一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分)

1、( B )主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。

A.验电器

B.绝缘杆

C.绝缘夹钳

D.绝缘手套

2、( C )的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。A.支持金具B.连接金具C.拉线金具D.保护金具

3、( C )是利用硫酸或硫酸铝与碳酸氢钠作用放出二氧化碳的原理制成。A.二氧化碳灭火器B.干粉灭

火器 C.泡沫灭火器 D.“1211”灭火器

4、( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。A.金具B.杆塔C.绝缘子D.空气

5、10~35kV单回架空线路的导线,一般采用( A )。A.三角排列或水平排列B.垂直排列C.三角、水

平混合排列 D.任意

6、10kv电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由( A )动作跳闸。A.过电流保护B.

手动 C.瓦斯保护 D.差动保护

7、220V单相供电电压允许偏差为额定电压的( C )。A.±-7% B.±10% C.+7%,-10%

8、3~10kV电力电容器组电流速断保护动作电流按额定电流的( C )整定。A.0.52 C.2~

9、35kV架空线路耐张段的长度不宜大于( B )。~2km ~5km ~7km ~8km

10、FN3-10R/400是10KV( C )的型号。A.隔离开关B.断路器C.负荷开关

11、FN3-10R/400型负荷开关合闸后,( A )。A.工作触头和灭弧触头均接通B.灭弧触头断开,工作触

头接通C.工作触头断开,灭弧触头接通

12、FN3-10R/400型负荷开关合闸时,( B )。A.工作触头和灭弧触头同时闭合B.灭弧触头先于工作触

头闭合 C.工作触头先于灭弧触头闭合

13、FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为( C )的防雷保护。A.线路B.配电变压器C.发电

厂和变电所电气设备

14、FZ型避雷器残压与FS型避雷器相比,具有( A )优点。A.残压低B.体积小C.结构简单

15、GL系列感应型过电流继电器,感应元件构成( B )保护。A.电流速断B.带时限过电流C.限时

电流速断D.过负荷

16、GW4-35系列隔离开关的操作特点是( C )。A.只能单极操作B.只能三极联动操作C.既可单极操作

也可三极联动操作

17、KYN××800-10型高压开关柜的三相主母线截面形状为( B )。A.圆形B.矩形C.三角形

18、KYN××800-10型高压开关柜利用( C )来实现小车与接地开关之间的连锁。A.电磁锁B.程序锁

C.机械连锁

19、KYN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有( C )。A.小车的

接地装置 B.防止小车滑脱的限位装置 C.小车运动横向限位装置

20、LW6-500代表户外500KV的( A )。A.六氟化硫断路器B.真空断路器C.油断路器

21、RGC型高压开关柜常用于额定电压( B )的单母线接线变电所中。

22、RNl系列熔断器的熔体中间焊有( B )。A.小铜球B.小锡球C.小铁球

23、RNl系列熔断器是否熔断应根据( C )来判断。A.熔断指示器B.电路中电流表指0 C.电路中电压表

指O

24、SF6断路器灭弧室的含水量应小于( A )。

25、ZN4-10/600是( B )的型号。A.六氟化硫断路器B.真空断路器C.油断路器

26、变电所在( C )可以进行交接班。A.事故处理中B.倒闸操作中C.正常运行时

27、变电站运行人员巡视时,发现变压器内部有爆裂声,应( B )。A.适当减负荷,继续运行B.申请

停电处理C.可不作操作,继续运行

28、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,( A )使备用电源自动投入。A.备用电源自动投入装置

B.自动重合闸装置C.直流电源装置

29、变压器( A )不带负载,一次侧与电网断开时的调压称为无励磁调压。A.二次侧B.一次侧C.高压

30、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过气体继电器与( A )相通。A.油箱B.冷却装置C.吸

湿器

31、变压器的额定电流是指变压器绕组线端的(C )。A.额定最大电流B.额定相电流C.额定线电

32、变压器的高、低压绝缘套管是引出变压器( A )引线,并起对地绝缘的作用。A.高、低压绕组

B.高压绕组C.低压绕组

33、变压器的绕组套装在变压器的( C )上。A.绝缘套管上B.铁轭C.铁芯柱

34、变压器的绕组与铁芯之间是( A )的。A.绝缘B.导电C.电连接

35、变压器的温升是指变压器( C )与周围环境温度之差。A.油枕的温度B.吸湿器的温度C.所测量部

位的温度

36、变压器调整电压的分接引线一般从高压绕组引出的原因是高压侧( A ),而且常套在外面A.电流小

B.电流大

C.电压高

37、变压器二次侧不带负荷,一次侧与电网断开时的调压称(A )。A.无励磁调压B.有励磁调胜

C有载凋压

38、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到( C )时,此时所施加的电压称为阻抗电压

A.最大值

B.最小值

C.额定值

39、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,( B )将随负载电流大小和负载功率因数大小

的改变而改变。 A.一次电压大小 B.二次电压大小 C.二次绕组电阻大小

40、变压器匝数少的一侧电压低,电流( B )。A.小B.大C.不稳定

41、变压器正常运行时,( C )的温度最低。A.绕组B.铁芯C.变压器油

42、变压器正常运行时,变压器的温度达到( B )的温升称为稳定温升。A.最大时B.稳定时C.最低时

43、采用两支等高避雷针作为防雷保护时,两针间距与针高之比不宜大于( C )。.4 C

44、测量用的绝缘杆一般每( D )进行一次绝缘试验。个月个月个月个月

45、触头间恢复电压的大小与触头间的( C )等因素有关。A.电弧长度B.电源电压C.电弧电流大小

46、带电灭火不宜采用( D )。A.干砂B.“1211"灭火器C.干粉灭火器D.水

47、当电压过高时,电动机可能( B )。A.不能启动B.绝缘老化加快C.温度升高

48、当电压上升时,白炽灯的( C )将下降。A.发光效率B.光通量C.寿命

49、当杆塔离道路较近,不能就地装设拉线时,一般采用( D )。A.张力拉线B.普通拉线C.水平拉线

D.弓形拉线

50、当高压电容器组产生不严重的发热时,处理办法之一是( B )。A.经常清扫B.调换为较高额定电压

的电容器 C.立即停用

51、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,如果变压器的二次侧绕组与( A )连通,就会有电能输

出。 A.外电路负荷 B.一次侧绕组 C.高压绕组

52、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中会有( C )电流流过。A.直流B.脉冲C.

交流

53、当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越( A )。A.大B.小C.无关

54、电磁操动机构的缺点之一是( A )。A.对合闸电源要求高B.加工工艺要求高C.结构较复杂

55、电磁操动机构的优点之一是( B )。A.对合闸电源要求不高B.加工工艺要求不高C.机构耗材少

56、电对人体的伤害,主要来自( B )。A.电压B.电流C.电磁场D.电弧

57、电缆型号YJLV22-3×120-10-300表示的电缆为(C )。A.铝芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯

装、聚乙烯外护套电缆B.铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚氯乙烯外护套电缆C.铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚氯乙烯外护套电缆D.铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

58、电力变压器的电压低,其容量一定( A )。A.小B.大C.不确定

59、电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可接近导体通过保护地线与接地极连接,此系统称

为( C )。系统系统系统

60、电力线路电流速断保护是按躲过本线路( D )来整定计算的。A.首端两相最小短路电流B.首端三相

最大短路电流C.末端两相最小短路电流 D.末端三相最大短路电流

61、电力线路限时电流速断保护动作电流与( C )配合整定。A.相邻线路过电流保护动作电流B.相邻线

路瞬时电流速断保护动作电流C.本线路末端三相最大短路电流 D.本线路最大负荷电流

62、电流对人体的作用与人的年龄、性别、身体状况等有很大关系,一般病人比健康人因电击造成的

伤害( A )。 A.重 B. 轻 C.无关

63、电流互感器的额定二次电流一般为( A )A。.10 C

64、电流互感器是将( C )中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准的小电流。A.低压系统B.

