目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

三、测量准备 (3)

3.1、技术准备 (3)

3.2、测量人员配备 (5)

四、测量放线的相关要求 (6)

4.1、测量放线的基本要求 (6)

4.2、测量放线的基本原则 (6)

五、施工测量 (6)

5.1、测量流程图 (6)

5.2、控制点的布测 (7)

5.3、高程引测 (8)

5.4、轴线引测 (9)

5.5、装修工程测量 (11)

5.6、地面面层测量 (11)

5.7、门窗洞口测量 (11)

5.8、屋面测量 (11)

5.9、外墙面施工测量 (11)

5.10、电梯安装测量 (11)

5.11、沉降观测 (11)

六、质量要求 (13)

七、仪器保养及使用制度: (13)

八、测量管理制度: (14)

九、质量保证措施 (14)

十、安全措施 (14)

一、编制依据

1、超高层住宅项目施工组织设计

2、超高层住宅项目施工图纸

3、建设单位提供的《建设项目坐标放线交接单》

3、建设单位提供的测量成果通知单

H

:X=16224.981,Y=22127.770,Z=494.56

大门

:X=16153.177, Y=22264.175, Z=494.35

H

1

4、《工程测量规范》(GB50026-2007)。

三、测量准备

3.1、技术准备

施工测量前的准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,它包括设计图纸的审核,测量定位依据点的交接与校测,测量仪器的购置、检定与检校,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等。

3.1.1、设计图纸的审核

1、总图校核

通过校核总图,了解定位意图,计算定位数据,以及建筑物跟周围的建筑物、市政道路的位置关系,确保建筑物的定位数据符合城市规划的要求。阅读设计图纸时必须校算建筑物轮廓控制点数据和标注尺寸,记录审图结果。

2 、各专业图纸尺寸校核

检查各专业图的平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时向设计人员反映,请设计人员及时变更设计。

3.1.2、测量定位依据点的交接与校测

1、交接桩:建设单位委托成都市勘察测绘研究院在现场北侧莲桂西路缘石

上测设 H

大门、H

1

两个导线点,以及H

大门

、H

1

两个水准点。测设完毕后,建设单

位通知我方到现场与成都市勘测设计研究院进行交接桩。

2、根据总平面图及测量成果通知单对控制点的原始依据进行校核。

3、复核控制点(业主提供的导线点不少于三个)的距离、夹角及坐标。

4、复核水准点的高差(业主提供的水准点不少于两个)。

5、与建设单位办理控制点、水准点及相关测量原始资料的交接手续。对移交后的桩点进行妥善保护,防止桩点受到扰动破坏。

如果超出限差要求,及时向建设单位反映复核结果。必要时,请施测单位重新复测。

3.1.2、测量仪器及设备的选用

项目部根据本工程特点,配备以下测量仪器用于本项目的测量工程,具体见表3-1

测量仪器及设备(表3-1)

以上测量仪器应符合下列要求:

测量仪器、量具应按国家计量部门或工程建设主管部门的有关规定进行检定,经检定合格后方可使用。

1.全站仪:

尼康TCA2003 电子全站仪,测角误差为± 2 " ,测距误差为± ( 2+2ppm ×D)mm 。全站仪的温度范围为-40℃至+60℃,大气压力为400-999mmHg,建筑物的放线相对精度是保证建筑物设计几何尺寸的关键,根据场地范围,测距长度不超过 250m ,全站仪放线相对精度为± 3.4mm ,全站仪满足技术要求。

2. 水准仪

苏州一光 DSZ2 水准测量施测,其i角误差小于6秒 mm ,符合普通水准测量技术要求,在施工过程中,采用 DS2 工程水准仪进行抄平,测设标高。

3. 经纬仪

采用科利达DJ2型经纬仪,它的标称精度为2″,代表一个方向一测回的偶然误差为 2″。根据角度测量的误差及限差的制定的规定及施工测量规程的有关规定,DJ2 型经纬仪符合本工程的精度要求。

4.激光铅垂仪

苏州一光激光铅垂仪作为向上垂直投点之用,投点精度达到1/40000 ,当高度为50m 时,投点误差意味着为50 × 103 × 1/40000= ± 1.25mm ,两相临投点的间距误差m= ±= ±= ± 1.77mm 。允许偏差≤ 10mm ,该仪器可作为轴线竖向投测之用。

3.2、测量人员配备

根据本工程的建筑面积及规模,成立测量小组,小组配备以下人员负责工程的测量工作,具体人员见表3-2

测量人员配备一览表(表3-2)

序号姓名职务备注

1 王门山质量总监对测量进行指导和监督

2 刘雷测量工程师主控轴线及高程的测设对细部放线工作的检查

3 蔡杰测量工程师主控轴线及高程的测设对细部放线工作的检查

4 马兵测量员细部放线及自查

5 谢志军测量员细部放线及自查

6 李强测量员细部放线及自查

四、测量放线的相关要求

4.1、测量放线的基本要求

1、测量放线应符合成都勘察测绘研究院提供的《建设项目坐标放线交接单》的有关内容。

2、使用成果桩要求:校核坐标轴成果桩及高程点,其误差在运行范围内取平均值。

3、实测要求:经纬仪采用正倒镜、水准测量尽量采用等距测量、钢尺做往返丈量。

4、测量范围要求:按图纸、设计变更洽商内容施测平面线、控制线,门窗洞口及细部尺寸线,各大角转点处做垂直控制线。

5、发现问题及时向各有关部门汇报。

4.2、测量放线的基本原则

1、遵守先整体后局部、高精度控制低精度的原则。

2、严格审核测量起始依据的正确性,坚持测算并校核,做到有放必有复的原则。防与复不应为同一人。

3、定位、放线工作必须经过自检。交接检合格后报验线部门验线。

4、测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足工程需要的前提下,力争做到省时省工。

5、明确为工程服务、按图施工、质量第一的宗旨;紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。

6、及时做好相关测量资料的填写、保管、移交工作。

五、施工测量

5.2、控制点的布测

根据现场情况及拟建建筑物的东南西北侧各设置一个控制点,共四个。布设的控制点均以位于莲桂西路上成都市勘察测绘研究院制作的控制点做为基准点,且要求通视并便于长期保存。所有控制点用50钢管架打围保护并做鲜明的标识牌,标识牌及控制点防护架见图5-1、5-2,另外指定责任人保护并定期巡视、复核,使用前必须校正。

