文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 技术标

技术标

技术标
技术标

第二卷技术部分目录

第一章总的要求 (60)

第二章工程概况 (61)

第三章标准和规范 (62)

第四章技术规范 (62)

第五章采购设备需求、供货范围和交货期 (88)

第六章技术资料和交付进度 (92)

第七章技术服务和技术联络 (94)

第八章设备监造(检验)和性能验收试验 (95)

第九章技术附录 (95)

技术附录A技术资料和数据 (95)

技术附录B技术偏差表 (98)

技术附录C 运输和保管 (99)

技术附录D设备状况 (100)

技术附录E附图 (100)

第一章总的要求

1.1 本技术规范书适用于****市集中供热管网二期工程的钢套钢预制直埋蒸汽保温管及管路附件,它涉及到该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 我方在本技术规范书中提出了的技术要求,且提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。我方所供产品满足国家有对关消防、安全、环保等强制性标准的要求(如压力容器)。

1.3我方执行本技术规范书所列标准,按高标准执行。在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若我方所提供的投标文件前后有不一致的地方,以更有利于设备安装运行、工程质量为原则,由招标方确定。

1.4我方对供货范围内的钢套钢预制直埋蒸汽保温管和管路附件及现场补口的保温、防腐负有全责,对于配套的管件,并负责与管网系统的协调配合,直至接口完备。

1.5本技术规范书将作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

在签订合同之后,招标人保留对本规范书提出补充要求和修改的权力,我方承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方共同商定。

1.6在投标文件中提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等执行标准清单给招标人,招标人确定,标准应为最新版本。

1.7经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议,解释权归招标人。

1.8如有技术规范书有偏差,我方会清楚地表示在“差异表”中,我方如有优于本技术规范书基本要求的条款,也会在投标文件中特殊说明。

1.9 具有钢套钢预制直埋蒸汽保温管和管路附件资质要求:

1.9.1我公司具备生产过钢套钢预制蒸汽直埋保温管DN400/DN800及2个以上同类型热力工程供货业绩和运行3年以上良好的使用业绩,业绩证明见附件,其中详细列出了使用单位的名称和联系方式(固定电话)。我方保证所提供的联系方式是属实的。

1.9.2具有独立法人资格的生产企业:

(1)持有有效营业执照;

(2)注册资金*000 万元;

(3)我公司具有制造/生产许可资质(要求具有压力管道元件制造许可证AX级),许可证编号为TS2710S57-2015;

(4)自2007年以来累计销售额及合同履行情况,见商务标资料;

(5)完善的质量管理体系(通过ISO9000质量体系认证)和售后服务体系;

(6)法人代表授权书;

(7)公司具有满足本招标项目需要的固定生产地点及厂房、生产设备及检测仪器、技术力量,设备状况见附件D。

1.10 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在管材、设备报价中。

1.11我方保证提供的用户业绩及资质文件是真实的,并提供符合招标文件要求的合同原件及复印件。为保证供货质量,我方确保使用的钢管为招标文件中指定厂家。

1.12我方会在签订商务合同后至交第一批货前,提供给买方和最终用户关于技术协议中指定厂家所签订的针对本项目的(钢管、补偿器、玻璃棉)供货协议,如不能按时提供,则本合同自动终止,我方愿承担违约责任。

1.13 视现场供货进度情况,招标人有权调整合同供货量。

1.14交货地点变动范围在****市周围30公里以内的,运费不作调整,变动范围在****市周围30公里以外的,运费作相应调整,我方在投标时已考虑此风险因素。包装费、运费及装车费已包含在总价内,现场卸车和二次搬运由施工方负责。

1.15材料需求数量按签订合同约定为准。

1.16我方所投电子文档存在4G U盘,以方便招标方查看。

第二章工程概况

本工程为********热电有限公司扩建工程(2×350MW)供热机组配套供热蒸汽管网工程,工程范围位于市区和开发区内,蒸汽管道将采用钢套钢预制直埋敷设方式和架空方式,蒸汽管线总长约9.5公里。

管道的输送介质为过热蒸汽,正常工作温度270°C,最高工作温度为300°C,

工作压力1.0MPa,设计压力为1.6MPa。平均埋设深度1.2米~2.5米(管顶覆土)。

第三章标准和规范

本公司在该工程中将严格遵循以下技术规范及招标文件的要求。

(1)《设备及管道保温技术通则》——GB4272-92

(2)《设备及管道保温设计导则》——GB8175-87

(3)《钢制对焊无缝管件》——GB/T12459-2005

(4)《城市热力网设计规范》——CJJ34-2002

(5)《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部份:A级钢管》

—GB/T9711.1-1997 (6)《工业金属管道工程施工及验收规范》——GB50235-97

(7)《普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》——SY/T5037-2000

(8)《输送流体用无缝钢管》——GB/T8163-1999

(9)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》——GB 50264-97

(10)《电力建设施工及验收技术规范火力发电厂焊接篇》——DL5007-92 (11)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》——GB8923-88

(12)《城市供热管网工程施工及验收规范》——CJJ28-2004

(13)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》——GB50236—98 (14)《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》——CJ/T200-2004

(15)《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》——CJJ104-2005

(16)《城市供热用螺旋缝埋弧焊钢管》——CJ/T3022—1993

(17)《城镇供热管网工程施工及验规范》——CJJ28—2004

(18)《工业设备、管道防腐工程施工验收规范》——HGJ229—1991

(19)《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》—CJ/T200—2004

(20)《城镇供热预制直埋蒸汽保温管路附件技术条件》—CJ/T246-2007 (21)《绝热用玻璃棉及其制品》——GB/T13350-2008

(22)《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》——SY0007-1999

第四章技术规范

一、直埋蒸汽管道及管件通用技术规范

(一)直埋蒸汽管道及管件通用检验规程

1.材料检验

1.1审验质保书

1.1.1直埋夹套保温管所用材料必须符合相应材料标准的规定及使用安全的规范规定,并具有生产单位合格的材料质量证明书和合格证,按规定验收合格后办理入库手续。钢管及受压管件生产单位应具有相应级别的特种设备制造许可证。

1.1.2质保书的内容应齐全正确清晰并加盖单位质量检验章。原质保书复印件必须加盖供材单位检验章和经办人章方可有效。

1.2对钢管和焊材的检验

1.2.1材质检验

①无缝钢管应符合GB/T3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》、GB/T8163-1999《输送流体用无缝钢管》等相关标准要求;螺旋焊钢管应符合GB/T9711.1-1997、SY/T5037-2000及CJ/T3022-93等相关标准;并依据CJ/T114-2000和CJ/T200-2004标准要求选材。

②外购的无缝管弯管等受压力管件必须有完整合格的质保书;其材质应符合GB/T12459-2005及SY/T5257-2004标准相关规定要求,并与实物相符合。并依据CJ/T246-2007和CJ/T155-2000标准规定选材。

③焊接材料必须有完整合格的质保书,并与实物相符合;焊条的尺寸和药皮外观每个批号检查不少于100根,应符合GB/T14957-1994《溶化焊用钢丝》、GB/T14958-1994《气体保护焊用钢丝》、GB/T8110-2008《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》的有关规定。

1.2.2外观质量检验

钢管质量证明书与实物进行核对后,还必须抽查实物,防止实物存在超标缺陷,保证管材质量在投用前得到有效控制。

①钢管表面不得存在气泡裂纹、重皮、夹杂锈蚀等缺陷。检查方法:现场用卷尺、游标卡尺等量具抽查实物。

②检验规则如表1

附表1 检验规则表

1.2.3几何尺寸检验

①管材厚度不得小于材料要求的负偏差(用游标卡尺测量)。

②直埋蒸汽夹套保温管及其管件的工作钢管性能和尺寸公差应符合CJ/T3022-93、GB/T3087-2008、GB/T8163-2008或GB/T9711.1-1997的规定。工作管的最小壁厚应符合表2的规定。

附表2 CJ/T200-2004 mm

1.3直埋蒸汽夹套保温管及其管件的钢制外护管应符合下列要求

1.3.1钢制外护管的性能和尺寸公差应符合SY/T5037-2000、GB/T9711.1-1997螺旋缝焊管要求,材质为Q235B。当采用非标准规格的钢制外护管时,可采用焊缝钢管,其焊缝质量应符合GB50236-98标准规定。

1.3.2钢制外护管壁厚偏差检验标准如附表4

附表4

1.4保温材料

1.4.1保温材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和设计要求,产品应有质量合格证明文件(出厂合格证),有资质的检测机构的检验报告等,并应符合环保要求。

