1适用范围

本规程适用于工业管道或公用管道中材质为碳素钢、低合金钢、耐热钢、不锈钢和异种钢等压力管道的焊条电弧焊、钨极氩弧焊以及二氧化碳气体保护焊的焊接施工。

2 主要编制依据

2.1 GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》;

2.2 GB/T20801-2006《压力管道规范-工业管道》;

2.3 SH3501-2011《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》;

2.4 GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》;

2.5 CJJ28-2014《城市供热管网工程施工及验收规范》;

2.6 CJJ33-2005 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》;

2.7 GB/T5117-2012 《碳钢焊条》;

2.8 GB/T5118-2012 《热强钢焊条》;

2.9 GB/T983-2012 《不锈钢焊条》;

2.10 YB/T5092-2005《焊接用不锈钢丝》;

2.11 GB14957-1994《焊接用钢丝》;

2.12 其他现行有关标准、规范、技术文件。

3 施工准备

3.1 技术准备

3.1.1压力管道焊接施工前,应依据设计文件及其引用的标准、规范,

并依据我公司焊接工艺评定报告编制出焊接工艺技术文件(焊接工艺卡或作业指导书)。如果属本公司首次焊接的钢种,则首先要制定焊接工艺评定指导书,然后对该种材料进行工艺评定试验,合格后做出焊接工艺评定报告。

3.1.2编制的焊接工艺技术文件(焊接工艺卡或作业指导书)必须针对工程

实际,详细写明管道的设计材质、选用的焊接方法、焊接材料、接头型式、具体的焊接施工工艺、焊缝的质量要求、检验要求及焊后热处理工艺(有要求时)等。

3.1.3 压力管道施焊前,根据焊接作业指导书应对焊工及相关人员进行技

术交底,并做好技术交底记录。

3.1.4对于高温、高压、剧毒、易燃、易爆的压力管道,在焊接施工前应画

出焊口位置示意图,以便在焊接施工中进行质量监控。

3.2 对材料的要求

3.2.1被焊管子(件)必须具有质量证明书,且其质量符合国家现行标准(或

部颁标准)的要求;进口材料应符合该国家标准或合同规定的技术条件。

3.2.2焊接材料(焊条、焊丝、钨棒、氩气、二氧化碳气、氧气、乙炔气

等)的质量必须符合国家标准(或行业标准),且具有质量证明书。其

中钨棒宜采用铈钨棒;氩气纯度不应低于99.95%;二氧化碳气纯度不

低于99.5%;含水量不超过0.005%。

3.2.3压力管道予制和安装现场应设置符合要求的焊材仓库和焊条烘干

室,并由专人进行焊条的烘干与焊材的发放,并做好烘干与发放记录。

3.3 焊接设备

3.3.1焊接机具设备主要包括:交流焊机、直流焊机、氩弧焊机、高温烘

干箱、中温烘干箱、恒温箱、二氧化碳气体保护焊机、焊条保温筒、内磨机及电动磨光机等。

3.3.2 用于压力管道焊接的各类焊机必须装有电流表、电压表,并按要

求定期进行检定,焊接规范参数调节应灵活。

3.4 焊接人员

3.4.1 压力管道焊工应具备按《特种设备焊接操作人员考核细则》考试

合格的焊工合格证,且其合格项目与施焊项目相适应,并在规定的有效期内。

3.4.2焊条烘干人员、焊条仓库管理人员要严格按照本公司《焊接过程

控制程序》的规定执行。

3.5 施焊环境

3.5.1焊接时的风速不应超过下列规定,当超过规定时应有防风设施。

a)手工电弧焊:8m/s;

b)氩弧焊、二氧化碳气体保护焊:2m/s。

3.5.2焊接电弧1m范围内相对湿度不得大于90%。

3.5.3在雨雪天气施焊时,要搭设防护棚;当焊件表面潮湿时,应对无预热

要求的管子(件)进行烘烤,去除潮气。

3.5.4焊接时允许的最低环境温度如下:

碳素钢:-20℃;低合金钢:-10℃;中高合金钢:0℃。

4 焊接工艺

4.1 压力管道焊接施工流程图(见图1)

图1 焊 接 施 工 流 程 图 4.2 焊前准备及接头组对

4.2.1 压力管道焊接方法按设计规定执行,当设计无规定时,可按壁厚选用焊接方法。当壁厚≤6mm 时,可选用氩弧焊或氩弧焊打底电焊盖面工艺;当壁厚>6mm 时,可采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面的焊接工艺。 4.2.2焊接材料的选用按设计规定,若设计无规定时,按表 1、表2、表3

选用,并符合下列要求:a )同种管子(件)焊接时,焊缝金属性能和化学成分应与母材相当,且焊材工艺性能良好。

b )异种钢管子焊接时,焊条或焊丝的选用一般应符合下列要求: ① 两侧管材均非奥氏体不锈钢时,可选用成分介于二者之间或与合金含量

焊前准备

焊机性能确认

焊口组对 质量评定 正式施焊 焊接检验

焊缝无损结果评定

焊后热处硬度测试 结果评定

水压试验

焊接坡口制备及

焊条烘干及焊丝

焊缝外观

返修或返否

低的一侧相匹配的焊条、焊丝。

②两侧之一为奥氏体不锈钢时,可选用含镍量较高的不锈钢焊条(丝)。表1 常用钢号推荐选用的焊接材料

钢号

焊条电弧焊CO2气保焊氩弧焊焊条

焊丝钢号

(标准号)

焊丝钢号

(标准号)型号

(标准号)

牌号示例

Q235-A·F

Q235-A 10(管) 20(管)

E4303

(GB/T5117)

J422

H08MnSi

(GB/T14958)

Q235-B

Q235-C

20G 20g 20R 20(锻)

E4316

(GB/T5117)

J426

H08MnSi

(GB/T14958)

—E4315

(GB/T5117)

J427

16Mn,16MnR

E5016

(GB/T5117)

J506

H08Mn2SiA

(GB/T14958)

H10MnSi

(GB/T14957) E5015

(GB/T5117)

J507

12CrMo 12CrMoG

E5515-B1

(GB/T5118)

R207 —

H08CrMoA

(GB/T14957)

15CrMo E5515-B2 R307 —H13CrMoA

15CrMoG

15CrMoR

(GB/T5118) (GB/T14957)

12Cr1MoV 12Cr1MoVG E5515-B2-V

(GB/T5118)

R317 —

H08CrMoVA

(GB/T14957)

1Cr5Mo E5MoV-15 R507 ——

0Cr18Ni9

E308-16

(GB/T983)

A102 —

H0Cr21Ni10

(YB/T5091) E308-15

(GB/T983)

A107 —

0Cr18Ni10Ti 1Cr18Ni9Ti

E347-16

(GB/T983)

A132 —

H0Cr21Ni10Ti

(YB/T5091) E347-15

(GB/T983)

A137 —

表2 不同钢号相焊推荐选用的焊接材料

被焊钢材类别接头母材

类别或组

别号

焊条电弧焊氩弧焊

备注

焊条

焊丝钢号

(标准号)

型号

(标准号)

牌号示例

碳素钢之间

焊接Ⅰ+Ⅰ

E4303

(GB/T5117)

J422

H08A

(GB/T14957)

—E4315

(GB/T5117)

J427

碳素钢与强度性低合金

焊接Ⅰ+(Ⅱ

-1)

(GB/T5117)

J422

H10MnSi

(GB/T14957)

E4315

(GB/T5117)

J427

Ⅰ+(Ⅱ

-2)

E4315

(GB/T5117)

J427

H10MnSi

(GB/T14957)

E5015

(GB/T5117)

J507

Ⅰ+(Ⅲ

-1)

Ⅰ+(Ⅲ

-2)

E4315

(GB/T5117)

J427

H10MnSi

(GB/T14957)

E5015

(GB/T5117)

J507

碳素钢与耐热型低合金

焊接Ⅰ+Ⅳ

E4315

(GB/T5117)

J427

H10MnSi

(GB/T14957)

—Ⅰ+Ⅴ

E4315

(GB/T5117)

J427

H10MnSi

(GB/T14957)

碳素钢与低温型低合金

钢焊接Ⅰ+Ⅵ

E4315

(GB/T5117)

J427

H10MnSi

(GB/T14957)

强度性低合

金钢的焊接Ⅱ+Ⅱ

E5015

(GB/T5117)

J507

H10MnSi

(GB/T14957)

(GB/T5118)

J557

珠光体钢与奥氏体不锈

焊接

珠光体钢与奥氏体不锈

焊接Ⅰ+(Ⅶ

-1)

