1 范围

本标准规定了视频安防监控系统检验的基本程序、检验项目和要求、试验方法及检验规则。本标准适用于建筑内、外部的视频安防监控系统。本标准仅适用于模拟系统或部分采用数字技术的模拟系统。

2.1 图像质量

指能够为观察者的分辨的光学图象质量,它通常包括分辨率、灰度等级、色彩指标及信噪比等。

2.2 图像分辨率

指在显示水平或垂直扫描方向上,在一定长度上能够分辨的最多的目标图像的电视线数或图像像素数。

2.3 视频信号丢失报警

指视频主机对视频信号监控测现场图像变化,一旦达到设定阀值,系统即视为视频信号丢失,并给出报警信息的一种系统功能。

2.4 前端设备

指分布于探测现场的各类设备,通常指摄像机以及相关设备(如镜头、云台、编解码器、防护罩等)。

3 检验基本程序

3.1 检验过程应由以下主要环节组成,:

3.2 对主要技术文件、资料进行审查。

3.1.2 根据合同及设计文件确定检验项目,制定抽样方案及抽样方法。

3.1.3 实施检验,并作好原始记录,进行数据处理。

3.1.4 对检验结果进行判定及评价。

3.2 检验前应作好以下准备工作:

3.2.2 编制检验细则,内容包括:检验目的、检验依据、检验内容和方法、测试用仪器仪表、检验步骤、记录与数据处理方法、抽样方案及抽样方法、人员组织安排、检验结果评判方法等。

3.2.3 检验项目应覆盖系统的功能要求、工程合同、设计文件等文件规定的性能范围。

4 检验项目和要求

4.1 基本功能及性能

检验项目、系统基本功能及性能要求具体要求见表1。

表1 基本功能及性能

检测项目要求

系统控制设备功能a、控制设备对云台、镜头等前端设备的控制应平稳、准确可靠b、矩阵应具有单路调动,任意切换显示功能c、系统的程序及可编程功能应准确可靠d、图象显示方式的控制应具有多、单画面转换和手动、自动切换功能,字符显示应准确无误,无抖动、具有编制,记忆功能

摄像机监视有效范

覆盖设计要求中应被监控区域

系统图象质量的主按五级损伤制评定,图象质量应不低于4级

观评价

图像记录功能系统的录像设备,应能保留发生警情时的图像信号。回放图象质量应不低于3级,或至少能辨别人的面目特征;句路画面应有日期、时间、摄像机编号

图像分辨率a、黑白电视系统图像水平分辨率≥400线;b、彩色电视系统图像水平分辨率≥270线;c、回放图像水平分辨率≥200线;d、用于报警图像复核的图像应能分辨出人物面部特征

灰度鉴别等级应不低于8级

视频传输性能视频信号幅度1Vp-p±BVBS(峰-峰)值:视频输入输出阻抗75

探测区与摄像机视

场联动关系

摄像机视场应能有效覆盖探测器的探测区域;应能有效记录现场图像

矩阵切换器视频信

号丢失报警功能

视频信号丢失时,系统应立即报警

系统多画面显示图像质量要求系统多画面图像应饱满,图像分割及轮廓清晰,无明显缺陷;图像稳定,无明显跳动、扭曲和滚动;无令人讨厌的亮度失真;无明显偏色;无明显干扰和令人讨厌的损伤。画面分割器产生的字符应清晰、无明显抖动

视频移动报警功能在选定的移动侦测范围内,出现物体移动时应发出报警信号

系统联动响应时间≤4s

设备器材、安装及施

按工程设计任务书、工程合同及相关标准的要求检查

注:正式设计文件中有技术指标时按时按设计要求检验;具体工程中有的而本表未设计到的特殊项目,按相应标准、工程合同、正式设计文件的要求检验。

4.2 电源、安全性和电磁兼容

4.2.1 一般规定

4.2.1.1 如无特殊要求,主要对视频监控系统进行电源转换和备电容量试验,对交流供点的监控室内个控制设备进行安全性试验。

4.2.1.2 电磁兼容试验应在系统设计有要求且现场实验环境满足标准要求的前提下进行。一般要求对监控室内各控制设备进行静电放电抗扰度试验、电快速瞬变,脉冲群抗扰度试验,检验系统抗干扰能力。

4.2.2 电源及安全性要求

4.2.2.1 系统的电源及电气安全性能应符合表2要求

表2 电源和电气安全性能

检测项目要求

主电源电压适用范

系统主电源在额定值的85%-10%范围内,不需调整仍能正常工作

电源转换系统主电源断电时能自动转换到备用电源,主电源恢复后自动转换到主电源,并能保证系统正常工作

系统接地电阻接地电阻不得大于4 ;野外时,接地电阻不得大于10 ;岩石土壤时接地电阻不得大于20 (电阻率大雨2000 .m);

系统中所采用基本绝缘和接地措施保证安全的设备的接地相连接,并采用一点接地方式与系统的保护地相连

备用电源容量备用电源容量不低于1.5倍系统总消耗功率,连续工作的时间应符合设计要求

绝缘电阻≥2m

泄漏电流泄漏电流≤5mA(交流、峰值)

4.2.3 系统电磁兼容

4.2.3.1 系统的电磁兼容性能应符合表3的要求。

表3 电磁兼容性能

检测项目实验规定性能判据

静电放电抗扰度试验试验等级:3;空气±8kv;

接触放电±6kv A

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验试验等级:3;在供点电源端口,保护接地

(PE)电压峰值2kv,重复频率5kHz

B 试验等级:3;在I/O信号、数据和控制端

口,电压峰值1kv重复频率5hHz

电压暂降、短时中断的抗扰度试验试验等级;40%Ut10个周期电压暂降;

0%Ut10个周期短时中断 C

注:推荐表3规定的实试验项目和试验等级,也可根据设计文件增减试验项目及调整试验等级。

4.2.3.2 性能判据

a) A:代表在试验过程中受试设备应安预期连续运行,不允许有性能下降或功能丧失情况发生。

b)B:代表在试验过程中受试设备应按预期连续运行,在试验过程中性能下降是允许的,但能自行恢复,不允许实际运行状态或存贮数据有所改变。

c)C:代表允许初小暂时的功能丧失,只要这种功能可自行恢复或是通过如更换保险丝等手段进行操作来恢复。

6 实验方法

6.1 实验基本条件及一般要求

6.1.1 所有实验均在以下条件下进行。

a) 温度:15-35℃;

b)相对湿度:45%-75%;

c)大气压力:86-10kpa;

d)电压:220v±10%;

e)所有测量应在开机30min后运行。

ndoveralll eader shipre sponsibi lityforsafety.Admi nistrativeDe putyiswit hint hescopeoftheirre spe ctiveresponsibilitiesatvariouslev elsofse curityre sponsibilit y,incharge ofsecurityworki nthe contextofleadership,re sponsibletot heChief.Fifthopenpitpr oductionsafetyaccide ntinvestigationsystem,performedonaproductionsafetyaccide nt"fourno"principle.Imposedonproductionsafetyacci de ntreportste pbyste preportingt hreechannels,namel y,Unit Chief,admi nistrationandsafetysupervisi onsystem counterparttosuperiorl eadership,reportsinatimelyma nner.Sixthpitmustimpleme ntthe"whoisi nchargeofwho'si ncharge"and"hosemust besafe"principlesinpla nni ng,layout,check productionw ork,summarizeda ndeval uatedatt hesametime,plans,features,revie w,summary,rating safetywork.Firmlyesta blishi ng"safetyistheeffective ness,safetyisthe credi bility,safetyisthe competitiveness"awarene ss,tomakesafetyw ork.Seventhmini ngtradeunionorga nizationaccor dingtola wthew orkerstopartici pateinthe worksafetyofdem ocraticma nag ementanddemocraticsupervision,safeg uardw orkers'legitimaterightsa ndi nterestsinre spe ctofsafety.Personal deatha ndaTrade Uni onhastherig httoparti cipatei nthemajoraccide ntinvestigations,rely ont hemasse stodopr od uctionsafetywork.Eighthpitmust beba sedonrel evantlawsa ndreg ulations,i ndustrysta ndardsandcompanya ndGod'sstandards,rule sandregulati onsissuedbythe company,devel opi ngrule sandregulati onsfor coal producti on,instit utionalizationan

