文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气呼吸器操作步骤

空气呼吸器操作步骤

空气呼吸器操作步骤
空气呼吸器操作步骤

空气呼吸器操作步骤

1、取出气瓶(含背架)和面罩。

2、检查气瓶压力表读数,平时应不小于24Mpa。

3、两手穿过背带并握住气瓶,拿起气瓶并放到后背,束好胸带和肩带。

4、关闭供给阀和旁通阀,彻底打开气瓶阀门,应听到报警铃响,检查胸前压力表数是否与

气瓶压力表度数相同。

5、关闭气瓶阀门,慢慢地打开供给阀出口盖,观察胸前压力表指针跌落情况,当指针跌落

到红线处报警铃就响,当报警铃停止时,关闭供给阀。

6、用口对快速接头口吸气,检查供给阀开关。

7、用手抓住面罩上的头带,先套进下颌,向后拉上头带,向后分别抽紧每根头带。

8、用手堵住面罩接口,慢慢地吸气,检查面罩密封情况。

9、完全打开气瓶阀门(至少三周),测试旁通阀,快速打开并立即关闭。

10、右手抓住快速接头与面罩连接好,保持旁通阀开关在右手边。

11、深吸一口气打开供给阀,保持正常呼吸后,进入现场。

12、听到报警铃响后,立即撤离操作现场到达安全地带。

13、关闭气瓶阀门,当报警声停止时,用拇指放在搭扣下面,彻底拉松头带后取下面罩,

拆开快速接头。

正压式空气呼吸器使用操作规程

正压式空气呼吸器使用操作规程 一、用途及适用范围 1、用途 RHZKF系列正压式消防空气呼吸器(以下简称呼吸器)是一种自给正压式空气呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶金、矿山等部门,是消防队员或受过专业培训人员在浓烟、毒气或缺氧等环境中,从事灭火、抢险救灾和救护工作时对其呼吸器官进行保护的个人防护的装备。 2、适用范围: 2.1、浓烟、缺氧及任何有受毒气、烟气、粉尘污染的大气环境中; 2.2、温度-30~+60℃、相对温度0~100%的大气环境中。 二、呼吸器使用前的检查 1、检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的每个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。 2、供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 3、气源压力表能否正常指示压力。 4、检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 5、气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 6、打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在20Mpa~25Mpa范围内。 7、检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过4Mpa。 8、检查全面罩和供给阀的匹配情况,关闭供给阀的进气阀门,佩戴好全面罩吸气,供给阀的进气阀门应自动开启。 9、根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时,每月应对上述项目检查一次。 三、空气呼吸器的佩戴方法 1、佩戴空气呼吸器时,先将快速接头拔开(以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩),然后将空气呼吸器背在人身体后(瓶头阀在下方),根据身材调节好肩带、腰带,以合身牢靠、舒适为宜。 2、连接好快速接头并锁紧,将全面罩置于胸前,以便随时佩戴。 3、将供给阀的进气阀门置于关闭状态,打开瓶头阀,观察压力表示值,以估计使用时间。 4、佩戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次的深呼吸,感觉舒畅,屏气或呼气时供给阀应停止供气,无“丝丝”的响声。一切正常后,将全面罩系带收紧,使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。在佩戴全面罩时,系带不要收的过紧,面部感觉舒适,无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后,此时深吸一口气,供给阀的进气阀门应自动开启。 5、空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开,将消防头盔和全面罩分离,从头上摘下全面罩,同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下,关闭瓶头阀。 注意事项: 1、一旦听到报警声,应准备结束在危险区工作,并尽快离开危险区。

正压空气呼吸器使用步骤及注意事项

正压空气呼吸器使用步骤及注意事项 1 防毒原理 正压空气呼吸器由供气瓶和面具组成,属强制、隔离式防毒面具。供气系统与现场空气相隔离。因而可在高浓度的环境中使用。 2 注意事项 (1)使用前应检查附件是否齐全,钢瓶压力是否在正常值; (2)背带及面松紧合适; (3)在作业现场使用时,呼吸器报警说明钢瓶压力已低,应立撤离现场; (4)戴眼镜的人必须带一种薄边的特殊眼睛; (5)当在腐蚀性环境中(如腐蚀性气体或溅落的液体)工作时,最好在呼吸器外面再穿上防护服。 3 空气呼吸器使用方法 (1)检查充气压力,压力不应低于25Mpag;将安全帽放在呼吸器一侧。 (2)提起呼吸器,使其垂直,气瓶阀朝下;将肩带尽可能松开,先将左肩穿过压力计的肩带,然后背上呼吸器; (3)调整肩带扣紧腰带,然后扣紧连接肩带的腰带; (4)松开面罩后的松紧头带,先将面罩收进下巴,由下向上将面罩的头带调到正确位置,抽紧下边的头带,调整好头顶的头带; (5)检查面罩气密性。用手捂住卡扣口,呼吸,检查面罩是否密闭,面罩应紧贴面部; (6)将气瓶阀开两扣,然后关闭,通过逐渐打开供气阀,来检验报警哨,当压力低于5 Mpag时报警哨发出报警; (7)将颈后的安全帽戴在头上,拉紧帽带;再检查一次面罩是否密闭,可屏住呼吸,确认听不到漏气声;

