文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋套筒连接标准规范

钢筋套筒连接标准规范

钢筋套筒连接标准规范
钢筋套筒连接标准规范

一、钢筋的连接方式及执行标准情况

1.绑扎搭接接头

有关要求及规定《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB 50204-2002第5.4.6条 2.钢筋焊接接头

现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003

标准正在进行修订,修订的主要内容有:

①增加了术语和符号;

②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带

肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适

用于焊接的钢筋牌号和规格;

③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从 14mm 延伸至12mm;

④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节;

⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容;

⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊的内容;

⑦在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。

钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧-燃料气体火焰将两

钢筋对接处进行加热,使其达到塑性温度(约1250℃)或熔化温度(1540℃以上)加压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达到熔化温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。

螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。

钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术。其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧, 顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,

熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完成一种压焊接头。

3.钢筋机械接头

新标准编号:《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010

实施时间:2010年10月1日

标准性质:行业标准

本规程修订的主要技术内容是:

1.是在《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003的基础上修订的,将原行业标准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 96、《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ 109 - 96 中有关接头的加工与安装等专门要求纳入本规程,同时纳入了镦粗直螺纹钢筋接头和滚轧直螺纹钢筋接头的现场加工和安装要求;

2.修改了不同等级钢筋机械接头的性能要求及其应用范围;

3.用残余变形代替非弹性变形作为接头的变形性能指标;

4.补充了型式检验报告的时效规定和型式检验中对接头试件的制作要求;

5.现场工艺检验中增加了测定接头残余变形的要求,修改了抗拉强度检验的合格标准;

6.增加了型式检验与现场检验试验方法的耍求;

7.修改了接头疲劳性能相关要求。

二、《钢筋混凝土施工验收规范》对钢筋连接的有关规定

1、绑扎搭接

同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll (ll为搭接长度)。

同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25%;

2)对柱类构件,不宜大于50%;

3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。

2、机械连接接头或焊接接头

当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢

筋的较大直径)且不小于500mm。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体

要求时,应符合下列规定:

1 )在受拉区不宜大于50%;

2 )接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于 50%;

3 )直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

三、钢筋机械连接技术规程

(一)总则

1、为在混凝土结构工程中使用钢筋机械连接做到安全适用、技术先进、经济合理、

确保质量,制定本规程。

规程制定的目的是:对房屋建筑和一般构筑物中钢筋的各种机械连接接头的设计原则、性能等级、质量要求、应用范围以及检验评定方法作出统一规定,与《混凝土结构设计规范》GB50010配套应用。

2、本规程适用于房屋建筑与一般构筑物中各类钢筋机械连接接头(以下简称接头)的设计、应用与验收。

构筑物指:电视塔、烟囟等高耸结构、容器及市政公用基础设施等;

公路和铁路桥梁、大坝、核电站等其他工程可参考使用。

3、用于机械连接的钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带

肋钢筋》GB1499.2的规定。

新国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2列入了HRB500级钢筋和晶粒细化钢筋,对上述钢筋采用钢筋机械连接尚无很多实践经验,但只要

满足接头强度和变形性能要求即可应用,采用什么接头形式需要在工程实践和市场

中优胜劣汰。

4、钢筋机械连接除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准。

(二)术语

1、钢筋机械连接

通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。

机械连接接头的类型主要有:

②套筒挤压接头:通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬台形

成的接头;

②锥螺纹接头:通过钢筋端头特制的锥形螺纹和连接件锥螺纹咬合形成的接头;

③镦粗直螺纹接头:通过钢筋端头镦粗后制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头;

④滚轧直螺纹接头:通过钢筋端头直接滚轧或剥肋后滚轧制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头;

⑤熔融金属充填接头:由高热剂反应产生熔融金属充填在钢筋与连接件套筒间形成的接头;

⑥水泥灌浆充填接头;用特制的水泥浆充填在钢筋与连接件套筒间硬化后形成的接头。

2、接头抗拉强度接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值。

3、接头残余变形接头试件按规定的加载制度加载并卸载后,在规定标距内所测得的变形。测量仪表应在钢筋两侧对称布置,取钢筋两侧仪表读数的平均值计算残余变形值。变形测量标距 L1= L+4d 式中:L1——变形测量标距 L——机械接头长度;d——钢筋公称直径

4、接头试件的最大力总伸长率接头试件在最大力下在规定标距内测得的总伸长率。“最大力总伸长率”的含义与国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2中钢筋最大力总伸长率的含义相同,代表接头试件在最大力下在规定标距内测得的弹塑性应变总和。

5、机械连接接头长度接头连接件长度加连接件两端钢筋横截面变化区段的长度。“接头长度”定义明确了各类钢筋机械连接接头的长度,对于接头试件断于钢筋母材或断于接头提供了判别依据。按照定义,对带肋钢筋套筒挤压接头,其接头长度即为套筒长度;对锥螺纹或滚轧直螺纹接头,接头长度则为套筒长度加两端外露丝扣长度;对镦粗直螺纹接头,接头长度则为套筒长度加两端镦粗过渡段长度。

6、丝头钢筋端部的螺纹区段。

(三)接头的设计原则和性能等级

1、接头的设计应满足强度及变形性能的要求。强度指接头的抗拉强度; 变形性能主

要有单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压性能。 2、接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1. 10倍。设计接头的连接件时,应留有余量,其屈服承载力标准值(套筒横截面面积乘套筒材料的屈服强度标准值)及受拉承载力标准值(套筒横截面面积乘套筒材料

的抗拉强度标准值)均应不小于被连接钢筋相应值的1 10 倍,以确保接头可靠的传力性能。(主要指套筒的截面设计值) 3、接头应根据其性能等级和应用场合,对

单向拉伸性能、高应力反复拉压、大变形反复拉压、抗疲劳等各项性能确定相应的检验项目。接头单向拉伸时的强度和变形是接头的基本性能。高应力反复拉压性能反映接头在风荷裁及小地震情况下承受高应力反复拉压的能力。大变形反复拉压性能

则反映结构在强烈地震情况下钢筋进入塑性变形阶段接头的受力性能。上述三项性能是进行接头型式检验时必须进行的检验项目。而抗疲劳性能则是根据接头应用场

合有选择性的试验项目。 4、接头根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分为下列三个性能等级:Ⅰ级接头抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。Ⅱ级接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能。Ⅲ级接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残余变形较小并具有一定的延性及反复拉压性能。钢筋机械连接接头的型式较多,受力性能也有差异,根据接头的受力性能将其分级,有利于按结

构的重要性、接头在结构中所处位置、接头百分率等不同的应用场合合理选用接头

类型。例如,在混凝结高应力部位的同一连接区段内必须实施1OO%钢筋接头的连接时,应采用Ⅰ级接头;实施50%钢筋接头的连接时,宜优先采用Ⅱ级接头;混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位,可采用Ⅲ级接头。分级后也

有利于降低套筒材料消耗和接头成本,取得更好的技术经济效益;分级后还有利于

施工现场接头抽检不合格时,可按不同等级接头的应用部位和接头百分率限制确定

是否降级处理。 5 、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度必须符合下表的规定。 f f 0 mst 0 mst ≥ ≥ f f stk stk 本条规定了各级接头的抗拉强度。抗拉强度是接头最基本

