文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HT-802微机继电保护测试仪备自投试验

HT-802微机继电保护测试仪备自投试验

HT-802微机继电保护测试仪备自投试验
HT-802微机继电保护测试仪备自投试验

https://www.wendangku.net/doc/fb13134322.html, HT-802微机继电保护仪HT-802微机继电保护测试仪备自投试验

第二十二节备自投试验

采用【状态序列】程序来进行备自投试验。起始状态为有电压、有电流,故障状态为无电流、无电压。

一、备自投的接线类型与备用方式

1)、接线类型1

明备用暗备用

https://www.wendangku.net/doc/fb13134322.html, HT-802微机继电保护仪1)、接线类型2

明备用暗备用

二、故障种类

1)、线路1失电

2)、线路2失电

3)、DL11开关偷跳

4)、DL21开关偷跳

5)、DL131开关偷跳

6)、DL231开关偷跳

https://www.wendangku.net/doc/fb13134322.html, HT-802微机继电保护仪7)、1#主变故障

8)、2#主变故障

9)、DL11开关手跳

10)、DL21开关手跳

11)、DL131开关手跳

12)、DL231开关手跳

说明:1、主变故障情况下,有些时候是不允许备自投动作的,否则可能造成事故,这时可通过测试仪输出一个开出量,接入备自投,作为备自投的闭锁信号。

2、有时检修、试验时,通过手跳开关,将电源切除,这时也不允许备自投动作,这时可通过测试仪输出一个开出量,接入备自投,作为备自投的闭锁信号。

三、电流、电压的接线

做备自投试验,接线比较复杂,不同的接线类型,备用方式以及事故原因,都可能造成试验接线的不同。下面介绍的方法仅供参考,使用者可根据现场情况灵活应用。

1、电流的接入(两主变低压侧各加一个电流)

电流接入的作用:

1)、投前要判断被跳开的一侧变压器支路无电流,才能合上备用开关。2)、暗备用方式下,备用开关合闸后,因所带负荷超出变压器的允许最大负荷,要求甩负荷,一般通过判断自投后的电流是否超过整定的过流动作值来确定变压器是否超载。

3)、开关合闸于故障母线,导致自投后电

流非常大,以模拟后加速动作情况。

电流的接线比较简单,如图所示:

2、电压的接入

备自投的电压接线比较复杂,最多须

接入8个电压,有些电压可采用线电压接入,

https://www.wendangku.net/doc/fb13134322.html, HT-802微机继电保护仪

可减少测试仪的电压通道数。测试仪的电压通道数一般为4—6个。 接线如图所示:

测试仪的输出电压设定如下:UA=100V ,0°;UB=100V ,60°,则UAB=100V ,-60°。由于测试仪的输出电压UA 和UB 分别加在备自投的UA 和UC 上,则备自投侧的电压为: UAB=100V ,0°

UBC=-UB=100V ,-120°, UCA=-UAB=100V ,120°。

同样,UC 、UX 和UN 可分别接入另一组母线电压上。

四、参数的设置

1、主接线1: 1)、工作原理:

故障前:1#母线和2#母线有流、有压。 故障态:DL11跳开,1#母线无流、无压,2#母线有流、有压。

备自投动作:当备自投判断1#母线无流、无压时,备自投动作,DL131断开,DL100合上。

备自投动作后:1#母线有压、1#主变无流,2#母线有压、2#主变电流增大。各状态电流、电压设置如下:

https://www.wendangku.net/doc/fb13134322.html, HT-802微机继电保护仪故障前故障中自投后

2)、试验接线--如图所示:

2、主接线2:

1)、工作原理:

故障前:1#母线有流、有压,2#母线

有压、2#主变无流。

故障态:DL11跳开,1#母线、2#母线

无压,1#主变、2#主变无流。

备自投动作:当备自投判断1#母线无

流、无压时,备自投动作,DL131断开,

DL231合上。

备自投动作后:1#母线有压,1#主变

无流,2#母线有压、2#主变有电流。各状态电流、电压设置如下:

https://www.wendangku.net/doc/fb13134322.html, HT-802微机继电保护仪

故障前故障中自投后2)、试验接线:同前

3、主接线3:

1)、工作原理:

故障前:1#母线、2#母线有压,1#

主变有流、2#主变有流。

故障态:DL11跳开,1#母线无压、

1#主变无流,2#主变有流,2#母线有压。

备自投动作:当备自投判断1#母线

无流、无压时,备自投动作,DL30合上。

备自投动作后:恢复为故障前状态。

各状态电流、电压设置如下

故障前故障中自投后

2)、试验接线:同前

4、主接线4:

1)、工作原理:

故障前:1#母线、2#母线有压,1#

https://www.wendangku.net/doc/fb13134322.html, HT-802微机继电保护仪

主变有流、2#主变有流。

故障态:DL11跳开,1#母线、2#母线无压,1#主变、2#主变无流。

备自投动作:当备自投判断1#母无流、无压时,备自投动作,DL21合上。

备自投动作后:恢复为故障前状态。

故障前故障中自投后

2)、试验接线:同前

五、试验总结

1、根据图纸及现场情况,确认系统主接线方式。

2、根据主接线方式和备自投装置的使用说明,了解备自投装置的动作逻辑关系,以便进行各状态参数的设置。

3、设置各状态的电流和电压参数,选择相应的开入量和开出量。根据自投装置的动作时间,设置各状态的维持时间。

4、如备自投装置已投入运行的,且各开关也已投入运行,则测试仪的开出量可不接。如备自投装置没有投入运行的,且各开关也没投入运行,则须将测试仪的开出量接入备自投装置相应的开入量,或人为短接备自投装置的某些开入量,以便掌握备自投装置各开关的分合情况,以便装置发出自投指令。

继电保护期末试卷

`一、判断下列说法是否正确,若有错误请改正(每题2 分,共30 分) 1、负序电压滤过器指输出的三相或单相电压只与输入的三相电压中的正序分量成正比的一种装置。 () 2、电流互感器是供给继电保护、自动装置以及测量仪表电流的电源设备,它的二次侧可以开路运行。() 3、远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由本线路的保护来实现的后备保护。() 4、电流保护的接线系数定义为流入继电器的电流与电流互感器一次电流之比。() 5、在小接地电流系统中,某处发生单相接地短路时,母线电压互感器开口三角形的电压不管短路点距离远近,电压基本一样高。() 6、某些整流型功率方向继电器,由于其电压回路具有记忆作用,所以在被保护线路始端三相短路时不存在电压死区。() 7、就阻抗继电器的接线方式而言,对于用作接地短路测量元件的阻抗继电器,原则上应采用线电压、相电流及零序电流补偿的接线方式。() 8、高频闭锁方向保护中,由判断功率方向为正的保护发出闭锁信号,闭锁两侧保护。() 9、变压器励磁涌流中仅含有很大的周期分量,且波形之间出现间断角。() 10、发电机定子绕组任何处发生单相接地故障,基波零序电压的接地保护都能保护到。() 11、无时限电流速断保护是依靠动作时间和动作电流的整定保证选择性的。() 12、三段电流保护中I、II段保护区是稳定的,不随系统运行方式改变。() 13、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将拒动。() 14、在变压器中性点直接接地系统中,当系统发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生很大零序电压。() 15、系统振荡时,距离II段保护受振荡影响较大,因此要装振荡闭锁装置,在系统振荡时,将该保护闭锁。() 二、简答题(每题5分,共30分) 1、中性点不接地系统单相接地故障有哪几种保护方式?任选一种保护,简单说明原理。 2、说明相差高频保护的工作原理。 3、画出变压器低电压起动的过电流保护交流、直流展开图。 4、引起比率制动式变压器纵差动保护整定计算中不平衡电流的原因有哪些? 5、发电机定子绕组匝间短路故障,中性点有三个引出端时应装设哪种保护?简述原理。 6、发电机应装设哪些保护?(至少五种) 三、分析题(每题10分,共30 分) 1、输电线路方向电流保护的功率方向继电器为LG-11型,采用90°接线方式,且功率方向继电器内角为45°,在保护安装处正方向出口发生AC两相相间短路,短路阻抗角为70°,对A相功率方向继电器,试回答下列问题: (1)功率方向继电器的电流、电压线圈接入的是什么量? (2)写出功率方向继电器动作范围表达式; (3)通过相量图分析功率方向继电器动作行为。 2、输电线路装设距离保护,试分析在保护安装处和故障点间有助增或外汲分支线时,分支系数对距离保护的测量阻抗、保护范围、灵敏度的影响,以及在保护整定计算中怎样考虑这些影响? 3、元件固定连接的双母线电流差动保护,当元件固定连接破坏后,如将图中3QF由Ⅱ组母线转接到Ⅰ组母线,当母线Ⅰ故障时电流分布如何?在图中标出。保护动作情况如何?试说明之。

微机继电保护习题带答案

微机继电保护习题 1.微机保护装置从功能上可分为6个部分:(数据采集系统),数字数字处理系统,(输出通道),(人机接口),(通信系统),电源电路。 2.数据采集系统包括隔离与电压形成(或模拟量输入变换回路)、(低通滤波回路)、采样保持回路、(多路转换器)和模数转换(A/D)回路等部分组成。 3.数据采集系统中的电压形成回路除了完成电量变换作用外,还起着(隔离)和(屏蔽)的作用。 4.采样保持电路的作用是,在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的(瞬时值),并在模数转换期间内(保持输出不变)。 5.电压信号经VFC变换后是(数字脉冲波),因此采用光隔电路容易实现数据采集系统与微机系统的(隔离),有利于提高刚干扰能力。 6.在微机保护中广泛使用光隔离器,主要利用了(开关器件)的功能,应用于逻辑电平和(信号)控制,实现两侧信号的传递和(电气的绝缘)。 7.分析和评价各种不同算法优劣的标准是(精度)和(速度)。 8.采用半周期积分算法计算被测电流,如果被测电流是100A时半周期积分结果是2500,现如果半周期积分结果是2000则被测电流是()。 9.半周期积分算法可以抑制(高频)分量。对于50Hz的工频正弦量,数据窗延时为(3/4T)。 10.微机保护中,用离散傅里叶算法可用于求出各次谐波的(幅值)和(相位)。 11.R-L模型算法是以线路的简化模型为基础的,该算法仅能计算(测量阻抗),用于(线路距离)保护。 12.阶段式保护主要解决的问题主要是配合问题,即(保护范围)的配合和(动作时间)的配合。<整定值(边界)的配合> 13.阶段式电流保护的1段保护其保护范围现在在(线路全长)以内,一般要求去1段保护的保护范围应大于线路全长的(85%)。 14.第2段保护必须保护线路(全长并延伸至下一级线路),但不能超过下级线路的(15%)。 15.反时限电流保护的启动电流整定值按(定时限过电流)整定。 16.低频减载装置基本级的作用是根据(系统频率下降程度)依次切除不重要的

