一、目的和适用范围

为保证******工程顺利安装施工,按照国家有关规定,结合施工现场的实际情况,特制定本实施方案。本方案只适用于本工程的安装施工。

二、引用标准

1 JC/T838-1998 《玻璃纤维增强塑料夹砂压力管》

2、Q/DY005-1999 《玻璃纤维缠绕热固性树脂夹砂压力管及管件》

3、JC/T3079-1998 《玻璃纤维增塑料夹砂管》

4、GB50268 《给水排水管道工程施工及验收规范》

5、GB/T1446-83 《纤维增强塑料性能试验方法总则》

6、GB/T1447-83 《纤维增强塑料拉促性能试验方法》

7、GB/T2576-89 《纤维增强塑料树脂不可溶份含量试验方法》

8、 GB/T2577-89 《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》

9、 GB/T3854-83 《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》

10、 GB/T5349-85 《纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法》

11、 GB/T5351-85 《纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法》

12、 GB/T5352-85 《纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法》

13、 GB/T8237-87 《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不包括聚酯树脂》

三、施工方案

(一)、施工前的准备。

1、检查安装现场的施工条件是否具备。

2、检查需要安装的管道管件是否齐备。

3、检查安装需要的材料、工具、设施等施工用的一切必要条件。

4、施工安装人员全部就位,并进行必要的技术交底。

(二)组织施工

1、管线敷设。按照施工图纸,按照要求将需要安装的管线运送至目的位置。

2、对接包缠连接。由于受制作和安装精度的限制,有些情况下,要求在施工现场把标准长度的玻璃钢管和管件切成所需长度短管和附件;在进行管道修理时也会遇到类似的情况。在这种情况下,对接包缠连接是一种最佳选择,有时是唯一可能的选择。

2.1材料

所用材料由安装单位按生产厂家根据工况和介质条件等提供的材料清单自行采购,也可由生产厂家提供。

2.2原材料准备

按工艺单上的种类和数量,准备好原材料。布和短切毡应根据产品的规格尺寸,提前裁剪好。有锁边的布应将锁边剪掉,短切毡的边口用手撕毛。以上原材料须是检测合格的方可使用。如有需要更换的材料或变动铺层,需经有关工艺员书面认可,方可变动。

2.3切割打磨

2.3.1根据图纸,找出需对接的管道,并检查规格、长度、压力等级与设计要求是否相符。在需切割处用记号笔划好切割线,用装有金刚石锯片的角向磨光机将需胶接的部位切开,切口应平整,切割尺寸误差不大于2㎜。

2.3.2根据对接宽度将需胶接的地方用装有软片砂轮的角向磨光机进行打磨,切口应磨到内衬层(内衬厚度1.5-2.0㎜)

2.4对接定位

将找正环(或膨胀环)塞入一头对接口,涨紧后,把另一接头套在找正环上,然后将两对接头推紧合缝,对正找平,使中间的离缝尽可能地小,并用水平仪检查管线是否水平,轴心线是否在同一直线上,方向是否正确,法兰眼是否对中(如果有法兰)。如果口径较小(DN400以下)或无找正环,亦可直接对正。

2.5配胶

2.5.1在配制前,根据当时的气温条件进行凝胶试验,确定树脂与引发剂、促进剂的配比。凝胶时间以25-45分钟为宜,以整个工序操作完成后30-60分钟固化为好。

2.5.2配制时,应先用秤称量或量杯准确取树脂并加入促时剂(钴盐),搅拌均匀后再加入引发剂。为防止未操作完,树脂提前固化,可分多次配制。

2.5.3应当注意:严禁将引发剂与促进剂直接混合,否则,将发生燃烧,甚至爆炸。引发剂与促进剂在运输、贮存及搬运时,也应分离开,并通风、避光,否则也易发生火灾事故。

2.6封口

在接缝处,刷上内衬树脂,铺上表面毡,将浸好胶的长丝绕在对接的缝隙内,然后铺放两层短切毡。该两层短切毡,应铺满整个搭接面,应用毛刷和辊轮,使之浸润充分、滚压平整、无气泡和皱纹。

2.7糊制

2.7.1待封口固化后,检查封口质量,有无气泡、裂纹等缺陷。如有,则需打磨修复。用打磨机将对接面打毛,将整个对接面刷上一层胶。根据工艺单上规定的搭接宽度和铺层顺序铺放短切毡,缠绕玻璃布,每缠一层,用毛刷蘸上树脂,使之浸透,用辊轮滚压,赶尽气泡并抹平,不得留有皱纹、未浸润等不良情况。糊制时,对接口两边应平整整齐。

2.7.2凝胶前,最好留有专人看管,以防流胶。流胶处,应及时补胶。胶淤积的地方,用毛刷将胶抹匀,直至凝胶。

3、水压试验。

3.1将需要试压的管线仔细检查,做好管道的支架、镇墩等固定工作,防止管道试压时,管道发生滑动和错位,找出最高点和最低点,安装好进水口、放水口、排风口,并安排好巡查人员,随时准备记录发生的漏点情况。