直流系统 C.高压系统

65、电流流过人体时,两个不同电击部位皮肤上的电极和皮下导电细胞之间的电阻和称为( B )。A.接

触电阻 B.表皮电阻 C.体内电阻 D.接地电阻

66、电气安全用具按其基本作用可分为( A )。A.绝缘安全用具和一般防护安全用具B.基本安全用

具和辅助安全用具C.绝缘安全用具和辅助安全用具D.基本安全用具和一般防护安全用具

67、电容器金属外壳应有明显的接地标志,( C )。A.其外壳应可靠接地B.其金属架构应可靠接地C.

其外壳与金属架构应共同接地

68、电压波动以电压急剧变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A.电压实际值与电压

额定值 B.电压最大值与电压最小值 C.电压最大值与电压额定值

69、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和( C )。A.充电用电压互感器B.绝缘用电压互感器C.

保护用电压互感器

70、电压互感器的容量分为额定容量和(B )。A.瞬时容量B.最大容量C.最小容量

71、电灼伤一般分为接触灼伤和( A )两种。A.电弧灼伤B.电击C.电烙印D.皮肤金属化

72、跌落式高压熔断器熔管的轴线与铅垂线( C )。A.垂直B.平行C.成一定倾斜角

73、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以( C )。A.使断路器快速跳闸B.使断路器快速合闸C.在故

障情况下合闸过程中快速跳闸

74、断路器出现以下( B )情况时,属于断路器事故,应申请立即停电。A.红绿指示灯均不亮B.真空断

路器真空损坏断路器分合闸位置指示不正确

75、断路器的额定电压决定了断路器的( A )。A.绝缘水平B.载流量C.灭弧能力

76、断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的( C )。A.最大正常工作电流B.最大

过负荷电流 C.最大短路电流

77、断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸时,应立即( B )。A.对电路进行试送电B.查找断

路器拒动原因 C.将拒动断路器脱离系统

78、对于( C )的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。A.小修后B.处于冷备用状态C.新

安装或大修后

79、对于KYN××800-10型高压开关柜,( A ),小车可以在工作位置定位。A.小车向前移动,当定位

装置阻止小车继续向前移动时B.小车向前移动,当固定部分与移动部分并紧时C.小车向前移动,当活动帘板自动打开使动静触头接通时

80、对于KYN××800-10型高压开关柜,当( B )时,小车可以由定位状态转变为移动状态。A.断路器

处于合闸状态 B.断路器处于断开状态 C.接地开关摇把未拔出

81、对于SF6断路器,除灭弧室以外的其他气室的含水量应小于( C )。

82、防止人身电击的接地保护包括电气设备保护接地及( C )。A.外壳接地B.零序保护C.工作接地D.

距离保护

83、杆塔拉线与地面的夹角一般不超出( B )。~500 B.300~600 C.400~800 D.600~900

84、钢筋混凝土杆属于( B )。A.木杆B.水泥杆C.金属杆D.直线杆

85、高压电动机的零序电流保护主要反映故障为( B )。A.三相故障B.接地故障C.过负荷D.内部故障

86、高压电力电缆的基本结构分为( A )。A.线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、保护层B.线芯(导

体)、绝缘层、屏蔽层、凯装层C.线芯(导体)、绝缘层、防水层、保护层D.线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、隔热层

87、高压验电器一般每( C )试验一次。个月个月个月个月

88、隔离开关合闸时应( B )。A.与断路器同时闭合B.在断路器闭合前闭合C.在断路器闭合后闭合

89、隔离开关型号为GN2-10/1000,含义是( C )。A.额定电压2KV,额定电流10A B.额定电压2KV,

额定电流1000A C.额定电压10KV,额定电流1KA

90、隔离开关与断路器串联使用时,送电的操作顺序是( A )。A.先合上隔离开关后合上断路器B.先合

上断路器后合上隔离开关 C.同时合上断路器和隔离开关 D.无先后顺序要求

91、更换RN2型熔断器熔丝时,熔丝的材料、截面、长度和电阻均应符合要求,否则会在熔断时

( A )。A.产生危险的过电压B.造成指示熔体不能熔断C.可靠喷射灭弧

92、工作票执行过程中,如需扩大工作任务,必须由( B )通过工作许可人在工作票上增填工作项目。

A.运行值班人员

B.工作负责人

C.工作票签发人

D.工作班成员

93、过电流继电器开始返回原位的( A )电流称为返回电流。A.最大B.最小C.中间

94、环网柜高压母线的截面要根据( C )选择。A.本配电所负荷电流B.环网穿越电流C.本配电所负荷

电流与环网穿越电流之和

95、回转式高压验电器一般每( C )进行一次预防性电气试验。个月个月个月个月

96、甲乙两设备采用相对编号法,是指( A )。A.在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙

设备设备的接线端子上标出甲设备接线端子编号 B.在甲设备的接线端子上标出甲设备接线端子编号,乙设备设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号C.在甲、乙设备上标出两设备连接的回路编号

97、架空电力线路跨越架空弱电线路时,其交叉角对于一级弱电线路应( D )。A.<300 B.≥300 C.<450 D.

≥450

98、架空电力线路夜间巡视时发现接头过热发红现象,应采取如下措施( D )。A.继续运行B.将线路负

荷减少一半C.线路停电处 D.适当减少负荷,增加巡视

99、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,35kV线路不应小于( C )。A.2.5m

B.3m

C.4m

D.5m

100、架空线路中的( B )用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。A.直线杆塔B.耐张杆塔

C.转角杆塔

D.终端杆塔

101、检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:( B )。

A.止步,高压危险!

B.禁止合闸,有人工作!

C.禁止攀登,高压危险!

D.在此工作!

102、将金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为( A )。A.保护接地B.工作接地C.防雷接地D.直接接地

103、交流电弧电流瞬时过零时,此后若( A ),电弧将彻底熄灭。

A.触头间介质击穿电压>触头间恢复电压

B.触头间介质击穿电压=触头间恢复电压

C.触头间介质击穿电压<触头间恢复电压

104、禁止类标示牌制作时( C )。A.背景用红色,文字用白色B.背景用白色,边用红色,文字用黑色C.背景用白色,文字用红色 D.背景用红色,边用白色,文字用黑色

105、绝缘安全用具分为基本安全用具、( C )。A.一般防护安全用具B.接地装置C.辅助安全用具

D.电气安全用具

106、绝缘杆从结构上可分为工作部分、( D )和握手部分三部分。A.带电部分B.接地部分C.短路部分 D.绝缘部分

107、绝缘杆工作部分不宜过长,一般长度为( B ),以免操作时造成相间或接地短路。-5cm -8cm -10cm -15cm

108、绝缘手套和绝缘鞋应放在通风、阴凉的专用柜子里,温度一般在( B )范围内。~50C ~200C ~400C ~600C

109、绝缘站台台面边缘不超出绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不小于( B )。A.5cm B.10cm C.15cm

D.20cm

110、雷云对地放电过程中,主放电持续时间为( B )。~50Us ~100Us ~50ms

111、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,线路绝缘子可能被击穿并对导线放电,因此而产生的过电压称为( C )。 A.直接雷击过电压 B.感应雷过电压 C.雷电反击过电压

112、绕组Yy联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于( C )。A.变压器额定容量除以一次侧相电压的3倍 B.变压器额定容量除以二次侧额定电压的2倍C.变压器额定容量除以二次侧额定电压

