文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现浇混凝土施工工艺标准

现浇混凝土施工工艺标准

现浇混凝土施工工艺标准
现浇混凝土施工工艺标准

现浇混凝土施工工艺标准

XDQB2002-004

一、工艺流程:

木模湿润→铺设架路→混凝土搅拌→垂直运输→混凝土入模→机械捣固→人工表面抹平→养护8天(屋面抗渗砼15天)。

二、操作要求:

1、应提前做好配合比,并根据砂、石实际含水率调整成施工配合比。现场搅拌的砼应将材料过磅正确后搅拌。

2、首次使用的砼配合比应进行开盘鉴定。商品砼应有厂内制作的试块和现场抽检制作的试块。

3、砼试块的留置应按施工规范的规定进行,抽取试样应有监理(建设)单位人员的见证。

4、拌制砼应采用饮用水,当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准的规定。

5、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间,同一施工段应连续浇筑。

6、砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位,楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处(即梯负弯矩筋的末端)。

7、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑,应待砖墙砌筑完成后方可进行浇灌;并采用柔性连接。

8、砼应在浇筑完成后的12小时以内对砼加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持砼处于湿润状态。

9、对于普通水泥拌制的砼养护时间不得少于7天,对有抗渗要求的屋面砼其养护时间不得少于14天。

10、砼强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。

11、在板面铺设水平运输架路时,架路的下方应先铺上一层彩条塑料布,以保证架路下干净。

三、允许偏差:

砖墙砌筑施工工艺标准

XDQB2002-005

一、工艺流程:

熟悉图纸→粘土砖湿润→复核中线→画皮数杆→试排底砖→正式砌砖→门窗洞口留置→至梁底留空斜砌砖→质量检查→间歇8天→再次砌梁底斜砌砖。

二、操作要求:

1、砌体工程所用的材料应有合格证,其品名、规格和强度应符合设计文件的要求。

2、砌块进场要按规定送检试验,砌筑砂浆要按不同品种标号分别制作试块;留置组数要符合施工规范的规定。

3、砌筑砂浆要提前做配合比,现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌,材料经过过磅计量要准确。

4、砂浆的机械搅拌时间:对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。

5、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎,并按施工规范的要求设置拉结筋,浇筑构造柱的砼应待砖墙完成后进行。

6、砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完;混合砂浆必须在拌成后4小时内用完。

7、每一楼层或250m3砌体中各种强度等级的砂浆试块,每台搅拌机至少制作一组试块。砖砌栏杆也要做试块。

8、砌筑砖墙时,粘土砖应提前1-2天浇水湿润,不得随砌随浇

水或干砖上墙。

9、过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。

10、宽度小于1m的窗间墙,以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。

11、临时施工洞口净宽度不应超过1m,留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。

12、宽度超过300mm的洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。

13、门窗过梁一定要采用预制砼过梁,伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按规程做成砼窗盘。

14、砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。

15、砖砌体应上下错缝、内外搭接、砂浆饱满、横平竖直;其砌筑误差应控制在规范允许范围内。

16、填充墙顶部应预留2-3公分缝隙,待砂浆干燥砌体完全沉实后(约7天)方可用水泥砂浆挤饱并打入石片。

三、允许偏差:实测允许偏差表(mm)

土方开挖与回填施工工艺标准

XDQB2002-001

一、工艺流程:

机械开挖→人工修整→(地基基槽验收合格→基础施工→基础验收合格)→机械分层回填→机械分层夯实→人工表面整平。

二、操作要求:

1、施工中发现有文物或古墓等,应妥善保护并立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工。

2、在有地下管道、管线地段施工时,应事先取得该部门的书面同意,并在施工中采取措施以防损坏管道管线。

3、土方开挖应编制施工方案并经技术负责人审批同意,土方在定位放线完成并经复核无误后,方可进行施工。

4、土方施工中,应经常测量和复核其平面位置、水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求。

5、采用机械施工时,必要的边坡修整和边角修整,应用人工或小型机具配合进行。

6、施工前,应做好施工区域内临时排水系统的规划,并注意与原排水系统相适应。

7、开挖低于地下水位的基坑,应根据地质资料、挖方尺寸和防

止地基土结构遭破坏等应用集水坑或井点降水。

8、井点降水工作结束后所留的井孔,必须用砂砾或填土填实。当设计对地基有特殊要求时应按设计要求回填。

9、土方开挖宜从上到下、分层分段、依次进行;随时作成一定的坡势,以利泄水。

10、在基坑边缘堆放弃土时应保证挖方边坡的稳定。堆土至挖方边缘距离应根据挖方深度坡度和土的性质确定。

11、在边坡上发现土内有倾向于挖方的软弱夹层或裂隙面时,应通知设计单位采取加固措施。

12、当由于场地限制无法放坡开挖及紧邻建筑物时,应采取基坑支的措施;基坑的支护应进行设计后方可施工。

13、雨期施工或挖好后不能及时进行封底时,可在基底预留150-300mm不挖,待下一工序开始前再挖除。

14、基坑(槽)底部的开挖宽度,除基础底部宽度外,应根据施工需要增加工作面、排水设施和支撑结构宽度。

15、开挖基坑(槽)不得超基底标高,如个别地方超挖时应用与基土相同的土料填补,并夯实至要求的密实度。

16、夜间施工时应合理安排施工项目,防止超挖;并应有足够的光源保证安全施工。

17、临时截水沟至挖方边坡上缘的距离一般不少于3m,在平坦地坪开挖可采用挖临时排水沟或筑土堤等措施。

18、基坑挖至设计基底标高后,项目经理(施工员)应会同勘察、

设计单位和监理(建设)单位检查基底土质是否符合要求,符合要求后方可进入下道工序的施工,并及时填写地基验槽记录和汇签盖章。

19、回填土料不得含有树根、木板、草皮和纸屑等有机杂物,土质应符合设计要求和施工规范规定。

20、回填土时应按设计要求和符合施工规范的规定分层进行回填,并分层进行夯实,夯实应采用机械施工。

21、土方的开挖和回填均应按施工规范的规定办理《土方开挖检验批质量验收记录》和《土方回填检验批质量验收记录》。

三、允许偏差:

土方开挖实测允许偏差表(mm)

土方回填实测允许偏差表(mm)

模板安装与拆除施工工艺标准

XDQB2002-002

一、工艺流程:

熟悉图纸→开料单→模板制作→涂刷隔离剂→柱模安装→梁模安装→板模安装→模板拆除→模板整理。

二、操作要求:

1、模板及其支架应根据工程结构形式,荷载大小,地基土类别,施工设备和材料供应等条件进行设计。

2、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

3、模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及支架进行观察和维护,不得发生坍塌事故。

4、安装现浇多层房屋和构筑物的上层模板及其支架时,下层模板应具有承受上层荷载的承载能力。

5、当下层模板不具有承受上层荷载的承载能力应加设支架支撑;上层支架的立柱应对准下层支架的立柱。

6、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

7、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿透。

8、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净,特别是柱内的混凝土掉渣要处理干净。

9、跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时起拱1/1000-3/1000。

10、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固。

11、模板安装的允许偏差:轴线位移5mm;底模上表面标高±5mm;柱、梁截面尺寸+4mm,-5mm .

