西门子触摸屏下载步骤初始状态下载:

触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在传送设置界面中选中“Enable Channel”和“Remote Control”,然后选择传送通道(如MPI/Profibus/S7-Ethernet,ETHERNET,USB)。如果使用MPI或PROFIBUS传送,选择“MPI/Profibus/S7-Ethernet”,然后点击“Advanced”按钮进入高级设置。在高级设置对话框中列出了可选择的连接方式,有“MPI”、“PROFIBUS”和“S7-Ethernet”,选择所需要的连接方式,然后点击属性按钮“Properties…”对选择的连接方式进一步设置。如果选择的是“MPI”或“PROFIBUS”,那么在属性对话框中请选中“Panel is the only master on the bus”,并设置好触摸屏的站地址和波特率等相关的通讯设置。如果选择的是以太网,则设置IP地址和子网掩码,要求IP地址和计算机的IP地址位于同一网段内。设置完成后点击“OK”保存所有修改过的内容。然后退出控制面板,点击“Transfer”进入传送模式。

触摸屏部分设置好后,下面进行PG/PC接口的设置。进入计算机控制面板或启动STEP7,然后打开“设置PG/PC接口”界面,选择与触摸屏相同的通讯接口(如MPI或PROFIBUS DP),点击属性按钮设置PG/PC属性。在属性窗口中,选中“PG/PC是总线上的唯一主站”,设置站地址和波特率等通讯设置,然后点击确认保存。接着点击诊断按钮弹出诊断界面,点击“读取”按钮,等待计算机读取网络站信息。如果读取到的站信息中有触摸屏的站地址,那么说明通讯正常。然后点击确认退出PG/PC接口设置。启动WinCC Flexible软件,打开项

目并编译项目。点击下载按钮出现下载对话框,在下载对话框中选择“模式”为我们需要的通讯接口,设置站地址,接着就可以传送项目到触摸屏了。

已组态状态下载:

将触摸屏断电后再接通电源,在触摸屏启动完成后有几秒钟的时间可以选择进入控制面板,然后进行传送设置“Transfer”,设置方法同上(初始状态下载),然后进入传送(Transfer)模式,计算机配置方法同上。配置完毕后即可下载。

通过路由下载:

首先须保证触摸屏已与PLC通讯正常,并在STEP7网络配置里将网络配置好并下载至起路由作用的PLC。设置计算机PG/PC接口为相应的接口(例如计算机通过MPI连接PLC,PROFIBUS DP连接触摸屏),接着就可以试试能否下载了。打开WinccFlexible,点击下载进入下载对话框,选择“模式”为相应通讯通道,并选择路由就可以下载了。如果不能下载,试着做下面的修改,点击进入“Transfer”选项,选择和STEP7网络配置中触摸屏联网的相应通讯通道,并使能“Enable Channel”和“Remote Control”。接着点击按钮“Advance”,设置通道通讯参数并保存。使触摸屏进入传送状态“Transfer”等待传送。

实用文档之西门子SMART700 触摸屏的使用说明书

实用文档之"触摸屏的使用说明书" 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMART触 摸屏。人机界面采用西门子Smart 700触摸屏。人机 界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥 梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等 来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多功能显 示屏幕。 注意事项: 1.请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预留 足够的空间。 2.安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3.连接电源:仅限DC24V。 Smart 700面板说明:

二、连接组态PC 1.组态PC 能够提供下列功能: 1.1传送项目; 1.2传送设备映像; 1.3将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4备份、恢复项目数据。 2.将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1关闭HMI 设备; 2.2将 PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。 三、连接HMI设备 1.串行接口 序号D-sub 接头针脚 号 RS485 RS422 1 1 NC. NC. 2 2 M24_Out M24_Out 3 3 B(+) TXD+ 4 4 RTS*) RXD+ 5 5 M M 6 6 NC. NC. 7 7 P24_Out P24_Out 8 8 A(-) TXD- 9 9 RTS*) RXD- 2.下表显示了 DIP 开关设置。可使用 RTS 信号对发送和接收方向进行内部通讯开关设置含义 RS485 SIMATIC PLC 和 HMI 设备之间进行数据传输时,连接头上没有 RTS 信号(出厂状态)

