文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 交房清水样板间BIMVR项目施工技术交底

交房清水样板间BIMVR项目施工技术交底

交房清水样板间BIMVR项目施工技术交底
交房清水样板间BIMVR项目施工技术交底

漏。

)墙体拉结筋、构造柱钢筋等植筋均完成,并经拉拔试验检测合格。

拉结筋

植筋拉结示意图

)建筑标高线已按要求在剪力墙上均匀弹设,并经复核无误。

室内建筑线示意图

)外墙、卫生间、阳台、厨房、水暖井等部位墙体根部已按要求进行凿毛,并经验收合格。

)墙体砌筑前,对砌筑作业人员进行技术、安全交底及正弘置业填充墙砌体工程施工工艺标准交底。

)墙体排版图经业主、监理单位审核确认,施工时严格按照砌体排版图进行墙体砌筑。

号墙体排砖示意图

号墙体排砖效果图

()选用龄期天后的砌块,搬运过程应轻拿轻放,减小损坏。

()墙体底采用蒸压粉煤灰砖砌筑≥高;厨房、卫生间、阳台导墙采用现浇混凝土,其高度≥,且要与楼板同时浇注。

()填充墙砌体砌筑时应错缝搭接,搭接长度不小于;水平灰缝及竖向灰缝不得超过,勾缝要圆润且深浅一致,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

()顶部缝隙待墙体砌筑完成且沉降完成后,用粉煤灰砖斜砌°°顶紧,端部及中部采用预制砼三角块封堵。

构 造 柱

过梁

预制三角块

止水台

预制砼块

墙顶斜砖

拉结筋

皮数杆

构造柱

钢筋

铺浆

墙水平筋

止水台

皮数杆示意图

()预拌砂浆进场使用时,供货方应按规定批次提供质量证明文件,主要包括产品型式检验报告和出场检验报告等,并分批对其进行复验。

()混凝土构件之间的加气混凝土填充墙每高设置Φ通长拉结筋。墙体拉结筋与构造柱连接做法如图所示。

前应沿构造柱全高在墙体上加设双面胶条。

构造柱支模喇叭口留设示意图

()加气混凝土砌块外窗下沿做高同墙厚的钢筋混凝土压顶,纵向钢筋Φ,两端锚入剪力墙或构造柱内,强度等级为,如图所示。

窗台压顶截面配筋构造

预制混凝土块,其他预制混凝土块均匀分布但最大竖向间距不得大于㎜。

门洞口预制块留设图

窗洞口预制块留设图

()加气混凝土砌块上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,错开的长度宜为,并不小于。对于不能满足的部位,应在水平灰缝设置φ的拉结钢筋或钢丝网片,拉结钢筋的长度应不小于。

)墙体抹灰施工方法及控制要点

()抹灰前结构胀模位置必须剔打,修补平整方可抹灰,抹灰严禁出现大小头。

()基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。抹灰前所有管线,线盒,电箱等必须安装完毕,严禁抹灰完毕后打凿安装,避免抹灰出现色差。

()抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。

()基层甩浆厚度控制在,甩点要均匀分布,不能漏甩,终凝后浇水养护,直至砂浆毛刺有较高强度,用手掰不动为宜。

()抹灰基层处理完成后,需对基层垂直度、平整度、孔洞封堵、抗裂措施、

设,避免埋错或漏埋。

()混凝土铺设应按照分区、段顺序进行,边铺边摊平,并用大杠粗略找平,略高于找平墩。

()混凝土浇筑时,以水平标高线及找平墩为准检查平整度。有坡度要求的地面,已按设计要求找坡。

()不锈钢分隔条埋设时,应时上标高与细石混凝土地面上标高相同。

()排气道、上下水等管道根部设置×的细石混凝土台,阴阳角方正、顺直。

()沿墙、柱根部设置宽(含根部泡沫板)压光面层,房间内沿东西间隔设置压光面层、拉毛面层,其中压光面层宽度为。拉毛线条应间距均匀、深度一致、行距宽度均匀、相互平行。

细石混凝土楼地面压光、拉毛间隔示意图

()细石混凝土地面收面完成内加以覆盖并浇水养护,常温条件下连续养护时间不少于。养护期间应封闭,严禁上人。

四、成品保护措施

、墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋及各种预埋件,暖、卫、电气管线及套管等,均应注意保护,不得任意拆改、弯折或损坏。

、砂浆稠度要适宜,砌筑过程中要及时清理,防止砂浆污染墙面。

样板间施工方案-电气

一、样板间装修电气施工工艺及要点 样板间电气施工工艺流程: 二次结构配管户内配电箱箱壳安装管内穿线电线绝缘遥测等电位安装户内配电箱配线灯具、开关、插座面板安装通电试运行(一)JDG管施工 1.作业条件 隔板配管应在土建隔板施工完,配管前弹好标高线,并有一定强度后再进行二次结构配管,配管时采用云石机切槽剔凿敷设管路;砌筑墙配管可随砌墙同步配合施工或砌筑完毕后用云石机切槽剔凿敷设管路。 2.操作工艺 熟悉图纸→箱、盒预制→划定预留线盒位置→箱、盒支架固定→管路敷设→断管、铣口→管路连接→管路固定→管口封堵→检查、验收 D1

3.基本要求 暗配管路宜沿最近路线敷设,并尽量减少弯曲;埋入墙体的JDG钢管,离表面的净距不小于15mm。 进入配电箱的管路,应排列整齐,管口应高出标高线50~80mm进行预留,二次配管时应采用专用接头及锁母进行配管。 管路的弯曲半径至少在6D以上,弯扁度在0.1D以下。 4. 测定箱盒位置 根据施工图以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱的位置。找水平时可用透明塑料管内注水来进行,或采用红外线超平仪进行。 盒的位置:插座盒要避免放在水暖专业的暖气片等位置上,强电插座与弱电插座间(盒边到盒边)要保证300mm以上的间距。 墙体上稳注盒箱:盒箱要平整牢固,坐标位置准确,砖墙管及盒随砌砖预埋。 5. 管路连接 D2

