三相复费率预付费电能表技术要求

三相预付费、多费率电能表

技术规范

华北电力科学研究院有限责任公司

10月

1 范围

制订本规范的目的, 是为电能表生产制造企业在设计、制造、订货、验收、使用电能表时提供必要的技术规范要素。

有关电能表的各项要求, 本规范所述的电能表应符合相应IEC 标准、国家标准、行业标准的要求, 本规范不重复叙述。

本规范仅规定华北电网公司系统所属供电企业选用的预付费表、多费率表在通用标准的基础上, 还需具备的功能、技术性能, 以及必须经过的试验项目等内容。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款经过本规范的引用而成为本规范的条款, 并建议采用引用文件的最新版本于本规范。

GB/T 15284- 多费率电能表特殊要求

GB/T 17215- 1级和2级静止式交流有功电能表

GB/T 17882-1999 2级和3级静止式交流无功电能表

GB/T 17883-1999 0.2S级和0.5S级静止式交流有功电能表

GB/T 18460.3- IC卡预付费售电系统第3部分: 预付费电能表

IEC 62051: 1999 电能计量术语

IEC 62052-11: 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件- 第11部分: 计量设备

IEC 62053-21 1和2级静电式交流有功电能表的特殊要求

IEC 62053-22 0.2 S和0.5 S级静电式交流有功电能表的特殊要求

IEC 62053-23 2和3级静电式交流无功电能表的特殊要求

DL/T 828- 单相交流感应式长寿命技术电能表使用导则

DL/T 830- 静止式单相交流有功电能表使用导则

3 术语和定义

3.1 普通电能表

只具有单一的计量有功和无功电能, 平均寿命的统计分布服从指数分布规律, 平均寿命为及以下的测量频率为50Hz( 或60Hz) 的电能表。

3.2 预付费电能表

具有电能计量、数据处理功能, 使用电户必须先付费方可用电的仪表。

3.3 多费率电能表

具有1个以上计数器且每一个计数器在规定的时间间隔内对应不同费率进行电能累积的电能表。

黑白电能表具有两个费率时段, 是多费率电能表的一种。

3.6 时段和费率

根据负荷曲线的不同水平, 将一天中的24小时划分成的相应的

时间段, 称之为时段; 与各时段对应的电费价格称之为费率。

4 分类

4.1按准确度等级分类

有功电能表: 0.2S、 0.5S、 0.5、 1.0S、 1.0、 2.0S和2.0级无功电能表: 2和3级

4.2按工作原理分类

1. 电子式电能表

4.3按功能分类

1. 预付费电能表

2. 多费率电能表

4.4 按被测量相数分类

1. 单相电能表

2. 三相电能表

4.5 按接入线路方式分类

1. 直接接入式

2. 经互感器接入式

5 技术要求

5.1 环境条件

5.1.1 参比温度及参比湿度

参比温度为23C; 参比湿度为40%60%。

5.1.2 温度、湿度范围

表1温度范围

电能表准确度等级0.2S、 0.5S、 0.5 1.0S、 1、 2、 3 安装方式户内式户外式户内式

规定的工作范围-10?C ~45?C -25?C ~55?C -10?C ~55?C 极限工作范围-20?C ~55?C -40?C ~70?C -25?C ~70?C 表2 湿度范围

年平均< 75%

30天( 这些天以自然方式分布在一年中) 95%

在其它天偶然出现85%

5.2 电气基本要求

5.2.1 参比频率为50Hz( 或60Hz) 。

5.2.2 参比电压

表3

接入线路方式参比电压(V)

直接接入220, 380

经电压互感器接入57.7, 100 ?工作电压范围: 在0.7Un—1.2Un范围内仪表能正常工作。在接地故障情况下, 应能承受2倍额定电压4小时不损坏。

?三相三线断一相、三相四线断两相时, 电表能正常工作。5.2.3 基本电流

表4

接入线路方式基本电流推荐值(A)

直接接入5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 经电流互感器接入 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 5.0

?电能表在确定的倍率电流内运行时, 误差特性应满足等级指数的要求。

?倍率电流值在2-10倍额定电流范围内。

5.2.4 准确度等级: 有功0.2S、 0.5S、 0.5、 1.0S、 1.0、 2.0S、 2.0级;

无功2.0、 3.0级;

5.2.5 脉冲常数

表6: 推荐的脉冲常数

5.2.6 电池采用环保产品, 电池容量≥1Ah。断电后可维持电表的表内程序和时钟连续运行3年以上, 使用寿命>。不允许使用再充电电池, 计时和抄表电池独立设置, 抄表电池在停电后可抄表300次。

5.3误差要求

5.3.1 基本要求

对于机械式电能表的误差要求, 应符合GB/T15283中的有关规定。

{技术管理套表}三相复费率预付费电能表技术要求

{技术管理套表}三相复费率预付费电能表技术要求

三相预付费、多费率电能表 技术规范 华北电力科学研究院有限责任公司 2005年10月

1范围 制订本规范的目的,是为电能表生产制造企业在设计、制造、订货、验收、使用电能表时提供必要的技术规范要素。 有关电能表的各项要求,本规范所述的电能表应符合相应IEC标准、国家标准、行业标准的要求,本规范不重复叙述。 本规范仅规定华北电网公司系统所属供电企业选用的预付费表、多费率表在通用标准的基础上,还需具备的功能、技术性能,以及必须通过的试验项目等内容。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,并建议采用引用文件的最新版本于本规范。 GB/T15284-2002多费率电能表特殊要求 GB/T17215-20021级和2级静止式交流有功电能表 GB/T17882-19992级和3级静止式交流无功电能表 GB/T17883-19990.2S级和0.5S级静止式交流有功电能表 GB/T18460.3-2001IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电能表 IEC62051:1999电能计量术语 IEC62052-11:2003交流电测量设备-通用要求试验和试验条件-第11部分:计量设备 IEC62053-211和2级静电式交流有功电能表的特殊要求