西门子2011触屏样本

产品介绍 11. 2011 https://www.wendangku.net/doc/fb12118766.html,

SIMATIC 面板 满足您所有需要的操作员面板 多年以来,SIMATIC 面板已在各个工业领域内的众多应用中证明了 其自身价值,在这些领域内的创新不断得到加强。最新的例子是 用于完成要求苛刻的可视化任务的 SIMATIC HMI 精智面板。这些 操作员面板不仅有创新设计,而且具有高性能。它的独特之处是 可通过 SIMATIC WinCC V11 进行组态。该软件是“TIA 博途”这一 全新工程软件平台的组成部分,支持以前从未有过的能效管理。 集成功能跨越所有显示尺寸 SIMATIC 面板产品系列具有清晰的结构,两个设备系列涵盖了绝大 多数人机界面应用: ? SIMATIC HMI 精简面板适用于简单人机界面应用。 ? SIMATIC HMI 精智面板适用于复杂应用。 同一系列中操作屏的硬件功能完全相同。您可针对特定应用来选 择最佳显示尺寸,并决定是通过触摸屏还是通过按键屏来实现操 作任务。 您可以对软件进行扩展,以适应人机界面或 SCADA 解决方案, 满足相应自动化任务的要求。其优点是,您能够从较小的规模开 始,并随时增加变量数目,而不会带来任何问题。 移动式操作员控制与监视—通过无线方式,具有全集成的安全功能 对于在工厂中非常昂贵或难于观察的装置,便携式操作员面板显 示出其优点:调试工程师、机器操作员或维修人员可在他们能够 最佳观察工件或过程的位置工作。 SIMATIC HMI 移动面板分有线和无线两种版本。无线移动面板通过 无线工业以太网实现全集成安全功能,而此前该功能只支持有线 移动面板。 支持独一无二的高效率 使用 SIMATIC WinCC V11,可直观地对 SIMATIC 面板进行组态。通 过将 WinCC V11 集成到“TIA 博途”这一全集成自动化共享工程框 架中,并使用 SIMATIC 控制器这样的全集成自动化组件,以实现 效率的提高。 与 STEP 7 的完美协同可防止数据的多重输入,并始终确保数据管 理的一致性。 SIMATIC HMI 按键面板 创新的操作员面板 见第 8 页 SIMATIC HMI 移动面板 用于移动操作和监控 见第 9 页 SIMATIC HMI 精简面板 用于简单的人机界面应用 见第 12 页 SIMATIC HMI 精智面板 用于要求苛刻的人机界面应用 见第 14 页 2

西门子SMART700触摸屏地使用说明书

触摸屏的使用说明书 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子 SMART触摸屏。人机界面采用西门子Smart 700触 摸屏。人机界面是在操作人员和机器设备之间做双向 沟通的桥梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、 数字等来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多 功能显示屏幕。 注意事项: 1.请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预 留足够的空间。 2.安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3.连接电源:仅限DC24V。 Smart 700面板说明:

二、连接组态PC 1.组态PC 能够提供下列功能: 1.1传送项目; 1.2传送设备映像; 1.3将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4备份、恢复项目数据。 2.将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1关闭HMI 设备; 2.2将PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。 三、连接HMI设备 1.串行接口 序号D-sub 接头针脚号RS485 RS422 1 1 NC. NC. 2 2 M24_Out M24_Out 3 3 B(+) TXD+ 4 4 RTS*) RXD+ 5 5 M M 6 6 NC. NC. 7 7 P24_Out P24_Out 8 8 A(-) TXD- 9 9 RTS*) RXD- 2.下表显示了DIP 开关设置。可使用RTS 信号对发送和接收方向进行内部切换。 通讯开关设置含义 SIMATIC PLC 和HMI 设备之间进行数据传输时,连接RS485 头上没有RTS 信号(出厂状态)

西门子触摸屏步骤

西门子触摸屏步骤 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

西门子触摸屏下载步骤初始状态下载: 触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在传送设置界面中选中“Enable Channel”和“Remote Control”,然后选择传送通道(如 MPI/Profibus/S7-Ethernet,ETHERNET,USB)。Answers for industry. https://www.wendangku.net/doc/fb12118766.html,/smartline 西门子核心分销商 159 3716 0723

