文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水设计任务书

给排水设计任务书

给排水设计任务书
给排水设计任务书

一、课程设计内容本设计为某公安分局刑侦楼建筑设备设计。该楼总建筑高度

为14.7 米。地有一层,地上有三层,

具体项目为:给排水系统设计;室内给水工程;室内排水工程;室内消防工程;室内热水工程

动力与照明配电系统设计;

动力配电工程

照明工程

1 设计任务及资料

1.1 设计任务

设计某公安分局刑侦楼建筑给排水系统,包括生活给水系统、排水系统和消

防系统。

1.2 设计文件及资料

该楼总建筑高度为14.7 米。地下有一层,地上有三层

2 设计说明书

2.1 室内给水工程

根据某公安分局刑侦楼《设计任务书》,一,二,三层采用市政管网水压供水,采用下行上给式;

室内排水工程

一二三层由于层高低,污水量小,采用无通气的单立管排水系统。

2.2室内消防系统

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),本建筑室内消火栓用水 量为15L/S,发生火灾时,有两个消火栓同时出水,每根竖管的流量为

10L/S 。消

火栓给水系统采用生活给水系统与消防系统分建的给水方式, 每个消火栓水枪喷 嘴口径19mm ,充实水柱12m ,采用衬胶带直径65mm ,长度25m 。

2.3管道及设备安装要求

给水系统采用钢管给水管,总水表装在主管入口前,并且其前后设置阀门, 泄水管;每根立管底部均设置截止阀。

排水系统采用铸铁管,每层设置检查口。

3设计计算书

3.1室内给水工程

3.1.1给水用水室额及时变化系数

根据《设计任务书》,本建筑其中第一层是按50名人员考虑,用水定额为

30L/(人/d ),心=1.5-1.2,每日使用时间为24h ;第二层50人考虑,用水定额为 30L/(人/d ),心=1.5-1.2,每日使用时间为24h ;第三层宿舍按每套3.5人考虑, 用水定额为200L/(人/d ),小时变化系数K h =2.0,每日使用时间为24h 。 3.1.2最高日用水量

3

Q d mq d 50 30/1000 50 30/1000 12 3.5 200/1000 11.4m /d

3.1.2最高日最大时用水量

3.1.3设计秒流量按公式

q g 0.2?

/ . N g k . N g

Q h

牛?K h

1.5 1.5/24 1.5 1.5/24 8.4

2.0/24

0.89m 3/h

卫生器具种类和数目

1 0.8 0 0 0

2 0

0 12 1.039 25 2.12 5.481 4.385 2 0.8 0 0 0 2 0 0 12 1.039 25 2.12 5.481 4.385 3 0.8 0 0 0 2 0 0 12 1.039 25 2.12 5.481 4.385 4 0.5 0 2

0 0 0 0 1.5 0.367 15 2.08 10.287 5.143 5 0.5 0 2 0 0 0 0 1.5 0.367 15 2.08 10.871 5.435 6 0.4 0 0 0 0 1 0 0.5 0.212 15 1.20 3.636 1.454 7 0.4 0 0 0 0 1 0 0.5 0.212 15 1.20 3.624 1.449 8 9 0 0 1 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.435 48.918 9 9

0 0 1 0 2 0 1.8 0.397 15 2.25 11.922 107.297 10 0.4 1 0 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.435 2.174 11 0.4 1 0 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130 12 0.4 1 0 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130 13 0.4 1 0 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130 14 0.4 1 0 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130 15 0.4 1 0 0 0

0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130 16 0.4 1 0 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130 17 0.4 0 1 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130 18 0.4 0 0 0 1 0 0 6 0.735 20 2.34 8.868 3.547 19 0.4 1 0 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.435 2.174 20 6.9 7 0 0 0 0 0 5.3 0.687 20 2.19 8.282 57.147 21 6.9 0 1 1 1 0 0 7.5 0.822 25 1.67 3.503 24.170 22 0.4 0 1 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130 23 0.4 0 0 1 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.435 2.174 24 0.4 0 0 0 1 0 0 6 0.735 20 2.34 8.868 3.547 25 3.6 0 1 1 1 0 0 7.5 0.822 25 1.67 3.503 12.610 26 3.6 7 1 1 1 0 0 13 1.071 32 1.33 1.650 5.941 27 3.6 0 1 1 1 0 0 7.5 0.822 25 1.67 3.503 12.610

层 1 0.5 0 0 0 1 0 0 6 0.735 20 2.34 8.868 4.434 2 0.5 0 0 0 1 0 0 6 0.735 20 2.34 8.868 4.434 3

0.5

0 0 1 0

6 0.735 20 2.34 9.465 4.733

层 4 0.5 0 1 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.662 如图:

中流

i(kPa/m) il(kPa)

设计秒流

当量总数

淋浴器

小便器

大便器

污水盆

洗手盆

洗涤盆

管段长度

管段编号

5 0.5 0 1 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.662

6 0.5 0 0 0 0 2 0 1 0.300 15 1.70 6.991 3.495

7 0.5 0 0 1 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.662

8 5 0 2 0 3 0 0 20 1.325 32 1.65 2.465 12.327

9 8.6 0 0 1 0 2 8 7.8 0.835 25 1.70 3.614 31.077

1 0.4 0 0 0 0 0 1 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130

2 0.5 0 0 0 1 0 0 6 0.735 20 2.34 9.465 4.733

3 0.5 0 0 0 1 0 0 6 0.735 20 2.3

4 8.868 4.434

4 0.

