第一章施工方案

第一节编制说明

一、编制目的

本幕墙工程技术方案是为保证陕西有限公司项目一期1-5#楼幕墙工程顺利施工,满足合同要求而编制的技术指导性文件。陕西石材装饰工程有限公司在遵照公司技术质量管理程序的基础上,按照幕墙工程技术方案确定的原则进行施工,确保项目一期1-5#楼幕墙工程以科学规范的施工组织方法优质快速地建成。

二、编制依据

1、国家现行相关法规、规范、规程和技术标准。

2、现场实际情况和业主提出的有关要求及规定。

3、我公司针对本工程制定的有关设计方案和施工图纸。

4、建筑施工安全技术手册。

5、现行建筑施工规范大全。

6、玻璃幕墙工程技术规范。

7、石材幕墙技术规范。

8、管理部门颁发的有关施工操作及文明生产规程、技术、质量、

安全等规程文件及要求。

9、类型相似或近似本工程项目的历史施工经验资料。

三、编制幕墙工程技术方案的指导思想

1、确保1-5#楼石材、玻璃幕墙工程如期完工:本工程工期紧迫,大楼主体三

层以上外协单位施工与我司幕墙施工进行交叉施工,幕墙工程是否如期完工,直接影响到其他专业的施工进程及大楼的交付使用;裙楼外立面面向

丈八路,进度与质量直接体现蔚蓝彼岸整体工程形象。为此,我公司将采取各项措施确保工程如期完成。

2、确保工程质量:按招标文件和合同书的要求,我公司按照“质量第一、精

益求精”的企业精神,严格遵守国家相关技术标准规范及本工程图纸设计相关要求,确保幕墙工程质量达到优良标准。

3、结合我公司实际情况,全面发挥优势:由于本工程在工程质量、施工工期

等方面有严格要求,我公司将按标准化管理工程施工,应用先进的设计技术、精良的加工设备、完备的检测手段保证如期完成本工程、为业主提供良好的工程服务。

四、其他说明

我们按有关要求对《项目一期1-5#幕墙工程技术方案》进行设计和编写。但由于时间紧迫,本《技术方案》在编制中不可避免地存在一些不妥和未尽之处,我司将根据工程的实际需要,并在业主、监理、总包的指导和要求下,对不同的施工阶段不断地进行必要的修正、调整、补充和完善,以便更好地指导工程施工。

第二节工程概况

一、工程概述

工程名称:

建设单位:

建设地点:

总承包单位:

投标单位:

二、工程概况

项目一期1-5#楼幕墙工程位于位于西安市丈八北路380号(科技路西口十字西南角),石材、玻璃等幕墙工程面积3773多平米。该工程是西安市高新区中高档商业、住宅楼项目,建成后将成为西安在新世纪展示现代化城市风貌的独特风景线。

工程直冲云天,气势磅礴,给人强烈的震撼感,建筑外立面整体造型新颖独特,不同材质面材布置有序,形成虚实相间、色彩协调、层次丰富的建筑效果,给人强烈的视觉冲击。

在本次技术方案设计中,我们本着“顾客就是上帝”的设计理念,对1-5#楼建筑进行了深入细化的设计,在设计师建筑和结构图纸的基础上,本着安全、实用、美观、经济的原则,充分运用目前国内先进的幕墙技术,并结合本建筑的特点,使整幢建筑在表达建筑师设计意图的基础上更加清晰、更加先进。整体通过高低、虚实、粗细上交互对比、互补融合的协调统一,充分体现了大局与细部平衡兼顾、刚柔并济、和谐的现代建筑美感。

承蒙业主信任,公司有幸参与投标项目一期1-5#楼幕墙工程,我们深感责任重大,我们将发挥我司一贯的优良传统,优化项目管理构建,强化施工现场管

理,如期完成外装饰工程,确保优良工程,为争创“长安杯”作出最大的贡献。

本工程外幕墙及装饰单个项目面积,详见下图:

主要工程量

序号工程名称单位面积

1 石材幕墙㎡2960

2 玻璃幕墙㎡396

3 无框玻璃地弹门㎡320

4 铝合金窗㎡60

5 玻璃雨棚㎡37

合计面积(㎡)3773

注:以上面积为估算数量,最终完工按实际发生面积计算。

三、工程现状

1、土建工程已基本完成。

2、工地水、电、路三通,四周交通便利。

3、根据工程的特点及现场情况,我公司将采用总包脚手架进行外立面施工。

四、工程特点

1、工期:本工程总工期为120天。(不包括法定节假日)