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

电力系统微型计算机继电保护 复习考试题及答案

[1] 如果X(z)=1/(1-a/z) ,则序列x(n)为() A a^n B a^(-n) C e^(an) D e^(-an) 答案: D [2] 当输电线路发生BC两相短路故障时,解微分方程算法中的电流i(t)应选择为 A ibe(t) B iac(t) C iab(t) D ibc(i)+K3i0(i) 答案: A [3] 滤波方程是y(n)=x(n)-0.75X(n-1)+0.125X(n-2)的数字滤波器,当采样周期是0.02 (ms)时,其时间窗是 A 0.01(ms) B 0.02(ms) C 0.03(ms) D 0.04(ms) 答案: D [4] 递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足 A 幅值小于1 B 幅值等于1 C 幅值大于1 D 在z=-1线左侧 答案: A [5] 系统频率不变时,采样值乘积算法的计算误差为 A 零 B 无穷大 C 2% D 3% 答案: A [6] 下列哪个公式反映Z变换的多步延迟定理 A Z[ax(t)]=aX(z) B Z[x(t+T)]=Z[X(z)-x(0)] C Z[x(t-nT)]=z^(-n)X(z) D Z[x(t+nT)]=z^nX(z) 答案: C [7] 数字滤波器y(n)=x(n)-2x(n-2)+3x(n-3),在采样周期是5/3ms时,时间窗是 A 5/3ms B 10/3ms C 15/3ms D 20/3ms 答案: C [8] 如果f(k)的Z变换为F(z),则f(k+1)的Z变换为 A zF(z) B z[F(z)-f(0)] C z[F(z)+f(0)] D F(z)•f(0) 答案: B [9] 电力系统输电线路最常见的故障是 A 单项故障 B 相间故障 C 相间短路接地 D 三相短路 答案: A [10] 如果离散控制系统脉冲传递函数极点的幅值为|Pi|,则其临界稳定的条件是 A |Pi|<1 B |Pi|=0 C |Pi|=1 D |Pi|>1 答案: C 【题型:填空】【分数:1分】得分:0分 [11] 在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在并每隔一个采样周期中断一次,进行数据采集。 答案:自检循环 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [12] 微型机继电保护装置中采 用多CPU时,缩短了保护功能程序执 行的时间,提高了保护动作的。 答案:速动性 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [13] 微型机发电机纵差保护方 案有:基波比率制动式、基波标积制 动式和。 答案:采样瞬时值 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [14] 在电力系统发生故障时,相 电流差突变量起动元件用来起动微型 机距离保护程序中的___。 答案:故障处理程序 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [15] 对连续时间信号采样时,要 求采样频率一定要满足。 答案:采样定理 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [16] 在微型机继电保护中,实现 对模拟量进行采样并保持采样值在模 数转换期间不变的器件称为 _________。 答案:采样保持器 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [17] 逐次比较式模数转换器 (A/D)的转换位数越多,其量化误 差越。 答案:小 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [18] 合理配置数字滤波器脉冲 传递函数的极点,能够提取输入信号 中需要的成份信号。 答案:频率 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [19] 零点滤波器能够将输入信 号中的某些频率分量信号。 答案:滤除 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [20] 采用傅立叶算法时,要求对 信号的采样形式是。 答案:同步采样 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [21] 三相电压瞬时采样数据求 和用于检测电压量采样值是否发生 _______。 答案:出现错误 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [22] 交流电流交换器输出量的 幅值与输入模拟电流量的幅值 成。 答案:正比 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [23] 基波相量法标积制动式发 电机纵差保护的动作条件是。 答案:∣IN-IT∣2>S(INITcosθ) 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [24] 采样过程将连续时间信号 转换成。 答案:离散时间信号 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [25] 在一个控制系统中,只要有 一处或几处的信号是离散信号时,这 样的控制系统称为控制系统。 答案:离散 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [26] 逐次比较式数据采集系统, 将模拟电气量转换成数字量需要一定 的。 答案:转换时间 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [27] 在求离散系统的脉冲传递 函数时,要求输入量和输出量的初始 条件都为_________。 答案:零 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [28] 变压器差动电流速断保护 的整定值应躲过其可能出现的 _______。 