文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高大模板工程监理实施细则

高大模板工程监理实施细则

高大模板工程监理实施细则
高大模板工程监理实施细则

ZNJL/JL-13.1B

温州浙南建设监理有限公司

高大支撑模板

订工程名称:塘下中心地区B-8-1地块(国际名都)

线分部(分项)名称:模板工程

编制人员:编制时间:

审批人(总监理工程师):审批时间:

目录

一、编制目的 (2)

二、工程概况 (2)

三、主要编制依据 (3)

四、模板工程危险源识别与监控 (4)

五、模板工程质量控制要点 (9)

1、审核模板工程的施工方案,审核重点是 (9)

2、模板支架搭设 (10)

3、模板安装 (13)

4、模板拆除 (17)

六、模板工程的质量检查与验收 (18)

1、材质要求 (18)

2、模板安装质量检查与验收 (19)

3、其他注意事项 (23)

七、安全管理与日常维护 (24)

1、安全管理 (24)

2、日常维护 (24)

八、应急预案 (25)

1、目的 (25)

2、应急领导小组 (25)

3、应急领导小组职责 (25)

4、应急反应预案 (26)

一、编制目的

为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【2009】87号、《监理规范》及相关要求的规定,特编制此高大模板的监理实施细则。

二、工程概况

本工程高支撑架主要有以下几个部分:

三、主要编制依据

1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)

2)、《建筑结构荷载规范》(GB5009)

3)、《混凝土结构设计规范》(GB50010)

4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)

5)、《钢管脚手架扣件》(GB15831)

6)、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128)

7)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)

8)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JBJ80)

9)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)

10)、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质

[2009]87号)

11)、《建筑施工手册》(第四板)(中国建筑工业出版社出板)

12)、经批准实行的《高大模板专项施工方案》和《监理规划》

四、模板工程危险源识别与监控

高大模板施工现场重大危险源部位是:模板支架、高处作业、施工用电等。危险源的评估、识别及控制措施见下表:

危险源评估及控制措施表(施工用电)表2

五、模板工程质量控制要点

1、审核模板工程的施工方案,审核重点是:

(1)、高大模板工程专项施工方案必须经专家组论证审查,应具备专家组论证审查报告。

能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置的正确,对结构节点及异型部位模板设计是否合理;

(2)、设计计算方法、计算数据的采用是否正确;是否违反强制性标准的规定;是否具有足够的承载力、刚度、稳定性,能否可靠地承受新浇砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的施工荷载;

(3)、模板接缝处理方案能否保证不漏浆;

(4)、模板及支架系统构造是否简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装、清理和砼的浇筑、养护;

2、模板支架搭设

⑴模板支架搭设施工工艺

场地清理→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→作业层铺脚手板报。

⑵模板支架拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下、先搭后拆的原则,一般的拆除顺序为:脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。

⑶监理要点

1)立杆:每根立杆底部可设置木垫板,木垫板宽200㎜,厚50㎜。如果板下地面不平,可以在立杆位置采用加木楔的方式顶紧,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。对接杆件接头应相互错开。立杆基础作法详见图1所示。

图1

2)纵、横向水平杆:纵、横向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨,接长宜采用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻横向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于步距的1/3。纵、横向水

平杆与立杆的连接作法如图2。

图2

3)连墙件的布置及固定要求:为了便于施工,本工程采用刚性连墙件,连墙件水平方向沿每根框架柱设置,高度方向每步设置。在安装立杆时,应尽量选择靠近框架的位置,以满足规范中连墙件“宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300㎜。做法见下图3

图3

4)纵向剪刀撑与水平剪刀撑的设置要求:剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。

搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。剪刀撑斜杆搭接构造如图4所示。

5)扣件:螺栓拧紧扭力矩不应小于40m

N?,且不应大于65m

N?。主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。对接扣件开口应朝上或朝内。

6)水平杆间距不大于1.5米,立杆下部设纵横向扫地杆,高支模立柱4.5米以下部分,应设置不少于两道的纵横水平拉杆;立柱4.5米以上部分每增高1.5米应相应加设一道水平拉杆。剪刀撑应纵横设置,且不少于两道,其间

距不得超过6.5米。支架搭设见图5所示。

满堂红脚手架支设示意图

图5

7)不准分立面拆架或在上、下两步同时进行拆架。做到一步一清、一

杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜杆、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解开端头扣。

8)所有连墙杆必须随模板支架拆除同步下降,严禁先将连墙杆件拆除

后再拆模板支架。应保证拆除后架体的稳定性不被破坏,连墙杆被拆除前,应加设临时支架防止变形、失稳。当模板支架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。

9)严禁架子工在夜间进行架子搭设工作。

3、模板安装

⑴模板安装施工工艺

放线弹出梁、柱轴线位置→组装前检查→安装柱模板→安装固定装置→调平直→立钢管支撑及梁底模板安装→安装两侧梁模→安装两侧模支撑→安装纵、横木楞→铺设模板→检查模板平整度调平。

