第一章连续梁线控

连续梁线控主要包括施工挠度控制和平面控制。

1、施工挠度控制

在挂篮悬臂浇注施工中,挠度控制极为重要,影响挠度的因素主要包括挂篮的变形、箱梁段自重、预应力大小、施工荷载、结构体系转换、混凝土收缩与徐变、日照和温度变化等。挠度控制将影响到合拢精度及成功与否,故必须对挠度进行精确的计算和严格控制,在实际操作中采用计算机程序化控制(可利用桥梁博士软件进行计算)。

1.1、立模标高的确定

箱梁悬浇段的各节段立模标高可参考下式确定:

立模标高(梁端标高)=梁端设计标高H1+挂篮变形值H2+前吊带伸长量H3-施工阶段挠度累积值H4

梁端设计标高H1——通过设计给出的轨底标高及梁各截面高度进行计算得出;

挂篮变形值H2——由挂篮设计和加载试压后得出;

前吊带伸长量H3——用公式NL/EA计算的到,N为吊带受力,L为吊带长度,E为弹性模量,A为吊带截面积;

施工阶段挠度累积值H4——该施工段以及以后施工段对该点挠度影响值,该值由设计提供,但须实测后进行修正。

1.2、施工高程控制

挠度监测的方法是在梁顶板设3个测点,底板设2个测点,以箱梁中线为准对称布置,测点离节段前端面20厘米处。

顶板测点标志采用16毫米直径螺纹钢筋制作,钢筋露出箱梁截面混凝土约2厘米,露出端要加工磨圆并涂上红漆;底板测点设在底模板上。

每个梁段需进行4次监测,即立模完毕浇注混凝土前、浇注混凝土后、预应力筋张拉前、预应力筋张拉后。每次监测都要将以前监测点进行联测,绘出各监测点坐标、标高变化曲线,以便更好的修正理论分析。据此推算下一步施工梁段应该预留的变形量,同时与设计值进行对照,若发现异常现象因及时进行处理,否则便定出一个合理的预留变形值进行施工放样。在每浇筑完3个梁段后,全桥各临时转点、水准点必须复核、闭合,尤其是主梁上的混凝土浇筑临时水准点校核,必要时可进行适当调整。

1.3、工作程序

由测量人员按方案要求进行标高观测,并将各观测桩的绝对标高值以书面的形式提交给工程部长,由工程部长根据挠度观测的结果进行数据比对,确定立模标高并以书面的形式发给测量工程师,由测量人员根据交底书的内容现场进行立模标高和中线的修正。

混凝土浇筑前1小时,技术人员检查各控制点,确保混凝土浇筑前的控制点立模标高、坐标,控制在2mm以内。

2、平面控制

平面控制主要通过测量对梁中心及两边缘进行线形控制,每个梁段在混凝土浇筑前现场技术人员必须利用测量放的中心点对梁边缘模板位置进行尺量复核,轴线偏位控制在±10mm以内。

第二章连续梁张拉、压浆工艺

1、张拉工艺

一、准备工作一、准备工作

1、将锚垫板喇叭管内的混凝土清理干净;

2、清除钢绞线上的锈蚀、泥浆;

3、套上工作锚板,根据气候干燥程度在锚板锥孔内抹上一层簿簿的黄油;

4、锚板每个锥孔内装上工作夹片。

二、千斤顶的定位安装二、千斤顶的定位安装

1、套上相应的限位板,根据钢绞线直径大小确定限位尺寸;

2、装上张拉千斤顶,并且与油泵相连接;

3、装上可重复使用的工具锚板;

4、装上工具夹片。

三、张拉三、张拉

1、向千斤顶张拉油缸慢慢送油,直至达到计值;

2、测量预应力筋伸长量;

3、做好张拉详细记录。

四、锚固四、锚固

1、松开送油油路截止阀,张拉活塞在预应力筋回缩力带动下回程若干毫米,工作夹片锚固好预应力筋;

2、关闭回油油路截止阀,向回程油缸送油,活塞慢慢回程到底;

3、按顺序取下工具夹片、工具锚板、张拉千斤顶、限位板。

五、封端五、封端

1、在距工作夹片50mm处,切除多余的预应力筋,用混凝土封住锚头;

2、48小时内往张拉孔道内压浆;

3、用混凝土将锚头端部封平。

2、预应力张拉力控制

2.1、张拉力F=Ay×σcon×N

Ay——单根钢绞线截面面积,标准Φj15.2钢绞线取140mm2;

σcon——设计提供张拉控制应力;

N——孔道内钢绞线根数。

实际张拉时考虑增加3%的孔道摩阻力,张拉过程中将实际伸长量与理论伸长量进行对比,实际伸长值与理论计算伸长值相差应控制在±6%以内。

2.2、通过试验标定后提供的回归方程计算出张拉力与油表读数的关系。

回归方程一般为线性方程:y=A+Bx,其中A、B为常数,x为张拉控制应力,y为对应张拉力下油表读数。油表与千斤顶必须一一对应,千斤顶按照张拉不超过200次且不超过1个月进行重新标定一次。

3、压浆步骤

压浆是后张法预应力施工中的最后也是关键的一步,压浆前对压浆机进行认真检查、标定,用压浆机向管道内注压清水,充分冲洗,润湿管道,至全部管道冲洗完后,正式拌浆,开始压浆。压浆开始后需等另一端排水,排水孔亦喷出纯浆并稳定后,才可封闭排气

孔,其后对管加压到0.6MPa以上并持荷5min后封闭。张拉封锚压浆应在48h内完成,如有特殊情况不能及时压浆时,应采取保护措施,灌浆后30d不能碰撞锚具。

4、压浆技术控制要点

(1)注浆压力为0.5----1.0MPa

(2)水灰比0.40---0.45

(3)稠度14---18S

(4)可掺入各种添加剂提高工作性能

(5)沿管道设置的高点排气孔排气

(6)压浆机采用挤压式的活塞泵

5、压浆中存在的问题

在连续梁预应力混凝土结构中,预应力筋的防腐蚀问题及其与结构混凝土的共同工作问题是通过将水泥浆充满预留孔道和预应力筋之间的空隙予以解决的,因此,孔道压浆质量的优劣直接影响到预应力混凝土结构的耐久性和安全性。

施工中常见的质量问题:

(1)孔道未被水泥浆完全充满,存在空隙;

(2)水泥浆体由于硬化收缩过大而与预留孔道壁分离;

(3)硬化后的水泥浆体强度不满足规范要求。

原因分析:

(1)内因----灌浆材料的自身性能

(2)外因-----灌浆施工的工艺

压浆料在现场必须严格按试验提供配合比进行拌合,每次压浆记录实际材料消耗量。压浆过程现场技术员和试验员全程旁站,并做好压浆记录。

孔道内水泥浆压满后,及时的用木楔浆压浆孔堵塞,防止浆体泄露,施工中容易出现某些高点处缺浆,在波纹管最高点设置排气孔,可以保证管道内浆体密实。

第三章连续梁混凝土浇筑工艺

1、混凝土浇筑顺序

梁体混凝土的浇筑分为底板、腹板、横隔板、顶板四个部分。

混凝土浇筑顺序由下至上,如下图:

底板混凝土通过泵管直接进入底板,再由人工进行布料,浇注顺序为先墩身顶部,再中间,后两端。混凝土振捣采用插入式振捣器完成。

腹板部分相对较高,钢筋及预应力管道密集,混凝土浇注质量不易控制,是混凝土施工的关键。当腹板较高时混凝土从腹板内开口进入,腹板高度较低时混凝土由顶板直接进入腹板内,同时保证混凝土自由下落高度不大于2.0m。因腹板较窄,为保证混凝土振捣良好,腹板振捣采用在腹板上开口,将振捣棒插入腹板内进行振捣,因此,腹板每隔3m需开一个振捣窗口。腹板的浇注顺序仍按先中间再两边的顺序进行,和底板浇注顺序相同。以防止浇注腹板混凝土时,底板混凝土尚未初凝导致腹板混凝土从底板涌出。

横隔板在墩身的正上方,钢筋密集,网片间距小,人无法进入,振捣难度很大,采用在进人洞两侧和底部开口。实际操作时可能存在的问题是振捣时混凝土带着振捣棒一起流动,容易造成振捣棒卡在钢筋缝隙里,无法取出,因此施工时要小心。

顶板混凝土施工按常规工艺进行,振捣时应切实保证预应力管道不被移动。浇注完成后及时清除梁顶多余的混凝土,保证梁顶的平整度。

2、混凝土质量控制

混凝土的坍落度根据浇筑部位的不同进行调整,底板坍落度控制170mm,腹板坍落度控制在210mm,顶板坍落度控制在170mm。混凝土的性能一是保证泵送顺利;二是保证底板浇筑完成后浇筑腹板时不发生严重翻浆;三是保证混凝土能自主流动到各个角落,保证浇注质量。

3、混凝土浇筑施工技术要求

(1)在梁体混凝土灌注过程中,指定专人看护模板、钢筋和附着式振动器,发现螺栓、支撑等松动及时拧紧和打牢,发现漏浆及时堵严,钢筋和预埋件如有位移,及时调整保证位置正确。

(2)混凝土的灌注采用水平分层、纵向分段对称连续灌注,自一端向另一端循序渐进的施工方法。灌筑厚度不得大于30cm,上、下层灌注时间相隔不超过混凝土的允许延续时间。

(3)梁端两腹板混凝土灌筑时,采用同步对称灌筑腹板混凝土,防止两边混凝土面高低悬殊,造成内模偏移或其它后果。

(4)当两腹板槽灌平后略停15~25min,使腹板混凝土充分沉落,然后再灌注顶板混凝土,以避免腹、顶板交界处因腹板混凝土沉落而造成纵向裂纹。

(5)桥面混凝土也一端向另一端进行灌注。但必须保证腹板混凝土初凝前顶板混凝土灌注完毕,并及时整平、收浆。

(6)混凝土灌筑入模时下料要均匀,注意与振捣相配合,混凝土不准集中一处下料,以免因混凝土分层厚度太大振捣困难,梁体混凝土产生蜂窝麻面等缺陷,灌注底板混凝土时为防止散落的混凝土污染顶板应拨开内模预留孔处的钢筋并采用下料漏斗集中下混凝土。

(7)桥面板混凝土灌筑到设计标高后用提浆整平机振动找平并及时赶压、抹平,保证排水坡度和平整度。收浆抹平执行两次,以防裂纹和不平整。

现浇梁施工安全培训教育示范文本

文件编号:RHD-QB-K4396 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 现浇梁施工安全培训教 育示范文本

现浇梁施工安全培训教育示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 现浇梁施工除存在一般危险源外,还存在高空作、重物吊装、支架工程以及预应力工程等高危险源,因此应根据施工安全管理要求,制订安全管理制度措施,严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》,建立健全各级安全管理制度;加强领导,健全组织,施工队设专职安全员,班组设兼职安全员,定期分析安全生产形势,研究解决施工中存在的问题,充分发挥各专兼职安检人员的监督作用,及时发现和排除安全隐患;加强安全生产教育培训,提高全员安全意识。 1、高处作业

高处作业是指2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。因为高处作业常有坠落危险,事故可能给人以致命的伤害,离地面越高,受到的冲击力就越大,伤害的程度也就越严重。 高处作业衣着要灵便,要穿软底靴,进入施工现场的人员,要带好安全帽和扣好帽带。 登高作业时,安全带要高挂低用,严禁低挂高用,并要挂在结实牢固的扣件上,不能挂在有尖锐棱角的构件上,以免安全带系绳拉紧时割断系绳,使人坠落。 登高作业使用的工具要放在工具箱(袋)内,常用工具要系在身上,所需的材料和其他用具,必须用牢固结实的绳索传递,禁止用手来回抛掷。作业结束后,所用的工具要清点,并且全部收回,防止遗留在作业现场,掉落伤人。

铁路现浇连续梁施工安全防护措施[详细]

郑西铁路客运专线ZXZQ06标段跨既有铁路现浇连续梁 施 工 安 全 防 护 措 施 编制: 复核: 审核:

一、工程简介 郑西客运专线渭南渭河特大桥DIK431+400~DK444+350里程段由中铁一局郑西客运专线第三项目经理部修建,其中DK436+965.34~DK437+078.74里程为上跨西延铁路(陇太联络线K1+880)的现浇连续梁,其中3~4号墩跨既有线;DK437+520.54~DK437+633.94里程为上跨候西铁路(太西线K813+070)的现浇连续梁,其中19~20号墩跨越既有线.两处设计均为(32+48+32)米现浇连续梁. 两处现浇连续梁跨既有线两侧最大墩高分别为:4号墩(跨西延线)高28米; 19号墩(跨候西线)高16米.此两处连续梁跨越既有铁路、墩身高、跨度大,为保证既有铁路的运营安全,施工采用膺架方案. 连续梁模板、支架方案按设计要求进行承载力检算,并经设计、监理、咨询、施工四方评审通过.设计安全系数为1.3 ,抗稳安全系数 1.5,满足设计安全要求.(详见连续梁支架图) 二、安全防护机构 项目部专门成立跨铁路既有线连续梁施工安全防护领导小组,负责项目部既有线连续梁施工安全防护工作的领导和安全防护工作应急预案的制定.领导小组成员如下: 三、人员职责: 1、组长李百振负责连续梁施工时安全防护的总体部署,在突发性事故紧急情况下指挥和协调工作. 2、副组长晏开银负责施工现场的安全防护工作安排,以及具体防护人员分工,并保障现场组织机构健全. 3、副组长薛彬(桥一工区经理)具体负责跨西延线连续梁施工的安全质量和突发事件的善后处理保障;