3.2注水。从进水口缓慢的加水,直到全部充满管道。打开排风口,排出全部空气。

3.3加压。开动水压试验机,将水压缓慢升至工作压力,2小时后,检查有无渗漏情况,如果有,排水检修,如果没有渗漏情况,将水压加至工作压力的 1.25倍,保压至少3分钟,没有渗漏为合格。为保持水压,允许补水。

3.4排水。

3.5管线复位。

4、确保工程质量的技术组织措施

4.1、全面贯彻IS09001质量保证体系,明确岗位责任制,建立一套完整的工程管理制度,并运用行政及经济的管理手段,规范施工行为。

4.2、教育所有参与施工的人员树立质量第一、业主第一的指导思想,坚持按施工图及验收规范要求施工。

4.3、进入现场的全体职工,必须强化质量意识和质量保证体系,严肃工艺要求,反对施工自由化,严格按操作规程和验收规范及施工图纸施工,从施工准备,施工组织设计编制,单项施工技术措施到材料采购必须遵从全员、全过程的全面质量管理,利用现代的科学管理,达到工程的优质标准。

4.4、建立建全保证质量的管理体系和管理制度。例如该项目工地,设专职质量负责人、专职质量检查员,班组兼职质量检查员等。要坚持质量例会制度,每10天召开一次质量分析总结会,查出问题,做出整改措施,最后达到质量要求。

4.5、要坚持质量检查制度。班组兼职质量员每天随时检查,专职质量员每15天抽检一次,每隔30天,由项目工地质量负责人带头,会同工地其它专业有关人员对工地质量总体情况进行综合检查,并作好记录。

4.6、严格按照施工程序施工,严格按照施工图纸施工,如在施工中发生技术问题,请建设单位、设计单位的有关人员进行协调解决,并履行书面手续。

4.7、特殊工种操作人员必须持证上岗。

4.8、建立健全工地的质量体系,配备相应的专业工程师、技术员、质检员、建立自检、互检、统检制度,发现问题急时解决,如发生重大质量问题追究当事人和相关人员的责任。

4.9、交叉施工时,一定要把住交叉处的质量关,往往交叉处出现质量问题,双方互相推诿,这样对工程不利。

4.10、使用先进的施工工艺和施工机具,从施工开始到结束的全过程要配备精良的机具设备,确保每一产品的加工精度。

4.11、为保证工程所用材料的质量,必须把好三关。采购关,要按照物资供应计划选择符合工程所需的材料,严把原材料、半成品、配件采购进场检验关,采购前对供方质量保证能力进行调查、选择和验证。严把使用关,不合格的材料坚决不准使用。

4.12、凡用于工程的材料必须有材料合格证并按要求复试合格后方可使用。所有材料进场要带有出厂合格证和材质化验单;对需要复试、试验的材料做好检验工作,不合格的材料坚决清退出施工现场。

4.13、认真学习和会审施工图纸,并做好技术交底,避免图纸的差错造成返工和浪费。

4.14、严格执行设计提出的施工规范和有关操作规程,加强分部分项工程质量评定工作。对建设单位,监理单位提出的质量问题,要无条件的坚决整改。

4.15、对从事与质量有关的各类人员进行交底培训,提高参与施工及管理人员的质量管理水平和工作技能,特殊工种必须经培训后持证上岗。

5、确保安全施工的技术组织措施

5.1、参与本工程施工的全体人员,要自觉遵守《建筑安装工程安全技术操作规程》的规定,严禁违章作业。

5.2、建立安全生产定期检查制度。班组每日检、项目每周检。以自查为主,互查为辅。查思想、查制度、查纪律、查隐患,并结合季节特点重点查防触电、防高空坠落、防物体打击等措施的落实情况。

5.3、现场操作人员要充分利用好“三宝”,即安全带、安全网、安全绳。施工人员进入施工现场应戴安全帽,禁止穿拖鞋、塑料底鞋上岗,禁止酒后作业。

5.4、电焊把线应经常检查,发现破损应及时用胶布包好,防止触电。

5.5、现场用电要找电工,其它人员不准随时拆接临时电源。

5.6、各种带电设备要按规定设防护装置,如没有接地接零不准使用。

5.7、操作人员对作业区范围内的环境要有充分的了解,了解作业区内哪个地方有障碍物,必要的地方要设防护栏。

5.8、参与施工的全体人员要有高度的自我保护意识,无论在什么位置,在什么角度下操作,都要注意自身的保护,在充分保护好自己的情况下去帮助别人。5.9、要自觉遵守施工现场的各项规章制度,杜绝乱说、乱拿、乱动等行为。5.10、现场动火前要到有关部门办理动火手续,动火周围要有专人看护,尤其下班时,必须将动火的余烬处理灭后,方可离开现场,工地严禁吸烟。为安全起见,现场配备必要的消防器材。

