悬挑式料台验收单

注:1. 挑式钢平台,每移位一次须重新验收。

2. 悬挑式钢平台不宜过大,应控制其面积。

悬挑式卸料平台安装安全技术交底

落地卸料平台技术交底

技术交底记录 工程名 施工单位中国建筑第二工程局有限公司称 交底部 卸料平台工序名称落地卸料平台位 交底提要:根据楼层确定料台的长度和宽度,卸料平台支撑架立杆和横杆搭设间距,平台与外架的关系,搭设与拆除注意安全事项 交底内容: 一、构造参数及搭设要求 卸料平台采用多立杆式钢管分层搭设。卸料平台紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,单独搭设。所有杆件均用Ф48.3×3.0mm,平台尺寸为3.6m×4m,立杆的纵距 B=0.9米,立杆的横距H=1.0米,立杆采用单立杆。水平杆的步距 h=1.50米,顶部平台钢管横杆格栅间距为200mm。每层卸料平台和主体结构设三个拉接点。平台外侧面设1.2米高防护栏,并涂刷红白相间的油漆标识,满挂密目安全网。平台底面满铺5cm 厚的脚手板,铺设绑扎牢固,两端用8 号镀锌钢丝捆紧。平台作业面四周设20cm 高的踢脚板。每层卸料平台的两根外横杆与上、下层卸料平台的外横杆均用斜拉杆加固连结。卸料平台架上堆积荷载不得超过1.0t,每次起吊重量不得超过0.8t。随吊随清运。 二、卸料平台的搭设 1、基础构造 立杆座在地下室垫层上,立杆底部垫厚度不小于50mm的通长脚手板。脚手板应铺设平稳,不能有悬空。 2、杆件布置 (1)落地式钢管卸料平台搭设高度为:3.6米,卸料平台尺寸为3.6m×4m,立杆的纵距 B=0.9米,立杆的横距H=1.0米,立杆采用单立杆。水平杆的步距 h=1.50米,卸料平台紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,不得相联。 技术负责人交底人接受交底人 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

技术交底记录 工程名称无锡城南世家C地块施工单位中国建筑第二工程局有限公司 交底部位卸料平台工序名称落地卸料平台 交底提要:根据楼层确定料台的长度和宽度,卸料平台支撑架立杆和横杆搭设间距,平台与外架的关系,搭设与拆除注意安全事项 交底内容: (2 )外脚手架立杆接头和横杆接头的要求: 1)立杆必须采用对接方式。 2)卸料平台立杆、大横杆交点处,所有杆件的交接部位必须用扣件连接。 3)立杆的垂直偏差:立杆的垂直偏差不大于h×1/300,且不大于100mm。横杆的水平偏差:横杆的水平偏差不大于1/230×L,且不大于50mm, (3)、架体建筑物的拉结 1)卸料平台架体与主体的拉结,每层设3个拉结点,拉结点必须均匀分布。 2)拉结点必须用φ48.3*3.0钢管,浇筑混凝土时同周边梁、板面预埋,预埋深度不小于200mm,露出长度不小于200 mm,进行钢性连接。 技术负责人交底人接受交底人 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

合肥市悬挑式钢平台安全管理的通知

合肥市建筑质量安全监督站文件 合建质安监[2014]7号 关于进一步加强我市建筑施工现场悬挑式 钢平台安全管理的通知 在肥各建设、监理和施工企业: 为了进一步加强我市建筑施工现场悬挑式钢平台(以下简称“钢平台”)的安全管理,有效的避免和减少生产安全事故的发生,在认真落实我站《关于进一步强化我市建筑施工现场各类料台专项治理工作的通知》(合建质安监[2008]15号)文件的基础上,现进一步提出如下要求: 1、钢平台的安全专项施工方案应包括制作、安拆(移位)和使用,应由施工总承包单位组织编制,并经施工总承包单位技术负责人和监理单位总监理工程师审批签字后,方可实施。 2、钢平台的每次安装(移位)前,施工总承包单位技术人员均应根据安全专项施工方案的要求,对作业人员进行安全技术交底,并由作业人员在交底书上签字。 施工总承包单位要指定专职安全生产管理人员监督检查钢平台安装(移位)过程,监理单位要监督专项施工方案的执行情况。 3、钢平台的搁支点和上部拉结点应设置在结构梁上,

严禁设置在外伸阳台、悬挑板和脚手架上。 钢平台的水平设置位置严禁在安全进出通道或施工作业区域的正上方,并在钢平台坠落半径范围内下方的地(楼)面处设置不低于1.2m高的安全隔离栏杆。 4、钢平台每侧的悬挑钢梁尾端必须采用2个及以上U 形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定。钢平台悬挑钢梁前端两侧各设前后两道独立的斜拉钢丝绳,分别拉接在上部独立设置的拉结点上,且与钢平台形成的水平夹角不小于45度。 钢平台两侧和底部铺板必须牢固可靠、封闭严密。与脚手架(楼层临边)相交处底部和两侧必须有防止人员高处坠落的安全防护措施。 钢平台与脚手架相交时,只可对存在干涉处的脚手架水平防护杆件进行临时拆除移位,在该处钢平台拆除完毕后及时恢复,在安拆过程中不得擅自拆除破坏立杆、纵横向水平杆等主要受力杆件。 5、钢平台的每次安装(移位)后,施工总承包单位和监理单位应按照《合肥市建筑施工悬挑式钢平台安装验收表》(详见附件)共同进行验收,未经验收合格的钢平台不得使用。 特此通知。 附件:《合肥市建筑施工悬挑式钢平台安装验收表》 二O一四年三月三日