连续梁挂篮施工安全要点

连续梁挂篮施工安全要 点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

连续梁挂篮施工安全要点(1)采用桁架挂篮施工时,应遵守下列规定: ①挂篮组拼后,要进行全面检查,并做静载试验;挂篮两侧前移要对称平衡进行,大风、雷雨天气不得移动挂篮;挂篮移动到位以后要检查前后锚点、吊带、零号块临时锚固是否到位;挂篮移动中应设观察哨进行监护,并设限位装置。 ②进行零号块施工,并以斜托架做施工平台时,平台边缘应设安全防护设施。墩身两侧托架平台之间搭设的人行道必须连接牢固。 ③使用的机具设备(如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等),应进行检查,不符合规定的严禁使用。 ④遇有大风及恶劣天气时,应停止挂篮行走作业。 (2)挂篮使用时,应经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台等是否完好可靠。 (3)挂篮在安装、行走及使用中,应严格控制荷载,防止过大的冲击、振动。

(4)挂篮拼装及悬臂组装中,危险性较大,在高处及深水处作业时,应设置安全网,满铺脚手板,设置临时护栏。操作人员必须按规定佩戴安全防护用品,配备救生设施。 (5)自平桁式挂篮配重,宜用混凝土预制或钢件,不宜用水箱压重,以防水箱损坏泄漏,导致挂篮失衡倾覆。 (6)在底模荡移前,必须详细检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两上吊带与底模下横梁连接好,确认安全后,方可荡移。 (7)挂篮行走时,要缓慢进行,速度应控制在0.1米/分钟以内。挂篮后部,各设一组溜绳,以保安全。滑道要铺设平整、顺直,不得偏移,并随时注意观察,发现问题及时处理。 (8)浇筑混凝土时,确认挂篮桁架后端,锚固在已完成的梁段上,并配重使之与浇筑的混凝土重力保持平衡状态。挂篮桁架行走和浇筑混凝土时,其稳定系数不得小于1.5。 (9)浇筑合龙段混凝土时,随浇筑进程,加载逐步撤出时,应自上而下进行。撤出压重时,应注意防止砸伤。

现浇梁施工安全培训教育(正式版)

文件编号:TP-AR-L4396 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 现浇梁施工安全培训教 育(正式版)

现浇梁施工安全培训教育(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 现浇梁施工除存在一般危险源外,还存在高空作、重物吊装、支架工程以及预应力工程等高危险源,因此应根据施工安全管理要求,制订安全管理制度措施,严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》,建立健全各级安全管理制度;加强领导,健全组织,施工队设专职安全员,班组设兼职安全员,定期分析安全生产形势,研究解决施工中存在的问题,充分发挥各专兼职安检人员的监督作用,及时发现和排除安全隐患;加强安全生产教育培训,提高全员安全意识。 1、高处作业

高处作业是指2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。因为高处作业常有坠落危险,事故可能给人以致命的伤害,离地面越高,受到的冲击力就越大,伤害的程度也就越严重。 高处作业衣着要灵便,要穿软底靴,进入施工现场的人员,要带好安全帽和扣好帽带。 登高作业时,安全带要高挂低用,严禁低挂高用,并要挂在结实牢固的扣件上,不能挂在有尖锐棱角的构件上,以免安全带系绳拉紧时割断系绳,使人坠落。 登高作业使用的工具要放在工具箱(袋)内,常用工具要系在身上,所需的材料和其他用具,必须用牢固结实的绳索传递,禁止用手来回抛掷。作业结束后,所用的工具要清点,并且全部收回,防止遗留在作业现场,掉落伤人。

安全教育培训试题梁场

中铁十八局集团有限公司安宁工业园区铁路专用线(温麒段)项目经理部 武家庄制梁场岗前安全教育培训试题 姓名:工种:成绩: 判断题(对的打“V”,错的打“X”,每题3分,共计120分,) 1、我国安全生产的方针是:安全第一、预防为主、综合治理。() 2、进入施工现场必须戴好安全帽,凡是高空作业都必须做好有效防护措施,其高度指离地面2米以上(含2米)的作业高空作业人员必须系好安全带,穿好防滑鞋。班组成员不戴安全帽或赤脚、赤背、穿三鞋的不准进入施工现场。() 3、工地安全“三宝”:即安全帽、安全带、安全网。() 4、安全和生产是一致的,不能分割,必须坚持在抓生产的同时抓好安全。() 5、生活区可以使用电炉、电褥子、电热杯、热得快、电饭堡等大功率电器。() 6、高压线断落地面,人在其10米以内区域时,正确离开危险的方式是:单足或并足跳离() 7、各类气瓶按规定存放要求进行存放和使用,其中乙炔气瓶应垂直放置并固定,乙炔气瓶和氧气瓶的距离不得小于5米,气瓶与明火的距离不得小于10米() 8、施工现场的脚手架、防护设施安全标志和警告牌不得擅自挪动。() 9、施工技术员在交待施工任务时,同时必须向施工人员交待安全技术措施和安全操作事项。() 10、用铁丝代替保险丝,也能起到相同的作用。() 11、作业人员有权拒绝上级不符合安全生产的指令和意见,并及时向上级或越级反映。() 12、班前不用对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题不用立即采取措施进行整改。() 13、施工现场的四大伤害事故不是高空坠落、物体打击、机械伤害、触电事故。() 14、电流通过人体时,称为触电。触电对人体的伤害有两种类型,即电击和电伤。()

连续梁施工安全细则

目录 一、目的. (1) 二、适用范围 (1) 三、编制依据 (1) 四、安全管理要点. (2) 五、连续梁安全检查及控制要点 (3) 六、拆除临时支座及临边防护设置安全要点 (8) 七、钢筋施工的安全控制要点 (9) 八、连续梁施工监控 (10) 九、连续梁冬期施工安全控制要点. (11)

