一、填空题:(每空分,共空,满分分)

1、临时用电:因工程施工、生产、检修需要,需在正式运行的供电系统上接入电缆线路、变压器、配电箱、电动机、电焊机、潜水泵、通风机、电动工具、照明器具等用电设备,且接入时间不超过_____6____个月的用电作业,通称为临时用电。

2、机动处是公司临时用电的归口管理部门。

3、在一般作业场所,应使用Ⅱ类工具;若使用I类工具时,应装设额定漏电动作电流

不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。

4、在接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并挂“禁止合闸、有人工作”标示牌,做好安全措施。

5、使用周期在 1 个月以上的临时用电线路,应采用架空方式安装,并满足以下要求:(1). 架空线路应架设在专用电杆或支架上,严禁架设在树木、脚手架及临时设施上;(2). 在架空线路上不得进行接头连接,如果必须接头,则需进行结构支撑,确保接

头不承受拉、张力;(3). 临时架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于 5m ;(4). 在起重机等大型设备进出的区域内不允许使用架

空线路。

6、临时用电线路和电气设备的设计与选型应满足爆炸危险区域的分类要求

7、对于临时用电,固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

8、临时用电单位、临时用电用途、属地单位、用电地点:由属地单位负责填写。工作

电压、用电设备清单栏:由临时用电申请单位负责人填写。

9、电源接入点、设备型号、继电保护定值栏:由供电单位人员填写;风险识别和削减

措施、安全注意事项栏由项目管理责任单位与供电单位双方共同确认后填写并双方签字。

10、供电单位的变配电室当班维护电工可作为“供电单位确认人或监护人”、当班负责

人或班组长为“供电单位审核人”,供电单位电气车间为“电气主管部门”。

11、机动处组织对6kV临时用电方案、应急预案、保护定值审核并在“机动处批准人”栏签字,同意6kV临时用电申请。

12、临时用电标签、标识规定:(1)所有断开开关应贴有标签,注明供电回路和临时用电设备。所有临时插座都应贴上标签,并注明供电回路和额定电压、电流。(2)所有开关箱、配电箱(配电盘)应有安全标识,在安装区域内,应在其前方 1m 远处的地面上用黄色油漆或黄色安全警戒带做警示。

13、临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等危害的部位,不得

有接头,并应采取相应的保护措施。

14、临时用电许可证为一式三联:第一联:保留在供电单位,保存期为一年。如涉及相关方,需将第一联复印交相关方,以示沟通。(2)第二联:由用电单位作业人员根据目视化要求悬挂或保存在作业现场,以备检查出示。(3)第三联:属地单位根据目视化要求张贴在公示处以示沟通,让有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容,并在作业关闭后留存,保存期为一年。

15、所有临时用电线路应由电气专业人员检查合格,贴上标签后方可使用,搬迁或移动后的临时用电线路应再次检查确认。

16、临时用电线路的自动开关和熔丝(片)应符合安全用电要求,不得随意加大或缩小,不得用其他金属丝代替熔丝。

17、隔爆型电气设备隔爆接合面的结构,通常有以下四种形式平面式,圆筒式,止口式,螺纹式。

18、爆炸性气体环境中的配线方法有钢管配线,电缆配线,本安电路配线三种形式。

二、选择题

1、安装在户外有遮蔽的危险环境中的防爆电气设备,周围有二级释放源,其所

处的环境属( b )

a. 1区危险环境

b. 2区危险环境

c. 0区危险环境

2、爆炸危险环境采用中性点直接接地的电力配电方式为( a )。

a. TN—S

b.TN—C

c. TN—C—S

3、隔爆型电气设备是有( a )保护的电气设备。

a. 隔爆外壳

b. 密封外壳

c. 充气外壳

4、爆炸性气体环境属0区场所,其安装的本质安全型防爆传感器应选用( a )等级的电气设备。

a. ia

b. ib

5、隔爆型电气设备引入装置中的多层内孔密封圈的长度,当电缆外径小于20mm

时,应为( c ).

a 10 mm b. 15 mm c. 20 mm

6、增安型电气设备的最高表面温度主要决定于( b )。

a,保护外壳表面 b. 部件表面

7、防爆电气设备的塑料外壳表面绝缘电阻应不大于( b )。

a. 1×1010

b. 1×109

8、正压型电气设备的保护气体应从( b )采集提取。

a. 危险环境

b.安全环境

9、对于正压P x型外壳内的保护气体压力的最小值应不小于( c )值。

a.10Pa

b. 25Pa

c. 50Pa

10、根据本安电气设备安装原则,安装时必须使本安电路和其它电路采取( a )措施。

a. 隔离

b. 密封

c. 限能

三、判断题

1、隔爆型电气设备的外壳,具有耐爆性及隔爆性两种性能。( Y )

2. 正常运行时能产生电火花的电气设备,可以采取增安型结构制成增安型。( N )

3. 增安型接线盒内的电气连接件应接线牢靠,并有防松措施。( Y )

4. 爆炸危险环境安装的传感器由于功率很小,可直接和安全环境中的仪表相接。( N )

5. 防爆灯具的光源种类及功率应和铭牌的规定相一致。( Y )

6. 在同一接线盒内,本安电路端子与非本安电路端子之间的距离应不小于50mm。( Y )

7. 用金属导管布线的防爆电气设备不须进行设备接地( Y )

8. 在2区危险环境中电气设备线路的连接可直接用锡焊连线。( N )

9. 电缆布线时,应注意电缆的外径与密封圈的内孔相适应。( Y )

10.关联设备应尽量安装在安全环境,如不可能时,应采取相应的防爆措施。( Y )

四、简答题:(每题分,共题,满分分)

1、临时用电根据电源接引点电压和用电设备数量、容量分为几类?分别是如何分类的?