5.1.2 检测前,安防系统一级工程应运行1~2个月,二级工程至少1个月。检测宜安排在工程运行3个月内进行。

5.1.3 检测过程应遵从先产品(查证),后系统;先子系统,后集成系统的顺序;要求定量检测的项目,在同一条件下每个点必须进行三次以上读值。

5.1.4 要求定性检测的项目,判定应一致,结论应明确。

5.2 设备器材检测

根据设计文件核对对设备、器材的数量、型号、生产厂等,比作出记录。可采用列出设备、器材清单或通过文字叙述系统概况的方式表述检查结果。

5.3 系统主控制设备功能

按系统操作说明对系统的各项控制、遥控功能进行实际操作,并反复多次,检验其是否准确、可靠、操作自如。在检验其控制功能的同时,检测被控制设备的功能和性能,如电动云台的转动速度、变焦镜头的焦距范围等;并在监控室通过显示设备的状态和监视器的图像检查系统的画面切换功能;切断系统电源,5min后开机,目测观察所有字符设置不应改变。

5.4 系统图像质量的主观评价

5.4.1 观看距离应为应荧光屏高度的6倍,室内应光线柔和,照度应满足监控室设计要求。参加主观测试的评价人员应不少于5名,并应包括专业人员和非专业人员。

5.4.2浏览系统全部画面显示图像,随即选取前端摄像机摄取的能够,根据图像的劣化程度,按五级损伤制进行评价打分,分数直接对应级数,统计所有的评价结果,与平均分数相差2分以上的为无效评价,满分为5分。

表4 五级损伤制主观评价评分分级

图象质量损伤的主观评价评分分级

发现被测图像上损伤或干扰极严重,不能观看扣4分

发现被测图像上损伤或干扰比较严重,令人感到相当讨厌扣3分

发现被测图像上有明显损伤或干扰,令人感到讨厌扣2分

扣0.2-1分

发现被测图像上稍有可察觉,连续存在的噪波点、网纹、扭曲、

垂直或水平滚动条纹、闪烁,色彩不均匀、偏色等

发现被测图像上有不易觉察的噪波点、网纹、扭曲、闪烁等扣0.1-0.2分

5.5 图像记录回放

逐项检查录像设备对前端摄像机摄取图像的记录功能。发生警情时,对系统采用模拟录像的设备应自动转入SP录像方式(LP录像方式亦可选用,但图像质量会有下降),采用标准录像速度录制监视现场图像;对采用数字录像设备的系统应自动完成录像。连续录制5min后回放该图像,与现场图像比较不应有明显变化,并按6.4方法进行主观评价。

6.6 图像分辨率及图像灰度等级

6.6.1 图像分辨率

在摄像机标准度下,电视测试图或标准水平清晰度标准测试图,置测试卡与摄像机轴线垂直,沿轴线缓慢前后移动测试卡,使监视器中测试图像刚好满屏时,用目视法观察图像中心楔行能分辨的最大线数。对可变焦摄像机,测试卡与摄像机距离3-5m为宜。

6.6.2 图像灰度等级

在摄像机标准照度下电视灰度标准灰度等级测试卡或标准灰度等级测试卡。安6.6.1的要求与步骤,用目视法测量可分辨的最大灰度鉴别等级。

6.6.3 测试过程中允许调整监视器的对比度和亮度以达到最佳的状态,并记录现场照度值。6.7 视频传输性能

系统处在正常工作状态,,在前端输入标准彩条信号,在对应输出端接75 负载电阻,输入不同频率的信号,测量各频率点的等效阻抗。

6.8 探测区与摄像机视场关系

6.8.1 对采用电视图像作为报警复核的系统要进行本项试验。联动开启图像复核系统,将现场图像传输到监控室,同时进行图像记录;当系统有联动照明装置时,检查是否启动了相应照明装置,用照度计测量现场照度,用皮尺测量相应摄像机的视场。

6.8.2 人为触发报警联动并用秒表记时,目视检查在响应指定显示器上所显示图像及联动录像的图像,应能显示、记录人体参考目标,判断其是否能覆盖探测区,响应时间应符合规定。

6.8.3 联动后电子地图指示位置准确,光点显示醒目,并显示有时间、地点、单位名称,公安指挥中心。

6.9 矩阵切换器视频信号丢失报警功能

在矩阵切换器输入端任意切断一路视频信号,检查系统对该路视频信号丢失报警的功能是否正常。

6.10 系统多画面显示图像质量要求

通过画面分割控制器分别将画面切至2、4、6、9、12等画面,目视检查系统显示多画面图像质量,应符合表1要求。观看距离应为荧光屏高度的6倍左右,室内照度应满足监控室设计要求。

6.11 摄像机视场范围

对照射界方案用皮尺测量实际视场范围和盲区范围。根据被保护现场的风险等级级别要求,判定视频探测视场范围是否符合设计要求。对周界监控应检查监控区域的宽度是否达到5m,并不得出现盲区。视频监控区域照度不符合设计要求时,检查是否有辅助光源。

6.12 视频移动报警

在屏幕上任意设定报警窗口,其位置可在上述区域内水平、垂直移动,且大小可调,应正确无误。分别按大、中、小设置三种报警窗口进行视频侦测试验。试验应在一天的不同时间分别做3~5次,环境光照度缓慢变化不应产生误报警。

6.13 电源、安全性和电磁兼容

6.13.1 主电源电压适用范围

在系统总电源输入端接入调压器,将电源电压由220V分别调整为187V和242V,每次试验时间不少于5min。试验过程用精度0.5级电压表监视。

6.13.2 备用电源转换功能

使系统处于正常工作状态,切断系统主交流电源,5min后恢复,观察此过程中主电源和备用电源自动转换、电源指示灯的变化等系统状态,试验工进行三次。

6.13.3 备用电源容量

使系统由备用电源供点,将精度0.5级适当量程的电流表串接在其输出端,用精度0.5级300V 量程电压表监测电压,测量个工作状态的功耗值,估算出备用电源的使用时间。

6.13.4 电磁兼容

受试设备应能正常工作。

6.14 系统接地电阻

目测检查系统中所有采用基本绝缘和接地措施的接地、等电位连接,接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记,应与系统的保护地一点接地相连。将系统专用接地干线从地面引出端处断开,用精度1.0级接地电阻测量仪进行测量,测量进行三次,取其平均值。如果工程施工完工后已作过检验的可审查其检验报告。

