文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电容器安装工程施工组织设计方案

电容器安装工程施工组织设计方案

***220kV变电站扩建变压器工程电容器安装施工方案

批准:

技术审核:

安全审核:

质量审核:

编制:

***220kV变电站扩建变压器工程

施工项目部

目录

一、工程概述

二、编制依据

三、适用范围

四、标准化作业流程图

五、准备阶段

六、作业阶段

七、质量控制措施

一、工程概况:

二、编制依据

1、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB 50171-2012)

2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17-2002)

3、《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)

4、《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》(2013年版)

5、《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2016年版)

6、《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2015)

7、天津市电力公司和送变电工程有限公司颁发的相关规程、规定、相关文件

8、《国家电网公司输变电工程典型施工方法》(2015年版)

9、本工程强制性条文实施计划、质量通病防治措施。

10、本工程施工组织设计;本工程的设计图纸、文件及设计变更。

三、适用范围

1、使用说明:作业过程中除严格执行本指导书外,还应满足国家、行业有关法规和工程技术标准。

2、适用范围:本作业指导书适用于各电压盘柜安装作业,仅用于***220kV 变电站扩建变压器工程盘柜安装施工作业。

四、标准化作业流程图

五、准备阶段

5.1技术准备

5.2人员准备及要求

5.3工器具准备及要求

5.4材料准备及要求

六、作业阶段

6.1 施工准备

6.1.1 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性;

6.1.2 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人:

6.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护:

6.1.4 施工材料准备:槽钢、钢板、螺栓等。

6.2 基础检查

6.2.1 根据电容器到货的实际尺寸,核对土建基础是否符合要求,包括位置、尺寸,如果预埋铁板不符合要求,需通知现场监理工程师联系有关单位进行整改。

6.2.2 清除基础槽钢表面的灰砂,核实基础槽钢可靠接地。

6.3 设备搬运及开箱检查

6.3.1 所有设备的装卸和运输,应由起重工负责指挥,其他施工人员配合。设备在搬运过程中,不许倾翻、倒置和遭受剧烈震动;设备的搬运,可人力叉车和滚筒配合进行。

6.3.2 开箱检查,电容器应转运到便于安装的位置才准备开箱。设备开箱检查产品的铭牌数据与设计图纸是否相符,如产品型号、额定容量、额定电压等,并检查出厂文件是否齐全;检查包装箱内零部件应与装箱清单相符;检查产品运输过程中有无损伤和变形,检查电容器的本体有无渗漏,电容器套管有无破损和裂纹,连接线是否有松动绝缘是否有破损,表面是否有脏物等。

6.3.3 电容器开箱后,按电容器容量分别存放,并由试验人员进行电气试验,检查容量及绝缘,并按容量进行配合分组。

6.4 电容器安装

6.4.1 电容器到现场后根据实际到货框架尺寸由厂家协助确定其中心线,画出中心线。组装式电容器可分层安装,一般不超过三层,层间不应加设隔板,电容器的构架应采用非可燃材料制成。构架间的水平距离不小于0.加,下层电容器的底部距地不应小于0.3m,电容器的母线对上层构架的距离不应小于200mm,每台电容器之间的距离按说明书和设计要求安装,如无要求时不应小于50mm。6.4.2 根据图纸组装电容器组,支架的水平度、垂直度要满足规范要求。其中心水平误差不大于1 %。且不超5mm ,垂直误差不大于1.5‰且不超5mm。

6.4.3 电容器二次搬运。电容器搬运时应轻取轻放,要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤,搬运时电容器应处于直立位置,利用外壳两侧的吊环搬运,严禁利用电容器套管进行搬运。安装电容器,外壳间距要均匀,排列整齐,螺栓紧固均匀,按设计要求进行接地连接,铭牌应朝外。注意安装时观察一下三相电容量的值,最大一相与最小相的差值不应超过三相平均电容值的5% (设计有要求时,按设计规定)。电容器组内侧吊环与接地端的连接,应与接地角钢接触良好,以保证电容器外壳经构架可靠接地。