12、模板安装的允许偏差:层高(小于5m)的柱垂直度6mm,相邻两板的表面高低差2mm,表面平整度5mm.

13、底模及支架拆除时,应用同条件养护的试块强度达到施工规范的规定时方可进行拆除。

14、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

15、模板拆除时,不应在楼层上形成冲击荷载。拆除的模板应分散堆放并及时清运。

三、允许偏差:

实测允许偏差表(mm)

钢筋加工与安装施工工艺标准

XDQB2002-003

一、工艺流程:

熟悉图纸→开料单→钢筋调直→钢筋加工→柱钢筋安装→梁钢筋安装→板钢筋安装→保护层垫置→浇灌砼时护筋。

二、操作要求:

1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。

2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。

3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。

4、钢筋的级别和规格需作变更时,应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。

5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下,按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。

6、钢筋试件通过做力学性能检验后,其结果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。

7、所有钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩,其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直段长度不小于钢筋直径3倍。

9、所有柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。

10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

11、同一连接区段,纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%,接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。

12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度,该区段内梁板接头面积不超25%,柱不超50%。

13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。

14、安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。

15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。

16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块)。

17、板主筋应全长伸入梁支座,梁钢筋末端90度锚固段长度应足够,柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。

三、允许偏差:

楼地面专项施工方案

金华路33号改造项目二标段 楼 地 面 施 工 方 案 编制人:施建康 审核人: 编写单位:江苏南通二建集团有限公司 编写时间:二0一六年六月 一、工程简介 1、工程名称:金华路33号地块项目; 2、地理位置:青岛市市北区金华路以东,新昌路以南,会昌路以北; 3、建设单位:青岛中泰信实业有限公司; 4、设计单位:青岛北洋建筑设计有限公司; 5、监理单位:山东省工程监理咨询有限公司;

6、施工单位:江苏南通二建集团有限公司。 二、工程概况 1、本工程主楼配套及商业建筑和办公面积约13.4万平方米,其中两层商业约1万平方米;两层车库建筑面积约4.4万平方米,总建筑面积17.8万平方米,总占地面积为44773平方米。本工程受地形所限,场地东侧完全开敞。不能形成地下,在东侧做隔离沟后成为全地上建筑;设三道缝后10#办公楼独立,车库及商业作为两层裙房和9幢住宅楼形成三个多塔结构,一塔托1,2,4#楼,二塔托3,5,6,7#楼,三塔托8,9#楼,1~9#住宅楼均为落地剪力墙结构,地下二层车库裙房及夹层,分别23~29层住宅;办公楼为框架剪力墙结构,地下一层.地上24层。共分二个标段。我方施工楼号为5#、6#、

1、建筑施工图、业主施工做法。 2、现行相关施工技术、质量验收规范(后附表) 一)、技术准备: 1、施工前组织施工技术人员仔细阅读施工图,掌握装饰工程的构造要求,与业主、设计院进行沟通。 2、掌握楼地面工程施工工艺和操作方法,做好各个分项的技术交底。对劳动力、机具、材料、构配件等做好计划和落实。 二)、材料准备 1、水泥:水泥:32.5R普通硅酸盐水泥。水泥的品种、强度等级应符合规范要求。应有出厂合格证及检验报告,进场后进行见证取样复试。当出厂超过三个月,按试验结果使用; 2、砂:颗粒级配良好、质地坚硬的中粗砂,含泥量不大于5%,并不得含有草根及其它有机物等有害杂质; 3、石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。 4、原材进场要进行试验,合格后再用于工程,地坪砼采用商品砼。 三)、主要机具、工具准备 混凝土搅拌机、窄手推车、平锹、拍板、铁滚筒、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、半截大桶、小水桶、胶皮水管、木抹子、2m木杠、墨斗、直尺(不小于1.5米)、切割机、胶皮锤、灰铲、直角尺、广线。 四)、作业条件

现浇盖梁施工工艺标准

现浇盖梁施工工艺标准 1 适用范围 1.0.1 本施工工艺标准一般适用于桥梁下部现浇盖梁结构工程。 1.0.2 现浇盖梁施工的支架形式,主要有落地支架式、抱箍挑架式和埋设托架式等。落地式支架,即在盖梁下部的地面上立支柱,搭成落地满堂支架,然后在支架上铺设模板;抱箍挑架式,即在盖梁下的墩柱上套钢板箍,拧紧套箍的拼接螺栓,然后利用套箍搭设支架并铺设模板;剪力销托架式,即墩柱上预留水平孔,必要时应在墩身水平孔下的混凝土内埋设钢筋网,以提高混凝土的局部承载力,待墩柱混凝土拆模并有一定的强度后,向预留孔中穿入钢销或受剪设备,然后利用钢销或受剪设备两端悬臂部分搭设支架并铺设模板。 1.0.3 对于在河岸上一般离地面不高的现浇盖梁,如土质条件好,做适当压实处理并经采取措施后,可采用落地式支架。 对于水上现浇盖梁,由于桩基、系梁及墩柱施工时,已搭设了水上操作平台,因此可利用该操作平台直接搭满堂支架。但必须验算操作平台的稳定性和沉降量,慎重采用。 一般简支梁桥中,在桩基与墩柱间都设计有水平系梁,因而在水上与土质条件差的地面上,如盖梁与系梁的高差不大,可利用系梁作为受力底座,在系梁面上搭设落地支架。但系梁的强度必须经过设计,