连续梁施工安全操作细则 一、目的 为加强我项目部管段内连续梁施工安全可控,规范施工作业秩 序,特制定本实施细则。 二、适用范围 本细则适用于中铁二十三局集团佛肇GZZH-2标项目部标段内所有连续梁施工。 三、编制依据 1、按照现行有关安全生产法律法规的规定,结合工程实际和项 目特点,明确施工安全责任,制定施工安全措施,加强施工安全管理, 有效预防事故发生。 2、按设计施工,严格执行有关安全技术标准,将安全技术措施纳入施工组织设计和施工方案,并在施工前向作业人员进行安全技术交底。 3、对施工现场安全生产情况进行检查,制止违章作业,清除现场安全隐患。 4、保证安全生产费用的足额投入,确保作业环境安全,施工安全措施费用不得挪作他用。 5、发现施工现场情况与设计文件不符并影响施工安全时,应立即向有关单位报告,并及时米取安全防范措施。 6、发现重大安全隐患或发生安全事故后,立即启动应急预案, 采取有效措施防止事故扩大,并按规定上报事故情况。

四、安全管理要点 1、安全管理组织机构:根据项目实际,编制项目相应的施工安全管理制度。坚持按照“管生产必须管安全,谁主管谁负责”的原则 2、安全资源配置:根据项目施工实际,制定安全费用使用计划,专款专用,配置相应安全资源。 3、安全管理目标:对安全管理目标要细化和分解责任到每一位领导干部和管理人员,明确责任、实行各级包保制,实现安全无事故目标。 4、安全教育培训:三类管理人员要具有行业主管部门或铁道部额发的安全培训考试合格证;对作业人员进行“三级”教育、岗前培训和“三工”制度教育。 5、专项施工方案:针对施工重点工序环节的安全风险,编制专项施工安全方案,组织安全风险评估。 6、安全技术交底:根据工程施工实际,公示“危险源”对作业人员进行安全技术交底,并保存交底记录资料。 7、应急预案:根据施工现场实际编制切实可行具有针对性的应急预案。 &安全检查:自查并接受上级检查;制定检查计划,开展定期和不定期及专项的安全检查,对重点工程项目安全要制定安全方案及措施,实行责任包保。 9、做好防洪防汛:工程部分在山区,或横跨河道施工,要高度重视防洪工作。组织安排专项检查,提前制定防洪应急预案,并组织演练,暴雨或洪水来临时,能反应迅速、沉着应对,确保安全度汛。 10、信息反馈:对存在问题,制定有效措施整改落实,并向检查单位及

现浇梁施工安全培训教育

编号:AQ-JS-05127 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 现浇梁施工安全培训教育Safety training and education of cast-in-place beam construction

现浇梁施工安全培训教育 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 现浇梁施工除存在一般危险源外,还存在高空作、重物吊装、支架工程以及预应力工程等高危险源,因此应根据施工安全管理要求,制订安全管理制度措施,严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》,建立健全各级安全管理制度;加强领导,健全组织,施工队设专职安全员,班组设兼职安全员,定期分析安全生产形势,研究解决施工中存在的问题,充分发挥各专兼职安检人员的监督作用,及时发现和排除安全隐患;加强安全生产教育培训,提高全员安全意识。 1、高处作业 高处作业是指2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。因为高处作业常有坠落危险,事故可能给人以致命的伤害,离地面越高,受到的冲击力就越大,伤害的程度也就越严重。 高处作业衣着要灵便,要穿软底靴,进入施工现场的人员,要

带好安全帽和扣好帽带。 登高作业时,安全带要高挂低用,严禁低挂高用,并要挂在结实牢固的扣件上,不能挂在有尖锐棱角的构件上,以免安全带系绳拉紧时割断系绳,使人坠落。 登高作业使用的工具要放在工具箱(袋)内,常用工具要系在身上,所需的材料和其他用具,必须用牢固结实的绳索传递,禁止用手来回抛掷。作业结束后,所用的工具要清点,并且全部收回,防止遗留在作业现场,掉落伤人。 从事高处作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并定期体检。凡患有高血压病、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业者,不得从事高空作业。饮酒、吃药(扑尔敏、感冒药等)后禁止高空作业。高处作业划定警戒区,并派专人监护。 遇有恶劣气候(风力在六级以上,浓雾、暴雨等)影响施工安全时,禁止露天高空起落作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,

连续梁施工安全教育培训

连续梁施工安全教育培训 一、安全生产: 1. 支架施工安全: 1)支架结构 现浇支架采用底部螺旋钢管的落地式支架结构,顶部纵梁采用贝雷梁,贝雷 梁底部横梁采用双拼145工字钢,横梁底部采用? 630X l0mrt?旋钢管,下部用法兰盘与承台预埋螺栓相连,沿桥纵向桥墩大小里程各设置钢管立柱, 立柱底部法兰盘连接螺栓在承台混凝土浇筑时按照设计位置进行埋设。埋设时连接螺栓采用20mn厚的钢板定位和固定,钢板固定于承台钢筋上。在安装①630mni冈管立柱时,钢管底部支撑在承台预埋钢板上,并与支撑钢板焊接,为防止立柱根部滑移失稳,沿钢管周身均匀补焊8块楔型钢板。立柱顶部用20mm厚的钢垫板焊接于立柱顶端。 支架结构层高度从上到下分别为1.5cm底模+10cm方木+15c m方木纵向分配梁+I20工字钢横向分配梁+贝雷梁+双拼I45工字钢+ ? 630X 10mm螺旋钢管。 2)安全上下通道:统一使用在模板厂加工的安全爬梯,首先设置在B19#墩旁边,待第一阶段施工完毕在转移到B17#墩和B22#墩旁边,爬梯与墩身相连接并且要与连续梁支架分离,爬梯与梁顶结合处设置安全通道,安全通道用钢管进行搭设,宽度不小于 1 米。通道上满铺脚手板,两侧设置护身栏杆,护身栏杆高度 1.5 米。 3)作业平台搭设:与支撑支架分离搭设,要求:必须满铺脚手板,外侧应设挡脚板及护身栏杆;护身栏杆可用横杆在立杆的0.6m和1.2m的碗扣接头处搭设两道;作业层下的水平安全网应按《安全技术规范》规定设置。 2. 已完成梁段防护