IEC62053-220.2S和0.5S级静电式交流有功电能表的特殊要求 IEC62053-232和3级静电式交流无功电能表的特殊要求 DL/T828-2002单相交流感应式长寿命技术电能表使用导则 DL/T830-2002静止式单相交流有功电能表使用导则 3术语和定义 3.1普通电能表 只具有单一的计量有功和无功电能,平均寿命的统计分布服从指数分布规律,平均寿命为10年及以下的测量频率为50Hz(或60Hz)的电能表。 3.2预付费电能表 具有电能计量、数据处理功能,使用电户必须先付费方可用电的仪表。 3.3多费率电能表 具有1个以上计数器且每一个计数器在规定的时间间隔内对应不同费率进行电能累积的电能表。 黑白电能表具有两个费率时段,是多费率电能表的一种。 3.6时段和费率 根据负荷曲线的不同水平,将一天中的24小时划分成的相应的时间段,称之为时段;与各时段对应的电费价格称之为费率。

IC卡预付费售电管理软件说明书

IC卡预付费售电管理软件说明书 (单机版V1.2) 1功能概述 IC卡预付费售电管理软件主要用于管理IC卡预付费电能表用户,对IC卡进行日常操作,并能完成对各种数据的处理、统计和单据打印等功能。 2系统主要组成 预付费售电管理软件、RW666型IC卡读写器、DDSY666电能表。 3应用环境 IC卡预付费售电管理软件采用Delphi6.0语言和Sqlserver7.0数据库开发,该系统可安装在WINDOWS98、WINDOWS NT、WINDOWS2000、WINDOWS XP等操作系统中。 4安装说明 本软件配有安装光盘,运行安装光盘中的SETUP.EXE,根据提示操作,安装程序会自动进行软件安装,然后需要安装Sqlserver2000数据库。 5系统功能介绍 本系统在功能上分为:用户管理、IC卡操作、电量查询、统计报表、系统维护等五大模块。 5.1 用户管理 5.1.1 档案管理 其功能主要包括: 1.建立用户档案的基本资料; 2.修改用户的基本资料; 3.删除档案记录; 4.浏览全部用户档案及查询某个档案的详细资料; 5.打印档案成册; 6.用户过户; 7.用户销户。

5.1.2 档案查询 可以根据多种查询条件查询用户档案的基本资料。 5.1.3 电价维护 本系统可以增加、修改、删除电价项目和电价值。 5.1.4 收费方式维护 本系统可以增加、修改、删除收费方式。 5.1.5 操作员管理 只有系统管理员才能进行增加、修改、删除售电员,而售电员无权进行修改与添加操作,同时也只有系统管理员才能对售电员进行授权。 5.1.6 修改密码 售电员进入系统后可以修改自己的登录密码。 5.2 IC卡操作 5.2.1 通讯连接 本管理软件的数据通讯是通过连接在PC机的串行通讯口上的IC卡读写器对IC卡的读写来实现的,当读写卡不成功时需检查通信接口、IC卡读写器、电源和IC卡等的连接是否正确。 5.2.2 IC卡类型和功能 本系统中IC卡类型分为:初始化卡、售电卡、补卡、检测卡等四种类型。 1、初始化卡:用于将安装状态的电表设置为运行状态,并且完成一表一卡的对应工作。初始化卡插入电表后自动转换为售电卡。 2、售电卡:由初始化卡转化而成,用户持有,用于向运行状态的电能表中增加购电量,并将电能表中的数据返写回售电管理部门。 3、补卡:用于为丢失售电卡的用户补发售电卡。

商场预付费插卡式电表启用方案

商场预付费插卡式电表 启用方案 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

商户插卡式预付费表启用方案 一、启用目的 为了有效管控商户的用电行为,使商户合理、高效的使用电能,避免商户拖欠电费的现象的发生,减轻由此给公司造成的经济负担,特制定此方案。 二、启用的方法和思路 实行逐层逐户启用电表、先缴费后使用电能的操作方法推进插卡式预付费电表的启用工作。计划从负一层开始安装,直至五层全部完成电表启用工作。 三、启用所需相关部门及商户支持配合事项 为了确保插卡式预付费电表安装工作的顺利进行,并积极做好对商户的解释、协调、费用预缴及电表缴费系统调试运行等一系列相关工作,需请相关部门及商户给予支持与配合,具体细则及说明事项如下: 1、市场部:市场部在该层准备启用插卡式电表的前三日,需在晨会上对商户提 前进行宣导,让商户准备预缴电费充值资金(一块插卡表暂按¥元充值计算,两块插卡电表¥元,以此类推),防止因资金不足影响商户正常用电。 2、财务部:每个楼层收银台配备一台本楼层商户电表充值卡充值系统,各楼层 收银台进行熟练操作,在启用插卡式电表的同时建立商户电表充值数据库,收银员系统操作培训由物业部负责。 3、物业部:

⑴按商户实际使用电表数量发放电费充值卡,充值卡与插卡式电表编号需逐一核对,并在登记表上记录,商户与物业部电工双方签字确认。 ⑵对启用插卡式电表的商户从电井断电,并对商户原先使用电表终指指数进行核对抄录,商户与物业部电工双方签字确认。 ⑶物业部电工负责将插卡式电表线路恢复正常接线,接线正确调试完毕后从电井恢复给插卡式电表供电,并抄录插卡式电表起始指数,商户与物业部电工双方签字确认。 ⑷商户第一次启用插卡式电表时,由物业部工作人员培训商户正确的电表充值卡操作方式,并告知电表使用相关事项。 4、商户: ⑴商户充缴电能余额不足时,插卡式电表面板上的报警灯会以闪烁方式提醒商户该电表充缴电能余额不足,即将断电。商户需尽快对该插卡式电表进行再次充值。以确保商户正常运营。 ⑵商户插卡式电表投入使用前,可能会出现一家使用多块插卡式电表的情况。为了预防商户充值时出现充错电表造成商户无法正常使用电能的情况,商户需将插卡式电表与该电表充值卡一一对应并以明显标记标明,仔细核对后再进行插卡充值操作,避免出现错卡、电能无法充值的现象发生。

智能预付费电表控制系统

智能电表预付费控制系统 楼铭达毛海锋 苏州未来电器有限公司苏州215144 摘要:本文主要分析了现有预付费电表系统存在的缺陷,提出解决现有缺陷的系统解决方案,分析解决方案的技术优势以及经济价值。 关键词:微型断路器,智能电表,电动操作机构 Lou Mingda Mao Haifeng Suzhou future Electrical Apparatus CO., LTD suzhou 215144 Abstract: This paper mainly analyzes the defects of current prepayment metering system. the solution to the system proposed in this paper solves the defects of current solutions. At the same time, the technical advantages and economic value of solutions are analyzed in this paper. Keywords: Miniature circuit breaker,intelligent ammeter,electro-control mechanism 1 引言 目前国内的电能预付费系统通常是由智能电表和预付费电表用微型断路器构成,当欠费后由智能电表来控制预付费电表用微型断路器进行分闸;预付费电表用微型断路器通常是通过在普通的微型断路器中加装一个可使微型断路器脱扣的电磁装置构成,欠费时智能电表使电磁装置的线圈通电使微型断路器脱扣,实现欠费时自动断电的目标。 但上述现有控制系统存在以下缺陷,由于在微型断路器中加装了电磁装置后由于空间的原因目前的大多预付费用微型断路器的N相是不具备非正常分断保护的。而且现有的预付费控制系统只能实现欠费后自动断电,无法实现缴费后自动上电的功能,需专业人员手动合闸。 现有预付费控制系统由于上述原因,从服务角度来说会导致用户供电的及时性受到影响,容易导致用户的投诉;从安全角度来说,如非专业电工去手动合闸会有很大的安全隐患;从经济角度来说手动合闸会有大量的人工成本的浪费。 本文设计的智能预付费系统采用由预付费用MOT系列电动操作机构配合普通微型断路器取代预付费电表用微型断路器,通过预付费用MOT系列电动操作机构带动普通微型断路器实现自动分闸和合闸。 2 智能预付费系统的工作原理 智能预付费系统如图1所示,主要由后台控制系统、信息采集通讯模块、智能电表、预付费用MOT系列电动操作机构、普通微型断路器等构成智能预付费系统。

IC卡预付费三相交流电能表使用说明书(新)

SY988型 电子式IC 使用说明书 深圳市方为科技有限公司深圳市浩迪仪表有限公司

一、用途和适用范围: DTSY988(DSSY988)型三相电子式预付费电能表是采用先进的微电子技术、SMT 工艺开发生产的新一代智能型电能表,其用途是供计量频率为50Hz/60Hz的三相交流有功电能,同时完成先买电后用电的预付费用电管理及负荷控制功能,是我国改革用电体制,实行计划用电和节约用电的理想产品。 电能表应安装在室内或室外电表箱内,使用温度为-25℃~55℃,相对湿度有不大于95%的环境中。 本产品符合IEC1036和GB/T17215-2002标准中 1.0级的三相电子式电能表和GB/T18460-2001中预付费表的全部技术要求。 二、主要功能及特点: 1、全电子式三相有功双向电能计量。 2、具有高精度、高过载、高灵敏度,防窃电、功耗低、体积小等特点。 3、IC卡预付费功能:先买电,后用电,供电部门可通过计算机售电管理系统,对用户预购电量,对最大负荷等参数进行设置经IC卡传递给电能表。 4、数据回读功能:当IC卡插入电表读取数据后,能够将电表内总用电量,总购电量,本次剩余电量,表内负电量等数据回读到IC卡中,然后在售电系统中准确读出。 5、电度表具有最大负荷控制功能,可任意设置用电负荷。 6、两级剩余报警,提醒用户及时购电。 7、停电时表内数据自动保护,保证10年数据不丢失。 8、电能表采用6位LED数码管,显示用电信息,通过插卡,可轮显各项用电参数。 9、设置负电量参数,当开关损坏或人为窃电时,将用户电量存入负电量参数,再次购电时,可作为窃电或补收电费的依据。 10、提供清除卡、复制卡、限电卡、抄表卡、特抄卡等功能卡,方便用户用电管理。 11、可实现多块表抄表功能,一卡抄一百多户用电数据,方便用电部门进行电量统计和电量抄收,有利于线损统计。 12、表内数据加有校验和纠错处理,并经多级加密处理确保数据安全、准确、可靠。 13、IC卡由供电部门设置地区码,保证一表一卡,IC卡反复使用达一千次以上。表内卡座与外接市电完全绝缘,保证用户用电安全。 三、技术指标及规格:

预付费电表售电管理系统

预付费电表售电管理软件 本文共四章主要针对用户能快速熟练使用预付费电表售电管理软件所制作的简要操作流程指导和常见操作问题处理,具体详细操作内容请进入预付费电表售电软件帮助信息栏里的帮 助目录和使用手册。 第一章使用操作流程 软件安装―软件注册和人员电价设置—开户―售电—以后都是售电 一、软件安装流程及说明 打开安装文件—点击“下一步”—点击“下一步”—输入密码888615或序列号9957-5296-0205-5330 后点击“下一步”点击“浏览”选择安装路径为D盘或其他非系统盘 (请勿安装在电脑操作系统盘,以免电脑中毒系统重装造成数据丢失)再一直点击“下一步” 到完成。 二、软件使用注册和功能设置 打开系统:输入密码800001 (初始密码为编号)左键单击“确定” 跳出窗口提示“系统还没注册~~~~ ”单击“确定”牖动跳转到“注册授权” 注:软件使用前必须注册,也可在“设置维护”项里点击“系统设置维护”打开“注册授权”界面 注册信息设置:收费站编号为“0”,收费站名称根据自己情况填写,管理单位名称根据自己情况填写,系统注册编码可填六位数字(系统注册信息为软件对电表的识别身份信息非常重

-la|x| 要,要求用户把注册信息记录下来永久保存) ,数据库路径和数据库备份路径可为系统检测 到的默认路径无需更改, 填写完整后单击上面的“保存注册设置”,窗口提示系统注册清空数 据库,点击“确定”(系统投入使用后禁止修改注册信息否则会造成电表无法正常使用) 系统选项设置:点击注册授权旁边的“系统选项”,建议把报警方式改为“固定电量”以下蓝框内 信息可双击修改为 10度(其他建议保持默认),囤积电量可根据自己要求可修改为更高 99999 (具体说明请参考帮助信息栏的使用手册和帮助目录) ,连接好读卡器并打开读卡器 开关再在窗口选者连接串口(如 C0M1、C0M2~~ )并测试端口直到检测到有读写设备后 点击上面“保存系统设置选项” 黑统基本催息设置 打印发票设置:点击系统选项旁边的“发票设置”,点击“选择”可在DATA 文件夹下的GDFP 文件夹下找到三种发票格式选择自己需求选择任意一种再点击“保存发票设置” ,如无要求可 不设置 操作人员设置:点击上方“人员设置”(也可在“设置维护”项里点击“人员电价设置”来打开“操 作人员”窗口,增加操作人员:点击“增加”在编号处填入六为数字,填写好姓名,密码不用填 写默认为编号电话可填可不填,在右边选择好权限(要求主管权限在所有功能前打",普通 售电员在营业售电和查询数据打",工程人员在表计管理打"根据需求也可增加查询数据项 目),输入完成后点上面“保存”

小区电表收费设计方案

学校家属区预付费电表设计方案 总体设计 系统结构由采集设备、通信信道、远程集中抄表与收费管理系统主站和中国银行易充值平台四部分组成,其中系统主站单独组网。 1)采集设备指安装在现场的采集终端(集中器)及计量设备(智能电表)。通信信道是指主站与采集终端的通信信道,主要包括以太网、GPRS/CDMA等。 集中抄表与收费管理系统主站网络主要由服务器、收费工作站、维护工作站以及相关的网络设备组成,该系统实现自动抄表与收费,并实现预付费 支持与中国银行易充值接口实现代扣充值。 远程通信组网 远程通信通道是指集中器与主站之间的通信通道,由于一般通信距离较远,称作远程通道,考虑充分利用已有资源及通信可靠性,本项目要求主站与集中器之间通信支持校园网。 本地通信组网 是指集中器与现场电表之间的通信组网方案,充分考虑各种通信方式的可靠性,本项目采用RS485总线方式。 软件架构 主站系统采用多层分布式结构,分别由展现层、业务处理层、通讯采集层以及数据层组成。 展现层:采用Web浏览器方式为用户受理各业务,提供可交互的界面。用户通过界面操纵各类业务、维护系统和设备。 业务处理层:提供和实现抄表、设备维护、用量计算、费用计算、缴费和票据打印等各类业务和服务,进行各类业务规则的处理。 数据层:数据的存储和一致性维护。

通讯采集层:负责与集中器或其它逻辑节点间的数据和信息交换,提供稳定、可靠的通讯链路等。 主要功能特点 远程自动抄表 实现对计量点的日冻结表码远程抄读,并用于用电监测与费用结算。 后台预付费 采用后台预付费模式,对用电用户实现预付费管理。 支持阶梯计费 支持按月阶梯计费,响应国家政策中关于能源阶梯计费要求。 多种缴费方式 支持收费中心坐收收费模式; 支持与中国银行易充值接口实现代扣充值; 自动催费 系统在用户剩余电费低于告警阀值或拉闸阀值时,系统自动对用户采用短信催费和拉合闸控制。 系统扩展及兼容设计 为保护投资的有效性,系统建设在规划设计阶段必须充分考虑系统扩展性和兼容性,以便满足业务范围扩大及系统规模增长的需求。 主站软件 提供统一的应用平台,系统应用采用模块化设计,随着业务的扩展,系统可平滑升级。 统一数据存储,对其它生产及应用系统提供数据接口,实现数据共享。 主站硬件 采用的主站硬件全部符合国际标准,主站硬件采用开放式分布式结构,随着计量点接入规模扩大,支持硬件设备无缝隙扩容升级。 规约兼容