3倍

113、如果变压器铁芯采用的硅钢片的单片厚度越薄,则( C )。A.铁芯中的铜损耗越大B.铁芯中的涡流损耗越大 C.铁芯中的涡流损耗越小

114、如果忽略变压器的内部损耗,则变压器二次绕组的( B )等于一次绕组输入功率。A.损耗功奉B.输出功率C.电磁功率

3就等于( C )。 A.相电压 B.最大电压 C.线115、三相变压器绕组为Y联结时,绕组相电压乘以

电压

116、声光型高压验电器由( B )和全绝缘自由伸缩式操作杆两部分组成。A.回转指示器B.声光显示器 C.绝缘器 D.电晕器

117、剩余电流保护器的动作电流值达到或超过给定电流值时,将自动( B )。A.重合闸B.切断电源

C.合上电源

D.给出报警信号

118、实际环境温度高于规定环境温度,断路器的长期工作电流应( B )额定电流。A.等于B.小于

C.大于

119、使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为( A )。A.感知电流B.持续电流C.致命电流D.摆脱电流

120、铁塔基础型式一般采用( B )基础。A.底盘、卡盘、拉盘B.宽基、窄基C.水泥D.岩石

121、停电时间包括事故停电、( C )及临时性停电时间。A.限电B.用户非工作时间段停电C.计划检修停电

122、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷是( B )类负荷。 A.一类 B.二类 C.三类

123、完成( C )可不填写工作票。A.在带电外壳上B.临近带电设备工作C.紧急事故处理D.全部停电工作

124、为了分析负荷率,常采用(C )。A.年平均负荷B.月平均负荷C.日平均负荷

125、我国规定的交流安全电压为(C )。、42V、36V、12V 、42V、36V、12V 、36V、12V、6V 、36V、12V、6V

126、我国规定的交流安全电压为12V、6V、( B )。、380V 、36V 、36V 、42V

127、下列(D )三种用具是在低压操作中使用的一般防护安全用具。A.绝缘手套、验电器、携带型接地线 B.绝缘鞋、验电器、绝缘站台C.验电器、绝缘鞋、标识牌 D.携带型接地线、标识牌、临时遮栏

128、下列的( C )属于警告类标示牌。A.禁止烟火! B.禁止合闸,有人工作!C.禁止攀登,高压危险!

D.在此工作!

129、下列的( D )属于指令类安全牌。A.禁止烟火! B.当心电击! C.注意安全! D.必须戴安全帽! 130、相邻两杆塔导线悬挂点连线的中点对导线铅垂距离称为( D )。A.档距B.爬距C.安全距离D.

弧垂

131、箱式变电所的高压电路采用( A )控制。A.真空断路器B.负荷开关C.真空接触器

132、新敷设的带有中间接头的电缆线路,在投入运行( B )个月后,应进行预防性试验。.3 C

133、要提高供电可靠率就要尽量缩短用户的( B )。A.单次停电时间B.平均停电时间C.累积停电时间

134、一式二份的工作票,一份由(A )收执,以作为进行工作的依据,一份由运行值班人员收执,按值移交。A.工作负责人B.工作票签发人C.工作许可人D.工作班成员

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分)

1、KYN××800-10型高压开关柜小车室上部设有悬挂小车的轨道。(×)

2、工作票的执行中,未经工作许可人的许可,一律不许擅自进行工作。( √)

3、高压电容器组的投入、退出与系统功率因数有关,一般地,当系统功率高于且仍有上升趋势时,

应退出高压电容器组。(√)

4、工作票签发人可以兼任所签发工作票的工作负责人。( ×)

5、供电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需求的功率。(×)

6、工作票签发人由工作许可人担任。( ×)

7、平均负荷是指电网中或用户在某一确定的时间段内的平均日用电量。(×)

8、工作票由签发人填写,也可由工作负责人填写。( √)

9、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需求的功率。(√)

10、工作许可制度是指工作间断、工作转移和工作全部完成后所作的规定。( ×)

11、在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,健全相对地电压为相电压。(×)

12、工作终结即工作票终结。( ×)

13、中压配电网是指电压为35KV、10KV、6KV、3KV的配电网。(×)

14、故障巡视是为了及时查明线路发生故障的地点和原因,以便排除。( √)

15、“止步,高压危险!”属于警告类标示牌。( √) 国家标准规定,变压器在正常运行下允许过载

运行。(√)

16、10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为5~10mm。( ×)

17、互感器的二次绕组需采用接地保护。(√)

18、3~10KV变电所每组母线和架空进线上都必须装设阀型避雷器。( √)

19、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。( √)

20、35~110KV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末端金属外

皮应经保护器接地或保护间隙接地。( ×)

21、环网柜高压母线的截面要根据本配电所负荷电流选择。(×)

22、BWF10.5-25-1表示、25Kvar单相高压电容器。(×)

23、机械类保护金具用于减轻导线、避雷线的震动以及减轻震动损伤。(√)

24、BWF1O.5-25-1表示25KV单相并联高压电容器。( ×)

25、几万伏或几十万伏高压电能输送到负荷区后,必须经过不同的降压变压器将高电压降低为不同等

级的电压,以满足各种负荷的需要。( √)

26、CT19型操动机构通常与10KV真空断路器配合使用。(√)

27、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。( ×)

28、FN3-1OR/400型负荷开关分闸时,工作触头先于灭弧触头断开。( √)

29、架空电力线路夜间巡视时发现接头过热发红现象,适当减负荷后可以继续运行。( √)

30、GN2-10/1000代表额定电流为1000A的户内隔离开关。( √)

31、架空绝缘导线按绝缘材料可分为聚氯乙烯绝缘线、聚乙烯绝缘线、交联聚乙烯绝缘线、钢芯铝绞

线。( ×)

32、GN2-10系列隔离开关的额定电流的范围是630~1000A。( ×)

33、架空线路导线通过的最大负荷电流不应超过其允许电流。(×)

34、GN2—35/1000代表额定电流为2KA的户内隔离开关。( ×)

35、架空线路为公网及专线时,定期巡视周期为每季一次。(×)

36、GW5-35/600代表35KV户内隔离开关。( ×)

37、架空线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,其允许误差不应大于0.5m。( ×)

38、H级绝缘干式变压器所用的绝缘材料可以连续耐压2200C高温。(√)

39、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是用于输送电能

的,称为输电线路。(√)

40、KYN××800-10型高压丌关柜的专用摇把顺时针转动矩形螺杆时,可推进小车向前移动。( √)

41、交流电弧电流瞬时过零时,此后若触头间介质击穿电压>触头间恢复电压,则电弧将彻底熄灭。

( √)

42、KYN××800-lO型高压开关柜的三相主母线呈等边三角形布置。( ×)

43、接地体是指埋入地面以下直接与大地接触的金属导体。(√)

44、KYN××800-lO型高压开关柜利用机械连锁来实现小车隔离开关与断路器之间的连锁。( √)

45、接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)

46、RGCC型高压开关柜标准单元设置的设备有真空断路器、可见的三工位开关、母线、观察窗等。

( ×)

47、接于电力系统的非主进电缆及重要电缆每1~3年应进行一次预防性试验,且最好在夏、冬季节土

壤比较干燥时进行。(√)

48、RGC型高压开关柜型号中,用RGCF表示带有负荷开关的母线分段单元。(×)

49、禁止类标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离

开关。( √)

50、RN1系列熔断器熔管的陶瓷芯上同时绕有工作熔体和指示熔体。(√)

51、经济电流密度是指通过各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度。(√)

52、RN2型熔断器的熔丝是根据对其短路电流的要求来确定的。(×)

53、警告类标示牌挂在己停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离

开关。( √)

54、RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的,这是因为电压互感器一次额定电流很小。

(√)