(8)如有漏气,调整面罩头带,如果仍然漏气,必须检查呼吸器; (9)正确佩戴好空气呼吸器,并认真检查无误后即可进入现场。使用过程中,注意报警器发出的报警信号(5Mpag),报警后呼吸器约可以使用6~8分钟,听到报警信号后应立即撤离现场,未达到安全地带不能摘下呼吸器面罩; (10)使用结束后握住供气阀两侧的黄色按钮摘下供气阀,摘下面罩,关闭气阀瓶; (11)用过的气瓶要及时充气,达到规定压力,存放好,做到完好备用。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

正压式空气呼吸器使用操作规程

正压式空气呼吸器使用操作规程 1、使用前的准备 1.1呼吸器安装前要检查连接活帽处的O形密封圈是否在正确的位置,有否受损。1.2气压检查:呼吸器在使用前,气瓶内必须有足够的空气(气瓶气压一般在28-30MP a),低于20 MPa立即充气。 1.3气密性检查 1.3.1按压供给阀的关闭开关使其处于关闭位置。 1.3.2慢慢地全部打开气瓶开关,使系统内充满压力,此时会听到一声短促地警报声响。 1.3.3关闭气瓶开关并观察压力指示值。5分钟内压力下降值不超过4MPa。 1.4警报器警报试验 1.4.1用手指挡住供给阀的出气口,按压保护帽的中心按钮,慢慢地移开手指以保持压力缓慢地降低。 1.4.2观察压力指示,当达到设定压力(4-6MPa)时,警报器应发出警报声响。1.4.3完成警报器警报试验后,按压供给阀关闭开关使其关闭。 1.5供给阀与面罩连接 1.5.1查看全面罩接口和供给阀上的O形密封圈,应保证清洁无损。 1.5.2将供给阀插入面罩接口直至锁定。 1.5.3检查供给阀的安装是否牢靠。 2、佩戴操作方法 2.1面向气瓶顶部(光头端),左手抓右带,右手抓左带,用力将气瓶背在背上,调整扶正。 2.2扣上胸带扣,拉紧胸带;双手同时拉紧肩带。 2.3将面罩吊带从后面挂在脖子上,将面罩套入头部并扶正。 2.4两手同时将面罩上五个固定带向后拉,使面罩紧贴面部。

2.5检查面罩气密性:如感到呼吸困难,说明密封良好;否则,应继续拉紧面罩上的五个固定带。 2.6打开气瓶阀进行正常呼吸。 3、佩带使用 3.1应随时观察压力表的指示值。 3.2当压力表的指示值在4-6MPa范围时,应能听到警报声,此刻要以最快的方式撤离到安全区。 3.3当听到报警声响后,观察压力表指示4-6MPa时,应撤到安全区,重新换充满空气的气瓶。 4、用后须知 4.1放松面罩的头带,将供给阀置于关闭状态,摘下面罩。 4.2关闭气瓶开关。 4.3解开腰带,将肩带放检,然后取下呼吸器,放到合适的地方。此时不要随意扔下呼吸器,以免出现损坏的意外情况。 5、注意事项 5.1在使用过程中,,当压力下降到5-6MPa时,报警器发生报警声响(噪杂环境不可过分依赖声响报警,应随时观察压力表的指示数值),提醒使用者及时撤离现场。 5.2气瓶只能用纯净的空气,不能用氧气。呼吸器应有专人保管。应存放在通风干燥的音量处。 5.3使用时,气瓶内气体不能全部用尽,应保留不小于0.05MPa的余压,满瓶不允许曝晒。 5.4应定期用高压气吹洗用乙醚擦洗一下减压器外壳和0形密封圈,如密封圈垫损坏老化应更换。

空呼的使用方法

空呼的使用方法 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

空气呼吸器使用操作步骤及注意事项 一操作步骤第一步使用前预查检查束带是否穿入扣环 气瓶定位(1)检查气瓶阀门是否关闭(应处关闭状态) (2)将气瓶定位于背架上(减压阀应与气瓶出气口相连接,供气软管旋转接口应与供气阀相连接),扣入皮带扣环中。 第二步使用前的快速检查

检查瓶内压力 将气瓶阀门完全打开,观察压力表显示压力对20℃时一个200巴气瓶,压力应为200±10巴对20℃时一个300巴气瓶,压力应为300±10巴 检查气密性 打开和关闭气瓶阀门,观察压力表显示压力,要求在一分钟内压力下降必须不得多于20巴。 检查报警笛(1)从面罩上卸下供气阀

(2)打开气瓶阀门,使自给式呼吸器装置处于压力之下 (3)关闭气瓶阀门 (4)排放空气(为了排空整个系统,可用手按动供气阀上的额外空气补给按钮,让空气泄漏) (5)观察压力表。在压力低于55±5巴时报警笛必须发出报警响声。 第三步启动呼吸器 调节背带 (1)把整套装置背在身上,往下拉装在两边肩带上的环型垫圈可使更贴近背部

(2)拉紧腰带,使其完全贴合使用者的腰部。 佩带面罩(1)面罩使用前检查检查面罩是否有破损(如侧缘面屏、阀门和束带部分等)。 (2)挂面罩将面罩挂带挂在颈上,使面屏朝下,一手提住面罩束带中心。 (3)套面罩将面罩由下颚套入并贴合面部,把五点束带的中心放在头顶后方。

(4)束紧面罩 均匀地抽拉束带的五个端部,由上至下调节束带,使其适当束紧。 (5)检查面罩的气密性 用掌心堵住面罩的接口并吸气,屏住呼吸。使用者应感觉到面罩紧贴脸部无法呼吸,则说明密封良好。如感觉面罩并未贴紧面部,应调节束带并重复实验,直到贴紧为止。 (6)接入供气阀 将供气阀连接在面罩上的接口处(注意检查快速接口的两个按钮是否正确连接在面罩上)。 打开气瓶