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

预付费电能表使用说明

预付费电能表使用说明 尊敬的用户: 您好!为方便您使用本公司生产的预付费电能表,请阅读以下内容。 一、预付费电能表应用计算机管理,先购电后用电,该电表采用一表一卡,专卡专用(用户持有的IC卡不能互换),失卡不失电,可补卡再用。电卡能双向传递数据,达报警电量时能提醒用户购电,当电量为零时,将自动拉闸断电。 二、电表上电后将依次显示以下内容。电表厂号后六位数(CH××××××)、电表常数(HC== ××××)、产品版本号(0321 20C1)、剩余电量(××××××)。(本提示仅供物业及电工人员作参考) 三、当您领到物业部门发放的购电卡时,确认好电表后将电卡(金属芯片朝内)垂直插入对应的电表卡槽,如是有效购电卡,则电表自动将数据读入表内,数码管(LED)显示屏依次显示:最近一次购电量(P0= = ××××)、总购电量(P= ××××××)、购电次数(PC== ××××)、报警电量(P1 ==××××)、赊欠限量(P2 ==0000)、限容功率(FOX=××:××)。拔卡后请妥善保存。 四、电表运行过程中,每间隔30秒轮流显示表内剩余电量及总用电量。(当显示屏左上角小指示灯点亮时,显示总用电电量;当显示屏左下角小指示灯点亮时,显示剩余电量) 1、总用电量分两段显示:第一段显示十万位、万位、千位、百位数值,第二段显示十位、个位及小数位数值; 2、剩余电量分两段显示:第一段显示千位、百位的数值,接下来再显示十位、个位及小数位的数值。 五、当表内的剩余电量小于报警电量的2倍时,报警指示灯将闪烁显示提醒用户购电;当表内剩余电量小于报警电量时,报警指示灯将常亮提醒。购电前,用户须将电卡插入电表卡座一次,便于将电表内数据送回计算机数据库。 六、当电表运行过程中,如报警指示灯快速闪烁,则警告用户已超容用电。如该电表被设置为超容断电限容方式,则超容用电30秒后,将拉闸3分钟。此时用户插入购电卡可立即恢复供电。 七、当管理系统将限容方式设置成“超容断电”模式,在报警提醒时用户未插卡响应,则当剩余电量为用户约定的报警电量时,电表拉闸断电警告,此时将电卡在电表卡座上插一次即可恢复供电。

有关预付费电能表使用及其存在的问题探讨

有关预付费电能表使用及其存在的问题探讨 发表时间:2018-11-17T14:44:50.067Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:丁佳[导读] 摘要:文章对目前我国预存付费电能表的使用方法及使用过程中存在的问题进行了系统的分析和调研,并针对如何提高加强防窃电管理的有效性,以及提高预付费电能表的使用效率提出了几点建议。 国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司安徽省阜阳市 236000 摘要:文章对目前我国预存付费电能表的使用方法及使用过程中存在的问题进行了系统的分析和调研,并针对如何提高加强防窃电管理的有效性,以及提高预付费电能表的使用效率提出了几点建议。 关键词:预付费电能表;使用;效益;防窃电技术引言 电费是供电企业维持生产和发展的主要资金来源,是否能够及时回收对供电企业资金循环具有重要的作用。由于多年来“先用电、后付费”的用电模式、“点多面广”的电力客户群和必须现场停限电的技术手段,以及配套法规与市场经济的不适应,直接导致供电企业在电费回收上存在着巨大的风险,历年来也倾注了极大的人力、财力,增大了营运压力。在这种背景下,为更好地适应电力体制改革,预付费电能表随之得到了广泛地应用。 由于早期核心关联的通讯技术应用不成熟,系统的兼容性成了影响电能计量管理远程自动抄表系统推广应用的一个重要障碍,特别是通信协议的兼容性和制造标准的不一致。IC卡式预付费电能表在当时的环境下,无奈地规避了通讯技术的应用瓶颈。 1 预付费电能表使用方法及IC卡电能表产生的效益 1.1 预付费电能表使用的一般流程 1)供电部门为用户安装电能表。2)用户到供电大厅办理IC卡电能表开户业务,供电部门制作用户IC卡,写入必要运行参数,完成开户和购电电量。3)用户插卡将运行参数信息输入电能表的单片机,同时表内信息参数返写入电卡内。4)满足一定条件时,IC卡闭合控制开关,允许用户用电。当电能表内电量不足或低于下限报警电量时,提示用户购电;当电量为零时,开关断开停止供电。5)用户可在电能表内电量不足、低于下限报誓或开关断开停止供电时,持卡到供电营业部门进行缴费充值。6)用户再次对电能表插卡,继续用电。 1.2 IC卡电能表产生的效益 1.2.1 社会效益 将供用电关系纳人市场经济轨道,有利于用户增强电是商品的意识,使供用电关系进人良性循环;提高电费回收率,减少国家损失的同时也减少了用户用电的盲目性;调整和限制高峰负荷,平抑负荷曲线,进而提高供电质量。 1.2.2 用户效益 杜绝了用户纠纷可节约用电、计划用电;不再受抄表人员制约;基本不改变原配电线路,更换为预付费电能表即可,减少了改造费用。 1.2.3 为电力企业的可持续发展奠定了基础 从根本上解决收费难的问题;为电能的商品化提供物质条件;利于供电部门对用户非法用电情况核查;实现了用电自动化,提高了营业管理水平。 2 影响预付电能表使用效率的不利因素 2.1 人员素质问题 IC卡预付费电能表售电系统一直在更新升级改造中,而每次改变都需要售电人员的操作配合。由于操作繁琐、且对系统的不熟悉造成了售电后电能表不读卡或读卡错误。因为使用者素质不尽相同,常导致插卡错误,使电能表不能读卡。因此在使用中出现用户频繁换表的问题,极大地增加了现场人员的工作量,缩短了电能表的使用寿命。 2.2 电能表及系统问题 2.2.1 难以适应电价波动的需求 电价制度不可能长期停留在单一计价模式和同一标准上,如上海等大城市已经在居民中推行峰谷分时电价,这时卡表就难以胜任了。为了避免由于电价变动造成买卖双方的经济损失,IC卡电量不能大量销售。另外IC卡本身成本不低,每表一卡,如广泛使用预付费电能表则使得售电工作量十分可观。 2.2.2 采用预付费式电能表后对实际用电量的统计工作带来不便 预付费式电能表的特别之处在于需要电力用户提前进行购电,只有在交付费用后才能继续用电,当电力用户所购买的电度额数没有剩余时,预付费式电能表就能停止供电,当电力用户交付费用后,则会自动继续供电,这就在一定程度上加大了供电企业统计电力用户的实际用电量工作的难度。 2.2.3 抗干扰能力差 特别是开放式卡口,在电能表被外界干扰、攻击造成控制系统失效后,极易发生电费纠纷。 2.2.4 价格高,寿命短,综合效益差 在我国,多数省市的供电企业在采用了价格较高的付费电能表后,在收取电费时多数还是按照电力用户的实际负荷的电量和电价作为结算电费的依据,预付费只起到了预估售电以便控制客户及时缴费的作用,并没有实现用电与售电系统同步管理,同时,预付费电能表的成本造价过高,使用年限较短,与供电企业可持续发展战略要求不是十分的相符。 3 防窃电管理的技术措施 3.1 加强现场安装的监管力度 1)将所有电能计量装置都安装在计量柜内。同时,互感器的二次接线侧、表计的表盖及接线盒、接线端子均加铅封。重点用户的低压接户线绝缘子到计量装置间的接线可用电缆或用塑料套管将所有导线一起套住,利用密封盒对计量端子全部加封。计量柜加铅封及封条,封印编号记录完善,便于用电检查。