⑵模板安装的监理要点

1)柱模板安装

①矩形柱模板安装,分四大片进行组装,组装前要按照先弹好的墨线,并在柱截面线以外200mm处四周弹一道控制线,以便检查柱模板定位是否准确。

②柱底部要在插筋上测上标高,用1:2水泥砂浆抹好找平层,厚度控制在20mm以内,但要注意找平层的砂浆严禁进入柱模板内侧,找平层砂浆内侧与模板里口平,防止砂浆进入混凝土,影响柱结构质量。

③柱合模前在柱底部钢筋四周用钢筋头焊上尺寸界线,以防加固时模板向内侧位移。

④矩形柱模板加固采用60×80mm方木背楞,8号槽钢加固柱箍,用Φ14mm 对拉螺栓进行加固,具体做法见图6所示:

图6 柱模板设计立面图

⑤矩形模板安装后在未加固之前需进行垂直度校正,校正符合要求后方可对

拉加固。

2)梁、板模安装

①梁平台模板支撑系统,采用Φ48×3.5扣件式钢管架做支撑。支撑的具体做法和技术要求见前述支架要求。

②梁板安装顺序

施工准备?定位放线?安装模板的定位装置?安装门窗洞口模板?安装模板?调整模板、紧固对拉螺栓?验收?分层对称浇筑混凝土?拆模?模板清理。

③梁板安装的有关规定

A、梁底安装时,先按照测量给定的行列线或中心、标高,测到支撑钢管架上,带上通线进行安装,当跨度≥4000mm时,梁底模板应起拱,如果设计无具体规定时,按1/1000~3/1000要求进行起拱。

B、梁底安装调整固定后,再进行梁帮安装,梁高净截面(不包括板厚)≤500mm 时,底口可用50×25mm厚板条用不小于3.5寸铁钉双根锁住,梁上部用斜支撑顶牢,斜支撑间距≤500mm。当梁净高>500mm、≤600mm,中间设一道对拉螺栓,用钢管和伞形卡件对拉。当梁高>600mm、≤1000mm时,中间设一道对拉螺栓。

当梁高>1000mm、≤1500mm时设二道对拉螺栓,同样采用钢管、伞形卡件配合使用,依此类推。所有梁底部用板条锁住,上部同平台板用铁钉连牢。具体做法见图7所示

C、所有矩形梁、梁底、梁帮安装必须带线进行安装,框架梁相互之间关系的通梁带通线进行安装,保持通梁位置准确,且畅通。

D、当梁模板安装固定后,需进行平台模板安装,平台模板安装时需计算模板规格与平台面积关系的模数,尽量减少模板切割量,对于零星板块拼地方,尽量考虑放在模板中间部位,不允许零星拼补的板条放在梁侧上。

E、平台板的安装板跨≥4000mm时,中间部位可起1/1000~2/1000拱,安装时板与板、板与梁、梁与柱相互之间接缝要严密,且要保证板的平整度。现浇基础梁、板、柱模板允许偏差及检查具体规定。(详见表4的相关内容)。

图7 梁模板设计立面图

F、板安装好清理干净后,需刷隔离剂(隔离剂品种另定),刷隔离剂时要涂刷均匀,不宜涂刷太厚,同时也不要涂刷太薄,涂刷厚度要适中。

(3)模板安装的一般要求

1)安装模板时,高度在2m及以上时,应遵守高处作业安全技术规范的有关规定。

2)具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇捣砼的重量和侧压力及施工中所产生的荷载。

3)构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装,满足砼的浇筑及养护等工艺要求。

4)模板接缝应严密,不得漏浆。

5)遇有恶劣天气,如降雨、大雾及六级以上大风时,应停止露天的高处作业。雨停止后,应及时清除模架及地面的积水。

6)楼层高度超过4m及其以上的建筑物安装模板时,外脚手架应随同搭设,并满铺脚手板、张挂安全网和防护栏杆。在临街及交通要道地区,应设警示牌,并设专人监护,严防伤及行人。

7)施工人员上下班应走安全通道,严禁攀登模板、支撑杆件上下,也不得在墙顶独立梁或在其模板上行走。

8)模板的预留孔洞等处,应加盖或设防护栏杆,防止操作人员或物体坠落伤人。

9)不得将模板或支承件支搭在门框上,也不得将脚手板支搭在模板或支承件上,应将模板及支承件与脚手架分开。

10)在高处支模时,脚手架或工作台上临时堆放的模板不宜超过3层,所堆放和施工操作人员的总荷载,不得超过脚手架或工作台的规定荷栽值。

4、模板拆除

⑴ 现浇楼板或框架结构模板拆除的施工艺

柱箍?柱侧模?砼板支承构件(梁楞)?平板模?梁侧模?梁底支撑系统?梁底模。

⑵ 模板拆除的监理要点

1)模板拆除时,砼的强度必须达到一定的要求,如砼没达到规定的强度要求提前拆模时,必须经过计算(多留砼试块,拆模前砼试块经试压)确认强度能够拆模,才能拆除。具体强度要求见表3

砼结构部位拆模强度 表3

2)拆模的顺序和方法,应按照模板支撑设计书的规定进行,或采取先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板的方法,严格遵守从上而下的原则进行拆除。拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。

