文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程监理平行检测细则

建筑工程监理平行检测细则

建筑工程监理平行检测细则
建筑工程监理平行检测细则

工程平行检验

监理细则

编制

审批

河南方大建设工程管理股份有限公司

工程项目监理部

年月日

目录

一、工程概况

二、工程监理平行检验

1、平行检验的概念

2、平行检验编制的依据

3、平行检验实施的基本规定(要点)

4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率

三、平行检测附表

1、平行检测台帐

四、平行检查附表(土建)

1、工程进场材料质量平行检查记录表

2、钻孔灌注桩平行检查记录表

3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表

4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表

5、现浇砼结构平行检查记录表

6、钢结构工程现场平行检查记录表

7、幕墙工程平行检查记录表

8、屋面保温层铺设平行检查记录表

9、屋面卷材防水施工平行检查记录表

10、外墙保温厚度平行检查记录

11、钢筋进场平行检查记录表

12、商砼进场平行检查记录表

13、钢管承重支模系统平行检验监理记录

14、平行检验监理记录(通用)

五、平行检查附表(安装)

1、进场材料(设备)质量平行检查表

2、线路绝缘电阻监理平行检查表

3、插座监理平行检查表

4、防雷接地监理平行检查表

5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表

监理平行检验方案

一、工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:。

1.3 建筑特点:

二、工程监理平行检验方案

1.工程监理平行检验的概念

工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。

《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

2.工程监理平行检验编制的依据

2.1《建设工程监理规范》

2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.3《工程建设标准强制性条文》

2.4各分部工程质量验收规范,如:

《砌体工程施工质量验收规范》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《屋面工程质量验收规范》

2.5《住宅工程质量常见病防冶标准》

2.6设计图纸和技术资料

2.7已批准的监理规划和施工组织设计

3.工程监理平行检验实施的基本规定

3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。

3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。

3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。

3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动;

3.5监理工程平行检验即平行检查、平行检测的记录和结果是项目监理机构对被检验项目检验批作出合格判断的重要依据之一。

3.6监理工程平行检验由监理机构组织实施,应按公正、独立、自主的原则进行,以确保平行检验所获得数据和结论准确。

3.7监理工程平行检验的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应通知质监部门;当异常数据偏差在规范允许误差范围人15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案,并报当地质监部门。如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。

3.8平行检验人员应做好现场平行检验记录,并将平行检验记录归入监理技术档案。

4.本工程平行检验的范围、内容、比例、频率

4.1平行检验的范围、内容

4.1.1对下列试块、试件、原材料实行平行检测

4.1.1.1用于承重结构的砼试块

4.1.1.2用于墙体砌筑砂浆试块

4.1.1.3用于承重结构的钢筋原材料及连接接头试件

4.1.1.4防水材料

4.1.1.5保温节能材料

4.1.2对下列工序、部位、原材料进场实行平行检查:

4.1.2.1钢筋、商砼、防水材料、幕墙门窗、墙体材料、装饰材料、安装管线、电缆、角铁、设备、阀门等;

4.1.2.2现浇结构隐蔽前钢筋质量;

4.1.2.3现浇结构隐蔽前模板施工质量;

4.1.2.4现浇砼结构楼板厚度、层高控制;

4.1.2.5钢结构工程现场施工质量;

4.1.2.6幕墙工程施工质量;

4.1.2.7屋面保温层铺设施工质量;

4.1.2.9外墙保温厚度控制;

4.1.2.10钢管承重支模系统质量控制

4.2平行检验的比例、频率:

4.2.1在见证取样送检的基础上,按以下比例进行取样,送具有相应资质的检测单位进

行平行检测。

序号平行检测项目平行检测部位比例(组数)