55、绝缘垫和绝缘毯可用于防止接触电压和跨步电压对人体的伤害。(√)

56、RNl系列熔断器熔管的陶瓷芯上同时绕有工作熔体和指示熔体。( √)

57、绝缘杆、绝缘夹钳在使用中应定期进行绝缘试验。(√)

58、RNl系列熔断器是否熔断应根据电路中电流表指示来判断。( ×)

59、RN2 绝缘杆的绝缘部分一般用硬塑料、胶木、玻璃钢或浸过绝缘漆的木料制成。(√)

60、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录气体含水量、压力。(√)

61、绝缘杆工作部分不宜过长,以免操作时造成相间与接地短路。( √)

62、SF6断路器应设有气体检漏设备,并要求年漏气量小于5%。(×)绝缘杆一般

63、每一年检查一次,检查有无裂纹、机械损伤、绝缘层破坏等。( √)

64、SF6断路器作废后,灭弧室内的气体在未经专门处理之前严禁排放到大气中。( √)

65、绝缘夹钳主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工

作。(×)

66、SF6气体的绝缘能力是空气的100倍。( ×)

67、绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的防水性。( √)

68、TN-C系统是指电力系统中性点直接接地,整个系统的中性线与保护线是合一的。(√)

69、绝缘站台用干燥的木板或木条制成,木条间距不小于2.5mm,以免鞋跟陷入。( √)

70、按允许电压损失选择导线截面应满足线路电压损失≥允许电压损失。( ×)

71、开断空载变压器和高压电动机时,由于开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生

电弧重燃引起操作过电压。( √)

72、变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。( ×)

73、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使

金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√)

74、变压器的变比可近似认为等于一、二次电压有效值之比。( √)

75、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与冷却空气温度之差。( √)

76、变压器的电压高,一般其容量一定小。(×)

77、跨越杆塔一般用于当线路跨越公路、铁路、河流、山谷、电力线、通讯线等情况时采用。(√)

78、变压器的电源电压一般不得超过额定电压的±5%。(√)

79、雷电时,穿上绝缘靴和戴上绝缘手套后可以进行倒闸操作。( ×)

80、变压器的二次绕组就是低压绕组。(×)

81、雷云对地放电过程中,先导放电是经数次分级发展的。(√)

82、变压器的技术参数一般都标在变压器的铭牌上。( √)

83、连接金具的作用是支持导线或避雷线,使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔上。(×)

84、变压器的冷却方式有多种,如干式自冷、油浸风冷等。(√)

85、两相电击通过人体的电流与系统中性点运行方式无关。(√)

86、变压器的上层油温在正常时一般在85oC以下,对强迫油循环水冷却的变压器为75oC。( √)

87、铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过90oC。( ×)

88、变压器的铁芯结构一般分为心式和壳式两种。( √)

89、目前使用的三相五孔插座,作用是使N线与PE线分开连接。(√)

90、变压器的铁芯是变压器的磁路部分。(√)

91、平均负荷是指电网中或用户在某一确定的时间段内的平均日用电量。(×)

92、变压器的铁芯是变压器的电路部分。(×)

93、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内过电压下动作。(×)

94、变压器的相数一般分为单相和三相两种。(×)

95、人电击后危及生命的电流称为致命电流。(√)

96、变压器的效率是变压器输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。(√)

97、人体电击后能够自主摆脱的电流称为摆脱电流。( √)

98、变压器的一、二次电流之比可近似认为与一、二次侧绕组匝数比成反比。(√)

99、人体对直流电流的最小感知电流约为。(×)

100、变压器二次侧带负载下的调压称为有载调压。(√)

101、人体受到电击时,人体电阻愈大,流过的电流愈大,人体所受到的伤害愈大。(√)102、变压器二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称为阻抗电压。(×)

103、人体与带电体直接接触电击,两相电击比单相电击对人体的危险性大。( √)

104、变压器负载运行时,二次电压的大小随负载电流大小和负载功率因数大小的不同而改变。

(×)

105、任何变压器的额定容量完全等同于绕组额定容量。( ×)

106、变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的联结组标号相同、变压器的阻抗电压相等。(√)

107、三相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以额定电压的√3倍。( √)

108、变压器吸湿器的作用是吸收空气中的水分,确保储油柜内上部空气的干燥。(√)

109、三相变压器的额定容量是三相额定容量之和。( √)

110、变压器油的油样一般不应放置于高温和透明容器内。(√)

3就等于线电流。( √)

111、三相变压器绕组为Dd联结时,绕组电流乘以

112、变压器油能吸收绕组和铁芯产生的热量,起到散热、冷却和绝缘的作用。(√)

113、三相变压器绕组为Dd联结时,绕组相电压就等于线电压。(√)

114、变压器正常运行,变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升。(√)

115、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。( √)

116、变压器正常运行时,各部件的温度是不同的。(√)

117、声光型高压验电器使用前应作自检试验。(√)

118、采用微机综合自动化的变电所,其继电保护均采用微机保护。( √)

119、声光型高压验电器在雨、雪、雾天及空气湿度较大时也能正常使用。( ×)

120、长期停运的断路器在重新投入运行前应通过远方控制方式进行2~3次操作,操作无异常后方能投入运行。(√)

121、使用绝缘杆,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。(×)

122、常温常压下SF6气体具有无色、无味、无毒、不可燃、无腐蚀性等特点。(√)

123、事故情况下,在全站无电后,必须将电容器支路断路器先断开。(√)

124、触头断开后,只要触头之间还有电弧存在,则电路实际上并没有被切断。(√)

125、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(√)

126、触头间恢复电压的大小与电源电压、负载性质、电弧电流变化率等因素有关。( √) 127、水冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与冷却器入口处水温之差。( √) 128、大型电力系统的优点之一是可以提高运行的灵活性,减少系统的备用容量。( √)

129、铁塔基础型式一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。(×)

130、单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成星形。(×)

131、铁塔基础型式一般分为宽基和窄基两种。(√)

132、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以额定电压。(√)

133、停电检修的设备,各侧电源的断路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√)

134、单相电击的危险程度与电网运行方式有关。(√)

135、停电检修的设备,各侧电源只要拉开断路器即可。(×)

136、弹簧操动机构的操作电源既可以是直流电源也可以是交流电源。(√)

137、停电作业的电气设备和电气设备,除本身应停电外,影响停电作业的其他电气设备和带电线路也应停电。( √)

138、弹簧储能操动机构储能过程中,分闸弹簧被拉伸。( ×)

139、为保证断路器具有足够的合闸速度,操动机构必须具有足够大的操作功率。( √)

140、弹簧储能操动机构的优点有加工工艺要求不高、可靠性高、价格低等。(×)

141、为保证工作票的严格执行,即使是出现紧急事故处理也必须填写工作票。( ×)

142、当变压器过负载时,会加大变压器运行的声音。(√)

143、为避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式熔断器熔管内设有消弧管。( √)

144、当变压器容量不大于100kVA时,接地电阻不大于lO Ω。( √)

145、为防止跨步电压电击,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。(√)

146、当变压器所带负载中,有大容量动力设备起动时,会加大变压器运行的声音。(√)147、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:66KV对应的允许最高工作电压为。(√)148、当电流路径通过人体肝脏时,其电击伤害程度最大。(×)

149、为了实现对电路的短路保护,负荷开关与隔离开关配合使用。(×)

150、当高压电容器组发生爆炸时,处理办法之一是切断电容器与电网的连接。(√)

151、位于线路首端的第一基杆塔不属于终端杆,只有最末端一基杆塔属于终端杆。(×)当频率为f的交流电源电压加到一、二次侧绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为E1= m( √)

152、我国变压器的额定频率为50Hz。(√)