16房建项目悬挑式卸料平台技术交底(图文并茂)

技术交底记录

出料平台侧立面图 五、卸料平台施工 出料平台制作工艺流程: 切割材料→按上文设计焊接主次梁→加工平台吊环、限位工字钢→焊接平台吊环、限位工字钢→铺设脚手板、木胶合板→焊防护栏立杆→固定平台外侧防护→挂安全绿网、水平兜网、标识牌→制作完成后验收 切割材料:先将工字钢按照方案设计的尺寸切割成型。 1、按上文设计焊接主次梁:将切割好的工字钢按照设计的形式进行焊接(双面满焊),两边主梁

为7m长的16#工字钢,平行于短边方向设置4根次梁,次梁采用10#槽钢,间隔1000mm焊接。 2、加工平台吊环、限位工字钢:对φ20的钢筋进行冷弯加工,制作成平台吊环,如上文图中所示。 3、焊接平台吊环、限位工字钢:在两根工字钢主梁上按上文图所示焊接每侧三个吊环及限位工字钢。 4、铺设脚手板、木胶合板:在平台上满铺脚手板及木胶合板,用10#铁丝绑扎牢固。 5、焊防护栏立杆:在平台的三边焊接高度为0.1m的?25的钢筋(三级),间距1m作为护栏插点,然后焊接φ48的钢管套在?25的钢筋上,作为防护立杆,立杆高度1.5m,立杆要刷间距 400mm的红白相间油漆。 6、固定平台外侧防护:在外侧三边防护立杆上安装3道φ48钢管横杆与立杆连成整体的防护栏,横杆上下间距600mm,并刷间距400mm的红白相间油漆。防护栏底部固定180mm高挡脚板刷红白相间油漆。内侧封多层木胶合板,用10#铁丝绑扎牢固。 7、挂安全绿网、平网、标识牌:出料平台三侧挂安全绿网,底部挂水平兜网;前侧挂允许堆放荷载标识牌。 8、制作完成后验收:出料平台制作好以后,由项目总工组织,经项目安全、工程、技术和监理共同验收合格后方能使用。 六、卸料平台安装 工艺流程:预埋地锚环、预埋钢丝绳拉接环、洞口预留→安装前验收→提升至安装位置→套入地锚,并加固→安装钢丝绳拉环及钢丝绳→松塔吊钢丝绳→安装后使用前验收→出料平台提升→提升完成后使用前验收 1、预埋地锚环、预埋钢丝绳拉接环、洞口预留:在结构施工过程中,如上文图中所示,进行地锚环预埋、钢丝绳拉接环预埋的预留预埋。 2、安装前验收: 出料平台制作好安装前,由项目总工组织,经项目安全、工程、技术和监理共同对预埋地锚环、预埋钢丝绳拉接环、洞口预留、楼层周边环境、本层周转料情况验收合格后方可

卸料平台技术交底44310

卸料平台技术交底44310 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

技术交底记录 工程名称国贸天琴湾(西区)工程交底日期2012年4月2日 施工单位江西建工第一建筑有限责任公司分项工程名称砌筑工程施工 交底提要卸料平台施工技术交底 交底内容: 一、工程概况 国贸天琴湾(西区)工程施工过程中,根据高层的结构特点及现场实际情况,为了较好地解决各楼层周转材料的垂直运输问题,在结构施工至3层搭设悬挑式卸料平台。本工程主体结构地上最高33层,建筑高度98.3m,每栋楼结合两个流水段进行施工,设置两个卸料平台。宽度为3.0m,长度6m,见图3.0-1所示。结构施工至3层开始搭设悬挑卸料平台。 图3.0-1 卸料平台示意图 二、构造及制作工艺 1、平台构造 1、卸料平台采用20#槽钢制作,次梁为16#槽钢,槽钢间距为800mm,上铺50mm厚的木板,采用Φ20的钢筋吊环,采用6×37Φ18钢丝绳拉结。 2卸料平台搭设和制作的各种材料,必须符合规范要求,不合格的材料严禁使用。 3、平台作业外立面护栏不得低于1.5m,先用密目网封闭,内用竹编板或木板封严,防止物料掉下伤人 4、悬挑式卸料平台制作过程中,严格按照技术交底和操作规程进行作业,焊缝的长度、高度和强度必须满足规范要求。制作完毕后,必须由生产部门组织,技术、质量、安全等部门相关人员参加,对平台进行验收,合格后方可投入使用。 5、在首次吊装时,生产、技术、质量、安全等部门相关人员必须到场,对吊装和安装过程进行监控,信号工、塔吊司机和安装工人紧密配合,严格按照操作规程作业。在吊装就位、钢丝绳拉紧后,要对平台和各种相关防护进行验收,并做荷载试压试验,合格后方可投入使用,并填写必要的资料。平台在倒运过程中,必须由专人进行监督,按照安全操作规程进行作业,安装就位后,必须再次经过验收合格后,方可投入使用;

卸料平台检查验收表

湘质监统编 施2002-14 安置房悬挑式卸料平台验收报验申请表 工程名称:佳惠·中央商厦安置房编号: 致:怀化市建设工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了安置楼悬挑式卸料平台安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 悬挑式卸料平台验收表 项目经理 施工单位(章)东星建设工程集团有限公司 日期2014年6月27日审查意见: 总/专业监理工程师 监理项目部(章)怀化市建设工程监理有限公司 日期2014年6月27日 悬挑式卸料平台验收表 编号 工程名称佳惠·中央商厦安置房施工单位东星建设工程集团有限公司