管路连接:采用直接头连接,管的接口在直管接头内中心,即1/2处。用紧定螺丝在压接处涂以电力复合脂增强导电性,并缠上胶带,使管连接紧密,以免向管内灌浆。套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽。严禁熔焊连接。 JDG管 直接头 管路煨弯:JDG25及以下管路,采用冷煨法,用手动煨弯器加工。先将JDG钢管插入匹配的专用煨管器,逐步煨出所需弯度,管路弯曲半径不得小于管路外径的6倍,弯扁度不得大于管路外径的1/10。;JDG 32~ JDG 40的管弯采用成品件。 管路切断:JDG 25以下的钢管用钢锯切断;JDG 32~ JDG 40钢管用砂轮锯切断。当管子D3

施工组织设计技术交底

施工组织设计技术交底 1.工程概况、工程特点、设计意图 1.1工程概况 本工程总建筑面积26847.5m2,由地下三层,地上15层组成,建筑物呈不规则矩形,东西向长大为90m,南北向宽为45m左右,场地内标高为44.38至46.31之间,基本平坦。总高度46.5m,局部56.6m,是以中高档住宅和公寓为主,部分为商场的综合性大楼。 基础工程:大楼采用人工挖孔桩基础,平均桩长6米,地下室由于总长有72.8米,考虑设变形缝防水困难和设置后浇带施工困难,拟采用无缝施工技术,砼中添加微膨胀剂。 主体结构:根据建筑设计要求和平面布置特点,本工程采用现钢筋混凝土-剪力墙结构,利用楼梯井筒布置剪力墙,另在平面中其它部位布置一定数量的剪力墙,墙柱共同承受竖向及水平荷载,由于功能上的要求,6~16轴部分二层上下柱网差异较大,拟设置厚板结构转换层以传递竖向及水平荷载。楼板因层高限制,地下室负二、负一层均按双向肋梁楼盖设计,2-5轴住宅部分因震灵活隔断且层高受限,其楼面采用现浇空心楼板,板厚260,其空心率在50%左右,柱网上仍设普通梁,其余部分为普通现浇梁板结构。 建筑物围护结构及地下室墙均采用M7.5水泥砂浆砌筑Mu7.5红砖墙,内隔墙采用Mu7.5的混凝土空心砌块。 装修工程:本工程大部分地面为水泥砂浆面层,楼梯间为防滑瓷砖,内墙除厨房、卫生间为水泥砂浆外,其余均采用888涂料;顶棚仅厨房、卫生间、阳台为水泥砂浆外,其它为888涂料。 外墙装修一层为麻石外墙面外,其余为100х100米色外墙砖,本色铝合金窗,

5厚明玻。 1.2 工程特点 (1)该工程的建筑物边线紧邻道路红线,特别是基础工程施工场地十分狭窄,钢材、模板、架管等材料仅能夜间进场,开工前,需对现场临建布置、材料堆放与储存以及现场文明施工作出详细、具体、可操作性强的方案,以指导工程施工。 (2)该工程的承包范围包括土建、装饰、安装施工,参与施工的专业、工种、人员多,且工期紧,施工过程中,项目经理部须充分发挥组织、管理、控制、协调的职能,合理、科学地组织各专业、各工种、各工序进行穿插、搭接作业,充分利用作业面。协调处理好各专业、各工种、各工序的相互关系,使各专业、各工种、各工序环环相扣,配合默契。 (3)该工程为高层建筑物,施工过程中须建立轴线和垂直度控制的内部控制点和外部控制点,严格控制其垂直度。 (4)该项目东、西面临街,对施工现场文明施工、安全防护和环境保护提出了较高的要求。 (5)转换层施工荷载重,混凝土等级高,水泥用量大,而且厚板架于空中,六面暴露,板边空气温度低,板内水化热温升高,结构防裂要求严,温度裂缝控制难度大特别是厚板的下表面保温保湿难度更大。 (6)现浇空心楼板的薄壁管在砼浇筑过程中,由于浮力容易上浮,安装过程中须采取有效的控制措施。 2. 施工准备 抓好施工现场的“四通一平”工作,即水通、电通、道路通、电话通和场地平整,搭好生产、生活设施,落实生产技术准备工作。 2.1 生产准备 (1)场地硬化

交房方案样本

【xxxxx】 交房方案 编制部门: 销售部 编制日期: .2.25 目录

一、交房目标确定 二、交房前重点准备工作及时间节点安排 三、交房具体部署 四、交房突发事件处理安排 五、交房相关表格文件(附件) 针对交房工作专门成”摩卡思想家临时交房小组” 项目部、物业公司、财务部、营销部、等各部门联动, 并进行人员调配和统一协调管理。 一、交房目标

目标1.尽量降低和减少客户投诉, 提高客户满意度, 顺利完成交房工作。 目标2.树立良好企业形象, 形成良好的口碑效应。 目标3.在交房期间, 争取交房率达到80%以上。 二、 交房前重点准备工作及时间节点安排 1. 各小组主要职能和人员构成 职能设置: 组织、 统筹、 协调整个交房工 人员构成: 由开发商和建设方领导构成, 便 于个部

