蓝山县顺发烟花爆竹厂

防雷工程设计方案

设计单位:湖南普天科比特防雷技术有限公司

联系人:138******** 刘云云

日期:2011年5月7日

公司简介

湖南普天科比特防雷技术有限公司是从事防雷产品安装及服务于一体的高科技专业性防雷公司,为社会各界提供完善的防雷工程设计、产品安装、检测维护及技术咨询,其主要产品有KBT系列电源防雷器和信号防雷器,共40余个品种。

产品主要性能符合国际电工委员会标准IEC1312-3,ITV-TSK.11,ITV-TSK K20要求和有关国家标准,行业标准要求。拥有一流的雷电检测中心,雷电试验场所,科学的管理方式、先进的检测手段、雄厚的技术力量、严格的工艺流程,使本公司产品具有如下特点:

1.高可靠质量保证

2.通流容量大

3.响应时间快

4.插入损耗少

本公司防雷产品分电源类和信号类,电源类有串联式和并联式,信号类分为:计算机网络类、视频类、音频类、馈线类。广泛应用于:

1.通信机、计算机电源电路和信号电路的冲击保护;

2.楼宇、建筑物供电系统的防雷保护:

3.高速公路、铁路、航空系统、金融证券系统的防雷保护;

4.野外气象站、雷达站、各种数据采集系统的防雷保护;

5.工业配电柜(板)的防雷和防操作过电压保护。

“科比特”永远追求科学的管理方式、以优良的性价比、独特和

完善的售后服务来赢得市场

现场情况概述

蓝山县顺发烟花爆竹厂位于永州市,现有防雷设施的实际情况进行了现场勘察,现将有关情况报告如下:

该工厂依山而建,有1#、2#两个成品库,另外还有1个炸药库,1个雷管库。成品库位于该厂最深处,两个库房的长宽高分别为14*7*7m,库房之间的间距为20m,成品库房已经做好防直击雷保护措施。炸药库的长*宽*高为5*3*2.8m,雷管库的长*宽*高为3*3*2.8m,两库之间的间距为12米,库房中间是一块空地。因土质表层为回填土,现估算该地土壤电阻率为300Ω·m,

民爆仓库是易燃易爆场所,为了安全生产,一定要做好防直击雷保护措施。

前言

雷电是一种自然现象。随着微电子、计算机技术的迅速发展,以集成电路为核心的各种测控及网络通讯系统已广泛应用于现代生活的各个领域。这类设备对过电压、过电流、电磁脉冲等外来干扰极其敏感且耐受能力极低。通过对雷电的能量波谱分析可知,雷电波能量主要集中在低频段,极易与工频(50HZ)的供电线路形成耦合,造成雷电波的侵入;加之机房内的计算机设备采用了大量的微电子技术,由于微电子设备的特殊性,其速度快、精度高,但抗干扰能力差,极易毁坏。而雷电电磁脉冲是一种强电磁干扰源,以不同的途径侵入电子设备内部,轻则干扰设备的正常运行,造成数据失真;重则使电子设备局部损坏或整机报废。

一、雷电的防护原理

在低压供电系统、测量和控制系统、计算机网络,有许多因素可引起过电压浪涌。下面所述的四种造成的危害最大。

直击雷:

如果雷电直接对有外部防雷装置的建筑物或者直接打到建筑物顶部的可以通过某种途径传输雷电流入地的装置放电(如室外天线,卫星接收装置等),使得地电位抬升,一大部分雷电流通过保护接地线进入到建筑物的装置和连接的设备。

雷电也可能直接对电源线(低压架空线)或数据线放电,大部分高能雷电流被引入到建筑物里。

附近的雷击:

一是,即使建筑物本身没有遭到雷击,附近的雷电闪击也可能引起建筑物装置上的过电压。这个浪涌过电压直接或通过电感性或电容性耦合到达电子装置、设备的线路上。或者通过雷电放电通道散发出的磁场,在设备的线路上感应出过电压,建筑物内的长导线回路特别容易感应出过电压。容性耦合是通过具有高电位差的两点之间的电场产生的,例如在雷电放电通道和金属导线之间。

附近的雷击----雷击电磁脉冲辐射

二是,雷电击中附近建筑物或附近其他物体、地面,导致地电压升高,并在周围形成巨大的跨步电压。部分雷电流可能通过大地传送到接地系统从而入侵建筑物内部设备形成地电位反击。或者其它防雷装置在对地泄放防雷流时引起接地装置的电位升高,并沿接地系统入侵建筑物内部设备形成地电位反击。

附近的雷击----地电位反击

远处的雷击:

一是在几公里甚至几十公里的范围内,雷电击中电力或信息通讯线路,然后沿着传输线路侵入设备。

二是在几公里的范围内的雷电闪击,也可能在低压导线、数据线上感应过电压,该过电压也可能将高电压传导到建筑物的接地装置上,从而对电子设备造成极大的危害。甚至云层之间或云层内部的放电产生的瞬变电磁场也能耦合过电压到导线中。

远处的雷击----传导雷

开关浪涌:

开关浪涌来自电路的闭合、断开的转换操作,来自感性和容性负载的开关操作,也来自短路电流的阻断。特别地,大型用电系统或变压器的断开可能引起对邻近的电子设备的损坏。

雷电的破坏力主要表现为:

1 产生电效应、热效应和机械力破坏。

2 由于雷电引发的电荷分布不均匀,通过静电感应而产生的局部过压使电子设备损坏。

3 由于雷电流形成的电磁场变化,通过电磁感应使周围导体产生过压。

4 雷击使微电子设备地电位升,导致高电位地反击。

二、雷击的防护

对雷电防护,概括的讲就是在良好接地前提下,通过安装合适的过电压(流)保护器预防雷电感应,利用性能良好的避雷针(网、带)预防直接雷击。防雷系统应包括三个方面:直接雷击的防护、感应雷击的防护和良好的接地系统,缺少任何一面都是不完整的、有缺陷的和有潜在危险的。

A、直接雷击的防护:直接雷击的防护应采用避雷针或避雷带。按照滚球法计算被保护物应在接闪器的保护范围内,一、二类建筑物防直击雷装置接地冲击

电阻不大于10Ω,三类建筑物防直击雷装置接地冲击电阻不大于30Ω,。避雷装置包括:接闪器、引下线和接地装置。

B、感应雷击的防护:感应雷击防护应主要从线路防护考虑。机房电源进线·处应加装电源避雷器,机房信号进线处应加装信号避雷器。建筑物防雷电感应的工频接地电阻不大于10Ω。计算机场地的安全保护接地应不大于4Ω。

设计方案

一、设计依据

1.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

2.GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

3.GB50089-98《民用爆破器材工厂安全规范》

二、方案组成

本方案包括两大部分:

第一部分:炸药库各库房的直击雷防护,其目的是保护库房不被直击雷击毁,保障工作人员的安全。

第二部分:防雷地网的制作,地网是避雷针等设施有效发挥作用的保障。

三、方案达到的目的

保护库房不被直击雷击毁,保障工作人员的安全。

四、方案的具体内容

1.直击雷防护

依据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第2.0.2条的要求:凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花还引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。属于第一类防雷建筑物。本项目两栋成

品库和两栋炸药库属于第一类防雷建筑物。

A .防直击雷措施

按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》要求,对炸药库进行防直击雷防护。即在库房合适的位置安装避雷针作为接闪器,并且有独立的接地地网。

a. 接闪器

按照GB50057《建筑物防雷设计规范》(94版)第3.4.1条 第一类防雷建筑物防直击雷的措施,采用避雷针作为接闪器对该建筑物做防直击雷保护,滚球半径为30米,(第二类45米、第三类60米)具体设计如下:

根据现场情况,在炸药库及雷管库之间合适的位置安装1支独立避雷针(安装位置及保护范围见设计图),避雷针高度的具体计算如下:

)-2(0h h h r r =

式中:

h r

滚球半径30m ; h x 被保护高度2.8m ;

r 0 避雷针在屋面的最小保护半径9.2m ;

h 避雷针的高度

得出避雷针最小高度为9.45m ,根据设计需要避雷针高度应满足要求得:h 针高取11m ,11m 高的避雷针在2.8m 高度的保护半径为10.56m 。

避雷针采用Φ89*δ3.0*6000的钢管、Φ60*δ3.5*3000的钢管、Φ22* *2000的圆钢,圆钢的一端打尖。钢管与钢管之间采用法兰盘连接。

避雷针基础:避雷针基础采用钢筋混凝土制作,采用地脚螺栓将避雷针底板固定。避雷针基础型号长*宽*深为0.6*0.6*1.0m 。

b.引下线

以独立避雷针的金属支撑柱为引下线。

c.接地装置

因炸药库为第一类防雷建筑物,防直击雷独立地网的接地电阻值不大于10欧姆。

单个地网具体设计如下:

水平接地体采用36米40*4的扁钢,垂直接地体采用12根40*4*1500的热镀锌角钢,连接方式为电焊连接,新建地网的接地电阻不大于10欧姆。

1.水平接地体的接地电阻计算如下:

式中:

γρ── 原地层的电阻率 300Ω·m

c l ── 水平接地体长度 36m

d ── 地沟宽度 0.3m

t ──接地体埋深 0.5m

K ──土壤利用系数,取1

计算得出:

水平接地体的接地电阻测量值为Rs =15.62Ω

2.垂直接地体采用40*4*1500的热镀锌角钢

1)单根垂直接地体的接地电阻按下式计算:

Ω165.13)4(ln π2ργ==

d

l l R c c c 式中: γρ── 原地层的电阻率 300Ω·m

c l ── 垂直接地体长度 1.5m

d ── 垂直接地体等效直径, 0.0336m

2)12根垂直接地体并联电阻值:

Ω14.48η1==n Rc R

式中:

Rc 为单根垂直接地体的电阻值165.13Ω

n 为接地体的根数 取12根

η 为多根接地体共用时的利用系数 取0.95

3.水平接地体,垂直接地体构成的整个地网的工频接地电阻:

计算公式如下

Rs R R Z 111

1+==7.52Ω<10Ω 能满足接地电阻设计要求.

Rs :水平接地体的接地电阻

1R :垂直接地体的接地电阻

直击雷施工需按照设计施工图来施工

防直击雷所用材料

施工方法

1.挖沟,沟深0.8m,沟宽0.4m,在地沟内敷设40*4的热镀锌扁钢作为地网的水平接地体,扁铁之间的连接采用电焊;

2 .在地沟内打入40*4*1500的热镀锌角钢作为垂直接地体,数量共12根,间距不小于3米,与扁铁之间的连接采用电焊;

焊接要求如下:

(1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

(2)圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

(3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

(4)扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;

3.电焊部位应作防腐处理,方法是刷沥青漆;

4.地沟回填:分两次回填,先将细土回填到地沟的底部,夯实,再将其他土质回填到地沟;

5.接地装置连接应可靠,连接处不应松动、脱焊、接触不良。接地装置施工完工后,测试接地电阻值必须符合设计要求,隐蔽工程部分应有检查验收合格记录;

6.所有连接体及焊缝回填土前应经建设方指定的人员检查合格后方可填土,在填土前要对隐蔽工程进行拍照;

7.接地网络及接地装置寿命为20年;

8.施工中发现地下有异物要及时报告安全负责人决定施工方法。如发现有损伤地下电缆情况要立即停止工作,研究处理办法;

9.接地装置应符合《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)的有关规定,所有不带电运行的金属物体,如电气设备的底座和外壳,金属构架和钢筋混凝土构架,金属围栏和靠近带电部分的金属门框,电缆外皮和电线电缆穿线钢管等均应接地。除另有规定外,对电缆外皮和穿线钢管应做到两端接地。

维护与管理

1 维护

1.1 防雷装置的维护分为周期性维护和日常性维护两类。

1.2 周期性维护的周期为一年,每年在雷雨季节到来之前,应进行一次全面检测。

1.3 日常性维护,应在每次雷击之后进行。在雷电活动强烈的地区,对防雷装置应随时进行目测检查。

1.4 检测外部防雷装置的电气连续性,若发现有脱焊、松动和锈蚀等,应进行相应的处理,特别是在

断接卡或接地测试点处,应进行电气连续性测量。

1.5检查避雷线塔、避雷带(网、线)、杆塔和引下线的腐蚀情况及机械损伤,包括由雷击放电所造成的

损伤情况。若有损伤,应及时修复;当锈蚀部位超过截面的三分之一时,应更换。

1.6 测试接地装置的接地电阻值,若测试值大于规定值,应检查接地装置和土壤条件,找出变化原因,

采取有效的整改措施。

1.7 检测内部防雷装置和设备(金属外壳、机架)等电位连接的电气连续性,若发现连接处松动或断

路,应及时修复。

1.8 检查各类浪涌保护器的运行情况:有无接触不良、漏电流是否过大、发热、绝缘是否良好、积尘

是否过多等,出现故障,应及时排除。

2 管理

2.1 防雷装置,应由熟悉雷电防护技术的专职或兼职人员负责管理。

2.2 防雷装置投入使用后,应建立管理制度。对防雷装置的设计、安装、隐蔽工程图纸资料、年检测

试记录等,均应及时归档,妥善保管。

2.3 当发生雷击事故后,应及时调查分析原因和雷害损失,提出改进防护措施。

施工进度安排

我公司将组织1支施工队伍进行作业。由具有防雷工程资格证书的技术人员负责现场指导,高级防雷工程师1名,防雷工程师1名,电工1名,焊工1人,要求7天完成施工任务。施工完成后报请气象局进行检测验收。

整体雷电防护系统严格按照国家有关规范和使用要求,精心施工,确保工期并达到如下目标:

1.1确保7天(日历日)工期内通过市防雷中心检测并把工程交付给客户使用. 1.2确保按承接工程的关键点控制工期,按时完成工程进度。

1.3积极协调好与客户的工作关系,力争不影响客户的正常生产,又确保整个工

程顺利进行。

2施工进度计划

本工程进场后应根据客户的进度意见编制明确的施工进度计划,确保工期如期完工。

3施工进度计划

根据该工程的特点,编制施工进度计划。为确保该工程保质保量全面完成,并一次交验竣工,具体保证进度措施如下:

3.1施工组织保证措施

3.1.1首先做好本工程的前期工程,能确保要求的开工时间,人力、物力的及时

投入。

3.1.2本公司积极主动地与甲方联系并协调好具体施工事项,保证工程有条不紊

的进行。

3.1.3针对本工程的特点,编制详细的施工组织设计和作业设计,将施工进度安

排到具体的每个工作日,加强考核力度以日计划保总工期。

3.1.4保证施工、制作合理进行、合理安排。确保衔接好,以确保工程进度。3.1.5对施工中出现的具体问题,根据我公司多年的经验,提出积极可行的方案,

供客户决策时参与,并积极组织实施。

3.1.6指定专人对工程进度进行管理。

3.2技术保证措施

整个工程执行过程中除了要有一支经验丰富、技术过硬的施工队伍处,还必须对整个工程的实施进行科学合理的规划和安排,力争利用最少时间,达到最佳的工程效果。

3.2.1工程所需的规范、标准、规程必须实行有效版本,配备率达100%。

3.2.2施工人员组成

由具有防雷工程技术资格证的技术人员负责现场指导,具有焊工证的人员负责焊接,其余人员均持证上岗,以确保工程质量。

3.2.3.2 工程执行流程

整个工程进度分为施工准备、现场施工和工程验收三个主要阶段。

3.2.3.1施工前准备阶段

A.现场勘测,准备施工图纸等资料

B.准备合格的产品、材料施工人员及工具。

3.2.3.2现场施工阶段

现场施工流程如下:

现场勘察---图纸资料—材料准备--人员培训—现场施工—自检—防雷中心检测—验收—交付使用

3.2.3.3工程验收阶段

此阶段是为了确保工程完全达到甲方提出的技术标准要求,整个系统运转正常。工程施工完成后先进行自检,合格后请气象局防雷中心进行检测验收。

质量保证措施

我公司将一如既往地坚持“客户满意,精益求精”的质量方针,确保设计质量与施工质量,创客户满意工程。

1质量目标

目标

本工程一次交验合格,符合国家和防雷相关的各项标准,达到国家组织验收优良工程。

质量指标

单位工程合格率100%,优良率100%。

各工程质量资料齐全,并符合工程质量验收标准的规

定。

各工程所含分项工程的合格率100%,优良率100%。

杜绝重大质量事故,无工程质量问题。

2组织保证

公司指定技术负责人,健全完善的质量体系,代表我方对工程全面负责,是工程质量的第一负责人,在工程中实施制定的质量方针和“质量、工期、服务”的企业宗旨,全面履行工程合同。

邀请客户方代表跟踪监督,确保工程质量达到合同的要求。

3制度保证

严格按照ISO9001质量管理体系的要求施工,切实做到以下“六不准”:

①没有设计图纸、施工组织设计或作业设计的不准施工;

②自行采购的工程材料、器材、设备,未经技术负责人及工程技术人员确认的不准采购;

③材料、器材、设备无合格证或无认证的不准使用;

④上道工序质量检查不合格的不准转入下道工序施工:

⑤设备安装前,未经检验或未经技术负责人确认的,不准进行施工;

⑥对于质量有重要要求的物殊工作人员未经培训并取得上岗证者,不准上岗。

坚持质量一票否决制度

坚持质量一票否决制度,其具体要求是:对于不合格的分项、分部工程必须坚持返工;质量不合格的工程,不准上报工作量和产值,同时对不合格工序、分项工程不准转入下道工序;如有违犯者,严肃追究班组长、直至技术负责人的责任。

落实各级质量责任制

技术负责人是第一责任人.技术负责人对工程单位工程质量负责,并定期召开质量分析会,分析质量状况;班组长对分项工程质量负责.质量状况的好坏,与对个人的考核挂钩。

4管理措施

施工前认真进行质量策划

坚持开展质量目标管理,有计划、有目的地实施质量目标,工程施工前各专业确定本单位施工工程的质量目标及要求,根据质量目标和要求健全组织机构和合理配置资源,结合工程特点,编制出针对性、操作性强的项目质量计划;切实做好施工组织设计和关键工序、物殊工序、施工作业设计的编制和审定工作;建立和健全一系列行之有效的管理办法和措施,以满足客户的要求。

按本工程质量计划的要求,以工序控制为重点,做好工程全过程的质量控制。第一,接到工程任务后,认真勘查现场,制定出符合实际情况,防雷效果最佳的切实可行的方案;第二、明确关键点,进行方案的设计;第三、进行图纸设计,并进行图纸自审、会审工作;第四、做好各项工程的项目划分。第五、明确关键工序、物殊工序,实行监督控制;第六、坚持三检测,严格质量检查把关,重点抓好施工过程的自检自查工作,在自检的基础上做好互检,并及时准确地进行分项、分部工程的检验评定。隐蔽工程未经技术负责人检查批准,不准覆盖;凡上道工序不合格或未经检查签证,不得进行工序交接,不准进行下道工序施工。同时,认真检查有关施工、质量保证和验评资料,使工程资料与工程施工同步,以保证工序过程结果受控。

以各有关技术标准指导施工

所有工程过程中的施工,验评严格按国家、省部及行业颁布的有关技术标准、规范进行工作。

加大执法力度,严格质量考核制度。

公司制定工程质量考核实施细则,针对细则落到实处。工程负责人对工程实行定期检查,对于不按设计、标准、程序作业者,对质量达不到标准或可能造成质量隐患者,除责令整改外,视其情况给予批评、警告,扣罚工资,直到停工整顿。对于工程质量、单位工程达到优良水平者给予奖励。奖罚制度落实到人。

提供优质服务,争创精品工程

工程在勘测阶段及开工初期,广泛听取客户意见,制订工程创优规划。工程施工中,自觉接受客户、政府质量监督部门的监督和指导,不断提高工

程整体质量水平,争创精品工程,工程竣工验收后,做好施工质量回访和保修服务工作,处理质量问题及时、认真,让客户满意。

5 材料供应的质量控制

按合同规定,属我方采购的材料,在采购和运输,保管上按以下措施进行质量控制。

5.1公司在材料、配件及设备采购前,必须依据施工图制定采

购计划,材料、配件及设备的质量和数量应符合设计要求,在采购计划中应注明材料及配件的质量标准,由技术负责人审批。采购人员进行厂家的资质证明、产品技术资料的收集,报公司批准后方可同供货厂家签订货合同。

5.2材料采购人员在实施材料采购时,应对供应商的资质和能力进行评定,坚持“货比三家”的原则,订货时,严格执行采购计划或采购合同。

5.3当客户对采购的材料、配件及设备提出异议时,应及时向

客户提交有关材料、配件及设备的支持文件,某种材料、配件或设备遭客户拒绝后,应重新制订采购计划,并进行市场调查,直到客户满意为止。

5.4材料、配件及设备采购后,应对材料、配件及设备进行检验,实物与采购计划对应。

5.5材料、配件及设备进库后,应分类摆放,台帐齐全,标识清楚。

5.6材料、配件及设备使用过程中随时接受客户的监督检查。

6 技术保证措施

6.1技术人员在进行工程设计之前应对现场进行仔细的勘查,

根据现场情况作出详尽的设计方案,经审查批准后,进行技术图纸及技术资料的设计与编制。技术图纸及技术资料经会审批准后方可交付施工。

6.2施工人员必须认真阅读图纸及施工技术资料,施工前技术人员一定要向施工人员作详细的技术交底。

6.3施工前技术人员一定编制安装工程的施工组织设计和关键工序的施工作业设计,发给施工班组,指导施工人员施工。

6.4施工前技术人员应按分项工程下发分项工程的自检互检

制度。

6.5施工中必须严肃工艺纪律,凡上道工序不经专检人员检查签证、认可的,

不得进入下道工序的施工。

6.6在施工过程中,要不断的进行施工方案的优化,以求得施工方案的科学性

和先进性,通过不断的优化施工方案,提高施工水平,要不断的完善施工工艺,使之更具合理性,加强施工方法、质量技术数据测量的监控力度。对现场每一道施工工序进行质量监控,对质量不合格工序及时进行整改。

7.各整改工程的施工过程质量检测点有以下三大类,由各专业技术人员调试、测量,质检员检查并确认。

7.1接地系统:对各点的地网进行接地电阻的测量,填写〈〈隐蔽工程记录

表〉〉。

7.2防雷设备:进场防雷设备应逐项检查,对其进行检测。

7.3系统试运行:全程跟踪检查,发现问题及时纠正。

项目内的所有设备安装调试完成后,通知公司安全质检部。由质检部按《质量检验程序》进行检验并填写相关记录。

安全保证措施

1.安全目标

本工程施工地点集中,部分需高空作业,施工环境复杂,安全施工尤其重要,必须制定行之有效的安全保护措施,才能确保安全施工。针对本工程实际情况,制定如下安全目标:

1.1杜绝死亡事故和重伤事故。

1.2确保无重大安全事故发生。

1.3杜绝重大机电设备事故。

2.安全管理制度

2.1进入施工现场的施工管理、生产人员必须提高对安全生产重要意义的认识,工作中认真贯彻安全技术规程,重视安全工作,防止安全事故的发生。对本工种安全技术规程不熟悉的人,不能独立作为;每项工作开始,在技术交底的同时,安全员应根据工程的特点进行安全交底,重要的工程应制定具体的安全措施。

2.2贯彻“安全第一,预防为主”的方针,健全“三级”安全教育管理体系,现场设专职安全员,加强对现场安全施工全面检查监督力量。施工人员必须树立

“安全施工,人人有责”的思想,自觉遵守施工安全奖惩制度,对不按要求使用安全用具及高空作业规程以及其它违章行为者,进行严厉处罚。

3.安全施工措施

3.1做好交叉作业保证措施,考虑工程同时交叉作业,各施工队伍在同一工作面施工时,应有序安排,尽量避免上下同时作业,如有无法避免的应特设专人监护施工安全,并适当作警告标志,确保安全。

3.2施工使用的手持电动工具,电气绝缘要良好,保护接地线必须完备。

3.3高空作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件,在三米以上高空作业人员,必需经过体格检查和受过一定的训练,必须系好安全带,扣好保险钩,必须搭设稳固的脚手架。

3.4不懂电气和机械操作人员,严禁使用机电设备;各种电动机械设备,必须有良好的安全接地。

3.5在施工现场,应按指定的道路行走,不能从危险地区通过或停留,要注意与运转着的机械保持一定的距离。

3.6开始工作时,应检查周围环境是否符合安全要求,如发现危及安全工作的因素,应及时向技术部门或施工负责人报告,消除不安全的因素后,才能进行工作。

3.7气割用氧气、乙炔和其它易燃易爆物品,应放在指定的地点。氧气瓶与乙炔的安全距离不小于10m,氧气瓶、乙炔瓶与火源的安全距离不能小于10m。

3.8在协助电焊工对管道口焊接时,应有必要的防护措施,以免弧光刺伤眼睛,不许卷袖子或穿短袖衫工作,无关人员应离开焊接触点两米以外。

3.9使用梯子时竖立的角度不应小于35度,梯子脚用麻布或橡皮包扎,或由专人在下面扶住,以防梯滑倒。

3.10严禁酒后进行高空作业及电气作业。

4.安全检查会议和安全防护教育

4.1应在工程开工前组织有关人员学习防护手册,进行安全教育。

4.2应定期举行安全会议,并指定有关管理人员、班组长和安全员参加。

4.3各作业班组在施工前后对该班的安全作业情况进行检查和总结,并及时处理作业中存在的安全问题。

4.4对于危险作业,应加强安全检查和总结,并在危险作业区附近设置醒目的标识,以引起相关人员的注意。

5.现场消防保卫措施

5.1施工现场进行电、气焊作业时,焊前检查周围现场有无易燃易爆物,焊后详细检查和排除隐患。

5.2施工现场的吸烟人员,只准在规定的安全处吸烟,严禁乱扔烟头。氧气、乙炔的存放按规定集中管理,使用时要登记,高温天气搬运时要有防护措施,严禁在地上直接滚动气瓶。

现场文明施工措施

文明施工是施工单位整体实力和综合管理水平的反映,文明施工是安全生产的前提,要做到安全生产,必须文明施工。为此,制定了文明施工的目标和具体措施。

1文明施工目标

1.1 争创施工现场文明施工样板工地。

1.2 做成“施工操作标准化,施工场容整洁化,场地布置合理化,材料堆放有序化,卫生清洁经常化”。

2 文明施工组织措施

2.1 工程负责人是创建文明礼貌工地的第一负责人,全面负责工地的文明施工工作。

2.2 工程负责人员对施工现场必须统一布置、统一安排,划分责任范围,建立班组岗位责任制;各施工班组长是现场文明施工管理的直接责任人,分管各自施工范围的工作,将文明施工落实到每一个人员身上。

2.3 坚持定期如开文明施工总结会,总结文明施工工作成绩及存在的不足之处,做好下一步工作安排。

2.4 组织好每一个员工认真学习各项规章制度,加强对现场文明施工的认识,对违反制度以及屡教不改者,将以重罚,或将其清退出场。

3 文明施工保证措施