标识牌(图5-1)

控制点防护架(图5-2)

本工程地下部分采用外控法,使用全站仪投点。地上部分采用内控法,使用激光铅垂仪竖向向上投点。根据建设单位提供的《建设项目坐标放线交接单》,将拟建建筑物的主控点坐标标示出来,1#、2#塔楼主控点以建筑物1轴、7轴、A轴、K轴线相交点向建筑物内侧两个方向平移0.65米后的交点做为塔楼的轴线控制点,并将其设置在塔楼首层地面上。详见图5-3。四个主控点的连线形成井字型控制网。通过建设单位提供的的控制桩,采用全站仪坐标放样法将拟建建筑

物主控点投放出来。主控点采用极坐标法进行校核,测角中误差为正负12秒,边长相对误差1/15000。另外,根据主控线将各个墙、柱边线、轴线等细部尺寸测设出来,同时在墙、柱边线外0.3~0.5m弹出模板控制线,控制模板的下口尺寸。

1#2#楼控制点布置图(5-3)

所有楼层依据平面控制网采用激光铅垂仪竖向投测的方法向上传递,测设前首先要校核控制点,然后在实施投测,投测后进行相互闭合、自检合格后方可使用。

5.3、高程引测

水准点的埋设:水准点设置在土质坚硬或稳定的建筑物上,点位便于保存和引测,场内至少布设4个水准点,分别在东南西北侧布置以便连测校对。

线及细部尺寸线。

5.4.2、正负0.000以上轴线投测:

为了提高工效,防止误差累积,顾及仪器性能并减少外界的影响,考虑到本工程属于超高层(有65层),本工程实施分段投测和分段控制,也就是将建筑物按高度分几个投测段。本工程将分5个投测段实施投测,第一段为±0.000的控制点到第14层,第二、三、四段为每段13层,第五段为12层。每次投测都必须经检测调整后重新建点,即相当于将第一段控制网升至第二段起始楼层锁定,作为第二段楼层的控制;以此类推,并做以下工作控制垂直度:

1、将控制点投测到塔楼首层楼面上并对边、角值进行校核,作为建筑物垂直度控制和楼层轴线引测的依据。

2、塔楼首层地面基准线控制点处埋设100×100×10mm 的钢板,控制点用钢钻钉孔并标出控制点“十”字线,为了防止时间过长不便于辨认孔洞,故还要向孔内注入红油漆。

3、预埋铁件由100×100×10mm 厚钢板制作而成,在钢板下面焊接 12钢筋,内控点所在首层平面相应位置上需预先埋设铁件并与楼板钢筋焊接牢固。以后在各层施工浇筑混凝土板时,在垂直对应控制点位置上预留出250mm ×250mm 的孔洞,以便轴线向上投测。内控点埋件的做法和埋设见图5-5:

预埋铁件(图5-5)

4、用铅垂仪在±0.000面控制网点作竖向传递,将控制点随施工进程传递至相应楼层(控制点铅垂方向每层楼板预留有相应的传递孔,尺寸约为250mm ×250mm)。

5、为提高测量的精度消除激光铅垂仪的轴系误差,仪器在每站投测时采用4个对称位置分别向上投点,并取4个点的平均位置作为最后的投测点。

6

、接收靶采用透明的刻有“十”字线的有机玻璃,这可使在接受位置的人

透过接收靶看到激光铅垂仪投上去的激光斑点,并做记号,也能使激光铅垂仪的操作人员通过调焦看到接收靶上的“十”字线的交点位置。

5.5、装修工程测量

在结构施工测量中,按装修工程要求将装修施工所需要的控制点、线及时弹在墙、柱、板上,作为装饰工程施工的控制依据。

5.6、地面面层测量

在四周墙身与柱身上投测出50水平线,作为地面面层施工标高控制线。5.7、门窗洞口测量

结构施工中,每层墙体完成后,用经纬仪投测,在外墙面上的窗洞口两侧各30cm处弹竖向控制线,窗口横向控制线根据首层外墙上的+1.000m线用钢尺传递,并弹在墙上。室内门、窗洞口竖直控制线由轴线关系弹出,水平控制线由1.000m线向上量出,保证相邻门窗的相对位置正确。

5.8、屋面测量

首先要检查各方向流水实际坡度是否符合设计要求,并实测偏差,在屋面四周弹出水平控制线及各向流水坡度控制线。

厕浴间等需要设置流水坡度的房间应单独设置坡度的控制线。

5.9、外墙面施工测量

外墙面装修用铅垂线在建筑物四角吊出铅垂钢丝并固定牢固,以控制墙面垂直度、平整度。

水平线(室内、室外)每3m两端高差应小于±1mm,同一条水平线的标高允许误差为±3mm。

5.10、电梯安装测量

在基础结构施工中,从电梯井底层开始,以结构施工控制线为基准,及时量测电梯井净空尺寸,并测定电梯井中心控制线。地上部分采用激光经纬仪进行投测,在电梯井四边1m处,面上单独设置四条控制线,逐层进行投测,以此保证电梯井的铅直度。

5.11、沉降观测

依据《建筑工程施工测量规程》中的要求,需进行沉降观测;此项工作项目部将委托有资质的沉降观测单位进行观测,施工单位应配合观测工作,互通信息,及时收集沉降资料。

5.11.1、沉降观测点的布设

观测点位置由观测单位设置,施工单位认可,应符合下列要求:

1、布置在变形明显而又有代表性的部位;

2、稳固可靠、便于保存、不影响施工及建筑物的使用和美观;

3、避开落水管、窗台、配电盘及临时构筑物等;

4、承重墙可沿墙的长度每隔8~12米设置一个观测点,在转角处、纵横墙连接处、沉降缝两侧也应设置观测点;

5、框架式结构的建筑物应在柱基上设置观测点。

5.11.2、沉降观测工作要求(指定专业测量队完成)

1、固定人员观测和整理成果;

2、固定使用的水准仪及水准尺;

3、使用固定的水准点;