答案:最大励磁涌流 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [29] 电流量有效值的计算公式为 2I2= i1^2+i2^2的两点乘积算法,采样 值i1、i2之间采样间隔的电角度是 _____。 答案:900 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [30] 与模拟滤波器相比,数字滤 波器工作的可靠性_________。 答案:更高 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [31] 说明变压器励磁涌流有何特 点? 答案:包含有很大成分的非周期分 量;包含有大量的高次谐波,而且以 二次谐波为主;波形之间出理间断。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [32] 采用故障分量实现纵差保护 原理有何优点? 答案:采用故障分量实现纵差保护 原理在灵敏度方面优于基波相量纵差 保护原理。在选择性方面,不会降低 保护的选择性。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [33] 使用傅立叶算法时,为什么 不需要对非正弦周期函数电流量的周 期采样数据进行数字滤波? 答案:因为从傅立叶算法的原理 看,算法本身就具有滤波的性能,所 以可以直接使用电流电压的采样数据 来计算所需谐波分量的有效值和相 角。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [34] 什么是故障分量? 答案:故障分量是指从实际短路电 流中减去故障前的负荷电流后,所得 到的故障电流分量。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [35] 与比率制动式相比,纵差保 护采用两段式比率制动特性时,有何 优点? 答案:提高内部故障时动作的灵敏 度。 在不同的运行方式下,采用不同的制 动量,在一定程度上提高了纵差保护 对电气元件内部故障时动作的灵敏 度。 【题型:分析】【分数:6分】得分: 0分 [36] 电力系统发生振荡时,电流 中包含哪些分量? 答案:振荡时三相完全对称,电力 系统中只含有正序分量,不会出现负 序分量和零序分量。 【题型:分析】【分数:6分】得分: 0分 [37] 电力系统发生振荡时,振荡 中心处电压幅值有何特点? 答案:振荡时,各节点电压幅值均 随时间呈周期性变化;变化的速度较 慢。 【题型:应用】【分数:6分】得分: 0分 [38] 电力系统振荡时,远离振荡 中心的微型机距离保护能否误动作? 为什么? 答案:不会误动作。当远离振荡中 心即振荡中心在保护范围以外时,若 系统发生振荡,由于微型机保护装置 的测量阻抗大于距离保护的动作值, 距离保护不会误动作。 【题型:应用】【分数:6分】得分: 0分 [39] 某离散控制系统的差分方程 为y(n+2)+0.6y(n+1)+O.08y(n)=1 其中:y(O)=O,y(1)=1,u(k)=1,(k=0, 1,2,…)。试求y(2),y(3),分析稳 定性。 答案:n=0时 y(2)+0.6y(1)+0.08y(0)=1 y(2)+0.6+0=1 ∴y(2)=4 n=1时y(3)+0.6y(2)+0.08y(1)=1 y(3)+0.6*0.4+0.08=1 ∴y(3)=0.68 对差分方程 y(n+2)+0.6y(n+1)+0.08y(n)=1两边取Z 变换,得 Z2 {Y(z)-[y(0)+y(1)Z-1]}+0.6Z{Y(z)- y(0)}+0.08Y(z)=U(z) Y(z)( Z2+ 0.6Z + 0.08 ) = U(z)+Z U(z)+Z = Z/(Z-1)+Z = (Z/(Z-1))*Z = ZU(z) Y(z)( Z2+ 0.6Z + 0.08 ) = ZU(z) ∴H(z)=Y(z)/U(z) = z/(z^2+0.6z+0.08) 特征方程Z2+0.6Z+0.08=0 Z1 = - 0.4 Z2 = - 0.2 ∣Zi∣<1 所以系统稳定 【题型:计算】【分数:6分】得分: 0分 [40] 某滤波器的冲激响应为: 写出该滤波器的差分方程; 当采样序列x(n)={10,10,10}输入到 该滤波器时,求滤波器的输出。 答案:差分方程为 y(n)=∑h(k)x(n-k) =-0.5x(n-1)-0.866x(n-2)-x(n-3)-0.866x(n -4)-0.5x(n-5) 采样序列x(n)={10,10,10} 数字滤波器完成每一次运算,需要输 入信号采样值的个数为6个。采样序 列x(n)只提供3个采样值,由于无法 提供足够的采样值,滤波器无法完成 一次运算,数字滤波器处于暂态过程 中而没有输出。 【题型:计算】【分数:6分】得分: 0分 [41] 离散系统差分方程为: 6y(n+2)+5y(n+1)+y(n)=u(n) 其中:y(0)=y(1)=0,u(n)=1(n≥0); u(n)=0,(n<0) 试求y(2),y(3),y(4)并分析稳定性。 答案:n=0时,6y(2)+5y(1)+ y(0)=u(0) 6y(2)+ 0 + 0 =1 ∴6y(2) =1/6 , n =1时,6y(3)+5y(2)+ y(1)=u(1), 6y(3)+ 5/6+ 0 = 1 ∴6y(3)= 1/36 N =2时,6y(4)+5y(3)+ y(2)=u(2), 6y(4)+5/36 +1/6 =1 y(4)=25/216 对差分方程两边取Z变换,得 6Z2{Y(Z)-[y(0)+ y(1)Z-1]}+5Z{Y(Z)- y(0)}+Y(z)=U(z) Y(Z)?(6Z2+5Z+1)= U(z) ∴H(Z)=Y(z)/U(z)=1/(6z^2+5z+1) 特性方程6Z2+5Z+1=0 Z1=-1/2 Z2=-1/3 |Zi|<1 系统稳定 【题型:综合】【分数:7分】得分: 0分 [42] 某离散控制系统的差分方程 为y(n+2)+0.6y(n+1)+0.08y(n)=1 其中:y(0)=0,y(1)=1,u(k)=1,(k=0, 1,2,…)。试求:y(2),y(3)。 答案:1|0.68 【题型:综合】【分数:7分】得分: 0分 [43] 分析差分滤波器 y(k)=x(k)+x(k-3)的滤波性能。 答案:4|-2 在未知非周期分量信号的衰 减时间常数对傅立叶算法的计算结果 进行补偿时,必须增加输入信号的采 样数据的个数是 A 两个 B 三个