简易呼吸器操作流程

简易呼吸器操纵流程 令狐采学 一、操纵步调 1.评估: (1)是否合适使用简易呼吸器的指征和适应证,无自主呼吸或自主呼吸微弱。 (2)评估有无使用简易呼吸器的禁忌证,如中等以上活动性咯血、心肌梗死、年夜量胸腔积液等。 2.连接面罩、呼吸囊及氧气,调节氧气流量8~10升/分。 3.开放气道,清除上呼吸道排泄物和呕吐物,松解病人衣领等,操纵者站于病人头侧,使患者头后仰,托起下颌。 4.将面罩罩住病人口鼻,按紧不漏气。若气管插管或气管切开病人使用简易呼吸器,应先将痰液吸净。 5.单手挤压呼吸囊的办法:右手EC手法固定面罩,左手挤压球囊,右手臂相对固定球囊与左手一起挤压。 6.使用时注意潮气量、呼吸频率、吸呼比等。 (1)一般潮气量8~12ml/kg。 (2)呼吸频率成人为12~16次/分,快速挤压气囊时,应注意气囊的频次和患者呼吸的协调性。在患者呼气与气囊膨胀复位之间应有足够的时间,以防在患者呼气时挤压气囊。 (3)吸呼时间比成人一般为1:1.5~2。

7.观察及评估病人。使用过程中,应密切观察病人对呼吸器的适应性,胸腹起伏、皮肤颜色、听诊呼吸音、生命体征、氧饱和度读数。 二、注意事项 1.使用简易呼吸器容易产生的问题是由于活瓣漏气,使病人得不到有效通气,所以要按时检查、测试、维修和调养。 2.挤压呼吸囊时,压力不成过年夜,无氧源时挤压球囊的三分之二,有氧源时挤压二分之一。 3.发明病人有自主呼吸时,应按病人的呼吸举措加以帮助,以免影响病人的自主呼吸。 4.对清醒患者做好心理护理,解释应用呼吸器的目的和意义,缓解紧张情绪,使其主动配合,并边挤压呼吸囊边指导病人“吸……”“呼……”。 5. 用后及时消毒,将简易呼吸器各配件依顺序拆开,置入2%戊二醛碱性溶液中浸泡48小时,取出后使用清水冲刷所有配件,去除残留的消毒剂。

正压式空气呼吸器使用操作规程

正压式空气呼吸器使用操作规程 一、使用前的检查 1、检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 2、气源压力表能否正常指示压力。 3、检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 4、气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 5、打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在27Mpa~30Mpa范围内,如果低于27 Mpa,则不准使用。 6、检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过2Mpa,证明气密性良好 二、佩戴方法 1、气瓶嘴向下,,让背带的欧肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,双手向下弯曲,将呼吸器向下落下,使左右肩带落在肩膀上。也可使用背双肩包的方法。 2、拉动下肩带使呼吸器处于合适位置,感觉舒适即可。插好腰带,调节松紧至合适。

三、检查呼吸器的报警性能 1、确保供气阀是关闭的,打开气瓶阀半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀。 2、用左手的手心建供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的红色开关慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约0.5Mpa时,应减少排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5Mpa左右时发出声响,检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。 四、戴面罩并检查佩戴气密性 1、拿出面罩,将面罩的头带放松,将面罩的颈带挂在脖子上, 2、套上面罩,使下巴放在面罩的下颌承口中。 3、拉上头带,使头带位于头顶中心,分别拉紧对应头带至合适松紧。 4、用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如果感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部时紧密的。(面罩与脸部之间无头发和胡须) 五、连接供气阀 1、将供气阀的出口对准面罩的进气口插入面罩中,深吸一口气将供气阀打开,呼吸几次,无感觉不适,就可以进入工作场所。 2、工作时,注意压力变化,如压力下降至报警哨发出声响,必须立即撤回至安全场所。 六、脱卸呼吸器 1、工作完后,回到安全场所 2、脱开供气阀:吸一口气并屏住呼吸,按供气阀的红色按钮关闭供气阀,右手握住空气阀并使阀体在手心中,大拇指、食指和中指握住供气平的手轮使其转动一角度,拉动供气阀脱

空气呼吸器安全技术操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.空气呼吸器安全技术操作 规程正式版

空气呼吸器安全技术操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 为规范空气呼吸器的正确使用与安全操作,确保人身安全,特制定本规程。 2 适用范围 适用于炼轧厂线棒保障作业区使用空气呼吸器的操作岗位人员。 3 术语/定义 3.1 H.P 表示高压; 3.2 M.P 表示中压; 3.3 L.P 表示低压; 3.4 SCBA 表示自给式呼吸器; 3.5 D.V 供气阀;

3.6 W.P 工作压力; 4 空气呼吸器的防护范围 4.1 瓦斯气; 4.2 有毒颗粒和悬浮颗粒; 4.3 缺空环境(空气含量低于17%); 4.4 火灾烟雾 4.5 检修工程公司岗位人员在进入煤气区域作业时,当在工作地点空气中CO含量超过50ppm或进行一、二类类煤气作业时,均配备空气呼吸器。 5 空气呼吸器的功能 5.1 SCBA配备有一个气瓶以向使用者提供充足的可呼吸的空气。 5.2 空气以高压形成被储存在气瓶内(可达300巴)。在使用时,气瓶内的压