1)在已完工的梁面上,两边设置1.2 米高围栏。栏杆下半部设置40厘米高的木挡板、上半部绑扎密眼安全网。模板前移后及时跟做桥面围栏。 2)模板围栏和桥面围栏设专人进行日常维修和检查。 3) 桥面系及附属设施施工时,桥面防护设施暂不拆除,待桥面系及附属设施施工完成后再拆除。 3. 预应力施工安全: 1) 穿钢绞线前必须认真检查钢绞线是否有烧伤或其它机械损伤,如有必须及 时更换,避免断丝现象的发生。 2) 穿钢绞线必须从墩端开始进行,如遇卡壳,必须停止后认真检查,解决问题后从新开始,杜绝野蛮施工。 3) 张拉操作人员,必须经过培训,不准将机械设备交给无证人员操作;对机械操作人员要建立档案,专人管理。操作人员必须熟知本机特性和说明书规定,严格按照操作程序操作,杜绝违章操作行为。 4) 纵向钢绞线必须在挂篮移动前完成张拉。张拉过程中,在张拉两端必须将钢护板固定在挂篮侧模、内模或梁体上,遮住张拉端,并责人观测锚具及钢绞线情况,遇有断丝或锚具等损坏情况必须停止作业,并缓慢退锚,更换后从新开始作业。 5) 张拉必须按照张拉施工要求,缓慢加力,避免突然加力或加力速度太快引 起不必要的断丝现象的发生。 6) 张拉千斤顶必须安置牢固,并认真检查起重机具。特别在千斤顶移动过程中必须专人看守。 7) 压浆过程,避免浆体过分洒漏,如有必须及时清理,避免洒落至公路路面。 8) 压浆前,必须先封锚且认真检查其密封性;压浆过程中,必须在出浆口放置塑料桶和海绵垫及时收集浆体。 4. 高空作业安全:

现浇梁施工安全技术方案

现浇箱梁施工安全技术方案 第一章现浇箱梁简介 汾河特大桥全长4729m,跨越汾河与桃临省道施工,最大桩长70米,最高墩55米,为本标段控制性工程。上部采用预应力混凝土连续T梁和预应力混凝土现浇箱梁,下构为柱式墩、薄壁墩,桩基础和重力式U型桥台扩大基础。 第二章安全施工专用技术方案 (一)悬臂灌注连续梁施工工艺 1、先进行挂篮设计、加工、试拼、预压。待墩身施工完毕后,利用支架施工墩顶梁段。墩顶梁段施工完毕后,即可进行后续梁段的挂篮悬臂灌筑施工。在墩顶梁段上进行挂篮安装,预压后,绑扎梁段底板、腹板钢筋并安装预应力波纹管道,安装内模板,绑扎顶板钢筋并安装预应力波纹管道,进行梁段砼浇注。当新浇梁段养生至砼强度达到设计的张拉要求后,进行预应力张拉及孔道压浆,然后挂篮向前移动就位进行下一个梁段施工,如此循环推移,直至完成最后一个悬浇梁段的施工。 施工工艺见“悬浇连续梁施工工艺流程图”。 2、墩顶0#段施工 (1)墩顶0#段施工方案 0#段内结构比较复杂,砼方量大,钢筋多且安装复杂,墩顶部分的梁段有横向的隔板,因而内模板施工复杂,整个0#块的施工周期长,工序复杂,其施工的成功与否将直接影响后期节段的施工。另外,由于0#段的梁段高度较大,钢筋密集,砼捣固困难,为保证梁体外

观,采用一次成型。0#段支撑采用三角形托架进行支撑,墩身施工时预埋托架锚固件。施工方案和工艺流程见“0#段托架方案图”和“0#段施工工艺流程图”。

悬浇连续梁施工工艺流程图

0#段托架立面图 0#段托架平面图

0#段施工工艺流程图 (2)支座施工 ①永久支座安装 永久支座安装前,在支承垫石上放好每个支座的十字线,并测出顶面标高、调平,对支座地脚螺栓预留孔的孔径、深度、垂直度进行检查并清除干净。在垫石顶面从预留孔向外凿灌浆槽以便砂浆的浇筑。各项指标检查合格后利用墩旁塔吊起吊支座就位。

梁场施工安全教育培训教学提纲

梁场施工作业安全教育培训 主要内容: 1、国家的安全法律法规建设情况及人员安全权利义务 2、路桥施工生产特点及近年安全生产形势 3、项目概况及项目安全管理要求 4、分部分项工程主要危险因素及预控措施 5、岗位安全职责及人员安全操作规程 6、常用安全防护用品的正确佩戴 7、事故现场急救常识 8、所在分部分项工程的典型事故

一、国家的安全法律法规建设情况及人员权利义务 随着经济的发展,国家对人员的劳动安全保障越来越重视,2002年我国第一部关于安全的专门法律《安全生产法》颁布实施,随后国家、行业、地方等各级的法律法规、制度、标准等陆续发布与实行,对于路桥施工而言,《中华人民共和国安全生产法》与《建设工程安全生产管理条例》是最有代表性法律规范中的两部,国家安全生产法律法规体系的发布对于保障从业人员,尤其是我们一线作业人员的权利有很大的积极作用,下面,我就讲一下从业人员安全方面的权利义务,请大家相互学习: 1、从业人员安全生产的八大权利 ⑴知情权,即有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施;⑵建议权,即有权对本单位的安全生产工作提出建议;⑶批评权和检举、控告权,即有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题提出批评、检举、控告;⑷拒绝权,即有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业;⑸紧急避险权,即发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所;⑹依法向本单位提出要求赔偿的权利;⑺获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利;⑻获得安全生产教育和培训的权利。 2、从业人员安全生产的三种义务 ⑴自律遵规的义务,从业人员在作业过程中,应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品;⑵接受安全生产教育和培训,自觉学习安全生产知识的义务,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力;⑶危险报告义务,即发现事故隐患或者其它不安全因素时,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负

重点连续梁施工注意事项

连续梁施工注意事项 1、培训资料提到的支座安装的5个案例,很有现实意义,尤其是临时锁定的设置和解锁尤为重要,切忌连续梁在合龙前拆除临时锁定。三项目部跨金丽温1#特大桥两联连续梁的临时锁定需要再加固。 2、在进行支座安装前,需要认真审图,正确提取支座的型号、尺寸。安装时注意不同支座型号对号入座,方向以及偏移量不可安反。 支座的纵向预偏量按L=-(L1+L2)进行设置,除固定墩对应支座外均应设置。L1为箱梁在预应力、二期恒载及收缩徐变作用下引起的支座预偏量,此值图纸上已给出,L2为各支座处梁体由于实际合拢温度与设计温度(5 °~10 °)之间的温差引起的偏移量,该值根据?铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范(TB10002.3-2005)?给出的L2=0.0000118S(Ti-T0)计算得出,当为正值时向远离固定支座方向偏移。 3、连续梁钢筋加工时尤其注意变截面腹板钢筋尺寸,要标注型号,防止形成绑扎时没能按照正确位置摆放,造成面板出现腹板筋凸出过高或过低,同时注意混凝土保护层满足要求。 4、梁面预埋的挡砟墙、竖墙、遮板的纵向钢筋要顺直,防止扭曲后在进行该部分混凝土施工时切割移位的钢筋。