3)高处、复杂结构模板的拆除,应有专人指挥和切实可行的安全措施,并在下面标出作业区,严禁非操作人员进入作业区。

4

5

4)拆模板时应将拆下的木楞、模板等,做到随拆随派人运到指定地点堆放整齐;拆除的模料上铁钉应及时拔干净,以防扎伤人员。 5)拆除完的模板严禁堆放在外脚手架上。 6)拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定:

A 、应全面检查脚手架的扣件连接件、连墙件、支撑体系等符合构造要求; B、应检查结构并补充完善施工组织中的拆除顺序和措施,经主管部门批准 后方可实施;

C、应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底; D、应清除脚手架上杂物及楼地面障碍物。

六、模板工程的质量检查与验收 1、材质要求

(1)钢管宜采用力学性能适中的Q235A (3号)纲,其力学性能应符合国家行

标准《炭素结构纲》(GB700-89)中Q235A 钢的规定,其中抗拉、抗压和抗弯强

度设计值2/00.205mm N f =,弹性模量25/1006.2mm N E ?=。每批钢材进场时,应

有材质检验合格证。 (2)钢管选用应符合设计要求。

(3)根据《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件不得有裂纹、气孔、 不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。

(4)扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5㎜。

(5)扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的了两旋转面间隙应小于1㎜。(6)扣件表面应进行防锈处理。

(7)钢管及扣件报废标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。

2、模板安装质量检查与验收

模板安装质量要求必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-2002)及相关规范要求。即"模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载"。

(1)主控项目

1)安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。

2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

(2)一般项目

1)模板安装应满足下列要求:

模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

检查数量:全数检查。

模板工程监理实施细则最新版

GD220206□□中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月18 日

目录 一.工程概况 (3) 二.专业工程特点 (3) 三.监理工作依据 (3) 四.监理工作的流程: (4) 五.监理工作的控制要点及目标值 (4) 六.监理工作的措施和方法 (6) 七.监理工作要求 (10)

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积2074.52㎡,计算容积面积6921.714㎡,建筑面积6946.876㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±0.00以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。

模板支架工程监理细则.doc

贵阳市窦官--贵阳火车北站一号线交通市政配套工程会展中心站~朱家湾区间 模板支架工程 监理细则 编制: 审核: 审批: 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 贵阳轨道交通一号线明挖区间站 项目监理部 2011年2月14日

目录 一、工程概况 二、模板支架监理细则编制依据 三、总监的职责 四、专业监理工程师的职责 五、模板支架监理工作控制要点

一、工程概况 本工程支模最高高度为10m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。 二、监理依据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 4.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000) 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 6.经批准的监理规划 7.设计文件和技术资料 8.专业工程相关规范、标准 9.经审查批准的施工组织设计(方案) 10.已批准的经专家论证的模板支架专项施工方案 11.住房和城乡建设部建质〔2009〕87号文件 三、总监的职责

四、专业监理工程师的职责

五、模板支架监理工作控制要点 (一)事前监理控制要点与方法: 1.高支撑模板系统是指高于或等于 4.5m的模板及其支撑系统。 2.高支撑模板系统应采用钢支撑作立柱,不得使用竹木作立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑。 3.高支撑模板系统的钢支撑的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》。 4.建设工程高支撑模板系统施工前应由施工单位编制专项技术方案。技术方案必须经企业的技术和安全负责人审批、签字并加盖企业技术和安全部门的公章;技术方案报送监理公司,监理工程师审核批准后才能实施方案。 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统,必须由有资格的评审机构组织不少于5人的专家组进行专项安全论证审查。论证评审报告由评审机构出具,参与评审的专家签名并加盖评审机构公章。 5.高支撑模板系统的技术方案应包括模板及其支撑系统的设计,搭设与拆除,混凝土浇筑方法和浇筑过程观测及安全控制要求等方面内容。 6.高支撑模板系统技术方案的编写应根据国家和行业的有关规定、标准和规定,结合工程和企业的实际情况进行,并应遵循以下原则: ⑴技术方案应有计算书,计算书应包括施工荷载计算,模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。 ⑵模板及支撑的设计应考虑下列各项荷载: ①模板及其支架自重;

模板工程监理实施细则

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录

1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4 监理工作的控制要点和目标值 (4) 5 监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 2.0.1 已审核批准的监理规划。 2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其他有关专业管理规定。 2.0.5同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 3.1 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 3.1.1熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。 3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 3.1.6模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。 3.1.7模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 3.2 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

[湖北]超高层框剪结构综合商业建筑危险性较大的分部分项工程监理细则

武汉建设监理 工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 专业监理工程师: 总监理工程师: 项目监理机构(章): 日期:

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民共和国建筑法》; 2.《中华人民共和国安全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 6、《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】254号文; 7、《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》鄂建办【2014】43号文; 8、国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的范围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 危险性较大的分部分项工程范围(87号文附一)

1.基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 2.土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 3.模板工程及支撑体系 (1)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。(2)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/㎡及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 4.起重吊装及安装拆卸工程 (1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 (2)采用起重机械进行安装的工程。 (3)起重机械设备自身的安装、拆卸。 5.脚手架工程 (1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 (2)附着式整体和分片提升脚手架工程。 (3)悬挑式脚手架工程。 (4)吊篮脚手架工程。 (5)自制卸料平台、移动操作平台工程。