空气呼吸器使用说明

1、rhzkf正压式空气呼吸器用途及特点 rhzkf正压式空气呼吸器就是一种自给开放式呼吸器。它广泛地用于消防、化工、船舶、石油、冶金、煤气、石油仓储、试验室、矿山等行业,供消防队员或抢险救护人员在浓烟、毒气、缺氧等环境或有毒有害物质环境中,安全有效地进行灭火、抢险、救灾与救护工作。 本产品配备得面罩有视野广阔、明亮、气密性好,与供给阀可快速连接或分解。配置得供给阀径向尺寸与轴向尺寸较小,使面罩下视野得以扩展,供给阀采用无磨损机构,使用寿命延长,减少了使用维修量。 rhzkf正压式空气呼吸器设有余气报警器,在规定得贮气瓶压力下,可向佩戴者发出声响信号。余气报警器报警后,产品还可使用5-8分钟,便于使用人员及时撤离现场。本产品得余气报警器在佩带者得胸前,即使在噪声较大或几名工作人员共同工作得现场中,也能清晰地听到报警哨音,分辩出谁地仪器已经报警。 由于rhzkf正压式空气呼吸器得面罩与供给阀能快速结合与分解,因此佩戴者着装使用与分解维护都简单方便。 2、rhzkf正压式空气呼吸器产品地型号规格及技术参数 rhzkf正压式空气呼吸器得额定工作压力为30MPa,气瓶有容积为3、0L、6、8L、9、0L 得碳纤维复合气瓶,织带材料为阻燃材料。 产品规格表

RHZK F3、0/30 3、0 900 30 6、5 RHZK F9、0/30 9、0 2700 90 9、8 3、rhzkf正压式空气呼吸器结构图如(图一)所示 (略) 3、1贮气瓶与气瓶阀 贮气瓶使贮存供人体呼吸用压缩空气得高压容器,碳纤维缠绕铝合金内胆气瓶,气瓶制造 符合:Q/SGMT0001-2001标准,气瓶阀逆时针旋转为开启,反则为关闭。 空气呼吸器使用时,为保证供气充足,最好将气瓶阀开启到最大位置。 3、2减压器 把高压气体从高压减至0、4-0、9MPa在减压器上装有安全阀,高压导管与中压导管。 减压器得输入端与贮气瓶得气瓶阀相连接。 3、3中压导管(中间装有快速接头) 中压导管由两端带接头得耐压橡胶软管组成,它一端接在减压器上,另一端与供给阀相连

心肺复苏、简易呼吸器操作标准

一、成人心肺复苏基本生命支持技术操作考核标准 科室:姓名:成绩: 流程要求标准分扣分 操作要点68分评估 评估环境及意识:环境是否安全,轻拍肩部并呼叫患者, 若无反应,可判断其意识丧失, 2分呼救 立即呼救,求助他人帮助拨打急救电话或协助救护。看表 计时。 2分判断 判断是否有颈动脉搏动及呼吸(判断脉搏与呼吸应同时进 行,判断时间大于5秒小于10秒),若无脉搏动、无呼吸, 立即启动CPR。 2分 摆放 体位 就地使患者仰卧于坚实平面上(比如硬板床或地面上):如 果是卧于软床上的患者,去枕,在其肩背下垫心脏按压板, 如患者颜面朝下,抢救者应一手托住患者颈部,另一手扶 其肩部,使患者平稳的整体翻转为仰卧位。 6分 头后仰,使头、颈、躯干无扭曲,双上肢放置身体两侧, 松开患者衣领和裤带(头部应适当放低并略偏向一侧)。 4分 胸外 按压 术 按压部位:抢救者站在或跪于患者一侧,一手掌根放于胸 骨中下1/3处(按压点:胸骨下切迹上两横指上缘(乳房下 垂的女性患者)或胸骨正中与两乳头连线交点),另一手叠 于其上,手指翘起不接触胸壁。 8分 按压方法:双肘关节伸直,依靠操作者体重、肘及臂力, 有节律的垂直施加压力,力量适中。 4分按压幅度:使胸骨下陷5cm-6 cm(成人),然后迅速放松, 解除压力,使胸骨自然复位,放松时掌根不离开胸壁按压 点。 6分 连续按压次数:30次,按压时间:放松时间=1:1;按压频 率:100-120次/分。 3分 开放 气道 清除口腔、气道内的分泌物或异物,有活动义齿者应取下。4分 开放气道方法:(根据患者病情使用一种即可) ①仰头提颏法:抢救者一手的小鱼际置于患者前额,用力 向后压使其头部后仰,另一手的示、中指置于患者的下 颌骨下方,将颌部向前上抬起。 ②仰头抬颈法:(头颈部损伤者禁用)抢救者一手抬起患者 颈部,另一手以小鱼际置于患者前额,使其头后仰,颈部 上托。 ③双下颌上提法:(怀疑有颈部损伤患者)抢救者双肘置患 者头部两侧,双手示、中、无名指放在患者下颌角后方, 向上或向后抬起下颌。 10分

空气呼吸器使用操作规程

空气呼吸器使用操作规 程 The manuscript was revised on the evening of 2021

空气呼吸器使用操作规程 一、使用前的检查 1、检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。 供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 2、气源压力表能否正常指示压力。 3、检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 4、气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 5、打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在27 Mpa~30 Mpa范围内,如果低于27 Mpa,则不准使用。 6、检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过2 Mpa,证明气密性良好 二、佩戴方法 1、气瓶嘴向下,,让背带的欧肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,双手向下弯曲,将呼吸器向下落下,使左右肩带落在肩膀上。也可使用被双肩包的方法。 2、拉动下肩带使呼吸器处于合适位置,感觉舒适即可。插好腰带,调节松紧至合适。 三、检查呼吸器的报警性能