硬件新特性 西门子顺应市场需求推出的 SIMATIC 精彩系列面板(SMART LINE ),准确地提供了人机界面的标准功能,经济适用,具备高性价比。如今,全新一代精彩系列面板的功能得到了进一步的提升,与 S7-200 SMART PLC 组成完美的自动化控制与人机交互平台,为您的便捷操控提供了理想的解决方案。? 64 K 色真彩显示 ? 增加了工业以太网接口 - 通过以太网连接 S7-200 SMART 和 LOGO! 0BA7- 可同时连接多台控制器(最多三台)- 通过以太网,程序下载速度提高了 5 倍? 扩展了串口通讯的功能 - 增加了 Delta PLC 驱动(DVP-SV/ES2 系列)- 增强了 Modbus 通讯功能 - RS 422/485 接口自适应切换,取消了拨码开关 高分辨率 64K 真彩宽屏显示 ? 800×480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可以显示更多的信息,让操作员具有更舒适的视觉体验 ? 高分辨率 64K 色真彩显示,使得画面更清晰,画质更细腻 LED 背光,节能降耗 ? LED 较之 CCFL ,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140° ? LED 背光可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命 CCFL ? LED ? 能耗对比图 +35% 800 x 480 dpi 320 x 240 dpi 更大的可视面积 N E W N E W N E W 2 西门子核心分销商 159 3716 0723

西门子PLC与触摸屏产生通信干扰的处理方法

解决方案:可能是调速装置的干扰,或者是接地的问题。接地应严格分开控制地和保护地,控制系统一点接地。 问题反映:直流调速的影响是会有的,但通讯只是一个点对点的应用,而且采用原装西门子RS-485插头和6XV1830-0EH10电缆,接地系统已经分开,通讯线的接地是单独做的数据地,PLC系统的机壳与机柜相连(金属机柜,原厂家装配的),供电系统的零、地合一。 问题反映:严重到找不到S7统计通讯了, 解决方案:S7-400与TP的距离有多远?其线路是否与变频器的线路靠近?变频器与PLC有通信? 问题反映:PLC到TP270直线距离大概有20米,通讯线放电缆槽沟内长度大约有35米,PLC柜紧挨着直流传动柜,直流传动柜旁边是低压柜(内有液压站电机、主电机风机的接触器、保护器,低压开关、微断等,还有几台变频器),所有的电缆都在一个电缆沟里,有较大部分的平行放置;变频器与直流传动均没有与PLC实现网络通信,所有的运行指令及速度值由PLC输出,PLC通过电缆与相关设备连接。 解决方案:变频器和TP通信线是否有屏蔽?变频器的布线和屏蔽如果处理得不好的话,可能会产生很重的干扰。 是否可以试试将TP暂时放PLC旁边,或者临时拉一条通信电缆(不要放电缆沟)。如果没问题的话,说明是干扰的问题。 问题反映:变频器功率不大,5.5Kw,但是变频器与TP没有通讯。PLC与TP通讯电缆是西门子专用电缆,屏蔽层接数据地线,但这根电缆与多根大电流的电缆平行放置,长度大约15米. 已经将TP放在PLC旁边,没有任何问题的,今天准备更换一根通讯电缆,而且远离动力电缆,不知是否有效果。PLC端的RS485总线插头的终端电阻不接,TP端的终端电阻接入。 解决方案:如果只是PLC和TP的点对点通信,双方都应该接入终端电阻。 问题反映:采用了上次提出的方法,两端都接入终端电阻,但是还频繁地出通讯中断的提示,等大修时间在更换一下动力电缆再看看效果。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、

西门子触摸屏通信

xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册 Download Manual for xP177x(Except TP177micro)

摘要本手册面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,涉及面板为TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP,本文中的 xP177x代表以上所有面板。对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。 关键词下载,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP Key Words download,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP IA&DT Service & Support Page 2-53

目录 1. 串行下载方法 (4) 1.1下载要求 (4) 1.2下载设置 (5) 1.2.1 面板端的设置 (5) 1.2.2 对电缆的设置 (8) 1.2.3 在WinCC flexible软件中的设置 (8) 2. MPI/DP下载方法 (10) 2.1 CP5611+MPI电缆下载 (10) 2.1.1下载要求 (10) 2.1.2下载设置 (10) 2.2 PC-Adapter电缆下载 (18) 2.2.1下载要求 (18) 2.2.2下载设置 (21) 3. USB电缆下载方式 (24) 3.1下载要求 (24) 3.2下载设置 (28) 3.2.1 面板端的设置 (28) 3.2.2 WinCC flexible 软件中的设置 (29) 4. 以太网下载方式 (30) 4.1下载要求 (31) 4.2下载设置 (31) 4.2.1 面板端的设置 (31) 4.2.2 下载计算机的相关设置 (36) 4.2.3 通讯状态检测 (38) 4.2.4 WinCCflexible软件中的设置 (40) 5. OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2.1 建立组态计算机和面板的连接 (41) 5.2.2 WinCC flexible软件中的设置 (42) 5.3 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (45) 5.3.1 建立组态计算机和面板的连接 (45) 5.3.2 WinCC flexible软件中的设置 (45) IA&DT Service & Support Page 3-53