高大模板工程安全监理细则(精编版)

高大模板工程安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

高大模板工程安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况 二、编制依据 1、JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 2、DG/TJ08-16-20__ 钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程 3、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 4、JGJ59-20__ 建筑施工安全检查标准 5、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 6、本工程施工图纸、设计交底及图纸答疑文件 三、搭设工艺 1、工艺流程 按上述立杆间距, 在楼层上放线定位→立杆与水平杆用扣件连接成第一层支撑架体→对立杆的垂直度进行初步校正→搭设扫地杆并再次对立杆的垂直度进行校正→逐层搭设支撑架体和竖向剪刀撑。

2、搭设注意事项 共享大厅模板排架由立杆、水平杆、扫地杆、水平剪刀撑(水平加强层)、垂直剪刀撑、扣件、底支座组成。 A、材料 采用φ48×3.5钢管搭设, 钢管和扣件材质分别符合GB/13793、 GB/T3092、GB/5831规定;禁止使用有缺陷的钢管扣件。 B、垫板 在立杆底部垫放5cm厚20cm宽木板, 其长度≮2跨。 C、立杆 接长:除上不采用搭接接长外, 其余均采用对接接长。搭接长度≮1m。注意接头错开至少一步, 或在同步内像个1~2根立杆设置。不得在同一步内相邻立杆设置或同一个平面上集中设置。立杆下部采用φ48×3.5长6m的钢管, 顶部用钢管连接, 在梁(宽度大于等于400)轴线下增设一排立杆。垂直度:≯8mm。 D、剪刀撑 接长:搭接接长, 搭接长度≮1m。连接:剪刀撑应与立杆或水平杆用旋转扣件连接。在整个平面和里面内连续设置, 不中断。 E、纵横向水平杆 接长:对接接长。设置:沿每排立杆的纵向和横向分别连续设置;不得单向设置或隔排单向设置以及隔步单向设置纵向或横向水平杆。连接:用直

样板引路监理实施细则001

深圳市顺通安科技厂房工程样板引路监理实施细则 工程名称:深圳市顺通安科技厂房工程 业主单位:深圳市顺通安投资有限公司 监理单位:深圳市光辉星工程项目管理有限公司设计单位:深圳市华筑工程设计有限公司 施工单位:深圳市鹏城建筑集团有限公司 总监理工程师: 深圳市顺通安科技厂房工程 深圳市顺通安科技厂房工程

建筑工程样板引路监理细则 编制审核页 编制人:赵宝信 编制日期:2016/05/31 编制人签字: 审核人:祝建平职务:总监审核意见:

目录 一、工程概况 (1) 二、本工程样板引路范围及其特点 (1) 三、执行的标准及法规 (4) 四、监理工作流程(框图) (5) 五、监理工作的控制要点及目标值 (5) 六、监理工作的方法及措施 (18) 七、现场监理检查记录表式 (19)

一、工程概况 1、工程名称: 深圳市顺通安科技厂房工程 2、工程地址: 深圳市福田保税区紫荆道2号。 3、工程简介: 深圳市顺通安科技厂房工程建设地点位于深圳市福田保税区紫荆道与巡逻路交汇处。本工程为一类高层建筑,共1栋楼,为高层厂房,本项目总用地面积3005.43平方米,总建筑面积15483.45平方米,建筑层数12层,建筑高度为49.45米,耐火等级均为一级,抗震设防烈度按七度设防,建筑设计使用年限为50年。 4、本工程主要参建单位: 建设单位:深圳市顺通安投资有限公司 设计单位:深圳市华筑工程设计有限公司 施工单位:深圳市鹏城建筑集团有限公司 监理单位:深圳市光辉星工程项目管理有限公司 监督单位:深圳市福田区建设工程质量监督站 5、工程竣工时间: 本工程计划竣工时间2016年12年13日。 6、质量目标 样板引路工程质量一次验收合格。 二、本工程样板引路范围及其专业特点 1、土建工程 1)混凝土工程 本工程首层柱、墙、梁、板、楼梯作为本工程实物样板,模版分项工程样板主要体现出的内容:模版安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模,漏浆的技术措施及模版的出口制作情况。钢筋分项工程样板主要体现出的内容:柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯等钢筋的制作、安装、定位,纵筋连接形式等。砼分项工程样板主要体现的内容:梁、板、柱截面尺寸准确、节点方正,整体结构混凝土迷失整洁,棱角整齐平直,新旧砼接触面浮浆、凿毛措施,施工缝后浇

高大模板工程监理实施细则

永兆逸家工程高大模板工程监理实施细则 编制: 审核: 重庆名威建设工程咨询有限公司 永兆逸家项目监理部 二0一六年月日

目录 一、编制目的 二、工程概况 三、主要编制依据 四、模板工程危险源识别与监控 五、模板工程质量控制要点 1.审核模板工程的施工方案 2.模板支架搭设 3.模板安装 4.模板拆除 六、模板工程的质量检查与验收 1.材质要求 2.模板安装质量检查与验收 七、安全管理与日常维护 1.安全管理 2.日常维护 八、应急预案 1.目的 2.应急领导小组 3.应急领导小组职责 4.应急预案

