视频监控工程验收方案

一、文档验收 文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由分集成商在验收前提供。 二、机房验收 1、设备材料的验收要求 A.器材验收一般要求 1)工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明 材料或者与设计不符者不得在工程中使用。 2)经检验的器材应做好记录,不符合的器材应立即更换。 3)工程中使用的线缆、器材应与订货合同或者封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4)备品、备件及各类资料应齐全。 B.缆线的验收要求 1)工程使用的对绞电缆形式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3)电缆外护套完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能抽验应从 本批量电缆中的任意三盘中各截出 100M长度,加上工程所选用的接插件进行抽样测 试,并做测试记录。 4)接插件的检验要求 配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要 求。 保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 5)使用配线设备应符合的规定 电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正确、 清晰。 2、配线 A.干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。 B. 电子计算机机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设, 排列整齐 ,捆扎固定, 长度留有余量。 C. 电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜色应各 不相同 ,并按设计要求编号。 D. 电缆电线连接应可靠,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 3、设备安装的验收标准 A.监控台和电视墙 1)电视墙应安装在室内有利于监视的位置,使监视器不要面向窗户,避免阳光射入, 而且与墙之间留有适当的操作,检修空间。 2) 操作台安装,布置严格安装控制室平面布置图进行,需保证横平数直,美观,固定 牢固。 3)操作台安装后,进行录像机、监示器、矩阵等中心设备安装,重点为固定牢固、美 观。 4)全部设备安装后,配接线应准确、整齐、连接可靠,对墙、台体进行可靠接地。 B.机柜、机架安装要求

监控工程验收资料全

武汉市三丰畜牧科技有限公司 关于电视监控系统项目竣工验收申请报告 工程完成情况 武汉市三丰畜牧科技有限公司电视监控系统项目由武汉市江夏区灵众电脑于2011年11月12日开工建设,2011年11月18日全面竣工,历时7天,工程总投资金额¥:68950.00元。按照批准的设计(方案)已完成了主要工程,即:线路及监控设备安装并调试。 二、验收条件检查结果 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、项目竣工验收申请 根据工程完成情况和上级主管部门的相关要求,现申请区财政局及畜牧局建设项目竣工验收工作领导小组对武汉市三丰畜牧科技有限公司电视监控系统项目尽快组织竣工验收工作。 特此报告 申请单位名称(盖章) 年月日

实施方案: 一、概述 我公司在认真研阅设计图纸及施工依据文件基础上,充分了解建设方的要求和意见,依据相关设计及施工验收规范,编制出本施工组织方案。 编制本施工组织方案的目的,是为组织工程施工提供纲领性技术文件,指导工程建设全过程的施工管理。 (一)施工组织方案编制依据 1、我公司设计的安全技术防范工程施工图 2、《安全防范工程程序和要求》(GA/T75-94) 3、《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198—94) 4、《安全防范系统验收规则》(GA308—2001) 5、《安装工程分项施工工艺手册》第一卷(1992年版)。 6、《安装工程分项施工工艺手册》第二卷(1992年版)。 7、其它国际、国内相应的设备制造、系统设计、安装施工、验收规范、质量检验评定标准。 (二)工程概况及规模 该工程由武汉市江夏区灵众电脑承建,施工地点位于乌龙泉新农村与新生活交界处的武汉市三丰畜牧科技有限公司厂区内各猪舍、门防、仓库、药房、上猪台等各个地区安装高分辨率摄像头及在制高点和大门安装30倍变焦索尼机芯球形探头 (三)施工现场概况及需解决的问题 1、工程土建方应预留预埋孔洞,保证其质量符合要求。 2、工现场封闭条件较好,但因多种工程和工程队交叉作业,安

完整版工程竣工验收资料和流程

完整版工程竣工验收资料和流程 1、竣工验收程序 1、自检 施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完成后,自行组织有关人员进行检查验收(发现问题及时整改尤其是边角要清理干净、保洁做好),并向建设单位提交工程竣工报告。(竣工验收报告宜早不宜晚) 2、预验 监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。(发现问题及时整改,要有抢工的组织能力。) 3、竣工验收 建设单位收到监理单位提交的质量评估报告,应及时组织单位工程竣工验收,建设单位应当在工程验收7个工作日前将工程竣工验收通知单、验收方案和验收人员名单,以及完整的工程资料向质监站提交,质监站责任科室经核查符合要求后,在工程竣工验收通知书上签收。质监站收到竣工验收通知书后,应当及时对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,并告知建设单位能否按期组织验收。 质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、执行工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员在监督工程竣工验收过程中,发现有违反建