分工作协调 职能设置: 进行项目客户数据的核对, 通知客 户交房 时间, 与工程完成项目接收, 牵头组织整 个交房工作, 房屋验收, 问题整改跟 进、 房屋交付 人员构成: 销售部, 物业部, 工程部, 监理 公司等人员组成 职能设置: 陪同进行验房工作和物业整改 人员构成: 组长由开发商工程负责人担当, 组员 包括项目工程监理、 施工方( 土建、 水电 门窗安装、 弱点 等 )

职能设置: 负责收取相关费用 ( 物业费、装 修押金 等) 人员构成: 由公司财务组成 职能设置: 现场安保和保洁 人员构成: 组长为物业部门相关领导人员 职能设置: 处理突发事件 人员构成: 组长建议为开发商领导, 组员包括: 工程 负责人, 物管负责人, 营销负责人, 行政负 责人及律师。 2.内部验房工作:

清水墙施工方案.docx

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、操作工艺 (4) 五、质量控制及验收 (7) 六、其他 (9)

清水墙砌筑工程施工方案 一、编制依据 1、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 3、《混凝土实心砖》 GB/T21144-2007; 4、《预拌砂浆》 GB/T25181-2010; 5、《混凝土用水标准》 JGJ63-2007。 二、工程概况 本工程为贵州茅台酒扩建工程,包括环山酒库一期、二期工程和2013 年 4000 吨茅台酒制曲工程;其中环山酒库项目位于茅台镇东南 方向,地处后湾酒库东北侧,寒婆岭~羊湾以南,为茅台酒“十二五”扩建工程酒库规划中的一部分,一期工程包括2#~23#共 22 栋酒库, 二期工程包括24#~49#酒库、大小办公楼共28 栋;其单栋建筑面积 有 7409m2、6629m、5902m等,建筑高度 15.3m,建筑总高度 19.1m;结构形式为多层框架结构 ; 七号地块拟建贵州茅台酒股份有限公司 2013 年茅台酒 4000 吨制曲工程,位于茅台酒厂厂区南东侧,紧邻茅台 酒厂 3 车间制曲厂房,场区西侧通简易乡村公路,东侧为规划坛厂至 茅台快线(城市一级主干道),建成后交通方便。由1~5 号制曲厂房、车间办公楼,车间食堂, 1~2 号浴侧、维修房及多层车库等 11 个单体 建筑组成,总体呈北东 - 南西向展布,总建筑面积 65851 平方米。其中 环山酒库二期、制曲厂房等外墙均采用粉煤灰蒸压砖清水墙砌筑。

三、施工准备 1、材料准备 ⑴本工程主体结构完成后,部分外立面采用清水砖砌筑做装饰效果,清水砖采用 240*115*53mm规格,颜色及规格型号按照甲方选定。 ⑵清水墙砌筑前一天组织材料进场,进场材料必须有产品合格证及产品性能形式检测报告,质量要复合国家现行有关标准的要求。⑶常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润,冬期施工应清除表面冰霜。⑷砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 2、技术准备 ⑴清水墙砌筑工程开始前编制墙体砌筑专项施工方案。 ⑵砌体工程施工前由施工员负责砌筑工程的施工任务的划分、人员的安排、现场安全文明管理。 ⑶专职质检员应在施工过程中进行质量旁站监督检查,进行质量验收,对满足质量要求的部位进行标识 ⑷班组砌筑工人要求有经验的技术工不少于50%。

样板间施工方案(全)

目录 第一章:编制依据 (3) 第二章:工程概况 (3) 第三章户型选择 (4) 第四章:展示区线路规划 (5) 第五章:施工准备 (5) 第六章样板工程施工人员及进度安排 (5) 第七章:样板工程主要施工方法 (6) 一、第15层样板房主要项目 (6) 二、第16层主要项目 (6) 三、施工机具 (16) 四、质量检验 (16) 第八章保证措施 (17) 一、成品保护 (17) 二、质量保证 (17) 三、安全保证 (18) 第九章:文明施工 (18) 第十章样板间的验收程序---------------------------------- 19

第一章:编制依据 1)深圳筑博设计院、结构及安装施工图纸 2)《建筑施工手册第四版》 3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011)6)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011) 第二章:工程概况 1、工程概况 2、平面功能 3、装修工程概况 3.1地面:本工程卧室、书房室内地面20mm厚水泥砂浆找平,20mm挤塑聚苯板,50mm厚C15细石混凝土随打随抹平。上刷素水泥浆一道;20mm厚1:2水泥砂浆压实、感光。

厨房、餐厅地面在细石砼面层上外加30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,8-10mm厚地面砖,干水泥擦缝。 3.2门窗:本工程外窗采用断热铝合金内开下悬中空玻璃窗,形式参铝合金门窗L03J602,尺寸以设计为准,建筑外门窗抗风压性能为≥2.0KPa, 气密性能为≤1.5㎡/m.h,水密性能为≥250Pa,保温性能分级为≤3.0(W/m.K)、隔声性能等级分级为≥30(dB(A))。窗玻璃为中空玻璃,面积大于1.5的窗玻璃、玻璃雨棚、玻璃幕墙、门连窗系列面积大于0.5的门玻璃均需要安全玻璃。 3.3顶棚:顶棚刮白水泥腻子两遍。 3.4内墙:200mm、100mm蒸压加气混凝土砌块墙体,2cm厚混合砂浆抹面。刮白水泥腻子两遍。 3.5外墙:外墙聚氨酯复合板材料保温,上部刷乳胶漆,储藏室层刷真石漆。 第三章户型选择 根据现场实际情况及建设单位要求,选择3#住宅楼第十五层A-5a、A-2二户作为这次样板施工户型。具体见附图。