6.4.4 安装母线支柱绝缘子,要求绝缘子中心线误差不超过2mm,高度误差不超过2mm,而且安装时要求均匀紧固螺栓,严禁先紧一个螺丝,再紧另一个螺丝,避免造成瓷瓶破裂。母线相邻支柱瓷瓶的距离应不大于1.2m。

6.4.5 在平直的槽钢上进行母线平整加工,按安装长度进行下料,按规范要求进行母线弯曲、开孔及安装,注意母线表面不得有毛刺或锐角,母线弯曲前要经实测母线长度并放样,母线的搭接面涂电力复合脂。

6.4.6 电容器组用母线联接时,不要使电容器套管(接线端子)受机械应力,

压接应严密可靠,母线排列整齐。一般应采用角形联接,电容器联接线应采用软铜编制带线,接线应对称一致,整齐美观,线端应加线鼻子过渡,并压接牢固可靠。

6.4.7 安装跌落式熔断器,要求烙丝长度一致:使得跌落指示牌排列一致。拧紧电容器套管螺帽时应使用力矩扳手,且扭力不应大于50Nm,以免损坏套管。

6.4.8 母线安装完后用力矩扳手检查,力矩大小可参见表6-1。

表6-1螺栓规格及相应的力矩值

6.4.9 母线标志、相色符合要求,但电器的载流接触零件与母线连接处10mm 内均要裸露。在电容器外壳上贴上标签,标明其编号。

6. 4. 10 安装网门围栏,要求网门围栏制作平整,没有明显变形,接地良好,满足安全距离要求。因运输的变形,应现场通过矫正使之平整,进出门活动部分需用软连接接地。围栏网门不应形成闭环造成网门发热。

6.5 吊装注意事项

密集型电容器吊装时,绑绳位置要适当;严禁设备倾斜时而将设备吊起;吊装重物离地面100mm 左右时,应暂停起吊,检查吊索是否平衡,绳索是否牢靠;就位时纵向、横向中心线符合规范要求。附件无缺陷且固定牢靠,附件按要求送检。

6.6 安装后的检查

6.6.1 所有螺栓紧固情况,应紧固良好。

6.6.2 带电部分到接地部分,不同带电体间的距离、带电部分到网状遮栏的距离

符合要求。

6.6.3 母线相邻支柱瓷瓶的距离应不大于1.2m。

6.6.4 设备及台架接地应符合要求,母线相色应符合规范要求。

6.7 安全技术措施

6.8安全文明及绿色施工措施

6.9无功补偿作业工序及工艺标准

七、质量控制措施

7. 1 电容器套管芯棒应无弯曲或滑扣。引出线端连接用的螺母、垫圈应齐全。外壳应无显著变形,外表无锈蚀,所有接缝不应有裂缝或渗油。

7. 2 三相电容量差值不应超过三相平均电容值的5% 。

7. 3 电容器构架应保持其应有的水平及垂直位置,固定应牢固,油漆应完整。

7.4 电容器的配置应使其铭牌面向通道一侧。

7. 5 凡不与地绝缘的每个电容器的外壳及电容器的构架均应接地,凡与地绝缘

的电容器的外壳均应接到固定的电位上。

7.6 电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整。

7. 7 电容器组水平度、垂直度要满足规范要求,其中水平度不大于1 ‰且不超过5mm,垂直度不大于1. 5 ‰且不超过5mm。

7. 8 金属构架及基础型钢焊接牢靠、焊渣清理干净、刷漆均匀;配线排列整齐、美观、主线路联线压接紧固。

7. 9 电容器的母线安装质量比较关键,母线各搭接面应加工平整,并涂电力复合脂。连接螺栓应用力矩扳手紧固。

相关文档
相关文档 最新文档