报验申请表

工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程编号:中航工程监理(湖南)有限公司(监理单位):

我单位已完成了排水沟基础素土夯实施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、建筑结构隐蔽工程记录表

2、素土夯实工程检验批质量验收记录表

项目经理:

施工单位(章):

年月日

审查意见:

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

年月日

建筑结构隐蔽工程验收记录

工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程 验收日期: 年 月 日 共 页第 页

分项工程名称:基础 子分部工程名称:基础 隐蔽部位:排水沟基础素土夯实 项目经理:周波涛

施工技术负责人:李声浩

施工图号:LT-1.08

施工执行标准名称及编号:混凝土工程施工质量验收规范GB50202-2002 隐蔽工程部位(轴线、标高) 数量 施工单位全数检查情况及说明

监理(建设)单位验收记录

排水沟基础素土夯实

全数

1、回填后的表面标高符合设计要求。

2、回填土料符合设计要求。

3、表面平整度符合设计要求。

4、素土夯实,压实系数≥0.93,分层夯实,符合设计要求。

5、自检合格。

施工单位全数检查评定结果:

符合规范及设计要求

项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论:

监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日

勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证

勘察设计单位参加验收人意见:

验收人签名: 年 月 日

湘质监统编 施2002-20

注:○1该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时应首先说明是否按设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目,一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

素土夯实工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

单位(子单位)工程名称工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程

分部(子分部)工程名称排水沟基础验收部位排水沟基础素土夯

施工单位湖南一建园林景观有限公司项目经理周波涛分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50202-2002

施工质量验收规范的规定

施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

检查项目

允许偏差或允许值(mm)

桩基

基坑

基槽

场地平整

地(路)

面基层

人工机械

主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 符合设计要求

2 分层压实系数设计要求:≥0.94 符合设计要求

一般项目1 回填土料设计要求:砾石或砂土符合设计要求2

分层厚度

及含水量

设计要求:符合设计要求3 表面平整度30 20 30 20 20 符合设计要求

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

经检查,主控项目、一般项目均符合设计和《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的规定,评定合格。

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位

验收结论

专业监理工程师(建设单

位项目专业技术负责人):

年月日

说明:土方回填是一个综合性项目,使用哪一项时,在哪一项打“√”注明。或在表名土方回填前加上××土方回填,更清楚。主控项目:1.标高:是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。2.分层压实系数:符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求的随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。一般项目:1.回填土料:符合设计要求。取样检查或直观鉴别。做出记录,检查试验报告。2.分层厚度及含水量:符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。3.表面平整度:用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。土方回填前清除基底的垃圾、树根等杂物,去除积水、淤泥,验收基底标高。如在松土上填方,在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。填方施工中检查排水措施、每层建筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表6.3.3选用。检查施工记录和试验报告。

混凝土浇灌令

工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程编号:致:中航工程监理(湖南)有限公司(监理单位)

我方承担的步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程(单位工程)

排水沟混凝土基础(浇灌部位)的准备工作已完成(见附表),特申请进行100厚C15混凝土浇灌。请予审查和批准。

浇灌部位:排水沟基础(C10混凝土)连续浇筑:50m3

浇灌日期计划2014年6月9日15:00时核定年月日时浇灌条件检查核实内容施工自检意见监理核实意见

隐蔽工程记录签证情况隐蔽记录已签证

预留预埋情况符合要求

模板稳固性及湿润情况符合要求

混凝土配合比及计量设施准备情况

砼配合比已定,计量设施已准备好

混凝土施工机械及运输机械完好情况施工机械及运输已准备好,

运转正常

水源、电源保障情况水源、电源准备完好

签署施工负责人:

日期

承包单位(章)

监理工程师:

日期

项目监理机构(章)

注:1.混凝土配合比中有掺合料时,须由试验确定;

2.本表核实后,监理、承包单位各一份。

报验申请表

工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程编号:

中航工程监理(湖南)有限公司(监理单位):

我单位已完成了排水沟基础浇筑100厚C10混凝土施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、建筑结构隐蔽工程记录