①材料进库时应对品种、规格、外观进行检验验收。

②保温棉毡、垫的保温厚度和密度应均匀,外形应规整,密度应符合要求。

③瓦块式保温制品的拼缝宽度不得大于5mm。施工应错缝搭接。搭接长度不应小于50mm。

(具体检验要求和检验方法见第3章《直埋蒸汽夹套保温管检验工艺》3.7~3.8)。

1.4.2直埋蒸汽夹套保温管及其管件保温材料选用硅酸铝、超细玻璃棉材料应符合CJ/T200-2004《城镇供热预制直埋蒸气保温管技术条件》标准5.3规定:其常温导热系数≤0.045w/m. ℃;容重(干):120~180㎏/m3;使用温度:-40℃~800℃。执行标准:JB/T13350。

1.4.3硅酸钙瓦块保温层:其密度170㎏/m3~220㎏/m3;导热系数(70±5℃): ≤0.06 w/m. ℃;抗压强度:≥0.4 MPa;最高使用温度650℃,执行标准GB/T10699。

2.直埋蒸气夹套保温管检验工艺

2.1本产品检验依据标准CS/T200-2004《城镇供热预制直埋蒸气保温管技术条件》及有关标准。主要受检验部件为工作管、保温层、外护管和滑动支座。

2.2工作管外表面依据GB8923-1988标准进行除锈达到Sa2.5级。

2.3用自动切割机对工作管两端进行300~350V型坡口,下料长度10.4M、12、12.4M。检测方法:分别用角度尺、卷尺、钢板尺测量。

2.4工作管的油漆层应刷二度,漆面应无流淌、滴挂、漏刷现象。检测方法:目测。

2.5按滑动支座对应表,取用工作管相符的滑动支座组装。滑动支座与工作管水平平行相连,并焊接固定,与工作管截面应垂直,确保同心度组装外护管与工作管时测量滑动支座间距符合附表7规定,并要求滑动支座采取绝热措施。

附表7 导向滑动支座间距

2.6工作管相对于外护管应能轴向移动,无卡涩现象。外护管与工作管的最大轴线偏心距离应符合附表8规定

附表8

检测方法:用钢板尺测量外护管与工作管半径差值减去外护管壁每隔450垂直至工作管壁最小值之差,即为外护管与工作管的最大轴线偏心距离。(直埋保温管两头的最大轴线偏心距离应选大值)

2.7工作管保温层选用硅酸铝,超细玻璃棉,分层双套敷设而成。同种绝热材料厚度大于100时,应分层均匀敷设。当保温层结构中有空气夹层时,空气夹层厚度不宜大于15mm。检验标准依据附表9,预制直埋蒸汽保温管保温层厚度与空气夹层厚度按+5%执行。检验方法:用钢板尺测量。

附表9

2.8工作管保温层应错缝搭接,搭接量应大于100 mm,内外保温套管间隙不大于3 mm,工作管两端应留有150~250 mm非保温区。

2.9钢制外护管防腐前,钢管外表面喷射除锈等级应达到GB8923-1988标准要求。

2.10蒸汽保温管外观应无明显凹坑、鼓包及裂纹等缺陷,防腐层的划痕深度不应超过防腐层厚度的20%。检查方法:目测。

2.11保护垫层材料性能试验方法,应按所选用材料相应标准执行,防腐层用电火花检漏仪进行在线检漏击穿电压不得低于5000V,以不打火花为合格。

2.12产品检验分为出厂检验和型式检验,检验项目应符合标准CJ/T200-2004表5的规定。

2.13出厂检验中外观应逐件检验,其他项目按GB2828.1-2003《逐批检查计数抽样程序及抽样表》规定执行或由供需双方协商抽样检验。

2.14合格判定。出厂每批蒸汽保温管不得超过100根,每批次抽检3根。项目全部合格,判定该批产品为合格;3根均不合格,判定该批产品为不合格;2根或1根不合格时,应按第一次抽检数加倍抽检,如仍有1根以上不合格,则判定该批产品为不合格。

2.15不合格产品处理按本公司QMY/JSGL-01-2011《直埋夹套管质量手册》有关不合格品规定处理。

2.16直埋蒸汽夹套保温管的运输与储存按标准CJ/T200-2004规定执行。

2.16.1运输

①蒸汽保温管必须采用吊带等不损伤外护管层和防腐层的方法吊装,严禁使用钢丝绳直接吊钩工作管及外护管。在装卸过程中,蒸汽保温管严禁碰撞、抛摔和在地面上拖拉滚动。

②蒸汽保温管在长途运输过程中应固定牢靠,固定时不得损伤外护管防腐结构及蒸汽保温管保温结构。

2.16.2储存

①蒸汽保温堆放场地应符合下列规定:

a)地面应平整、无碎石等坚硬杂物;

b)地面应有足够的承载能力,保证堆放后不发生塌陷和倾倒事故;

c)堆放场地应挖沟排水,场地内不允许积水;

d)堆放场地应设置管托,蒸汽保温管放置管托上,不应直接接触地面。

②蒸汽保温管的工作管两端面应加装保护封堵。

③蒸汽保温管堆放高度不应大于3.0 mm。

④蒸汽保温管不得曝晒、雨淋和浸泡,其堆放处应远离火源.采用玻璃纤维增强塑料等有机材料做外护管时,蒸汽保温管露天存放时宜用蓬布遮盖。

3直埋蒸汽夹套保温管件的检验

3.1直埋蒸汽夹套保温管件是直埋蒸汽管网节点并与之配套的链接件和附件,主要包括预制保温管的弯头(弯管)、三通、变径管、固定支座、补偿器、疏水节和防水端封等。见CJ/T246-2007《城镇供热预制直埋蒸汽保温管管路附件技术条件》

4.1~4.8,图1~图10.

3.2钢制部件的检验

3.2.1弯头、三通、接头等标准管件应依据GB/T12459-2005、SY/T5257-2004及NB/T47014-2011标准规定要求检验。外观则依据GB/T13401标准检验,采用煨制弯管时,其质量应依据JB/T1611-1993《锅炉管子制造技术条件》标准要求检验。

3.2.2钢制部件工作管的最小壁厚应按照符合CJ/T200-2004标准表2规定检验。

表2 工作管最小壁厚

3.2.3焊制三通应根据内压和主管道轴向荷载的联合作用进行强度验算,如不能满足强度要求时,应按CJJ/T81-1998《城镇直埋供热管道工程技术规范》中

4.

5.2条要求进行补强。

3.2.4固定支座承受推力荷载的能力应符合CJJ104-2005中的3.3.7条的规定。

3.2.5补偿器应符合设计要求,其质量应依据CJ/T3016-1993《城市供热管道用波纹管补偿器》及GB/T12777-2008《金属波纹管膨胀节通用技术条件》的有关规定进行检验。

3.2.6疏水管

a)疏水管的公称直径及伸出长度应符合设计图要求。

b)在外套管内的疏水管管段应有补偿热位移的措施。

3.2.7钢制部件的焊接应按照下列条件进行检验:

a)工作管的焊接应依据NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》标准

气体保护焊或电弧焊盖面,角焊进行焊接工艺评定。并采用氩弧焊打底配以CO

2

缝宜采用CO

气体保护焊或电弧焊。

2

b)焊接前,端面应进行坡口加工。如工作管与管件壁厚不同,应按CJ/T155-2001中图8的要求加工。焊接三通支管,宜按CJ/T155-2001中图9要求加工。

c)对接焊缝应进行100%无损探伤,焊缝质量应符合CJ/T155-2001中4.1.7.3条的规定。

3.3排潮管的检验

3.3.1排潮管应从保温层中易排潮的部位引出,并不得破坏保温材料,排潮管伸出保温管路附件的长度不应小于150mm。

3.3.2排潮钢管公称直径应符合CJJ104-2005中表3.3.3的规定。

表:

3.3.3排潮管与主管的外护管接口应焊接严密,并应采用钢板加固。

3.4保温层的检验

3.4.1管路附件保温层的材料及性能应按CJ/T200-2004标准规定检验。

3.4.2补偿弯管的保温材料应采用软质材料。

3.4.3管路附件热桥处应采取隔热措施,保温层厚度不应小于相连直管的保温层厚度,外表面温度不应大于60℃。

3.4.4排潮管、疏水管可采用单一材料、单层结构保温,保温层外表面温度不应大于60℃。

3.4.5补偿器的保温结构应考虑其活动端的移动,不应造成保温结构的破坏。预拉伸的波纹管补偿器在进行保温制造时,应保证预拉伸不被释放。

3.4.6固定支座中承受推力的隔热材料耐温性应高于介质温度100℃。

6.5外护管的检验

3.5.1外护管应按照CJJ104-2005中第6章的规定和CJ/T200-2004中

4.3的规定进行检验。

3.5.2外护管的壁厚不应小于直管外护管的壁厚。

3.5.3钢制外护管的连接应采用对接焊。管材壁厚大于或等于6mm时,焊缝宜采用氩弧焊打底。

3.5.4外护管的接口尺寸应与相连接的保温管相同。当管路附件的接口尺寸大于相连接的保温管时,应采用变径管,器外形尺寸应符合GB/T12459-2005中表12的规定。缩小后的直管段的长度不应小于焊缝的安全间距。

3.5.5补偿弯管外护管的管径和长度应按设计要求确定。

3.5.6确定三通支管及疏水节集水罐的外护管直径时,应考虑三通支管及集水罐的热位移。

3.5.7疏水节的外护套与工作管的外护管的接口应焊接严密,并按计算采取补强措施。

3.5.8外护管应采用钢制,并应对其强度、刚度和稳定性进行验算。当保温

管道采用玻璃钢外护管时,与管路附件的钢制外护管应采取钢塑接口措施。

3.5.9钢制外护管的外表面做防腐前,其表面处理应达到GB/T8923-1988中Sa2.5级的规定。

3.5.10钢制外护管防腐层的结构、材料应与相邻的保温管相同。

3.5.11钢制外护管的焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、未焊满和弧坑等缺陷,其对接焊缝错边不得超过0.35倍的壁厚且不大于3.0mm;深度超过0.6mm,长度超过0.5倍壁厚的焊缝咬边应修磨。对接焊缝应进行100%的超声波探伤,焊缝质量应达到JB/T4730.3-2005中Ⅱ级质量要求。

3.5.12外护管应进行严密性试验,不得泄露。

3.6保温管路附件

3.6.1管路附件的工作管各端口形式,应符合GB/T12459-2005250或GB/T13401-2005的规定,工作管应留有长度为250mm的无保温层裸露自由端。

3.6.2尺寸偏差及外观要求

3.6.2.1保温管路附件主要尺寸偏差应符合下列要求:

a)中心线偏差:工作管和外护管中心线在管路附件端部的偏差应符合CJ/T200-2004中表3的规定;

b)在管路附件端部的直管段处,工作管中心线和外护管中心线之间的角度偏差不应超过2°;

c)弯头、三通主要尺寸偏差应符合CJ/T155-2001中4.4.7的规定。

3.6.2.2保温管路附件外观应无明显缺陷、凹坑、鼓包及裂纹,防腐层的划痕深度不得超过防腐层厚度的20%。

3.6.2.3保温管路附件的两端口应有保护和防水措施。

3.6.2.4保温管路附件应设置轴向和径向临时定位装置。

3.6.3保温管路附件的抗冲击性能用符合CJ/T200-2004的规定。

3.6.4 保温管路附件外防腐层应进行100%的电火花检漏。按防腐等级确定检测电压,不打火花为合格。

3.6.5补偿弯头(管)的结构应符合设计要求,弯头(管)内的支架不应阻碍补偿弯头的位移。

(二)直埋蒸汽管道及管件通用工艺规程

1.工艺结构说明

1.1直埋蒸汽夹套管,即钢套钢直埋夹套保温管,由工作钢管、内滑动支架、保温层、外套钢管和防腐层构成。直埋蒸汽夹套管产品执行CJ/T200-2004标准,采用单一或复合保温结构,根据用户需求,产品使用环境和运行参数,采用先进的生产工艺和自动化的生产和检测设备,加之可靠的原材料来源,产品质量得到保证,适用于输送介质温度不高于350℃,工作压力不大于1.6MPa的直埋蒸汽夹套保温管产品。

1.2防腐层位于外护钢管之外,起到防腐蚀作用。保温层位于工作管和外护管之间,起到保温作用。外护钢管置于保温层和防腐层之间,运行工况温度不高于50℃,起承载作用。导向支架采用滑动支架和固定支架,其结构形式视所采用的保温材料而定。导向支架的隔热结构起到隔断热桥作用,以防局部界面温度过高。

2.工艺材料

2.1工作管

2.2保温材料

①直埋蒸汽夹套管采用滑动结构型式,选用真空离心玻璃棉

②硅酸钙瓦保温层

2.3外护管

2.4防腐层

防腐施工前,外护管表面需抛丸除锈,等级应达到标准GB8923-1988中Sa2.5级,防腐方法:

①不饱和树脂三布五油(见图1);

②双层环氧粉沫(见图2);

③3PE工艺采用环氧粉沫涂敷打底聚乙烯PE及粘剂缠绕或包敷(见图3);也可采用对外护钢管进行单层环氧粉末防腐、二层PE防腐或三层PE防腐的综合作业线。

④防腐工艺流程

图1不饱和树脂三布五油工艺流程

图2单层环氧粉沫涂敷工艺流程

图3二层PE/PP涂敷工艺流程

3.生产工艺要求

3.1本产品制造依据标准CJ/T200-2004《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》和设计图纸要求,主要部件为工作管、保温层、外护管和滑动支座。

3.2工作管为无缝钢管,其材料性能和尺寸公差应符合CJ/T3022-1993《城镇供热用螺旋缝埋弧焊钢管》、GB/T3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》、GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》规定。按抛丸除锈机得操作规程对工作管表面进行Sa2.5级除锈。

3.3用自动切割机对刚钢管两端进行300~350V型坡口,钝边厚度2~2.5mm。下料长度一般按直管自身长度。

3.4工作管的油漆层应刷两度,漆面应无流淌、滴挂、漏刷现象。

3.5按滑动支座对应表,取用工作管相符的滑动支座组装,滑动支座与工作管水平平行相连,并焊接固定,与工作管截面应垂直,确保同心度。

3.6工作管保温层选用硅酸铝或离心玻璃棉,分层双套敷设而成。同种绝热材料厚度大于100mm时,应分层均匀敷设。当保温层结构中有空气夹层时,空气夹层厚度不宜大于15mm。

3.7工作管保温层应错缝搭接,搭接量应大于100mm,内外保温套管间隙不大于3mm,工作管两端应留有250mm非保温区。

3.8钢管外护管的性能和尺寸公差应符合GB/T9711.1-1997、SY/T5037-2000《低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管》的规定。其外径与最小壁厚之比应符合规定要求,当D<508mm为±12.5%t,当D≥508mm为±10.0%t。

3.9外护管与工作管的最大轴线偏心距离应符合下表规定

3.10钢制外护管防腐前,钢管外表面喷射除锈等级应达到GB8923-1988中的Sa2.5级。

3.11钢制外护管防腐采用聚乙烯防腐结构时,防腐层制作及其性能应符合SY/T0413-2002《埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准》规定。

3.12防腐层厚度>1mm,防腐层距钢管端口间隔50mm,玻璃纤布搭接量≥100mm;按规定要求,对外套钢管表面应进行耐高温树脂防腐,应按钢管表面积×2.5㎏/㎡的用量,分五层防腐,其配比应符合树脂:固化剂:促进剂 100:2:1.5.

3.13对防腐层应按照标准SY/T0063—1999《管道防腐层检漏试验方法》进行在线电火花检漏。应根据防腐层种类和防腐等级确定检测电压,防腐层击穿电压不低于5000V,长期使用温度为120℃,以不打火花为合格。

3.14以上工序验收合格后,起吊保温好的工作管平整缓缓套入平放固定的外套钢管内,然后调整好内外管间隙和同心度,并用支撑铁片进行端口封口。

3.15直埋夹套保温管外观应无明显凹坑、鼓包及裂纹等缺陷,防腐层的划痕深度不应超过防腐层厚度的20%。

3.16产品标识和编号执行本公司《直埋夹套管管理制度》中QP 2Y/ JSGL-01-2011-10《产品标识和编号方法的规定》。

3.17

要求:颜色、字体,清晰、工整,加贴或喷涂 4.直埋蒸汽夹套保温管工艺流程图

5.管件结构和组成

5.1直埋蒸汽夹套管件是处理直埋蒸汽管网节点并与之配套的连接件和附件,主要包括预制保温的弯头(弯管)、三通、变径管、固定支座、补偿器、疏水节、防水端封等,参见附直埋蒸汽夹套保温管件图。

5.2由于此类管件承压较大,温度较高和热网直管的不同的结构,所对应的蒸汽管件的结构各异,导致节点处理需要管件产品规格多样化。同时,也可依据管件的相互关系和作用,预制同一功能组合管件。具有安装方便,结构紧凑、效果较好的特点。

5.3推力传递构件 连接工作管和外护钢管传递工作推力的结构件。由焊接在工作管上的钢板(盘、杆)和焊接在外护钢管上的钢板(盘、杆)以及隔热板(块)组成。

5.4管件组成

5.4.1保温弯管

由工作管弯管、保温层和外护管组成,如示意图1。

5.4.2保温补偿弯管

基本构成与保温弯管相同。外护管可与工作管同轴或不同轴。不同轴如示意图2。

5.4.3 保温三通

由工作管三通、保温层和外护管组成,如示意图3。

5.4.4 保温变径管

由工作变径管、保温层和外护管组成,如示意图4.

5.4.5保温固定支座

5.4.5.1保温内固定支座

由工作管、保温层、推力传递结构件和外护管组成,如示意图5.

5.4.5.2 保温外固定支座

由工作管、保温层、外护管和焊接在外护管上的固定板组成,如示意图6.

5.4.5.3 保温内外固定支座

由工作管、保温层、推力传递构件、外护管以及焊接在外护管上的固定板组成,如示意图7。

5.4.6保温补偿器

由工作管、补偿器、保温层和外护管组成,如示意图8

5.4.7 保温疏水节

由工作管、集水罐、疏水管、保温层和外护管组成,下排水式如示意图9-1,上排水式如示意图9-2。

5.4.8排潮管

设置在预制保温固定支座、预制保温补偿器或适宜的预制保温管段上,由排潮钢管、保温层和外护管组成,如示意图10。

技术标样本

技术标样本 总说明 一、施工组织设计依据 1、本工程招标文件 2、本工程设计图 3、相关技术规范:《杭州市园林绿化技术规程》《城市绿化工程施工及验收规范》 二、编制原则 1、总体布置严格遵守基本建设程序,确保在合同工期内完成,保证施工重点,统筹安排施工项目。 2、积极采用新技术、新工艺,提高标准化的程序,提高机械化水平。 3、合理安排施工程序和顺序,确保进度安排的现实性,保证施工有序、均衡、紧凑进行。 4、保证组织计划系统性、完整性,有利于项目质量、安全、工期和成本目标的综合管理与控制。 5、合理布置施工现场,节约能源,文明施工。 6、注重经济核算和技术经济活动分析,努力贯彻挖潜、节约、革新、改造的方针,在保证质量的同时提高生产效率,用活项目资金,最大限度的降低施工成本。 第一篇施工部署 第一章:施工准备

1、技术准备 ⑴编制切实可行性施工组织设计,学习有关标准及施工规范。 ⑵弄清地下管线埋设情况并做好施工标记。 ⑶做好原材料的试验工作,如种植土测定、苗木验审等。 ⑷施工前对测量仪、水准仪、经纬仪、钢尺等进行校核。 ⑸进行原地形、地貌测浍及记录,须符合设计及测量规范要求,并上报监理方复核检测认可后,方可使用测量成果。 2、现场准备 ⑴做好“四通一平”工作,认真设置消防、安全设施。 ⑵做好施工场地的控制测量。 ⑶做好施工现场的补充勘探,及建造临时设施、安装调试施工机具。 3、材料准备 本工程所用苗木品种虽然较少,但每个品种数量较多,又是成排成列种植,故要树体要挺直且在高度、粗度上基本统一。这就要求材料供应人员要认真进行苗圃地的考察及记录,并制定出出圃与进场时间,安排运输与储备,使其能够满足连续施工的要求。 4、劳动力及机械准备 ⑴组织机构: 现场机构名称: 项目经理姓名: 技术负责人姓名:

招投标技术标范本

***** 承包工程 (硬质景观) 施 工 组 织 设 计 ***工程 2012年6月16日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章人力、资源及机械保证措施 (4) 第四章工程进度计划及工期保证措施 (8) 第五章施工准备与总平面布置及管理 (14) 第六章主要项目施工方法 (19) 第七章质量目标与质量保证措施 (36) 第八章安全保证措施 (40) 第九章交通组织 (45) 第十章季节性施工措施 (46) 第十一章文明施工 (48) 第十二章环保与环卫管理 (52) 第十三章竣工回访 (53)

第一章编制说明 1.1编制依据 1、本施工组织设计是依照甲方提供的景观工程文件、国家有关施工组织设计或施工方案编制规定,省园林绿化相关规要求进行编制。 2、本施工组设计是依照甲方提供的景观工程施工图依据进行编制。 3、本工程施工组织设计是根据现行的施工技术规和操作标准进行编制。 1.2编制说明 本施工方案在编制时,本着力创一流质量,为业主争效益,为企业争声誉的指导思想,从施工部署各项技术措施的提出及应用,施工方法及设备材料的投入等各个方面着手,结合我公司积累多年的园林工程施工经验,力求做到措施具体,方法实用,以达到建成一流的工程为宗旨。本工程按照以下标准、规执行: 1、《工程测量规》GB50026-93; 2、《城市绿化工程施工及验收规》CJJ/T82-99; 3、《园林绿化施工规》DB4403001/T8-99; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 1.3编制原则 1、本施工方案所安排的施工工期、施工方法、设备、劳力配备,是为了确保甲方对该工程的工期、质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求。

技术标投标文件

技术标投标文件

目录 第一篇、施工组织设计 (1) 第一章、施工总说明 (1) 第二章、各分部分项工程的主要施工方案与技术措施 (2) 第三章、施工重点和难点及保证措施 (36) 1、雨季施工措施 (36) 2、夜间施工措施 (36) 3、冬季施工措施 (37) 第四章、确保工程质量的技术组织措施 (39) (一)、质量保证计划大纲 (39) (二)、质量方针 (39) (三)、质量目标 (39) (四)、质量体系 (39) (五)、现场质量管理组织机构及主要质检人员 (40) (六)、质量保证体系 (41) (七)、质量保证措施 (41) 第五章、确保安全生产的技术组织措施 (46) (一)、安全生产管理目标 (46) (二)、安全生产管理组织机构设置 (46) 第六章、确保工期的技术组织措施 (56) 第七章、确保文明施工的技术组织措施 (58) 第八章、资源配备计划 (64) 8.1 工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划 (64) 8.2 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (67) 8.3 劳动力安排计划及劳动力计划表 (68) 第九章施工总平面布置图 (70) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (72)

附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (73) 附表三:劳动力安排计划表 (74) 附表四:施工进度计划 (75) 附表五:施工总平面图 (78) 附表六:临时用地表 (79)

第一篇、施工组织设计 第一章、施工总说明 1、招标编号:2017FXGZ0322 2、项目名称:XXXX农村道路畅通工程上XXXXXX)公路改建工程施工 3、工程地点:XXXX 4、建设单位:XXXXXX交通运输局 5、项目概况:肥XXXXXX)公路改建工程施工,全长7.648公里 6、项目概算:1XXXX万元 7、招标类别:公路工程·公路工程(公路工程); 8、标段划分: 共分1个标段 (二)主要控制目标 1、施工工期:根据招标文件要求,本合同项目工程控制性施工工期为150个日历天。 2、施工质量:达到国家、行业及地方设计、施工、技术、验收规范规定,并满足设计要求的合格质量标准。 3、施工安全:无重大安全事故,创建安全达标工地。 4、文明施工:创建文明建设工地。

(完整版)酒店装修技术标范本

目录第一章公司资质证明资料 第二章项目总体概述 第三章本项目主要施工方案及标准 第一节拆除施工 第二节砖墙砌筑 第三节吊顶工程 第四节墙面砖铺贴 第五节地面砖铺贴 第六节电气安装工序和要求 第四章质量保证 第五章施工进度计划 第一节施工日期计划 第二节工期保证措施 第三节施工进度计划图 第六章施工安全措施 第七章资源配备计划 第一节进场计划 第二节施工机械设备管理及维修保养 第三节拟投入机械设备计划表 第八章拟定的管理人员及人员资历 第九章公司近三年主要业绩

第一章公司资质证明资料 深圳市xxxx公司 资质文件 总公司地址:深圳市福田区福强路xxxxxx 邮政编码:xxxxx 总公司电话: 0755-8xxxx 传真: 0755-8xxxxxx 分公司地址:广州市天xxxxxxx01室 邮政编码: 510xxxx 分公司电话: 020-3xxxxx3

深圳市xxxx限公司 公司简介 深圳市xxxx有限公司成立于2003年11月21日,注册资金9800万元。我司有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙专业承包壹级、钢结构、消防设备、电子与智能化工程专业承包贰级、机电设备安装叁级资质、建筑工程施工总承包叁级;同时拥有建筑装修装饰专项设计甲级;建筑幕墙工程设计专项乙级。2008年获得ISO9001质量管理体系认证,2010年获得ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。我司连续六年荣获“广东省守合同重信用企业”称号,是中装协、深圳装饰协会会员单位。 xxxx公司经过近十多年的发展,已形成了规范的管理体系,健全的岗位责任制,在管理和施工过程中责任明确、有章可循。拥有一批经验丰富的管理班子,并组建优良的现场施工队伍。公司现有员工300多人,有职称的各类工程技术和经济管理人员86人,其中高中级职称人员25人,一级、二级建造师16人,且建筑、结构、电气、暖通、给排水、经济等专业技术人员齐全。 在过去的十多年里,xxxx装饰紧贴市场脉搏,紧跟业界的发展步伐,不仅实现了各项经营指标的稳步增长,也获得社会各界的高度好评,企业以立足深圳,辐射全国为发展方向,力争把湛艺这个品牌做大做强。现我司已在北京、

投标文件技术标主要章节

投标文件技术标主要章节前言 1.公司简介 2.郑重承诺 第一章工程目标及投标优势 1.工程管理目标 2.投标优势 第二章工程概况 1.工程概述 2.电厂设计总体规划 第三章项目管理机构和劳动力计划 1.公司总部组织机构简介 2.项目施工组织机构 3.人员及部门职责 4.设计管理流程图 5.采购管理流程图 6.施工管理流程图 7.劳动力计划 第四章工程进度计划及管理 1.本工程工期要求 2.施工进度计划管理 3.本工程施工综合进度计划

4.进度计划保证措施 5.施工进度关键路线、关键点分析及控制措施 6.工程赶工措施 第五章施工总平面布置及管理措施 1.施工总平面布置依据 2.施工总平面布置原则 3.施工总平面布置 4.现场力能供应 5.现场施工通讯 6.消防总体布置 7.现场管理方案与制度 第六章主要施工方案描述 一、施工技术准备 1.工程施工总体部署 2.施工技术和资料准备 3.工程材料准备 二、建筑主要施工方案 1.建筑工程总体施工 2.工程测量 3.桩基施工 4.主厂房基础施工 5.钢筋工程施工

6.清水混凝土结构大模板施工 7.混凝土工程施工 8.砌筑与粉刷工程施工 9.装饰工程施工 10.屋面防水工程专项施工 11.钢结构制作、安装与防腐施工 12.建筑设备安装 13.主厂房上部结构施工 14.汽机基座施工 15.炉后建(构)筑物施工 16.冷却塔施工 17.烟囱施工 18.输煤系统施工 19.除灰综合楼施工 20.电气构(构)筑物施工 21.循环水管施工 22.循环水泵房施工 23.厂区性建筑施工 三、大件吊装方案 1.总体施工方案 2.锅炉大板梁吊装方案 3.除氧器、高加吊装方案

投标文件技术标模版

(正本) (理工大学南院传达室) 投标文件 投标人:华宇岩建筑有限公司 法定代表人或其委托代理人: 2012 年12 月6 日 理工大学南院传达室工程施工投标文件 项目编号: 项目名称:理工大学南院传达室 投标文件内容:投标文件技术标 投标人:华宇岩建筑有限公司 法定代表人或其委托代理人: 日期:2012 年12 月 6 日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织部署与协调管理 四、主要项目施工方法

五、施工质量计划 六、主要技术组织措施 七、现场安全文明施工管理措施 八、工程交付、服务及保修 第一章:编制依据 1、建设单位的有关要求 2、建设单位提供的设计图纸 3、建筑安装工程施工及验收规范和工艺规程: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 4、建筑安装工期及预算定额 5、建筑安装工程安全操作规程 6、现场调查资料 第二章:工程概况 1、工程概况 工程名称:青岛理工大学南园传达室 建筑面积:80.12㎡

(完整版)设计技术标

一、工程设计组织方案 1、设计管理基本构架: 我公司在多年的工程设计服务过程中一直按照项目经理的模式运作。项目经理对项目的全过程负责、全面负责内外协调和控制,以组织管理、技术协调为主,并监督控制工程主持和各专业负责人的工作。工程主持负责技术管理,协调各专业技术配合问题。各专业负责人管理本专业的技术工作,并协助工程主持进行专业配合。 2、设计人员组织: 为了保证项目的设计成功,设计队伍将由我公司的酒店建筑设计专家团队和设计组共同构成。目的在于充分发挥专家的设计技术经验、充分利用中、青年设计师的创造活力和充沛的设计精力,使整个设计团队彼此相得益彰。 2.1专家顾问团队:由我公司具有多个酒店建筑设计经历的专家。 2.2设计组:选择有丰富酒店建筑设计经验的中、青年业务骨干组成设计团队参与本项目,以保证紧张的设计周期或不可预期的变更或业主安排的其它任务,充分保障业主的利益。 3.各设计阶段的控制: 在各设计阶段均保持与业主、有关审批部门、业主聘请的其他设计公司及时沟通。开始前组织各专业设计人员和相关专家进行技术研讨,确定各专业设计思路,并根据需要建立相关课题或科研小组进行专项研究。 各设计中期阶段组织专家进行工作成果的检查与技术方案的论证,对完成的设计成果文件进行控制。 各设计阶段: 3.1方案深化阶段:根据项目设计进度需要,根据提供的初步方案与业主负责人进行沟通、交流,做到设计人员对方案总体布局的充分理解,对初步方案要解决的主要矛盾的清晰把握,利用我公司的技术实力,从业主的角度,市场的角度,技术的角度,经济的角度对方案进行多可能性,多专业性讨论、评选,分析各种方案的可能性及优缺点。如有必要,可就部分较有争议的问题,召开专题的专家论证会,使方案更趋优化,让业主达到最高性价比,并完成方案报批工作。 3.2初步设计阶段:项目组将根据有关审批部门的审批意见,会同业主进行技术

道路工程技术标实用模板

目录 第一章工程简况1 第二章总体施工组织布置及规划3 第三章主要工程工程的施工方案、方法与技术措施4 第一节测量控制4 第二节路基工程施工8 第三节路面工程11 第四节排水管道土方开挖及管道基础施工26 第五节止水、排水方案及技术措施29 第六节路基填筑及碾压施工31 第七节混凝土路面面层施工41 第四章拟投入的主要物质计划48 第五章拟投入的主要施工机械、设备计划49 第六章劳动力安排计划54 第七章工程质量管理体系及保证措施61 第八章安全生产管理体系及保证措施81 第九章环境保护、水土保持保证及保证措施87 第十章确保工期的技术组织措施92 第十一章确保文明施工的技术组织措施96 附表一拟投入的主要施工设备表101 附表二拟配本标段的实验和检测仪器设备表102 附表三劳动力计划表103 附表四施工进度计划横道图104

第一章工程简况 一、基本情况 攀宇工业园4 号路位于新规划的大冶有色攀宇工业园,南起园区19 号路,北至29号路(大广高速连接线),是贯穿园区的南北向交通主干线;亦是连接大冶还地桥、铁山和大冶城西北新区的交通枢纽。本工程的建设是对大冶市规划路网的进一步完善,促进园区及周边区域的顺利连接,对大冶市规划路网的改善起着举足轻重的作用。 二、主要技术标准 (1)道路等级:城市主干路 (2)设计荷载:城-A 级 (3)设计速度:50km/h (4)设计年限:交通量达到饱和状态时设计年限为20 年;水泥混凝土路面结构设计使用年限为30 年。 (5)标准轴载:BZZ-100 (6)红线宽度:30 M (7)行车道宽度:2×10.5m(双向四车道) (8)抗震设防标准:设计基本地震加速度值为0.05g(g 为重力加速度),抗震设防烈度为6 度,采用简易设防。排水干管抗震设防类别为乙类,其余均为丙类。 三、区域位置及地形地貌

技术标总说明

1 技术标总说明 昆山**区**污水处理厂一期工程工程采用公开招标的方式,通过对技术标、商务标的综合评定,择优选定“信誉高、质量好、技术力量强、工期短、造价合理”的施工承包单位。 我公司十分荣幸能够参加贵工程的投标活动,为此,我们表示诚挚的谢意,并对与贵方合作的广阔前景充满信心和希望。 我公司经过对扩初施工图纸、招标文件的细致探讨和研究,分析了各种影响施工的不利因素和本工程的施工难点,并数次到现场进行踏勘,根据招标文件中关于技术标的要求、有关国家规范及昆山市市政府有关规定的要求,我们编制了本技术标呈贵方审阅,同时说明如下: 第一节工程质量目标 1.1.1 充分发挥我公司综合实力强、施工总承包体系较完善的优势。调动一切积极因素,在施工劳动力组织、机械设备选用、材料物质的供应、特殊工艺工程的施工、选进施工技术的运用以及资金管理等多方面的生产要素予以最佳组合。用我们最擅长的建筑语言把业主、设计意图予以最完美体现,工程质量目标:总体工程质量等级为优良。 1.1.2 为确保工程质量,未经建设单位同意,工程项目一律不分包或转包。建立严格的质量保证体系,加强施工质量验收制度,决不违章施工,决不使用不合格材料,并在施工过程中诚恳地接受各级政府质量监督部门和社会各界人士的监督。 1.1.3 我公司已通过ISO9002 国际标准化质量体系认证,在工程过程中控制中,将严格贯彻GB/T1900-2000 之模式标准,严格执行国家、昆山市现行的有关施工验收规范和质量检验评定标准和公司质量体系程序文件、质量计划、作业指导书,服从业主和监理的指挥和管理、尊重设计、协调处理好周边及各界职能部门的关系。

技术标模板

正本 xxx (项目名称) xx 标段施工招标 投标文件第一个信封(技术建议书) 投标人: xx有限公司(盖单位章) 2017 年 9 月 20 日

副本xxx (项目名称) xx 标段施工招标 投标文件第一个信封(技术建议书) 投标人: xx有限公司(盖单位章) 2017 年 9 月 20 日

目录 一、投标函及投标函附录 (1) 二、法定代表人身份证明及授权委托书 (2) 三、投标保证金 (3) 四、施工组织设计 (4) 五、项目管理机构 (5) 六、资格审查资料 (6) 七、承诺函 (7) 八、其他材料 (8)

一、投标函及投标函附录 (一)投标函 xx路桥建设指挥部(招标人名称): 1.我方已仔细研究 xxx(项目名称) xx 标段施工招标文件的全部内容(含补遗书第 /号至第 /号),在考察工程现场后,愿意按工 272日历天,于2018年 6月30 日前,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到合格,安全目标满足国家、交通运输部及黑龙江省相关规定。 2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)肆万元(¥40,000.00 )。出现下列情形之一的,你单位有权没收我方投标担保,并另选中标单位:(1)我方在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件; (2)我方在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保; (3)我方不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正; (4)我方提交了虚假资料。 4.如我方中标: (1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同; (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分; (3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保; (4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 6.在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。 7.我们理解,你单位不一定接受最低投标报价的投标或接到的其他任何投标。同时也理解,你单位不负担我们的任何费用。 投标人: xx有限公司(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 地址: xx 网址: / 电话:xx 传真: xx 邮政编码: 610047 2017 年 9 月 20 日

北京市建设工程计价依据解读(一)

北京市建设工程计价依据解读(一) 来源:发布时间:2014-11-27 浏览次数:42 一.建筑垃圾消纳费是否包括在定额取费中? 答: 预算定额费用标准中不包括建筑垃圾消纳费。其费用另行计算。 二.暂估价价差是否计取利润? 答:暂估价价差只计取税金,不计取利润。 三.关于人工费、材料费超出风险幅度范围时如何调整? 答: 关于人工费、材料费超过风险幅度的调整原则 1.发包人、承包人应当在施工合同中约定市场价格变化幅度超过合同约定幅度的单价调整办法,可采用加权平均法、算术平均法或其他计算方法。 2.主要材料和机械市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时,不做调整;变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时,应当计算超过部分的价格差额,其价格差额由发包人承担或受益。 3.人工市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时,不做调整;变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时,应当计算全部价格差额,其价格差额由发包人承担或受益。 4.人工费价格差额不计取规费;人工、材料、机械计算后的价格差额只计取税金。 四.2001年《北京市建设工程预算定额》中缺少的项目是否可以借用2012预算定额? 答:不可以,2001年定额中的缺项应按照“北京市建设工程补充预算定额编制管理办法(京造定[2002]4号)”编制补充定额。 五.压缩工期的最高限是多少?

答:压缩工期不得超过定额工期的30%,超过30%,视为发包人任意压缩合理工期,依照《建筑工程质量管理条例》处理。 六.在2001年《北京市建设工程预算定额》第五册《给排水、采暖、燃气工程》中,室内外管道的划分界限是什么? 答:站类管道以站或机房的外墙皮为界,其它管道以建筑物外墙皮1.5m为界。 七.2012年《北京市建设工程预算定额》民用照明通电试运行如何计算工程量? 答:民用照明通电试运行定额是按8小时编制的,如果通电试运行是24小时,定额就要乘以系数3。民用照明通电试运行工程量按设计图示建筑面积以“100m2”为单位计算。. 2014.11.25

碧桂园技术标范本

目录 1. 编制说明及编制依据 (3) 1.1. 编制说明 (3) 1.2. 编制依据 (4) 2. 工程概况及特点 (7) 2.1. 工程概况 (7) 2.2. 本次招标范围 (10) 2.3. 工程的特点、重点、难点 (10) 3. 项目管理构架 (11) 3.1. 项目管理构架 (11) 3.2. 现场岗位责任制 (12) 4. 总平面布置 (19) 4.1. 施工总平面布置原则 (19) 4.2. 施工平面布置图 (19) 5. 施工进度计划及劳动力安排 (22) 5.1. 施工进度计划 (22) 5.2. 确保进度计划实施的主要措施 (22) 5.3. 确保进度计划实施的具体的技术措施: (24) 5.4. 劳动力安排表 (25) 劳动力计划表(按实际施工调整) (25) 6. 施工机械设备 (27) 6.1. 垂直运输方式 (27) 7. 工程施工方案及技术保证措施 (31) 7.1. 测量工程 (31) 7.2. 地下室施工 (36) 7.3. 主体工程施工方案及技术措施 (40) 7.4. 脚手架工程施工方案 (60) 7.5. 装饰施工方案 (68) 7.6. 安装工程施工方案 (75)

7.7. 季节性施工方案 (77) 7.8. 砌体工程施工方案 (80) 7.9. 技术保证措施 (85) 8. 施工质量目标及保证措施 (90) 8.1. 质量目标 (90) 8.2. 工程质量保证措施 (90) 8.3. 工程质量原则 (90) 8.4. 各阶段的质量控制内容 (91) 8.5. 工作质量及工序质量的控制 (93) 8.6. 主要分项工程的施工质量检测方法 (96) 8.7. 成品保护 (97) 8.8. 质量通病的防治 (99) 9. 安全文明施工目标及保证措施 (106) 9.2. 确保安全生产的保证措施 (106) 9.3. 文明施工保证措施 (110)

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

技术标监理大纲

监理大纲目录 第一章、工程概述 第二章、监理工作的目标及范围 第三章、监理组织机构框图、各级监理组织的职责范围、监理人员的岗位职责 第四章、监理工作的任务与方法 1、施工准备阶段监理的任务与方法 2、工程质量监理的任务与方法 3、工程进度监理的任务与方法 4、工程费用监理的任务与方法 5、合同、信息、档案管理的任务与方法 6、安全、文明施工监理的任务与方法 7、监理的工地会议制度 8、旁站监理方法 9、交工期的监理方法 10、环境保护的措施 第五章、拟使用房屋及办公、生活设施标准及工程质量检测设备的配备 第六章、本工程监理的重点与难点分析 第七章、施工阶段监理控制措施及相关流程图 第八章、监理工作制度 第九章、环境保护措施 第十章、向业主提交的监理资料 第十一章、组织协调与合理化建议 第十二章、企业服务承诺以及违约承诺

