文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信管道水平定向钻穿越建设规范

通信管道水平定向钻穿越建设规范

通信管道水平定向钻穿越建设规范
通信管道水平定向钻穿越建设规范

通信管道水平定向钻穿越建设规范

1.目的

为了加强中国电信上海公司通信管道水平定向钻穿越设计、施工及验收,提高工程建设质量,特制定本规范。

2.适用范围

本规程适用于上海地区采用水平定向钻穿越方法进行通信管道的设计、施工及质量验收。

本规范若与国家、行业相关强制性标准、规范有矛盾时,应按国家和行业相关规定执行。

3.引用文件/标准

a)GB50021-2001 岩土工程勘察规范

b)CJJ61-2003 城市地下管线探测技术规程

4.定义/术语

4.1.非开挖技术

即利用微开挖或不开挖技术对地下管线、管道和地下电缆进行铺设、修复或更新的技术。

4.2.水平定向钻进

是采用安装于地表的钻孔设备,以相对于地面较小的入射角钻入地层形成先导孔,然后将先导孔扩径至所需大小并铺设管道(线)的一种管道施工技术。

4.3.入土点泥浆池

为水平定向钻进施工导向孔、扩孔钻进及拉管就位存储、回收泥浆和确定起始入口位置而开挖的泥浆坑。

4.4.出土点泥浆池

为回收、储存水平定向钻进施工中排出的泥浆和确定出口位置而开挖的泥浆坑。

4.5.钻孔泥浆

指水和膨润土或聚合物的混合物,在施工过程中起辅助切削、降低扭矩、排渣、护壁、冷却、润滑的作用。

4.6.先导孔

指利用带斜面的、直径相对较小的导向钻头按照预先设计轨迹首先形成的小直径的导引孔。

4.7.入、出土角

在水平定向钻进施工过程中钻头进入地层或从地层钻出时,钻杆柱与水平面的夹角。

4.8.顶角

钻孔轴线在给定点的切线与通过该点与水平面之间的夹角。

4.9.方位角

钻孔轴线在水平面上的投影或钻孔轴线在给定点上的切线在水平面上的投影与正北方向之间的夹角。

4.10.导向系统/定位仪

在施工过程监控钻头的位置变化,提供钻头和钻孔的位置参

数,用于控制钻孔方向的测量定位系统。

4.11.扩孔

在钻机的牵拉作用下,通过钻杆带动回扩钻头将先导孔扩径至所铺设管道要求尺寸的施工过程。

4.12.管线回拉

通过钻杆将成品管从钻孔的出土点一侧,沿扩孔后的孔洞回拉至钻杆入土点一侧实现铺设管道目的的施工过程。

4.13.穿越

在地表下避开障碍物(河流、建筑物、铁路、公路、街道、绿化、其他管线等)铺设管道的非开挖施工技术。

4.14.持力层

地基基础设计时,直接承受基础及基础传递的上部结构荷载的地层称为持力层。

4.1

5.扩散角

地基基础设计中,基础及基础传递的上部结构荷载在持力层引起附加应力,该应力向持力层下方扩散的角度为扩散角。

5.管理和职责

本规范非管理规范。

6.流程图

无。

7.管理内容/工作程序

7.1.基本规定

7.1.1.水平定向穿越通信管道施工一般使用在穿越公路、河流、

地表障碍物以及不允许大面积开挖的情况下时使用,也

可用于常规的地下通信管道的施工。

7.1.2.水平定向钻铺设通信管道的设计、施工、监理等单位必

须具有专业资质。

7.1.3.水平定向钻穿越通信管道使用的管材应符合国家有关现

行标准及相应规定。管材的焊接应按设计和相关标准执

行。

7.1.4.水平定向钻穿越通信管道施工前,应对管线穿越段区域

进行工程勘察,调查分析施工区域内地下各类设施、管

线分布和周边环境等各方面情况,充分掌握现场资料。

7.1.5.施工单位施工前应根据设计人员的现场交底和工程设计

图纸勘察现场,对设计的管线穿越段既有管线进行实地

核实,并做出该工程的施工组织设计书。施工组织设计

的审批应符合相关建设程序。

7.1.6.水平定向钻设备进场前应进行维护调试,设备进场后清

点设备附件,进行现场调试。施工现场应设置围栏。

7.1.7.水平定向钻施工单位应建立操作人员工作记录制度,由

钻机操作人员或主管人员填写施工日志。

7.1.8.工程建设中所需的原材料、半成品和成品的质量和性能

要求,应符合国家及行业的有关规范、标准,并应选用

符合中国电信上海公司合格供应方提供的产品。

7.2.工程勘察

7.2.1.一般规定

7.2.1.1.工程勘察应符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)

和《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003)的规

定。

7.2.1.2.工程勘察应提供如下资料:

1)管线工程平面图(1:200~1:1000);

2)既有管线地下管网图;

3)现场勘察记录。

7.2.1.3.工程勘察应包括工程地质、水文地质、地形、地貌、地

面建(构)筑物及既有地下管线探测等。

7.2.2.工程地质勘察

7.2.2.1.现场踏勘,应查明地形、地貌、地面建筑对工程的不

利条件,应查清水域覆盖面积和深度,应查实有无影

响正常施工的干扰源。

7.2.2.2.水文地质内容应包括:地下水类型、含水层性质、测

定初见水位和稳定水位。

7.2.2.3.需要进行岩土试验的项目应根据定向钻施工和所铺设

的生产管线的要求来确定,试验项目应按《岩土工程

勘察规范》(GB50021)的规定执行。

7.2.2.4.勘探取样钻孔的平面钻孔位置和深度应符合下列规

定:

1)勘探孔的位置应在定向钻铺管的穿越线路两侧3~5m内,

勘探孔结束施工后应进行灌浆封孔;

2)勘探孔数量的确定应按定向钻穿越长度及地层的复杂程

度确定。在均质地层上布孔,可沿穿越路由方向进行,

孔距50~100m;在地质构造复杂且地层不连续的情况下,

应加密布孔;

3)穿越公路、铁路、地表障碍物等,宜在其两侧布孔,孔

数不宜少于2个;穿越河谷、河谷两岸及河床应布置勘

探孔,勘探孔数不应少于3个;

4)勘探孔的深度宜在管道穿越轨迹以下6m;

5)勘探孔钻遇砂层、卵石层时,宜将该层穿透;

6)在必须采用降低地下水位进行施工的地域应查清地下含

水层的厚度。

7.2.3.既有地下管线探测

7.2.3.1.对既有地下管线探测应符合下列程序:搜集资料→现场

踏勘(确定探测方法)→实地调查(仪器探测、人工探

察)→地下管线图绘制→报告书编写→成果验收。

7.2.3.2.对既有地下管线探测的范围应不小于穿越路由两侧各

5m,并查明既有地下管线的性质、类型及所在的地下空

间位置。

7.2.3.3.对既有地下管线的探测应符合中华人民共和国建设部

《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003)的规定。

7.2.3.4.对既有地下管线探测后,应通过地面标志物、检查井、

闸门井、人孔、手孔等进行复核。

7.3.工程设计

7.3.1.一般规定

7.3.1.1.水平定向钻穿越通信管道施工设计应包括下列内容:

1)工程概况:项目、地点、内容、主要工程量、计划施工

周期;

2)既有地下管线;

3)施工方法、技术工艺;

4)施工场地布置;

5)施工机具及材料;

6)人手孔设计;

7)检验及验收标准。

7.3.2.管材

7.3.2.1.水平定向钻铺设通信管道宜采用聚乙烯(PE)管。如有

新技术,新材料管道满足使用也可采用。

7.3.2.2.采用水平定向钻穿越铺管长度低于100m,穿越深度低

于5m,采用DN110*8.0mm的PE管材,穿越铺管长度在

100-200m,穿越深度在5-10m,采用DN110*9.0mm的PE

管材,穿越铺管长度大于200m,穿越深度大于10m,采

用DN110*10.0mm的PE管材。

7.3.2.3.P E管规格及技术要求应符合《通信管道水平定向钻穿

越用聚乙烯(PE )管材采购标准及检验检测方法》

7.3.2.4. 管道SDR 与覆土厚度的的关系可参照公式7.3.2.5确

定, HDPE 管的最小壁厚与深度关系如表7.3.2.5-2所示:

3

1

'2

')/(721.01

??????=s W

L t E B R E C Nq SDR (7.3.2.5) D SDR t

=

3

2

10011001???????

???? ??+??? ??-=q /q C

S w w t W wHR H q ++=1000/00981.0

)/(33.01H H R w W -=

)41/(1213.0'H e B -+=

式中: qt — 管道总的外部压力(MPa );

D — 管道直径(m ); t — 管道壁厚(m ); SDR — 管道标准尺寸比;

Rw — 水浮力因子(最小取0.67); Hw — 管顶以上地下水位高度(m ); H — 管顶覆土厚度(m ); w — 土体重度(kN/m 3);

WS — 动荷载(MPa ),按《给排水工程管道结构设计规范》

GB50332-2002的要求计算;

B —弹性支撑系数;

EL —管道长期弹性模量(MPa),一般取150以上;

ES′—土体反作用模量(MPa),对现场条件了解少的情

况下,一般可取4.8;

N —安全系数,一般取2.5;

C —椭圆度折减因子,如表7.3.2.5-1;

q —管道的椭圆度(%)。

7.3.2.5-1 椭圆度折减因子表

7.3.2.5-2 管道SDR与埋深的关系(假设地下水位为1m)

12 11.29 9.75 2.84 10.91 10.08 2.93

注1:动荷载的计算参考《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002,车辆为单行车辆,车辆技术标准参照《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004.

注2:水平导向钻进铺管的壁厚还与铺管回托力有直接关系,选择壁厚时应首先考虑是否能满足回拖力的要求.

注 3: 该表仅供参考,实际计算时表中参数应根据实际情况选取。

7.3.2.5. 单根管道回拖时的允许拖拉力应按下式计算:

()8

2

2O

N D D F -?

=πσ (7.3.2.6)

式中: F — 允许拖拉力(N );

σ— 管材的屈服拉伸强度(MPa 或N/mm 2)σ=20

或实测值 DN — 管道外径(mm ); DO — 管道内径(mm )。

7.3.2.6. 多根管道回拖时的允许拖拉力应按下式计算:

F n F ?=n (7.3.2.7)

式中: Fn — 允许拖拉力(N );

n — 同时回拖聚乙烯管道根数。

7.3.3. 导向孔设计

7.3.3.1. 定向钻导向孔轨迹设计应包括下列内容:

1) 钻孔类型和轨迹形式; 2) 选择造斜点;

3) 确定曲线段的曲率半径; 4) 计算各孔段钻孔轨迹参数。

7.3.3.2. 导向孔轨迹设计应综合考虑生产管线技术要求、施工现

场条件、施工机械等因素。

7.3.3.3. 导向孔轨迹设计参数(见图1)可按下列公式计算:

图1 管道穿越示意图

入θsin 2?=R a ()入θcos 12-?=R b

211b h b -= 入θtan /11b a = 出θsin 1?=R c

()出θcos 12-?=R d

221d h d -= 出θtan /12d c =

21211L L c c a a ----=

式中: a2 — 入土端曲线的水平长度(m );

b2 — 入土端曲线的高度(m ); b1 — 入土端直线段的高度(m ); c1 — 出土端曲线的水平长度(m ); d2 — 出土端曲线的高度(m ); d1 — 出土端直线段的高度(m ); L1 — 底部直线段的长度(m ); R — 曲率半径(m ); θ入 — 入土角(o);

h1 — 入土端地面与底部直线段的高度(m ); a1 — 入土端直线段的水平长度(m ); θ出 — 出土角(o);

h2 — 出土端地面与底部直线段的高度(m ); c2 — 出土端直线段的水平长度(m ); L — 穿越长度(m )。

7.3.3.4. 入土角、出土角应根据设备性能和现场条件确定,塑料

管道应不超过30o,对坑内始钻式入土角和出土角一般采用零度或近似水平。

7.3.3.5. 当钻机安放于地面时,第一直线段轨迹应是入土角的斜

直线段,该段最小距离不应小于一根钻杆长度;大型设备该段距离不宜小于10m 。

7.3.3.6.定向钻铺设通信管道穿越公路、铁路、河流、地面建筑

物时,最小覆土深度应符合表7.3.3.6的规定。

表7.3.3.6 最小覆土深度

7.3.3.7.水平定向钻穿越铺设通信管道时,钻孔与建筑物或既有

地下管线的距离应符合表7.3.3.7中的规定。

表7.3.3.7 与建筑物或既有地下管线的距离

7.3.3.8. 除满足7.3.3.6和7.3.3.7的规定外,还应满足《通信

管道与通道工程设计规范》YD5007-2003中的要求。

7.3.3.9. 扩孔直径应为所铺管道或管束的等效直径的2倍以上。 7.3.3.10. 钻孔的曲率半径应根据钻杆的弯曲强度值确定,一般

情况下取1200d 以上(d 为钻杆外径)。

7.3.4. 回拉力计算及定向钻机选择

7.3.4.1. 定向钻回拉力宜按公式(7.3.4.1)计算:

()DL

k D D Lf F πδδγγπ+???

???--=p m 24

(7.3.4.1)

式中: F - 计算的拉力(t );

L - 穿越长度(m ); f - 摩擦系数,0.1~0.3; D - 生产管直径(m );

m γ - 泥浆密度(t/m 3或g/cm 3),一般取1.1~1.2; p

γ - 管材密度(t/m 3或g/cm 3);

δ - 生产管壁厚(m );

k - 粘滞系数,一般取k = 0.01~0.03。

7.3.4.2. 水平定向钻机的回拖能力宜根据式7.3.4.1计算值的

1.5~3倍来选择,并应考虑施工场地的大小。

7.3.4.3. 钻机类型和特性如下表所示:

表7.3.4.3 HDD钻机的类型和特性

7.3.5.钻具选择

7.3.5.1.导向钻头类型和尺寸应按岩土的类型、土层的造斜能

力、造斜配套工具等要求进行确定,钻头类型和尺寸可

参照表7.3.5.1选用。

表7.3.5.1 导向钻头类型选择

7.3.5.2.扩孔器的选择可参照表7.3.5.2选用:

表7.3.5.2 扩孔钻头使用的地层

7.3.6. 钻孔泥浆

7.3.6.1. 施工前应按地层条件配制泥浆,泥浆粘度应能确保孔壁

稳定,并能将钻屑携带到地表。泥浆粘度可参照表7.3.6.1选用。

表7.3.6.1 泥浆粘度表

7.3.6.2. 泥浆的失水水量控制,一般地层30min 内泥浆的失水量

宜控制在10~15ml ;水敏性易坍塌和松散地层失水量宜控制5ml 以下。

7.3.6.3. 泥浆的PH 值应控制在8~10之间。

7.3.6.4. 通信管道水平穿越泥浆用量的计算公式如下:

2

4D V k L

π= (7.3.6.4)

式中: V=孔的体积,m3;

D=孔的直径,m;

L=孔长,m;

K=取值范围为1~3, 一般取3。

7.3.6.5.泥浆应在专用的搅拌器中配制,并具有足够的供应量,

从钻孔中返回的泥浆应及时外运,满足工程文明施工和

环保要求处理。

7.3.7.场地布置和人手孔设计

7.3.7.1.水平定向穿越通信管道施工场地包括设备场地和管道

场地,场地大小由钻机的型号、终孔直径和铺管长度决

定。

7.3.7.2.施工场地还应考虑影响施工的空中设施、地下设施、和

交通高峰期的影响。

7.3.7.3.入出土工作坑是穿越工程的必要组成部分,也是水平定

向钻进中需开挖的部分。工作坑的尺寸一般为:深

(300~900mm)?宽(300~600mm)?长(600~1800mm)。

实际工作坑尺寸依据钻孔直径、钻机尺寸、钻进参数和

现场地形而定。可依据图2来确定。

(a)平面图

(b)剖面图

其中:α为入土角;

D为孔径;

c1满足人手井的要求取0.4m;

c2=D/cosα;

c为坑深,c=c1+c2;

b为坑宽,b>D;

a为长度,a=c/tanα。

对于出土坑则将α换成出土角。

图2 工作坑尺寸示意图

7.3.7.4.城市中水平定向穿越通信管道施工场地应尽可能小,场

地布置可参照图3。

(a)起始端场地平面布置图

(b)终止端场地平面布置图

其中:①钻机;