3、混凝土施工检验批质量验收记录表

项目经理: 施工单位(章): 年 月 日

审查意见:

监理项目部(章) 总/专业监理工程师:

年 月 日

建筑结构隐蔽工程验收记录

工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程 验收日期: 年 月 日 共 页第 页

湘质监统编

施2002-20

分项工程名称:基础子分部工程名称:基础隐蔽部位:排水沟基础

项目经理:周波涛施工技术负责人:李声浩施工图号:LT-1.08

施工执行标准名称及编号:混凝土工程施工质量验收规范GB50202-2002

隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录

排水沟基础全数

1、原材料采用商品混凝土浇筑,

厚度为100mm,混凝土标号为

C10.

2、伸缩缝符合设计要求。

3、平整度符合规范要求,标高符合

设计要求。

4、自检合格。

施工单位全数检查评定结果:

符合规范及设计要求

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日

监理(建设)单位验收结论:

监理(建设)项目部(章)专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证

勘察设计单位参加验收人意见:

验收人签名:年月日注:○1该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204-2002

(Ⅱ)

010603

020103

单位(子单位)工程名称步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程

分部(子分部)工程名称排水沟地基与基础(混凝土基础)验收部位排水沟

施工单位湖南一建园林景观有限公司项目经理周波涛

分包单位/ 分包项目经理/

施工执行标准名称及编号混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1

混凝土强度等级及试件的

取样和留置第7.4.1条

C10

2

混凝土抗渗及试件取样和

留置第7.4.2条

/

3 原材料每盘称量的偏差第7.4.3条符合规范规定

4 初凝时间控制第7.4.4条符合规范规定

一般项目1 施工缝的位置和处理第7.4.5条符合规范规定

2 后浇带的位置和浇筑第7.4.6条/

3 混凝土养护第7.4.7条符合规范规定

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

符合规范及设计要求,自检合格

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

浆砌排水沟施工总结材料

排水工程首件工程总结 一、本施工方案的编写一下列文件和资料为依据: 1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 2、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)。 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)。 4、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 5、《公路工程首件工程认可制管理办法》 6、《实施性总体施工组织设计》 7、两阶段施工图设计 8、工程施工承包合同书 9、《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)。 10、《公路工程土工合成材料试验规程》(JTG E50-2006)。 11、施工现场勘察资料、施工路段地质、水文情况,施工道路情况等。 12、本公司建设同类及类似工程的施工经验、科技成果及拟用于本合同工程施工队伍的施工设备和技术力量等情况。

二、施工人员、机械配置 1.施工人员配置 序号岗位姓名岗位职责 1 项目经理杨善友主持全面工作、第一责任人 2 项目副经理及负责人侯金保分管机料及外业 3 项目副经理张坚分管安全协调后勤 4 总工李德权分管技术、路基现场 5 办公室胡玉凤主任 6 财务科张坚会计 7 机料科侯金保部长 8 工程科黎小华部长 9 结构施工员黎小华施工员 10 测量组刘品组长 11 试验室陈群主任 12 计量唐秋秋组长 13 资料员胡玉凤 2.施工机械配置 序号 设备名称规格型号 数量 (台)基本状 况 备注 1 挖掘机 1 良好挖沟 2 砂浆滚筒搅拌 1 良好拌制砂浆 3 手推车 2 良好运砂浆 4 装载机 1 良好配合装料 5 拖拉机 1 良好倒运石块、预制 6 运输车辆 1 良好拉弃土、石块

砖砌排水沟施工工艺

砖砌排水沟施工 一、作业条件: 1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。 2场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4施工机械进入现场所经过的道路要进行加固或加宽等准备工作。 5施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形等情况加以确定。 6在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 7熟悉图纸,做好技术交底。 二、工艺流程: 确定开挖的顺序→分段下挖→修边和清底 1开挖基槽或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。 A、在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态,以防坍陷。 B、开挖基槽和管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在测平后,由人工挖出。 C、在机械施工挖不到的地方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械运走。 2修帮和清底。 A、槽底修理铲平后,进行质量检查验收。