西门子触摸屏所以品牌型号

供应,供应一级代理西门子触摸屏,供应,供应一级代理西门子触摸屏,供应,供应一级代理西门子触摸屏,蒜你狠,豆你玩,姜你军,玉米疯,糖高宗以至糖玄宗辣翻天,棉里藏针或棉花掌,不茄子,药你苦,苹什么,煤超疯,菜奴 上海自拓自动化科技有限公司 尺寸型号技术参数 3寸6AV6640-0AA00-0AX0 4寸TD400c文字显示器 4行显示 15按键 6AV6642-0BA01-1AX0 TP177B 256色代替TP170B触摸屏 6AV6642-0BC01-1AX0 TP177B 单色代替TP170B mono 触摸屏 6AV6542-0BB15-2AX0 OP170B 蓝色 MPI/PROFIBUS DP 操作屏 6AV6640-0BA11-0AX0 3寸OP 73micro STN 液晶显示器 (LCD),黑/ 白背 6AV6574-1AF04-4AA0 170 墙式安装移动面板 6AV6641-0AA11-0AX0 3寸OP73 3" LCD 触摸屏 6AV6 641-0BA11-0AX0 4.5寸OP 77A STN 液晶显示 (LCD) 黑 6AV6 641-0CA01-0AX0 4.6寸OP 77B STN 液晶显示 (LCD) 黑白 6AV6574-2AC00-2AA0 CF卡 128M存储卡 6AV6545-0AA10-0XA0 TP070 触摸屏 6AV6542-0BB15-2AX0 OP170B 蓝色 MPI/PROFIBUS DP口触摸屏 5.7 6AV6545-0AA15-2AX0 TP070 5.7" 蓝色 128K用户内存触摸屏 6AV6642-0DC01-1AX0 OP177B 5.7寸用户内存2048K 蓝色触摸屏 6AV6643-0BA01-1AX0 OP277 5.7寸用户内存4M 代替OP270 触摸屏 6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP STN 液晶显示 (LCD)4 种蓝色色 6AV6 642-0BA01-1AX0 TP177B PN DP 256 色彩 6AV6642-0DA01-1AX0 OP177B 5.7寸用户内存2048K 6AV6643-0AA01-1AX0 TP 277TFT 液晶显示256 色代替TP270触摸屏 6AV6642-0AA11-0AX0 TP177A 5.7寸用户内存512K 0 蓝色触摸屏 6 6AV6542-0CA10-0AX0 OP270 6" 256色 2M内存操作屏 6AV6545-0BB15-2AX0 TP170B 6" 蓝色 512K内存触摸屏 6AV6545-0BC15-2AX0 TP170B 6" 彩色 512K内存触摸屏 6AV6545-0CA10-0AX0 TP270 6" 256色 2M内存触摸屏 6AV6545-0BA15-2AX0 TP170A 6"蓝色 256K内存触摸屏 6AV6640-0CA11-0AX0 5.7寸TP177MICRO 蓝色触摸屏 6AV6640-0DA11-0AX0 5.7寸K-TP178MICRO 触摸屏 7.5 6AV6643-0CB01-1AX1 MP277 7.5寸用户内存6M 触摸 6AV6643-0DB01-1AX1 MP277 7.5寸用户内存6M 代替MP270 10 6AV6545-0CC10-0AX0 TP270 10" 256色 2M内存触摸屏 6AV6542-0CC10-0AX0 OP270 10" 256色 2M内存操作屏 6AV6545-0AG10-0AX0 MP270B 10" 触摸 256色 4M内存触摸屏 10.4 6AV6643-0CD01-1AX1 MP277 10.4寸用户内存6M 触摸 6AV6643-0DD01-1AX1 MP277 10.4寸用户内存6M代替MP270 6AV6542-0AG10-0XA0 MP270B 10.4 寸 12.1 6AV6 644-0BA01-2AX0 MP 377 TFT 液晶显示 (LCD) 64K 6AV6 644-0BA01-2AX0 6AV6545-0DA10-0AX0 MP370 12" 256色触摸屏