4、按规定的日期、方法及路线进行观测。

5.11.3、观测周期

1、沉降观测点埋设完毕并稳定后,连续往返观测两次,取其平均值作为沉降观测点的初始值;

2、荷载变化期间的观测周期要求:

1)施工期间地下室每层观测一次,地上部分每两层观测一次;

2)基础周围大量积水、挖方、降水及暴雨后应观测;出现不均匀沉降时,根据情况增加观测次数。

3、结构封顶至工程竣工,观测周期按下列要求进行:

1)均匀沉降且连续三个月内平均沉降量不超过1mm时,每三个月观测一次;

2)连续两次每三个月平均沉降量不超过2mm时,每六个月观测一次;

3)外界发生剧烈变化时应及时观测;

4)交工前观测一次。

4、竣工后,建设单位应每六个月观测一次,直至基本稳定(1mm/100d)为止。

5.11.4、沉降资料的提交

1、沉降观降点埋设完毕并稳定后,连续观测两次,取其平均值作为沉降观测点的初始值,并提供首次技术报告。技术报告包括:作业说明、沉降观测记录、基准点与沉降观测点位布置图。

2、正常观测过程中,每观测一次,提供作业说明、沉降观测记录、时间-

荷载-沉降量曲线图。

3、沉降观测工作完成后,提供汇总分析报告。技术报告包括:作业说明、基准点与沉降观测点位布置图、沉降数据技术分析、沉降观测记录、时间-荷载-沉降量曲线图。

六、质量要求

为保证建筑物竖向施工高度的精度要求,根据成果通知单上的控制点,布场区高程控制网。超高层建筑施工测量中的主要问题是控制竖向偏差,也就是各层轴线如何精确地向上引测得问题。根据《工程测量规范》(GB50026-2007)中对建筑物施工放样、轴线竖向传递和标高传递的允许偏差均作了规定,见表6-1和6-2:

建筑物施工放样的允许偏差(6-1)

轴线竖向传递和标高传递的允许偏差规定(6-2)

七、仪器保养及使用制度:

1、仪器实行专人负责制。建立仪器管理台帐,由专人保管、填写。

2、仪器必须妥善保管,保管时保持仪器干燥、无尘土。

3、仪器使用完毕后,必须进行擦拭,并填写使用情况表格。

4、仪器在运输过程中,必须将制动螺旋拧松后才能搬运。

5、水准尺不得躺放。

八、测量管理制度:

1、所有测量人员必须持证上岗、

2、上岗前必须学习公司技术部制定的《测量管理制度》等基本方案。

3、放样前,必须熟悉图纸,对图纸的有关尺寸进行计算、复核后方可施测。

4、测量人员必须熟悉控制点位置及有关数据,并随时巡视控制点的保存情况,如有破坏应及时汇报。

5、有关资料要及时收集整理。

九、质量保证措施

1、强光下应打伞遮护仪器,雨天及风力五级以上应停止室外仪器操作

2、测量工作应做到步步有校核,以控制误差超限,并防止出现粗差。

3、延长直线时应采用正倒镜法,且前视长度不应大于后视长度的3倍,以降低或消除方向误差。

4、标高竖向传递时应始终以首层或“接力层”的“建筑+500mm线”为起点,并在传递至实测层后与下一层标高校对,以防因标高传递起点不同造成标高传递错误。

5、弹墨线时,应保证拉力均匀、线段长度适中、线形直顺,墨线本身宽度不大于2mm,以防墨线不准。

6、使用垂球吊点时,应稳定不晃动,以尽量消除对中误差。

7、使用钢尺量距时,应做到“平、直、齐、准”;精密量距时,要使用标准拉力计,并考虑钢尺的尺长改正,以防止量距误差超过限值。

十、安全措施

1、测量人员进入施工现场必须佩戴带安全帽,遵守施工现场的安全规定。

2、在基坑内测量时,应在大型施工机械作业范围之外的安全区域内操作。

3、高空进行测量作业必须佩带安全带,并应看管好随身工具物品,防止掉落。

4、测量仪器应架设在稳定位置,主机应有专人看护,并有防护措施。

5、使用塔尺、标杆时,要注意周围的环境,避开电缆电线。防止被电击。

水准仪、全站仪、经纬仪

水准仪及其使用方法 高程测量是测绘地形图的基本工作之一,另外大量的工程、建筑施工也必须量测地面高程,利用水准仪进行水准测量是精密测量高程的主要方法。 一、水准仪器组合: 1.望远镜 2.调整手轮 3.圆水准器 4.微调手轮 5.水平制动手轮 6.管水准器 7.水平微调手轮 8.脚架 二、操作要点: 在未知两点间,摆开三脚架,从仪器箱取出水准仪安放在三脚架上,利用三个机座螺丝调平,使圆气泡居中,跟着调平管水准器。水平制动手轮是调平的,在水平镜内通过三角棱镜反射,水平重合,就是平水。将望远镜对准未知点(1)上的塔尺,再次调平管水平器重合,读出塔尺的读数(后视),把望远镜旋转到未知点(2)的塔尺,调整管水平器,读出塔尺的读数(前视),记到记录本上。 计算公式:两点高差=后视-前视。