153、当系统短路或接地时,变压器会产生很大的噪声。(√)

154、我国规定的交流安全电压为42V、36V、12V、6V。(√)

155、当验明设备确已无电后,应立即将检修设备用接地线三相接地。( √)

156、我国国标对10KV及以下系统规定的电压波动允许值是%。( √)

157、倒闸操作必须在接到上级调度的命令后执行。(√)

158、线路检修时,接地线一经拆除即认为线路已带电,任何人不得再登杆作业。(√)

159、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。(√)

160、线路空载运行可能会引起工频过电压。( ×)

161、低压配电线路的电压为10kV及以下。(×)

162、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×)

163、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。( √)

164、新投入运行的断路器,应相对缩短巡视周期。(√)

165、第二种工作票执行时如未按时完成,应办理延期手续。(×)

166、新装SF6断路器投入运行前必须复测气体的含水量和漏气率。( √)

167、电磁操动机构的操作电源既可以是直流电源也可以是交流电源。( ×)

168、验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。( √)

169、电力电缆是一种地下敷设的送电线路。( √)

170、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。(√)

171、电力电缆中,保护层保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。

(×)

172、液压操动机构是利用气体压力储存能量,依靠液体压力传递能量进行合、分闸的操作机构。

(√)

173、电力系统中的送电、变电、配电三个部分称为电力网。( √)

174、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。

(√)

175、电力线路的电流速断保护只能保护线路全长的一部分。( √)

176、一般防护用具不具有绝缘性能。(√)

177、电力线路的速断保护不能保护线路的全长,因此不是主保护。( √)

178、一般情况下,环境温度在+40oC之间时,充硅油的电容器允许温升为55oC。( √)

179、电力线路的作用是输送和分配电能。(√)

180、仪用互感器包括电压互感器和电流互感器两种。(√)

181、电流互感器的二次回路为防止与地短路,严禁接地。(×)

182、引起工频过电压的原因包括线路空载运行、单相接地等不对称故障。(√)

183、电流互感器的二次绕组中应该装设熔断器或隔离开关。(×)

184、用电单位严禁约时停送电,并不得未经申请批准而借系统停电机会自行作业。(√)

185、电流互感器的容量是指允许接入的二次负载容量。( √)

186、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需求的功率。( √)

187、电流互感器工作时,其二次侧不允许开路。(√)

188、用于直接接触电击防护时,选用剩余电流动作保护器时,其额定动作电流不超过50mA。

(×)

189、电流互感器工作时,相当于一台短路运行的变压器。(√)

190、由DL型过电流继电器构成的电流保护动作后必须经过中间继电器启动跳闸回路。( √) 191、电流互感器一次绕组匝数很少,二次绕组的匝数较多。( √)

192、由发电、送电、变电、配电组成的整体称为电力系统。(×)

193、电流流过人体的路径,右手至脚比左手至脚的电流路径危险相对较小。( √)

194、油断路器的每日巡视检查项目中应包括油位检查。( √)

195、电流流过人体的路径,右手至脚对人体的伤害程度最大。( ×)

196、油浸式变压器的器身放置于装满变压器油的油箱中。( √)

197、电流流过人体时,人体内部器官呈现的电阻称为体内电阻。(√)

198、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以减小输电线上的能量损耗。(×)

199、高压电动机的零序电流保护主要反映故障为接地故障。(√)

200、电流种类不同,对人体的伤害程度不一样。( √)

201、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCB表示正面出线的空柜转接单元。(√)

202、电路中电阻较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失。( √)

203、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCV表示断路器单元。(√)

204、电气设备的工作状态可分为运行、备用、退出3种。( √)

205、在保护动作时,回路中流过信号继电器线圈的电流大于额定工作电流倍即可。( ×) 206、电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为雷电反击过电压。(×)

207、在并联运行的同一电力系统中,任一瞬间的频率在全系统都是统一的。(√)

208、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率。( √)

209、在城市中心地带,考虑安全方面和城市美观的问题,配电线路大都采用架空线路。(×)210、电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表的电压线圈并联。

(√)

211、在冲击短路电流到达之前能断开短路电流的熔断器称为限流式熔断器。( √)

212、电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压。( √)

213、在单相变压器闭合的铁芯上一般绕有两个互相绝缘的绕组。(√)

214、电压偏差以电压变化期间电压实际值与电压额定值之差相对于电压额定值的百分数来表示。

( √)

215、在低压带电设备上,辅助安全工具不可作为基本安全用具使用。(×)

216、电灼伤一般分为电烙印和皮肤金属化。(×)

217、在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。( ×)

218、端子排垂直布置时,排列顺序由上而下;水平布置时,排列顺序由左而右。( √)

219、在高压电气设备(包括线路)上工作,需要全部停电或部分停电的工作应使用第一种工作票。

( √)

220、断路器操动机构具有自由脱扣装置,其作用是:在合闸过程中,若继电保护动作,则使断路器立即跳闸。(√)

221、在工作票执行期间,工作负责人、工作许可人任一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。(√)

222、断路器的操动机构用来控制断路器合闸、跳闸,并维持断路器合闸状态。(√)

223、在工作票执行期间,工作人员可以将工作票所列的计划停电时间作为开始工作的依据。

(×)

224、断路器的额定电流是指其长期允许通过的最大工作电流,不受环境温度的影响。(×)225、在工作票执行期间,监护人因故离开工作现场,可以随意指定一名工作组人员代替监护。

(×)

226、断路器铭牌上应标明其操作注意事项。( ×)

227、在工作票执行期间,一旦工作开始,工作负责人必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真监护。(√)

228、对断路器的正常维护包括对不带电部分的清扫等。(√)

229、在继电保护回路中,中间继电器可用于增加触点数量和触点容量。( √)

230、对强迫油循环水冷或风冷变压器,不论有无人员值班,都应每小时巡视一次。(√)231、在雷云对地放电的过程中,余辉放电阶段放电电流最大。(×)

232、对于10KV供电用户变电所,为避免引起铁磁谐振过电压.要求电压互感器组采用Y,y接线。( ×)

233、在雷云对地放电的过程中,主放电阶段放电电流最大,持续时间最长。( ×)

234、对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭时电流变化率很大,在电感元件上产生很大感应电动势,触头间恢复电压将等于电源电压与电感元件的感应电动势之和,不利于灭弧。(√)235、在某一时间段内,电压缓慢变化而偏离额定值的现象,称为电压波动。( ×)

236、对于三类负荷,应采取最少不少于2个独立电源供电。( ×)

237、在实际的三孔插座中,如将电源N线与PE线串接,会使设备金属外壳带电。(√)238、对于新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。(√)

239、在同等电击情况下,妇女和小孩更容易受伤害。(√)

240、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量的平均值。(×)

241、在同等电击情况下,患有心脏病、精神病、结核病等疾病或酒醉的人比正常人受电击造成的伤害更严重。(√)

242、多绕组变压器的额定容量是最大的绕组额定容量。(√)

243、在线路设计施工时,不论土壤特性如何,所有混凝土电杆基础都必须采用底盘、卡盘、拉盘基础。( ×)

244、多台变压器并列运行,可以提高供电质量,提高变压器运行的经济性,还可以减小总备用容量。(√)

245、在一次系统发生故障或异常状态时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。( √) 246、防震锤可用于防止直线杆塔的悬式绝缘子串摇摆角过大,避免寒冷天气中导线出现“倒拔”

现象。(√)

247、在油浸式变压器中,变压器油正常运行的最高温度为95oC。( √)

248、防止人身电击,最根本的是对电气工作人员或用电人员进行安全教育和管理。(√)249、在正常运行情况下,直线杆塔一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载。(√)

250、辅助安全用具是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。( ×)

