配电室巡检注意事项

1、巡检中勿碰设备带电部位。

2、巡检中勿碰停电挂牌设备,勿擅自更改停电检修设备的安全措施。

3、巡检中注意检查设备的运行参数,确保设备无过载运行。

4、配电室发生紧急情况时,巡检人员应注意逃生方向,首先确保人身安全。

5、离开配电室应确保配电室门已上锁,人走灯灭。

6、巡检时应先巡检后签名,巡检记录应按照规定填写,字迹清楚。

7、处理事故时检查一定要仔细认真,不可有侥幸心理。

8、各岗位运行人员必须熟悉所负责配电室所带负荷,尤其是重要负荷以及该负荷失电后的影响,在保证安全的前提下尽可能的保证设备尽快供电(如各循环水、沉降槽、分解槽搅拌,以及重要设备的辅机电源等)。

9、电气设备操作时逐项进行,核对设备位臵、状态。

10、检修设备前必须验电。

11、合接地刀闸、挂接地线前必须验电。

12、验电时应用相应电压等级的验电器。

13、用钳形电流表测电流时必须戴绝缘手套。

400V配电室事故案例

氧化铝三公司动力检修组长郭士宝被电弧烧伤事故

事故经过:

2011年8月2日上午,氧化铝三分公司动力车间联系设备厂家更换六厂蒸发(一)低压配内的故障马达保护器。10:30分,在两次更换IV效循环泵马达保护器后,仍然“相序故障报警”。动力检修组长郭士宝便到柜后对二次电压取样线进行换向,随后传来放电响声,现场检查发现分支母排三项弧光短路引发柜子着火并将郭士宝烧伤。现场人员并立即组织灭火,并联系车间主任将郭士宝送往医院救治,经医院鉴定为全身30%二度,三度烧伤。

事故原因及暴露问题:

1、检修组长郭士宝擅自扩大工作范围,违章带电作业(变更二次相序接线,非工作票工作内容),是本次事故的直接原因。

2、现场开具的工作票中,工作负责人未经公司认定的马达保护器厂家人员,其对现场根本不熟悉,对工作班成员起不到应有的监护作用。受伤职工郭士宝是非工作班成员,在现场私自进行检修工作,这都充分暴露处氧化铝三分公司对外来施工人员进入配电室作业和票据管理上还存在很大漏洞。

3、氧化铝六厂所有马达保护器电压取样及控制电源取自开关上口,开关拉开后仍然带电,这种接线方式本身存在安全隐患极易导致触电伤害。

4、通过对现场的调查了解发现,很大一部分检修人员仍存在侥幸心理,对危险点估计不足,工作平经验而不是根据现场的实际情况,即使明知道存在误动、误碰带电部位的危险仍然不做停电措施。

防范措施:

1、检修工作前,充分做好事故预想和现场危险点的分析,杜绝一切违章作业和经验主义。

2、规范进入我公司施工、运行作业现场的外来人员的管理(尤其是进入配电室工作),安排熟悉现场的专业技术人员进行监护。

3、变更电动机马达保护器的接线方式,改为开关下口接线,将人身触电的安全隐患从根本上进行消除。

4、电气设备检修时,应严格按照《国家电网公司电力安全工作规程》中工作间断、转移和终结制度进行,完成保证安全的组织措施。

事故定性:人身重伤一起。

400V配电室事故案例

一、触电急救

人身伤亡事故应急处理总则

1、若发生人身伤情,现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦。

2、根据伤情需要,迅速联系职工医院或拨打120急救中心,请求救助并通知应急处理工作小组。

3、现场应在现有条件下采取急救措施,动作快、操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。

4、现场要认真观察伤员情况,防止伤情恶化,发现呼吸心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。在医务人员未接替抢救前,现场人员不得放弃现场抢救。

5、职工医院或急救中心医务人员到达后,由他们进行抢救,现场其他人员要听从医务人员的指挥,协同将伤员送往医院进行救治。

具体操作方法:

1.1、首先要使触电者迅速脱离电源,就是把触电者接触的哪一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开或设法将触电者与带电设备脱离。

1.2、如接触者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施。

1.3、触电伤员如神智清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要站立或走动。

1.4、触电伤员如神智不清者,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用5S时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失。