必要时加大系梁截面或加配钢筋。 1.0.4 抱箍挑架式适用于墩柱为圆柱或矩形柱,但柱与柱之间间距不大。 1.0.5剪力销托架式适用于非圆形独墩、高墩及一切用于抱箍挑架式支架施工的盖梁。 2 主要应用标准和规范 2.0.1中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)。 2.0.2中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTGF80/1-2004)。 2.0.3中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)。 3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉和分析施工现场的地质、水文资料,设计文件选择合适的模板支架方案,编制现浇盖梁单项施工组织设计,向班组进行书面的一级技术交底和安全交底。 开工前对施工人员进行全面的技术、操作、安全二级交底,确保施工过程中的工程质量和人身安全。

现浇盖梁施工方案

现浇盖梁施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1.编制依据 ...................................................................... 错误!未定义书签。 2.工程概述 ...................................................................... 错误!未定义书签。 工程概况..................................................................... 错误!未定义书签。 水文地质情况............................................................. 错误!未定义书签。 3.资源配置 ...................................................................... 错误!未定义书签。 施工队伍配备、任务划分、资源配备及现场布置 .. 错误!未定义书签。 施工队伍安排 ........................................................ 错误!未定义书签。 组织机构设置 ........................................................ 错误!未定义书签。 人员及设备 ............................................................ 错误!未定义书签。 施工现场布置 ........................................................ 错误!未定义书签。 材料 ............................................................................ 错误!未定义书签。 设备 ............................................................................ 错误!未定义书签。 4.盖梁台帽施工工艺 ...................................................... 错误!未定义书签。 5.盖梁台帽施工计划及工期安排 ................................... 错误!未定义书签。 6.盖梁台帽施工技术方案............................................... 错误!未定义书签。 盖梁施工方案............................................................. 错误!未定义书签。 支架处地基处理 .................................................... 错误!未定义书签。 碗扣支架布置 ........................................................ 错误!未定义书签。 支架立杆、横杆安装............................................. 错误!未定义书签。 剪刀撑安装 ............................................................ 错误!未定义书签。 顶托槽钢及底模安装............................................. 错误!未定义书签。 钢筋加工安装及侧模、端模安装 ......................... 错误!未定义书签。

现浇混凝土施工工艺标准规范标准及其施工法

现浇混凝土施工工艺及施工法 一、基础筏板 1、基础筏板设有后浇带,基础砼的施工特点是工程量大,强度等级高,钢筋密集。为保证底板的整体性和刚度,要求混凝土一次浇筑完毕。要保证满足砼强度等级和抗渗砼等级要求,就要确保筏板的浇筑质量,底板砼施工方法按一次性浇筑,不留施工缝。砼的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,采用商品砼、1台地泵进行混凝上泵送的方式进行施工。 根据图纸设计,沿纵向有一道后浇带,为保证基础砼的浇筑质量满足结构的整体要求,取泵送砼进行一次性浇筑同时防止各浇筑层间搭接时间差因超出砼初凝时而形成施工冷缝,为此采取以后浇带及膨胀加强带为界划分为2个浇筑区,分层泵送砼进行浇筑,每段保证一次浇筑,不留垂直施工缝。 2、管道的铺设对泵送效率的影响很大,因此在现场布管时应该注意以下问题: a.输送管道的配管线路最短,管道中尽量少采用弯管和软管,更应避免使用弯度过大的弯头,管道末端活动软管弯曲不得大于180o,并不得扭曲。 b.泵机出口不宜在水平面上变换方向,如受场地限制,宜用半径lm以上的弯头,否则压力损失过大。管道应用方木垫牢。 c.垂直管道应加以固定,固定间距为3m左右。垂直管道在楼板预留孔处应用木楔子楔紧,否则会影响泵送效果。 d.变径管后至少第一节为直管、水平管应向下倾斜,然后再接弯管,泵送高度超过10m时在变径管和立管之间水平管长度不得小于高度的2/3。 3、商品砼供应和运输 要求搅拌站严格控制原材料质量,搅拌时间至少2min,对砂石采取降温措

施,并严禁使用刚出厂的高温水泥。以保证砼的出机温度不大于30℃。要求初凝时间不大于45min。在筏板基础施工中,砼运输采用砼搅拌运输车运输,混凝土地泵送至浇筑地点。混凝土必须在最短的时间内均匀无离析地排出,其排料速度应与砼泵相匹配。砼搅拌运输车在运送混凝土时,搅动转速一般为2~4min。 从搅拌运输车中进行坍落度试验,两个试拌坍落度之差不得超过有关规定。 4、混凝土浇筑方法采用地泵泵送工艺,主楼底板按后浇带分别划分为2个浇筑区,筏板采取由一端开始施工循序渐进,分层浇筑方法,保证上、下层浇筑间隔不超过初凝时间。浇筑混凝上应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。 5、大体积混凝土的浇筑,根据整体连续浇筑的要求,结合结构尺寸的大小、钢筋疏密、混凝土供应条件等具体情况一般采用三种方法: a.全面分层;b.分段(块)分层;c.斜面分层。 底板混凝土浇筑时间为基础钢筋隐蔽工程经甲方、村民代表及监理验收合格后。浇筑采用泵送工艺,采取循序渐进,分层浇筑方法,保证上、下层浇筑间隔不超过初凝时间。浇筑混凝上应连续进行。采用斜面分层,每层厚度30cm~40cm,循序渐进。浇筑时如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间按所用水泥品种、气温及凝结条件确定。 6、振捣:根据砼泵送时自然形成坡度的实际情况,在每个浇筑带的前、后布置两道振捣器,混凝土采用机械振捣,根据砼泵送时自然形成坡度的实际情况,在每个浇筑带配备4个φ50插入式振捣器,第一道布置在卸料点,主要解决上部

水泥混凝土路面施工工艺流程

一、概述 水泥混凝土路面是指以水泥混凝土板和基(垫)层所组成的路面,亦称为刚性路面。它包括普通水泥混凝土、钢筋混凝土、碾压混凝土和连续配筋混凝土路面等。水泥混凝土路面以其抗压、抗弯、抗磨损、高稳定性等诸多优势,在各级路面上得到广泛应用,在我国高等级公路中水泥混凝土路面日渐增多,加上近年来农村公路建设中普遍采用水泥路面,使得水泥混凝土路面科学化、规范化施工成为广大公路建设者关注的问题。水泥混凝土路面施工中,核心环节是混凝土的拌和生产和混凝土的摊铺,本文仅对公路水泥混凝土路面施工工艺流程进行探讨。 二、工艺流程 1、模板安装 模板宜采用钢模板,弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤,有足够的强度,内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直,局部变形不得大于3mm,振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm,高度应与混凝土路面板厚度一致,误差不超过±2mm,纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确,企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板±1mm,木模板±2mm。 2、安设传力杆 当侧模安装完毕后,即在需要安装传力杆位置上安装传力杆。 当混凝土板连续浇筑时,可采用钢筋支架法安设传力杆。即在嵌缝板上预留园孔,以便传力杆穿过,嵌缝板上面设木制或铁制压缝板条,按传力杆位置和间