交房清水样板间施工方案

交房清水样板间工程 施工方案 编制单位:中建八局一公司正弘瓴筑项目部 编制人: 日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 2.1 工程建设概况一览表 (2) 2.2 工程施工条件 (2) 三、施工安排 (4) 3.1 项目管理组织 (4) 3.1.1 项目组织机构图 (4) 3.1.2 职责分工表 (4) 3.2 项目管理目标 (5) 四、施工进度计划 (5) 五、施工准备与资源配置计划 (5) 5.1 施工准备计划 (5) 5.1.1 技术准备 (5) 5.1.2 现场准备 (7) 5.2 资源配置计划 (7) 六、施工方法及工艺要求 (7) 6.1 施工工艺流程 (7) 6.2 施工方法及控制要点 (8) 6.3 质量标准 (21) 七、进度保证措施 (25) 八、质量保证措施 (25) 8.1 项目质量管理的组织机构并明确职责 (25) 8.2 质量保证措施 (26) 8.2.1 组织保证措施 (26) 8.2.2 技术保证措施 (26) 8.2.3 经济保证措施 (26) 九、安全文明施工措施 (26) 十、绿色施工措施 (28) 十一、成品保护措施 (28)

一、编制依据

二、工程概况 2.1 工程建设概况一览表 2.2 工程施工条件 应建设单位要求,8#楼三层东户为交房清水样板间,其中土建施工内容包含墙体砌筑、墙面抹灰、混凝土楼地面、顶棚腻子涂刮、聚氨酯防水施工。样板间各分项工程施工条件主要如下: 1、样板房墙体砌筑前,已按图纸设计弹设墙体位置线及控制线,并复核无误。 2、配电箱、多媒体箱、新风送风口等墙体预留洞已与安装部门确认,避免遗漏。 3、墙体拉结筋、构造柱钢筋等植筋均完成,并经拉拔试验检测合格。

清水砖墙勾缝施工技术交底

技术交底记录表 项目名称:编号:

弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→清理墙面 3.2 墙脚手眼:如采用单排外脚手架时,应随落架子,随堵脚手眼,首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净,并洒水湿润,再用与原砖墙相同颜色的砖,补砌脚手眼。 3.3 弹线找规矩:从上往下顺其立缝吊垂直,并用粉线将垂直线弹在墙上,作为垂直线的规矩,水平缝则以砖的上下楞弹线控制,凡在线外的砖棱,均用扁凿子剔去,对偏差较大的剔凿后应抹灰补齐。然后用砖面磨成的细粉加107胶拌合成浆,刷在修补的灰层上,使其颜色一致。 3.4 门窗四周塞缝及补砌砖窗台:勾缝前,将门窗四周塞缝作为一道工序,用1∶3水泥砂浆将缝堵严、塞实。深浅要一致。铝合金门窗框四周缝隙的处理,按设计要求的材料填塞,同时应将窗台上被碰坏,碰掉的砖补砌好,一起勾好缝。 3.5 墙面勾缝前应浇水,润湿墙面。 3.6 勾缝: 3.6.1 拌合砂浆:勾缝用砂浆的配合比为1∶1或1∶1.5(水泥∶砂),或2∶1∶3(水泥∶粉煤灰∶砂),应注意随用随拌,不可使用过夜灰。 3.6.2 勾缝顺序应由上而下,先勾水平缝,后勾立缝。勾水平缝

时用长溜子,左手拿托灰板,右手拿溜子,将灰板顶在要勾的缝口下边,右手用溜子将砂浆塞入缝内,灰浆不能太稀,自右向左喂灰,随勾随移动托灰板,勾完一段后,用溜子在砖缝内左右拉推移动,使缝内的砂浆压实,压光,深浅一致。勾立缝时用短溜子,可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中,也可将托灰板靠在墙边,用短溜子将砂浆送入缝中,使溜子在缝中上下移动,将缝内的砂浆压实,且注意与水平缝的深浅一致。如设计无要求时,一般勾凹缝深度为4~5mm。 3.6.3 墙面清扫:每步架勾完缝后,要用笤帚把墙面清扫干净,应顺缝清扫,先扫水平缝,后扫竖缝,并不断抖掸笤帚上的砂浆,减少污染。 3.6.4 墙面勾缝应做到横平竖直,深浅一致,十字缝搭接平整,压实、压光,不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正,阴角立缝应左右分明,窗台虎头砖要勾三面缝,转角处应勾方正。 3.6.5 防止丢漏缝,应重新复找一次,在视线遮挡的地方。不易操作的地方、容易忽略的地方,如有丢、漏缝,应给以着补、补勾。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。 3.6.6 天气干燥时,对已勾好的缝浇水养护。 4.1 粘结牢固,压实抹光,无开裂等缺陷。 4.2 横平竖直,交接处平顺,深浅宽窄一致,无丢缝。

样板间施工方案

凤凰城三期A3 标段 样板间质量施工 要求及验收标准 建设单位:华润置地(湖南)有限公司监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司施工单位:江苏中兴建设有限公司

一、装修工程概况 1.1地面:本工程地面卧室、厨房、餐厅采用细石砼地面,卫生间、厨房采用水泥砂浆地面,楼梯间采用石材地面。 1.2门窗:本工程所有窗均采用铝塑铝复合窗;门,进户门采用乙级、丙级防火防盗保温门。 1.3顶棚:本工程采用水泥砂浆顶棚, 1.4内墙:本工程均采用混合砂浆抹面;厨房、卫生间采用水泥砂浆抹面。 二、施工准备 2.1本方案包括的分部分项工程为:砌筑工程、楼面地工程、门窗工程、抹灰工程、涂料工程。 2.2装修工程工艺流程 内墙一厨卫-顶棚-楼地面施工-门窗框安装 2.3每道工序完成后,必须经质检人员按验收标准严格检查后,方可转入下一道工序施工。 2.4 在施工中每个房间都要提供土建装饰和安装工程共同使用的统一标高线;因此,在装饰工程开始时,在每个房间的墙上都要弹上与结构阶段相一致的建筑+ 1.00m标高线。 三、主要项目施工方法 3.1楼面做法 3.1.1 厨房间、卫生间建筑做法: (1)20厚1 : 4干硬性水泥砂浆 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻150 高 (3)刷基层处理剂一边