微机型继电保护测试仪计量特性

微机型继电保护测试仪计量特性 微机型继电保护测试仪是一种几点保护及安全自动检验的装置。 基准工作条件:一组带公差的基准值和基准范围的影响量的结合。 额定工作条件:性能特性的测量范围与影响量的工作范围的集合。 总谐波畸变率:周期性交量中含有的谐波分量方均根值与其基波分量方均根值之比。 纹波系数:直流量输出中交流分量的峰峰值占直流输出额定值的百分比 合闸相位:交流激励量在合闸瞬间施加于被试继电器。保护及安全自动装置电压(或电流)的相位角。 微机型继电保护测试仪计量特性: 一、测试仪的输出交流电流 1.每相交流电流输出的幅值可调范围 2.每相交流电流输出的幅值为0.1/N~/max,其中: ——/N=1A的测试仪,每相电流输出的幅值/_不小于20A;——/N=5A的测试仪,每相电流输出的幅值/may不小于30'3.交流电流幅值输出的小可调步长如下:——0~0.5A范围内,0.001A; ——0.5A~20A范围内,0.002A; 20A~/max范围内,0.01A。 输出交流电流频率的可调范围 1.在0~1000Hz范围内,交流电流频率输出的小可调步长为0.001Hz。 输出交流电流幅值的基本误差 1.在基准工作条件下,输出电流的幅值为0~/max、频率为50Hz时,其基本误差应满足: -1≤0.1/n日寸,基本误差不超过±1mA;; 0.1/n<fe/max时,基本误差不超过土0.2%。 当输出电流幅值在0~/max范围内,输出频率变化时:其输出电流幅值基本误差应满足下表的要求。

2.输出交流电流总谐波畸变率 在负载0.5Q的条件下,输出交流电流1久5八时,输出交流电流总谐波畸变率应不大于0.2%。 二、测试仪的输出交流电压 1.每相交流电压输出的幅值可调范围 每相交流电压输出的幅值为0~120V,其中: 在0~2V围内,交流电压幅值输出小可调步长为5mV; ——在2V~120V范围内,交流电压幅值输出小可调步长为10mV。 2.输出交流电压的基本误差 基准工作条件下,输出电压的幅值为0~120V、频率为50HZ时,其基本误差应满足: ——U≤2V时,不超过±4mV; ——2V<U≤120V,不超过±0.2%。 当输出电压幅值在0~120V范围内,输出频率变化时,电压幅值在2V~120范围内的基本误差应满足下表的要求。 3.输出交流电压的总谐波畸变率 输出交流电压的总谐波畸变率应不大于0.2%。

《继电保护》(高级)试卷答案1解析

(11-059) 电力职业技能考试 <<继电保护>>高级工理论模拟试卷1(答案) 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共23题) 1.(La3A1046).三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( )。 (A)6倍;(B )9倍;(C)3倍;(D)1/9。 答案:B 2.(La3A2049).两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡( )。 (A)发热量大;(B )发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。 答案:B 3.(La3A3052).全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u 1为正半周时,( )。 图A-1 (A )V1导通,V2截止;(B)V2导通,V1截止;(C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。 答案:A 4.(La3A5056).D 3-?型单相相位表的象限选择开关切换的是( )。 (A)电流;(B )电压;(C)电流和电压;(D)以上三个答案都不正确。 答案:B 5.(La3A4065).有两只电容器,其额定电压U e 均为110V ,电容量分别为C 1=3μF ,C 2=6μF ,若将其串联接在220V 的直流电源上,设电容C 1、C 2的电压分别为U 1、U 2,则( )。 (A )U 1超过U 2;(B)U 1、U 2均超过U e ;(C)U 2超过U e ;(D)U 2超过U 1。 答案:A 6.(Lb3A1172).电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( ) 。 (A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅度不定。 答案:A 7.(Lb3A1175).某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( )。 (A) I U U ···===A B C 00;(B) U I I ··· ===A B C 00; (C ) I I I U U ·····===A B C B C 0-;(D) I I I ···==A B C 0。 答案:C 8.(Lb3A2178).相当于负序分量的高次谐波是( )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C )3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 答案:C 9.(Lb3A2181).在短路故障发生后经过大约半个周期的时间,将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为( )。 (A)暂态电流;(B)次暂态电流;(C )冲击电流;(D)稳态电流。 答案:C 10.(Lb3A2184).按照部颁反措要点的要求,220kV 变电所信号系统的直流回路应( )。 (A)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器;(B)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该所远动系统共用一组直流熔断器;(C )由专用的直流熔断器供