E309-16

(GB/T983)

A302

H1Cr24Ni13

(YB/T5091)

—E309-15

(GB/T983)

A307

E309Mo-16

(GB/T983)

A312 ——

Ⅱ+(Ⅶ

-1)

E309-16

(GB/T983)

A302

H1Cr24Ni13

(YB/T5091)

—E309Mo-16

(GB/T983)

A312

Ⅲ+(Ⅶ

-1)

E310-16

(GB/T983)

A402

H1Cr26Ni21

(YB/T5091)

—E310-15

(GB/T983)

A407

Ⅳ+(Ⅶ

-1)

E309-16

(GB/T983)

A302

H1Cr24Ni13

(YB/T5091)

—E310-16

(GB/T983)

A402

H1Cr26Ni21

(YB/T5091)

—E310-15

(GB/T983)

A407

H1Cr26Ni21

(YB/T5091)

Ⅴ+(Ⅶ

-1)

E309-16

(GB/T983)

A302

H1Cr24Ni13

(YB/T5091)

—E310-16

(GB/T983)

A402

H1Cr26Ni21

(YB/T5091)

—E310-15

(GB/T983)

A407

H1Cr26Ni21

(YB/T5091)

Ⅵ+(Ⅶ

-1)

E309-16

(GB/T983)

A302

H1Cr24Ni13

(YB/T5091)

—E309-15

(GB/T983)

A307

表3 常用钢号分类分组

类别号组别号钢号

ⅠⅠ-1

Q235-A·F, Q235-A, Q235-B, Q235-C

10(管),20,20g,20G,20R

ⅡⅡ-1 16Mn,16MnR

Ⅱ-2 15MnVR,15MnNbR,20MnMo

ⅢⅢ-1 13MnNiMoNbR, 18MnMoNbR, 20MnMoNb Ⅲ-2 07MnCrMoVR

ⅣⅣ-1

12CrMo, 12CrMoG, 15CrMo, 15CrMoG, 15CrMoR,

14Cr1Mo ,14Cr1MoR, 12Cr1MoV, 12Cr1MoVG

Ⅳ-2

12Cr2Mo, 12Cr2MoG

12Cr2Mo1, 12Cr2Mo1R

ⅤⅤ-1 1Cr5Mo

ⅥⅥ-1 09MnD, 09MnNiD, 09MnNiDR

Ⅵ-2 16MnD, 16MnDR, 15MnNiDR,20MnMoD

Ⅵ-3 07MnNiCrMoVDR, 08MnNiCrMoVD, 10Ni3MoVD

ⅦⅦ-1

1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni9

0Cr18Ni10Ti, 00Cr19Ni10

Ⅶ-2

0Cr17Ni12Mo2, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 00Cr17Ni14Mo2

0Cr19Ni13Mo3, 00Cr19Ni13Mo3

ⅧⅧ-1 0Cr13

4.2.3焊接接头的坡口形式、尺寸及组对要求按设计规定执行,当设计无规定时,按表4确定。

表4 焊接接头坡口形式和尺寸

厚度T (mm) 坡口

名称

坡口形式

坡口尺寸

备注

间隙с

(mm)

钝边р

(mm)

坡口角度

α(β)(°)

1~3

Ⅰ型

坡口0~1.5

--

单面

3~6 0~2.5

双面

3~9V型

坡口0~20~265~75

9~260~30~355~65

6~9

带垫板

V型

坡口3~50~2

45~55

9~264~60~2

12~60

X型

坡口

0~30~355~65

20~60

双V型

坡口0~31~3

65~75

(8~12)

20~60

U型

坡口

0~31~3(8~12)

管径Φ76~133 管座

坡口

2~3-45~60

4.2.4管子坡口应按下列方法加工:

a)按SH3501-2001《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》分为SHA级的压力管道、中高合金钢及不锈钢管道的坡口应采用机械方法加工。

b)其他管道坡口宜采用机械方法加工,当采用热加工方法时,切割后必须去除影响焊接质量的表面层。

4.2.5壁厚相同的管子(件)组对时,应内壁平齐,如有错口,其错口值应按设计规定执行,当设计无规定时,应按下列要求执行:

a)剧毒、易燃易爆管道局部错口为壁厚的10%,且不大于0.5mm。

b)高温、高压及合金钢管道局部错口为壁厚的10%,且不大于1.0mm。 c)其他管道局部错口为壁厚的10%,且不大于1.5mm。

4.2.6 当壁厚不同的管子(件)组对时,应将厚壁管按薄壁管厚度削薄,其具体规定见图 2。

图2 不等壁厚对接焊件坡口加工示意图

4.2.7管道焊缝的设置应避开应力集中区,且便于焊接、热处理及各种检验。

4.2.8焊接接头组对前,应用砂轮清理坡口及其两侧内外表面,在距坡口两侧20mm范围内不得有油漆、毛刺、锈斑、氧化皮及其他对焊接质量有害的物质,并磨出金属光泽。

4.2.9认真检查坡口及其两侧不得有裂纹、夹层等缺陷。

不锈钢管道采用电弧焊时,坡口两侧各100mm范围内应涂白粉或其他防沾污剂。

焊件组装时,应将待焊管子(件)垫置牢固,以防止在焊接和热处理过程中发生变形和附加应力。

除设计规定的冷拉口外,其余焊口应禁止强力组对,更不允许用热膨胀法对口,以防引起附加应力。

当焊接所处位置障碍多时,合格焊工在施焊前亦应进行与实际条件相同的模拟练习及试焊,经无损检测合格后方可正式焊接。

组对管口局部间隙过大时应设法修正至规定尺寸,严禁在间隙内填塞它物。焊条在使用前应分别按其说明书要求进行烘干,并放在保温筒内随用随取。焊丝使用前应清除其表面的油污、锈迹等。

4.3 定位焊

4.3.1定位焊时除其焊接材料、焊接工艺和预热温度等应与正式焊接相同外,还应满足下列要求:

a)定位焊应能保证焊缝在正式施焊过程中不致开裂,其长度宜为10~15mm,高宜为2~4mm,且不超过壁厚的2/3。定位焊缝两端应修磨成缓坡状。

b)定位焊不得有裂纹及其他缺陷,如有缺陷应彻底磨除重新进行定位焊。c)在合金钢管壁上点焊组对卡具定位时,卡具的材质和焊材应与管材相同。当拆除卡具时,不得用敲打或掰扭的方法拆除。当用氧-乙炔焰切割卡具时,应在离管道表面3mm处切割,然后用砂轮修磨平整。

4.4 正式焊接

4.4.1焊接引弧应在坡口内进行,严禁在管子(件)表面引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物。

4.4.2在焊接中应确保起弧及收弧的质量,收弧应将弧坑填满,多层焊的层间接头应相互错开。

4.4.3除焊接工艺有特殊要求外,每条焊缝应一次连续焊完,如因故被迫中断,应采取缓冷措施,再焊时应仔细检查确认无裂纹后,方可按焊接工艺继续施焊。有预热要求的管材应按预热要求重新预热后施焊。

4.4.4管子焊接时,管端要堵封住,防止管内穿堂风。

4.4.5 焊接时焊接工艺参数均按表5、表6选择。

表5 焊条电弧焊工艺参数

焊接方法焊条直径(mm)焊接电流(A)电弧电压(V)

焊条电弧焊Φ2.5 80~100 22

焊条电弧焊Φ3.2 100~140 22

焊条电弧焊Φ4.0 160~200 22

表6 钨极氩弧焊工艺参数

焊接方法焊丝直径(mm)焊接电流(A)电弧电压(V)气体流量(L/min)钨极氩弧焊Φ2~2.580~10012 8~10

4.4.6 根据设计及焊接工艺评定需焊前预热的管子(件),焊前应按要求进行局部预热。具体程序按照《压力管道安装通用热处理工艺规程》中的有关条款执行。

4.4.7当采用氩弧焊打底时,应及时进行打底焊缝的检查,合格后尽快进行盖面焊接,以防止产生裂纹。

4.4.8 有淬火倾向的管材施焊过程中,层间温度应不低于规定的预热温度的下限。

4.4.9 中、高合金钢(含铬量≥3%或合金总含量>5%)的管子(件)焊接时,为防止根层氧化或过烧,内壁应充氩气或混合气体保护。

4.4.10厚壁大直径管的焊接应采用多层多道焊进行逐层焊接,其中氩弧焊打底的焊层厚度不小于3mm,各层经自检合格后方可焊接次层,直至完成。4.4.11为减少焊接变形和应力,直径大于194mm的管子(件)宜采用二人对称施焊。