分析预付费电能表故障及解决措施

分析预付费电能表故障及解决措施 通过预付费电能表的特点,分析预付费电能表出现的故障,针对各项故障提出改进方法,找出解决的办法,使其能更好的适应当前飞速发展的电力市场和民众的需求。 标签:预付费电能表故障分析解决措施 预付费电能表的主要特点:当预付费表内剩余电量用尽或协议透支电量用尽时,电表能直接或输出跳闸控制信号,切断用户的用电负荷,强制用户购电,实现客户“先买电后用电”的功能。采用光电耦合器采样电能表脉冲的方式自动计量用电量。在额定电流范围内能限制最大使用功率(由供电管理部门限定);一表一卡,专卡专用,失卡不失电,补卡再用;IC卡能双向传递数据;电表具有声、光报警功能,能提供多种声光报警方式;能自动断电警告用户及时购电,当IC 卡表内的电量为零时,能自动拉闸断电。且,现阶段我们使用的IC卡具有写入数据和存储数据的能力,并抗破坏力强、存储容量多、加密性强、成本低、携带方便等诸多优点。 无法售电,售电卡插卡无效,在插卡操作的过程中极易将开户卡错位使用,卡方向有可能插错,串口选择的不正确,写卡机不正常。卡面氧化或受强磁干扰。由于预付费电能表是一表一卡,开户送电时预付费表读到的开户卡信息与表计本身信息不符,则会造成预付费电能表不能合闸送电正常使用。应检查写卡机,看电源指示、开关状态应正常,按箭头所示方向将卡插入电表,金属面向左,插入后保持5秒以上。不可把卡在表内快速频繁插入,否则将导致烧卡。卡的金属面要保持清洁,如有污物或表面氧化,用橡皮檫擦干净。卡要妥善保管,不要与强磁等干扰源放在一起,否则容易引起卡内数据部分损坏。选择正确的串口,串口号必须与实际相连的写卡机对应,正确选择对应的预付费表厂家,输入的参数(卡类型、写卡机类型)应正确,如系统有提示,请保存提示信息,与厂家联系。用户在营业厅领开互户卡时,业务员应当提醒用户专卡专用,并在卡上标注好用户的总户号及表号,方便用户辨认。同时,在营业厅内放置样表及样卡,业务员现场演示,解答用户疑问。 当IC卡非法或其他错误时,电表报警且数码管显示错误信息,如下表: 表中剩余电量大于“0”后,但用户不能正常用电。 原因分析:①电表液晶显示上出现“”符号。②预付费表发出断电控制。 解决措施:①首先查看电表液晶显示上是否出现“”符号如果无此符号,说明该断电不是因预付费表发出的断电控制。反之,是由预付费表发出的断电控制。 ②如果是由预付费表发出的断电控制,可能是由于用户的用电负荷大于预置的“超负荷限制阀值”而导致的超负荷跳闸控制。在此种情况下,一段时间后因平均功率的降低将允许用户用电(自动或手动)。如果不是因预付费表发出的断电控