《微机继电保护装置运行管理规程》试题和答案

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案 一、填空题 1、对于安装在开关柜中10kV--66kV微机继电保护装置,要求环境温度在(-5℃—45℃)范围内,最大相对湿度不应超过(95℅)。微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在(5℃—30℃)范围内,若超过此范围应装设空调。 2、微机继电保护装置的使用年限一般不低于(12)年,对于运行不稳定、工作环境恶劣的微机继电保护装置可根据运行情况适当缩短使用年限。 3、供电企业继电保护部门应贯彻执行有关继电保护装置规程、标准和规定,负责为地区调度及现场运行人员编写(微机继电保护装置调度运行规程)和(现场运行规程)。 5、微机继电保护装置和继电保护信息管理系统应经(GPS)对时,同一变电站的微机继电保护装置和继电保护信息管理系统应采用(同一时钟源)。 7、未经相应继电保护运行管理部门同意,不应进行微机继电保护装置(软件升级工作)。 8、两套保护的跳闸回路应和断路器的两个跳闸线圈分别(一一)对应。 9、继电保护信息管理系统应工作在第(Ⅱ)安全区。 10、进行微机继电保护装置的检验时,应充分利用其(自检功能),

主要检验自检功能无法检测的项目。 11、微机继电保护装置在断开直流电源时不应丢失(故障信息)和(自检信息)。 12、微机继电保护装置应设有(自恢复)电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自恢复电路恢复(正常工作)。 13、开关量输入回路应直接使用微机继电保护的直流电源,光耦导通动作电压应在额定直流电源电压的(55%~70%)范围内。 14、微机继电保护柜(屏)下部应设有截面不小于(100㎜2)的接地铜牌。柜(屏)上装置的接地端子使用截面积不小于(4㎜2)的多股铜线和柜(屏)内的接地铜牌相连。接地铜牌使用截面积不小于(50㎜2)的铜缆和保护室内的等电位接地网相连。 15、用于微机继电保护装置的电流、电压和(信号触点)引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场和控制室同时接地。 16、微机继电保护装置使用的直流系统电压纹波系数应不大于(2%),最低电压不应大于额定电压的(85%),最高电压不得高于额定电压的(110%)。 17、在基建验收时,应按相关规程要求,检验线路和主设备的所有保护之间的相互配合关系,对线路纵联保护还应和线路对侧保护进行一一对应的(联动试验),并有针对性的检查各套保护和(跳闸连接片)的唯一对应关系。 18、3kV~110kV电网继电保护一般采用(远后备)原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电保护或断路器本身拒动时,能由电源侧

继电保护试卷

南华大学 电气工程及其自动化专业电力系统继电保护课程 一填空题: 1与常规保护相比,微机保护具有以下特点:()、()()、()、()。 2高频信号有()和()两种工作方式,在这两种工作方式中,以其传送的信号性质为准,又可分为()、()、()三类。 3 电力系统对继电保护的基本要求是有()、()、()、()。 4 对于方向阻抗继电器,当()短路时,故障线路母线上的残余电压将为() 此时将在()有一段死区。为了减小和消除死区,常采用以下两种措施()、( )。 5 阶段式电流保护指的是以下( ) ( ) ( )三段式保护。 6 变压器油箱内部故障包括( )、( )、 ( )。 二问答与计算题: 1为什么要采用自动重合闸?什么叫重合闸的前加速和后加速? 2变压器纵联差动保护在各种情况下的不平衡电流有哪些?并写出减小它们的影响的措施. 3试分析平行线路横差保护的相继动作情况。 4如下图所示网络,已知:X smax=6.6Ω,X smin=4.2Ω,U A=110kv,L AB=35km,L BC=78km,单位长度的电抗为X L=0.4Ω/km,X T=70Ω,K K/=1.3,K K//=1.1,试对保护1进行电流I、II段整定计算。 5如下图所示网络中,各线路均装有三段式距离保护,且均采用0°接线的方向阻抗继电器.

已知线路AB的最大负荷电流I fh.max=400A,,功率因素cosφ=0.9,各线路每公里阻抗Z L=0.4Ω/km,阻抗角φL=70°,电动机的自起动系数K zq=1,继电器返还系数K h=1.2,并设K k/=0.85,K k//=0.8,K k///=1.15,正常时母线最低工作电压取等于0.9U e(U e=110kv).试求,保护1各段的动作阻抗;第II段的灵敏度与第III段的整定时限.