2、种类多样:石材幕墙、玻璃幕墙等多种形式。

3、施工难度大:包柱多致使石材幕墙隔断分散,主楼1-32层施工,容易受

制于外协单位交叉施工及材料置放、安全隐患等影响。

4、安全文明施工要求高:在工期紧、施工难度大的情况下,更要注意加强

安全文明施工的管理:实行周安全文明施工教育制度化、班前班后安全

交底与落实检查制度化、各工序施工衔接与过程控制制度化。

第三节施工方案

一、施工准备

1、技术准备

在工程指挥长的亲自领导下,项目经理组织设计人员、技术人员及生产经理,对施工图纸做好全面了解,彻底掌握幕墙大面、阴阳角等安装设计要求,并编制切实可行的幕墙装饰工程施工方案,对工人进行书面技术及安全交底。

粘结材料:及时采购硅酮结构胶,用于粘贴玻璃与铝型材附框。1)、钢主料:根据施工进度要求,确定8#热镀锌槽钢、50*4热镀锌角钢等材料的进场

时间,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度等性能。材料符合《碳

素结构钢》GB/T700-2006和GB8013等规范;

2)、后置埋件:根据施工进度要求,将加工镀锌后置埋件及时组织进场,材料符合《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912;

3)、紧固件、构件:根据施工进度要求,将加工、订做的紧固件、构件及时组织进场,材料符合《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/3098.15-2000;

4)、铝合金材料:根据设计要求,确定材料的品种、颜色、尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度等性能。材料符合GB/T5237和GB8013等规范。

5)、中性硅酮耐候密封胶适时进场,并进行粘合力的试验和相容性试验。

幕墙硅酮耐侯密封胶的性能单位:mm

项目性能

表干时间1—1.5H

流淌性无流淌

初期固化时间(≥25℃)3D

邵氏硬度20--30

极限拉伸强度0.11—0.14MPa 固化后的变位承受能力25%≤∮≤50%

撕裂强度 3.8N/mm

施工温度5--48℃

有效期9—12月

6)、石材进场,符合设计及国家相关规范要求。

物理性能:

1)镜面光泽度。

2)镜面板材的正面应具有镜面光泽,能清晰地反映出景物。

3)镜面板材的镜面光泽应不低于75光泽单位。或按供需双方协议样板执行。

4)体积密度不小于2.50g/cm3。

5)吸水率不大于1.0%。

6) 干燥压缩强度不小于60.0MPa。

7)弯曲强度不小于8.0MPa。

7)、玻璃:根据封样玻璃,及时编制玻璃加工单,力促玻璃生产厂家生产玻璃,采用的玻璃材料应符合GB9963和GB11641国家规范。

8)、组织耐候密封胶进场,符合以下要求:

幕墙硅酮耐侯密封胶的性能单位:mm

项目性能

金属幕墙

表干时间1—1.5H

流淌性无流淌

初期固化时间(≥25℃)3D

邵氏硬度20--30

极限拉伸强度0.11—0.14MPa 固化后的变位承受能力25%≤∮≤50%

撕裂强度 3.8N/mm

施工温度5--48℃

有效期9—12月

9)、组织订购结构密封胶:及时采购硅酮结构胶,用于玻璃加工厂粘贴玻璃与铝型材附框,符合以下性能:

幕墙结构硅酮密封胶的性能单位:mm

项目

技术指标

中性双组份中性单组份

有效期18月9—12月

施工温度10--30℃5--48℃

使用温度-48--88℃

操作时间≤30min

表干时间≤3h

初步固化时间7d

完全固化时间14—21d

邵氏硬度35—45度粘结拉伸强度≥0.7N/mm2

延伸率≥100%

粘结破坏不允许

内聚力(母材)破坏力100%

剥离强度 5.6—8.7N/mm单组分

撕裂强度 4.7N/mm

抗臭氧及紫外线拉伸强度不变污染和变色无污染无变色耐热性150℃

热失重≤10%

流淌性≤2.5mm

冷变形不明显

外观无龟裂、无变色完全固化后的变位承受能

12.5%≤∮≤50%

3、施工机具准备:

主要机具一览见下表:

序号机械、设备名称定额功率或

容量

数量性能工种备注

1 切割机7.5KW 1 良好石材按8-10人/班组计算

2 手提石材切割机 1.2KW 4 良好石材按8-10人/班组计算

3 角磨机0.54KW

4 良好石材按8-10人/班组计算

4 电锤0.65KW 2 良好石材按8-10人/班组计算

5 手电钻0.55KW 3 良好石材按8-10人/班组计算

6 电焊机24.3KW 4 良好石材按8-10人/班组计算

7 扳手 4 良好石材按8-10人/班组计算

8 手推车 2 良好石材按8-10人/班组计算

9 铝合金靠尺 4 良好石材按8-10人/班组计算

10 水平尺 2 良好石材按8-10人/班组计算

11 铅丝100mm 良好石材按8-10人/班组计算

12 粉线包 1 良好石材按8-10人/班组计算

13 墨斗 1 良好石材按8-10人/班组计算

14 小白线200mm 良好石材按8-10人/班组计算

15 开刀 4 良好石材按8-10人/班组计算

16 卷尺 4 良好石材按8-10人/班组计算

17 方尺 4 良好石材按8-10人/班组计算

按8-10人/班组18 线锤 4 良好石材

计算

按8-10人/班组19 托线板 2 良好石材

计算

主要机具:台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩板手、开口扳手、嵌缝枪、

专用手推选车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状钢凿子、靠尺、水平尺、方尺、

多用尺、剪子、铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁揪、开刀、灰

槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。

二、关键要求

1、材料的关键要求

(1)根据设计要求,确定材料的品种、颜色、和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、抗弯曲、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺棱、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。钢材(板)的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作;