5、桥面纵、横向预应力波纹管在安装过程中必须要拉线;腹板波纹管安装要按照设计坐标认真定位;另外锚垫板安装要与模板密贴,并须与波纹管保持垂直状态。横向预应力固定端注意留足保护层厚度,挤压头外露钢绞线保证在5mm左右即可。 6、挂篮行走安全尤为重要,此项工序出现的安全事故太多。尤其跨铁路、公路时,项目副经理、总工、安全总监必须亲临现场指挥作业。 7、挂篮的前后吊杆预留的预埋空位置要准确,防止吊筋弯曲。另外吊筋的连接器在安装之前,需要将精轧螺纹钢对应的连接器拧紧的位置做好油漆标识。 8、T构两端对称均衡进行施工。悬臂施工中左右两侧出现不对称施工时应检算墩梁临时固结或刚构稳定性,要求稳定系数不小于1.5。 梁体在进行混凝土浇筑过程中,布料及捣固尤为重要,尤其在腹板波纹管下部位在、齿块端头需捣固密实,确保齿板及锚垫板处混凝土质量。底板齿板禁止采用翻浆混凝土浇筑,而应采用粗细骨料均匀的混凝土浇筑并振捣密实。为防止出现锚后裂缝,锚后螺旋筋应紧靠锚垫板并加设钢筋网片。 同时在腹板位置要预埋测温管,及时测温并记录完整。 9、连续梁浇筑后的覆盖养生、梁面成品保护、端头凿毛等必须加强控制。 10、连续梁每道工序施工测量的准确度尤为重要,杜绝反复

连续梁培训资料

现浇连续箱梁安全教育培训培训能容: 一、高空作业一般要求 二、用电安全 三、钢筋加工及安装 四、模板工程 五、施工现场防火措施 六、起重吊装 七、混凝土浇注 八、张拉、压浆 九、挂篮施工 十、挂篮行走 十一、存在的危险源及防范措施 一、高空作业施工一般要求 1.凡在坠落基准而2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。高处作业人员及架设人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格后,持证上岗,并定期检查身体。 2.患有下列疾病不能从事高处作业:如心脏病、高血压、贫血、癫痫病等。 3.高空作业时脚手板应搭设严密、牢靠,防止踩空,临边防护网挂设必须严密。 4.高处作业之前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,验收合格后,方可进行高处作业,验收也可分段、分层进行。 5.高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。系挂安全带要做到高挂低用及系挂牢固。 6.严禁酒后作业。 7.施工前,必须搭设好上下通道及作业平台,平台外侧应设1.2m的栏杆、上下扶梯及满挂安全网。通道板应铺设严密。 8.平台应根据测算规定人员荷载和堆放材料的限量标准。材料要均匀摆放,不得多人聚集一处。操作平台的水平度、倾斜度应经常检查,发现问题应及时采取措施。 9.夜间施工应有足够的照明,在人员上下及运输过道处,均应设置固定的照明设施。安全技术措施交底内容:连续梁施工 10.在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 11.高处作业中使用的物料,均应平稳堆放,工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板应随时清扫干净,工作时要思想集中,防止钉子轧脚和空中滑

落。上下传递物件、工具不得抛掷或将工具放在平台和模板上,更不得插在腰带上。 12.遇有六级以上的大风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 13.高处作业时,必须注意附近有无架空电线和高压线,如果有,在安装钢筋等导电材料或用塔尺测量时,应注意避免碰触,防止触电。与电线或高压线的距离小于安全距离时,必须设置隔离设施。 二、用电安全 1、所有从事电力工作人员必须经安全培训后持证上岗。必须配备试验合格的安全用具及劳保用品。 2、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统必须确保三相负荷平衡。必须采用铁制配电箱,不得使用木质配电箱。 3、配电箱、开关箱、应安装在干燥通风常温场所,不得装设在有瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易撞击有强烈震动的地方。周围不得堆放任何妨碍操作维修的物品。 4、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘线,配电箱安装板上的工作零线要与壳体绝缘,保护零线要与金属电器安装板做电器连接。 5、总配电箱应安装有短路、过载、漏电保护功能,熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 6、配电箱,开关箱必须按下列顺序操作:送电顺序:总配电箱-分配电箱-开关箱。停电顺序:开关箱-分配电箱-总配电箱。 7、漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常的严禁继续使用。 8、施工用电必须符合“一机一闸一漏”的规定,其在正常情况下不带电的金属外壳,必须按规定做保护接零或接地。临时停电、停工休息或下班时,必须拉闸断电,锁好开关箱。 9、用电设备必须接地良好,各种闸刀必须按规定安装保险丝,决不允许用铜铝线代替,更不允许接线不通过接线孔,而挂在闸刀片上用电。 10、各种跨越道路电缆必须挖沟土埋,严禁明铺在道路上。工地照明灯具必须使用绝缘材料隔离,严禁碘钨灯灯架捆绑在脚手架、钢管等导体上。 11、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 三、钢筋加工及安装 1.钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。 2.搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他历史电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人撞物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其它临时结构物体。

2021新版现浇梁施工安全交底

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版现浇梁施工安全交底

2021新版现浇梁施工安全交底导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 坚持贯彻落实“安全第一,预防为主”的思想,安全防范着重这几方面:防高处坠落事故,防触电事故,防机械伤害事故,防火灾事故,预应力张拉伤人事故。 1.对施工人员进行安全教育,增强安全意识。对各类生产人员进行事前培训教育,掌握各自岗位的生产知识和安全操作技能,提高其施工安全纪律的自觉性,防止吊装过程中发生安全事故。 2.项目部事前检查各项安全制度的落实情况,发现安全隐患及时督促整改;对监理工程师、业主或安全监督部门发出的各项安全整改要求,必须及时给以落实解决。 3.作业前要检查施工平台、通道、安全网等安全设施,确认正常并符合安全规定后方可开始作业。 4.上班戴安全帽,高空作业系安全带,严禁穿拖鞋、光背光脚进入施工现场。严禁酒后从事高处作业。

5.作业人员不得在未固定的构架上工作,也不得在未稳定的结构上行走。双层作业或靠近交通要道作业时,设置隔离防护措施。 6.在六级以上大风、大雾、暴雨等恶劣气候条件下,要停止高处作业。 7.夜间进行高处作业时,必须有充足的照明设备,楼梯空洞等处应设有明显的标志。夜间施工照明不足时,要暂停高处作业。 8.施工场地有妨碍施工的杂物或障碍物时应及时清除,因施工需要临时拆除的脚手板、安全网等安全设施应在作业完毕后及时恢复原状。 9.冬季施工时要对施工平台、通道等采取防滑措施,并应随时清扫冰雪。 10.起重吊装的指挥人员必须持证上岗,作业时应与操作人员密切配合,执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。 11.起重机作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。 12.拆除支架架前,先清除脚手架上的材料、工具和杂物。在统一指挥下,按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行。