也是最重要的性能,本条为必须严格遵守的强制性条文。 6 、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环,且在经历拉压循环后,其抗拉强

度仍应符合本规程表 3.0.5的规定。接头在经受高应力反复拉压和大变形反复拉压后仍应满足最基本的抗拉强度要求,这是结构延性得以发挥的重要保证。 7 、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的变形性能应符合下表的规定。注:当频遇荷载组合下,构件中钢筋应力明显高于0.6fyk时,设计部门可对单向拉伸残余变形uo的加载峰值提出调整

要求。钢筋机械连接接头在拉抻和反复拉压时会产生附加的塑性变形,卸载后形成

不可恢复的残余变形(国外也称滑移),对混凝土结构的裂缝宽度有不利影响,因此有必要控制接头的变形性能。原《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107 -2003中,单向拉伸时用非弹性单向拉伸时用非弹性变形,变形,反复拉压时用残余变形作为变

形控制指标,指标,本规程修订时.统一改用残余变形作为控制指标。修改后更有利于施工现场工艺检验中对接头试件单向拉伸的变形性能进行检验。本规程规定了

施工现场工艺检验中增加接头单向拉伸残余变形的检验要求,从而较好地解决了型

式检验与现场接头质量严重脱节的弊端,对提高接头质量有重要价值;但另一方面,如果残余变形指标过于严格,现场检验不合格率过高,会明显影响施工进度和工程

验收,在综合考虑上述因素并参考编制组近年来完成的6根带钢筋接头梁和整筋梁

的对比试验结果后,制定了表3.0.7中的单向拉伸残余变形指标,Ⅰ级接头允许在同一构件截面中 100%连接、 uo的限值最严,Ⅱ、Ⅲ级接头由于采用50%接头百分率,故限值可适当放松。表3.0.7注中:当频遇荷载组合下,构件中钢筋应力明显高于

0.6 fyk时,设计部门可对单向拉伸残余变形uo的加载峰值提出调整要求。由于各类工程结构荷载变异较大,本条注为设计部门按照结构的特殊荷载情况提供了灵活处

理的余地。高应力与大变形条件下的反复拉压试验是对应于风荷载、小地震和强地

震时钢筋接头的受力情况提出的检验要求。在风荷载或小地震下,钢筋尚未屈服对,应能承受20次以上高应力反复拉压,并满足强度和变形要求。在接近或超过设防

烈度时,钢筋通常都进入塑性阶段并产生较大塑性变形,从而能吸收和消耗地震能量。因此要求钢筋接头在承受 2倍和5倍于钢筋屈服应变的大变形情况下,经受4~8次反复拉压,满足强度和变形要求。这里所指的钢筋屈服应变是指与钢筋屈服强度标准值相对应的应变值,对国产HRB335 级钢筋,可取εyk=0.00168,对国产

HRB400 级和HRB500钢筋,可分别取εyk=0.00200和εyk=0. 00250。单向拉伸试

验 1)测定残余变形①试件变形测量标距和仪表布置见下图: ②变形标距 L1=L+4d

式中:L1----变形测量标距; L---机械接头长度; d----钢筋公称直径。③变形测量佼

仪表应在钢筋两侧对称布置,取两仪表读数的平均值计算残余变形。④加载制度为:0 0.6fyk 0 ⑤单向拉伸的应力图为: 2)最大力总伸长率试验①试件变形测量测点布

置见下图: ②试件应在套筒两侧分别用细划线标出A、 B、C、D四点作为标记线,

L01不应小于 100mm;③加载制度为: 0 最大拉力(记录抗拉强度) 0 (测定最大力总伸长率)④应力图:⑤总伸长率Asgt的计算公式:高应力反复拉压试验 1)试件:与单向拉伸试验相同。 2)加载制度: 0 (0.9fyk - 0.5fyk)破坏 (反复20次) 3)应力图:大变形反复拉压试验 1)试件:与单向拉伸试验相同。 2)加载制度:①

Ⅰ、Ⅱ级接头 0 (2εyk - 0.5fyk)(5εyk - 0.5fyk)破坏 (反复4次) (反复4次) ②

Ⅲ级 0 (2εyk - 0.5fyk) (反复4次) 破坏 3、应力图 3.0.8 对直接承受动力荷载的结

构构件,设计应根据钢筋应力变化幅度提出接头的抗疲劳性能要求。当设计无专门

要求时,接头的疲劳应力幅限值不应小于国家标准《混凝土结构设计规范》

GB50010-2002中表4.2.5-1普通钢筋疲劳应力幅限值的80%。接头的疲劳性能是选择性试验项目,只有当接头用于直接承受动载结构构件(如铁路桥梁)时,才需要

检验其疲劳性能。由于直接承受动力荷载结构的荷载特性有很大不同,钢筋应力变

化范围较大,原规程规定的参数不能适应各类结构的工况,本规程中明确规定,对

直接承受动力荷载结构,应根据钢筋应力变化幅度,由设计单位提出接头的抗疲劳

性能要求。当设计无专门要求时,接头的疲劳应力幅限值应不小于现行国家标准

《混凝土结构设计规范》(GB 50010 - 2002中表4.2.5-1普通钢筋疲劳应力幅限值的80%。部分直螺纹钢筋接头试件和套筒挤压钢筋接头试件的疲劳试验结果表明,制

作良好的钢筋机械接头的抗疲劳性能优于闪光对焊钢筋接头的疲劳性能。抗疲劳性

能是指抵抗在重复的、周期性的动荷载之下,突然脆性断裂的性能。JGJ1072003规

定HRB335级钢筋接头的应力幅为100,最大应力180的200万次循环加载试验。(四)接头的应用 1、结构设计图纸中应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位。接头等级的选定应符合下列规定; 1)混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延

性要求高的部位应优先选用Ⅱ级接头。当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用Ⅰ级接头。 2)混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可采用Ⅲ级接头。接头的分级为结构设计人员根据结构的重要性及接头的应用场

合选用不同等级接头提供了条件。规程根据国内钢筋机械连接技术的新成果以及国

外钢筋机械连接技术的发展趋向规定了一个最高质量等级的Ⅰ级接头。当有必要时,这类接头允许在结构中除有抗震设防要求的框架梁端、柱端箍筋加密区外的任何部位使用,且接头百分率可不受限制。这条规定为解决某些特殊场台需要在同一截面实

施100% 钢筋连接创造了条件,如地下连续墙与水平钢筋的连接;滑模或提模施工

中垂直构件与水平钢筋的连接;装配式结构接头处的钢筋连接;钢筋笼的对接;分

段施工或新旧结构连接处的钢筋连接等。 2、钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合

现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中受力钢筋的混凝土保护层最小厚

度的规定,且不得小于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。接头的混

凝土保护层厚度比受力钢筋保护层厚度的要求有所放松,由“应”改为“宜”。这是因为机械连接中连接件的截面较大,一般比钢筋截面积大10%~30%或以上,局部锈蚀

对连接件的影响不如对钢筋锈蚀敏感。此外由于连接件保护层厚度是局部问题,要

求过严会影响全部受力主筋的间距和保护层厚度,在经济上、实用上都会造成一定困难,故适当放宽,必要时也可对连接件进行防锈处理。 3、结构构件中纵向受力钢

筋的接头宜相互错开。钢筋机械连接的连接区段长度应按 35d计算。在同一连接区

段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百

分率)。应符合下列规定: 1)接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当

需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%。 I级接头的接头百分率陈本规程第4. 0. 3条第2 款所列情况外可不受限制。 2)接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、

柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头级;且接头百分率不

应大于50%。3)受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。4)对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。纵向受力钢筋机

械连接接头宜相互错开和接头连接区段长度为35d的。接头百分率关系到结构的安全、经济和方便施工。规程综合考虑了上述三项因素,在国内钢筋机械接头质量普

遍有较大提高的情况下,放宽了接头使用部位和接头百分率限制。从而在保证结构

安全的前提下,既方便了施工又可取得一定的经济效益,尤其对某些特殊场合解决

在同一截面100%钢筋连接创造了条件。根据本条规定,只要接头百分率不大于50%,Ⅱ级接头可以在抗震结构中的任何部位使用。即使对重要建筑,一般情况下选用Ⅱ级接头就可以了。接头等级的选用并非愈高愈好,盲目提高接头等级容易给施工和验收带来不必要的麻烦。 4、当对具有钢筋接头的构件进行试验并取得可靠数据时,接头的应用范围可根据工实际情况进行调整。本条规定对于有经验的工程师,

可以根据具有钢筋接头的构件试验结果,调整钢筋机械连接接头的应用范围。(五)接头的型式检验 1、在下列情况应进行型式检验: 1)确定接头性能等级时; 2)材料、工艺、规格进行改动时; 3)型式检验报告超过4年时。本条指出了接头型式检验的应用场合。其主要作用是对各类接头按性能分级。经型式检验确定其等级后,

工地现场只需进行现场检验;当接头质量有严重问题,其原因不明,对定型检验结

论有重大怀疑时,上级主管部门或质检部门可以提出重新进行型式检验要求。 2、

用于形式检验的钢筋应符合有关钢筋标准的规定。考虑到国产钢筋的延性较好,在

达到强度要求后,接头试件通常已有较大延性;为简化检验验收规则,取消了原规

程中接头试件强度与钢筋实际强度进行对比的要求。 3、对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:单向拉伸试件不应

少于3个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验,全部试件均应在同一根钢筋上截取。由

于型式检验比较复杂和昂贵,对各类钢筋接头只要求对标准型接头进行型式检验;

此外,相同类型的直螺纹接头或锥螺纹接头用于连接不同强度级别(HRB500、

HRB400、 HRB335)的钢筋时,可以选择其中较高强度级别(如HRB500)的钢筋进行接头试件的型式检验;在连接套筒的尺寸、材料,内螺纹以及现场丝头加工工艺均

不变的情况下, HRB500级钢筋接头的型式检验报告可以兼作HRB400、HRB335级

钢筋的同类型、同等级接头的型式检验报告使用,反之则不允许。钢筋母材强度试

验用来判别接头试件用钢筋的母材性能和钢筋牌号。 4、用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位,由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供

单位按本规程表 6.2 l或表6.2.2规定的拧紧扭矩进行装配,拧紧扭矩值应记录在检

验报告中,型式检验试件必须采用未经过预拉的试件。为使型式检验结果更好地反

映现场钢筋接头试件性能。规定接头试件必须由检验单位或在其监督下由接头技术

提供单位按规定拧紧扭矩装配后进行检验,并确保试件未经过预拉。因为预拉可消

除大部分残余变形。严格执行本规定可杜绝个别送样单位弄虚作假,例如将试件进行预拉后再送样检验。 5、型式检验的试验方法应按本规程附录A中的规定进行,当试验结果符合下列规定时评为合格: 1)强度检验:每个接头试件的强度实测值均应符合本规程表3.0.5中相应接头等级的强度要求; 2)变形检验:对残余变形和最大力总伸长率,3个试件实测值的平均值应符合本规程表3 .0 .7的规定。本条规定型式检验应按附录A接头试件的试验方法中A.1型式检验试验方法进行。附录A.1增加了接头斌件变形测量的仪表布置规定,修改了有关接头试件最大力总伸长率Asgt的测量方法。接头的强度要求是强制性条款,型式检验的强度合格条件是每个试件均应满足表3.0.5的规定;接头试件的总伸长率和残余变形测量值比较分散,用3个试件的平均值作为梭验评定依据。 6、型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并应按本规程附录B的格式出具检验报告和评定结论。(六)施工现场接头的加工与安装一)接头的加工 1、在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1)加工钢筋接头的操作工人应经专业技术人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2)钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。丝头加工工人经专业技术培训后上岗以及人员的相对稳定是钢筋接头质量控制的重要环节。接头的土艺检验是检验施工现场的进场钢筋与接头加工工艺适应性的重要步骤,应在工艺检验合格后再开始加工,防止盲目大量加工造成损失。 2、直螺纹接头的现场加工应符合下列规定; 1)钢筋端部应切平或镦平后加工螺纹; 2)镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹; 3)钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,公差应为O—2.0p(p为螺距): 4)钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。“螺纹环规”是一种“量具”是用来检测标准外螺纹中径的,两个为一套,一个通规,一个止规。两个环规的内螺纹中径分别按照标准螺纹中径的最大极限尺寸和最小极限尺寸制造的,精度非常高。规格品种与常用外螺纹(螺丝)规格品种一样多。使用方法:分别用两个环规往要被检测的外螺纹上拧(顺序随意)。(1)通规不过,(拧不过去)螺纹中径大了,产品不合格。(2)止规通过,中径小了,产品不合格。( 3)通规可以在螺纹的任意位置转动自如,止规拧一至两三圈,(可能有时还能多拧一两圈,但螺纹头部没岀环规端面)就拧不动了,这时说明你检测的外螺纹中径正好在“公差带”内,是合格的产品。本条所述的直螺纹钢筋接头包括镦粗。卣螺纹钢筋接头、剥肋滚轧直螺纹钢筋接头、直接滚轧直螺纹钢筋接头。直螺纹钢筋接头的加工: 1)直螺纹钢筋接头的加工应保持丝头端面的基本平整,使安装扭矩能有效形成丝头的相互对顶力,消除或减少钢筋受拉时因螺纹间隙造成的变形,强调直螺纹钢筋接头应切平或镦平后再加工螺纹,是为了避免因丝头端面不平造成接触端面间相互卡位而消耗大部分拧紧扭矩和减少螺纹有效扣数; 2)墩粗直螺纹钢筋接头有时会在钢筋镦粗段产生沿钢筋轴线方向的表面裂纹,国内外试验均表明,这类裂纹不影响接头性能,本规程充许出现这类裂纹,

但横向裂纹则是不允许的; 3)钢筋丝头的加工长度应为正公差,保证丝头在套筒

内可相互顶紧,以减少残余变形; 4)螺纹量规检验是施工现场控制丝头加工尺寸和螺纹质量的重要工序,产品供应商应提供台格螺纹量规,对加工丝头进行质量控制

是负责丝头加工单位的责任。 3、锥螺纹接头的现场加工应符合下列规定; 1)钢筋

端部不得有影响螺纹加工的局部弯曲; 2)钢筋丝头长度应满足设计要求,使拧紧

后的钢筋丝头不得相互接触,丝头加工长度公差应为-o.5p—-1.5p; 3)钢筋丝头的锥度和螺距应使用专用锥螺纹量规检验;抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。锥螺纹钢筋接头的加工: 1 )锥螺纹钢筋接头在套筒中央不允许钢筋丝头相互接触