答:临时用电根据电源接引点电压和用电设备数量、容量分为3类:

1. A类临时用电:接引点电压为6kV的临时用电作业。

2. B类临时用电:接引点电压为380V及以下,临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电作业。

3. C类临时用电:接引点电压为380V及以下,临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的临时用电作业。

2、在临时用电管理规定中,供电单位有哪些职责?

答:

1. 负责审核批准管辖范围内B、C类临时用电申请。

2. 参与A、B类临时用电方案和应急预案的编制。

3. 负责临时用电设备的检查确认、临时用电电源接引点的确认、继电保护定值计算、临时用电线路接入施工监护。

4. 负责与用电单位共同进行危害因素辨识,确认作业风险削减措施的有效性,落实安全措施。

5. 负责临时用电过程中的巡回检查工作。

6. 负责直接从辖区变配电间接引的各类临时用电的停送电操作。

3、使用周期在1个月以下的临时用电线路,可采用架空或地面走线方式,地面走线应满足什么要求?

答:1. 所有的地面走线应设有走向标识和安全标识;

2. 需要横跨道路或在有重物挤压危险的部位,应加设防护套管,套管应固定;当位于交通繁忙区域或有重型设备经过的区域时,应用混凝土预制件对其进行保护,并设置安全警示标识;

3. 要避免敷设在可能施工的区域内;

4. 电缆埋地深度不应小于0.7m。

4、防爆电气工程钢管配线的技术要求?

爆炸危险环境中不准明敷绝缘导线。必须采用按照GB30091-82标准的低压液体输送用镀锌钢管布线。

钢管之间、钢管与附件、钢管与电气设备引入装置,应采用螺纹连接。其有

效的啮合扣数:DG25mm以下时,≥5扣;DG32mm以上时,≥6扣。锥管螺纹为5扣。1区内应用锁紧螺母并压紧,螺纹连接部分涂铅油及磷化膏。

爆炸危险环境在下列场所应安装隔离密封盒,以防止管路爆炸时产生压力重叠损坏电气设备及附件:

a)当电气设备的引入装置无隔离密封件时导线引向引入装置前的管件处;

b)直径50mm以上的钢管距接线箱45cm处,及直径50mm以上钢管每隔15m处;

c)相邻的爆炸危险环境1区、2区之间;1区2区与相邻的非危险环境之间。

按安装形式的不同,隔离密封盒有横向、纵向、泄水型三种,有隔爆型及增安型二种形式,盒内充填粉剂密封填料,其填充宽度应大于钢管内径,最小应大于16mm。

当钢管中含有三根以上绝缘导线时,其绝缘导线总截面积不得超过钢管截面积的40%。

钢管在下列部位布线时,应安装防爆绕性连接管:a.电动机进线口;b.管路通过建筑物的伸缩缝、沉降缝;c.震动设备。

最新安全用电试题带答案

2016-2017学年第二学期《_安全用电_》试题 一、 填空(每空1分共45分) 1、 电气安装应遵循工艺要求,维修人员应贯彻“__________、__________”的原则。 2、 最常见的电伤有以下三种:__________、__________、__________。 3、 电击又可分为__________和__________两种。 4、 我国把安全电压的额定值分为________、________、_________、_________和_______五种等级。 5、 屏护和间距属于防止_______、________、__________等电气事故的安全措施。 6、 颜色标志又叫安全色,用不同的颜色表示不同的意义,其中红色表示_______;黄色表示________;蓝色表示________;绿色表示________。 7、 电力安全标志按用途可分为__________、_________、________和________四大类型。 8、 电气性能是绝缘材料的主要性能,这些性能包括________、________和_________。 9、 根据接地的目的不同,接地可分为_______和_________。 10、 保护接零系统分为_________、_______和_________三种方式。 11、 接地装置是由_______和________组成的整体。按设置结构可分为 ________和_________。 12、 漏电保护装置的_____________、___________、________等性能指标 应与线路条件相适应。 13、 发生电气火灾时,应立即_________,然后__________。 14、 静电防护的措施有_________、__________、_________、_________、 __________等。 二、 选择(每空1分共20分) 1、( )是触电事故中最危险的一种。 A.电烙印 B.皮肤金属化 C.电灼伤 D.电击 2、人体需要长期触及器具上带电体的场所应采用的安全电压为( )V 。 A.42 B.36 C.24 D.6 3、对“有心跳而呼吸停止”的触电者,应采用( )进行急救。 A.胸外心脏挤压法 B.俯卧压背法 C.口对口(鼻)人工呼吸法 D.牵手人工呼吸法 4、某安全色标的含义是禁止、停止、防火,其颜色为( )。 A.红色 B.黄色 C.绿色 D,黑色 5、靠近电杆的架空线路导线间的水平距离不宜小于( )m 。 A. 1 B. 0.5 C. 0.3 D. 0.1 6、电气绝缘一般都采用( )绝缘。 A.气体 B.液体 C.固体 7、 在三相四线配电网中工作零线用( )表示。 A. N B. PE C. PEN 8、外引接地装置应避开人行道,以防止( )。 A.跨步电压电击 B.接触电压电击 C.对地电压电击 9、各接地设备的接地线与接地干线相连时,应采用( )方式。 A.串联 B.并联 C.混联 10、( )不得接入漏电保护装置。 A.保护线 B.地线 C.中性线 D.零线 三、判断(每空1分共17分) 1、电器开关应接在相线上。( ) 2、电工作业人员应经过专业培训,持证上岗。( ) 3、绝大部分触电死亡事故都是由电伤造成的。( ) 4、当触电者心脏停止跳动后,可停止急救措施。( ) 5、安全牌在使用过程中,严禁拆除、更换和移动。( ) 班级________ 姓名________ 学号_________ ———————————密——————————————封—————————————线———————————