2021版施工安全管理人员培训考试题

Carry out the relevant standards and regulations of production safety, and do a good job in publicity and education of production safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版施工安全管理人员培训考 试题

2021版施工安全管理人员培训考试题导语:贯彻执行安全生产的有关法规、标准和规定,做好安全生产的宣传教育工作。 认真调查研究,及时总结经验,协助领导贯彻和落实各项规章制度和安全措施,改进安全生产管理工作。 一、填空题 1、(“安全生产、预防为主”)是我国的安全生产管理方针。 2、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工的安全生产教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得(上岗)作业。 3、施工安全生产“三不伤害”是指(不伤害自己)、(不伤害别人)、(不被别人伤害)。 4、气焊(割)的气瓶距明火距离在无隔离措施时应大于(10)米;乙炔瓶与氧气瓶间距应大于(5)米,乙炔气瓶严禁平放使用。 5、(企业经理)是施工单位安全生产第一责任人;(项目经理)是工程项目安全生产第一责任人。 6、安装、维修和拆除临时用时工程,必须由(电工)完成。 7、在高空作业时,工具必须放在(手提工具箱或工具袋里)。 8、现场架设的临时线路必须用绝缘物支持,不得将电线缠绕在(钢

筋、树木或脚手架上)。 9、爆破器材应严格管理,必须实施(实销实报),剩余的爆破材料必须当日退库,严禁私自收藏,乱丢乱放。更不得用爆炸物品炸鱼、炸兽。 10、人工挖孔深度超过(10)米时,应采用机械通风。当使用风镐凿岩时,应加大送风量,吹排凿岩产生的石粉。人工挖孔最深不宜大于(15)米。 11、发电机应设(接地保护),接地电阻不得大于4Ω。发电机连接配电盘,及通向所有配电设备的导线,必须绝缘良好、接线牢固; 12、氧气瓶、乙炔发生器受热不得超过35℃,防止火花和锋利物件碰撞胶管。气焊枪点火时应按(先开乙炔、先关乙炔)的顺序作业。 13、两台以上压路机同时作业,其前后间距不得小于(3)米。 14、公路工程施工的“三宝”是指(安全帽)(安全带)(安全网)。 15、为确保龙门吊运行安全,梁场龙门吊轨道两边端头应设置(限位器)。 16、爆破工作应有(专人指挥)。爆破前,在确定的危险区边界就在明显的警示标志、告知标志等安全标志。

成渝客专连续梁施工培训试卷(答案)

成渝客专连续梁施工培训试卷 (本试卷共100分,考试时间为60分钟) 姓名:_________ 单位:_______________ 职务:____________ 分数: __________ 一、填空题(每题3分,共30分) 1、悬臂浇注的连续梁桥,边跨非对称梁段一般采用支架法现浇施工,悬臂梁段一般采用挂篮法现浇施工。 2、挂篮结构必须经过设计计算,具有足够的强度、刚度和稳定性。 3、挂篮模板的结构形式、几何尺寸,应能适应梁段长度及高度、腹(隔)板厚度等变化和与已浇梁段紧密搭接要求。 4、挂篮安装、走行及浇筑梁段砼等各种工况的抗倾覆安全系数不得小于2—,挂篮锚固系统、限位系统等结构安全系数均不得小于o 5、挂篮使用前,应进行走行性能试验和按设计要求进行静载试验,当设计对静 载试验无要求时,应按1.2 倍最大施工荷载进行静载试验。 &预应力筋张拉设备应配套标定、配套使用。 7、梁体施工前应对全桥墩台顶面中线、高程进行贯通测量检查,划线标定每一墩台和支座的中心位置及纵、横向中心线,测定每一墩台支承垫石顶面高程和确定支座顶面高程。 8、砼应采用砼输送管、溜管、串筒等直接下料到工作面,砼自由落体高度不应大于2米。 9、拆模时砼强度应满足设计要求,当设计无要求时,非承重模板拆模时应达到 2.5MPa,承重结构及悬臂梁拆模时应达到100%设计强度。 10、梁体预应力筋张拉顺序应符合设计要求,当设计无具体要求时,应先纵向、 再竖向、后横向顺序进行预应力筋张拉,竖向和横向预应力筋张拉滞后纵向预应力筋张拉不宜大于个悬浇梁段。 二、多项选择题(每题4分,共20分) 1、预应力筋施工张拉力值,应严格按照实测(A B D )对设计张拉力值进行调整后的数值进行张拉锚固,并应尽快进行孔道压浆。 A、锚口预应力损失 B 、喇叭口预应力损失 C、管道预应力损失 D 、管道摩阻值 -1 -

现浇梁安全专项施工方案范本

整体解决方案系列 现浇梁安全专项施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-55747现浇梁安全专项施工方案Special construction scheme for cast-in-place beam safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据及范围 1.1.编制依据 为保证现浇梁施工安全,切实履行企业安全生产的责任主体,保证项目部安全生产目标实现,根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程的特点,制订现浇梁安全专项施工方案。 1、铁路工程安全操作工法; 2、项目部的各项安全管理规定; 3、国家及地方有关安全生产、文明施工的规定或规则;从工地现场调查、采集、咨询、图纸审核所获取的资料。 我单位拥有的科技成果、工法成果、机械设备、施工技术、管理水平以及类似工程施工经验。

我单位现行的质量、环境、职业健康安全三位一体化《管理手册》和《程序文件》要求。 1.2.采用的标准规范 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《铁路桥涵施工规范》(TB10203-2002); 《铁路工程施工安全技术规程(上册)》(TB10401.1-2003); 《铁路工程施工安全技术规程(下册)》(TB10401.2-2003); 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号); 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005); 《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》(铁建设[2005]157号)。 二、工程概况

连续梁施工安全操作细则(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 连续梁施工安全操作细则(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

连续梁施工安全操作细则(最新版) 一、目的 为加强我项目部管段内连续梁施工安全可控,规范施工作业秩序,特制定本实施细则。 二、适用范围 本细则适用于中铁二十三局集团佛肇GZZH-2标项目部标段内所有连续梁施工。 三、编制依据 1、按照现行有关安全生产法律法规的规定,结合工程实际和项目特点,明确施工安全责任,制定施工安全措施,加强施工安全管理,有效预防事故发生。 2、按设计施工,严格执行有关安全技术标准,将安全技术措施纳入施工组织设计和施工方案,并在施工前向作业人员进行安全技术交底。