西门子选型手册

西门子选型手册 1 6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU(8I/6O)晶体管输出 2 6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU (8I/6O)继电器输出 3 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU(8I/6O)晶体管输出 CN 4 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU (8I/6O)继电器输出 CN 5 6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU(14I/10O)晶体管输出 6 6ES 7 214-1AD23-0XB 8 CPU(14I/10O)晶体管输出 CN 7 6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU(14I/10O)继电器输出 8 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU(14I/10O)继电器输出 CN 9 6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU224XP(14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出 10 6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出 11 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出 12 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出 13 6ES7 216-2AD23-0XB0 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 14 6ES7 216-2BD23-0XB0 CPU(24I/16O)继电器输出 15 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 CN 16 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU(24I/16O)继电器输出 CN 17 6ES7 221-1BF22-0XA0 8点24VDC输入

西门子触摸屏与PLC通讯故障处理方法

面板与PLC通讯故障处理方法Introduction of Panel communication failure with PLC

摘要本文介绍了面板和S7 PLC通讯故障的处理方法。 关键词面板,S7,通讯 Key Words Panel,S7,Communication I CS LS TS Page 2-10

目录 1. 检查所用电缆 (4) 2. 检查和确认PLC 通讯口的设置 (4) 3. 在Portal 和WinCC Flexible 中检查通讯设置 (4) 4. 检查是否正确使用面板背后的通讯端口 (6) 5. 检查系统报警信息 (6) I CS LS TS Page 3-10

如果面板和S7 PLC通讯不上,典型现象就是画面中IO域显示#####。无法建立与PLC 的通讯连接, 请按以下步骤进行排查: 1. 检查所用电缆 ?如果是和S7 -200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus/通讯,可使用MPI电缆(两端针脚对应为:3-3,4-4,5-5,8-8)或Profibus电缆(两端针脚对应为:3-3,8-8)。 ?推荐使用西门子紫色的Profibus电缆和Profibus总线连接器(或称DP接头)。 ?可以使用自制的屏蔽双绞电缆, 但应妥善处理屏蔽和接地问题。西门子不对自制电缆做任何形式的承诺和保证。 ?如果使用DP接头连接网络上的多个站时,请务必注意DP接头终端电阻的状态::网络两端的接头为ON,中间的为 OFF;两端接头进线端接电缆。如图1。 图1 2. 检查和确认PLC 通讯口的设置 ?波特率必须相同。 ?站地址不能冲突。 ?选择相同的协议。 3. 在Portal 和WinCC Flexible 中检查通讯设置 ?通讯同级的地址要填PLC实际站地址一致。注意:如果是S7-300/400的话,需要设置槽号(槽号要Step7硬件组态中CPU的槽号一致)。 ? OP的地址必须是唯一的,不能和该网络中任何设备的地址重复。 ?波特率必须和PLC设置的一致。 I CS LS TS Page 4-10

MP277西门子触摸屏说明书

MP277各种下载方法参考手册 本手册使用面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,面板为MP277-10 Touch,订货号:6AV6643-0CD01-1AX1 对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。

目 录 1.PC/PPI电缆下载方法 (3) 1.1下载要求 (3) 1.2下载设置 (3) 2.以太网下载方法 (8) 2.1下载要求 (8) 2.2下载设置 (8) 3.MPI/DP下载方法 (18) 3.1 CP5611+MPI电缆下载 (18) 3.1.1下载要求 (18) 3.1.2下载设置 (18) 3.2 PC-Adapter电缆下载 (26) 3.2.1下载要求 (26) 3.2.2下载设置 (26) 4.USB电缆下载方式 (34) 4.1下载要求 (34) 4.2下载设置 (37) 5.OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (44)

1.PC/PPI 电缆下载方法 1.1下载要求 下载电缆的选择,针对于MP277设备,支持的PC/PPI 电缆的订货号为以下三种 1.6ES7901-3BF20-0XA0 2.6ES6901-3BF21-0XA0 3.6ES7901-3CB30-0XA0 鉴于前两种电缆的型号比较老,目前市场上主要使用的是第三种PC/PPI 电缆,所以我们以此为例,说明如何使用PC/PPI 电缆对面板进行下载,注意:目前的软件还不支持使用6ES7901-3DB30-0XA0(USB 口)对MP277面板进行下载。 电缆如下图所示: 6ES6901-3BF21-0XA0 6ES7901-3CB30-0XA0 注意: 西门子的PC/PPI 电缆都有如图所示的适配器(电缆中间的方盒子),如果您的电缆没有适配器,表明电缆并非西门子产品,不支持计算机到面板的下载 电缆连接方法: PC/PPI 电缆的一端(稍短)连接到计算机的串口上,另外一端(稍长)直接连接到面板下部IF1B 接口上。 1.2下载设置 1.2.1 MP277面板上的设置。