1 砼试块基础、主体

基础、主体按见证取样总数20%以上,

不少于1组。

2 砌筑砂浆试块基础、主体每个单体不少于1组

3 钢筋原材料试件基础、主体按见证取样总数20%以上,不同规格

不少于1组

4 钢筋连接接头试件基础、主体按见证取样总数20%以上,不同规格

不少于1组

5 防水材料不少于1组

6 保温节能材料取其中一种材料,不少于1组

4.2.2在组织工序、部位、原材料进场验收时或工序过程控制时按以下频率实行平行检查并

形成记录。

序号平行检查项目平行检查频率

1 商砼进场每个台班不少于3车次

2 其他材料进场按进场批次逐批检查

3 现浇结构隐蔽前钢筋质量

每个验收批次构件抽查20%,不少于3梁3柱3

4 现浇结构隐蔽前模板质量

每个验收批次构件抽查20%,不少于3梁3柱3

5

现浇砼结构楼板的厚度、

层高控制楼板厚度浇捣时平行检查20%板,不少于3块板,后按实体检测要求层高控制每层不少于4个点

6 钢结构工程现场施工质量按构件数20%,每层不少于3梁3柱

7 幕墙工程施工质量1000m2为一个检验批,每个检验批不少于3个点,

每点平行检查100m2

8 屋面保温层铺设施工质量每个屋面不少于3处

9 外墙保温厚度控制每个检验批不少于3处

12 钢管承重支模系统质量控制每个验收批次不少于3个开间

13 线路绝缘电阻平行检查按20%配电箱,不少于3个配电箱

14 插座平行检查抽查20%房间,不少于3个房间

15 防雷接地平行检查逐层检查

16 室内外给排水预留洞抽查20%预留洞,不少于3处

备注:

1、以上平行检验方案为通用格式,各项目监理部由总监组织各专业监理工程师根据结构型式、专业特点、使用材料具体情况进行调整、细化;

2、本平行检验为本公司最低标准平行检验要求,制订具体方案时必须满足以上要求;

3、本平行检验方案的实施,不能替代旁站、巡视检查、工序验收、分户验收、实体检测等监理工作。

附检查表格

平行检测台帐

工程名称:编号:

序号试验名称试验

组数

取样部位取样人

取样

日期

试验单位

试验报告

编号

试验

结果

核查日期核查人备注

工程进场材料质量平行检查记录表工程名称:

序号材料

名称

规格型号

生产厂家使用部位合格证

外观

检查日期检查人结论

目测实测数值

平行检查记录表

(钻孔灌注桩)

工程名称:编号:钻孔灌注桩成孔

桩位编号钻机编号楼号

设计孔深(m)桩径设计桩长

钻台标高设计

桩顶

标高

设计孔

底标高

测绳长度

开孔日期时间终孔日期时间检查者

终孔深度终孔孔底标高检查者

钢筋笼长度下笼时间检查者

焊接头检查

1 2 3 4 5 6

二清泥浆比重沉渣厚度检查者

混凝土灌注施工

施工日期砼等级天气晴阴雨导管长度坍落度(cm)混凝土配合比

浇灌开始时间浇灌结束时间耗时(分钟)

实灌方量实测桩顶标高检查者

压力注浆

注浆时间开塞时间水灰比

水泥用量注浆压力检查者

备注:

现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人

钢筋品种实测与设计相符否

钢筋数量实测与设计相符否

构造处理与设计相符否

锚固长度与设计相符否

搭接长度实测与设计相符否

保护层厚度实测与设计相符否

钢筋品种实测与设计相符否

钢筋数量实测与设计相符否

构造处理与设计相符否

锚固长度与设计相符否

搭接长度实测与设计相符否

保护层厚度实测与设计相符否

现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人构件截面尺寸实测

墙柱垂直度偏差

梁轴线偏差

模板拼缝

杂物清理

构件截面尺寸实测

墙柱垂直度偏差

梁轴线偏差

模板拼缝

杂物清理

构件截面尺寸实测

墙柱垂直度偏差

梁轴线偏差

模板拼缝

杂物清理

构件截面尺寸实测

墙柱垂直度偏差

梁轴线偏差

模板拼缝

杂物清理

现浇砼结构平行检查记录表

检查部位检查时间主要检查内容设计标准检查人实测楼板厚度(浇砼时、后)

实测层高(砼成形前、后)

实测楼板厚度(浇砼时、后)

钢结构工程现场平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人构件型式、钢板厚度及防腐、防火

连接件(螺栓等)品种、规格是否符合设计及样品

复试检查(螺栓、抗滑移动)

摩擦面、焊接质量、栓钉数量、焊接

构件型式、钢板厚度及防腐、防火

检查部位检查时间主要检查内容检查人预埋件(位置、数量、规格、方式、防腐)

埋件与幕墙框架的连接方式检查

立柱与横梁的连接方式检查(是否符合设计)