电子式三相四线预付费电能表.doc

DDSY系列 单相电子式预付费电能表 (一表多卡) 使 用 说 明 书 济南九方科技电子有限公司

1.概述: DDSY 系列单相电子式预付费电能表, 简称单相电卡表,可实现一表多卡,用于计量额定频率为50Hz 的单相有功电能, 实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存,由LCD 表显示其它电能参数,符合GB/T18460-2001、GB/T17215-2002标准要求。 该产品具有过流、防恶意操作等保护功能,还具有时钟和485抄表功能,适合于多用户共同用电的情况。 2. 工作原理: 电能表由三个主要功能块组成:一是电能计量部分,二是微处理控制部分,三是电源电路。电能计量部分采用专用大规模集成电路芯片,能产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量,并同时驱动计度器进行累计电能;微处理器通过电卡接口与电能卡传递数据,实现各种控制功能。(见图1) 图1 3.规格(见表1) 4. 技术指标 4.1 仪表常数:5(30)为1600imp/kWh 4.2 基本误差(见表2)

4.3 起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为COSФ=1的条件下,当负载电流为 0.4%(1级表)或0.5%(2级表)时,电能表应能连续计量电能。 4.4 潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,没有电能脉冲输出。 4.5 电气参数 正常工作电压:0.8~1.15额定电压 极限工作电压:0.7~1.20额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA(单相) 4.6 气候条件 4.6.1 温度范围 正常工作温度:-25℃~+55℃ 极限工作温度:-40℃~+60℃ 存储和运输温度:-40℃~+70℃ 4.6.2 湿度范围 年平均湿度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)湿度可达95%其余时间有时可达85%。 4.7 机械参数 外型尺寸:190mm×108mm×60mm 净重:约0.80kg 5.安装和接线 5.1 电能表底座上端有挂钩螺钉孔,可用M4挂钩螺钉固定,电表下部有两个安装孔, 可用M4×10 或M4×12自攻螺钉固定在接线板上,安装电能表的底板应放在坚固耐火的墙上,电能表外形见图2。

IC卡表预付费管理系统

I C卡表预付费管理系统 产品名称:IC卡表预付费管理系统 详细说明: 1、系统概述 IC卡表预付费管理系统是依托成熟的IC卡技术开发的一种先交费后用电的收费管理系统。该系统采用当前国内安全保障等级最ESAM作为售电数据交换介质和方式,物理连接供电公司售电系统,同安装在客户处的IC卡电能表(CPU型卡表)按规定的协议的购售电信息传输,实现对电能计量的抄表、收费、控制三位一体,有助于电网企业防范电费风险,提高电费回收速度。 2、系统组成 该系统由CPU型卡表、用户IC卡片、读卡器、IC卡数据库服务器、售电系统软件等构成。 CPU型卡表是在精确的电能计量仪表中加入了CPU、ESAM安全模块、负荷开关控制模块、485接口输出等模块用以完成电算得新型电表。 l IC卡片用于系统的安全运行和管理,按功能可分为运行管理类卡和工具检测类卡。运行管理卡包括:总控卡、修改卡、售电PSAM卡、主要用于密钥的控制、用户售电卡的发行和管理。工具检测卡包括:预制卡、检查卡、清零卡,主要用于计查使用。 l 读卡器通过串口或USB口与计算机相连,是系统利用售电管理软件对不同功能用途的IC卡片进行数据读写操作的设l 数据库服务器用于安装IC卡数据库,实现网络数据实时交换与存放。服务器设有扩展接口与营销系统兼容,实现数查询。 l 系统软件是一套集售电管理、数据网络实时传递、报表统计分析为一体的应用管理平台。由前台售电管理软件、IC卡MIS数据库接口软件组成。

3、系统主要特点 l 售电系统能支持多种厂家、多种型号的电能表,统一售电处理及电费结算; l 便于升级,从而保证售电系统不会由于CPU型卡的更新而被改变,使系统的适应性大为增加,保证一户一表工程能够长l 系统采用密钥管理方式,通过密钥认证来控制对用户电量进行读写,其安全级别高,外人很难攻击,同时,掌握核心保证用电数据的安全性; l 售电系统为网络型系统,支持数据并发机制实现同城异地实时购电,同时保留与银行系统接轨的接口,为实现银行购l CPU型卡由于具有微处理器,使得在交易速度以及数据干扰方面远远高于逻辑加密卡。 4、系统功能 l 预付费功能实现用户先买电后用电; l 报警功能表内剩余电量等于报警设定值时,发出报警信号; l 跳闸断电功能剩余电量为零时,发出断电信号,控制开关断电; 一表一卡根据资产号或用户号识别实现一表一卡; l 用电累计具有累计用电量、剩余电量和新购电的叠加功能; l 量值修定对剩余电量报警、跳闸电量值进行设置和修改; l 返写功能用户表内剩余电量、累计用电量、购电量、购电次数等信息能通过IC卡返写到售电系统中; l 兼容性和MIS接口功能售电系统具备多表共用的要求,并留有与营销MIS接口用于数据交换; l 新增变更功能通过与营销MIS联网资料核对正确后,办理新增变更的售电,以及终止电表用电的销户业务; l 受检功能通过售电系统制作的检测卡,将卡表中的信息全部读出进行检查分析; l 参数设置功能可以设置充值下限、限购电量和透支电量; l 权限管理通过授权使岗位操作人员只能操作与自己有关的业务; l 电价维护功能可从营销MIS中读取统一的电价,并给授权的管理员提供价格维护的功能; l 查询打印功能提供用电客户查询和报表统计、发票打印功能。