公司临时用电安全管理规定

编号:SY-AQ-04833 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 公司临时用电安全管理规定Company temporary electricity safety management regulations

公司临时用电安全管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、目的 为了对临时用电作业进行控制和管理,预防因临时用电而引发灾害事故。 二、范围 非正常范围内的供电和用电均属临时用电管理范围。 三、职责 安全主任负责临时用电的审批和监督。 四、要求 1.在正式运行的电源上所接的一切临时用电,应办理"临时用电作业许可证"。 2.在运行的生产装置和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属装置生产、检修施工需要时,在办理"临时用电作业许可证"的同时,按规定办理"用火作业许可证"。

3.危险识别 (1)作业前,针对作业内容进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。 (2)将安全措施填入"临时用电作业许可证"内。 4.许可证办理程序 (1)施工单位负责人持《电工作业操作证》,施工作业单等资料到配送电单位办理"临时用电作业许可证"。 (2)配送电单位安全生产负责人应对作业程序和安全措施进行确认后签发"临时用电作业许可证"。 (3)施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。 (4)作业完工后,施工单位应及时通知负责配送电单位停电,施工单位拆除临时用电线路。 5.作业安全措施 (1)有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不应接入公用电网。

用电安全知识试题答案

一|、填空 1、按触电事故发生频率看,一年当中6~9月份事故最集中。 2、安全电压最高是42伏。 3、通过人身的安全交流电流规定在10mA以下。 4、触电紧急救护法时,首先应进行触电解救,然后立即进行人工呼吸和胸外,心脏挤压法。 5、防止直击雷的保护装置有避雷针;避雷网;消雷器。 6、安全电压是指在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 7、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体20m以外,跨步电压可看成是零。 8、为防止当中性线断线而失去保护接零的作用,应在零线的多处通过接地装置与大地连接,这种接地称为重复接地。 二、选择题(选择一个最正确的答案填在括号内) 1、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。A:220;B:380;C:500;答:C 2、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。A:戴绝缘手套;B:切断电源;C:站在绝缘板上;答:B 3、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式;B:人体电阻的大小;C:能否尽快脱离电源和施行紧急救护;答:C 4、影响电流对人体伤害程度的主要因素有() A:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。B:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率;C:电流的途径,人体状况。答:A 5、凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时,应采用()伏安全电压。 A:12V;B:24V;C:42V;答:A。 6、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为() A:采用保护接零;B:必须采用保护接零,同时还应重复接地;C:应重复接地;答:B 7、用电安全措施有() A:技术措施;B:组织措施和技术措施。C:组织措施。答:B 8、电压相同的交流电和直流电,()对人的伤害大。A:交流电;B:50~60Hz的交流电;C:直流电。答:B 9、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为()线使用。A:相线;B:工作零线;C:保护接地。答:C 10、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的()。 A:标示牌:B:接地处;C:断开点并设有明显的警示牌。答:C 11、设备或线路的确认无电,应以()指示作为根据。A:电压表;B:验电器;C:断开信号。答:B 12、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为()mA的漏电保护开关。 A:30;B:15;C:6;答:A; 三、判断题:正确的在括号内打错误的打 1、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用有防爆措施。()

安全用电管理制度

安全用电管理制度 企业安全用电管理制度 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与健康,根据国家有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各部门组织有关人员认真学习并贯彻执行。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产“预防为主”的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者。各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电工作人员必须具备下列条件: 1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。 2、实习人员和临时参加电工工作的人员须经领导批准方可参加作业。

3、供电工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及重大隐患时应立即制止。 4、电气工作人员应掌握触电解救法 第一章、用电安全的技术措施 第三条:电器设备安装规则: 1、在安装电器设备中必须使用三相五线制来取代三相四线制,工作零线与保护零线分开使用。 2、必须采用两级以上漏电开关,保护第一级漏电电流〈100毫安,动作时间〈0.1秒;第二级漏电电流〈动作时间〈0.1秒〉。 3、保护零线或保护接地线时,其线路上不准装有刀闸、熔断器并多处做有重接地,所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结构上都必须采取保护接零或保护接地。 4、在同一个供电系统中坚决不允许采用一部分保护接零,而另一部分接地保护。 第四条:在停电线路上工作防触电的技术措施: A停电B验电C挂接地线

即“三措”,如没有以上过程安全技术措施的线路,无论是否有电均应视为带电线路。 一、停电: 线路停电工作须拉开以下断路设备: 1、与已停电工作的线路交叉的线路,如:停电施工的线路;在此线路上面且需栓线或挂线时,则该线路的断路设备应拉开停电; 2、断开危及线路,停电作业的并行和同杆并架线路的开关和刀闸; 3、断开有可能反回低压电源的开关和刀闸; 4、与停电工作的线路同杆的路灯线和非电源的低压线也应停电,确实不能停电的,应采取防止触电措施; 5、注意防止误停、漏停电源拉开刀闸,就检查刀闸,开变位装置、拉开开关、油闸应检查,“切”、“入”或“通”、“送”,标志位置并采取防止误动措施,如加锁、栓单位把把等,跌落保险管应拉下,断合重复保险器,应将正负管完全断开; 6、在线路施工人员自行断开的开关或刀闸跌落保险器的上处应悬挂“禁止合闸”线路上有人工作的标志牌,操作完后应将标志牌取下;

安全用电 习题(含答案)

安全用电习题(含答案) 一、单选题(本大题共17小题,共34.0分) 1. 如图所示的四种情景中,符合安全用电原则的是() A. 用湿手板开关 B. 发现触电时要先切断电源 C. 用湿布擦带电的插座 D. 通电导线接触高温物体 2. 下列做法中,符合安全用电原则的是() A. 用湿抹布擦拭电灯 B. 在高压线附近放风筝 C. 检查维修家用电器时,应先将电源断开 D. 为防止家庭电路中的熔丝频繁烧断,可用铜丝代替熔丝 3. 图中符合安全用电原则的做法是() A. 雷雨天站在大树下避雨 B.