4月全国自考电力系统微型计算机继电保护试题及答案解析

1 全国2018年4月自考电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.如果X(z)=1 az 11 --,则序列x(n)为( ) A.a n B.a -n C.e an D.e -an 2.设连续时间信号频谱的最大截止频率为f m ,则无失真采样条件要求采样频率f s 满足 ( ) A.f s =0.25f m B.f s =0.5f m C.f s =f m D.f s ≥2f m 3.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足( ) A.幅值小于1 B.幅值等于1 C.幅值大于1 D.在z=-1线左侧 4.完全滤除输入信号某些频率分量时,要求数字滤波器脉冲传递函数对应零点的幅值满足( ) A.小于1 B.等于l C.大于1 D.等于零 5.逐次比较式数据采集系统中与输出数字量成正比的量是模拟量的( ) A.积分值 B.瞬时采样值 C.微分值 D.差分值 6.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的零、极特点是( ) A.只有零点没有极点 B.只有极点,没有零点 C.没有极点和零点 D.既有极点又有零点 7.N 点周期采样序列x(k)全周期傅立叶算法计算三次谐波正弦分量幅值a 3的计算公式是:( )

2 A.∑-=?π 1 N 0 k ) K N 6cos()x(k N 2 B.∑ -=?π 1 N 0 k )K N 6sin( )x(k N 2 C.∑ -=?π 1 N 0 k )k N 2cos()x(k N 4 D.∑-=π 1 N 0 k )k N 2sin()x(k N 4 8.对于CA 两相短路,采用解微分方程算法时,电压u(t)应选择为u ca (t)、电流i(t)应选择为( ) A.i ab (t) B.i bc (t) C.i ca (t) D.3i o (t) 9.50Hz 电气量周期采样点数为12时,相邻两个采样点间隔的电角度是( ) A.15° B.30° C.45° D.60° 10.某正弦电气量的两个采样值为1和3,间隔的电角度是90°,则该正弦电气量的幅值是( ) A.1 B.3 C.10 D.4 二、填空题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 11.微型机继电保护装置的工作电源是其重要的组成部分,电源要求具有独立性,不能受系统电压变化的_________。 12.与常规继电保护相比,微型机继电保护提供的系统故障信息_________。 13.满足采样定理时,采样信号的频谱是被采样连续时间信号频谱的_________。 14.在求离散系统的脉冲传递函数时,要求输入量和输出量的初始条件都为_________。 15.提高逐次比较式数据采集系统数据精度的办法是将模数转换器的位数_________。 16.在电压/频率变换式数据采集系统中,VFC 芯片输出脉冲的频率与模拟输入量的瞬时值的关系是_________。 17.为了提高微型继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采用了_________。 18.采样频率与系统实际运行频率之比保持不变的采样方式称为_________。 19.电力系统短路电流中含有基波、谐波和_________。 20.与模拟滤波器相比,数字滤波器工作的可靠性_________。 21.只要电流量是时间的正弦函数,在理论上两点乘积算法的计算误差为_________。

微机继电保护测试仪型号规格

https://www.wendangku.net/doc/fb13134322.html, 微机继电保护测试仪型号规格,华天电力是微机继电保护测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找微机继电保护测试仪,就选华天电力。 微机继电保护测试仪运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的DSP和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款仪器达到了国内先进水平。 微机继电保护测试仪又叫微机继电保护测试仪、继电保护试验仪、继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪、微机保护综合测试仪、微机保护校验仪、综合继电保护测试仪、继电保护测试仪、微机继保仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、微机继电保护测试系统、继电保护综合测试仪等。 武汉市华天电力自动化有限责任公司致力于电力系统高压试验设备的研发、生产、销售、调试为一体的高新技术企业。产品开发以国家相关行业标准和规程为依据,充分利用最新微电脑技术,实现产品的精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,确保了产品质量的高可靠性。与国内同类产品比较华天电力微机继电保护测试装置在电流和电压的带载能力、建立时间和硬件的可靠性、稳定性等几项技术指标上有明显的优势。 继电保护测试仪型号主要有HT-702、HT-802 、HT-1200、HTJB-IV等,华天电力的产品的功能特点简单的描述如下。 HT-702 微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型),微机三相单片机型微机继电保护测试专用仪器。标准的4相电压3相电流输出,具有4相电压3相电流输出,可方便地进

竞争考试试卷(继电保护)