西门子触摸屏资料

尺寸型号技术参数 3寸 6A V6640-0AA00-0AX0 4寸TD400c文字显示器4行显示15按键6A V6642-0BA01-1AX0 TP177B 256色代替TP170B触摸屏 6A V6642-0BC01-1AX0 TP177B 单色代替TP170B mono 触摸屏 6A V6542-0BB15-2AX0 OP170B 蓝色MPI/PROFIBUS DP 操作屏 6A V6640-0BA11-0AX0 3寸OP 73micro STN 液晶显示器(LCD),黑/ 白背6A V6574-1AF04-4AA0 170 墙式安装移动面板 6A V6641-0AA11-0AX0 3寸OP73 3" LCD 触摸屏 6A V6 641-0BA11-0AX0 4.5寸OP 77A STN 液晶显示(LCD) 黑 6A V6 641-0CA01-0AX0 4.6寸OP 77B STN 液晶显示(LCD) 黑白 6A V6574-2AC00-2AA0 CF卡128M存储卡 6A V6545-0AA10-0XA0 TP070 触摸屏 6A V6542-0BB15-2AX0 OP170B 蓝色MPI/PROFIBUS DP口触摸屏 5.7 6A V6545-0AA15-2AX0 TP070 5.7" 蓝色128K用户内存触摸屏 6A V6642-0DC01-1AX0 OP177B 5.7寸用户内存2048K 蓝色触摸屏6A V6643-0BA01-1AX0 OP277 5.7寸用户内存4M 代替OP270 触摸屏6A V6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP STN 液晶显示(LCD)4 种蓝色色 6A V6 642-0BA01-1AX0 TP177B PN DP 256 色彩 6A V6642-0DA01-1AX0 OP177B 5.7寸用户内存2048K 6A V6643-0AA01-1AX0 TP 277TFT 液晶显示256 色代替TP270触摸屏 6A V6642-0AA11-0AX0 TP177A 5.7寸用户内存512K 0 蓝色触摸屏 6 6A V6542-0CA10-0AX0 OP270 6" 256色2M内存操作屏 6A V6545-0BB15-2AX0 TP170B 6" 蓝色512K内存触摸屏 6A V6545-0BC15-2AX0 TP170B 6" 彩色512K内存触摸屏 6A V6545-0CA10-0AX0 TP270 6" 256色2M内存触摸屏 6A V6545-0BA15-2AX0 TP170A 6"蓝色256K内存触摸屏 6A V6640-0CA11-0AX0 5.7寸TP177MICRO 蓝色触摸屏 6A V6640-0DA11-0AX0 5.7寸K-TP178MICRO 触摸屏 7.5 6A V6643-0CB01-1AX1 MP277 7.5寸用户内存6M 触摸 6A V6643-0DB01-1AX1 MP277 7.5寸用户内存6M 代替MP270 10 6A V6545-0CC10-0AX0 TP270 10" 256色2M内存触摸屏 6A V6542-0CC10-0AX0 OP270 10" 256色2M内存操作屏 6A V6545-0AG10-0AX0 MP270B 10" 触摸256色4M内存触摸屏 10.4 6A V6643-0CD01-1AX1 MP277 10.4寸用户内存6M 触摸 6A V6643-0DD01-1AX1 MP277 10.4寸用户内存6M代替MP270 6A V6542-0AG10-0XA0 MP270B 10.4 寸 12.1 6A V6 644-0BA01-2AX0 MP 377 TFT 液晶显示(LCD) 64K 6A V6 644-0BA01-2AX0 6A V6545-0DA10-0AX0 MP370 12" 256色触摸屏 6A V6542-0DA10-0AX0 MP370 12" 键控256色操作屏 15.1 6A V6 644-0AB01-2AX0 MP 377 TFT 液晶显示(LCD) 64K 6A V6545-0DB10-0AX0 MP370 15" 256色触摸屏 19 6A V6 644-0AC01-2AX0 MP 377 TFT 液晶显示(LCD) 64K

