配电线路的要求和工序,最后探讨了室内低压配电线路材料和室内管线设计要点。

低压配电线路由低压配电设备与低压电缆构成,能够实现电能的分配与传输,满足生产照明、动力设备、办公设备、生活照明、家用电器等低压设备的使用需要。低压配电线路是电力输送的终端,其由于线长、点多及面广等特点直接影响到配电线路的安全运行,同时,配电线路走径相对复杂,很容易受到一些诸如气候和地理等环境因素的干扰,加之,配电线路直接面对用户端,其供用电的情况又有差异,从而间接地影响到低压线路的安全运行,不但会产生较高的设备故障率,而且会给低压线路在维护和维修过程中带来很大的困难,因此,探讨低压配电线路施工工作具有十分重要的现实意义。

1、室内低压配电装置

适用于交流50Hz、额定电压1000V以下按电气主接线的要求,由低压断路器、隔离开关、接触器、热继电器等开关电器;铜排、电缆、导线等载流导体、按扭、指示灯、继电器、熔断器等控制电器、所组成的电工建筑物,在三相配电系统中用作动力、照明配电设备的电能转换、分配与控制之用;发生事故是能迅速切断故障部分,恢复非故障部分的正常工作。

分为低压开关柜和配电箱两类。

低压开关柜是将低压电路中的开关电器、测量仪表、保护装置和辅助设备等按照一定的接线方案安装在金属柜内用来接受和分配电能的成套配电设备,主要安装在变电所和配电室内。低压开关柜有固定式和抽出式两种。固定式低压开关柜现在常见的主要有GGD,PGL;抽出式主要有GCK、GCS、MNS。配电箱种类比较多,还有很多非标的产品,主要分为照明配电箱、动力配电箱。

配电箱一般接在配电柜的下面,主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等。

2、室内低压配电线路的要求和工序

室内配线是指在建筑物内敷设低压配电线路,分为明配线和暗配线两种。导线沿着房屋墙壁、天花板及梁柱等明敷设的配线,称为明配线;导线穿入管中并埋设在墙内、地坪内或敷设在顶棚里,称为暗配线。按配线的敷设方式可分为瓷夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、护套线配线、线管配线以及钢索配线等。

2.1 室内配线一般要求

室内配线在设计、安装过程中,必须保证其安全可靠、经济合理、

整齐美观、便于使用与维修,质量应符合GB50303- 2002《建筑电气工程施工质量验收规范》的要求。室内配线的一般技术要求如下:

1)室内配线应采用橡胶或塑料绝缘导线,导线绝缘层额定电压应大于或等于线路的工作电压;

2)室内配线应依据使用环境和安全要求来选择室内配线装置和配线方式。照明和动力线路应分开设置,不同电压不同电价的线路应该分开敷设,以方便维修和检查;

3)配线过程中,应尽量避免导线接头,因为导线接头不良极易导致事故发生。若必须接头时,宜采用压接线焊接工艺。穿在管内的导线在任何情况下都不能有接头,分支接头应放入接线盒内连接;

4)明配线路在建筑物内应水平或垂直敷设,水平敷设导线距地面不得低于25m,垂直敷设导线距地面不低于2m。否则,导线应装在槽板或钢管(塑料管)内加以保护,防止机械损伤和漏电伤人;

5)导线穿越楼板时,应装设钢管加以保护,钢管长度应从高于楼板2m 处到楼板下出口处为止。导线穿墙要用瓷管或塑料管保护,管子两端出口应伸出墙面10mm以上,穿向室外的管子应向室外地面倾斜,以防止雨水流入管内;

6)当导线通过建筑物的伸缩沉降时,导线敷设应稍有松弛,敷设管线

时应该加装补偿装置,以适应建筑物的伸缩性;

7)为了避免相互交叉的导线相碰,应在每根导线上加套绝缘管。并将套管在导线上固定;

8)为保证安全。室内电气配线和电气设备与其他管道、设备间应满足有关要求。

2.2 室内配线的一般工序

1)按施工图纸,在建筑物上确定灯具、开关、插座、配电装置和启动控制设备等的位置;2)确定导线敷设的路径、绝缘支持件固定点、穿墙孔扣穿楼板孔的位置;3)在相应的位置上凿孔并预埋紧固件;4)安装绝缘支持件、线夹和管线;5)敷设导线;6)进行导线的连接、分支和封端,并检查线路安装质量;7)完成线头与设备连接,并通电试验。

