文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电组织设计

临时用电组织设计

临时用电组织设计
临时用电组织设计

一、工程概况:

1、建设单位:XXX有限公司

2、工程名称:XXXXX项目二期

3、建设地点:无锡XXX、XXX路

4、建筑面积:127849㎡

5、要求达到的文明施工要求:确保江苏省文明工地。

6、现场施工条件:现场“三通一平”已完成,施工用水口径为2Φ50,施工用电量为430KV A,现场位置见施工现场水电平面布置图。

7、建筑概况

1)本项目位于XX市XX东亭镇,地块北至XX河,西至XX桥排涝站,南临XXX路,东至XXX路.总用地面积为162911平方米。

2)本工程为其二期包含5栋高层(25#~29#)、7栋多层(18#~24#)以及2#、3#半地下汽车库及若干附属设施用房(2个变电站、1个水泵房等)、幼儿园用房。

3)本工程建筑工程等级为二级,耐久年限为50年,抗震设防为6度,高层住宅为一类高层建筑,耐火等级为一级,多层住宅耐火等级为二级,汽车库耐火等级为一级。

4)本工程为粗装饰工程,楼面装饰采用地砖楼面、花岗岩楼面、水泥砂浆和细石砼楼面;屋面分为不上人屋面和上人屋面及种植屋面等几种。

8、结构概况

1)结构类型

本工程高层住宅为剪力墙结构,多层住宅为异型柱框架结构和底层框架砖混结构, 汽车库均为框架结构。

2)墙体工程

3.1)地下室外墙为钢筋混凝土墙。

3.2)底层框架-抗震墙结构:±0.00以下填充墙采用混凝土实心砌块,±0.00以上底部框架填充墙采用容重不大于8KN/m 加气混凝土砌块,砌块墙根部(除门洞外)做C20现浇混凝土100高条带,厨房卫生间砌块墙根部作C20挡水200高,应与楼板同时浇捣;上部砖墙采用MU10多孔砖。

3.3)框架结构和剪力墙结构: ±0.00以下填充墙采用混凝土实心砌块, ±0.00以上填充墙采用容重不大于8KN/m 蒸压加气混凝土砌块,砌块墙根部(除门洞外)做C20现浇混凝土100高条带,厨房卫生间砌块墙根部作C20挡水200高,应与楼板同时浇捣。

3.4)砖混结构: ±0.000以下采用MU15KP1型多孔砖(水泥砂浆灌孔),M10水泥砂浆砌筑. ±0.000以上采用MU10KP1型多孔砖。

3.5)地下车库:采用MU10混凝土实心砌块,M10水泥砂浆砌筑。

4)屋面采用倒置式保温屋面系统,采用40厚挤塑聚苯板保温层,找坡层采用现拌泡沫混凝土找坡,最薄处20厚。

二、编制依据

1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86);

2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

3、《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003);

4、《建设工程施工安全生产管理条例》(国务院令393号)

5、《建设工程施工现场管理规定》中华人民共和国建设部(15)号。

6、《施工现场机械设备安全管理规定》

7、2.4《施工现场电气安全管理规定》;

8、《进一步加强施工现场安全管理若干规定的通知》;

9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

10、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》建设部令(第3号)。

11、《建筑工程施工现场安全标准化管理标准》

三、主要动力机械设备负荷情况:

注:★实行交替作业使用分布施行:392.95–185.5 =207.45(KW)

四、电流容量的确定及主要接线图的绘制:

1、据现场机械设备的进场顺序,以及施工时的具体布置情况与

同利用系数k取平均值0.65,现场照明按动力的10%计算。

计算容量:k=0.65 cosψ=0.8

s=1.1 k(Σpt / cosψ)

=1.1×0.65×(207.45/0.8)

=0.715×259.31

=185.41 (KV A)

业主供电的电源额定容量为400 KV A,电源由配电室内600A总开关二根4*95M2+1*70M2电缆分别进入施工现场配电间中,一台配电柜400A带刀熔断开关上装头,基本满足整个施工用电的需要。

2、主接线图绘制如下。

h

线

五、总配电室与配电箱的设制:

1、总配电室的设制如下图

2、总配电箱的设制如下图

3、分配电箱的设置如下图

4、总箱共分四路供电(暂定三路)即01#-—03#(04#作为备用):

(1)01#总箱供1#、2#、3#、10#分配电箱;

01#总箱有1#、2#、3#、10#分配电箱用电:分别有人货电梯、

搅拌机一台、振动器十台、变压泵、楼层用电。

(2)02#总箱供4#、5#分配电箱;

02#总箱有4#、5#分配电箱用电:分别塔吊、电焊机、对焊机

用电。

(3)03#总箱供6#、7#、8#、9#分配电箱;

03#总箱有6#、7#、8#、9#分配电箱用电:分别有木工钢筋机械、泥浆泵用电。

(3)04#总箱在用电接线高峰时加设(暂缓设置);

5、总空气开关和总熔断的选用:

(1)对焊机的每相电流I=KV A×1000/380v

=100×1000/380

=263(A)

(2)电焊机的每相电流I= KV A×250/380v

=40×250/380

=27(A)

(3)电动机的每相电流I= KVA×1000/1.73×380×0.85×0.85

=260×1000/474.97

=136.85(A)

(4)最大一台电动机额定电流为I=65×1000/474.97

=136.85( A)

多台电动机总熔体的额定电流≥(1.5—2.5)×容量最大一台

电动机的额定电流+其余电动机的计算负荷电流=511.96(A)公式:(1.5—2.5)×136.85+(547.40-136.85)=511.96(A)

选用熔断器的型号RTO—600 A (二套1200 A),选用空气开

关DZ10—600/330(二只)。

六、供电区域的划分、导线截面的选择及分配电箱的设置:

1、根据施工现场机械设备的分布情况及施工时用电的方便灵活性,供电区域划分如下:01#—03#总电箱做法(如第二页图二所示)从配电室引出;

2、各总配电箱供电区域导线截面的选用:

(1)01#线路导线截面的选用:

1号线路分别送F1—F3、F10号分配电箱用电,主要考虑下

列机械 :人货电梯25 KW 、搅拌机10 KW 、变压泵7.5 KW 、振动器15 KW 、电渣压力焊机200,总计257.5 KW 。

为了安全起鉴,选用YC 橡皮电缆铜芯线,该路作业电流: I=(K 1Σp 1/ 3v 线Cos ψ +K 2Σp 2/380)(1+10%照明)

=(

0.4*99.5*1000 1.73*380*0.85+0.6*257.5*1000 380

)*1.1

=(68+2.78)*1.1 =277.86(A)

查建电手册3.8—11选用150m2铜芯线,故该区供电(各机具不同时起动使用)导线选用YC 橡皮铜芯(3×1502

m+2×702

m )的五芯橡皮电缆于配电室引接至01号总箱供电,埋地下0.6米。 (2)02#线路导线截面的选用:

2号线路导线分别送F4—F5号分配电箱用电,主要考虑下列机械:塔吊25KW 、电焊机25 KW 、对焊机125 KW ,总计=175KW 。。

为了安全起鉴,选用YC 橡皮电缆线铜芯线,该路作业电流: I=(0.4*175*1000

558.79+0.6*175*1000

380)*1.1

=(110.95+244.74)*1.1 =191.26(A)

查建电手册3.8—11选用150m2铜芯线,故该区供电(各机

具不同时起动使用)导线选用YC 铜芯(3×1502m+2×702

m )的五芯橡皮电缆于配电室引接至02号总箱供电,埋地下0.6米。 (3)03#线路导线截面的选用:

3号线路分别送F6、F7、F8、F9号分配电箱用电,主要考虑下列机械 :木工钢筋机械20KW 、泥浆泵14KW 、电焊机50 KW 照明空调14KW 等用电,总计:98KW 。

为了安全起鉴,选用YC 橡皮电缆铜芯线,该路作业电流:

I=(0.4*98*1000 558.79

+0.6*98*1000 380

)*1.1 =(103.1+227.37)*1.1

=175.52

查建电手册3.8—11选用YC 铜芯线,故该区供电(各机具

不同时起动使用)导线选用YC橡皮铜芯(3×1502m+2×702m)的五芯橡皮电缆于配电室引接至03号总箱供电,埋地下0.6米。

3、各路总开关(自动空气开关)和容量的选用:

主要考虑塔吊、人货电梯、电渣压力焊接机、对焊机、搅拌机:

(1)、选用双投开关;

(2)、选用新型防护罩式开关400A隔离开关;

4、各分配电箱的设置及导线截面的选用:

各分配电箱的做法见第六页图所示,分配电箱各路导线截

面的选用:(F1—F10现场平面)布置。

(1)、F1—F2号分配电箱用电主要考虑下列机械:搅拌机7.5KW、、变压泵7.5 KW、总计15 KW;

为了安全起鉴,选用YC橡皮电缆铜芯线,该路作业电流:

I=(0.7*15*1000

493.05+0.6*15*1000

380

)*1.1

=(21.2+23.6)*1.1

=49.37(A)

查建电手册3.8—11选用150m2铜芯线,故该区供电导线选用YC橡皮铜芯(3×502m+2×162m)的五芯橡皮电缆与03号总箱内1号开关联接。

自动空气开关和容量的选用:

主要考虑塔吊:

a、选用DZ20C—250/3300,断路器开关200A;

b、选用新型防护罩式隔离开关200A;

(2)、zx-1—F3分配电箱线路导线截面的选用:

zx-1—F3号电箱分别有人货电梯25 KW,振动器10 KW,电渣压力焊机200,总计:235KW。

为了安全起鉴,选用YC橡皮电缆铜芯线,该路作业电流:

I=(0.7*235*1000

493.05+0.6*235*1000

380

)*1.1

=(123.2+152)*1.1

=302.72(A)

查建电手册3.8—11选用150m2铜芯线,故该区供电(各机具不同时起动使用)导线选用YC橡皮铜芯(3×502m+2×162m)

的五芯橡皮电缆与03号总箱内2号开关联接。

开关和容量的选用:

主要考虑电焊机:

a、选用DZ20C—250/3300,断路器开关200A;

b、选用新型防护罩式隔离开关200A;

(3)、F4、5号分配电箱线路导线截面的选用:

4#、5#箱分别有塔吊25KW、电焊机25 KW、对焊机125 KW 总计175 KW。

为了安全起鉴,选用YC橡皮电缆铜芯线,该路作业电流:

I=(0.7*175*1000

496.05+0.6*175*1000

380

)*1.1

=(156.17+173.68)*1.1

=362.84(A)

查建电手册3.8—11选用70m2铜芯线,故该区供电(各机具

不同时起动使用)导线选用YC橡皮铜芯(3×702m+2×352m)的

五芯橡皮电缆与04号总箱内1号开关联接。

主要考虑搅拌机500 A型:

a、选用DZ20C—250/3300,断路器开关200A;

b、选用新型防护罩式隔离开关200A;

(4)、F7、8号分配电箱线路导线截面的选用:

7#、8#箱分别有机械20KW,电焊机25KW,总计:45 KW。

为了安全起鉴,选用YC橡皮电缆铜芯线,该路作业电流:

I=(0.7*45*1000

493.05+0.6*45*1000

380

)*1.1

=(63.89+71.05)*1.1

=148.44(A)

