50=755W P3=6×40+4×40+4×80+2×50=820W

较深入的阅读,读者还可以根据负荷大小计算出各条线路的电流及总电量,以此判断图上所选开关、熔断器、导线规格等的合理性。

从平面上可以统计出该楼层照明设备和其他设备的数量。 各灯具27个; 电扇6个; 插座5个;

开关20个(翘板式单联开关19个,双联开关1个,)。 照明灯具有荧光灯,吸顶灯,壁灯,花灯(6管荧光灯)等 照明灯具的安装方式有链吊式(Ch )、吸顶式(S )、壁式(W )等,例如

240

3 2.5

Y

?-“Ch?(1号房间)

表示该房间有3盏灯荧光灯,每盏灯2只40W 灯管,安装高度2.5m ,链吊式安装。

140

6J

?--

“S?(走廊及楼道) 表示走廊及楼道6盏灯具,水晶底罩灯J ,每灯40W ,吸顶安装。

240

4 1.8

B

?-“W? (7号房间)

表示这一房间4盏灯,每灯装40W 白炽灯2个,壁式安装,安装高度1.8m 。 3.照明路线

导线根数及走向:各条导线根数及走向是电气照明平面图的主要表现内容。由于图纸上线条较多。了解这方面的内容是比较麻烦的。比较好的阅读方式是:先了解接线方法,是共头接线还是直接接线法;其次再了解各照明灯的控制接线方式,特别应注意分清楚哪些是采用两个开关和三个开关的控制一盏灯的控制接线,然后再按配线回路的情况将建筑物分成若干单元,按电源——导线——照明设备的顺序将回路接通,在不太熟练的情况下亦可画出线路的斜视图,下面以7号房间配电线路说明其阅读方法。

3号线从配电箱引出,过走廊,经6号房间,引至7号房间左上角,即轴线 “B ”和轴线 “4”交汇处。其中的中性线(零线)N 不经开关分别引至各灯具和插座,相线L 则分别经各开关引至各类具(插座不经开关)。其斜视图2.1.13所示。

图2.1.13 7号房照明配电间斜视图

以房间东侧配线为例,相线L经开关2控制两荧光灯,经开关3控制两壁灯,经开关1控制花灯,插座相线不经过开关直接引入。由引可知,由开关组往东的5根线分别是:3根开关线(相线)、一根零线、一根接插座的相线。

4.图上位置

由定位轴线和图中标注的有关尺寸数字可直接确定设备、线路管线安装位置,并可计算出线管的长度。例如,配电箱的位置在定轴线“C”、“3”交点附近,3号配电线约长16m。

通过以上分析阅读,我们可以归纳出该楼照明系统所需要的设备和材料。见表2.1.8。这一统计是工程量计算、工程预算、决算等的重要依据,也是安装材料购置、领取、分发的主要依据。这也是我们阅读这份图所要达到的目的之一。

(五)电力平面布置图和配电系统图

1.电力平面图表示的主要内容

2.电力平面图与电力系统图的配合

3.电力平面图布置图与电气照明平面图的比较

对于一般的建筑工程,电力工程与照明工程相比,其工程量、其复杂程度要大得多。但是,电力设备一般比照明灯具等要少;电力设备一般布置在地面或楼面上,而照明灯具等需要采用立体布置;电力路线一般采用三相供电,而照明路线的导线根数一般很多;电力线路采用穿管配线的方式多,而照明线路配线方式要多样一些。由于这些原因,使得电力平面图布置图较电气照明平面布置图在形式上简单得多。

另外,电力设备的控制比照明设备的控制要复杂得多,电力控制图有其本身的特点,已不属于平面图的范畴。

(六)电力工程示例图阅读

图2.1.14所示的某车间电力平面布置图。

图2.1.14 ××车间电力平面布置图

说明:1.进线电缆引自室外380V架空线路第42号杆;2.各电动机配线除注明者外,其余均为BLX-3×2.5-G15-DA。

这三个房间的建筑面积分别为:

8×19=152m2;32×19=608m2;10×8=80m2。

这一电力平面布置图比较详细地表示了各电力配电线(干线、支线)、配电箱、各动力装置电动机等的平面及其有关内容。

1.配电干线

配电干线主要是指外电源至总电力配电箱(0号)、总配电箱至各分电力电箱(1~5号)的配电线路。

图中比较详细地描述了这些配电线路的布置,如线缆的布置、走向、型号、规格、长度(由建筑物尺寸数字确定)、敷设方式等。例如,由总电力配电箱(0号)至4号配电箱的线路,图中标注为:BLX-3×120+1×50-CP,表示导线型号为BLX,截面积为3×120+1×50mm2,沿墙瓷瓶敷设(CP),其长度约40m。

图2.1.15所示的线路配置图和表2.1.9所示的线路配置表,对上述内容的描述更加具体。

图2.1.15 ××车间电力干线配置图

这个车间一共布置了6个电力配电柜、箱,其中:

0号配电箱为总配电柜,布置在右侧配电间内,电缆进线,3回出线分别至1、2号,3号,4、5号电力配电箱:

1号配电箱,布置在主车间,4回出线; 2号配电箱,布置在主车间,3回出线; 3号配电箱,布置在辅助车间,2回出线; 4号配电箱,布置在主车间,3回出线; 5号配电箱,布置在主车间,3回出线。 3.电力设备

图中所描述的电力设备主要是电动机,各种电动机按序编号为1~15,共15台电动机。 图中分别表示了各电动机的位置,电动机的型号、规格等。

由于这个图是按比例绘制的,因此,电动机的位置可用比例尺在图上直接量取。必要时还应参阅有关的建筑基础平面图、工艺图等来确定。

电动机的型号、规格等标注在图上。例如:

“3

4Y ”——此为3号电动机,电动机型号为Y 型,额定容量4kW ;“440

YR ”—— 此为4号电动机,电动机型号为YR 型(绕线型异步电动机),额定容量40kW 。 4.配电支线

由各电力配电箱至各电动机的连接线,称为配电支线。图中,详细描述了这15条配电支线的位置、导线型号、规格、敷设方式、穿线管规格等。

图2.1.14的说明指出,各电动机配线除注明者外,其余均为BLX-3×2.5-G15-DA 。也就是说,图示各小容量电动机,均采用BLX 型导线(铝芯橡皮绝缘线),3根相线均为2.5mm 2,穿入管径为15mm 的钢管

(G15),沿地板暗敷(DA )。

较大容量电动机的配电线情况分别标注在图上。 (七)电力配电系统图

为了详细描述电力布置情况,往往与电力平面布置图相配套,还有一份电力配电系统图。由于这种系统图描述的是某一具体的系统,为了增加图面的信息量,通常采用表图的形式。这个图是图2.1.16中的1号配电箱向各电动机配电的电气系统表图。它采用图形与表格相结合的方法表示,这种图层次分明,清晰明了,是电力系统图最常见的一种形式。图中,接电能输送关系,画出4个主要部分:电源进线及母线、配电线路、起动控制设备、受电设备。对线路,标注了导线的型号规格、敷设方式及穿线管的规格;对开关、熔断器, 标注了开关的额定电流,熔断器中熔体的额定电流;对受电设备标注了设备的型号、功率、名称及其编号。上述这些与平面图上的标注都是一一对应的。除此之外,在系统图上,还标注了整个系统的计算容量等,必要时还标注了线路的电压损失。

电源进线

刀开关

熔断器额定

配电线路

电流(A)熔体额定电流(A)计算

电流(A)导线型号规格穿线管规格线路编号

控制设备

用电设备符号

型号

功率(kw)

名称

安装位置编号设备编号

备注

BLX-3×70CP

+1×35

HDR-100/31

Y 5.5

M

21

Y 4

M

22BLX-3×2.5G15-DA

30/25

11

1

CJ10-20

BLX-3×2.5G15-DA

30/20

8.2

2CJ10-10

YR 40

M

4

2Y 4

M

3

2BLX-3×35G32-DA

200/100

79

4

CJ12-100

BLX-3×2.5G15-DA

30/20

8.2

3CJ10-10

RL型设备容量P 53.5KW 3计算容量P 32.1KW 10计算电流P 66.3A

30

图2.1.16 ××车间1号分配电箱杨电系统图

(八)防雷和接地电气工程图 1.建筑物防雷的基本知识

建筑物防雷是现代建筑,尤其是高层建筑必须考虑的重大安全技术问题。建筑物防雷工程虽然可认为是建筑工程的一部分,由于与电(雷电)有关,因而通常归类于电气工程。这样防雷工程图也就成为电气工程图的一部分。