5.11、车辆运输管材要绑扎牢固,人力搬运时起落要一致,通过坑、井、沟要搭好马道,不得跨越的用滚杠运输,防止压脚。不得用手直接调整滚杠,管子滚动前方不准站人。

5.12、管道的吊装就位要统一指挥,钢丝绳的选取用有足够的安全系数(K=8钢丝绳的安全系数)。

5.13、食堂做饭使用液化气罐要注意防火。

5.14、同其它单位搞好团结。

6、消防保卫措施、

6、1、建立生产岗位防火责任制。要做到消防工作“五同时”,同计划、同布置、同总结、同评比、同处理。

6.2、成立以项目经理为主要负责人的消防领导小组,全面负责施工现场的消防保卫工作。

6.3、进入现场不宜抽烟,对易燃材料要集中管理做有标记,在休息室内不得堆放易燃材料。

6.4、电、气焊工要经常检查使用工具是否漏气、漏电,施焊前应清理周围易燃物并指派专人看火。

6.5、加强成品保护,制定好防盗措施。同时要遵守现场制定的各项保卫制度。

7、成品保护措施

7.1、将施工材料科学合理地放到堆放地点,以免倒塌伤人,或成品损坏。

7.2、将各种贵重材料放入库房以免丢失。

7.3、在其它专业施工时,派人进行监督检查,防止由于踩踏对安装完成的管道造成破坏。

8、环境保护措施

8.1、降低施工场界噪声;

8.2、节约资源消耗;

8.3、运输无遗洒;

8.4、固体废弃物实现分类管理回收利用;

8.5、减少油品、化学品的泄漏;

8.6、现场无扬尘;

8.7、生产和生活污水达标排放;........忽略此处.......

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

玻璃钢管道施工方案

主要施工方法和技术要求 1 施工工艺流程 测量放样→沟槽开挖→基础处理→管道敷设及装配→接口严密性试验→固定支墩→管道回填→系统严密性试验→系统冲洗消毒 2 操作要点 测量放样 开工前应校测与本工程衔接的已建管道、构筑物等平面位置和高程。测量时先测量管道系统中心线和检查井、阀门井位置,在管道转弯、分支处设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖,在机械开挖施工时架设水准仪进行跟踪测量。 沟槽开挖 1、沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况以及工程地质、水文地质资料、排水条件,并编制排水方案。施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通和破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水。 2、沟槽开挖过程及时控制开挖深度,防止超挖;沟槽开挖后应及时恢复沟槽中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保沟槽中心线、坡度及附属构筑物位置正确。 3、沟槽的宽度应便于管道铺设、安装,以及夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度应按下式计算确定: b≥D1+2S ()

式中 b――沟槽的最小宽度(mm); D1――管外径(mm); S――管壁到沟槽壁的距离(mm),按表确定。 4、沟槽边坡的最陡坡度应根据沟槽土质确定,必要时沟槽壁应设置支撑或护板,并编制应急预案。土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底,开挖过程严禁超挖,以防扰动地基。 5、在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载;需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。 6、当沟槽挖深较大时,应按机械性能合理确定分层开挖的深度。 基础处理 1、当土壤承载力为8~100KPa和非岩石时应采用原状土作为基础;当土壤承载力为5~70KPa时,应采用经夯实后的原土作为基础,夯实密度应达到95%。 2、沟槽底遇淤泥、卵石、岩石、硬质土、不规则碎石块及浸泡土质应挖除后作相应的管基处理。管道经过不良地质时应按设计要求进行管基加固。 管道敷设及装配 1、下管 在沟槽地基质量检验合格,并核对管节、管件位置无误后及时下管。下

玻璃钢防腐施工方案

四布六油环氧树脂玻璃钢施工方案 1、基层处理: 1.1 对混凝土基面进行彻底打磨处理,去除浮浆和不结实的混凝土表面层,以保证经久耐用,同时提高了基面的平整度,进行涂层施工后外观更显漂亮,这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。 1.2 进行底涂层施工: A、先确认混凝土刨平,无残渣、污迹,再检查: ①基面含水率低于8%、PH 值小于9; ②空气相对湿度低于85% ; ③地面再检出不结实部分应去除,然后修补平整; 2、玻璃钢施工方法: 2.1 玻璃钢粘贴: 1)玻璃钢施工前表面处理必须达到规范要求。 2)衬里前先进行打底,按照底料配方调剂至一定稠度,用毛刷从上到下进行涂刷一遍,涂刷时一定要均匀一致,促进胶液渗入到基层毛细孔中,以便于下一道工序有更好的粘结力。涂刷完后自然固化24h,经甲方验收合格再进行下一道工序施工。 2.2 衬布施工: 1)采用连续法进行衬贴,即第一层粘贴好后,第二层压到第一层的三分之二处,依次类推。 2)衬第一层布之前先刷一道配好的胶液,涂刷胶液要均匀、仔细、迅速,纵横各涂刷一遍,以防漏涂。待其初步固化后即用胶料粘第一层玻璃纤维布,第一层布是从上到下竖衬,衬贴的布面要平整,然后用毛刷蘸取树脂胶液进行涂刷并使胶液浸透纤维布,且从玻璃布中间用刮板向两边赶出气泡和多余的胶料,使纤维布压实,不允许衬布有折皱和白点存在。 3)贴衬的次序应先上后下,先立面后平面的原则进行。玻璃布搭接的宽度应》