1.5、需要抢救的伤员,应立即就地坚持正确抢救并联系职工医院或拨打120急救中心。

1.6、若触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。

二、加配电室着火的处理

1、立即通知车间主控室,发现配电室着火,根据火情派一人打开门窗通风,一人拿灭火器对着火配电柜进行灭火。

2、火势控制后将着火抽屉拉开,进行隔离防止复燃。

3、如不能隔离,将配电室着火段转检修并配合检修处理。

4、通知车间启动跳停设备。

5、联系检修迅速处理故障,尽快回复供电。

6、若火势无法控制需尽快与119联系,并将该配电室上级电源转检修。

发电机房事故预案预案

一、发电机油库着火预案

事故现象:

发电机房油库有浓烈的黑烟冒出并有明火,发电机房周围散发出强烈的柴油味。存在油库发生爆炸的危险。

处理步骤:

1、现场值班员或检修人员发现着火后立即向当班班长或组长汇报,汇报时将着火地点,着火的性质和火势的大小详细的说明。做好次生事故的防范措施(如相关电气设备电源停电工作等)。

2、当班班长或组长根据火情的大小拨打火警119,启动应急预案。并逐级向上级领导汇报。

3、如果火势很小的话,现场人员应迅速的用现场灭火器或沙箱沙子进行扑灭。

4、如因火势太大,无法进行有效扑灭的,应做好有关的防范措施,油库周围安排专人进行管制,通知周围人员撤离现场,防止因油库爆炸发生伤人事故。

5、消防车到达着火地点后,现场人员应详细的向消防人员指明具体的着火情况,并做好协助工作。

6、火情消除后,车间主任宣布预案结束。

注意事项:

1、报警时应讲清楚以下内容:

1.1、着火单位名称、详细地址

1.2、着火地点、着火物质、火情的大小

1.3、报警人员姓名、报警电话号码

三、如现场人员身上不小心溅上油火时,应立即用灭火器进行扑灭,或快速脱下衣服,将火扑灭。如来不及脱下衣服,应就地打滚把火扑灭或用附近水源进行灭火。然后现场人员帮忙脱下衣服。救火时勿用衣物、扫帚来回扑打,以免使油火扩大着火范围。当发生火灾时,现场人员不要惊慌,不要乱跑动,以免影响救援。

二、种子分解1#配失电,发电机未启动

事故现象:

1、上位机报:10KV焙烧配种子分解1#、2#变开关保护动作,6515开关、6535开关分位。

2、分解车间联系种子分解一线所有设备跳停。

处理步骤:

1、复位信号,汇报调度、车间领导,联系检修人员。

2、通知六厂发电机房值班人员去检查种子分解1#配1#、2#电源进线开关是否正常分闸,发电机是否正常启动,经检查发电机未启动,值班人员检查发电机未启动原因。

3、若发电机不能自启则手动启动,按发电机手动启动操作规程操作,恢复种子分解1#配正常供电,运行人员检查种子分解1#配失电原因。

4、若发电机手/自动均不能启动,在种子分解2#配负荷允许的情况下,可通过种子分解2#配向种子分解1#配供电。交检修处理变压器跳闸,哪个好处理先处理哪个。处理好后摇测绝缘合格,恢复送电。

5、若前两者均不行,则检查种子分解1#、2#变6515开关、6535开关跳闸原因,如不是速度保护则可试合一次开关,试合成功即可恢复供电。

400V低压配事故应急预案

一、400V低压配电室Ⅰ段母排小动物短路导致Ⅰ段失电故障

事故现象:

1、车间发现车间有多台设备跳停。

2、上位机显示**1#变压器负荷电流接近于“0”。

3、进线智能短路器过流Ⅰ段保护告警,故障按钮弹出。

处理步骤:

1、汇报工艺调度、迅速通知车间将跳停的重要设备切至Ⅱ路启动,并开启其它跳停设备的备用电机。

2、检查低压配Ⅰ段有无明显故障,将母联开关、1#进线开关摇至分离位臵。

3、通知工艺车间后合上Ⅱ段所接相应设备备用电源,确保重要设备运行正常。

4、拉开Ⅰ段所有失电负荷开关并拉出至分离位,拉开控制保险,遥测Ⅰ段母排绝缘,发现有两相短路情况,联系检修处理,检查发现有小动物进入配电柜致使两相短路,清理出小动物检查故障点是否烧坏变形,处理完毕后恢复原运方,并排查所有电缆沟和配电柜孔洞封堵情况和柜门关闭情况。