5 0 0 0 1 0 0

6 0.735 20 2.34 8.868 4.434

5 0.5 0 1 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.662

6 0.5 0 1 0 0 0 0 0.8 0.260 15 1.4

7 5.324 2.662

7 0.5 0 0 0 0 1 0 0.5 0.212 15 1.20 3.624 1.812

8 0.5 0 0 0 0 1 0 0.5 0.212 15 1.20 3.636 1.818

三层9

层10 0.5 0 0 1 0 0 0 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.662 0.4 0 0 0 0 0 1 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130

11 0.4 0 0 0 0 0 1 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130

12 0.4 0 0 0 0 0 1 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130

13 0.4 0 0 0 0 0 1 0.8 0.260 15 1.47 5.435 2.174

14 0.4 0 0 0 0 0 1 0.8 0.260 15 1.47 5.324 2.130

15 5 0 2 0 3 0 0 20 1.325 32 1.65 2.465 12.327

16 8.7 0 0 1 0 2 0 1.8 0.397 15 2.25 11.922 103.721

3.2 室内消防工程

3.2.1 消火栓保护半径

该建筑长50.4m,宽14.4m,高11.1m。根据规范要求,消火栓的间距应保证任何着火点都能有两支水枪的充实水柱达到。水带长度取26m,展开时折减系数取C=0.8,则消火栓的保护半径为R C?L d L s 0.8 26 3 23.8m。

3.2.2 水枪喷嘴处所需水压

查表,水枪喷口直径选19mm水枪系数0.0097,充实水柱H m 12m ,

水枪实验系数 f 1.21 。水枪喷嘴处所需水压

169kPa

323水枪喷嘴的出流量

喷口直径19mm 的水枪水流特性系数

B 1.577, q xh BH q 5.2L/S 5.0L/S。

324水带阻力

19mn水枪配65mm水带,衬胶水带阻力较小,查表知65mn水带阻力系数

A z 0.00172,则水带阻力损失为h d A z?L d?q Xh 1.16m

3.2.5消火栓口所需的水压

H xh H q h d H k 11.1 1.16 2 14.26m 142.6kPa

3.2.6水力计算

按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配,最不利消防竖管为a,出水枪支数为2支,相邻消防竖管为b,出枪支数为1支。

H xho = H q+h d +H k=142.6kPa

消火栓给水系统配管水力计算表

管路总水头损失为I =28.28X 1.1=31.11kPa 消火栓给水系统所需的总水压为: [22-(-4.5)]

X 10+200.6+31.1 仁496.71kPa

按消火栓灭火总用水量16L/S 选择消防泵XBD6/20-SLH 型2台,一用一备 压力 0.6MPa,转速 2940r/min,N=22kW 。 根据室内消防用水量,应设置 2套水泵接合器。

3.3室内排水工程

本建筑属于公共办公建筑,基本上属于生活污水,所以采用合流制,管材选 用排水塑料管。 按式:q w 0.12口 ' 一

计算排水设计秒流量 如图:

卫生器具种类和数目

1 0 0 0 0

2 0 1 0.51

3 50 WL-1 2 0 0 0 3 0 0 13.5 0.9943622 75 一层

3 0 0 0 3 0 0 13.5 0.9943622 75

4 0 0 0 3 2 0 14.

5 2.1854196

75 WL-1 5 0 0 0 0 2 0 1 0.43 50 二层

6 0 0 0 3 0 0

13.5

2.1613622

75

当量总数

淋浴器

小便器

大便器

污水盆

洗手盆

洗涤盆

管段编号

设计秒流量

De(mm)

7 0 0 0 3 2 0 14.5 2.1854196 75

WL-1 三层8 0 0 0 0 2 4 2.8 0.5511976 50

9 0 0 0 3 0 4 15.3 0.9540739 75

10 0 0 0 3 2 8 18.1 2.2657937 75 1 0 0 1 0 0 0 1 0.43 50

WL-2 一层2 0 2 0 0 0 0 1.5 0.4704541 50

3 0 2 1 0 0 0 2.5 1.784605 50

4 0 0 1 0 0 0 1 1.68 50

5 0 2 1 0 0 0 2.5 1.784605 50

WL-2 二层6 0 0 1 0 0 0 1 0.513 50

7 0 2 0 0 0 0 1.5 0.3904541 50

8 0 2 1 0 0 0 2.5 0.454605 50

WL-2 三层1 0 0 1 0 0 0 1 0.513 50

2 0 2 0 0 0 0 1.5 0.5534541 50

3 0 2 1 0 0 0 2.5 1.784605 50

WL-3

1 0 1 1 1 0 0 6.25 0.7 50

WL-4 1 7 0 0 0 0 0 5.25 0.7454318 50

WL-5 1 0 1 1 1 0 0 6.25 0.783 50

电气照明设计照明设计的注意事项

照明设计要充分考虑周围环境以及施工的需要。避免产生眩光,视觉工作的环境必须舒适。照明器件应易于维护检修,维修、检查要有足够的明亮度。存在危险的场所要安装警戒标志灯。在气候环境特殊的地区要选择适应环境要求的照明器件。

照明设计的计算

为了避免烦琐的计算,一般的建筑中常采用单位容量法进行照明计算,这种方

法可根据不同的照明形式,不同的计算高度,不同的房间面积和不同的平

2

均照度要求,应用利用系数法计算出单位面积安装功率(W/m)列成表格, 供设计时查用。单位容量法适用于均匀的一般照明计算, 它主要计算每单位被照面积所需的灯具安装功率:

建筑给排水毕业设计任务书(DOC)

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

某给水厂全套毕业设计(含图纸)---优秀毕业设计完整版

摘要 E市给水工程,是为了满足该区近期和远期用水量增长的需要而新建的。该工程分为两组,最终的供水设计规模为3.1万m3/d, 整个工程包括取水工程,净水工程和输配水工程三部分。其工艺流程如下: 水源取水头自流管一级泵房自动加药设备 机械搅拌澄清池普通快滤池清水池配水池 二级泵房配水管网用户 同时,本设计课题还包括:水厂占地面积,人员配备,厂内建筑物布置和管线定位等。 整个工艺流程中主要构筑物的设计时间为 机械搅拌澄清池池:1.28h 普通快滤池冲洗时间:6min 普通快滤池的滤速为:13.3m/h

目录 第一章设计水量计算 第一节最高日用水量计算 第二节设计流量确定 第二章取水工艺计算 第一节取水头部设计计算 第二节集水间设计计算 第三章泵站计算 第一节取水水泵选配及一级泵站工艺布置 第二节送水泵选配及二级泵站工艺布置 第四章净水厂工艺计算 第一节机械搅拌澄清池计算 第二节普通快滤池计算 第三节清水池计算 第四节配水池计算 第五节投药工艺及加药间计算 第六节加氯工艺及加氯间计算 第七节净水厂人员编制及辅助建筑物使用面积计算第八节检测仪表

