文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PE给水管安装说明

PE给水管安装说明

PE给水管安装说明
PE给水管安装说明

PE给水管安装说明

一、系统设计

同其它种类的管道一样,HDPE管道系统在设计时应综合考虑埋地条件、流体性质、工作条件、温度范围、安装技术和工程费用等多种设计因素,但其中最重要的设计为强度设计和水力计算两个部分。

1、强度计算

聚乙烯管道的工作压力可由下式计算

PN=2σse/(D-e)=22σs/(SDR-1)

其中

σs=MRS/Fd这里:PN=管材公称压力σs=设计压力,Mpa D=平均外径,mm

e=最小壁厚,mm SDR=标准尺寸比MRS=最小要求强度(20℃,50年),Mpa Fd=设计系数破坏时间图另附

20℃时,MRS、设计应力σs和设计系数之间的对应关系如下:

设计应力σs (Mpa)最小要求强度MRS(Mpa)

10 8 6.3 设计系数Fd

8 1.25

6.3 1.6 1.25

5 2 1.

6 1.25

4 2.

5 2 1.6

3.2 3.2 2.5 2

为供水用HDPE管道系统,设计系数Fd一般选择1.25,对于PE80级别的HDPE管材,对应的设计应力σs为6.3Mpa。例如-SDR13.6的PE80管道,由上式计算可知,该管道的公称压力为PN1.0。

此外,聚乙烯管道的耐压强度与温度有关,当管道的工作温度偏离20℃时,最大工作压力(Mop)应按下列公式计算:Mop=PN*Ft Ft为温度折减系数

温度20℃30℃40℃

折减系数 1.00 0.87 0.74

2、水力计算

压力损失计算

管道的压力可按照达西—威斯巴赫公式进行计算:hf=λ(L/d)(V2/2g) 式中:hf=摩擦损失;L=管段长度;dj=管道计算内径g=重力加速度;V=平均流速;λ=摩阻系数

紊流状态下,摩阻系数λ可由阿里特苏里公式计算:λ=0.11(K/dj+68/Re)0.25 式中:K=管内

壁绝对粗糙度(mm),对于HDPE管;K=0.01mm Re=雷诺数;dj=管道计算内径(mm) 管件局部阻力水头损失按下式计算:h=KV2/2g 式中:h=局部水头损失:m V=水流速度,m/s g=重力加速度,m/S2 K=各种管件的摩阻系数

常见管件摩阻系数K值如下:

管件类型K值管件类型K值

900弯头 1.00 闸阀:开0.12

450弯头0.4 闸阀:1/4关闭 1.00

22.50弯头0.2 闸阀:1/2关闭 6.00

900正三通(主流管方向) 0.35 闸阀:3/4关闭24.00

900正三通(主流管方向) 1.20 蝶阀(开) 0.30

通常在设计过程中,为了简化设计,局部水头损失宜按下列管网没水头损失的百分数采用:

*生活给水管网25-30%;

*生产给水管网,生活、消防共用给水管网,生活、生产、消防共用给水管网均为20%;

*消火栓系统消防给水管网为10%;

*生产、消防共用给水管网为15%。

流量计算

流量可采用海登—威廉公式计算:Q=0.2785 C dj2.63I0.54 式中:Q=流量C=海登—威廉摩阻值dj=管道计算内径I=水力坡度

系数C本质上是一个摩擦因子,下表给出了不同类型和使用年限的管道的C值的大小,由下表可知,在相同的设计条件下,HDPE管道的输送能力大于其它传统管材。设计人员可根据高驻地流量的要求确定管道的尺寸大小。

海登—威廉议程中的C值

C值管道类型

150 HDPE管道

140 新的钢管、玻璃管、石棉管

130 钢管、新的铸铁管

125 旧的钢管

120 木制扁管、混凝土管、使用4—6年的铸铁管

110 10—12年铸铁管、镀锌钢管

100 13—20年的铸铁管、超过5年前的镀锌钢管

90 26—30年的铸铁管 60

波纹钢管

3、其它相关的设计参数

其它关于HDPE 管道系统的设计参数见下表:

项目 单位 参数

线膨胀系数 m/m ℃ 1.4*10-4 导热系数 W/mk 0.42 弹性模量 Mpa 600-900 泊松比 / 0.45 软化点 ℃ 126 脆化温度 ℃

-70

二、连接技术

大口径HDPE 压力管道系统主要采用热熔对接方式进行连接,小口径采用热熔承接连接,当与金属管道等其它管道连接时,必须采用法兰连接,小口径管道也可用钢塑过渡连接。 ·热熔对接

热熔对接是采用热熔对焊机来加热端(热熔对接温度为210±10℃),待管端熔化后,迅速将其贴合,保持一定的压力,经冷却达到熔接的目的。(下图为连接剖面图)

热熔对接工艺参照下表执行。尺寸大于90mm 的HDPE 管均匀可采取热熔对接方式连接,该方法经济可靠,其接口的承拉和承压时都比管材本身具有更高的强度。热熔对接全过程可由下表表示:

HDPE 管材热熔对接参数典型值

公称壁厚(mm)

对接工艺

第一步:预热

第二步:熔融

第三步:切换

第四步:对接

预热压力:0.15Mpa 预热温度:210℃

压力:0.01Mpa

预热温度:210℃ 允许最大切换

时间(秒)

焊接压力0.15Mpa 冷却时间(分)

预热时的卷边高度

加热时间(秒)

h(mm)

2~3.9 0.5 30~40 4 4~5

4.3~6.