距,在接缝模板下部做成倒U形槽,使传力杆由此通过,传力杆的两端固定在支架上,支架脚插入基层内。 当混凝土板不连续浇筑时,可采用顶头木模固定法安设传力杆。即在端模板外侧增加一块定位模板,板上按照传为杆的间距及杆径、钻孔眼,将传力杆穿过端模板孔眼,并直至外侧定位模板孔眼。两模板之间可用传力杆一半长度的横木固定。继续浇筑邻板混凝土时,拆除挡板、横木及定位模板,设置接缝板、木制压缝板条和传力杆套管。 3、摊铺和振捣 1)摊铺前的准备工作 混凝土摊铺前的准备工作很多,主要强调一下摊铺前洒水的卸料工序。 1.1 洒水 摊铺前洒水是一个看似简单的工序,往往不被施工人员重视,但如果洒水处理不好会严重影响路面质量。 洒水量要根据基层材料、空气温度、湿度、风速等诸多因素来确定洒水量,即保证摊铺混凝土前基层湿润,而且尽可能撒布均匀,尤其在基层不平整之处禁止有存水现象。从目前施工现场来看,大多数情况下是洒水量不足,因为基层较干,铺筑后混凝土路面底部产生大量细小裂纹,有些小裂纹与混凝土本身收缩应力产生的裂重叠后使整个混凝土路面裂纹增多。 1.2 卸料 自卸车的卸料也是常常不被重视的工序,在施工中经常发生堆料过 多给施工造成困难,有时布料过少使混凝土量不足,路面厚度得不到保证。这种混凝土忽多忽少现象会严重影响混凝土路面的平整度。在施工过程中大多数施工者死板地间隔一定距离卸一车料,而忽视了基层不平整的变化,这种变化在客观上是普遍存在的。目前许多企业施工水平不是很高,尤其是对路面基层的标高控制不到位,造成基层平整度较差,加大了混凝土路面施工的难度。在实际施工中,我们可对基层表面与面层基准标高线隔段实测来决定混凝土的卸料量,这样会避免卸料不均的问题。 对于半干硬性现场拌制的混凝土一次摊铺容许达到的混凝土路面板最大板厚度为22~24cm;塑性的商品混凝土一次摊铺的最大厚度为26cm。超过一次摊铺的最大厚度时,应分两次摊铺和振捣,两层铺筑的间隔时间不得超过3Omin,下层厚度约大于上层,且下层厚度为3/5。每次混凝土的摊铺、振捣、整平、抹面应连续施工,如需中断,应设施工缝,其位置应在设计规定的接缝位置。振捣时,可用平板式振捣器或插入式振捣器。 施工时,可采用真空吸水法施工。其特点是混凝土拌合物的水灰比比常用的增大5%~10%,可易于摊铺、振捣,减轻劳动强度,加快施工进度,缩短混凝

现浇水磨石地面施工

现浇水磨石地面施工教室、楼梯间、外廊采用现浇水磨石楼地面。其施工方法如下: 1、施工准备 (1)材料 A 、水泥:#425 及#425 以上普通水泥、彩色水磨石用白水泥。水泥应有出厂合格证或试验资料,同一种颜色的地面,应使用同一批水泥。 B、砂:垫层宜用粗砂或掺入部分中砂,用5mm孔经筛子过筛,含泥量不超过3%。 C分格条:可用铜条或玻璃条,铜条必须平直,厚度以2?5mn为宜; 玻璃条可由平板玻璃裁制而成,厚度3mm宽度10mn左右。 D颜料:用耐光的矿物颜料,掺用量不超过水泥重量的当初12%, 同一种彩色地面,应使用同一批颜料。 E 、草酸 F 、地面蜡 (2)机具: 一般备有小水桶、扫帚, 2?6米长木杠、滚筒, 5 厘米宽平口板条(厚、厘米)、铁簸箕、木蟹子、毛刷子、钢丝刷子、平锹、窄手推车、手锤斩子、5mm孔径筛子、胶皮水管、湿式磨石机、磨(头遍用粗砂轮、粒度60?80 号,二遍用粗砂轮,粒度120?180 号,三遍用细砂轮,粒度180?240 号,出光用细油石,粒度280?320 号) (3)作业条件 A、在离地面50厘米处弹出墙面水平线

B、立好门框,并加防护,堵牢管洞,与地面有关各种设备及埋件安装。 C、做完砼垫层,按标高留出磨石层之厚度。 D、石渣应分别过筛,并洗干净。 2、操作工艺 1)操作程序: 基层处理 > 浇水湿润 > 冲筋 > 拌制底子灰 > 打灰子底 > 养护镶分格 > 抹石 > 罩面磨光酸洗 > 打蜡。 2)操作方法 A、基层处理:检查垫层平整程度和标高,如有松散处应剔除刷净,进行补强处理,落地灰、油污等应清刷干净。 B、浇水湿润:提前一天将垫层浇水润透。施工时重新浇水,撒一层干水泥扫浆,低凹处不得有积水。 C 冲筋 D、地面冲筋:根据墙上水平线,先由四周拉线做塌饼,并用干硬性砂浆冲筋,冲筋间距视房间大小而定,一般以1.0?1.5米为宜。有地漏的房间,应按排水方向找出0.5?1%的泛水。 3)做找平层:找平用砂浆配合比,18厚1:3水泥砂浆,要求配比准确,拌和均匀。 (1)地面用长刮尺冲筋后,跟着装档,先用铁板将灰拍实,并用 2米短刮尺将灰刮平,随用木蟹槎平;低凹处填灰补齐刮平,再次用 木蟹槎平 4)养护:底子灰完成后,于次日即浇水养护,视气温情况决定养护时间及