4.4.12 对需做检验的隐蔽焊缝,应经检验合格后,方可进行其他工序。

4.4.13低温钢、奥氏体不锈钢、耐热耐蚀高合金钢以及奥氏体与非奥氏体异种钢接头焊接时应符合下列规定:

a)应在焊接作业指导书规定的范围内,在保证焊透和熔合良好的条件下,

采用小电流、短电弧、快焊速和多层多道焊工艺,并应控制层间温度。

b)对抗腐蚀性能要求高的双面焊缝,与腐蚀介质接触的焊层应最后施焊。c)低温钢焊接完毕,宜对焊缝进行表面焊道退火处理。

d)奥氏体不锈钢焊缝及其附近表面应进行酸洗、钝化处理。

4.4.14管道冷拉口所使用的工卡具,应待焊接及热处理工作结束后方可拆除。

4.4.15 管道支吊架焊接的焊工和焊材必须与管道焊接要求相同。焊缝焊接牢固,成型美观、无缺陷,焊接过程中要防止焊穿管子,并有防止变形的措施。

4.4.16焊口焊完应进行清理,经自检合格后,在焊缝附近打上焊工本人的代号钢印,并在相应的管道单线图上作记录。

5 质量检查及评定

5.1 焊缝质量检查

5.1.1焊缝应进行外观自检和专检,自检率为100%,专检率根据设计要求执行。外观检查质量应符合设计要求,当设计无规定时,应符合以下要求:a)焊缝外观成型良好,与母材圆滑过渡,其宽度以每边盖过坡口边缘2mm 为宜。

b)焊缝表面不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅等存在。

c)设计温度低于-29℃的管道、不锈钢和淬硬倾向较大的合金钢管道焊缝表面,不得有咬边现象。其他材质管道咬边深度不大于0.5mm,连续咬边长度不大于100mm,且焊缝两侧咬边总长不大于该焊缝全长的10%。

d)焊缝表面不得低于管道表面。焊缝余高≤1+0.2焊缝坡口宽度,且不大于

3mm。

e)焊接接头错边不应大于壁厚的10%,且不大于2mm。

5.1.2焊缝无损检测

a)压力管道焊缝无损检测方法:抽检率、合格等级和执行的标准应按设计要求执行。

b)按百分比抽检的焊接接头,应由质量检查员根据焊工和现场的情况指定检测位置。

c)同管线的焊接接头抽样检验,若有不合格时,应按该焊工的不合格数加倍检验,若仍不合格,则应全部检验。

d)不合格的焊缝同一部位的返修次数,非合金钢管道不得超过3次,其余钢种管道不得超过2次。经返修后的焊缝按原要求复检合格。

e)其他要求按本公司《无损检测通用作业指导书》的规定执行。

5.1.3合金焊缝光谱分析按设计规定执行。

5.1.4焊后热处理质量检验根据设计规定进行,当焊缝的硬度值超过规定的范围时,应按班次作加倍复检,并查明原因,对不合格焊缝重新进行热处理及硬度测试。

6 安全技术措施

6.1所有带电设备必须有良好的接地,焊工及热处理工在启动带电设备时,必须首先检查设备接地是否良好。

6.2 非电工严禁拆装一次线,焊接及热处理设备的接线、检查、维修必须在切断电源后进行。

6.3焊接设备裸露部分、转动部分及冷却部分均应设保护罩,焊工所用导线

必须是绝缘良好的橡皮线,在连接电焊钳一端的接头至少有5米绝缘软导线。

6.4 焊工在闭合和断开电源开关时,应戴干燥手套,通电后不准触摸导电部分。

6.5 焊工离开工作场所时,必须随即切断电源,检查施焊场地确无火种后离去。

6.6 禁止焊接带有压力的管道;禁止在存有易燃易爆物品的车间、室及其周围5米的地方进行焊接与切割。

6.7 高空焊接与热处理时,应戴安全帽、安全带并携带工具袋,所使用的工具一律放在工具袋内,并放置在可靠的地点。在焊接与热处理场所上部临时吊装物体时,焊工及热处理工应自动避开。

6.8 高空作业使用的脚手架一定要用软铁丝扎牢固,焊工及热处理工使用前要认真检查,禁止登在梯子的最高层进行各种操作。

6.9 打药皮时,要防止药皮伤害眼睛,两人对称焊时,应互防弧光打眼。6.10 热处理部位应设明显的警示和隔离措施。加热电缆及热电偶信号电缆应尽可能悬挂设置,防止意外损伤。

6.11 其他安全技术要求按本公司《安全生产管理制度》的规定执行。

7 质量记录

7.1 工程竣工后,按设计或合同规定及时向业主移交焊接质量记录,若设计或合同无规定时,应按以下交工文件整理:

(1)焊材质量的证明;

(2)焊工合格证明;

(3)焊条烘干记录、焊材发放记录;

(4)焊缝外观质量检查记录;

(5)焊接记录;

(6)焊缝无损检测报告及布片示意图。

(7)焊缝热处理报告及位置示意图。

(8)焊缝光谱分析报告。

(9)焊缝硬度报告。

(10)涉及的焊接工艺评定清单。

(11)焊口探伤委托单。

(12)焊口光谱分析委托单。

(13)焊口热处理委托单。

(14)焊接作业指导书。

以上表式,按本公司《压力管道安装质量文件记录报告表格》选用。

7.2 本规程所涉及的以上质量记录按本公司《质量记录控制程序》的规定执行。

?钢管存放/无缝管存放/焊管存放/钢管存放注意事项

标签:?无缝钢管存放钢管存放焊管存放直缝焊管存放杂谈?

分类:?钢管常识??

首先要给钢管选择合适的场所(最好是非露天的库房)

在仓库里钢管不得与酸、碱、盐、水泥等堆放在一起,尤其是像GB5310高压锅炉管更不能与有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢管应分别堆放,防止混淆,防止接触腐蚀。库房应根据地理条件选定,一般采用普通封闭式库房,即有

房顶有围墙、门窗严密,设有通风装置的库房。非露天状态能避免钢管(无缝钢管、直缝焊管、无缝化钢管)长期接受风吹日晒而生锈起皮。

第二、要采用合理的堆码方式,要保证先进后放的顺序

第三、钢管堆码的要求是码垛稳固、确保安全的条件下,做到按钢管各品种、钢管各规格码垛井然有序。不同品种的钢管材料要分别码垛,防止混淆和相互腐蚀。GB5310高压锅炉管在露天堆放的钢管,下面必须有木垫或条石,垛面略有倾斜,以利排水,并注意材料安放平直,防止造成弯曲变形。

第三、保护钢管的外包装或者如漆之类的保护层

像A333Gr6的低温钢管,钢厂在出厂前涂的防腐剂或其他镀复及包装,这是防止钢管表面锈蚀的重要措施,在运输装卸过程中须注意保护,不能损坏,可延长钢管的保管期限。因为保护钢管的保护层就相当于保护钢管的表层。

第四、保持堆放钢管的库房清洁,平时要加强钢管的各方面养护

像GB5310高压锅炉管在入库前一定要注意防止雨淋或混入杂质,对已经淋雨或弄污的钢管要按其性质采用不同的方法擦净,如硬度高的可用钢丝刷,硬度低的用布、棉等物。

如何检测直缝焊管的质量/采购焊接钢管注意事项

?一、直缝焊管的区分

直缝焊管大体可分为双面埋弧直缝焊钢管和高频电阻焊钢管。

双面埋弧直缝焊管即LSAW,它是由卷板或中厚板压圆后采用双面埋弧双面融透的焊接工艺焊接成的相对厚壁钢管。

高频电阻焊钢管是即ERW,它是由带钢卷圆后采用高频电流液化融合焊缝两端所焊接成的薄壁钢管。

二、关于直缝焊管生产厂家的区分

目前,国内生产直缝焊管的厂家可以说得有上百家,但这些厂家的60%都是以生产ERW为主。而能够生产双面埋弧直缝焊管的厂家在国内超不过五十家,他们的生产能力也是参差不齐,能够达到API?或者9711.2标准要求的更是屈指可数。所以,采购人员采购时就知道注意什么了。

三、直缝焊管的质量检验及标准

??由于ERW基本上都是执行GB/T3091-2008,GB/T9711-2008标准,所以如要采购此类钢管可直接参考GB/T3091-2008,GB/T9711-2008在些就不赘述了。如若要采购双面埋弧直缝焊管的话,这里面的学问可就多了(在下才疏学浅,写得不到位的地方还请高手见谅)。

1、?按采购者的使用用途大致分为:结构用直缝焊管、加工用直缝焊管、流体输

送用直缝焊管。结构用直缝焊管一般也是执行GB/T3091-2008标准,所以采购时亦可参考此标准。

2、?加工用直缝焊管的要求相对结构用直缝焊管就高多了。这主要是体现在二个

方面:

a焊缝:加工用管要求焊缝全融透,无砂眼,无气泡,无杂质。一般达到超声波2级的焊缝基本可以满足客户的需要,当然如果产品的应用环境更恶劣的话,还要求焊缝达到1级。

B尺寸标准:椭圆度公差不超过±2mm,直线度偏差不超过管长的0.4%(假定管长为12米),外径公差不超过管径的±2mm。

3、?流体输送用钢管又可分为普通流体输送用直缝钢管和承压用直缝焊管(其实

流体管包括很多种,这里只是按是否承压来分类)

通用焊接工艺规程..