设工程质量管理规定的行为或者工程质量不符合强制性标准的,应当责令建设单位进行整改或者整改后重新组织竣工验收。 建设单位竣工验收合格后,质监站应当在5个工作日内向委托的建设行政主管部门报送工程质量监督报告。 2、单位工程竣工验收应具备的条件 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证明文件及进行抽样试验报告。 4、单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量应符合要求。 5、质监站责令整改的问题已全部整改完成。 6、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。 7、工程质量保修书。 8、有公安、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 3、工程竣工验收检验事项 1、屋面:从上而下,由内到外或由外到内

监控系统验收标准

监控系统工程验收标准 一、电源、设备线缆验收标准 1、线缆、设备等各种标签应完整、清晰,检查连接线缆路由,走线是否整齐, 各设备连接线缆是否绑扎整齐。 2、不同连接线缆进行明显标识,各摄像头对应的视频线、控制线应明确标识(或 在提交用户资料内注明)。 3、视频接头处用焊锡将BNC接头与视频线连接,保证无虚焊。安装螺丝必须拧 紧。 4、摄像头电源的防水和绝缘需可靠。 5、电源、线缆等接地需符合防雷标准,设备安装需在35m/s的风速下正常工作。 6、敷设的电源线缆应符合相关要求。 二、摄像机安装要求 1、摄像机装置的安装应牢靠、稳固。 2、从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电 缆和电源线均应固定,并不能用插头承受电缆的自重。 3、检查摄像机检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,是否符合 要求。 4、其他摄像机机座与支架或云台的安装尺寸应符合要求。 5、所有摄像机的电缆和电源线均应固定,并且不得使插头承受电缆的自重。 6、摄像机镜头应避免强光直射,逆光安装,若必须进行逆光安装的地方,应选 择将监视区的光对比度控制在最低限度范围内。 三、线缆敷设部分的验收要求 1、管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定。 2、表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 3、管件的材质、规格均符合质量标准,不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。 四、硬盘录像机的验收要求 1、安装位置正确。 2、安装符合工艺要求。 3、现场调阅录像资料,抽查夜间录像资料。 4、检查录像时间。 五、监控图像的验收标准 1、图像上不易察觉有损伤或干扰存在。 2、记录图像的回放质量能辨别人的面部特征。

视频监控系统工程竣工验收流程

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 验 收 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期: 工程竣工档案 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系电话: 甲方负责人: 联系电话: 目录 1、1工程概况8? 1、2系统图纸 (6) 1、3公司简介 (6)

二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单?8 五、已装设备移交明细表 ................................................................................................................................... 8 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告8? 八、工程变更单8? 九、系统试运行报告9? 十、工程竣工验收证书10? 十一、售后服务 ................................................................................................................................................... 11 11、1方针策略11? 11、2售后服务保证 .................................................................................................................................. 1111、3保修期得期限1?1 11、4服务响应时间得限定 (11) 11、5服务费用1?1 11、6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级?12 ③维修投诉12? ④工程回访12? 十二、项目合同 ................................................................................................................................................... 13十三、竣工图纸 .. (13) 一、工程简介 1、1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统就是针对24小时连续工作得特点设计得,系统可长期处于监控状态,前端得摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查瞧本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低得特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便.

视频监控工程竣工资料全

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 资 料 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期:

工程竣工档案工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系: 甲方负责人:联系:

目录 1.1工程概况 (8) 1.2系统图纸 (6) 1.3公司简介 (6) 二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单 (8) 五、已装设备移交明细表 (8) 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告 (8) 八、工程变更单 (8) 九、系统试运行报告 (9) 十、工程竣工验收证书 (10) 十一、售后服务 (11) 11.1方针策略 (11) 11.2售后服务保证 (11) 11.3保修期的期限 (11) 11.4服务响应时间的限定 (11) 11.5服务费用 (11) 11.6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级 (12) ③维修投诉 (12) ④工程回访 (12) 十二、项目合同 (13) 十三、竣工图纸 (13)

一、工程简介 1.1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统是针对24小时连续工作的特点设计的,系统可长期处于监控状态,前端的摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查看本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低的特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便。

工程竣工验收备案文件目录(标准版)