B、开挖基槽的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土;多余的土方,应一次运走,避免二次倒运。 三、盖板预制、管沟、基槽施工 1、预制钢筋砼盖板施工 (1)砼盖板采用预制盖板。为保证砼盖板的质量,我公司将制作定型模板10套,采用L型角钢制作排水沟盖板。 砼盖板的预制工作量较大,在进入工进时就必须着手施工,盖板的预制场地采用将场地平整后辅一层粗砂作为预制用地。 (2)内环沟钢筋砼预制盖板的几何尺寸、方正、流水口的留置在盖板预制时应特别注意,以防出现盖板因变形、几何尺寸不准确而影响盖板无法安装或安装后接缝不齐,流水口不在一条线上,影响总体质量。 (3)为保证盖板的方正及流水口的预留位置,施工前先制作30套钢性模具,避免在施工因水浸和碰撞而成形。 (4)钢筋工程 砼盖板钢筋为钢,钢筋在采购时应有钢筋出厂合格证,现场将对钢筋做出抗拉强度试验的报告,钢筋弯曲须符合施工规范的要求,筋在加工时应注意钢筋弯钩长度,不得搭接。钢筋网片绑扎采用梅花点绑扎,但每个边缘部位须进行绑扎。 ①钢筋加工的形状尺寸必须符合设计要求。 钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。 ②钢筋应平直,无局部曲折。 ③钢筋绑扎方法:按图纸要求间距、规格,计算好每盖板所需钢筋数量,附筋与主筋垂直,交点均要绑扎。 (5)砼盖板的砼施工 砼盖板在砼施工中要保证配合比严格执行配砼比通知单的要求,做

浆砌排水沟施工检验批质量检验记录表

排水沟施工检验批质量检查记录表 JTG F80/1-2004 编号: 工程名称2017年白沙县“整村推进”南开乡南开村牙南村市政工程 施工单位海南琼安建筑工程有限公司 单位工程名称道路排水沟工程分部工程名称排水沟工程 分项工程名称排水沟验收部位砖砌排水沟工程数量461m 项目经理技术负责人 制表人/ 施工负责人质量检查员 交方班组/ 接方班组/ 检验日期 检查项目检查结果 主控项目 1 砌体砂浆配合比,砌缝内砂浆均匀饱满,勾缝密实。符合设计规范要求 2 浆砌片(块)石、混凝土预制块的质量和规格符合设计规范要求 4 砌体抹面应平整、压光、直顺,不得有裂缝、空鼓现 象。 符合设计规范要求 检查项目 允许偏 差或允 许值 (mm) 检查结果/实测点偏差值或实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 应测 点数 合格 点数 合格率% 一般项目1 砂浆强度 (MPa) 在合格 标准内 7.6 7.5 7.7 7.5 7.6 7.7 7.5 7.6 7.7 2 轴线偏位 (mm) 50 40 30 30 45 25 28 35 45 30 3 沟底高程 (mm) +15 13 12 12 14 11 10 13 12 12 4 墙面直顺 度(mm) 或坡度 30或不 陡于设 计 28 20 23 25 25 27 30 28 25 5 断面尺寸 (mm) ±30 29 28 26 20 23 18 25 28 26 6 铺砌厚度 (mm) 不小于 设计 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 基础垫层 宽、厚 (mm) 不小于 设计 10 12 11 11 13 12 10 10 12 一般项目平均合格率 (%) 100% 施工单位检查评定结 果项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验 收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人)年月日

排水沟基础检验批

报验申请表

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程 验收日期: 年 月 日 共 页第 页 注:○ 该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。素土夯实工程检验批质量验收记录表 GB50202-2002 说明:土方回填是一个综合性项目,使用哪一项时,在哪一项打“√”注明。————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称电缆沟验收部位 沟槽开挖K0+395+K0+6 00 施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求符合设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设 计要求 符合设计要求 一般项目1 沟槽 开挖 的允 许偏 差/ mm 槽底 高程 土方±20 -10 -3 6 -5 9 8 -9 -5 -4 -2 -2 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 沟槽边坡不陡于规定1:1.4 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.5 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 符合设计要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