第一章 设计水量计算 第一节 最高日用水量计算 一、各项用水量计算 1、 综合生活用水量1Q 1Q d m d l N q f 33411108.81.1.200104?=???=??=人 m d l N q f Q 344111/10408.11.1.200104.6?=???=??=人 2、 工业企业生产用水量2Q ()()d m m d n N q Q d m m d n N q Q 343222/3432221076.11.180********.11.11001201?=??=-??=?=??=-??=万元万元万元 3、 未预见水量和管网漏失水量3Q ()d m Q Q Q 34213104.02.0?=+= 4、 消防用水量x Q d m s l N q Q x x X 3410432.0252?=?=?= 二、最高日用水量d Q m Q Q Q Q d 34321106.2?=++= 由于总用水量较小和消防水量相差不大则d m d m Q d 3434101.310072.3?≈?= d m Q d 34/104?= 第二节 设计流量确定 一、确定设计流量 1、 取水构筑物、一级泵站、原水输水管、水处理构筑物设计流量 s l d m T Q a Q s l d m T Q a Q d I d I 11.4863600 2410405.173.376360024101.305.134//34=???=?==???=?= 2、二级泵站设计流量

招投标毕业设计任务书

《建筑工程招标投标》毕业设计任务书 第1页(共页)

一、毕业设计目的与任务 毕业设计是三年大专教学计划中最后一个教学环节,是各个教学环节的继续、深化和扩展,是锻炼学生分析问题,解决问题,综合能力提高的重要阶段。通过毕业设计,可最 后完成建筑工程技术及工程造价专业与管理的复合型人材的综合训练,为学生今后从事实际工作打好基础,毕业设计要求学生着重以下几个方面的能力培养: 1、综合运用在校所学的知识,锻炼、提高分析问题和解决实际工程问题的能力,树立正确的设计思想,培养良好的职业 道德。 2、结合毕业设计题目通过调研、收集资料,了解和掌握所要完成毕业设计的工程规 模、性质及可采取的施工方案。 3、通过毕业设计,学会运用各种设计规范、标准图集、设计手册等有关技术资料, 学会并掌握计算机造价软件、工程管理软件的应用。 4、通过毕业设计严格的基本训练,学会造价编制方法,掌握设计要领和技巧,设计 中在教师指导下通过独立完成与计算,基本达到能独立完成工程造价编制的要 求。 5、通过毕业设计,使每个学生学会设计文件的编制和设计方案及设计说明的文字论 述,进一步提高工程造价的理论水平和撰写论文的能力,初步具备独立进行工 程造价编制的工作能力。 6、通过毕业设计,使每个学生学会招标文件的编制和商务投标书的的编制方法,为 直接走向社会工作岗位打好坚实的基础。 二、选题 (一)毕业设计课题:(分为两部分) 1、招标文件的编制(对给定的工程图纸) (1)编写投标须知及投标须知前附表 (2)编写合同条款 (3)编写合同文件格式 第2页(共页)

(4)提出工程建设标准 (5)图纸 (6)编制工程量清单 (7)编写投标文件函部分格式 (8)编写投标文件商务部分格式 (9)编写资格审查申请书格式 2、投标文件的编制(对给定的工程图纸) (1)编制投标函部分 (2)编制商务标部分 (二)毕业设计课题要求 在教师的指导下,根据国家清单计价规范(GB50500-2008)和给定的图纸,利用手工 或或相关软件计算工程量并应用工程造价软件进行套价,调价,独立完成毕业设计任务书 所给出的设计题目,独立招、投标两部分内容的编写,达到教学目的的要求。 三、步骤与进度 (一)进度 (1)5月28日指导教师向学生下达毕业设计(论文)任务书。 (2)6月6日前学生利用课余时间,阅读文献资料,收集设计(论文)资料,在指导教师的指导下,拟定设计(论文)提纲。 (3)10月9日前学生撰写设计(论文),交毕业设计(论文)初稿(电子版或打印版)给指导老师。 (4)10月23日前指导教师指导修改设计(论文),学生将毕业设计(论文)定稿。(5)10月30日前学生必须在上交设计(论文)电子版和正式打印设计(论文)一式一份。逾期不交者,不得参加终审。 (二)步骤 1、招标文件的编制 2、投标文件的编制 四、毕业设计的要求 (一)对技术的要求 1、招标文件编写要严格按照上面所提供的格式来编写,列工程量清单要求列项 应齐全,不得漏项、错项和重复项;清单组合项目按清单规范进行。工程量计算参考 第3页(共页)

给水厂课程设计剖析

给水排水工程 《水质工程一》课程设计书 给水水厂设计 学生姓名:吴焘 专业班级: 2013级给排水科学与工程(1)班学号:2013100751 指导教师:王香莲、高桂青

南昌工程学院 课程设计(论文)任务书 I、课程设计(论文)题目: 常德某开发区净水厂设计(单号) II、课程设计(论文)使用的原始资料(数据)及设计技术要求: (一)工程概况 1、城市概述 该开发区是1992年经湖南省人民政府批准的省级重点开发区,位于湖南省常德市西北部,距离市中心约25公里。经过近十多年的艰苦创业,该开发区已经具备大规模开发建设的总体框架,形成了良性循环的软硬投资环境,吸引了近20个国家和地区的投资, 目前该开发区已经成为湖南省及常德市对外开放的战略重心和新的经济增长点。由于该区内需水量较大,经有关部门与水利、环保等部门协商后,决定建一新水厂,从沅江取水。该区近期水厂设计规模3万m3/d,远期5万m3/d。 2、气象水文地质资料 (1)地理位置东径108°北纬27° (2)地形地貌城区地形平坦,其吴淞标高为32.0米。 (3)气象资料 气温:历年最高气温 39 o C 历年最低气温 -5 o C 常年平均气温 18 o C 风向:常年主导风向为东南风 冬季冰冻期: 5天,土壤冰冻深度: 0.1米 (4)土壤地质资料土壤承载力 2.3 kg/cm2 浅层地下水离地面 1.5 米 3、水源状况: ①河流概述:水源水量丰富,水质符合国家规定的饮用水源水质标准,因河道航运繁忙,取水构筑物不 得影响航运。 ②河流特征: 水位水面标高 m 流量 m3/s 流速 m/s 设计频率 % 保证率 % 最高水位30.0 3800 3.0 2 常水位28.0 3000 2.3 最低水位25.0 2200 1.5 95