各种连接件、紧固件数量、规格、连接方

式须符合设计和样品

其他材料(如结构胶、密封胶、石材、玻

璃)及安装质量检查

预埋件(位置、数量、规格、方式、防腐)

屋面保温层铺设平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人保温材料品种、规格(厚度)与设计和样品比较

保温材料复试报告(合格证)

铺设坡度、平整度、拼缝

其他要求

保温材料品种、规格(厚度)与设计和样品比较

保温材料复试报告(合格证)

铺设坡度、平整度、拼缝

其他要求

保温材料品种、规格(厚度)与设计和样品比较

保温材料复试报告(合格证)

铺设坡度、平整度、拼缝

其他要求

保温材料品种、规格(厚度)与设计和样品比较

保温材料复试报告(合格证)

铺设坡度、平整度、拼缝

其他要求

屋面卷材防水施工平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人

卷材品种、规格(厚度)是否符合设计

和样品

现场使用卷材的产品合格证和复试报

铺设坡度、平整度、粘结牢固及搭接要

求等

节点位置、防水构造处理(天沟、檐沟、

水落口、变形缝等)

外墙保温厚度平行检查记录

工程名称:编号:

序号检验部位检验时间设计值

(mm)

允许偏差

(mm)

实测值(mm)

检验人备注

1 2 3 4 5

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

质保书(编号)钢厂名外观情况记录

重量偏差

实测值

检查人

进场钢筋规格数量(t)进场时间

车号

进场报验单编号检查时间浇筑部位

设计砼等级

及塌落度

实测塌落度实际砼等级

有否不规范情况(如加

水、超过初凝时间等)

外加剂是否符合

检查人

平行检验记录

(土方开挖分项工程) 工程名称

检验批

部位

项目

允许偏差或允许值(mm)

实测值柱基基

坑基槽

挖方场地平整

管沟

地(路)

面基层

人工机械

主控项目1.标高-50 ±30 ±50 -50 -50

2.长度、宽度

(由设计中

心组向两边

量)

+200

-50

+300

-100

+500

-100

+100

3、边坡

设计要求

一般项目1、表面平整度20 20 50 20 20

2、基底土性

设计要求

监理人员

检查结果

检查人:检查日期:年月日

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

工程监理“平行检验”技术方案

南京宝新聚氨酯有限公司50Kt/v环保型聚氨酯硬泡聚醚技改工程工程监理平行检验方案监理机构(盖章):_ 总监理工程师(签字):— 年月日至年月曰 目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制地依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施地范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土实验平行检验表 (2)砂浆实验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1 )线路绝缘电阻监理平行检验表

(2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表 工程监理“平行检验” 方案 一、前言:“平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制地重要手段. 监理规范中明确规定“平行检验地做法:即工程监理机构利用一定地检查或检测手段,在承包单位自检地基础上,按照一定地比例独立进行检查或检测活动.”(GB50319-2000). 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论. 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量地过程控制工作. 二、“平行检验”编制地依据: 1 、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》《屋面工程质量验收规范》 5、《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准地监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1 、“平行检验”地实施由工程监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验工程自行作出判断地检查验收. 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案 并明确实施地范围、程序.

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

工程监理平行检验”_方案

吉田国际广场二期住宅6#、7#、8#、20#楼 及地下车库工程 监理平行检验方案 监理机构:江苏广厦建设监理有限公司 总监理工程师: 20013年12月18日至20 14年月18日

目录 一、前言 二、工程概况 三、“平行检验”编制的依据 四、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料)(3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录

5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表 (2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

监理单位平行检验方案

银城地产东宝路聚锦园工程 (平行检验方案) 2009 年02 月18 日至2010年08 月31 日 内容提要 编制说明 监理部分工安排: 原材料平行检验数量、方法、内容、判定及处理 建筑结构实体质量检查要求 监理单位: 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏兰达工程监理有限公司银城地产聚锦园项目部