建筑物防雷电气工程图的图面比较简单,但要真正理解和阅读,就必须了解建筑物防雷的基本知识。从防雷要求出发,建筑物防雷分类见表2.1.10,其中大多数的建筑物为三类防雷建筑物。

(1)建筑物防雷分类

按照建筑物的功能,特点及重要程度。从分类要求出发,建筑物防雷分类见表2.1.10。 (2)建筑物防雷的一般措施

通常情况下,建筑物既要防直击雷,还要放感应雷和雷电波侵入。 1)避雷针防雷法。

2)法拉第笼式防雷法。它是将被保护的建筑物用垂直和水平的铜带或钢筋密集地包围起来,形成一个保护笼。在具体的施工中,一般利用建筑物混凝土内部的结构钢筋作为笼式避雷网。但由于建筑物对外有电气通道,因此削弱了防雷的效果。另外在建筑物的拐角处也不能避免雷击。

建筑物的防雷分类表2.1.10

3

在屋顶上由避雷带与多根避雷针组成的防雷系统

4)消雷器防雷法。就是增大消雷装置电晕电流的方法,中和雷云电荷以减弱雷电活动。随着这种方法的理论和实践的成熟,特别是半导体小长针消雷器的研制成功,使消雷器防雷法的应用越来越广。

5)防感应雷的措施。为了防止静电感应而产生火花,建筑物内部的金属物(如设备的外壳、金属管道、金属框架、电缆的金属外皮以及钢架等)和突出屋面的金属物、均应可靠的接地。其工频接地电阻不应大于10 。

2.建筑物防雷电气工程图的阅读

图2.1.17是一般结构房屋避雷带布置图。

图2.1.17 建筑物避雷带布置图

图(a)中是一四面坡房屋避雷带的布置,由图可知,避雷带在屋顶沿四面坡屋脊布置,且与突出的出气孔等相连,然后从左侧墙引下并接地。避雷带及引下线均采用φ8mm的圆钢。

图(b)中是一平顶屋避雷带布置图。由图可知,避雷带呈“H”形布置,即左右两端及平顶中心线安装避雷带且相互焊接,从建筑物的左端引下线并接地。

在通常情况下,建筑物防雷带布置图并不画出建筑物的立面或其他结构,只画出其平面布置,加以适当的文字说明,便构成了建筑物防雷布置图,即平面布置图。在图中,除特殊情况外,均采用图形符号表示。这个图也是一种简图。

图2.1.18是某一高层建筑物防雷平面布置图,这个图具有一定的典型性。

从这个图可以看出,屋顶避雷带分为两圈,外圈沿女儿墙安装,内圈沿屋顶四周安装。内圈所保护的建筑物为机房,高出屋顶4.5m(由标高确定,36.5-32=4.5m)。

避雷带及引下线均采用Φ10mm的圆钢,内外两避雷带用一20×3mm的扁钢相互连接,使之构成一个整体。连接点为两处。

避雷带设两个相对对立的接地网,接地网的接地电阻分别为10Ω。

图2.1.18 ××建筑物防雷平面布置图

说明:

a..避雷带外圈屋顶女儿墙顶安装,内圈沿机房四周边缘安装,均采用Φ10mm圆钢,高出顶面10mm;b.避雷带每隔1000mm安装一支节点,节点式样另见大样图;

c.内外两圈避雷带用一20×30扁钢焊接(共2处);

d.避雷带两处引下线采用Φ10mm圆钢,且与接地网连接,两接地网接到电阻分别为10Ω。

3.电气接地系统图

电气接地系统图是一种采用图形符号,概略表示某一电气装置中各种电气设置接地系统的基本构成的图,是一种简图。在这种图上不具体表示接地装置布置及实施方法,而仅仅表示电气设备哪些应接地,采用何种接地及这种接地的功能。

图2.1.19是几种保护接地方式的接地电气系统图。

图2.1.19 保护接地电气系统图

(a)TN-S方式(b)TN-C方式(c)TN-C-S方式(d)TT方式(e)IT方式(3)TN-C-S方式,即四线半制方式。

(5)IT方式,即经高阻接地方式。

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (2) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (3) (一)、常用的文字符号及图形符号 (3) (二)、读图的方法和步骤 (4) (一)、模拟项目图纸组成 (18) (二)、电力系统的组成 (18) (三)、总干线 (18) (四)、配电系统识读 (18) (五)、平面图 (19)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。