1、确保供气阀是关闭的,打开气瓶阀半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀。 2、用左手的手心建供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的红色开关慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约 Mpa时,应减少排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在 Mpa左右时发出声响,检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。 四、戴面罩并检查佩戴气密性 1、拿出面罩,将面罩的头带放松,将面罩的颈带挂在脖子上, 2、套上面罩,使下巴放在面罩的下颌承口中。 3、拉上头带,使头带位于头顶中心,分别拉紧对应头带至合适松紧。 4、用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如果感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部时紧密的。(面罩与脸部之间无头发和胡须) 五、连接供气阀 1、将供气阀的出口对准面罩的进气口插入面罩中,深吸一口气将供气阀打开,呼吸几次,无感觉不适,就可以进入工作场所。 2、工作时,注意压力变化,如压力下降至报警哨发出声响,必须立即撤回至安全场所。 六、脱卸呼吸器 1、工作完后,回到安全场所

正压式空气呼吸器 佩戴方法使用说明

A.空气呼吸器使用前的检查 1 检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。 2 供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 3 气源压力表能否正常指示压力。 4 检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 5 气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 6 打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在28 Mpa~30 Mpa范围内。 7 检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过4 Mpa。 8 检查全面罩和供给阀的匹配情况,关闭供给阀的进气阀门,佩戴好全面罩吸气,供给阀的进气阀门应自动开启。 9 根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时,每月应对上述项目检查一次。 B.空气呼吸器的佩戴方法 1.佩戴空气呼吸器时,先将快速接头拔开(以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩),然后将空气呼吸器背在人身体后(瓶头阀在下方),根据身材调节好肩带、腰带,以合身牢靠、舒适为宜。 2.连接好快速接头并锁紧,将全面罩置于胸前,以便随时佩戴。 3.将供给阀的进气阀门置于关闭状态,打开瓶头阀,观察压力表示

值,以估计使用时间。 4.佩戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次的深呼吸,感觉舒畅,屏气或呼气时供给阀应停止供气,无“丝丝”的响声。一切正常后,将全面罩系带收紧,使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。在佩戴全面罩时,系带不要收的过紧,面部感觉舒适,无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后,此时深吸一口气,供给阀的进气阀门应自动开启。 5.空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开,将消防头盔和全面罩分离,从头上摘下全面罩,同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下,关闭瓶头阀。 注意:a.一旦听到报警声,应准备结束在危险区工作,并尽快离开危险区。b.压力表固定在空气呼吸器的肩带处,随时可以观察压力表示值来判断气瓶内的剩余空气。c. 拔开快速接头要等瓶头阀关闭后,管路的剩余空气释放完,再拔开快速接头。

空气呼吸器使用方法

空气呼吸器使用方法 正压式消防空气呼吸器主要适用于消防、化工、船舶、仓库、实验室、自来水厂、油气田等部门。在火灾、有毒有害气体及窒息等恶劣环境中,工作人员佩戴该呼吸器可以自救逃生、进行事故处理及工业性作业等工作。 一、特点 1、供气阀供气流量大,性能稳定,呼气阻力小,使佩戴使用者在任何环境下作业都感到呼吸轻松自如。 2、面罩视野宽,透明清晰:胶体柔软,密封效果好。 3、面罩与供气阀的连接采用插口式,使装卸速度快,操作十分简便。 4、面罩上设有传声膜片,使佩戴者清晰的通讯效果。 5、所有的连接都采用快速插接,操作十分简便、快捷。 主要技术参数 1、气瓶公称工作压 力 30MPa 2、气瓶水容 积 6.8L 3、呼吸时面罩内压力 (1)流量为零 时 100Pa~600Pa (2)流量从零增加到200L/min > 0Pa

4、呼吸阻力(流量为30L/min) < 6 80Pa 5、报警起始压 力 4MPa~6M Pa 6、重量(不包括空 气) <8.0kg 7、气瓶材 料 碳纤维复合气瓶 8、主要外形尺寸(不包括面具) 550m m×140mm×185mm 结构及工作原理 1、工作原理本呼吸器是以压缩空气为供气源的隔绝开路式呼吸器。当打开气瓶阀时,贮存在气瓶内的高压空气通过气瓶阀进入减压器组件,同时,压力显示组件气瓶空气压力。高压空气被减压为中压,中压空气经中压管进入安装在面罩上供气阀,供气阀根据使用者的呼吸要求,能提供大于200L/min的空气。同时,面罩内保持高于环境大气的压力。当人吸气时,供气阀膜片根据使用者的吸气而移动,使阀门开启,提供气流;当人呼气时,供气阀膜片向上移动,使阀门关闭,呼出的气体经面罩上的呼气阀排出,当停止呼气时,呼气阀关闭,准备下一次吸气。这样就完成了一个呼吸循