工程竣工验收备案文件目录 1、施工许可证(原件核验、复件装订); 2、施工图设计文件(包括:施工图审查合格书、抗震设防审查证书、施工图设计审查报告 三样;原件核验,复件装订); 3、建设工程规划许可证(原件核验,复件装订;在开发区规划局办理)和工程竣工后规划 部门竣工验收认可文件(在开发区规划局办理,原件装订); 4、徐州市质监站验收、消防验收、防雷检测验收、环保验收等检查验收认可文件或批准使 用文件(徐州市质监站验收合格后将“质量监督报告”原件转到开发区建管处;其他单位验收原件自行办理;提供原件核验,复件装订;涉及人防工程,需要进行人防验收,提供原件核验,复件装订); 5、施工单位工程款付款证明(施工单位出具并提供原件装订)、工人工资付款证明(施工单 位出具并提供原件装订)、清欠机构证明(由建设单位同施工单位一起到民主南路市建设局一层服务大厅开具,原件装订); 6、正式供水(建设单位到金山桥自来水公司开具,原件装订;如有取水证,须提供原件核 验,复件装订)、供电证明(由供电部门开具或其他证明文件,原件装订); 7、建设单位的竣工验收方案(原件核验,复件装订); 8、单位工程竣工验收通知书(原件核验,复件装订); 9、建设单位组织工程竣工验收的内容(原件核验,复件装订); 10、建设单位对工程提出的竣工验收证明书和竣工验收报告(原件装订); 11、施工单位的竣工报告(原件装订); 12、监理单位的工程质量评估报告(原件装订); 13、勘察、设计单位的工程质量检查报告(原件装订); 14、工程质量保修书(原件核验,复件装订); 15、财政局832房间出具的完税证明; 16、商品住宅应提供《质量保证书》、《使用说明书》; 17、法规、规章规定的其他文件。 注:1、以上备案资料加封面和目录顺序装订成册; 2、竣工验收备案表不装订(一个工程或一个楼两本,请建设单位自行到新城区行政服 务大厅领取;勘察、设计、施工、建设单位需要盖章、签署“同意”意见、签名、日期); 3、装订规格统一采用A4纸; 4、房地产项目提供1--17项资料,非房地产项目提供1--15项资料; 5、房地产项目另行提供室内环境检测报告原件核验,复件装订; 6、所有复印件需加盖建设单位公章。

监控系统验收规范

监控系统验收规范 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

监控系统验收规范 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的 保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为 30%~40% ,弯管的管径利用率应为 20%~30% 。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15米,且该段内不得有 S 弯。连 续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。 不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm 。 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。 4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备 相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长 30 厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中 保留 5 毫米。 9、暗线敷设必须配管。 10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13、线槽线管的固定 ① 地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ② 槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③ 墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分?视频监控系统验收标准

建筑工程竣工验收文件

郑东新区磨李行政村枣园拆迁安置房14#楼 竣 工 验 收 文 件 郑东新区磨李拆迁安置房项目部 2010年月日

目录 1、单位工程验收联系单 2、竣工报告 3、工程质量评估报告 4、勘察、设计质量检查报告(2方) 5、工程参建方工作情况报告(5方) 6、工程竣工验收意见表 7、工程竣工验收报告 8、验收方案 9、验收组人员名单 10、建设单位情况汇报 11、勘察单位情况汇报 12、设计单位情况汇报 13、监理单位情况汇报 14、施工单位情况汇报 15、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 16、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

郑东新区磨李行政村枣园拆迁安置房14#楼 竣工验收方案 一、工程概况: 1、参建单位 建设单位:郑东新区磨李拆迁安置房项目部 设计单位:河南省豫建设计院 勘察单位:河南省建筑工程设计研究院有限公司 监理单位:河南省万安工程建设监理有限公司 施工单位;河南意中建筑安装工程有限公司 2、工程简介 本工程为郑东新区磨李行政村枣园拆迁安置房14#楼,为多层住宅。建筑面积7038.43㎡,建筑基地面积为986.45㎡,层数为地下1层,地上6层,建筑高度为17.8m,设计使用年限为50年,建筑工程等级为二级,结构类型为砖混结构,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级为Ⅱ级,防水层使用年限为15年。建筑户型为三室二厅,套型建筑面积为123.20㎡。主要结构材料为:基础垫层采用C15混凝土,基础采用C30混凝土,抗渗等级为S6,其它均为C25;±0.000以下砌体采用MU10混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000以上采用MU10混凝土多孔砖,1-4层为M10混合砂浆砌筑,4层以上为M7.5混合砂浆砌筑;工程使用钢筋为HPB235、HRB335、HRB400。 二、验收依据: 1、《工程建设标准强制性条文》 2、国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002等相关规范。 3、工程施工、监理等有关合同。 4、工程设计图纸及有关设计文件、变更通知、技术核定。