而应保持一定间隙。因此对钢筋端面的平整度要求并不高。仅对个别端部严重不平

的钢筋需要切平后制作螺纹.因此仅提出不得弯曲的要求; 2)为确保锥螺纹钢筋丝头在套简中央不致相互顶紧而影响接头的强度或变形,丝头长度应为负公差; 3)

专用锥螺纹量规检验是控制锥螺纹锥度和螺纹长度的重要工序。二)接头的安装 1、

直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求: 1)安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p。2)安装后应用扣力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合本规程下表的规定。直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值钢筋直径(mm))≥16 18~20 22~25 28~32

36~40 拧紧扭矩(N.m) 100 200 260 320 360 1)钢筋丝头在套筒中央位置应相互顶紧,这是减少接头残余变形的最有效的措施,是保证直螺纹钢筋接头安装质鼍的重

要环节;规定外露螺纹不超过2p是防止丝头没有完全拧人套筒的辅助性检查手段;

2)表6.2.1是规定的最小拧紧扭矩值,是为减少接头残余变形而提出的,拧紧扭矩对

直螺纹钢筋接头的强度影响不大; 3)根据国家计量检定规程《扭矩扳子检定规程》JJG 707 -2003扭矩扳子准确度分为10级, 5级准确度的示值相对误差和示值重复性均为5%,10锻准确度分别为10%。 2、锥螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求: 1)接头安装时应严格保证钢筋与连接套的规格相一致; 2)接头安装时应用扭力扳手拧紧,拧紧扭矩值应符合下表的要求;锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值钢筋

直径(mm))≥16 18~20 22~25 28~32 36~40 拧紧扭矩(N.m) 100 180 240 300 360 3)安装用扭力扳手应区分使用,校核用扭力扳手应每年校核1次,准确度

级别应选用5级。 1)锥螺纹钢筋接头安装时容易产生连接套筒与钢筋不相匹配的误接; 2)锥螺纹钢筋接头的安装拧紧扭矩对接头强度的影响较大;过大或过小的拧紧扭矩都是不可取的,锥螺纹钢筋接头对扭力扳手的准确度要求较高。 3、套筒挤压

钢筋接头的安装质量应符合下列要求: 1)钢筋端部不得有局部弯曲,不得有严重

锈蚀和附着物; 2)钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中点不宜超过 10mm; 3)挤压应从套筒中央开始,依次向两端挤压,压痕直径的波动范围应控制在供应商认定的允许波动范围内,并提供专用量规进行检验; 4)

挤压后的套筒不得有肉眼可见裂纹。 1)套筒挤压接头依靠套筒与钢筋表面的机械咬合和摩擦力传递拉力或压力,钢筋表面的杂物或严重锈蚀均对接头强度有不利影响;

2)钢筋端部弯曲会形响接头成型后钢筋的平直度,遇有钢筋端部弯曲的应调直后再

连接; 3)确保钢筋插入套筒的长度是挤压接头质量控制的重要环节,由于事后不便检查,故应事先作出标记; 4)挤压过程中套筒会伸长,从两端开始挤压会加大挤

压后套筒中央的间隙; 5)挤压后的套筒无论出现纵向或横向裂纹均是不允许的。(七)施工现场接头的检验与验收 1、工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。 2、钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产厂时,应补充进行工艺检验。工艺检验应符合下列规定: 1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; 2)每根试

件的抗拉强度和3根接头试件的残余变形的平均值均应符合本规程表3 0.5和表

3.0.7的规定; 3)接头试件在测量残余变形后可再进行抗拉强度试验,并宜按本规

程附录A表A 1.3 中的单向拉伸加载制度进行试验; 4)第一次工艺检验中1根试件

抗拉强度或 3根试件的残余变形平均值不合格时,允许再抽3根试件进行复检,复检仍不合格时判为工艺检验不合格。钢筋连接工程开始前,应对不同钢厂的进场钢筋

进行接头工艺检验,主要是检验接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程

中的进场钢筋相适应,并可提高实际工程中抽样试件的合格率,减少在工程应用后再发现问题造成的经济损失,施工过程中如更换钢筋生产厂,应补充进行工艺检验。

此外工艺检验中增加了测定接头残余变形的要求,这是控制现场接头加工质量,克

服钢筋接头型式检验结果与施工现场接头质量严重脱节的重要措施;某些钢筋机械

接头尽管其强度满足了规程的要求,接头的残余变形不一定能满足要求,尤其是螺

纹加工质量较差时;增加本条要求后可以大大促进接头加工单位的自律,或淘汰一

部分技术和管理水平低的加工企业。工艺检验中,用残余变形作为接头变形的控制值,测量接头试件的单向拉伸残余变形比较简单,较为适合各施工现场的检验条件。

3、接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识;产品合格证应包

括适用钢筋直径和接头性能等级、套简类型,生产单位、生产日期以及可追溯产品

原材料力学性能和加工质量的生产批号。套筒均在工厂生产,影响套简质量的因素

较多,如原材料性能、套简尺寸、螺纹规格、公差配合及螺纹加工精度等,要求施

工现场土建专业质检人员进行批量机械加工产品的检验是不现实的,套筒的质量控

制主要依靠生产单位的质量管理和出厂检验以及现场接头试件的抗拉强度试验。施

工理场对套筒的检查主要是检查生产单位的产品合格证是否内容齐全,套筒表面是否有可以追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号,当出现产品不合格时可以追溯其原因以及区分不合格产品批次并进行有效处理。本条规定对套筒生产单位提出

了较高的质量管理要求,有利于整体提高钢筋机械连接的质量水平。 4、现场检验

应按本规程进行接头的抗拉强度试验,加工和安装质量检验;对接头有特殊要求的

结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。现场检验是由检验部门在施工现

场进行的抽样检验。一般应进行接头试件单向拉伸强度试验以及加工和安装质量检验。5、接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、

同型式,同规格接头,应以5oo个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应

作为一个验收批。按验收批进行现场检验。同批条件为:接头的材料、型式、等级、规格、施工条件相同。批的数量为500个接头,不足此数时也按一批考虑。 6、螺

纹接头安装后应接本规程第7 0 5条的验收批,抽取其中10%的接头进行拧紧扭矩

校核,拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的5%时,应重新拧紧全部接头,直到台格为止。仅螺纹接头需要进行拧紧扭矩检验。 7、对接头的每一验收批,必须在

工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合本规程表3.0.5中相应等级的强度要求肘,该验收批应评为台格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。接

头抗拉强度的现场抽检是保证工程结构质量与安全的重要环节,本条为强制性条款。本条规定现场接头抗拉强度试验的数量和合格条件,同时又规定了复式抽检的检验规则。注意只对抗拉强度进行复试。钢筋机械接头的破坏形态有三种:钢筋拉断、接