查建电手册3.8—11选用150m2铜芯线,故该区供电(各机具不同时起动使用)导线选用YC橡皮铜芯(3×1502m+2×702m)的五芯橡皮电缆与04号总箱内2号开关联接。

自动开关和容量的选用:

a、选用DZ20C—250/3300,断路器开关200A;

b、选用新型防护罩式隔离开关200A;

(5)、F9号分配电箱线路导线截面的选用:

9#箱主要为对焊机100KW,总计:100 KW。

为了安全起鉴,选用YC橡皮电缆铜芯线,该路作业电流:

I=(0.7*100*1000

493.05+0.6*100*1000

380

)*1.1

=(62.47+69.47)*1.1

=145.14(A)

查建电手册3.8—11选用95m2铜芯线,故该区供电(各机具不同时起动使用)导线选用YC橡皮铜芯(3×1502m+2×702m)的五芯橡皮电缆与02号总箱内1号开关联接,埋地下0.6米。

自动开关和容量的选用:

a、选用DZ20C—250/3300,断路器开关200A;

b、选用新型防护罩式隔离开关200A;

(6)、F10分配电箱线路导线截面的选用:

F10号电箱楼层用电,楼层用电中有电焊机、切割机等,总计:50KW。

为了安全起鉴,选用YC橡皮电缆铜芯线,该路作业电流:

I=(0.7*50*1000

493.05+0.6*50*1000

380

)*1.1

=(70.9+78.9)*1.1

=149.8(A)

查建电手册3.8—11选用150m2铜芯线,故该区供电(各机具不同时起动使用)导线选用YC橡皮铜芯(3×502m+2×162m)的五芯橡皮电缆。

开关和容量的选用:

主要考虑电焊机:

a、选用DZ20C—250/3300,断路器开关200A;

b、选用新型防护罩式隔离开关200A;

6、主体施工用电系统图(见下图)。

一层

总配电箱

配电室

分配电箱

七层

主体施工时电源从ZX —1引入,在楼层中预留的200*200的孔洞中穿线,电缆采用重型橡套电缆YC —4501/750V ,电缆在柱边采用40*40的角钢上配白色绝缘子固定,白色绝缘子二米设置一个,也就是在楼层上一层设置二个绝缘子。每二层设置一个分电箱。

7、按上海市建委有关规定、规程,结合本施工项目工程指挥中心的部署,同时为了保障时间就是生命,务实、高效的进度目标按期竣工。在施工阶段用电中,尽量采用方便、灵活、经济的原则,在施工现场平面分别设置从1#—14#分配电箱(DX200503型)。实行叁数配电(配电室——总开关箱——分配电箱),在使用各输入开关箱用电时,用轻便、灵活型移动式电箱,保证实现两级漏电控制,漏电动作电流控制在50MA 与漏电动作电流

30MA以下,漏电分断时间小于0.1S,按照国标JGJ59—99检查标准实行临时用电施工现场必须采用TN—S三相五线制保护系统。实行三级配电、二级保护,熔断器使用专用保险丝,并与实际使用负荷相符合,开关箱实行(一机一闸一漏一箱)的要求,箱内漏电开关不大于30MA/0.1s的额定电流动作,开关箱挂设使用,做到不倾斜15度以上使用,不随地放置。

七、临时用电总平面图(见附图)

八、安全技术和电气防范措施

1、配电房及总箱、分配电箱的设置要求

根据现场总平面图的布局情况,配电室设在现场的西南角,位于工地围墙边,面积约7m2,做到了自然通风,采取了防雨、雪和动物措施,门向外开、有锁、有警告牌和标志,天棚距地面3米,配电柜正面操作通道宽度不小于1.5米,维护通道宽度不小于0.8米,侧面通道宽度不小于1米,地面采用了绝缘隔离措施,配电房门口配置有黄沙,1211干粉灭火器一组,现场设置一级箱处均配备有1211干粉灭火器,木工房设置干粉灭火器。

2、配电箱电器的选择与布置示意

按照低压电器操作规程与规定、规范及JGJ59—99的规定,变压器中性点直接接地(TN—S)接零保护系统,施工现场采用专用的保护接零,实行三相五线制配电,配电箱内采用新型防护罩隔离开关,原有RC1A磁插保险,使用专用保险丝60W以上的,采用专用的铜熔片根据前面各回路的计算负荷和计算电流,

合理选用保险丝、隔离开关,然后选择漏电开关和空气开关(总隔离开关),各分路开关漏电动作电流IDz<50MA,移动式分配电箱内分闸开关选用漏电动作电流IDz<30MA的漏电动作时间小于0.1s,做到防雨、防雪、防尘,有色标,有警告牌,有门、锁,实行(一机一闸一漏一箱)的配电开关箱,动力与照明分开设置,有专用零排和专用地排保护零线不经过任何开关直接同设备外壳及地排相连。

3、照明用电

(1)、工程照明灯应由工地值班巡视员在确认无施工时或天明时关闭。开启时由当班电工开启,房间灯泡在40w—60w之间使用,供电开关箱内实际漏电保护开关动作电流≤30MA,漏电分断时间≤0.1S。

(2)、木工车间等均采用220V电源供电,选用投光灯或100W以下的灯泡供电,严禁小太阳灯的使用。施工确需的小太阳灯,采用1000W碘钨灯,选用3X1m2或1.5m2的铜芯橡皮软电缆线,保护零线直接与灯具外壳相连,电源分别由附近的分配电箱配给,漏电动作电流≤20MA,漏电分断时间≤0.1S。

(3)、施工层照明:在使用塔吊(塔身)顶升平台架设投光灯3.5KW镝灯二只(方向可360度旋转),电源由专用开关箱配合,设漏电保护开关点动开启,漏电开关动作电流≤30MA,漏电分断时间≤0.1S。开启时应施工负责人申请通知当班电工开启,施工完毕后由夜间巡视值班员关闭。