6.15 绝缘电阻

ndoveralll eader shipre sponsibi lityforsafety.Admi nistrativeDe putyiswit hint hescopeoftheirre spe ctiveresponsibilitiesatvariouslev elsofse curityre sponsibilit y,incharge ofsecurityworki nthe contextofleadership,re sponsibletot heChief.Fifthopenpitpr oductionsafetyaccide ntinvestigationsystem,performedonaproductionsafetyaccide nt"fourno"principle.Imposedonproductionsafetyacci de ntreportste pbyste preportingt hreechannels,namel y,Unit Chief,admi nistrationandsafetysupervisi onsystem counterparttosuperiorl eadership,reportsinatimelyma nner.Sixthpitmustimpleme ntthe"whoisi nchargeofwho'si ncharge"and"hosemust besafe"principlesinpla nni ng,layout,check productionw ork,summarizeda ndeval uatedatt hesametime,plans,features,revie w,summary,rating safetywork.Firmlyesta blishi ng"safetyistheeffective ness,safetyisthe credi bility,safetyisthe competitiveness"awarene ss,tomakesafetyw ork.Seventhmini ngtradeunionorga nizationaccor dingtola wthew orkerstopartici pateinthe worksafetyofdem ocraticma nag ementanddemocraticsupervision,safeg uardw orkers'legitimaterightsa ndi nterestsinre spe ctofsafety.Personal deatha ndaTrade Uni onhastherig httoparti cipatei nthemajoraccide ntinvestigations,rely ont hemasse stodopr od uctionsafetywork.Eighthpitmust beba sedonrel evantlawsa ndreg ulations,i ndustrysta ndardsandcompanya ndGod'sstandards,rule sandregulati onsissuedbythe company,devel opi ngrule sandregulati onsfor coal producti on,instit utionalizationan

受试设备电源插头不插入电源,电源开关接通的情况下,用1.0级500V兆欧表测量电源插头或电源引入端与外壳裸露金属不见之间的绝缘电阻,稳定5s后测量。

6.16 泄漏电流

受试设备应置于绝缘下,用242V电压供点,直到温度趋于平衡。用0.5级量程10mA泄漏电流测试仪测量泄漏电流值。

6.17 抗电强度

受试设备在电源插头或电流引入端与易触及金属表面间,以220V/min的速度上升至规定值,保持1min,应无闪络、无击穿。

6.18 设备安装及施工质量检查

6.18.1根据设计文件核对设备及线缆的数量、型号、生产厂、安装位置等,并作出记录。视频监控系统所使用设备标志的内容要求。可采用列出设备、器材清单或通过文字叙述系统概况的方式表述检查的结果。

6.18.2 摄像机及相关前端设备的安装

a) 根据设计要求锁定云台转动的起点和重点,检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象。

b) 支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。所接电源线、信号线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜。信号线和电源线应分别引入。安装高度以满足防范要求为原则,室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。

c)解码器应牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响云台(摄像机)转动。

e)摄像机应牢固安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动外露部分用软管保护。

f)摄像机尽可能避免逆光。

g) 对风沙较大地区,室外摄像机防护罩视窗不宜使用有机玻璃,宜用光学玻璃,对照设计文件检查摄像机防护罩的结构形式。室外安装的设备箱若是暴露在阳光直射下,宜加装遮阳罩、遮阳棚等防晒措施。

6.18.3 线缆敷设施工质量检查

a)线缆要排列整齐、美观且牢固。线缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷;管线敷设时,管道进出口要有保护套,穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处应有保护管,跨越建筑物变形缝的传输线两端应牢固可靠,并留有适当余量。

b) 室外线路须用电缆,若距离远十,还须有固定引缆,且固定应牢固;电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m 电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角。

c)线缆敷设截面利用率不应大于60%;线缆管敷设截面利用率不应大于40%。

d)电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定:1)电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;2)电缆水平排列或倾斜坡度不超过45°时在每隔1~2个支架上,3)在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

e)电源线与信号线、控制线应分别穿管敷设,当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。明敷设的信号线路与具有强磁、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m。当采用屏蔽线揽或穿金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m.

f)线揽在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当线缆入建筑物后,线缆道与建筑物间应隔离密封。

g)线缆穿管管口应加护圈,导线在管内或线槽内不应有接头和扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

h)确因距离较远施工复杂需转接时,须用接线盒,严禁扭接,且接线盒内接地点应牢靠接地。同轴电缆应一线到位,中间无接头。

6.18.4 中心控制室设备的施工安装检查

6.18.4.1 外观检查

设备表面不应有明显的痕、划伤、裂缝、变形等现象。表面涂覆不应起泡、龟裂和脱落,金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤。开关、按键、旋纽的操作应灵活可靠。零部件应紧固无松动,显像管安装应与机箱吻合,无明显缝隙,整机应具有足够的机械稳定性。说明功能的文字和图形符号,标志应清晰、端正、牢固、指示器应正确无误。

6.18.4.2 施工安装检查

a)控制设备的安装应平稳,便于操作。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件于设备连接应牢靠。

b)控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔。配线应排列整齐、捆扎整齐,不宜交叉,并应固定牢固,引线端部均应编号,所编序号与图纸一致,且字迹清晰,不易腿色。

c)端子板的每个接线端,接线不得超过两根。

d)电缆芯和导线留有不小于20cm的余量。

e)导线引入线管时,在进线管处应封堵。

f)监视器应端正、平稳地安装在监视器机柜(架)内安装的设备应有通风散热环境。

g)控制台正面与墙的净距离不应小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距离,在主要走道不应小于1.5m,在次要走道不应小于0.8m.机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m.

h)主监视器距监控人员的距离为主监视器荧光屏对角线长度的4-6倍。

i)避免目光或人造光源直射荧光屏。荧光表面背景光照度不宜高于100lx。

7 检验规则

7.1 检测抽查设备比例要求

7.1.1 对系统中各种设备采取简单随即抽样方法抽样检验。

7.1.2监控中心控制设备功能检查为00%。

7.1.3相关管理规定中明确的重要部位功能检查为00%。

7.1.4视频监控前端设备抽检率不低于20%,且不应少于3台,总数少于3台时全部检测,重要部位的设备属于必抽部分。

7.2 系统技术性能饿判定

检测的项目有不合格时应整改和修复,并必须进行复检,复检时应加倍抽样,加倍抽样若没有包括首次不合格项目对应的设备,除抽样应检验的设备外,还应包括首次不合格项目对应的设备。复检仍不合格,则判定系统功能及技术性能不合格。