搭设单位东星建设工程集团有限公司项目经理韩征 验收部位1-26轴交A-P轴2层3层搭设高度7.5m验收时间2014年6月27日序 号 检查项目检查内容与要求验收结论 一资料部分施工前必须编制专项方案,指导性强有计算书,审批手续齐全;有安全操作规程及安全技术交底,架子工持证上岗; 二卸料平台制 作及安装 平台应按方案要求制作,焊接应牢固可靠 锚固点应在方案要求位置预埋,平台搁置点与钢丝绳斜拉预埋 点必须在建筑上,不得设置在脚手架上 平台外口应略高于内口,不得左右晃动,平台钢梁与预埋件之 间的空隙必须用楔子固定牢固,平台不能与外架相连或者利用 外架进行固定 悬挑梁和平台的制作及安装必须符合安全要求,悬挑平台使用 的型钢、钢管、扣件、钢丝绳、花篮螺杆、绳卡、脚手板的材 质必须符合安全要求 三钢丝绳卸荷斜拉钢丝绳应采用专用的拉钩挂牢,锐角处应隔垫橡胶保护,两边各设前后两道钢丝绳,每道应作单道受力计算,一道做保险绳,与平台的夹角应在45°-60°为宜 绳卡固接时,固接强度应符合要求;绳卡与钢丝绳的直径应匹配,规格、数量应符合要求 四安全防护平台应用5cm厚脚手板铺严并固定,并设置防滑条,三侧面设不得低于1.2m高的固定防护栏,上杆距离平台高度1.2m,下杆距离平台高度0.6m,栏杆底部内侧必须搭设不低于18cm高的挡脚板,挡板下边距离平台面的孔隙不应大于10㎜,四周采用密目网或木板封闭,栏杆刷红白相间油漆作为警示标志 五荷载显著详细标明容许荷载、人员和物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载,并配备专人加以监督 六其他验收项 七验收结论 验收人员 项目技术负责人搭设单位负责人其他验收人员 监理单位意见: 专业监理工程师:2014年6月27日注:本表由施工单位填报,监理单位、施工单位各存一份 湘质监统编 施2002-14 安置房悬挑式卸料平台验收报验申请表

钢管落地式卸料平台技术交底

钢管落地式卸料平台技 术交底 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

第一节架体搭设 一、架体参数 二、搭设简图 三、架体搭设 1.认真遵守本工种安全操作规程和本方案及项目部下达的本安全技术交底书的要求。 2.作业人员必须正确使用好个人防护用具,严禁酒后作业,操作人员必须做到持证上岗,无特种作业操作证人员禁止作业。 3.脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 4.每搭完一步架后,应校正步距,纵距、横距及立杆的垂直度,横杆的水平度。立杆的垂直偏差应控制在架高1/200且全高偏差不大于50mm,立杆排距偏差不大于±20mm,大横杆的水平偏差不大于架高的1/300且小于50mm。步距偏差不大于±20mm。

5.立杆采用单根钢管,接头必须采用对接,不允许搭接,相邻的接头要错开不小于500mm,并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离不应大于步距的1/3。 6.十字撑必须搭设在脚手架外侧,沿外架纵向两端和转角处开始连续布置,与水平方向的夹角为45°~60°,每隔5~7根立杆设一组连续设置,钢管按搭接长度不小于1m。搭接扣件距管头不得小于100mm。 7.小横杆应贴近立杆布置,用直角扣件与大横杆扣紧,小横杆伸出长度为100mm,在布置小横杆时,沿高度方向在立杆两侧交替布置,沿纵向两横排立杆之间相向布置。 8.架体上不得设置单块桥板,每块桥板必须封头,脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向小横杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两块脚手板外伸长度之和不应大于300mm,共设置三层挡脚板。挡脚板宽度180mm,外立面应刷黄黑相间油漆。 9.立杆底部应加底座,底座下铺50mm厚木板设置扫地杆。 10.遇有恶劣天气或当风力在六级以上时,不得进行高空脚手架搭设工作。 四、地基处理 定距定位。根据构造要求在搭设处用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。 在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件以上两步时,宜先立外排,后立内排。其余按以下构造要求搭设。 本工程脚手架地基础部位应在素混凝土,采用强度为C30的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度15cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书),立杆垫板或底座面标高高于自然地坪 50mm~100mm,两侧设置排水沟,排水通畅。 垫板尺寸采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm木垫板或槽钢。

卸料平台验收标准表格

附件一: 建筑施工卸料平台验收表施工单位工程名称序号验收日期部位检查内容是否有专项方案,卸料平台施工平面图、剖面图、悬挑梁与建筑物的结构连接、钢丝绳与建筑物、卸料平台的结构连接等关键部位大样详图、计算书、安全技术交底、应急预案等。 卸料平台是否按方案搭设。 载重量(kg)编号kg号料台结果1设计制作安装要求23钢丝绳构造上两边各设前后两道,两道中的每道均应作单道受力计算,一道做保险,一道作受力使用,未端绳夹是否安装到位,最后两颗绳夹间安全弯是否设置到位,拉接点焊接是否符合要求。 悬挑梁是否与建筑物结构可靠连接,平台外口应略高于内口,不得晃动。 45678平台铺设牢固、密缝,采用厚5厘米以上木板统一铺设,并设有防滑条;三侧面设不低于 1.2米高防护栏杆,栏杆内必须采用硬防护。 显著部位标明容许载荷值预埋件是否有隐蔽验收手续锚固吊环的混凝土强度是否达到100%结论意见: 施工项目监理: 安全员: 单位监监理员: 总监理工程师: 理单位参加验收单位及人员章____年__月__日1附件二: 悬挑式卸料平台检查表单位工程名称: 检查日期:

部位: 料台编号: 序号123检查内容悬挑梁尺寸是否与方案一致,安装符合标准要求,与建筑物结构连接牢固。 悬挑式卸料平台是否与脚手架断开,避开建筑悬挑部位。 平台铺设是否牢固、严密、三侧面设 1.20米高护栏,栏杆及防护是否牢固可靠。 安装时,钢丝绳采用绳夹必须与钢丝绳匹配,数量不得少于4个,间距满足相关规定,并设安全弯,安全弯尺寸、外形是否有明显变化,钢丝绳是否有明显损伤。 内外两侧是否设明显限载标识、人员和物料的总重量,是否超过设计的容许荷载,是否存在两人以上同时操作现象。 各焊接部位及周边是否有裂缝及严重锈蚀现象,建筑物上预埋件是否牢固可靠。 78建筑物锐角利口围系钢丝绳处软垫物是否垫衬到位。 料台整体是否有变形、倾斜等现象。 检查情况456检查结论: 施工单位参加检查单位及人员监理单位项目监理: 安全员: 章____年__月__日监理员: 总监理工程师: 、章____年__月__日2

悬挑式钢平台施工方案

悬挑式物料钢平台施工方案 一、编制依据 1、依据本工程施工设计图纸; 2、依据本工程施工组织设计; 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 二、工程概况 为解决施工材料的垂直运输,在建筑物外围搭设悬挑钢平台,悬挑平台尺寸4m*2.5m,限重10kN。具体设计方案如下: 1.悬挑平台以2根16a槽钢为主梁,次梁采用14a槽钢,以4根6*37的Φ19.5钢绞绳张拉于上层梁上,钢绞绳与主梁槽钢通过Φ1620。 2.主梁长度4.5米,外伸4米。主梁一端搁置在主体结构梁上与预埋件焊接,外伸部分用9根14a槽钢横向焊接,把主梁连在一起。 3.栏杆为钢管与槽钢焊接,间距为1000mm,立杆上附两道水平杆,栏杆刷红白相间油漆,栏杆外围采用九夹板围护。挡脚板高度为18cm,用铁板制作。 4.所有焊缝应饱满、牢固,符合规范要求,钢绞绳用花篮螺栓M20,夹板与水平钢管用8

号铁丝捆扎牢固。 5.如果本卸料平台搁置于阳台上,必须在框架梁垫以垫块,保证卸料平台在钢丝绳拉力作用下,阳台不受力。 三、总体筹划及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域,用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下: 项目经理(杨威)——组长,负责协调指挥工作; 施工员(王运玲、张振晓、曾东升)——组员,负责现场施工指挥,技术交底; 安全员(谢宇清、欧翠平、黄神钊)——组员,负责现场安全检查工作; 架子工班长(骆木贵)——组员,负责现场具体施工; 四、搭设流程及施工工艺 4.1构造要求 卸料平台加工支座完毕经过验收合格后方可吊装。吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四条引绳应等长,保证

悬挑式卸料平台技术交底-12

悬挑式卸料平台安全技术交底 工程名称临泉佳源?东方都市项目施工单位安徽三三建设工程有限公司交底部位外架工序名称卸料平台此次交底主要为悬挑式卸料平台搭设与使用的交底。 交底内容: 一、主要机具 扳手、对讲机等。 二、施工条件 (一)出料平台已检查合格。 (二)安装前已对标高、轴线进行复核。 三、施工工艺 (一)安装位置 本工程配置两个卸料平台,放置在楼北面和楼南面,安装的具体位置见附图。 (二)卸料平台组装程序 卸料平台在现场进行组装,其组装顺序如下: 1.纵梁与前梁组装→纵梁与平台梁组装→护栏的组装→平台板的铺装→钢丝绳环套通过吊环与吊耳连接。 2.承拉梁的组装→承拉杆、承拉梁托、承拉梁的相互连接→吊索销的连接。 3.平台吊运进窗台→承拉绳穿过吊索销后与平台连接→承重绳与吊索销的连接→栏杆内采取密目网做封闭→检查、验收使用。 4.平台拆卸时程序与上述相反。 (三)安装方法: 1.将卸料平台用吊车吊升至安装位置,卸料平台两边均采用固定脚,将卸料平台放在窗台上,在安装层的上一层的钢丝绳拉结点(见附图)穿入拉结螺栓,并在建筑物内侧上好钢板垫片,双螺母拧紧。 2.钢丝绳拉结螺栓安装好后,安装斜拉承载钢丝绳,并用钢丝绳卡子固定,每处应使用5个卡子固定,承载钢丝绳安装完毕后,还应安装保险绳,位置见附图。 3.安装过程中,吊车必须一直保持起吊状态,待固定脚搁稳、钢丝绳接好并调整完毕,经项目安全员和工长及监理工程师检查验收合格后,方可将塔吊吊索松开,将卸料平台投入使用。 4.卸料平台外口必须略高于内口,不可向外下倾斜,钢丝绳周围若有尖锐利口,必须加软物体衬垫,以防钢丝绳磨损。 5.吊装时,先挂号四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,确定平稳后,方可正式吊装,吊钩的四条引绳应等长,保证平台在其吊装过程中平稳。吊装时要通知外爬架的施工人员配合,不要碰撞外防护架,吊装至预定位置后,现将平台槽钢与预埋固定拉环固定后,再将钢丝绳固定,紧固钢丝绳时一定要按计算好的长度固定,四根钢丝绳一定要等长。两根受力钢丝绳受力要均匀,再按要求把夹具固定紧。这些工作完成后方可松吊车吊钩,卸料平台安装完毕后经验收后方可使用,卸料平台的限重牌应挂在该平台附近的明显位置。卸料平台再倒运时,先用塔吊将平台四角吊起,放松斜拉钢丝绳,拆卸钢丝绳及固定件,然后慢慢平行向外移动,待平台槽钢完全超出外防护架后,在向上吊装。在吊装时,平台上严禁上人及其它料物。 6.安全部门要对搭设的卸料平台定期和不定期的检查,掌握平台的使用、维修情况,尤其