三、校正方法: 将仪器摆在两固定点中间,标出两点的水平线,称为a、b线,移动仪器到固定点一端,标出两点的水平线,称为a’、b ’。计算如果a-b≠a’-b’时,将望远镜横丝对准偏差一半的数值。用校针将水准仪的上下螺钉调整,使管水平泡吻合为止。重复以上做法,直到相等为止。 四、水准仪的使用方法 水准仪的使用包括:水准仪的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤。 1. 安置 安置是将仪器安装在可以伸缩的三脚架上并置于两观测点之间。首先打开三脚架并使高度适中,用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固,然后打开仪器箱,用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上。 2. 粗平 粗平是使仪器的视线粗略水平,利用脚螺旋置园水准气泡居于园指标圈之中。具体方法用仪器练习。在整平过程中,气泡移动的方向与大姆指运动的方向一致。 3. 瞄准 瞄准是用望远镜准确地瞄准目标。首先是把望远镜对向远处明亮的背景,转动目镜调焦螺旋,使十字丝最清晰。再松开固定螺旋,旋转望远镜,使照门和准星的连接对准水准尺,拧紧固定螺旋。最后转动物镜对光螺旋,使水准尺的清晰地落在十字丝平面上,再转动微动螺旋,使水准尺的像靠于十字竖丝的一侧。 4. 精平 精平是使望远镜的视线精确水平。微倾水准仪,在水准管上部装有一组棱镜,可将水准管气泡两端,折射到镜管旁的符合水准观察窗内,若气泡居中时,气泡两端的象将符合成一抛物线型,说明视线水平。若气泡两端的象不相符合,说明视线不水平。这时可用右手转动微倾螺旋使气泡两端的象完全符合,仪器便可提供一条水平视线,以满足水准测量基本原理的要求。注意?气泡左半部份的移动方向,总与右手大拇指的方向不一致。 5. 读数 用十字丝,截读水准尺上的读数。现在的水准仪多是倒象望远镜,读数时应由上而下进行。先估读毫米级读数,后报出全部读数。 注意,水准仪使用步骤一定要按上面顺序进行,不能颠倒,特别是读数前的符合水泡调整,一定要在读数前进行。 五、水准仪的测量 测定地面点高程的工作,称为高程测量。高程测量是测量的基本工作之一。高程测量按所使用的仪器和施测方法的不同,可以分为水准测量、三角高程测量、GPS高程测量和气压高程测量。水准测量是目前精度最高的一种高程测量方法,它广泛应用于国家高程控制测量、工程勘测和施工测量中。 水准测量的原理是利用水准仪提供的水平视线,读取竖立于两个点上的水准尺上的读数,来测定两点间的高差,再根据已知点高程计算待定点高程。 如下图所示,在地面上有A、B两点,已知A点的高程为HA、为求B点的高程HB,在A、B 两点之间安骨水准仪,A、B两点亡各竖立一把水准尺,通过水准仪的望远镜读取水平视线

测量仪器操作规程教程文件

测量仪器操作规程

测量仪器操作规程 2016年3月

目录 水准仪操作规程 (2) 经纬仪操作规程 (4) 全站仪操作规程 (8) GPS操作规程 (11)

水准仪操作规程 1.目的和适用范围 为了正确使用测量仪器,确保仪器的完好率和利用率,适用于本项目所有水准仪的操作。 2.引用标准:使用说明书 3.进行水准标高测量时,应按以下操作规程使用: 3.1整平 先将三脚架两只铁脚踩入土中,观测者操纵三脚架的一条腿前、后、左、右移动,直到圆水准气泡基本居中时,固定这条腿不动,然后调节三个脚螺旋使气泡完全居中(仪器内设自动安平)。 3.2瞄准 先转动目镜对光螺旋,使十字丝的成像清晰,然后放松固定螺旋,用望远镜筒外的缺口和准星瞄准水准尺,粗略地进行物镜对光,当在望远镜内看到水准尺像时,即将固定螺旋固定,转动微动螺旋,使十字丝纵丝靠近水准尺的一侧。 3.3读数 读数时要按由小到大的方向,应先用十字丝横丝估读出毫米数,然后再读米、分米、厘米数。 4.进行水准标高测量前注意事项: 4.1检查水准仪及配套工具是否带齐,包括测量尺、脚架、水准点标高资料等。 4.2架设时,应先把脚架螺旋旋紧,在地面上踩紧脚架。对水准仪进行精平调整,对后视水准点后进行标高测量。 4.3在标高测量时,须转点搬移过程中,应检查好仪器的螺旋是否拧紧,防止掉损仪器。 5.水准仪自检规程 5.1圆水准器的检验和校正: 5.1.1检验方法:

①转动脚螺旋使圆水准气泡居中; ②将仪器旋转180度,如气泡居中,则正常,否则需校正。 5.1.2校正方法: ①首先整平仪器,使圆水准气泡居中,旋转180度,调整脚螺 旋,使气泡退回到偏离量的一半; ②松开圆水准仪的固定螺旋,用拔针,拔动圆水准器的校正螺 丝,使气泡居中; 重复第②步直到,仪器转到任何位置,圆水准气液始终居中。 5.2I角的检验与校正 5.2.1检验方法: ①在平坦地面上选取相距100m的高差为ΔHA、ΔHB两点; ②将水准仪置于A、B两点之间,在距A或B点,1m处测其高差Δ H′ ③若ΔH=ΔH′则正常,否则需校正。 5.2.2校正方法: ①将需校正的仪器整平置于A、B之间的A 端或B 端,在A 尺 上读出a1; ②然后读出B尺,其读数为a1+ΔH′,用拔针拔动校正螺旋使 a1+ΔH′=a1+ΔH 重复以上步骤,使仪器放任一位置,a1+ΔH′=a1+ΔH。 5.3十字丝的检验与校正 5.3.1检验方法: ①整平仪器,将横丝对准一固定点;

常用测量仪器使用方法详解(水准仪、经纬仪、全站仪)

常用测量仪器使用方法详解(水准仪、经纬仪、全站仪)

1.望远镜 2.调整手轮 3.圆水准器 4.微调手轮 5.水平制动手轮 6.管水准器 7.水平微调手轮8.脚架 二、操作要点: 在未知两点间,摆开三脚架,从仪器箱取出水准仪安放在三脚架上,利用三个机座螺丝调平,使圆气泡居中,跟着调平管水准器。脚架并使高度适中,用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固,然后打开仪器箱,用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上。8精密经纬仪水准仪检定装置操作规程

抚顺市计量测试所作业指导书 抚顺市计量测试技术研究所 K03ZY-CZ(A)-008 精密经纬仪水准仪检定装置 操作规程 2009-7-1发布 2009-8-1实施 抚顺市计量测试所/抚顺市计量测试研究所发布