50mm,每层玻璃布的搭接处应错开。 4)一些特殊部位,如阴阳角与其它异形处,应将衬布剪开,使贴衬布与基体贴实平整, 有玻璃钢防腐薄弱环节的需进行加强, 应作特别处理。根据尺寸剪成纤维布条进行衬贴,待这层胶液初步固化后,经修补检查方可贴衬下一层布。 5)每层布的施工工艺按第一层布工艺进行施工,纤维布相接部位必须上布压下布,按照以上工艺完成衬里施工。经甲方验收合格后方能进行下道工序。 2.3 面漆涂装: 1)面漆涂层是直接介质接触的外护层涂料,它起到防护作用,并使物面获得所要求的颜色和光泽, 因此施工时要精细, 必须严格按照施工配方配制, 涂刷完工后,达到表面平整、光滑,涂刷时不流淌、不起泡、涂层均匀,以上工序全 部完工后,常温固化7d,方可投入运行。 2)玻璃布应采用厚度为0.2mm 厚的无碱(或中碱)无捻玻璃纤维平纹布, 型号为EWR —200,且应经脱腊处理。玻璃布应严防受潮,含水率应V 0.05%, 且应平整、无破损、起毛、污渍等。 3)涂料的涂刷方向应一致,涂层应均匀,无流挂、气泡、针眼、杂物(如刷毛、砂粒)等,且不允许漏涂。 2.4 玻璃钢衬里施工中的几个问题及解决办法 1)胶液的渗透:在玻璃钢衬里施工中,胶液应充分渗透到增强材料玻璃布中。渗透不良的原因大致有以下几种。 (1)玻璃布在使用前脱蜡不完全或玻璃布被污染,均会使胶液与玻璃布难于结合, 造成涂胶时胶液产生滚珠现象, 使玻璃布不易被胶液浸透。不但使玻璃钢容易产生白点、面白、分层等现象,而且能使玻璃钢衬层之间粘结力降低。 (2)施工时所配制的胶液太稠,以致涂胶困难,或造成胶液在玻璃布的孔眼上架空,使玻璃布不能衬胶液渗透。 (3)配制胶液时,搅拌效果不佳、混合不均,往往使填料分散度不理想, 有时产生一些树脂包裹着未分散的填料团。由于胶中填料处在“干态” ,胶液难于渗透玻璃布。有时还因填料太粗, 在玻璃布孔眼上产生搭桥现象, 也能造成胶液在玻璃布渗透不良。 (4)贴衬玻璃布时,涂刷胶液不均,产生漏涂或涂胶过少,造成胶液不能完全渗透玻璃布。

玻璃钢夹砂管施工工艺流程及操作要点.

中度公司2013.3.2玻璃钢夹砂管施工工艺及项目中协调工作、现场安全、现场进度和现场用工管理情况、 施工中应注意的问题 第一章玻璃钢夹砂管施工工艺流程及操作要点 (砼管或PE排水管) 1、施工工艺流程 测量放样沟槽开挖管道敷设及装配接口严密性试验(打小压)固定转角处支墩砼浇筑路管道回填系统严密性试验系统冲洗工程交工验收等。 (1)管道工程施工测量内容 在工程开工前先对此项工程中标的地段的设计图纸组织进行会审,对图纸中出现的问题进行标识。并由项目部技术负责人组织工程技术人员根据图纸设计管线对照工程标段情况进行对照,实际线路走向和同实际中不符的地形貌作好记录,同现场监理工程师和设计部门和业主协商解决。 (2)施工测量有二个任务:一是把图纸上设计的管道中心线路进行施工放线,按设计的意图去指导管道的施工;二是把已施工完成的实际管道情况反映到竣工图纸上,作为资料归档,并用它指导管道的日常维护检修工作,但最重要的一项是工程实际反映了施工变更情况对工程最后的竣工决算起着致关重要的一项。 (3)施工测量的主要内容有二个方面:一是用极坐标法确定管道及有