②钻杆/钻具;

③入出土点工作坑;

④吊车/挖土机;

⑤泥浆泵/泥浆设备;

⑥工作室/存储区;

⑦管道;

⑧铺管区

图3 场地平面布置图

7.3.7.5.设备场地的面积一般应保证钻进设备周围具有至少大

于钻杆单根长度的操作空间,主要由钻机占地面积来确

定。

7.3.7.6.管道场地应能满足铺设管子的连接,并尽可能避免水平

向弯曲的情况下一次性拉入。

7.3.7.7.通信管道水平定向穿越施工场地面积的确定如下:

假设钻机尺寸为l(长)3d(宽),铺管长L;

则设备场地的面积a3b=3l3(l+d)。

管道场地面积a3b=( L+l)3(l+d)。

7.3.7.8.通信管道人手孔的设计应满足《通信管道与通道工程设

计规范》YD 5007 - 2003的要求。

7.4.工程施工

7.4.1.一般规定

7.4.1.1.通信管道定向钻铺设应符合设计要求,技术措施安全可

行、减少环境污染、不破坏相邻管线和建筑物。

7.4.1.2.应根据地形地貌及铺管长度、管径等因素,确定是否需

要开挖发送沟(道)或设置钢托架;

7.4.1.3.定向钻施工前,应制定施工组织设计或专项施工方案,

并做好技术交底。

7.4.1.4.钻机进场前应进行调试,按施工组织设计中的要求带齐

机械附件、钻杆、扩孔钻头等。

7.4.1.5.钻杆备量应大于被铺管线的1.2倍,其使用应符合以下

要求:

1)钻杆的机械性能主要是强度和扭矩,其规格、型号应符

合扩孔扭矩和回拉力的要求;

2)钻杆丝扣应保持洁净,旋扣前应涂上丝扣油;

3)不应使用弯曲和损伤钻杆,钻杆内应避免杂物进入。

4)施工过程中,应随时对钻杆进行检查。

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管线安 全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其他管线最小净距值

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于 1.5m; (2) 当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封; (3) 在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包圭寸; (4) 如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m

4、回填通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经24 小时养护和隐蔽工程检验合格后进行. 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5cm 的砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实。 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑 砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖 向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%砖缝宽度应为8—12mm同一砖缝的宽度应一致; 砌块砌体横缝应为15—20mm竖缝应为10—15mm横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。 6、铺设管道 1)天然地基沟底夯实抄平,高程符合设计,允许偏差± 10mm 2)各种管道引入人(手)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其管顶距人(手)孔上覆,通道盖板底应不小于300mm管底距人(手)孑L,通道基础顶面应不小于400mm。

管道安装工程技术要求及工程规范

管道安装工程技术要求及工程规范一、煤气管道安装技术要求 1)大于等于DN300的煤气管道采用成品螺旋焊管,材质Q235-B,小于DN300的煤气管道采用无缝钢管,材质20#, 所用管材、阀门、法兰、垫片、紧固件和其它管道配件等须有质保书,且质量不低于国家现行标准。在安装前必须进行复核和外观检查,不合格者严禁使用。阀门安装前还需用压缩空气以公称压力进行严密性试验,以阀瓣密封面不漏为合格。不合格者不得使用。 2)所有管道均应除锈和进行表面处理,做到内外表面无任何杂物,保持光滑清洁,以达到Sa2 级为合格。管径大于等于DN500需做内防腐. 3)管道的连接除与设备及管道附件等采用法兰或丝扣连接外,其余均采用对焊连接,管道及管道附件的工厂焊缝:管道直径小于等于800mm为单面焊接,大于等于900mm须双面焊接,管道的焊缝距支座边缘的距离应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。煤气管道碳素钢之间的焊接宜采用E4303焊条. 4)管壁厚度4-7mm的应开"V"型坡口,采用对接连续焊,焊缝高度应不小于焊件最小厚度. 5)煤气管道焊接抽检拍片比例:固定焊口为10%,转动焊口为5%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级。 6)煤气管道管托见土建施工图,所有管托弧板与煤气管道管壁间全部采用连续角焊缝,以防间隙存水。

7)煤气管道固定支架处需做静电接地,接地电阻应小于10欧姆,详见电气专业图纸。煤气柜防雷接地详见华北院图纸。 8)管道安装完毕后应进行严密性试验,加压机前煤气管道严密性试验压力为20kPa, 加压机后煤气管道严密性试验压力为40kPa。试验介质为氮气或压缩空气,试验时间为2小时,每小时平均泄漏率应小于1%。试压时施工单位应采取安全措施 9)波纹管补偿器和阀门需有出厂合格证并且应按生产厂家提供的安装使用说明书进行安装。 10)严禁借用波纹补偿器弥补管道制作和安装误差,波纹补偿器安装过程中需注意补偿器煤气流向。气密性试验合格后,才允许松开补偿器拉杆。且在试验前用型钢临时固定。 11)在施工过程中应及时清除管道内杂物,严禁任何杂物留在管道内部。各种管道在严密性试验合格后,必须用干燥空气或氮气以不小于20米/秒的速度进行吹扫,直到出口处无任何杂物为合格。12)煤气管道严密性试验合格后,按《钢结构、管道涂装技术规程》YB T9256-1996的有关要求对管道及支架进行涂漆,涂层具体要求如下:底漆C53-31(红丹醇酸防锈漆)1道,漆膜厚25um;中间漆C53-34(云铁醇酸防锈漆)2道,漆膜厚55um。面漆C404-43各色醇酸瓷漆2道,漆膜厚40um。煤气管漆膜总厚度120um. 煤气管道内表面涂环氧煤沥青2道,漆膜厚度60um. 13)室外煤气给水、排水管道需做保温,保温层材料使用岩棉管壳,保温厚度50mm,保护层选用0.5mm厚镀锌铁皮。