3、室内低压配电线路材料

3.1 钢管

标称直径(mm)近似于内径,敷设符号SC。钢管的特点是抗压强度高,若是镀锌钢管还比较耐腐蚀;

3.2电线管

敷设符号TC,标称直径近似于外径。也称薄壁铁管,抗压强度较差;

3.3阻燃管

敷设型号PVC,近年来有取代其他管材之势。此外,还有阻燃型半硬塑料管BYG、KRG,含氧气指数均高于27%,符合防火规范的要求。质地软,不宜作干线,只作支线用。硬塑料管VG,特点是耐腐蚀性能较好。但是不耐高温,属非阻燃型管。含氧气指数低于27%,不符合防火规范的要求,逐渐淘汰。

4、室内管线设计要点

4.1 室内管线的电压等级

绝缘导线电压等级不低于50V。潮湿的场所应选用钢管,明设于干燥的场所可以用电线管。有腐蚀的场所应选用硬塑料管或镀锌钢管。有火灾或爆炸危险的场所用钢管。

4.2 线路的共管敷设条件

不同电压、不同回路不同电流种类的导线,不得同穿在一根管内。只有在下列情况时才能共穿一根管。

1)一台电动机的所有回路,包括主回路和控制回路;

2)同一台设备或同一条流水作业线多台电动机和无防干扰要求的控制回路;

3)无防干扰要求的各种用电设备的信号回路、测量回路及控制回路;

4)复杂灯具的供电线路。电压相同的同类照明支线可以共穿一根管,但不超过8 根。

5)工作照明和应急照明不能同穿一根管。禁止将互为备用的回路敷设在同一根管内。

6)控制线和动力线路共管时,如果线路长而且弯多,控制线的截面不得小于动力线截面的10%。否则应该分开敷设。北京地区的环境温度室内取+30℃,室外地上取+35℃,室外地下取+25℃。室外低压配电线路的电压降,自变压器低压侧出口至电源引入处,在最大负荷时的允许值为其额定电压的4%,室内线路(最远至配电箱)为3%。

4.3 绝缘间距的要求

线路电压不超过1kV 时,允许在室内用绝缘线或是裸导线明敷设。如果用裸导线时,距离地面的高度不得小于 3.5m,有保护网时,不得

低于 2.5m。在搬运物件时,不得触及裸线。裸线不得设在经常有人进去检查或维修的管道底下。明敷或暗敷于干燥场所的金属管、金属线槽布线应采用壁厚度不小于1.5mm 的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。绝缘导线在水平敷设时,距离地面高度不小于2.5m。垂直敷设时,不宜小于2m。否则应用钢管或槽板加以保护。绝缘导线在室外明敷设时,在架设方法上和触电危险性方面与裸导线同样看待。16mm2以下的导线可以沿建筑物外墙明设,但应设有能切断所有线路的总开关。

4.4 供电半径

室内插座回路与照明回路宜分别供电。其供电半径不宜超过50m。不同回路不应同管敷设,确有困难时,同管敷设线路的保护开关电器应能同时切断同管敷设回路的电源。配电干线管径宜按选定导线截面加大1~2 级考虑。当室内装修设计难与专业施工图进度一致时,可只设计到进入厅堂第一个用电出线口或其他专用配电盘处。此时若难于估算出线回路数,宜采用预留线槽配线方式,但应为出线回路留有接续施工条件,如在穿过混凝土墙、梁预留双洞口等。电线电缆穿越防火分区、楼板、墙体的洞口和重要机房活动地板下的缆线夹层等应采用耐火材料进行封堵。

4.5 配线的路由要求

室内线路敷设应避免穿越潮湿房间。潮湿房间内的电气管线应尽量成为配线回路的终端。在有条件时,推荐采用扁平电缆(VERSA- TRAK)布线等新技术。电气布线竖井管道间宜将强、弱电分室设置。

低压配电系统现场施工方法

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织............................. 错误!未指定书签。 三、施工流程图........................... 错误!未指定书签。 四、施工方法和技术措施................... 错误!未指定书签。 1.电缆桥架安装....................... 错误!未指定书签。 2.电缆导管、电线导管安装............. 错误!未指定书签。 3.配电箱安装......................... 错误!未指定书签。 4.电缆、电线敷设..................... 错误!未指定书签。 5.灯具、插座、开关安装............... 错误!未指定书签。 五、施工重点、难点及解决方案............. 错误!未指定书签。 六、安全教育培训......................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。