0.5 40~70 5 6~10

9

7.0~1

1.0 70~120 6 10~16

1.4

12.2~

1.0 120~170 8 17~24

18.2

20.1~

1.5 170~210 10 25~32

25.5

28.3~

1.5 210~250 12 33~40

32.3

采用不同型号的焊机时,上述参数应做相应的调整

·电熔焊接

采用专用电熔焊接机,通电后轻松实现连接要求,连接剖面图如下

·鞍形对接连接

HDPE管道在应用过程中经常会遇到根据实际需要,进行主管分接的问题,传统的管材必须先切除一段主管然后安装一个三通来完成分接。

鞍形三通可采用鞍形对接方式连接,即采用鞍形对接焊面,直接在主管上连接一个鞍形三通,然后采用配备的切刀切割主管,这样就完成了主管的分接,施工非常快速。

·钢塑法兰连接

HDPE管道和钢管及阀门连接时宜采用钢塑法兰连接:HDPE管端与相应的塑料支撑环之间可采用热熔对接方式进行连接,钢管端与金属法兰的连接,应符合相应钢管焊接的规定;然后采用法兰片即可完成HDPE管道与钢管的连接。法兰连接也适用于HDPE管与HDPE管之间的相到连接。一般而言,HDPE支撑环与HDPE支撑环之间不需要密封圈,但在大尺寸、高压力工作条件下仍需要添加密封圈。当HDPE支撑环与其它材质(钢管、镀锌铁管等)的管道进行法兰连接时,必须使用密封圈。(下图为连接剖面图)

三、PE给水管、PE燃气管施工规范

在各种埋地管道的应用过程中,管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全、快捷,同时正确的施工设计与安装规程将使管道的这些优越性能得到更大程度的发挥。

(1)施工前的技术准备

A、施工前应熟悉、掌握施工图;

B、准备好相应的施工机具;

C、对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工;

D、按照标准对管材、管件进行验收。

(2)管沟的开挖

管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。

HDPE管道的柔性好、重量轻,所以可以在地面上预制较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。狭窄管沟的开挖可以采用旋转开挖机、犁或铲具等开挖机具。一般规定,聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度为:

A、埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;

B、埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;

C、绿化带下或居住区支管不得小于0.6米;

D、在永久性冻土或季节性冻土地层,管顶埋深应在冰冻线以下。

在结实、稳固的沟底,管沟的宽度由施工所需要的操作空间决定,空间大小必须允许能够正常进行管沟底部的正确准备及管沟填埋材料的填埋及夯实等工作,而且还要考虑到管沟开挖费用以及购买填埋材料等费用的经济性。管沟的宽度值一般要考虑到管道的规格及所用的夯实工具。下表给出了相应的最小宽度值:

管道公称直径,毫米最小管沟宽度,米

75-400D+0.3>400D+0.5

一般规定,当在地面连接时,开沟宽度为D+0.3,当在沟内安装或开沟回填有困难,不能满足回填土密实度要求时,开沟宽度为D+0.5,且总宽度不小于0.7米。

在沙土或淤泥的管沟内,如果不易作出一个直立的管沟侧壁,那么可以做一个45°或能够支撑沟壁材料的一个坡度。如果管沟较宽,那么为了支撑最终的填埋层重量,初填埋材料必须被夯实。(3)管沟底的准备

对于像供水、排污或长距离输送管线的压力系统,除非设计图纸有特殊要求,一般来说,管沟

底的水平精度要求并不是很高。而对于重力排水系统,坡度的等级必须达到规定的要求。

如果管沟底部相当平直,而且土壤内基本上没有大的石块,那么就没有必要再进行平整。当然,如果是一个没有受到扰动的管沟底层,那就更好。但如果管沟底已经被扰动或在开挖的过程中必须被扰动,那么其密实度至少应该达到其周围填埋材料的密实度,开挖的管沟底部一般要用直径不超过50mm的没有尖锐棱角的小石头再混和一些沙土和粘土等材料垫平。所有规格的HDPE管道一般都可以适应少量局部的管沟底的不平坦,但如果在回填材料中含有带尖棱的石头或坚硬的页岩,那么就可能会在管道表面产生应力集中区以致损伤管道。

对于在页岩及松散的岩石土壤中的开挖,为了避免与松散的岩石接触,必须为HDPE管道提供一个均一的沟床,一般的做法是开控管沟底时应比规定的等级挖深至少150mm,然后用适当的填埋材料回填至规定高度,并夯实到90%或更高的密实度。

对于支撑强度较小的湿粘土或沙土等类似的不稳定土壤,管沟的开挖的深度要比规定的值深100-150mm。然后用指定的或原开挖的材料进行回填,这样即可保证为HDPE管提供一个均一的支撑。在不稳定的有机土壤中,如果安装地点的地下水位较高以致于淹没了管道,可以在管道上增加额外的重量来抵抗管道受到的浮力,但这个额外的设计重量不应该超过基础层的支撑强度。(4)管沟内管道的敷设

在管道被放入管沟之前,首先应该对管道进行全面检查,在没有发现任何缺陷的情况下,管道才被允许吊入或滚入管沟内。

管道通常会在地面预先连接好,有时管道可能会被预先连接成大约150米长的许多管段,贮存在某一个地方,当需要下放及连接时,再被运到安装地点,然后采用热熔连接或机械连接的方式连接这些管段。

公称直径小于20mm的管道可以手工拖入管沟内;对所有的大管道、管件、阀门、消防栓及配件,应该采用适当的工具仔细将它们放到管沟内;对于长距离的管道的吊装,推荐采用尼龙绳索。(5)最终的管道连接与装配

管沟内管道的热熔连接同地面上管道的热熔连接方式相同,但必须保证所连接的管道在连接前必须冷却到土壤的环境温度。

HDPE管道与金属管道、水箱或水泵相连时,一般采用法兰连接。对于HDPE管材之间,当不便于采用热熔方式连接时,也可采用法兰连接。法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧,待8小时以后,再重新紧固。

(6)HDPE管道的压力测试

HDPE管道系统在投入运行之前应进行压力试验。压力试验包括强度试验和水密性试验两项内容。测试时一般推荐采用水作为试验介质。

强度试验

在排除待测试的管道内的空气之后,以稳定的升压速度将压力提高到要求的压力值,压力表应尽可能放置在该段管道的最低处。

压力测试可以在管线回填之前或之后进行,管道应以一定的间隔覆土,尤其对于蛇行管道,压力试验时,应将管道固定在原位。法兰连接部位应暴露以便于检查是否泄漏。

压力试验的测试压力不应超过管材压力等级或系统中最低压力等级的配件的压力等级的1.5倍,开始时,应将压力上升到规定的测试压力值并停留足够的时间保证管子充分膨胀,这一过程需要2-3小时,当系统稳定后,将压力上升到工作压力的1.5倍,稳压1小时,仔细观察压力表,并沿线巡视,如果在测试过程中并无肉眼可见的泄漏或发生明显的压力降,则管道通过压力测试。