高清视频监控系统验收规范方案说明

监控系统验收方法 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为30%~40%,弯管的管径利用率应为20%~30%。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离不应小于100mm。 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。

4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平 整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长30 厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5 毫米。 9、暗线敷设必须配管。 10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13、线槽线管的固定 ①地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ②槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分视频监控系统验收标准 一、系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定: ① 应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品;② 系统采用设备和

工程竣工验收资料一般包括以下内容

工程竣工验收资料一般包括以下内容: 编辑本段竣工验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 编辑本段工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 建筑工程施工图设计审查报告 编辑本段单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 编辑本段单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。

2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 编辑本段整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 编辑本段整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改内容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 编辑本段工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

高清视频监控系统验收规范

高清视频监控系统验收 规范 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

监控系统验收方法 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为 30%~40% ,弯管的管径利用率应为 20%~30% 。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。 4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。 9、暗线敷设必须配管。

视频监控系统施工的方案.doc

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.2编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度

责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 智能建筑设计标准 GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007 安全防范工程技术规范GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件 GB12663-2001 钢管敷设工艺标准 305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件及图纸有关内容 第二章工程概况 2.1工程内容

工程竣工验收资料目录(新版)

单位(子单位)工程质量竣工验收资料 目录 1、建设单位提交的《建筑工程竣工验收监督通知书》- - - - 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 - - - - - - - 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录- - 4、建筑节能工程质量管理和控制及功能检验资料核查记录 - - - 5、单位(子单位)工程观感质量检查记录 - - - - - - - - - 6、施工单位提出的《工程竣工报告》 - - - - - - - - - - 7、勘察单位提出的《工程质量检查报告》 - - - - - - - - 8、设计单位提出的《工程质量检查报告》 - - - - - - - - 9、监理单位提出的《工程质量评估报告》 - - - - - - - - 10、公安消防部门出具的消防认可文件或准许使用文件 - - - - 11、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 - - - - - - - - - 12、工程竣工验收报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13、房屋建筑工程质量保修书 - - - - - - - - - - - - - - 14、住宅质量保证书 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15、住宅使用说明书 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

建筑工程综合管理资料 目录 1、中标通知书 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2、施工图设计文件审查合格书 - - - - - - - - - - - - 3、建筑工程规划许可证 - - - - - - - - - - - - - - - 4、建筑工程施工许可证 - - - - - - - - - - - - - - - 5、施工合同 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6、单位工程开工报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7、施工现场质量管理检查记录及施工项目管理机构审查记录1)施工现场质量管理检查记录 - - - - - - - - - - - - 2)施工项目管理机构审查记录表 - - - - - - - - - - - 8、施工企业及管理人员资质 - - - - - - - - - - - - - 9、单位工程施工组织设计 - - - - - - - - - - - - - - 10、施工技术交底记录 - - - - - - - - - - - - - - - - 11、工程定位测量、放线记录 - - - - - - - - - - - - - 1)工程定位测量记录 - - - - - - - - - - - - - - - - 2)工程放线记录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12、施工总结 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13、施工日记 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

、竣工文件编制依据的重要文件

国家计委关于印发 《建设项目(工程)竣工验收办法》的通知 计建设[1990]1215号 国务院各部门、直属机构,各省、自治区、直辖市及计划单列市委(计经委、经委、建委、建设厅): 按照国务院国颁发(83)83号文的要求,在清理建国以来至1987年由我委或以我委为主与有关部门联合颁发的法规以及原国家建委颁发的法规时,我委曾明令废止了不适应新形势的基本建设竣工验收方面的主要法规。根据新的情况,为使项目竣工验收工作有章可循,经过一年多的研究和征求意见,我们制订了《建设项目(工程)竣工验收办法》,现印发给我你们,请结合实际情况贯彻执行,并将执行中的问题和意见告我委。 一九九0年九月十一日 建设项目(工程)竣工验收办法 竣工验收,是全面考核建设工作,检查是否符合设计要求和工程质量的重要环节,对促进建设项目(工程)及时投产,发挥投资效果,总结建设经验有重要作用。为了搞好建设项目(工程)竣工验收工作,特制定如下办法: 一、竣工验收范围。凡新建、扩建、改建的基本建设项目(工程) 和技术改造项目,按批准的设计文件规定的内容建成,符合 验收标准的,必须及时组织验收,办理固定资产移交手续。 二、竣工验收依据。批准的设计任务书、初步设计或扩大初步设 计、施工图和设备技术说明书以及现行施工技术验收规范以 及主管部门(公司)有关审批、修改、调整文件等。 从国外引进新技术或成套设备的项目以及中外合资建设项目,还应按照签订的合同和国外提供的设计文件等资料,进行验收。 三、竣工验收的要求

