文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 涂料维修施工方案

涂料维修施工方案

涂料维修施工方案
涂料维修施工方案

外墙涂料维修方案

一、工程概况

十五个楼座外墙涂料出现脱皮,开裂,变色严重等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为棕红色涂料,梁、柱、顶棚及斗拱等构件为白色外墙涂料。

二、主要问题

我们去现场仔细勘察了现场情况,认为外墙涂料出现的主要问题为:南立面、落水管周边及单元门周边涂料脱皮,山墙开裂(东山墙比较严重),颜色掉色严重。

1、涂料脱皮原因:我们仔细查看了脱皮部分主要原因为腻子质量问题,脱粉严重,当时施工时涂料渗透底漆质量不过关,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中的地方脱皮严重。

2、开裂原因:山墙开裂原因主要是基底问题即外墙保温抗裂层质量不好,外墙保温施工过程中抗裂网格布搭接不好即外墙保温施工问题。

3、掉色原因:外墙涂料材料质量有问题,涂料是用于涂刷建筑外立面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。

三、维修方案:

1、涂料脱皮维修方案(南立面、山墙)

由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。

2、开裂山墙维修方案

用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满

刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。

3、涂料掉色维修方案外墙涂料施工方案要求单个楼座涂料涂刷需使用一个生产批次的材料,以避免出现颜色色差。

四、材料及施工工具

1、涂料由正规厂家生产具有出厂合格证、检验报告等相关质量证明文件。涂料分为面层漆、底层漆两种。选用大洋、益群、合力嘉、

立邦等品牌。

2、施工机具准备:按照施工工程量情况及施工作业段划分情况准备相应数量的活动拆装脚手架、吊绳、吊板、铲刀、钢丝刷、毛刷、滚筒、振动式砂纸打磨机、壁纸刀、美纹纸等工具。

3、施工的相关条件:施工温度在 5 C以上,本工程施工时正处于夏季,正好是施工外墙漆的黄金季节。另外,在雨天、大风天停止施工,部分位置做一定的防护以避免污染。

五、外墙涂料施工方案

1、工艺流程:基层处理——裂缝处胶粉聚苯颗粒保温浆料处理

(满铺复合耐碱玻璃纤维网,适用裂缝部位处理)一一修补腻子7刮防水腻子——打磨——涂刷封闭底漆——涂刷第一遍面漆——涂刷第二遍面漆

.基层处理:

2、施工技术措施

1)基层处理:旧楼改造,基层质量较差,增加用工量及工艺,采用人工铲除原有脱落的涂料,保证基层光洁。首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

基层裂纹、空鼓、起皮处理:

a对大于1mm宽的裂纹、空鼓处的裂纹基层处理:针对基层大于1mm 宽的裂纹,需要将开裂部位进行开槽处理,开槽过程将周边空鼓处敲掉,槽宽延伸到裂纹周边3cm 处,槽深切割到保温层。

用胶粉聚苯颗粒保温浆料将槽进行填充:用传统的砂浆填充会造成砂浆应力较大,二次开裂的可能性较大。所以采用柔性较好、强度适中的胶粉聚苯颗粒保温浆料进行凹槽填充,彻底解决后期的开裂问题。

b 基层小于1mm 宽的小裂纹处理:由于所有已开裂的小裂纹周边腻子或涂料都已经起鼓或脱落,需将小裂纹周边起鼓或脱落部位用人工铲除并用角磨机打掉,将缝隙周边清理干净。

c 涂料饰面起皮:将涂料起皮处用人工铲除并用角磨机打掉即可。

严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液反复清洗,再用清水洗净。

聚合物防水涂料施工方案

厨房、卫生间墙面防水工程施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《深圳市建筑防水工程技术规范》; 2、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97; 3、建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》; 4、设计图纸。 三、技术准备 1、熟悉和汇审图纸,掌握和了解设计意图,收集产品的有关资料; 2、进场的材料经抽样复验,技术性能应符合质量标准; 3、编制防水工程施工方案; 4、向操作人员进行技术交底和培训; 5、确定质量目标和检验要求;、提出施工记录的内容要求;6 、掌握天气预报资料。7 四、施工准备:、作业条件:1 10-25℃时进行施工。℃、最好在a、聚合物水泥基复合防水层应在气温不低于5 b、防水涂料及配套材料进场后应按规定取样检验,其性能指标应符合要求。 2、基层要求:基层是防水层赖以存在的基础,基层的好坏直接关系到防水质量。、表面质量:如果基层表面酥松,强度过低,裂缝过大,就容易使防水层与基层粘结不牢,在使用过程a中往往会造成防水层与基层剥离,而成为渗漏的主要原因之一。基层应压实平整,不得有酥松起砂,起皮现象。、含水率:基层含水率的大小,对不同类型的涂膜有着不同程度的影响,广义的讲基层要求干燥。聚合b 物水泥基复合防水涂料可在轻微潮湿的基面上施工。、材料准备:3 A、主要材料:聚合物水泥基防水涂料;、基层处理剂:采用聚合物水泥基防水涂料乳液打底;B 1. 、材料储备:应根据工程进度准备好充足的材料;C 、工具准备:4、普通工具:涂料分散机、吸尘器、开刀、钢丝刷、抹子、滚刷、量具、台称、专用橡胶刮板、铁桶、A 小油漆刷等,及其配套的施工设施。 B、生产准备工作 a、及时办理施工所需各种证件。 b、准备好灯线,以便于夜间施工。 5、施工工艺 基层清理修补 涂刷基层处理剂 特殊部位增强处理

