请教各位电工大师,10千伏的高压电机,转子开路电压794伏,转子电流794A,转子有三根电线连接到启动柜,我还没试过,就是转子通过电刷引出的三根线在电机运行时有电压吗?如果只摸一根,会不会触电?或者摸两根电线呢?原理是什么?请科学回答,不然说不触电的摸了触电就危险了。
——★1、仅仅就10千伏高压供电线路来说,是三相三线方式。但三根输电线对地存在很大的电容,所以高压线断路、接地时仍会出现极大的短路电流的。——★2、再回到你的问题上:10千伏的高压电机在换向(瞬间接触不良)特殊情况下,会通过分布电容产生较大的电流,而对人体造成伤害的就是电流。——★3、为了安全计,绝不可以随意触摸电气设备的,就是低压也不可以的。举例:开关板上的固定绝缘板能摸吗?......不可以。如果绝缘板失去绝缘性能呢?!(不要大惊小怪:这是电力局基础安全考试题之一)追问 如果电刷接触良好的情况下,在运行中转子的电压是不是很低呢?大概多少伏呢?转子电流800A,这个转子电压【不是开路电压】能否用万用表测出来? 回答 你好:短路状态下,不能测量出电压的。接触不良时,还要加上瞬间转子的自感电动势,电压较高。 提问者评价原来是这样,感谢!