招投标课程设计任务书

《工程招投标与合同管理》 课程设计任务书课程设计名称 **学校工程基础部分招投标模拟 指导教师柯丹丹 代靖怡 教研室工程管理

本次《工程项目招投标》课程设计任务书,依据江西理工应用科学学院的课程设计有关要求、工程管理专业的课程设计指导办法编制,主要用于建设工程系工程管理专业《工程项目招投标与合同管理》课程设计的任务安排,是工程管理专业学生完成课程设计的依据文件之一。进行《工程项目招投标》课程设计的学生应认真阅读、理解本设计任务书,完成本任务书所要求的课程设计任务。 本次《工程项目招投标与合同管理》课程设计任务书按照有关要求包括以下五个部分。 第一部分:课程设计的目的、内容、任务与工作准备 第二部分:课程设计的主要内容及工作要点 第三部分:课程设计的时间进度安排 第四部分:课程设计成果及要求 第五部分:参考文献及附件

第一部分课程设计的目的、内容、任务与工作准备 一、课程设计的题目及意义 本次课程设计为《工程项目招投标与合同管理》课程设计。 课程设计的题目:**学校基础工程招投标模拟 题目的意义:结合学生课堂学习内容,根据当前工程招投标的实际要求和热点,通过本课程设计的工作,增加对招投标工作的理解和熟悉,加深对所学知识的认识,提高应用所学知识解决实际问题的能力。 二、课程设计的目的 本次课程设计要通过资料收集、数据收集与分析、招投标书编写以及招投标工作组织等过程,达到加深对《工程项目招投标与合同管理》所学知识认识的目的,并对《工程项目招投标与合同管理》所学的知识进行总结和应用,学会理论联系实际,解决实际问题的能力。并通过课程设计环节,锻炼实际工作能力。通过课程设计环节,学生应该学会撰写招投标书的方法,具备这方面的初步能力,在课程设计过程中,接触当前的工程实际情况,锻炼对工程招投标敏感点的掌握 三、课程设计的内容 本次课程设计包括三个方面内容——编制工程项目招标书、工程项目投标书以及组织招投标整个流程。四个班级同学按10~~15人划分为一个招标小组和若干个投标小组,完成相应招投标工作。课程设计内容应具备:招标文件所要求的详细内容,投标文件应具备的所有内容。内容要求见课程设计指导书。 四、课程设计的任务 本次课程设计的任务包括如下部分: ☆通过资料收集、整理,确定所选项目的规模、性质、招投标目标等。

给排水专业设计任务书

***项目 给排水专业 施工图设计任务书 编制单位:诚城地产 年月日

目录附件六:给排水专业设计任务书

设计任务书 本项目水专业设计的原则为室内水、管到位,但不提供厨、卫装修;以下要求作为水专业定位的参考标准,在设计中如有和实际使用和市场产品标准产生矛盾时应和甲方代表及时沟通。 1.1户内冷热给水设计原则:一户设置冷热水两条给水管道,管道是暗敷设 的,一律按卫生洁具敷设到位,各用水功能房给水点只甩口预留,包括给 水点的定位,。 1.2厨房:上下水集中布置,同时考虑天然气管、气表及热水器、灶台的位 置,并设从与各卫生间热水连通管,且按洁具位置敷设到位,商业卫生 间预留电热水器给水点及插座。 1.3卫生间:按建筑布局合理布置上下水,可放置洗衣机的卫生间设置自来 水接口及洗衣机专用地漏。住宅地漏采用带S型存水弯型,并设有检查 口。 1.4卫生间未设洗衣机位户型,阴面阳台设上、下水管路,并做防水,以便 住户布置洗衣机。 1.5厨卫下水相互独立,首层为独立下水,给排水管尽量不要穿越非厨卫用 房,尽量不要在非厨卫用房内裸露,如果为满足功能要求非要穿越非厨 卫房间的,应采用局部做管道隐蔽处理措施。 1.6水表出户或分层设于竖井、或集中设于地下室水暖设备(指设集中水表 间、热力入口装置间)房,具体结合当地有关部门的要求及地方规定。 商业部分水表设置于室外。 1.7下水管立管采用UPVC螺旋排水管,并采用CHT特殊单立管,支管采 用普通UPVC排水管,采光卫生间、厨房的排水水平横管底应高于窗口 上皮100mm,以满足二次装饰的吊顶要求,建筑结构应考虑门窗户梁底标 高。 1.8给排水管避开空调挑板、厨房排油烟孔、热水器排烟孔等外墙洞口及功 能性用的电源插座。

水文毕业设计任务书分析

江西水利职业学院 毕业设计(论文)任务书 一、毕业设计(论文)题目: 某坝工程水文分析计算及某供水工程水资源分析 二、毕业设计(论文)使用的原始资料(数据)及设计技术要求: 原始资料: 1.某坝工程概况? 2.某供水工程基础资料 3.某供水工程相关水文资料 设计技术要求: 1、设计报告书一份 设计报告书要求章节分明,语句通顺,字体工整,对于论断的依据,公式的来源以及所引用的符号意义均需交代清楚,并应附必要的简图和表格。此外,要求前有目录,页有编号,如使用程序时须附源程序说明,编制原理和程序框图打印结果等,必要时附源程序。 2、图纸 主要设计图有:设计洪水过程线、水位~库容曲线、水位~下泄流量过程线; 图纸要求用计算机或铅笔绘制,能表达设计意图,尺寸齐全,干净美观,符合国家制图标准,图中应有附注以说明技术要求等问题。图应编号,有设计制图者签名。 三、毕业设计任务: 1、完成某坝设计洪水计算及通过调洪演算确定其特征水位和相应特征库容; 2、完成某供水工程的水资源分析。 四、毕业设计(论文)工作内容及完成时间: 1、熟悉有关文件和规范0.5周; 2、了解任务书,熟悉、分析原始资料并撰写开题报告0.5周; 3、推求设计频率下的洪水过程线并通过调洪演算推求水库各种洪水特征水位及库容3周; 4、完成供水工程水资源分析2.5周; 6、进行合理性分析1周; 7、整理、打印、装订设计文件1周;