(4)15 厚1:2 水泥砂浆找平 (5)50 厚C20 细石混凝土找1%坡,最薄处不小于20 3.1.2 结构板的建筑做法: (1)25 厚1:2 水泥砂浆抹面压光 (2)刷素水泥浆一道 3.1.3 电梯厅的建筑做法: (1)20 厚1:4 干硬性水泥砂浆 (2)素水泥浆结合层一遍 3.1. 4. 楼地面主要施工方法 a、材料要求 1)水泥:水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,标号不应小于425 号,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2)砂:砂应采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。 b、施工要点 1)基层表面应粗糙,并清理干净,施工前用水冲冼,但基层表面不得有积水。 2)在铺设C20砼之前,先刷水灰比为0.4?0.5的水泥浆作为结合层,随刷随铺,并应在砼初凝前用木抹搓平压实。 3)在砼初凝后用铁抹子压光抹平。 4)在砼达到初凝之前应浇水养护一星期。 4.1.4 有防水要求的楼地面(厨卫间) 1、施工要点 1)设计结构标高必须满足排水坡度的要求。 2)依+ 500mm线弹出建筑地面的面层(含饰面)、找平层、 防水层、垫层等坡向地漏的标志线,按设计要求进行放坡,形成整个楼、地面的地漏处最低点的斜平面。

样板间施工组织设计方案(全)

目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章户型选择 (3) 第四章:展示区线路规划 (4) 第五章:施工准备 (4) 第六章样板工程施工人员及进度安排 (4) 第七章:样板工程主要施工方法 (5) 一、第15层样板房主要项目 (5) 二、第16层主要项目 (5) 三、施工机具 (16) 四、质量检验 (16) 第八章保证措施 (17) 一、成品保护 (17) 二、质量保证 (17) 三、安全保证 (18) 第九章:文明施工 (18) 第十章样板间的验收程序---------------------------------- 19

第一章:编制依据 1)深圳筑博设计院、结构及安装施工图纸 2)《建筑施工手册第四版》 3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011)6)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011) 第二章:工程概况 1、工程概况 2、平面功能 3、装修工程概况 3.1地面:本工程卧室、书房室内地面20mm厚水泥砂浆找平,20mm挤塑聚苯板,50mm厚C15细石混凝土随打随抹平。上刷素水泥浆一道;20mm厚1:2水泥砂浆压实、感光。

厨房、餐厅地面在细石砼面层上外加30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,8-10mm厚地面砖,干水泥擦缝。 3.2门窗:本工程外窗采用断热铝合金内开下悬中空玻璃窗,形式参铝合金门窗L03J602,尺寸以设计为准,建筑外门窗抗风压性能为≥2.0KPa, 气密性能为≤1.5㎡/m.h,水密性能为≥250Pa,保温性能分级为≤3.0(W/m.K)、隔声性能等级分级为≥30(dB(A))。窗玻璃为中空玻璃,面积大于1.5的窗玻璃、玻璃雨棚、玻璃幕墙、门连窗系列面积大于0.5的门玻璃均需要安全玻璃。 3.3顶棚:顶棚刮白水泥腻子两遍。 3.4内墙:200mm、100mm蒸压加气混凝土砌块墙体,2cm厚混合砂浆抹面。刮白水泥腻子两遍。 3.5外墙:外墙聚氨酯复合板材料保温,上部刷乳胶漆,储藏室层刷真石漆。 第三章户型选择 根据现场实际情况及建设单位要求,选择3#住宅楼第十五层A-5a、A-2二户作为这次样板施工户型。具体见附图。

2019交付样板和工艺工法展示指引

室内展示指引 1、编制目的 为落实集团提高工程品质,配合营销扩大影响效果、展现品牌名企形象、对样板引路提供实物模板,特制订并发布本指引。 2、适用范围 房地产城市/独立项目公司所有在建项目标段。 3、展示要求 3.1、展示时间:新开组团、新项目必须实施工艺工法样板和交房样板推进工作,要求在结构出地面时完成样板工程策划书的编制和审核工作、结构施工至8层时开始实施样板施工、并于一个半月后达到展示要求;别墅、多层洋房只做室外工序和工艺工法展示,室内在主体封顶后做交付区展示。 3.2、展示范围:原则上以每个总包承建标段做一个样板展示区(即工序、工艺工法样板和交付区样板),每个展示区至少做二套,一套做工序、工艺工法展示,一套做交付样板展示;如为精装修交付则做精装修样板展示。 3.3、展示位置:要求尽量靠近场地出入口,方便参观者进出,尽可能把现场文明施工和景观亮点工程进行展示,并尽量选择二楼做展示。 4、展示方案 在工程策划编制时应充分考虑和策划工地开放及展示计划安排,在展示区施工前应该先编制样板展示施工方案,经工程、营销、成本、设计等部门审核批准后实施。