关地物的位置,要使用的仪器通常有经纬仪(J2光学经纬仪和电子经纬仪)及全站仪;二是使用设计标高水准点确定管道的埋深,主要使用水准仪。 2、管道放样 (1)首先根据设计水准点进行水准线路闭合测量,并增设施工加密水准点,一般为150—200m为一个临时施工增设水准点,但闭合差必须满足30√Lmm才能符合规范要求,并对增设的水准点设置在不被人破坏的空间,用木桩顶上钉钢钉或在固定位置做红色油漆点。 (2)在测设管道中心线前必须先确定管道中心线起点、终点和转点的位置,并做好栓桩记录和管线断面桩号表示清楚(打木桩或钢管)。 (3)根据设计图纸对管道的断面设计标高和实际标高对照,是否设计与实际存在有误差,及对原有建筑物、检查井位置、阀门井位置和进出水检查井管道的底标高、管径材质和流水方向的流速进行实际测量,发现问题及时同业主和监理沟通,如果没有疑问就用石灰表出开挖线和沟槽底宽线。 3、沟槽开挖 (1)在管道沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地、形貌、建筑物、各种管线和其它设施的情况以及工程地质、水文地质资料。如有地下水在管底以上标高内,需要编制排水方案。沟槽开挖前先通知现场的监理工程师和业主先到开挖地段,再让业主通知开挖段是否有各相关单位的管线,如有须确定具体位置。 (2)沟槽开挖的断面形式:直槽、梯形槽、混合槽和联合槽等。直槽开挖断面适应于地下水位低于槽底标高、边坡坡度小于1:0.05。如果开挖

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

玻璃钢风管施工方案

玻璃钢风管施工方案 2019年12月

本方案对现场玻璃钢管道、管件的安装与验收等工作过程的控制进行了说明,本方案是按照ISO9001标准要求针对本工程所进行的质量策划结果。 1 引用标准 GB8237-2005 玻璃钢用不饱和聚酯树脂 GB/T18370-2001 玻璃纤维无捻粗纱布 GB/T18369-2001玻璃纤维无捻粗纱 GB17470-98 玻璃纤维短切原丝毡 HG/T20696-1999 玻璃钢化工设备设计规定 HG/T21633-1991 玻璃钢管和管件 GB/T21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管 JC/T 552 -1994 纤维缠绕增强热固性树脂压力管3材料 3.1树脂 树脂应符合GB8237-2005《玻璃钢用不饱和聚酯树脂》。 树脂选用3301树脂。 3.2玻璃布主要性能指标 执行GB/T18370-2001 《玻璃纤维无捻粗纱布》。 3.3短切毡主要性能指标 执行GB17470-1998 《玻璃纤维短切原丝毡》。 3.4缠绕纱主要性能指标

执行GB/T18369-2001 《玻璃纤维无捻粗纱》。 3.5助剂 3.5.1促进剂主要性能指标 3.5.2固化剂主要性能指标 4.1准备工作 4.1.1操作工要求培训并具有独立操作能力。 4.1.2使用工具 压辊、毛刷、角磨机、切割机、电缆及插座等,劳保用具:口罩、乳胶手套等。 4.2工艺要求 4.2.1检查接口用管外观质量是否符合要求,检查原辅材料,确保其标识和储存状态符合要求。 4.2.2切割 用记号笔划线,确保切割断面平直,且尺寸符合对接要求4.2.3打磨 ——用角磨机打磨粘接面,要求在打磨范围内无非打磨点,打磨区域宽度应大于辅层宽度100mm。 ——打磨斜口确保断面平齐,斜口宽度要求如下:

玻璃钢施工方案新

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、制作部分 (3) 四、施工协调管理 (14) 五、施工现场平面布置 (15) 六、主要项目施工流程 (15) 七、安装前准备 (15) 八、主要项目安装施工 (18) 九、质量保证体系 (25) 十、安全技术控制措施 (27) 十一、工程施工进度计划(附) (30)

十二、吊车站位图 (31) 金川集团金川建设产业园区—5000T/a玻璃钢复合材料生产厂房钢结构厂房施工方案 一、编制依据: 金川集团公司5000T/a玻璃钢复合材料生产厂房结构设计图及总说 明 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212—2002 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224—95 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2011 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001 《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81—2002 《钢结构制作安装施工规程》 YB9254-95 《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》 JGJ82-91 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

二、工程概况: 工程名称:金川集团金川建设产业园区—5000T/a玻璃钢 复合材料生产厂房 施工地点:金川集团金川建设产业园区 建设单位:金川集团工程建设公司 工程特点:本工程主体结构体系:1-3轴线办公区为三层框 架结构1122.16平方米,1/3-15轴线车间为单层门式刚架 4684.52平方米,建筑高度16.500米,总建筑面积5806.68 平方米。跨度30米单连跨,共24道轴线,总长度153米。 门式刚架系统采用H型钢焊接制作方式,共计22榀,C型 钢檩条,钢结构总吨位420吨。围护结构屋面采用双层彩钢 压型板内填玻璃丝棉毡,墙面采用双层压型彩钢板内填玻璃 丝棉毡。 主要包括门式刚架主体、柱间支撑、水平支撑、系杆等部分 组成,施工主要包括制作、涂装、运输、拼接、吊装等工序。 本工程主体结构耐火等级为二级,主体钢结构刷薄型防火涂 料,耐火时间钢柱为2.5h,钢梁为1.5h. 三.制作部分 3.1 准备工作 3.1.1原料进场检验 (1)一般规定 A.钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量,每一品种,规格的钢板抽查5处。 检验方法:用游标卡尺量测。