一、编制目的 为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【2009】87号、《监理规范》及相关要求的规定,特编制此高大模板的监理实施细则。 二、工程概况 工程地址:重庆市永川区南大街环路与永峰路交叉处(大南村)建设单位:重庆永兆实业有限公司 监理单位:重庆名威建设工程咨询有限公司 设计单位:重庆宏筑建筑设计有限公司 工程投资:总投资约 9000万元 结构形式:框架剪力墙结构 工程期限:约25个月(未包含前期及后期服务) 本项目用地位置:永川南大街大南村雀子山村民小组(G分区G-1-1地块)内二类居民用地(R2)。 建设内容及规模:建设用地面积14495.00平方米,总面积:60796.06平方米,其中地上建筑面积45437.50平方米,地下建筑面积:15358.56平方米,高层住宅2栋33层(约458户),商业3栋2/4层、地下车库2层。

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

隧道工程施工监理细则

隧道工程施工监理实施细则 1、工程概况 1.1全线设置枫香溪隧道(K8+460~K8+820)1座/360米,为单洞短隧道,该隧道为短隧道,隧道起讫桩号为K8+460~K8+820,全长360m,最大埋深约48m。隧道平面线形位于直线上,隧道建筑限界尺寸为:2×0.75米(人行道)+2×0.25米(侧向宽度)+2×3.5米(行车道),净宽9米。隧道纵坡坡度为-2.3%下坡。进口端隧道轴线与等高线坡面斜交,出口位于一凹槽中,受线形控制,边仰坡较高,进、出口洞门均采用端墙式洞门。 2、监理依据 2.1设计文件、设计施工图、岩土工程勘察报告等 2.2《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 2.3《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2.4《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2.5《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.6《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-96) 2.7《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 2.8《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 2.9《混凝土结构工程施工质量验收标准》(GB 5024-2002) 2.10《公路工程地质勘查规范》(JTJ 064-98) 2.11《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.12《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2003) 2.13《公路隧道施工技术细则》(JTG F60-2009) 2.14《公路工程岩石试验规范》(JTG E41-2005)

2.15《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)2.16《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》3、隧道工程质量控制程序 3.1仰坡、边坡质量监理工作流程如图3-1所示

模板工程监理细则

编号:JNXC-B010102007 工程名称:临安区天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29一期 模板工程监理实施细则 编制: 审核: 广州越秀地产工程管理有限公司 临安天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29号项目监理部 二〇一九年十月二十六日

目录 一、专业工程特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作流程 (2) 四、监理工作控制要点及目标: (3) 4.1扣件式钢管模板支撑架的构造要求定: (3) 4.2承插式钢管模板支撑架的构造要求定: (6) 4.3安装规定: (6) 4.4拆除规定: (15) 4.5使用规定 (16) 4.6控制目标: (17) 五、监理工作方法及措施 (17) 5.1 监理工作方法 (17) 5.2监理工作措施 (19)

一、专业工程特点 1.工程名称:临安区天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29一期 2.工程地点:杭州市临安区锦南街道,场地北侧为九州街,西侧约为河道,南侧为规划道路,东侧为临安区文体会展中心。 3.建设规模:建筑物1#~19#为26~27F高层住宅,20#~37#为3F排屋,38#为2F配套用房(售楼处),另外配有1F商业楼、配电房与一层地下庭院,满铺地下室,地下室局部为地下一层(场地的南面),局部为地下二层(场地的北面)。一期建筑面积为 158026.14 m2,地上建筑面积124341.14㎡,地下建筑面积33685㎡。由10栋高层、17栋3层排屋,1栋配套用房组成。 二、编制依据 1.《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 3.《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 4.《浙江省建设工程监理工作标准》(DB33/T1104-2014) 5.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 6.《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 8.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建办质[2018]37号) 9.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10.工程设计图纸及会审记录 11.已批准的监理规划 12.国家有关支模及支撑的法规、规范及文件要求

无锡某凝土工程监理实施细则(doc 11页)

无锡某凝土工程监理实施细则(doc 11页)

C 12 无锡创意产业园三期工程 混 凝 土 工 程 监

二、混凝土结构模板分项工程监理实施细则编制依据 1. 监理规划 2. 《建设工程监理规范》、《建筑材料标准规范》、《工程建设监理工作标准》 3. 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 《普通混凝土力学性能试验方法》(GBJ81-85) 《预拌混凝土》(GB14902-94) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 4. 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-91) 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-91) 5. 施工组织设计 6. 其他相关文件、规范 三、模板工程质量监理预控内容 混凝土在浇筑时呈可塑状态,模板与混凝土直接接触,使混凝土具有设计所要求的形状;支架系统起支撑模板,保持其位置正确并承受模板、混凝土以及施工荷载的作用。模板及其支架系统的质量,将直接影响到混凝土成型后的质量。 监理预控内容: 1、审核模板工程的结构体系、荷载大小、合同工期及模板的周转情况等,综合考虑承包单位所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。审核中要重点审定: (1)能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置的正确,对结构节点及异型部位模板设计是够合理(是否采用专用模板); (2)是否具有足够的承载力、刚度和稳定性,能否可靠地承受新混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载; (3)模板接缝处理方案能否保证不漏浆; (4)模板及支架系统构造是否简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装清理和混凝土的浇注、养护; (5)要求承包单位绘制全套模板设计图(模板平面图、分块图、组装图、节点大样图以及零件加工图); 2、对进场模板规格、质量进行检查 目前施工中常用钢模板,木模板、胶合板模板等。监理工程师应对模板质量(包括重复使用条件下的模板),外型尺寸、平整度、板面的清洁程度以及相的附件(角膜、连接附件),以及支承系统都应进行检查,并确定是否可用于工程,提出修改意见。重要部位应要求承包单位按要求预拼装。 对承包单位采用的模板螺栓应在加工前提出预控意见,确保加工质量,确保模板连接后的牢固。 3、隔离剂(脱模剂)