卸料平台技术交底

交底内容: 1.操作工艺 (1)基层处理: A、钢筋砼防水翻边存在漏设的进行二次浇筑;破损的进行修补; B、清除基层表面的钢管、钢筋头、夹渣(锯沫、木屑)和浮浆; C、对胀模的砼构件进行打凿和修补处理; D、将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度。 E、拉结筋:植筋位置应事先预留压顶斜砖搁置位置(斜砖搁置角度控制在45度~60度之间),然后 从上到下弹线控制,每50cm设置一道(合模数),最后留出底部导墙高度(大于200mm);放线、排模数,应从梁底开始。 (2)砌加气混凝土块: 1)蒸压加气砼砌块的龄期必须大于28天,上墙含水率宜小于15%; 2)砌筑用砂应为中砂以上,严禁使用山砂和混合砂,其含泥量不大于5%。 3)严格按砌体设计配合比配制砌体砂浆。 4)根据墙体尺寸和砌块规格,妥善安排砌筑平面排块设计,尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计,避免浪费。不够整块时可以锯割成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。 5)砌加气混凝土块的部位在结构墙体上分层划出砌块的层数,安排好灰缝的厚度。在结构墙柱上从上向下依次弹出斜砖、拉接筋、过梁(圈梁/板带)、门窗箱体洞口、压顶(圈梁/板带)、导墙高度的位置线,并标柱位置。 6)当窗宽度≥3000时,窗台下居中设一根“墙宽”×200的C20钢筋混凝土抗裂柱与窗台梁连接,抗裂柱内配4φ10主筋φ6@200箍筋。 7)遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,减少事后剔凿,损害墙体。 2.质量标准 (1)保证项目: 1)使用的原材料和加气混凝土块品种,强度必须符合设计要求,质量应符合《蒸压加气混凝土砌块》(JC315~82)标准的各项技术性能指标,并有出厂合格证。 2)砂浆的品种标号必须符合设计要求。砌块接缝砂浆必须饱满,按规定制作砂浆试块,试块的平均抗压强度不得低于设计强度,其中任意一组的最小抗压强度不得小于设计强度的75%。 3)转角处必须同时砌筑,严禁留直槎,交接处应留斜槎。 (2)基本项目 1)通缝:每道墙3皮砌块的通缝不得超过3处,不得出现四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝。灰缝均匀一致。 2)接槎:砂浆要密实,砌块要平顺,不得出现破槎、松动,做到接槎部位严实。 3)拉结筋(或钢筋混凝土拉结带):间距、位置、长度及配筋的规格、根数符合设计要求。位置、间距的偏差不得超过一皮砌块,在灰缝中设置,视砌块的厚度而调整。 (3)允许偏差项目: 加气混凝土砌体允许偏差表 项次项目允许偏差 (mm) 检验方法 1 墙面垂直 5 用靠尺及线坠检查 2 墙面平整度8 用2m靠尺塞尺检查 3 轴线位移10 尺量 4 水平灰缝平直(10m以内)10 拉通长线用尺量 5 门窗洞口宽度±5 尺量 6 门口高度+15 -5 尺量 7 外墙窗口上下偏移20 以底层为准用经纬仪或吊线检查 交底人接受交底人 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

卸料平台验收表格

悬挑式钢平台验收记录表 安3-6-18 单位名称×××建筑安装有限公司安装日期××年××月××日载重量(Kg) 1000 工程名称上海×××花苑层次 5 合格牌编号N0:03 设计制作安装要求序验收要求结果 l 按规范进行设计和制作,计算书及施工图纸审批手续齐全 施工方案已审批,内容齐 全 2 搁置点与上部拉结点,必须位于建筑物,不得设置在脚手架 等施工设施或设备上,平台根部应与建筑物作保险连接 搁置点与拉结点在建筑物 上,平台根部已作保险连接3 斜拉杆或钢丝绳,构造上两边各设前后两道,两道中的每道 均应作单道受力计算。一道作保险钢丝绳 已设前后两道钢丝绳,均作 受力计算,一道为保险绳4 设置4个经过验算的吊环,用甲类3号沸腾钢制作,连接部 位应使用卡环 已设置4个吊环,连接部 位使用卡环。 5 安装时,钢丝绳采用绳卡时不得少于4个,间距10—12cm, 并设安全弯 绳卡4只,间距12cm,并 设有安全弯 6 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,平台外口应略 高于内口,左右不得晃动 已加橡胶轮胎衬垫,平台 外高内低 7 平台铺设牢固、严密、不准使用竹笆,三侧面设不低于1.20m 高围护,围护可用木板或薄钢板,正前面可设置活动门 三面已用1.2m高木板围 护,正前面已设置活动门8 显著标明容许荷载值、(人员和物料的总重量),严禁超过高 级计的容许荷载 内外已挂限载标志牌 验收意见: 经验收合格,同意使用,严禁超载。 搭设人员×××、×××、×××参加验收人员×××、×××、××× 项目技术负责人×××验收日期×××监理××× 注: 1. 悬挑式钢平台,每移位一次须重新验收; 2. 悬挑式钢平台不宜过大,应控制其面积