通用焊接工艺规程 2006-05-25发布 2006-06-01日实施

1 碳素钢、合金钢及不锈钢的焊接 1.1 焊前准备 1.1.1焊缝的坡口形式和尺寸应符合设计文件的规定,当无规定时,符合本规范附录 A.0.1的规定. 1.1.2焊件的坡口加工宜采用机械方法,也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法,在采用热加工方法加工坡口后,必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。 1.1.3焊件组焊前应将坡口及其两侧表面不小于30 mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺及镀锌层等清除干净,不得有裂纹、夹层、加工损伤、毛刺及火焰切割熔渣等缺陷。油污清理方法如下,首先用丙酮或四氯化碳等有机溶剂擦洗,然后用不锈钢丝刷清理至露出金属光泽,使用的钢丝刷应定期进行脱脂处理。 1.1.4 管子或管件、筒体对接焊缝组对时,内壁应齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不应大于2mm; 1.1.5 焊缝的设置应避开应力集中区,便于焊接和热处理,并应符合下列规定: 1.1.5.1 钢板卷筒或设备、容器的筒节与筒节、筒节与封头组对时,相邻两纵向焊缝间的距离应大于壁厚的3倍,且不应小于100 mm,同一筒节上两相邻纵缝间的距离不应小于200 mm; 1.1.5.2除焊接及成型管件外的其他管子对接焊缝的中心到管子弯曲起点的距离不应小于管子外径,且不应小于l00 mm;管子对接焊缝与支、吊架边缘之间的距离不应小于50 mm。同一直管段上两对接焊缝中心面间的距离:当公称直径大于或等于150mm 时不应小于150mm;公称直径小于150mm时不应小于管子外径; 1.1.5.3 不宜在焊缝及其边缘上开孔。 1.1.5不锈钢焊件焊接部位两侧各l00 mm范围内,在施焊前应采取防止焊接飞溅物沾污焊件表面的措施:可将石棉置于焊接部位两侧等。 1.1.6焊条、焊丝在使用前应按规定进行烘干、保温,并应在使用过程中保持干燥。焊丝使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。常用焊材烘干温度及保持时间见表4。

压力管道焊接工艺规程

BF西安北方热力设备工程有限公司 管道焊接工艺规程 规程编号: 工程编号:工程名称: 用户:管道编号: 编制:审核: 年月日

管道焊接接口编号图 装置型号产品编号材质编制 工程名称生产令号规格审核 B1J接管Φ273×12与法兰对接环焊缝HY10-G011-01 GP02-DS02 SMAW-I-5G-5/57-F1 100% RT-Ⅲ接头编号接头名称工艺卡编号工艺评定资格焊工无损检测

管 道 工 程 焊 接 工 艺 卡 Q235 1 23456接头简图: B 1 20G (Ⅱ) WN250-10TG 工艺“马铁”60×30×5 20G 接管φ273×16 16 2 22±1 2 2 871、按左图所示制备坡口并组对,工艺“马铁” 焊接工艺卡编号 HY10-GD11-01 在公司剪板机上下料,焊前将施焊部位的 管道编号 铁锈、熔渣等杂物清理干净; 接头名称 接管¢273×16与法兰 WN250-10 TG 对接环焊缝 2、按左图所示的层次顺序及如下工艺规范进 行施焊,焊条按规定烘干,层间清理要干 接头编号 B 1 净; 焊接工艺评 定报告编号 GP02-DS02 3、焊后清理,检验员检验并委托做RT 无损 检验。 焊工持证项目 SMAW-I-5G-5/57-F 1 GTAW-I-5G-5/57-02 母材 20G Ⅱ 厚度mm 焊端18 检 验 序号 本厂 锅检所 第三方或用户 20G 16 100% RT-Ⅲ 焊缝金属 厚度mm 焊接位置 层道 焊接方法 填充材料 焊接电流 电弧电压 (V ) 焊接速度 (cm/min ) 线能量 (kj/cm ) 施焊技术 牌号 直径 极性 电流(A 预热温度(℃) 1 GTAW ZH50 ¢ 直反 130~135 层间温度(℃) 2~6 SMAW J422 ¢ 均可 170~175 焊后热处理 7~8 SMAW J422 ¢ 均可 165~170 后 热 钨极直径 ¢2-5mm W-Ce-20 喷嘴直径 ¢10mm 脉冲频率 脉冲比(%) 气体成分 纯Ar ≥% 气体 流量 正面 11L/min 背面 编制 年 月 日 审核 年 月 日

奥氏体不锈钢管道焊接工艺规程

奥氏体不锈钢管道焊接工艺规程 浙江华业电力工程股份有限公司企业标准 E n t er p ri s e S ta nd a rd f or zh e ji an g H u ay e Po w er En gi n ee r in g Co.,l t d HYDBP401-2004 奥氏体不锈钢管道焊接工艺规程 2004—04—01 发布 2004—04—01实施 浙江华业电力工程股份有限公司发布

前言 本标准主要起草人:仲春生 本标准审核人:朱文杰、周丰平、刘浩、王新宇 本标准批准人:沈银根 本标准自2004年04月01日发布,04月01日起在全公司范围内试行。本标准由公司工程部负责解释。

奥氏体不锈钢管道焊接工艺规程 1 范围 本标准适用于工业管道、公用管道和发电厂奥氏体不锈钢管道焊接施工。本标准也适用于手工氩弧焊和手工电弧焊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50235—97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB/T 983—95 《不锈钢焊条》 DL/T869-2004 《火力发电厂焊接技术规程》 劳人部[1988]1号《锅炉压力容器焊工考试规则》 HYDBP006-2004《压力管道安装工程焊接、热处理过程控制程序》 HYDBP018-2004《压力管道安装工程焊接材料管理程序》 HYDBP013-2004《压力管道安装工程材料设备储存管理程序》 HYDBP012-2004《压力管道安装工程材料设备搬运管理程序》 HYDBP008-2004《压力管道安装工程计量管理手册》 HYDBP007-2004《压力管道安装工程检验和试验控制程序》 HYDBP010-2004《压力管道安装工程不合格品控制程序》 劳动部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》 3 先决条件

电焊工岗位操作规程

电焊工岗位操作规程 一、编制依据 1、SY/T4103-95 钢制管道焊接及验收。 2、SY/T4071-93 管道下向焊接工艺规程。 3、SY6516-2001石油工业电焊焊接作业安全规程。 二、一般安全规定 1、焊工必须经体检合格,持有劳动部门颁发的特种作业人员操作证;压力容器、压力管道、锅炉等重要设备的焊接工作必须由持有劳动部门颁发锅炉、压力容器焊工合格证并经安全技术培训、考试合格,取得上岗操作证后,方可独立工作。 2、焊接场地10米内不得存放易燃、易爆等危险物品,并具有足够的照明和良好的通风。 3、工作前必须正确穿戴劳动防护用品,在易燃易爆区域作业要穿防静电服。操作时必须戴好防护眼镜,仰面焊接应扣紧衣领,扎紧袖口,戴好防护帽。 4、工作前,对焊机设备认真进行检查试车,确保设备和工具在完好状态下方可操作。电源和开关、电焊机外壳、工作台及焊件均应接地良好,漏电保护器灵敏、有效,导线应用绝缘良好的橡皮软线,不准有破损,不准搭在易燃、易爆物品上,导线、地线不得随意乱拉,避免与钢丝绳、氧气瓶、乙炔气瓶、氧气和乙炔胶管等接触,不得把管道及其它金属设备当作地线,横穿道路应架空或加套管穿越。