监理单位平行检验方案 一、编制说明 依据南京市建筑工程局文件:宁建工字[2007]32号“关于印发《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定(试行)》的通知”要求,结合现场实际情况,制定了银城地产聚锦园工程监理平行检验方案;在实施过程中作为监理的一种控制手段,合理的来执行32号文件所规定的标准。 对建筑结构工程平行检验应在施工单位检查的基础上由项目监理机构对施工单位的自检情况进行复核。监理平行检验内容包括原材料和实体检验两方面。其中原材料主要包括钢筋、模板、砼、砖(砌块);实体检验内容包括砼回弹检测、钢筋保护层、构件尺寸、轴线层高。 二、监理部分工安排 各专业监理工程师负责实施,监理员配合。具体安排为: 土建专业由孙磊、高剑波负责。 给排水暖通、电气安装由荆延凤负责。 见证取样由孙磊负责。 三、原材料平行检验数量、方法、内容、判定和处理 (一)、钢筋: 平行检验数量:按进场批次,进场时间记录。

检查方法:项目监理机构的监理工程师、监理人员和施工单位专 职质检员、材料员共同目测和钢尺量测检查。 检查内容:见“钢筋进场外观检验(报验)记录”表 检查结果的判定和处理: 1、品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。 当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 2、直径偏差允许值:交货为A级不小于0.3mm,交货为B级不 小于0.4mm;偏差超过允许值的应退货或降级使用。 3、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔 出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、 油污、颗粒状或片状老锈等,并在相应栏内填“有”或“无”,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行复 试,复试合格后方可使用。 6、原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格 的应做退货处理,也不得用于工程。 检查用表:见下页“钢筋进场外观检验(报验)记录”

工程监理平行检验台帐(全套)

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

建设工程监理平行检测细则38712

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表

13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》

水利工程平行检测计划

平行检测计划 一、项目概况 故城县 2015 年地下水超采综合治理坊庄乡地表水灌溉项目,工程分 为6 个标段,工期 130 天。主要任务是开展以新建桥闸涵、河道、坑塘清淤及田间灌溉工程为主的综合性治理的水利工程。 二、依据内容 平行检验是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手 段。 监理规范中明确规定平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”( GB50319-2000)。 《水利水电建设工程验收规程》 SL223-2007 中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用平行检验这一手段做好工程质量的过程控 制工作。 一、国家有关法律、法规目录 1、《中华人民共和国招标投标法》 2、《中华人民共和国产品质量法》 3、《中华人民共和国建筑法》

4、《建设工程质量管理条例》 5、《水利工程建设项目施工监理规范》 6、《水电水利工程施工监理规范》 7、《水利工程建设监理单位管理办法》 8、《水利工程建设监理工程师管理办法》 9、《水利工程质量管理规定》 10、《水利工程质量监督管理规定》 11、《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》 12、《水利工程建设项目施工分包管理规定》 13、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 14、《水利工程监理合同示范文本》 15、《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》 16、《水利工程质量事故处理暂时规定》 二、技术标准、规程、规范目录 1、《水利水电建设工程验收规程》 2、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 3、《水利水电工程施工组织设计规范》 4、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 5、《防洪标准》 6、《水利水电工程施工测量规范》 7、《土工合成材料测试规程》 8、《水利水电建设工程验收规程sl223-2008 》

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

住宅工程监理平行检验方案

住宅工程监理平行 检验方案 1

更多资料请访问.(.....) 尚锦城C1-b住宅工程 监理平行检验方案

监理机构:无锡建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 12月18日至 1月18日 目录 一、前言 二、工程概况 三、”平行检验”编制的依据 四、”平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础

(1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料) (3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录 (8) 检验批监理平行检验记录(通用) 5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表

(2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

监理平行检验方法

监理平行检验方案 一、工程概况: 1、工程项目特征 (1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园) (2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡2 (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。 (8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司 (2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司 (3)承包单位:河南国信建设有限公司 河南瑞祥建筑工程有限公司 (4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司 (5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 二、平行检验在质量控制中的重要性: 1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。 2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。 3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。 三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备: 1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有平行检验表 格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。 3、配备必要的检测仪器和设备: 四、平行检验的工作流程: 原材料类: 实体类: 五、制定平行检验项目和控制要点: 1、钢筋进场外观检验记录 ①检查数量:按进场批次 ②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,外观和物理力学 性能应符合规范要求。 ③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。 ④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。 2、模板试拼装及周转检验记录 控制要点: ①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。 ②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。 ③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

监理平行检查方案

定远县城东新区安置楼一期1—15#工程平行检验监理方案 内容提要: 工程项目概况 平行检验的依据 平行检验基本规定 平行检验工作程序 平行检验方式的 平行检验控制要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