现浇混凝土施工工艺标准(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 现浇混凝土施工工艺标准 XDQB2002-004 一、工艺流程: 木模湿润→铺设架路→混凝土搅拌→垂直运输→混凝土入模→机械捣固→人工表面抹平→养护8天(屋面抗渗砼15天)。 二、操作要求: 1、应提前做好配合比,并根据砂、石实际含水率调整成施工配合比。现场搅拌的砼应将材料过磅正确后搅拌。 2、首次使用的砼配合比应进行开盘鉴定。商品砼应有厂内制作的试块和现场抽检制作的试块。 3、砼试块的留置应按施工规范的规定进行,抽取试样应有监理(建设)单位人员的见证。 4、拌制砼应采用饮用水,当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准的规定。 5、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间,同一施工段应连续浇筑。 6、砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位,楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处(即梯负弯矩筋的末端)。 7、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑,应待砖墙砌筑完成后方可进行浇灌;并采用柔性连接。 8、砼应在浇筑完成后的12小时以内对砼加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持砼处于湿润状态。 9、对于普通水泥拌制的砼养护时间不得少于7天,对有抗渗要求的屋面砼其养护时间不得少于14天。 10、砼强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。 11、在板面铺设水平运输架路时,架路的下方应先铺上一层彩条塑料布,以保证架路下干净。 三、允许偏差: 实测允许偏差表(mm)

砖墙砌筑施工工艺标准 XDQB2002-005 一、工艺流程: 熟悉图纸→粘土砖湿润→复核中线→画皮数杆→试排底砖

→正式砌砖→门窗洞口留置→至梁底留空斜砌砖→质量检查→间歇8天→再次砌梁底斜砌砖。 二、操作要求: 1、砌体工程所用的材料应有合格证,其品名、规格和强度应符合设计文件的要求。 2、砌块进场要按规定送检试验,砌筑砂浆要按不同品种标号分别制作试块;留置组数要符合施工规范的规定。 3、砌筑砂浆要提前做配合比,现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌,材料经过过磅计量要准确。 4、砂浆的机械搅拌时间:对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。 5、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎,并按施工规范的要求设置拉结筋,浇筑构造柱的砼应待砖墙完成后进行。 6、砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完;混合砂浆必须在拌成后4小时内用完。 7、每一楼层或250m3砌体中各种强度等级的砂浆试块,每台搅拌机至少制作一组试块。砖砌栏杆也要做试块。 8、砌筑砖墙时,粘土砖应提前1-2天浇水湿润,不得随砌随浇水或干砖上墙。 9、过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。 10、宽度小于1m的窗间墙,以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。 11、临时施工洞口净宽度不应超过1m,留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。 12、宽度超过300mm的洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。 13、门窗过梁一定要采用预制砼过梁,伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按规程做成砼窗盘。 14、砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。

混凝土工程施工工艺流程

1.1.混凝土工程施工工艺流程 1.2.泵管布置 输送泵配管采用管径125mm、长度3m的直管,管段之间采用装拆迅速的双盖扣式防震密封接头。由于弯管的曲率半径越小,管内阻力越大,故尽量采用曲率半径1m的弯管,长度为1m的锥形管与混凝土泵出口采用过渡连接,输送管末端选用5m长软管。 为了尽量不使混凝土泵的振动传递给垂直管,弯管处要予以加固,在管道的振动方向加设支托,将距泵最近的弯管紧紧固定,以减少振动。泵送时为减少因管道振动造成的压力损失,在垂直管道竖向每层设附加管卡1个,泵管架设固定如下图所示:

4.2.1混凝土水平运输 (1)考虑到项目施工部位过于零散楼板部位可以采用斗车、电梯运输必要情况下可以增加卸料池。 1.3.浇筑前的准备 (1)钢筋模板的检查验收手续办理齐全。 (2)混凝土搅拌站提供配比单,浇筑前一天将配比单报监理单位审批。 (3)按照本施工方案进行详细的安全技术交底,明确各作业人员的岗位职责。 (4)墙柱插筋上超出+0.5m 标高控制线,并用红油漆画上红色三角做标记。 (5)对机械设备进行空运调试,保证机械设备能连续正常运行。 (6)掌握浇筑期间的天气情况并根据天气情况进行相应的物质准备。 (7)在所有准备工作齐备后,向监理单位提交浇筑申请,申请批复后方可正式开始浇筑混凝土。 1.4.浇筑方法 (1)浇筑时应按施工部署由远到近逐层推进的原则浇筑。 (2)混凝土泵送施工时,统一指挥和调度,应用无线通讯设备进行地泵、

搅拌运输车与浇筑地点的联络,把握好浇筑与泵送的时间。 (3)混凝土浇筑时应采用“分区定点、一个坡度、循序推进、分次到顶”的浇筑工艺。根据泵车布管路线,划定浇筑区域,每台泵车负责本区域混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上连续浇筑,循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,使每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。 (4)混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置1~2台振捣器。在混凝土振动时,振动棒要快插慢拔,按450mm间距成梅花形布置振动点。振捣时应依次进行,不要跳跃式振捣,以防发生漏振。振动器的振捣要做到快插慢拔,每一振点的振捣延续时间30s,使混凝土表面水分不再显著下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为止。底板混凝土采用斜面分层浇筑法进行浇筑。浇筑工作由下层端部开始逐渐上移,循环推进,浇筑时要在下一层混凝土初凝之前浇捣上一层混凝土并插入下层混凝土5cm,以避免上下层混凝土之间产生冷缝,同时采取二次振捣法保持良好接槎,提高混凝土的密实度。对于预埋件和钢筋太密的部位,要注意插棒的位置,不能漏振,并做好预埋件管的保护。 在每个浇筑层的上、下部布置二道振动棒。第一道布置在混凝土卸料点,防止混凝土堆积。第二道布置在坡角处,振捣下部混凝土,主要解决下部的振实。振捣时先振捣出料口处的混凝土,使之自然流淌成坡度,然后全面振捣。 (5)在混凝土浇筑过程中由专人看模,认真观察模板、支架、钢筋预埋件和预留孔洞是否符合设计要求,当发现有变形时及时修正处理。混凝土振捣时在钢筋骨架上铺跳板,操作人员在跳板上施工。在混凝土初凝前由收面工抹平混凝土面,随抹随拆除跳板。