悬挑卸料平台检查、验收表

悬挑卸料平台自检表 单位名称红旗渠建设集团有限公司载重量(kg)500 kg 工程名称蓝山国际住宅小区1#楼层次检查日期 设计制作安装要求序号检查要求结果1 按规定进行设计和制作,计算书及图纸编入施工组织设计 2 吊物卸料应按方案搭设,搁置点与上部拉接点,必须位于建筑物上,不得 设置在脚手架等施工设施或设备上 3 斜拉钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,斜拉钢丝绳两边必须各设前后两道, 两道中的每道均应作单道受力计算,一道作保险,钢丝绳与平台的夹角最 好在40~60度之间。 4 平台外口应略高于内口,左右不得晃动,平台钢梁与预埋件之间的空隙必 须用楔子固定牢固。 5 平台铺设牢固、密缝,采用厚5cm以上木板统一铺设,并设有防滑条;三 侧面设不低于1.5m高固定防护栏杆,栏杆底部必须采用不低于18㎝的木 板做挡脚板,四周采用密目式安全网封闭,栏杆用红、白油漆相间做警示 标志。 6 显著标明容许荷载值、人员和物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载 7 悬挑梁和平台的制作及安装必须符合安全要求,悬挑平台使用的型钢、钢 管、扣件、钢丝绳、螺杆、绳卡、脚手板的材质必须符合安全要求 自检意见: 年月日搭设班组负责人保养人 工程项目负责人技术负责人 参加检查人员 注:1、卸料平台,每移动一次须重新自检、验收一次。 2、卸料平台不宜过大,应控制其面积。

卸料平台验收表 工程名称融汇半岛十一期C标段验收日期验收部位平台类型□悬挑式平台□落地式平台平台编号 资料验收 有施工方案及设计 计算书□ 施工项目技术 负责人批准 □ 总监理工程师 批准 □ 有安全技术交 底记录 □ 悬挑型钢 检测报告 □ 现场验收 验收项目验收内容验收 结果 验收意见 悬挑式平台结构安全悬挑平台钢丝绳规格、承重龙骨规格符合方案要求。□平台的搁支点与上部拉结点,应位于建筑物上,不得 设置在脚手架等施工设备上,且应符合方案要求。 □吊环应用甲类3号沸腾钢制作。□钢平台外口应略高于内口。□ 钢丝绳与结构锐角接触处应加衬软垫物,防止剪切破 坏. □ 落地式平台结构安全落地式平台钢管间距(柱距、步距)符合方案要求。□落地式平台剪刀撑设置符合方案要求。□ 平台防护措施脚手板铺设严密牢固□ 平台周围设置不低于1.5m高的防护围栏,围栏内侧 用密目安全网封严 □围栏下口设置180mm挡脚板□ 平台内侧、外侧明显处分别设置标志牌,规定使用要 求和限定荷载。 □ 其他验收 项目 □ □ 验收 意见 建设单位现场代表施工单位项目负责人总/专业监理工程师项目部技术负责人凡需要专家论证的分部分项工程由总监理工程师签字。

施工现场悬挑式钢平台安全操作技术导则文档 (7)

京建发〔2012〕110号附件: 施工现场悬挑式钢平台安全操作技术导则 一、严格执行有关管理规定 (一)悬挑式钢平台的设置,施工单位须依据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)中的有关规定,编制专项施工方案,并由本单位施工技术、安全等部门的专业技术人员审核,由施工单位技术负责人审批,并报监理审核签字后方可实施。 (二)悬挑式钢平台每次进场组装前,应由项目技术负责人对组装作业人员进行书面安全技术交底。组装完成后,应组织对悬挑式钢平台的整体结构进行验收。 (三)悬挑式钢平台每次安装之前,应由项目技术负责人组织对安装作业人员进行书面安全技术交底。 安装后,项目技术负责人应依据专项施工方案组织安装验收,合格后方可使用。 (四)遇有六级(含)以上强风、浓雾等恶劣天气,必须停止悬挑式钢平台安装作业。 (五)悬挑式钢平台上的操作人员不应超过2人。 (六)对于多次周转使用的悬挑式钢平台及构配件,施

工单位应及时检查结构(形态)的安全状况,必要时应对其进行相关检测。发现有杆件变形、开焊、松动、严重锈蚀等情况,应及时进行维修完善并组织验收,否则不得继续使用。 二、剪力墙结构体系中悬挑式钢平台设置应符合以下要求: (一)悬挑式钢平台搁支点和上部拉接点必须位于建筑结构上。 (二)墙体(结构)上的吊点螺栓预留孔位置的选择应使钢丝绳与平台两侧垂直面的夹角不大于5°。悬挑式钢平台两侧的下吊点应设置在护栏外边,并确保建筑结构、脚手架及支撑体系无干涉。每个吊点的受力钢丝绳均须独立设置,不得采用钢丝绳从平台下兜底的方式。钢丝绳两端与上下吊点连接处宜采用心型环加以保护,钢丝绳不得处于受剪状态。 (三)墙体(结构)上的吊点(环)设置及要求见附件1和附件2。 (四)悬挑式钢平台三面临边应以硬质材料作围挡,高度不小于1.5米,且严禁开孔。 (五)悬挑式钢平台主梁搁支点必须与楼板或洞口结构固定,防止移动。 (六)悬挑式钢平台内侧必须设置荷载(吨位)标示牌,