编号:单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称钢筋工程验收部位钢筋工程 K0+395+K0+ 600 施工单位项目经理施工执行标准名称及编号砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 纵向受力钢筋的连接方式第5.4.1条符合规定要求 2 机械连接和焊接接头的力学性能第5.4.2条符合规定要求 3 受力钢筋的品种、级别、规格和数量第5.5.1条符合规定要求 一般项目 1 接头位置和数量第5.4.3条符合规定要求 2 机械连接、焊接的外观质量第5.4.4条符合规定要求 3 机械连接、焊接的接头面积百分率第5.4.5条符合规定要求 4 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 第5.4.6条 附录B 符合规定要求 5 搭接长度范围内的箍筋第5.4.7条符合规定要求 6 钢筋 安装 允许 偏差 受力 钢筋 间距(mm)±10 2 5 4 2 8 5 6 4 8 排距(mm )±5 1 2 4 5 3 1 2 4 3 保护 层厚度 (mm) 基础±10 3 2 1 5 4 2 1 3 2 柱、梁±5 板、墙、壳±3 绑扎筋筋、横向钢筋间距(mm)±20 2 8 5 4 7 6 5 8 4 钢筋弯起点位置(mm)20 2 5 4 8 7 6 5 2 3 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 经检验,符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

排水沟基础检验批

报验申请表 工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程编号: 中航工程监理(湖南)有限公司(监理单位): 我单位已完成了排水沟基础素土夯实施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、建筑结构隐蔽工程记录表 2、素土夯实工程检验批质量验收记录表 项目经理: 施工单位(章): 年月曰 审查意见: 监理项目部(章)总/专业监理工程 师: 年月曰

湘质监统编建筑结构隐蔽工程验收记录施2002-20

注:C1该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时应首先说明是否按设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目,一般项目,特别是结构构造措施的内容要求, 填写真实可靠的结果或结论。 素土夯实工程检验批质量验收记录表 GB50202-2002

说明:土方回填是一个综合性项目,使用哪一项时,在哪一项打“V”注明。或在表名土方回填前加上XX土方回填,更清楚。主控项目:1.标高:是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2.分层压实系数:符合设计要求。按规定 方法取样,试验测量,不满足要求的随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。一般项目: 1.回填土料:符合设 计要求。取样检查或直观鉴别。做岀记录,检查试验报告。 2.分层厚度及含水量:符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。 取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。 3.表面平整度:用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。土方回填前 清除基底的垃圾、树根等杂物,去除积水、淤泥,验收基底标高。如在松土上填方,在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。填方施工中检查排水措施、每层建筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实 系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表 6.3.3选用。检查施工记录和试验报告。 混凝土浇灌令 工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程编号:

电缆沟全套检验批

报审/验表 工程名称:国家种质麻类资源圃建设项目建筑安装与田间工程编号: 致:长沙天城建设项目管理有限公司 (监理单位) 我方已完成 PSQ-2排水渠KO+000~KO+87 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: √检验批/分项工程质量自检结果 □ √分部(子分部)工程质量检验资料 □ √关键部位或关键工序施工工艺的质量控制措施 □ √新材料、新设备、新工艺、新技术施工工艺和证明材料 □ √试验室资质资料 □ □其它 施工单位(章)湖南新宇建筑工程有限公司 项目经理 日期 2018年月日 审查/验收意见: 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日期

排水渠槽开挖与地基处理检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称国家种质麻类资源圃建设项目建筑安装与田间工程 分部(子分部)工程名称排水渠渠验收部位PSQ-2排水渠KO+000~KO+8 7 施工单位湖南新宇建筑工程有限公司项目经理蔡翠华分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求符合设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设 计要求 符合设计要求 一般项目1 排水 渠槽 开挖 的允 许偏 差/ mm 槽底 高程 土方±20 -10 -3 6 -5 9 8 -9 -5 -4 -2 -2 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 排水渠槽边 坡 不陡于规定1:1.4 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.5 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 符合设计要求 项目专业质量检查员:2018年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