(4)、防雷接地:塔吊的固定基础在浇筑混凝土时,预埋一组二根元钢,长2.5米、间距2米,上部头子露出地面0.2米,接地电阻4欧,双色线连接,接触良好与塔身联接。

(5)、设备接零保护:采用三相五线制TN-S保护,设备外壳金属不带电部分直接与控制箱内接地排可靠联接,接地排一端与电源引入线PE相接,分配电箱并做重复接地联接,电阻为4欧。

5、施工现场临时用电设施的运行与维护管理

鉴于施工现场的机具设备数量不多,,工地应配置一、二名技术较全面且责任心较强,身体素质好,掌握熟悉触电抢救知识,熟悉电工作业的规定、规程、规范等技能,持证上岗的专职维护电工,建立值班制度,负责现场设备及电气的检查维护和保养,并做好纪录,严禁无证人员乱接乱拉电线和随意移动电气设备,工地上配备必要的绝缘工具和必要的电器材料,以便测试、检查与更换,确保正常施工的需要。

九、现场钢管脚手架接地做法(见下图):

鉴于本工程的实际情况,利用建筑物的基础预埋接地点自然联接成组,电阻4Ω。

注:A、B、C、D为预埋做法,塔吊防雷接地也参照执行与自然体联接,电阻4Ω。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

施工现场临时用电设计

施工现场临时用电设计 1、电源选择 假定某工程电源由建设单位的电力系统供电,主干线路为NH-VV22-1KV-3*185+1*120电缆接至施工现场,专供施工用电。整个现场配电采用TN-S三相五线制系统。 2、现场情况 1)施工平面布置图(如下图)

施工平面布置图

2)现场用电情况 现场各机械设备用电表 3、总用电容量计算 施工现场所有动力设备的总功率为: 98.1kw 4.4468102.25.597.5337.528P 1=+++++++++++++=∑ 施工现场所有电焊机的总功率为: 184KKW 910075P 2=++=∑ 照明用电功率为:

9.81kw 10%P P 13=?∑=∑ 则:施工现场用电总容量为: ??? ? ??∑+∑+∑?=342211P K P K cos P K 1.1P ? 式中: K 1、K 2、K 4—需要系数,查施工手册可得,分别为0.6、0.6、1.0; 需要系数表 ?cos —电动机的平均功率因数,取0.7; 代入公式:225KV A 9.811.01840.60.7 98.10.61.1P =?? ? ? ??+?+? ?= 4、配电线路的布置

根据现场情况,配电间布置在东面角。整个现场临时用电采用树干式分布,由配电间接出3个回路,设置分配电箱,其中1路控制塔吊、木工棚及钢筋棚;2路控制搅拌机及楼层用电;3路控制现场照明。每路设置二级配电箱,再由二级配电箱接至各用电点配置末端开关箱。配电间内每个回路设置漏电开关,末端开关箱设置漏电开关,形成三级配电二级保护。动力线路埋地敷设,照明线路架空布设。 5、配电导线截面选择 以1路为例进行计算。 1)按允许电流选择 导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升,所以对导线的容许电流要有限制。 1路机械设备的用电总容量为: 130.3KV A 751.00.7 41097.533280.6p K cos P K P 1 221111=?+++++++?=∑+∑=? 1路的工作电流为: 197.97A 380 31000130.3U 3P I 1=??= ?= 线 线 查表,初选1路导线为:VV22-3*95+2*50聚氯乙烯绝缘电缆,环境温度250 C 、埋地敷设时,其允许电流量为229A ,满足要求。

临时用电组织设计编制要求

临时用电组织设计编制要 求 Revised by Hanlin on 10 January 2021

临时用电组织设计(方案、措施)编制要求 根据中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3条“临时用电管理”的要求,临时用电组织设计(方案、措施)应按以下条文编制: 3.1临时用电组织设计 3.1.1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 3.1.2施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: 1现场勘测; 2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 3进行负荷计算; 4选择变压器; 5设计配电系统: 1)设计配电线路,选择导线或电缆; 2)设计配电装置,选择电器; 3)设计接地装置; 4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 6设计防雷装置; 7确定防护措施; 8制定安全用电措施和电气防火措施。 3.1.3临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。

3.1.4临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 3.1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 3.1.6 请各项目部对照以上要求,逐条进行编制。总师室也将按照以上要求,逐条进行审核。同时,请各项目部注意和纠正目前施工现场存在的以下问题: 1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制 (1)部分施工现场的临时用电组织设计由非专业电气工程技术人员组织编制,比如施工员、安全员或者电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。有的仅写出方案,或者是编制、审核、批准不符合程序。 (2)编制内容简单、针对性不强。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定临时用电组织设计应包括8项内容,但是有的仅2~3项;有的无机械设备台数统计,就直接计算出用电量,计算结果毫无根据;有的没有架空线路和外电防护,而是把规范中的规定照抄照搬;有的临时用电组织设计仍在引用JGJ46-88。 2、安全技术档案不全。临时用电施工完成后,没有验收表;运行过程中没有检查表;电工没有安装、巡检、维修、拆除工作记录;没有接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。 3、接地与防雷不规范。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中严格规定:“不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地”,但多数施工现场仍然接地接零混用,或者重复接地组数达不到要求。规范中规定TN系统中保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,也就是说施工现场要有不少于三组的重复接地。但是在检查中发现少部分施工现场仅在总配

北京地铁工程土建施工组织设计(195页)