通信工程施工规范

通信工程施工规范 通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1 机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,

手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1) 水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2) 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3) 走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。 4.4 安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的 间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。 4.5 安装槽道应符合下列规定: 1) 端正牢固,并与大列保持垂直; 2) 列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm; 3) 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm; 4) 布放电缆及电源线的检查。 5 布放电缆 to correcting misunderstandings advocate good cadre style. 2, to carry out the "double" of human activities. Bangkun will implement "on

四大管道技术规范书技术协议

4 机组 主蒸汽及再热蒸汽管道管材、管件 及工厂化配置 技术协议书

目录 附件一:技术规范 1 总则 2 工程概况 3 设计条件 4 技术参数和性能要求 5 技术数据表 附件二:供货范围 附件三:技术资料和交付进度 附件四:交货进度 附件五:监造、检验/试验和性能验收试验附件六:技术服务和设计联络 附件七:分包与外购 附件八:大(部)件情况

附件一:技术规范 1 总则 1.1 本技术协议书的使用范围,适用于机组主蒸汽及再热蒸汽管道管材、管件、工厂化配管。它包括主蒸汽、再热热段、再热冷段、旁路管道的管材及管件和工厂化加工配制,及对以上管道的钢管、管件的订货、配管设计、加工、配制、焊接、热处理和检验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并没有对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本技术协议书和有关最新工业标准的产品。 1.3 卖方如对技术协议书有异议,应以书面形式明确提出,在征得买方同意后,可对有关条文进行修改。如买方不同意修改,仍以买方意见为准。 如卖方没有以书面形式对本技术协议书明确提出异议,那么卖方提供的产品应完全满足本技术协议书的要求。 1.4 买方保留对本技术协议书提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 1.5 本技术协议书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.6 卖方文件采用国际单位制(SI)。 1.7 产品应在相同参数、容量机组或更高条件下的两个电厂成功运行超过50000小时,且已证明安全可靠。 1.8 本技术协议书经双方签字以后可作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。 2 工程概况 2.1 厂址概述 2.2 本期工程简介 2.3 电厂厂址气象资料 历年平均气温 20.6℃

衬塑管道技术规范书

铁岭发电厂二期工程 2×600MW超超临界燃煤机组 辅助设备招标文件 衬塑管道及附件、支吊架 第三卷技术规范书 华电铁岭发电厂 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 2007年6月

铁岭发电厂二期扩建工程辅助设备招标文件(衬塑管道及附件、支吊架) 目录 第一章技术规范 1 1.1总则 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3设计和运行条件 (1) 1.4技术条件 (2) 1.5设计与供货界限及接口规则 (3) 1.6清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存 (3) 1.7数据表 (3) 1.8差异表 (4) 第二章供货范围 4 2.1一般要求 (4) 2.2供货范围 (4) 2.3价格表 (1) 第三章技术资料和交付进度 4 3.1一般要求 (4) 3.2资料提交的基本要求 (4) 3.3交货进度 (5) 第四章监造、检查和性能验收试验 5 4.1概述 (5) 4.2工厂检查 (5) 4.3设备监造 (5) 4.4性能验收试验 (6) 第五章技术服务和联络8 5.1卖方现场技术服务 (8) 5.2培训 (9) 5.3设计联络会 (9) 1

第一章技术规范 1.1 总则 1.1.1 本技术规范书适用于铁岭发电厂二期工程2×600MW超超临界机组衬塑管道及附件、支吊架,它提出了该系统的功能设计、制造、性能检验等方面的技术要求。 1.1.2 买方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品及相应服务。 1.1.3 卖方如与本规范书有偏差(无论多少或微小)都应以书面形式提出,并清楚地表示在本规范书“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本规范书的要求。 1.1.4卖方对衬塑管道及附件、支吊架负全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.1.5本规范书所使用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6本规范书经买方和卖方双方共同确认和签字后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。未尽事宜由双方协商解决。如卖方不遵守本协议,买方有权拒受货,拒付款。 1.1.7在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 1.2 工程概况 铁岭发电厂位于辽宁省铁岭市,工程安装2台600MW超超临界燃煤汽轮发电机组。 1.3 设计和运行条件 1.3.1 设计参数 1

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日

通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物之类

应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过 1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽,并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输:

某通信管道技术规范

目录 一.概述 (2) 1.1、范围 (2) 1.2、材料 (2) 1.3、计量与支付 (3) 二.钢筋混凝土人(手)孔 (4) 2.1、施工要求 (4) 2.2、质量检验 (5) 三.管道工程 (5) 3.1、施工要求 (5) 3.2、质量检验 (7) 四.钢管 (7) 五.硅芯管 (8) 5.1、施工要求 (8) 5.2、硅芯管的技术要求 (9) 5.3、试验方法 (11) 六.制作安装过桥管箱 (11) 6.1、管箱规格 (11) 6.2、技术要求 (12) 七.玻璃钢托架 (13)