西门子HMI触摸屏操作手册

SIMATIC HMI 操作设备 第二代精简系列面板操作说明

Siemens AG Division Digital Factory Postfach 48 48 90026 NüRNBERG A5E33293255-AB ? 11/2016 本公司保留更改的权利 Copyright ? Siemens AG 2016. 保留所有权利 法律资讯 警告提示系统 为了您的人身安全以及避免财产损失,必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示,仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。 危险 表示如果不采取相应的小心措施,将会导致死亡或者严重的人身伤害。 警告 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致死亡或者严重的人身伤害。 小心 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致轻微的人身伤害。 注意 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致财产损失。 当出现多个危险等级的情况下,每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角,则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。 合格的专业人员 本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明,特别是其中的安全及警告提示。 由于具备相关培训及经验,合格人员可以察觉本产品/系统的风险,并避免可能的危险。 按规定使用Siemens 产品 请注意下列说明: 警告 Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件,必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。 商标 所有带有标记符号 ? 的都是西门子股份有限公司的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标,将侵害其所有者的权利。 责任免除 我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性,因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测,必要的修正值包含在下一版本中。

西门子工控机SIMATIC HMI IPC677C选型手册

新型SIMATIC HMI IPC677C - 采用最新的2010 年Intel Core 处理器技术 (Intel Core i) - 是现有SIMATIC Panel PC 677B 的技术延续,将取代它。该新型 SIMATIC HMI IPC677C 在性能和工业能力方面建立了新标准。为了实现低维护率、高可用性、无硬盘驱动系统,可以使用便于访问的外部CF卡驱动插槽或电子盘驱动器。机架的安装和接口仍然与 Panel PC 677B 100% 兼容- 这样便于移植。 突出特色 用于苛刻计算、控制和可视化任务的最高系统性能

?英特尔处理器:i7 核、i3 核或赛扬处理器;所有面板都是双核,部分面板还采用超线程和Turbo Boost 技术 ?英特尔BD82QM57 平台控制单元(PCH,以前的芯片组) ?DDR3 1066 内存技术,最高支持4 GB RAM ?用于高性能显卡的英特尔HD 图形媒体加速器 ?用于快速PCIe 通讯卡的PCI Express x16 插槽 ?高达500GB 容量的SATA 硬盘以及用于处理大批量数据的NCQ (Native Command Queuing,原生指令排序) 技术 高工业性能 ?环境温度高达 50 o C ?操作过程中可承受高达1 g 的振动/ 5 g 的撞击 ?前端防护等级为IP65 ?带不锈钢外壳、防护等级为IP66K 的15 寸触摸屏前端 工业上适用的前端 ?现代工业设计 ?屏幕对角线为 12 寸、15 寸和19 寸的触摸屏前端 ?屏幕对角线为 12 寸和15 寸的键盘前端 ?S 和F 键上带有LED 灯的键盘设备 ?基于软件的可调背光 ?当运行两个操作单元时,触摸屏和键盘功能可以被锁住。 强大的工业功能和高度的灵活性

西门子触摸屏下载步骤

西门子触摸屏下载步骤 初始状态下载: 触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在属性窗口中,选中“PG/PC是总线上的唯一主站”,

西门子触摸屏SMART LINE硬件特点介绍

西门子触摸屏SMART LINE硬件特点介绍 西门子触摸屏SMART LINE系列为用户提供了触摸屏的基本功能,它经济性好,功能完善,可以与多种类型的西门子PLC进行通讯,在自动化控制系统中有着广泛的应用,为用户提供了人机交互友好的操作方法。西门子SMART LINE系列触摸屏有SMART 700和SMART 1000两种,为用户提供了不同尺寸的类型。本文下面就介绍一下SMART LINE系列触摸屏硬件特点,供用户在配置过程中参考。 西门子触摸屏SMART LINE系列硬件特点 西门子触摸屏SMART LINE系列是一个人机交互平台,它可以同西门子PLC之间进行通讯,并且为用户提供一个友好的界面,便于用户对控制系统中的设备运行情况进行监控。它的硬件特点如下: 1. 高分辨率宽屏显示 西门子触摸屏SMART LINE系列采用高分辨率64K真彩色,画面更清晰,画质更好;800*480的宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使得整个画面中可以显示更多的信息,也可以使用户感觉更舒适; 2. LED背光 西门子触摸屏SMART LINE系列采用LED背光,可以降低设备能耗,结合屏保功能可以延长操作屏的使用寿命;通过控制面板,可以实现西门子触摸屏的组态功能,功能如下所示: 3. 通讯功能强大 西门子触摸屏SMART LINE系列集成有以太网口,可以和西门