空气呼吸器操作规程

自给式正压空气呼吸器(C 900)使用及维护说明 使用环境:——瓦斯气 ——有毒颗粒和悬浮颗粒——缺氧环境(氧气低于17%)——火灾烟雾 请注意C900 呼吸器可同时保护使用者的呼吸系统和面部。在异常恶略的环境中使用 C900 呼吸器必须同时使用辅助保护用品,例如:手套,鞋,气密防护服,头盔等。 使用说明: 一、使用前准备工作 1、戴前首先打开气瓶开关,会听到警报器发出短暂的音响;气瓶开关完全打开后,检查空气的贮存压力,一般应在28-30Mpa(280-300kg f/cm 2)。当空气呼吸器的储存压力低于20 Mpa(200kg f/cm 2),须及时更换气瓶或重新充装气瓶压力。 2、关闭气瓶开关,观察压力表的读数,在1 分钟时间内压力下降不大于2Mpa表明供气系统气密完好。 3、供气系统气密完好后,轻轻按动供给阀膜片,观察压力表示值变化,当压力降至5-6Mpa时,警报器气笛发出音响,同时也吹洗一次警报器通气管路。 注:空气呼吸器不使用时,每月按此方法检查一次。 二、使用方法 1、呼吸器背在人体身后,根据身材可调节肩带、腰带,并以合身牢靠、舒适为宜。 2、全面罩的镜片应经常保持清洁、明亮。将面罩与供给阀相连,(平时也可以连接使用),并将全面罩上一条长脖带套在脖子上,使用前全面罩跨在胸前,以便佩戴使用。 3、使用时首先打开气瓶开关,检查气瓶的压力,使供给阀转换开关处于关闭状态,然后将快速插头插好插牢。 4、佩戴好全面罩,进行2-3 次的深呼吸,感觉舒畅,将全面罩系带系紧,使全面罩与面部有贴合良好的气密性。检查全面罩气密性的方法:检查面罩是否已有缺损,特别是侧缘面屏,阀门和束带部分。 4.1 将挂带挂在颈上,是面罩的面屏向下,一手提住束带的中心。 4.2 将面罩由下鄂部套入并贴合面部,把五点束带的中心放在头顶的后方。 4.3 均匀地拉束带的五个端部,由上至下调节束带,使其适当束紧。 用手掌心堵住面罩的接口,呼气然后屏住呼吸。使其应感觉到面罩紧贴面部,直到恢复呼吸为止。如果在10 秒钟之内操作人员感觉到气憋说明面罩的气密性是好的。 5、在佩戴不同系列的空气呼吸器时,佩戴者在使用过程中,应随时观察压力表的指示数值。当压力下降至4-6Mpa 应撤离现场,这时警报器也会发出警报音响告戒佩带者撤离现场。 6、使用后可将全面罩系带卡子松开,从面部摘下全面罩,同时将供给阀转换开关转置

正压式空气呼吸器的用途及使用方法(最新版)

正压式空气呼吸器的用途及使用方法(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0105

正压式空气呼吸器的用途及使用方法(最 新版) 第一节概述 1.主要用途及适用范围 1.1主要用途 RHZK系列正压式消防空气呼吸器(以下简称空气呼吸器)是一种自给正压式空气呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶金、矿山、交通等部门,是消防员或受过专业培训人员在浓烟毒气、蒸气或缺氧等环境中,从事灭火、抢险救灾和救护工作时对其呼吸器官进行保护的高性能个人防护装备。 1.2适用范围 a.浓烟缺氧及任何有受毒气、烟气、蒸气污染的大气环境中; b.-30°C~+60°C、相对湿度0~100%、大气压力70KPa~125KPa

的大气环境中。 2.主要性能指标 型号 气瓶工作压力 (MPa) 气瓶容积 (L) 储气量 (L) 使用时间 (min) 报警压力 (MPa) 重量 (Kg) RHZK5/30

30 5 1500 40~50 5.5±0.5 --------12 RHZK6/30 30 6 1800 50~60 5.5±0.5 14 RHZK6.8/30 30 6.8

空气呼吸器安全技术操作规程示范文本

空气呼吸器安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空气呼吸器安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 为规范空气呼吸器的正确使用与安全操作,确保人身 安全,特制定本规程。 2 适用范围 适用于炼轧厂线棒保障作业区使用空气呼吸器的操作 岗位人员。 3 术语/定义 3.1 H.P 表示高压; 3.2 M.P 表示中压; 3.3 L.P 表示低压; 3.4 SCBA 表示自给式呼吸器; 3.5 D.V 供气阀;

3.6 W.P 工作压力; 4 空气呼吸器的防护范围 4.1 瓦斯气; 4.2 有毒颗粒和悬浮颗粒; 4.3 缺空环境(空气含量低于17%); 4.4 火灾烟雾 4.5 检修工程公司岗位人员在进入煤气区域作业时,当在工作地点空气中CO含量超过50ppm或进行一、二类类煤气作业时,均配备空气呼吸器。 5 空气呼吸器的功能 5.1 SCBA配备有一个气瓶以向使用者提供充足的可呼吸的空气。 5.2 空气以高压形成被储存在气瓶内(可达300巴)。在使用时,气瓶内的压力可通过减压阀降低到7.4巴的中压,然后空气被输入供气阀,最后形成低正压空气进