5、交底实施 正式开工之前由项目工程经理(总监)组织项目工程人员、监理、施工单位管理人员进行工程策划书关于工序、工艺工法样板及施工方案学习和交底,充分领会后实施。 6、样板展示具体做法: 第一部分工序、工艺工法展示要求 工序展示内容:(1)外墙面砖的工程样板面积不小于2㎡,且应置于向阳位置,符合质量标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》8.3节中要求。 (2)外墙涂料的工程样板面积不小于1㎡,并留有斜向分层剖面,且应置于向阳位置,符合质量标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》10章要求。 (3) (4)防火、防盗门的工程样板不少于二樘,且应集中在同一楼层(部位),符合质量标准 GB50210-2001中5.5节要求。 (5 )保温工程的工程样板面积不小于2㎡,并留有斜向分层剖面。 (6)防水工程的室内工程样板不少于一个开间,室外工程样板不少于一个轴线长度,符合质量标准GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第6章要求。 (7)栏杆(扶手)工程的工程样板不少于一处(阳台、花园、屋面等)或一个层高(楼梯),符合质量标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》12.5节要求。 (8)砌体工程的工程样板每种墙体不少于一个开间,符合质量标准GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》要求。

样板房施工方案

南河佳苑38#-40#楼工程 样 板 房 施 工 方 案 六安南河建筑安装工程有限公司二0一四年三月十日 施工专项方案会签表

目录 一、编制目的 二、编制依据 三、工程概况与特点

四、施工工艺 五、注意事项 六、成品保护措施 七、总体部署 一、编制目的 为保证工程的施工质量和建筑效果,在大面积的装修施工开展前,进行样板房的施工。主要是通过样板间的施工来深化设计,优选施工材料,完善各施工工序流程和工艺标准,协调处理好各专业细部尺寸,为开展大面积的装修施工做好技术准备,达到样板引路的目的。 二、编制依据 1、建筑施工图纸 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 3、建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) 4、建筑装饰装修工程验收规范(GB50210-2001)

5、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-95) 6、建筑给水排水施工质量验收规范(GB50242-2002) 7、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50304-2002) 8、建筑构造通用图集 9、建筑电气通用图集 10、建筑节能保温施工质量验收规范 11、甲方提供的装修做法 12、其他有关现行规范、标准、文件 三、工程概况与样板间位置 1、本工程为六安市南河置业有限公司投资兴建的南河佳苑二期工程;位于六安市裕安区城南镇,由浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司设计,框架结构,地上11层,地下2层;建筑面积:8117.3m2. 8117.3m2 5433.17m2 使用功能:多层住宅楼。二类建筑;耐火等级二级,抗震设防烈度为7度;设计使用年限50年。 2、本工程基础垫层使用混凝土强度为C15,基础、主体使用混凝土强度为C20、C25、C30、C35,墙体采用煤矸石空心砖、混凝土实心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆,十一层为M7.5混合砂浆,外墙面为膨胀玻化微珠保温砂浆,门窗采用塑钢玻璃门窗。 3、本工程样板间位置如下: 38#楼二层西单元1-5/A-L轴; 39#楼二层东单元25-29/A-L轴; 40#楼二层东单元15-19/A-L轴;

施工方案及技术交底编写要求

施工方案及技术交底编写要求 1 目的 为提高施工方案和技术交底的编写质量,并使之规范化和标准化,体现公司的管理水平和专业技术人员的技术素质,便于技术文件的正确理解和实施。 2 范围 适用于所有项目部,可按具体规定执行。 3 编制要求 一般要求 3.1.1技术方案和交底文件应贯彻国家、行业、企业的有关法令、规范、规程和标准,充分体现设计意图,针对作业项目,起到正确指导作用。 3.1.2技术方案和交底文件应表述简明、逻辑严谨、层次分明,优先选用图表方式描述。 3.1.3技术方案和交底应针对具体作业项目提出明确的要求,避免照抄各种规范标准。 3.1.4文件中的称谓及名词,尽量使用中文,避免使用未经统一的英文字母代号。 3.1.5行文语序必须符合汉语语言规范,不得英文直译。 3.1.6正确使用数字、公式、符号、法定计量单位、代号、技术词汇、专业术语。 页面要求 3.2.1文件正文使用小四号宋体字,数字使用Times New Roman,一级目录使用黑体。 3.2.2全文段落倍行距,字间距采用标准格式。 3.2.3正文中的章、节、条、款编号顶格起排,一级标题编号后与文字间隔3个半角空格,其他级别标题编号后与文字间隔2个半角空格。 3.2.4段的文字首行缩进2字符,换行时无缩进。列项的数字编号,首行缩进2字符后自动插入,换行时无缩进。数字编号下一层次的列项字母编号,首行缩进4字符后自动插入,换行时缩进2字符。 3.2.5节、条中的段首行缩进2字符,换行时无缩进。 3.2.6纸张大小:A4,常规为纵向布置,特殊条件下横向布置,不宜用A3纸张。 3.2.7纵向页边距:上25mm,下20mm,左20mm,右20mm。 3.2.8横向页边距:上20mm,下20mm,左20mm,右25mm。 3.2.9页眉、页脚根据行文需要,当有页眉页脚需要时,页眉顶端距离厘米,页脚底端距离厘米;并设置0.75磅黑色细实线,长度与打印页面宽度相同。 3.2.10有装订需要时,纵向布置页面左侧装订,横行布置页面上部装订。装订线位置0.5cm。

施工现场样板房施工方案

锦江区成龙路街道华新村2、7组新建商品住宅、商业用房、绿化工程及附属设施项目(金悦天娇公寓) 样 板 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人:张小乐 审核人:涂礼操 中国五冶集团蓝光金悦天骄项目经理部 编制时间:二〇一五年十一月二十日

目录 第一节:编制说明 (3) 第二节:编制依据 (4) 第三节:工程简介 (6) 一、工程概况 (6) 二、建筑概况 (6) 三、结构概况 (7) 第四节:样板施工及要求 (8) 一、样板组织 (8) 二、样板内容 (8) 三、样板布局 (13) 四、样板实施 (14) 第五章、样板实施计划 (32) 第六节:样板引路施工注意事项 (34) 第七节:样板运用管理 (35) 一、样板运用管理理念 (35) 二、样板具体运用 (35)

