本项工程为XXX的照明工程,起点桩号为KXXX,终点位于XXX,桩号为KXXX,本合同段路线全长3460.917米。

二、编制依据

1、《XXX》段路灯照明设计图纸;

2、《城市道路照明工程施工及验收规范》GJJ89-2001;

3、业主提出的要求;

4、现场考察及市场调查所收集的资料;

5、以往的施工经验。

三、工程内容

本工程包括过路管道敷设、路灯基础施工、接线手井施工、电缆直埋敷设、路灯安装、箱式变压器安装等。

四、施工技术方案

施工工序安排:过路管预埋-路灯底座及接线手井施工-电缆敷设-箱式变压器安装-路灯安装-调试-检查验收

1、过路管预埋

根据设计图纸要求,过路管埋深为道路路面标高以下 1.0m,采用Ф80mm镀锌钢管,根据现场勘查及与道路图纸的对照,部分过路管线位于道路结构层内,为了保证质量及防止道路结构层破坏,所有过路管线在开槽施工后采用C25混凝土包封处理。

开槽施工的弃料全部采用人工装汽车运至场外堆弃。沟槽开挖完

毕后,进行人工精平,基槽宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后方可进行管道安装。

管道安装完毕后进行C25混凝土包封,包封深度为基层开挖面以下至槽底部分。混凝土包封浇筑完成后,敷设毛毡洒水养护。

2、路灯底座及接线手井施工

井室施工首先进行垫层基础施工,采用小型挖掘机开挖,深度为土路肩下1.27m,垫层尺寸为1.04m*1.04m*0.1m,基槽开挖完毕后,进行人工精平,基槽宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后进行模板支设,浇筑C15混凝土,轻型插入式振捣棒进行振捣密实。井室为C30混凝土浇筑而成,预留Ф80mm热镀锌套管。井室盖板尺寸为0.84m*0.84m*0.1m,采用C30混凝土集中预制后吊装施工。

路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件,开挖相应尺寸的基坑,基础宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后进行钢筋绑扎、预埋件安装、模板支设,严格遵照施工图纸的各项规定浇筑砼基座,砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在25-30cm,采用插入式振捣器振捣密实。掌握混凝土的初凝时间,确保混凝土层面衔接质量。

3、电缆敷设

电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。

电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、直埋敷设、剥切制作接头,引入灯具接线等。

穿管电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。

直埋敷设时,清理沟槽内的杂物,尖锐物,防止对电缆造成破坏,为了有效防止电缆被盗,电缆直埋敷设每隔5m采用水泥包封,水泥包封块为300mm*300mm*300mm,电缆在包封块中间穿过。电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢80mm镀锌钢管管道包封,并每隔1米采用管夹固定。

4、箱式变压器的安装:

箱式变压器施工时严格按照当地有关主管部门规定进行。

工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→设备安装→高低压配线→试验调整→验收送电运行。

安装时应按照施工图纸的布置定位施工。箱式变压器周围设接地网,接地网按照设计要求施工,接地电阻小于4欧姆,如不能满足要求,应增加地极或降阻剂等措施,直到接地电阻达到要求。箱式变压器所有金属部件、高压进线穿线钢管以及低压路灯电缆穿线管也需与箱变接地网焊接,所有焊接点均涂防腐保护。

5、路灯安装

安装施工顺序:拆除包装→灯具安装→灯臂安装→穿线→安装灯

具→连线→调试

(1)根据路灯造型详图了解结构组成,确定最佳的安装方案;

(2)将灯杆、灯具运至指定安装位置,并拆除两端包装,注意不允许损伤灯具、灯杆表面;

(3)穿线:将灯具内电线穿好,不允许损伤电线;

(4)将灯具放在安装支架上,将灯具支架安装至指定位置上,拧紧螺丝,并调整安装角度,拉伸灯杆内电缆线;

(5)安装灯具:拧紧灯具安装螺丝,并将电源接好,安装光源;

(6)接线:将主线电缆电源通过接线板与灯杆内主线接通,并将接地线接上;同时应用万用表检查线路情况及兆欧表检查绝缘电阻情况;

(7)细调灯具:采用角尺,水平尺配合,细调灯盘的垂直度及灯具安装角度,确保设计参数及技术规范。

(8)采用大型吊车,将灯杆安全定位在灯杆基础上。同时做好路灯吊装的安全保卫工作。

6、调试

所有灯具安装完成之后,统一进行垂直角度校正,对灯杆总体做水平及垂直度校验,以总垂直度≤3%为合格。采用接地摇表进行接地系统的测试。通电前,先进行绝缘电阻测试,确保供电电缆绝缘性能良好。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