楼地面装饰工程施工方案与技术措施

楼地面装饰工程施工方案与技术措施 1.1现浇水磨石楼地面 1、工艺流程 现浇水磨石地面工艺流程为:基层处理——浇水润湿——拌制底灰——冲筋及踢脚板找规矩——铺抹底灰——底灰层养护——镶分格条——拌制石灰渣——铺抹石灰渣层——养护——磨光酸洗——打蜡 2、施工工艺 (1)基层处理 检查基层的平整度和标高,对凸出处进行处理,落地灰、杂物和油污等应清除干净。 (2)浇水润湿 地面抹灰前一天,将基层浇水润湿。 (3)拌制底子灰 底子灰配合比:地面为1:3干硬性水泥砂浆,踢脚板为1:3塑性水泥砂浆。要求配合比准确,拌合均匀。 (4)冲筋及踢脚板找规矩 根据墙上+50cm的水平线确定地面标高,留出面层厚度,沿墙边拉线做灰饼,并用于干硬性砂浆冲筋,冲筋间距一般为1-1.5m。根据墙面抹灰厚度,在阴阳角处套方、量尺、拉线确定踢脚板的厚度及高度,按底层抹灰的厚度冲筋,间距

一般为1-1.5m。 (5)底灰铺抹 在装灰前基层刷1:0.5的水泥素浆。 1)按底灰的标高冲筋后,跟着装档,先用铁抹子将灰摊平拍实,用2m的刮杠刮平,随即用木抹子搓平,用2m的靠尺检查底灰表面的平整度。 2)铁脚板冲筋后,分2次装档,第1次用铁抹子将灰压实一薄层,第2次与筋面铺平,压实刮平,用木抹子搓成麻面并划毛。 (6)底层灰养护 底层灰抹完后,于次日浇水养护,视气温情况,确定养护时间及浇水程度,常温一般要充分浇水养护2d。 (7)镶分格条 1)按设计要求进行风格弹线。在已经做好的底灰表面上,一般以间距1m左右进行分格弹线,有镶边要求的应留出镶边量。 2)分格条应按5m通线检查,其偏差不得超过1mm。 3)镶条后12h开始养护,养护时间最少2d。 (8)抹面层石粒灰 1)面层石粒灰配合比为1:2-2.5(水泥:石粒),踢脚板配合比为1:1-1.5(水泥:石粒)。 2)用滚碾横竖碾压,并在低洼处撒拌好的石粒灰找平,

盖梁专项施工方案

目录 1.编制依据及执行标准 (1) 2.工程概况 (1) 3.钢筋加工场 (2) 4.施工组织机构及人员安排 (2) 5.施工机械及人员配备情况 (2) 6.盖梁施工 (3) 7.技术保证措施 (9) 8.质量保证措施 (10) 9.安全保证措施 (12) 10、环境保护的主要措施 (14) 11、文明施工管理措施 (14) 12、质量管理保证体系 (15) 13、安全保证体系 (16) 14、环境保护体系 (17) 15、项目组织机构图 (18)

03省道立交桥盖梁施工方案 1.编制依据及执行标准 1.1.编制依据 (1)义乌疏港快速路第三合同段施工图纸、招标文件、施工合同及相关参考资料。 (2)进场后现场调查所得的有关资料。 (3)义乌疏港快速路第三合同段实施性施工组织设计。 (4)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF801-2012)。 (5)《公路桥涵施工技术规范》(JTG_TF50-2011)。 2.工程概况 2.1.工程简介 临安至缙云公路义乌城西至佛堂段工程(疏港快速路)起点位于义乌市城西街道夏演村与流下村之间、拟建杭金衢高速公路东河互通收费站出口,起点桩号K1+132.519,与杭金衢高速公路相接,路线按规划华厦路线位布设,由北向东南展线,在桥头村西侧设置互通上跨S103省道,经后店村西侧、下溪村、吴坎头村东侧,在水冰塘村西设置互通上跨四海大道,路线继续向东南走,在东城村西侧绕过姑塘水库和西田村,设置立交桥上跨稠义路,在西王界与杨梅院中间设置互通与03省道改建公路相连接,经何村西后,在下金村南设置互通上跨五洲大道,路线右转向南,经丹山村东,终于义乌市佛堂镇和溪村西北、甬金高速公路佛堂互通(规划)收费站出口,与甬金高速公路相接,终点桩号K9+948.399,路线全长8.816公里。 03省道立交桥中心桩号K6+826.2,6跨*30米共计180米,本桥桥墩为圆形柱式桥墩,墩顶设置现浇混凝土盖梁。两侧为肋式桥台,肋板顶设置现浇混凝土盖梁。具体盖梁数量见《盖梁数量统计表》。

普通混凝土现场搅拌施工工艺标准

普通混凝土现场搅拌施工工艺标准 目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 术语 (1) 4 材料要求 (2) 5 施工准备 (3) 6 操作工艺, (4) 7 质量控制 (5) 8 质量标准 (6) 9 成品保护: (7) 附录A 混凝土搅拌配合比标牌 (8)

普通混凝土现场搅拌施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于工业与民用建筑、构筑物用的普通混凝土现场搅拌施工。 标准中的混凝土包括有特殊要求的普通混凝土,如抗渗混凝土、抗冻混凝土、高强混凝土、大体积混凝土及泵送混凝土等。 2 引用标准 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(GB175—1999) 矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥(GB1344—1999) 普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52—92) 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法(JGJ53—93) 混凝土拌合用水标准(JGJ63—89) 混凝土外加剂(GB8076—1997) 混凝土外加剂应用技术规范(GB50119--2003) 用于水泥和混凝土中的粉煤灰(GB1596—91) 普通混凝土配合比设计规程(JGJ55—2000) 建筑工程冬期施工规程(JGJ104—97) 预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定(试行)(京TY5—99) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002) 民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325—2001) 3 术语 3.1 普通混凝土——干密度为2000kg/m3~2800kg/m3 的水泥混凝土。 3.2 抗渗混凝土——抗渗等级等于或大于p6 级的混凝土。 3.3 抗冻混凝土——抗冻等级等于或大于f50 级的混凝土。 3.4 高强混凝土——强度等级为C60及其以上的混凝土。 3.5 大体积混凝土——混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m , 或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导至裂缝的混凝土。

现浇楼地面施工工艺

水泥砂浆面层施工工艺 一、施工工艺 (一)工艺流程 抄标高、弹线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼、冲筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥浆面层→第一遍压光→第二遍压光→第三遍压光→养护→抹踢脚线 (二)操作工艺 1.抄标高、弹线 根据标高控制点、线量出面层标高,在墙上弹出面层标高线,房间与楼道、楼梯平台的标高应协调一致。 2.基层处理 将基层上的落地灰、杂物等剔凿清洗干净,有油污时,用清洗剂清洗干净。基层表面应坚固、平整,不得有起砂等现象。对过于光平的基层应进行毛化处理。 3.洒水湿润 在施工前一天将地面基层均匀洒水润湿并晾干,不得有明水。 4.抹灰饼、冲筋 根据设计要求和面层标高线,确定面层铺灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线抹灰饼50mm × 50mm 纵横间距为1.5m,灰饼上平面即为面层标高。铺抹灰饼 的砂浆材料配合比应与面层的砂浆相同。