2021年某市政排污玻璃钢夹砂管安装监理细则

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年某市政排污玻璃钢夹砂 管安装监理细则 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年某市政排污玻璃钢夹砂管安装监理 细则 一本专业工程的特点 XXXXX河截污沟工程(一标段),起始桩号K2+120,终止桩号K5+580,全长3650m,其中K2+120~K3+800段为玻璃钢夹砂管,长1680m。 玻璃钢采用内径为800mm的玻璃塑料夹砂管,连接方式为承插式接口,除少量管道外露外,大部分均埋置地下。该玻璃钢管材质轻,强度较强于普通管。其特点为: 1.轻质、高强、高刚度。玻璃钢夹砂管管壁结构有内衬层、缠绕层、树脂砂浆层和外防腐层组成。比重只有1.7-1.8,为钢管1/5,铸铁管的1/4,预应力水泥管的3/4。 2.防腐性能强。玻璃钢夹砂管的内衬层为增强富树脂层,具有

抗腐蚀的作用,能保证管子密实不渗不漏,且具有一定强度。这是其它材质的管道所不能比拟的。 3.水利性能优越。由于玻璃钢夹砂管壁内表面非常光滑,与其它材质管子相比,摩阻系数较小。 4.玻璃钢夹砂管的环境适应性较强。 5.从长远经济角度看,玻璃钢夹砂管在运输、运行、防腐、维护等过程的总体费用较底其它材质管道。 鉴于以上几点,结合本工程实际情况,故考虑采用玻璃钢夹砂管。 本排水管道工程的特点: 1.沟槽开挖大部分是在农田里面,土质不稳定。 2.由于沟槽开挖是在农田和靠河边,地下水较丰富。开挖时沟槽易集水,所以在开挖之前,必须作好排水设施。 3.施工现场不利于玻璃钢管的吊装和运输,将给安装带来一定的难度。 4.玻璃钢管接口部位将是监理控制的重点和难点。

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

玻璃钢管道施工方案.docx

山东省枣庄市市中区农业综合开发周村水库中型灌区节水配套改造项目 管 道 施 工 方 案 天津振津工程集团有限公司 年月日 山东省枣庄市市中区农业综合开发周村水库中型灌区节水配套改造项目 管 道 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 天津振津工程集团有限公司 年月日 目录 一、构件检验 二、管道装卸 三、材料存放 四、基槽处理 五、管道安装 六、管口试压 七、管道验收 八、退管操作及修补方式 九、沟槽回填

一、构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求 ,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑 ,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐 ,无毛刺 ,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶 ,其外观应完好 ,无接头 ,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。 二、管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 三、材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等 ,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放 ,层间应加软质衬垫 ,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。 四、基槽处理

玻璃钢夹砂管安装施工工艺

玻璃钢夹砂管安装施工工艺 1、施工流程图如下: 管子的现场检验——排管——下管——清理管口——安管 ――接口处理――砂垫层――闭水试验 2、施工准备 管材到场后,项目部质检科通知业主代表、监理共同对管材外观质量进行检验,检验合格后方可卸货。 对所用各种机械、运输工具等及时到位。 3、管道装卸及运输 管道采用汽车运输,到达现场后,先进行自检,并对合格品报验,对合格管材直接运输到预留位置(检查井处),采用25T吊车,并用柔韧、较宽的带绳,对管道进行固定,用吊车从检查井处集中放入槽内,人工配合,用轻型轨车在槽内水平运输至安装位置,并排放好。 4、管道安装 玻璃钢夹砂管安装示意图

管道安装前,人工首先要对管材接口进行清理,保证管材接口结合面光滑、干净。 管道安装采用分段进行,以两个检查井为一段,待每段灰土垫层压实后,测量人员要对垫层高度进行复测,以保证管底高程,复测无误后,然后进行安装。 安装时,管道插口顺水流方向,由下游向上游依次安装。在管槽上部架设横梁,用于管道垂直起吊,采用吊链吊管。在待安装的管口处架设木横梁,用钢丝绳和导链连接至已安装的管道上进行紧管、人工配合安装,待管安装好后,在沟槽边搭设溜槽,人工放砂并压实,逐节进行安装。 如果管道过长或过短,应利用检查井的位置进行调整,在检查井不能调整的情况下,可用手锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏,及时对接口进行处理。 如遇雨季施工,首先要缩短开槽长度,以每两个检查井为一个单位。做到成槽快,回填快,并准备基槽排水的各种设备。一旦发生泡槽,迅速将水排除,采取凉晒或换填,做好基础处理。 5、承插口试压 玻璃钢夹砂管每安装一个承插口,均要作一次打压,可用手动试压泵直接通过管材本身已设置的试压孔,打水压至管道工作压力的1.5倍,保压时间为3min,以不渗漏为合格,这样可直接检验每一节已安装完毕的管道承插口气密性。 6、闭水试验