多个大功率用电器同时使用一个插座 C. 将冰箱的金属外壳接地 D. 使用绝缘皮破损的导线 4. 下列关于安全用电的做法正确的是() A. 用铜丝代替保险丝 B. 用湿手触摸开关 C. 在电线上晾衣服 D. 用电器的金属外壳一定要接地 5. “珍爱生命、注意安全”是同学们日常生活中必须具有的意识,下列有关安全的说法, 错误的是() A. 如果发生触电事故,应立即切断电源,然后施救 B. 雷雨天,人不能在高处打伞行走,否则可能会被雷击中 C. 使用试电笔时,手必须接触尾金属部分 D. 洗衣机、电冰箱等家用电器均使用三脚插头与三孔插座连接,如图所示,在没有三孔插座时,将三脚插头的“长脚”去掉后再使用 6. 如图所示,符合安全用电常识的是() A. 绝缘皮破损 B. 用绝缘棒挑起电线 C. 电线上晾衣服 D. 电视天线与电线接触 7. 下列有关“安全用电”的说法,正确的是() A. 发现有人触电时,立即用手把触电者拉开 B. 发生煤气泄漏时,打开电灯检查漏气的管道 C. 使用电饭锅、电冰箱时,必须使用三线插头,使金属外壳接地 D. 发生电线起火时,马上泼水救火 8. 关于家庭电路和安全用电,下列说法正确的是()

临时用电安全管理规定

临时用电安全管理 规定

临时用电安全管理规定 1 目的为规范公司内的各种临时用电作业,防止因临时用电导致火灾爆炸和触电事故发生,保证员工和财产安全,保证安全生产,制定本规定。 2 范围本规定适用于公司所有从事临时用电作业的单位。 3 职责 3.1供电主管部门职责 负责审核用电内容、地点、用电设备等是否符合用电管理规定及有关安全规定、满足现场要求。 3.2用电负责人职责 负责提供有关用电的证明材料,制定用电相关安全措施,对现场用电安全负责。 3.3现场供电负责人(现场电工班长)职责 审核用电内容,制定供电安全措施,安排人员接线,并负责检查。 3.4接线人职责 确认用电安全措施与用电票要求一致后,按照用电票规定进行接线,安全措施未落实或用电内容与现场不符时应拒绝接线。定期检查用电情况,遇有违反本规定的情况时应及时向有关人员汇

报并停止供电。 3.5拆线人职责 根据现场供电负责人的安排,检查现场用电情况后实施拆线,拆线后检查确认无误方可离开现场。 4. 内容与要求 4.1 生产、检修施工等需要临时接引、装设的临时用电统称临时用电,临时用电作业前必须办理《临时用电作业票》(见附件)。严禁无票作业。 4.2 临时用电票办理程序 4.2.1用电负责人到供电单位主管部门申请用电,并在供电主管部门指导下制定并落实相关安全措施,填写相关内容并在“用电负责人”栏签字后交供电主管部门审查。 4.2.2供电主管部门审查后在“供电主管部门”栏签字。 4.2.3现场供电负责人接用电票并核查后,制定相应安全措施,安排人员接线,并在“现场供电负责人”栏签字。 4.2.4接线人核实用电内容、落实安全措施后按规定进行接线并通知用电单位开始用电。 4.2.5用电结束后,用电负责人必须及时通知现场供电负责人安排拆除临时用电线路,使用单位不得私自拆除。拆线人到现场检查拆线,并确认无隐患后,在“拆线人”栏签字。

电气安全知识培训题库及答案

电气安全知识培训题库 及答案 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

电气安全知识培训考题部门:姓名:得分 一、单选题(每题1分,共30分) 1.在工作环境中见到以下标志,表示(B) A.注意安全B.当心触电C.当心感染 2.国际规定,电压(C)伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36 B.65 C.25 3.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关上,应该标识(C) A."在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人 工作” 4.研究所配电房高压进线的电压为(B)KV,按照国家规定,每两年应做一次 预防性试验,以发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏。 A.10 B.20 C.35 5.触电事故中,绝大部分是(A)导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤C.电休克 6.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(C)和胸外 心脏按压等抢救。 A.按摩B.点穴 C 人工呼吸 7.电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种(C) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火8.下列电气产品,(B)可以不用取得3C强制认证。

A.插座B.电线管C.照明灯具 9.漏电保护器的使用是防止 (A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.容量超负荷 10.人体触电后最大的摆脱电流为安全电流,其值为(C) A.40mA·s B.35mA·s C.30mA·s 11.下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾(A) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12.室外照明灯具一般应选用( A )型灯具。 A.防水B.普通C.防爆 13.发现有人触电,应( B ),使之脱离电源。 A.立即用手拉开触电人员B.用绝缘物体拉开电源或触电者 C.去找专业电工进行处理 14.使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15.为消除静电危害,可采取的有效措施是(C)。 A.保护接零 B.绝缘C.接地 16.使用电气设备时,由于维护不及时,当(A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射 C.热气 17.实验室或办公室内各固定电线插座损坏时,将会引起( C )。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害18.民用照明电路电压是以下哪种(C)