电工,入门基础,电气识图详解,电工识图全套汇编

,. 类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制 开关 SA 位 置 开 关 常开触 头 SQ 手动开关 一般符号 SA 常闭触 头 SQ 三极控制 开关 QS 复合触 头 SQ 三极隔离 开关 QS 按 钮 常开按 钮 SB 三极负荷 开关 QS 常闭按 钮 SB 组合旋钮 开关 QS 复合按 钮 SB 低压断路 器 QF 急停按 钮 SB 控制器或 操作开关 SA 钥匙操 作式按 钮 SB 接触器线圈操作 器件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触 头 KM 常闭触 头 FR 常开辅助 触头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助 触头 KM 常开触 头 KA 时间继电器 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触 头 KA 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 过电流 线圈 KA 电工入门识图

瞬时闭合 的常开触 头KT 电 器 欠电流 线圈 KA 瞬时断开 的常闭触 头KT 常开触 头 KA 延时闭合 的常开触 头KT 常闭触 头 KA 延时断开 的常闭触 头 KT 电 压 继 电 器过电压 线圈 KV 延时闭合 的常闭触 头KT 欠电压 线圈 KV 延时断开 的常开触 头KT 常开触 头 KV 电磁操作器电磁铁的 一般符号 YA 常闭触 头 KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼 型异步 电动机 M 电磁离合 器 YC 三相绕 线转子 异步电 动机 M 电磁制动 器 YB 他励直 流电动 机 M 电磁阀YV 并励直 流电动 机 M 非电量控制的继电器速度继电 器常开触 头 KS 串励直 流电动 机 M 压力继电 器常开触 头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发 电机发电机G 变 压 器 单相变 压器 TC

电工识图基本知识

电工识图基本知识 企业供电电路图的识图方法 主要介绍电力系统传输过程、工厂供配电系统常用电气一、二次接线图,熟悉相应的图形符号及电气接线图的方法。 1.电力供电一次电路图 低压侧母线采用分段式接线,用隔离开关和断路器实现电源和负载间的接通与断开。为了保证变压器不受大气过电压的侵害,在变压器的高压侧装有FS-10型避雷器。图中所示的各电 流互感器在线路中供测量仪表使用。 图1所示为单母线分段放射式供电系统,用隔离开关来联络I、U两段母线。配电屏向用电设备进行供电的线路共有14条支路,系统采用双电源供电、母线分段式接线方式,电源进线和配线采用配电屏,整体结构紧凑,使用方便,便于安装和维护,供电可靠性高。 图1某厂电力系统一次电路图 2.低压二次接线电路图 图2所示是某厂二次低压配电屏的接线原理图,包括三部分,即电压测量回路、二次继电保护回路和电能计量回路。 (1)电压测量回路 利用电压转换开关SA和电压表PV,随时监测三相电源运行状态是否正常,以满足负载所需电压的要求。 (2)二次继电保护回路 回路由常开触头、合闸指示信号红灯HLR、分闸指示信号绿灯HLG、限流电阻R等构成。线路通过合闸、分闸信号装置,正确、清晰地表示电路工作状态。电气设备与线路在运行过程中,出现过负载或失电压时,通过失电压脱扣器线圈FV与负载开关QF构成的失电压脱扣器及时切断线路,确保线路、设备和人身安全。 (3)电能计量回路 电能计量回路包括一块三相有功电能表PJ和三只电流互感器TA1~TA3及三块电流表PA。利用电能表计量系统用电量情况,利用电流互感器和电流表构成电流测量线路,用以监测线路电流正常与否。 电气控制电路图的识图方法 在工农业生产中,广泛采用继电器-接触器控制系统,这种控制系统主要由交流接触器、按钮、 热继电器、熔断器等电器组成。对中、小功率异步电动机、机床进行控制。因此,在掌握常 图2某厂二次低压配电屏接线原理图