通信管道 一.概述 1.1、范围 本册内容为通信、监控等的预埋管道和基础工程,手孔、人孔的施工作业等。 1.2、材料 1)钢筋、混凝土、砂浆、预制构件和混凝土拌制材料应符合交公路发[2003]94号《公路工程国内招标文件范本》第403、410、413节的要求。 2)预埋通信管道和监控预埋管道材料应符合图纸要求,并符合国家有关标准和规定。 ①螺栓和其它钢质构件所用钢材的材质、规格、型号及防腐处理措施,应符合设计文件的有关要求,并符合国家有关标准和规定。 ②所有钢构件选用的基材不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损,不得有严重锈蚀。 ③除钢筋以外所有钢构件均需做热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2,镀层应均匀完整,表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。热浸镀锌所用的锌为《锌锭》(GB470-83)中规定的0号锌或1号锌。 ④手孔井盖为钢纤维混凝土制成,用镀锌角钢镶边。井盖与口圈应吻合,盖合后应平稳,不翘动。井盖的外缘与口圈的内缘间隙应不大于3mm,井盖与口圈盖合后,井盖边缘应高于口圈1-3mm。 3)回填材料及填缝料应符合图纸的要求。 ①管道工程的回填土,应在管道或手孔施工验收合格后进行。 ②回填土前,应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填。 ③管道工程的回填土,应符合下列规定: a. 回填土时,应在管道两侧及上面30cm以内回填不带石块等杂物的砂子或松土。严禁用乱石或带乱石的杂土回填,以免损坏双壁波纹管。 b. 管道两侧应同时进行回填土,每回填20cm厚,用木夯排夯两遍。

GB-50374-2006-通信管道工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京 中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准 《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生 目次 1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4 2.5砖………………………………………………………(4 2.6砌块……………………………………………………(5 2.7水………………………………………………………(5 2.8水泥管块………………………………………………(5 2.9塑料管及配件……………………………………………(6 2.10钢材、钢管与铁件………………………………………(9

通信管道施工技术要求

1.管道平面位置 (1) 管道应选择安全、稳定、可靠的路由,确保管道安全,同时尽量与其他电信运营商的管道路由保持一定隔距。 (2) 尽量顺沿公路或城区街道,以便于方便施工及维护工作。 (3) 管道一般应建筑在人行道下,亦可建在慢车道下,但不宜建在快车道下。 (4) 管道中心线应平行于道路中心线或建筑红线。 (5) 管道不宜建筑在埋深较大的其它管线附近。 (6) 人(手)孔内不得有其他管线穿越。 (7) 通信管道与通道应避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设,不可避免时,通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小间距(指管道外壁之间的距离)应符合表1.2-1规定。

表1.2-1 通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小间距表 (单位:m) 注: ①主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的平行净距不宜小于1.5m。 ②当管道在排水管下部穿越时,交叉净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封处理。包封长度自排水管道两侧各长2m。 ③在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备,如上述情况不能避免时,通信管道应作包封处理。 ④如电力电缆加保护管时,交叉净距可减至0.15m。

2.管道段长 管道的段长,主要考虑光(电)缆的标准制造长度和光(电)缆布放时的最大允许拉力以及线路分支点、引上点、叉路口、光(电)缆接入点等因素确定。本工程管道段长根据道路具体情况而定。 3.管道容量 新建道路新建通信管道,可根据机房业务容量管道管孔数可定为2孔、3孔、4孔6孔、和8孔,根据道路规模机房业务容量做相应调整。 表1.2-2 管道容量表 注2:主要指光缆交接箱和其他具有良好分纤条件的节点,如位置较好的基站、营业厅等。4.人(手)孔型式 根据管孔容量本工程选用1.5m×0.9m×1.2m手孔、SK1和SSK小手孔。图中所标注的尺寸均为手孔的内净尺寸。 5.管材选用 根据现场实际情况,管道建设主要选用梅花管和波纹管等。其规格:7×28/32梅花管和管外径为110mm(壁厚10mm) 波纹管。 管道剖面设计 1.管道埋深 (1) 通信管道的埋设深度(管顶至路面)在人行道下不宜小于0.70m,在车行道

管道施工及验收规范

压力管道全书管道施工及验收规范 8管道施工及验收规范 综合性施工及验收规范 管道分类(级) 8.2.1? GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 ? GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 ? SH3501-2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 ? HG 20225-95 化工金属管道工程施工及验收规范 ? FJJ211-86 夹套管施工及验收规范 ? GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准 ? SH/T3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 ? GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 ? SY/T0420-97 埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准 ? HGJ229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 ? SH3022-1999 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 ? SH3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范 ? CCJ28-89 城市供热网工程施工及验收规范 ? CJJ/T81-98 城镇直埋供热管道工程技术规程 ? CJJ33-89 城镇燃气输配工程施工及验收规范 管道分类(级) 在施工验收规范中,不同的介质、不同的操作条件的管道其检测要求是不同的。 SH3501-2002管道分级 SH3501将管道分为SHA、SHB、SHC、SHD四个等级。 表8-1 SH3501-2002管道分级 管道级别 ?适用范围 SHA ?1. ?毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外) 2. ?毒性程度为高度危害介质的丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道 3. ?设计压力大于或等于输送有毒、可燃介质管道 SHB ?1. ?毒性程度为极度危害介质的苯管道 2. ?毒性程度为高度危害介质管道(丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢管道除外) 3. ?甲类、乙类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类、乙A类可燃液体介质管道SHC ?1. ?毒性程度为中度、轻度危害介质管道 2. ?乙B类、丙类可燃液体介质管道 SHD ?设计温度低于-29℃的低温管道 HG20225-95管道分级 HG20225-95将管道分为A、B、C、D四个等级 表8-2 HG20225-95管道分级 管道级别 ?适用范围 A ?输送剧毒介质的管道 B ?输送可燃介质或有毒的管道