251、在中性点不接地系统中发生单相稳定电弧接地时,可能产生电弧接地过电压。( √)

252、负荷开关灭弧能力弱,可以接通和断开正常负荷电流,但不能断开短路电流。( √) 在中性点直接接地的低压供电系统,将电气设备的中性线与接地装置相连称为保护接地。(×)253、杆塔的作用是支持导线、避雷线和其他附件。( √)P109 在中性点直接接地系统中,中性点不接地变压器一般不装设中性点防雷保护。(×)

254、杆塔横担按材质的不同分为木横担、铁横担、瓷横担。( √)

255、展开接线图包括直流回路展开图和交流回路展开图。( √)

256、杆塔基础是指架空电力线路杆塔地面以下部分的设施,其作用是保证杆塔稳定。( √) 257、针对高压电容器组的渗漏油故障,处理办法之一是注意调节电容器运行温度。(√)258、高压电容器组的投入、退出与系统功率因数有关,一般地,当系统功率高于且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。(√)

259、整台机组检修,工作票必须由车间主任、检修副主任或专责工程师(技术员)签发。( √) 260、高压断路器作为保护变压器和高压线路的电器,具有开断正常负荷能力,还具有过载和短路保护能力。( √)

261、执行第一种工作票时,如工作未按时完成,应由工作负责人向值班负责人申请办理延期手续。( √)

262、高压熔断器带有热脱扣器时,在其型号中以字母T表示。( √)

263、执行工作票制度有如下方式:填用操作票及执行口头或电话命令。(×)

264、高压熔断器在电路通过过载电流和短路电流时熔断,以保护电气设备。(√)

265、直接将电能送到用户的网络称为配电网。(√)。

266、隔离开关操动机构分为手动操动机构、电动操动机构和弹簧操动机构。(×)

267、直接将电能送到用户的网络称为输电网。(×)。

268、隔离开关的作用包括倒闸操作、隔离电源、拉合无电流或小电流电路。( √)

269、值班人员巡视时发现异常,应向值班长汇报,重大设备缺陷应立即向领导汇报。(√)270、隔离开关型号为GW4-35/1000,含义是:额定电压4KV,额定电流1000A 。(×)

271、中性点非直接接地系统中发生单相接地时,保护装置将动作切断电源,造成停电。( ×) 272、隔离开关型号为GW5-35/600,含义是:额定电压5KV,额定电流600A。(×)

273、中性点直接接地系统中发生单相接地时,保护装置动作切断电源,造成停电。(√)

274、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

275、中性点直接接地系统中发生单相接地时,非故障相对地电压不变。(√)

276、各电气设备的N线不允许串接,应各自与线N的干线直接相连。(√)

277、重做电缆终端头时后,必须核对相位、摇测绝缘电阻,并做耐压试验,全部合格后才允许恢复运行。(√)

278、工频过电压的特点是频率低,持续时间短。(×)

279、专人监护只对专一的地点、专一的工作和专一的人员进行特殊的监护。(√)

280、工频过电压的特点是数值不很大,持续时间长。(√)

281、转角杆塔位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力外,还承受导线的转角合力。

(√)

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为分)

1、安全牌分为(ABC )。A. 禁止类安全牌B.警告类安全牌C.指令类安全牌D.允许类安全

2、安装接线图包括( B、C、D )。A.原理接线图B.屏面布置图C.屏背面接线图D.端子排图

3、保护金具分为( A、B )。A.电气类金具B.机械类金具C.接续金具D.连接金具

4、变电所操作电源分为( AD )。A. 直流操作电源B.工作电源C. 备用电源D.交流操作电源

5、变压器的变比等于(ABCD )。A. 一、二次电压瞬时值之比B. 一、二次侧绕组匝数之比C.

一、二次电压最大值之比 D. 一、二次侧感应电势之比

高压电工考试题库附答案

单选题(第1题?第2 5 7题。每题0.18分,共46.00分。) 1. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A. 6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。 A.小 B.大 C.和绕组电压低的一侧一样 4 .架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A. 1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关 C.熔断器 6 .在三相四线式380V 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择 (C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。 A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状

A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁 龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A.登高板B.安全带C.脚扣 15. 我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 1 6.额定电压为35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。 A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B黑 C.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架 构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示(A )。A.保护接地B.保护接零 C.工作接地 20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置 B.不切断电源,用二氧化碳或干 粉灭火器灭火 C.带电状态下用水灭火 21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。

高压电工试题

A 1. ()可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A、电流互感器 B、电压互感器 C、继电器 A 2. ()是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 A 3. ()是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A、绝缘安全用具 B、一般防护安全用具 C、基本安全用具 A 4. ()移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 A 5. FW5-10负荷开关的含意是()。 A、额定电压10kV户外型负荷开关 B、额定电压5kV户外型负荷开关 C、额定电压10kV户内型负荷开关 A 6. IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的()分 别直接接地的三相三线制低压配电系统 A、保护线P B、中性线N C、P A 7. LQJ-10表示额定电压为()的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。 A、10kV B、20kV C、35kV A 8. SF6断路器的特点之一是()。 A、开断电流大 B、断口耐压低 C、开断电流小 A 9. SF6负荷开关一般不设置()。 A、气体吹弧装置 B、灭弧装置 C、磁吹灭弧装置 A 10. SF6负荷开关装设的()可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。 A、气体密度计 B、温度计 C、气体流量计 A 11. SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为()kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。 A、10000 B、36500 C、8000 A 12. SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧 绕组额定电压为()kV的电力变压器。 A、10 B、20 C、35 A 13. 保护接地的接地电阻不能大于()。 A、4Ω B、10Ω C、15Ω A 14. 保证变配电所安全运行的“两票三制”,的二票是指执行()、操作票。 A、工作票 B、业务传票 C、工作记录票 A 15. 变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为()。 A、一次设备 B、二次设备 C、远动设备 A 16. 变压器保护属于按()分类。 A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 A 17. 变压器的(),其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。 A、电流速断保护 B、过电流保护 C、差动保护 A 18. 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之()来表示。 A、比 B、和 C、差 A 19. 变压器的铁芯是()部分。 A、磁路 B、电路 C、开路 A 20. 变压器的一、二次电压一般允许有()的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可 能烧坏变压器。 A、±0.5% B、±1% C、±1.5% A 21. 变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加()时,二次侧开路的电压值。 A、额定电压 B、额定电流 C、最大电压 A 22. 变压器接在电网上运行时,变压器()将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具

安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答 案(八)20190126 一、判断题(共70题,每题1分,满分70分) 1.三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(错) 2.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(错) 3.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低 压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(错) 4.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。(对) 5.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。(错) 6.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(对) 7.中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护。(错) 8.所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧 的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(对) 9.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(错) 10.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(错) 11.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(错) 12.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后 分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(对) 13.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。(对) 14.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否 完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(错) 15.导体的电阻随温度变化而变化。(对) 16.电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(错) 17.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(错) 18.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接 影响线路安全运行的设备缺陷。(对) 19.接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外 壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(对) 20.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(错) 21.倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。(对)

高压电工考试题库(附答案)精选.