在压力测试过程中,由于管子的连续膨胀将会导致压力降产生,测试过程中产生一定的压, 力降是正常的,并不能因此来证明管道系统肯定发生泄漏或破坏。

水密性试验

HDPE管道采用电热熔方式连接,使得HDPE管道具有较传统管材更为优越的水密性能。

水密性试验的测试压力不应超过管材压力等级或系统中最低压力等级的配件的压力等级的1.15倍,当管道压力达到试验压力后,应保持一定时间使管道内试验介质温度与管道环境温度达到一致,待温度、压力均稳定后,开始计时,一般情况下,水密性试验应稳压24小时,试验结束后,如果没有明显的泄露或压力降,则通过水密性试验

(7)回填与夯实

一般情况下,可以采用以下三类材料作为HDPE管道的回填材料;

第一类:5-40mm的棱角石头,包括大量当地容易取得的材料,如珊瑚、碎矿渣、碎石及碎贝壳;第二类:最大直径40mm的粗沙及砂砾,包括含有少量粉末的不同等级的沙子或砂砾,一般是粒状的且是不粘的,可以是湿的也可以是干的;

第三类:优良的沙子与粘土砂砾,包括细沙,粘沙及粘土砂砾的混和物。

一般情况下,腋角及初回填要求至少要达到90%以上,夯实层应该至少达到距管顶150mm的地方,对于距管道顶部少于300mm的地方应该避免直接捣实。

最终回填可能会采用原开挖土壤或其它材料,但其中不得含有冻土、结块粘土及最大直径不得超过200mm的石块。

四、维修技术

1、对小口径管道,可以开控足够的空间,切除破损管道换上一段新的管道进行维修;

2、大口径管道的维修可以采用法兰连接的方法完成:先切除破坏的管道,然后将对接焊机放入沟中,将支撑环熔接到管道的每端,然后用法兰连接替换的管道,法兰连接段的长度必须经过预先计算适合管道之间的间距大小,

3、此外、可以使用快速管堵节或修补器进行修补,但该修补方法与法兰或熔接修补不同,不发球永久性修补。这种类型的修补一般适用于埋地应用领域,因为压实的土壤会限制管道热膨胀运动和因内压作用导致的拉力。当管道擦拭干净,清除所有异物以后,将管道插入其中,紧固螺丝,试压通过后,进行回填压实。

4、管道系统中的破坏管件一般采用法兰连接的方式换上一个新的管件,不推荐采用热空气或挤出焊接的方法进行修补。此外,在某些特定场所,可采用热收缩套或电熔修补管件去修补一个管道刺孔或泄漏点。

五、注意事项、

尽管目前HDPE管道已经成功应用于许多领域,但在使用过程中仍需要注意以下几个事项:

1、熔接:热熔连接时,温度必须到210±10℃,应注意避免过火烧焦。

2、埋地:在管沟内工作时,必须考虑必要的安全措施。

3、测试:推荐以水为压力测试介质,在测试时,应采取措施防止管道运动或损坏。

4、定位:聚乙烯材料不能被磁性定位设备所控制,可采用其它方法检测聚乙烯管线,包括示踪线、标示带、检测带、画线标示、电子标示系统和声控管线示踪方法进行探测。

5、气压:HDPE管道不能应用于高压气体输送领域。

6、应用范围:有些场合不推荐使用HDPE管道,请向供货商咨询其耐化学腐蚀性能。

7、静电:HDPE管道拌有高的静电,在易燃易爆气体场合,应采取相应的消除静电的措施。

8、冲击性能:HDPE管道抗冲性好,用锤子去敲打管道,应注意管道会产生一定的回弹力。

9、盘卷:盘卷的小口径HDPE管道象弹簧一样储存有能量,如果切开包装带,会产生较大的回弹力。

10、储存:如果管材必须堆积储存,那么应避免过高堆积,并且应直排堆放,如果管道的堆放不适当,管材可能会发生变形。

11、重量:尽管HDPE管道较其它传统管材轻,但仍具有一定的重量,因此在搬运和施工时应

小心谨慎。

12、卸货:必须使用正确的卸货设施,应检查所有用于搬运的工具是否符合要求。

六、非开挖技术

我国在50年代初期就已采用不开槽施工技术敷设给水、排水管道,当时主要采用人工挖土的顶管法施工穿越铁路、公路和城市道路。到90年代,随着石油工业和城市燃气工业发展,已先后开发引进各种不开槽施工的钻进技术和设备,并在各种管道工程中广泛应用。目前我国市政给水行业面临的突出问题是50年代开始修建的给水、排水管道,至今应用已有40余年,其中不少管道已被腐蚀或不能满足使用要求,因此老管道的修复和更新已成为当前迫切需用要解决的问题。

HDPE管道常见的不开槽施工方法的种类及应用

工程类型施工方法应用范围适用管径(mm)单位施工长度(m)

铺设新管线

水平定向钻进长距离跨越孔,水平环境井350-1500 1500

导向钻进压力管道,电缆沟,短距离跨越50-350 300

更新旧管线(原位更换)碎管法各种压力和重力管道100-600 230 胀管法各种压力和重力管道150-90 200

修复旧管线

传统内衬法各种压力和重力管道100-2500 300

改进内衬法各种压力和重力管道50-600 450

●水平定向钻进与导向钻进

水平定向钻进施工法主要用于穿越河流、湖泊、建筑物等障碍铺设大口径、长距离的输送石油和给水排水管道。施工时,按照设计的钻孔轨迹(一般为弧形),采用定向钻进技术钻出一个近似水平的先导孔,随后在钻杆柱端部换接大直径的扩大钻头和待铺管线,在回拉扩孔的同时,将待铺设管线拉入钻孔。

钻孔轨迹的监测和调控是水平定向钻进技术的重要环节。水平钻进需要使用泥浆,其主要作用是稳定钻孔孔壁,润滑钻杆等。水平定向钻进施工法的主要优点为施工速度快,且铺管方向控制准备,适应各种地层。可用于聚乙烯管的施工,管径为300-1500mm,管线最大长度可达1500m。