(2)膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合国家现行有关标准的规定;

(3)饰面的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求,要有产品合格证。

2、技术关键要求

(1)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护;(2)弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。固定的角钢和平钢板应安装牢固,并应符合设计要求,材料应用护理剂进行材料六面体防护处理。3、质量关键要求

(1)清理预做饰面的结构表面,施工前认真按照图纸尺寸,核对结构施工的的实际情况,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线、水平线,控制点要符合要求。并根据设计图纸和实际需要弹出安装位置线和分块线;(2)与主体结构连接的预埋件应在结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确。应根据设计图纸进行复查。当设计无明确要求时,预埋件标高差不应大于10mm,位置差不应大于20mm;

(3)面层与基底应安装牢固;粘贴用料、纹理清晰通顺,颜色均匀一致;非整板部位适宜,阴阳角处的板压向正确;

(4)缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位。

4、安全关键要求

(1)本工程砼结构主体外立面根据国家住宅建筑相关要求,做了保温板材处理,幕墙钢骨架安装进入加焊阶段的防火工作尤为重要,特别是连接件与后置埋件施焊过程中,稍有不慎,焊火或焊渣的瞬间高温都会导致保温板材燃火,为此施焊过程中,首先要在施焊部位接好防火兜,防火兜里面放入防火岩面并用水浸湿,防火岩面或铁皮覆盖保温板材;其次,加焊时,必须带上防火器、防火水桶,真正做到防火、消火两不误

(2)本工程幕墙及外装饰施工在脚手架上进行,致使施工中途由于视线影响,不能及时发现并处理安全隐患或紧急安全突发事件,因此,做好安全预防尤为重要,要求进入脚手架施工前:首先检查施工部位首层地面,彻底清理掉易燃物品,其次,检查施工人员安全保护用品及使用必须到位:戴好安全帽,系好安全带,安全带高挂低用。

三、施工工艺

1、后置埋件与砼结构主体连接

1)、工艺流程

结构尺寸的检验→结构上弹出水平线、垂直线→保温层开挖洞口→钻孔插入膨胀螺栓或穿墙螺栓、化学锚栓植筋、→安装后置埋件→质量检查→后置埋件专项隐蔽验收。

2)、操作工艺

幕墙与砼结构主体的连接主要靠预埋件、转接件。在本工程中,由于没有预埋件,所有埋件都需要后续安装,考虑到风力的受力要求,设计中将后埋钢板与砼结构主体锚固.依据结构计算书及土建结构施工图出后埋件布置图,在土建主体上进行后埋。后埋的方式是,在铁件布置点的位置用化学螺栓和膨胀螺栓固锚铁板,再在铁板表面通过钢制转接件固定钢龙骨。在施工过程中注意定位预埋件

的水平度、垂直度和相对位置。

(1)、测量放线:根据设计分格图,用经纬仪、水准仪确定埋件位置。测量放

线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面引上,以免误差累积。测量时风力不应大于四级,应沿楼板外檐弹出墨线或用钢琴线定出幕墙平面基准线。从基准线外反一定距离为幕墙平面,以此线为基准确定立柱的前后位置,从而决定整片幕墙的位置。通过在结构立面用墨斗弹出水平线和垂直线,确定预埋件的准确位置,允许偏差:标高偏差±10mm;轴线左右差±10mm ;

(2)、砼结构主体保温层上开挖洞口:由于砼结构主体表面,已经做好保温层,

埋件安装之前,需在安装部位开挖洞口。用石材介机切断保温板外面水泥层及钢丝网,再用钢凿子剔除掉水泥层、钢丝网及保温板。矩形洞口280×230,

比后置埋件长宽尺寸大30mm ,以便后置埋件调整准确位置安装;

(3)、钻孔:根据膨胀螺栓、穿墙镀锌螺栓、

化学螺栓的规格选用对应的钻头,钻孔应避开主体砼内的钢筋,要与后埋 钢板上的孔位对应。螺栓的规格、埋入深度、强度应按设计要求,满足规定的抗拔能力。孔钻好后,植筋孔要用钢丝刷伸进去将松动的颗粒以及浮灰先清理一遍,然后在用植筋鼓风机通过吹气彻底清除浮灰;

(4)、植入螺杆:化学螺栓是靠化学粘固剂凝固将螺杆与混凝土黏结的。在植

入螺杆前,先将化学粘固剂组分塞入清洁好的孔中,然后植入螺杆。膨胀螺

打孔后直接锚固;