8毕业答辩0.5周 五、主要参考资料: 《水文水利计算》徐冬梅、刘晓民,黄河水利出版社,2013 《水文学原理》沈编,水利电力出版社 《江西省暴雨洪水查算手册》江西省水文局,2010年 《水文情报预报规范》水利电力出版社,2000年 水利工程_____________ 系水文与水资源专业J _____ 班学生: ___________________ 日期:自2015 年_9_月_9 __________ 日至2015 年11 月13 日 指导教师: _________________ 教研室:水文教研室教研室主任:

工程造价方向毕业设计任务书

2010级土木工程专业工程造价方向毕业设计任务书 一、毕业设计的目的、要求 1.通过毕业设计,复习和巩固所学的各科知识,培养学生综合运用所学理论知识和专业技能的能力。学会分析解决一般土建、安装工程概预算中的实际问题,并熟悉其工作的一般程序、方法。 2.通过毕业设计,培养学生独立思考和工作的能力。 3.要求学生在教师指导下,独立完成所分担的设计任务。即让学生独立完成资料的收集、熟悉,确定工程量计算项目,计算工程量,计算直接工程费,计算综合费及其他有关费用,计算有关造价及技术经济指标、填写编制说明等工作;独立编制投标书。并能参加毕业答辩。 4. 掌握建设工程投标书的编制及投标报价、技术经济分析和工程概预决算基本方法;参加并通过毕业答辩。 二、毕业设计题目 结合实习工程编制此工程的施工图预算及投标书 三、毕业设计程序和内容 毕业设计分为准备阶段、设计阶段和总结答辩阶段。 (一)准备阶段 1.下达毕业设计任务书 2.资料收集、调查研究 了解有关情况并收集相关资料。应掌握的资料有:施工图纸;有关参考书、手册;现行预算定额、有关法规及文件;标准图集等资料;有关范例、产品资料;建筑材料的市场价格等。 (二)设计阶段 毕业设计内容:土建工程施工图预算、编制投标书。具体如下: 1.确定工程量计算项目; 2.计算工程量; 3.计算直接工程费; 4.材料汇总; 5.费用汇总; 6.计算有关造价及技术经济指标;

7.编写编制说明; 8.装订、填写封面。 9. 编制投标书 (三)施工图预算编制要求 1、各种表格要逐项填写。 2、预算书内容齐全,书写工整、清晰,编制说明简明扼要、条理清楚。 3、预算书须用黑色或蓝色钢笔或圆珠笔抄写。 4、预算书按下列顺序装订、封面、编制说明、预算总表、预算表、价差计算书、工料汇总表、工料分析表、工程量计算表,上侧装订。 5、预算书中小数点取法 ①小数点取舍原则:四舍五入。 ②工程量的数量:土方工程、装饰工程取整数,其他各分部分项工程的工程一律取小 数点两位。 ③金额数取整数。 预算表格和计算书一律按统一格式用蓝或黑钢笔抄写; 凡不按规定时间完成,或有抄袭他人设计者,设计成绩定为不及格 (四)总结答辩阶段 包括编写毕业设计说明书及答辩。编写毕业设计说明书,包括目录、前言、参考资料及对自己编制施工图预算的思路、方法等的概括说明,要求简捷精炼、步骤清晰。说明书编制后,送指导教师审阅。学生应按规定的格式誊写,并用钢笔抄写,避免涂改。最后与毕业设计任务书等一并装订成册。答辩时的具体要求请参照土木学院答辩相关要求进行。

某某给水处理厂毕业设计给水厂设计

- 1 - 给水处理厂的设计 1.1 厂址的选择 厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经 济比较确定,本设计在选择厂址时考虑了以下几个方面: 1.厂址选择在工程地质条件较好的地方,以降低工程造价,以便施工。 2. 取水地点在河流的上游,距离用水区较近,因此将水厂设置在取水构筑 物附近,且处于城市边缘。 3. 有发展的余地,厂区周围卫生条件较好,符合《生活饮用水水质标准》 4.水厂离市区较近,交通方便,有利于施工管理和降低输电线路的造价。 5.水厂所在的位置地形有适意的自然坡度,有利于高程布置,做到土方平 衡,同时理和到较近,有利于沉淀池排泥及滤池冲洗水排出。 6.水厂所在地势较高,不受洪水威胁。 1.2 给水水源水质的分析 有所给原水水质资料知,原水最高浊度1100mg/l,平均浊度160mg/l,超过 了《生活饮用水水质标准》中的规定,故需去除浊度。 细菌总数5600个/ml,大肠菌群257个/l,大大超过了《生活饮用水水质标 准》中的规定,故需进行消毒灭菌。 水源PH 值为7.5,符合《生活饮用水水质标准》中的规定,故不需处 理和调整,总硬度为458mg/lCaCO 3 ,稍稍超过了生活饮用水水质标准的规

定,在经过沉淀、过滤等常规处理,即可达到要求,故不需进行特殊处理。 1.3水厂设计水量 水厂设计水量按最高日平均时流量加上5%的水厂自用水量计算,则水厂设计水量为: Q=81443.7×1.05=85515.885m3/d=3563.16m3/h=0.99m3/s 1.4净水工艺流程的选择 合理的净水工艺是水厂保证供水水质的关键,给水处理方法和工艺流程,应根据原水水质及设计生产能力等因素,通过调查研究,必要的试验,并参考相似条件下处理构筑物的运行条件,经技术经济比较够确定。 本设计采用的井水工艺流程如下: 混凝剂消毒剂 原水——→混合→絮凝→沉淀→过滤→清水池——→二级泵房→管网1.5稳压配水井的设计 配水井具有消能作用,使原水均匀稳定的净如净水系统,避免受取水泵站富余,水头的影响,同时又具有排气的作用,使溶解在水中的部分气体溢出,以利于后续处理。 根据同类水厂运行经验,本设计采用配水井停留时间 1.5min,最小H/D=10/9 稳压井容积V=QT=0.99×60×1.5=89.1m3 - 2 -