继电保护专业竞争上岗考试试题 (时间2小时) 一、 单项选择题(共30分) 1、按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈应( A )。 (A )接在出口触点与断路器控制回路之间; (B )与断路器跳闸线圈并联;( C )与跳闸继电器出口触点并联;( D )任意接。 2、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是( C )。 (A )±3%;(B )±5%;(C )±10%;(D )±15%。 3、在电压回路中,当电压互感器负荷最大时,保护和自动装置的电压降不得 超过其额定电压的( B )。 (A )2%;(B )3%;(C )5%;(D )10%。 4、当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是( A )。 (A )电流保护范围变小,电压保护范围变大; (B )电流保护范围变小,电压保护范围变小; (C )电流保护范围变大,电压保护范围变小; (D )电流保护范围变大,电压保护范围变大; 5、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为( C )使一、二次电流有不同相位,造成角度误差。 (A )电阻性;(B )电容性;(C )电感性;(D )互感性。 6、在小接地电流系统中发生单相接地短路时,为使电压互感器开口三角电压3U 0为100伏,电压互感器的变比应选用( C )。 A 、UN /3/100/3/ 100 B 、UN /3/100/3 / 100/3 C 、UN /3 /100/3 / 100 / 3 7、关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是。 ( C ) A 、电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地; B 、均属工作接地; C 、均属保护接地; (说明:保护接地是防止一、二次绝缘损坏击穿,高电压窜到二次侧,对人身和设备造成危害。工作接地是指互感器工作原理的需要,保证正确传变。) 8、一台电压互感器变比为 V V KV 1003 1003220,如开口三角绕组CA 两相接反, 正常运行时,开口三角的输出电压为( B )。 A 、100V ; B 、200V ; C 、0V ; 9、关于变压器励磁涌流,下列说法正确的是( C ) A 、励磁涌流是由于变压器电压偏低,磁通过小引起的; B 、变压器励磁涌流中含有大量的奇次滤波,尤以3次谐波为最大; C 、变压器励磁涌流中含有大量的偶次滤波,尤以2次谐波为最大; D 、变压器励磁涌流中含有大量的奇次滤波,尤以5次谐波为最大; 10、小电流接地系统中,当发生A 相接地时,下列说法正确的是( A ) A 、 B ,C 相对地电压分别都升高倍; B 、 B ,C 相对地电压不受影响;

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

2021[考点]继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】电动机堵转保护采用零序电流构成。(×) 2、【判断题】断路器位置信号中,当断路器在分闸位置时红灯亮。(×) 3、【判断题】集中式变电站自动化系统一般用于小型变电站。(√) 4、【判断题】中性点不接地系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证设备和系统的安全。(×) 5、【判断题】低压配电网中保护线的代号为PE。(√) 6、【判断题】微机保护采样时,采样频率过低将不能真实反映被测信号。(√) 7、【判断题】国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训,经考核合格者方可持证上岗。(√) 8、【判断题】只有在完全切断电源后才可用水灭火。(√) 9、【判断题】变压器差动保护可实现过电流时延时动作,外部故障时不动作,从原理上能够保证选择性。(×) 10、【判断题】变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能。(√)

11、【判断题】电动机过热保护由过热告警、过热跳闸、过热禁止再起动构成。(√) 12、【判断题】备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。(×) 13、【判断题】变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、引出线的套管闪络故障及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。(√) 14、【判断题】变压器备自投接线中,一般备用变压器采用明备用方式。(√) 15、【判断题】电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于电动机的最大允许堵转时间,一般取1~5S。(×) 16、【判断题】电动机负序电流保护动作于信号。(×) 17、【判断题】对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用零序电流互感器取得零序电流。(√) 18、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为110V或220V称为强电控制。(√) 19、【判断题】低电压保护用于反应电动机匝间短路、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡的保护。(×) 20、【判断题】采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现励磁涌流时开放保护。(×)

电力系统微型机继电保护自考试题及答案

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.如果离散控制系统脉冲传递函数极点的幅值为|P i|,则其临界稳定的条件是( ) A.|P i|<1 B.|P i|=0 C.|P i|=1 D.|P i|>1 2.如果采样周期为T的离散控制系统脉冲传递函数为H(z),则其频率特性表达式的周期为( ) A.1 T B.π T D.T 3.如果故障电气量频谱的截止频率为1000Hz,则无失真采样的最小采样频率为( ) A.250Hz B.500Hz C.1000Hz D.2000Hz 4.电压频率变换式(VFC)数据采集系统输出的数字量正比于计数期间内模拟量的( ) A.微分值 B.积分值 C.差分值 D.采样值

样周期是0.02 (ms)时,其时间窗是( ) A.0.01(ms) B.0.02(ms) C.0.03(ms) D.0.04(ms) 6.数字滤波器脉冲传递函数为H(z)=A (z)B (z),则其零点是以下哪 一个方程的根( ) A.A(z)=0 B.B(z)=0 C.A(z)+B(z)=O D.A(z)-B(z)=O 7.当输电线路发生BC 两相短路故障时,解微分方程算法中的电流i(t)应选择为( ) A.i bc (t) B.i ac (t) C.i ab (t) D.i bc (i)+K3i0(i) 8.相电流瞬时采样值差突变量起动元件ΔI ab 的计算式是 ( ) A.abk N N ab(k-N )abk abk 22||i +i |-i +i || B.|i abk -i ab(k-N)| C.|i ab(k-N)-i ab(k-2N)| D.||i abk -i ab(k-N)|-|i ab(k-N)-i ab(k-2N)|| 9.采用半周期傅立叶算法计算二次谐坡正弦分量幅值a 2的计算公式是( ) A.N -1k=024πx(k)cos(k)N N ∑ B.N -1 k=024πx(k)sin (k)N N ∑ C.2k=14 4πx(k)cos(k)N N N ∑ 10.输电线路上发生A 相接地故障时,线路始端相电流故障

相关文档
相关文档 最新文档