用电安全管理制度范本

用电安全管理制度范本 第一章总则 第一条为了保证电气系统的安全运行,减少或避免各类电气事故发生,确保人身和设备的安全,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司安全用电的管理。 第三条本公司安全用电的管理统一由工务单位监督管理。机修等单位负责各自在负责范围内的安全用电管理。安全主任监督。 第二章电气作业人员的从业条件 第四条电气作业人员必须具备下列条件: (2)取得政府安全管理部门签发的《特种作业操作证》,并按规定定期复审。 (3)热爱本职工作,作风严谨,工作不敷衍塞责,不草率从事,对不安全因素时刻保持警惕。 (4)熟悉电气安全操作规程,掌握触电急救及电气灭火知识。 (5)熟悉本公司的电气设备和线路的运行方式,掌握电气维修方法和日常检查要点。 第三章电气作业人员的职责第五条认真作好本岗位的工作,对所管辖区域内电气设备、线路、电器件的安全运行负责。 第八条认真作好管辖区域内的巡视、检查,发现事故隐患及时整改,并认真填写工作记录和交接班记录。 第九条一旦发生触电或电气火灾事故,必须快速、正确地实施救护或灭火,并配合事故调查组的工作。 第十条发现非电气作业人员维修电气设备或乱接乱拉电气线路,应及时制止,有权停止其工作。

第十二条对假冒伪劣或经检测不符国家、行业标准的电器产品,有权拒绝安装,对已安装的及时更换。 第十三条所持的《特种作业操作证》,必须按规定的年限由本人或安全办公室统一到发证机构进行复审,未经复审或复审不合格的,应自动下岗。 第十四条必须认真执行公司制定的《安全教育培训制度》,新员工上岗前必须进行三级(厂、车间、班组)安全教育培训。 第十五条在教育培训中,应强调安全用电管理制度,使新员工充分认识安全用电的重要性,熟悉有关电的基本知识,掌握安全用电 的基本方法。 第十六条通过教育培训,对使用用电设备的一般人员,还应懂得有关的安全操作规程;对独立工作的电气作业人员,还应懂得电气装 置在安装、使用、维护、检修过程中的安全要求,掌握电器设备的 灭火方法,掌握触电急救的技能。 第五章防止触电的安全措施 第十七条在电气设备及线路的安装、运行、维修和保护装置的配备等各个环节,都必须严格遵守有关规范和工艺要求。 第十八条对高压设备及线路的检修和改造,必须向供电部门提出申请,未经许可,不得进行作业。 第十九条电气设备不得带故障运行!任何电气设备在未验明无电 之前,一律视为有电,不得盲目触及。对挂有“禁止合闸,有人工作”、“止步、高压危险”等标示牌,非有关人员不得移动。 第二十条在架空线路下及周围作业时,必须作好防护措施,严禁在架空线路附近竖立高金属杆及其他设施。 第二十一条加强电缆线路的巡视检查,按规定的周期进行检测,禁止在电缆沟附近挖土、打桩。

安全用电常识试题与答案

《安全用电基本常识》 一、填空题 1、人体触电有一电击_ 和一电伤_ 两类。 2、人体触电的方式主要分为_直接接触触电—和_间接接触触电—。另外,高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。 3、间接接触触电包括了跨步电压触电、接触电压触电等。 4、决定触电伤害程度的因素有电流的大小、通过人体的持续时间、通过人体的途径、电压高低、电流频率、人体状况。 5、成年男性的平均感知电流约为_ mA,成年女性约为 _______ A。 6、人触电后能自主摆脱电源的最大电流,称为_摆脱电流_,成年男性的平均摆脱电流为16 mA,成年女性约为10 mA。 7、在较短时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流,称为_ 致 命电流,一般通电1s以上,50 mA 的电流就足以致命。 &电流通过人体的任何一个部位都可能致人死亡,以下电流路径,最危险 为_ C —,次危险的是_A_,危险性最小的是_ B_ ° A.右手到脚 B. 一只脚到另一只脚 C. 左手到前胸 9、30——300 HZ 的交流电对人体危害最大。 10、为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带 电的金属部分与大地作电气连接,称为_保护接地_ °它主要应用在中性点不接地的电力系统中。它的原理是利用并联电路中小电阻强分流的作用

11、在中性点不接地的380/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻Rd小于等于4 Q。 12、大接地短路电流(其值大于500A)接地电阻一般不超过_Q。 13、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来,称为 保护接零。它主要应用在中性点直接接地的电力系统中。 14、漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有短路、过载、漏电、欠压等保护功能。 15、常用的屏护装置有遮栏.、栅栏.、围墙、保护网.。 16同杆架设多种线路时,线路从上到下架设的顺序为_ 2 3 1 。 1.通信线路 2. 高压线路 3. 低压线路 17、新标准下,我国交流电路三相线分别采用红、黄和绿颜色标示。 18、绝缘性能主要性能为电气性能和耐热性能。 19、绝缘材料的耐热等级有_Y_ 厶_E_ 旦_F_ _H_ _C_。 20、触电事故一般具有多发性、突发性、季节性、高死亡率等特点。 21、脱离低压电源的方法可用拉.、切、挑.、拽、垫.等。 二、判断题 1、安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。(V) 2、触电事故的发生具有季节性。(V ) 3、由于城市用电频繁,所以触电事故城市多于农村。(X ) 4、电灼伤、电烙印和皮肤金属化属于电伤。(V ) 5、跨步电压触电属于直接接触触电。(X ) 6、两相触电比单相触电更危险。(“)

建筑施工现场临时用电安全管理规定

北京航天龙华建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京地区电气设备运行管理规程》、《北京地区电气工程安装标准》、《北京地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