二、400V低压配变频器报警跳停

事故现象:

1、工艺车间联系**设备运行中跳停。

2、赶往低压配检查,变频柜故障指示灯亮,且面板报接地故障。

处理步骤:

1、向主控室汇报故障类型。

2、根据主控室要求将该设备停电。

3、拉开隔离开关后,用500V摇表对电缆和电机进行对地绝缘遥测。

4、遥测绝缘不合格,通知工艺车间检查电机。

5、待排除电机电缆接地故障后,由运行人员为该设备送电试运行。

以上内容仅供参考!

1、灭火器的使用方法及相关知识

2、设备着火的处理方法

3、紧急救护的相关知识

4、现场出现人身事故的处理方法

5、典型事故案例

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

低压配电室安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD947 低压配电室安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电室安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、配电室操作电工必须严格遵守相关各项安全操作规程,非持证人员严禁上岗操作。 2、检修完毕送电前应做到:(1)清理施工现场检查工具(2)拆除接地线(3)人员撤离现场。 3、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电后接地。 4、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。 5、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔断器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 6、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。 7、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。 8、室内低压送电操作:(1)拆除停电指示牌,检查检修工具(2)先合低压总刀开关,再合总负荷开关,后合

配电室日常巡视检查工作标准

编号:SM-ZD-43501 配电室日常巡视检查工作 标准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室日常巡视检查工作标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4M天遮栏的不小于0.7M; 2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些; 3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手独自理; 4、巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮拦,不得进行与巡检无关的工作; 5、设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象;

配电室工器具、安全用具管理制度

电气工器具管理办法 批准:苗承刚 审核:杨济林 初审:赵永红 编写:王宏波 靖远第二发电有限公司运行部

电气工器具管理办法 1范围 本办法适用于靖远第二发电有限公司运行部电气工器具日常管理工作。 适用范围:凡现场、各值、各专业配置生产用工器具均纳入本办法的管理范围。 2 工器具的管理与使用 2.1 电气专工、各值长是工器具的专责管理人。 2.2 对本办法规定范围内的所有电气工器具必须建立相应的明细台帐,严格按规定进行管理。 2.3 认真履行工器具的管理,实现对各类工器具使用的可控在控。 2.4 做好工器具的日常维护和保养,进行相关的防腐工作,防止由于保存不当造成工器具的损坏、性能下降。配合有关单位做好工器具年检和定期试验工作,并记入台帐,按规定淘汰过期或达不到使用标准的工器具。 2.5严禁使用不合格工器具,对损坏的工器具及时向电气专工汇报。 2.6 工具室要实现定置管理,分门别类存放,设置标示牌,实现标准化管理。 2.7 工器具的使用,必须认真执行相关规程规定,对专用和特殊工器具,必须由专人使用和操作。使用前,必须仔细检查,防止发生意外和设备的损坏,严禁野蛮使用工器具现象的发生。注意工器具的保管和养护,不得随意放置,以免工器具损坏、丢失。 2.8各配电室配置的工器具应进行交接班。 2.9各值配置的工器具应由值长指定专人负责,值长应定期检查。 3 检查与考核 3.1 本办法在部门电气专工负责下,定期对工器具进行全面检查。 3.2 根据检查结果,严格考核。

3.3 发生工器具损坏或丢失者,属使用不当或保管不善者每次考核责任者100~500元;属故意损坏或盗窃者,按公司治安管理条例执行。 3.4 当班期间发现工器具损坏或丢失者,考核当班接班或中间检查值班员100~300元。