给水厂设计计算书

摘要 本设计题目是某市以长江水为水源新建100000m3/d城市饮用水供水工程工艺初步设计,原水水质:原水取自长江段,按地表水三类水质设计。整个工程包括取水工程、净水工程和输配水工程三部分,本设计方案的编制围为城市供水工程场界区的给水处理工艺设计,只作取水工程、净水工程两部分设计,输配水工程不作要求。净水工程其工艺流程如下: 混凝剂消毒剂 原水混合絮凝池沉淀池滤池清水池 二级泵站用户 关键词:饮用水供水工程,取水工程,净水工程,絮凝池,沉淀池,滤池。 Abstract T he subject of this design is preliminary for a 100000m3/d water city drinking water supply project , and the water resource is the Changjiang River. Quality of raw water:raw water is from of the Huangshi segment of the Changjiang River, according to the three water quality of surface water for designing. The engineering includes three parts: water intake works, water purification works, and water transportation-distribution works. T he preparation scope of the design is urban water supply project field to the water treatment process , and only for two parts: water intake works, water purification works, water transportation-distribution works is not required. The process of water purification project are as follows: Coagulant resource mix flocculation tank Sedimentation tank filter clear water tank Secondary pump station user disinfectant key words:drinking water supply project,water intake works, water

毕业设计任务书施工组织设计

毕业设计任务书 施工组织设计 专业名称:建筑环境与设备工程 学生姓名: 辅导教师: 哈尔滨工程大学成人教育学院 黑龙江建筑职业技术学院函授站

年月 毕业设计任务书 一、设计题目 1、施工组织设计 2、投标书(包括技术标和经济标、各种图、表) 二、设计目的 毕业设计题目的选择与确定,是基于大多数从事工程项目施工的情况和学以致用的考虑。一是施工组织设计是指导项目投标、施工准备和组织施工的全面性的技术、经济文件,是指导现场施工的纲领。编制施工组织设计是建筑安装施工企业重要的技术管理制度,它使施工项目的准备与施工管理具有合理性和科学性。 二是投标施工组织设计既是投标文件的重要组成部分又是组织施工的纲领性文件。其作用一是为投标服务,为工程预算提供依据;其作用二是为施工服务,为工程项目最终达到预期目标提供可靠的施工保障。 编制施工组织设计和投标书是对学生进行综合能力培养的重要实践性教学环节,学生根据建筑安装企业工程建设的实际问题,通过设计进一步总结对施工全过程进行管理的经验,对深化所学专业知识,提高独立分析问题、解决问题的实际能力具有重要意义。 三、施工组织设计的编制程序 1.熟悉并会审施工图,到现场实地调查并搜集有关施工资料; .计算工程量; .拟定该项目的组织机构以及项目分包方式; .拟定施工方案,进行技术经济比较,选择最优方案; .分析拟采用的新技术、新材料、新工艺的措施和方法; .编制施工进度计划;

.根据施工进度计划和实际条件编制下列计划: (1)材料需用量计划; (2)施工机具设备需用量计划; (3)劳动力需用量计划; 8.计算施工及生活临时设施数量和面积; 9.计算和设计施工临时用水、供电、供气的用量,加压泵的规格、型号等;10.拟定材料运输方案和制定供应计划; 11.布置施工平面图; 12.拟定保证工程质量,降低工程成本和确保冬期、雨期施工、施工安全和防火措施; 13.拟定施工期间的环境保护措施、降低噪声、避免扰民等措施。 四、施工组织设计的编制依据 .招标文件或合同文件; .设计文件; .预算文件; .国家相关技术规范、标准、技术规程、建筑法规及规章制度、行业规程及企业的技术资料; .施工所在地的地方规定及政府文件; .图纸会审资料; .建设单位对该工程项目的有关要求; .施工现场水、电、道路、原材料供货渠道等调研资料; .企业质量体系标准文件; .企业技术力量和机械设备装备情况; .上级领导指示精神及有关文件。 五、施工组织设计内容 .封面; .目录;

给水工程毕业设计任务书

天津城市建设学院 毕业设计任务书 环境与市政工程学院给排水科学与工程专业 4 班 姓名肖全兴学号09610427 设计题目:湖北省孝感市排水工程工艺设计 完成期限:自2013 年3月15日至2013年6月21 日止 指导教师: 教研室主任: 院长:学生签字: 批准日期:年月日接受任务日期:年月日注:任务书填写一式两份,一份留教研室,一份发给学生,任务完成后附入说明书内。

一、设计原始资料: (1)地形与城市规划资料 1)城市地形与总体规划平面图一张(另发)。 2)城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积,见表1。 表1 城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积 项目 区别 人口密度/ (人/公顷) 综合生活污水 定额/ (L/(人·日)) 地面覆盖面积/% 各种屋 面 混凝土与沥青 路面 碎石路 面 非铺砌土地 面 公园与 绿地 Ⅰ262 200 45 25 10 10 10 Ⅱ235 200 50 15 15 10 10 Ⅲ365 200 50 20 10 10 10 Ⅳ Ⅴ Ⅵ 注:综合生活污水定额根据实际情况,按照《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)的规定选用计算。3)工业企业和火车站的排水量,见表2。 表2 工业企业和火车站的平均日排水量和总变化系数 名称平均日排水量/(m3/d)总变化系数(K Z) 火车站1800 2.3 工厂甲2600 1.6 工厂乙3300 1.5 注:工业企业排水水质符合现行国家相关标准。 (2)污水处理厂进水水质 污水处理厂进水水质见表3。 表3 污水处理厂进水水质 项目 SS/ mg/L COD Cr/ mg/L BOD5/ mg/L NH4+-N/ mg/L TN/ mg/L 总磷/ mg/L pH 平均水温/ ℃ 数值256 465 315 23 39 3.1 7.0 18 (3)污水处理程度污水处理厂出水水质查阅所在城市排放水体水系的污染程度及环保要求,以《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B 标准执行。 (4)气象资料 1)气温:年平均16 ℃,最热月月平均最高38 ℃,最冷月月平均最低 6 ℃。 2)夏季最多风向:6月西南风、7月西南风、8月西南风、 3)降雨量(平均年总量):810 mm 4)最大冻土深度:0 cm (5)地质资料