如房间较大,为保证整体面层平整度,还需冲筋,即铺设面层前先用砂浆以做好的灰饼为标准,按条形冲筋,用刮杠刮平,然后再填档铺设面层水泥砂浆。 5.搅拌砂浆 水泥砂浆的体积比宜为1:2(水泥:砂),强度等级不应小于M15。水泥石屑砂浆体积比为1:2(水泥:石屑),水灰比宜控制在0.4左右,不得任意加水。水泥砂浆应使用机械搅拌,搅拌时间不少于2min,其稠度不应大于35mm。要拌合均匀,颜色一致。 6.刷聚合物水泥浆结合层 在铺设水泥砂浆前,将抹灰饼的余灰清扫干净,洒水湿润,涂刷一道水灰比为0.4--- 0.5的聚合物水泥浆。涂刷面积不宜过大,应随刷随铺面层砂浆。 7.铺水泥砂浆面层 涂刷聚合物水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间将砂浆铺设均匀,然后用木(或铝合金)刮杠按灰饼高度刮平。刮杠刮平后,若灰饼已硬化,应将己硬化的灰饼敲掉,同时用砂浆填平。刮平后立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用靠尺检查其平整度。如有分格要求的地面,可在分格缝处预先埋设分格条,分格条顶面与面层顶面平。 8.第一遍压光 木抹子抹平,待砂浆收水后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。如砂浆表面有泌水现象,可均匀撒一遍千水泥和砂(1:1)

现浇薄壁墩盖梁施工技术方案

福银高速九江长江公路大桥A1合同段 支架现浇薄壁墩盖梁 施工技术方案 编制:朱渝明 复核:王同德 审核:蒋日升 路桥华南工程有限公司 九江长江公路大桥A1合同段项目经理部 二〇一〇年十二月

目录 一、编制范围 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制原则 (1) 四、工程概况 (1) 五、薄壁墩施工组织机构 (1) 六、施工总体目标 (3) 1.工期目标 (3) 2.质量目标 (3) 3.安全目标 (3) 4.环境保护与文明施工目标 (3) 5.职业健康安全目标 (3) 七、施工方案与工艺流程 (3) 1.施工流程 (3) 2.施工准备 (4) 2.1技术准备 (4) 2.2劳动力准备 (4) 2.3机械设备准备 (5) 2.4测量准备 (5) 2.5物资材料准备 (5) 2.6模板准备 (5) 3.薄壁墩盖梁施工 (5) 3.1支架搭设 (6) (1)地基处理 (6) (2)测量放样 (6) (3)支架搭设 (6) (4)模板支架预压 (6) 3.2盖梁施工 (7) (1)脚手架施工 (7) (2)钢筋加工与安装 (7) (3)模板设计与安装 (8) (4)混凝土施工 (9) (5)养生 (10) (6)模板、支架拆除 (10) 3.3混凝土成品保护 (11) 八、质量要求 (11) 1.模板安装实测要求 (11) 2.钢筋加工与安装 (12) 2.1基本要求 (12)

2.2钢筋安装实测项目 (12) 2.3外观鉴定 (12) 3.混凝土 (12) 3.1基本要求 (12) 3.2实测项目 (13) 九、质量保证措施 (13) 十、安全文明保证措施 (13) 1、安全文明管理体系、制度 (14) 2、施工安全文明技术措施 (15) 十二、环境保护措施 (16)

防水混凝土施工工艺标准

. . 防水混凝土施工工艺标准 -----------------------作者:-----------------------日期:

防水混凝土施工工艺标准 1 围 本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法;UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。 22施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期, 受潮、变质的水泥。 2.1.2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。 2.1.3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于 1.5%。 2.1.4 水:饮用水或天然洁净水。 2.1.5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476—92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。 2.1.6 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、吊斗,计量器具磅秤等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板的杂物清理干净。 2.2.2 根据施工方案,做好技术交底。 2.2.3 材料需经检验,由试验室试配提出混凝土配合比,试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2MPa。

2.2.4 如地下水位高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 作业准备混凝土搅拌运输混凝土浇筑养护 3.2 混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子砂水泥 U.E.A膨胀剂水。投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅,在雨季,砂必须每天测定含水率,调整用水量。现场搅拌坍落度控制6~8cm,泵送商品混凝土坍落度控制14~16cm。 3.3 运输:混凝土运输供应保持连续均衡,间隔不应超过1.5h,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂,一般掺入2.5‰~3‰木钙为宜。运输后如出现离析,浇筑前进行二次拌合。 3.4 混凝土浇筑:应连续浇筑,宜不留或少留施工缝。 3.4.1 底板一般按设计要求不留施工缝或留在后浇带上。 3.4.2 墙体水平施工缝留在高出底板表面不少于200mm的墙体上,墙体如有孔洞,施工缝距孔洞边缘不宜少于300mm,施工缝形式宜用凸缝(墙厚大于30cm)或阶梯缝、平直缝加金属止水片(墙厚小于30cm),施工缝宜做企口缝并用B.W止水条处理垂直施工缝宜与后浇带、变形缝相结合。 3.4.3 在施工缝上浇筑混凝土前,应将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,再铺一层2~3cm厚水泥砂浆(即原配合比去掉石子)或同一配合比的减石子混凝土,浇筑第一步其高度为40cm,以后每步浇筑50~60cm,严格按施工方案规定的顺序浇筑。混凝土由高处自由倾落不应大于2m,如高度超过3m,要用串桶、溜槽下落。 3.4.4 应用机械振捣,以保证混凝土密实,振捣时间一般10s为宜,不应漏振或

楼地面施工方案

目录 一.编制依据 (2) 二.工程概况 (2) 三.施工准备工作 (2) 四施工工艺 (3) 五、质量保证措施 (9) 六、成品保护 (10) 七、安全文明施工 (10)