●内衬法

内衬法是指早期的一种不开挖修复旧管道使用功能的方法。施工时将—直径较小的新管插入或拉入旧管内,新管和旧管之间的环空间通常无需灌浆固结。这种方法优点是施工简单,施工成本相对较低。然而由于直径减小,减小管道流量,因此必须采用水力摩阻系数比旧管道小的管材,如在旧混凝土管内衬入聚乙烯管。该种方法适用于没有过工损坏的管道,旧管内无障碍,形状完好。该种方法不需要专门的设备,但有时需在新管上加金属或塑料制的定位架或扶正环,以保证新管的坡度和居中要求。可在工作坑内将聚乙烯熔接成管送入或用盘管连接送入。该方法可广泛用于重力排污管,水管和燃气管等。该方法适用的聚乙烯管材可小到25mm,通常大到1000mm以内。

●原位更换

裂管法可采用气动锤或液压胀管器从旧管的内部将其破碎,并用扩张器将旧管的碎片压入周围的土层,同时将新管拉入,完成管线的更换。新管的直径可与旧管道相同或更大。施工前,先在旧管内空一根钢丝绳,并由缆车向气动锤或液压胀管器提供恒定的张力,以保证施工时方向的稳定性。该法适用管径范围为50-600mm,长度一般为100m,适用于由脆性材料制成的管(陶土管、混凝

土管、铸铁管、PVC管的更换,对于旧钢管的更换需要特殊的切割刀片)

PE给水管道施工技术交底大全_图文(精)

给水管道(PE )安装技术交底 编号 工程名称 ***一期工程 施工单位 **有限公司 交底部位 **楼 施工班组 机电安装班组 技术交底内容 一、 施工准备 (一)、作业条件: 1、施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 2、土建已提供施工作业面。 3、预留的孔洞、沟槽已预检合格。

4、室内标高线已完成。 (二)、材料要求 1、供水系统所选用的PE管材和管件,应有质量检验部门的产品合 格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告(所有材料进场,必须通知工长、监理和甲方代表对材料验收,并做号记录和影像资料)。 2、管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 3、热电熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。 4、管材和管件的外观质量应符合下列规定: (1)管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 (2)管材的端面应垂直于管材的轴线。 (3)管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 5、同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。 (三)、材料运输、储存 1、管材、管件在运输、装卸和搬运时,应轻放,不得抛、摔、滚、拖,不得受到油污和化学品污染。 2、管材、管件应存放在通风良好的库房或棚内,不得露天堆

放。堆放场所应避免阳光曝晒且远离热源。严禁与油类或化学品混合存放。场地应采取防火措施。 3、管材应水平堆放在平整的地面上,不应局部受压使管材变 形,堆放高度不宜超过1.5m;管件贮存应成箱存放在货架上或码堆 在平整地面上,地面码堆高度不宜超过1.5m。 (四)、施工机具 1、手动提供压力热熔对接焊机、电焊机、切割机、台钻、手 锤、手锯、断管器、錾子、改锥、活口板子等。 2、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、细线、粉笔、石笔、红外线仪等。 二、施工工艺 预留预埋→测量放线→支架制作、安装→管道焊接、安装(干管→立管→支管)→卡件固定→压力试验→保温施工→冲洗消毒 (一)测量放线 1、管道安装应测量好管道坐标、标高。 2、在管道施工前,必须拿施工蓝图到现场,根据图纸上管道走向查看是否能正常安装,若存在不能安装,需告知专业负责人,不得擅自更改管道走向和尺寸。 (二)支架制作、安装 1、明敷或暗敷管道的最大支承间距符合表1的规定,立管距地面 1.20m-1.40m应设支承。 2、支吊架制作前必须对型材进行除锈,除锈以外观露出金属光泽为准,并清除表面金属残渣及灰尘,除锈完毕需经专业施工员检查确认后方可刷防锈漆;管道与支吊架之间应垫经防腐处理的弧形衬垫,管道支架均

PE给水管道施工工艺及管材标准

PE给水管施工安装注意事项 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m,以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D;50D≤160 50D;160D≤250 75D;D>250 100D。 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有: 1. 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm 的切削余量。 2. 夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。 3. 切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 4. 对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。 5. 加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6. 切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。 7. 熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。 8. 冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准。 9. 对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。 三、安装施工 1. 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。 2. 在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。

PE给水管工程施工组织设计方案

管道更换工程 施 工 方 案 编制人:(签章)

一、工程概况 工程建设概况 本管道更换工程建在香山植物研究院,管道所在水塔支筒高度大于45米。日供水量水源来自城市自来水,经加压站加压至水塔供研究所用水。现场施工自2013年05月02日开工到2013年06月02日竣工,总工期为30天。 二、原有管道拆除 原有铸铁给水管道由于使用年限过久,已出现漏水锈蚀,不堪使用,现进行更换。 拆除步骤:清理塔垃圾—搭井筒脚手架(新管道安装完后再拆除)—拆除原有管道保温层保护层—切割原有铸铁管(自上而下)—下运废管和渣土并外运 注意事项:切割时注意用电安全,管道切割前必须固定牢固,下运时必须绑扎好后缓慢吊运码放,人员在施工时必须三宝在身。三、给水管道安装 给水管道采用PE给水管 1、准备工作 1)管道安装的洞口宽度和垂直度应符合现场施工要求。 2)材料的要求 PE管壁应光滑,压力必须达到设计要求,气密性能要安全可靠,对工作振动、波动要有较强的适应性,必须抗酸碱腐蚀,而管材无损坏, PE 管及管道附件、阀件、管线所配备的零部件齐全,必需有出厂合格证,