头连接件破坏、钢筋从连接件中拨出。对Ⅱ级和Ⅲ级接头,无论试件属那种破坏形态,只要试件抗拉强度满足表3. 0.5中Ⅱ级和Ⅲ级接头的强度要求即为合格;对I级接头,当试件断于钢筋母材时。且满足条件,试件合格;当试件断于接头长度区段时,则应满足才能判为合格。 8、现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一格率为100%时,验收批接头数量可扩大1倍。现场检验连续10个验收批均一次抽样合格时,表明其施工质量处于优良且稳定的状态。故检验批接头数量可扩大一倍,即

按不大于 1000个接头为一批,以减少检验工作量。 9、现场截取抽样试件后,原接

头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接及机械连接方法补接。指出现场截取试件后,原接头部位的钢筋的几种补接方法,利于工地严格按规

程要求进行现场抽检。 10、对抽检不合格的接头验收批,应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方案。由建设方会同设计等有关各方对抽检不合格的钢筋接

头验收批提出处理方案。例如:可在采取补救措施后再按本规程第7.0.5条重新检验;或设计部门根据接头在结构中所处部位和接头百分率研究能否降级使用;或增补钢筋;或拆除后重新制作以及其他有效措施。

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至

少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3?人员准备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操作人

钢筋套筒连接规范标准

一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1. 绑扎搭接接头 有关要求及规定《昆凝土结构工程施工质量及验收规范》GB 50204-2002第546条 2. 钢筋焊接接头 现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有: ①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007〈钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和规格; ③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从14mm延伸至12mm ; ④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节; ⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容; ⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊的内容; ⑦在预埋件T形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧-燃料气体火焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到塑性温度(约1250 °C)或熔化温度(1540 C以上)加压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达到熔化温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。 螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。 钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术 其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧,顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完成一种压焊接头。 3. 钢筋机械接头

钢筋连接套筒链接常用标准

钢筋连接套筒链接常用标准 一、钢筋连接套筒链接常用标准 概述常用标准有2个: GB1499.2 《热轧带肋钢筋》 JGJ107《钢筋机械连接技术规程》 二、标准的基本要求 1、GB1499.2-2018最新版(2018年11月1日实施),代替的是GB1499-2007标准。 1)增加了冶炼方法的规定增加了冶炼方法的规定,即钢应采用转炉或电弧炉冶炼,必要时可采用炉外精炼。冶炼方法的调整为打击和取缔地条钢提供了技术支撑; 2)取消了335MPa级钢筋,增加了600MPa级钢筋取消335级钢筋,推广高强度钢筋,对建设节约型社会具有重大意义;有关部委 发布多个文件,要求淘汰HRB335牌号;增加了600MPa级钢筋; 3)修改长度允许偏差规定原GB1499.2-2007规定:钢筋按定尺交货时的长度允许偏差为±25mm。当要求最小长度时,其偏差为+50mm。当要求最大长度时,其偏差为-50mm。 新标准规定:钢筋按定尺交货时的长度允许偏差为+50 mm 4)对重量允许偏差进行了适当加严,明确重量偏差不允许复验; 5)增加带E钢筋牌号,带E牌号钢筋反向弯曲试验变为常规检验项目;

6)增加了金相组织检验规定及配套的宏观金相、截面维氏硬度、微观组织检验方法; 7)增加疲劳试验、晶粒度型式试验的规定; 8)增加横肋末端间隙的测量方法; 9)修改了表面标志的规定; 10)删除附录A《钢筋在最大力下总伸长率的测定方法》. 2、JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 2016年8月1日实施,JGJ107—200 3、JGJ108—96、JGJ109—96同时废止,JGJ108—96带肋钢筋套筒挤压连接技术规程,JGJ109—96钢筋锥螺纹接头技术规程的内容已经写进了JGJ107—2016版标准中。《钢筋机械连接技术规程》自1996年首版发布后,经历了2003版、2010版两次修订。本次修订是在2010版基础上进行的。 本规程修订前和修订阶段,编制组成员单位对近年来钢筋机械连接技术的进展与存在问题进行了调查研究,对接头疲劳性能和变形性能补充了相关试验,为规程修订提供了重要依据。为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行 条文规定,《钢筋机械连接技术规程》编制组按章、节、条顺序编制 了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。 但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。本次修订的主要技术内容及修订的背景情况介绍如下:

直螺纹套筒规范要求

钢筋直螺纹连接作业指导 1. 剥肋滚压直螺纹加工 采用钢筋剥肋滚丝机(型号:GHG40),先将钢筋的横肋和纵肋进行剥切处理后,使钢筋滚丝前的柱体直径达到同一尺寸,然后再进行螺纹滚压成型。根据钢筋型号选择滚丝轮型号Φ20、Φ22为A25,Φ25、Φ28、Φ32为A30,Φ36为A35。 剥肋滚丝头加工尺寸应符合下表的规定。丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距),钢筋的规格为Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32、Φ36,剥肋滚丝头加工尺寸参数如下表: 操作工人应按上表的要求检查丝头加工质量,每加工10个丝头用通、止环规检查一次,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3P。经自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班内生产的丝头为一个验收批,随机抽样10%,且不得少于10个。当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部钢筋丝头逐个进行检验,切去不合格丝头,查明原因,并重新加工螺纹。 图1剥肋滚压丝头质量检查 2. 现场连接施工 1.连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。 2.根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采取不同的安装方法。 3.滚压直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互

顶紧,接头拧紧力矩应符合规定。 4.经拧紧后的滚压直螺纹接头应做出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P。 图2标准型接头安装安装 3. 接头质量检验 1.工程中应用滚压直螺纹接头时,技术提供单位应提交有效的型式检验报告。接头要求: a、Φ20与Φ20直螺纹套筒连接:螺纹直径M20.2×2.5,套筒外径31mm,套筒长度55mm。丝头的加工长度为30mm。 b、Φ22与Φ22直螺纹套筒连接:螺纹直径M23×2.5,套筒外径33mm,套筒长度60mm。丝头的加工长度为32.5mm。 c、Φ25与Φ25直螺纹套筒连接:螺纹直径M26×3,套筒外径37mm,套筒长度65mm。丝头的加工长度为35.5mm。 d、Φ28与Φ28直螺纹套筒连接:螺纹直径M29×3,套筒外径41mm,套筒长度70mm。丝头的加工长度为38mm。 e、Φ32与Φ32直螺纹套筒连接:螺纹直径M33×3,套筒外径47mm,套筒长度75mm。丝头的加工长度为40.5mm。 f、Φ36与Φ36直螺纹套筒连接:螺纹直径M37×3,套筒外径53mm,套筒长度85mm。丝头的加工长度为45.5mm。 2.钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头连接工艺检验。工艺检验应符合下列要求: (1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; (2)接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验;

钢筋直螺纹连接规范

摘要:钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建工程中都得到了广泛的运用。 关键词:钢筋套筒冷挤压施工技术 一、概述 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程、公伯峡水电站、拉西瓦导流洞中都得到了广泛的运用。为了使这项新的施工技术在拉西瓦工程中得到合理的使用,下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。 1、钢筋套筒冷挤压技术的特点 (1)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。 (2)钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。 (3)钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。 2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求 带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、《GB50204-92》、《GB8162-87》、《JGJ107-96》、《YB9250-93》等规范要求。 二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料 1、钢筋

挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。 2、套筒 套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。 钢套筒材料力学性能要求表1-1 钢套筒型号及几何尺寸表表1-2 套筒尺寸的允许偏差(mm)表1-3

钢筋套筒连接规范标准[详]

业规和通用规程共同评定 4 检验规则 接头的检验分为型式检验、工艺检验和施工现场检验 型式检验的首要效用是确定接头性能等级,另有当质料、工艺、规格进行改动和质量监督部门提出专门要求时也需要进行型式检验钢筋连接工程起头前及施工历程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,这是非常重要的,但是现在往往得不到重视,首要缘故原由是扩大了连接工程施工单位提供的型式检验诉的效用,往往只要有了型式检验诉就万事大吉,或者将工艺检验和现场检验混为一谈,合二为一,工艺检验是检验技能提供单位所确定的工艺参数是否与本工程中的进场钢筋相顺应,发现工艺检验不合格,可实时调解工艺参数,这样可提高实际工程中抽样试件的合格率,减少在工程应用后再发现问题酿成的经济丧失现场检验是由检验部门在施工现场进行的抽样检验,需在设置设备摆设单位或监理单位的见证下取样,一般只进行外观质量检验和抗拉强度试验,现场施工时不需要进行型式检验,但要求技能提供单位提供有效的型式检验诉复印件,必要时可向其索要型式检验诉的原件进行核查或向型式检验的检测单位进行核实,以防造假 5 取样 型式检验取样:对每种型式、级别、规格、质料、工艺的钢筋机械连接接头,不该少于9个,其中单向拉伸试件不该少于三个,高应力反复拉压试件不该少于三个,大变形反复拉压试件不该少于三个同时应另取3根钢筋试件做抗拉强度试验全部试件应在统一根钢筋上截取 接头工艺检验应对每批进场钢筋进行取样检验:每种规格钢筋的接头试件不该少于3根;钢筋母材抗拉强度试件不该少于3根,且应取自接头试件的统一根钢筋接头的现场检验按验收批进行统一施工前提下的统一批质料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批进行,不足500个也应作为一个验收批,每一批中RBND截取三个试件,按设计要求的接头性能做单向拉伸试验当持续10个验收批均一次抽样合格时,表明其施工质量处于优良且不变的状态,检验批接头数目可扩大一倍,按不大于1000个接头为一批,以减少检验工作量6试验要求 以下的实验仅只指的是单向拉伸试验 质料弹性模量E(N/mm2) 应力速率(N/mm2)?s-1 最小最大 <150 000 2 20 ≥150 000 6 60 6.2结果评定 当每批三个接头试件的抗拉强度均符合响应等级的要求时,该验收批评为合格,如有一个试件的强度不符合要求,应再取6个试件进行复检,复检中如仍有1个试件的强度不符合要求,则该验收批评为不合格对等强剥肋滚压直螺纹连接技头,我们强调的是等强,虽然连接接头的强度等级可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,而绝大部分设计要要达到Ⅰ级,即接头试件实际抗拉强度大于等于接头试件中钢筋抗拉强度实测值或大于等于钢筋抗拉强度规值的1.1倍满足要求,前者适用于钢筋拉断的情况,后者适用于断于接头长度区段即接头连接件粉碎或钢筋从试件中拔出的情况Ⅱ级接头的评定例是接头试件中钢筋抗拉强度实测值大于等于钢筋抗拉强度规值Ⅲ级接头的评定例是接头试件中钢筋抗拉强度实测值大

钢筋套筒连接要求规范.doc

实用文档 一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1.绑扎搭接接头 有关要求及规定《混凝土结构工程施工质量及验收规范》 GB 50204-2002 第 5.4.6条 2.钢筋焊接接头 现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有: ①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带 肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于 焊接的钢筋牌号和规格; ③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从14mm 延伸至 12mm; ④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内 容,单独成节; ⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容; ⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压 焊的内容; ⑦在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧- 燃料气体火焰将 两钢筋对接处进行加热 , 使其达到塑性温度 ( 约 1250℃ ) 或熔化温度 (1540 ℃以上 ) 加压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊, 即闭式气压焊; 达到熔化温度的称为熔态气压焊 , 即开式气压焊。 螺柱焊:将螺柱一端与板件 ( 或管件 ) 表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱 一定压力完成焊接的方法。 钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合 , 经试验研究而发明的一种新技术。其基本原理是 , 采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧 , 顶压在钢板上 , 利用螺柱焊机输出强电流 , 熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池 , 加压完成一种压焊接头。 3. 钢筋机械接头 新标准编号:《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 实施时间: 2010 年 10 月 1 日 标准性质:行业标准 本规程修订的主要技术内容是: 1 .是在《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 的基础上修订的,将原行业标 准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 96 、《钢筋锥螺纹接头技术规程》

钢筋套筒连接规范

一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1.绑扎搭接接头 2.钢筋焊接接头 现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有: ①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和规格; ③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从 14mm 延伸至12mm; ④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节; ⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容; ⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊的内容; ⑦在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧-燃料气体火焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到塑性温度(约1250℃)或熔化温度(1540℃以上)加压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达到熔化温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。 螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。 钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术。其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧, 顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完成一种压焊接头。 3.钢筋机械接头 新标准编号:《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010

实施时间:2010年10月1日 标准性质:行业标准 本规程修订的主要技术内容是: 1.是在《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003的基础上修订的,将原行业标准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 96、《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ 109 - 96 中有关接头的加工与安装等专门要求纳入本规程,同时纳入了镦粗直螺纹钢筋接头和滚轧直螺纹钢筋接头的现场加工和安装要求; 2.修改了不同等级钢筋机械接头的性能要求及其应用范围; 3.用残余变形代替非弹性变形作为接头的变形性能指标; 4.补充了型式检验报告的时效规定和型式检验中对接头试件的制作要求; 5.现场工艺检验中增加了测定接头残余变形的要求,修改了抗拉强度检验的合格标准; 6.增加了型式检验与现场检验试验方法的耍求; 7.修改了接头疲劳性能相关要求。 二、《钢筋混凝土施工验收规范》对钢筋连接的有关规定 1、绑扎搭接 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll (ll为搭接长度)。 同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25%; 2)对柱类构件,不宜大于50%; 3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。 2、机械连接接头或焊接接头

直螺纹套筒连接的技术规范要求内容

直螺纹套筒连接的技术规要求 直螺纹套筒规 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径

可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准[详]

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于桥梁桩基础、墩柱(包括薄壁空心墩)等的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图 说明:本流程图反映的是一个合格的钢筋直螺纹套筒连接施工工艺。如果某道工序经自检不合格,不能进行下道工序施工。 3 主要技术参数 3.1 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。 3.2 受力钢筋的连接街头应设置在内力较小处,并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率,应符合表1