主体结构工程监理实施细则(房屋建设)

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 工大建设监理有限责任公司 ××××工程监理部 ××××年××月××日

签署页

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 专业工程的特点 4 监理工作流程 5 施工前的准备工作 6 施工过程质量控制 7 主体结构分部工程验收

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 1工程概况 1.1项目概述: 1.2项目组织系统: 2编制依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.2《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 2.3《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 2.4《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 2.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.8《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 2.9《建设工程监理规》(GB50319-2000) 2.10《民用建筑物抗震构造图集》99G304 2.11工程设计文件、岩土工程勘察报告 2.12监理委托合同、施工承包合同及招投标文件、施工组织设计(方案)、已批准的监理规划3专业工程的特点

4监理工作流程

5施工前的准备工作 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 5.1 技术准备 对混凝土结构工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 ⑴设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和图纸交底; ⑵现场的测量基准点资料; ⑶施工过程中所用到的有关报表、规、技术资料等; ⑷核查混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系。要求施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准。健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;施工组织设计和施工技术方案应经审查批准。 ⑸审查施工单位编写的施工组织设计和专项施工技术方案,施工组织设计和专项施工技术方案是否按程序审批,是否根据本工程实际特点编写、是否有针对性、各种技术措施是否可行、人员组织计划是否合理等;对涉及结构安全和人身安全的容,是否有明确的规定和相应的措施。 ⑹测量放线准备工作:本工程建筑体形比较复杂,建筑平面布置变化较多,在建筑物周边应多设坐标控制网点,对施工单位的引测进行复核,同时检查用于测量放线的仪器是否年检有效。 测量工作的技术准备措施:轴网定位的坐标化工作,本工程轴网较复杂,我们对该轴网进行数字化即坐标化,以便用全站仪进行测量复核的统一性。 5.2 技术管理 施工单位选择的施工设备是否合理,是保证施工顺利能否的重要环节;专业监理工程师要根据施工工艺、施工组织设计和施工技术方案的要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 同时,施工组织设计、施工方案审查要求:首先应该安全可行、经济合理、施工方便,有可靠的保证工程质量的技术和组织措施;施工组织设计应体现出施工企业现场质量管理水平和质量保证体系,管理的目标应明确,保证的措施应有效。本主体工程中要求编制的施工方案主要有:模板工程专项施工方案、钢筋工程专项施工方案、砼工程专项施工方案、砌体工程专项施工方案、脚手架专项施工方案、垂直运输专项施工方案等。(根据项目实际情况,在进行监理交底时,要求施工单位编制有关的专项施工方案) 5.3 材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作,监理人员是否同意材料在本工程使用要明确审核意见。同时要对进场材料按规要求取样做好材料的检验、试验工作,试验报告未给出试验结

模板工程监理细则

模板工程监理细则

配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)模板工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名)

审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)工程项目监理部 二零一六年三月三日 目录 一、本工程模板工程的特点———————————————2 二、编写依据—————————————————————2 三、模板工程质量监理工作流程—————————————2 四、监理工作控制要点及目标值—————————————3 (1)模板工程的材料要求—————————————————3 (2)模板安装的一般规定—————————————————3 (3)模板的支撑要求———————————————————4

(4)模板的堆放—————————————————————4 (5)模板安装的监理验收—————————————————4 (6)模板拆除的监理验收—————————————————6 五、监理的工作方法及措施———————————————7 (1)监理事前控制要点与方法———————————————7 (2)监理事中控制要点与方法———————————————8 (3)监理事后控制要点与方法———————————————11 一、本工程模板工程的特点 模板分项工程是为混凝土成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。模板使混凝土具有设计所要求的形状,支架系统是支撑模板,保持其位置明确并能承受模板、混凝土以及施工荷载。模板质量的好坏,直接影响混凝土成型后的质量。 二、编写依据 1、经批准的监理规划 2、设计文件和技术资料 3、专业工程相关规范、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、经审查批准的施工组织设计