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项 一、使用前检查 1、检查气源压力:打开气瓶阀开关,观察高压表,要求气瓶内空气压力为27~30MPa。如气瓶内气压不足,应到专业充气站充至规定的压力。 2、检查整机系统气密性:打开气瓶阀开关,观察压力表的读数,稍后关闭。 1min内表示压力下降不大于2MPa,表明系统气密良好。此过程中供气阀和旁通阀均应处于关闭状态。 3、检查残气报警装置:打开气瓶阀开关,稍后关闭。按下供气阀旁通阀缓慢 排气,观察压力表指针的下降,当压力降至5~6MPa时,报警器应发出哨笛报警信号。 4、检查全面罩的密封性:佩戴好全面罩,用手掌心无助面罩接口处,或在不 打开瓶头阀的情况下深呼吸数次,感到吸气困难,证明全面罩气密性良好。 5、检查供气阀的供气情况:打开气瓶阀开关,佩戴好面罩-供气阀,深吸一口气,供气阀“啪”的一声即打开供气。深呼吸几次检查供气阀性能,吸气和呼气都应舒畅无不舒适感觉。在这个过程中,供气阀应随佩戴人员的呼吸自由地供气和停气,即在吸气时供气,在呼气和屏住呼吸时停止供气,以保证压缩空气的有效利用。关闭供气阀开关,按下旁通阀开关,面罩内有股气流持续供气,供气阀开关关闭后持续气流终止,证明供气阀和放气阀工作正常。 6、旁通阀的检查:关闭供气阀手动开关。按下供气阀上放气开关,检查应有 连续的气流流出,然后关闭。 7、检查完好状态: ①背带和全面罩头带完全放松, ②气瓶正确定位并牢靠地固定在背托上,③高压管路和中压管路无扭结或其他损坏,④全面罩的面窗应清洁明亮。⑤接通快速接头,打开气阀开关。 二、使用方法

1、将空气呼吸器气瓶瓶底向上背在肩上。 2、将大拇指插入肩带调节带的扣中向下拉,调节到背负舒服为宜。 3、插上塑料快速插口,腰带系紧度以舒适和背托不摆动为佳(首次佩戴前预先调节腰带两侧的三档口)。 4、把下巴放入面罩,由下向上拉上头网罩,将网罩两边的松紧带拉紧,使全面罩双层密封环紧贴面部。 5、深吸一口气将供气阀打开。呼吸几次,感觉舒适、呼吸正常后即可进入操作区作业。 6、使用结束后的卸装方法: ①将面罩两边的松紧带扣向外扒开,松开松紧带,将面罩从下向上脱下。②将供气阀上带有指示箭头的手动开关按下,关闭供气阀。③将腰带插头从插座中退出。 ④放松肩带,将呼吸器从肩上卸下。 ⑤关闭气瓶阀开关,打开旁通阀,放空系统管内余气,再关闭旁通阀。三、使用中应 三、注意事项 1、使用前应经过专业培训,合格后方可佩戴使用。 2、使用过程中必须确保气瓶阀处于完全打开状态。 3、必须经常查看气瓶气源压力表,一旦发现高压表指针快速下降或发现不能排除的漏气时,应立即撤离现场。 4、使用中感觉呼吸阻力增大、呼吸困难、出现头晕等不适现象,以及其他不明原因时应及时撤离现场。 5、使用中听到残气报警器哨声后,应尽快撤离现场(到达安全区域时,迅速卸下面罩)。 6、在作业过程中供气阀发生故障不能正常供气时,应立即打开旁通阀作人工供气,并迅速撤出作业现场。

空气呼吸器安全技术操作规程

空气呼吸器安全技术操作规程 1 目的 为规范空气呼吸器的正确使用与安全操作,确保人身安全,特制定本规程。 2 适用范围 适用于炼轧厂线棒保障作业区使用空气呼吸器的操作岗位人员。 3 术语/定义 3.1 H.P 表示高压; 3.2 M.P 表示中压; 3.3 L.P 表示低压; 3.4 SCBA 表示自给式呼吸器; 3.5 D.V 供气阀; 3.6 W.P 工作压力; 4 空气呼吸器的防护范围

4.1 瓦斯气; 4.2 有毒颗粒和悬浮颗粒; 4.3 缺空环境(空气含量低于17%); 4.4 火灾烟雾 4.5 检修工程公司岗位人员在进入煤气区域作业时,当在工作地点空气中CO含量超过50ppm或进行一、二类类煤气作业时,均配备空气呼吸器。 5 空气呼吸器的功能 5.1 SCBA配备有一个气瓶以向使用者提供充足的可呼吸的空气。 5.2 空气以高压形成被储存在气瓶内(可达300巴)。在使用时,气瓶内的压力可通过减压阀降低到7.4巴的中压,然后空气被输入供气阀,最后形成低正压空气进入面罩供呼吸。 5.3 由于有了供气阀,无论呼吸者的呼吸频率如何,面罩内始终保持正压,这样可防止外界空气或杂质进入面罩内。 6 空气呼吸器的使用方法 6.1 预查 6.1.1 束带穿入扣环。

6.1.2 气瓶的定位 (1)检查确认瓶阀关闭; (2)使用气瓶时,把气瓶定位在背架上,把减压阀的手轮完全旋紧,扣入皮带中。 注意:在使用单气瓶时,橡皮气瓶支架上的红色隔离物必须沿着支架放置。 6.2 使用前的快速检查 6.2.1 气瓶内压缩空气的压力 完全打开气瓶阀,压力计必须显示如下压力:-200±10巴(20?C时的一个200巴气瓶);-300±10巴(20?C时的一个300巴气瓶); 6.2.2气密性 打开和关上气瓶,观察压力计,在一分钟内压力下降必须不得多于20巴。 6.2.3报警笛 (1)从面罩上卸下供气阀; (2)打开气瓶阀使用权SCBA装置处于压力之下; (3)关上气瓶阀;

空气呼吸器的安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD374 空气呼吸器的安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