平行检验监理方案 一、工程项目概况 1工程项目名称:定远县城东新区安置楼一期1—15#楼工程。2工程项目地点:定远县城东新区。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期: 5建设单位:定远县城市基础设施开发建设有限公司 6勘察单位: 7设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 8施工单位:滁州营造建筑工程有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

三、平行检查基本规定 1、平行检查是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 2、监理规范中明确规定“平行检查的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”。 3、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。因此,监理机构必须正确运用“平行检查”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 4、平行检查的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 5、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检查”方案并明确实施的范围、程序。 6、平行检查必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验。 7、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。 8、平行检查必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保平行检查所获得的数据和质量评估结论准确。 9、平行检查的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

水利工程特点、难点、重点及监理监控要点

第三讲工程特点、难点、重点及监理监控要点 61.1施工测量控制 16.1.1重点难点分析 1、测量放样是本工程外观质量控制重点。根据水库除险加固结合坝体整形这一特点,为突现工程实施后的综合效果,工程的外观质量必须按优良标准控制,而测量放样是实现这一目标的第一步。 2、测量本工程计量的重点。因除险加固目地形均较复杂,土方石方开挖单价差别大,施工中要对界进行测量,故要确保工程计量必须的采集原始数据。 16.1.2监控要点 1、要求配置先进的仪器进行精确测量并利用地形测绘软件(CASS2008)进行计算分析,(在配置测量监理工程师已考虑,所配测量工程师能熟练使用且站仪,运用CAD、CASS、EXCEL进行计算)。尽早为业主方案决策提供参考,同是也提高了计量的快速性和准确性。 2、审查承包单位的测量组织机构和施工测量方法,查验测量人员的岗位资格,检查使用的测量仪器的性能和精度是否满足施工测量的要求,督促承包单位按照国家计量法规的有关规定对测量仪器或设备进行定期校验。 3、向承包单位移交施工测量的控制网点的原始基准点

和基准线。 4、如果施工测量控制网由业主提供,监理工程师应在向承包单位移交原始数据后监督承包单位进行复测校核,发现问题及时通报业主进行处理。 5、如果施工控制网由承包单位自行建立,监理工程师应审查并批准单位的控制网的总体布置、施工控制网建立所使用的测量设备和施测方法,通过现场踏勘后确定控制点的位置并监督承包单位进行标点埋设的施工,跟踪检查承包单位的测量,审查其测量资料和平差计算成果。 6、每年的雨季结束后,或洪水过后成测量控制网点进行一次全面的复核测量。 7、复核承包单位对建筑的定位放线资料,在满足要求时予以书面确认。 8跟踪监督承包单位的计量测量,审查确认施工计量测量资料和工程计算成果。 9、跟踪监督承包单位的完工测量,审查其测量成果,并签署确定认意见。 16.2大坝防渗工程 16.2.1重点难点分析 根据类似工程经验,目前水库除险加固设计中大坝防渗主要采要的方案有坝体冲抓套井回填、高喷灌浆、复合土工膜防渗、砼防渗墙等直接影响大坝的安全与稳定,属重要隐

路面及附属工程监理实施细则

路面及附属工程监理实施细则 一、工程概况 本工程为新建城市道路,道路起于会展路,终点至石门路,长518米,宽14米。其中石园路连接隧道长度269.597米,净宽8.2米。道路等级为城市支路,设计速度为20公里/小时。 机动车道沥青面层结构:8cm粗粒式沥青砼AC-25C,4cm细粒式沥青砼AR-AC13。 编写依据: 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《城镇道路工程施工及质量验收规》CJJ1—2008; 5、《沥青路面施工及验收规》标准号:GB50092-96 6、《建设工程监理规》GB50319—2013; 7、《公路沥青路面施工技术规》标准号:JTG F40-2004 8、《公路改性沥青路面施工技术规》(JTJ036-98) 9、监理规划; 10、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 11、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。

二、施工阶段监控要点 1. 路床 (1)路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。 (2) 路床用20吨压路机碾压后,至表面无明显轮迹为止。 (3) 石质路床必须嵌缝紧密,不得有坑槽和松石。 (4) 路床的质量控制目标如下表 路床控制目标值