检验报告等必要的手续,严禁使用三无产品。阀门经耐压试验合格,直观检查无裂纹。 2、PE管安装 1)PE管运输和储存 PE管由生产厂家供货,运至现场可暂时沿管线方向摆放在施工现场一侧, PE管的运输和贮存应注意: 运输过程中必须垫稳绑牢,且宜采用加长汽车,汽车管尾摆动,损坏管节。安装立管节时,宜采用兜身吊,轻装轻放。管节安装前,将管、管件按施工设计的规定摆放,摆放的位置应便于下管。管节现场贮存量应做到适中,既不影响施工进度,又不能太多,以免长时间在下曝晒。 2)PE管安装 由于PE管较轻,可采用人工下管,用麻绳系信管身多处,下管时不得与墙壁碰撞,不得在洞口上下拖动PE管。 3)对接熔化焊接头施工工艺 (1) 清理管端; (2) 将管子夹紧在熔焊设备上,使用双面修整机具修整两个焊接接 头端面; (3) 取出修整机具,通过推进器使两管端相接触,检查两表面的一致性,严格保证管端正确对中; (4) 在两端面之间插入210 ℃的加热板,以指定压力推进管子,将管端压紧在加热板上,在两管端周围形成一致的熔化束(环状凸起) ; (5) 一旦完成加热,迅速移出加热板,避免加热板与管子熔化端摩擦;

PE给水管安装施工工艺标准

P E给水管安装施工工艺 标准 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

PE给水管安装施工方案 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+,以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于。 ②埋设在人行道下时,不应小于。 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D 50D≤160 50D 160D≤250 75D D>250 100D 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有: 1. 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。PE给水管施工技术方案 一、给水管道施工工艺流程 1、机械开挖至基底20cm 2、人工开挖至基底 3、基槽验收合格 4、基础施工 5、下管安装 6、接口 7、安装阀门,消防栓 8、砌筑检查井 9、管线试压 10、冲洗消毒 11、管道回填 二、管道主要工序施工方法及要点 1、基槽开挖 a:施工前复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无误时方可进行施工(连接原有管道)。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行成品测量。开槽时要认真了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善的加固保护措施。b:机械开挖基槽,槽底预留20cm左右,由人工清理槽底,确保槽底原状土不受扰动。 c:开挖深度为1:0.25(挖深>2.5m时,拨台宽度为0.5m),如遇土质较差时,坡度适当放大,如位置受限,需采取必要的支护,防止坍塌。 d:开槽后,在下管安装前约请有关人员包括监理,业主验槽合格后方可进行下道工序。(本工程根据设计院S-R-12工程设计变更通知单要求,不需施工管基础。) 2、管道施工

a:主管采用球墨铸铁管,橡胶圈承插接口,过桥管采用D325×8焊接钢管,沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。 b:施工前需对管件及阀门进行试验检测,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍,材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明和实物检查。 c:管材在运输,装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行,在铺设管道前要对管材,管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材和管件均不得使用。 d:管材的吊运及放入槽内时,应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置,减少二次搬运,为确保下管位置的准确,需在管内放置带有中心刻度的水平尺,检验时看管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心是否重合。 e:管节安装: (1)安装前首先清除管内和插口处的粘沙和毛刺,并将橡胶圈表面的油污物清除干净。(2)验槽合格后下管,为防止浮管直接在管道无接口处先部分回土,同时应先回细土,防止石块碎砖损伤管道。 (3)固化管道连接时在插入管放置橡胶圈,并确保橡胶圈不翘不扭,均匀一致的卡在槽内,如有忖里破损,应在承插部分涂刷植物油润滑,随之将管自插口轻轻插入承口内,拨正管道后使用手拉葫芦拉紧(管子的插入深度需在管口做好记号),每个承插口的最大转角不得大于4°21′。 f:管道的三通,弯头及阀门处按设计要求设置管墩和支墩,安装完成24小时后应及时进行水压试验,管道清洗和隐蔽工程验收工作,并及时填写各项验收记录,同时进行回填,并分层夯实。 3、钢管及钢制管件焊接 a:焊接方法采用手工焊接,焊接条件为固定口和转动口全位置焊接,焊接材料按规定选用 E4303电焊条或达到该要求的焊条。

PE给水管安装施工工艺标准样本

PE给水管安装施工工艺标准: 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜, 槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时, 应适当增加接口处槽底宽度, 管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m, 以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时, 不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时, 不应小于0.60m。 3.当横穿车行道达不到设计深度时, 应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时, 转弯角度不宜过大, 弯曲半径应符合下列规定: PE管道允许弯曲半径R( mm) D≤5030D 50D≤16050D 160D≤25075D D250100D 5.人工开挖管槽时, 要求沟槽底部平整、密实, 无尖锐物体。沟底能够有起伏, 但必须平滑地支撑管材, 若有超挖时, 必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接, 电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工, 它的主要步骤有:

1.材料准备: 将管道或管件置于平坦位置, 放于对接机上, 留足10-20mm的切削余量。 2.夹紧: 根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具, 夹紧管材, 为切削做好准备。 3.切削: 切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层, 保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 4.对中: 两焊管段端面要完全对中, 错边越小越好, 错边不能超过壁厚的10%。否则, 将影响对接质量。 5.加热: 对接温度一般在210-230℃之间为宜, 加热板加热时间冬夏有别, 以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6.切换: 将加热板拿开, 迅速让两热融端面相粘并加压, 为保证熔融对接质量, 切换周期越短越好。 7.熔融对接: 是焊接的关键, 对接过程应始终处于熔融压力下进行, 卷边宽度以2-4mm为宜。 8.冷却: 保持对接压力不变, 让接口缓慢冷却, 冷却时间长短以手摸卷边生硬, 感觉不到热为准。 9.对接完成: 冷却好后松开卡瓦, 移开对接机, 重新准备下一接口连接。 三、安装施工 1.安装前检验管槽是否达到安装要求, 然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤, 发现质量隐患及时更换。 2.在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混

聚乙烯pe给水管施工工艺

BC项目安全技术改造项目1#建筑物电气外网、1、11、12号建筑 物等工程施工(一标段) 消防管道(无缝钢管、铸铁管)安装施工方案 编制 审核 日期二0一六年八月 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE100管材,公称外径为355mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 2.1.管材、管件运输及贮存 先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。

管道的连接方式主要有: 1. d n (公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2. d n ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接; 3. 与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 2.2.1.热熔对接 PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: ⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; ⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 ⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm; ⑷放入加热板; ⑸加热完毕,取出加热板; ⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却; ⑺热熔完成。 热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表 壁厚(mm) 预热时的卷边高度 (mm)。(预热温度 210±10℃) 加热时间(s)。 (温度210± 10℃) 允许最大 切换时间 (s) 焊缝在保压状 态下的冷却时 间(min) 12.2-18.2 1.0 120-170 8 17-24 20.1-25.5 1.5 210-250 10 25-32