低压配电施工方案

郑州市轨道交通一号线一期工程 凯旋路停车场低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。

每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。 4、工程特点、重难点分析及对策 4.1工程特点 (1)专业性强,综合施工能力要求高 本专业工序衔接紧,与其他专业互相干扰大是其重要特征。一方面是本专业涉及到的管线与给排水及消防系统、通风空调及采暖系统等交叉作业;另一方面涉及到与段内土建、轨道等各专业之间的协调配合,需与业主的配合和与其他单位的协调配合并负责业主与其他单位的协调等工作。 (2)接口协调管理要求高 本工程各专业间需交叉作业,必然存在着各专业之间的相互干扰,需要进行内部协调,统一策划,统一指挥;除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外,还应加强对业主、设计、监理的接口、配合工作,并对各种接口进行严格的控制。因此,对施工计划需进行综合考虑,我公司将在业主、监理的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。 (3)专业性强、技术标准高 本专业系统涉及范围广,与各专业项目之间接口较多,专业性强,系统的安装调试复杂,技术标准要求高。 (4)工程成品保护工作量大 由于施工点多,因此在每道工序完毕和竣工验收交接前,采取有效措施,做好对本专业已完工程成品的保护,避免损坏、丢失,是保证整个工程优质按期完工的一个重要环节。 4.2工程重难点分析 (1)各工序接口管理与协调是项目管理重点与难点 由于本低压配电工程与段内其他专业相互交叉作业的同时,本专业施工与其他单位的土建、通信、信号、供电、接触网等由其它承包商负责的专业有直接、间接联系;接口关系复杂、接口工作量大、交叉作业频繁,材料、设备品种多且量大,需要做好内外部各专业之间的接口管理、以及与业主/设计/监理的接口、配合工作,科学进行项目总体筹划管理,确保整个施工过程的连续、有序、均衡生产。在本专业施工过程中,如何抓住本专业与各专业间的内部接口、与其它专业承包商的外部接口这一重点环

低压配电施工方案

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。淮安市极光光伏太阳能科技有限公司 800KWp光伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部 一、工程概况 淮安市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于淮安市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入国家电网。其中,各光伏区域汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工方案:

根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带范围内。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑内用水泥砂浆找平。 二、 施工组织部署 2.1施工工艺流程 2.2施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表

2.3 施工准备 2.3.1 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域周围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防锈 漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改;

xxx低压配电柜更换施工方案

xxx低压配电柜更换施工方案 编制人: 审核人: 审批人: Xxxxxxxx 二零一九年三月三日

目录 1.1.工程概况 (3) 1.1.1.工程名称 (3) 1.1.2.建设地点 (3) 1.1.3.建设单位 (3) 1.1.4.工程概述 (3) 1.2.施工方案 (4) 1.2.1.整体施工方案 (4) 1.2.2.整体方案说明 (4) 1.2.3.单项施工方案 (5) 1.3.技术力量及人员配置 (7) 1.4.安全施工方案 (9)

1.1.工程概况 工程名称 xxx低压配电柜更换施工方案 建设地点 Xxx 建设单位 xxx工程建设项目部 开竣工时间:2019年3月3日—2019年3月30日 工程概述 1、xxx2#、4#、6#、11#、13#站的低压配电系统属于老式配电柜,而且电气元件老化,对值班操作人员不安全,容易发生触电事故。 2、由于负荷增大,电容补偿柜容量不足,经常受到当地电力部门的停电或罚款处理。 3、由于设备老化,配电柜柜门不能关严,开关拒动等问题经常出现,严重影响到安全生产。 为保障站内安全正常用电,需对2#、4#、6#、11#、13#站的老式配电柜进行更换。