本管理办法经抚顺市计量测试所/抚顺市计量测试技术研究所技术负责人于2009年7月1日批准,自2009年8月1日起施行。 起草人:白凤民 批准人:荆兆东

精密经纬仪水准仪检定装置操作规程 一概述 1.1 用途 本实验室的经纬仪/水准仪检定装置是用来检定经纬仪/水准仪的检定设备,主要检测经纬仪的横轴与竖轴的垂直度、指标差、视轴与横轴的垂直度、一测回水平方向标准偏差,水准仪的I角误差等。 1.2本装置主要性能指标 本装置由两个基本点部分台组成,一个是水准仪检定装置,一个是经纬仪检定装置.(有本质区别个光管)每个光管的性能指标。 (1) 焦距f=550mm (2) 分度值30″ (3)测量范围±50′ 二使用环境 经纬仪水准仪在室内常温条件下检定即可。 三、操作规程 3.1根据受检仪器(经纬或水准),将检定台升或降到适当位置后,锁紧工作台,把仪器(经纬仪或水准仪)安装在检定台上,按要求进行检定。 3.1.1水准仪的检定(i角误差) 3.1.1.1将仪器对准目标,调整物镜,使在目镜中清晰看到目标中刻线 3.1.1.2用目标调整手轮将目标放置于3米处,通过升降装置使仪器十字线与目标线重和. 3.1.1.2用目标调整手轮将目标放置于70米处,调焦后通过读数装置手轮读出i 角误差. 3.1.2水准仪的调整(I角误差) 3.1.2.1将读数装置手轮置零,通过改钉将仪器十字线与目标线重和. 3.1.2.2重复3.1.1.2后各步骤,直到读数装置手轮置零, 仪器十字线与目标线重和 3.2检定/校准完毕后,被检仪器放到已检区,检定记录托善保存好。 3.3填写好仪器使用记录,清理好工作现场,切断电源离开实验室。

水准仪测量高程的方法和步骤

水准仪测量高程的方法和步骤 内容:理解水准测量的基本原理;掌握DS3 型微倾式水准仪、自动安平水准仪的构造特点、水准尺和尺垫;掌握水准仪的使用及检校方法;掌握水准测量的外业实施(观测、记录和检核)及内业数据处理(高差闭合差的调整)方法;了解水准测量的注意事项、精密水准仪和电子水准仪的构造及操作方法。 重点:水准测量原理;水准测量的外业实施及内业数据处理。 难点:水准仪的检验与校正。 §2.1 高程测量(Height Measurement )的概念 测量地面上各点高程的工作, 称为高程测量。高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同,分为: (1)水准测量(leveling) (2)三角高程测量(trigonometric leveling) (3)气压高程测量(air pressure leveling) (4)GPS 测量(GPS leveling) §2.2 水准测量原理 一、基本原理 水准测量的原理是利用水准仪提供的“水平视线”,测量两点间高差,从而由已知点高程推算出未知点高程。

a ——后视读数A ——后视点 b ——前视读数B ——前视点 1、A、B两点间高差: 2、测得两点间高差后,若已知A 点高程,则可得B点的高程:。 3、视线高程: 4、转点TP(turning point) 的概念:当地面上两点的距离较远,或两点的高差太大,放置一次仪器不能测定其高差时,就需增设若干个临时传递高程的立尺点,称为转点。 二、连续水准测量

如图所示,在实际水准测量中,A 、B 两点间高差较大或相距较远,安置一次水准仪不能测定两点之间的高差。此时有必要沿A 、B 的水准路线增设若干个必要的临时立尺点,即转点(用作传递高程)。根据水准测量的原理依次连续地在两个立尺中间安置水准仪来测定相邻各点间高差,求和得到A 、B 两点间的高差值,有: h 1 = a 1 -b 1 h 2 = a 2 -b 2 …… 则:h AB = h 1 + h 2 +…… + h n = Σ h = Σ a -Σ b 结论:A 、B 两点间的高差等于后视读数之和减去前视读数之和。 § 2.3 水准仪和水准尺 一、水准仪(level) 如图所示,由望远镜、水准器和基座三部分组成。

水准仪的使用方法及注意事项

水准仪的使用方法及注意事项 水准仪广泛用于建筑行业,是测量水平高低的仪器,具有精度高、使用方便、快速、可靠等优点,使用在引测、大面积场地测量、楼面水平线标志、沉降观测等。现介绍水准仪的使用方法。计算如果a-b≠a’-b ’时,将望远镜横丝对准偏差一半的数值。用校针将水准仪的上下螺钉调整,使管水平泡吻合为止。重复以上做法,直到相等为止。 四、保养与维修 1.水准仪是精密的光学仪器,正确合理使用和保管对仪器精度和寿命有很大的作用; 2.避免阳光直晒,不许可证随便拆卸仪器; 3.每个微调都应轻轻转动,不要用力过大。镜片、光学片不准用手触片; 4.仪器有故障,由熟悉仪器结构者或修理部修理; 5.每次使用完后,应对仪器擦干净,保持干燥。 S3水准仪的结构和使用方法 (一) 水准测量仪器 水准测量用的仪器、工具:水准仪、水准尺和尺垫。 1. 水准尺和尺垫 水准尺是水准测量中用于高差量度的标尺,水准尺制造用材有优质木材、合金材和玻璃钢等几种,有2 m,3 m,5 m等多种长度和整尺、折尺、塔尺等多种类型。水准尺按精度高低可分为精密水准尺和普通水准尺。 (1) 普通水准尺 材料:用木料、铝材和玻璃钢制成。 结构:尺长多为3 m,两根为一副,且为双面(黑、红面)刻划的直尺,每隔1 cm印刷有黑白或红白相间的分划。每分米处注有数字,对一对水准尺而言,黑、红面注记的零点不同。黑面尺的尺底端从零开始注记读数,两尺的红面尺底端分别从常数4687 mm和4787 mm开始,称为尺常数K。即K1=4.687 m,K2=4.787 m。设尺常数是为了检核用。 (2)精密水准尺 材料:框架用木料制成,分划部分用镍铁合金做成带状。 结构:尺长多为3 m,两根为一副。在尺带上有左右两排线状分划,分别称为基本分划和辅助分划,格值1 cm。这种水准尺配合精密水准仪使用。 (3)尺垫(尺台) 水准测量中有许多地方需要设置转点(中间点),为防止观测过程中尺子下沉而影响读数的准确性,应在转点处放一尺垫。尺垫一般由平面为三角形的铸铁制成,下面有三个尖脚,便于踩入土中,使之稳定。上面有一突起的半球形小包,立水准尺于球顶,尺底部仅接触球顶最高的一点,当水准尺转动方向时,尺底的