(5)、待化学粘固剂完全凝固后抽样做抗拉拔试验,试验合格才能开始安装后

埋钢板;

平板埋件

钢转接件

不锈钢螺栓组 M12

化学螺栓

(6)、后埋钢板表面经过镀锌处理,不需另做防腐防锈工作。安装时,将孔位对准埋植的螺栓套入,然后上垫片,用螺帽将其拧紧;

(7)、后置埋件安装后,在所有膨胀螺栓、穿墙镀锌螺栓的螺母外口用焊机点焊,敲净焊渣后刷环氧富锌漆2道做防腐处理;

以上工序施工时,做好隐蔽自检记录,所有工序完成后,做好隐蔽报验记录,报送监理、甲方,进行幕墙埋件专项隐蔽验收,符合要求后进入

下一道工序。

2、骨架与后置埋件或砼结构主体连接

1)、工艺流程

结构尺寸的检验→大角挂两竖直钢丝→拉平面线分格→拉垂直控制吊线→安装连接件→安装龙骨→加焊及防腐处理→钢骨架安装隐蔽验收。

2)、操作工艺

(1)工地收货:材料员负责收货,要认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,发现钢材料厚度、规格明显不一致的,要单独码放,以便退还给厂家,如有裂纹、缺棱掉角的,要修理后再用,严重的不得使用,还要注意材料堆放地要夯实,垫10cm*10cm通长方木,让其高出地面8cm 以上;

(2)基层准备:清理预做饰面的结构表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装位置线和分块线;(3)挂线:按设计图纸要求,安装前要选用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线条的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用¢1.0-¢1.2的钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40cm以下高度沉铁重量为8-10KG,上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀栓固定在建筑大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、

不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记;

(4)后置埋件安装与骨架放线的同时,8#槽钢、50*5角钢、铝型材等在首层进行加工:依照加工图纸及技术交底对来场钢、铝材切料、焊接补芯板、连接板、冲孔等,要求准确;

(5)L型连接铁件安装:用设计规定、符合安装部位的L型连接件,通过M12×110不锈钢螺栓与加工的8#槽钢、铝主梁进行连接,孔孔对位,平垫片、弹簧垫片放置正确,用力矩扳手将螺母紧度拧至8成,便于L型连接件与后置钢板焊装定位时,对8#槽钢、铝主梁进出面进行调整;

(6)骨架安装:8#槽钢、铝主梁从下至上进行安装,安装时应注意安装的垂直度,左右尺寸符合设计要求,8#槽钢伸缩缝处通过连接片用M12×40不锈钢螺栓连接牢固;8#槽钢立面水平分格、垂直度调整好后,用力矩扳手将螺母拧紧;铝主梁安装时在每层芯套位置留20mm伸缩缝。

(7)依照设计要求,对应幕墙垂直分格竖剖图,在已装8#槽钢、铝主梁外立面进行水平分格,然后安装加工好的L50*4角钢及铝横梁;

(8)钢主梁与钢横梁安装完成,对所有交接部位进行加焊,Hf≥6mm;

(9)加焊完成后敲净焊渣,刷2道防锈漆,随后做好钢骨架安装隐蔽报验资料,交与监理申请验收,通过后进入下一道工序。

四.施工注意事项

1)、严格控制材料质量,材质和加工尺寸都必须合格。

2)、要仔细检查每块构件有没有裂纹,不符合质量要求的决不能使用。

3)、测量放线要十分精确,各专业施工要组织统一放线、统一测量,避免各专

业施工因测量和放线误差发生施工矛盾。

4)、预埋件的设计和放置要合理,位置要准确。

5)、根据现场放线数据绘制施工放样图,落实实际施工和加工尺寸。

6)、根据安装和调整石材板位置时,可用垫片适当调整缝宽。

7)、固定金属挂件的螺栓要加弹簧垫圈,防止松脱。

五、质量标准

1、主控项目

1)、饰面的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求,要有产品合格证;

2)、面层与基底安装牢固;粘贴用料、配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定,碳钢配件需做防锈、防腐处理。焊接点应作防腐处理;3)、饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现行拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

2、一般项目

1)、表面平整、洁净;拼花正确、颜色均匀一致;非整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确;

2)、缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位;

3)、突出物周围的板采取取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙、贴脸等上口平直;

4)、滴水线顺直,流水坡向正确、清晰美观。

室外幕墙面允许偏见下表:

项目允许偏差(mm)检验方法

竖缝及墙面垂

幕墙高度

≦10

经纬仪H≤30

60≤H.≮30 ≦15

直度90≤H.≮60 ≦20

H≮90 ≦25

幕墙平面度≦2.5 两米靠尺、钢板尺

竖缝直线度≦2.5 两米靠尺、钢板尺

横缝直线度≦2.5 两米靠尺、钢板尺

缝宽度正负2 卡尺

两相邻板之间接缝高

≦1.0 深度尺

低差

六、成品保护

(1)要及时清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物,如密封胶、手印、尘土、水等杂物,应粘贴保护膜,预防污染、锈蚀;