工程检验批质量验收记录(消防部分)

XX市经济开发区创业园7#厂房工程工程检验批质量验收记录 (消防部分) 消火栓管道安装及配件安装工程报验申请表 工程名称:淮北市经济开发区创业园7#厂房工程编号:

致:淮北市安居建设监理有限公司 我单位已完成了一层消火栓管道及配件安装工作,现报上该工程报验申请表,请 予以审查和验收。 附件: 1、消火栓给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(1份) 2、隐蔽工程验收记录(1份) 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 (本表由承包单位填报,一式三份) 消火栓给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50974-2014 050101 102 单位(子单位)工程名称淮北市经济开发区创业园7#厂房工程 分部(子分部)工程名称消防工程验收部位一层 施工单位安徽旭鼎工程建设有限公司项目经理 分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号GB50974-2014 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)验收记录 主控项目1 给水管道水压试验设计要求合格 2 给水系统通水试验第4.4.2条合格 3 给水系统管冲洗和消毒第4.5.3条合格 4 直埋金属给水管道防腐第4.4.4条合格 一般项目 1 给排水管铺设的平行、垂直净距第4.4..5条合格 2 金属给水管道及管件连接第4.4.6条合格 3 给水水平管道坡度坡向第4.4.7条合格 4 管道支、吊架第4.2.9条合格 5 水表安装第4.2.10 合格 6 水平管道 纵、横方向 弯曲允许 偏差 钢管 每m 1mm 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 全长25m以上≯25mm 9 8 6 5 3 8 5 9 6 9 塑料管 复合管 每m 1.5mm 全长25m以上≯25mm 铸铁管 每m 2mm 全长25m以上≯25mm 立管垂直 度允许偏 差 钢管每m 3mm 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 塑料管 复合管 全长25m以上≯8mm 铸铁管 每m 3mm 全长25m以上≯10mm 成排管段和成排阀门在同一平面上的间距2mm 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长主控项目全部合格,一般项目符合规范要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日 消火栓管道隐蔽工程验收记录

排水沟基础检验批

工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程 编号: 中航工程监理(湖南)有限公司(监理单位): 我单位已完成了排水沟基础素土夯实施工工作,现报上该工程报 验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、建筑结构隐蔽工程记录表 2、素土夯实工程检验批质量验收记录表 项目经理: 施工单位(章): 年月曰 审查意见: 监理项目部(章) 总/专业监理工程师: 年月曰

建筑结构隐蔽工程验收记录湘质监统编 工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程验收日期:年月日共页第页 注:O该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师验收人位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人年进行月验收。②记录时应首先说明是否按设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、

无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。按规 定方法取样,试验测量,不满足要求的随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。一般项目: 1.回填土料:符合 设计要求。取样检查或直观鉴别。做岀记录,检查试验报告。 2.分层厚度及含水量:符合设计要求。用水准仪检查分层厚 度。取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。 3.表面平整度:用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。土方回 填前清除基底的垃圾、树根等杂物,去除积水、淤泥,验收基底标高。如在松土上填方,在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。填方施工中检查排水措施、每层建筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质, 压实系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表选用。检查施工记录和试验报告。 混凝土浇灌令 工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程编号:

消防检验批验收记录表全解

火灾自动报警系统布线检验批质量验收记录 GB50166-92 编号: 工程名称分项工程名称 施工单位专业工长项目经理 施工执行规范名称及 编号 子分部工程名称 序号质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录1火灾自动报警系统的布线第2.2.1条 2火灾自动报警系统的布线时,对导线的 种类、电压等级的检查 第2.2.2条 3在管内或线槽内的穿线时杂物的清理第2.2.3条 4不同电压等级、不同系统、不同电流类 别的线路不应穿在同一管内或线槽的同 一槽内 第2.2.4条 5导线在管内或线槽内不应有接头或扭 结,导线的接头位置及方法 第2.2.5条 6敷设在多尘或潮湿场所管路和管口和管 子连接处的密封处理 第2.2.6条 7管路超过一定长度时,在便于接线处装 设接线盒 第2.2.7条 8管子入盒时盒的内外侧处理;在吊顶内 敷设时盒的内外侧处理 第2.2.8条 9在吊顶内敷设各类管路和线槽时的固定第2.2.9条10线槽的直线段吊点或支点的设置第2.2.10条11吊装线槽的吊杆直径第2.2.11条12管线经过建筑物的变形缝处的补尝措施第2.2.12条 13火灾自动报警系统导线敷设后各回路的 绝缘电阻测试 第2.2.13条 参 加 单 位 施工单位项目负责人:监理工程师(建设单位项目负责人)::

火灾探测器的安装检验批质量验收记录 GB50166-92 编号: 工程名称分项工程名称 施工单位专业工长项目经理 施工执行规范名称及 编号 子分部工程名称 序号质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录1点型火灾探测器的安装位置第2.3.1条 2线型火灾探测器和可燃气体探 测器等有特殊安装要求的探测 器的要求 第2.3.2条 3探测器的底座的固定及其导线 的连接 第2.3.3条 4探测器的色标一致性第2.3.4条 5探测器底座外接导线应留有余 量及入端处的标志 第2.3.5条 6探测器底座的穿线孔封堵及安 装后底座的保护措施 第2.3.6条 7探测器的确认灯的位置第2.3.7条 8探测器在即将调试时方可安装, 在安装前的防尘、防潮、防腐措 施 第2.3.8条 参 加 单 位 施工单位项目负责人: 年月日监理工程师(建设单位项目负责人):: 年月日

排水沟基础检验批

报验申请表 建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:步步高新天地(梅溪湖)项目展示区园林景观工程 验收日期: 年 月 日 共 页第 页 施2002-20

注:○该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时应首先说明就是否按设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位得旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范得主控项目,一般项目得内容要求全数检查,凡有不合格处必须整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目,一般项目,特别就是结构构造措施得内容要求,填写真实可靠得结果或结论。 素土夯实工程检验批质量验收记录表 GB50202-2002

说明:土方回填就是一个综合性项目,使用哪一项时,在哪一项打“√”注明。或在表名土方回填前加上××土方回填,更清楚。主控项目:1、标高:就是指回填后得表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。2、分层压实系数:符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求得随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。一般项目:1、回填土料:符合设计要求。取样检查或直观鉴别。做出记录,检查试验报告。2、分层厚度及含水量:符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检测含水量。检查施工记录与试验报告。3、表面平整度:用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。土方回填前清除基底得垃圾、树根等杂物,去除积水、淤泥,验收基底标高。如在松土上填方,在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。填方施工中检查排水措施、每层建筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表6、3、3选用。检查施工记录与试验报告。 混凝土浇灌令

消防检验批验收记录表

火灾自动报警系统布线检验批质量验收记录 50166-92 编号: 工程名称分项工程名称 施工单位专业工长项目经理 施工执行规范名称及 编号 子分部工程名称 序号质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录1火灾自动报警系统的布线第2.2.1条 2火灾自动报警系统的布线时,对导线的 种类、电压等级的检查 第2.2.2条 3在管内或线槽内的穿线时杂物的清理第2.2.3条 4不同电压等级、不同系统、不同电流类 别的线路不应穿在同一管内或线槽的同 一槽内 第2.2.4条 5导线在管内或线槽内不应有接头或扭 结,导线的接头位置及方法 第2.2.5条 6敷设在多尘或潮湿场所管路和管口和管 子连接处的密封处理 第2.2.6条 7管路超过一定长度时,在便于接线处装 设接线盒 第2.2.7条 8管子入盒时盒的内外侧处理;在吊顶内 敷设时盒的内外侧处理 第2.2.8条 9在吊顶内敷设各类管路和线槽时的固定第2.2.9条10线槽的直线段吊点或支点的设置第2.2.10条11吊装线槽的吊杆直径第2.2.11条12管线经过建筑物的变形缝处的补尝措施第2.2.12条 13火灾自动报警系统导线敷设后各回路的 绝缘电阻测试 第2.2.13条