5、电焊把钳与电焊软线的连接要牢固,握柄要用绝缘耐热材料包好。电焊机的电源线装拆应由电工进行;电焊机如有漏电现象应立即切断电源,通知电工修理。在焊接过程中突然发生停电,应立即拉下电源开关,以防发生意外事故。 6、对受压容器、密闭容器、各种油桶、管道、沾有可燃气体和液体的工件进行操作时,必须事先进行检查,经过除掉有毒、有害、易燃、易爆物质,解除容器及管道压力后,再进行工作。 7、在焊接密闭空心工件时,必须留有出气孔。 8、高空作业应遵守高空作业安全技术操作规程,地面应有监护人。 9、遇6级以上大风或雷雨天时应停止露天焊接作业,如必须施焊则要有防护棚、穿雨鞋、戴绝缘手套以及其它必要的防护措施。在潮湿的地方焊接,焊机应配备次级漏电保护器,焊工必须穿雨靴,戴绝缘手套,并设有专人监护。 10、启动电焊机应先合电源闸刀开关,后掀起动器启动按钮,停止时顺序相反(电焊机停稳后才能拉下闸刀)。严禁带负荷拉下开关,以免弧光烧伤。拉合闸刀应带手套侧向操作,直流电焊机启动前应盘车检查,不准有卡阻。 11、点焊时应避免弧光直射周围人员。多名焊工同时集中施焊时焊工间要有隔光措施(如设隔光板),防止弧光互射损伤眼睛。 12、工作完毕应检查场地,灭绝火种,切断电源后,才能离开。

(推荐)压力管道焊接工艺规程

压力管道焊接工艺规程 1 适用范围 本规程适用于工业管道或公用管道中材质为碳素钢、低合金钢、耐热钢、不锈钢和异种钢等压力管道的焊条电弧焊、钨极氩弧焊以及二氧化碳气体保护焊的焊接施工。 2 主要编制依据 2.1 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; 2.2 GB/T20801-2006《压力管道规范-工业管道》; 2.3 SH3501-2001《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》; 2.4 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 2.5 CJJ28-89 《城市供热管网工程施工及验收规范》; 2.6 CJJ33-89 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》; 2.7 GB/T5117-1995 《碳钢焊条》; 2.8 GB/T5118-1995 《低合金钢焊条》; 2.9 GB/T983-1995 《不锈钢焊条》; 2.10 YB/T4242-1984 《焊接用不锈钢丝》; 2.11 GB1300-77 《焊接用钢丝》; 2.12 其他现行有关标准、规范、技术文件。 3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 压力管道焊接施工前,应依据设计文件及其引用的标准、规范,并依 据我公司焊接工艺评定报告编制出焊接工艺技术文件(焊接工艺卡或作业指

导书)。如果属本公司首次焊接的钢种,则首先要制定焊接工艺评定指导书,然后对该种材料进行工艺评定试验,合格后做出焊接工艺评定报告。

3.1.2 编制的焊接工艺技术文件(焊接工艺卡或作业指导书)必须针对工程 实际,详细写明管道的设计材质、选用的焊接方法、焊接材料、接头型式、具体的焊接施工工艺、焊缝的质量要求、检验要求及焊后热处理工艺(有要求时)等。 3.1.3 压力管道施焊前,根据焊接作业指导书应对焊工及相关人员进行技 术交底,并做好技术交底记录。 3.1.4 对于高温、高压、剧毒、易燃、易爆的压力管道,在焊接施工前应 画出焊口位置示意图,以便在焊接施工中进行质量监控。 3.2 对材料的要求 3.2.1 被焊管子(件)必须具有质量证明书,且其质量符合国家现行标准 (或部颁标准)的要求;进口材料应符合该国家标准或合同规定的技术条件。 3.2.2 焊接材料(焊条、焊丝、钨棒、氩气、二氧化碳气、氧气、乙炔气 等)的质量必须符合国家标准(或行业标准),且具有质量证明书。其中钨棒宜采用铈钨棒;氩气纯度不应低于99.95%;二氧化碳气纯度不低于99.5%; 含水量不超过0.005% 。 3.2.3 压力管道予制和安装现场应设置符合要求的焊材仓库和焊条烘干 室,并由专人进行焊条的烘干与焊材的发放,并做好烘干与发放记录。 3.3 焊接设备 3.3.1 焊接机具设备主要包括:交流焊机、直流焊机、氩弧焊机、高温烘 干箱、中温烘干箱、恒温箱、二氧化碳气体保护焊机、焊条保温筒、内磨机及电动磨光机等。

低温钢管道的焊接工艺规程汇总

浙江华业电力工程股份有限公司企业标准 E n t er p ri s e S ta nd a rd f or zh e ji an g H u ay e Po w er En gi n ee r in g Co.,l t d HYDBP403-2004 低温钢管道焊接工艺规程 2004—04—01 发布 2004—04—01实施 浙江华业电力工程股份有限公司发布

前言 本标准主要起草人:仲春生 本标准审核人:朱文杰、周丰平、王新宇、刘浩 本标准批准人:沈银根 本标准自2004年04月01日发布,04月01日起在全公司范围内试行。本标准由公司工程部负责解释。

低温钢管道焊接工艺规程 1 范围 本标准适用于工业管道和公用管道工程中无镍低温钢类钢材的焊接施工。本标准也适用于手工氩弧焊和手工电弧焊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 869-2004 《火力发电厂焊接技术规程》 HG 20225—95 《化工金属管道工程施工及验收规范》 劳人部[1988]1号《锅炉压力容器焊工考试规则》 HYDBP006-2004《压力管道安装工程焊接、热处理过程控制程序》 HYDBP018-2004《压力管道安装工程焊接材料管理程序》 HYDBP013-2004《压力管道安装工程材料设备储存管理程序》 HYDBP012-2004《压力管道安装工程材料设备搬运管理程序》 HYDBP008-2004《压力管道安装工程计量管理手册》 HYDBP007-2004《压力管道安装工程检验和试验控制程序》 HYDBP010-2004《压力管道安装工程不合格品控制程序》 劳动部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》 3 先决条件 3.1 环境 3.1.1 施工环境应符合下列要求: 3.1.1.1 风速:手工电弧焊小于8M/S,氩弧焊小于2M/S。 3.1.1.2 焊接电弧在1m范围内的相对湿度小于90%,环境温度大于0℃。

天燃气管道的焊接技术

天燃气管道的焊接技术简述 编写人:芦立江,李靖,冯天亮 1 前言 随着西气东输项目的全面启动,天然气作为一种洁净能源逐步替代传统的人工煤气。 天然气的特点是压力大,其输配系统为高中压燃气管道,对燃气供应的安全性、可靠性的要求较高。天然气管道的材质一般为合金钢,从X52到X70,承压值有较大的提高。作为管道安装的主要环节,焊接质量直接关系到天然气管道的安全运行。 2 常用天然气管道焊接工艺简介 双面焊容易保证接头质量,对焊工的焊接技术要求低;但是工作效率不高,作业条件差,并且受到管径和施工条件的限制,应用范围很小,天然气管道的焊接多采用下述几种工艺。 2.1 氩弧焊打底+低氢型焊条焊填充盖面(TIG50+E5015) 目前这种工艺非常成熟,焊接方向由下而上,在管道安装行业中的应用相当普遍。氩弧焊几乎适用于任何金属材料,背面成型较好,并且对组对要求不高,手工电弧焊全位置焊接现在已经成熟。但是,这种传统工艺的工效不高,不能适应大规模流水作业的需要;而且氩弧焊打底时,仰焊部位容易产生内凹,尤其在大直径、厚壁管道焊接时,这种缺点更加明显,有时这种缺陷甚至是致命的。 2.2 纤维素焊条打底+自保护药芯焊丝半自动焊填充盖面(如E6010+E71T8一Nil)。

为了适应大直径、厚壁高压管道焊接的需要,目前西气东输工程中下游地区广泛采用以上工艺。药芯焊丝半自动焊可以大大提高工作效率,改善工作条件。由于焊丝的连续性,焊接过程断弧停顿的机会较少,因而焊缝质量大大提高;同时,自动焊使用的焊接电流大大增加,工作效率高,便于排管过程的流水作业。由于焊丝内含药芯,可以方便地调节成分,所以适合焊接不同成分的合金钢的需要,应用前景十分广阔。 2.3 纤维素焊条打底+普通低氢型焊条焊填充盖面(如F,6010+ES015) 在山区或其他地形复杂区域,只适合小型手弧焊机作业时,一般可采用这种工艺,特点是比较灵活,操作简单,可以保证焊接质量。由于国产焊条质量的提高,在一定区域有相当的应用空间。 焊接方向自上而下,使用的焊接电流较大,因而效率大大提高;而且因为顺流焊接,焊缝表面纹路较小,成型美观。纤维素焊条焊接时,产生的电弧吹力足,容易获得理想的背面成型,是比较理想的打底材料,这种方法缺点是对组对要求较高,尤其要保证组对间隙,否则影响根部质量:由于电弧吹力较大,飞溅多,焊接时层间打磨量较大。在管道材质强度不高(如X42,X46,X52)时,可以采用E6010纤维素焊条打底与填充盖面,操作起来比较简单。在管道材质强度较高(如X56,X60,X65,X70)时,采用E6010纤维素焊条打底,E7018或E8018填充盖面;如果管壁较厚或者气温较低,在打底后立即用E6010,E7010或E8010纤维素焊条加焊一层热焊道,具体选材视管材而定。 3 天燃气管道焊接施工技术简介 通用性焊接方法 一般工程焊接以半自动焊为主;对于局部困难地段和连头可采用手工电弧焊下向焊方式。下向焊操作规程必须符合《管道下向焊接工艺规程》的规定。

压力管道通用焊接工艺规程(不锈钢).doc

压力管道通用焊接工艺规程(GD03) 1.总则 1.1本规程适用于按SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》、GB50235-97《工业金属管道规程施工及验收规范》及GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等标准施工验收的材质等及其与0Cr18Ni9T i、奥氏体不锈钢管道的焊接。 1.2本规程编制所依据的焊接工艺评定号: 1.3所有参加焊接的焊工,均必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行考试,并取得相应的焊工资格。 2.焊前准备 2.1坡口加工后应进行外观检查,其表面不得与裂纹、夹层等缺陷。 2.2焊接接头组对前,应用手工或机械方法清理内外表面,在坡口两侧20mm范围不得有油漆、毛刺、锈斑、氧化皮及其他对焊接过程有害的杂物,并用丙酮或酒精擦净。 2.3不锈钢管道采用手工电弧焊时,坡口两侧100mm范围内刷白垩粉或喷涂其它防飞溅涂料。 3.焊接 3.1定位焊应与正式焊接工艺相同,其焊缝长度宜为10~15mm,高宜为2~4mm,且不超过壁厚的2/3. 3.2不得在焊件表面引弧或试验电流,焊件表面不得有电弧擦伤等缺陷。 3.3定位焊的焊缝不得有裂纹及其它缺陷,若发现缺陷应及时清除,定位焊焊道的两端应修磨成缓坡形。 3.4氩弧焊焊接时,使用氩气的纯度应在99.9﹪以上,保护氮气纯度应大于99.5﹪,含水量小于50mm/L。 3.5采用氩弧焊打底工艺时,管内侧可充氩气或氮气保护,管内氩气或氮气浓度应大于99.9﹪时方可施焊,且充气流量不宜过大,保证气体有流动状态即可;也允许采用药芯氩弧焊丝,管内不充气体保护焊。 3.6在保证焊透及熔合良好的条件下,应选用小的焊接参数,采用短弧、多层多焊道,层间温度控制在60℃以下。 3.7有耐腐蚀性要求的双面焊焊缝,与介质接触的一侧应最后焊接。 3.8管径DN≥60mm的对接焊缝,骑座式角对接缝采用药芯焊丝或实芯焊丝管内充氩气或氮气保护手工钨极氩弧焊,其它焊缝可采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面;也允许采用手工电弧焊打底(设计图样或用户要求氩弧焊打底外),但施焊者必须具备相应不带垫的焊工合格项目,其焊接工艺参数见下表: 3.9在焊接中应确保起弧与收弧的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头应相互错开。 3.10用不锈钢丝刷清理焊缝,角向砂轮应专用,不得与碳钢共用。 3.11现场焊接必须设置有效的挡风、防雨、雪侵袭的临时工棚。 3.12管道焊接时,应采取措施防止管内成为风道。 3.13马鞍口、角焊缝焊角高度不得小于支管壁厚,且焊接层次不得小于2层,并且具有圆滑过渡到母材的几何形状。 3.14焊接完毕后,应及时将焊缝表面的熔渣及附近的飞溅物清理干净。 4.焊后检验 4.1每条焊缝的附近应按规定作施焊焊工代号标识,同时还应注明该管线的管线号、焊缝编号等。

不锈钢管道焊接工艺规程..

奥氏体不锈钢管道焊接工艺规程 1范围 本标准适用于工业管道、公用管道和发电厂奥氏体不锈钢管道焊接施工。本标准也适用于手工氩弧焊和手工电弧焊作业。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件, 其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB5023—97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB/T 983—95 《不锈钢焊条》 DL/T869-2004 《火力发电厂焊接技术规程》 劳人部[1988]1号《锅炉压力容器焊工考试规则》 HYDB P006-2004〈压力管道安装工程焊接、热处理过程控制程序》 HYDB P018-2004〈压力管道安装工程焊接材料管理程序》 HYDB P013-2004〈压力管道安装工程材料设备储存管理程序》 HYDB P012-200《压力管道安装工程材料设备搬运管理程序》 HYDB P008-2004〈压力管道安装工程计量管理手册》 HYDB P007-2004〈压力管道安装工程检验和试验控制程序》 HYDB P010-2004〈压力管道安装工程不合格品控制程序》 劳动部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》 3先决条件 3.1 环境 3.1.1施工环境应符合下列要求: 3.1.1.1 风速:手工电弧焊小于8M/S,氩弧焊小于2M/S

焊接电弧在1m 范围内的相对湿度小于90%环境温度大于0C 。 3.2奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图 3.3 焊接材料 3.3.1 奥氏体不锈钢管道焊接材料的采购和入库(一级库)由公司物资部负责,按《物资 采购控制 程序》和《焊接材料保管程序》执行。 3.3.2 奥氏体不锈钢管道焊接材料入二级库的保管、焊剂、烘干、发放、回收由各项目负 责,按 《焊接材料保管程序》执行。 3.1.1.2 3.1.1.3 非下雨、下雪天气。 3.1.2 当环境条件不符合上述要求时,必须采取挡风、 防雨、防寒等有效措施。 见图1。 图1奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图

压力管道通用焊接工艺规程(不锈钢)

压力管道通用焊接工艺规程(不锈钢) 1.总那么 1.1本规程适用于按SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》、GB50235-97《工业金属管道规程施工及验收规范》及GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等标准施工验收旳材质等及其与0Cr18Ni9Ti、奥氏体不锈钢管道旳焊接。 1.2本规程编制所依据旳焊接工艺评定号: 1.3所有参加焊接旳焊工,均必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与治理规那么》进行考试,并取得相应旳焊工资格。 2.焊前预备 2.1坡口加工后应进行外观检查,其表面不得与裂纹、夹层等缺陷。 2.2焊接接头组对前,应用手工或机械方法清理内外表面,在坡口两侧20mm范围不得有油漆、毛刺、锈斑、氧化皮及其他对焊接过程有害旳杂物,并用丙酮或酒精擦净。 2.3不锈钢管道采纳手工电弧焊时,坡口两侧100mm范围内刷白垩粉或喷涂其它防飞溅涂料。 3.焊接 3.1定位焊应与正式焊接工艺相同,其焊缝长度宜为10~15mm,高宜为2~4mm,且不超过壁厚旳2/3. 3.2不得在焊件表面引弧或试验电流,焊件表面不得有电弧擦伤等缺陷。 3.3定位焊旳焊缝不得有裂纹及其它缺陷,假设发觉缺陷应及时清除,定位焊焊道旳两端应修磨成缓坡形。 3.4氩弧焊焊接时,使用氩气旳纯度应在99.9﹪以上,爱护氮气纯度应大于99.5﹪,含水量小于50mm/L。 3.5采纳氩弧焊打底工艺时,管内侧可充氩气或氮气爱护,管内氩气或氮气浓度应大于99.9﹪时方可施焊,且充气流量不宜过大,保证气体有流淌状态即可;也同意采纳药芯氩弧焊丝,管内不充气体爱护焊。 3.6在保证焊透及熔合良好旳条件下,应选用小旳焊接参数,采纳短弧、多层多焊道,层间温度操纵在60℃以下。 3.7有耐腐蚀性要求旳双面焊焊缝,与介质接触旳一侧应最后焊接。 3.8管径DN≥60mm旳对接焊缝,骑座式角对接缝采纳药芯焊丝或实芯焊丝管内充氩气或氮气爱护手工钨极氩弧焊,其它焊缝可采纳氩弧焊打底,手工电弧焊盖面;也同意采纳手工电弧焊打底〔设计图样或用户要求氩弧焊打底外〕,但施焊者必须具备相应不带垫旳焊工合格项目,其焊接工艺参数见下表: 3.9在焊接中应确保起弧与收弧旳质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊旳层间接头应相互错开。 3.10用不锈钢丝刷清理焊缝,角向砂轮应专用,不得与碳钢共用。 3.11现场焊接必须设置有效旳挡风、防雨、雪侵袭旳临时工棚。 3.12管道焊接时,应采取措施防止管内成为风道。 3.13马鞍口、角焊缝焊角高度不得小于支管壁厚,且焊接层次不得小于2层,同时具有圆滑过渡到母材旳几何形状。 3.14焊接完毕后,应及时将焊缝表面旳熔渣及附近旳飞溅物清理洁净。 4.焊后检验