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

玻璃钢夹砂管管道安装施工及方案

施工组织设计(施工方案) DN1800、DN1600玻璃夹砂管安装施方案

一、编制依据 1、《xxxxxx工业供水工程-配水管道工程设计图纸》 2、国家《给排水管道施工及验收规范》(GB50268—2008)、建设部《市政排水管道工程质量检验评定标准》《埋地给水排水玻璃纤维增强塑料夹砂管管道工程施工及验收规程》(CECS129:2001) 3、遵循科学、合理、均衡、优先的原则 4、国家、省、市关于创建文明工地及安全生产管理文件精神、规定。 5、国家、省、市关于加强工程施工管理和环境保护管理的措施。 二、编制原则 1.严格遵守ISO9000质量运行体系,在施工中严把工程质量关,确保每道工序达到给水管道施工规范标准。 2.根据国家有关安全生产管理条例,结合本工程的特点,做到施工安全与社会同步,把安全防范工作落实到每一个角落。 3.以提高工程质量、经济效益、节支降耗为目的,采取行之有效的科学管理手段,严格控制支出,降低施工管理成本。 4.环境保护工作十分重要,愈来愈得到人们的重视,在施工中必须加强环保工作,杜绝野蛮施工破坏环境的事件发生。 5.充分体现“人民城市人民建,建好城市为人民”的宗旨,搞好文明施工,做到便民、利民、不扰民,把文明施工管理贯穿于整个工程施工的全过程。 6.我公司拥有的科技成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似施工经验。 xxxxxx经济技术开发区建设文明工地标准及当地政府在环境保护等方面的具体规定。 三、施工本工程的优势 1.具有丰富的同类项目施工经验:

我公司在多年的管道工程施工中积累了丰富的施工经验,工程施工管理、施工质量、施工安全、文明施工有了很大的提高。 2.具有大型项目安装工程、土建工程的施工管理能力: 我公司通过多年的大型工程安装施工,积累了丰富的工程施工管理经验,培训了大批有技术、懂管理的技术人员和技术能手及施工队伍,对工程进度进行科学有效的控制管理,用先进的管理方法实行多层次、全方位的动态质量、安全、文明施工、工程进度计划的管理。 3.具备在非正常状态下进行施工的经验: 在多年来的施工实践中,我们积累了丰富的工作经验,锻炼和造就了大批高素质的专业施工人员。无论是在地质条件的复杂、环境条件的多变,还是施工难度很大的条件下,这些施工人员均能根据具体情况,稳妥、安全、高效地完成施工任务。 4.可及时提供完善及时的保修、抢修服务: 我们在工程施工中,严格遵守《给水排水管道施工及验收规范》和招标文件,优质高效、安全、文明施工,保护环境,提供优质服务,在工程施工竣工验收移交后,提供及时、完善、高质的工程维修服务。 四、工程概况 本穿越为xxxxxx经济技术开发区工业给水管道工程,xxxxxx工业给水管设计起点接金河路工业给水管,管道设计终点接东环路工业给水管。从K0+000~K2+704为DN1800玻璃夹砂管。 望湖路工业给水管设计起点接金河路工业给水管,管道设计终点接至富丽达路工业给水管。从K3+520~K8+160为DN1600玻璃夹砂管。 管材与接口:设计管材采用玻璃夹砂管(SN10000),双胶圈承插接口。工作压力1.0Mpa,管材选用时压力等级不低于管道工作压力的1.5倍;管道连接为橡胶

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

玻璃钢管道施工安装步骤及方案

玻璃钢管安装步骤 1构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶,其外观应完好,无接头,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。2管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位臵必须稳定,机具的起吊能力必须

可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 3材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。

玻璃夹砂管专项施工方案

第一章工程概况 本工程为洪泽县清涧污水处理厂调水工程,现状东九街污水泵站污水提升后输送至天楹污水处理厂,处理达标后排放;天楹污水处理厂主要处理生活污水,而目前进入东九街污水泵站的污水含有大量工业废水,进而影响天楹污水处理厂的出水效果。现将原送往天楹污水处理厂的污水输送至东十五街已建污水干管,最终进入清涧污水处理厂,处理达标后排放。 污水泵站出水管沿东三街、S328省道、东一道敷设。东九街污水泵站至S328省道东侧为压力流管道,采用拖拉管道施工,管道采用给水用实壁PE管,电热熔连接;S328省道东侧至东十五街已建污水干管为重力流管道,采用大开挖施工,管材采用玻璃钢夹砂管,双“O”型橡胶圈承插接口。管线全长约为3420M。 第二章施工方案及防护