监理实施细则格式文本

第一章监理实施细则编制依据 1、监理规划:XX项目监理规划。 2、工程建设标准、工程设计文件 、工程建设标准:编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。 、工程设计文件:经审核通过的相关设计图纸。 3、施工组织设计、(专项)施工方案 、施工组织设计:XX项目施工组织设计。 、(专项)施工方案:XX项目(专项)施工方案。 第二章专业工程特点 第一节XX(专业)基本概况 1、本工程建筑物组成及使用功能:编制内容,①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积;②地下室及地上建筑物主要使用功能。 2、XX专业特点:土建专业编制内容,描述专业结构(工艺)形式;安装专业编 制内容,描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。 3、工期目标:①工程施工总工期;②XX专业施工工期。 第二节XX专业工程质量验收项目划分 1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。 2、在各子分部工程下,按编号编写所包含的分项工程名称。 第三节分项工程质量验收检验批(随工检验)划分 1、按专业工程所包含的分项工程内容,依据检验批划分原则,根据设计图纸及 施工顺序、组织,详细编制各分项工程验收的各检验批(随工检验)具体划分内容。 2、检验批划分基本原则 、土建专业 ①按建筑物基础划分检验批;②多个建筑物基础时,每个建筑物基础划分为一个检验批。 ①以房间为验收单元的,每50间为一个检验批,小于50间的划分为一个检验批;

②大空间,以每30m2为一个计算房间,检验批划分同上;③一般情况,以楼层各房间组合划分为一个检验批;④楼道、大空间为一个检验批。 ①每500-1000m2为一个检验批;②一般情况,每层或两层(具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定)划分为一个检验批。 、给排水及采暖专业:①以系统为一个检验批;②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程,每5-10层为一个检验批。 、通风与空调专业:按楼层、各系统为一个检验批。 、电气专业 ①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;②一般情况,可划分为一个检验批。 电气动力、照明子分部的各分项工程及等电位连接分项工程: 检验批划分界区与土建工程一致。 ①人工装置和利用基础钢筋的接地各为一个检验批;②大型基础可按区段划分若干检验批(随土建检验批划分);③避雷引下线6层以下的建筑物为一个检验批;④高层建筑依均压环设置间隔的层数为一个检验批; ⑤接闪器同一屋面为一个检验批。 、智能建筑分部工程:按土建检验批区段进行随工检验。 、电梯安装:每部电梯为一个检验批。 第三章监理工作流程 第一节质量控制 1、工程材料、构配件和设备质量控制程序 2、分包单位资质审查基本程序 3、分项、分部工程签认基本程序 4、单位工程验收基本成序承包单位填写 《工程物资进场报验表》承包单位另选 监理工程师审核承包单位使用方法:1、审核证明资料2、到厂家考察3、进场材料检查4、进行验证 不合格选择分包单位承包单位填写《分包单位资质报审表》监理工程师审查签认审查意见承包单位与分包单位签订施工分包合同不同意承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》监理工程师审查 承包单位进行纠正不合格 承包单位自检合格填写《单位工程竣工预验收报验表》监理工程师核查质量控制资料承包单位进行整改项目监理部签发《监理通知》

盘扣式普通模板工程监理实施细则

监C04 编号 监理实施细则 (盘扣式普通模板工程) 工程名称:集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目建设单位: 设计单位: 地勘单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: . . .

一、工程概况 集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目位于海沧区南海三路北侧、坪埕村东侧。项目总用地面积87628.14 m2,总建筑面积120943.62 m2(地上115143.62 m2,地下5800 m2),建筑密度40.47%,容积率1.95,绿地率19.7%。其中一期项目总用地面积18411 .09m2,总建筑面积50079.62 m2,由厂房1、仓库、化学品库、气体站、开闭所、动力站及1#、2#门卫组成。 盘扣式模板架仅用于仓库部分楼层 二、编制依据 2.1 工程设计文件 2.2 经审批通过的《监理规划》 2.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 2.4 本工程的施工合同 2.5 现行模板工程法律、法规和有关标准规: 1、《建设工程监理规》GB50319-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002(2011版) 3、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 5、《碳素结构钢》GB/T700-2006 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《施工组织设计》、《模板工程专项施工方案》、建筑设计、结构设计 施工图纸等。 8、《直缝电焊钢管》(GB/T13793),《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092),

9、施工图纸 三、建筑施工模板工程监理基本规定 3.3.1 项目监理人员在模板工程开工前,应认真仔细熟悉设计图纸,参加由建设单位组织的设计技术交底会,总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 3.3.2 项目总监应在模板工程开工前组织项目监理人员编制监理实施细则,并就细则容对项目监理人员和施工单位项目部进行工作交底。项目总监还应督促施工单位项目部做好对施工班组的安全技术交底,并安排项目监理人员参加。 3.3.3 在模板支撑系统大面施工前,项目监理应要求施工单位先施工样板区段,对照专项方案进行搭设和检查,确定施工工艺措施和质量安全控制标准。 3.3.4 按规定对关键部位、工序实施巡视检查与旁站,并做好巡视旁站记录;督促施工单位严格按照专项方案、标准组织施工,按程序进行检查和验收。发现问题积极督促整改,落实到位。 3.4 模板工程监理流程

盘扣式普通模板工程监理细则

监理实施细则 (盘扣式普通模板工程) 工程名称:集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目建设单位: 设计单位: 地勘单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师:

一、工程概况 集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目位于厦门海沧区南海三路北侧、坪埕村东侧。项目总用地面积87628.14 m2,总建筑面积120943.62 m2(地上115143.62 m2,地下5800 m2),建筑密度40.47%,容积率1.95,绿地率19.7%。其中一期项目总用地面积18411 .09m2,总建筑面积50079.62 m2,由厂房1、仓库、化学品库、气体站、开闭所、动力站及1#、2#门卫组成。 盘扣式模板架仅用于仓库部分楼层 单位工程层 数 层高(m)主要板截 面(mm) 主要墙截 面(mm) 主要柱截面 (mm) 主要梁截面(mm) 仓库 4 1层:4.5 2层:4.5 3层:8.0 4层:6.5 120 1300×1300 1100×1100 1000×1000 800×800 300×500、300×700 250×500、300×800 500×900、500×1000 二、编制依据 2.1 工程设计文件 2.2 经审批通过的《监理规划》 2.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 2.4 本工程的施工合同 2.5 现行模板工程法律、法规和有关标准规范: 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 5、《碳素结构钢》GB/T700-2006 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《施工组织设计》、《模板工程专项施工方案》、建筑设计、结构设计 施工图纸等。 8、《直缝电焊钢管》(GB/T13793),《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092),

模板支撑工程监理实施细则

模板支撑工程监理实施细则 编制: 审核: 审批: 批准时间: 1

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (2) 3 安全控制目标 (2) 4 监理组织机构 (3) 5 监理安全文明施工控制工作流程 (5) 6 监理施工安全控制 (9) 7 监理安全监控 (12) 8 监理监督措施 (19) 9 监理工作方法及措施 (22)

1 工程概况 1.1工程概况 平顶山西站站房建筑面积为15998平方米,轴线长180米,轴线宽42米,建筑高度为22.8米。建筑基底面积为7560平方米;建筑主体两层,局部三层。跨线设施为旅客进出站地道,宽度为8米。站房主体结构采用钢筋混凝土结构,主屋面为钢网架结构,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,设计使用年限为50年。 站台雨棚:本工程为郑州至万州铁路河南段站房工程平顶山西站站台雨棚,包括三个站台。站台长度为450m,雨棚基础柱距为9m。结构形式:钢筋混凝土框架结构,钢筋混凝土屋面。 天桥:天桥宽度8m,长度69.6m。天桥基础采用桩基加承台基础,天桥主体结构为钢结构,坐落于混凝土柱上。天桥屋面为钢架结构。 1.2高支模概况 1.站房C区一层高支模设计概况如下:

2 编制依据 2.1 已批准的本工程《监理规划》,《监理合同》。 2.2 新建郑州至万州铁路河南段站房及相关设计图纸、指导性施工组织设计等。 2.3新建郑州至万州铁路河南段站房及相关工程施工组织设计,施工图及设计变更。 2.4 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知,建办质(2018)31号;《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号; 2.5 采用的规范: (1)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (2)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 (5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (7)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.6 国家及铁总颁布的现行法律、法规,现行的建设工程设计、施工质量验收评定标准等; 2.7 《中华人民共和国安全生产法》。 2.8 《中华人民共和国建筑法》; 2.9 《建设工程安全生产管理条例》 3 安全控制目标 按照《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和铁道部、地方关于安全生产的法律、法规及强制性标准实施监理。贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,本项目施工安全目标的具体内容包括: 3.1杜绝重大及以上施工安全事故;遏制较大生产安全事故;避免或减少一般生产安全事故。 3.2 消灭重大火灾事故、爆炸事故、道路交通责任事故。 3.3 消灭重伤、食物中毒、基坑坍塌等事故。 2

高大模板监理实施细则

铜仁市XXXXX建设项目(高大模板工程) 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 审批: XXXXXXXXX监理咨询有限公司 铜仁市XXXXXX建设项目监理部 2017年2月14日

目录 第一章工程概况——————————————————————2 第二章编制依据————————————————————— 2 第三章专业工程特点————————————————————2 第四章监理工作流程————————————————————3 第五章监理工作控制目标及控制要点————————————4 第六章监理工作方法及措施———————————————5 第一章、工程概况

1.1项目概述: 本工程为铜仁市XXXXXX建设项目,位于位于铜仁市碧江区滑石乡三寨村。项目占地面积338330㎡,总建筑面积约498860㎡。XXXXXXXXXXXXXX。结构类型有框架、钢结构和网壳结构。 1.2项目组织系统: 第二章、编制依据 1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 3)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JBJ80-2016) 5)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6)、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2009]87号) 7)、《建筑施工手册》(第四板)(中国建筑工业出版社出板) 8)、经批准实行的《高大模板专项施工方案》和《监理规划》 第三章、专业工程特点 1).本工程异形混凝土构件多,模板具有一次投入量大,周转次数少,加工损耗大的特点。模板投入量的多寡直接影响到工程的施工进度。 2).本工程造型新颖,相对一般的建筑而言,本工程的结构相对复杂,结构形状的多样性、大量异形构件的存在都会增加模板施工测量定位的困难。 3).层高高、大跨度、大截面构件,异形构件多,模板施工要求必须有更加可靠的固定措施。

相关文档
相关文档 最新文档