的规定。 表1 接头长度区段内的受力钢筋接头面积的最大百分率 注:1.焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm。 2.在同一根钢筋上宜少设接头 3.装配式构建连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 3.3 套筒应符合以下要求: 3.3.1 套筒与锁母材料宜采用优质碳素结构钢或合金结构钢,表面无裂纹或其它缺陷。 3.3.2 有产品质量合格证。套管成品分类包装、存放,未混淆和生锈。 4 工艺要求 4.1 支架布置:套丝机主轴中心线与放置在支架上的待加工钢筋中心线保持一致,同时支架的搭设应保证钢筋摆放水平。 4.2 钢筋下料:钢筋下料可采用钢筋切断机、砂轮切割机等下料,不得用气割下料。钢筋下料时,要求切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直须调直下料。 4.3 钢筋套丝:检查合格的丝头,及时将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并拧紧,并按规格堆放整齐待用。 4.4 钢筋连接

钢筋连接套筒规范

一、施工准备 1、材料准备:钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。钢筋连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的倍,钢筋连接套筒长为钢筋直径的二倍,钢筋连接套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。钢筋连接套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,钢筋连接套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:钢筋连接套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±±GB197-81 >50±±GB197-81 钢筋连接套筒出场质量检验要求见表2 表2:钢筋连接套筒出厂质量检验要求 序号检验项目量具名称检验要求 1外观质量目测表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷 2外型尺寸卡尺或专用量规长度及外径应满足图纸要求 3螺纹尺寸通端螺纹赛规能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规赛规允许从套筒两端部分旋合,旋入量不应超过3P 常用钢筋连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 技术准备:在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好钢筋连接套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 人员准备所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操作人员,必须经过严格的专业技术培训,经主管部门考核合格,并获得相应的上岗证书方可进行上岗作业,严禁无证人员串岗、代岗。 主要机具等强剥肋滚压直螺纹所用的主要机具有砂轮切割机、直螺纹滚丝机、力矩扳手等。 3、主要施工方法 工艺流程:下料、平头→剥肋滚压螺纹→丝头检验→利用钢筋连接套筒连接→接头检验→完成 接头施工 1)切割下料对端部不直的钢筋要预先调直,按规程要求,切口的端面应与轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,因此刀片式切断机和氧气吹割都无法满足加工精度要求,通长只有采用砂轮切割机,按配料长度逐根进行切割。

直螺纹套筒规范

直螺纹套筒规范

尺寸赛规套筒两端部分旋合,旋进量不应超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术预备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个题目: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱真个箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3 职员预备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操纵职员,必须经过严格的专业技术培训,经主管部分考核合格,并获得相应的上岗证书方可进行上岗作业,严禁无证职员串岗、代岗。 2.4主要机具 等强剥肋滚压直螺纹所用的主要机具有砂轮切割机、直螺纹成型机、力矩扳手等。 3、主要施工方法 3.1 工艺流程:下料、平头→剥肋滚压螺纹→丝头检验→利用套筒连接→接头检验→完成 3.2 接头施工 1)切割下料 对端部不直的钢筋要预先调直,按规程要求,切口的端面应与轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,因此刀片式切断机和氧气吹割都无法满足加工精度要求,通长只有采用砂轮切割机,按配料长度逐根进行切割。 2)加工丝头 a、丝头的加工过程是:将待加工钢筋夹持在设备的台钳上,开动机器,扳动给进装置,动力头向前移动,开始剥肋滚压螺纹,等滚压到调定位置后,设备自动停机并反转,将钢筋端部退出动力头,扳动进给装置将设备复位,钢筋丝头即加工完成。 b、加工丝头时,应采用水溶性切削液,当气温低于0℃时,应掺进15~20%亚硝酸钠。严禁用机油作切削液或不加切削液加工丝头。 c、丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距)。 d、操纵工人应按下表的要求检查丝头的加工质量,每加工10个丝头用通、止环

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±0.5±0.56H/GB197-81 >50±0.01D±0.56H/GB197-81 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序号检验项 目 量具名 称 检验要求 1 外观质 量目测 表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺 陷

2 外型尺寸卡尺或 专用量 规 长度及外径应满足图纸要求 3 螺纹尺寸通端螺 纹赛规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛 规赛规允许从套筒两端部分旋合,旋入量不应 超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D 外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±0.5±0.56H/GB197-81 >50 ±0.01D±0.56H/GB197-81 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序号检验 项目 量具名称检验要求 1 外观 质量 目测表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷 2 外型 尺寸 卡尺或专 用量规 长度及外径应满足图纸要求 3 螺纹 尺寸 通端螺纹 赛规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规赛规允许 从套筒两端部分旋合,旋入量不应超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3 人员准备

钢筋套筒连接规范

业规范和通用规程共同评定4 检验规则接头的检验分为型式检验、工艺检验和施工现场检验型式检验的首要效用是确定接头性能等级,另有当质料、工艺、规格进行改动和质量监督部门提出专门要求时也需要进行型式检验钢筋连接工程起头前及施工历程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,这是非常重要的,但是现在往往得不到重视,首要缘故原由是扩大了连接工程施工单位提供的型式检验陈诉的效用,往往只要有了型式检验陈诉就万事大吉,或者将工艺检验和现场检验混为一谈,合二为一,工艺检验是检验技能提供单位所确定的工艺参数是否与本工程中的进场钢筋相顺应,发现工艺检验不合格,可实时调解工艺参数,这样可提高实际工程中抽样试件的合格率,减少在工程应用后再发现问题酿成的经济丧失现场检验是由检验部门在施工现场进行的抽样检验,需在设置设备摆设单位或监理单位的见证下取样,一般只进行外观质量检验和抗拉强度试验,现场施工时不需要进行型式检验,但要求技能提供单位提供有效的型式检验陈诉复印件,必要时可向其索要型式检验陈诉的原件进行核查或向型式检验的检测单位进行核实,以防造假5 取样型式检验取样:对每种型式、级别、规格、质料、工艺的钢筋机械连接接头,不该少于9 个,其中单向拉伸试件不该少于三个,高应力反复拉压试件不该少于三个,大变形反复拉压试件不该少于三个同时应另取3 根钢筋试件做抗拉强度试验全部试件应在统一根钢筋上截取接头工艺检验应对每批进场钢筋进行取样检验:每种规格钢筋的接头试件不该少于3 根;钢筋母材抗拉强度试件不该少于3 根,且应取自接头试件的统一根钢筋接头的现场检验按验收批进行统一施工前提下的统一批质料的同等级、同规格接头,以500 个为一个验收批进行,不足500 个也应作为一个验收批,每一批中RBND 截取三个试件,按设计要求的接头性能做单向拉伸试验当持续10 个验收批均一次抽样合格时,表明其施工质量处于优良且不变的状态,检验批接头数目可扩大一倍,按不大于1000 个接头为一批,以减少检验工作量6 试验要求以下的实验仅只指的是单向拉伸试验质料弹性模量E(N/mm2) 应力速率( N/mm2 )?s-1 最小最大 v 150 000 2 20 > 150 000 6 60 6.2 结果评定当每批三个接头试件的抗拉强度均符合响应等级的要求时,该验收批评为合格,如有一个试件的强度不符合要求,应再取6 个试件进行复检,复检中如仍有1 个试件的强度不符合要求,则该验收批评为不合格对等强剥肋滚压直螺纹连接技头,我们强调的是等强,虽然连接接头的强度等级可分为I、n、川级,而绝大部分设计要求是要达到I级,即接头试件实际抗拉强度大于等于接头试件中钢筋抗拉强度实测值或大于等于钢筋抗拉强度规范值的1.1 倍满足要求,前者适用于钢筋拉断的情况,后者适用于断于接头长度区段即接头连接件粉碎或钢筋从试件中拔出的情况n级接头的评定例范是接头试件中钢筋抗拉强度实测值大于等于钢筋抗拉强度规范值川级接头的评定例范是接头试件中钢筋抗拉强度实测值大 于等于1.35倍的钢筋屈就强度规范值6.3 注意事变 6.3.1 母材与接头的对应截取对型式检验和工艺检验需要保证接头试件和钢筋母材取自统一根钢筋,以便当接头试件断于接头部位时,可以将接头强度与钢筋实际强度作比较,1级接头的接头抗拉强度不该小于钢筋抗拉强度的0.95 倍,这样可以避免用作接头试件的钢筋超强影响对接头性能的检验与评定6.3.2 钢筋的计算平面或物体表面的大在规范中并没有明确指出计算平面或物体表面的大的情况下,一般采取的是钢筋的实际横剖面平面或物体表面的大,由于带肋钢筋无法用卡尺准确量出直径,我们可用重量法来测算出钢筋的实际平面或物体表面的大,先称取所取钢筋的重量,除以它的长度,再除以它的密度,就能够得到平面或物体表面的大接头试件的平面或物体表面的大直接接纳钢筋试件的平面或物体表面的大即可6.3.3 异径连接的情况等强剥肋滚压直螺纹连