招投标文件毕业设计任务书

攀枝花学院 毕业设计(论文)任务书 系 别:建筑与土木工程学院专 业:建筑经济管理学 生 姓 名:学 号:设计(论文)题目: 综合楼招标文件编制起 迄 日 期:2014年3月1日— 2014年4月 24 日 设计(论文)地点:攀枝花学院指 导 教 师:林朝飞专业教研室负责人:发任务书日期: 2014 年 月 日题,资料径标高语文:在内,强安装与相中资料作;料试卷动过指导纸资料备高中调试技体配障高要避免突然停灵活故障。

建筑工程技术招投标毕业设计任务书一、毕业设计目的与任务毕业设计是三年大专教学计划中最后一个教学环节,是各个教学环节的继续、深化和扩展,是锻炼学生分析问题,解决问题,综合能力提高的重要阶段。通过毕业设计,可最后完成建筑工程技术及工程造价专业与管理的复合型人材的综合训练,为学生今后从事实际工作打好基础,毕业设计要求学生着重以下几个方面的能力培养:1、综合运用在校所学的知识,锻炼、提高分析问题和解决实际工程问题的能力,树立正确的设计思想,培养良好的职业道德。2、结合毕业设计题目通过调研、收集资料,了解和掌握所要完成毕业设计的工程规 模、性质及可采取的施工方案。3、通过毕业设计,学会运用各种设计规范、标准图集、设计手册等有关技术资料,学会并掌握计算机造价软件、工程管理软件的应用。4、通过毕业设计严格的基本训练,学会造价编制方法,掌握设计要领和技巧,设计中在教师指导下通过独立完成与计算,基本达到能独立完成工程造价编制的要求。 5、通过毕业设计,使每个学生学会设计文件的编制和设计方案及设计说明的文字论述,进一步提高工程造价的理论水平和撰写论文的能力,初步具备独立进行工程造价编制的工作能力。 6、通过毕业设计,使每个学生学会招标文件的编制和商务投标书的的编制方法,为直接走向社会工作岗位打好坚实的基础。二、选题(一)毕业设计课题:(分为两部分)1、招标文件的编制(对给定的工程图纸)(1)编写投标须知及投标须知前附表(2)编写合同条款(3)编写合同文件格式(4)提出工程建设标准、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

给水厂课程设计任务书2012范文

广东石油化工学院 课程设计 题目:某城市给水厂设计 院(系):化工与环境工程学院专业班级:给排水09-1,2班姓名: 学号: 指导教师: 2012 年 6 月 3 日

广东石油化工学院课程设计(论文)任务书专业班级:学生姓名:指导教师: 一、课程设计(论文)题目 某城市给水厂设计 二、本次课程设计(论文)应达到的目的 1.加深对《给水工程》课程内容的理解与掌握; 2.培养学生综合运用和深化所学理论知识,培养学生的工程观念;提高独立分析问题和解决工程实际问题的能力; 3.通过本课程设计使学生初步具有阅读中外文献的能力,技术经济比较和方案分析选择能力,理论分析与设计运算能力;应用计算机的能力和工程制图及编写说明书的能力。使学生受到专业工程师应具备的基本技能的初步训练,为今后的进一步学习和系统训练打下基础。 三、本次课程设计(论文)任务的主要内容和要求(包括原始数据、技术参数、设计要求等) 主要任务:完成城市给水处理厂方案设计。城市人口:20+N万人(N为学生学号)。原水水质资料、地形地址、气象条件等参数见附《城市给水处理厂课程设计基础资料》 设计要求:完成水源水质评价,设计包括工艺确定、主体处理构筑物初步设计计算、厂区平面、系统高程和主要管网布置等。 设计成果:设计说明及计算书1份,包括:目录、原始资料、系统选择、处理工

艺设计计算、平面及高程等内容。 完成厂区总平面图1张;工艺流程高程图(1:100)1张;滤池平面大样图(1:100)1张。 四、资料及主要参考文献: (1)严熙世,范谨初,给水工程(第四版),中国建筑工业出版社,1999,北京(2)崔玉川等. 给水厂处理设施设计计算.化学工业出版社,2003,北京 (3)《给水排水设计手册》第二版,第三册,城镇给水,中国建筑工业出版社:北京(4)《给水排水设计手册》第二版,第一册,常用资料,中国建筑工业出版社:北京(5)《给水排水设计手册》第二版,第十一册,常用设备,中国建筑工业出版社:北京(6)《给水排水快速设计手册》给水、设备、水力计算表分册, (7)《市政工程设计施工系列图集》给水排水工程,中国建筑工业出版社:北京(8)《给水排水制图标准》GB/T 50106-2001;《室外给水设计规范》GB 50013-2006 ; (9)《给水排水工程专业毕业设计指南》,中国水利水电出版社:北京

投标书毕业设计任务书

投标书毕业设计任务书 一、设计的基本内容和要求 通过设计,熟悉和掌握工程投招标过程以及工程项目管理的相关理论,对施工组织设计和投标报价的方法进行一次综合运用。为以后实际工作打下坚实的基础。 (一)设计基本内容根据给定的工程图纸、投标要求等信息,进行投标书设计,主要包括:技术标、商务标、投标函等三个部分。具体设计内容如下: 1、按招标文件规定的具体要求进行施工方案的选择。根据项目管理内容,重点进行质量、成本、进度、安全控制和合同管理等方面的方案和措施的撰写。 2、用横道图和网络图进行施工进度安排,同时进行各阶段平面布置图的设计(要求画出一张主体阶段布置图表)。最后形成一份投标书的技术标。 3、根据招标文件要求、《工程量清单计价规范》、施工图纸、施工组织设计等资料,进行工程量计算并形成工程量清单。 4、按清单报价基本原理,结合吉林省2009 计价定额进行投标报价,形成投标书的商务标。 5、按招标文件要求填写招标函及其附件,并给出投标单位法定代表人身份证明书、授权委托书、投标担保银行保函、投标单位企业业绩概况等。 (二)要求及注意事项 1、技术标要根据实际信息,在保证技术上可行,经济上合理的同时,着重表现其参与竞争的优 势。 2、各种图表绘制合理、实用、科学。 3、工程量计算要准确,严格按相关计算规则执行。 4、报价要按照招标文件要求,依据要合理,并能体现一定的技巧。 5、标书内容及格式要严格按要求编制,不得随意更改。 二、主要收集的资料及参考资料 1、本工程设计图纸、招标文件等给定资料。 2、《施工技术》、《施工组织》、《工程造价》、《工程项目管理》等教材; 3、《2003清单计价规范》、吉林省2006 消耗量定额、吉林省2006费用定额等计价依据 4、《建筑施工手册》、《投招标法》、《投标策略》、施工验收规范等参考资料。 5、广联达计价软件、项目管理软件等。 三、设计应完成的工作本设计应提交一份完整的标书设计,具体包括以下工作:1. 投标函部分 要求学生根据招标文件提交包括投标函、授权委托书、投标单位企业业绩概况等相关文件和要件。 2. 商务标部分 提交工程量清单计价完整资料。