北京地铁四号线工程土建施工宣武门站投标施组 第一篇编制说明 1.1编制依据 (1)北京地铁四号线工程土建施工招标文件专用部分; (2)北京地铁四号线工程土建施工招标文件通用部分; (3)北京地铁四号线工程初步设计图纸; (4)业主发放的补遗书; (5)我公司自行组织的工地现场考察所获得的资料; (6)国家相关行业现行的技术规范、验收标准; (7)北京市建设总部门的管理条例及办法; (8)我公司在地铁领域和车站工程中的施工经验。 1.2编制原则 (1)满足业主对总工期的要求,即全部工程于2006年4月30日前竣工(较业主要求工期提前1个月)。 (2)搞好施工降水工作,确保各工序在无水条件下施工。 (3)确保工程自身安全和施工安全,同时确保管线和邻近建(构)筑物安全的前提下,以控制地表沉降值不超过规定值为标准,进行施工部署,制定施工方案、方法及技术措施。 (4)工程质量达优良标准,争创北京市“长城杯”奖。 (5)最大限度地减少对交通的影响。 (6)严格执行北京市建设行政各部门对本项目的文明施工、环保、安全、卫生及健康等有关管理条例的要求,树立良好的施工形象和社会形象。 1.3 编制内容 本施工组织设计的工程范围为宣武门车站。施工组织设计内容包括十二篇:第一篇为编制说明;第二篇为工程概述;第三篇为施工总体部署;第四篇为施工方案、方法及技术措施;第五篇为施工进度计划及工期保证措施;第六篇为资源配备;第七篇为质量保证体系及质量保证措施;第八篇为消防、安全、保卫、健康保证体系及措施;第九篇文明施工、环境保护体系及保证措施;第十篇为季节性施工保证措施;第十一篇为与相关单位的施工配合措施;第十二篇为其它保证措施。 1.4编制其它说明 本合同段施工组织设计目录序号与《招标文件通用部分》附表二《技术评分表》

施工现场临时用电组织设计

施工现场临时用电组织设计 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件

1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采纳380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采纳TN-S系统供电。 (3)依照施工现场用电设备布置情况,总箱进线采纳导线空气明敷/架空线路敷设,干线采纳空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采纳空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采纳三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻

R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar (2)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar (3)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

地铁出入口施工组织方案

深圳地铁通道施工组织设计 (明、暗挖通道) 一、通道施工 通道出入口斜坡段采用明挖施工,钻机施工钻孔桩围护结构,土方开挖尽量使用挖掘机开挖,剩余部分土方采用人工开挖,卷扬机提升架牵引外运;通道出入口暗挖段采用弧形导坑法施工。土方运至站厅层后卷扬机提到地面外运;二衬采用简易衬砌台架立模,泵送商品混凝土入模,机械捣固。 1、通道明挖段施工 (1)、通道明挖段围护结构施工 钻孔桩均采用回旋钻机正循环钻孔,连续成桩的方法施工,钢筋笼在地面加工好,利用钻机吊入孔内,清孔后水下灌筑混凝土成桩。钻孔桩工艺流程图如下:

①、测量放线定位:根据各出入口钻孔桩设计平面布置图,计算出每根桩的坐标,然后测量定出每孔钻孔桩的准确位置。 ②、挖探沟,查明地下管线的位置,定出管线改移或保护方案,对管线进行改移或悬吊支撑保护。 ③、施工定位导向墙:根据施工要求,桩位定位采用导向墙定位法定位导向墙作为钻机走行轨道,并对钻孔桩进行导向及编号。 ④、钻孔:钻机钻孔,在孔口埋设钢护筒,以起到定位、保护孔口及维持水头的作用。开孔钻进速度应缓慢的进行,并反复校正钻头,如有偏斜及时纠正;因此处地质为粘性土,所以在钻孔时不需另外制备泥浆,仅向孔内加水,利用钻机钻孔时钻头搅拌泥浆,但需控制水的加入量,以达到钻孔时最佳泥浆粘度等性能指标。 ⑤、钢筋笼的制作和安装:钢筋的制作在就近的场地上进行,采用焊接制作,先用主筋与内加强箍点焊形成笼架,然后安装外箍筋,外箍筋也须与主筋焊牢。将制作好的钢筋笼用汽吊或钻机吊放入孔内。 ⑥、灌注水下混凝土: 施工准备:①用铁皮制作一个能容0.8立方米以上的储料槽(漏斗);②检

施工现场临时用电施工组织设计

重庆市綦江区中医院整体迁建工程 临时用电组织设计 编制:_______________ 审核:________________ 审批:________________ 施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司 日期:二O一六年一月一日 目录 一、工程建设概况 (3) 二、现场电源情况 (3) 三、临时施工用电方案编制依据 (3) 四、临时用电管理小组人员、组织机构及职责 (4) 五、现场勘察及临时用电布置方案 (6) 六、负荷计算 (10) 七、施工现场用电备用回路电线选择 (12) 八、线路敷设 (13) 九、施工安全用电保障措施 (14) 十、安全用电技术措施及电气防火措施 (16) 十一、防雷、接地保护系统 (18) 十二、临时施工用电安全管理制度 (19) 十三、各种操作规程 (21) 十四、施工用电安全应急预案 (24)

临时用电组织设计 一、工程建设概况 现场安装1台630KVA变压器,作为施工用电源。施工用电主要设备塔吊、电焊机、钢筋设备、与抽水泵,在于登瀛大道左侧,项目部旁。 三、临时施工用电方案编制依据 1、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《重庆市市政工程施工现场安全管理标准》DB29-89-2010 4、《重庆市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2011 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 7、《重庆市建设工程施工现场临时用电配电箱安全技术标准》DB-29-2008 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 9、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 11、《安全生产、文明施工标准化手册》(建工三建) 12、施工现场总平面勘验情况 13、施工现场主要用电设备负荷与布置情况