7.3 施工安装合格率统计

Ks=(合格数+基本合格数×0.6)/项目检查数

注:基本合格指存在轻微缺陷,但不会影响正常使用的项目。

7.3.1 Ks≥0.90,判为系统施工安装质量通过(或合格),否则判定系统施工安装质量不合格。

7.4 检测综合判定

系统功能和技术性能以及系统施工安装质量均合格判定系统合格;系统功能及技术性格合格,施工安装质量不合格,综合判定系统不合格;系统施工安装质量合格,系统功能及技术性能不合格,综合判定系统不合格。

ndoveralll eader shipre sponsibi lityforsafety.Admi nistrativeDe putyiswit hint hescopeoftheirre spe ctiveresponsibilitiesatvariouslev elsofse curityre sponsibilit y,incharge ofsecurityworki nthe contextofleadership,re sponsibletot heChief.Fifthopenpitpr oductionsafetyaccide ntinvestigationsystem,performedonaproductionsafetyaccide nt"fourno"principle.Imposedonproductionsafetyacci de ntreportste pbyste preportingt hreechannels,namel y,Unit Chief,admi nistrationandsafetysupervisi onsystem counterparttosuperiorl eadership,reportsinatimelyma nner.Sixthpitmustimpleme ntthe"whoisi nchargeofwho'si ncharge"and"hosemust besafe"principlesinpla nni ng,layout,check productionw ork,summarizeda ndeval uatedatt hesametime,plans,features,revie w,summary,rating safetywork.Firmlyesta blishi ng"safetyistheeffective ness,safetyisthe credi bility,safetyisthe competitiveness"awarene ss,tomakesafetyw ork.Seventhmini ngtradeunionorga nizationaccor dingtola wthew orkerstopartici pateinthe worksafetyofdem ocraticma nag ementanddemocraticsupervision,safeg uardw orkers'legitimaterightsa ndi nterestsinre spe ctofsafety.Personal deatha ndaTrade Uni onhastherig httoparti cipatei nthemajoraccide ntinvestigations,rely ont hemasse stodopr od uctionsafetywork.Eighthpitmust beba sedonrel evantlawsa ndreg ulations,i ndustrysta ndardsandcompanya ndGod'sstandards,rule sandregulati onsissuedbythe company,devel opi ngrule sandregulati onsfor coal producti on,instit utionalizationan

GC-07-2011

承德伟业科贸有限公司安全防范工程施工规程

编制:

批准:

ndoveralll eader shipre sponsibi lityforsafety.Admi nistrativeDe putyiswit hint hescopeoftheirre spe ctiveresponsibilitiesatvariouslev elsofse curityre sponsibilit y,incharge ofsecurityworki nthe contextofleadership,re sponsibletot heChief.Fifthopenpitpr oductionsafetyaccide ntinvestigationsystem,performedonaproductionsafetyaccide nt"fourno"principle.Imposedonproductionsafetyacci de ntreportste pbyste preportingt hreechannels,namel y,Unit Chief,admi nistrationandsafetysupervisi onsystem counterparttosuperiorl eadership,reportsinatimelyma nner.Sixthpitmustimpleme ntthe"whoisi nchargeofwho'si ncharge"and"hosemust besafe"principlesinpla nni ng,layout,check productionw ork,summarizeda ndeval uatedatt hesametime,plans,features,revie w,summary,rating safetywork.Firmlyesta blishi ng"safetyistheeffective ness,safetyisthe credi bility,safetyisthe competitiveness"awarene ss,tomakesafetyw ork.Seventhmini ngtradeunionorga nizationaccor dingtola wthew orkerstopartici pateinthe worksafetyofdem ocraticma nag ementanddemocraticsupervision,safeg uardw orkers'legitimaterightsa ndi nterestsinre spe ctofsafety.Personal deatha ndaTrade Uni onhastherig httoparti cipatei nthemajoraccide ntinvestigations,rely ont hemasse stodopr od uctionsafetywork.Eighthpitmust beba sedonrel evantlawsa ndreg ulations,i ndustrysta ndardsandcompanya ndGod'sstandards,rule sandregulati onsissuedbythe company,devel opi ngrule sandregulati onsfor coal producti on,instit utionalizationan

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之;宽以济猛,猛以济宽,政是以和。将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢,知而能容愚,博而能容浅,粹而能容杂。

宽容就是忘却,人人都有痛苦,都有伤疤,动辄去揭,便添新创,旧痕新伤难愈合,忘记昨日的是非,忘记别人先前对自己的指责和谩骂,时间是良好的止痛剂,学会忘却,生活才有阳光,才有欢乐。

不要轻易放弃感情,谁都会心疼;不要冲动下做决定,会后悔一生。也许只一句分手,就再也不见;也许只一次主动,就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情,只有不肯包容的心灵;生活中没有不会生气的人,只有不知原谅的心。

感情不是游戏,谁也伤不起;人心不是钢铁,谁也疼不起。好缘分,凭的就是真心真意;真感情,要的就是不离不弃。

爱你的人,舍不得伤你;伤你的人,并不爱你。你在别人心里重不重要,自己可以感觉到。所谓华丽的转身,都有旁人看不懂的情深。

人在旅途,肯陪你一程的人很多,能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待,谁又从未走远,谁能为你一直都在?

这世上,别指望人人都对你好,对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗,能放在心上的人毕竟不多;感情就那么一块,心里一直装着你其实是难得。

动了真情,情才会最难割;付出真心,心才会最难舍。

你在谁面前最蠢,就是最爱谁。其实恋爱就这么简单,会让你智商下降,完全变了性格,越来越不果断。

所以啊,不管你有多聪明,多有手段,多富有攻击性,真的爱上人时,就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明,很有手段,谁就真的不爱你呀。

遇到你之前,我以为爱是惊天动地,爱是轰轰烈烈抵死缠绵;我以为爱是荡气回肠,爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂,爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难,我开始懂得爱是经得起平淡。

某小区视频监控系统设计方案【最新版】

某小区视频监控系统设计方案 最近有粉丝让我发一些小区的视频监控系统解决方案,可能小区智能化对于我们这个行业影响太大,很多人都多少和这个沾一点边,所以会经常发一些类似的这样的方案,今天发一个最新的小区监控系统设计方案,大家参考一下吧! 正文: 一、视频监控系统概述 1.1周界视频监控 社区周界是安全防范的第一道防线,没有安全防范措施的周界围墙容易成为不法份子入侵的首选途径,同时,做好第一道防线的安全防范,提高非法行为的实施难度,是社区安全管理应该考虑的首要问题。社区周界需要设立合适的入侵报警触发措施,一旦探测到入侵行为产生报警,并结合视频监控提供实时跟踪手段与事后追查依据。 应用场景:社区周界监控报警二合一管理 ? 周界布置室外防水红外枪机,对社区周界进行无死角24小时

监视; ? 周界布置红外对射,对社区及围墙周界进行主动探测; ? 周界布置热成像摄像机,对社区周界进行无死角24小时监视; ? 重点关注周界区域加设红外高清智能球机,设置预置点; ? 周界监视画面划线检测,人员跨线报警,并联动附近球机预置点; ? 报警相关视频在管理中心大屏弹窗显示,同时回放前N秒视频画面实时追溯; 1.2社区公共区域监控 由于社区人流与车流进出频繁,难免会有不法份子或熟悉社区环境的不速之客进入社区内部,为确保社区内部公共区域的安全,同时为避免业主由于车辆刮擦等造成的日常纠纷,需要在重点关注区域实施24小时视频监控; 简单的视频监控系统为物业管理人员带来繁复的工作量,现代化