一学就会的电工识图基本知识

一学就会的电工识图基本知识 电气控制电路和电气设备的安装、设计调试与维修都要有相应的电气图作为依据或参考。 电气图是根据国家制订的图形符号和文字符号标准,按照规定的画法绘制出的 1 1 系。 2 又可分为单元接线图、互连接线图、端子接线图。 2、电气图中区域的划分 标准的电气图(电气原理图)对图纸的大小(图幅)、图框尺寸和图区编号均有一定的要求。 图框线上、下方横向有阿拉伯数字1,2,3等,图框线,左、右纵向标有大写

字母A、B、C等,这些是图区编号。 是为了便于检索图中的电气线路或元件。 方便阅读、理解全线路的工作原理而设置的,俗称“功能格”。 3、电气图中符号位置索引 为了便于查找电气图中某一元件的位置。 4 5 1 2 3 导线的线型、规格和走向。 识别元器件及部件设备的型号、规格参数及在图中的作用。 4)整理识图的结果----整理出必要的文字说明。 指出电气图的功能特点、工作原理、主要元器件和设备、安装要求、注意事项等。

电气原理识图步骤和方法 1、电气原理图绘制一般原则 1)按电气符号标准---按国家标准规定的电气符号绘制。 2)文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。3)按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4 5 6 2 1 2 电气接线图识图的步骤和方法 1、电气接线图绘制的基本原则 1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实结构。 2)电路中各元件位置及内部结构处理。 3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。

4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 2、电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置安装常识 1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。3 4 5 6 3 1 2 3 4 5

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

目录 一建筑电气工程图基本知识 (3) (一)、建筑电气工程施工图概念 (3) (二)、建筑电气工程图的类别 (4) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (5) 二电气工程图的识读 (6) (一)、常用的文字符号及图形符号 (6) (二)、读图的方法和步骤 (8) (一)、模拟项目图纸组成 (24) (二)、电力系统的组成 (24) (三)、总干线 (24) (四)、配电系统识读 (25) (五)、平面图 (26)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,

导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机

建筑电气工程图基本知识及识图定稿版

建筑电气工程图基本知 识及识图 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

目录 一建筑电气工程图基本知识 (1) (一)、建筑电气工程施工图概念 (1) (二)、建筑电气工程图的类别 (1) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (2) (一)、常用的文字符号及图形符号 (2) (二)、读图的方法和步骤 (3) (一)、模拟项目图纸组成 (17) (二)、电力系统的组成 (17) (三)、总干线 (17) (四)、配电系统识读 (17) (五)、平面图 (18)

电气制图与识图必备十大基础知识教学文案

一、电气图的定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图的分类 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。

种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。 6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。

7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。 8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。 10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。

⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体) ⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表) ⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。 ⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种接线图或接线表。 11、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。 12、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。 三、电气图的特点 1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信息的重要工具和手段。

电气识图初学者必须了解的基础知识汇总

电气识图初学者必须了解的基础知识汇总 电气识图初学者必须了解的基础知识汇总 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,防雷属几级防雷,避雷网大小是否在规范范围内,引下线材质,大小、钢筋搭接材料材质、规格,更要紧的是高层有没有防侧击雷的均压环,卫生间局部等电位,还有接地土壤的接地效果,当地水位,地质状况。虽然这些很多设计要考虑,但你要看水电图,看深化就得反着考察设计的合理性和实用性。 一、导线表示方法 ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘电力电缆 BV:聚氯乙烯绝缘电线(塑铜) BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单 芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。(常常简称软线) YC:防水橡胶绝缘电线(防水线) RV:软铜导体无护套电缆 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一 个V表示聚氯乙烯护套(常称软护套) RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆

AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 二、电气安装配管符号表示方法 电线穿线管一般有: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、(已不常用) 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、(已不常用) 三、以下是常用的电气设计施工图中线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

1 电气识图的基础知识

.1 电气识图的基础知识 根据最新国家标准电气图形符号绘制的各种电气工程图是各类电气工程技术人员进行沟通、交流的共同语言。在设计、安装、调试和维修管理电气设备时,通过识图,可以了解各电器元件之间的相互关系以及电路工作原理,为正确安装、调试、维修及管理提供可靠的保证。要做到会看图和看懂图,首先应掌握识图的基本知识,即应当了解电气图的构成、种类、特点等,同时应掌握电气工程中常用的最新国家标准图形符号,了解这些符号的意义。其次,还应掌握识图的基本方法和步骤等相关知识。 8.1.1 电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 8.1.2 电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的

各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的

相关文档