施工现场临时用电设计及安全防火措施

编号:SM-ZD-38113 施工现场临时用电设计及 安全防火措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场临时用电设计及安全防火 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、现场勘测 该工程位于****,现场比较大,具体现场及周围环境详见现场平面布置图。 二、现场用电设计 (一)负荷计算 1.结构施工阶段的设备用电量 砼泵2台2×75=150kw; 龙门架卷扬机9台9×7.5=67.5 kw; 振动棒ZN-35/7015台15×1.1=16.5kw; 平板振动器6台6×2.2=13.2kw; 打夯机10台10×3 kw=30 kw; 电焊机8台8×20.6=164.8kw; 塔吊(60)1台1×31.7=31.7kw;

塔吊(25)1台1×23.4=23.4kw; 搅拌机(350)13台13×5.5=71.5kw; 搅拌机(50)4台4×18=72kw; 快速井架3台3×22=66kw; 2.施工用电设备额定容量总和: 砼泵:Pc1=KdPN1=0.65×75×2=97.5kw(kd取0.65); Qc1=Pc1tgф=97.5×1.17=114kvar ; 龙门架卷机、快速井架:Pc2=kdPN2=0.5×(22×3+11×11)=93.5kw(kd取0.5); Qc2=Pc2tgф=93.5×1.02=95kvar; 振动棒、平板振动器、打夯机:Pc4=kdPN4=0.7×(1.1×15+2.2×6+3×10)=42kw(kd取0.7); Qc4=tgфPc4=1.02×42=43kvar; 电焊机:Pc9=kdPN9=31kw(kd取0.45); Qc9=Pc9tgф=62kvar; 照明用电P=30kw 3.主算线路的总负荷 取同期负荷KΣ=0.9

临时用电组织设计编制要求

临时用电组织设计编制 要求 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

临时用电组织设计(方案、措施)编制要求 根据中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3条“临时用电管理”的要求,临时用电组织设计(方案、措施)应按以下条文编制: 3.1临时用电组织设计 3.1.1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 3.1.2施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: 1现场勘测; 2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 3进行负荷计算; 4选择变压器; 5设计配电系统: 1)设计配电线路,选择导线或电缆; 2)设计配电装置,选择电器; 3)设计接地装置; 4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 6设计防雷装置; 7确定防护措施; 8制定安全用电措施和电气防火措施。 3.1.3临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。 3.1.4临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 3.1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 3.1.6 请各项目部对照以上要求,逐条进行编制。总师室也将按照以上要求,逐条进行审核。同时,请各项目部注意和纠正目前施工现场存在的以下问题:

1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制 (1)部分施工现场的临时用电组织设计由非专业电气工程技术人员组织编制,比如施工员、安全员或者电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。有的仅写出方案,或者是编制、审核、批准不符合程序。 (2)编制内容简单、针对性不强。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定临时用电组织设计应包括8项内容,但是有的仅2~3项;有的无机械设备台数统计,就直接计算出用电量,计算结果毫无根据;有的没有架空线路和外电防护,而是把规范中的规定照抄照搬;有的临时用电组织设计仍在引用JGJ46-88。 2、安全技术档案不全。临时用电施工完成后,没有验收表;运行过程中没有检查表;电工没有安装、巡检、维修、拆除工作记录;没有接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。 3、接地与防雷不规范。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中严格规定:“不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地”,但多数施工现场仍然接地接零混用,或者重复接地组数达不到要求。规范中规定TN系统中保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,也就是说施工现场要有不少于三组的重复接地。但是在检查中发现少部分施工现场仅在总配电箱处作一组重复接地,特别是装饰、安装工程施工场地限制等原因多数重复接地不到位。 4、配电线路。在强制性标准条文中规定:“五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用”,可有的施工现场就把绿/黄双色芯线当作N线使用,严重违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定。还有部分施工现场的电线、电缆乱拉、乱接,包裹不严,现场使用花线、胶质线,以及电缆线架设高度不够等不安全因素到处可见。 5、配电箱及开关箱 (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定了施工现场用的总配电箱、分配电箱、开关箱的材质、规格、尺寸、用途、安装部位和高度,同时也规定各类电箱内电气设置的种类,但从监督检查的施工现场情况来看,与《规范》要求相差甚远。如有的总配电箱、分配电箱、开关箱是从上个工地转运过来,十分破旧;有的是项目部自己加工制作的,极不标准;有的是从市场上买来的,未经过3C安全认证。另外,很多施工现场开关箱安装的高度及与用电设备的距离达不到规范规定。移动机械如切割、震动棒、手持电动工具大部分没有设置移动式开关箱。

地铁车站工程施工组织设计方案

地铁车站工程 施工组织设计方案 1

目录 第一章编制说明 (6) 第1节企业简介 (6) 第2节编制依据 (7) 第3节采用规范 (7) 第4节业主招标要求 (9) 第5节本企业投标承诺 (11) 第二章工程概况 (13) 第1节总体概况 (13) 第2节建筑概况 (17) 第3节结构概况 (17) 第三章工程特点难点及对策 (18) 第1节工程量大、工序多、工期紧 (18) 第2节地下管线复杂,迁移任务重,施工干扰大 (18) 第3节交通繁忙,疏解难度大,环境保护要求高 (19) 第4节基坑开挖难度大,监测要求高 (19) 第5节结构防水、防渗漏标准高,实施困难 (20) 第6节过道路通道采用暗挖法,技术难度大 (20) 第四章施工部署 (20) 第1节总体施工方法及施工阶段的划分 (20) 第2节各施工阶段的主要工作内容 (21) 第3节总体施工程序及主要施工步骤 (22) 2