(2)认真贯彻合理施工顺序,少数工种的活应做在前面,防止损坏、污染饰面板;

(3)拆改架子和上料时,严禁碰撞干挂饰面板;

(4)外饰面完活后,易破损部分的棱角处要钉护角保护,其他工种操作时不得划伤面漆和碰坏玻璃;

(5)在室外刷罩面剂未干燥前,严禁下渣土和翻架子脚手板等;

(6)已完工的玻璃幕墙应设专人看管,遇有损害成品的行为,应立即制止,并严肃处理。

七、安全环保措施

(1)进入施工现场必须戴好安全帽,系好风紧扣;

(2)高空作业必须佩带安全带,上架子作业前必须检查脚手板搭放是否安全

可靠,确认无误后方可上架进行作业;

(3)施工现场临时用电线路必须按用电规范布设,严禁乱接乱拉,远距离电缆线不得随意乱拉,必须架空固定;

(4)小型电动工具,必须安装“漏电保护”装置,使用时应经试运转合格后方可操作;

(5)电器设备应有接地、接零保护,现场维护电工应持证上岗,非维护电工不得乱接电源;

(6)电源、电压须与电动机具的铭牌电压相符,电动机具移动应先断电后移动,下班或使用完毕必须拉闸断电;

(7)试工时必须按照施工现场安全技术交底施工;

(8)施工现场严禁扬尘作业,清理打扫时必须洒少量水湿润后方可打扫,并注意对成品的保护,废料及垃圾必须及时清理干净,装袋运至指定堆放地点,堆放垃圾处必须进行围挡;

(9)对施工中噪声大的机具,尽量安排在白天及夜晚10点前操作,严禁噪声扰民。

八、质量记录

(1)设计图、计算书、设计更改文件等;

(2)钢材(板)、硅酮胶、连接件等出厂合格证及相关检测报告;

(3)后置埋件的拉拔试验记录;

(4)相容性试验记录;

(5)埋件、钢骨架等安装记录及隐蔽工程验收记录;

(6)检验批验收记录表;

(7)分项工程质量验评表;

(8)竣工验收记录表。

第二章项目管理机构

一、管理目标

1、工期目标:4个月

开工日期:2011 年12月18日

竣工日期:2012 年 4 月17日

2、质量目标:

符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)及相关设计、施工、验收规范、技术要求的规定,符合国家质量验收标准,工程

质量一次性验收合格,争创“长安杯”。

3、安全目标:

确保安全优良,争创文明施工样板工地。

二、施工组织机构、职责及项目管理模式

幕墙工程是西安市高新区中高档商业住宅楼项目,其建筑规模在西安市名列前茅,建成后将对实现西安市城市住宅的现代化,推动西安地区的经济和社会发展具有重要意义。鉴于本工程的特殊性和重要性,为保证工程顺利实施,我司起用企业严密的组织管理体系,发挥自己先进的幕墙技术,实施科学的组织计划管理,选配高素质、经验丰富的项目指挥长、项目经理及专业工程技术管理人员,组成外装饰工程指挥部。

一)、项目管理人员表

1、项目指挥长简历表

2、项目经理简历表

3、技术负责人简历表

二)、项目组织机构图

项目指挥长

项目经理

技术负责人生产经理质量安全员材料采购员资料员

各施工班组

三)、主要岗位人员及岗位描述

(一)、项目指挥长岗位责任制():

负责整个工程的管理组织构架、设计、进度、质量、安全等方面的全面管理,监控指导项目经理的工作,协调公司各部门的工作关系,处理工程中的重点问题,参与

业主、总包、监理及相关施工单位的重大工程会议及活动。

(二)、项目经理岗位责任制():

1、作为公司在项目的全权代表,代表公司实施项目全面管理;

2、认真贯彻执行国家、地方政府和上级制定的法律法规、强制性标准以及企业

的各项规章制度,维护公司的合法权益;

3、确定项目各项管理机构,按规定组成项目管理班子。确定项目部各人员的职

责范围,并监督考核;

4、全心全意依靠项目职工开展工作,了解和掌握项目各级人员思想、工作、学

习、生活情况,发现问题及时解决,有针对性地做好思想政治教育工作;

5、负责协调项目部同相关方的关系,维护企业良好的社会形象;

6、组织制订本项目的各项方案、计划、目标并负责审核、报批和依照执行;

7、确保按合同、图纸、规范及进度计划协调施工,按期完成规定的施工内容,

对项目所属的人、财、物统一协调、管理;

8、对项目的各项成本费用支出负责审核、控制,及时回收工程款;

9、严格贯彻执行有关规范、标准、规程并检查执行情况,对发生的不合格负直

接责任,协调项目有关人员制订纠正、预防措施并持续改进;

10、做好竣工验收、竣工图的绘制、竣工结算、竣工资料的移交及相关后续工

作;

