第三章空调系统方案选择

3.1 空调系统选择的基本原则

(1)空调系统的选择,应充分考虑建筑物的类型,功能,规模,所在城市的气象条件与能源状况等因素。

(2)选择的空调系统必须保证建筑物室内的设计参数,即满足温湿度,新风量和舒适度等要求。

(3)充分考虑初投资和运行费用,满足经济合理的要求。

3.2 不同空调系统分析比较

以建筑热湿环境为主要控制对象的系统,根据承担建筑物各种负荷的介质不同,空调系统分为全空气系统,全水系统,空气—水系统和冷剂系统。

3.2.1 全空气系统

在全空气系统中,室内空调负荷全部由处理过的空气来承担。全空气系统有以下几个优点:

(1)设备简单,节省了初投资;

(2)可以严格地控制室内的温度和湿度;

(3)可以实现全年多工况节能运行调节,经济性好。

全空气系统处理的方案有一次回风系统和二次回风系统。两种系统的特点概括如下:

1)一次回风系统:新风和回风在热湿处理设备前混合。当房间送风温差可取较大时或者室内散湿量较大时,可以考虑一次回风系统。

2)二次回风系统:新风和回风在热湿处理设备前混合并经过处理后再次与回风进行混合。二次回风系统适用于送风温差受到限制而不允许利用热源再热的场所。二次回风系统利用回风节约一部分再热的能量,利用节能。但系统较一次回风系统复杂。

3.2.1 全水系统

全部由处理过的水来承担空调房间室内的热湿负荷的系统称为全水系统。由于水的比热比空气大,因此全水系统的体积比全空气系统要小,节省建筑物使用空间。但全水系统无法解决空调房间通风换气问题。

3.2.3 空气—水系统

空气—水系统同时使用空气和水来承担空调房间热湿负荷。常见的有风机盘管加新风系统和空气—水诱导器系统。风机盘管加新风系统有一下几个特点:1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用;

2)可以独立地调节温湿度,各空调房间互不干扰;

3)只需新风机房,不占用建筑机房面积。

3.2.4 冷剂系统

冷剂系统就是将制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收余热余湿。这种方式一般用于分散安装的局部空调机组,但由于冷剂管道不便于长距离输送,因此冷剂系统在规模上有一定的局限性。

3.3 空调系统方案的确定

对本酒店的楼层结构及类型进行分析,将酒店分为两个空调分区。

(1)一区为首层至三层(包括地下一层部分房间),该区每层设有空调机房且各房间功能不同,部分区域为大空间的门厅或报告厅,因此该空调分区采用全空气系统。由于门厅和报告厅所属房间的散湿量较大,送风温差可取较大值,所以采用一次回风系统。

(2)二区为四层至十层,该区每层房间结构于功能单一(都为客房标间),因此该区采用风机盘管加新风系统。新风冷却去湿处理到室内空气的焓值,而风机盘管承担室内冷负荷。

第四章 空调机组选型计算

4.1 空气—水系统空调机组选型计算

新风与风机盘管的空气处理过程在焓湿图上的表示见图4-1。

图4-1

现在以第四层标间417为例进行计算。

417房间冷负荷Q=1.48KW ,湿负荷W=5.34×510-kg/s ,室内干球温度n t =24℃,相对湿度=60%。室外设计干球温度w t =35.8℃,湿球温度ws t =27.7℃,房间人员为2人,每人所需新风量为503/m h ,总新风量为1003/m h 。

计算步骤:

(1) 根据式4—1求热湿比。

Q =M

ε (4-1)

式中 ε—房间热湿比,kJ/kg ;

Q —房间热负荷,kW ;

M —房间湿负荷,kg/s 。

求得401房间热湿比Q =M

ε=27715kJ/kg 。 (2) 求房间送风量G 在焓湿图上根据n t =24℃,相对湿度=60%确定室内状态点N ,该点的焓值53.5/n i kJ kg =,过室内状态点N 作ε线与ψ=90%相交,交点即为送风状态点O ,

45.5/O i kJ kg =,o t =17℃。送风温差n o t t t ?=-=7℃<10℃,符合规范要求。 根据公式4-2求送风量s M

Q n o G i i =- (4-2)

式中,G —房间送风量, kg/s ;

o i —送风状态点的焓值,kJ/kg 。

因此,417房间送风量Q n o G i i =-31.48/0.185/555/53.545.5kg s kg s m h ===-。 新风比10018%555

W G G ==>10%,满足最小新风比。 (3) 计算房间的换气次数n

空调房间的换气次数根据式4-3计算:

G n V = (4-3)

式中,n —换气次数,1h -;

G —空调房间的送风量,3/m h ;

V —空调房间的体积,3m 。

因此,401房间的换气次数n=111555 5.7527 3.6

h h h ---=>?,满足规范要求。 (4) 确定风盘处理状态点M 由M O O L i i MO OL i i -=-得,45.510045.553.5455

M o M o L i i i i i --==--,解得M i =43.7kJ/kg 。 连接O ,L 两点并延长与M i 相交得M 点,M t =16.5℃。

(5) 计算风机盘管风量F G

F W

G G G =-=555-1003/m h =4553/m h 。

(6) 确定风机盘管供冷量T Q 。

()T F N M Q G i i =?-0.152(53.543.7) 1.49KW =?-=

最后根据Q=1.49kW ,F G =4553/m h 选出风机盘管。

4.2 全空气系统空调机组选型计算

现以三层报告大厅为例,对全空气一次回风系统进行设计计算。

已知条件:(1)报告厅空调面积:770㎡,人员100人,新风量w G =3033/1003000/m h m h ?=。

(2)室内设计参数夏季n t =26℃,n ?=60%;冬季n t '=22℃,n ?'=50%;

(3)夏季冷负荷Q=33.7KW ,湿负荷w M =1.89g/s ;热负荷Q '=13.5KW ;

(4)室外设计参数夏季w t =35.8℃,sw t =27.7℃;

冬季w t '=—3℃,w ?'=81%。 4.2.1 夏季过程

夏季工况在焓湿图上的表示见下图:

图 4-2

(1)计算热湿比,公式同(4-1)。

Q =M ε=33.7100017830/1.89kJ kg ?=

(2)确定送风状态点。

在焓湿图上由室内设计条件确定室内点N ,n i =59.3kJ/kg ,n d =13g/kg 。若采用露点送风,则过N 点作ε=17830线与φ=90%相交点即为送风状态点O ,o t =18.7℃,o i =50.5kJ/kg ,o d =12.5g/kg 。

(3)计算送风量,公式同(4-2)。 Q n o G i

i =-33.7 3.8359.350.5

==-kg/s=114903/m h (4)校核新风比

300026%>10%11490

W G G ==,满足最小新风比要求。 (5)确定新,回风混合状态点C 。 由w G NC NW G

=,可用作图法在NW 线上作出C 点,c t =28.4℃,c i =66.7kJ/kg ,c d =14.9g/kg 。

(6)空调机组承担的总冷量Q ,由下式求得。

()c o Q G i i =- (4-4) 因此,本房间空调机组承担的总冷量Q=3.83×(66.7—50.5)=62KW 。

4.2.2 冬季过程

冬季工况在焓湿图上的表示见下图:

图 4-3

(1)计算热湿比

Q -13.51000=7143/W 1.89

kJ kg ε'?'=

=- (2)确定送风状态点 在焓湿图上根据冬季室内参数n t '=22℃,n ?'=50%确定室内状态点N ',43.7/,8.4/n

n i kJ kg d g kg ''==。取冬季送风量33.83/11490/G G kg s m h '===。则冬季送风点状态参数可以计算如下:

Q 13.543.747.2/3.83

O n i i kJ kg G '-''=-=-= 1.898.47.9/3.83

O n W d d g kg G ''=-=-= 过O '点作等d 线与90%?=相交得L ',31.8/L i kJ kg '=。

(3)检查是否需要预热

43.731.843.7 2.1/26%0.26

n L W n i i i i kJ kg ''--'=-=-=- 由于 2.7/W W i i kJ kg '<=,所以不需要预热。

(4)确定新风与一次回风混合状态点C '

连接W N ''和,过L '作31.8/i kJ kg =和连线的交点即为混合状态点C ',15.5C t '=℃。

(5)计算再热量

() 3.83(47.231.8)57l O L Q G i i KW

''=-=?-=

第五章 气流组织选型计算

5.1 气流组织的基本要求与分类

空调房间的气流组织,又称空气分布,是指合理地布置送风口和回风口,使得经过净化或热湿处理后的空气,由送风口送入空调房间后,在与室内空气混合并进行热湿交换的过程,均匀地消除房间的余热和余湿,以满足生产工艺和人体舒适的要求。影响气流组织分布的主要因素主要是送风口的形式和位置,以及送风射流的参数。

按照送风口在空调房间所处位置的不同,气流组织方式可分为上部送风和下部两大类。上部送风有侧向送风,孔板上送风,散流器送风,喷口送风以及条缝口送风等等。下部送风有置换通风,地板送风等。

5.2 侧向送风选型计算

侧送是一种应用于高层民用建筑的送风方式,通常多属于贴附射流。侧送风的气流组织较好,工作区通常是回流。对于室温允许波动范围有要求的房间,一般能够满足区域温差的要求。

以四层标间417为例,对侧向送风气流组织进行计算。

已知房间的尺寸为L=4.9m ,W=18m ,净高H=3.6m ,房间高度符合侧送风条件。总送风量G=5553/m h ,送风温度s t =17℃,工作区温度n t =24℃,即送风温差s t ?=7℃。

(1)求最小相对射程

设室温允许波动范围x t ?=1℃,x t ?/s t ?=1/7=0.143,由《民用建筑空调设计》表6-5查得射流最小相对射程x/s d =20。

(2)求送风口最大直径,选定风口

设在墙一侧靠顶棚安装风管,

5.2.1 侧向送风的送,回风口布置形式和适用条件

5.3 散流器送风选型计算

暖通空调系统工程方案设计的选择

暖通空调系统工程方案设计的选择摘要:暖通空调系统是多方面整合的工程,设计方案的整合需要从多方面考虑。在工程设计和方案的选择中,需要通过经济分析与技术比较进行选择,寻找与建筑功能与结构相适应的暖通空调工程设计方案,确定经济、功能和舒适的平衡点。 关键词:暖通空调建筑功能设计选择 abstract: the hvac system is the integration of many areas of engineering design, the integration needs to consider. in the engineering design and scheme selection, through the economic analysis and comparison of choice, look for and architectural function and structure to adapt to the hvac engineering design, to determine the economic, functional and comfortable balance point. key words: hvac building function design 中图分类号:u260文献标识码: a 文章编号: 对于一个工程设计,所选择设计方案的好坏直接影响到整个设计的优劣,是工程设计的关键;而方案的选择可以说贯穿整个设计过程,如冷热源方案,空调方式方案、送风与回风方案、系统运行控制方案等。在不同的设计阶段可能都有多个设计方案可供选择,作为工程 设计人员就是要通过经济技术的比较,根据具体情况选择确定

洁净实验室空调系统的选型

洁净实验室空调系统的 选型 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

洁净实验室注意净化空调系统的选择导读:在高等院校和一些大型的研究院校,洁净实验室是对相关空气环境参数给予特别设计的一种实验室类型,按照国家标准,科学实验室一般分为两类,一种是普通实验室,另外一种就是专用的实验室。 专用实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。这一类实验室大都需要建设净化空调系统,随着科学技术的飞速发展和综合国力的提高,净化实验室在高校和研究院所实验室中所占的比例逐年提高。 下面将洁净实验室的功能特点与空调通风系统设备的选择做出以下分析: 一、洁净实验室的特点 1.1 洁净实验室位置和环境的选择 洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。 选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。