社区的高效管理要求视频监控具备高清、智能、联动特性,间接提升社区安全性。 应用场景:社区内外部重点公共区域监控 ? 在内外部重点公共区域设置红外枪式摄像机,根据具体环境特点选配超低照度、强光抑制、宽动态以及手动/电动变焦,光学变倍等功能,以实现社区室外公共区域的视频监控管理,具体包括对社区主要干道、活动广场、室外停车位、广场水池等重点关注区域等; ? 每栋大楼的各个立面布设红外枪式摄像机,监测高空抛物等行为。 应用场景:社区内外部开阔区域监控 ? 通过鹰眼摄像机的合理安装,可在大楼制高点的四周进行全景监控,对社区进行无盲区的视频覆盖,便于用户从全局掌握社区整体情况,同时能够查看监控细节,辅助用户及时、准确地做出警情、火情的判断、指挥和决策,实现全局监控+细节查看完整功能,构建全局态势感知的防控体系。

数字视频安防监控系统基本技术要求

数字视频安防监控系统基本技术要求 1 应用范围 本要求规定了数字视频安防监控系统的技术规范,是数字视频安防监控系统设计、建设、评审、检测、验收的依据之一。 本要求的技术内容适用于数字视频安防监控系统。 前端图像采集由模拟摄像机加编码器组成的系统也适用于本标准。 2 定义 2.1 数字视频安防监控系统 图像的前端采集、传输、控制及显示记录等采用数字设备组成的视频安防监控系统。数字视频安防监控系统传输构成模式可分为网络型数字视频安防监控系统和非网络型数字视频安防监控系统。 2.2 网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后经压缩、封包、处理,具有符合TCP/IP特征,传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由网络摄像机、模拟摄像机加编码器等相关设备组成的系统)。 2.3 非网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后未经压缩、封包即传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由SDI摄像机等相关设备组成的系统)。 3 总体要求 3.1 数字视频安防监控系统应符合下列规范及标准: GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 50348-2004 安全防范技术工程规范 GB/T 20271-2006 信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007 信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技术要求 GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口

音视频监控系统产品技术要求

音视频监控系统产品技 术要求 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

音视频监控系统产品技术要求:一、室内智能中速球型摄像机 摄像机参数应不低于以下参数:18倍彩色摄像机, 1/4英寸HAD CCD; 75(H)*582(V),44万像素;f=-73.8mm,F=; 18倍光学*12倍电子;

480TVL,信噪比大于50dB ,彩色最低照度, 白平衡(自动/手动) 背光补偿(ON/OFF 二、16路DVR高清D1硬盘录像机 另外还需支持以下功能: 1、支持多达16路PAL/NTSC制式视频信号,每路皆可实时每秒25帧的独立硬件压缩,采用视频压缩技术,支持变码率,可设定视频图像质量,也可设定视频图像的压缩码流。 2、支持多达16路音频信号,每路音频信号独立实时压缩,采用音频压缩标准,压缩码率为16Kbps。

3、视频和音频信号压缩后生成复合的H.264码流,码流回放时视频和音频保持同步。也可设置单一视频流。 4、支持视频参数动态设置。 5、支持编码参数动态设置。 6、支持4CIF、2CIF、CIF和QCIF分辨率。 7、支持多区域移动侦测。 8、支持OSD,日期和时间的显示格式、显示位置可以设置,日期和时间自动增加。 9、支持LOGO。 10、支持水印(WATER-MARK)技术。 ◆实时监控功能 11、支持监视器或高清显示器视频输出。 12、支持虚拟键盘,每个通道均可按照需要设置相应的参数。 13、支持画面轮巡功能,并可设置轮巡的通道顺序。 14、支持语音对讲功能。 15、集成了RS485键盘的云镜控制功能,并可调用虚拟云镜控制条。 16、支持预置位、巡航、模式路径的设置及调用。 录像 17、文件记录有六种模式:定时录像、手动录像、移动侦测录像、报警录像、移动侦测录像和报警录像、移动侦测录像或报警录像。2、支持8块SATA硬盘,硬盘文件系统为EXT3格式。硬盘上文件可以选择循环和非循环两种记录方式。18、支持图像局部遮挡。

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范 安防监控系统施工安装规范 (暂行)

目录 第一章:监控机房安装规范 (3) 1、控制室的选取 (3) 2、控制室及机房走线 (3) 3、控制室其他注意事项 (4) 第二章:前端立杆安装 (5) 1. 基础施工 (5) 1.1 立杆基础 (5) 1.2 窨井制作 (6) 1.3 线缆管敷设 (7) 1.4 接地体安装 (8) 2.1 杆件制作与安装 (8) 第三章:前端设备安装 (11) 1、视频服务器的安装规范 (11) 2、摄像机的安装规范 (12) 第四章:传输线缆的安装规范 (14) 1、线缆布放要求: (14) 2、绑扎总体要求 (15) 3、线缆端接基本要求: (16) 第五章:电源、接地要求 (17) 1、电源要求 (17) 2、防雷要求 (17) 第六章:标签标识规范 (19) 1、总体要求 (19) 2、设备标签规范 (19) 3、线缆标签规范 (19) 第七章:竣工验收文件 (20)

第一章:监控机房安装规范 1、控制室的选取 选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50 m2); 地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm; 天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光; 墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理; 照度:中心控制室照度在300~400LUX,其他房间在200~300LUX; 温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。 2、控制室及机房走线 线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上); 若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板; 布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下 走线易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多; 线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆曲率半径要 求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷 设的电缆两端应留适度余量,并标示明 显的永久性标记。

社区视频监控系统源代码

第一步粘贴代码 CBitmap m_BKGround; CString m_Caption; BOOL m_IsMax; CButtonState m_ButtonState; //按钮状态 int m_BorderWidth; //边框宽度 int m_BorderHeight; //边框高度 int m_FrameWidth ; //窗体D宽度 int m_FrameHeight; //窗体D高度 int m_CaptionHeight; //标题栏的高度 int m_TitleDrawHeight; //标题栏实际的绘制高度 int m_ButtonWidth; //按钮位图宽度 int m_ButtonHeight; //按钮位图高度 COLORREF m_CapitonColor; //标题字体颜色 CFont m_CaptionFont; //标题字体 BOOL m_IsDrawForm ; CRect m_LTitleRc, m_MTitleRc,m_RTitleRc; //左,中,右标题显示区域 CRect m_MinRect,m_MaxRect,m_CloseRect; //标题栏按钮的显示区域 第二步粘贴代码 // CCaptureDlg dialog #define FLEFTBAR 1 //左边框 #define FLEFTTITLE 2 //左标题 #define FRIGHTTITLE 4 //右标题 #define FMIDTITLE 8 //中间标题 #define FRIGHTBAR 16 //右边框 #define FBOTTOMBAR 32 //底边框 #define FMINBUTTON 64 //最小化按钮 #define FMAXBUTTON 128 //最大化按钮 #define FCLOSEBUTTON 256 //关闭按钮 #define FALL 511 //所有标识 #define MAXNUM 100 //按钮状态 Onlintdialog //加载背景位图 m_BKGround.LoadBitmap(IDB_BKGROUND); m_BorderHeight = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER); m_BorderWidth = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER); m_CaptionHeight = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION); SetWindowText(m_Caption); m_CaptionFont.CreateFont(14,10,0,3,600,0,0,0,ANSI_CHARSET,OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS,DEFAULT_QUALITY,FF_ROMAN,"宋体");