第4节施工组织机构及主要人员 (24) 第五章开工前的各项准备工作 (32) 第1节施工技术准备 (32) 第2节施工准备 (33) 第3节现场准备 (35) 第六章施工前准备 (37) 第1节房屋拆迁及道路平整工作 (37) 第2节管线迁移及吊挂 (38) 第3节管线吊挂 (38) 第七章分部分项工程施工方法 (39) 第1节施工方法简述 (39) 第2节围护结构形式 (40) 第3节主要施工步骤 (41) 第4节围护结构施工方法 (42) 第5节(B)轴钢管砼柱及(A)~(B)轴盖板临时道路施工 (55) 第6节土石方工程施工 (59) 第7节车站主体结构工程施工 (68) 第8节结构防水工程施工 (79) 第9节路面恢复施工 (97) 第10节附属工程施工 (101) 第八章施工现场总平面布置及管理 (124) 第1节施工总平面布置的原则 (124) 第2节施工总平面布置图说明 (125) 3

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

杭州某小区施工现场临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工组织设计 (一)工程概况 XXXXX1#-8#楼由XXX商宇房地产开发有限公司开发,它位于XXX老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相通,总建筑面积45771M2。 根据施工现场具体情况和平面布置,用电分二个区,生产区和办公生活区,其中办公生活区设在拟建房屋的东侧,施工用电均从甲方指定变压器处接入(315KV A)。 (二)施工现场用电量统计: 根据现场平面布置,作好用电量的统计(见表) (三)总配电室(箱) 按照“总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备”的顺序分级设置,并且动力与照明分别设置。现场分配电箱位置详电气平面图。 1、配电室应符合下列要求: (1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单位布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; (2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m; (3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; (4)配电室的天棚距地面不低于3m; (5)配电室的门向外开,并配锁; (6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于0.5m; (7)配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; (8)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; (9)母线均应涂刷有色油漆; (10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。 2、配电屏(盘) (1)配电屏(盘)装设有功、无功电度表,并设电流、电压表。电流表与计费电度表分用两组电流互感器。 (2)配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (3)配电屏(盘)上的各配电线路编号,并标明用途标记。

地铁工程施工组织设计方案

地铁工程施工组织设计方案. 目录 第一章施工组织设计编制说明 (6) 第1 节编制依据 (6) 第2 节编制原则 (7) 第3 节承建该工程施工的优势 (8) 第二章工程概况 (9) 第1 节简况 (9) 第2 节工程范围 (9) 第3 节工程概况 (10) 第4 节场地地形、地貌、地质构造、工程地质条件 (10) 第三章管理机构与部署 (12) 第1 节管理机构与部署 (12) 第2 节项目班子配备和职责分工 (18) 第3 节施工目标 (25)

第4 节施工准备 (26) 9 2 ........................................................................................... 拟投入的主要施工机械设备表第四章. 第1 节拟投入的主要施工机械设备表 (29) 第2 节计划用于本工程的检验、数量、试验设备 (34) 第3 节保证机械出勤率的措施 (37) 第五章劳动力计划和周转料计划表 (38) 第1 节沉井劳动力配置及进退场计划 (38) 第2 节顶管劳动力配置及进退场计划 (38) 第3 节桩基工程劳动力配置及进退场计划 (39) 第4 节取水头部和水下管道施工劳动力配置及进退场计划 (39) 第5节劳动力计划 (39) 第6 节周转材料计划表 (41) 第六章计划开、竣工日期和施工进度网络图 (42) 第1 节计划开工、竣工日期 (42) 第2 节各分部分项专业工程的施工进度计划 (43) 第七章施工总平面图 (43) 第1 节总平面布置原则 (43) 4 4 ........................................................................................... . 临时设施计划及临时用地节2 第 第3 节施工总平面布置 (45) 第八章施工技术方案 (47)

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

地铁1号线轨道工程施工组织设计

地铁1号线轨道工程 投标施工组织设计 1. 施工总体进度计划及保障措施 1.1 施工总进度计划安排 1.1.1 招标人对工期的要求 ⑴总工期 本合同段合同工期为334日历天。招标人要求施工总工期不长于334日历天,从计划开工日期开始计算达到轨通的工期不长于196日历天;计划开工日期201 年1月1日,计划轨通日期201 年7月15日,计划完工日期201 年11月30日。 ⑵铺轨基地及工程工期节点 ⒈201 年8月中标方进行铺轨基地建设; ⒉201 年1月1日提交铺轨工作面,中标方开始铺轨工程; ⒊201 年7月15日轨通,轨通工期为196日历天; ⒋轨道验收完成工期为334日历天。 ⑶第二阶段临管运输截止时间为201 年12月31日。 1.1.2 投标人对工期的安排 ⑴具备铺轨基地建设条件后,计划于201 年8月1日安排人员进场,开始进行铺轨基地建设施工,201 年11月30日前建成并开始进存轨料;02合同段轨道铺设工程施工计划于201 年1月1日开工,201 年6月25日达到轨通,历时176日历天,比招标人要求的轨通时间提前20天;全部施工于201 年11月15日完成,历时319日历天,比招标人要求的总工期提前15天;满足招标文件对轨通时间和总工期的要求。 ⑵如果招标人根据现场情况对开工日期、完工日期提出调整要求,我单位将积极主动地予以响应,对施工工期进行相应的调整,满足业主对轨通时间和总工期的调整要求。 ⑶一旦中标,立即组织施工调查,随时掌握土建施工进度,如果土建工程部分区段在计划开工前具备轨道施工条件,且在基标测设和调坡调线完成的前提下,向业主和工程监理提出调整施工进度计划的请求,获准后,立即组织施工队伍、材料及施工机具进场,充分利用土建施工的下料口,提前进行预铺项目施工,为正线轨道铺设工程连续施工创造条件。