高压电工考试题库 一、单选题(第1题~第257题。每题0.18分,共46.00分。) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV及以下电压等级中应用。A.6 B.35 C.110 2.10kv及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。A.小B.大C.和绕组电压低的一侧一样4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。A.1年 B.2年 C.3~5年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 6.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置.A.三相三极式B.三相三极和单相二极两种C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。A.立刻返回,快速灭弧B.宁错不返,一合到底C.迅速停止,保持原状9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。A.绝缘击穿B.过载损坏C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。A.钢笔B.圆珠笔C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护C.屏护装置12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。A.登高板B.安全带C.脚扣13.对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为( A )秒A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C )m。A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。A.大写汉语拼音字母B.小写汉语拼音字母C.大写英文简写 16.额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA的变压器。A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B.黑C.淡红18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示( A )。A.保护接地B.保护接零C.工作接地20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置B.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火C.带电状态下用水灭火21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 22.干粉灭火器适用于( A )kV以下线路带电灭火。A.0.6 B.10 C.50 23.倒闸操作前,应先在( B )进行模拟操作。A.实际设备上B.模拟图板上C.操作票上 24.高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。A.1.0 B.1.2 C.1.5 25.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要( B )。A.分别隔离B.妥善接地C.各设备外壳电气连接26.额定电压为220V的灯泡接在110V 电源上,灯泡的功率是原来的( A )。A.1/4 B.4 C.1/2 27.开启式干式变压器小容量的采用( A )冷却方式。A.空气自冷式B.风冷式C.空气自冷式加风冷式28.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( C )。A.用工具把嘴撬开B.加大压力口对口吹气C.口对鼻吹气29.110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用( A )接地方式。A.大电流B.小电流C.不接地 30.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸闭合,称之为(C )状态。 A.运行 B.备用 C.检修

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

高压电工模拟题讲解学习

第二套模拟题 一、判断题 [判断题] 1、交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。()(1.0分 正确答案:√ [判断题] 2、由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 3、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。()正正确答案:× [判断题] 4、正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 6、RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 7、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 8、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 9、弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 10、额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 11、在原理图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。 ()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 12、低电压保护是高压电动机的主要保护。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 13、时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 14、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 15、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。

2020高压电工考试题8.18

1、【判断题】接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√) 2、【判断题】低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。(√) 3、【判断题】高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×) 4、【判断题】导线允许载流量取决于其容许工作温度。(×) 5、【判断题】当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。(√) 6、【判断题】互感器是一种特殊的变压器。(√) 7、【判断题】杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√) 8、【判断题】输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×) 9、【判断题】新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√) 10、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 11、【判断题】电路发生短路时,电路中的电流将比通路时大很多倍。(√) 12、【判断题】35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√)

13、【判断题】导体电阻的大小与导体的长度、横截面积正比,并与材料的性质有关。(×) 14、【判断题】变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√) 15、【判断题】消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(×) 16、【判断题】人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(√) 17、【判断题】新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。(×) 18、【判断题】辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用。(√) 19、【判断题】电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。(×) 20、【判断题】当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(√) 21、【判断题】屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(×) 22、【判断题】电流互感器可分为单相式和三相式。(×) 23、【判断题】三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)

高压电工考试试题(答案)

2013年高压电工取证理论考试 姓名专业公司分数 一、单选题:(每题1分,共25题) 1.电流方向随时间改变的电流是[ B ]。 A、直流电 B、交流电 2.通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[ B ]定则来确定。 A、右手 B、左手 3.根据楞次定律,自感电动势的方向具有[ B ]电流磁场变动的趋势。 A、促进 B、阻碍 C、不影响 4.电工绝缘材料的电阻率一般在[ C ]以上。 A、106Ωm B、108Ωm C、109Ωm 5.测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ C ]兆欧表。 A、500V或1000V B、1000V C、1000~2500V 6.电器着火时下列不能用的灭火方式是[ C ] A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B用沙土灭火 C用水灭火 7.如果触电者伤势严重,呼吸心脏停止跳动,应竭力施行[ C ]和胸外挤压。 A按摩 B点穴 C 人工呼吸 8.触电事故中绝大多数是[ A ]导致人身伤亡的。 A人体接受电流遭到电击 B 烧伤 C电休克 9.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂[ C ]的标示牌。 A在此工作 B 止步高压危险 C禁止合闸,有人工作 10.摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源的最大电流。一般情况下,男性摆脱电流是9mA,女性最小摆脱电流是[ A ] A 6 mA B 5 mA C 9 mA 11.用万用表测量电阻时指针指在刻度值的[ A ]位置为宜。 A、中间; B、1/3; C、1/4位置 12.低压配电网,保护接地电阻不超过[ A ]Ω即能将其故障时对地电压限制在安全电压范围以内 A、4; B、5; C、10 13、爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用[ B ]系统供电 A、TT; B、TN-S; C、IT 14.人体触电的最危险途径为[ A ]。 A、手到脚 B、手到手 C、脚到脚 15.触电事故一旦发生,首先要[ B ]。 A、就地抢救 B、使触电者迅速脱离电源 C、人工呼吸 16.我国电压互感器的二次电压为[ B ]V。 A、50 B、100 C、150 17.我国电流互感器的二次电流为[ C ]A。 A、2 B、3 C、5 18.熔断器的额定电压,必须[ C ]配电线路电压。 A、小于 B、等于 C、大于等于

高压电工试题九.

2018年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案----试题九 一、判断题 1、RN2型高压断器一般可通过观察熔丝窑断指示器是否弹岀,来判断熔丝是否断。(╳) 2.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器击器的怍用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气谩备损坏。(√) 3、环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√) 4、触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(√) 5、为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。(√) 6、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。(√) 7、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。(╳) 8、负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(╳) 9、对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(√) 10、负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√) 11、变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。(√) 12、高压电动机不采用纵差动保护。(╳) 13、1000KW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。(╳) 14、展开图中体现交流电压回路。(√) 15、继电保护只需要可靠性,不需要灵教性。(╳) 16、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(╳) 17、过备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。(√) 18、重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。(╳) 19、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√) 20、变压器异常运行状态主要包括:保护觉围路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(╳) 21、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(√) 22、合理的规章制度是保障安全生产的有效措,工矿企业等单位有条件的应该建立适含自己情况的安全生产规章制度。(╳) 23、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。 (╳)24、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气

1.高压电工新版试题一

2018 年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案 试题一 一、判断题 1、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。( V) 2、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。( X) 3、高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。( V) 4、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中产生电弧的主要因素是依紫触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧(V) 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6气体多了会引起工作人员窒息事故。(V) 6、额定电压为10kV的断路器可用于6k系统.(V) 7、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件.(V) 8、弹篝储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用(X) 9、在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之 一。(V) 10、断路器的绝緣水平与断路器的额定电压无关。( X) 11、过负荷保护功能不属于110k以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(X) 12、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除(X) 13、备用电源自动投入装置属于自动调节装置.(X) 14、电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器(V) 15、三相一次或二次重合闸属于110k以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(X)16重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可.(X) 17、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点(V)

18、中小容量的高压电容器组普遍采用电淩速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(V) 20、自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全(V) 21、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大( V) 22、登杄前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(V)23剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(V) 24、人体距10k 带电设备的安全距离,应该大于等于(V) 25、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧(V) 26、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对 人放电造成人触电伤亡(V)27、接触电压触电是由于电气设备绝緣损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电(V) 28、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。( V) 29、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(X)30工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式(X)31、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾(V)32、按照国家标准,铭上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(V) 33、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容器。(V) 34、在变压器内盘发生故障(如绝缘击穿、相间趋蹄、匝间趋路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳,以保护变压器(X) 35. 电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似 开路,出现高电压的危险( V) 36. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定睿量的50?7d (V)

高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案 第1题、【判断题】三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电 流的根号3倍。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】 1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相 不完全星型接线并动作于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】 220/380V配电线路一般称为低压配电线路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】 35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第8题、【判断题】 35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】 FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】 RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】 RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】 RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】 S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定 容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】 S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力 变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