视频监控系统设计技术要求

第一节视频安防系统设计技术要求 1、范围 本标准规定了建筑物内部及周边地区安全技术防范用视频进空系统(以下简称系统)的技术要求,是设计、验收安全技术防范用电视监控系统的基本依据。 本标准适用于以安防监控为目的的新建、扩建和改建工程中的电视监控系统的设计,其他领域的视频监控系统可以参照使用。 本标准的技术内容仅适用于模拟系统或部分采用数字技术的模拟系统。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 电磁辐射防护规定 报警系统环境试验 报警系统电源装置、测试方法和性能规范 安全防范报警设备安全要求和试验方法 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 民用闭路监视电视系统工程技术规范 安全防范系统通用图形符号 安全防范工程程序与要求 民用建筑电气设计规范 3、术语和定义 下列属于和定义适用于本标准。 3.1 视频 video 基于目前的电视模式( PAL 彩色制式, CCIR 黑白制式 625 行, 2:1 隔

行扫描),所需的大约为 6MHz 或更高带宽的基带信号。 3.2 视频探测 video detecting 采用光电成像技术(从近红外到可见光谱范围内)对目标进行感知并生成视频图象信号的一种探测手段。 3.3 视频监控 video monitoring 利用视频探测手段对目标进行监视、控制和信息记录。 3.4 视频传输 video transmitting 利用有线或无线传输介质,直接或通过调制解调等手段,将视频图像信号从一处传到另一处,从一台设备传到另一台设备。本系统中通常包括视频图像信号从前端摄像机到视频主机设备,从视频主机到显示终端,从视频主机到分控,从视频光发射机到视频光接收机等。 3.5 视频主机 video controller /switcher 通常指视频控制主机,它是视频系统 * 作控制的核心设备,通常可以完成对图象的切换、云台和镜头的控制等。 3.6 报警图像复核 video check to alarm 当报警事件发生时,视频监控系统能够自动实时调用与报警区域相关的图像,以便对现场状态进行观察复核。 3.7 报警联动 action with alarm 报警事件发生时,引发报警设备以外的其他设备进行动作(如报警图像复核,照明控制等)。 3.8 视频音频同步 synchronization of video and audio 指对同一现场传来的视频、音频信号的同步切换。 3.9 环境照度 environmental illumination 反映目标所处环境明暗的物理量,数值上等于垂直通过单位面积的光通量。参见附录 A 。 3.10 图像质量 picture quality 指能够为观察者分辨的光学图像质量,它通常包括像素数量、分辨率和信噪比,但主要表现为信噪比。参见附录 A 。 3.11图像分辨率 picture resolution

安防监控系统施工工艺标准

弱电系统(安防监控子系统)施 工 工 艺 232018 2年月日

1.施工工艺描述 1.1 施工技术总则 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项, 使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规 定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行 施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。

严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、1.1.7 防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安鉴于安全生产责任重大, 全目标责任状的相关规定”。 1.2 安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作 业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重 等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用 带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。

数字视频安防监控系统基本

 3 总体要求 3.1 数字视频安防监控系统应符合下列规范及标准: GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

GB 50348-2004 安全防范技术工程规范 GB/T 20271-2006 信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007 信息安全技术网络交换机安全技术要求GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技术要求 GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口 GY/T 160-2000 数字分量演播室接口中的附属数据信号格式 GY/T 164-2000 演播室串行数字光纤传输系统 GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法 YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标 YD/T 1475-2006 基于以太网方式的无源光网络EPON SMPTE 292M 串行数字接口高清电视系统 ISO/IEC 14496-10 通用视听业务的先进视频编码(AVC)上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范(V1.0) 3.2 系统中所使用的技防产品应符合现行国家标准、行业标准、地方标准及其他相关技术标准、本市技防管理部门制定的相关技术要

视频监控系统技术规范

视频监控技术规范书 第一章概述与总体技术要求 1.1范围 本规范规定了视频监控系统主要设备的技术要求、系统级联方式、监控图像传输、显示、存储及应用,以及系统测试、验收和维护管理的相关规则。 1.1.1 术语、定义和缩略语 1.报警与监控系统。以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范、通信、计算机网络、系统集成等技术,构建具有信息采集、传输、控制、显示、存储与处理等功能的能够实现不同设备及系统间互联、互通、互控的监控综合系统。利用该系统,可对需要防范和监控的目标实施有效的视频监控、报警处置,并可为城市应急体系建设提供相应的信息平台。 2.监控设备。用于监控的信息采集、编码、处理、存储、传输、安全控制等设备。 3.监控资源。监控设备和各类监控系统提供的图像、声音、报警信号和业务数据等资源信息,主要分为社会监控资源和公安监控资源。社会监控资源,指社会各企事业、个人主导建设的监控资源。公安监控资源,指公安机关主导建设的监控资源。 4.监控平台。对联网系统内的资源进行集成和处理,对设备和网络进行管理,提供相关业务服务的平台。用户通过调用监控平台的服务来进行监控管理、业务处理。 5.监控中心。对各类报警与监控资源进行集中监控管理和指挥调度的场所。 6.用户。是资源使用者,通过共享平台的接口访问,来使用共享平台提供的资源和服务,进行监控管理和业务处理。主要包括用户终端和应用系统。 7.视频专网。专用于承载监控系统信息的传输和交换,是一个完全独立的网络,并且与其他网络物理隔离。 8.流媒体。能以一定策略控制、可连续传输、以稳定的码流速率输出、可连续实施播放的数字视频、音频数据流。 9.卡口监控系统。利用光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据通信等技术对经过卡口的车辆图像和车辆信息进行全天候实时采集、识别、记录、比对、监测的系统,利用该系统可完成布/撤控、报警、查询、统计、分析等功能。 10.卡口前端车辆图像捕获率。卡口前端摄像机记录的有效车辆数与实际通过卡口的车辆数的百分比。11.号牌捕获率。号牌被自动识别的车辆数与号牌信息有效的车辆总数的百分比。 12.SIP协议。由IETF组织制定的多方多媒体通信的框架协议。它是一个基于文本的应用层控制协议,独立于底层传输协议,用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。 13.SIP设备。支持通信协议SIP的监控资源和设备,主要有网络摄像机、编码器、报警、出入口控制与存储设备等。 14.SIP网关。负责在SIP网络和非SIP网络之间协议转换,以实现网络之间的信息交互。用于不同标准的监控系统之间对接的协议转换。 15.边界接入平台。保证与监控平台不在同一安全域内的监控资源接入监控平台的安全性,不在同一个安全域内的资源的系统不能直接接入和进行访问,需要通过边界接入平台才能进行IP方式的接入。 16.高清视频。由美国影视工程师协会确定的高清标准格式,指经过视频编码后的图像分辨率达到1080P 以上(含)的数字视频,即分辨率不小于1920×1080像素的监控图像。 17.高清摄像机。指摄像机图像分辨率达到1080P以上,本规范未指明的均为1080P以上的高清摄像机。18.网络摄像机。网络摄像机是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络监控的智能化产品,它可以通过LAN,或者是无线网络适配器直接连接到网络上。 1.1.2 符号及缩略语 720P 分辨率为1280×720逐行扫描的视频图像