第一节:编制说明 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,由于当前建筑施工从业的一线作业人员职业技能及质量意识不高的现状,为便于在以后的施工过程中形成统一的做法及验收标准。特制定本样板专项施工方案。 蓝光金悦天娇项目整个工程全力推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项有效措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,尽量消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。

第二节:编制依据 一、本项目建设工程的土建招标文件和土建总承包工程施工合同以及技术要求文件; 二、汉嘉设计集团股份有限公司蓝光金悦天骄项目工程建筑、结构等施工图; 三、蓝光《样板管理一览表》、《蓝光地产集团施工工艺工法标准图集》、《蓝光管理动作评估表》; 四、国家有关现行施工验收规范、规程、标准以及省、市对于建筑施工管理有关规定。本工程采用主要技术标准、规范、规程、规定如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《工程测量规范》(GB50026-2007)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)《建筑防腐蚀工程施工规范》 (GB50212-2014)

施工专项方案和技术交底

施工专项方案和技术交底 准备工作 土方开挖前,首先应摸清地下管线电缆等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显警示标志。 开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面500mm,然后再开挖。 熟悉图纸,做好技术交底。 二、工艺流程 三、操作细则 1、基坑开挖应按放线定出的开挖宽度,分段分层挖土。根据土质和水文情况,采取从东向西开挖,将多余土方运至西侧空地,以保证施工操作安全。 2、在天然湿度的均质土中开挖基坑,地下水降至设计标高以下500mm 时,挖方边坡可作直立壁,不加支撑,基坑宽应稍大于基础宽(挖机斗宽度)。本工程设计挖深不大于5米,根据土质和施工具体情况进行放坡,以保证不塌方。 3、当开挖基坑的土体含水量大而不稳定,或受到周围场地限制需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用临时性支撑加固。开挖宽度较大的基坑,当在局部地段无法放坡,或下部土方受到基坑尺寸限制不能放较大坡度时,则应在下部坡脚采取加固措施。如采用短桩与横隔板支撑或砌砖挡土墙保护坡脚。当开挖深基坑时,则须采取半永久性的、安全可

靠的支护措施。 4、相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度和轴线,不够时及时修整,每1m左右修边一次,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸不超过15mm。 5、基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基坑用人工挖土,挖好后不能立即进行下道工序时,应预留150~300mm土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。 6、在地下水位以下挖土,应在基坑两侧随挖土随挖好临时排水沟和集水井,将水位降至坑底以下500mm,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位以下回填土)施工完成。 7、在基坑边缘上侧堆土或堆放材料时,应与基坑边缘保持1m以上距离,以保证坑边直立壁或边坡的稳定。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外,高度不宜超过1m;在已完基础一侧也不应过高填土,以免使基础、墙、柱产生歪斜、裂缝。 8、开挖基坑时,不得超过基底标高,如个别地方需加深处理时,应用基土相同的土料补填,并夯实至要求的密实度,或用灰土或砂砾石填补并夯实。在重要部位可用低强度等级混凝土填补,并应取得设计单位同意。 9、在基坑挖土过程中,应随时注意土质变化情况,如基底出现软弱土层、枯井、古墓,应与设计单位共同研究,采取加深、换填或其它加固地基方法处理。遇有文物,应做好保护,报告当地文化管理部门妥善处理后再施工。 10、雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并在基坑两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑;同时应经常检查边坡和支护稳定情况,必要时适当放缓边坡坡度或设置支撑,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。 11、基坑挖至基底标高,应报请监理公司由其会同设计、勘察、建设

样板间施工方案全

目录 第一章:编制依据 .................................................................... 第二章:工程概况 .................................................................... 第三章户型选择 .................................................................... 第四章:展示区线路规划.......................................................... 第五章:施工准备 .................................................................... 第六章样板工程施工人员及进度安排 .................................... 第七章:样板工程主要施工方法 ............................................... 一、第15层样板房主要项目.................................................................... 二、第16层主要项目................................................................................ 三、施工机具 ............................................................................................. 四、质量检验 ............................................................................................. 第八章保证措施 .................................................................. 一、成品保护 ............................................................................................. 二、质量保证 ............................................................................................. 三、安全保证 ............................................................................................. 第九章:文明施工 .................................................................... 第十章样板间的验收程序---------------------------------- 第一章:编制依据 1)深圳筑博设计院、结构及安装施工图纸 2)《建筑施工手册第四版》 3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 4)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

施工方案和技术交底的差别

建筑施工是一项比较复杂的工作,需要组织多工种、多单位(如:桩基、土建、吊装、安装、装饰等单位)协同配合。为了在质量、进度、效益都得到保证的情况下,完成某项建设任务,就必须编制一个统筹全局、科学安排的工作方案,那就是施工组织设计或施工方案。施工组织设计或施工方案是指导建筑施工的重要技术经济文件。 一项工程,如果在工程项目开工之前没有一个根据工程特点,结合建设地点的环境和施工单位的客观条件规划的施工组织设计或施工方案,必然造成人力、物力、财力的浪费。另一方面,施工组织设计或施工方案是否符合安全要求,对能否保证整个工程安全施工关系极大。所以,每个单位工程必须编制施工组织设计或施工方案,编制设计方案的技术人员要牢固树立"安全第一"的思想. 施工方案是根据一个施工项目指定的实施方案。其中包括组织机构方案(各职能机构的构成、各自职责、相互关系等)、人员组成方案(项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等)、技术方案(进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等)、安全方案(安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等)、材料供应方案(材料供应流程、接保检流程、临时(急发)材料采购流程等),此外,根据项目大小还有现场保卫方案、后勤保障方案等等。 施工方案是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 技术交底一般是施工单位内部的事,作为施工单位管理级的工长对整