11、保质保量完成公司/分公司交办的其它工作。

)项目技术负责人岗位责任制():

1、协助项目经理负责项目技术管理工作;

2、支持项目经理依法行使职权,维护项目班子的团结。协助项目经理对项目各

级人员实施监督、考核;

3、组织项目有关人员编制项目各项方案、计划、目标;

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

华师教室装修改造工程施工组织设计

1 编制依据 (3) 2 工程概况 (4) 2.1 2.1、工程简介 (4) 2.2 2.2 招标范围及施工内容 (4) 2.3 2.3、工程所在地区特征 (4) 2.4 2.4 工程特点分析 (4) 3 施工部署 (6) 3.1 3.1 工程目标 (6) 3.2 3.2、组织管理机构 (6) 3.3 3.3、总体施工控制 (7) 3.4 3.4 施工总进度计划 (7) 3.5 3.5 主要施工方法选择 (7) 3.6 3.6 施工用水计划 (7) 3.7 3.7、施工用电计划 (9) 4 施工准备 (10) 4.1 4.1 技术准备: (10) 4.2 4.2 现场准备: (10) 4.3 4.4、机械设备准备 (12) 4.4 4.5、劳动力准备 (12) 5 主要项目施工方法及技术措施 (13) 5.1 5.1 楼地面工程 (13) 5.2 5.2 顶棚工程 (14) 5.3 5.4、涂料、油漆工程 (16) 5.4 5.5 门窗工程 (19) 5.5 5.6、细木制作工程 (21) 5.6 5.7、电气工程 (22)

6 施工现场平面布置 (29) 7 施工现场各项管理措施 (30) 7.1 7.1 质量保证措施 (30) 7.2 7.2 成品保护措施 (34) 7.3 7.3 工期保证措施 (36) 7.4 7.4 雨季施工措施 (38) 7.5 7.5 环境保护措施 (38) 7.6 7.6 安全防护措施 (40) 7.7 7.7 现场文明施工措施 (42) 7.8 7.8 消防保卫措施 (46) 7.9 7.9 降低成本措施 (47) 7.10 7.10 CI 形象策划 (48) 8 经济技术指标 (49) 9 服务计划 (50) 9.1 10.1、企业宗旨 (50) 9.2 10.2、施工过程中的服务 (50) 9.3 10.3、工程竣工的服务工作 (50) 9.4 10.4、工程保修服务计划 (50) 10 结束语 (52)

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

第一章编制依据 根据实验二小消防工程特点,在编制中除遵守招标文件要求外,综合考虑本单位的施工经验和施工能力,编制消防工程施工组织设计。 1.1招标文件 1.2原实验二小消防工程施工图纸 1.3国家规范、行业及地方标准

1.4图集 1.5主要法规、文件及其它 第二章工程概况及特点

1. 工程简介 工程名称:实验二小消防工程 建设地点:**区**阁路西侧**第二实验小学 承包方式:总承包(包工包料) 招标单位:**市**区教委房管基建处 投标单位:**消防工程有限公司 设计单位:**市建筑设计研究院 工程质量标准:合格 工期要求:33日历天,自2017年7月24日至2017年8月25日(竣工验收) 工程概况:本工程为实验二小消防改造工程,总建筑面积为3000m2,建筑高度约16米,室内外高差0.25米.主要是将原已安装完成的部分管线、设备进行更新改造,以保证使用功能及国家相关要求。 2. 消防系统说明 2.1本工程采用集中报警系统,负责学校整体消防报警工作。地下夹层设置消防值班室,各楼层设置楼层显示器。教室、办公室、走廊、电气机房等相关部位设感烟探测器,厨房、车库等部位设感温探测器;公共区设置手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话;走廊、车库及各种功能

房间设置消防广播音箱。消防广播与正常广播共用末端音箱(广播设备设在专业广播室内)。 2.2消防集中报警系统的构成:火灾报警探测系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、防排烟系统等。2.3消防报警系统的功能: (1)控制消防设备的启停,显示其工作状态。 (2)显示火灾报警、故障报警的部位。 (3)显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图。 (4)对保护区域进行应急疏散广播。 (5)保护区域内电话网络为独立的消防通信系统,消控室应有直接报警的外线电话。 (6)火灾确认后,切断相关部位的非消防电源,接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示灯。 (7)显示被控设备的工作、故障状态,接收各种反馈信号。

多媒体教室改造项目施工组织设计

目录 第一章、施工程序总体设想 (2) 第二章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺 (3) 第三章、劳动力投入计划及其保证措施 (6) 第四章、机械设备、办公设备及检测设备投入计划 (9) 第五章、施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案 (11) 第六章、质量保证措施与违约承诺 (17) 第七章、安全生产和文明施工措施及违约承诺 (19)