安防监控系统施工工艺标准.doc

弱电系统(安防监控子系统) 施 工 工 艺 2018 年 2 月 23 日

1.施工工艺描述 施工技术总则 严格按照批准后施工图设计进行施工。 接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技 术要求。 严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、 防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安 全目标责任状的相关规定” 。 安全操作技术一般规定 注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2. 材料、设备要求 、前端部分:解码器、长延时录像机或硬盘录像机、画面分割器、监视器、计算机、系 统软件、打印机、不间断电源等。. 、传输部分:光/电转换器、交换机、光缆、电源线、控制线等。 、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并 填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“ CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及 安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格 后方可安装。 、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、 机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、网线钳、尖嘴钳、剥线 钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

视频安防监控系统技术要求(GA T 367—2001)

中华人民共和国公共安全行业标准 视频安防监控系统技术要求GA / T 367—2001 1 范围 本标准规定了建筑物内部及周边地区安全技术防范用视频监控系统(以下简称系统)的技术要求,是设计、验收安全技术防范用电视监控系统的基本依据。 本标准适用于以安防监控为目的的新建、扩建和改建工程中的电视监控系统的设计,其他领域的视频监控系统可参照使用。 本标准的技术内容仅适用于模拟系统或部分采用数字技术的模拟系统。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 8702—1988 电磁辐射防护规定 GB/T 15211—1994 报警系统环境试验 GB/T 15408—1994 报警系统电源装置、测试方法和性能规范(idt IEC 60839-1-2) GB 16796—1997 安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4—1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5—1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.11—1999 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB 50198—1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GA/T 74—2000 安全防范系统通用图形符号 GA/T 75—1994 安全防范工程程序与要求 JGJ/T 16—1992 民用建筑电气设计规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 视频video 基于目前的电视模式(PAL彩色制式,CCIR黑白制式625行,2:1隔行扫描),所需的大约为6MHz或更高带宽的基带信号。 3.2 视频探测video detecting 采用光电成像技术(从近红外到可见光谱范围内)对目标进行感知并生成视频图像信号的一种探测手段。 3.3 视频监控video monitoring 利用视频探测手段对目标进行监视、控制和信息记录。 3.4 视频传输video transmitting 利用有线或无线传输介质,直接或通过调制解调等手段,将视频图像信号从一处传到另一处,从一台设备传到另一台设备。本系统中通常包括视频图像信号从前端摄像机到视频主机设备,从视频主机到显示终端,从视频主机到分控,从视频光发射机到视频光接收机等。 3.5 视频主机videocontroller/switcher 通常指视频控制主机,它是视频系统操作控制的核心设备,通常可以完成对图像的切换、云台和镜头的控制等。 3.6 报警图像复核video check to alarm

视频监控系统改造项目技术方案.

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。 平安是改革和发展的保障,是和谐的前提。 根据以上情况,结合白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强行政中心防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)需求分析 白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目,在原有监控平台基础上采用光纤收发器组网,保证视频信号传输流畅、实时;并且可以与陕西公安视频监控及联网传输平台互联、互通、互信,实现无缝对接;所采用设备均响应招标文件所提出的性能要求;可通过网关接入社会资源,并且预留接口且满足接入GPS/GIS系统兼容等可扩展条件;前端采集设备接入县公安局监控中心的网络带宽不低于1000MHz,网络带宽应满足前端设备接入监控中心互联的带宽要求,并留有余量。 (三)建设依据 ?视频监控系统各个环节符合《陕西省安全技术防范条例》的要求。必须达到《安全防范工程技术规范》(GB50348-200490)、《城市监控报警联网系统技术标准》 (GA/T699.1~ GA/T 669.10)、《视频监控联网共享系统管理平台规范》 (DB61/T524-2011)、《视频监控联网共享系统技术规范》(DB61/T525-2011)、《陕 西省城市监控报警联网系统工程建设要求》(陕公通字[2008]49号)的要求

安防监控系统室外施工安装规范

安防监控系统室外施工安装规范 编制公司: 北京中科盈联科技有限公司 编制日期: 2016年11月14日

目录 安防监控系统室外施工安装规范 (1) 第一章:前端立杆安装 (3) 1. ........................................................ 基础施工 3 1.1 ................................................... 立杆基础 4 1.2 ................................................... 窨井制作 5 1.3 ................................................. 线缆管敷设 7 1.4 接地体安装 (9) 1.5 杆件制作及要求 (10) 1.6 土建施工及安装立杆的要求 (16) 第二章:前端设备安装 (16) 2.1 视频服务器的安装规范 (16) 2.2 摄像机的安装规范 (17) 第三章:传输线缆的安装规范 (19) 3.1 线缆布放要求 (19) 3.2 绑扎总体要求 (20) 3.3 线缆端接基本要求 (20) 第四章:电源、接地要求 (21) 4.1 电源要求 (21) 4.2 防雷要求 (22) 第五章:标签标识规范 (23) 5.1 总体要求 (23) 5.2 设备标签规范 (23) 5.3 线缆标签规范 (23)

本项目所涉及的技术标准和规范(含设计标准依据、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等)主要包含: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《安全防范工程程序与要求》(GA/T652-2006) 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T652-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010 ) 第一章:前端立杆安装 安装立杆的要求支臂长度以实际场地情况为准。以下为具体工艺要求的详细阐述1.基础施工 根据地形条件和定位选择,进行测量放线,在测量放线时要严格控制基础的物理尺寸要求,使之符合设计规定。 严格按照设计图纸文明施工,人工或挖掘机施工。注意地下原有管道及线缆的安全,预埋管道、手井、机柜、杆件基础开挖至图纸要求的 尺寸。

视频安防监控系统检验实施规范

视频安防监控系统检验 实施规范 The manuscript was revised on the evening of 2021

工程测试、验收及运用的检测技术、测试仪器 1 范围 本标准规定了视频安防监控系统检验的基本程序、检验项目和要求、试验方法及检验规则。本标准适用于建筑内、外部的视频安防监控系统。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后听有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GA 308 安全防范系统验收规则 GB 50198 民用闭路监控电视系统工程技术规范 GA/T367 视频监控系统技术要求 GB 6996.11 透射式电视区域测试图 GB 6996.12 透射式电视灰度测试图 A型GB 50348 安全防范工程技术规范 GB/T17626.2 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.4 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T17626.11 电磁兼容试验与测量技术电压暂p短时中断和电压变化的抗扰度试验 GA/T74 安全防范系统通用图形符号 GB/T16677 报警图像信号有线传输装置

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 安全防范系统 以维护社会公共安全和预防、制止重大治安事故为目的,综合运用技术防范产品和其他相关产品所组成的电子系统或网络。 3.2 视频 高清视频指视频经过编码后的图像分辨率达到720P(含)以上的数字视频,即分辨率为1280*720(720P)或更高分辨率的属于高清视频,如1920*1080(1080P/i)等。 3.3 视频探测 用光电成像技术对目标进行感知并生成视频图像信号的一种探测手段。3.4图像质量 指能够为观察者的分辨的光学图象质量,它通常包括分辨率、灰度等级、色彩指标及信噪比等。 3.5 图像分辨率 目前应用最广范的摄像机分辨率1280*720(720P)或更高分辨率的属于高清视频,如1920*1080(1080P/i)等。 3.6 视频信号丢失报警 指视频主机对视频信号监控测现场图像变化,一旦达到设定阀值,系统即视为视频信号丢失,并给出报警信息的一种系统功能。 3.7 前端设备

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范 安防监控系统施工安装规范 (暂行)