五、质量保证措施

质量管理分三个层次,第一层为公司职能部门。负责工程质量总策划,最大限度地提供持术支持与管理支持,以分部工程优良来保证单位工程优良,负责工程创优计划的制定与实施。第二层次为项目经理部。负责创优计划的实施,确保分项工程优良率,实施对施工作业层的管理,控制施工过程质量,以分项工程优良来保证分部工程优良,并及时向公司职能部门反馈质量信息。第三层次为施工作业层。负责工程的施工,严格按设计和规范要求进行操作,干好每一道工序,确保分项工程优良。

各分项工程质量管理严格执行“三检制”(即自检、互检和交接检、专业检),隐蔽工程作好隐蔽、实验、预检记录,质检员做好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。

做好各工序的优化组合,建立严格的成品保护制度。对已完分项、分部工程采取包、拦、盖、封等防护措施,将保护责任落实到岗、到人,做到大面有人控,细部有人管。

工程项目竣工交付前必须进行整体功能测试,测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加,测试合格后由项目经理组织对工程进行自检,自检合格后报公司初验小组进行内部初验,内部初验合格后报监理,由监理或业主组织初验,初验合格报上级主管部门竣工验收。

六、安全文明施工及环境保护措施

1、安全施工措施

(1)成立安全领导小组,建立安全保证体系,建立健全各种安

全管理规章制度。

(2)认真贯彻“安全为了生产,生产必须安全”的指导方针,保证“安全第一,预防为主”方针的落实,贯彻执行安全生产责任制度和各项安全规章制度,充分调动全员参加安全监控,保证生产、安全同步进行。

(3)由专职安全员全面负责安全管理工作,加强安全制度和职工的安全教育;同时坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。

(4)施工机械使用前必须进行全面的检查,合格后方可使用。

(5)施工现场加强管理,杜绝火灾隐患,按规定配备灭火器并定期检查,不合要求的及时进行更换。

(6)一切从事生产管理与操作的人员,依照所从事的生产内容,分别通过企业及施工项目的安全审查后持证上岗。

(7)对违章作业者视情节轻重给予处罚,以思想教育并结合经济手段进行安全管理,防止工伤事故的发生。

(8)工作人员进入工地必须佩戴好安全帽;施工时注意过往车辆,确保施工人员的人身安全。

(9)施工现场临时用电,搭接处派专人看守。

2、文明施工措施

(1)施工现场有安全生产纪律宣传牌、防火须知牌及施工总平面图等。

(2)场地布局合理,现场运输道路畅通,并有排水措施。

(3)临时工程牢固整齐,材质符合要求。(4)施工区与生活区有明确的划分。

(5)责任区分片包干,个人岗位责任制健全。(6)施工现场无长流水、无长明灯。

(7)成品保护措施健全有效。

路灯工程施工方案完整版

一、施工方案及技术措施 按照施工图纸并结合向阳小区道路的现场实际情况,依据工程同步进程实际情况,制定适时的施工方案及工艺,确保工程得以顺利实施。具体施工方案作如下安排: (一)管沟开挖 1、开挖沟槽 根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法详见下图:

开挖后的土边挖边将土集中由人工运至现场一地点,集中堆放;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。 具体施工规范及要求: 较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 2、砂垫层施工 砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 3、路灯基座施工 采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 (一)电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接

线,做标记,接地检测等。 电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。 穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。 对预埋¢50波纹管管道进行检查,对电缆检验,检验用500伏兆欧表测量,绝缘电阻不低于10兆欧,电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢700镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用50*50的方钢固定作为镀锌钢的支撑。 (二)控制箱的安装: 控制箱安装施工时严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。 工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。 安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度:成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用

市政道路工程路灯照明工程施工组织设计方案

路灯照明工程施工方案 一、编制依据 1、国家相关法律、法规及以及最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3、本工程招标文件、投标文件、施工合同、施工图图纸、变更图纸、图纸会审纪要等。 二、工程概况 1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。本工程为城市主干道,路灯照明工程只包括莲花路工程K0+000~K2+365段路灯照明工程。 2、本路段由城网10KV供电,设置箱式变电站2台。箱变1XB暂定在K0+560处,供电范围为K0+000-K1+260,供电半径约600m。