型钢悬挑卸料平台技术交底大全

型钢悬挑卸料平台技术交底 工程名称利嘉中心工程施工单位 分项工程名 称 脚手架工程交底部位交底时间2015/6/25 交底容 主要参数整体构造参数: 平台长度4.4m,平台宽度2.5m;主梁采用16号工字钢,主梁间距2.5m;次梁采用14号槽钢,次梁间距0.6m,次梁外伸长度0m,侧次梁离墙水平距离0.3m;钢丝绳采用6×37直径21.5mm,离墙距离4.200m,上部拉绳点与平台垂直距离7.200m,拉环直径18mm,焊缝厚度8mm,焊缝长度120mm;钢丝绳夹个数4个;主体结构与卸料平台连接方式:U形钢筋; 面板采用:15cm建筑木脚手板与次梁固定;挡脚板采用:栏杆、木脚手板挡板. 卸料平台悬挑主次梁之间采用焊接连接。卸料平台预埋压环和拉环必须采用直径18mm的HPB300 级钢筋,锚固在楼板混凝土的水平段长度不得小于300mm,拉环必须设置在梁,锚入梁尺寸不得小于300mm,露出楼板混凝土面的尺寸不得大于30mm; 平台防护护栏杆做法: 卸料平台周围采用Φ48钢管与主梁焊接做防护栏杆,栏杆横杆共三道,高1.2m,横杆首道0.2m,其他两道均匀布置,立杆间距不大于1m且均匀布置,横杆与立杆节点采用焊接,并刷红白相间500mm的漆以做警示标志。栏杆包12mm厚竹胶板封严。 注:考虑本工程安全性,本项目钢丝绳严禁使用花篮螺栓。 安装示意图

施工工艺流程卸料平台加工支座完毕经过验收合格→挂好四角的吊钩,四条引绳应等长,保证平台在起吊过程中的平稳→平台就位,平台工字钢与预埋件固定→稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,钢丝绳固定→紧固螺母及钢丝绳卡子→松塔吊吊钩→卸料平台安装完毕经验收合格后方可使用→下次

悬挑式卸料平台技术交底Word版

分项工程技术交底卡 项目名称及编码第1页共8页 楼栋号分项工 程名称 卸料平台(悬 挑式)安装 工程量 分包公司负责人 交底内容 一、工程概况 泰达服务外包产业园8号楼工程施工过程中,根据高层的结构特点及现场实际情况,为了较好地解决各楼层周转材料的垂直运输问题,在结构施工至3层搭设悬挑式卸料平台。8号楼主体结构地上7层,建筑高度31.75m,结合两个流水段进行施工,设置两个卸料平台。宽度为3.0m,长度6m,见图3.0-1所示。结构施工至3层开始搭设悬挑卸料平台。 图3.0-1 卸料平台示意图 二、构造及制作工艺 1、平台构造 卸料平台采用20#槽钢制作,次梁为16#槽钢,槽钢间距为800mm,上铺50mm厚的木板,采用Φ20的钢筋吊环,采用6×37Φ18钢丝绳拉结。 会签栏质量安全环保时间时间时间 编制审核签发 时间时间时间 的安全、质量要求分别经项目部质量、安全负责人会签,项目部生产经理对技术

分项工程技术交底卡 项目名称及编码第2页共8页 楼栋号分项工 程名称 卸料平台(悬 挑式)安装 工程量 分包公司负责人交底内容 会签栏质量安全环保时间时间时间 编制审核签发 时间时间时间 的安全、质量要求分别经项目部质量、安全负责人会签,项目部生产经理对技术

分项工程技术交底卡 项目名称及编码第3页共8页 楼栋号8号楼分项工 程名称 卸料平台(悬 挑式)安装 工程量 分包公司负责人 交底内容 2、卸料平台的制作 (1)卸料平台的制作应由专业电焊工进行。 (2)所要求的焊缝不得有脱焊、漏焊、焊缝应饱满。 (3)平台上的50mm厚脚手板应满铺,并用8#铅丝绑牢。 (4)防护栏杆的高度不应低于1.2米,且内侧应立挂密目安全网,三边设置200mm 踢脚板。 5、拼装完成后,必须经项目总工、安全员等相关人员验收合格后方可安装就位。 会签栏质量安全环保时间时间时间 编制审核签发时间时间时间

施工现场悬挑式钢平台安全操作技术导则示范文本

施工现场悬挑式钢平台安全操作技术导则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场悬挑式钢平台安全操作技术导 则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、严格执行有关管理规定 (一)悬挑式钢平台的设置,施工单位须依据《建筑 施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)中的有关规 定,编制专项施工方案,并由本单位施工技术、安全等部 门的专业技术人员审核,由施工单位技术负责人审批,并 报监理审核签字后方可实施。 (二)悬挑式钢平台每次进场组装前,应由项目技术 负责人对组装作业人员进行书面安全技术交底。组装完成 后,应组织对悬挑式钢平台的整体结构进行验收。 (三)悬挑式钢平台每次安装之前,应由项目技术负 责人组织对安装作业人员进行书面安全技术交底。

安装后,项目技术负责人应依据专项施工方案组织安装验收,合格后方可使用。 (四)遇有六级(含)以上强风、浓雾等恶劣天气,必须停止悬挑式钢平台安装作业。 (五)悬挑式钢平台上的操作人员不应超过2人。 (六)对于多次周转使用的悬挑式钢平台及构配件,施工单位应及时检查结构(形态)的安全状况,必要时应对其进行相关检测。发现有杆件变形、开焊、松动、严重锈蚀等情况,应及时进行维修完善并组织验收,否则不得继续使用。 二、剪力墙结构体系中悬挑式钢平台设置应符合以下要求: (一)悬挑式钢平台搁支点和上部拉接点必须位于建筑结构上。 (二)墙体(结构)上的吊点螺栓预留孔位置的选择

悬挑式钢平台验收记录表

楼单元卸料平台搭设验收 施工单位广州富利建筑安装工程有限 公司 安装日期年月日载重量(Kg) 1吨 工程名称保利蠡湖香槟苑一期工程部位合格牌编号N0: 设计制作安装要求序验收要求结果 l 按规范进行设计和制作,计算书及施工图纸审批手续齐全 施工方案已审批,内容齐 全 2 搁置点与上部拉结点,必须位于建筑物,不得设置在脚手 架等施工设施或设备上,平台根部应与建筑物作保险连接 搁置点与拉结点在建筑物 上,平台根部已作保险连接3 斜拉杆或钢丝绳,构造上两边各设前后两道,两道中的每 道均应作单道受力计算。一道作保险钢丝绳 已设前后两道钢丝绳,均作 受力计算,一道为保险绳 4 设置4个经过验算的吊环,用甲类3号沸腾钢制作,连接 部位应使用卡环 已设置4个吊环,连接部 位使用卡环。 5 安装时,钢丝绳采用绳卡时不得少于4个,间距10—12cm, 并设安全弯 绳卡4只,间距12cm,并 设有安全弯 6 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,平台外口应 略 高于内口,左右不得晃动 已加橡胶轮胎衬垫,平台 外高内低 7 平台铺设牢固、严密、不准使用竹笆,三侧面设不低于 1.20m 高围护,围护可用木板或薄钢板,正前面可设置活动门 三面已用1.2m高铁板作围 护 8 显著标明容许荷载值、(人员和物料的总重量),严禁超过 高计算的容许荷载 平台外侧已挂限载标志牌 和验收合格牌 项目部验收意见: 验收人员签字: 年月日监理单位验收意见:(盖章) 监理签字: 年月日搭设人员华松、李少朋、李中锋参加验收人员魏静生、周伟 项目技术负责人游建国验收日期年月日 1、悬挑式钢平台,每移位一次须重新验收; 2、验收合格后必须悬挂验收合格牌后方可投入使用。

卸料平台技术交底[全面]

技术交底记录 资料编号 表 C2-1 工程名称北京华贸城(五期)发展工程交底日期2013年5 月 3 日施工单位青建集团股份公司分项工程名称卸料平台 交底提要卸料平台技术交底内容 交底内容: 1 卸料平台选型及布置 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1 结构设计,做到结构要安全可靠,造价经济合理. 2 在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性. 3 选用材料时,做到常见通用、可周转利用,便于保养维修. 4 结构选型时,做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收; 5 综合以上几点,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用型钢悬挑卸料平台. 6 25号、26号楼各配置两套卸料平台,往上轮番周转使用.25号楼设置在14-18轴/K轴,35-39轴/K轴;26号楼设置在6-7轴/A轴,17-18轴/A轴. 2 平台制作 悬挑式钢平台为主次梁式梁板结构.卸料平台主梁两根18号工字钢,长7米;封口梁亦采用18号工字钢,长2.5米;次梁[10槽钢,间距800米米,长2.5米.限重1.5吨. 平台下悬挑主梁下在距端头500米米,900米米,4000米米处设置圆钢φ18的钢筋环用于吊装、卸荷及保险绳使用,钢筋环必须与工字钢满焊,卸荷钢丝绳选用6×37直径21.5米米. 平台两根悬挑在主梁下距端头5.5米处设置200米米长的18号工字钢与主梁下翼满焊用于阻止平台向楼内滑移. 卸料平台护身栏杆采用架子钢管维护,下端焊在主梁上,必须满焊,栏杆高度为1500,三道水平杆,间距500米米,立杆间距1000米米.卸料平台满铺50厚脚手板,用10号铅丝绑牢,四周用1500米米高多层板做硬防护. 卸料平台多层板硬防护刷青建蓝,主梁及次梁,栏杆刷红白相间油漆. 后附详图. 悬挑式钢平台墙体吊环节点做法示意图:

悬挑式卸料平台技术交底

中国建筑项目管理表格分项工程技术交底卡 项目名称及编码第1页共8页 楼栋号 分项工 程名称 卸料平台 (悬挑式) 安装 工程量 分包公司 负责人 交底内容 一、工程概况 泰达服务外包产业园8号楼工程施工过程中,根据高层的结构特点及现场实际情况,为了较好地解决各楼层周转材料的垂直运输问题,在结构施工至3层搭设悬挑式卸料平台。8号楼主体结构地上7层,建筑高度31.75m,结合两个流水段进行施工,设置两个卸料平台。宽度为3.0m,长度6m,见图所示。结构施工至3层开始搭设悬挑卸料平台。 图卸料平台示意图 二、构造及制作工艺 1、平台构造 卸料平台采用20#槽钢制作,次梁为16#槽钢,槽钢间距为800mm,上铺50mm厚的木板,采用Φ20的钢筋吊环,采用6×37Φ18钢丝绳拉结。 会质量安全环保

注:技术交底卡由现场管理工程师负责拟定,与施工计划安排相配套,交底卡中的安全、质量要求分别经项目部质量、安全负责人会签,项目部生产经理对技术交底进行审核,再由项目部总工程师负责人签发。