PE给水管安装施工工艺标准61610

PE给水管安装施工方案 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。 三、安装施工 1. 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观

PE给水管安装施工工艺标准及注意事项

PE给水管安装施工工艺标准及注意事项 时间:2009-11-17 13:44 来源:PE管厂家未知作者:admin点击:239次 PE给水管安装施工工艺标准-PE给水管施工安装注意事项 一、管槽开挖 1. 管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m遇到管道在地下连接时, 应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m以方便安装对 接为宜。 2. 管道埋设时最小管顶 2. 管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。 3. 当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4. 管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE管道允许弯曲半径R( mm D< 50 30D 50D< 160 50D 160D< 250 75D D>250 100D 5. 人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。 4. 对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%否则,将影响对接质量。 5. 加热:对接温度一般在210-230C之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6. 切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质

pe管道施工方案

兰池二路PE管道施工工程 PE管热熔对接施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期: 山西省工业设备安装公司 2011年6月10日 PE管热熔对接施工方案 兰池二路PE燃气管道施工工程。本工程位于泾渭新区兰池二路,共需埋设PE管道2155米,管径dn110。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 聚乙烯(PE)管施工工艺 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE80管材,公称外径为110mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 2.1.管材、管件运输及贮存

先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 一、热熔对接机设备简介: 本工程PE管热熔对接设备采用 DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。 主要技术参数: 焊接温度调节范围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500 油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、 PE管热熔对接的要求: a)需用专用的热熔对接机具。 b)应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c)一般适用于OD≥90 mm管;管壁厚度 > 6mm。 d)适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件连接。性能相似,

pe给水管道工程施工组织设计

X给水管道工程 施 工 组 织 设 计

工程概况 某大道供水管道工程全长3899米,直径为300毫米的PE供水管道。该工程的实施,不但解决了某开发区企事业单位、居民的生产、生活用水问题,也为进一步招商引资、促进经济发展奠定了基础。 一、主要施工方法 本工程采用聚乙烯(PE)管道供水。聚乙烯(PE)管材以其突出的耐腐蚀性、耐热、耐磨、对输送介质无污染性、使用寿命长、制造安装费用低等优异性能越来越受到青睐。为积极推进新技术,本工程采用聚乙烯(PE)管道供水适合时代的要求。 一、土方工程 本工程的土方工程施工主要包括:①土方开挖②土方回填(包括管侧及管顶两部分)。由于此工程位于宽阔的马路边,施工机械进入现场比较方便。 1、土方工程平衡调配 调配原则上能进行填筑的土方,尽量考虑挖填结合加以利用,减少土方的外调量。 (1)土方开挖时,土方沿开挖线就近堆放。 (2)机械开挖优先选择适合回填要求的堆放在回填土堆土

区,再将多余运至弃土区。 (3)土方开挖边坡 按1:0.5开挖下口工作面每边留0.2m。 2、土方开挖 本工程采用1.0m3反铲挖掘机挖土,装载机、自卸汽车等土方机械。为保证工期,施工现场的机械设备根据施工方案,结合现场实际情况,由专人负责及时调度,最大限度地使施工机械处在满负荷工作。 (1)土方开挖边坡1:0.5。 (2)基坑尺寸应根据施工方案决定,按基底的设计尺寸并留足够的肥槽,以便设置排水沟,支撑及必要的工作面。在开挖前按测量中心线放出开挖边线及基坑底界线。弃土位置高度尽量不超过1.5m。 (3)在采用机械开挖沟槽时应遵守下列规定: ①开工前应进行地下建筑物和其它已有管线的调查。 ②机械开挖基坑时,基底以上至少保留20cm不挖。采用人工清理至槽底。 ③挖土机工作或行走时,应注意架空线路,不得在架空输电线路下工作。如在高低压架空线路一侧工作时,垂直及水平安全距离均不应小于下表的规定。 挖土机械与架空线的安全距离

PE给水管施工技术方案

聚乙烯PE给水管施工技术方案 (一)、工程概况武城县自来水公司投资11153661.27元建设武城县城区配水管网扩建工程。项目建于武城县城区,管线长度21078米。 输水管道布置在南环路、东环路、广运街、文化街、新园路和北方街供水管网的扩建工程,以及兴武路供水管网的改造工程。官网改扩建共计21078米。管径DN200至500的采用聚乙烯PE管焊接。 (二)、PE管材料的特性聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE100管材,公称外径为DN200至500mm。 (三)、管道施工聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 3.1、管材、管件运输及贮存先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE 管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 由于管线较长,为了减少运输费用,兴武路段不必运至仓库,直接运输至工作面,在现场验收。 3.2、管道连接管道的连接方式主要有:

1、dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2、dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接; 3、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 3.2.1、热熔对接PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: ⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 ⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm;⑷放入加热板;⑸加热完毕,取出加热板; ⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;⑺热熔完成。 热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表壁厚(mm*10S)预热时的卷边高度(3-5mm)。(预热温度210±10℃)加热时间(s)。(温度210±10℃)允许最大切换时间(s)焊缝在保压状态下的冷却时间(壁厚*10min)3.2.2.过渡连接在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 3.3.管道安装沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙子或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先在地面上接成一定长度的管路,等到每个焊口都充分冷却后,再整体安装。整体安装可拖拉的最大安全距离为50m。 3.4.管道回填管道安装完毕,经验收合格后再进行管道回填。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。

PE给水管施工实施方案.doc

. 管道更换工程 施 工 方 案 编制人:(签章)

一、工程概况 工程建设概况 本管道更换工程建在香山植物研究院内,管道所在水塔支筒高 度大于 45 米。日供水量水源来自城市自来水,经加压站加压至水塔供研究所用水。现场施工自2013 年 05 月 02 日开工到 2013 年 06 月 02 日竣工,总工期为30 天。 二、原有管道拆除 原有铸铁给水管道由于使用年限过久,已出现漏水锈蚀,不堪使用,现进行更换。 拆除步骤:清理塔内垃圾—搭井筒内脚手架(新管道安装完后再拆除)—拆除原有管道保温层保护层—切割原有铸铁管(自上而下) —下运废管和渣土并外运 注意事项:切割时注意用电安全,管道切割前必须固定牢固,下运时必须绑扎好后缓慢吊运码放,人员在施工时必须三宝在身。 三、给水管道安装 给水管道采用 PE给水管 1、准备工作 1)管道安装的洞口宽度和垂直度应符合现场施工要求。 2)材料的要求 PE管内壁应光滑,压力必须达到设计要求,气密性能要安全可靠, 对工作振动、波动要有较强的适应性,必须抗酸碱腐蚀,而管材无损坏,PE管及管道附件、阀件、管线所配备的零部件齐全,必需有出厂合格证,

检验报告等必要的手续,严禁使用三无产品。阀门经耐压试验合格,直 观检查无裂纹。管节现场贮存量 应做到适中,既不影响施工进度,又不能太多,以免长时间在阳光下曝晒。 2)PE管安装 由于 PE管较轻,可采用人工下管,用麻绳系信管身多处,下管时 不得与墙壁碰撞,不得在洞口上下拖动 PE管。 3)对接熔化焊接头施工工艺 (1)清理管端 ; (2)将管子夹紧在熔焊设备上 , 使用双面修整机具修整两个焊接接头端面 ; (3)取出修整机具 , 通过推进器使两管端相接触 , 检查两表面的一致性,严格保证管端正确对中 ; (4)在两端面之间插入 210 ℃的加热板 , 以指定压力推进管子 , 将管端压紧在加热板上 , 在两管端周围形成一致的熔化束 ( 环状凸起 ) ;

PE给水管安装工程施工组织设计方案

鼎华检测科技工程 PE给水管安装专项施工方案DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份 年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章:编制依据 (2) 第三章总体施工组织 (2) 第一节、总体施工顺序 (2) 第二节:施工流水段划分及方法 (7) 第三节:施工组织管理体系 (9) 第四节:施工管理 (10) 第五节:施工进度计划各阶段工期分配及控制 (11) 第六节:各阶段的质量控制点 (13) 第四章工程质量保证措施 (13) 第五章确保施工工期措施 (16) 第一节:施工组织保证措施 (16) 第二节:施工技术保证措施 (17) 第六章确保安全生产、文明施工措施 (19) 第一节:施工现场安全措施 (19) 第二节:现场环保措施 (20) 第三节:现场文明施工措施 (21)

第一章工程概况 1.1 工程名称:鼎华检测科技给水,排水及雨水系统. 1.2 设计围:本工程介质为给水,排水及雨水.管线围为厂区部车间外地下给水,排水及雨水管网至厂区西南侧市政管网对接接口.本工程仅包括管线,阀门.不包括工程项目中消防以及工艺,土建,电气,自控等其它分项工程. 第二章:编制依据 2.1 <<室外给水设计规>>GB50013-2006; 2.2 <<给水排水管道工程施工及验收规>>GB50268-2008; 2.3 <<室外给水管道附属构筑物>>新12S8; 本工程图纸技术要求-----。本工程为道路施工配套工程。该工程安装的管线虽较长,安装要求高,工期紧任务重,材料为新型材料,这对施工带来一定的难度。质量控制比较难。该工程管线短而复杂给管理带来一定的难度,第三章总体施工组织 第一节、总体施工顺序 一、根据该工程的特点、现场条件、工期状况,合理地安排施工顺序,划分施工段,各施工段流水施工,处理好施工搭接,组织好后勤供应,是加快施工进度,确保优质、高速、安全、文明地完成本工程施工任务的关键,本工程总体施工顺序如下: 二、放线→管沟开挖→管线布管→PE管焊接→PE管焊口检测→阀门安装→焊口防腐→管线吹扫→管线试压→回填土方→警示带、电子标示器敷设→竣工扫尾→交工验收→竣工资料。 三、在整个工程施工过程中应根据施工进度相互密切配合,做到协调统一、目标一致。 四、整个工程大体分三大阶段完成,第一阶段为主管段。此段为工程的主体,重点抓好此段质量及进度。第二阶段为备种留头管及过路管,过路管主要安排在夜间进行,利用夜间车少、人少的优势,以不妨碍交通的正常通行。

PE给水管安装施工工艺标准

PE给水管安装施工 工艺标准

 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D 50D≤160 50D 160D≤250 75D D>250100D 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底能够有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分

热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。PE给水管道施工组织方案

PE管给水管道工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章:工程概况 第二章:工程特点 第三章:总体施工组织 第一节、总体施工顺序 1、施工准备 2、项目管理与质量控制 3、实施项目的安全技术措施 第二节:施工流水段划分及方法 施工部署准备及现场施工组织管理机构 1、测量放线 2、管沟开挖 3、土方回填 4、雨季施工措施 第三节:施工组织管理体系 第四节:施工管理 第五节:施工进度计划各阶段工期分配及控制第六节:各阶段的质量控制点 第四章:工程质量保证措施 加强各阶段工程质量的控制和管理 一、事前质量控制 二、事中质量控制 三、事后质量控制 加强对施工班组的管理 第五章:确保施工工期措施 第一节:施工组织保证措施 第二节:施工技术保证措施 第六章:确保安全生产、文明施工措施 第一节:施工现场安全措施 第二节:现场环保措施 第三节现场文明施工措施

第一章工程概况 本工程由------设计,由-------建设的市政给水管网安装工程,施工图图号为---,工程号为-----。本工程地址在饶阳县县城内,设计压力为中压0.4Mpa,管材为PE80SDR11,计划在2013年-月-日前竣工。 第二章工程特点 本工程地处于-----。为道路施工配套工程。该工程安装的管线虽较长,安装要求高,工期紧任务重,材料为新型材料,这对施工带来一定的难度。质量控制比较难。该工程管线短而复杂给管理带来一定的难度,野外施工,给组织文明标化管理,安全生产工作带来更严格的要求;纵观整个工程特点,施工任务很是艰巨,在施工过程中绝不可掉以轻心,还必须在建设单位与施工单位的通力合作中,除弊扬利,项目内部各工种团结协作,确保工程质量达到合格力争优良,圆满完成施工任务。 根据我公司以往施工经验,因为市政进行配套,进度应紧随市政,这样会减轻施工的难度,施工时道路窄,应积极做好围护工作,并派专人进行现场指挥。本工程地处春夏季施工时,-春夏季即为大风季节又为降雨量最多的季节,气候潮湿、风沙较大,所以这是施工中最可能碰到的难点,在土方开挖中如碰下雨,需用水泵抽水,在开挖后及时抽干,杜绝沟槽内有积水。如有淤泥需清除干净,如果严重将采取井点降水及加密支撑的办法来保证沟槽的要求。回填时如不能达到回填要求,则在条件允许的情况下采用换土方法来回填,以保证管道的安装要求。同时潮湿与大风对管道的焊接质量都有严重的直接影响,尤其是PE管的焊接对湿度、尘土的要求更为严苛, 总之,在整个施工过程中应保着具体问题具体对待的积极的思想。严格控制好各节点部位的技术要求。重点解决好在施工中有可能碰到各种问题,做到不拖拉、不马虎、不敷衍了事,只有这样才能确保工程的质量,才能不折不扣地按时完成施工任务。 第三章总体施工组织 第一节、总体施工顺序 一、根据该工程的特点、现场条件、工期状况,合理地安排施工顺序,划分施工段,各施工段流水施工,处理好施工搭接,组织好后勤供应,是加快施工进度,确保优质、高速、安全、文明地完成本工程施工任务的关键,本工程总体施工顺序如下: 二、放线→管沟开挖→管线布管→PE管焊接→PE管焊口检测→阀门安装→焊口防腐→管线吹扫→管线试压→回填土方→警示带、电子标示器敷设→竣工扫尾→交工验收→竣工资料。 三、在整个工程施工过程中应根据施工进度相互密切配合,做到协调统一、目标一

最新PE给水管施工技术方案79226资料

精品文档 1、管道连接管道的连接方式主要有: 1)、dn (公称外径)<63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接;2)、dn >75mm时,采用热熔对接或电熔连接;3)、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 4)、热熔对接PE 管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: 把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;将管材待连接端清洁干净,然 后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 校直两对接件,使其错位量不大于2mm ;放入加热板;加热完毕, 取出加热板;迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa 并保压冷却;热熔完 成。 5)热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表壁厚(mm)预热时的卷边高度(mm )。(预热温度210±10 C)加热时间(s)。(温度210±10 C)允许最大切换时精品文档

间(s)焊缝在保压状态下的冷却时间(min )322.过渡连接在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 6)管道安装沟槽开挖后,在沟底铺上20cm 沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先在地面上接成一定长度的管路,等到每个焊口都充分冷却后,再整体安装。整体安装可拖拉的最大安全距离为50m。 7)管道回填管道安装完毕,经验收合格后再进行管道回填。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。 管道回填分两步: 用沙土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为 100~150 mm, 捣实后再回填第二层直到回填到管顶以上至少100mm 精品文档 处。在回填过程中,管道下部与管底的空隙处易被忽略,要注意夯实管道接口前后200mm 范围内不回填,以便试压时观察各接头质量。

室外PE给水管施工技术交底.doc

室外PE给水管施工技术交底 一、工艺流程 测量放线→沟槽开挖→铺砂、下管→管道连接→回填→井室砌筑→阀门安装→管道试压→管道冲洗 二、沟槽开挖 1、槽底工作面的确定:管道一侧工作面宽度300mm; 2、沟槽断面形式(见下图) 沟槽开挖断面 3、开挖方法 1)土方开挖采用机械开挖,槽底预留15cm人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。 2)沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 三、铺砂、下管 1、铺砂:管道底部应做≮0.15m的砂垫层,且夯填密实。 2、下管:铺砂后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。

四、管道连接 1、焊接准备。热熔焊接施工准备工作如下: 1)、将与管材规格一致的卡瓦装入机架; 2)、准备足够的支撑物,保证待焊接管材可与机架中心线处于同一高度,并能方便移动; 3)、设定加热板温度200~230℃(本数据以杭州环众焊机为参考,具体温度以厂家提供的数据为准); 4)、接通焊机电源,打开加热板、铣刀和油泵开关并试运行。 2、焊接。焊接工艺流程如下:检查管材并清理管端→紧固管材→铣刀铣削管端→检查管端错位和间隙→加热管材并观察最小卷边高度→管材熔接并冷却至规定时间→取出管材。 1)、核对欲焊接管材规格、压力等级是否正确,检查其表面是否有磕、碰、划伤,如伤痕深度超过管材壁厚的10% ,应进行局部切除后方可使用; 2)、用软纸或布清除两管端的油污或异物; 3)、将欲焊接的管材置于机架卡瓦内,使两端伸出的长度相当(在不影响铣削和加热的情况下尽可能短,宜保持20~30mm),管材机架以外的部分用支撑物托起,使管材轴线与机架中心线处于同一高度,然后用卡瓦紧固好;

PE给水管施工技术方案2

P E给水管施工技术方 案2 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

聚乙烯PE给水管施工技术方案 (一)、工程概况九曲湾水利枢纽工程位于江西省寻乌县县城北部,距县城9km,坝址位于东江上游寻乌水马蹄河中游,是一座以供水为主,兼有防洪、发电等综合利用效益的小(一)型水库。坝址控制流域集雨面积为 71km2,总库容415万m3。设计日供水能力近期为万m3,中远期为万m3;设计灌溉面积万亩。 九曲湾水利枢纽工程由大坝、输水管道、厂房等建筑物组成。 输水管道布置在左岸,全长8km,管道主要用PE管,工程量有聚乙烯(PE)供水管敷设,土石方开挖万m3,土方回填万m3。 (二)、PE管材料的特性聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE100管材,公称外径为500mm。 (三)、管道施工聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 、管材、管件运输及贮存先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。

由于管线较长,为了减少运输费用,新罗段不必运至仓库,直接运输至工作面,在现场验收。 、管道连接管道的连接方式主要有: 1、dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2、 dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接;3、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 、热熔对接PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: ⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 ⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm;⑷放入加热板;⑸加热完毕,取出加热板;⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;⑺热熔完成。 热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表壁厚(mm)预热时的卷边高度(mm)。(预热温度 210±10℃)加热时间(s)。(温度210±10℃)允许最大切换时间(s)焊缝在保压状态下的冷却时间(min)过渡连接在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 .管道安装沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。

相关文档