2.级配碎石垫层 (1)级配碎石压碎值不大于30%,材料针片状颗粒含量不大于20%,不应含有风化石、山皮、泥土块、有机等有害物质。 (2)级配碎石需用机械拌合摊铺和碾压,施工配料必须准确,摊铺或拌合必须均匀,并应严格掌握厚度。 (3)在最佳含水量时,用20T以上压路机进行碾压,压实度不得小于96%,压实后应无明显轮迹及推移等现象。 (4)垫层铺筑后应严格限制车辆通行,保护期不受破坏。 3.水泥稳定碎石层 (1)恢复道路中线,直线段每10米设一桩,弯道每5米设一桩,并在路肩外设置指示桩,并在指示桩上标出高程线和把松铺线和压实后的设计标高定在边桩上,签返《施工放线报验单》。 (2)水泥稳定级配碎石需用机械拌和摊铺和碾压。 (3)检查施工单位水泥稳定碎石层配料是否准确,含水量、水泥用量是否符合要求。 (4)水泥稳定碎石基层中所用的水泥掺量为5.5%(4.5%),32.5级普通水泥,硅酸盐水泥均可使用,初凝时间在3小时以上终凝时间在6小时以上,基层压实工作必须在水泥终凝前完成。 (5)水泥稳定碎石基层,碎石最大粒径不应超过5cm,碾压应均匀、密实,用20吨以上压路机碾压压实厚度不超过20cm,应分层铺筑,每层压实厚度不小于10cm,压实遍数不小于6~8遍,至表面无明显轮迹为止。

监理平行检查方案

泰州市阳光瑞城三期工程 平 行 检 验 监 理 方 案 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

一、工程项目概况 1工程项目名称:泰州市阳光瑞城三期。 2工程项目地点:泰州市。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期:650天 5建设单位:今日阳光开发有限公司 6监理单位:泰州景泰工程咨询监理有限公司 7施工单位:江苏金龙建设有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版); 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

. . . 华地工程建设监理有限公司 市政附属工程监理细则

鄞州区高桥秀丰村1#地块市政工程监理细则 华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部

年月日 工程概况: 1、工程名称:鄞州区镇高桥秀丰村1#地块 2、建设地点:市高桥镇秀丰村,罗曼风情小区北侧,大红鹰学院东侧。 3、 建设单位:兴澳置业有限公司 4、设计单位:华展工程研究有限公司 5、施工单位:第二设备安装有限公司 6、监理单位:华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰村1#地块居住地块,东侧为河道;西侧为学院路,地块的 车行出入口及一人行出入口与此相连;北侧为规划道路,地块主出入口及一人行出入口与此相连。地块主环路采用改性沥青混凝土,汽车停车位采用植草砖铺装,无障碍车位采用花岗岩铺装。 本工程排水设计为室外雨污水排水系统,景观排水及地下室顶板排水不在本工程设计围,但在标高允的情况下可就近接入本工程室外雨水系统。 地库排水、阳台废水排入室外污废水管;雨水设计重现期采用3年。

一、施工阶段的质量控制 (2)施工阶段

坚持上道工序不经检查,不能进行下道工序施工的原则。对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的分项工程、不易补救的部位,更应加强监督。 二、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉合同文件、设计图纸及技术文件,审查承包人提供的施工组织设计及施工计划、施工案、参加设计交底有关技术会审,提供合理化建议 2、参加对工程基准线、控制桩和水准点现场交底。 3、检查开工条件:①、工、料、机进场情况。②、水泥、钢筋、沙、红砖等进场原材料、构件的质量及有关复试资料,必要时对供料现场进行考察。③、承包人的质保体系及到位情况。④、召开第一次工地会议,明确施工过程中业主、承包、监理的质量控制管理职责和监理工作管理办法。 三、施工阶段质量控制 1、道路工程测量放样:督促承包人做好施工水准点、控制点、基准线的测量、复核道路及各结构施工前中心线、控制标高的测量、复核工作,并检查其有关记录,监理工程师应参加复核施工临时水准点、道路中心控制点,抽查各结构的控制标高。 四、路基(沥青混凝土路面和铺装路面) 1、监督、检查路基的基底和土质松软路段的处理,要求清除杂草、淤泥、垃圾和腐植土。

相关文档
相关文档 最新文档