现场临时用电组织设计范本

目录 1、编制依据2 2、编制原则3 3、施工条件3 3.1、工程概况3 3.2、施工现场用电量一览表错误!未定义书签。 3.3、总体用电规划错误!未定义书签。 4、设计内容和步骤错误!未定义书签。 4.1、现场勘探及初步设计错误!未定义书签。 4.2、变压器容量取值错误!未定义书签。 4.3、施工供电负荷量考虑供电方式8 4.4、根据负荷选择导线9 5、临时用电图10 5.1、临时用电示意图10 5.2、线路敷设10 5.3、系统接地形式10 6、主要工程数量表11 7、安全用电技术措施12 7.1、安全用电措施12 7.1.1保护接地12 7.1.2保护接零12

7.1.3设置漏电保护器12 7.1.4安全电压14 7.1.5电气设备的设置要求14 7.1.6电气设备的安装15 7.1.7外电线路及电气设备防护17 7.1.8电工及用电人员要求18 7.1.9电气设备的使用与维护19 7.1.10施工现场的电缆线路20 7.1.11电动机械和手持电动工具21 7.1.12室内导线的敷设及照明装置23 7.1.13雨季用电安全技术措施24 7.1.14冬季用电安全技术措施24 7.2安全用电管理制度25 7.2.1临时用电工作监护制度25 7.2.2电器及料具使用制度25 7.2.3电气维修制度26 7.2.4电工及用电人员操作制度26 7.2.5安全用电技术交底制度27 7.2.6安全用电教育和培训制度27 7.2.7安全用电检查和评比办法28 7.2.8临时用电安全检测制度29

7.2.9值班制度29 7.2.10临时用电工程拆除制度30 7.3、临时用电安全技术档案30 8、临时用电管理组织机构31 9、安全用电防火措施32 9.1、施工现场发生火灾的主要原因32 9.2、预防电气火灾的措施33 10、应急预案35 10.1应急领导小组35 10.2应急处置35 10.3现场触电人员的急救37 10.4 电气设备事故处置方法37 10.5发生电气火灾事故的现场处理37 10.6现场保护及处置37 10.7事故调查处理38 10.8事故演练38 花照壁站现场施工临时用电组织设计1、编制依据

施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计 一编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。 三、设计的容和步骤 (一)现场勘察及初步设计 1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。 2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。 3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用

电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。 4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算 1、施工设备用电统计(总计:86.2KW) 机械施工现场设备功率一览表 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机: 查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1)先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:

临时用电组织设计编制格式要求

一、编制格式要求: 1.字体要求 一级标题采用黑体三号字,加黑; 二级标题采用黑体小三号字,加黑; 三级标题采用宋体四号字,不加黑; 四级标题采用宋体四号字,不加黑; 表格内文字为宋体五号字;表格标题为宋体五号字,加黑; 插图标注为宋体五号字; 附图图头为宋体五号字,加黑; 正文内容全篇均采用宋体四号字。 2.版面要求 2.1 用Word软件进行排版打印,正文字间距为1.5倍,图示和表格内的字间距为单倍,选用A4开纸单面打印,页边距为:左侧为2.5厘米、右、上、下均为2.2厘米,均要左侧装订,左侧边距选择注意满足归档要求,页号在下部居右。采用激光打印机打印。有特殊情况时,可选用16开纸或其它号纸打印。 2.2 页眉、页码 页眉采用小四号宋体,页眉距边界20mm,样式见附录E。 页码位于页脚,采用四号小宋体,距边界20mm,位置居右。 3 层次标题要求 编写的标题和条款层次要求如下: (1)各章节标题采用的形式为:标题最多为四级,但编写时必须要有一、二级标题,标题号带有级次的使用阿拉伯数字表示。 (2)正文采用条款号编写,条款号使用带括号的阿拉伯数字或带括号(或不带括号)的英文字母表示;三、四级标题号也可以作为条款号使用,来表述正文内容。根据具体章节正文内容,也可不采用条款号。 (3)书写标题号时要顶格,后面不能接正文,书写条款号和正文时要另起行。书写条款号和正文时不能顶格,均要退两格。但当三、四级标题作为条款号使用时要顶格书写,不退格,在条款号后直接书写正文。 (4)在书写完二级标题后,若没有三级或四级标题,或不采用三、四级作条款号,可以直接采用其他形式的条款号书写正文;当内容较少时,也可不用条款号,直接书写正文。

地铁施工组织设计

地铁施工组织设计 【内容提要】:工程概况施工组织设计综合说明编制依据现场条件编制旳范围 1.1工程概况 工程名称:北京地铁14号线工程工程车库及工务料棚。 工程地点:北京市丰台区张仪村路。 工程简介:本工程总建筑面积约1620平方米,占地总面积约为1620平方米。其中涉及到钢结构部分为工程车库及工务料棚,工程车库及工务料棚柱为钢筋混凝土结构,吊车梁为钢吊车梁,顶部为梯形钢屋架,屋面板为轻型混凝土屋面板,钢结构采纳Q235材质旳材料。 1.2编制依据 1.2.1《工程招标文件》 《施工图》 《建筑结构荷载规范》GB50009--2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑抗震设计规范》GB50011-2017

《建设工程项目治理规范》GB/T50326-2001 《建筑钢结构焊接规程》GBJ81-91 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 1.2.2我国现行旳有关机具设备和材料旳施工要求和标准 1.2.3北京市有关安全生产、文明施工旳规定 1.2.4我公司旳《质量保证手册》和质量要素程序文件 1.3设计依据 1.3.1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 1.3.2、《梯形屋架》05G551 1.3.3、《柱间支撑》05G336 1.3.4、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 1.3.5、《梯形钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002 1.3.6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 1.3.7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2001 1.3.8、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 1.4编制旳范围 北京地铁十四号线工程车库及工务料棚梯形钢屋架及吊车梁旳制造、安装和支撑系统旳安装以及屋面系统旳安装。 第二章施工布署、施工预备

相关文档