通信管道工程施工标准及检查验收技术规范

通信管道工程施工标准及验收技术规范 一器材检验 一.水泥及水泥制品 (1)各种标号的水泥应符合国家规定的质量标准,工程施工中不得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。 (2)水泥凡无产品出产证明或无标记的以及存储时间超过三个月或有变质迹象的,使用前,均应进行试验签订,依据签订情况确定使用方案或另行更换。 (3)钢材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。 (4)管材的材质、规格、型号应符合设计文件规定,管的内径负偏差应不大于1毫米,管孔的内壁应光滑无节疤、无裂缝。 (5)各种管材的管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,承插管的承口内径应与插口外径吻合。 (6)各种铁件的材质规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲|、飞刺、断裂或破损,铁件的防锈处理和—曾均完整,表面光洁,无脱落、无气泡等缺陷。 (7)人(手)孔铁盖装置(包括外内盖口圈的规格应符合标准图的规定,铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳、不翘动,铁盖的外缘与口圈的内缘间隙应大于3mm,铁盖与口 圈盖合后,铁盖边缘应高于口圈1—3毫米。 (8)人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板应用铸钢或型钢制成,不得用铸铁制造。 (9)人(手)孔内设置的拉力环(拉缆)环,应用φ16普通碳素钢制造,全部做镀锌处理,不应有裂纹、节瘤、锻接等缺陷。 (10)通信管道工程用的石料,应符合下列规定,石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。 (11)通信管道工程用水,应使用可供饮用的水,不得使用工业废污水及含有硫化物的泉水。 二工程测量 (1)施工前必须依据设计图纸和现有交底的控制据点进行通信管道及人(手)孔位置的复测,并按施工需要应钉设据点。 复测钉设的桩板应符合下列规定: ⑴自人(手)孔中心3—5米处开始,沿管线每隔20—25米宜设一桩(板)。 ⑵桩点设置应牢固,顶部宜与地面平齐。 三土方工程 1.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位及时提出,待有关单位处理后可继续施工。 2.挖掘洞(坑)如发现埋藏物特别是文物古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系妥善解决后,方可继续施工。 3.通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求: ⑴开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置。 ⑵堆土高度不宜超过1.5米。 ⑶土堆的坡脚边应距沟(坑)边40厘米以上。 ⑷挖掘通信管道时(沟坑)严禁在有积水的情况下作业,必须将水排故后进行挖掘 工作。 ⑸施工中室外最低气温在零下5℃,对所挖的沟(坑)底部应采取有效的防冻措施。

通信工程施工管理规范(发布)

工程施工管理规范 2016年4月

工程施工管理规范 一、目的 明确工程施工过程中技术指导标准和工艺质量检查的依据,统一工程施工行为,保证施工质量。 二、范围 本规范适用于公司组织实施的所有工程项目的施工,根据施工环境和产品的不同,该规范分为室内部分和室外部分及基站覆盖延伸系统部分。若本规范与客户的标准和要求有出入时按照客户标准执行。 三、责任 1、分公司/办事处副经理(或工程负责人)是所属区域工程项目施工管理的第一责 任人。 2、现场督导负责工程施工过程中的相关的具体工作。 四、管理 (一)施工环境要求 1、施工区域的井道、楼板、墙壁等不得渗水。 2、施工区域及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。 (二)施工准备 施工前,项目负责人必须制定施工计划表、开工报告等相关文件。根据项目特点,在人力、物力、技术、组织、时间和空间等各个方面,作出合理的安排。 (三)现场交底 施工前由设计人员对督导人员及施工人员进行现场交底,内容包括: 1、安全交底。 2、工程特点:施工现场特征,影响施工因素,施工难易程度和施工工艺要求等。 3、技术要求:系统原理图、施工平面图以及施工技术要求等,给出较详细的说明。 (四)标准规范

A、室内部分 1、总则 1、为保证系统能够可靠运行,对于不同的楼宇按照下面的要求参照本规范及相关作业指导书进行施工。 1.1条件较好的楼宇:楼宇品质较高,有标准的弱电路由,如新建的高档商务办公楼。必须严格按照本规范进行施工和验收。 1.2条件一般的楼宇。对于施工规范可以适当放松,主要是在工程质量方面,开通效果应严格执行验收规范。 1.3条件恶劣的楼宇:如2万平米以下的小型楼宇,结构较为复杂,无弱电路由,施工情况较为复杂、困难。工程质量尽量按照施工规范来进行,但必须满足运营商验收要求。 2、主机安装 2.1 安装位置要求: 2.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 2.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 2.1.3主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 2.1.4主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2.1.5主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1.5米,在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上;多部设备并排安装时,设备之间应相距20cm以上。 2.1.6主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 3、天线部分的安装 3.1 天线支架安装: 3.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装位置要符合设计方案; 3.2 天线安装:

(完整版)四大管道管件技术规范书(4.11).doc

重庆铝业环保搬迁大板锭项目热电动力车间工程四大管道招标文件 招标编号: 重庆铝业环保搬迁大板锭项 目热电动力车间工程 四大管道 技术规范书 招标人:重庆旗能电铝有限公司 招标代理人: 编制单位:中南电力设计院 2011 年 03 月

目录 附件 1技术规范 (1) 附件 2供货范围 (12) 附件 3技术资料和交付进度 (13) 附件 5监造、检验和性能验收试验 (15) 附件 6 大 ( 部 ) 件情况 (17) 附件 7 差异表 (18) 附件 8 投标方需要说明的其它问题 (19)