1.2.施工方案 整体施工方案 本工程的施工内容主要包括: 1、维修配电柜17面。进线柜5面,出线柜10面、电容补偿柜2面。 2、低压无功补偿装置调试2组。 3、盘柜配线100米。 4、电缆试验5回路。 5、母线调试5段。 6、铜端子制作60个。 7、成套配电柜调试17面 8、送电调试100回路。 9、三相电度表安装15块。 10、接地网制作5套,并入原接地网。 整体方案说明 介于单站施工工期短、作业点多的特点:我方制定集中力量争取在两个工作日内完成单站的施工改造,并随后准备下一个气站的配电柜改造工作,每个站的改造周期为3个工作日,首先将工程分为四个阶段:一、拆除前施工准备阶段,二、配电柜拆除阶段,三、配电柜

低压配电柜施工组织设计

市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光 伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部

一、工程概况 市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入电网。其中,各光伏区域汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工案: 根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带围。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑用水泥砂浆找平。 二、施工组织部署 2.1施工工艺流程

2.2施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表

2.3 施工准备 2.3.1 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防 锈漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改;

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

低压配电施工方案.doc

佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程 施工方案 (低压配电工程) 批准 审核 编写 哈尔滨铁路工程建设有限公司 年月日

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程,打通佳木斯站南北通道,道路北起和平街与顺德路交叉口,设计桩号K0+000,终点位于和平街与先锋路交叉口,设计桩号K1+049.455。低压配电工程,为通道工程通风、照明、监控配电设施,配电室分别位于北地下停车场变电所和附属用房变电所。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从下穿通道专业进度安排,与下穿通道专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期下穿通道专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管等部分进入安装阶段。380V220V低压配电线路施工技术规范标准

380V220V低压配电线路施工技术规范 一.基本技术原则: (三).低压电缆: 1.临主干道或重点地区(保护文物、绿化区等)选用低压电缆穿管敷设,低压电缆选用比低线线径大1—2个线级。 2.电缆宜采铠装交联电缆,截面按最大工作电流作用下缆芯温度允许值选择,并按热稳定条件校验。主杆线线芯截面不宜小于35平方毫米。 (六).避雷装置: 配变高低压侧均安装避雷器。 (七).接地装置: 按有关设计技术规程要求配变100kV A以上接地电阻不超过4Ω,100kV A以下接地电阻不超过10Ω,重复接地电阻不超过10Ω。二.施工技术规范: (一).导线架设: 1.电杆架设线路档距不宜大于30m,如有特殊的大跨越应采用钢芯铝塑线均采用特殊设计。线间距离不小于0.15m,沿墙敷设档距不宜大于6m,线间距离不小于0.1m。每个耐张段不超过200m。 2.同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应小于0.5m,不同规格,不同金属和绞向的导线严禁在一个耐张段内连接。 3.耐张导线固定要紧贴绝缘子周边,跳引线弧度要流畅,不得变折为角。 4.导线连接应原则上使用接线端子连接,使用导电脂。 5.跨越街道的导线至路面中心的垂直距离不应小于下列数值:5.1.对非居民区:5m 5.2.通车街道、居民区:6m 5.3.通车困难的街道、人行道:3.5m 5.4.胡同(巷、里、弄):3m。接户线受电端的对地面距离,

不应小于2.5m。 5.5.建筑物:垂直0.3m;水平0.6m。 5.6.树木:垂直0.3m;水平0.6m。 6.导线与建筑物有关部份的距离不应小于列数值。 6.1.与导线下方窗户的垂直距离0.3m。 6.2.与导线上方阳台或窗户的垂直距离0.8m。 6.3.与阳台或窗户的水平距离0.75m。 6.4.与墙壁、构架的距离0.05m。 6.5.考虑线路与建筑物的安全距离,要避免今后建筑物的装饰装修成为障碍物。 7.线路与弱电线路的交叉跨越,一般导线架设在弱电线路上方,交叉距离不应小于下列数值: 7.1.导线在弱电线路上方0.6m。 7.2.导线在弱电线路下方0.3m,如不能满足上述要求,应采取隔离措施。 7.3.导线与一级弱线路交叉角应大于45度,与二级弱电线路交叉角应大于30度。 8.低压线路与低压线路交叉跨越最小距离:0.5m。 9.铝芯线:单股小截面可采用钎焊法或压接法,多股采用压接法。 10.接头、导线绝缘层损伤点应用耐气候型的自粘性橡胶带至少缠绕5层作绝缘。 (二).杆塔支架: 1.三相四线导线截面35mm2及以上,耐张杆、转角杆用Φ150系列,直线杆用Φ120系列;导线截面35mm2以下,电杆用Φ120系列。电杆埋设深度=杆长/6m。电杆长度不小于7米。 2.横担、支架角铁全部要求热镀锌,并不应小于以下规格: 2.1.横担不小于L50×5; 2.2.支架不小于L40×4,1m高以上的主材用L63×6。