一.编制依据 1.1山水泉城*南城二期22#23#楼工程设计图纸及相关图纸会审、设计变更等; 1.2 山水泉城*南城22#23#楼工程施工组织设计。 1.3现行的国家施工规范、规程和行业标准,及山东省的规程和标准. 1.4济南华海建设集团有限公司颁发的《住宅工程质量分户验收管理办法》、《质量管理办法》等。 二.工程概况 本工程为山水泉城*南城二期22#23#楼,位于章丘市新城区中心地带,芙蓉街以南,兴美路西、文化路北。22#楼为18层框剪住宅楼,主楼为一个单元,一体四户,单层面积约430㎡,主楼东侧为附属三层框架办公楼,单层面积约230㎡;整体建筑面积为10025.71㎡,主楼两层地下室为储藏室,办公楼下面两层地下室为功能性用房;23#楼为18层框剪结构,底部两层为商铺,单层建筑面积约1100㎡,三至十八层为住宅,两个单元,一体四户,每层建筑面积约810㎡,一层地下室为住户储藏室。楼地面装饰除商铺外均为地暖楼面。 三.施工准备 1 主要机具

运输工具:细石砼输送泵、手推车,作业人员使用工具:铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、水桶、小线、水靴 2 作业条件 1)室内墙面已弹好+50cm水平线。 2)穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋地的给水管已做完隐检手续。 四.施工工艺 1.做法表 类 别 房间名称使用部位做法备注 楼地面水泥砂浆 地面 (地1) 22#楼主楼 地下二层 地面;23# 楼地下一 层地面 1、20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光; 2、素水泥浆一道; 3、60厚C15砼垫层; 4、素土夯实,压实系数大于等于 0.9 3、4项为22# 楼负二层; 23#负一层地 面做法 商铺地面 (楼15) 23#楼商铺 一层外出 地面 1、1.8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或 彩色水泥浆)擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.300厚3:7灰 土夯实或150厚小毛石灌M5水泥砂浆 6.素土夯实,压实 系数大于等于0.9 1-3项按照变 更给业主预 留40厚铺砖 高度 楼面47 一般室内 地暖楼面 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光; 2.素水泥浆一道; 3.60厚C15细石混凝土填充层随打随抹平(上下配Φ3双 向间距50钢筋网片),中间配加热管,加热管上皮最薄出 大于等于30厚,沿外墙内测贴20×50高挤塑聚苯板保温 层,高于填充层上皮平; 4.铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻 璃布基铝箔贴面层; 5.20厚发泡水泥; 6.现浇钢筋混凝 土楼板 防滑地砖 楼面16 厨卫间 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,找平细拉毛; 2、1.5 厚防水涂料; 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平;4、40厚 LC7.5轻骨料混凝土填充层 5.现浇钢筋混凝土楼板 给业主预留 40厚铺砖 高度、自理楼面16 无水阳台 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,找平细拉毛; 2、60厚 LC7.5轻骨料混凝土填充层 5.现浇钢筋混凝土楼板 给业主预留 40厚铺砖 高度、自理水泥楼面楼梯间 20厚1:3水泥砂浆抹平压光 钢筋砼楼板 防滑地砖门厅,电梯10厚600*600(800×800)铺防滑地砖

现浇盖梁钢构支架施工工法

现浇盖梁钢构支架施工工法 现浇盖梁钢构支架施工工法 中铁八局集团第二工程有限责任公司 主要撰稿人:宁建刚、袁大鹏、陈宏 中铁八局集团第二工程有限公司 二O一三年六月

1.前言 盖梁是钢筋混凝土简支梁桥下部结构的主要受力构件,是梁板支撑的平台。盖梁一般设于墩柱顶部,通常采用现浇施工方法,其施工质量不仅取决于混凝土配合比以及浇筑方法,而且很大程度上取决于现浇过程所采用的支架。传统的盖梁施工一般采用落地支架施工工法,如满堂碗扣脚手架,但是落地支架有一定局限性,如一般适用于地面上、无水条件下、墩身高度较小的现浇盖梁;要求地基土质条件较好、承载力较高,否则,需对地基进行平整、回填、碾压、采用混凝土硬化处理等;支架搭设、拆除过程复杂,施工循环周期长、安全风险大;需租用支架等周转料数量大,管理成本高等。为改善传统盖梁落地支架施工工法,提高施工经济效益,缩短工期,降低安全风险,中铁八局集团第二工程有限公司在成仁高速公路CR2合同段桥梁工程盖梁施工中开展了科技创新,采用“现浇盖梁钢构支架施工工法”。该创新工法,因其施工过程中,具有借用既有承台基础、减省支架地基处理;避免使用大量周转料、便于管理、节约人工;钢构支架施工装、拆简单快捷,施工周期短;施工过程安全风险小等特点,在工期、经济和安全效益上相对传统满堂支架施工盖梁工法具有良好的效果。因此,现浇盖梁钢构支架施工工法在成仁高速CR2合同段桥梁工程盖梁施工中得到了全线推广使用。目前,该现浇盖梁钢构支架施工工法已被国家知识产权局受理为专利(专利号:201220601701.7)。

图1-1 现浇盖梁施工钢构支架支撑方案示意图 2.工法特点 2.1利用既有承台作为承载基础,无需进行地基处理,减少了土石方平整、地基硬化等工作,节省了地基处理机械费、混凝土材料费及人工费、缩短了工期。 2.2 降低了施工过程中安全风险。因支撑于既有承台结构物上,无需考虑支架地基沉降,且钢构支架为针对施工盖梁,采用的定型钢构设计,整体性较好,使得支架结构的安全性得到进一步提升;钢构支架进行整体装、拆,装拆过程只需要少量人工配合,有效避免了支架搭拆过程高空作业的安全风险。 2.3钢构支架安拆均采用汽车吊整体吊装、拆卸,操作简单快捷,其装、拆需时短,周转速度快,可有效的减少支架、设备配置数量,降低施工、管理成本。 3.适用范围 现浇盖梁钢构支架施工工法适用于下部结构为承台或扩大基础的独墩盖梁;墩身高度波动幅度较小,最大高度宜小于16m,且在盖梁高度范围内无施工障碍;盖梁规格较为单一或相似类型数量多,施工场地便于机械及运输设备进场施工的现浇盖梁施工工程。此类工程主要以公路高架桥为主。 该工法若使用于双柱或以上的盖梁结构,可采用多套钢构支架进行连接拼装;若使于高墩盖梁施工(超过16m),可在底座增高加强节,同样适用。 4.工艺原理 钢构支架利用大型钢结构不易发生形变的特点,采用部分构件定型,部分联接件可旋转伸缩的钢构件来进行盖梁支架拼装连接。支架拼装连接完成后,采用汽车式起重机进行整体吊装,就位于墩柱承台或扩大基础上,然后安装盖梁模板、钢筋、进行混

相关文档