附件 1技术规范 1总则 1.1 本招标技术规范适用于重庆铝业环保搬迁大板锭项目热电动力车间2× 330MW机组新建工程所配的四大管道(主蒸汽管道,高温再热蒸汽管道,低温再热蒸汽管道, 高压旁路管道,低压旁路管道,高压给水管道,以下简称四大管道)的材质、规格、 性能 (包括高温性能 ),检验和验收等方面的技术要求。 1.2招标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要 求和适用的标准,投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其 相应服务。 1.3 投标方执行本合同文件所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备 设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准遵循现行最新版本的标准 1.4 投标方如对本招标技术规范有偏差 ( 无论多少或微小 ) 都必须清楚地表示在本招标技术规范的附件 9“差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的 要求。 1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中, 投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。 1.6在签订合同之后,招标方保留对技术规范书提出补充要求和修改的权力,投标 方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由投标、招标双方商定。 1.7本协议书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2工程概况 2.1工程地理位置 本工程位于重庆市綦江县古南镇,距綦江县城中心约11km 。厂址北面紧临改造后的綦四公路,北距大板锭厂区约600m 处;东北侧距厂址约 1.5km 处有 210 国道及川黔铁路通过,之间被綦江相隔;西侧、南侧基本为丘陵小山地带。綦江北站位于厂址东 北面约 2.5km 处。 2.2地震烈度 区内地震活动微弱,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011 -2001) 和《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001图A1),《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2001图B1),厂址所在区域,地震动峰值加速度为0.05g ,地震动反应谱特

通信管道工程施工与验收技术规范标准

. 通信管道工程施工及验收技术规讲义 1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规(以下简称规),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 1.1常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。 1.2 通信管道工程施工流程

. . . . 通信管道施工流程图

1.3通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ① P0.27.5(软练325#) ② P0.32.5(软练425#) ③ P0.42.5(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 2.1一般规定 2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。

通信光缆施工规范

近年来通信光缆施工及维护技术得到了广泛的提高,特点鲜明,通信光缆施工产业发展前景看好,同时业内也有很多值得思考的问题有待解决,以下为通信光缆施工规范详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设, 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和odf架上均采用塑料标志牌以示区别。

通信管道施工方案

目录 1、编制依据及原则1 1.1编制依据1 1.2编制原则1 2、工程概况2 2.1工程概况2 2.2主要工程数量2 3、总体施工方案3 4、施工进度计划安排3 5、施工准备工作3 5.1施工准备3 5.2人员、机械设备使用计划4 5.3项目组织机构框图6 6、主要施工方法6 6.1工艺流程6 6.2施工方案7 6.2.1测量放样7 6.2.2 沟槽开挖7 6.2.3验槽9 6.2.4管道基础施工9 6.2.5管道敷设9 6.2.6人(手)孔井及附属施工11 6.2.7沟槽、基坑回填13 7、质量保证措施13 7.1质量保证组织机构13 7.2工程质量保证措施14 7.3质量控制标准14 8、工期保证措施15 9、安全保证措施15 9.1成立安全组织机构15 9.2安全技术措施16 9.3安全注意事项16 10、文明施工保证措施17 11、环境保护管理措施18 11.1建立健全环保体系18 11.2实行环保目标责任制18 11.318 管理措施 1、编制依据及原则

1.1 编制依据 1、《通信管道与通信工程设计规范》(GB50373-2006); 2、《济南市城市总体规划(2011-2020)》(2016年); 3、《济南市轨道交通线网规划报告》(2013年5月); 4、《济南市轨道交通R2线工程可行性研究报告》; 5、《济南市轨道交通R2线管线物探图》; 6、《济南市轨道交通R2线工程地形图》; 7、车站主体施工图; 8、总体单位、各系统专业提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 9、业主提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 1.2 编制原则 1、遵守施工合同文件各项条款要求,全面响应合同文件,认真贯彻业主或监理工程师及其授权人或代表的指示和要求。 2、严格遵守施工合同文件明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。 3、根据工程实际情况,因地制宜制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工目标的圆满实现。 4、合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 5、积极采用、推广新工艺、新技术和新材料,增加产品的科技含量。 6、采用平行、流水施工方法和网络计划技术组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 7、本工程处于济南市市区内,必须按照济南市各政府部门有关文明施工及环保工地要求,在工地内外部环境、工地防治扬尘污染、防止水污染、防止噪声污染、施工现场卫生等六个方面采取切实可行的措施,坚持文明施工与环境保护。 8、全面推行贯彻ISO质量标准,并按质量手册及程序文件建立及运行质量体系,做到层层按标准管理,人人按标准做事,事事执行标准规范,处处按标准考核。 21 / 1 2、工程概况 2.1 工程概况 本工程为济南地铁R2线项目,由济南市轨道交通集团有限公司委托上海市隧道工程轨道交通设计研究院进行本段地铁工程设计。通信管线主要包括道路纵向管线、路口路段横穿管线及其他附设管线。主要供“电信”“移动”“联通”“数字电视”等通信运营商租用。 万盛北街站通信路由西起堤口路北侧,向西直行6.12m,向南转折36.5m,向东直行230.82m,向北转折32.51m,向西转折74.62m,从益康超市门前斜穿18.37m 与既有通信管线相连。万盛北街站通信路由均采用12×φ100ABS(4*3排管)管铺设。开挖宽度为750mm,开挖深度为除路面结构1000mm,管中心间距为150mm,管顶覆土深度550mm。 宝华街站通信路由西起堤口路南侧,向北直行24.84m,向东转折280.04m,向南转折23.62m与既有通信路由相连。宝华街站通信路由采用28×φ100ABS(7*4

相关文档