高低压配电房日常巡查内容及要求

高低压配电房日常巡查内容及要求 高低压电缆线路和桥架 巡视时间 1、电缆接头、高压分支箱每周巡视检查一次 2、高低压电缆井的接头每周巡视检查一次 3、高低压电缆线路每天巡视检查一次 4、变电站进线电缆每月巡视检查一次。 巡视内容及要求 1、对高低压电缆电路;应查看桥架是否扣整严实;防鼠封堵是否牢固;高低压电缆桥架应完好无破损;发现异常应及时处理并作好记录。 2、地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象。 3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。 4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。 5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。 6、各班组、巡查人员应熟悉变电站所属电缆线路分布情况。 镉镍直流屏 巡视时间 每班巡视一次 巡视内容及要求 1、检查蓄电池电压值;连接片有无松动和腐蚀现象;壳体有无渗漏

和变形;绝缘电阻是否下降。 2、对铅酸、镉镍蓄电池组,检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液。若液面低于下线,应补充蒸馏水,调整电解液的比重在合格范围内。 3、对充电装置,检查三相交流电压是否平衡,运行噪声有无异常,交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等表计显示是否正确,正对地和负对地的绝缘状态是否良好。 4、检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置是否正常。 计量和指示仪表的巡视检查项目 检查计量和指示仪表的指示值是否正确,指示灯是否正常。 高压柜、高压环网柜 巡视时间 每班巡视一次 巡视内容及要求 1、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手。投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确 2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符。 3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置。 4、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常,绝缘子应完好

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

配电房内必备的工具

配电房内必备的工器具 在高低压配电室里、安全问题一直都是人们最重视的,也是每人都要时刻的绷紧的弦。在配电房里,配备必要的安全操作工具,做好预防措施是必不可少的。因此,配电房内需要配备以下工器具: ①.挡鼠板 老鼠常在变电所电力电信机房配电变压器上爬行,致电力系统安全运行威胁很大。危害的主要方式:啃咬电缆绝缘材料,或窜入变压器中,引起短路甚至引发火灾;走近高压线时,由于强磁场感应,会击穿、烧毁电器设备。因此,挡鼠板在配电房中起着关键的作用。②.验电器 用于检示电位差或电荷的静电系仪表,在配电房的安全操作的重点。 ③.绝缘胶板 绝缘胶板具有防震,防滑,防撞美观功能,广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。 ④.标志牌 在配电房门口、里面显眼的地方悬挂“非工作人员禁止入内”“禁止吸烟”“当心触电”等警示标语。 ⑤.绝缘地毯 配电房中的配电盘前须布置等宽并大于1米、厚不小于5mm的绝缘地毯、作用是隔离静电,工作人员来回走动时所带来的回路电流,避免这些对人体造成的伤害。 ⑥.绝缘手套、绝缘靴 此工具是为了方便作业人员的操作,保护作业人员以及进入配电房的人员安全,避免不必要的触电事故发生。 ⑦.二氧化碳灭火器 配电房内,因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。配备配电房工具器材必须考虑这点。因此,配电房内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。 ⑧.安全工具柜 在电力系统中大量地用到绝缘工具(包括带电作业工具、安全工具等)进行作业,但是,由于气候等各方面原因,绝缘工器具极易受潮,受潮后的绝缘工具绝缘性能下降,严重色及检修人员的生命安全。

用电安全检查内容和标准.doc

用电安全检查内容和标准 一、用电管理 1、临时用电管理制度要含有适用范围、管理职责、临时接线装置的审批、安装、临时接线装置的使用、临时接线装置技术规范 2、教育培训制度落实情况 标准:应具有落实制度所形成的教育培训计划、教案、培训与被培训人员名单、培训考核记录。教育培训应包括:内部培训、外部培训,年度继续教育,工作任务变更培训,入场培训,转岗培训,新技术应用培训,专业人员培训,一般人员培训。 二、配电线路 1、导线绝缘良好 标准:必须使用绝缘导线,绝缘无破损、老化现象。 2、导线安装符合要求 标准:导线无断股、扭绞和死弯,与绝缘子固定可靠,金具规 格应与导线规格适配。 3、接户线安装高度应符合要求 标准:接户线在档距内不得有接头,进线处距地高度不得小于2.5米。 4、电缆的选用应符合标准 标准:电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保