预付费三相交流电能表使用说明书(新)剖析

SY9988型 电子式IC 使用说明书 深圳市方为科技有限公司 一、用途和适用范围: DTSY9988(DSSY9988)型三相电子式预付费电能表是采用先进的微电子技术、SMT 工艺开发生产的新一代智能型电能表,其用途是供计量频率为50Hz/60Hz的三相交流

有功电能,同时完成先买电后用电的预付费用电管理及负荷控制功能,是我国改革用电体制,实行计划用电和节约用电的理想产品。 三、技术指标及规格: 2、技术参数 (1)基本误差:

IC卡预付费售电管理软件及安装说明书

IC卡预付费售电管理软件说明书 目录 1、售电软件系统使用前安装说明 (1) 2、售电软件简介 (3) 3、售电管理软件的主要操作界面说明 (5) 4、具体操作举例 (14)

1售电软件系统使用前安装说明 本软件配有安装光盘(内含售电软件安装程序、USB驱动程序(cp210x_driver)、IC卡预付费售电管理软件说明书)。与本售电软件系统配套使用的产品有RW666读卡器(必需是USB接口),USB接口线,配套电源(9V,0.5A); 售电软件及USB驱动安装步骤如下: 1.1将售电软件系统安装光盘插入光驱中,双击桌面“我的电脑”,再打开售电软件光盘如下图1所示。 点击鼠标右键, 打开此售电软件 驱动光盘 图1 1.2 双击鼠标左键打开“安装程序”文件夹,如图2所示,再双击“售电软件单机版。msi”图标,则系统自动进行售电软件安装。

图2 1.3 出现如下图4所示,点击下一步。 图4 1.4 出现如下图5所示,再点击下一步。双击此“售电软件单机版。msi”图标

图5 1.5 出现如下图6所示,点击下一步。

图6 1.6 出现如下图7所示,点击“关闭”,则售电软件安装完毕。(注:此时售电软件还不能使用,要安装USB驱动程序才可以,USB驱动程序安装见下面步骤1.7-1.10) 图7 1.7 USB驱动安装:用USB接口线将USB读卡器与电脑相连,然后将读卡器电源插好。打开读卡器电源开关,电源指示灯亮(红色),这时电脑桌面自动弹出下面的对话框,如下图8所示。

图8 1.8选择从列表或指定位置安装,点击下一步,如下图9所示。 图9 1.9 选中“搜索可移动媒体(软盘、CD-ROM…)”,点击下一步,如下图10所示。

预付费电能表应用中常见的问题及解决方案

预付费电能表应用中常见的问题及解决方案 发表时间:2017-11-23T16:11:37.530Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:张静 [导读] 摘要:随着我国市场经济体制的不断发展与完善,电力企业作为促进我国国民经济发展的基础产业,在发展过程中面临着巨大的机遇和挑战,人们对电力企业的要求也随之增高。 (唐山市信实供电服务有限公司卑家店供电营业厅河北唐山 063100) 摘要:随着我国市场经济体制的不断发展与完善,电力企业作为促进我国国民经济发展的基础产业,在发展过程中面临着巨大的机遇和挑战,人们对电力企业的要求也随之增高。文章对目前我国预存付费电能表的使用方法及使用过程中存在的问题进行了系统的分析和调研,并针对如何提高加强防窃电管理的有效性,以及提高预付费电能表的使用效率提出了几点建议。 关键词:预付费电能表;使用;效益 1 预付费电能表使用方法及IC卡电能表产生的效益 1.1 预付费电能表使用的一般流程 (1)供电部门为用户安装电能表。 (2)用户到供电大厅办理IC卡电能表开户业务,供电部门制作用户IC卡,写入必要运行参数,完成开户和购电电量。 (3)用户插卡将运行参数信息输入电能表的单片机,同时表内信息参数返写入电卡内。 (4)满足一定条件时,IC卡闭合控制开关,允许用户用电。当电能表内电量不足或低于下限报警电量时,提示用户购电;当电量为零时,开关断开停止供电。 (5)用户可在电能表内电量不足、低于下限报誓或开关断开停止供电时,持卡到供电营业部门进行缴费充值。 (6)用户再次对电能表插卡,继续用电。 3 防窃电管理的技术措施 3.1 加强现场安装的监管力度 (1)将所有电能计量装置都安装在计量柜内。同时,互感器的二次接线侧、表计的表盖及接线盒、接线端子均加铅封。重点用户的低压接户线绝缘子到计量装置间的接线可用电缆或用塑料套管将所有导线一起套住,利用密封盒对计量端子全部加封。计量柜加铅封及封条,封印编号记录完善,便于用电检查。 (2)电能计量装置的接线必须规范。特别是电能表的中性线必须与电源线直接连通,不得与其他用户共用中性线。连接表计的电压线应在计量箱内引接,不得在开关上引接,以防窃电。进表导线裸露部分必须插入接线盒内,使表孔不留间隙,防止短接表计。 3.2 推广使用全电子式多功能电能表 电子式电能表具有不能倒字,底数不能清零,不可更改表计常数,有失压、失流记录及电流不平衡记录、逆相序记录、编程等事件记

相关文档
相关文档 最新文档