个工程的图纸、施工工艺、施工规范、安全施工等有较多的专业知识,而最直接的施工者现基本是劳务公司等人员,在某项施工任务即将开始前,施工工长会对施工人员就该施工任务中需要注意的一些事情进行交底(基本施工规范、成品保护、施工安全等),某些特别重要的施工环节工长一般会在施工时跟进,对可能出现的情况及时纠正、协调、处理。技术交底有时也指施工单位与设计单位或建设单位就施工图不详的地方或施工中可能发生的问题进行咨询与交代。 施工方案包括:编制依据、工程概况、施工组织机构、施工准备、主要施工方法与措施、质量通病与预防措施、安全文明施工保证措施、质量保证措施、环境保护措施、应急预案什么的。 技术交底:工程概况、施工准备、工艺流程、施工方法、技术措施、质量保证等等。技术交底应根据施工方案进行编制。施工方案比较全面化,而交底只是交给工人干什么部位、怎么样干活、怎么干得更好等等

交房样板施工方案

毛坯房交付标准 实施方案

前言 本方案旨在强化项目毛坯房交房实施过程中的品质管控工作,通过统一要求的做法实现毛坯房交房的观感品质和细部效果把控,确保项目毛坯房交房标准做法能得到有效的推广和提高品质。

毛坯房交付标准管理办法 1 范围 本标准适用于毛坯房交付标准管控。 2职责 项目部、监理公司、总分包施工单位负责按照本标准执行,按时保质完成施工验收。 3 实施办法 由各项目的总分包单位负责人根据工程进度、工期及施工单位总体水平,负责选定一栋楼的一个单元的标准层作为毛坯房交付样板间,提前按此要求标准完成样板层或样板间。 样板间完成后,由甲方项目部组织进行检查,若检查通过,则以此样板间为标准,全面推广予以实施;各总包单位和监理公司分别建立分户验收资料档案,并详实标注分户验收数据。

4 具体标准如下: 强制要求: 首层楼梯梁梁底到地面面层的高度是否满足最低高度2000mm (设计满足最低高度2000mm的要求,精装修施工完成后造成不能满足最低高度要求) 疏散通道楼梯间的栏杆扶手高度为900mm,主要是有些技术人员对规范的理解不同,造成测量高度的位置不同而产生栏杆扶手的高度不够 窗台低于900mm的窗户需设置防护栏杆 室内地面工程(照片为示例,不做踢脚线) 质量标准: 表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象,与基层的结合必须牢固,无空鼓; 表面平整度允许偏差5mm。 地面完成面要求沿墙四周弹出地热管线埋设区间; 弹线区间内喷明显标识“禁止剔凿”等字样; 冷、热水管、地热标识(距墙边200mm) 房间弹出地面规方线(距墙边300mm,所有检测位置贴检测位置标识章。) 卫生间降板地面做防水(具体做法按照设计要求),不做保护层 在需要特别标注处注明“地敷管道,严禁凿砸”字样 室外屋面连廊及防火通道地面做间隔6m分隔缝处理。 .室内墙面工程: 室内墙面必须距地面弹出500mm控制线,距天棚弹出200mm控制线

交房样板施工方案

毛坯房交付标准 实施方案 前言 本方案旨在强化项目毛坯房交房实施过程中的品质管控工作,通过统一要求的做法实现毛坯房交房的观感品质和细部效果把控,确保项目毛坯房交房标准做法能得到有效的推广和提高品质。. 毛坯房交付标准管理办法 1 范围 本标准适用于毛坯房交付标准管控。 2职责 项目部、监理公司、总分包施工单位负责按照本标准执行,按时保质完成施工验收。 3 实施办法 由各项目的总分包单位负责人根据工程进度、工期及施工单位总体水平,负责选定一栋楼的一个单元的标准层作为毛坯房交付样板间,提前按此要求标准完成样板层或样板间。 样板间完成后,由甲方项目部组织进行检查,若检查通过,则以此样板间为标准,全面推广予以实施;各总包单位和监理公司分别建立分户验收资料档案,并详实标注分户验收数据。

选定样板间位置按标准施工施工方组织项目部自检未通过,则整改直则若通过甲方验收,至通过自检按此标准全面施工监理验收后甲方项目部进行验收各方竣工验收 4 具体标准如下: 强制要求: 首层楼梯梁梁底到地面面层的高度是否满足最低高度2000mm (设计满足最低高度2000mm的要求,精装修施工完成后造成不能满足最低高度要求) 疏散通道楼梯间的栏杆扶手高度为900mm,主要是有些技术人员对规范的理解不同,造成测量高度的位置不同而产生栏杆扶手的高度不够窗台低于900mm的窗户需设置防护栏杆 室内地面工程(照片为示例,不做踢脚线) 质量标准: 表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象,与基层的结合必须牢固,无空鼓; 表面平整度允许偏差5mm。 地面完成面要求沿墙四周弹出地热管线埋设区间; 弹线区间内喷明显标识“禁止剔凿”等字样; 冷、热水管、地热标识(距墙边200mm) 房间弹出地面规方线(距墙边300mm,所有检测位置贴检测位置标识章。) 卫生间降板地面做防水(具体做法按照设计要求),不做保护层 在需要特别标注处注明“地敷管道,严禁凿砸”字样 室外屋面连廊及防火通道地面做间隔6m分隔缝处理。 .室内墙面工程:

相关文档