进行竣工验收必须符合以下要求: 1、生产性项目和辅助性公用设施,已按设计要求建完,以满 足生产使用; 2、主要工艺设备配套设施经联动负荷试车合格,形成生产能 力,能够生产出设计文件所规定的产品; 3、必要的生活设施,已按设计要求建成; 4、生产准备工作能适应投产的需要; 5、环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要 求与主体工程同时建成使用。 有的建设项目(工程)基本符合竣工验收标准,只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成,但不影响正常生产,亦应办理竣工验收手续。对剩余工程,应按设计留足投资,限期完成。有的项目投产初期一时不能达到设计能力所规定的产量,不应因此拖延办理验收和移交固定资产手续; 有些建设项目或单项工程,已形成部分生产能力或实际上生产方面已经使用,近期不能按原设计规模续建的,应从实际情况出发,可缩小规模,报主管部门(公司)批准后,对已完成的工程和设备,尽快组织验收,移交固定资产。 国外引进设备项目、按合同规定完成负荷调试、设备考核合格后,进行竣工验收。其他项目在验收前是否要安排试生产阶段,按各个行业的规定执行。 已具备竣工验收条件的项目(工程),三个月内不办理验收投产和移交固定资产手续的,取消企业和主管部门(或地方)的基建试车收入分成,由银行监督全部上交财政。如三个月办理竣工验收确有困难,经验收主管部门批准,可以适当延长期限。 四、竣工验收程序。 1、根据建设项目(工程)的规模大小和复杂程度,整个建设 项目(工程)的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段 进行。规模较大、较复杂的建设项目(工程);应先进行初 验,然后进行全部建设项目(工程)的竣工验收。规模较

(完整版)建筑工程竣工验收全流程

建筑工程竣工全过程验收程序 ●房屋建筑工程符合下列要求方可进行竣工验收: 1、完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 5、有完整的技术档案和施工管理资料。 6、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料。 7、建设单位已按合同约定支付工程款。 8、有施工单位签署的工程质量保修书。 9、对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 10、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 ●建筑工程竣工验收监督(由监督站实施) 1、竣工验收申请需向质量监督站提供如下竣工验收资料: 1)已完成工程设计和合同约定的各项内容; 2)工程竣工验收申请表; 3)工程质量评估报告; 4)勘察、设计文件质量检查报告; 5)完整的技术档案和施工管理资料(包括设备资料); 6)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 7)地基与基础、主体砼结构及重要部位检验报告; 8)施工单位签署的《工程质量保修书》; 2、监督站在审查工程技术资料后,对该工程进行评价,并出具《建设工程施工安全评价》; 3、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后(建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站,另附《工程质量验收计划书》),对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核,并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。 ●建筑工程竣工验收程序 (一)单位工程竣工质量竣工验收应具备的条件: 1、完成工程设计和合同约定的各项内容; 2、有完整的技术档案和施工管理资料; 3、有工程使用的主要建材、构配件和设备的进场试验报告; 4、有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件;

单位(子单位)工程竣工验收文件和资料目录(房屋建筑工程)

单位(子单位)工程竣工验收文件和资料目录(房屋建筑工程)

单位(子单位)工程竣工验收文件和资料目录(房屋建筑工程) 工程名称:建设单位: 施工单位:监理单位: 序号文件和资料名称份数备注第一部分单位工程施工管理资料 1 建设工程质量监督登记书 2 施工许可证 3 规划许可证 4 图纸会审记录/设计变更 5 施工组织设计/工序施工方案 6 施工图设计文件审查批准书 7 施工合同审查表 8 施工现场质量管理检查记录表 9 项目经理部组建审核记录及人员名册、上岗证书(复印件)及变更文件 10 开工令 11 定位测量A、B表 12 技术交底单 13 对分包单位的资质审查和管理记录(含分包合同备案文件) 14 施工日志 15 因故停工/复工报告 16 岩土工程勘察报告 17 竣工图 第二部分质量控制资料 第一册地基处理子分部工程 1 测量放线记录 2 水泥合格证/试验报告 3 砂/石试验报告

