文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电室停送电制度

配电室停送电制度

配电室停送电制度
配电室停送电制度

配电室停送电制度

1、在配电室进行停送电工作必须严格执行《电业安全工作规程》的有关规定。

2、正常停送电操作必须经有机电部门批准的停电工作票,否则不准操作。

3、处理故障或其他紧急情况下,可以先停电,但停电后必须向工区值班人员或矿调度室汇报说明情况。

4、值班人员在接到停、送电命令或停、送电工作票时必须写出完整的操作票,并与负责人一起审查工作票、操作票及检查停送电设备安全状态,确认无误后方可操作。

5、在停电设备上工作,必须先停电、验电,装设地线或者合上接地刀闸,地线的装设必须符合规程要求。

6、工作结束后工作人员撤离现场,值班员与工作负责人应详细清点、检查现场,撤除地线,确认具备送电条件后办理工作终结手续,值班员负责送电。

7、操作人员必须按劳动保护穿戴,使用绝缘防护用具。

8、开关一旦出现跳闸,必须查明跳闸原因后方可联系送电。

9、、严禁约时停送电,杜绝无计划和不按计划停送电。

黔西能源开发有限公司

2005年1月5日

配电室安全生产责任制

1、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。

2、有一定的电工基础知识,熟知变电所运行有关规程及标准,熟悉《煤矿

安全规程》

有关规定。

3、必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开

关的负荷性质、容量和运行方式。熟知变电所变配电设备的特性、一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。

4、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。

5、无防碍本工种的病症。

6、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与

本职工作无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。

7、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护

制度及工作终结制度等有关制度。

8、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的

倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

9、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要

严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。

10、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规

定程序送电。

11、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或

值班长报告,弄清楚后,再进行操作。

12、用绝缘棒分合开关或经传动杆机构分合开关时,均应戴绝缘手套,穿绝

缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,雷雨天气禁止倒闸操作。

13、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关),停送刀闸(或隔离开关)要果断

迅速,并注意刀闸是否断开或接触良好。

14、装卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并

站在绝缘垫或绝缘台上。

15、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,

不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。

16、严禁使蓄电池过充、过放电。

17、变(配)电所内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无

漏雨现象。

黔西能源开发有限公司

2005年1月5日

.

配电室上墙的十项制度样本

1、变配电室值班安全工作制度 一值班员在巡视时须保持: 10KV 0.70米; 以下0.1米安全距离。 二凡配电室内停电, 均需填写”停送电工作票"。 三严格执行一人操作一人监护, 监护人按”停送电工作票”的操作顺序宣读口令, 而且每操作完一项, 在其前面画”V"号的操作规程。 四高、低压设备的操作, 都要先在模拟板上核对性操作, 然后按规定在设备上操作。 五高压操作, 必须穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套, 使用合格的绝缘拉杆等。 六严格执行停电、验电、挂地线、挂警告牌和监护制度。七工作票或口头调度中的错误应拒绝执行, 对疑问要问清楚, 不能草率从事。 八高压柜进行检修, 须拉开负荷开关和上下隔离开关及室外跌落保险。 九进入高压柜工作时, 除拉开负荷开关和隔离开关及跌落保险外, 还必须断开其它有关电源。 十触及电容器和电缆头, 必须进行人工放电。 十一雷雨时不要在避雷针和高压设备附近停留。

十二在高、低压设备上工作时, 值班人员必须完成操作票中全部安全措施后, 才能准许工作人员进入现场工作。 十三检修完毕后, 拆除地线、遮栏、标志牌。此时, 设备应视为带电状态, 不能再次触及, 否则重新布置安全措施。 十四部分停电时, 应设监护人并不得参与其它作业, 应始终对所有工作人员活动范围进行监护, 使其与带电设备保持安全距离。如发现有危及安全的行为, 应及时提出纠正, 必要时令其停止工作。十五进入配电室一律穿绝缘鞋, 不准穿高跟鞋。 2、变配电室门禁制度 变配电室是安全生产、治安防范的重点部门, 为确保电气设备的安全运行, 防止意外事故的发生, 特对配电室门禁制度做如下规定: 一变配电室为安全重地, 禁止一切与工作无关的人员进入配电室。室外应装设有”闲人免进"的标示牌, 电气设备区域应设有明显的”请勿靠近"的标示, 变配电室的通讯电话只做本范围工作使用。

变配电室运行管理制度.doc

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。 配电房事故应急预案 目录 1 总则........................................... 4 1.1 目的....................................... 4 1.2 编制依据 ................................... 4 1.3 适用范围 ................................... 4 1.4 编制原则 ................................... 4 .................................

2 组织机构及职责 ................................. 5 2.1 组织机构 ................................... 5 2.1.1 成立应急指挥部 ......................... 5 2.1.2 成立应急专业组 ......................... 5 2.2 组织机构职责............................... 6 2.2.1 应急指挥部成员职责..................... 6 2.2.2 专业组职责 ............................... 6 ................................... 3 预防预警机制................................... 7 3.1 事故预防 ................................... 7 3.2 事故监测 ................................... 7 3.2.1 监测范围 ............................... 7 3.2.2 监测内容 ............................... 8 4 应急处置 ....................................... 8 4.1 报警和接警................................. 8 4.2 先期处置 ................................... 8 4.3 启动**分局(分公司)应急预案............... 9 4.4 启动公司级应急救援预案 .................... 10 4.5 应急救援结束.............................. 10 5 后期处置...................................... 10 ......................................

配电室制度汇编(最全)

配电室制度汇编 机电科 二0一四年一月

目录 一、配电室管理制度 (1) 二、配电室交接班制度 (2) 三、配电室要害场所管理制度 (3) 四、配电室设备维护保养制度 (3) 五、配电室消防安全管理制度 (4) 六、配电室钥匙管理制度 (5) 七、安全用具管理制度 (5) 八、配电室干部上岗制度 (6) 九、配电室巡回检查制度 (7) 十、配电室包机制度 (7) 十一、配电室停送电制度 (8) 十二、配电室运行日志管理制度 (9) 十三、配电室教育培训制度 (10) 十四、配电室培训考核制度 (12) 十五、物品定臵管理制度 (13) 十六、配电室安全生产责任制 (14) 十七、配电室安全操作规程 (15) 十八、配电室应急预案 (15)

一、配电室管理制度 1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班人员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 2、配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装臵进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。 3、配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4、供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5、停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。 6、配电室内消防设施应确保完好,并有手持气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7、加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8、市电停电时,值班人员应及时采取补救紧急措施,同时与供电部门取得联系。 9、运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告值班主管,排除故障后才能送电。 10、系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。

变配电室值班制度(正式)

变配电室值班制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。 2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。 3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。 4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电

设备,进出变配电室必须随手将门锁好。 5. 严禁在变配电室内高声喧哗。 6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。 7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。 8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。 9. 变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接班时作好安全用具的交接手续。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各 种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作, 使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。1 、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。2、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。3 、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压4 器送电。 、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低5 压变压器送电。

、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按6 钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流 的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即 重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断 开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表 指示是否正常。. 六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易 过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作 把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。.主扇配电室管理制度

、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许1 可手续,遵守本配电室管理制度; 、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本2 体及操作把手、断路器开关等; 、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必3 须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技 术措施; 、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各4 种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态;、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写5《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制6 柜电源。 、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现7

高低压配电室管理制度最终版-e111

高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 2.配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装臵进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。 3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。 6.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11.保持配电室的清洁卫生和干燥。 12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。 13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。14.负责领导交办的有关工作。

高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品;

配电室八项制度八张

配电室八项制度八张 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

岗位责任制度 1.变电站负责人(站长)职责: (1)熟悉设备规范、性能、操作及维护方法,掌握设备运行状况。 (2)负责变电站安全运行的各项组织工作。 (3)组织贯彻各项安全规程制度,做好思想教育工作,组织安全活动。 (4)建立健全正常运行工作秩序,按时检查各值运行管理状况。 (5)加强设备管理,及时组织推动设备缺陷的处理。 (6)对复杂重大倒闸操作进行现场监护。 (7)负责文明生产,保持环境清洁,不断改进站容站貌。2.值班人员职责: (1)严格执行安全规程和有关规程制度,做好当值设备安全和人身安全工作。 (2)正值为当值运行负责人,副值在正值领导下,做好当值各项工作。 (3)按时巡视检查设备,认真填写各项表报和记录。 (4)根据上级部门命令,负责倒闸操作工作,正值受令,副值填写倒闸操作票,正值审核和现场监护。 (5)负责当值异常情况和事故的处理,并立即向上级领导部门报告。与电力网连接的高压系统上发生事故,应同 时通知电力部门。 (6)按施工班组工作要求,布置安全措施。严格履行工作许可和终结制度。 (7)发现检修、试验人员危及人身和设备安全时有权制止,待符合安全条件后方可许可重新工作。 (8)按照规定做好交接班工作。 (9)做好各种图纸、资料、安全用具、工具、仪表消防器材等的管理工作。

交接班制度 1.方应按规定时间进行交接班。交班人员应办理交接手续并签字后方可离去。 2.交接班双方应严肃认真地按照交接班内容进行交接。 3.遇有事故处理或在倒闸操作过程中,不得进行交接班。在交接班过程中发生事故及异常情况需及时处理时,应由交班人员负责处理。接班人员在交班班长或正值指挥下可协助工 作。 4.交班人员应提前做好以下交班准备工作。 (1)整理好表报及设备缺陷、检修情况、异常情况等记录。 (2)核对并整理好消防器材、安全用具、工具钥匙、仪表、接地线及备品材料等。 (3)做好清洁卫生。 (4)交接时应交清下列内容: a.设备运行方式,设备变更和异常情况及处理经过。 b.设备检修、改进等工作情况及结果。 c.巡视管理的缺陷和处理情况。 d.继电保护、自动装置的运行及动作情况。 e.当值已完成和未完成的工作及有关措施。 5.接班人员应提前到班,并做好以下工作: (1)查阅各项记录,检查负荷状况、音响、信号装置等是否正常。 (2)巡视检查设备、仪表等,了解设备运行状况及检修安全措施布置情况。 (3)了解倒闸操作及异常、事故处理情况,一次设备变化和保护变更状况。 (4)核对安全用具、消防器材等,检查一般工具、仪表等的完好状况及接地线、钥匙、备品材料是否安全。 (5)检查周围环境及室内外清洁卫生状况。 6.遇以下情况不准交接班: (1)接班人员在接班前饮酒或精神异常。 (2)发生事故或正在处理事故时。 (3)设备发生异常,紧急危及人身或设备安全未查清原因时。 (4)正处于倒闸操作当中。 (5)接班人员未到,交班人员不得离去。

配电室安全值班制度(标准版)

配电室安全值班制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0542

配电室安全值班制度(标准版) 1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。 2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。 3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。 4、值班员每小时正确无误地对仪表的指示值抄表一次。每周打扫一次室内外清洁卫生,中、保持室内外环境卫生。

5、值班人员必须随时注意变电所门窗关闭,以防小动物进入配电室内。 6、配电室发生电网网路停电,高低压设备线路出现事故时,值班人员首先进行应急处理,并立即报告设备动力部经理及电工班长,事后将详细情况记入工作日志。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

配电室安全管理制度

规章制度:________ 配电室安全管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

配电室安全管理制度 (1)张贴闲人免进标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂有人操作、严禁合闸的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 第 2 页共 4 页

配电室安全防护制度 1、配电室与外界相通的入口,应安装金属防护门,保持锁闭;窗户应加装金属栅栏。张贴“闲人免进”标志。 2、电工须持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。 3、根据设备容量,合理配备值班人员,执行24小时值班。 4、值班人员要坚守岗位,坚持巡回检查制度,及时排除异常情况,做好设备运行维护记录,避免发生短路、断电、火灾等事故。 5、配电室内不得动用明火,不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放易燃、易爆物品。 6、安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,并严格执行安全操作规程。 7、应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 8、定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 9、配电室要配备适量的消防器材和设施,工作人员应熟知消防报警程序、消防器材存放位置、使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 10、无论高压设备带电与否,值班人员均不得单独越过栅栏,并进入设有栅栏的高压设备上工作,以免发生事故。 11、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 第 3 页共 4 页

配电室管理制度 -

配电室管理制度 1.配电室作为管理区域的重要核心部位,除配电室运行、保养、维修等工作人员外,其他人员因检查或其它原因需进、出配电室时,需在《重点机房进出登记表》上详细记录,并签字确认,经值班人员核对无误后,方可进、出配电室; 2.电气维修工必须持有效期合格操作证上岗,掌握配电设备状况、操作方法和安全注意事项才能进行电气设备操作; 3.低压开关位置与实际运行方式相符,断开开关须悬挂禁止标识; 4.配电设备检修须提前3个工作日报工程维修部专业经理,并取得项目执行总经理的批准,公示通知业主; 5.在配电室门口处安装挡鼠板,配电室内配置灭鼠措施,如鼠药盒,并标明鼠药的放置日期、有效期限,并按时更换有效鼠药; 6.配电柜及变压器前必须铺设绝缘胶垫,防止因配电设备漏电引发人身伤害; 7.配电设备在断开或检修时必须悬挂相应的警示牌,做好防范措施,保证人身和设备的安全,同时日常工作中宣传学习电气设备安装注意事项,作业人员必须按操作流程规范作业; 8.配电室内的温度需控制在0-38℃范围内,保证设备正常运行; 9.关于《变配电室管理制度》应镶嵌在统一的镜框内,整齐悬挂在配电室内的明显位置;

10.配电室内不得私接电线、电话线或使用电器,如需接线、使用电器,需经工程维修部专业经理批准,接线、电器使用等要符合规范; 11.做好配电室的防水、防潮工作,夏季做好通风安排,在降低能耗的同时保持机房内干燥、干净整洁; 12.配电室不得存放易燃、易爆等危险物品,不得作为库房存放与机房工作无关的物品; 13.配电室内应配备有足够的、适于扑灭电气火灾的灭火器材,并应每周检查灭火器材是否有效; 14.值班员必须严格执行设备机房《巡视检查制度》,认真填写《配电室巡查记录表》; 15.机房内设备标识等各类标识清晰醒目,张贴规范。 北京恒久物业管理有限公司

配电室值班制度

配电室值班制度 一、值班人员要有高度的工作责任心,工作积极负责,自觉遵守劳动纪律,坚守工作岗位,确保安全运行。 二、值班人员按规定穿戴工作服、工作帽、佩戴工作牌,衣着整齐。 三、值班人员在当班时间内,不许做与工作无关的事情,不准会客。 四、变电运行人员必须经过岗位培训考核,《安规》考试合格后,方可正式担任相应职位的值班工作。 五、值班人员应按时抄表,及时汇报。还应完成组织安排的运行设备维护、技术管理、清洁卫生、安全活动等工作。 六、配电室应建立年、月、日固定工作周期表。 七、严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行“一人操作,一人监护”制度,严禁违章操作。 八、确保正常供电,一旦跳闸,需查明原因,10 分钟内恢复供电。如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因校外原因停电,20 分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3% (供电部门及施工停电、不可抗力因素除外) 。 九、值班期间接到维修电话后立即派人检修,服务热线做好维修回访工作,坚持每周巡回检查制度,分片包干,责任到人。 十、严格执行交接班制度 配电室巡视检查制度 一、值班人员必须认真按巡视周期、路线、项目对设备逐台、逐件认真进行巡视,对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理,做好记录并向上级汇报。 二、凡是运行、备用或停用的设备,不论是否带有电压,都应同运行设备一样进行定期巡视和维护。 三、巡视时,在安全的情况下,做到用眼看、耳听、鼻嗅,确切掌握设备运行情况。 四、值班人员进行巡视后,应将巡视时间、范围、异常情况记录在值班记录中。 五、单人巡视设备时应遵守《电业安全工作规程》、《发电厂和变电所电气部分》有关规定。 六、用电高峰期间,应巡视1,2,3 号低压总柜总电流及大负荷设备情况,高压柜电流及设备情况,变压器温升是否在正常范围内( 0 C—80 C),做到勤观察、勤记录,有异常情 况及时上报并采取相应措施。 七、各级领导及负责人巡视工作,应将巡视中发现的问题及时处理,并记入值班记录中。 配电室操作规程 一、送电操作的一般程序: 1、检查设备上装设的各种临时安全措施和接地线确已安全拆除。 2、检查有关的信号和指示灯、仪表是否正确。 3、检查断路器确在分闸位置,手车在试验位置。 4、把手车摇至运行位置,储能正常。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、 内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结 法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

变配电室管理制度

变配电室管理制度 变配电室管理制度提要: 一.变配电室运行管理制度 A.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 B.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 c.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 D.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。 E.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 F.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 G.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,::记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 H.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。 I.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 j.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。 二.变配电室工作制度 .工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。.1第一种工作票的工作为: .高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 .高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措施。 .配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。

配电室八项制度(八张)

与电力网连接的高压系统上发生事故,应同时通 知电力部门。接班人员在交班班长或正值指挥下可协助工作。配电室值班规定 一、值班员的岗位责任制; 1、认真学习技术业务,严格执行各项规章制度,保证变供电设备安全经济运行。 2、熟悉开闭所及各配电室有关变电、配电设备的性能的操作维护的方法,能准确迅速地完成各种操作,能准确判断设备运行良好与否;能熟练果断地排出故障和处理故障。 3、能按时完成正常工作;如随时监视设备运行,正确抄录各种电表,做好运行记录。 二、值班制度和规定; 1、中心开闭所必须有专职值班员,在生产时间值班,每班不 少于两人,。 2、值班人员必须每隔一小时巡视各分配电室一次。 三、值班记录的规定; 1、值班员值班时不得擅自离开开闭所,或做与工作无关的事,严禁将小孩、亲属、朋友带入开闭所。 2、值班员除监护、记录设备运行情况外,遇有事故或不正常运行,必须立即向技术员或上级领导汇报情况,处理事故必须有专人监护。 3、配电室内图线、表格、记录、资料不得任意撕毁或带出配电室。 4、值班员必须保持室内外清洁整齐,每班打扫一次。不得把

无关的东西带入配电室。 四、交接班制度的规定; 1、交接班必须严肃认真,交班人必须把当班情况详细做好记录,并向接班人交待清楚,接班人必须在接班前十五分钟到达开闭所办理接班手续,并严格按交接班记录进行检查,是否符合,双方确认无误查,方在交接班记录本上双方签字,才算交接班完成。 2、当深夜无人值班时,中班早班交接全凭交接记录本(无法当面交接),交班人必须在交接本上交待清楚,并签名,接班人接班后应仔细检查实际与交班人交待的是不是符合,符合后在签名。 3、交班人应交待和记录内容; (1)设备运行情况和供电情况; (2)设备检修情况; (3)新发现设备缺陷及处理情况; (4)事故处理经过情况; (5)上级的指示及当未完成的事项; (6)公用图纸、资料变动情况; (7)与接班人一道巡视实际运行情况。 4、接班人应做的事; (1)听取(或阅读)上一班交待的记录,不清楚的立即询问。(2)按交班人的口述或记录立即巡视和检查是否符合实际状

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、变配电室箱,应设置醒目“变配电室重地未经许可不得入内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。8、变配电室箱应配有“有人操作禁止合闸”或“线路检修 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结构和操作方法及供电范围掌握安全用具和消防器材的使用方法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修人员必须持证上岗,配电室的值班人员必须熟悉电气设 备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。2.配送电建立24 小时运 行值班制度,对高、低压配电装置进行巡查,做好每日巡查记录,发现问 题及时上报机电矿长。3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停 送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录, 认真执行交接班制度。4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认 供电线路正常,电气设备完好后方可送电。6.配电室内消防设施应确保完 好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入, 外来人员须经机电矿长同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.如果双回路电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门 取得联系。13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地 填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。14.负责领导交办的有关工作。 高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领 导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品; 高低压安全操作规章制度 为保证变配电室安全无事故的运行及保证人身安全的 需要,工作人员必须严格遵守安全技术措施和安全组织措施。

配电室安全管理制度示范文本

配电室安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电室安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如 工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用 品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常 情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规 程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离 职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行 登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严 禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。

(6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

相关文档