全站仪操作规程

全站仪操作规程-OTS612系列全站仪 1.仪器外观 字串3 字串2图1:OTS612全站仪外观及各部件名称 2.OTS612型全站仪简介 全站仪是全站型电子测速仪的简称,它集电子经纬仪、光电测距仪和微处理器于一体,全站仪是一种可以同时进行角度(水平角、竖直角)测量、距离(斜距、平距、高差)测量和数据处理,由于只需要一次安置,仪器便可以完成测站上所有的测量工作,故被称为“全站仪”。 全站仪上半部分包含有测量的四大光电系统,即水平角测量系统、竖直角测量系统、水平补偿系统和测距系统。通过键盘可以输入操作指令、数据和设置参数。以上各系统通过I/O接口接入总线与微处理器联系起来。

微处理器(CPU)是全站仪的核心部件,主要有寄存器系列(缓冲寄存器、数据寄存器、指令寄存器)、运算器和控制器组成。微处理器的主要功能是根据键盘指令启动仪器进行测量工作,执行测量过程中的检核和数据传输、处理、显示、储存等工作,保证整个光电测量工作有条不紊地进行。输入输出设备是与外部设备连接的装置。 OTS612型全站仪是由苏州一光生产的,该仪器测角精度为2",测距精度为2mm+2ppm×D(D为所测距离),全站仪的基本功能是在仪器照准目标后,通过微处理器的控制,能自动完成测距、水平方向和天顶距读数、观测数据的显示、存储等。OTS612全站仪适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制点测量工作。 3.OTS612型全站仪的操作 (1)仪器的安置 1、测量放线前后,及时对测量仪器进行检测,确保仪器状态良好 2、先将仪器的三脚架在地面安置稳妥,安置脚架必须与地面点大致对中,架头大致水平,若为泥土地面,应将脚尖踩入土中,若为坚实地面,应防止脚尖有滑动的可能性,然后开箱取仪器。仪器从箱中取出之前,应看清仪器在箱中的正确安放位置,以避免装箱时发生困难。取出仪器时,应用双手握住支架或基座,轻轻安放到三脚架头上,一手握住仪器,一手拧连接螺旋,最后拧紧连接螺旋,使仪器与

水准仪经纬仪全站仪的校准方法

关于印发《水准仪、经纬仪、全站仪 的校准方法》的通知 编号:JIC/GRO-OD-126 分发号: 各工程公司: 为加强工程项目对测量仪器校准的控制,确保测量精度,保证工程质量,总师室组织有关人员编制了《水准仪、经纬仪、全站仪的校准方法》。此校准方法在征求各工程公司和有关项目经理部意见,并向江西计量测试研究院专业人员咨询的基础上定稿。现印发给各工程公司(含电子版),请各工程公司印发至各项目经理部,并要求认真执行。 特此通知。 总师室 二00 八年九月八日水准仪、经纬仪、全站仪的校准方法 JIC-WD-2008-02

1、为了加强对公司测量检测仪器(水准仪、经纬仪、全站仪)的管理与控制,满足施工要求,确保工程质量,特制定本校准方法。 2、本方法适用于境外国际承包工程施工,且所在国无法找到测量仪器检定机构而进行的检测仪器的校准(援外工程项目除外)。测量仪器的使用、维护保养及保管由各项目经理部自行制订管理制度或操作细则。 3、测量检测仪器校准 3.1 水准仪的校准 3.1.1 圆水准器安置正确性的校准 检查方法: 1)按水准测量基本操作方法做好粗整平工作,使圆水准气泡严格居中。 2)转动水准仪瞄准部180°,观察圆水准气泡的居中情况。若没有严格居中,应进行校正。 技术要求:瞄准部处于任何位置,圆水泡应无目力可见的偏移。校正原理与方法: 如图1-a 所示,在用脚螺旋使圆水准器气泡居中后,圆水准器轴 LL‘处于铅垂位置。如果竖轴V与L L不平行,且交角为a那么此时竖轴VV 与铅垂位置便偏差了a角。

(1-c) (1-d) 如图1-b 所示,在仪器绕竖轴旋转180 。后,圆水准器转到竖轴左 边,L‘L‘不但不竖直,而且与竖直线LL 形成2 a 的交角。显然,直观 气泡不再居中,而气泡中央离开零点的弧长所对的圆心角为 2a 如图1-c 所示,调整圆水准器下面的三个校正螺丝,使气泡向居 中位置移动偏离长度的一半,使 LL 与VV 平行。然后再调节脚螺旋 使气泡居中,使竖轴VV 处于竖直状态,如图1-d 所示。 L' V L' V 校正螺丝 1 L' L V

经纬仪操作规程[1]1

经伟仪操作规程 一、操作前准备: 1、到达工作地点后,要先打开经纬仪箱盖,使仪器与环境一致。 2、打开三角架,调节好脚架高度使架头大致水平,稳固地架设在所测角点的上方。 3、用中心连接螺钉将经纬仪固连在在角架上。 二、操作规程: 1、对中: (1)对中时,在连接中心螺旋的钩上悬挂垂球移动三角架,使垂球尖大致对准测站点,将三角架的各脚稳固地踩入地中。 (2)若垂球尖偏离测站点较大,需平移脚架,使垂球尖大致对准测站点,再踩紧脚架;若偏离较小,可略旋移连接中心螺旋,将仪器在架头的圈孔范围内移动,使垂球尖对准测站点,再拧紧连接中心螺旋。 (3)使用光学对中器进行对中时,应首先目估对中和使仪器概略整平。用光学对中器是地,先要 - 1 -

对光,然后将仪器在架头上平移,交替使用对中和整平的方法,直到测站点的像落在对中器圆圈的中央,达到既对中又整平。,最后拧紧中心连接螺旋。 2、整平: (1)使照准部水准管平行于任意两个脚螺旋中心的连线方向。 (2)两手同时向内或外旋转这两个脚螺旋,使气泡居中。 (3)旋转照准部90°,使水准管垂直于上述两个脚螺旋连线的方向,然后用第三个脚螺旋使气泡居中。 3、反复多项上述步骤,直至照准部转到任意位臵,气泡偏离中央均不超过半格时为止。瞄准: (1)调节目镜使十字丝最清晰,然后用望远镜上的准星和照门(或粗瞄准器),先从镜外找到目标。 (2)当在望远镜内看到目标后,拧紧水平制动螺旋,调节对光螺旋,消除视差,然后调节水平微动螺旋,用十字丝精确瞄准目标。 4、水平角观测方法: - 2 -