电力安全知识试题及答案

电力安全知识试题及答案 1.什么是工伤事故? 工伤事故是指职工在工作时间内、生产岗位上发生的与生产或工作相关的人身伤害事故,包括轻伤、重伤、死亡、急性中毒等。 2.发生工伤事故后应立即采取哪些措施? 单位立即向劳动部门报告,如单位不报告,职工或职工家属应直接向劳动行政部门举报;保护现场,以便有关人员调查确认;抢救伤员,尽可能减少人员伤害程度。 3.为了防止电、气焊作业中的灼伤事故,正确地使用防护用品对上衣、裤脚、手套的穿戴有哪些要求? 上衣不准扎在裤子里,裤脚不准塞在靴子里,手套要套在袖口外。 4.家庭安全生活需掌握哪些技能?并各举一例。 家庭防害:如正确使用、妥善保管杀虫剂、洗涤剂等有毒有害的生活用品。 家庭防险:防止意外烫伤、触电、煤气中毒等。 家庭保安:掌握防盗、防骗等知识。 5.保护接地的适用范围是什么? 既适用于高压,也适用于低压。 6.装卸作业中,从运行的吊车上落包砸伤人,属于哪类事故? 物体打击 7.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多米? 5米 8.遇到断开的高压线对人员造成伤亡时,应采取什么措施? 用干燥的长木棍将高压电线挑开,再进急救。 9.大型会议和活动的组织者要注意哪些安问题?

要制定周密的安全措施和应急方案,并参加者进行指导性讲解;活动场所要有够的安全通道,并保证畅通,便于识别;保证电气和机械设备安全状态良好。 10.大型会议和活动的参加者要注意哪些安全问题? 要了解掌握安全通道情况,熟悉逃生路线;对可能出现的停电、火情、拥挤等意外事件有充分的心理准备和应急知识;遇到意外事件,要服从统一安排和疏导,要有互助精神。 11.不锈钢餐具不易用什么溶液洗涤,为什么? 碱性溶液,它会溶解不锈钢中含有的微量有害金属,影响身体健康。 12.人造纤维板制成的物品会散发出什么气体,引发何种疾病? 甲醛气体,会弓I发呼吸道炎症。 13.杀虫剂会诱发哪些疾病? 淋巴癌、软组织肉瘤和肌肉恶性肿瘤等疾病。 14.外出登山,遇雷雨时为防雷击应注意什么? 不要在高峰处停留、不要手扶铁索、不要在树下避雨。 15.在山上游玩时,怎样利用树木来识别方向? 树冠大、枝叶茂盛的一侧是南方;树干阴湿多苔薛、树皮粗糙的一侧是北方。 16.为保证安全,对放风筝的地点有何要求? 要选择在宽阔的地方,如广场、田野、空地上,不能在小胡同里,尤其禁止在马路边、铁路上、大街上、桥上、屋顶上、电线杆或高压线铁塔附近放风筝,以防造成车祸、高空坠落、触电等人身伤亡事故。 17.城市灾害主要有哪几种? 人为灾害;自然灾害;人为/自然灾害;公害。 18.地震后被压在建筑物中应怎么做? 要尽量设法自救,不要盲目乱喊、乱动,当有人走动时,再呼喊或敲击求救。 19.现场使用1211灭火器(或对着灭火器,说出使用程序)。请专家评判正确与否?(道具准备:已用过的1211灭火器几个)。

安全用电管理制度(工地)

安全用电管理制度 1. 严格遵守执行建设工程供电安全规范和施工现场临时用电安全 技术规范。 2. 对临时用电的线路,配电箱、盘、变压器等设施,除加强日常巡 视检查外,每月应进行一次安全用电的检查。 3. 配电线路必须按照规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线, 不得采用塑料软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 绝缘导线的绑扎禁止使用裸导线。 4. 配电系统必须实行配电箱、开关箱二级配电,各类配电箱、开关 箱的安装和内部设置必须符合相应的规定,箱内电器必须可靠完好,并无带电体明露。 5.类配电箱、开关箱外观应完整牢固、防水、防尘、箱体应涂安全色标,应画N标志,写上“有电危险”字样,统一编号,箱内无杂物,箱门上锁,停止使用的配电箱应切断电源,并有标志。 6. 电气设备的接地、接零线应使用多股铜线,禁止使用独股铝线。 7. 使用一、二类手持电动工具必须配装漏电保安器,工具的电源线 应为橡胶软线,插座应完好,工具的外绝缘应完好无损,维修保管应由专人负责。 8.电焊机外壳应做接地线或接零保护,一次线长度应小于5米,二 次线应小于30米,两侧接线应压接牢固,并安装防护罩,焊把线无破损,绝缘良好,焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。9.在任何用电范围内,均需接受电工的管理、指导,不得违反。10.严禁一制多机(或工具)用电。 11.一切电线接头均要接触牢固,严禁随手接电,电线接头严禁裸露

空间; 12.一切临时电路均要在2m高度以下,严禁拖地电线长度超过5m;13.任何拖地电线必须作好防水、防漏电工作; 14.一作小区(分区)设一漏电保护开关; 15.明灯泡悬挂,严禁近人及靠近木柴、电线、易燃品; 16.切金属外壳的机具均设地线接地; 17.用电工种均须配备测电笔、胶钳等常工具,严禁任何危险操作;18.手持电动工具均要求在配电箱高额定工作电流不大于15mA,额定工作时间不大于0.15s的漏电保护装置,电动机具定期检验、保养; 19.台电动机械应有独立的开关和熔断保险,严禁一闸多机;20.工须经专门培训,持供电局核发的操作许可证上岗,非电气操作人员不准擅动电气设施,电动机械发生故障,要找电工维修;21.工现场内不架设裸导线。现场架空线与施工建筑物水平距离不小于10m,与地面距离不小于6m,跨越建筑物或临时设施时垂 直距离不小于2.5m; 22.种电气设备均须采取接零或接地保护。单相220v电气设备应有单独的保护零线或地线。严禁在同一系统中接零、接地两种混 用,不准用保护接地做照明零线。 交底人:施工队: 年月日年月日 中建装饰公司五分公司

(完整版)安全用电习题及答案(整理)

《电工技能与实训》试卷及答案 一、选择题(共15小题,每小题2分,共30分) 1、在湿度大、狭窄、行动不便、周围有大面积接地导体的场所,使用的手提照明灯应采用( D )安全电压。 A、48V B、36V C、24V D、12V 2、人体对交流电的频率而言,( C )的交流电对人体伤害最严重。 A、220Hz B、80Hz C、50Hz D、20Hz 5、下列常用电工工具中,不具有绝缘套管的是( D )。 A、钢丝钳 B、尖嘴钳 C、剥线钳 D、活络扳手 6、常用于室外照明的灯是(D )。 A、白炽灯 B、荧光灯 C、高压汞灯 D、高压钠灯 8、线路供电正常而白炽灯不亮,不可能的原因是( C )。 A、灯丝断裂 B、开关接触不良 C、灯丝局部短路 D、灯丝被氧化 9、正确安装三孔插座时,接地线应该是( C )。 A、左孔 B、右孔 C、上孔 D、任意一个孔 10、荧光灯的镇流器从启动到工作的过程中起的作用是( C )。 A、稳压 B、限流 C、产生瞬时高压 D、节省电能 12、做导线的材料要有良好的( A )。 A、导电性 B、绝缘性 C、节能性 D、电阻性

14、下列几种电器设备使用时,那种需要三孔插座( C )。 A、电视机 B、录音机 C、电饭锅 D、手机充电器 2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 3、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 5、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 6、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 7、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 9、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人 应( B ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 10、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 1、关于家庭电路和安全用电,下列说法中正确的是() A.家中保险丝烧断了,一定是发生了短路 B.用测电笔辨别火线与零线时,手不能接触测电笔上的任何金属 C.只有高压线路才会发生触电 D.有人触电时,用干燥的竹竿或木棍将电线拨开

临时用电安全管理制度示范文本

临时用电安全管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

临时用电安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 临时线路是解决特殊情况下,各部门急需电源的临时 措施。各单位应当严格控制临时线路的架设并加强管理。 1、凡是需要使用临时线路的部门,必须提前向安全生 产主管部门申请,经批准后方可架设临时线路。 2、凡使用临时线路,必须由专职电工负责按批准日期 安装和拆除,非电工人员一律不准私自安装、架设、使 用。 3、露天使用临时线路的部门,必须设专人负责巡回检 查管理。 4、凡不合格的用电设备、机械、器具均不得使用临时 线路。

5、任何部门必须在申报批准日期内使用临时线路,逾期必须重新申报,不得以任何借口长期使用临时线路。 6、凡违反上述规定的临时线路,安全生产主管部门有权通知电工停止供电;因自身安装使用或挪用临时线路而发生事故的部门,其后果由当事者负责,安全委员会根据事故等级给予行政处罚。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电力安全知识竞赛考题有答案

电力安全知识竞赛考题有答案 一、小组必答题 1、电气设备上安全工作的技术措施有哪些? 答:(1)停电;(2)验电;(3)接地;(4)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。 2、在电气设备上安全工作的组织措施有哪些? 答:(1)、工作票制度;(2)、工作许可制度; (3)、工作监护制度;(4)、工作间断、转移和终结制度 3、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电的顺序是什么 答:先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧,后验远侧。 4、倒阐操作必须严格遵守“操作五制”,五制指的是什么? 答:(1)、核对命令制(2)、操作票制(3)、图版演习制(4)、监护、唱票、复诵制(5)、检查汇报制。 5、可以不用填写操作票的工作有哪些? 答:(1)事故应急处理;(2)拉合断路器(开关)的单一操作; (3)拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接

地线。 6、什么是待用间隔? 答:待用间隔是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。 7、停、送电的操作顺序有何规定? 答:具体规定有:(1)停电拉闸操作必须按照断路器―负荷侧隔离开关―母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关。 8、全站失压的主要特征有哪些? 答:(1)母线电压表、进线电流表指示为零。 (2)运行中的变压器无响声。 (3)交流照明熄灭。 观众抢答题 1、操作票应保存一年。 答:对 2、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器,是对还是错?答:对 3、检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其两侧验电。 答:对 4、在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员

安全用电管理制度

用电安全管理制度 公司工会给乡镇营业厅配备的电视机、电饭锅、电磁炉、电风扇、光波炉等生活用品的到位,使用电范围和用电量都在不断扩展,用电安全已成为公司消防安全工作的重中之重。为搞好用电安全工作,特制定本制度。 一、安全用电管理由各个分公司综合部统一负责,营业厅的所有外线电源线路的设计、施工、检查、验收、维护均由各个分公司综合部统一办理。未经各个分公司综合部审批的用电项目,必须经各个分公司综合部重新审查、验收后,才能投入使用,否则,应无条件拆除。 二、室外电源输电线路一律由水电管理部门直接组织施工,任何单位均不得自行接线接电。室内电路属新建工程的由基建处统一组织施工。扩建项目在1kw以上的必须经水电管理部门同意后,委托有执照的电工施工。无电工执照的人员不准安装电源线路。 三、电源线路在设计时,必须充分考虑发展的需要,使电路有足够的剩余容量。施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路,必须有计划地逐步更换。一时难于更换的,必须在确保安全的条件下,采取特别防护措施,否则,必须暂停使用。 四、电源线路必须安装可靠的保险装置,并正确使用保险丝,确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。新建项目必须安装漏电保护装置。