箱式变电站2XB暂定在K1+740处,供电范围为K1+320-K2+360,供电半径约600m。本路段路灯计算负荷为43.8KW。 3、路幅宽42m,路灯照明在两侧对称布置,单杆单挑,光源高14m,挑壁3m。仰角12°,选用LED灯,功率(150+150)W。结合行道树的布置,满足合理配光配要,标注路段灯杆间距为36m。交叉路口根据实际情况改用夹角可调双挑臂路灯或三火中杆灯,光源腔的防护等级为IP65,电气腔的防护等级为IP55。标注路段平均照度30ix,亮度2.0cd/㎡。照明功率密度值0.6w/㎡。路灯分为全夜灯和半夜灯,全夜灯和半夜灯由两个不同的回路供电,后半夜仅全夜灯运行,要求各回路负荷均匀分布在三相上,采用时钟控制及路灯所内计算机中心集中监管。 4、电缆选型及线路保护:路灯配电线路采用三相五线制,采用VV-1KV单芯电缆供电,各相回路交错接至灯具,每回路三相负荷应尽量平衡;路灯主线电缆为VV-1KV-25mm2,接线井至灯杆内检修门导线为BVR-3*2.5 mm2,检修门至灯具间导线为BVV-3*2.5 mm2。单个灯具采用熔断器保护,熔断器设置在灯杆底部的接线盒内,熔断器选用RL1-10A。 5、电缆穿管外加砼包封沿人行道埋敷,一般管顶距地面埋深≥0.7m,在每个路灯位置及交叉口设路灯接线井,交叉路口四通井1160*840mm。其他一律为700*700mm。 6、防雷及接地:采用TN-S接地系统,单灯接地电阻小于10欧。在道路两侧各敷设一根VV-1*25 mm2电缆作接地干线,从路灯专用箱引出,所以灯杆、灯具等均应与接地干线连接,隔300m左右设公用重复接地,

路灯工程施工方案

路灯工程施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

某路拓宽改造工程路灯工程施工方案 编制: 审核: 2009 年6月

路灯工程施工方案 一、工程概况 某路第一段:起点湖东路桩号K0+000,终点沿新立交桥桩号K5+460,总长5460m;第二段:起点沿新立交桥桩号K10+000,终点顺安河桩号K16+000,总长6300m。该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。 二、路灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、主要工程数量 第一段:湖东路至沿新立交桥 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座4具备光、时控制 双臂灯400W+250W H=10M组254 三火灯3*400W H=12M组10用于交叉路口 高杆灯12*1000W H=25M组1用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米200 电力电缆VV—5*10米11400

PE盘管φ50米10900 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米2200 镀锌角钢∠50*5*2500根63 镀锌扁钢--40*4米315 电缆手孔井500*500*800mm座12 第二段:沿新立交桥至顺安河 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座5具备光、时控制双臂灯400W+250W H=10M组350 三火灯3*400W H=12M组2用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米250 电力电缆VV—5*10米13000 PE盘管φ50米13700 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米900 镀锌角钢∠50*5*2500根75 镀锌扁钢--40*4米375 电缆手孔井500*500*800mm座7 四、施工计划 一、二工区6月底完成右幅所有路基的灯柱基础混凝土浇筑任务。 五、路灯施工方案 5.1路灯施工工艺 施工工艺流程图见图1。 5.2、施工工艺和方法 5.、老路基开挖

路灯照明工程施工方案94693

第一章施工方案 一、概况: 本合同段起始桩号为K0+000,终点桩号为K1+558.95,全长1558.95m。 二、施工方案: 2.1测量放线定点方法 测量定点是整个工程的关键一步,测量放线定点工作必须以施工图为依据;放线定点工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下一道工序施工。 2.2独立灯杆基础工程 1)开挖基坑时应作好排水措施,基坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。 2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm 时,用C10素砼回填至基础底,当大于300mm时,用C15毛石砼回填至基底。 3)在混凝土浇灌前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。对溶蚀裂隙须作揭顶或作素混凝土回填处理。 4)在基坑验槽后应在立即浇灌垫层混凝土,以保护地基,混凝土宜用表面振动器进行振捣,要求表面平整。当垫层达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放基础钢筋网,底部用于混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞,以保证钢筋网位置正确。 5)在基础混凝土浇灌前,应将模板及钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;木模板表面要浇水润湿,但不得积水。 6)基础混凝土应分层连续浇灌完成。对于阶梯形基础,每一个台阶高度内应整分浇捣层,每浇完一台阶应停0.5~1h,以便使混凝土获得初步沉实,然后再浇灌上层,每一台阶浇完,表面应基本抹平。 7)基础混凝土浇灌完,应用草帘等覆盖并浇水加以养护。 2.3钢筋工程 1)一般要求 a.钢筋加工、绑扎必须严格按图纸的规范施工,不得擅自更改。 b.灯杆基础受力钢筋尽量用整长整根钢筋,若需接长时,一根钢筋上只能有一个焊接接头,钢筋接头位置应错开35d并不小时500mm,对于弯起钢筋接头应离开弯起点10d,对焊钢筋轴线偏差要小于2mm。

路灯安装施工方案

编号:SM-ZD-46078 路灯安装施工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

路灯安装施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、工艺流程: 灯架、灯具安装→配接引下线→试灯 2、灯架、灯具安装: 1)、吊车的运输及灯具的放置地点,一次性到位。 2)按设计要求测出灯具(灯架)安装高度,在电杆上划出标记。 3)、将灯架、灯具吊上电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。 4)、成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。 3、配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线的一端在绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

4、灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。 5、线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。 6、引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。 7、导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。 8、试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。 (四)、质量标准 1、保证项目: 1)、灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。 2)、检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。 2、基本项目 1)、黑色金属金具零件防腐保护完整。 2)、检验方法:观察检查。 3)、灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯

路灯新建工程施工设计方案

路灯新建工程施工 设计方案 1

龙港路路灯新建工程施工方案 一、工程概况: 本工程为龙港路路灯新建工程,起点洞庭大道,终点人民西路,全长570米,截光型单臂单光灯、杆高8米、挑臂长度1.5米合计40套、人工拆铺行道板988.2m2、人工挖沟槽土方617.21m3、c20砼灯杆基础 53.83m3、敷设VV-1KV4×25电缆2431.8米。 二、施工程序: 绿化带(人行道)拆除→土方开挖→管线敷设(砌井、过街顶管)→电缆接头制作→绝缘电阻测试→绿化带恢复→亮化灯柱安装→系统调试→恢复路面。 (一)配管敷设 1、根据设计施工图,确定布管线、灯具砼基础、接线工作井的位置,根据规范规定要求开挖沟槽土方,合理布置线管走向,做好预埋。 2、塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。 3、敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封。直理于地下的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段,应采取保护措施。

4、电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 5、塑料管及其配件的敷设、安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。 6、硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时,应按设计规定装设温度补偿装置。塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。 7、当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。进入箱变的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出箱变基础面50~80mm。 8、明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间最大的距离应符合规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm。 (二)电缆敷设 1、电缆敷设前按下列要求进行检查: (1)电缆必须有产品合格证。电缆型号、电压、规格应符合设计要求。 (2)电缆外观应无损伤、绝缘良好,对电缆的密封要作抽样检查,进行潮温判断。 (3)电缆技术文件应齐全。 2、电缆放线架应设置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

某路灯安装工程施工组织设计方案

漕运西路路灯安装工程 施 工 组 织 设 计 淮安经典水电设备安装有限公司二〇一一年一月十三日

1、遵循设计文件和规范验收的原则。在编制施工组织方案中,严格按照设计要求,执行现行施工规范,验收标准,科学组织施工,确保工程质量和进度。 2、实事求是,一切从实际出发的原则。在制订施工方案中,根据自身的实力、能力、施工经验、技术水平,坚持正确组织、合理安排、均衡生产,平行作业,确保速度与质量的统一,高效的完成该项施工任务。 3、施工全过程严格管理的原则。严格执行监理工程师的指令,尊重监理的意见,与业主全面合作,严格管理。 4、专业化作业和综合管理相结合的原则。在施工组织方面以专业作业队为基础作业形式,充分发挥专业人员和专业设备的优势,同时采用综合管理的手段,合理调配,以达到总体优化的目的。 5、充分利用进度计划表,对总体施工计划进行时差、资源优化,以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划确保优质快速,又降低造价的目的。 6、企业始终坚持“质量第一,服务第一,荣誉第一”的原则,加强外界合作,以高素质的专业人才,为顾客提供优质服务,以高度的敬业精神,赢得顾客的信任,以高水平的科学管理,为顾客提供可靠的保证。

我公司有幸参加漕运西路路灯工程的投标,我公司根据贵方的招标文件、技术规范、有关图纸在对工程现场勘察的基础上,对工程施工组织设计的编制、原则、内容、步骤、措施进行了充分的研究和讨论,现分别叙述如下: 1、设计、编制依据 ⑴漕运西路路路灯工程的招标文件。 ⑵国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作维修规程等。 2、编制目的 为漕运西路路路灯工程的施工提供完整的纲领性文件,用以指导该工程施工与管理,确保维修工程质量达优,高效、安全、文明地完成该工程的既定建设任务。 3、指导思想 为促进我区亮化工程的建设,加快开发区的硬件建设,为招商引资提供更好的环境。根据有关法律、法规、结合辖区路灯管理实际、制定本工程的施工组织设计。

路灯施工方案

目录 第一章工程概况 ........................... (1) 第二章编制依据 ........................ .. 1 第三章工期及质量目录 ...................... .1 第四章施工准备 (2) 第五章施工方法 (5) 第六章质量保证措施安全措施 第七章第八章工期保证措施 (11) 第九章文明施工 (12) 第十章施工应急预案与响应 (12) 第一节总则 ................... (12) 第二节分类和分级 ............................... ......... . (14) 第三节组织机构和职责 (15) 第四节预测和预警 ............................... .......... . (15) 第五节应急响应 ............... ......... . (16) 第六节后期处置 ............... .......... (17) 第七节保障措施 ............... ........ .. (17) 第八节宣传和培训 ............................... ......... .. (18) 第九节附则 ................... .... .. (18) 第一章工程概况

工程项目名称为民权县城市管理综合执法局关于乡镇贫困村村级活动场所(第二批)景观灯工程。 位于商丘市民权县,路灯基础垫层采用C10混凝土,路灯基础采用C30 混凝土,灯杆高度为4m 6m 12m三种规格,低压电缆采用YJLV22-4X 16, 全线穿直径80 碳素波纹管,在过相交路口及箱变出线过路时采用顶管过路,保护管为MPP-110/5。 采用TN-S 接地保护系统。 第二章编制依据 1、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 2、民权县城市管理综合执法局关于乡镇贫困村村级活动场所(第二批)景观灯工程施工图纸 3 、施工组织设计 4 、相关国家标准及行业标准 第三章工期及质量目录 1 、施工日期: 开工日期:2018年7 月16 日,竣工日期:2018 年8 月16 日,总计划工期30 日历天。 2 、工期质量目标:合格工程 通过现场考察和审阅招标文件,我们认识到该工程是一个系统工程,其中避雷、接地、材料和材质等都会直接影响工程质量,直接影响交通安全、合格寿命和投资效益。本工程质量目标:合格工程,具体施工及管理工程均围绕这一目标,精心组织、认真计划、强化质量管理,确保目标实现。

市政路灯施工组织设计

市政路灯施工组织设计 Last revised by LE LE in 2021

**市**路道路新建工程照明工程 施工组织设计 施工方:**************************公司资质证书:城市及道路照明工程专业承包*级 证书编号: 编制: 项目经理: 施工单位(章): 监理单位(章): 建设单位(章): 日期:二零一八年五月

目录 一、编制概要 (3) 二、工程概况简要 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工进度计划及保证措施 (4) 五、施工方案 (5) 六、主要施工机械和使用计划 (5) 七、质量保证措施 (5) 八、文明施工措施 (7) 九、安全保证措施 (7) 十、主要技术经济指标 (8) 十一、本工程所用的主要标准、规程、规范编目 (8)

一、编制概要 1、编制依据 (1)市市政科学设计研究院的照明工程图纸; (2)现行国家和地方建筑工程、电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; (3)本处现有的施工技术装备和管理水平。 2、编制说明 (1)、本施工组织设计按《城市道路照明工程施工及验收规程》 (CJJ89-2001、J120-2001)以及常规施工进行编制; (2)、本施工组织设计根据工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥本处现有实力和技术特长,按照可靠性、合理性、可行性的特点为原则进行编制,以指导本工程达到快速、优质、安全、高效的管理目标。 (3)、本施工组织设计根据施工现场具体情况进行编制。 (4)、本施工组织设计未详之处,执行国家现行施工及验收规范。 二、工程概况简述 工程建设地点:柳州市尚文路。 施工现场和周围环境:工程施工点在市区交通要道,车辆行人较多,给我们的工作带来一定的困难。 地质条件:资料尚缺 气象条件:资料尚缺 工程施工工期:合理工期60天。 工程承包方式:灯杆灯具、电缆为建设单位采购。 路灯安装形式:路灯为9米双挑灯及14米中杆灯,照明线路全部采用穿塑管地埋敷设,管线过路口用镀锌钢管保护。 工程内容及工程量:9米双挑灯18套、14米中杆灯2套;敷设铜芯电缆电缆YJV-5×25及YJV-4×25各约670米穿管地埋敷设。 三、工程部署 1、项目管理机构的配置: 项目经理:刘勇 技术负责:吴哲恒 施工员:彭鹏 质安员:李俊 材料员:吴丽萍 本处坚持”优质高速,用户至上”的宗旨,用现代化的管理手段,精心组织,科学施工,创优质工程。按建设单位对工程质量的要求,确保该工程施工达到优质工程,我处将组织该工程的施工指挥机构并以基建队作为该工程的直接组织管理单位,协调各方面的人、财、物,满足本工程的施工需要,抽调施工组织管理能力强,有一定施工经验的技术人员组成项目经理部,负责该工程,落实各种管理制度及岗位责任制,明确分工,协调组织管理。 该工程施工组织管理目标:工程质量优良,工期60天,安全施工达优,创文明施工工地。 2、施工准备 A::运输方式:采用载重汽车运材料和设备,用吊车装、卸材料设备从业主仓库运到工地及线路杆附近。 B:施工准备如下:施工组织批复后,我处便进场施工,采取先地下后地上的施工顺序,现预埋好过街、过路口管后,边按施工图进场定点、放线,开

路灯安装照明装置施工方案

目录 新煤场照明设施安装施工方案 (2) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备工作 (2) (一)技术准备 (2) (二)生产准备 (3) 四、施工方法和技术措施 (3) (一)工序流程 (3) (二)施工方法 (4) 五、施工主要设备和人员组织 (7) 六、安全文明施工 (8) 七、交工验收 (9)

新煤场照明设施安装施工方案 一、工程概况 新煤场位于电厂外某路西边,路灯电缆线埋设需跨过某路从电厂内的某变压器取电。煤场整体呈矩形,北面是一排空工房,东、西、南面均为围墙,东门有一门岗,路灯沿房檐与围墙布置,在一空工房内安装主控箱,使路灯线路分两路控制。此次需安装8个路灯,路灯间距35米,局部间距视煤场情况作适当调整,在路灯杆上安装引线装置,以便需要其它用电接线。路灯确保煤场照明全面,煤场的车辆能够安全进出。 二、编制依据 1结合本工程现场实际情况 2结合我公司技术力量、物质力量,人员配备及机械装备等具体条件 三、施工准备工作 (一)技术准备 1、做好与设计的结合工作 (1)由技术负责人协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,理解设计意图及施工质量标准,以便正确无误地施工。由施工技术组认真编制该工程的施工组织设计,作为工程施工生产的指导性文件。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求,施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事

宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,准确掌握设计图纸中的细节。 (二)生产准备 1、劳动力的准备 根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 (1)对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。 (2)特殊专业工种,将全部使用经特殊培训并有上岗证的施工人员。 2、材料准备 (1)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作好备料、供料工作和确定仓库堆场面积及组织运输的依据。 (2)根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实。组织材料按计划进场,并作好保管工作。 (3)施工材料的发放依据使用管理制订严格的材料领料制度,做到按需领料、按当日施工量领料,防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。 3、机械准备 根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度计划的安排,编制施工机具设备需用量计划,组织施工机具设备需用量计划的落实,确保按期进场。 四、施工方法和技术措施 (一)工序流程

路灯专项施工方案

XXXXXX路灯工程专项施工方案 一、工程概况 本项工程为XXX的照明工程,起点桩号为KXXX,终点位于XXX,桩号为KXXX,本合同段路线全长3460.917米。 二、编制依据 1、《XXX》段路灯照明设计图纸; 2、《城市道路照明工程施工及验收规范》GJJ89-2001; 3、业主提出的要求; 4、现场考察及市场调查所收集的资料; 5、以往的施工经验。 三、工程内容 本工程包括过路管道敷设、路灯基础施工、接线手井施工、电缆直埋敷设、路灯安装、箱式变压器安装等。 四、施工技术方案 施工工序安排:过路管预埋-路灯底座及接线手井施工-电缆敷设-箱式变压器安装-路灯安装-调试-检查验收 1、过路管预埋 根据设计图纸要求,过路管埋深为道路路面标高以下 1.0m,采用Ф80mm镀锌钢管,根据现场勘查及与道路图纸的对照,部分过路管线位于道路结构层内,为了保证质量及防止道路结构层破坏,所有过路管线在开槽施工后采用C25混凝土包封处理。

开槽施工的弃料全部采用人工装汽车运至场外堆弃。沟槽开挖完毕后,进行人工精平,基槽宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后方可进行管道安装。 管道安装完毕后进行C25混凝土包封,包封深度为基层开挖面以下至槽底部分。混凝土包封浇筑完成后,敷设毛毡洒水养护。 2、路灯底座及接线手井施工 井室施工首先进行垫层基础施工,采用小型挖掘机开挖,深度为土路肩下1.27m,垫层尺寸为1.04m*1.04m*0.1m,基槽开挖完毕后,进行人工精平,基槽宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后进行模板支设,浇筑C15混凝土,轻型插入式振捣棒进行振捣密实。井室为C30混凝土浇筑而成,预留Ф80mm热镀锌套管。井室盖板尺寸为0.84m*0.84m*0.1m,采用C30混凝土集中预制后吊装施工。 路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件,开挖相应尺寸的基坑,基础宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后进行钢筋绑扎、预埋件安装、模板支设,严格遵照施工图纸的各项规定浇筑砼基座,砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在25-30cm,采用插入式振捣器振捣密实。掌握混凝土的初凝时间,确保混凝土层面衔接质量。 3、电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、直埋敷设、剥切制作接头,

路灯工程施工方案

目录 二、编制依据 (2) 三、工程概述 (3) 四、路灯施工情况 (3) 五、主要工程数量 (3) 七、施工主要设备和人员组织架构 (10) 八、路灯施工质量保证措施 (11) 九、工期保证措施 (12) 十、安全保证措施 (13) 9.2施工用电安全措施 (15) (4) 采用有效措施,消除施工污染 (16) (5)防大气污染 (16)

一、编制说明 本施工方案作为指导施工的依据,编制时对工期目标、质量目标、项目管理、施工进度计划、主要资源配置、质量安全保证措施等方面尽可能作了充分设计,突出其科学可行性、合理性。 在路灯施工中,我公司将遵循项目施工的规定,以优质、高效、安全、文明为目标,全面体现对业主的高度负责,完成施工任务。二、编制依据 (1)合同规定的内容和要求 (2)《广州国际金融城起步区I-c区公共部分地下空间及市政工程—临江大道建设工程—路灯照明设计图纸》,广州市市政工程设计研 究总院; (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50210—2011);(4)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015); (5)《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GB50065-2011);(6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169-2006) (7)《高杆照明设施技术条件》(CJ/T457-2014); (8)《建筑施工手册5》;

(9)其它有关的国家标准、规范、规程等及现场实际情况。 三、工程概述 本工程位于金融城起步区南侧,线路呈东西走向,西起科韵路 与现状临江大道交叉口,东至车陂路西侧现状临江大道,全线长度约1.19km,道路宽16m,设计车速为20km/h。其中,包括一座 上跨棠下涌的钢便桥,全桥共长60m,跨度组合为4x15.0m,该桥 主桥为等宽,宽度为16.5m。 四、路灯施工情况 根据现场实际地质条件,路灯基础土方采用人工挖掘施工方案,基础采用木模,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 五、主要工程数量

路灯工程施工措施方案

路灯工程施工方案 (一)、施工顺序 本路灯工程分路段实施。采用平行流水立体交叉作业,分专业、分区域进行 施工。 工艺流程:测量定位→路灯基础施工→路灯接线井施工→路灯电缆沟施工→ 电缆敷设→路灯安装→箱变(路灯控制柜)安装→调试→自检 (二)、测量定位 按照施工图纸及现场实际情况,测量放样定出路灯基础、路灯接线井及电缆管沟等施工安装位置。 (三)、路灯基础施工 路灯基础位置可根据现场实际情况按规范做适当调整。灯杆立于人行道时, 灯杆基础表面与地面相平;灯杆立于机非绿化分隔带时,灯杆基础表面低于地坪面0.2米。 1、基础开挖 (1)、质量控制项目 1)、主控项目 a、基坑尺寸及位置:12米路灯基础尺寸为800×800×1400,15米中杆灯基础尺寸为2000×2000×2000,桥梁段路灯基础尺寸为500×500×1100。 b、标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O。 c、长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允 许偏差值±10。 d、边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2)、一般项目 a、表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 b、基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 (2)、土方开挖工艺流程测量放线、 验线→开挖→修槽→验槽 (3)、操作工艺 第1页共25页

采用挖掘机对基坑的大概长、宽、深土方进行开挖,而后人工修整边坡和基底。基坑开挖后应经监理工程师验收,并签证隐蔽工程验收记录。 (4)、施工注意事项 1)、开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,若出现超挖,不 得使用弃土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。 2)、尽量减少对基土的扰动。 3)、开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 4)、土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 5)、基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 6)、施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电 缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 2、模板工程及钢筋、预埋件安装 (1)、施工材料:采用钢模板,要求规格统一,尺寸规矩。采用水性脱模剂。支撑体系为钢箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 (2)、模板安装工艺流程搭设安装→立钢模片→安装钢箍→放预埋件→放预埋穿 线管→校正钢模、垂 直和水平→全面检查校正→群体固定→刷脱模剂 (3)、模板安装注意事项 1)、模板组片完毕后,按照要求检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。 2)、吊装第一片模板,并临时支撑固定。 3)、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑固定。 4)、先安装上下两个钢箍,并用脚手管和架子临时固定。 5)、逐步安装其余的钢箍,校正模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。 第2页共25页

路灯改造工程施工方案

路灯改造工程施工方案 一、灯杆拆除 1、1、工艺流程 作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 拆除灯灯具。 把灯杆、灯具分别装到平板车与人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 二、杆内穿线 2、1、材料要求 绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 2、2、工艺流程 选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 2、3、穿线 穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路就是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前

端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 穿入管内导线不准接头与局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 2、4、导线连接 导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。 接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈、 导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 三、灯具安装 3、1、材料要求 安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具应有产品合格证。 3、2、灯具安装 常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定 灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。 反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕。 透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕与裂纹。

路灯工程具体施工方案

路灯工程具体施工方案 (一)管沟开挖 (1)、开挖沟槽根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法详见下图: 开挖后的土全部采用汽车运至场外堆弃,边挖边将土集中由人工运至现场一地点,统一上车外运;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。具体施工规范及要求:较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿

沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 (2)、砂垫层施工砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 (3)、路灯基座施工采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.1米,宽度为0.5米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 (二)电缆敷设电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接线,做标记,接地检测等。电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢1200镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用5050的方钢固定作为镀锌钢的支撑。 (三)控制箱的安装 控制箱安装施工时严格按照GBJ147-90)《电气装置安装工程高压电器施工及验收》,《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》、(GBJ149-90)《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直

路灯新建工程施工设计方案(doc 15页)

路灯新建工程施工设计方案(doc 15页)

龙港路路灯新建工程施工方案 一、工程概况: 本工程为龙港路路灯新建工程,起点洞庭大道,终点人民西路,全长570米,截光型单臂单光灯、杆高8米、挑臂长度1.5米合计40套、人工拆铺行道板988.2m2、人工挖沟槽土方617.21m3、c20砼灯杆基础53.83m3、敷设VV-1KV4×25电缆2431.8米。 二、施工程序: 绿化带(人行道)拆除→土方开挖→管线敷设(砌井、过街顶管)→电缆接头制作→绝缘电阻测试→绿化带恢复→亮化灯柱安装→系统调试→恢复路面。 (一)配管敷设 1、根据设计施工图,确定布管线、灯具砼基础、接线工作井的位置,根据规范规定要求开挖沟槽土方,合理布置线管走向,做好预埋。 2、塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。

(3)电缆技术文件应齐全。 2、电缆放线架应设置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 3、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 4、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 5、电力电缆在终端头与接头附近宜规定留有备用长度。 6、电缆各支持点间的距离应符合设计规定。电缆的最小弯曲半径应符合规范要求。 7、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧、保护层折裂等未消除的机械损伤。 8、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。标志牌应字迹清晰不易脱落,规格统一,防腐、防蛀、挂装牢固。 9、敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度不小于0℃,当温度低于0℃时,应采取措施。 10、电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 (三)电缆终端和接头的制作

路灯工程施工建设方案

路灯工程施工建设方案 (此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)

目录 第一章总体概述:施工组织总体设想,方案针对性及施工段划分; 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; 第三章施工进度计划和各阶段进度保证措施; 第四章各分部分项工程施工方案及质量保证措施; 第五章安全文明施工及环境保护措施; 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验; 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划; 第八章关键施工技术、工艺及工程项目重点、难点和解决方案; 第九章冬雨季施工、已有设施、管线加固、保护等特殊情况下的施工措施; 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料的应用; 第十一章售后服务

第一章项目总体概述 一、工程概况 1、工程名称:某某培训学校路灯工程 2、建设地点: 3、建设单位:某某建筑装饰有限公司 4、计划工期:20天 二、工程范围及施工组织总体设想: 某某培训学校路灯管线铺设、路灯安装等,具体内容按发包人提供的工程量清单。 三、工程保修期: 自工程竣工验收合格之日起: 1、灯泡为2年; 2、灯具为2年; 3、电线为2年; 4、灯杆及油漆为3年; 四、工程项目特点及方案针对性: 1、以考虑节省工程费用为原则。 2、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 3、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其他各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。

五、施工管理措施 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工程顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。 3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 4、施工组织机构、施工人员配备 公司将成立以项目经理为首的项目经理部,由项目经理承担项目工程与总公司之间的材料供应、技术协调、生产计划协调等一切事宜,项目经理对整个工程质量、进度、安全等所有事宜负责。项目经理下设项目副经理、项目工程师、财务部。由项目副经理分管个分组,分组设有:技术组、安全组、计划组、安装组、材料组、后勤组。分组各司其职,能保证工程如期有序进行。现场组织机构如下图,项目经理简历、项目经理证书、项目管理机构人员组成情况表附后。 六、施工总体部署