4 石灰/粉煤灰试验报告 5 砂、石料/灰、土料配合比报告 6 地基强度或承载力检测报告 7 水泥土试块试验报告 8 桩体强度或桩身质量检验报告 9 复合地基承载力/单桩承载力检验报告 10 其它原材料合格证/试验报告 11 施工记录 12 检验批、分项工程质量验收记录 13 竣工平面图 14 子分部工程质量验收记录 15 质量问题整改通知书/整改完成情况报告 16 工程局部暂停施工通知书/工程复工通知书 17 工程质量事故处理记录及有关资料 18 行政处罚记录 19 不合格报告处理记录 20 地基处理子分部工程施工技术资料审查表 21 地基处理子分部工程质量验收报告 22 其它质量控制资料 第二册子桩基子分部工程 1 桩位测量放线图 2 钢材合格证/试验报告 3 钢材焊接试验报告/焊条(剂)合格证/焊工上岗证 4 水泥合格证/试验报告 5 砼外加剂合格证/试验报告 6 砂/石试验报告 7 砼配合比报告

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表系统(工程)名称: 系统(工程)级别: 建设(使用)单位: 设计、施工单位: 验收日期:表1 系统试运行记录道路智能交通监控工程 XX交巡警大队 深圳市虎将科技有限公司 年月日 日期/时间系统运行情况(含误,漏报警)备注值班人 注: 1 系统运行情况栏中,正常打”2”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。 2系统有报警部分的,报警试验每天进行一次?无漏报警的,在对应空格内打”2”,有漏报警的打” X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。 表2施工质量抽查验收 项目要求方法检查结果抽查百分数 合格基本合格不合格 前端设备1安装位置(方向)合理,有效现场抽查观察5%?10% (10台以下至少验收3台)

2安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察 3线缆连接视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直, 无扭绞复核、抽查或对照图纸资料 4通电工作正常现场通电检查100% 控制室终端设备5操作台、机架安装平稳、合理现场观察体会抽查 6控制设备安装操作方便、安全现场观察体会 7开关、按钮灵活、安全现场观察询问 8机架、设备接地符合GB50057等电位接地要求现场观察询问 11机架电缆线扎及标识整齐,有明显编号、标识现场观察抽查 12电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察 13通电工作正常现场通电检查100% 管线敷设质量14明敷管线牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰现场观察抽查1~2处15接线盒、线缆接头垂直与水平交叉处有分线盒,线缆安装固定、规范现场观察抽查 1~2处 16隐蔽工程随工验收复核有隐蔽工程随工验收单并验收合格复核 (如无隐蔽工程随工验收单,在本栏内简要说明)检查结果统计:KS (合格率)安装质量检查结论 施工验收组人员签名:验收日期:

工程竣工验收有哪些程序

工程竣工验收有哪些程序?竣工交付使用的工程必须符合哪些基本需求? 一)竣工工程必须符合的基本要求:1完成工程设计和合同中规定的各项工作内容;2工程质量应符合国家现行有关法律,法规,技术标准,设计文件及合同规定的要求,并经质量监督机构核定为合格或优良。3工程所用的设备和主要建筑材料,构件应具有产品质量出厂检验合格证明和技术标准规定必要的进场实验报告。4具有完整的工程技术档案和竣工图,已办理工程竣工交付使用的有关手续,5已签署工程保修证书。 工程竣工验收应当按以下程序进行:(一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。(二)建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。(三)建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 山东省基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 来源:作者:日期:2011-03-19 我来说两句(0条)复制链接字号: 小中大 推荐栏目:工程纠纷案例工程建设文书范本工程纠纷常识律师在线律师法律咨询 各市建委,省直有关部门: 现将《山东省实施〈房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法〉细则》印发给你们,请遵照执行。 山东省建设厅 2000年11月23日 山东省实施《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》细则 第一条为加强房屋建筑工程和市政基础设施工程质量的管理,确保工程质量,根据国家有关法律法规,结合本省实际,制定本细则。 第二条凡在本省行政区域内新建、扩建、改建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程(以下统称工程)的竣工验收和备案,应当遵守本细则。 第三条省人民政府建设行政主管部门负责全省工程竣工验收和备案的监督管理工作。 县级以上人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收和备案的监督管理工作。 第四条工程竣工验收工作,由建设单位负责组织实施。 工程质量监督机构受建设行政主管部门委托,对工程竣工验收实施监督。

相关文档
相关文档 最新文档