长输管道焊接施工工艺标准

长输管道焊接施工工艺标准 QJ/JA0630-2006 1 目的 为了规范公司长输管道下向焊接施工工艺,提高焊接效率,确保焊接质量,特制定本工艺标准。 2 适用范围 本工艺标准适用于公司承接的大口径长输管道工程的下向焊接施工。焊接工艺方法包括:①全纤维素焊条下向手工焊; ②纤维素焊条下向手工根焊、热焊,再用低氢焊条下向手工焊填充、盖面;③纤维素焊条下向手工根焊,药芯焊丝自保护半自动下向焊填充、盖面。 本工艺标准与下列技术条件同时使用: a)产品图样; b)工程技术标准中有关的焊接技术条件。 3 引用标准 GB50369 《油气长输管道工程施工及验收规范》 SY/T4071 《管道下向焊接工艺规程》 SY/T4103 《钢质管道焊接及验收》 SY-0401 《输油输气管道线路施工及验收规范》 4 施工准备: 4.1 焊工资格

焊工应具有相应的资格证书。焊工能力应符合SY/T4103-1995《钢质管道焊接及验收》中的有关规定。4.2 机具要求 4.2.1 管道焊接设备的性能应满足焊接工艺要求,并具有良好的安全性能,适合于野外工作条件。 4.2.2 手弧焊应配备满足纤维素焊条对电源静特性要求的直流弧焊机,焊机应达到小电流打底焊时不断弧,熄弧时不粘条,焊接过程中电弧稳定等。目前一般选用满足上述要求的逆变式手弧焊机。 4.2.3 药芯焊丝自保护半自动焊目前主要是选用国外进口设备,一般选用美国林肯(LINCOLN)公司生产的DC-400、DC-600电源及LN-23P送丝机和米勒(MILLER)公司生产的XMT304电源和SP32封闭式送丝机。用于返修焊的焊机一般选用燃油弧焊机。 4.2.4 焊件组对采用内对口器或外对口器。 4.2.5 焊工所用的焊条保温筒、角向磨光机、砂轮片、钢丝轮、锉刀齐全。 4.3 材料要求 4.3.1 管道焊接用焊条和焊丝,必须有产品合格证和同批号的质量证明书。 4.3.2 管道全位置下向焊接用国外焊条的选用,应符合SY/T4071-93 《管道下向焊接工艺规程》附录B的要求。

不锈钢焊接工艺规程

奥氏体不锈钢管道焊接工艺规程 1适用范围 本标准适用于工业管道、公用管道和发电厂奥氏体不锈钢管道焊接施工。本标准也适用于手工氩弧焊和手工电弧焊作业。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB5023—97《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB/T 983—95《不锈钢焊条》 DL/T869-2004《火力发电厂焊接技术规程》 劳人部[1988]1号《锅炉压力容器焊工考试规则》 HYDBP006-2004〈压力管道安装工程焊接、热处理过程控制程序》 HYDBP018-2004〈压力管道安装工程焊接材料管理程序》 HYDBP013-2004压力管道安装工程材料设备储存管理程序》 HYDBP012-200《〈压力管道安装工程材料设备搬运管理程序》 HYDBP008-2004<压力管道安装工程计量管理手册》 HYDBP007-2004<压力管道安装工程检验和试验控制程序》 HYDBP010-2004〈压力管道安装工程不合格品控制程序》 劳动部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》 3先决条件 3.1 环境 3.1.1 施工环境应符合下列要求: 3.1.1.1 风速:手工电弧焊小于8M/S,氩弧焊小于2M/S

3.1.1.2 焊接电弧在1m范围内的相对湿度小于90%环境温度大于0C。 3.1.1.3 非下雨、下雪天气。 3.1.2 当环境条件不符合上述要求时,必须采取挡风、防雨、防寒等有效措施。 3.2奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图 见图1。 图1奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图 3.3 焊接材料 3.3.1 奥氏体不锈钢管道焊接材料的采购和入库(一级库)由公司物资部负责,按《物资采购控制程序》和《焊接材料保管程序》执行。 3.3.2 奥氏体不锈钢管道焊接材料入二级库的保管、焊剂、烘干、发放、回收由各项目负责,按《焊接材料保管程序》执行

02-水工金属压力钢管焊接工艺规程

1 概述 焊接技术是水工金属压力钢管制造过程中关键工艺技术之一,随着科学技术的发展和国家综合实力的增强,水利建设规模不断扩大,压力钢管作为水利工程的重要组成部分,其规模更趋于大型化,压力钢管新的结构形式、新的材料、新的焊接方法得到更加广泛的应用。压力钢管焊接技术也从过去简单单一的手工焊条电弧焊,发展到现在广泛采用的埋弧自动焊、气体保护焊等高效率、低劳动强度的新的焊接技术。 2 焊接工艺 压力钢管在制造和安装前,必须根据母材的焊接性能、结构特点、使用条件、设计要求、设备能力、施工环境和工艺要求编制焊接工艺规程。 焊接工艺规程是焊接生产中最主要的和最根本的技术文件,而且也是生产中获得优良质量及提高生产效率的保证。在编制工艺规程时,还要从经济观点出发,采用最先进的工艺过程,这样才能促使劳动生产效率不断提高。焊接工艺规程内容包括以下几点:(1)坡口型式、尺寸和加工方法。 (2)焊接方法、焊接设备及焊接材料。 (3)预热温度(见表2-10-1)及规范。 (4)定位焊要求。 (5)焊接规范。 (6)多层焊的层数及多道焊的道数。 (7)焊接顺序及控制焊接变形措施。 (8)后热和焊后热处理方法及规范。 (9)质量检验项目、检验方法和标准。

3 焊工资格 1)从事焊接的焊工应具有相应主管部门签发的焊工合格证。 2)焊工焊接的钢材种类、焊接方法和焊接位置等,均应与焊工本人考试所取得的合格项目相符。 3)凡从事高强钢、不锈钢复合钢板的焊接的焊工及手工碳弧气刨的操作工应进行理论和实践的培训。 4 焊接材料 (1)焊接材料的储存和保管 1)焊材必须在干燥通风的室内存放,焊材储存库内,不允许放置有害气体和腐蚀性介质,室内保持整洁。 2)焊材储存库内,应设置温湿仪。低氢型焊材室内温度不低于5℃,相对空气湿度低于60%。 3)焊材存放在专用架子上,严防焊条受潮。 4)焊材堆放时应按种类、牌号、规格、入库时间分类堆放,每垛应有明确标记,避免混乱。 5)焊材在供应给使用单位之后至少在6个月之内可保证使用,入库的焊材应做到先入库的先使用。对存放超过规定年限,检查质量不合要求及烘干超过两次后的焊材,划定专门区域堆放,并由焊接技术员、焊接质检人员对此类焊材作出报废处理,或移作较低要求级使用. 6)特种焊材储存与保管应高于一般性焊材,特种焊材应堆放在专用仓库或指定区域。 7)对受潮或包装损坏的焊材未经处理不许入库。 8)一般焊材一次出库量不能超过一天的用量,已经出库的焊材焊工必须保管好,当天使用不完的焊材当天退回焊材库。药芯焊丝开封后,宜及时用完,焊丝在使用前应清除铁锈和油污,在送丝机上过夜的焊丝应采取防潮保护措施。若2~3天不用的焊丝需密封包装回库保存。 9)焊剂这中若有杂物混入,应对焊剂进行清理,或全部更换。

焊接工艺规程

四、要求:详见《电网钢管结构焊工资格培训考核大纲》。 接头形式 *考试试板坡口加工均采用机械加工(考试试板和练习试板由一车间负责加工) *练习试板坡口加工,可采用火焰切割+砂轮打磨。图1和图2练习试板数量按5倍以上准备。

内部焊工考试试板 1、内部焊工考试,采用3个类型的试板。 评定:内部X光拍片+外观+焊缝尺寸评定:外观+焊缝尺寸评定:外观+焊缝尺寸材质试板宽/mm 试板长/mm 数量附图备注 Q345/10mm 75 150 1 图1 等离子下料、 外协加工 Q345/10mm 75 150 1 图2 等离子下料、 外协加工 Q345/6mm 50 170 1 图3 等离子下料Q345/14mm 80 200 2 图4 按图下料后, 只需加工30 块 Φ89x4钢管(Q235)或Φ114x4钢管长度=100 1 锯切,割好相 贯线 长度=200 1 锯切 图1 图2 图3 图4

超大法兰杆体装焊工艺 编制:日期: 批准:日期: 宁波鲍家变订单号N09061703-9,SSGZ1-33钢管杆(G段), 温州电力订单号N09082006-9,SSGZJ-18钢管杆(E段),下法兰超出锌缸宽度50~70mm,上述两杆体下法兰(如下图)两侧切边后与杆体的焊接,镀锌后再将两侧切边部分焊接。 具体要求如下: 1、下法兰按图纸要求完成下料和孔加工后,在按图纸要求进行两侧切边,切边时必须严格控制尺寸2730±2mm,且保证两侧平行。法兰切边坡口如图。 2、下法兰与杆体装配时,SSGZ1-33(G段)下法兰切边拼缝与横担基本平行;SSGZJ-18(E 段)下法兰切边拼缝与横担基本垂直。 3、下法兰拼缝区域的加强筋也镀锌后焊接。 4、拼缝区域的加强筋、法兰切边焊接区域做上标识,在送镀锌前涂上油漆,一起随杆体送热镀锌。 5、杆体、法兰切边、加强筋镀锌回厂检验合格后、将法兰焊接区域和加强筋焊接区域,法兰与加强焊接区域,进行严格的打磨清理后进行装配和焊接。 6、装配时,保证法兰切边与法兰装配齐平,焊接时应控制焊接变形,不允许存在错边和角变形。 7、焊接合格后,对焊接区域打磨清理,经检验合格后进行防腐处理。防腐处理要求:对焊接区域先涂环氧富锌底漆2道,干膜厚度80μm。待油漆干后,再喷锌处理,保证颜色基本一致 文件分发记录

压力管道通用焊接工艺规程碳钢

压力管道通用焊接工艺规程(GD01) 1.总则 本规程适用于按SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》、GB50235-97《工业金属管道规程施工及验收规范》及GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等标准施工验收的20、20G、Q235-A、20R、16Mn、16MnR等碳钢及其与20、20G、Q235-A、20R、16Mn、16MnR之间的管道焊接。 本规程编制所依据的焊接工艺评定号: 所有参加焊接的焊工,均必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行考试,并取得相应的焊工资格。 2.焊前准备 坡口加工后应进行外观检查,其表面不得与裂纹、夹层等缺陷。 焊接接头组对前,应用手工或机械方法清理内外表面,在坡口两侧20mm范围不得有油漆、毛刺、锈斑、氧化皮及其他对焊接过程有害的杂物。 3.焊接 定位焊应与正式焊接工艺相同,其焊缝长度宜为10~15mm,高宜为2~4mm,且不超过壁厚的2/3. 不得在焊件表面引弧或试验电流,焊件表面不得有电弧擦伤等缺陷。

定位焊的焊缝不得有裂纹及其它缺陷,若发现缺陷应及时清除,定位焊焊道的两端应修磨成缓坡形。 氩弧焊焊接时,使用氩气的纯度应在﹪以上,含水量小于50mm/L。 在保证焊透及熔合良好的条件下,应选用小的焊接参数,采用短弧、多层多焊道,层间温度控制在60℃以下。 有耐腐蚀性要求的双面焊焊缝,与介质接触的一侧应最后焊接。 管径DN≥60mm的对接焊缝,骑座式角对接缝全采用手工钨极氩弧焊,其它焊缝可采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面;也允许采用手工电弧焊打底(设计图样或用户要求氩弧焊打底外),但施焊者必须具备相应不带垫的焊工合格项目,其焊接工艺参数见下表:

压力管道热处理规程

压力管道热处理规程 1 目的及适用范围 1.1 为了保证压力管道热处理质量,指导现场施工,特制定本工艺。 1.2 本规程适用于压力管道焊接、弯曲和成形后的热处理。 2 热处理工艺 2.1 弯曲和成形后的热处理 2.1.1 除弯曲或成形温度始终保持在900℃以上的情况外,壁厚大于19mm的碳钢管弯曲或成形加工后,应按表2.1.1的规定进行热处理。 2.1.2 公称直径大于100mm、或壁厚大于13mm 的碳钢、碳锰钢、铬钼合金钢、低温镍钢管弯曲或成形加工后,应按下列要求进行热处理。 a) 热弯或热成形加工后应按设计文件要求进行完全退火、正火、正火加回火或回火热处理; b) 冷弯或冷成形加工后的热处理应符合表2.1.1的规定。 表2.1.1 热处理基本要求

注1:双相不锈钢焊后热处理既不要求也不禁止,但热处理应按材料标准要求。 注2:硬度值要求见本规程2.5 条。设计有规定时,碳钢和奥氏体不锈钢的硬度可按表列数值控制。 2.1.3 本规程要求进行冲击试验的材料在冷成形或冷弯后,其成形应变率大于5%者应按表 2.1.1的要求进行热处理。 2.1.4 高温使用的奥氏体不锈钢及镍基合金,冷、热弯曲或成形后应按表2.2.2进行热处理。 表2.2.2 高温使用的弯曲、成形后的热处理要求[2] 2.1.5 成形应变率的计算 a) 管子弯曲,取下列较大值: 应变率(%)= R D 50 应变率(%)=10012 1???? ? ??-T T T b) 以板成形的圆筒、锥体或管子: 应变率(%)= 50?f R T c) 以板成形的凸型封判断、折边等双向变形的元件: 应变率(%)= f R T 75 d) 管子扩口、缩口或引伸,镦粗,取下列绝对值的最大值: ① 环向应变 应变率(%)=100??? ? ??-D D D e ② 轴向应变 应变率(%)=100??? ? ??-L L L e

管道焊接施工工艺标准..

管道焊接施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2.引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇)DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005

2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001 2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989 2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I(锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3.术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管

长输管道下向焊接通用工艺2

长输管道下向焊通用工艺 1适用范围 本通用工艺标准适用于大口径长距离输油(气)管道工程的下向焊焊接施工。 2引用(依据)文件 2.1《输油输气管道线路工程施工及验收规范》................................................ S Y/T0401--1998 2.2《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》..................................... S Y/T0479—1995 2.3《石油天然气管道焊接工艺评定》................................................................. S Y4052—2002 2.4《管道下向焊接工艺规程》 ........................................................................... S Y/T4071-93 2.5《钢质管道焊接及验收》.................................................................................. S Y/T4103-95 2.6《石油工程建设质量检验标准输油输气管道线路工程》 .......................... S Y/T4029--2000 2.7《石油工程建设质量检验标准管道穿跨越工程》 ....................................... S Y/T4104--1995 2.8《石油天然气钢制管道对接焊缝射线照相及质量分级》 .......................... S Y4056--93 2.9《石油天然气钢制管道对接焊缝超声波探伤及质量分级》 ...................... S Y4065--93 2.10《锅炉压力容器焊工考试规则》 3施工准备 3.1材料要求 3.1.1管材、管件(弯管、弯头、阀门等)应有出厂质量证明书或材质复验报告。 3.1.2 焊材应有质量证明书或产品合格证。焊条的规格型号应符合设计要求。 3.1.3 原则上纤维素下向焊焊条不需进行烘干,若受潮或长期暴露在空气中,烘干温度为70~80℃,不得超过100℃,恒温时间0.5 ~ 1 h。 3.2主要设备及机具 3.2.1主要设备:移动电站、逆变焊机、半自动焊机、吊管机、内(外)对口器、环形加热器、烘干箱、恒温箱。 3.2.2工具:焊条保温筒、角向磨光机、电子测温计、电流表、风速仪、干湿温度计、焊缝检验尺、钢丝刷、砂轮片等。 3.3作业条件 3.3.1管材、焊材及其他材料、设备机具均已齐全到位,各类仪表及检测器具均已检验合格。 3.3.2防风、防雨棚按要求制作好,且在施工现场。 3.3.3焊接工艺规程已按《石油天然气管道焊接工艺评定》的要求完成,并编制好焊接作业指导书。 3.3.4焊工的培训、考试和管理,按《锅炉压力容器焊工考试规则》的要求执行。 4施工工艺 4.1施工流程

相关文档
相关文档 最新文档