涂料维修施工方案

外墙涂料维修方案 一、工程概况 十五个楼座外墙涂料出现脱皮,开裂,变色严重等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为棕红色涂料,梁、柱、顶棚及斗拱等构件为白色外墙涂料。 二、主要问题 我们去现场仔细勘察了现场情况,认为外墙涂料出现的主要问题为:南立面、落水管周边及单元门周边涂料脱皮,山墙开裂(东山墙比较严重),颜色掉色严重。 1、涂料脱皮原因:我们仔细查看了脱皮部分主要原因为腻子质量问题,脱粉严重,当时施工时涂料渗透底漆质量不过关,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中的地方脱皮严重。 2、开裂原因:山墙开裂原因主要是基底问题即外墙保温抗裂层质量不好,外墙保温施工过程中抗裂网格布搭接不好即外墙保温施工问题。 3、掉色原因:外墙涂料材料质量有问题,涂料是用于涂刷建筑外立面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。 三、维修方案: 1、涂料脱皮维修方案(南立面、山墙) 由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。 2、开裂山墙维修方案 用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。 3、涂料掉色维修方案 外墙涂料施工方案要求单个楼座涂料涂刷需使用一个生产批次的材料,以避免出现颜色色差。 四、材料及施工工具

外墙质感涂料工程施工组织设计方案

外墙质感涂料施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、组织机构 (1) 四、项目管理制度 (4) 五、成品保护和冬雨季措施 (7) 六、施工协调 (8) (一)进场前施工条件 (8) (二)施工期间 (8) (三)主要施工工具进场计划 (8) (四)施工完毕 (8) 七、施工和材料管理 (8) (一)施工管理 (8) (二)材料供应控制保证措施 (9) (三)材料管理 (9) 八、质量保证措施 (10) 九、工程应急机制及措施 (12) 十、配合总承包工程进度计划保障措施 (12) 十一、安全保证措施 (12) 十二、现场文明施工措施 (14) 十三、对周围环境、设施的保护措施 (17)

十四、产品施工工艺 (17) 十五、原材料组成成分 (19) 十六、产品供货及样品调制周期 (23) 十七、承诺书 (24) 十八、产品自检报告 (25) 十九、产品检测报告 (26)

一、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2、《外墙涂料涂饰工程施工及验收规程》(DBJ50-046-2006) 3、《建筑涂饰工程施工及验收规范》(JGJ/T 29-2003) 4、《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T 9755-2001) 二、工程概况 (一)工程名称: (二)建设地点: (三)建设单位: (四)施工面积:约3万㎡ (五)工程内容:外墙质感涂料 三、组织机构 1、成立项目组 对本工程施工全面负责,项目组由工程总指挥、质量总监、项目经理、专职质检员、安全员、材料员、施工队长组成。 项目组负责编制施工组织方案,负责对施工队伍的技术培训、考核与监督,解决施工过程中的施工技术难题,抓工期、抓质量,完成各项施工任务。 施工队长:我公司将从所有施工队中抽调技术水平最高、组织纪律最好的工人组成本项目施工队,并从中选拔一名管理与技术能力顶尖者担任施工队长。 现场项目组织人员一览表:

外墙涂料专项施工方案56103

一、施工条件: (一)、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 (二)、外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度要求高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。 (三)、低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。 (四)、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 (五)、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹应符合规范要求。 (六)墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 (七)、外用吊篮已安装调试完毕。根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并接通电源试机。 (八)、外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免涂膜被雨水冲坏。 (九)、正式施工前要求根据设计要求先做样板墙,经监理人员确认质量符合设计要求和施工规范规定后,方可进行大面积的施工。 二、主要器具 (1)刷涂工具:排笔、漆刷;