目录 第一章:监控机房安装规范 (4) 1、控制室的选取 (4) 2、控制室及机房走线 (5) 3、控制室其他注意事项 (5) 第二章:前端立杆安装 (6) 1. 基础施工 (6) 1.1 立杆基础 (6) 1.2 窨井制作 (7) 1.3 线缆管敷设 (8) 1.4 接地体安装 (9) 2.1 杆件制作与安装 (10) 第三章:前端设备安装 (13) 1、视频服务器的安装规范 (13) 2、摄像机的安装规范 (14) 第四章:传输线缆的安装规范 (16) 1、线缆布放要求: (16) 2、绑扎总体要求 (16) 3、线缆端接基本要求: (17)

第五章:电源、接地要求 (18) 1、电源要求 (18) 2、防雷要求 (19) 第六章:标签标识规范 (20) 1、总体要求 (20) 2、设备标签规范 (20) 3、线缆标签规范 (20) 第七章:竣工验收文件 (21) 第一章:监控机房安装规范 1、控制室的选取 ?选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50 m2); ?地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm; ?天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光; ?墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理; ?照度:中心控制室照度在300~400LUX,其他房间在200~300LUX; ?温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。

2、控制室及机房走线 ?线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上); ?若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板; ?布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下走线 易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多; ?线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆曲率半径要 求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷 设的电缆两端应留适度余量,并标示明 显的永久性标记。 3、控制室其他注意事项 ?控制台正面与墙的净距不应小于1.2M,侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不应小于1.5米,次要走道不应小于0.8米,机架背面和侧面距离 的净距不应小于0.8米; ?控制台应安放竖直,台面水平,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象; ?控制室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足安全,消防的规定要求; ?控制室的其它设备和金属外壳必须做好等电位连接,以保证控制室内的人身和设备安全。

智能住宅小区视频监控系统解决方案

住宅小区是监控行业的主阵地,因此现在面临大量的老系统改造问题。以前大部分采用的是模拟监控系统,由摄像机和监视器构成一套监控系统。大一些的社区采用了矩阵作为中心端的主控设备。在这些地方涉及到如何利用老系统设备,节省工程造价,如何和老系统兼容,实现系统联动的问题。 对于新建住宅小区,目前市场上主要提供两种解决方案:一是基于硬盘录像机的半数字化解决方案。一是基于网络视频产品的网络化解决方案。基于硬盘录像机的解决方案难点在于需要在小区内进行大量的工程布线。小区住宅监控除了要完成视频监控之外,对报警需求也很强烈,因此在小区周围都要铺设大量的视频线、控制线、信号线。在线材类产品价格上涨的今天,对工程商来说并不是一个好消息。硬盘录像机属于典型的主控搭配若干个分控的网络应用模式,比较适合于小型的网络监控系统中,但在组建大型网络监控系统时不具备优势,很难实现多级网络级联。当前,计算机饱受病毒威胁之苦,硬盘录像机作为监控系统的核心一旦感染病毒,有可能导致整个系统瘫痪,监控、报警、录像等重要职能更是无从谈起。基于网络视频产品的技术方案也依然存在诸多挑战。目前市场上存在大量的网络视频产品,但部分产品稳定性不好、视频质量较差、对网络带宽占用率太高、上层软件功能过于简单,无法完成客户对图像质量、业务扩展、功能需求的满足。 三、敢问,路在何方 当前,智能住宅小区已经开始走向数字化、网络化、集成化、智能化的发展道路。住宅小区在解决了远程网络抄表、小区高速宽带、门禁视频语音对讲之后,安防监控已经开始成为小区智能化的重要标志。对于一个大型的智能住宅小区,监控系统已经不再仅仅是一个小范围内的完成音视频监控功能的系统了,它越来越多的需要集成报警、大

视频监控及集控系统技术规范书

图像监视系统及集控系统技术规范书 买方: 卖方: 2016 年 12 月

目录 1. 总则 (1) 2. 技术要求 (1) 2.1 应遵循的主要现行标准 (1) 2.2 环境条件 (2) 2.3 系统规模 (3) 2.4 技术性能要求 (3) 2.5 图像监视系统要求 (6) 2.6屏体要求 (7) 2.7 基本技术指标 (8) 3. 技术服务 (11) 3.1 项目管理 (11) 3.2 技术文件 (11) 3.3 现场服务及售后服务 (13) 3.4卖方现场服务人员的职责 (13) 3.5 其它 (14) 4. 买方工作 (14) 5. 工作安排 (14) 6. 备品备件及专用工具 (15) 6.1 备品备件 (15) 6.2 专用工具 (15) 7. 质量保证和试验 (15) 7.1 质量保证 (15) 7.2现场试验 (16) 8. 包装运输和储存 (16) 附件1 货物需求一览表 (17) 附件2 卖方应填写的技术参数表格.......................................................错误!未定义书签。

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于视频监控系统、视频监视系统和本公司光伏电站集控系统。它提出了图像监视系统、集控系统及其元器件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。本技术规范书只对本项目的视频监控系统、集控系统的主要功能,设备的基本配置提出最低要求,卖方应对本项目的视频监控系统、集控系统的设备完整性、功能的先进性负责。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在技术规范书众以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详 细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。 GBJ115 《工业电视系统工程设计规范》 GBJ566 《计算机软件开发规范》 GnJ79 《工业企业通信接地设计规范》 GB/T17626.2 《静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

视频安全防范监控系统

安防(学校)培训班考题及答案 2013-8-27 张新武提供 一、单选题 1、摄像器件又称光电转换器件,是摄像机的核心器件。常见的摄像器件有() A、CCD和CMOS B、CRT和LCD C、LED和PDP 2、电视制式,用扫描方式和彩色信号的复合方式来表示。我国现行电视制式为() A、NTSC制 B、PAL-D制 C、SECAM制 3、我国采用的PAL电视制式,规定每帧图像分解为()线 A、256 B、512 C、625 D、650 4、我国采用的PAL电视制式,帧頻为()Hz A、25 B、30 C、50 D、60 5、在视频监控系统中,现行最常用的视频编码压缩标准是()。 A、JPEG-2000 B、H.264或MPEG4 C、MPEG1或MPEG2 D、JPEG和AVS 6、视频编码压缩技术对图像的质量来说是() A、无损性的 B、有损性的 C、有增益的 7、电视监控系统选用彩色/黑白摄像机时,应保证在第三方检测时系统的最低分辨率应在()电视线以上。 A、220/320; B、270/350; C、350/420; D、420/480。 8、标准化图像格式D1的分辨率为() A、176×144 B、352×288 C、720×576 D、1280×720 9、720P (D4) 格式为水平720条电视线,宽高比为16:9,60Hz逐行扫描,行频为45KHz,分辨率为() A、352×288 B、720×576 C、1280×720 D、1920×1080 10、1080P(D5) 格式为水平1080条电视线,宽高比为16:9,60Hz逐行扫描,行频为67.5KHz,分辨率为( ) A、352×288 B、720×576 C、1280×720 D、1920×1080 11、摄像机灵敏度越高,其要求的最低照度Lux的数值就() A、越大 B、越小 C、无关 12、安防监控中心应设置为(),应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。 A、监视区 B、防护区 C、禁区 D、限制区 13、GB 50348中规定,在高风险对象的安防工程设计采用数字记录设备录像时,高度风险区每

相关文档
相关文档 最新文档