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 5 [ 标签:螺纹套筒,技术规范 ] ↖(钩钩ω小?回答:1 人气:12 解决时间:2011-05-04 18:53 满意答案 好评率:100% 直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D 外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±0.5±0.56H/GB197-81 >50 ±0.01D±0.56H/GB197-81 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序号检验 项目 量具名称检验要求 1 外观 质量 目测表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷 2 外型 尺寸 卡尺或专 用量规 长度及外径应满足图纸要求 3 螺纹 尺寸 通端螺纹 赛规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规赛规允许 从套筒两端部分旋合,旋入量不应超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。

钢筋套筒连接技术交底大全

除特别注明外,地下室底板和相应的基础梁按倒置板、倒置梁要求,连接 部位上部纵筋一般在跨中1/3 范围之外连接或锚固在支座内,下部纵筋一般在 跨中1/3 范围之内连接。 楼层梁纵筋和楼板钢筋的连接部位:上部纵筋一般在跨中1/3 范围内连接;下部纵筋一般锚固在支座内,或在跨中1/3 范围之外弯矩较小处连接。 ①钢筋丝头加工 采用钢筋切断机下料,要保证其端部不因挤陷而导致丝扣不饱满。要求下 料断面垂直钢筋轴线,无马蹄形或弯曲头,否则用砂轮切割机切掉。 滚扎钢筋直螺纹时,采用水溶性切削润滑液,不得用机油作切削润滑液或 不加润滑液滚扎丝头。 钢筋套丝完成后,要求用牙形规、环规逐个检查钢筋丝头的加工质量; 自检合格的丝头,一头拧上同规格的保护帽,另一头拧上同规格的连接 套; 质检人员用牙形规、环规,按10%的加工数量抽检钢筋丝头加工质量,并 填写钢筋螺纹加工检验记录,如发现一个不合格丝头,则逐个检查,剔除不合 格丝头。 ②钢筋连接 连接钢筋时,将已拧套筒的钢筋拧到被连接的钢筋上,并用扭力扳手按下 表规定的力矩值把钢筋接头拧紧,直至扭力扳手在调定的力矩值发出响声,并 画上油漆标记,以防钢筋接头漏拧。力矩扳手不使用时,将其力矩值调为零, 以保证其精度,力矩扳手每半年应标定一次。 连接水平钢筋时,必须从一头往另一头依次连接,不得从两头往中间或中

间往两端连接。注意二根钢筋顶紧,使外露的牙型不超过一个完整丝扣。 钢筋连接完后派专人进行检查。钢筋接头试验在现场取样,取样时保证取样的质量和代表性,确保接头合格率100%。 ③直螺纹套筒连接质量控制: 1)车丝加工质量要求 M—丝头大径;t—螺距(丝头间距);Ф—钢筋直径;L—车丝长度 同规格钢筋连接左右两侧加工尺寸详下表(依据现场实际情况) 注:车丝长度≈套筒长度/2+1个丝 2)丝头质量检验的方法及要求

钢筋套筒连接工程施工方案(优.选)

目录 1、编制依据 (4) 2、施工部署 (5) 3、施工准备 (5) 4、主要施工方法和要点 (8) 5、质量标准 (14) 6、质量防治措施 (15) 7、安全事项 (18) 8、计算书 (18)

一、编制依据 1.1工程土建施工图 1.2工程施工组织设计 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5024-2002。 1.4《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ107-96。 1.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ-18。 1.6《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-91 1.7《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13013-91 1.8《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1。 1.9《建筑物抗震构造详图》97G329 1.10《建筑物抗震构造详图》03G329-1 1.11《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ108-96 1.12《钢筋机械连接通用技术规程》 二、施工部署 3.1 钢筋接头的选用 3.1.1钢筋连接分为两类:绑扎连接和机械连接或焊接,优先选用机械连接。 3.1.2柱中纵向受力筋的连接均采用机械连接或焊接。 3.1.3凡受力钢筋直径d≥22时的钢筋连接均采用机械连接或焊接 3.2 流水段的划分 本工程施工工期比较紧,必须合理组织流水施工,才能确保工期目标的实现,同时有效的做好材料的节约和周转利用。 三、施工准备

4.1 技术准备 4.1.1组织有关人员学习施工验收规范和工艺标准,熟悉施工图纸,了解设计意图,做好图纸会审,做好钢筋翻样和钢筋密集处的节点设计及排筋次序,钢筋翻样尺寸及用量提前上报,审核后方可使用,做好技术交底和方案的编制。 4.1.2针对本工程特点,编写好各部位钢筋分项技术交底。 4.1.3编制月生产形象进度计划、钢筋材料进场计划和钢筋的试验计划。4.1.4培训钢筋机械连接操作技术,掌握技术要点,便于指导生产,对各操作工必须持证上岗。 4.2 人员准备 4.2.1 管理人员准备 钢筋加工场由项目部进行统一管理和质量监督,派一专业工长进行组织管理,现场钢筋绑扎、钢筋接头的设置由钢筋工长安排调配,钢筋工程暂时配备钢筋工长三名,质量员三名,安全员三名及其他相关管理人员若干名,以协助做好对整个钢筋工程的工程质量、生产进度及安全文明施工等工作。 4.2.2 劳动力人员准备 本工程基础施工阶段劳动力计划投入钢筋工80人,以满足现场钢筋的绑扎和配料的人员要求。 4.3 材料准备 4.3.1进场钢筋的检验 施工所用钢筋应具有出厂质量证明书或实验报告单,每捆钢筋均应有标志。进入现场的钢筋应按指定地点存放,区分品种、规格分别堆放整齐。钢筋应按项目《关于产品标志的规定》进行标志,标志牌应写有钢筋品种、等级、直径、技术证书编号、检验状态及数量等。进入现场钢筋应按炉号及

相关文档