子PLC S7-200系列,西门子PLC S7-200smart系列以及西门子LOGO!之间建立通讯连接;除此之外,它还可以通过串口与西门子PLC S7-200和西门子PLC S7-200smart进行通讯; 4. 处理器性能高 西门子触摸屏SMART LINE系列采用高端的ARM处理器,主频高,使得数据处理速度快,画面显示流畅,增强的内存使得画面的切换速度更快; 西门子触摸屏SMART LINE系列具有多种优点,为用户在现场的调试提供了方便。它的硬件部分具有强大的功能,为用户提供了多种功能,使得用户可以充分利用这些控制功能完成对自动化控制系统的掌控。

触摸屏与PC通讯档

对您的提问做出下列解答: 一、触摸屏与PC的通讯,需要做的 第一步:设置您的触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,IP地址设置为192.168.0.10 第二步:设置您的PC,以太网口IP地址为192.168.0.11 第三步:打开Wincc Flexible 2008,选择传送指令设置好参数进行下载,传送指令为图1红色标记,这样可以正常传送了。 二、西门子PLC与触摸屏以太网通讯的设置: 图2,这样可以建立连接 然后自己输入变量就可以了 西门子视频学习中心介绍的很详细

西门子触摸屏怎么样通过以太网进行更新或备份程序,以太网的 通信 西门子的触摸屏用MPI口进行OS更新或程序的上传下载,速度都太慢了,要两三个小时,是否以通过以太网进行更新?那通信电缆是怎么制作的呢? 答:首先,您用什么屏?是否带有以太网功能(是否有网线接口)?有,才能用以太网下载更新。 下载方法2种: 1、电脑跟屏幕直接连接(特殊接法网线) 电缆采用交叉打法: 一头绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕 另一头橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕 先将屏幕下载选择改成以太网下载Ethernet ,并把屏幕的IP地址设成电脑的号段一样如:电脑192.168.3.10 屏幕192.168.3.20 然后wincc filxible 2008 下载模式选择为以太网(Ethernet)地址输入192.168.3.20 点击传送即可! 2、电脑通过路由器再跟屏幕连接(常用接法网线) 如果手头有路由器和2跟直连打法网线(两头颜色对应,一般局域网用网线) 电缆采用交叉打法: 两头都是橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕 先将屏幕下载选择改成以太网下载Ethernet ,并把屏幕的IP地址设成跟路由器、电脑的号段一样 如:路由器192.168.3.1 电脑192.168.3.10 屏幕192.168.3.20 然后wincc filxible 2008 下载模式选择为以太网(Ethernet)地址输入192.168.3.20 点击传送即可! 我经常用无线路由加一根网线下载。

西门子触摸屏选型手册

西门子触摸屏选型手册 一、应用手册 西门子手持示教器选型手册 西门子触摸屏综合选型手册 SIMATIC HMI 面板选型快速入门 西门子SMART V3触摸屏操作说明 西门子触摸屏XP177x下载手册(中文) smart line精彩系列面板操作说明 西门子SIMATIC HMI 操作设备精智面板移植手册西门子新一代精智屏及基本屏与S120的直接通讯二、教程 经典西门子触摸屏教程

西门子人机界面教程!入门级 西门子触摸屏教程,PDF 文档 欧姆龙添加第三方DP和连接西门子触摸屏 某校西门子触摸屏入门及应用梁智彬66讲(高清版) 三、操作使用方法 SIMOTION项目中将老型号触摸屏更换为精智屏的项目移植西门子触摸屏维修故障处理分析 西门子触摸屏程序回传! 西门子触摸屏组态之语言切换功能 关于西门子触摸屏以太网下载方法介绍 西门子触摸屏更新OS

殴姆龙PLC与西门子触摸屏的通信设置方法 西门子人机界面组态与应用技术 西门子触摸屏有哪些故障类型该如何解决 在SIMOTION项目中如何将老型号触摸屏更换为精智屏? 西门子MP377触摸屏恢复出厂设置操作面板上需要做什么设置 wincc_flexible_smart_v3 下载触摸屏程序步骤 截止到目前,S7-200 SMART历经五次产品重大升级:V1(2012.7)、V2(2013.11)、V2.1(2015.9)、V2.2(2016.12)、V2.3(2017.07)产品线在每次升级中都得到完善,性能大幅提升。 S7-200 SMART PLC,SMART LINE触摸屏、V20变频器、V90伺服系统组成新型的SMART 小型自动化解决方案,全面覆盖客户关于自动控制、人机交互、变频调速及伺服定位的需求。

西门子触摸屏步骤