(2)滚涂工具:短毛绒辊筒、盛料桶; (3)抹涂工具:铁抹刀、刮板、灰盘、电动搅拌机、刮杠、靠尺等; 三、外墙涂料施工工艺 本工程中外墙涂料涂装体系分三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中的最后涂层,具装饰功能,抗环境侵害。 (一)、施工工艺 清扫处理、基层修补、填补缝隙(第一遍腻子)→腻子打底找平→打磨→封底漆→第一遍面涂→细部处理→第二遍面涂→自检、共检→清理、保洁→交付成品。 施工顺序:自上而下,先细部,后大面。 1、施工工艺流程 (1)、满刮腻子施工: 掌握好刮涂时腻子工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满度。为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5mm为宜。不要过多的往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。 用灰刀要填满、填实,基层有缝和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,将四周的腻子收刮干净,使腻子痕迹尽量减少。 (2)、磨平施工: 不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度决定。 打磨时先用粗纱布打磨,再用细纱布打磨,注意表面平整性,既要注意表面平整性,还要注意表面粗糙度,必要时采用腻子进行再修平,从而达到粗糙程度一致。 打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。 (3)、底漆施工:

JS防水涂料施工方案57668

JS防水涂料施工方案 一、产品简介 JS复合防水涂料是以进口改性聚丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料,再以高铝高铁水泥及多种添加剂组成的无机粉料,经科学配方加工制成的双组份水性防水涂料。 二、主要技术性能 产品根据性能和使用部位不同分为Ⅰ型和Ⅱ型两种型号。Ⅰ型产品突出丙烯酸酯聚合物乳液为主的性能,形成的涂膜延伸率高(200%以上),耐候性好。主要用于非长期浸水环境下;Ⅱ型产品突出高铝高铁水泥为主的性能,形成的涂膜强度高(1.8MPa以上)、耐水性好,主要用于长期浸水环境下的防水工程。主要物理力学性能要求见表:

(1)、如产品用于地下工程,该项目可不测试。(2)、如产品用于地下防水工程,该项目必须测试。 三、产品特点 1、水性涂料,无毒无害,无污染,属环保型涂料。 2、涂膜具有较高抗拉强度,耐水、耐候性好。 3、可在潮湿基层上施工并粘结牢固。

4、冷施工,操作方便,基层含水率不受限制,可缩短工期。 四、适用范围 1、最适用于非暴露屋面、厕浴间及外墙的防水、防渗和防潮工程。 2、亦可用于地下工程以及隧道、车库等涂膜防水。 3、路桥、水池、水利工程涂膜防水工程。 五、构造要点 1、基层—所有阴阳角以及管道根部等两面交接处,均应做成圆弧形,阴角于直径宜大于10mm。 2防水层—可单独涂膜防水构造,也可根据工程实际情况或设计要求增铺胎体增强材料,屋面工程多道设防的每一道涂膜厚度不应小于1.5mm,一道设防时厚度不应小于2mm,地下工程不小于2mm。厕浴间不小于1.5mm。 六、施工工艺 1、配料 JS-I型打底层涂料的重量配比为液料:粉料:水=1:1.2:1;下层、中层和上层涂料的重量配比为液料:粉料:水=1:1.2:0.2;面层涂料可加颜料以形成彩色层,彩色层涂料的重量配比为液料:粉料:颜料:水=1:1.2:0.1:0.2。JS-II型打底层配料为液料:粉料:水=1:1.6:1;中层和上层配料为液料:粉料:水=1:1.6:0.3。涂料应充分搅拌均匀,使之不含粉团。 2、涂覆

外墙涂料施工方案范例

外墙涂料施工方案 范例

外墙涂料施工方案 一、工程概况 该工程为红晟·御海龙湾项目2#、2-1#、3#、3-1#、13#、13-1#、14#、14-1#楼外墙涂料项目,位于长春市农安县,外墙涂料项目由长春嘉园涂料有限公司施工。 二、作业条件 1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其它粘附物。 2、涉及外墙脚手架部分的门窗框、栏杆、给排水管及燃气管道等安装完成。 3、外墙有开孔、开洞要求的部位均完成开孔开洞施工 4、外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 5、有排水要求的部位,已完成滴水线(槽)施作,滴水线(槽)整齐顺直。 6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7、所用涂料品种经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。

8、所用涂料有出厂合格证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 9、外墙装饰脚手架已搭设完毕。 以上作业条件若未能达到,不得进行外墙涂料作业,需提请相关单位进行完善及修补,直到达到以上要求方可进行外墙涂料作业。 三、施工流程 基层清扫处理——涂刷界面剂——批刮第一遍腻子——打磨找补——批刮第二遍腻子——细砂打磨找补——涂刷抗碱封闭底漆——涂刷第一道面漆——涂刷第二道面漆 1、基层清扫完毕后,根据墙面情况进行腻子批涂、点补工作,以找平墙面为准,将墙面的缺陷如凹凸不平整及麻面和缺棱掉角处补平,待干燥后用砂纸打磨,根据阴阳角弹线结果进行找补,以保证阴阳角线条顺直、方正。 2、涂刷界面剂防止墙面水砂浆中的碱性物质外泄,使涂料漆变色,脱落。 3、为防止外墙涂料开裂,并减少维修工作,第一遍腻子需挂网批刮。 4、第一遍腻子完成后,需进行打磨,打磨完成后并再次进行找补、打磨。 5、第二遍腻子完成后,需用细砂打磨,并同第一遍腻子一样重复

艺术质感涂料施工方案

艺术质感涂料施工方案 一、艺术质感涂料施工艺流程 1.基面处理 2.批刮找平腻子 3.打磨滚底漆 4.薄批艺术涂料用万能刷刷出斜纹 5.喷涂浮雕漆 6.喷涂金属漆罩面(喷涂) 7.材料干透后用240砂纸把压花处(凸部位)打磨好 8.薄喷喷涂金属漆罩面(喷涂) 施工 指南 第1 步: 基面 处理 程序 由 于 基 面 的 状 况 直 接 关系到艺术彩石漆的施工质量,因此在装修前,必须对基面认真检查验收。 现将具体要求介绍如下:

1)于刚建成的新墙,需要充分养护,干燥;对于已受潮剥离的旧墙,则需重新做底 层批荡,然后才能进行“美涂士”质感涂料施工的一系列施工。 2)基面应平整、洁净,不得有油污,浮灰或其它污染物。 3)对旧墙体或其它基面上原有的旧涂料,应经试验确认其附著性;若附著性差,则必须彻底铲除。 基底验收标准: 1.表面平整度:一般要求在3mm以下,若超过此范围则需进行打磨使之平整。 2.无脱层、空鼓、面层无裂缝、裂纹不大于0.2mm,无明显砂眼等缺陷。 3.面层达高级抹灰,即墙面线条垂直度不大于3mm,表面平整度小于2mm,阴阳角垂直度小于2mm, 方正2mm。 4.表面必须平整、洁净、颜色均匀,无裂纹、无明显接槎,无灰尘、油渍、无外露钢筋、铁丝、木 屑、红角和灰线平直方正,清晰美观。 5.护角等符合施工规范规定,分隔缝(条)宽度、深度均匀、平整光滑、楞角整齐、横平竖直。 6.基层的碱性:基层墙面PH值低于10。 7.基层的含水率:基层含水率小于8%,新粉刷的砂浆面层要经过3个星期左右才能施工。 8.表面污物:表面尘土、油污等要用钢丝刷、合成洗涤剂等加以去除,或用粗砂布打磨干净,清洁 打磨完毕后方可施工。 第2步:批刮找平腻子,打磨平整。 (1)批刮腻子应使用抹子、刮板或钢批进行施工,从上向下批刮。每遍腻子不能刮涂太厚,过厚易产生龟裂、脱落等弊病。通常外墙腻子一道在0.5~1.0mm左右。 (2)腻子通常批刮两遍,两遍腻子的间隔时间不能过短,一定要在第一道腻子干燥后,再披刮第二道腻子。(3)批刮腻子时不要过多往返刮涂,以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出,封住表面不易干燥。 (4)批刮腻子时,要注意手法,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,要填满、填实,将四周的腻子收刮干净,使腻子痕迹尽量减少。 (5)待腻子完全干透后(晴天一般6个小时)用对应的砂纸打磨平整,清扫灰尘。 第3步:施工封闭底漆 辊涂封闭底漆必须待腻子实干后,方能上底漆。 1)检查被滚涂面,要求无刮痕、无浮灰,平整、光滑; 2)在滚筒上蘸少量已配好封闭底漆的在被涂墙面上轻缓平稳地来回滚动, 直下避免歪扭蛇行; 3)保持涂层厚度均匀一致、无漏滚涂; 最终效果:表面平滑,无滚涂痕迹、厚薄一致、无漏滚涂。 第4步:薄批艺术料用万能刷刷出造型斜形 根据样板效果用万能刷刷出斜形造型,有规则,美观的施工效果! 第5步:喷涂浮雕漆

外墙涂料专项施工方案样本

外墙涂料装饰工程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:6月30日

施工方案报审表 工程名称: 本表一式三份,由承包单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

施工方案目录 一、编制根据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工艺 五、质量规定 六、成品保护办法 七、质量保证办法 八、安全保证办法 一、编制根据 1、《建筑工程施工质量验收统一原则》(GB50300-) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-)

二、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 总承包单位: 施工单位: 工程地址: 三、施工准备 1、依照外墙涂料材料定样规定,枣庄茂民装饰工程有限公司提供质量证明文献,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。

2、基层碱度PH值在10如下,同步基层已干燥,湿度低于10%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡空洞等构造问题。 3、施工条件: (1)基层抹灰完毕后进行检查,合格后方可进行施工。 (2)外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度规定高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。 (3)低温将引起涂料漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最后导致成膜不良。 (4)基层涂刷涂料时,含水率不得不不大于10%。在施工时若没有测含水率手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时后来掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 (5)门窗安装已完毕,经检查合格,门窗框四周与墙之间缝隙堵抹应符合规范规定。 (6)墙面设备管洞已解决完毕,为保证墙干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应解决完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完毕,并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 (7)外用吊篮已安装调试完毕。依照工程量及施工进度筹划安排,已准备好相应机械设备,并接通电源试机。 (8)外墙施工必要考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免涂膜被雨水冲坏。

防水涂料施工方案

天工创新科技园加工车间二工程 防水工程 专 项 施 工 方 案 厦门思总建设有限公司 年月日 天工创新科技园加工车间二工程一、编制依据 、天工创新科技园加工车间二工程施工图纸 、天工创新科技园加工车间二工程施工组织设计 、《建筑工程施工质量验收统一标准》

、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(年修订) 、《地下工程防水技术规范》 、《地下防水工程质量验收规范》 、《屋面工程质量验收规范》 、《弹性体改性沥青防水卷材》 二、工程概况 、本工程由厦门天工创新科技发展有限公司建设,厦门沧海勘察设计有限公司勘察,厦门华旸建筑工程设计有限公司设计,厦门兴海湾工程管理有限公司监理,厦门思总建设有限公司施工。 、本工程位于厦门市翔安区,主要施工内容为厂房,工程结构体系为框架,总建筑面积为㎡,层,建筑高度为。工程设计等级为二级,,抗震等级为三级,安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 屋面防水的设计要求:屋面防水采用两道设防,第一道厚高聚物改性沥青防水卷材,第二道为厚合成高分子防水涂料。 、质量目标:符合设计要求,满足规范要求的无渗水。 三、施工前准备工作: 、技术准备 施工人员认真熟悉图纸及洽商变更,编制施工方案,并对作业人员进行方案交底、技术交底,以指导施工。 提前拟定试验计划,做好防水原材料复试和见证工作。 、人员准备

管理人员:设一名专职施工员。 具体操作人员:作业人员必须经过专业培训。 、现场准备 现场配备消防灭火器材,以防卷材施工时发生火灾事故。 准备存放防水卷材、小型机具库房,配备灭火器,并与易燃易爆物品隔离。 、材料准备 施工员在防水施工前制定备料计划,并由材料采购人员组织材料进场。材料检验 防水材料进场前,资料员应提前报验,并提供材料质量证明文件材料、国家法定机构出具的检测报告等。材料进场后经过监理对其外观、品牌进行对比检查,材料符合要求方可进场。 防水材料应集中进场,之后会同建设、监理、检测单位按规范要求共同抽样送检复试,如该批材料合格,即可进场使用,如检测结果为不合格,应按相关物资检验程序立即退场,并做好书面记录。 材料存放 防水材料应入库存放,或选择干燥通风的高处,其底部要垫高并做防潮处理,现场准备塑料布,阴雨天及时铺盖压实,不得水浸或雨淋。卷材应立式码放,高度不超过两层,避免雨淋、日晒、受潮,注意通风。四、聚合物防水涂料施工方法 、施工工具准备

涂料维修施工方案最终版

涂料维修施工方案 最终版

上海市农产品质量安全 检测中心工程 外 墙 涂 料 维 修 专 项 方 案 舜杰建设(集团)有限公司二0一五年五月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、主要问题 (3) 四、维修方案 (4) 五、施工部署 (5) 六、外墙涂料施工方案 (5) 七、施工安全管理 (8) 八、施工建议 (10)

外墙涂料维修专项方案 一、工程概况 本工程为上海市农产品质量安全检测中心工程,位于上海市青浦区,由上海信投置业发展有限公司投资建设,舜江建设(集团)有限公司承建的一幢五层框架结构主楼及附属用房工程,外墙为喷涂银色光面外墙涂料。 主楼外墙涂料局部出现开裂,脱皮,变色等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为银色光面外墙涂料。 二、编制依据 1、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210- 2、《建筑涂饰工程施工及验收规范》JG/T29- 3、《高处作业吊篮》GB 19155- 4、《施工现场临时用电规范》JGJ 46- 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59- 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 7、上海市农产品质量安全检测中心工程施工图纸 8、现场外墙涂料的质量表现 9、业主对维修施工要求 三、主要问题 经过对现场仔细勘察,认为外墙涂料出现的主要问题为:外墙涂料

局部出现开裂、起皮起鼓、局部出现色差。 1、涂料起鼓脱皮原因:我们仔细查看了起鼓脱皮部分主要原因为腻子脱粉严重,施工时涂料渗透底漆质量出现问题,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中造成。 2、开裂原因:表面开裂原因主要是基底外墙保温抗裂层出现质量问题。 3、色差原因:涂料是用于涂刷建筑外立面的,因此最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。要求使用同一生产批次的涂料,不同批次有可能造成色差。 四、维修方案: 1、涂料起鼓脱皮维修方案 由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。 2、开裂维修方案 用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。 3、涂料掉色维修方案

质感涂料施工工艺

质感涂料施工工艺 一、施工条件 1、基底: 合格基底有五个基本特性:坚固、平整、干燥、中性、清洁 1)基底強度需达5㎏F/㎝2以上,不掉粉,不起砂,无空鼓、起层、开裂和剥离现象 2)基底含水率10﹪以下 3)基底干燥至少20天以上,PH值≤10 4)基底要求为抹灰面,平整度误差3mm以下 2、天气 1)气温10℃以上 2)空气湿度85﹪以下 3)风速5m/秒以下 附:测量基面含水率的方法(现场简单测定法): 1、晴天时利用透明胶布平贴基面,以胶布封合四周,经2~4

小时后,若胶布内部呈结露现象,则基面含水率高,不宜施工。 2、取干燥的报纸平鋪基面,再以透明胶布封合,约2小时后, 报纸若呈现潮湿状,则基面含水率高,不宜施工。 二、材料及工艺系统 1、主涂料系统:砂质感涂料 2、墙面涂装系统: 批底修补膩子2~3遍 白色水性抗碱底漆1遍 批砂质感涂料 水性防尘罩面清漆1~2遍 三、施工工艺流程 施工流程图如图所示

四、施工方法 1、基层处理 1)将水泥砂浆基底批刮至整体平整,基面要求无空鼓、无裂缝、阴阳角垂直方正; 2)新的墙体应留置一段适度的时间(冬季大于28天,夏季大于21天),用湿度仪测试墙体湿度,要求小于或等于10% ;用PH 试纸测试墙体酸碱度,要求小于或等于10,如PH值大于是10,必须进行弱酸处理; 3)清除污垢、松散物;将砂浆表面的污垢,包括油污及其它脏物清除干净,松散物及水泥浆必须铲除;要求目测无污垢,松散物和其他障碍物; 4)注意建筑物表面的颜色,如果颜色很深,表示其水份含量仍很高;在涂刷前最好用湿度仪检测一下。 5)用聚合物水泥砂浆修补较大的裂缝和凹陷,但需注意,若是其材质过分粗糙,因其吸水率的不同,可能会影响到最后的涂刷 效果和涂刷面积。 2、批刮外墙专用腻子 待墙体上修补的部位干燥两周(14天)即可进行外墙专用的腻子

外墙涂料专项施工方案

蓝天保障房项目三期一标 13#、14#、17#、20#栋外墙涂料装饰工程 施 工 组 织 设 计 编制日期:2018年9月29日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工艺 五、质量保证措施 六、成品保护措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二、工程概况 2.1 项目名称:蓝天保障房项目三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙装饰工程 2.2 项目地点:岳麓区蓝天保障房项目部 2.3 项目概况:蓝天三期一标项目总建筑面积86680.38平方米,包括13#、14#、17#、20#栋四栋高层。 2.4 计划工期:预计开工日期2018年10月12日,预计完工日期2019年2月28日。 2.5 范围:完成蓝天三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙装饰工程,包括外墙涂料、三明治外挂墙接缝处防水处理及吊篮相关费用。做法详见图纸。 2.6 质量要求:湖南省合格标准。

三、施工准备 1、根据外墙涂料材料定样要求,质量证明文件,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。 2、基层的碱度PH值在10以下,同时基层已干燥,湿度低于10%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡空洞等结构问题。 3、施工条件: 外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度要求高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免涂膜被雨水冲坏。 4、主要器具 一般应用有手提式电动搅拌器、辊子、灰刀、抹子、托杆、料桶、砂纸、吊绳、吊板等。 四、施工工艺 (一)本工程中外墙涂料涂装体系分墙基基层、防水腻子两遍、弹性质感涂料两底两面。其作用如下: 底漆两遍:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。

防水专项施工方案

防水专项施工方案 第一节编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 漕湖学校工程设计图纸 施工合同 《建设工程质量管理条例》 第二节工程概况 一、工程概况: 漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。 详见工程体量表。

二、各参建责任方: 建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 监理单位:苏州和信建设咨询有限公司 施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司 第三节防水工程的施工准备 本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种: (1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 (2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 燥。 (2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。 (3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)、铺贴方向 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)、施工顺序 防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。 (3)、搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。 (4)、操作工艺 (5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。 (7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。 (8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

涂料维修施工方案

涂料维修施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

外墙涂料维修方案 一、工程概况 十五个楼座外墙涂料出现脱皮,开裂,变色严重等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为棕红色涂料,梁、柱、顶棚及斗拱等构件为白色外墙涂料。 二、主要问题 我们去现场仔细勘察了现场情况,认为外墙涂料出现的主要问题为:南立面、落水管周边及单元门周边涂料脱皮,山墙开裂(东山墙比较严重),颜色掉色严重。 1、涂料脱皮原因:我们仔细查看了脱皮部分主要原因为腻子质量问题,脱粉严重,当时施工时涂料渗透底漆质量不过关,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中的地方脱皮严重。 2、开裂原因:山墙开裂原因主要是基底问题即外墙保温抗裂层质量不好,外墙保温施工过程中抗裂网格布搭接不好即外墙保温施工问题。 3、掉色原因:外墙涂料材料质量有问题,涂料是用于涂刷建筑外立面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。 三、维修方案: 1、涂料脱皮维修方案(南立面、山墙) 由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。 2、开裂山墙维修方案 用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。 3、涂料掉色维修方案

质感涂料施工工艺

施工方案及技术交底 一、外保温基层标准要求 1.外保温质量对涂装影响 ⑴对于建筑外墙涂料涂装工程,基层质量的优劣将最终影响到涂料保护装饰性 能,由于项目采用外保温体系,涂料涂装前的表面抹灰质量至关重要。特别是基层抹灰胶浆平整度、粗糙程度对后续腻子工序影响较大。 ⑵质量不达标的基层将对涂装产生不利影响: ①需增加填补、修整的工作量,延长工期。 ②同时提升材料消耗,增加腻子材料成本费用。 ③对基层强度、抗裂性等质量标准有所降低,埋下质量隐患。 ⑶外保温体系常见的是表面的开裂、空鼓和渗水。这是不可回避的一个问题: ①主要是外墙体由于昼夜和季节变化,温度胀缩系数所引起。 ②开裂和渗水的外墙外保温比不做外保温影响还坏,而且很难修复。 ③防护层是决定整个外保温体系性能的关键。防护层做好了,外墙外保温的抗 裂性就有了基本保证。 ⑷经验表明,外保温的防护层没做好,饰面涂层很难担当抗裂作用: ①即使采用弹性配套作为饰面,外墙外保温照样开裂和渗水就是例证。 ②同时各种材料和组分之间的匹配性和整个体系的完整性也是十分重要的。 ③对基层抹灰及保养期等质量标准应有一个基本认识,进而避免基层缺陷的出 现,保证涂料装饰质量的耐久性。 2.参考国家标准条文

⑴目前对于基层的技术规范要求,目前国内参照的规范标准主要有: ①GB50210-2001:《建筑装饰装修工程质量验收规范》 ②JGJ/T29-2003;J250-2003:《建筑涂饰工程施工及验收规程》 ③JGJ144-2004;J408-2005:《外墙外保温工程技术规程》 二、基层处理标准要求 1.伸缩缝预留: ⑴基层抹灰层应按设计及规范要求设置伸缩缝至结构层,宽度在1.5cm左右。 ⑵伸缩缝的留置可采用预嵌木条或事后切割的方法。伸缩缝应由熟练的工人用 防水密封胶填充。 ⑶根据建筑设计可适量增加伸缩缝的布局,以释放水泥水化热而产生的应力, 减少大面积裂缝产生,同时也有利于涂装施工中腻子量控制,降低成本。2.养护: ⑴基层抹灰层应有足够的养护时间,一般情况下,新浇筑的混凝土夏季干燥3 周,冬季干燥4周以上。 ⑵基层抹灰施工完毕后一个月左右以及养护期结束后应检查空鼓情况,发现空 鼓现象应及时整改;养护阶段可对外墙的预留洞口进行修补,以确保基层抹灰面的完整。 3.清理: ⑴涂料施工前应对基层进行验收,未经验收或验收不合格的墙面不能进行涂料 施工。 ⑵如墙面有起砂、裂缝、疏松等现象应进行处理,要铲除疏松层,修补裂缝、

外墙涂料专项施工方案

外墙涂料专项施工 方案

易门南屯湖生态旅游园一期 外 墙 涂 料 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 云南华升建筑工程有限公司 易门南屯湖项目部 8月20日 施工方案报审表 工程名称:易门南屯胡生态旅游园一期商业部分

施工方案目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备

四、施工工艺 五、安全保证措施 六、质量保护措施 七、成品保证措施 八、环境与文明施工管理措施 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210- ) 3、《外墙涂料工程应用技术规程》 DG/TJ08-504- 4、《建筑涂饰工程施工验收规程》 JGJ/T29- 5、《建筑施工高空作业安全技术规范》 JGJ80-91 6、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46- 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59- 8、《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-

9、《坐板式单人吊具悬吊作业安全技术规程》GB23525- 二、工程概况 工程地点:易门南屯湖边 工程名称:易门南屯湖生态旅游园一期工程 建设单位:易门力达房地产开发有限公司 监理单位:云南金吉安建设咨询监理有限公司 施工单位:云南华升建筑工程有限公司 施工部位:南屯湖生态旅游园1、2、3、4、7、8栋及立体车库。 三、施工准备 1、材料准备: ⑴根据外墙涂料材料定样要求,由云南丽鑫装饰工程有限公司提供质量证明文件,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。 ⑵根据本工程的涂料性质、颜色(根据业主要求),结合实际面积与材料损耗,正确计算备料,订货应一次订足,一次生产,避免因不同批次而产生色差。材料进场后,及时向业主及监理方报验,并共同核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、检验报告、文件等,符合标准后备用。所用的腻子料、底漆与面漆相配套。 ⑶进场的高弹涂料须符合有关标准和业主方的要求,具有一定的张力,不易剥落,耐污染,抗碱防霉。漆膜细腻平滑,具有很强的遮盖力和填充力,渗透力,与基面粘结牢靠,不易剥落,耐水

防水涂料工程施工组织设计方案

德和沁园三期工程 防 水 涂 料 施 工 方 案 省第筑工程公司 2014年10月

第一章工程概况、编制说明 一、工程概况 工程名称:德和沁园住宅区三期A区11-15#楼 工程地点:省市袁州区锦绣大道南侧 建设单位:德和实业集团 设计单位:省建筑设计研究总院赣西分院 勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 质量监督单位:市质量监督站 监理单位:省新建设监理 施工单位:省第筑工程公司 建筑占地面积22000m2;总建筑面积96812.44 m2,其中地下建筑面积17906.51m2,地上总建筑面积78905.93 m2; 11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 15#楼建筑面积3308.88 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 建筑层数为:地上32层,地下2层,建筑总高度98.90m 主体结构:框架、框剪 建筑等级:二级。 二、编制说明: 由于本工程地下室防水等级为二级,根据地下室防水质量验收规,涂

料防水需做三层或三层以上,涂料总厚度1.5mm以上。从综合因素考虑,本防水项目采用以下材料: 1.聚合物水泥基防水涂料(三遍)。 三、施工总体目标 1. 工程质量目标:不允许渗水,结构表面无湿渍,各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体优良。 2.安全与消防:整个施工期间,无伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五 无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 3.场容管理:文明施工检查达标,达到甲方要求。 四、编制依据 1.《中华人民国建筑法》以及其他有关的法律、法规; 2.《建筑防水工程技术规》(DBJ 15-19-2006);3.《建筑工程质量验收评定标准》(GB 50301-2001);4.《地下防水工程质量验收规》(GB 50208-2011);5.《地下工程防水技术规》(GB50108-2008); 第二章材料选用及其介绍 聚合物水泥基防水涂料产品介绍: 1.材料介绍: 聚合物水泥基防水涂料是采用优质建筑专用聚合物防水乳胶为主要原料,以多种助剂配制而成的防水乳胶。用该乳胶与水泥复合后,涂刷于基面上,可形成具有一定的弹性、粘结力强、抗弯强度高、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异的柔韧性防水层,该产品无毒、无污染、施工简便,完

(完整word版)外墙维修工程施工方案

机场第二物流中心外墙修缮工程 施 工 方 案 编制单位: 编制日起2017年8月14日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------- 二、编制依据-------------------------------------------------- 三、施工准备-------------------------------------------------- 四、施工工艺及方案-------------------------------------------- 五、质量管理体系及措施---------------------------------------- 六、安全管理体系及措施---------------------------------------- 七、环境管理体系及措施---------------------------------------- 八、工程进度计划与措施---------------------------------------- 九、资源配备计划---------------------------------------------- 十、附表一、工程概况-------------------------------------------

一、工工工工 工工工工工机场第二物流中心修缮工程建设单位:工程有限公司 建筑面积:暂定,以实际发生量为准施工部位:外墙、内顶、内柱子

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2、 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 3、 3、《建筑工程施工工艺规程》 DBJ14-032-2004 4、 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 三、施施施施 1、材料准备 a、普通425#硅酸盐水泥,宜采用同一批号的水泥,颜色一致,严禁不同品种的水泥混用。水泥进场后应对水泥的凝结时间和安定性进行复验; b、砂石平均粒径 0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂石在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用; c、外墙建筑用玻璃纤维网格布,粘接胶掺入量应通过试验确定外墙建筑涂料为合成树脂乳液外墙涂料,产品形态为浆状,在施工现 场要严格按照使用说明书要求,严禁采用干粉型砂浆涂料。相关性能指标必须符合《建筑涂料》GB/T9755-2001标准。 d施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施 施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施 JG/T283-2010施施施施施施施施施施施施 e施柔性腻子由优质水泥、填料、合成聚合物和精选添加剂等配制而成,按腻子的柔性和防水性能的不同,分为普通型外墙腻子、柔性抗裂腻子、柔性型外墙腻子和防水型外墙腻子。使用时加入30%的水搅拌均匀即可。执行标准JG/T157-2004

相关文档