高压电工考试试题及答案

高压电工考试试题题库 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分) 1、( B )主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。A.验电器B.绝 缘杆C.绝缘夹钳D.绝缘手套 2、( C )的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。A.支持金具B.连接金具C.拉线金具D.保护金具 3、( C )是利用硫酸或硫酸铝与碳酸氢钠作用放出二氧化碳的原理制成。A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭 火器D.“1211”灭火器 4、( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。A.金具B.杆塔C.绝缘子D.空气 5、10~35kV单回架空线路的导线,一般采用( A )。A.三角排列或水平排列B.垂直排列C.三角、水平混合排列D. 任意 6、10kv电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由( A )动作跳闸。A.过电流保护B.手动C.瓦斯保 护D.差动保护 7、220V单相供电电压允许偏差为额定电压的( C )。A.±-7% B.±10% C.+7%,-10% 8、3~10kV电力电容器组电流速断保护动作电流按额定电流的( C )整定。A.0.5~1 B.1.5~2 C.2~2.5 D.3 9、35kV架空线路耐张段的长度不宜大于( B )。A.1~2km B.3~5km C.6~7km D.7~8km 10、F N3-10R/400是10KV( C )的型号。A.隔离开关B.断路器C.负荷开关 11、F N3-10R/400型负荷开关合闸后,( A )。A.工作触头和灭弧触头均接通B.灭弧触头断开,工作触头接通C.工作 触头断开,灭弧触头接通 12、F N3-10R/400型负荷开关合闸时,( B )。A.工作触头和灭弧触头同时闭合B.灭弧触头先于工作触头闭合C.工作 触头先于灭弧触头闭合 13、F Z型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为( C )的防雷保护。A.线路B.配电变压器C.发电厂和变电所电 气设备 14、F Z型避雷器残压与FS型避雷器相比,具有( A )优点。A.残压低B.体积小C.结构简单 15、G L系列感应型过电流继电器,感应元件构成( B )保护。A.电流速断B.带时限过电流C.限时电流速断D.过 负荷 16、G W4-35系列隔离开关的操作特点是( C )。A.只能单极操作B.只能三极联动操作C.既可单极操作也可三极联动 操作 17、K YN××800-10型高压开关柜的三相主母线截面形状为( B )。A.圆形B.矩形C.三角形 18、K YN××800-10型高压开关柜利用( C )来实现小车与接地开关之间的连锁。A.电磁锁B.程序锁C.机械连锁 19、K YN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有( C )。A.小车的接地装置B. 防止小车滑脱的限位装置C.小车运动横向限位装置 20、L W6-500代表户外500KV的( A )。A.六氟化硫断路器B.真空断路器C.油断路器

[考点]高压电工真题模拟考试含答案

高压电工考试 1、【判断题】电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√) 2、【判断题】一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√) 3、【判断题】瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。(√) 4、【判断题】高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。(×) 5、【判断题】时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 6、【判断题】杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√) 7、【判断题】针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(√) 8、【判断题】在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(√) 9、【判断题】三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。(√)

10、【判断题】高压熔断器的熔体(熔丝)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(√) 11、【判断题】低电压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。(√) 12、【判断题】在高压室内的二次接线及照明部分工作,需要将高压设备停电或做安全措施,需要填写第一种工作票。(√) 13、【判断题】电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(√) 14、【判断题】长直载流导线周围的磁场,离导线越近,磁场越强,离导线越远,磁场越弱。(√) 15、【判断题】变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。(×) 16、【判断题】消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(×) 17、【判断题】工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。(√) 18、【判断题】高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。(√) 19、【判断题】在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×)

电工考试题3

电工进网作业许可证(高压)2012年新版教材考试题库 电工进网作业许可证(高压)考试试题集-3 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、在正弦交流电的交变过程中,电流的最大值随着时间的变化( D )。P18 A、变大 B、变小 C、保持不变 D、按照正弦交变 2、方向不变,大小随时间有脉动变化的电流叫做( D )。P2 A、正弦交流电 B、简谐交流电 C、脉动交流电 D、脉动直流电 3、因为隔离开关( A ),所以隔离开关禁止带负荷拉合。P49 A、没有灭弧装置 B、有灭弧装置 C、部分有灭弧装置 D、部分没有灭弧装置 4、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称( B )。P39 A、风力电站 B、火力发电厂 C、水力发电厂 D、核能发电厂 5、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。P64 A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低为相电压 D、最低为零 6、( B )电压急剧波动引起灯光闪烁,光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象,称为闪变。P55 A、长期性 B、周期性 C、连续性 D、间隔性 7、 ( C )是指为了保证人身安全和设备安全,将电气设备在正常运行中不带电的金属部分可靠接地。P62 A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、设备接地 8、变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为( A )。P47 A、一次设备 B、二次设备 C、远动设备 D、通信设备 9、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之( B )与额定频率之比的百分数来表示。P57 A、和 B、差 C、积 D、商 10、一类负荷中的特别重要负荷,除由( B )独立电源供电外,还应增设应急电源,并不准将其他负荷接入应急供电系统。P46 A、一个 B、两个 C、三个 D、四个 11、电力系统发生短路时,短路点的( A )可能烧毁电气设备的载流部分。P60 A、电弧 B、电场 C、电磁 D、电炉 12、中压配电网一般指20kV、10kV、6kV、( A )电压等级的配电网。P43 A、3kV B、110kV C、480V D、35kV 13、气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有( D )和真空压力表。P89 A、压力继电器 B、温度继电器 C、泄露继电器 D、密度继电器 14、当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称( D )。P81 A、励磁电流 B、整定电流 C、短路电流 D、空载电流 15、当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通,这个交变磁通( D ),两个绕组分别产生感应电势。P72 A、只穿过一次侧绕组 B、只穿过二次侧绕组 C、有时穿过一次侧绕组,有时穿过二次侧绕组

高压电工作业考试题库003

1、变配电室全部停电时,应将所有进出线部位都装设临时接地线,以确保检修安全。 正确答案:错误 2、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 3、电压等级为35kV的绝缘杆,可以操作10kV带电设备。 正确答案:正确 4、为保证操作安全,高压基本绝缘安全用具的工作部分也是由绝缘材料制成的。 正确答案:错误 5、变配电室环境湿度很大但温度不高,对高压电气设备的安全运行影响不大。 正确答案:错误 6、六氟化硫断路器发生漏气、真空断路器出现异常声音,都会影响设备的安全运行。 正确答案:正确 7、值班员巡视设备时,若有人监护,则可以打开高压开关柜门。 正确答案:错误 8、工作监护人在执行专责监护时,可以兼做其它工作。 正确答案:错误 9、运行中的10kV中置式开关柜,操作小车摇进或摇出时,因为站在绝缘垫上,可以不带绝缘手套。 正确答案:错误 10、操作10kV中置式开关柜,其小车摇进或摇出受阻,与误操作无关。 正确答案:错误 11、因为监护人的技术等级高,所以倒闸操作票应由监护人填写。 正确答案:错误 12、检修工作结束后,工作负责人应独自对设备进行检查,并将检查结果告知值班员。 正确答案:错误 13、变配电室已经全部停电,检修时可以不挂接临时接地线。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,不能合闸试送,必须查明原因。 正确答案:正确 15、变配电室的操作电源是供给二次回路的工作电源。

正确答案:正确 16、定时限过电流保护是变压器低压出口故障的后备保护。 正确答案:错误 17、定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小有关。 正确答案:错误 18、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 19、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 20、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。 正确答案:正确 21、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。 正确答案:正确 22、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 23、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。 正确答案:错误 24、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应 正确答案:错误 25、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。 正确答案:错误 26、10kV中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。 正确答案:错误 27、弹簧储能操作机构的电动储能是靠电磁铁完成的。 正确答案:错误 28、运行中的六氟化硫断路器,应记录气体压力与温度。 正确答案:正确 29、断路器分闸后,操作机构的常闭辅助接点接通绿灯回路。

相关文档
相关文档 最新文档