五、各办公楼、教学楼、学生宿舍楼禁止使用电炉。安装大容量的电器设备,必须经水电管理部门批准,擅自安装的予以没收。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方,一律禁止安装。教学、科研必须使用电炉时,须经学校安全委员会批准,并发给许可证,由专人负责管理。 六、所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施,并按规定严格进行检查,防止触电事故的发生。 七、所有用电场所必须执行“人走电关”的规定,人员离开用电场所或电器设备不使用时,要关闭总电源。24小时用电的设备,必须有专人值班,随时掌握用电的安全情况。 八、凡有高电压的场所、电线裸露的地方,水电管理中心或用电单位应设立醒目的危险警示标志,并采取有效的隔离措施,防止电击事故发生。室外的电源设置,必须定期清理周围的杂草树林,防止引发事故。 九、电器在使用过程中,发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时,必须立即停止操作,关闭电源,并及时找电工检查、修理,确认能安全运行时,才能继续使用。 十、娱乐场所、办公室、宿舍等装修时,电源线路必须由专业电工设计、施工,并充分考虑电源容量和线路安全,加装漏电保护装置,禁止私拉乱接电源线路。十一、安全用电必须坚持定期检查制度,

临时用电安全管理规定.doc

临时用电安全管理规定 第一章总则 第一条为加强生产或施工作业区域范围内临时用电安全管理 , 防止人身伤害、火灾、爆炸等事故发生,依据中国石油天然气集团公司《临时 用电安全管理规范》(Q/SY1244-2009)、中华人民共和国建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和中华人民共和国国家标准《石油石化建设工程施工安全技术规范》( GB50484-2008),制定本规定。 第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业 (以下简称炼化企业)及为其服务的承包商。 第三条本规定规范了临时性使用380V 及以下低压电力系统临时用电作业的安全管理要求。超过6 个月的临时用电,不能按照本规定进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 第四条名词解释 (一)临时用电 本规定的临时用电是指在生产或施工作业区域范围内进行基建、检维修、技措及日常维护的临时性用电。 (二)临时用电线路 除按标准成套配置的,由插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以 外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等简称临时用电线路。 第二章职责 第五条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。 第六条炼化企业根据本规定制定、管理和维护本单位的临时用电安全管理实施细则,企业相关职能部门具体负责本程序的执行,并提供培训、监督、考核。

第七条炼化企业基层单位按要求执行本单位的临时用电安全管理实 施细则,对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 第一节基本要求 第八条临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理“临时用电许可证” (见附录 A)。在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属需要时,在办理临时用电许可证的同时,按规定办理动火作业许可证。 第九条安装、维修、拆除临时用电线路的作业人员必须持有有效电工 作业证,按规定佩戴个人防护装备并有人监护。严禁擅自拆接临时电源。 第十条在接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并做好 安全措施。 第十一条临时用电设备及临时建筑内的电源插座的电源开关应安装 漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。 第十二条各类移动电源及外部自备电源,不得接入电网。动力和照明线路应分路设置。 第十三条临时用电单位不得擅自增加用电负荷,变更用电地点、用途。 第十四条临时用电线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电设施施工安装应执行电气施工 安装规范,并接地良好。临时用电线路和电气设备的设计与选型应满足所 在爆炸危险区域的分类要求。 第十五条供、用电单位应定期巡回检查,确保临时供用电设施完好。 对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况,供电单位有权紧急停电处理,同时通知相关方。

安全用电常识_试题(带答案)

HSE体系基本知识复习题 一、填空题 1.中国石油的HSE方针:以人为本、预防为主、全员参与、持续改进。 2.HSE管理体系推进工作三大目标:转变观念、养成习惯、提高能力。 3.集团公司HSE管理理念:有感领导、直线责任、属地管理。 4.HSE体系的核心:风险管理。 5.HSE体系的根本理念:以人为本。 6.HSE体系基本原则:闭环管理。 7.HSE体系的实质:职能分配。 8.中国石油HSE标准中七个要素:1、领导和承诺;2、健康、安全与环境;3、策划;4、组织结构、资源和文件;5、实施和运行;6、检查和纠正措施;7、管理评审。 9.5S现场管理法包括:整理、整顿、清扫、清洁、素养;又被称为“五常法则”或“五常法”。 10.中国石油的HSE战略目标:零伤害、零污染、零事故、零缺陷。 11.HSE根本目的:实现风险控制.避免和防止事故发生。 12.公司HSE体系推进确立的“三大目标”:1)转变观念;2)养成习惯;3)提高能力。 13.公司HSE体系推进明确的“三项任务”:1)完善HSE制度标准;2)完善HSE培训系统;3)改进HSE绩效管理。 14.公司HSE体系推进明晰的“三个层次”:1)领导干部;2)职能部

门;3)操作员工。 15.直线责任的主体是(各级管理人员)(包括班组长)。 16、直线责任是指落实各项工作的负责人对各自承担工作的HSE管理职责.做到“谁(主管)谁负责、谁(组织)谁负责、谁(执行)谁负责”。 17、在落实直线责任过程中应坚持(“管工作必须管安全”)的原则。 18、属地管理的重点是生产作业现场的每一名员工对自己属地区域内人员的(行为安全)、(设备设施)的完好、(作业过程)的安全、(工作环境)的整洁负责。 19、属地管理实现了HSE管理由“全员(参与)”向“全员(有责)”的转变。 20、履行岗位(HSE职责)是体现有感领导的基本要求。 二、判断题 (√)1.HSE 管理体系是一个不断变化和发展的动态体系.因此.其建立和实施也是一个不断发展和交互作用的过程。 (√)2.策划是落实HSE风险管理的重要内容,是实施HSE计划管理的重要方面。 (×)3.动火作业人在动火作业结束后即可离开作业现场。 (√)4.动火作业许可证是现场动火的依据.只限在指定的地点和时间范围内使用.不得涂改、代签。

相关文档
相关文档 最新文档