护线的芯线,需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,严禁在电缆外另附导线用作工作零线或保护零线。 5、室内配线安装符合标准 室内配线应根据配电类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。 潮湿场所或埋地非电缆配电必须穿管敷设,管口和管接头应密封,当采用金属管敷设时,金属管必须作等电位连接,且必须与PE线相连接。 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5米,并应采取防雨措施。 室内配线所用导线或电缆的截面,铜线截面不应小于1.5平方毫米,铝线截面不应小于2.5平方毫米。 三、配电箱及开关箱 1、配电箱及开关箱的设置应符合标准 标准:总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠尽电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不宜超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的潮气、烟气及其它有害介质中,不得装设在易受外来固定物体撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

配电室日常巡视检查制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A85926 配电室日常巡视检查制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

精编范本,实用简洁管理制度编号:LX-FS-A85926 第2页/ 总2页 配电室日常巡视检查制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、电工每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 二、巡视检查的主要内容如下: 1.各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。 3.电气设备的噪音有无明显增加和有无异常音响。 4.按规定填写运行日志。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、设备设施、运行维护及人员的管理要求。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB/T 23468 坠落防护装备安全使用规范 GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备 GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 31989 高压电力用户用电安全 GB 50053 20kV 及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV 变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 995 继电保护和安全自动装置检验规程 GA 95 灭火器维修与报废规程 DB11/ 852 (所有部分)地下有限空间作业安全技术规范 DB11/ 1134 高压电力用户安全用电规范 3 一般要求 3.1 应建立、健全变配电室安全生产责任制、各项运行管理制度和操作规程,主要内容上墙明示。变配电室的运行管理制度清单详见附录A。 3.2 变配电室的各种记录档案应分类归档,设计、施工、竣工验收的图纸、图表等文件资料长期保存,其他记录至少保存1年。变配电室的记录文件清单详见附录A。 3.3 应根据变配电室的设备规模、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的类别,开展从业人员的安全教育和培训,使之具备必要的安全生产知识、安全操作技能和应急救援知识。 3.4 变配电室的事故应急预案应包括设备异常、故障的现场处置方案,以及停电、触电、汛害、电气设备火灾爆炸等事故的专项应急预案,并与综合应急预案相衔接。事故应急预案的编制应符合GB/T29639的有关规定,并至少每3年修订一次。 3.5 应每年组织不少于2次的变配电室事故应急预案演练,应急演练活动结束后应撰写应急演练总结报告,分析应急演练组织实施中发现的问题,并对

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

中心配电室安全操作规程示范文本

中心配电室安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中心配电室安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、运行值班人员必须熟悉本室的供电系统,上岗前配 戴好劳动保护用品。 2、倒闸操作必须服从公司或厂部调度的命令进行,并 做好记录,巡视设备时应随身将门关好,以防小动物入 内。 3、停电时按天关负荷侧刀闸,电流侧刀闸依次拉开, 送电与上述操作相反,禁止带负荷拉刀闸。 4、低压停电后,必须执行工作票制、工作许可制、工 作监护制、工作间断转移终结制、停电、验电挂封电地线 及标志牌。 5、低压开关跳闸后,必须查清原因,开关经摇测后, 确认无误后方可送电,送电时侧身戴绝缘手套穿长袖衣

服。 6、停电时应从低压到高压,送电时从高压到低压。 7、必须倒闸操作时,两人进行,一人操作,一人监护,一切电器设备未经验电一律视为有电,不能用手触及或进行任何作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

配电室规范化建设标准

配电室规范化建设标准 1、门采用外开式防火门,配置挂锁,门槛设置防小动物挡板,配电室内四周距地300mm墙 面敷设 50×5热镀锌扁钢,接地电阻不大于4欧姆。 2、长度超过7米的配电室应开设2个门。 3、配电室墙壁刮仿瓷,地面为水泥地面、刮平,采用经济型环氧地坪涂装;电缆沟盖板整 齐、完整。 4、配电室、配电装置内整洁无杂物,配电室高度不小于3.9m。 5、配电室内电缆布置走向清楚,标识牌清晰。 6、配电室、配电设备孔洞封堵完好,应有通风、防潮装置。 7、配电室定置图、电气接线模拟图通过并排布置,采用透明有机玻璃用螺栓固定在配电室 入口墙上。 8、墙上悬挂配电房巡视规范、管理制度,封闭母线采用吊架固定,封闭母线高出低压柜或 变压器顶不小于0.5m,距离地面高度不小于2.5m。 9、配电室放置巡视标准化记录卡、台区相关图纸、设备技术资料。 10、本标准由公司生产技术部负责解释与修订。