某某建筑给排水毕业设计(全套)

建筑环境与设备工程专业《建筑给排水工程》课程设计任务(说明)书 设计题目:石家庄旅店给水排水工程设计 指导教师: 班级: 姓名: 日期:

一.《室内给排水》课程设计任务书 一)设计目的: 本设计的目的是使学生在学完《建筑给排水工程》这门课程以后,通过本次设计巩固所学知识;同时,锻炼大家查阅各种资料,运用所学知识解决实践问题的能力,为今后工作打下坚实的基础。 二)设计题目 石家庄旅店给水排水工程设计 三)设计资料 1、建筑资料 根据上级有关部门批准的设计任务,拟在石家庄建一座酒店。总占地面积为409.9m2,建筑高度43.3 m 。地上为13 层,未设地下层。 各层的层高分别为: 首层层高为4.5 m; 标准层的层高为: 3.9 m ; 非标准层2 的层高为:3.9m ; 非标准层3 的层高为:3.9m ; 非标准层4 的层高为:3.9m 顶层水箱间的层高为:3.9 m ; 2、市政给排水资料 a、给水水源 该建筑以城市给水管网为水源,建筑物东面有一条DN 300 mm的市政给水管线,管顶埋深为1.5 m,可靠供水压力为300 kpa。

b、排水资料 该地区有生活污水处理厂,在本建筑西侧有一条DN300 mm的排水管道,埋深为2.0 m。 c、气象地质资料 最大冻土深度为2m,最大积雪厚度为0.5m。 d、电源情况 城市可提供一路独立电源。 3、相关图纸资料 a、建筑所在街区的总平面图; b、建筑首层平面图;建筑标准层平面图; c、建筑非标准层平面图; d、设备层平面图; e、主要卫生间大样图; f、其他必要的图。 四)、设计任务 在该建筑中,完成以下各系统设计: 1、生活给水系统; 2、消防给水系统; 3、生活排水系统。 五)、设计成果 要求提供下列图纸及论文文本 1、各层(标准层及非标准层)给排水平面图;

本科毕业设计任务书(范本)

(说明:请把红色字体部分根据个人题目的不同进行更改) 广州大学华软软件学院 本科毕业设计任务书 设计题目浅析计算机病 毒的免杀技术 系别网络技术系 专业网络工程 班级10网络设计与管理(1)班 学号1040217901 学生姓名郑天骄 指导教师田宏政 下发时间:2014年10月28日

毕业设计须知 1、认真学习和执行广州大学华软软件学院学生毕业论文(设计)工作管理规程; 2、努力学习、勤于实践、勇于创新,保质保量地完成任务书规定的任务; 3、遵守纪律,保证出勤,因事、因病离岗,应事先向指导教师请假,否则作为缺席处理。凡随机抽查三次不到,总分降低10分。累计缺席时间达到全过程l/4者,取消答辩资格,成绩按不及格处理; 4、独立完成规定的工作任务,不弄虚作假,不抄袭和拷贝别人的工作内容。否则毕业设计成绩按不及格处理; 5、毕业设计必须符合《广州大学华软软件学院普通本科生毕业论文(设计)规范化要求》,否则不能取得参加答辩的资格; 6、实验时,爱护仪器设备,节约材料,严格遵守操作规程及实验室有关制度。 7、妥善保存《广州大学华软软件学院本科毕业设计任务书》。 8、定期打扫卫生,保持良好的学习和工作环境。 9、毕业设计成果、资料按规定要求装订好后交指导教师。凡涉及到国家机密、知识产权、技术专利、商业利益的成果,学生不得擅自带离学校。如需发表,必须在保守国家秘密的前提下,经指导教师推荐和院领导批准。

课题名称浅析计算机病毒的免杀技术 完成日期:2015年4月30日 一、题目来源及原始数据资料: 随着计算机技术的飞速发展,信息网络已经成为社会发展的重要保证。有很多是敏感信息,甚至是国家机密。所以难免会吸引来自世界各地的各种人为攻击,窃取、篡改、删添等。随着时代的发展,网络已经成为了一个我们生活的必需品。而Web站点已经随处可见,其应用也是遍及各个领域,并已和我们日常生活息息相关。但是针对站点的渗透攻击也是缕缕出现,给我们带来了很大的危胁。因此我们必须展开对Web站点渗透技术的研究。 教师根据学生对站点的内部结构研究结果,分析可能成功的渗透技术,通过模拟攻击过程展示渗透成功之后的效果并寻求解决办法,进而提出一套行之有效的防护措施,顺利完成本次毕业设计任务。 二、毕业设计要求: 要求:详细的Web站点渗透技术的研究。大致可分为以下七部分: 1、网络安全现状的分析; 2、常见的站点结构组成; 3、常见的渗透技术分析; 4、模拟主要的攻击技术; 5、提出防范思路并设计解决方案; 6、必要的实现过程展示; 7、总结与未来工作的展望; 具体要求如下: 1、分析国内、国外的网络安全现状,了解网络安全方面主要存在的问题。 2、了解常见的Web站点结构、机制和原理。 3、了解针对站点的渗透技术。 4、分析主流的渗透攻击技术; a、文件与内存特征码定位; b、压缩整容,加壳免杀;

办公楼给排水毕业设计

毕业设计 西安市商务大厦建筑给水排水设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

相关文档
相关文档 最新文档