3、对施工现场安全生产情况进行检查,制止违章作业,清除现场安全隐患。 4、保证安全生产费用的足额投入,确保作业环境安全,施工安全措施费用不得挪作他用。 5、发现施工现场情况与设计文件不符并影响施工安全时,应立即向有关单位报告,并及时采取安全防范措施。 6、发现重大安全隐患或发生安全事故后,立即启动应急预案,采取有效措施防止事故扩大,并按规定上报事故情况。 四、安全管理要点 1、安全管理组织机构:根据项目实际,编制项目相应的施工安全管理制度。坚持按照“管生产必须管安全,谁主管谁负责”的原则。 2、安全资源配置:根据项目施工实际,制定安全费用使用计划,专款专用,配置相应安全资源。 3、安全管理目标:对安全管理目标要细化和分解责任到每一位领导干部和管理人员,明确责任、实行各级包保制,实现安全无事

连续梁施工培训考核试卷答案

连续梁施工培训考核答案姓名:日期:得分: 一、填空题(每空2分,共40分) 1、连续梁主要采取支架现浇法、悬臂浇注法两种施工方法。 2、连续梁悬灌施工中挂篮由主桁架、提吊系统、模板系统、走行系统、锚固系统五大部分组成。 3、支架预压荷载不得小于梁体自重的 1.2 倍。 4、钢筋接头必须分散布置,且同一截面上钢筋接头的截面面积不得大于钢筋总截面面积的 25% ,钢筋接头避免设在基顶以上 3米范围内。 5、张拉钢筋时,操作人员的正确位置应在张拉设备的两侧。 6、连续梁的支座类型可分为固定支座、横向活动支座、纵向活动支座、多向活动支座四类。 7、施工时挂篮总重的变化不应超过设计重量的 10% ,且挂篮总重不得超过设计限重。 8、预应力钢绞线安装设置纵向、竖向、横向三向预应力。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、支架预压荷载不得小于梁体自重(包括施工荷载)的 ( B ) 倍。 A、1 B、1.2 C、1.5 D、2 2、振动器与模板的间距不应大于作用半径的( D )倍。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 3、后张法预应力混凝土构件孔道灌浆的主要作用是( D )。 A、防止钢筋生锈 B、增加混凝土强度 C、增加混凝土刚度 D、锚固钢筋 4、连续梁悬臂浇筑应尽量避开冬季期间施工,如必须进行冬季期间施工,除应符合铁道部现行《铁路混凝土工程施工技术指南》的相关规定外,还应采取有效措施,保证压浆过程中及压浆后3天内,梁体温度不得低于( A )。

A、5℃ B、10℃ C、15℃ D、0℃ 5、连续梁、连续刚构的合拢顺序应符合设计要求,设计无要求时,一般为( C )。多跨一次合拢段时,必须同步、对称进行。 A、先中跨,后次中跨,再边跨 B、先次中跨,后边跨,再中跨 C、先边跨,后次中跨,再中跨 D、ABC都可以 6、纵向预应力钢筋张拉应在梁段混凝土强度达到设计值的95%、弹性模量达到设计值的100%后进行,且必须保证张拉时混凝土的龄期不小于( B )天。 A、3 B、5 C、7 D、28 7、预应力为螺纹钢筋时,千斤顶的张拉头应拧入钢筋螺纹的长度不得小于( D ),一次张拉至控制吨位,持续1至2分钟,并实测伸长量作为校核,然后拧紧螺帽锚固。 A、10 mm B、20 mm C、30 mm D、40 mm 8、挂篮施工及走行时的抗倾覆稳定系数不得小于( B )。 A、1 B、2 C、3 D、4 9、连续梁梁端模板拆除后,需对梁端接缝面混凝土进行凿毛时,应使梁体接缝面露出不小于( C )新鲜混凝土面积。 A、50% B、60% C、75% D、85% 10、竖向孔道压浆应由下端进浆孔压入,压力应达到( C ),上升不宜太快,待顶部出浆槽口流出浓浆后堵死槽口,然后关闭压浆阀。 A、0.1 至0.2MPa B、0.2 至0.3MPa C、0.3 至0.4MPa D、0.4 至0.5MPa 三、判断题(每题2分,共20分)正确的打“√”,错的打“X”。 1、连续梁悬灌施工中挂篮由主桁架、提吊系统、模板系统、走行系统、锚固系统五大部分组成。(√) 2、振动器与模板的间距,不应大于其作用半径0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、芯管、预埋件等。(√) 3、连续梁合拢段合拢顺序为先中跨,后次中跨,再边跨。( X )

桥梁工程安全培训考试题与答案

专业资料参考 桥梁工程安全培训考试题 部门:姓名:分数: 一、单项选择题(每题 1 分,共计20 分) 1、墩身施工前,应搭设脚手架平台,脚手架应经过设计检 算设计步距不应大于(),立杆横距不应大于()。A、 1.9m 1.4m B、2.0m 1.5m C、2.1m 1.6m D、 2.2m 1.7m 2、搭设脚手架时,施工区域应设警戒标志,安排专人进行 防护,拆除应()逐层拆除。 A、自下而上 B、从左到右 C 、自上而下D、从右到左 3、脚手架支搭时,架子工登高到()以上时,应穿防滑 鞋和佩挂好安全带。 A、距地面 1m以上 B、距地面2m以上 C 、距地面3m以上 D 、距地面 4m以上 4、支搭脚手架时操作人员必须严格执行脚手架操作规程, 保证架子的搭设质量,凡铺设脚手板的作业层架子外侧必须

设两道护栏和一道挡脚板,护栏高度为()和()。 A、 1.2m 0.7m B、1.1m 0.6m C、1.3m 0.8m D、1.4m 0.9m 5、拆除脚手架时,拆架子人员一般为()人一组,协同作业,互相关照、相互监督,禁严不按程序或原则任意拆除。 A、 1~ 2 B、2~3 C、3~4 D、4~5 6、当同一施工地点有两台以上塔吊时,应保持两机间任何 接近部位 ( 包括吊重物 ) 距离不小于()。 A、 1m B、2m C、3m D、4m 7、塔吊在作业中风力突然增大达到()级时,必须立即停止作业,并紧固上、下塔身各连接螺栓。 A、 3 B、4 C、5 D、6 8、柱模及侧模拆除时混凝土的强度应能保证其表面棱角不 受损伤。在不掺入任何物质(如减水剂,缓凝剂等等)的情 况下,一般()小时后可拆除。 A、12 小时 B、24小时 C、48小时 D、60小时 9、用机械吊运模板时,应先检查机械设备和绳索的安全性

相关文档
相关文档 最新文档