高低压配电安装工程施工方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水 处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日 目录 编制依据 (1)

编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理及控制 (20) 第七章文明施工和环境保护23 编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图 纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

低压电力线路安装合同

低压配电工程承包合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。 一、工程概况及承包方式: 1、工程名称:米脂县劳动服务科低压线路工程 2、工程地点:米脂县劳动服务科 3、工程内容:施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、 验收。 4、承包范围:包工包料:工程量清单报价(工程费用汇总表 和工程预算表)、本工程施工范围内一切技术资料、办理 供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验 及相关送电手续。 二、工程期限及质量 工程期限:合同签订后即开工; 工程质量:工程质量合格,保证用电正常。 三、甲方责任及权利: 1、协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程 进度的不良现象。 四、乙方责任: 1、明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密 切协调好与高压的安装工作。 2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,

概由乙方负责; 3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 4、结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据; 五、合同价款与付款方式: 1、工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工 程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘(¥33458.3380元); 2、付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次 性付清所有工程款。 六、未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电 力法进行解决。本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 时间:年月日时间:年月日

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10)

第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92(9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-92 (10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002

低压配电系统送电方案

中国移动广东公司粤东区域生产中心一期建设项目 低压配电系统送电方案 一.基本要求 1. 严格按图,按现行相关规范施工,各设备房及场所土建工程已完工,符合规范要求的送电条件。 2. 做好送电前各相关场所的安全防护措施,做好专人监护、安全围护、警示牌等工作。 3. 做好参与人员的安全、技术交底、确保参与送电工作的相关人员、做到定员定职、工作目标明确。 4. 送电前须做好如下的基本工作 (1)系统相关设备及线路已按图、按规范施工完工,相关场所符合送电条件。 (2)检查线路至相关设备安装的正确性(既校对线路)并检查相关挂牌标识的正确性。 (3)准备送电的馈电回路各用电设备的总开关处在断开状态,专人检查校对并做记录。 (4)用电设备的控制箱已做单体模拟调试,绝缘性能良好,达到规范标准。 (5)单体模拟调试最基本要做到如下要求 ①绝缘性能测试

②控制逻辑正确 ③各开关操作正常 ④各指示功能、保护功能符合要求 5. 试送电要求 ①对准备送电的馈电回路专人巡查各开关状态断开 ②送电端及受电端有专人监护,并用对讲进行联络 ③对线路做送电前的绝缘性能进行检查 ④试送电,采用瞬间合断的方法,进行三次,确认无异常后,送电试运行,并做好警示挂牌工作。 6. 对整个调送电工作要做到有书面记录,严格校对图纸与安装内容的一致性,特别是对设备的型号、规格要认真校对无误。 7.做好试送电前的柜、箱检查后,组织分配工作人员,通过对讲机交流所需要人员为15人 8.试送电所需要工期为25天 9.试送电所需要仪表仪器 ①万能表 ②钳形电流表 ③绝缘电阻测试仪摇表

二.拟送电回路内容及顺序 (顺序可依据实际情况作相应调整) (一)一机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容 1. 园区室外照明回路 ①走向及编号:P1-5屏101 至门卫 屏的位置:一层高低压变配电2(1-3~1-C) ②未端设备:ALSW-1箱 ③消防时断电 2. 智能系统双电源回路 ①走向及编号:P3-6屏1009#,P2-5屏1010# 至智能消防控制中心 ②未端设备:1AP1-1箱→UPS ③供电范围: (A)第一路供B1~5层。箱共6台.即1APR B1~5 (B)第二路供6~10层。箱共5台.即1APR6~10 3. 6~10层应急照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1003#,P2-5屏1004# 至楼屋配电间

低压配电施工方案

站综合改造工程和平街下穿工程 施工方案 (低压配电工程) 批准 审核 编写 铁路工程建设 年月日

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为站综合改造工程和平街下穿工程,打通站南北通道,道路北起和平街与路交叉口,设计桩号K0+000,终点位于和平街与先锋路交叉口,设计桩号K1+049.455。低压配电工程,为通道工程通风、照明、监控配电设施,配电室分别位于北地下停车场变电所和附属用房变电所。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。低压配电柜施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