低噪音强力进出排风机(0.25km,Φ mm)

配电房6S作业标准

1、配电房门上应贴有“非工作人员勿进”的“标示牌”、并且要有相关的制度来规范。 2、配电房的门不能上锁,地板、相关设施要保持表面干净无尘,每天进行巡查、并且有《日常巡检表》的记录。 3、危险区域要设有“特别警示牌”、地板上要划有警示线、防止他人靠近。 4、电器设备上要有相应的《操作规范》或《作业指导书》,配电箱上各种指示灯、显示器上不得有灰尘、损坏,发现异常问题须及时处理。 5、不同的线管、气管要涂有不同的颜色表示,便于识别,防止误用。 6、消防器材要齐全、通道保持畅通,配电房周围不能堆放任何物品。 配电室防鼠规定 为防止鼠类进入配电室噬咬电缆、电线造成电气线路短路、断路等故障,特制定本规定 1. 配电室门口应安装防鼠挡板,挡鼠板的高度和结构应能保证老鼠无法进入配电室内。 2. 配电室窗户应安装网孔不大于8×8mm的钢丝网。 3. 配电室室内电缆沟及四个墙角处应安放粘鼠板。 4. 配电室与室外连通的所有孔隙均要严密堵塞并用水泥砂浆批荡。 5. 所有进出配电室人员应随手关门,使防鼠措施时刻处于防护状态。 6. 巡检电工巡检时应检查防鼠措施是否完好,如有损坏及时汇报。 7. 巡检电工巡检时应查看室内四个墙角处粘鼠板是否粘住老鼠,如粘住老鼠及时处理掉。 8. 配电室6S责任人负责每月更换配电室四个墙角粘鼠板。 9. 配电室设备检修保养时,检修人员负责检查室内外电缆沟连接处是否密封完好,并更换室内电缆沟粘鼠板。 10.室内不得堆放杂物,严格禁止在室内吃东西或放置食物。 变配电室防止误操作措施 1. 目的 为确保变配电室的安全运行和保障人身安全,结合变配电运行的实际情况,制订本规 定。 2. 适用范围 适用于变配电运行工作人员在执行操作时应注意和必需遵守的事项和制度。 3. 职

配电室操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD634 配电室操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD634 2 / 2 配电室操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 严格执行电业安全工作规程。 2. 倒闸操作必须按《安规》中第三章第三节的要求执行。 3. 为避免触电事故,应做好如下工作: 1) 严禁不使用工作票在电气设备上工作(属口头通知或电话通知的要做好记录并明确工作内容及安全事项) 2) 严禁未经验电,且未在工作地段两端接地线的情况下在高压设备上作业(验电接地应使用合格工具)。 3) 严禁无人监护单人在高压设备上工作。 4) 严禁未经考核的非电业工作人员进行操作。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

配电房安全管理制度、操作规程

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。 配电房安全操作规程 一、坚持每天巡检制度 1、巡检时,发现有小故障或隐患,可带电作业的及时处理。 2、如有出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,并报告办公室,确定解决方案。 3、变电站未停电,严禁开启进线柜的前后门。 二、分断接合高、低压设备必须戴绝缘手套和绝缘胶鞋进行操作,以免发生人身伤害。 三、高压柜操作程序 1、断电时,先断开出线柜电源。 2、分断计量,PT柜电源。 3、断进线柜电源。 4、进线柜、出线柜断电操作程序:①分断真空断路器。②分断上隔离刀闸。③合上接地刀闸。 5、送电时先关进线柜电源。 6、送计量PT柜。 7、进线柜、出线柜送电程序:①分断接地刀闸。②接合上隔离刀闸。③接合真空断路器。 四、高压配电作业 1、进行高压作业的必须得到工程部的书面指令,方可进行。 2、分断操作完毕后,用验电器验电确认无电后做好接地保护,再挂出作业警示牌,方可进行作业。 3、作业完毕,作业负责人在《高低压配电作业单》上签字确认,回复办公室后,由办公室下达送电指令。 4、作业人接受指令后,在确定低压进线柜处于分断状态后,穿戴好保护用品按送电程序送电。 5、送电结束后,应撤除作业警示牌。并立即安上分断密码锁(以备紧急断电作准备)。 6、高压作业负责人同时也是安全负责人。 五、低压配电作业

配电房设计规范要求

低压配电室设计规范要求 一、民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: 1 配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。 2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐; 3 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级; 4 不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内; 5 高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光

窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗; 6 长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口; 7 变压器室、配电室的进出口门应向外开启; 8 变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施; 9 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施; 10 变配电室不应有与其无关的管道和线路通过; 11 变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结; 12 变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。 二、配变电所防火门的级别应符合下列要求: 1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防 火门; 3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

高低压配电房日常巡查内容与要求内容

编写人:李汉林 高低压配电房日常巡查内容及要求 高低压电缆线路和桥架 巡视时间;1、电缆接头、高压分支箱每周巡视检查一次, 2、高低压电缆井的接头每周巡视检查一次, 3、高低压电缆线路每天巡视检查一次, 4、变电站进线电缆每月巡视检查一次。 巡视类容及要求 1、对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。 2、地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象。 3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。 4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。 5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。 6、各班组、巡查人员应熟悉变电站所属电缆线路分布情况。 镉镍直流屏 巡视时间:每班巡视一次 巡视类容及要求 1、检查蓄电池电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,绝缘电阻是否下降。 2、对铅酸、镉镍蓄电池组,检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若液面低于下线,应补充蒸馏水,调整电解液的比重在合格范围内。

3、对充电装置,检查三相交流电压是否平衡,运行噪声有无异常,交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等表计显示是否正确,正对地和负对地的绝缘状态是否良好。 4、检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置是否正常。 计量和指示仪表的巡视检查项目 检查计量和指示仪表的指示值是否正确,指示灯是否正常。 高压柜、高压环网柜 巡视时间:每班巡视一次 巡视类容及要求 A、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确; B、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符; C、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置; D、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损; E、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常; F、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固; G、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热; H、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;

配电室安全操作规程和管理规定

配电室安全操作规程 1、配电室操作维修人员必须认真遵守各项安全操作规程。 2、室内检修,如需停电,应一人监护一人操作,先停分开关,后停总开关,再停高压负荷开关,并分别挂停电指示牌,封挂地线,确认停电无误方可检修。 3、每天应加强配电设备的巡视,配电设备的巡视必须注意: (1)瓷瓶绝缘设备有无破损、闪络放电现象; (2)压接螺丝有无松动,个部位有无发热; (3)电气设备有无异声音和放电声; (4)仪表、信号、指示灯、电压是否正常; (5)补偿电容有无异常。 4、清扫检修完毕送电以前应做到: (1)清扫施工现场检查工具。 (2)拆除地线。 (3)人员撤离检修现场。 (4)合高压负荷开关。 5、室内低压配电盘送电时应做到: (1)拆除指示牌,检查工具。 (2)确认无误方可送电,必须一人操作一人监护。 (3)先合总开关,后合分支开关。 (4)监视电压电流情况,发现问题及时处理。 6、工作人员进行各项操作检修时必须按规定穿戴合格的防护用品。 7、各种操作工具、防护用品应每年定期检修,以保持良好。

配电室管理规定 1、配电室工作人员须熟悉配电室安全操作规程,按时参加培训和安全教育活动。 2、严格按照配电室安全操作规程进行操作,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患要及时报告,精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电室而发生意外。 5、配电室不准堆放杂物,室内不准吸烟,任何食物不准带入配电室,做到防火、防汛、防漏、防雷电、防小动物侵入,以免发生短路事故。 6、严格将易燃易爆危险物品带进配电间,严禁烧电炉等,配电室内严禁吸烟,工作人员须能熟练使用消防器材。 7、严禁无关人员进出,未经培训不得随便开关操作室内设备设施。 8、管理人员应经常检查设施设备运行情况,发现隐患及时处理。 9、配电室内专用工具(绝缘棒、绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔)应放在易使用的地方,放置整齐,绝不准作为它用。