加 单 位 年月日年月日 火灾探测器的安装检验批质量验收记录 50166-92 编号: 工程名称分项工程名称 施工单位专业工长项目经理 施工执行规范名称及 编号 子分部工程名称 序号质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录1点型火灾探测器的安装位置第2.3.1条 2线型火灾探测器和可燃气体探 测器等有特殊安装要求的探测 器的要求 第2.3.2条 3探测器的底座的固定及其导线 的连接 第2.3.3条 4探测器的色标一致性第2.3.4条 5探测器底座外接导线应留有余 量及入端处的标志 第2.3.5条 6探测器底座的穿线孔封堵及安 装后底座的保护措施 第2.3.6条 7探测器的确认灯的位置第2.3.7条 8探测器在即将调试时方可安装, 在安装前的防尘、防潮、防腐措 施 第2.3.8条

浆砌卵石排水沟

浆砌卵石排水沟 一、施工方法 1、对材料的要求 (1)、浆砌卵石所用石料抗压强度不得小于30Mpa,大小不小于8cm。 (2)、砌筑前,应清除石块表面的泥垢、水锈等杂质,必要时用水清洗后方可使用。 (3)、石砌体可采用形状不规则的乱毛石、形状太不规则但相对的两个平面大致平行的平毛石以及经过加工的块石,其强度等级均应不低于 30Mpa。 (4)、石砌体所用砂浆为M5水泥砂浆,其品种与强度等级应符合设计要求。 2、施工准备 (1)、审核图纸,计算放样资料; (2)、制作坡度架,准备施工机械设备; (3)、现场施工放样,测放控制桩,护桩。 施工时应根据地形地表水流情况,开挖临时排水沟及堑顶截水沟,将水引排到路基施工面以外,并核实排水设计数量。 3、卵石基础施工

(1)、按设计图纸标高、尺寸采用机械开挖基坑,人工配合,当边沟内路基为挖方且自然坡度能满足边沟内边坡,则挖土顺坡后再行砌筑。开挖沟槽,基底承载力必须达到设计要求,沟槽内应平顺整齐,无松散杂土,尺寸准确。并经监理工程师检验合格后,方可进行水沟浆砌片石砌筑。 (2)、砌卵石基础应双面拉线,采用“铺浆法”砌筑(即先铺砂浆,再摆砌石块,最后砂浆填缝、填塞小石块于大缝中)。砌第一皮最底层卵石基础时,按所放的基础边线砌筑,先在基坑底铺设砂浆,再将有较大平面的石块面向下铺砌在砂浆上;第二皮以上各皮则按准线砌筑; (3)、砌筑每一皮卵石时,应分皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用先砌外面的石块后再进行中间填心的砌筑方法,石块之间的较大缝隙不得采用先填塞碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法; (4)、卵石基础的灰缝厚度宜为20-30mm,砂浆应饱满,大小石块间均不得有直接接触或无砂浆的现象。 (5)、沟底铺砌应置于稳定地层上;台阶连接处应砌筑密贴,防水下渗。 (6)、卵石基础的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑时应留斜槎,斜槎长度不应小于其高度,斜槎面上的卵石不得用砂浆找平;在斜槎处继续接砌卵石基础时,应先将斜槎石面清理干净、浇水润湿后,方可砌筑。 4、卵石墙体施工 (1)、砌体砂浆强度不得小于设计强度,砌缝要均匀,饱满密实,不得有空洞。砌体尺寸严格按图纸要求施工。 (2)、所砌卵石水沟边坡须平整、稳定、严禁贴坡;沟底应平顺、整齐,

(完整版)浆砌排水沟施工方案

浆砌排水沟施工方案 1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。 (2)、沟槽开挖 护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距TRANBBS 设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (3)、片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行TRANBBS 技术规范及招标文件的施工技术要求。 3、材料要求 (1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,

石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。 (2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 (3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。4、沟体片石砌筑 排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。