淮安市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp 光伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部 一、工程概况 淮安市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于淮安市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入国家电网。 二、 施工组织部署 施工工艺流程 施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图

主要施工人员组织表 施工准备 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域周围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防锈漆; 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-

低压配电施工方案

低压配电施工方案

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25 日。 每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材

配电工程施工方案高低压配电工程施工组织设计

配电工程施工方案高低压配电工程 施工组织设计

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、编制原则 四、工程概况 五、施工组织措施 (一)施工现场组织机构 1、施工组织 2、组织机构关系图 3、本工程项目管理机构人员配置和职责分工 4、项目经理和总工简历 (二)施工机械设备配置 拟投入本工程的主要施工设备 六、施工方案 (一)施工准备 (二) 进度计划安排 (三)劳动力安排 (四)设备及材料采购 (五)主要工序施工工艺 1、变压器安装 2、高、低压柜安装 3、电力电缆敷设 4、电缆埋管施工 5、电房照明安装 6、电能计量箱安装 7、电表安装 七、工期保证措施 八、工程质量保证措施 九、施工安全措施 十、环境保护及文明施工

附表一拟投入的主要施工机械设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:临时用地表 附表五施工进度计划网络图 附表六施工进度计划横道图 一、编制说明 本施工组织设计是根据融侨锦江悦府花园项目永久性供配电工程招标文件及工程量清单,由中标单位设计的融侨锦江悦府花园项目永久性供配电工程施工图,并按国家颁布的现行施工及验收规范、规定及工艺标准进行编制。 施工过程中,如有工程变更,将根据实际情况重新修改相应的施工方案,并报送建设单位及监理单位,取得认可后方予实施。 二、编制依据 1、融侨锦江悦府花园项目永久性供配电工程招标文件及其设计图纸、附件; 2、本工程现场调查资料; 3、我公司历年工程施工的有关资料; 4、主要设备、材料、机械的技术文件和性能资料; 5、应符合国家及行业的质量检验评定标准,按国家现行相关标准和规范的要求组织 施工、验收,并达到国家现行相关标准和规范的合格标准; 5、招标文件要求采用的国家现行相关标准和规范(但不限于)如下: 1)工程测量规范 GB50026-2007 2)地基与基础工程施工及验收规范 GB50202-2009 3)混凝土质量控制标准 GB50164-2011 4)混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 5)钢筋焊接接头试验方法JGJ\T27-2001\J140-2001 6)钢筋焊接及验收规程JGJ18-2010 7)钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010 8)建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2002

高低压配电安装工程施工方案

... 湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日

目录 编制依据 (1) 编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理与控制. (20) 第七章文明施工和环境保护. (23)

编制依据 1. 湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图纸。 2. 10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7. 本工程采用的规范及标准编号如下: 本工程所采用的规范、标准编号 序号规范和标准编号规范和标准名称 1. GB50052-1995 供配电系统设计规范 2. GB 50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 3. GB50255-96 电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范 4. GB50256-96 电气装置安装工程起重机电器装置施工及验收规范 5. GB50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规 6. GB50258-96 电气装置安装工程10KV以下配线工程施工及验收规 7. GB50259-96 电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范 8. GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 9. GB 50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 10. GB 50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 11. GB 50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范 12. GB 50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 13. GBJ 147-90 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 14. GBJ 148-90 电气装置安装工程变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 15. GBJ 149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

低压配电柜施工方案精编WORD版

低压配电柜施工方案精 编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

淮安市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光 伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部 一、工程概况 淮安市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于淮安市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入国家电网。其中,各光伏区域

汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工方案: 根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带范围内。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑内用水泥砂浆找平。 二、施工组织部署 2.1施工工艺流程 2.2施工组织与管理

根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表 2.3 施工准备 2.3.1 施工准备

1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域周围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防锈漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改; 2)预留埋设:于商品混凝土浇筑的同时,根据图纸在拟安装槽钢的位置用预埋好钢筋,并留出槽钢的安装位置;完成浇筑后,将槽钢与钢筋进行焊接,将槽钢与基础之间的缝隙用水泥砂浆填充;

相关文档