(1)测回法,只适用于观测两个方向的单角。 (2)盘左位臵。 (3)松开照准部和望远镜照部,由望远镜外的制动螺旋(或板手)转动通过照门和准星粗略瞄准左目标A,拧紧制动螺旋,仔细对光,用照准部与望远镜的微动螺旋,精确瞄准A目标,读取的水平度盘读数。 (4)松开照准部和望远镜制动螺旋,顺时针转动照准部,用上述同样方法瞄准目标B,读记水平度盘读数。 (5)以上两步称上半测回,测得该角角值。 (6)盘右位臵。 (7)松开照准部和望远镜制动螺旋,倒转望远镜,逆时针转动照准部、瞄准B点,读记水平度盘读数。 (8)再松开照准部和望远镜制动螺旋,逆时针方向转动照部,瞄准A,读记水平度盘读数。 (9)以上两步称下半测回,又测得该角值,上、下两半测回合称一测回,当两个半测回角值之 - 3 -

工程测量仪器使用水准仪全站仪经纬仪使用

工程测量仪器使用:水准仪、全站仪、经纬仪使用 水准仪及其使用方法 高程测量是测绘地形图的基本工作之一,另外大量的工程、建筑施工也必须量测地面高程,利用水准仪进行水准测量是精密测量高程的主要方法。 三、校正方法: 将仪器摆在两固定点中间,标出两点的水平线,称为a、b线,移动仪器到固定点一端,标出两点的水平线,称为a'、b '。计算如果a-b≠a'-b'时,将望远镜横丝对准偏差一半的数值。水准仪使用方法及注意事项

水准仪使用方法及注意事项 水准仪广泛用于建筑行业,是测量水平高低的仪器,具有精度高、使用方便、快速、可靠等优点,使用在引测、大面积场地测量、楼面水平线标志、沉降观测等。水平仪、经纬仪安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD526 水平仪、经纬仪安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水平仪、经纬仪安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、禁止不懂操作仪器的人员使用仪器,未弄清原理及方法之前,不要乱动仪器的各个部位,万万不可粗心大意和用蛮力去拨弄仪器的按键和校正螺丝。 2、禁止在高粉尘、无良好排风设备或靠近易燃物品环境下使用仪器,以免发生意外。 3、禁止自行拆卸、重装仪器,以免引起意外事故。 4、禁止用望远镜直接观察太阳,否则会损坏仪器。 5、禁止用望远镜观察经棱镜或反光物体反射的阳光。 6、禁止将仪器置于锁扣,背带或提柄已受损的仪器箱内,以免箱体仪器跌落而造成损伤。 7、禁止使用与指定电压不符的电源,以免造成火灾或触电事故。 8、禁止充电时在充电器履盖台布等物品,以免引起火灾。 9、禁止施测时仪器暴晒阳光,否则将影响施测精度。 10、仪器的各螺旋及转运部分如发生阻滞不灵情况,

水准仪经纬仪使用方法详细图解

水 准 测 量 基本知识 1.水准测量原理 工程上常用的高程测量方法有几何水准测量、三角高程测量、GPS 测高及在特定对象和条件下采用的物理高程测量,其中几何水准测量是目前高程测量中精度最高、应用最普遍的测量方法。 如图2-1所示,设在地面A 、B 两点上竖立标尺(水准尺),在A 、B 两点之间安置水准仪,利用水准仪提供一条水平视线,分别截取A 、B 两点标尺上读数a 、b ,显然 A B H a H b +=+ A 、 B 两点的高差h AB 可写为 AB h a b =- A 点高程H A 已知, 求出 B 点高程 B A AB H H h =+ 我们规定A 点水准尺读数a 为后视读数,B 点水准尺读数b 为前视读数。 图 2-1 如果A 、B 两地距离较远时,可以用连续水准测量的方法。中间可设置转点TP (临时高程传递点,须放置尺垫),如图2-2所示 11h a =, 333h a b =-,……, n n n h a b =-。 123......AB n i h h h h h h =+++=∑

于是,可以求得A 、B 之间的高程差 AB i i h a b =-∑∑ B 点高程 B A AB H H h =+. 图 2-2 2.水准仪介绍: 水准仪是提供水平视线的仪器,按精度分,水准仪通常有DS 05、DS 1、DS 3等几种。其中“D ”和“S ”分别为“”和“水准仪”首字汉语拼音的首字母,而下标是仪器的精度指标,即每千米测量中的偶然误差(以mm 为单位)。目前常用的水准仪从构造上可分为两大类:利用水准管来获得水平视线的“微倾式水准仪”和利用补偿器来获得水平视线的“自动安平水准仪”。此外,还有一种新型的水准仪——“电子水准仪”,它配合条形码标尺,利用数字化图像处理的方法,可自动显示高程和距离,使水准测量实现了自动化。 水准仪主要由望远镜、水准器、基座三部分组成。 (1) DS 3微倾式水准仪 1.仪器介绍

施工测量方案——全站仪-经纬仪-水准仪

超高层住宅工程 测量施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国建筑第*工程局有限公司 超高层住宅项目经理部

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、测量准备 (3) 3.1、技术准备 (3) 3.2、测量人员配备 (5) 四、测量放线的相关要求 (6) 4.1、测量放线的基本要求 (6) 4.2、测量放线的基本原则 (6) 五、施工测量 (6) 5.1、测量流程图 (6) 5.2、控制点的布测 (7) 5.3、高程引测 (8) 5.4、轴线引测 (9) 5.5、装修工程测量 (11) 5.6、地面面层测量 (11) 5.7、门窗洞口测量 (11) 5.8、屋面测量 (11) 5.9、外墙面施工测量 (11) 5.10、电梯安装测量 (11) 5.11、沉降观测 (11) 六、质量要求 (13) 七、仪器保养及使用制度: (14) 八、测量管理制度: (14) 九、质量保证措施 (14) 十、安全措施 (14)