1.2 洁净实验室墙体围护的标准 洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具有重要意义。 洁净实验室的外围护结构如门窗、墙板、吊顶板、高效过滤器、电器灯具等方面要充分考虑其保温、隔热、防火、防潮、密闭性能好的要求,做到不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿,板缝平齐密封,压缝条平直缝隙小。地面则力求做到耐磨、耐冲击、耐火、耐侵蚀性好,不易产生静电,表面不易附着尘粒。 1.3 洁净实验室的整体布局设计 洁净实验室的平面和空间设计,应将洁净实验区和人员净化、设备材料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑实验操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。 实验室内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。

系统优化最佳方案

WindowsXP终极优化设置(精心整理篇) 声明:以下资料均是从互联网上搜集整理而来,在进行优化设置前,一定要事先做好备份!!! ◆一、系统优化设置 ◆1、系统常规优化 1)关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。 2)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“错误报告”-选择“禁用错误汇报”。 3)再点“启动和故障恢复”-“设置”,将“将事件写入系统日志”、“发送管理警报”、“自动重新启动”这三项的勾去掉。再将下面的“写入调试信息”设置为“无”。 4)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“性能”-“设置”-“高级”,将虚拟内存值设为物理内存的2.5倍,将初始大小和最大值值设为一样(比如你的内存是256M,你可以设置为640M),并将虚拟内存设置在系统盘外(注意:当移动好后要将原来的文件删除)。 5)将“我的文档”文件夹转到其他分区:右击“我的文档”-“属性“-“移动”,设置 到系统盘以外的分区即可。 6)将IE临时文件夹转到其他分区:打开IE浏览器,选择“工具“-“internet选项”-“常规”-“设置”-“移动文件夹”,设置设置到系统盘以外的分区即可。 ◆2、加速XP的开、关机 1)首先,打开“系统属性”点“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”区里打开“设置”,去掉“系统启动”区里的两个√,如果是多系统的用户保留“显示操作系统列表的时间”的√。再点“编辑”确定启动项的附加属性为/fastdetect而不要改为/nodetect,先不要加/noguiboot属性,因为后面还要用到guiboot。 2)接下来这一步很关键,在“系统属性”里打开“硬件”选项卡,打开“设备管理器”,展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,双击打开“次要IDE通道”属性,点“高级设置”选 项卡,把设备1和2的传送模式改为“DMA(若可用)”,设备类型如果可以选择“无”就选为“无”,点确定完成设置。同样的方法设置“主要IDE通道”。

中央空调系统分析评估及成本预估报告

御景华庭中央空调 汇 报 会

目录 一、设计方案初评估 二、空调设备选型 三、系统附属功能 四、招投标计划 五、空调系统造价预估

一、设计方案初评估 中煤重庆设计院对本项目完成了施工图设计,计算参数详见下表:

1、设计意图简介:本项目设计单位采用二个独立空调系统:超市单冷及集中商业冷暖系统。系统布置采用空气---水系统(加独立新风系统)。主机为水冷螺杆机组,末端设备采用吊(卧)式空气处理机或风机盘管。 2、中央空调系统简介:空气调节系统按负担室内热湿负荷所用的介质划分为:全空气系统;全水系统;空气-水系统;制冷剂式系统。空调系统按冷媒基本可以分为:氟系统和水系统。 3、系统比选 1)水系统和氟系统比较

建议:基于项目特征及需求,结合上述分析,本系统采用水机是合适的。 2)空气调节系统按负担室内热湿负荷所用的介质分析: 经过查阅相关设计手册、规范,结合项目需求及特征,基本认可系统采用空气---水调节方案(加独立新风系统)。 4、设计方案评估建议 但对系统相关配置,有如下建议需同设计院商议: 1)、主机规格及锅炉规格偏大;

2)、系统设计中重百超市工作模式为全开全关,建议全部取消铜阀、电磁二通阀; 3)、考虑使用年限及使用功能等原因,原设计纤维增强镁质风管(MFR1)节能型改为镀锌铁皮风管; 4)、PP-R塑铝稳态管更改为热镀锌钢管; 二、空调设备选型 1)、设备选型方案 方案A:本系统设计全部采用水冷螺杆机组。 方案B:查阅设备参数及COP(能效比系数),建议和设计沟通主机配置为:采用一台500冷吨离心式冷水机组和一台400冷吨螺杆式冷水机组搭配。

空调主机选型方案比较

某娱乐中心冷冻站设计方案技术经济比较 对某给定工程冷冻站,拟定三种设计方案,分别采用水冷式水机组、风冷热泵式冷热水机组及溴化锂吸收式冷热水机组,从初投资、运行费、折旧费、控制、操作、噪声、振动、运行、管理等方面进行了技术经济比较,并从中选择一种付诸实施。前言 在空调技术快速发展的今天,工程设计中究竟选用哪一种冷(热)水机组?其经济性能、技术性能如何?本文以某工程为例,详细比较了水冷螺杆式冷水机组、风冷热泵螺杆式冷热水机组、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的经济技术性能,希望对工程设计中合理选择冷(热)水机组有所帮助。 工程概况及方案考虑 该娱乐中心为一座3层建筑,局部4层,建筑面积共5620m2。1层为冷冻站、厨房、中西餐厅、美容中心、浴室(内设冷、温、热水冲浪浴池,淋浴等)及客房(内设桑拿浴或按摩浴缸)。2层部分为KTV 包房,其余为客房。3、4层全部为客房。2、3、4层客房均有浴缸等卫生设施。 娱乐中心设有风机盘管空调系统和集中供卫生热水系统。本冷冻站即负担空调系统冷、热量供应和卫生热水系统热量供应。系统冷热负荷见表1。 冷热负荷表1 本工程考虑三个方案。 方案1 选用2台水冷螺杆式冷水机组,设计工况产冷量分别为490KW和324KW,合计814KW,夏季供空调系统冷量;选用一台燃油热水器,设计工况产热量1454KW,夏季供卫生热水系统热量,冬季供空调系统热量和卫生热水系统热量。 方案2 选用一台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,设计工况产冷量805KW,产热量678KW,夏季供空调系统冷量,冬季供空调系统热量;选用一台燃油热水器,设计工况产热量827KW,夏季、冬季供卫生热水系统热量。

空调系统选型建议

空调系统选型建议报告 一、空调冷(热)源选型 注:本次报告仅供概念性方案参考,暂未考虑盖顶后中庭冷负荷。超市、影院方案为商家惯例做法,只做定性探讨。 二、商场制冷主机选型合理性分析 商场制冷主机采用水冷离心式冷水机组,方案为两大一小搭配使用,是基于以下理由: 首先分析商场空调系统负荷特点:a、空调冷负荷达2700RT,且集中度较高; b、在一个供冷期内,冷负荷随气候变化而变化,且变化幅度较大; c、只在最热的约30天里(大约10:30至4:00点),空调系统达到满负荷运行,其它时段都在部分负荷下运行(约70%时间运行在总装机容量60%负荷情况下)。 其次分析离心式冷水机组的运行特点:a、单台离心机的制冷量较大,制冷系数比其它类型的制冷设备普遍要高;b、在相同冷却水温的情况下,一般在50-80%负荷之间运行效率最高;c、制冷量越大,设备的运行效率越高。 最后分析商场空调系统的特殊使用情况:按照功能设置要求,部分商业面积需要营业到凌晨2点甚至通宵,需要提供空调;在过渡季节不定期,因气温过高需要使用空调。但此时负荷相对较小,采用大型离心机则达不到最高效率运行区间,且容易导致喘振。 因此,我们选用两台制冷量尽可能大,效率尽可能高的离心式冷水机组,以

保证空调系统整体运行效率;选择一台较小的机型与小负荷情况匹配。这样,既能保证整个系统运行高效,又能兼顾部分负荷运行时的效率。在不同季节,冷负荷在10%~100%之间变化均可实现高效运行。 三、商场热源选型方案与电锅炉对比分析 目前空调系统常用热源有两种,采用燃气真空热水机组或采用电热常压锅炉。我们不选择采用电热水锅炉,除规范有明确要求外,从纯技术层面上来看也是合理的。 1、相关数据收集与计算 在进行方案比较之前,我们先收集整理了以下数据: a、燃气锅炉效率通常为92%;电锅炉热效率一般为99%。 b、燃气热值按8500kcal/m3,商业用气价格按3元/m3, c、商业用电按0.84元/度(0.83元/度加上功率因素、线损等)。 d、热负荷单位换算 180万大卡/小时×2 = 360万大卡/小时 = 3600000×1.163×10-3 =4187 kW 2、技术性能对比 3、技术经济对比分析 A、初投资 采用燃气真空热水机组初投资为锅炉设备购置和燃气管道安装;采用电锅炉则为锅炉设备、配电系统和热交换设备的投资。 燃气锅炉方案:锅炉约60万元(市场询价),燃气管道安装约30万元,总

linux_操作系统优化方案

按照传统,Linux不同的发行版本和不同的内核对各项参数及设置均做了改动,从而使得系统能够获得更好的性能。下边将分四部分介绍在Red Hat Enterprise Linux AS和SUSE LINUX Enterprise Server系统下,如何用以下几种技巧进行性能的优化: 1、Disabling daemons (关闭daemons) 2、Shutting down the GUI (关闭GUI) 3、C hanging kernel parameters (改变内核参数) 4、Kernel parameters (内核参数) 5、Tuning the processor subsystem(处理器子系统调优) 6、Tuning the memory subsystem (内存子系统调优) 7、Tuning the file system(文件系统子系统调优) 8、Tuning the network subsystem(网络子系统调优) 1 关闭daemons 有些运行在服务器中的daemons (后台服务),并不是完全必要的。关闭这些daemons可释放更多的内存、减少启动时间并减少C PU处理的进程数。减少daemons数量的同时也增强了服务器的安全性。缺省情况下,多数服务器都可以安全地停掉几个daemons。 Table 10-1列出了Red Hat Enterprise Linux AS下的可调整进程. Table 10-2列出了SUSE LINUX Enterprise Server下的可调整进程

注意:关闭xfs daemon将导致不能启动X,因此只有在不需要启动GUI图形的时候才可以关闭xfs daemon。使用startx 命令前,开启xfs daemon,恢复正常启动X。 可以根据需要停止某个进程,如要停止sendmail 进程,输入如下命令: Red Hat: /sbin/service sendmail stop SUSE LINUX: /etc/init.d/sendmail stop 也可以配置在下次启动的时候不自动启动某个进程,还是send mail: Red Hat: /sbin/chkconfig sendmail off SUSE LINUX: /sbin/chkconfig -s sendmail off 除此之外,LINUX还提供了图形方式下的进程管理功能。对于Red Hat,启动GUI,使用如下命令:/usr/bin/redhat-config-serv ices 或者鼠标点击M ain M enu -> System Settings -> Serv er Settings -> Serv ices.

空调系统设计方案

XXXX有限公司 空调系统设计方案 一、工程概况 XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。 方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分: ·空调冷水机组 ·冷却水系统 ·冷冻水系统 ·组合式恒温恒湿空调机组 ·组合式新风机组 根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。 二、系统设计规范与依据 -建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290) -建筑电气设计规范(JCJ/T16-92) -智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) -采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) -建筑设计防火规范(GB50045-95) -电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82) -招标文件要求的相关条例及规范 -业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述 我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水 机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。 自控系统组成: 机组系统控制 监控系统控制 1.机组系统控制 冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。 本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。 PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。 PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。 特点 ●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求 ●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数 ●结合软件与硬设备配合控制应用 ●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内 ●具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能 ●可选配手动/停止/自动(HOA) 切换开关 本方案可实现空调冷热源的如下监控内容: 机组台数控制 根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,然后通过冷水机组提供的通讯接口对风冷热泵机组的进行联网监控。通过网关的模式可实现数据的双向传输,并监控机组的运行状态、系统负荷、房间温湿度、系统启停指令信号等。

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

优化方案范文6篇

优化方案范文6篇 优化方案范文6篇 优化方案篇1 1.引言 随着现在社会经济的不断发展,证券市场已经是我国市场经济体系的重要组成部分。对于我国证券市场目前所处的阶段,证券市场面临着新的机遇和挑战。证券行业特点是对于信息技术的高度依赖,因此,作为证券市场支撑的证券行业信息系统也面临着更高的要求,才能更好地支撑目前证券市场的发展。 2.证券公司现行信息系统运营维护现状与问题分析 2.1 运营工作量大 由于我国证券行业交易量大,行业相应的运行系统每日的运行工作量较大,而证券行业特点是对于信息技木高度依赖,过大的工作量一旦导致信息系统出现故障中断,影响交易的正常进行,带来的损失和影响是难以承受的。 从信息系统的角度来看,分散式多交易节点系统的日常维护工作,工作量要比单节点的集中交易系统的运营维护压力增加几倍。同时从信息学的角度来看,当数量呈现倍数上升时,其故障点以及发生故障的可能也随之上升,降低大事故的好处将会带来小事故数量的增加。 2.2 运营准确度要求高

现代交易系统的一大要求是故障容忍度较低区别于我国曾经使用过的书面交易系统,电子化交易本身就对管理运营维护进度要求较高。由于证券行业的交易性质影响,每日承担着以数字为主同时数额较大的成交量,对于信息系统运营准确度要求自然较高。同时,我国证券相应监管层对于证券交易事故零容忍的监管要求,对于我国证券行业的信息系统运营准确度要求更是提升到了一个十分严苛的程度。 2.3 在创新压力下系统更新要求严苛 中国的证券资本市场于90年代才开始创始和发展,整体上仍未成熟,从本质上还是处于向国外学习先进资本市场经验的阶段,近年来进行的几次业务创新也是以国外发展为主要参考。然而,由于整体资本市场差距较大,国内不断高涨的资本市场投资热情又促使国内证券市场不断引入新的业务品种和交易规则,整体不断更新的数据众多。而我国的证券市场发展市场较短,在短时间内,我国证券市场的业务创新频率较高。根据20xx年的统计,我国的证券系统在业务创新要求下,相关的业务系统变更数量多达近百次,基本上每周都需要有较大的系统变更。 2.4 系统的整体运营维护工作促使管理难度增大 由于我国目前证券市场业务丰富,每个业务都由相应的系统相掌控,因此整个证券行业信息系统需要运营管理的系统相当复杂,主要包括QFII系统,集中交易、融资融券、CIF、CRM、网上交易、资管系统、新意系统、三方存管系统、IB系统等。在此基础上,分布式交易节点以及沪深多个交易

空调系统方案的确定

第三章空调系统方案的确定 3.1空调水系统的确定 冷水系统方案的确定及优缺点如下表: 表3-1 冷水系统优缺点

续 基于本建筑的特点,同时考虑到节能与管道内清洁等问题,因而采用了闭式系统,不与大气相接触,在机房设气体定压罐定压,不设膨胀水箱。这样不仅使管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,且水泵耗电较小。水系统设为异程式两管制,节省投资。 3.2空调风系统的选取 3.2.1 空调风系统的划分原则 (1) 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求; (2) 初投资和运行费用综合起来较为经济; (3) 尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; (4) 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试。 3.2.2 空调风系统方案的比较 由于各类空调房间对空气的要求各不相同,因此空调系统的种类也是多种多样。在工程设计中应按照空调对象的性质和用途,热湿负荷的特点,室内设计参数的要求,可能为空调机房及风管提供的建筑面积和空调间初投资和运行费用等许多方面的具体情况,经过技术经济的分析比较来选择合适的空调系统。

空调系统根据不同的分类方法可以分为多种类型,按负担室内空调负荷的介质可以分为全空气系统、全水系统、空气水系统、冷剂系统。各种系统的特征及适用性见表3-2。 表3-2空调系统的分类 全空气系统与空气-水系统方案比较表 表 3-2 全空气系统与空气-水系统方案比较 续表3-2

表 3-3 风机盘管+新风系统的特点 本设计为百货商场的空调系统设计,综上所诉,商场的大面积空气调节方案采用全空气系统,从而能够很好的调节控制大范围空间的温湿度。一层,二层,三层,四层的办公室,仓库采用风机盘管加新风系统供给室内新风即把新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案。这种方案既提高了该系统的调节和运转的灵活性,且进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管结露现象可以得到改善。每层设一个新风机

空调系统设备选型汇总

空调系统设备选型 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等)2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容

量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比进行选择。 冷水机组机型冷量范围(kW)参考价格(元/kcal/h) 往复活塞式≤700 0.5~0.6 螺杆式116~1758 0.6~0.7 离心式≥1758 0.5~0.6 2.3.2冷水机组机型选择 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型额定制冷量(kW)性能系数(W/W)活塞式/涡旋式<528 3.8 528~1163 4.0 >1163 4.2 螺杆式<528 4.10 528~1163 4.30

信息系统优化设计方案.doc

SF信息系统优化设计方案1 SF信息系统优化设计方案 十四信息领先实物流—永不停息的奔跑 一﹑利用先进的信息系统提高企业的核心竞争力 Sf作为中国最大的民营快递企业,在快递市场中占有举足轻重的低位。作为一家快递企业,速度是企业生存与发展的第一要素,同时高质量的快递服务在企业经营中也有不可或缺的作用。作为提高企业核心竞争力的一种方法,提高企业的信息化水平成为sf的必然选择。时间成本概念使得企业不得不正视货物在企业内部中转所花费的时间。这部分时间成本推迟了企业资金的回收时间,延迟了资金的周转周期,从而导致了企业利润率的下降。而企业信息化则可以压缩企业与市场的时间和空间,从而提高货物的周转效率,以及企业效益。(1)企业信息化可以提高企业智能。它能帮助企业最大程度上的共享信息与思想。同时,它也能把正确的信息及时的传递给需要的人,以便其及时对信息作出反应。可以这样认为:企业智能来自于员工和部门之间知识、技能和思想的交流。依托于完善、通畅的企业信息网络,企业可以有效的促进员工之间、部门之间的沟通,进而提高工作效率。 (2)信息技术开发团队作为企业的技术支持部门,成为企业成功的一大重要因素。同时,它也是实现企业信息化的关键一环,如何更好的让它为企业服务,实现企业腾飞?这就需要它准确的定位自己的职责,了解自己的优劣势。针对信息部门的问题,转型迫在眉睫。在转型时,它应该从系统的开发者转型为企业内

部信息的收集者、企业外 部信息的提供者。优化整合内外部的优势资源,开发出更适合、功能更强大的信息系统。从以往的自主研发为主转为以外包或联合研发为主。既能发挥自身优势,又能更专注于核心业务。 (3)在现代企业竞争中,对市场信息的把握将决定一个企业能否在日益激烈的市场竞争中占据有利的地位。市场是变动不定的,但也是有一定规律可循的,通过对影响市场的因素的分析,可以推测市场的变动趋势。因此,收集和分析影响市场变动的各方面因素的信息,增强对市场的预见性是经营成功的“诀窍”。在收集信息应遵循广泛性、准确性、针对性、及时性等原则。通过对信息的筛选、甄别企业可以提高对市场的预见性。同时根据对市场的预测,企业及时调整经营策略,才能在竞争中立于不败之地。 (4)员工作为企业管理等级链的末梢,不应该仅仅只是作为一个决策的执行终端。针对企业中出现的信息化问题:企业拥有信息化技术相对完善的企业中间技术层(即企业信息开发团队),但企业的决策部门以及作企业末梢的一线员工的信息化建设却依旧薄弱。所以,企业员工在日常的工作中,应当更多的学习信息技术,提高日常工作的信息化水平,提高工作效率。同时也应该更多的发挥信息收集、筛选及转发作用。使之成为企业信息链中重要的一个环节。以此提高企业的核心竞争力。 二、关于企业员工职责的转变 (1)快递业务有两个基本的特点,一个是快件运转的速度,另外一个特点是对快件进行全程跟踪为客户提供服务。及速度与

空调系统方案推荐

空调系统方案 建议及分析

目录 一、工程概况 (3) 二、空调系统方案阐述 (3) 2.1行政中心空调方案 (4) 2.2膳食中心空调方案 (7) 三、方案设备选型 (9) 四、初投资及运行费用估算 (10) 4.1行政中心初投资及运行费用分析 (10) 4.2膳食中心初投资及运行费用分析 (11) 五、总结 (12) 六、经典案例 ............................................. 错误!未定义书签。

一、工程概况 本工程为**市委党校迁建工程,行政中心位于**大道与白石湖大道交汇处,地上总建筑面积3962.58㎡,共四层,建筑高16.8m,建筑功能主要为办公区;膳食中心位于**市白石湖片区,沙埠大街南面,白石湖路西面,底层占地面积:1741.34㎡; 总建筑面积:5105.55㎡,地上三层,建筑高度:15.95m,建筑功能主要为:餐厅和健身厅。 表1-1 室外主要计算参数(钦州市) 表1-2 室内主要计算参数(钦州市) 二、空调系统方案阐述 项目包括行政中心和膳食中心两栋大楼,没有地下室,工程上常用的中央空调有多联机氟系统、模块式风冷热泵水系统,我司根据大楼的规模、使用性质、特点以及空调的同时使用率等因素,推荐最优的中央空调方案。

2.1行政中心空调方案 查询相关规范资料,办公楼的特点是部分负荷运行时间较长,如图2-1办公楼在一个制冷季度(4个月)内中央空调负荷分布情况记录,可以看出办公楼中央空调系统在30%~70%的负荷内运行时间最长,而这一区间也正是多联机系统运行效率最高的区间,因此其实际使用节能效果显著。 图2-1办公楼负荷分布对比表 图2-2 系统能效对比表

空调设计方案

设计说明 一、建筑概况 1、建筑地点:河南省洛阳市 2、建筑用途:4S店一层前半部为汽车展厅,一层后半部以及相应的二 层为办公区 3、建筑功能:包括休息、购车、办公等 二、气象参数 冬季空气调节室外计算温度:-5.1℃;冬季空气调节室外计算相对湿度:59%;夏季空气调节室外计算干球温度:35.4℃;夏季空气调节室外计算失球温度:26.9℃;夏季空气调节室外计算日平均温度:30.5℃;夏季室外平均风速:1.6m/s;冬季日照百分率:49%;最大冻土深度:20cm;夏季最多风向:WNW;极端最高气温:41.7℃;极端最低气温:—15.0℃。 三、室内气象参数 四、土建资料 4S店主体结构全部使用工字钢或者槽钢支撑,建筑外边部分用金

属薄板包裹或者制作玻璃幕墙。 五、负荷计算 按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》计算并查得洛阳市民用建筑的平均冷指标为120w/㎡,热指标为70w/㎡,由于本工程 33家4S店全部采用钢结构建筑,并且外墙不做保温保护,所以设计 冷热指标增加10%-20%. 六、空调方案和水系统方案确定 空调系统按照空气处理设备的设置可分为集中式系统、半集中式系统、分散式系统。本工程采用分散式系统,即将整体组装的空调器直接放在空调房间内或放在空调房间附近,每个机组只供一个或几个小房间的或者一个大房间内放几个机组的系统。这样利于各个区域的控制,在房间不使用的情况下关闭空调开关,节约能耗。 空调方案按照处理空调负荷的输送介质可以分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。全空气系统是房间内的负荷全部由空气承担的空调系统,全水系统是房间内的负荷全部由水承担的空调系统,空气-水系统是房间内的负荷由水和空气共同承担的空调系统,制冷剂系统是将制冷剂直接放在房间内消除房间内的余热余湿。本工程采用全水系统,由于水的比热比空气大的多,所以在相同条件下只需要较小的水量,从而使管道所占的空间减小许多。但是对于普通建筑来说仅靠水来消除余热余湿,并不能解决房间的通风换气问题。因而通常不单独采用这种方式。本工程由于建筑的特殊性,4S店汽车展厅以及办公室

信息系统优化方案

4.5.1针对安得物流信息系统应该采取的措施和解决方案 2010年,随着安得业务的激速增长,对其信息发展规划也产生了新的需要;加之目前安得物流信息系统体系存在可扩展性较差、缺乏良好协同性、统一管控与个性化管理需求的矛盾等问题,因此,其物流信息系统的优化势在必行。总体来说,安得需要实现静态系统向动态系统转变、被动反应向主动支持发展、从事后分析进化到过程即时监控的飞跃。现将EMAP系统与RMS系统做为试点模型,以系统平台融合为架构发展思路,就安得物流信息系统优化措施坐一简要陈述。 4.5.2根据货件生命周期进行优化 根据货件生命质量周期的分析,货件在流转过程中有三方面的重要环节需要进行监控、预警和优化。 ●货件的收派过程 通过EMAP系统,应可以实现在货件收派过程中,对预收派货件、收派件人员、营运车辆进行三维坐标定位,对货件收派、收派件人员和营运车辆的工作状态、班次调拨的运行压力进行实时数据监控。同时,EMAP系统将这些实时数据同步传输至RMS系统,RMS根据预警规则与对策对数据进行实时分析,将对预收派货件时效异常、收派件人员工作状态异常、营运车辆的工作状态异常、班次调拨的分配异常进行即时的监控和预警,并提供问题分析和优化配置方案。 预警规则与对策应包括但不局限于: 人员和车辆短时间内产生大量劳动强度的预警,及其压力疏导方案; 人员和车辆于某坐标长期停留的预警,及其问题分析和优化方案; 人员和车辆非最优化或最合理路线运行与路线差错、油料数量异常的预警,及其优化方案; 人员和车辆运营中对现金流的收缴和结算异常预警,及其优化方案; 运营班次压力异常和调拨异常预警,及其优化配置方案; 货件收派数据错误、虚假的异常预警及其管控方案。 ●货件在中转场过程 通过EMAP系统,应可以实现在货件中转过程中,对货件在中转场位置、中转人员、移动或固定中转设备进行三维坐标定位,对货件中转和留存状态、中

空调系统方案建议书2013.9.28

中央空调系统节能优化 建 议 方 案

第一章中央空调现行设计方案分析 一、中央空调设计规划方案 1、厂区1-4号楼,总共设计了三套中央空调系统: 2、系统特点 ●按照功能考虑,宿舍部分不考虑中央空调,食堂采用变频多联; ●按照办公和研发的需要,研发楼和办公楼使用一套水冷冷水中央 空调机组,末端采用组合式风柜及新风机组实现整体制冷及空气净化; ●厂区部分采用水冷冷水机组结合组合式风柜及新风机组实现整体 制冷及新风机组实现整体制冷及空气净化; ●安装工程采用风管及风口形式,完成每层各区域制冷覆盖; 3、中央空调初期投资比较低 4、中央空调运行费用预估

5、维护管理任务重,人员配置要充足,工程设计需要考虑到确保维修空间充分,以便于维修,管线宜设为环形,增加其灵活性,水、气管路上宜设置各种可能关断方式所需的阀门。 6、中央空调系统保养复杂:需要定期清理风柜、机组维护保养、冷却塔维护保养等等;一旦某系统出现故障,则该系统覆盖的楼层无法提供空调,这可能导致无法办公或生产。 二、建议中央空调形式 1、厂区1-4号楼,总共设计了2套中央空调系统: 2、系统特点 ●按照功能考虑,宿舍部分不考虑中央空调,食堂采用变频多联;●按照办公和研发的需要,研发楼和办公楼使用一套变频多练中央 空调机组,末端采用风管机加风口实现整体制冷及空气净化;●厂区部分采用水冷冷水机组结合组合式风柜及新风机组实现整体 制冷及空气净化;安装工程采用风管及风口形式,完成每层各区域制冷覆盖;由于厂区基本采用大区域隔断,因此,无需精确的分

区控制,晚上利用低谷电价制取冷水,白天则用冷水制冷,初步预 计系统增加的成本可以在2.5年左右收回。 3、蓄水中央空调 3.1、获取分时供电政策的电价差,“高抛低吸”,大量节省运行电费; 3.2、节约电能; A、年总的开机台时数少于常规系统; B、当夜间蓄冷时,气温降低,冷却效果提高,机组处于高效运转,效率可提高6-8%,空调系统总的节电率不低于10%。 3.3、由于夜间已蓄冷,白天在突然停电时,只需较少的动力驱动水泵和末端空调马达,即可维持空调系统供冷。 3.4、提高了空调的品质,即需即供,供冷速度快。可按需调节供冷量,对供冷量的调节快捷而方便,系统运行稳定、安全。 3.5、适用于空调系统的扩容改造,可不增加制冷机组容量而达到增加供冷量的目的,只需在原系统中添加水蓄冷设备和所需的管路即可,对原有系统没有任何影响。 3.6、对于新装系统,可以减少装机容量,节约机组和配电设施的投资。 3.7、可利用消防水池以及现有的蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷池。 3.8、蓄冷池可实现蓄热和蓄冷双重用途。 3.9水蓄冷中央空调工作示意图

空调设计方案的确定和系统分区

空调设计方案的确定和系统分区

2.系统的选择 本设计为酒店的空调系统设计,系统的选定应注意档次要求。 全水系统即为风机盘管机组系统,全部由水负担室内空调负荷,在注重室内空气品质的现代化建筑内一般不单独采用,而是与新风系统联合运用;对于较大型公共建筑,建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统只能消除室内的余热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用,所以全水系统在本次的建筑空调设计时不宜采用。 如采用全空气系统,则需要有足够大的空间,进而决定一层大堂、西餐厅及豪华走廊设为设为集中系统(单风管系统),三四五六层设为半集中系统(风机盘管系统)。 3.空调系统的划分 系统化分的原因:由于同一建筑物同层及垂直方向冷湿负荷会存在差异,房间用途和使用时间也不尽相同,为使空调系统既能保证室内参数要求,又经济合理,既需将系统分区。 3.1系统划分的原则 1) 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求,室内设计参数及热湿比相同或相近的房间宜划分为一个系统。对于定风量单风道系统,还要求工作时间一致,负荷变化规律基本相同; 2) 初投资和运行费用综合起来较为经济; 3) 尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; 4) 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试; 5) 一般民用建筑中的全空气系统不宜过大,否则风管难于布置;系统最好不要跨楼层设置,需要跨楼层设置时,层数也不应过多这样有利于防火; 6) 房间朝向、层次和位置相同或相近的房间宜划分为一个系统; 7) 工作班次和运行时间相同的房间宜划分为一个系统; 8) 气体洁净度和噪声级别要求一致的或产生有害物种类一致的房间宜划分为一个系统。3.2新风系统的划分原则是: 1)按房间功能和使用时间划分系统,既相同功能和使用时间基本一致的可合为一个新风系统; 2) 有条件时,分楼层设置新风系统; 3) 系统不要太大,否则各个房间风量分配很困难。 本次设计中采用每层单独设新风机组的方式,设置新风机房。 3.3空调系统分区 基于以上原则,对本建筑进行系统划分: a. 负一、一、二层适宜划分为一个系统; b. 三、四、五、六层适宜划分为一个系统。

中央空调系统选型比较

中央空调系统选型比较 一、概述 空调系统设计方案及空调主机选型对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员几及甲方在实际工作中经常遇到的一个重要技术难题。 1、可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。 2、经济性比较问题 经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。 一次投资是投资方最为关注的一个参数,在计算投资时应全面准确、不能漏项。暖通空调设计方案的一次投资不仅包括各种设备、管道、材料的投资,而且应包括各种相关收费(如热力入网费、用电设备增容费、天然气的气源费等),相应的安装、调试费用,相关的工程管理等各种收费,相关水处理和配电与控制投资,机房土建投资与相应室外管线的费用,而这些在实际设计工作中容易被遗漏。由于同一种设备的生产厂家较多,价格各异,因此在不同方案经济性计算比较时各种设备的价格应采用平均价格。以上都是直接费用,在一些情况下间接效益也应综合考虑。如宾馆、饭店、写字楼的空调机房节省的面积,作为商业用房可产生的效益。如果采用贷款进行建设,全面的经济性比较还应考虑贷款利率和还贷期限等动态因素。

系统性能优化方案

系统性能优化方案 (第一章) 系统在用户使用一段时间后(1年以上),均存在系统性能(操作、查询、分析)逐渐下降趋势,有些用户的系统性能下降的速度非常快。同时随着目前我们对数据库分库技术的不断探讨,在实际用户的生产环境,现有系统在性能上的不断下降已经非常严重的影响了实际的用户使用,对我公司在行业用户内也带来了不利的影响。 通过对现有系统的跟踪分析与调整,我们对现有系统的性能主要总结了以下几个瓶颈: 1、数据库连接方式问题 古典C/S连接方式对数据库连接资源的争夺对DBServer带来了极大的压力。现代B/S连接方式虽然不同程度上缓解了连接资源的压力,但是由于没有进行数据库连接池的管理,在某种程度上,随着应用服务器的不断扩大和用户数量增加,连接的数量也会不断上升而无截止。 此问题在所有系统中存在。 2、系统应用方式(架构)问题(应用程序设计的优化) 在业务系统中,随着业务流程的不断增加,业务控制不断深入,分析统计、决策支持的需求不断提高,我们现有的业务流程处理没有针对现有的应用特点进行合理的应用结构设计,例如在‘订单、提油单’、‘单据、日报、帐务的处理’关系上,单纯的数据关系已经难以承载多元的业务应用需求。 3、数据库设计问题(指定类型SQL语句的优化)

目前在系统开发过程中,数据库设计由开发人员承担,由于缺乏专业的数据库设计角色、单个功能在整个系统中的定位模糊等原因,未对系统的数据库进行整体的分析与性能设计,仅仅实现了简单的数据存储与展示,随着用户数据量的不断增加,系统性能逐渐下降。 4、数据库管理与研究问题(数据存储、物理存储和逻辑存储的优化) 随着系统的不断增大,数据库管理员(DBA)的角色未建立,整个系统的数据库开发存在非常大的随意性,而且在数据库自身技术的研究、硬件配置的研究等方面未开展,导致系统硬件、系统软件两方面在数据库管理维护、研究上无充分认可、成熟的技术支持。 5、网络通信因素的问题 随着VPN应用技术的不断推广,在远程数据库应用技术上,我们在实际设计、开发上未充分的考虑网络因素,在数据传输量上的不断加大,传统的开发技术和设计方法已经无法承载新的业务应用需求。 针对以上问题,我们进行了以下几个方面的尝试: 1、修改应用技术模式 2、建立历史数据库 3、利用数据库索引技术 4、利用数据库分区技术 通过尝试效果明显,仅供参考!