监理大纲 第一章概述 我公司收到住宅集团四分公司大运河孔雀城7、1期建设工程监理招标文件后,组织有关人员进行了认真地研究。本着对国家负责、对业主负责、为工程服务的宗旨,以“在监理中服务、在服务中监理”的工作方法,坚持“科学、公正、独立、自主”的监理原则,贯彻“监督、管理、协调、廉政、服务”的十字方针。我们按照本工程监理招标文件的要求,结合本工程的特点,考虑充分发挥我公司标准化管理与各专业人员的技术优势,通过有效的管理,向业主提供高质量、高标准的服务,以确保顺利实现本工程的各项控制目标,争创精品工程,从而达到高质量、高速度、低成本建设的目的。 我监理公司应着重在总体控制上大力帮助、支持总包单位对整个工程的技术、测量、质量、进度、材料的统一管理。严格防止各分包单位各自为政、互不相让,影响大局,一旦出现这种苗头应及时制止。总体的需要做到:制备监理过程所需的准则、核对单、表格与各类证件等;建立监理程序与行政管理体系;参与技术交底与施工图会审;协助业主做好开工前的一切准备工作;实施监理,确保监理组织能有效地与顺利地进行监理。 第二章、监理工作范围、目标与依据 一、监理工作范围 1、1根据招标文件的要求项目监理工作范围就是施工阶段及保修阶段 监理,受建设单位委托对施工阶段的质量、进度、投资、安全、协 调管理服务,环境保护实施施工阶段全过程的控制。 1、2监理服务期限自监理合同生效之日起至本工程的保修期结束止。 非监理服务原因造成的延期,业主附加服务向监理工程师支付报 酬。 1、3项目信息管理服务:在工程监理过程中为建设单位提供力所能及的

技术标暗标部分知识讲解

工程编号:44030020080618003深圳市建设工程施工招标 投标文件 工程名称:深圳广播电影电视集团文化产业中心一期主体工程投标文件内容:技术标部分 日期:2010 年 6 月13 日

目录 第一章工程概况 (1) 1.1施工项目简介 (1) 1.2周边环境简介 (2) 1.3地质水文简介 (2) 第二章施工管理重点、难点分析及应对措施 (2) 2.1 运输车辆的管理是重点 (2) 2.2 地下室大体积砼施工是难点 (3) 2.3 堆载预压施工是重难点.................................. 错误!未定义书签。 2.4 搅拌桩施工是重难点.................................... 错误!未定义书签。 2.5 合理组织、统筹安排、强化资源配置、确保总工期目标的实现是本工程的重点 (4) 2.6 控制基坑稳定是施工的重点,也是难点 (4) 2.7 后浇带施工质量是重点 (5) 第三章施工总体部署、施工资源需求计划及相关说明 (6) 3.1 施工总体部署、施工总平面布置及相关说明 (6) 3.1.1 施工片区及施工阶段的划分 (6) 3.1.2 各片区主要人员与施工机械配置 (6) 3.1.3 各片区主要施工工艺 (7) 3.1.6 施工平面布置规划 (8) 3.1.7 临时用地表 (10) 3.1.8 施工总平面布置图 (11) 3.2带关键线路的横道图及相关说明 (13) 3.2.1 施工进度计划相关说明 (13) 3.2.2 带关键线路的施工进度计划横道图 (15) 3.2.3 施工进度保证措施 (16) 3.3 主要机械设备需求计划表及相关说明 (18) 3.3.1主要机械设备配置说明 (18) 3.3.2主要机械设备需求计划表 (18) 3.4 劳动力需求计划表及相关说明 (20) 3.4.1劳动力配置说明 (20) 3.4.2劳动力需求计划表 (21) 3.4.3劳动力用工动态曲线 (22) 3.5 周转材料需求计划及相关说明 (22) 3.5.1周转材料配置说明 (22) 3.5.2周转材料需求计划表 (23)

技术标编写重点

施工组织设计 编制原则: 相应招标文件:对招标文件提出的各种要求必须做出实质性的响应,不得低于其要求或遗漏任何一个要求。 经济节约的原则:从实际出发,作好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工。 目标管理:编制技术标的过程,也是一个项目策划的。因此必须遵守目标管理的原则。 编制技巧: 一、制定一份好的目录 1、好的目录能让人一目了然,清晰明了。目录要求各种大小标题清楚、错落有致、上下关联,小标题要能看出方案考虑了哪些因素。标题后面要附上页码,便于评审人员查阅。评审人员不可能逐页细看,他首先会翻阅目录.以此来考查方案考虑了哪些因素,翻看自己感兴趣的内容。内容是否齐全,重点是否明确,从而产生对技术标的第一印象。这第一印象直接影响后面的审阅工作。 2、可能大家会碰到一个问题,就是招标文件可能有章节写着技术标编制应包含的内容,而该内容不一定与评标规则中技术标打分点一一对应。个人认为按打分点来编制章节和目录,其他内容可以适当章节中安排;因为在实际评标中,招标文件专家未必认真看,但是打分表会人手一份。 3、目录要紧扣招标文件的打分点编制,最好按打分点的顺序编制。评分细则中的得分项目一定要在目录(至少二级目录)中体现出来,以便评标人查阅。 二、明确承诺 认真审阅招标文件、设计图纸等有关的资料,结合公司的实力,向业主做出承诺,明确工程

承包后在工期、质量、施工技术、经济、组织、安全等方面的目标和采取的措施,和标书中的要求逐条响应,并郑重承诺。 三、展示公司实力 要充分展示公司独到的施工手段和能力,以及在管理水平、技术能力、人员素质、施工设备等各方面的雄厚实力,反映出公司对承接该工程项目具有强烈的诚心,完成任务的信心和决心,使业主对公司放心。 四、抓住特点、突出重点 一份技术标,是否是由有经验的人员编制的,从标书中重难点的分析中比较容易判断出来。虽然评标专家中未必都是十分“懂行”的行业专家,但是总有一些是有丰富类似工程经验的专家,这些专家只要看到重难点分析的相关章节,就能判断出这个投标者是否有经验、有实力,甚至能影响到其他打分点。不恰当的重难点分析给专家会留下很不好的印象。 图文并茂: 尽量用好的图表来代替大段的文字,力争图文并茂,提高图面的清晰度和绘制的质量,增加技术标的“印象分”,如工艺流程图、技术措施表等。要在文字润色、格式、图表样式上等方面多做工作。 五、编制高质量网络计划图 网络计划编制水平反映出施工企业的人员素质和管理水平。图中的每一个结点和箭头都要经得起推敲,要着重于主要的分部、分项工程逻辑和时空关系的安排。评审人员可能会对网络计划会认真查看,看计划总工期能否达到要求。工程各分部、分项的节拍是否合理,施工资源流向是否合理均匀,关键线路是否明确,对工程计划安排的可行性、合理性做出判断。 六、编制合理美观的场布图 1)一份好的场布图就是一份合理的简易施工方案。是施工现场技术、安全、文明、进度现

技术标模版

技术标模版 1.系统要求 1.1本空调系统应为进口、中外合资企业生产的国际知名品牌的多联式空调(热泵)系统, 夏季运行给房间供冷风,过渡季节空调供暖。 1.2系统要确保室内温度:夏季室内温度26度~28度,冬季不低于18度。 1.3空调制冷剂要求使用R410A新冷媒,应具有优于R22冷媒的性能,保证空调设备能达 到更高的COP值。 1.4为了使空调系统运行更加稳定,室外机控制主板应使用液冷恒温技术,冷却效果优于传 统风冷技术。同时整块电脑控制板需采用SMT封固技术保证不受杂波干扰。 1.5厂家提供的空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品,考虑正常的保养维修更换零部 件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失,最好选用中国产合资产品。进口品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的零部件库存证明。 1.6空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造、装配。或选用国际知名品 牌压缩机。 1.7生产厂家需对售后服务做出书面承诺。 2.总体技术要求 2.1机组应为智能变频多联式空调机组。 2.2机组应确保运行安全可靠,操作和维修简便,维护费用低;并且系统安装简便,配管尺 寸小,安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。 2.3所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造 的全新的产品。 2.4提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准,厂 家制造空调设备需要有至少五年以上的经验。并提供投标产品系列的项目实例。(实例要求金额/匹数) 2.5空调运转环境温度范围: 夏季的运转制冷范围为:-5℃~50℃ 冬季的运转制冷范围为:-20℃~15.5℃ 2.6设备具有较高的性能系数,IPLV(C)值≥6.0。 2.7空调设备选用低噪音节能设备,保温采用高效保温材料。空调系统安装简便,配管尺寸 经济、合理,布管优化。 2.8投标人须提出安装方案,详细的施工组织设计,室内外机安装保证牢固,且不影响建 筑物其他功能,不影响大楼立面美观。 2.9容量在21000kal/h以下的室外机以及所有的室内机需通过国家3C认证。 3.室外机(压缩机) 3.1室外机必须满足快速维修要求,压缩机可快速更换。

技术标和商务标编制技巧(还不错)知识讲解

论技术标与商务标编制技巧 目前.我国建筑市场竞争愈演愈烈,迫使铁路施工企业以全新的姿态,参与国内乃至国际建筑市场的竞争。因此,怎样抓住机遇,正确掌握工程投标技巧,在工程投标竞争中拓展企业的生存与发展空间,已成为铁路施工企业积极探索与研究的一个重要课题。本文结合我处多年来的实践经验,就技术标与商务标的编制技巧进行简要论述。 一、技术标编制技巧(商务标:p7) 施工企业能否中标,除了一系列外在因素外,主要取决于报价是否合理,而恰如其分的报价又取决于施工方案的优劣。因此,掌握投标工作的特点.使编制的技术标具有先进性、合理性、竞争性,是一项十分重要、复杂、细致的工作,要求企业决策者及编制人员具有丰富的施工经验、准确的分析判断能力、精明的经济头脑和敏锐的工作预见性。掌握技术标的特点,是做好编制工作的基础,技术标不同于实施性施工组织设计,前者是基础、依据,后者是深化与拓展。为了区分两个阶段施工组织设计的不同特点,现列表对比如下: 为了提交一份使业主感兴趣的技术标,应掌握以下几方面的编制技巧:

1.郑重承诺。 认真确定招标文件、设计图纸有关资料.结合本企业的条件,向业主作出正式承诺,明确工程承包后在施工技术、经济、质量、工期、安全、组织等方面的目标和相应的投入及措施,和标书条款一一对应,积极响应,稳妥承答。 2.反映企业实力。 要充分展示本企业在技术能力、人员素质、施工设备、管理水平等方面的实力以及独到的施工手段和能力,反映铁路施工企业对承接该项目工程具有强烈的诚心、信心和决心.使业主产生安全感和信任感。

3.粗中求细。 所谓“粗”是指方案侧重于施工规划和部署.对设备投入、工期;计划、技术等描述都是控制性的,一般的操作细节、控制要点都可省略。所谓“细“,—是指方案要涉及到施工中的方方面面,如安全、消防、资金控制、各方配合等,不可遗漏,否则有考虑不周之处; 另一方面是指对工程的投入、组织以及关键技术部位的处理,要求详细、可靠、操作性强。 4、精心制定技术标目录。 目录实际上是技术标的结构和顺序,反映了编制者的思路.能让人一目了然。一份好的目录要求大小标题明确、错落有致、上下关联,小标题尽可能详细些,以示方案中考虑了哪些因策。为便于查阅,标题后均需附上页数。评标期间评审人员一般不可能逐个细读标书,往往是先整体“粗”看一下,再重点“细”看。目录便是粗看和细看的第一个对象,以此来判断方案考虑了哪些内容,是否齐全、重点在哪、逻辑如何等,进而建立对技术标的初步印象.而这种印象往往具有先入为主的效果,作用不可小视。 5.内容要涵盖施工中的方方面面。 评标时往往由评审人员对技术标发表个人意见,再根据各分项,如安全、技术、组织、先进性、可行性进行打分,汇总后供最后决策。因此,如何不让“挑剔”的评委们找到技术标中明显的缺点或漏洞,要注意两个方面:

什么是技术标

什么是技术标?做标的时候要做点什么? 最佳答案 首先,我觉得是要分清楚是评审方式,我的经验是先看一下”废标情况”----深圳这里主要是在否决性条款里面. 我的底线是至少不能废标.其实看几次就知道大同小异的~~~但是你得了解,别撞在枪口上.其次,也差不多是最重要的一步,要技术标评审表。 首先是看打分方式,说百了就是看是定性打分还是定量打分的。如果是定性的,那么恭喜你,基本上如果你不是做的实在惨不忍睹到专家门忍无可忍的地步,一般不会废标的。也就是说,这只是一个基本的满足性条件,没有重大性偏差、一般就是你复制粘贴别人的施工方案的、不会连工程名字都没改正的一般都能过的,原来深圳这里采用的这个比较多,个人理解也就是个形式而已,说白了,标书里面要有这个东东,像我,做的快了也就几个小时就可以搞一份了,而且时间还主要花在话总平面布置图和施工进度计划上。 如果是定量的,而且还是每项都打分,靠技术标入围来抽签或是再看商务标的,那你就要认真点了。 一、工程概况及施工重点难点、管理重点分析 这一章里面,主要是复制招标文件里面的东东,特别是地址勘察报告里面的描述,工程概况啦,工期质量标准拉,各专业工程描述啦施工范围啦水文地质情况啦什么的都要有,像地址勘察报告有时候

招标文件里面没有,而评分标准里面有这一项,怎么办咧?BAIDU 里面搜嘛,本地区范围内土壤地址条件都差不多的,比如深圳龙岗大该是以什么什么土质为主,厚多少,找个类似的可以搬过去撒,地下水什么的你就稍微看看图纸,如果周边有河、海什么的、加上土质不太好,你在方案里面如果有土石方开挖的话可能就要考虑搞点什么降排水施工的措施了~~这个咱们后面再说。 为什么我要花这么长时间来说第一章呢?因为它不是一个需要太多技术经验的活,而是要你细心,因为几个专家看30、40多个标,就算现在限制了投标文件的页书,算100页吧,你觉得他会一页页的看?他一是没时间,二是没精力嘛,是个人都会疲劳的撒。不是说后面不看,而是大多一晃而过,但是前面的,可能稍微仔细点,你这时候按照评价标准老老实实的一个字一个字的敲上去,段间距和字体设置比较舒服,编排比较合适,又都按要求来,他就比较开心,至少一个先入为主的观点,觉得你可能比较仔细。像现在有的标比较什么,不提供电子的WORD格式的投标文件了,该成纸质或PDF格式的了,其实就是招标代理们不想让你大段的复制上去,所以,对PDF的,我一般下一个转换器用,叫e-PDF To Word Converter,这个最好用。纸质的,那就没办法了,一个字一个字的敲吧。 我的感觉,用小四号字宋体的做正文比较好。 1。5的间距显得比较饱满,而且又不太拥挤,呵呵

建筑工程行业技术标范本

施工投标文件 (封面) 工程名称: XXXXXXXXX工程 投标文件内容:投标文件技术部分格式投标人:(盖公章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日

施工组织设计 A、技术方案质量保证措施 一、地面铺装施工方法 工艺流程:素土夯实→塘渣→碎石→C20钢筋砼→清理基层→弹线→试拼→扫浆→铺结合层→铺面层→擦缝。 1、素土夯实 素土夯实采用振动夯实机。每个夯窝之间的距离,可根据需要间隔2-3个夯位,接上夯之邻的二道夯位进行打夯,二道夯完毕后,再进行三夯位的打夯。夯实后,填土密实度在基础以下0-80cm达到95%以上,80cm以下密实度达到85-90%. 2、塘渣碎石垫层 石粉碴要求粒径0-5mm级配良好且含泥量不能超过5%.计算出每车可铺面积,推算出每车间距,将每次所需量备齐后,发水浸透,保证石粉碴的最佳含水量(8%-10%)。然后用人工配合推土机将石粉推平至设计标高(考虑松铺系数1.3),并根据实验室测出的石粉碴的容重算出每平方水泥用量,将水泥均匀的摊铺在石粉碴上。用稳定土搅合机翻拌2遍,人工马上牵十字交叉线将石粉碴找平,用压路机碾压密实,即完成石粉碴摊铺和压实,12小时后开始对其养护,前3天保持石粉表面潮湿,3天后每天养护3-4遍。 3、C20钢筋砼 砼混合料在拌合场用搅拌机生产,砼按照设计要求进行配比。砼拌合后,人工进行摊铺,采用平板振动或卡板振动器振捣,振动器搁在纵向侧模顶上,自一端向另一端依次振动2-3遍。砼垫层以人工进行收浆,成型后2-3小时且物触无痕迹时,用麻袋进行全面覆盖,经常洒水保持湿润。 4、清理基层 基层施工时,必须按规范要求预留伸缩缝。抄平,以地面±0.00的抄平点为依据,在周边弹一套水平基准线。水泥砂浆结合层厚度控制在10-15mm之间。清扫基层表面的浮灰、油渍松散砼和砂浆,用水清洗湿润。

相关文档