第一章、施工程序总体设想 一、工程概况 项目编号:TLCG2015-0765 项目名称:大连市农业机械化技术推广站多媒体教室改造项目 采购人: 大大连市农业机械化技术推广站 建设地点:大连市农业机械化技术推广站 二、工程主要内容 1.质量标准为一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。 2.工期要求为自接到采购人开工通知后20个日历天。 三、工期、质量、安全目标 1.工期目标: 自接到采购人开工通知后20个日历日。 2.质量目标:一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。 3.安全目标:无安全事故。 4.文明施工:执行国家、辽宁省、大连市和行业现行安全生产文明施工验评标准。

第二章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺 施工进度表 工期 分项工程 工期 1天5天10天15天20天施工前准备 拆除/铲除 大白乳胶漆 电气安装阶段 地砖安装 门窗安装 调试阶段 清理恢复环境 验收

第一节点:施工管理 1、及时做好施工前期业主提供的有关水准点,坐标轴线控制点的复核、验收接受及保护工作,并做好有关收面资料的收集整理归档,为下道工序的施工提供可靠的技术保证。 2、工程施工前,由项目经理组织召集,项目工程师级组织项目部全体技术管理人员认真学习阅读图纸,了解设计意图和关键部位的质量要求和施工措施,并认真参加设计图纸交底,以及施工组织设计的会稿、编制工作,执订保证分期工程质量措施,落实质量交底的制度。 3、现场项目部根据项目质量保证计划的要求,制订一个更具体的质量控制体系,明确每道工序的事前交底,中间验收及最后验收环节的要求,严格执行质量三级验收制度,及时尽早发现问题及时整改,防患于未然,确保工程中每个分项直至每个工序环节的施工质量,来保证最终的工程质量目标。 4、为确保实现创优工程目标,装饰、安装等各专业工程队伍的先于项目部管理人员的配备方面,也必须配备多年现场工作经验的管理人员进行现场质量管理,施工过程加强过程工序控制,从而从队伍素质及管理水平方面,确保创优目标的实现。 5、施工现场加强管理工作,现场各级管理人员都必须岗位明确,从管理体制上保证工程的施工质量。 6、工程施工过程中,同时必须加强计量工作和工程施工资料的整理归档工作,在抓好工程的硬件的同时,必须抓好软件的管理工作,从而保证工程的施工质量。 第二节点:原材料质量控制 加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购,合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,供应部门必须提供所有所供产品的合格证,按规范要求进行抽样复试工作,质量管理人员对提供产品进行抽查监督,凡不符合质量标准,无合格证明的产品一律不准使用,并采取必要的封存措施。 确保工期的组织措施 一、建立完善的计划保证体系 建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面,保证工程进度的关键一环。

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

某小区1号2号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1

第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2

第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3

装饰装修施工组织设计方案范本

【最新资料Word版可自由编辑!!】1 编制依据 1.1 施工图设计和/或顾客特殊要求 1.2 施工组织设计/质量计划

1.3 类似工程施工方案 1.4标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ 103-96) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2 过程名称及概况 2.1 过程名称: 2.2 过程概况 2.2.1过程特点:西安石化技改工程中的总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物的装饰装修工程均含有工序较多,施工繁杂、用工量大且工期占用时间长、工序之间交叉作业多、高空作业周期长且安全管理点大面广等特点。 2.2.2 过程内容 2.2.2.1本工程所含单位工程明细见下表:

2.2.2.2 本工程所含单位工程装饰装修具体做法详见下表:

3 施工部署 由于装饰装修工程所含工序繁杂,交叉作业多,施工周期长,施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工,在确需进行交叉作业的地方将合理组织施工,由专人负责施工。其中部分子分部工程将要组织平行施工。 3.1劳动力需求及要求 劳动力需求计划如下: 3.2主要设备、机具需用及要求 主要设备、机具需用计划如下:

3.2进度安排 本工程建筑物的主体在九月中旬已施工,在经过主体验收后即可进行装饰装修工程,从九月下旬开始施工,整个过程需时一个半月左右,在十一月十五日以前将所有该部分建筑物施工完。 4 施工工艺步骤及控制要求 4.1施工工艺步骤 4.1.1 抹灰工程施工工艺步骤: 4.1.2 门窗工程施工工艺步骤 4.1.2.1 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 4.1.2.2 塑钢门窗施工工艺步骤: 4.1.3 吊顶工程施工工艺步骤: 4.1.4 楼、地面工程施工工艺步骤 4.1.4.1 水泥砂浆面层施工工艺步骤: 4.1.4.2 水磨石面层施工工艺步骤:

中学教学楼施工组织设计

中学教学楼施工组织设计 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:**中学教学楼工程; 工程地址:**中学校内; 建筑规模:总建筑面积4248平方米,一栋; 建设层数:六层; 结构类型:基础采用柱下独立和联合基础,上部结构采用钢筋混凝土现浇框架结构; 建设单位:***公司; 设计单位:***公司; 监理单位:***公司。 二、编制说明与编制依据 1 编制依据 (1)、**中学教学楼工程施工招标文件; (2)、**工程设计有限公司的**中学教学楼工程施工图纸; (3)、国家和行业颁布的有关现行施工规范和标准; (4)、我公司的人员安排、技术力量、机械设备配备能力; (5)、我公司以往优良工程建筑施工经验; (6)、我公司对本工程的承诺。 附:选用相关规范、规程及标准如下: (1)、GBJ201-83 土方与爆破工程施工与验收规范; (2)、GBJ202-83 地基与基础施工与验收规范; (3)、JGJ18-96 钢筋焊接与验收规程; (4)、GB50164-92 混凝土质量控制标准; (5)、GB50204-92 混凝土结构工程施工与验收规范; (6)、GB50164-92 混凝土结构试验方法标准; (7)、GB50203 砌体工程施工与验收规范; (8)、GB50209-95 建筑地面工程施工及验收规范; (9)、GB50207-94 屋面工程技术规程;建设工程教育网 (10)、JGJ/121-99 工程网络技术规程; (11)、JGJ73-91 建筑装饰工程施工及验收规范; (12)、JGJ/T8-97 建筑变形测量规程; (13)、GBJ300-88 建筑安装工程质量检验评定统一标准; (14)、GBJ301-88 建筑工程质量检验评定标准; (15)、JGJ59-99 建筑施工安全检查平分标准; (16)、JGJ80-91 建筑施工作业安全规程; (17)、JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术; (18)、GJ33-86 建筑机械使用安全技术规范; (19)、GB50259-96 电器装置工程电气照明装置施工及验收规范; (20)、GB50268-97 给排水管道工程施工及验收规范; 2、编制原则 (1)、结合实际,突出重点,兼顾一般,周密部署,合理安排。

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

施工组织设计方案(简单)

施工组织设计方案 1.1工程概况 1.1.1工程简介 XXXX工程属于XXXX有限公司,位于XX市XX区XXX路XXX号,处于交通干道上。 工程类别为XXXX场所,因此按“无人值班”(少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。 1.1.2工程实施目标 1.1. 2.1工期目标 工程建设施工工期,我方将按业主提出的要求合理安装工期,加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理,保证计划总工期实现,力争提前竣工。 1.1. 2.2质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各系统均符合国家现行各项智能化系统工程设计、施工规范和质量验收合格标准 1.1. 2.3环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 1.1. 2.4安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝死亡及重伤事故,轻伤事故不超过0.5%,年工伤频次在1‰以下。 1.1. 2.5文明施工目标 配合土建、设备安装达到市级以上文明工地和标准化现场。 1.1. 2.6工程特点 其特点体现在以下几个方面:

1)实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。2)先进性:系统总体定位为国内领先,具备我国当今智能化大楼主流技术及性能,采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3)可靠性:系统选用的技术或配套设备采用“主流”技术和产品,是在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,保证系统的长期正常运行。 4)整个智能化弱电系统相对独立,又存在着一定的相互关联,体现系统的整体性、相关性、联动性。 5)可扩展性:本次设计充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 6)设计符合相关国际、国家及行业规范及标准。采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统互联或扩展出现障碍。 7)安全性:包括系统自身安全和信息传递的安全。 8)强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

阶梯教室施工方案

施工方案 建设单位: 工程名称:阶梯教室 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期: 2018年4月

目录 第一章编制程序、依据及说明 (3) 一、编制程序 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 一、工程概况 (5) 第三章各专业施工方案 (6) 一、满堂支撑架搭设 (6) 二、地基基础工程 (23) 三、钢筋工程 (25) 四、模板工程 (29) 五、混凝土工程 (31) 六、柱、梁增加截面工程 (37) 七、粘贴碳纤维布工程 (38) 八、植筋工程 (46) 第四章主要施工材料 (47) 第五章施工安全措施计划 (48) 第六章施工总进度计划与工期保证措施 (49) 一、目标工期 (49) 二、施工进度计划及形象进度控制 (49) 三、工期保证措施 (49) 第七章主要机械设备及劳动力安排 (50) 一、主要机械设备投入 (50) 二、劳动力安排 (51)

第一章编制程序、依据及说明 一、编制程序 按图纸所示的内容及所拿到的资料,我们将按以下几个部分进行编写: (1)施工组织设计编制说明; (2)工程概况; (3)施工部署; (4)各分区施工顺序及各专业施工方案; (5)质量保证措施; (6)安全保证措施; (7)进度计划及保证工期的措施; (8)主要施工机械设备; (9)现场文明施工及环境管理。 二、编制依据 (1)设计图纸; (2)建设单位和设计单位提出的有关要求; (3)我国现行的施工规范和操作规程及国家质量评定标准;(4)《建筑法》和建设行政主管部门对建设事业的有关文件;(5)有关安全生产、文明施工的标准要求和规定; (6)有关的各项技术性文件;

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

小区围墙施工组织设计方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:编号:

周边安全防护围墙 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB505203-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

相关文档