空气呼吸器的安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、使用前准备 1、将器材箱放在地上(注意:器材箱有“依格”标准的一面向上),然后打开箱盖,解开装具,固定带,取出装具。 2、打开气瓶阀。沿逆时针方向旋开气瓶阀手轮,至少2圈。如果发现气瓶阀打开后,有气体从供气瓶阀中流出,则按下供气阀上橡胶罩节气开关,气体流动将终止,同时检查气瓶压力。 3、报警及检测。顺时针旋转气瓶阀手轮,将气瓶阀关闭,略微打开冲泄阀,将系统中的气体排出,当压力降到5.5±0.5MPa压力时,报警器开始声响报警,直到压力小于1MPa时报警器停止报警。如果不能报警,则不能使用。 4、确认瓶箍组件将气瓶牢牢固定住:气瓶底朝自己,身体朝前倾斜,拿出并展开肩带,分别置于气瓶两边。 5、佩戴装具,两手同时抓住背托体两侧:把呼吸器朝上举过头,两肘朝内收并保持贴近身体,肩带顺着手臂滑

正压式空气呼吸器使用说明

正压式空气呼吸器使用说明 一、用途 本呼吸器是一种人体呼吸系统装置,主要用于消防、化工、冶金、船舶、石油、矿山、实验室、仓库等部门,供消防人员或抢险人员在烟雾、毒气、粉尘或缺氧的环境中安全有效地进行灭火、抢险和救护工作。 二、呼吸器型号及含义 1、型号 30 气瓶公称工作压力(MPa) 气瓶容积参数(L) 碳纤维缠绕复合气瓶 产品特征代号(Z为正压式,K 产品类别代号(H为呼吸器) 消防员个人装备代号 三、呼吸器组成及作用 面罩、供气阀、减压阀、压力显示表、空气瓶和瓶阀组件、背架组件 供气阀:安装在面罩上向使用者提供空气。供气阀上中压软管带有快速插头,穿过肩带的固定扣环与中压管上的快速接头连接。 供气阀可根据使用者对吸气量的需求自行调节面罩内的气流量。 供气阀顶部中间圆圈是按钮,是应急冲泄阀,主要作用:(1)

用于辅助供气;(2)冬天里可以迅速除去面窗内的积雾或落霜;(3) 排掉系统内余气。 供气阀侧面有黑色按钮,其作用是关闭供气阀,在测试过程中或任务结束后取下面罩时按下供气阀侧面黑色按钮,即可以关闭供气 阀。当佩戴者将面罩戴在脸上保持气密,吸气时供气阀自行开启供给 气源。 减压器 减压器作用是将气瓶内高气体减压为中压保证供气阀正常工作,减压器组件安装在背架上通过手轮与气瓶阀连接,减压器上配有中压 安全阀,并留有中压接口。 压力显示组件 由压力表和报警气哨组成。置于佩戴者胸前,便于识别。当气瓶压力为5± MPa时,报警器哨会发出90Db(A)以上的报警声,警示 佩戴者撤离危险区。 空气瓶和瓶阀组件 空气瓶选用碳纤维缠绕复合气瓶,额定储气压力为30 MPa。气瓶阀上装有过压保护膜片,当气瓶压力超过额定压力25﹪左右时气 瓶安全膜会爆破泄压。 气瓶阀开启,按NO方向旋转听到“咯咯”声,拧两圈。 气瓶阀关闭,手握手轮外壳,轻轻向下按住,按箭头OFF方向旋转。 四、组要技术指标 型号气瓶额定储气供气流吸气阻力Pa呼气阻整机重

简易呼吸器操作流程

简易呼吸器操作流程 一、操作步骤 1.评估: (1)是否符合使用简易呼吸器的指征和适应证,无自主呼吸或自主呼 吸微弱。 (2)评估有无使用简易呼吸器的禁忌证,如中等以上活动性咯血、心肌梗死、大量胸腔积液等。 2.连接面罩、呼吸囊及氧气,调节氧气流量8~10升/分。 3.开放气道,清除上呼吸道分泌物和呕吐物,松解病人衣领等,操作者站于病人头侧,使患者头后仰,托起下颌。 4.将面罩罩住病人口鼻,按紧不漏气。若气管插管或气管切开病人使用简易呼吸器,应先将痰液吸净。 5.单手挤压呼吸囊的方法:右手EC手法固定面罩,左手挤压球囊,右手臂相对固定球囊与左手一起挤压。 6.使用时注意潮气量、呼吸频率、吸呼比等。 (1)一般潮气量8~12ml/kg。 (2)呼吸频率成人为12~16次/分,快速挤压气囊时,应注意气囊的频次和患者呼吸的协调性。在患者呼气与气囊膨胀复位之间应有足够的时间,以防在患者呼气时挤压气囊。 (3)吸呼时间比成人一般为1:1.5~2。 7.观察及评估病人。使用过程中,应密切观察病人对呼吸器的适应性,

胸腹起伏、皮肤颜色、听诊呼吸音、生命体征、氧饱和度读数。 二、注意事项 1.使用简易呼吸器容易发生的问题是由于活瓣漏气,使病人得不到有效通气,所以要定时检查、测试、维修和保养。 2.挤压呼吸囊时,压力不可过大,无氧源时挤压球囊的三分之二,有氧源时挤压二分之一。 3.发现病人有自主呼吸时,应按病人的呼吸动作加以辅助,以免影响病人的自主呼吸。 4.对清醒患者做好心理护理,解释应用呼吸器的目的和意义,缓解紧张情绪,使其主动配合,并边挤压呼吸囊边指导病人 “吸……”“呼……”。 5. 用后及时消毒,将简易呼吸器各配件依顺序拆开,置入2%戊二醛碱性溶液中浸泡4-8小时,取出后使用清水冲洗所有配件,去除残留的消毒剂。

相关文档
相关文档 最新文档