2.1、总体方案的确定 本工程的开挖施工特点是面积大、厚度大、只有一个上部工作面。施工技术难度高,而且此区域开挖后的高程要低于邻近地块的高程,属大面积地坪下降的开挖。 2.2施工前期工作 主要包括施工准备、技术准备、施工测量等工作。 1、施工准备 (1)根据施工需要绘制施工顺序安排平面图; (2)提前修建生活、生产用房及材料库,解决好通讯工具,修建供风、供电、供水、供油等设施; (3)及时组织机械设备、人员进场,办理工程施工相关手续; (4)清理工程施工范围内的各种防碍物(如废弃建筑、树木等),保证工程开工后能正常施工; (5)设立必要的工程责任牌及各种安全标志及警示牌。 2、技术准备 (1)全面熟悉工程设计资料文件及施工设计方案; (2)进行施工现场调查和核对,掌握工程施工的重点和难点; (3)及时组织人员核对工程量,熟悉工程施工图;

工艺管道安装施工方案(加油站)

施工方案

目录1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工步骤方框图 5.材料检验 6.管道安装 7.焊接及焊缝检验 8.管道系统试验 9.质量控制与管理 10.安全与文明施工 11.交工验收 12.施工进度计划表

1工程概况 本工程为安装工程,设计新制作新油罐及工艺管道,由我公司承建的工程加油部分工艺管道,按新设计图内容,加油区由四个油罐及4台加油机组成。 2编制依据 2.1相关技术文件 2.2 GBJ235-82 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) 2.3 GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SHJ501-85 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道工程施工及验收规范》 3 施工准备 3.1 由项目部工程部组织施工人员进行技术交底 , 熟悉业经会审的施工图纸及施工验收规范和有关的技术文件 , 提出完整的材料计划和措施用料计划 , 由质安部进行安全交底及教育。 3.2 施工机具的准备及人员配备。

3.2.1 需准备的施工机具如下表:

3.2.2 施工人员: 钳工: 1 人电焊工: 6 人

气焊工: 1 人起重工: 2 人 电工: 1 人普工: 2 人 安全员: 1 人质检员: 1 人 技术员: 1 人施工队长: 1 人 3.2.3 现场做好三通一平 , 建好临时设施。 3.2.4 各工种人员必须通过上岗前培训工作 , 对参加施工的焊工进行资格审查 , 必须有劳动部门颁发的相应项目的合格证。 3.2.5 技术员将技术要求和要领向施工班组交底。 4 施工步骤方框图 5 材料验收 5.1 管子、管件、阀门及板材必须具有制造厂的质量合格证明书,对材料的质量有异议时,应经复验合格后,方可使用;管子、管件、阀门在安装前,应按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查,不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,锈蚀或凹陷不

玻璃钢施工方案

玻璃钢施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽索凯特建设工程有限公司日期:2018年05月16日

目录 一工程概况 (2) 1.1 工程名称: (2) 1.2 建设地点:京博工业园内 (2) 1.3 建设单位: (3) 1.4 承包方式: (3) 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 (3) 1.6工程内容: (3) 1.7 工程工期要求: (3) 二编制依据 (3) 三施工要求及施工工艺: (3) 1、工艺选择 (3) 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 (3) 3、主要工序的施工方法 (6) 4、注意问题 (8) 四、施工作业项目及要求 (10) 五、确保工程质量的技术组织措施: (10) 1、本项目的质量目标 (10) 2、现场质量保证体系 (10) 3、现场项目管理质量保证机构 (10) 4、项目部主要工作计划(见下表) (11) 5、职责 (12) 6、施工质量管理措施 (12) 六、确保安全生产的技术组织措施 (14) 1、安全总则 (14) 2、安全教育 (14) 七、确保文明施工的技术组织措施 (19) 1、清洁生产 (19) 2、文明施工措施 (20) 八、拟投入的主要施工机械设备表 (20) 九、确保工期的技术组织措施 (21) 1、进度计划编制原则: (21) 2、进度保证措施 (21) 3、合理组织施工 (21) 4、合理布署施工计划 (21) 5、充分调动各方面的资源优势 (22)

一工程概况 京博污水池表面玻璃钢施工,为明确施工技术措施,管理措施,安全措施,资源配置及总体计划安排,提出质量及进度主要控制点,实现公司“分项工程一次交验合格率100%,分部工程一次交验合格率100%”的质量目标,特编制本施工组织设计。 1.1 工程名称: 1.2 建设地点:京博工业园内 1.3 建设单位: 1.4 承包方式: 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 1.6工程内容: 污水池表面玻璃钢施工; 1.7 工程工期要求: 响应建设单位要求工期,争取提前交付满意工程。 二编制依据 GB 8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 HGJ 229—91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50212—91《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50224—95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》或与之相应的工厂标准的要求。 GB/T 50590-2010《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》 三施工要求及施工工艺: 玻璃钢防腐施工方法 1、工艺选择 1.1、环氧玻璃钢三布五油施工工艺:当操作温度不大于70℃时, 搭架子→表面处理→环氧胶泥找平→涂环氧树脂底漆一道→待底漆干燥后进行 下道工序→贴衬环氧树脂玻璃钢第一层→连续法贴衬环氧玻璃钢其它层→涂环氧脂 面漆一道→精细完工。 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 2.1、环氧树脂及环氧玻璃钢的耐蚀性能 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除 个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的