一、编制依据 1、超高层住宅项目施工组织设计 2 3 3、建设单位提供的测量成果通知单 H大门:X=16224.981,Y=22127.770,Z=494.56 H 1 :X=16153.177, Y=22264.175, Z=494.35 4、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 3.1、技术准备 施工测量前的准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,它包括设计图纸的审核,测量定位依据点的交接与校测,测量仪器的购置、检定与检校,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等。 3.1.1、设计图纸的审核 1、总图校核 通过校核总图,了解定位意图,计算定位数据,以及建筑物跟周围的建筑物、市政道路的位置关系,确保建筑物的定位数据符合城市规划的要求。阅读设计图纸时必须校算建筑物轮廓控制点数据和标注尺寸,记录审图结果。 2 、各专业图纸尺寸校核

水准仪的使用方法及注意事项

水准仪的使用方法及注意事项 令狐采学 水准仪广泛用于建筑行业,是测量水平高低的仪器,具有精度高、使用方便、快速、可靠等优点,使用在引测、大面积场地测量、楼面水平线标志、沉降观测等。复以上做法,直到相等为止。苏州一光DJD系列电子经纬仪操作规程

苏州一光DJD系列 电子经纬仪操作规程

注意事项: ●使用仪器之前请仔细阅读本使用说明书; ●仪器避免在阳光下曝晒,不要将仪器望远镜直接照准太阳观察,避免人眼及仪器 的损伤; ●仪器使用时,确保仪器与三脚架连接牢固;遇雨时可将防雨袋罩上; ●仪器装入仪器箱时,仪器的止动机构应松开,仪器及仪器箱保持干燥; ●仪器运输时,要装在仪器箱中,并尽可能减轻仪器振动; ●在潮湿、雨天环境下使用仪器后,应把仪器表面水分擦干,并置于通风环境下彻 底干燥后装箱; ●擦拭仪器表面时,不能用酒精、乙醚等刺激性化学物品;对光学零件表面进行擦 拭要使用本仪器配备的擦镜纸; ●仪器如果长时间不用,应把电池盒从仪器上取下,并放空电池盒中的电容量; ●仪器如果长时间不用,应把仪器从仪器箱中取出,罩上塑料袋并置于通风干燥的 地方。

目录 1.仪器用途.............. ........................... ........................... ........................... . (1) 2.仪器介绍.............. ........................... .......................... ........................... .. (2) 2.1仪器装箱 (2) 2.2仪器各部位名称 (3) 2.3液晶显示屏 (5) 2.4仪器操作键 (6) 3.电池盒使用........... .................... ..................... ..................... .................... .. (7) 3.1电池盒更换 (7) 3.2电池盒充电 (8) 4.测量准备.............. .......................... ........................... .......................... .. (9) 4.1仪器安置 (9) 4.2仪器整平 (9) 4.3用光学对点器置中仪器 (11) 4.4望远镜屈光度、焦距的调节 (12) 5.仪器设置.............. .......................... .......................... .......................... ..............1 3 5.1进入仪器设置状态 (13) 5.2最小显示读数设置 (14) 5.3测距仪联接选择设置 (15) 5.4竖盘补偿器设置 (16) 5.5仪器自动关机设置 (17)

水准仪,经纬仪,全站仪使用方法

水准仪,经纬仪,全站仪使用方法 水准仪的使用方法 水准仪广泛用于建筑行业,是测量水平高低的仪器,具有精度高、使用方便、快速、可靠等优点,使用在引测、大面积场地测量、楼面水平线标志、沉降观测等。 计算公式:两点高差=后视,前视。 三、校正方法: 将仪器摆在两固定点中间,标出两点的水平线,称为a、b线,移动仪器到固定点一端,标出两点的水平线,称为a’、b ’。计算如果a,b?a’,b ’时,将望远镜横丝对准偏差一半的数值。用校针将水准仪的上下螺钉调整,使管水平泡吻合为止。重复以上做法,直到相等为止。 四、保养与维修: (水准仪是精密的光学仪器,正确合理使用和保管对仪器精度和寿命有很大的作用; 1

2(避免阳光直晒,不许可证随便拆卸仪器; 3(每个微调都应轻轻转动,不要用力过大。镜片、光学片不准用手触片; 4(仪器有故障,由熟悉仪器结构者或修理部修理; 5(每次使用完后,应对仪器擦干净,保持干燥。 经纬仪的使用方法 )三脚架调成等长并适合操作者身高,将仪器固定在三脚架上,使仪器基座面与三脚架上顶面平行。 2)将仪器舞摆放在测站上,目估大致对中后,踩稳一条架脚,调好光学对中器目镜(看清十字丝)与物镜(看清测站点),用双手各提一条架脚前后、左右摆动,眼观对中器使十字丝交点与测站点重合,放稳并踩实架脚。 3)伸缩三脚架腿长整平圆水准器 4)将水准管平行两定平螺旋,整平水准管。 5)平转照准部90度,用第三个螺旋整平水准管。 6)检查光学对中,若有少量偏差,可打开连接螺旋平移基座,使其精确对中,旋紧连接螺旋,再检查水准气泡居中 全站仪的使用方法全站型电子速测仪简称全站仪,它是一种可以同时进行角度(水平角、竖直角)测量、距离(斜距、平距、高差)测量和数据处理,由机械、光学、电子元件组合而成的测量仪器。由于只需一次安置,仪器便可以完成测站上所有的测量工作,故被称为“全站仪”。 全站仪上半部分包含有测量的四大光电系统,即水平角测量系统、竖直角测量系统、水平补 偿系统和测距系统。通过键盘可以输入操作指令、数据和设置参数。以上各系统通过I/O接口接入总线与微处理机联系起来。

水准仪使用方法

水准仪、经纬仪、全站仪的使用方法 水准仪及其使用方法 高程测量是测绘地形图的基本工作之一,另外大量的工程、建筑施工也必须量测地面高程,利用水准仪进行水准测量是精密测量高程的主要方法。 如下图所示,在地面上有A、B两点,已知A点的高程为HA、为求B点的高程HB,在A、B两点之间安骨水准仪,A、B两点亡各竖立一把水准尺,通过水准仪的望远镜读取水平视线分别在A、B两点水准尺上截取的读数为a和b,可以求出A、B两点问的高差为: