文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 漏斗脚手架施工专项施工方案模板

漏斗脚手架施工专项施工方案模板

漏斗脚手架施工专项施工方案模板
漏斗脚手架施工专项施工方案模板

漏斗脚手架施工专

项施工方案

脚手架施工专项施工方案

二、编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- ;

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

4、施工组织设计及施工图纸。

三、脚手架材料要求

1、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm 的焊接钢管, 其力

学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700 中Q235A 钢的规定, 用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米, 使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷, 并涂防锈漆作防腐处理, 不合格的钢管决不允许使用。

2、扣件使用生产厂家合格的产品, 并持有产品合格证, 扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995 规定的要求, 对使用的扣件要全数进行检查, 不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形, 保证与钢管扣紧的接触良好, 扣件夹紧钢管时, 开口处的最小距离不小于5mm, 扣件的活动部位转动灵活, 旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm, 扣件螺栓的拧紧力距达60N*M 时扣件不得破坏。

四、施工措施

结合本工程结构形式和实际施工特点, 既用于结构施工和装修

施工, 同时兼作安全防护, 采用先搭设仓内柱脚手架, 内柱施工完毕后在搭设满堂红脚手架模板支撑体系。

1. 仓内柱脚手架搭设的构造要求

在内柱截面周围搭设双排脚手架, 脚手架立杆纵距 1.2 米, 立杆橫距为 1.5 米, 纵横向水平杆步距为 1.5 米。双向剪刀撑需扣在立杆上与地面夹角60°,搭接长度 1.5 米, 不少于 3 个扣件。在柱最高点处搭设工人操作平台, 满铺竹排, 柱平台外围设置防护栏杆, 栏杆高 1.2M, 挂设密目安全网。

2. 漏斗底板脚手架搭设的构造要求

a. 漏斗底板基本概况:半径8300伽,板厚400伽,底板底标高为

+7250mm。

b .搭设尺寸为: 立杆的纵距为0.8米, 立杆的横距为0.8米, 纵横向

水平拉杆步距为1.30~1.50米,立杆搭设高度为7250伽,立杆采用单立管; 最外圈排架立杆距离仓内壁长度为0.40米; 采用的钢管类型为①48X 3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为0.80,横杆在7250伽处需找平,横杆平整度允许搭设偏差士3伽, 用水平管找平, 用于铺设漏斗底板。

3. 环梁--1 脚手架的构造要求

a. 环梁--1基本概况:内径为16600 mm ;外径为19800 mm ;梁宽600 伽;梁底标高为+7050 m ;梁高5590 m;与漏斗锥壳一起形成漏斗的外围结构。

b. 立杆:纵横向立杆间距0.4X 0.45 m,允许搭设偏差士5cm,立

杆垂直度允许搭设偏差士 3 cm。下部设扫地杆,扫地杆从基础底板

往上10 cm处设置,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交

接处伸出扣件长度不小于10 cm。

c. 横杆:立杆之间满设双向水平杆,纵横向水平拉杆步距 1.20m,确保其在两个方向都具有足够的设计刚度。大横杆用旋转扣件搭

接,搭接长度不小于1.5米且部不少于3个扣件。在标高为7000伽处设置一道小楞杆,长度为1.2~1.5米,小楞杆平整度允许搭设偏差士3伽,水平管找平,用于铺设梁底板。

d. 在梁底大横杆下的立杆上需增设一个托扣件以增加抗滑力。

450 mm1 45 立杆C2 (杆顶标高7000 mm)

HL —1脚手架搭设示意图

4?折板梁脚手架的构造要求

a. 折板梁基本概况:梁底标高为+7250伽;梁高5390伽;折板梁—1的跨度6000 mm,折板梁一2的跨度为3800 mm。

b. 立杆:纵横向立杆间距0.4*0.45 m,允许搭设偏差士5cm,立杆垂直度允许搭设偏差士 3 cm。下部设扫地杆,扫地杆从基础底板往上10 cm处设置,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接

处伸出扣件长度不小于10 cm。

C.横杆:立杆之间满设双向水平杆,纵横向水平拉杆步距1.20m, 确

保其在两个方向都具有足够的设计刚度。大横杆用旋转扣件搭接,搭接长度不小于1.5米且部不少于3个扣件。在标高为7200 m 处梁底设置一道小楞杆,长度为0.8~1.2米,小楞杆平整度允许搭设偏差士 3 m ,水平管找平,用于铺设梁底板。

d. 在粱底大横杆下的立杆上需增设一个托扣件以增加抗滑力。

e. 示意图同HL--1

5.脚手架搭设基本要求

b. 接头节点要求: 纵向水平杆对接接头应交错布置, 不应设在同步、同跨内, 相邻接头水平距离不应小于500cm, 并应避免设在纵向水平杆的跨中

C.梁板模板支架的搭设要求

1. 严格按照设计尺寸要求搭设, 立杆和水平杆的接头应错开在不同的框格中设置;

2. 确保立杆的垂直度和横杆的水平偏差符合《扣件架规范》的规定;

3. 斜杆尽量同立杆连接, 节点构造符合规范规定;

4. 确保每个扣件的拧紧力矩控制在45—60N.M;

5. 支座的设置和承载力均应达到设计要求;

d.施工作业要求

1. 上架作业人员必须持证上岗, 戴安全帽, 系安全带。

2. 混凝土浇注过程中, 要确保模板支架均衡受荷, 宜从中部开始向两边扩展浇注方式进行。

3. 严格控制施工荷载, 在混凝土浇注过程中, 派专人检查支架及其支撑情况, 发现下沉、松动和变形时, 及时解决。

五、脚手架搭设施工工艺

落地脚手架搭设工艺流程为:材料配备-定位设置通长纵横向扫地杆-立杆-剪刀撑-扎安全网。

定距定位:根据构造要求在建筑物四角用尺量出外立杆离墙距离, 并做好标记。用钢卷尺拉直, 分出立杆位置, 并点出立杆标记。

立杆应准确地放在定位线上, 不得悬空, 并垂直于墙面设置。

六、安全施工技术措施

6.1. 材质及其使用的安全技术措施

6.1.1. 扣件的紧固程度应在40-50N.m, 并不大于65N.m, 对接扣件的抗拉承载力为3KN 。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内, 以防进雨水, 直角扣件安装时开口不得向下, 以保证安全。

6.1.2?各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100 mm。

6.1.3. 钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

6.1.4. 严禁将外径48 mm与51 mm的钢管混合使用。

6.2. 脚手架搭设的安全技术措施

6.2.1. 顶板基础的混凝土必须达到设计强度的100%才能施工。

6.2.2. 搭设过程中划出工作标志区, 禁止行人、统一指挥、上

下呼应、动作协调, 严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方, 并得到允许, 以防坠落伤人。

6.2.3. 开始搭设立杆时, 应每隔6 跨设置一根抛撑, 直至架体安装稳定后, 方可根据情况拆除。

6.2.4. 在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。

6.3. 脚手架上施工作业的安全技术措施

6.3.1.搭设完毕后, 经项目部安全员验收合格后方可使用。

6.3.2.严格控制施工荷载, 脚手板不得集中堆料放荷, 施工荷载不得大于3KN/ m2,确保较大安全储备。

6.3.3. 结构施工时不允许多层同时作业, 装修施工时同时作业

层数不超过两层, 临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过 1 层。

6.3.4 定期检查脚手架, 发现问题和隐患, 在施工作业前及时维修加固, 以达到坚固稳定, 确保施工安全。

浅圆仓仓顶模板施工方案

阜新市粮油工贸总公司迁址重建项 目三标段 浅圆仓仓顶模板施工方案 阜新市金隆达建筑有限公司 2014年5月1日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方法 (1) 四、质量保证措施 (4) 五、安全施工措施 (5) 六、计算书 (6) 七、附图1 (14) 附图2 (15) 附图3 (16)

混凝土仓顶板施工方案 一、编制依据 1、浅圆仓仓顶及仓壁图纸 2、国家规范及规程《工程测量规范》GB50026-93 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 —2011版本《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50104-93 《建筑工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑安装工程分项工程施工工艺规程》GBJ01-26-96 一、工程概况 阜新是粮油工贸总公司迁址重建项目三标段浅圆仓工程,位于辽宁省阜新市阜蒙县公官营子,基础为条形钢筋混凝土基础,主体结构为钢筋混凝土剪力墙结构,浅圆仓计有10只外直径25m、高28.8m 的钢筋砼筒仓,两组1×5排列连接(间距3m),壁厚250㎜。 二、施工方法 1、仓顶脚手架 ①仓顶模板支撑采用满堂红脚手架Ф48×3.0mm,根据工程实际情况,经计算立杆纵距及横间距为1.0米,浅圆仓为圆形,需设置放射斜杆,间距为1.2m,在斜杆下设有人字撑,人字撑的间距为1.5m,并设

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

桥台模板支架施工方案

桥台模板、支架施工方案 一、工程概况及编制依据 1.1地理位置 泉州市东海片区滩涂区域纬五路(东海综合大道~经十八路段)等13条市政道路工程(第三标段),东滨大道位于东海组团的滩涂区域内,道路基本呈东西走向,西起现状东海综合大道,东至拟建的经十八路,路线长1.057km。本次设计起点桩号为K1+478,坐标为X=.225,Y=.977,与现状东海综合大道相接;设计终点桩号为K2+420,坐标为X=.59,Y=.989,与拟建的经十八路相接;道路在起点处与东海综合大道相交路口,为现状平交灯控路口;道路在桩号K1+889.532处,与拟建的经十六路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在桩号K2+059.617处,与拟建的东海大街相交,相交路口为平交灯控路口;道路在桩号K2+242.116处,与拟建的经十七路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在终点处与拟建的经十八路路口相接,相接路口为平交灯控路口,该路口不在本次设计范围。 本次工程包括一座预应力混凝土空心板桥,桥位位于R=1100m大半径平曲线内,桥按正交桥设计。桥梁起点桩号DBK2+157.98,终点桩号DBK2+182.02,全长24.04m,全桥建筑面积1406.5平米。桥梁上部结构采用20m标准跨径预制空心板梁,梁高95cm,下部结构桥台采用肋板式桥台,钻孔灌注桩基础,桩径1.0m。1.2桥梁工程主要技术标准 (1)汽车荷载:公路-I级; (2)人群荷载:3.5kPa; (3)抗震设防烈度:7度(地震动峰值加速度等于0.15g); (4)环境类别:II类; (5)结构重要性系数:1.0; (6)设计基准期:100年; (7)设计洪水位:+5.49m; (8)通航要求:不通航。 1.3编制依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

木支撑模板施工方案汇总

一、工程概况 本工程为柳州市真龙花园10#、11#、12#楼工程,位于广西柳州市桂柳路南侧,该工程包括10#、11#、12#楼三个单体工程,总建筑面积18023.19m2,无地下室。10#楼建筑面积4622.1m2,建筑层数地上12层,建筑高度为32.5米,建筑形式为剪力墙结构,±0.000为绝地标高91.3米,筏板基础底板标高为绝地标高88.6米;11#楼建筑面积7820.47m2,无地下室,建筑层数地上17层,建筑高度为49.7米,建筑形式为剪力墙结构,±0.000为绝地标高90.9米,筏板基础底板标高为绝地标高84.37米;12#楼建筑面积5480.62m2,无地下室,建筑层数地上12层,建筑高度为32.5米,建筑形式为剪力墙结构,±0.000为绝地标高90.5米,筏板基础底板标高为绝地标高84.1米。 本施工方案为本工程标准层模板安装施工方案,层高最高为 2.9米,最厚板为140mm,最大梁截面240×800,剪力墙最大厚度200,最大开间为 9.1m×4.5m。楼板选取11#楼三层梁板为代表进行验算。 二、编制依据: 1. 本工程设计施工图纸及其标准图(包括设计变更、设计交底等设计文件)、工程地质报告; 2. 本工程的施工组织设计; 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 6.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 三、模板工程施工工艺 3.1、施工准备 ①技术准备 楼层结构标高、梁截面种类较多,因此,支模前施工管理人员及作业班组,必须认真阅读,熟悉图纸,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过与设计、建设、监理洽商解决,取得一致意见后,办好签证记录,作为施工图的变更和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高、制定模板设计方案。 ②材料准备 1、模板材料

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

模板支撑体系施工方案

X#楼满堂支撑体系施工方案 编制: 审核: 审批: XXXX建筑工程有限公司 XXX项目部

板、梁、柱、墙支撑设计方案 目录 一、工程概况 (3) 三、设计计算 (3) 四、构造要求 (3) 五、材料管理 (5) 六、验收管理 (5) 七、使用管理 (6) 八、拆除管理 (6) 计算书:新开门 (10)

一、工程概况 1.本工程地下室结构面积为21784m2,地下一层,框剪结构。 2.方案: 模板支架搭设高度为4.42m;立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.50m。面板厚度15mm;木方40×60mm,间距300mm。 梁截面 B×D=300mm×900mm,立杆的纵距(跨度方向) l=0.90m,立杆的步距h=1.50m;梁底增加1道承重立杆;面板厚度15mm,木方40×60mm,梁两侧立杆间距1.20m。 柱模板的截面宽度 B=600mm,B方向对拉螺栓1道;柱模板的截面高度H=600mm,H方向对拉螺栓1道;柱箍间距d = 500mm;柱箍采用双钢管48mm ×3.0mm;柱模板竖楞截面宽度40mm,高度60mm ;B方向竖楞5根,H方向竖楞5根,面板厚度15mm。 墙模板基本参数:计算断面宽度350mm,高度4600mm,两侧楼板厚度180mm。 模板面板采用普通胶合板。内龙骨布置25道,内龙骨采用40×60mm木方。外龙骨间距500mm,外龙骨采用双钢管48mm×3.5mm。对拉螺栓布置9道,在断面内水平间距200+500+500+500+500+500+500+500+500mm,断面跨度方向间距400mm,直径10mm。 【二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 三、设计计算 详见附录计算书 四、构造要求 1 架体总体要求 (1) 对剪刀撑、水平杆、周边拉结等采取一系列加强措施。 (2)支模架体高宽比:模板支架的整体高宽比不应大于5。

筒仓漏斗异形混凝土结构施工方案

大型群体漏斗模板工程施工方案 一、编制依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 2、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 3、《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5、《建筑施工安全安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、本工程施工图纸 二、工程概况: 1、永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司厂区位于秦皇岛市经济技术开发区东区江苏北路1号,交通便利。本项目为厂区内原料车间工程,总建筑面积约:5925.57平米。 2、筒仓工程由3行5列共15个立仓(8个星仓)组成,立仓直径10米,其中10个为大仓,5个为三分仓;仓顶标高+8.1米,仓底标高+3.4,仓壁为变截面尺寸,厚度分别为400mm和250mm,三分仓墙壁厚200mm,漏斗环梁截面尺寸为800x1600mm,建筑高度51.5米 3、参建单位 建设单位:永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 施工单位:河北建设集团有限公司 勘察单位:中冶沈勘秦皇岛技术有限公司 设计单位:中国中轻国际工程有限公司 三、施工段划分及施工顺序 混凝土浇筑方案标高自-0.05m~+8.1m共浇筑5次混凝土,其中筒壁结构浇筑2次混凝土,漏斗、漏斗环梁及环梁以下筒壁共浇筑3次混凝土。

第一次混凝土浇筑,筒壁标高-0.050m~+2.7m; 第二次混凝土浇筑,筒壁标高+2.7m~5.4m; 第三次混凝土浇筑,第一列和第二列漏斗、漏斗环梁及以下筒壁 第四次混凝土浇筑,第三列和第四列漏斗、漏斗环梁及以下筒壁 第五次混凝土浇筑,第五列漏斗、漏斗环梁及以下筒壁 四、模板施工 1、模板体系设计: (1)模板设计依据 1) 结构施工图、建筑施工图、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2) 按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模统一整齐。 3) 在满足塔式起重机起重要求、施工便利和经济条件下,尽可能扩大模板面积,减少拼缝。 (2)模板设计原则 1) 要求接缝严密,不漏浆。保证构件的形状尺寸和相互位置的正确,模板构造合理,便于支拆。 2) 安全性:在施工过程中,不变形,不破坏,不倒塌。 3) 经济性:合理配备模板,减少一次性投入,增加模板周转次数,减少支拆用工,实施文明施工。 3、模板设计和配置

模板工程及支撑体系专项施工方案 (1)

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高—米;最大梁截面为300×1550mm;楼板厚130mm及200mm,支楼板支模架的立杆纵距

悬挑檐口模板支架施工方案

成都佳乐房地产开发有限公司佳乐国际城二期一批次22#楼 悬挑檐口模板支架 施 工 方 案

编制单位:四川华信建设有限公司 编制日期:二〇一三年四月十一日 悬挑檐口模板支架施工方案 一、模板支架搭设概况 1、该施工方案适用于佳乐国际城二期一批次22#楼斜屋面檐口挑板模板支架和临边防护架,具体部位为:适用于28层、31层、32层斜屋面檐口挑板外挑1.6m和1.4m处。 二、支架构造 1、在31层楼层上(标高:90.000M)安放Ⅰ16工字钢作为悬挑架, ,工字钢用181000mm钢筋锚固在楼板上。悬臂端工字钢间距中对中 15618孔,穿×37 22螺栓吊环。、在悬挑工字钢架上搭设扣件式钢管支架,支架由主

杆、纵横水平2 ,壁厚大于483.0mm的。 50mm放置横向水平杆在上)在顶层纵横水平杆上3、(纵向水平在下,。300mm的木方,木方间距中对中100mm×. 4、在50mm×100mm的木方上铺厚18的胶合板。 5、沿最外排立杆设纵向通长的剪刀撑,每隔8M设置一道横向剪刀撑。 6、支架底面、外侧面均用密目安全网全封闭。 7、详支架构造剖面图。 三、支架搭设 1、搭设人员需持证上岗,操作时戴安全帽、拴安全绳、穿防滑鞋且袖口、裤口扎紧。 2、钢管、扣件、工字钢、钢丝绳、钢绳夹头、吊环、螺栓、木方、胶合板等材质要合格,有检验合格证件。 、18223钢筋吊环、螺栓,严禁使用冷拉过的钢

筋制作。、支架立杆选用完整的一根支立,纵横向水平杆设三道,顶层杆一4道,扫地杆一道,在顶层杆于扫地杆之间中间位置设一道,每道水平杆均为纵向杆在横向杆的下面。。发现有·M、扣件螺栓拧紧扭力不应小于540N·M,且不应大于65N 拧固不紧的扣件时,应 拆除并单独存放,避免再次误用。选用骑马式夹头,个,个,共计6、6每根钢丝绳绳夹数量每头3型螺夹头要与钢丝绳的直径匹配,绳夹头间距型螺杆M14,120mm,栓扣在钢丝绳的尾段上,夹座在钢丝绳的工作段上。80622、7配—××垫板一块,螺帽一个。80 、搭设基本要求按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》8. JGJ130—2001中的构造要求施工章节执行。 四、支架拆除 1、砼设计强度值达到100%方可拆除; 2、先清除架上杂物,运到室内,由上而下拆除,禁止上下同时作业,拆除的杆件、扣件、安全网运到室内,再由塔吊或施工电梯运至地面,严禁抛投; 3、禁止单人进行作业,操作者戴安全帽、栓安全绳、穿防滑鞋,袖口裤口扎紧;

仓漏斗支撑模板方案

仓漏斗支撑模板方案 篇一:漏斗模板支撑施工方案√ 义安选煤厂技术改造工程 精煤仓 平面模板支撑架 施工方案 编制人: 审批人: 日期: 平面模板支撑架施工方案 一、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规程、规范以及建筑施工手册(第四版)。 二、工程概况 工程名称:义安选煤厂技术改造工程 工程地点:义安选煤厂院内 建设单位:徐州义安洁净煤有限公司 设计单位:中煤邯郸设计工程有限责任公司 勘察单位:江苏科信岩土工程勘察有限公司 监理单位:江苏广厦建设监理有限公司 施工单位:中煤邯郸设计工程有限责任公司

本工程为义安选煤厂技改精煤仓工程,钢筋砼筒仓结构,单仓直径15米,为两仓连体,A仓顶标高米,B仓仓顶标高米,仓上为框架结构;设计使用年限50年,耐火等级二级,抗震设防烈度为7度。地基处理:采用PHC 500 AB100型预制桩,单桩直径500mm。 基础:C40钢筋混凝土承台基础,基础下做100厚C20素混凝土垫层,每边宽出基础边缘100mm。 仓壁:标高以下仓壁厚为,标高以上仓壁厚为。混凝土强度:基础C40,垫层C20。仓下漏斗梁、漏斗为C35,筒壁、仓壁、梁板为C35;上部:框架C35。 本次搭设的平面有梁板砼的模板十从标高处向上搭设的支撑高度从至梁底标高,净高度为,至板底净高度为。最大量高为板厚为。单仓梁板面积为177㎡。 三、技术措施 根据工程结构形式及施工特点,在漏斗内以漏斗侧壁、十字梁及环梁为支撑,侧壁范围内纵横设置扫地杆,用以防止立杆侧滑。(为内部搭设满 堂脚手架支撑层梁板柱作准备),施工时搭设满堂钢管支撑架,钢管采用Φ48×型,作为平面模板支撑。支撑架定立杆间距为≤1000mm,横杆步距1200mm,架体平面成放圆形,立杆直接落于平面上。1、立杆 平面支撑架采用满堂式钢管脚手架,立杆接头采用对接

高大模板支撑系统专项施工方案

西安交大曲江新村南区7、8号楼 目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于重庆市沙坪坝区,本变电站设计为户内变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规范要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线范围。 (2) 主变压器 室:①- ⑧、G-E 轴线。

2、编制说明 本专项方案编制内容主要依据重庆市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建 质[2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35 号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5 号) (6)《关于规范危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》 (渝建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规范 (1)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

模板支架专项施工方案米

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 编号: 致:上海高程工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了模板(9 米高)工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 本方案经专家论证,根据专家的意见对方案进行了修改和完善。 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期

总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期 宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度9 米) 专 项

(通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司宝丰联改扩建工程项目部 2012年8 月2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体设计及施工部署 (1) (一)、总体筹划 (1) (二)、安全领导小组 (2) 四、材料选择 (2) (一)、梁模板(扣件钢管架) (3) (二)、板模板(扣件钢管高架) (3) 五、搭设参数及施工工艺 (4) (一)、模板安装的一般要求 (4) (二)、模板定位.......................................................................... 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (4) (五)、模板支架搭设参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (7) 六、模板拆除技术措施 (8) 七、劳动力及施工器具配置 (10) 八、施工管理 (11) (一)、材料管理 (11) (二)、过程管理 (12) (三)、验收管理 (13)

模板支撑施工方案

丹东佳兆业壹号四期 模板工程施工方案 大连九洲建设集团有限公司 2018年4月5日

专项施工方案审批表

大连九洲建设集团有限公司模板工程施工方案 目录 1、编制依据: (1) 2、概述 (1) 3、主要材料及构配件规格要求 (1) 4、模板支架构造要求 (3) 5、地下室模板 (5) 6、地上墙柱模板 (9) 7、地上梁板模板 (10) 8、楼梯模板 (11) 9、细部模板 (12) 10、模板施工工艺 (13) 11、模板的周转施工措施 (15) 12、质量保证措施 (15) 13、安全保证措施 (16) 14、模板的计算 (17) 15、模板拆除 (55)

大连九洲建设集团有限公司模板工程施工方案 模板工程施工方案 1、编制依据: 1.1.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 1.2.《木结构设计规范》GB50005-2017 1.3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 1.4.《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 1.5.《轮扣式钢管脚手架安全技术规程》 DB44-1876-2016 1.6.《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 1.7.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.8.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 1.9.《钢结构设计规范》GB 50017-2017 1.10.佳兆业壹号四期施工图纸 1.11.采用PKPM施工管理软件2014版进行模板支撑计算 2、概述 2.1.工程名称:丹东佳兆业壹号四期工程 2.2.丹东佳兆业壹号四期工程包括的子项如下: 2.3结构截面尺寸 3、主要材料及构配件规格要求

筒仓漏斗施工方案

筒仓漏斗施工方案

江苏省矿业工程集团有限公司 徐州矿务集团有限公司150万吨/年甲醇项目 首期60万吨/年甲醇工程/煤储运系统/筒仓 内壁及漏斗施工方案 编制: 审核: 批准: 11月06 日 目次

一、工程概况................................................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据................................................................ 错误!未定义书签。 三、仓底漏斗及内壁的施工 ........................................ 错误!未定义书签。 3.1脚手架施工 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.2模板施工 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.3钢筋工程 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.4预埋件制作安装 ............................................... 错误!未定义书签。 3.5砼工程 ............................................................... 错误!未定义书签。 四.施工进度计划........................................................... 错误!未定义书签。 五.质量保证措施........................................................... 错误!未定义书签。 六.冬、雨季施工措施及工期保证措施........................ 错误!未定义书签。 七.HSE保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

高大模板支架专项施工方案

高大模板支架专项 施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、支模架设计范围 (3) 四、支撑形式选用及设计 (3) 五、混凝土浇捣施工部署 (6) 六、临时用电布置 (7) 七、支模架构造要求及措施 (7) 八、支模架的搭设及拆除 (8) 九、支撑体系检查和验收 (9) 十、安全管理与维护 (12) 十一、项目部组成及操作班子配置 (13) 十二、质量保证措施 (14) 十三、安全管理 (15) 十四、模板支护应急措施 (16) 十五、计算书 (17) 十六、附图........................ . (56) 附图一健身馆檐口标高处梁配筋图 附图二健身馆坡屋面梁配筋图 附图三教堂坡屋面梁配筋图 附图四健身馆模板支撑架平面布置图 附图五健身馆模板支撑架剖面图(A-A剖面)

附图六健身馆模板支撑架剖面图(B-B剖面) 附图七教堂模板支撑架平面布置图 附图八教堂模板支撑架剖面图(C-C剖面) 附图九教堂模板支撑架剖面图(D-D剖面) 附图十 400×1600梁支架示意图 附图十一 300×1300梁支架示意图 附图十二 200×700梁支架示意图 附图十三柱子与支架连接示意图 十七附件 1、脚手架施工人员上岗证复印件 2、电工施工人员上岗证复印件 高大模板支架专项施工方案一、工程概况 工程名称:玫瑰园项目爱琴岛工程 建设单位:梧州国海置业有限公司 设计单位:梧州市建筑设计院 监理单位:桂林华泰工程监理有限公司 勘察单位:贺州市勘察测绘研究院有限公司 施工总承包单位:浙江海天建设集团有限公司

玫瑰园项目爱琴岛工程位于梧州市玫瑰湖内。 本工程由文化馆、健身房、教堂、书吧1、书吧2、书吧3组成,框架结构。总建筑面积3800㎡,其中文化馆地上二层,建筑面积1216.61㎡,建筑檐口高度9.2m;健身馆地上一层,建筑面积888.76㎡,建筑檐口高度8.8m;教堂地上一层,建筑面积232.04㎡,建筑檐口高度9.95m;书吧1地上一层,建筑面积463.8㎡,建筑高度9.25m;书吧2地上一层,建筑面积483.85㎡,建筑高度10.65m;书吧3地上一层,建筑面积403.14㎡,建筑高度9.45m。天然基础,框架结构,混凝土强度等级:基础为C25,柱、梁、板为C30。 本工程健身馆为超高、超宽、超重支模架,支模架搭设高度为13.6m,最大跨度为21.2m,梁最大截面尺寸为400×1600mm,其它梁截面尺寸有:200×1300、200×1500、300×1300、200×350、200×450mm,基础地梁完成后,分三次浇捣,第一次5.8m标高处四周梁浇捣,第二次檐口标高(9.4m)处梁浇捣完成后,再搭设上面模板架子支模板;教堂为超高支模架部位,支模架搭设高度为15.3m。 为了确保施工的安全特编制本高大模板支架专项施工方案。 二、编制依据 1、梧州玫瑰园项目爱琴岛工程施工图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- ; 3、《建筑结构荷载规范》 GB50009- ; 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59- ;

桥梁支架模板专项施工方案

目录 一、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 1、设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2、工程地质水文状况............................ 错误!未定义书签。 三、支架设计.................................... 错误!未定义书签。 四、支架地基的处理.............................. 错误!未定义书签。 五、支架搭设布置及支架、模板拆除 ................ 错误!未定义书签。 六、支架的预压.................................. 错误!未定义书签。 七、支架安全措施................................ 错误!未定义书签。 八、砼浇筑...................................... 错误!未定义书签。 九、预应力施工.................................. 错误!未定义书签。 十、桥梁支架安全预案............................ 错误!未定义书签。十一、桥梁支架设计计算书........................ 错误!未定义书签。十二、施工机具及辅助材料配备) ................... 错误!未定义书签。十三、质量保证措施.............................. 错误!未定义书签。十四、工程保证措施.............................. 错误!未定义书签。十五、安全文明及环保施工措施.................... 错误!未定义书签。

如何编制模板支撑架施工方案

如何编制模板支撑架施工方案篇一:模板支架专项施工方案 模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-XX); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-XX); 《钢结构设计规范》(GB50017-XX); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-XX); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-XX); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-XX);

《木结构设计规范》(GB50005-XX); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:

墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回

模板内支撑施工方案

碗扣式模板支撑架施工方案 目录 一、工程概况 0 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、碗扣式脚手架的支撑特点 (3) 五、碗扣架的搭设 (4) 六、碗扣式脚手架搭设的安全技术要求 (6) 七、碗扣架的验收 (9) 八、碗扣架的沉降观测 (10) 九、碗扣架的拆除 (10) 十、文明施工保证措施 (11) 十一、附图 (12) 一、工程概况 内支撑采用满堂碗扣式脚手架。

xxx:二~五层层高3.9米。 楼板厚度H=120mm。 框架柱截面尺寸分别为,400mm×550mm、400mm×500mm、500X500、500mm ×550mm、600X500、500X650、500X800、600X650、600X600、600X700、600X800、750X700、700X800。 框架梁截面尺寸分别为,300mm×550mm、350mm×1000mm、300mm×650mm、300mm×750mm、300mm×770mm、300mm×890mm、300mm×1010mm。 xxx地下室层结构层5.05米,一-二层层高4.5米。地下室板厚H=180mm其它楼板厚度H=120mm。 框架柱截面尺寸分别为,600mm×600mm。 框架梁截面尺寸分别为,300mm×750mm,300mm×600mm,400mm×850mm,400mm ×950mm,200mm×400mm, 350mm×750mm,400mm×900mm,400mm×750mm。 xxx:一层层高5.4米,二~五层4.2米。 楼板厚度H=120mm。 框架柱截面尺寸分别为,500mm×600mm、600mm×600mm、700mm×600mm、400x400。 框架梁截面尺寸分别为,300mm×700mm、300mm×750mm、300mm×500mm、400mm ×600mm、200mm×400mm、200mm×500mm、300mm×1000mm。 xxxx宾馆区:一层层高5.4米,二层4.8米,三~五层3.3米。 框架柱截面尺寸分别为,600mm×600mm、600mm×750mm、700mm×750mm、700x700、800X800。 框架梁截面尺寸分别为,300mm×700mm、300mm×750mm、300mm×600mm、300mm ×1000mm、200mm×400mm、200mm×500mm、250mm×900mm。 xxx:观众入口层层高5.3米,观众坐席层次分明10.4米。 框架柱截面尺寸分别为, 700X700、700X800、d=600、d=700、d=800、d=1000、400X400、600X600、800X800。 框架梁截面尺寸分别为,400mm×600mm、300mm×500mm、200mm×400mm、