(一)、常用材料

1. 水泥及水泥制品监理细则

1.1 水泥是否符合国家规定的质量标准,是否有产品出厂合格证。1.2 水泥制品应达到养护标准,其规格应符合行业设计技术标准。1.3 水泥管块的管身应完整,不缺棱角,管孔的喇叭口必须圆滑,管

孔内壁应光滑无凹凸。起伏等缺陷,管体表面的裂纹(指纵横向)长度小于50毫米,超过50毫米的不宜整块使用。管块的管孔外缘缺边应小于20毫米,但外缘缺角的其边长小于50毫米的,允许修补后使用。

1.4 水泥底板应完整光滑,表面无裂纹,底板四角有缺角不大于20

厘米,修补后可使用,底板两头应各有两根钢筋出头10厘米,无钢筋出头不宜使用。

1.5 盖板应完整,但直向不大于30厘米,横向不大于15厘米的裂纹

(两处以下包括两处)及部分损坏,可盖后用混凝土浇制方法加固。

1.6 水泥予制大顶应完整无损,有裂纹不宜使用,损角不大于20厘

米(包括20厘米),修补后方可使用。

2. 混凝土砂浆及建筑材料

2.1 配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计及使用标准,不

同种类标号的水泥不得混合使用,施工时应采用实验后确定的各种配比

2.2 混凝土的搅拌必须均匀(二把三翻)以达到颜色一致的标准,搅

拌完毕的混凝土应在初凝时间(约45分钟)内浇灌。

2.3 浇灌混凝土构件必须进行振捣,无论采用人工或机械振捣,都应

按层依次进行。捣固密实,不得出现跑模漏浆等现象。

2.4 通信管道工程用的石料,应符合下列规定:

a)应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石。

b)石料的粒径应符合设计文件规定[江苏地区采用粒径宜为0.5-

3.2厘米及天然瓜子片]

c)石料中含泥量按重量计,不得超过2%,超过标准的,必须用

水冲洗干净后方能使用。

d)针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%。

e)硫化物和硫酸盐尖含量,按重量计不得超过1%。

f)石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。

2.5 通信管道工程用砂是否符合下列规定:

a)砂中的云母和轻物质按重量计不得超过3%。

b)砂中的泥土按重量计不得超过5%

c)砂中的硫化物和硫酸盐按重量计不得超过1%

d)砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。

2.6 钢材浆的配比,是否按设计及规定进行配制。

2.7 抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须过筛

后使用,不得有豆石等较大粒径碎石在内。

2.8 管道工程中禁用海水、工业废水、污水含有矿物质的泉水及含有

没酸硷糖类的水。

3. 硬塑料管及聚氯乙烯双壁波纹管

3.1 塑料管是否有出厂合格证,管身应光滑无伤痕,管孔无变形。管

压、孔径、壁厚应符合设计标准,负偏差不大于1毫米。

3.2 硬塑料管套管应完整光滑无损,有裂纹不宜使用。管口圆口内无

凹凸变形,套管与塑料管插口必须以设计规范配套,禁用不配套规格。

3.3 钢套管套塑料管。

3.4 氯乙烯双壁波纹管(简称波纹管)的检验:

a)内壁应光滑无气泡,无裂纹、残缺和明显流痕。

b)外壁应平滑、均匀、整规、不允许有裂纹,每根管材其波纹凹

陷应不超过3次,但不允许1米内有两处,凹陷处应大于0.1毫米。

c)内外壁连接处应融为一体,不得出现分层现象。

d)端面应垂直于轴线。

e)承插扩口部分内外壁光滑,中心轴线不得偏斜。

f)波纹管规格尺寸与极限偏差是否符合设计规定。

4. 钢管钢筋及部分铁件材料

4.1 钢材的材质规格型号应符合设计文件规定,不得有锈片剥落或严

重锈蚀。

4.2 钢管管身及管口不得变形,管孔内应光滑无节疤、无裂纹。变形、

节疤、裂纹处可锯去后使用。

4.3 禁用有缝钢管。

4.4 钢套管与钢管插口规格必须以设计规范配套,禁用不配套规格套

管及塑料套管。

4.5 人(手)孔铁盖装置(包括外、内盖、口圈等)的规格应符合标

准图的规定。铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳,不翘动。

4.6 人(手)孔铁盖装置的铸铁质地应坚实,铸件表面应光整,无飞

刺、砂眼等缺陷,有裂纹不宜使用。

4.7 人(手)孔内设置的拉力环,应用16普通炭素钢制造,全部做

镀锌防锈处理。不应有裂纹、飞刺、扭曲或破损现象。

4.8 人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板,应用铸钢或型钢制成,

不得用铸铁制造。

4.9 圆钢及竹节钢应符合设计规格。钢材的表面应洁净,其锈蚀污渍

应清除干净。严禁使用伤残、扭曲等不合格的钢材。

(二)、工程测量

1. 通信管道工程的测量,应按设计文件及城市规划部门已批准的

位置、座标和高程进行。

2. 施工时的校测

2.1 完成沟(坑)挖方及地基处理后,应校测沟(坑)底地基的

高程是否符合规定。

2.2 施工中若水平桩错位或丢失,应及时进行校测,并补设桩点。

3. 挖土方工作完成后,凡在沟(坑)中的其他管、线等,必须测

量其顶部(底部)的高程、宽度等,及与临近人(手)孔和管道信管道的相对位置,垂直、水平间距,并做好记录,必须注明其类别、规格等,为绘制竣工图准备资料。

(三)、土方工程

1. 挖掘沟(坑)是否按规范和设计文本放样。

2. 水泥管道的段长(人孔中至人孔中)不宜大于160米,塑料管

道不宜大于250米。

3. 管道沟应平直成一字坡或人字坡,坡度可为3‰-4‰,不得小

于2.5‰。

4. 通信管道与其它管线平行、交越净距是否符合设计规定。

5. 挖人(手)孔坑,是否按设计使用支撑护土板。

6. 横穿车行道的管道沟。

6.1沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等。

6.2 沟(坑)土质松软且深度低于地下水位的。

6.3 施工现场条件所限,无法采用放坡法施工而需要支撑护土板

的地段,或与其他管线平行较长且相距较小的地段等。

7. 挖沟(坑)避免超标高,若挖深超过设计标高100毫米,应填

铺细土或级配砂石并应夯实。

8. 挖沟(坑)凡遇被水冲泡的,或遇回填松土、流砂土或河边处,

应作地基处理,清除松士填放0.5-3.2石子10厘米,并夯实,

或浇制10厘米混凝土基础,否则不得进行下一道工序。

9. 管道、人孔复土前须经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行(除特殊情况外),沟内如有积水和淤泥必须排除后方可复土。管顶部30厘米以内及靠近管道两侧人孔四周的回填土不应含有直径大于10厘米砾石、碎石、坚硬物、回填土处必须采用人工夯实。

(四)、铺设管道

1. 管道埋深(管顶至路面)不宜小于0.80m,进入人孔处的管道底部距人孔底板面及管道顶部距人孔内上覆顶面(即人孔内上覆面)的净距不得小于0.30m.各种路面至管道顶最小埋深不宜低于规定标准。

2.钢管及出土管敷设

2.1 敷设钢管前应平整沟底,铺设3厘米瓜子片混凝土,等混凝土初凝时方可铺管。

2.2 钢管敷设应上下左右进行交叉敷设,敷设一层后进行瓜片混凝土包封,再进行第二层敷设,管边至管边的包封距离为2厘米,用铁锹进行上下捣动,使混凝土灌入、灌实、灌透。在管道两边及顶部应包3厘米混凝土,使钢管成一体。

2.3 钢管通信管道的铺设方法、断面组合等均应符合设计规定;钢管接续宜采用管箍法,并应符合下列规定:

a)两根钢管应分别旋入管箍长度的三分之一以上,两端管口

应锉成坡边。

b)钢管在接续前,应将管口磨圆或锉成坡边,保证光滑无棱。

c)严禁不等径的钢管接续使用。

2.4 设墙上、杆上出土管前应进行去锈,二涂油漆。

2.5 引上管引入人(手)孔及通道时,应在管道引入窗口以外的墙壁上,不得与管道叠置。引上管进入人(手)孔、通道,宜在上覆,沟盖下200-400毫米范围以内。管口不应凸出墙面,应终止在墙体内30-50毫米处,并应封堵严密,抹出喇叭口。

2.6 弯管道的曲率半径应符合设计要求,一般不宜小于36米。

3. 硬塑料管及波纹敷设

3.1 硬塑料管波纹管断面组合应符合设计规定。

3.2 铺设塑料管波纹管上下左右应交叉敷设,管边与管边上下左

右间隔应有2厘米,并用支架隔开进行瓜子片混凝土层层振捣包封,做到严实、不空鼓、不漏浆等现象。

3.3 塑料管波纹管进入人孔的第一根长度必须超过2米,接续管

头必须相互错开。

3.4 塑料管的接续宜采用承插法或双承插法等。采用承插法接续塑料管,其承插部分可涂粘合剂。涂抹粘合剂应在距直管管口10毫米处向管身涂抹,涂抹承插长度的近三分之二。

3.5 波纹管接头采用承套插式,在被插入头必须放密封圈。

3.6 波纹管因壁薄,敷设时减少弯度保持平直。

3.7 波纹管人孔内管子头堵塞,必须采用堵塞头子。

3.8 塑料管及波纹管敷设好后,两侧及顶部应浇8厘米混凝土包封。

(五)、人孔建筑

1. 人孔基础

1.1 人孔坑挖掘到设计深度后应平整坑底,作基础处理,并在道路入水处的基础边挖掘一个小坑,浇混凝土基础时存放积水盂。

1.2 人孔坑基础壳子板外应挖水坑一个,作砌人孔时抽水用。

1.3 人孔基础钢筋,应按设计标准断料,按设计标准在陆地上扎成钢筋网,而后吊入人孔坑,围基础壳子板,把钢筋用砖垫起10厘米后,在放积水盂小坑处,浇制混凝土做一下积水盂基础,放入积水盂,而后浇制人孔混凝土基础,浇制混凝土时,应把坑内的余水逼向抽水坑,使混凝土中没有泥水浆存在。

1.4 人孔钢筋网应用0.9铁丝绑扎形成八字开。

1.5 人孔混凝土基础应铺设均匀,并用振荡器振实而后抹平,不得出现跑模漏浆等现象,进行48小时养护。

2. 砖砌人孔

2.1 砖砌人孔前,必须用清水清洗人孔基础,拆除壳子板,使基础外水向小坑流入。

2.2 人孔规格及夸墙排量应按设计规范,第一层砖排量后应用直尺对角丈量,用角尺纠正角度,使人孔不偏斜。

2.3 砖与砖接缝凹凸形处必须灌入水泥浆,使水泥浆深入墙体,增加牢度不漏浆。

2.4 砖墙砂浆必须铺设2厘米,能保持墙体平衡,不摇动使灌浆水泥深入砂浆成一体。

2.5 人孔内铁件应按设计要求铺放,墙体砌到放螺栓接缆环处,应敲去砖的凹凸处,铺上水泥砂浆,放上螺栓拉缆环后,作一些技术处理,使螺栓与拉缆环处不漏水,螺栓出墙面一般为70毫米长,上下螺栓应垂直不摇动,拉缆环出墙面为200-300毫米,安装必须牢固、不漏水。

2.6 砌墙体时,外墙应随墙刮草,第一块砖与基础处应抹大八字

角,应严密贴实、不空鼓、表面光滑、无断裂等。

2.7 人孔砌到管道进口处时,应接合底板管道一起砌入人孔墙体内,在墙与坑边空间处管道下,应用砖垫实,避免管道发生断裂。

2.8 底板管道进墙体时,应和井砖平,墙体经粉刷后,管口处做八字窗口,表面平光、棱角分明清楚、整齐。

2.9 人孔墙粉刷应分两步:

a)刮草并用木蟹打平墙面;

b)粉刷抹光墙面,应光滑贴实严密,粉刷应均匀、不得空鼓、不得脱落、无裂缝。

2. 10人孔四角及顶角应抹一个小八字角管道,管口应用麻布堵塞(导管、钢管、硬塑管)3厘米后抹上1-1.5厘米水泥砂浆,使管口不漏水,表面光滑美观整齐。

2.11 人孔在顶应与人孔规格配套。

2.12 吊装人孔大顶时,先用清水清洗一遍,清洗杂物后,抹上水泥砂浆15厘米借平墙面后,吊上人孔顶条,顶和条接缝处用水泥砂浆灌实后抹上宽20厘米厚1.5-2厘米。

2.13 人孔铁框敷设前先清洗一下顶圈口,而后在顶圈边铺一层水泥砂浆。铺放铁框,使铁框高出路面1-1.5厘米,并向路面低处有一个小翻势,用0.5-

3.2厘米石子混凝土进行包封、捣支,使铁框平稳无摇动、牢固。

2.14 双墙砖砌人孔,两块砖中间缝应是5厘米,并用瓜子混凝土灌入进行振捣灌实。

2.15 双墙人孔螺栓应用直径16毫米×300规格的特种拉缆环。

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

雨污水工程监理细则

雨污水工程监理细则 1、目的 为了规范施工阶段的监理工作,满足监理规划与合同目标的要求,实现公司制定的质量目标,特制定本监理细则。 2、适用范围 本细则适用于市政雨污水工程施工过程的监理。 3、引用文件 《市政排水管渠道工程质量检验评定标准》(CBJ107—90) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GBJ141—90) 《给水排水管道宽程施工及验收规范》(GBSO268—97—90) 《砼强度检验评定标准》(GVJ107—87) 4、质量控制 4、1 沟槽开挖 4、1、1 监理工程师应仔细查阅施工图纸及工程地质勘查报告,详细了解工程所处地段的地质情况,如开挖深度、地质情况及地下水情况。 4、1、1、2 监量工程师应在监理施工单位按施工组织设计方案落实施工设备、 机具进场及安全生产措施。 4、1、2 施工阶段 4、1、2、1 质控要点 a)严禁扰动槽底土壤,离槽底20cm,由人工修整,若有发生超挖,严禁用土回填。 b)两侧挖小排水沟,避免槽底受水浸泡。 4、1、2、2 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程验报单》。 a)复测槽底中线及标高,验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》 b)由总监理工程师组织质监、业主、设计、地堪代表现场验收合格后,方可下一道工序施工。 4、1、3 准备阶段 监理工程师据设计及规范要求审查平基,管座砼配合比,检查水泥的出厂合

格证,批号及复检报告,检查碎石、砂的颗粒组配,含泥量等参数,合格者签返《建 筑材料报审表》,不合格者要求施工单位将不合格材料运出现场。 4、1、4 施工阶段 a)砂垫层,平基、管道施工前,应通过测量手段,严格控制各个工序工作面高程。 b)砂垫层应在充分灌水后,用振动器振实。 c)浇筑管座砼应检查模板就是否钉立牢固,并用插入式振动器充分振捣。 d)混凝土浇筑时应严格控制其配合比,并在现场随机见证取样。 沟渠砼基础不得有石子外露、脱皮、裂缝等现象,伸缩管缝位置应正确、垂直、贯通。4、1、5 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程报验单》。组织业主代表进行验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。 4、2 安管、接口。 4、2、1 准备阶段 4、2、1、1监理工程师根据合同与设计要求检查管材的出厂合格证,复检报告,检查接口砂浆所用砂的颗粒级配、含泥量等参数。合格者签返《成品、半成品、供应单 位资质报审表》及《建筑材料报审表》不合格者,要求施工单位不合格材料运出施工 现场。 4、2、1、2 严格控制平基高程及中线,经监理测量后才允许安管。 4、2、2 施工阶段 4、2、2、1 质控要点 a)管道必须垫稳管底坡度符合设计要求,不得倒坡,管道内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。 b)承插口或企口接口应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。 抹带接口应表面平整密实,不得有间隙、裂缝、空鼓等现象。 4、2、3 验收阶段 a)必须经过测量复测标高,检查接口就是否符合规范要求。 b)污水管必须经过闭水试验。 c)验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评审表》报送《工程报验单》。验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。

给水管网工程监理实施细则

给水管网工程监理实施细则 编制单位: 编制人: 审核人: 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:XXXXX供水工程(XX区域)(综合办公用房及宿舍、综合工房及仓库维修间、加药间、药库、门卫及收费大厅.换热间、清水池2个、其他配套设施、井间联络管及输配水管网)建设地址:; 工程规模:建筑面积1181.45平方米和11.41公里井间联络管及输配水管网;净水厂:规划用地24亩,建清水池、吸水井、进水阀门井、出水阀门井,溢流井、厂区各类管线、综合办公用房及宿舍、门卫及收费大厅、综合工房及仓库维修间、加药间及库房、取水泵房等。输配水管网:输水管道工程:铺设DN200-DN300水源井联络管3110米、DN400主输水管3650米。配水管网工程:铺设DN400配水管4650米。 抗震等级:二级;

抗震设防烈度:8度; 设计使用年限:50年; 屋面防水等级:Ⅱ级, 建筑耐火等级:二级; 建设单位:; 地质勘查单位:; 设计单位: 施工单位: 计划开竣工日期:, 二、编制依据: (一)已批准的建设工程监理规划; (二)与专业工程相关标准、设计文件和技术资料: 1.《给水排水工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 3.《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4.《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5.《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 6.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 7.《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 8 .《现场设备、工业管线焊接工程施工及验收规范》(GB50236-20011) 9.《顶管施工技术及验收规范》(试行) 10.《》给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2008 11.《市政给水管道工程及附属》07MS101(1-4) 12.《室外给水管道附属构造》05S502 13.《水及燃气用球墨铸铁管件及附件》(GB/T13295-2013)

给排水管道工程监理实施细则

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

污水管网工程监理实施细则(1)

- 市政监-23 市政基础设施工程 监 理 实 施 细 则 工程名称:*****市污水管网改造完善工程 建设单位:*******市政维修管理站 监理机构:上海***********咨询有限公司 ******市污水管网改造完善工程项目监理 部 总监理工程师: 二0 0七年六月

目录 一.编制目的和依据 (2) 二.工程施工测量监理 (2) (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 (三) 地基处理(搅拌桩)测量监理 三.材料见证取样监理 (4) 四.排水管道工程施工质量监理 (5) (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.道路施工质量监理 (13) 六.顶管施工质量监理 (18) 七.安全监理实施细则 (24) 八.监理工作的方法和措施 (28) 九.旁站监理方法和要求 (29)

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—97) 5.《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》(DBJ/T 15—33—2003) 6.《纤维缠绕玻璃钢管道安装设计与施工》 7.《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》(CECS129-2001) 8.《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》(JC/T83-1998) 9.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002) 10.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 12.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002) 13.《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002) 14.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查控制桩平面位置和高程的复核结果与精度。 3.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道(渠)轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 4.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行

管道监理实施细则

同心垃圾处理厂 给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程 监理实施细则 1.0概述 1.1引言: 为了切实搞好给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程监理的质量控制、进度控制,并确保业主的投资效益,针对同心垃圾处理厂地理环境和给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道工程的具体情况,结合国家现行的规范、规程及验评标准,特制定本细则。 1.2工程概况及特点: 雨水管网埋深2~4米,最大管径DN600,最小管径DN315;污水管为DN200;检查井采用Φ700重型铸铁井盖与井座。给水管道:循环水管道系统:工作压力0.325MPa,消火栓给水系统工作压力0.8MPa,消防炮给水管道工作压力 1.00MPa,生活给水工作压力0.45MPA工业给水工作压力0.3MPa,最大管径天然气管径为D325×8、D219×6、D48×4,埋地敷设管道中心距地0.8m,调压站进口压力0.3~0.4MPa,出口压力为0.1MPa,最大管径D1420×12,最小管径DN50(PPR管)。中压蒸汽管道工作温度390℃,最大管径D325×13,最小管径D22×3。润滑油管道最大管径D273×7,最小管径(高精密度冷拨无缝钢管)D6×1,室外事故油箱安装在汽轮发电机厂房3—6柱3—D列外,主油箱排污油和高位油箱排污油汇总排至事故油箱。

1.3监理依据: 1.3.1项目法人委托的项目监理合同; 1.3.2建设项目施工合同; 1.3.3项目监理规划(已批准的); 1.3.4承包单位的施工组织设计(方案); 1.3.5工程项目给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道施工图纸、技术文件和技术资料; 1.3.6规范、标准、法规: 1.3.6.1《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268—97; 1.3.6.2《建筑给排水设计规范》GBJ15—88; 1.3.6.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—88、 1.3.6.4《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88、 1.3.6.5《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90; 1.3.6.6《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97; 1.3.6.7《通风与空调工程质量验收规范》GB40243—2002; 1.3.6.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002; 1.3.6.9《城镇输配工程施工及验收规范》CJJ33—89; 1.3.6.10《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 1.4监理实施范围: 1.4.1厂区内给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程; 1.4.2外管线燃气、给水工程; 1.5施工单位必须向监理方呈报的有关资料;

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

污水管网工程监理实施细则

南安市东翼污水处理厂配套污水管网工程(洪濑段一期) 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 泉州长晋工程项目管理有限公司 2014年09 月02 日

目录 一.编制目的和依据……………………………………………………… 二.工程施工测量监理…………………………………………………… (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 三.材料见证取样监理…………………………………………………… 四.排水管道工程施工质量监理………………………………………… (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.顶管施工质量监理…………………………………………………… 六.拉管施工质量监理…………………………………………………… 七.安全监理实施细则…………………………………………………… 八.监理工作的方法和措施……………………………………………… 九.旁站监理方法和要求…………………………………………………

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DBJ13-92-2007 6.《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164:2004 7.《室外排水设计规范》GB50014-2006 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 3.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行复核。 4.检查控制桩的埋设及保护情况。 5.施工测量的允许偏差应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)中的规定,见下表: 注: L –水准闭合路线长度 km; N –测站数。 6.测量资料表式采用《福建省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》。(二)管道工程测量监理 1.沟槽开挖前, 承包人进行管位轴线、井位中心桩和原地面高程以及基坑开挖放线

污水工程监理细则

浙江长城工程监理有限公司 乔司街道五星村生活污水处理工程 监 理 质 量 实 施 细 则 编制: 审核:

污水管道监理质量实施细则 一、污水管线工程质量的控制重点: 1.审批施工组织设计及开工报告 审查施工组织设计中质保体系、施工现场质量管理体系是否落实,专业技术人员是否持证上岗,项目管理主体与人员、质量保证体系的组成,施工组织设计中应明确施工方法及安全措施,工程进度计划材料供应计划、机械使用计划,确保工程质量及工程进度文明施工的措施 2.测量放线:施工前先核对下游高程和现况管线情况确保无误后方可开始施工。(1)检查交桩(控制点)手续是否齐全。 (2)审查施工测量的措施。 (3)复核管道施工中线桩。 (4)复核水准点,其闭合差不大于12√Lmm。 3.构成工程主体的主要材料必须符合设计要求 (1)施工单位在施工前向监理工程师申报拟使用材料的生产厂家资质,包括法人企业组织机构代码证、企业法人营业执照、试验室资质及年检记录等。 (2)到厂家考察: A、施工单位、监理等单位去生产厂家考察生产工艺、其生产规模、质保体系的建立运行情况、试验室的设备是否齐全、试验人员的持证上岗情况、试验室等级。 B、监理旁站管材内外压试验。 C、管材使用的原材料情况包括:水泥、砂石检验报告,混凝土碱集料控制措施,检查是否有第三方出具的水泥、石子碱集料检测报告,生产厂家材料管理情况等。

D、小管径的管纵向筋是否使用压痕钢筋,环向筋是否为滚焊,钢筋的加工方法是否正确,外观质量是否符合规程要求。 (3)计量器具,检测设备测量仪器是否经过计量检定。 4.基础沟槽 (1)根据地勘报告,本地区地下水位较高施工前须先降水,水位线降至槽底50cm后方可开挖。 (2)基槽开挖完成后,施工单位应请设计单位、勘察单位、监理单位、监督部门共同验槽,应符合下列要求: A槽底的土质必须符合设计规定并经有关方面签认,并附承载力证明。 B槽底不能超挖,扰动、水浸。机械挖槽应在槽底设计高程上预留不小于10cm土层,需人工清理。沟槽边坡不得小于施工方案的要求。 C钎孔必须灌砂回填,地基土质如遇有与设计不符时,应找设计出据地基处理意见,如果地基土壤发生扰动、发现枯井、坟头、地质不均等现象,应提出设计变更,会同有关部门及设计单位研究决定处理方案。 D超挖的处理:按设计要求换填40cm级配砂石处理。地基承载力标准值不小于60kpa,检查井地基承载力≥130kpa。 E在处理过程中要清理槽底,备好材料,经监理验槽后方可进行。处理重要部位,监理要进行全过程旁站。 F砂石基础厚度、宽度、高程应符合设计要求。 5.安管雨污水管线安管是本项工程的控制重点,直接影响管道的使用功能,因此监理要做为质量控制重点。 (1)本工程为砂石基础,按设计要求可选用下列三种材料: A天然级配砂石,其最大粒径≯32mm

市政给水管道工程监理细则

赣榆港区给水管道安装及消火栓 给 水 管 道 工 程 监 理 细 则 建设单位:连云港市金东方港口投资有限公司

市政给水管道工程监理细则 一、专业工程概况 (编制人员根据所监理的工程特点填写) 二、细则编制依据(编制人员根据工程具体情况补充) 1.《建筑工程监理规范》 GB50319-2000; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001; 3. 本工程的给排水专业施工图纸; 4. 已批准的本工程的《监理规划》 5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002; 6. 国家有关规范与验收标准 7、本工程的施工组织设计 三、监理工作流程(见附表) 四、监理工作的控制目标值及控制要点 (一). 质量控制 1、质量控制目标值 根据业主要求及施工合同,根据工程要求确定。 2、质量控制要点及方法 2、给水管道工程施工监理工作: 2. 1 给水管道施工工艺流程(见图1.1.1) 图2.1.1 施工工艺流程图 2. 2 给水管道工程质量监理工作流程(见图1.2.1) 3. 给水管道测量放样质量监理 3.1. 监理工作流程 图 3.1.1 给水管道测量放样工艺流程 3.2. 监理工作内容:

3.2.1 要求 3.2.1.1 要求承包人,测量人员熟悉图纸,掌握测量的有关数据,做好内业的准备工作。进场测量放线须经监理工程师审查同意方可进行。 3.2.1.2 监理人员核测临时水准点闭合差及导线方位角闭合差是否在允许误差范围内;检验管道中线、附属构筑位置、沟槽长度;检查坡度设置位置、高程是否与另一水准点闭合。 3.2.1.3 检测管道中心线控制点、中心桩位置、中心桩高程;检查接入 原有管道高程和开挖沟槽边线、交通、排水等是否妥善,坡度桩埋设是否准确。 4.2 监理工作内容 4.2.1 监理工作的要点 4.2.1.1 监理工程师根据承包人开挖沟槽的施工组织设计、施工工艺、施工措施、工人、技术管理人员、机具、材料进场情况和现场施工条件等,监理工程师审批承建商申请的开工报告。 4.2.1.2 工程完工时,监理工程师复查合格后签认交工证书 4.2.1.3 监理人员在沟槽开挖前的准备工作是复查沟槽断面形式是否安全,施工过程中随机复查沟槽中线位置、宽度、高程,严防超挖和扰动破坏原状土。 4.2.1.4 监理工程师在沟槽开挖过程中承建商要求应做到的几点要求: a. 检查沟槽高程、中线两侧宽度; b. 选用支撑(浅槽可不用支撑); c. 审查机械开挖的安全应符合安全操作规程; d. 审查雨季施工的技术措施,应确保沟槽的质量; e. 检查加工制作的支撑是否符合要求; f. 由于设计以外的特殊情况超控、扰动基坑土质量不均匀等,应会同设计单位、业主、承包人共同研究解决,并制定相应的处理方案。 4.2.2 质量要求 4.2.2.1 严禁扰动沟槽底的土壤,发生超挖严禁用土回填; 4.2.2.2 槽底不得受水浸泡; 4.2.2.3 槽底高程、中线两侧宽度、沟槽边坡等符合质量要求; 4.2.2.4 在水压试验段的两端,必须留有长度不小于8 米的原土不挖,以作水压试验的后座,试验段不得大于一千米。 4.2.3 质量标准、检测频率方法(见下表3.2.3) 5.1 监理工作流程

管道安装施工监理细则(内容)

1、0 总则 为了利于工程得施工过程控制,规范监理活动,依据项目法人与施工单位签订得施工合同(简称合同文件)、工程设计文件及有关工程施工技术规程规范编制本细则。 1、1 编制依据 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、发包人与承包人签订得施工合同(以下简称“合同文件”); 3、《工程实施方案》 4、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268) 1、2 适用范围 本细则适用于村农田水利设施配套工程管道施工监理。 1、3 执行得规程、规范名称 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249-88); 3、《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007); 4、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268); 2、0 开工控制内容

2、1承建单位应在现场施工放样前7天,将管线放样施测计划报告报送监理人批准。内容应包括: (1)施测项目概述(在现场应布置施工测量控制网)。 (2)施工放样技术说明书(包括平面与高程测量控制网得设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法与操作规程等)。 (3)测量仪器设备得配置、检验与校正资料。 (4)测量专业人员得配置与组合。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)数据记录及整理制度。 2、2 承建单位应在输水管网工程开工前14天,向监理人报送详细得施工措施计划。内容应包括: (1)工程项目概况(包括申请开工分部分项工程项目,设计或合同工程量,施工部位平面、剖面图等)。 (2)施工程序。 (3)施工进度(包括工期安排、典型作业时间、分期形象进度等)。 (4)管网得详细施工方法。 (5)施工机械得配置与劳动力组合。 (6)质量控制措施。 (7)安全生产与环境保护措施。 (8)监理人要求报送得其她资料。 2、3 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经承建单位项目经理

污水管道监理细则

2013-2014年城市生活污水收集管网延伸工程 (梅李镇胡琴路) 污水管道监理细则 编制依据 监理工作措施 工程开工申请单 污水管道铺设部分 施工工艺过程质量控制要点、检测手段 工程验收 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、编制依据 二、监理工作措施 三、工程开工申请单 四、污水管道铺设部分施工质量控制 五、施工工艺过程质量控制要点、检测手段 六、工程验收

一、编制依据 1、给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 2、城镇给水排水技术规范 GB50788-2012 3、城市道路路基工程施工及验收规范 CJJ1-2008 4、城市污水处理工程项目建设标准 5、建筑结构载规范 GB50009-2001 6、建筑地基处理技术规范 JTJ79-91 7、建设部水电安装及验收规范 8、建设部监理规范 二、监理工作措施 2.1材料控制 凡进场使用的材料必须符合有关材料的规范标准和要求,必须和配合比报告中所用材料相一致。监理人员应督促承包商自检,必要时旁站其自检过程,并按不小于规定频率抽样送监理试验室复检。凡未自检或自检、抽检不合格的材料,一律不得使用。 进场材料及其试验内容如下: ①管材(钢筋混凝土管、UPVC管、高密度聚乙烯管、钢套筒砼管等):来自有资质生产厂家,出厂质保书,抗弯拉试验等 ②钢筋:出厂质保书、拉伸试验、冷弯试验、焊接拉伸试验等;

③水泥:出厂质保书、胶砂强度、细度、稠度、凝结时间、安定性试验; ④碎石:筛分、含泥量、压碎值指标、针片状、视比重、容重等; ⑤黄砂:筛分、含泥量、有机质含量、视比重、容重等 ⑥水:要求施工单位使用清洁、无杂质、达到二级以上标准的施工用水; ⑦砖:出厂质保书,强度试验; ⑧砼、砂浆配合比:需提供配合比报告书,到监理工程师认可的试验室进行或委托试验,为保证砼配合比的执行,施工单位砂、石材料应定点、定矿、定塘口,不得随地取材。 2.2机械设备控制 进场所有设备必须性能良好、部件齐全、设施配套,能满足连续施工的要求。所有设备均须经监理人员验收合格后方可使用。施工现场的搅拌机、电源及振捣器等有关设备都应有备用品,确保施工连续性。搅拌机须有自动进水计量装置,上料的手推车须将自重及需载重量用红漆写明,车内应有明显标记载料位置线。当机械设备的数量、质量不能满足施工连续性时,则不予开工。 2.3、场地要求 材料场地必须经硬化处理,砂石材料须分开堆放,不得混堆。水泥堆放时须架空离地30cm以上,并且有防雨设施;钢材及钢筋骨架也应架空离地。临时蓄水池应作硬化处理,确保施工用水无杂质。施工现场

管道迁改工程监理实施细则范文

管道迁改工程监理 实施细则

青岛地铁工程 青岛地铁一期工程(3号线)监理01标 管线迁改监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

一、工程概况: (2) 1、青岛火车站工程概况 (2) 2、人民会堂站工程概况 (2) 3、汇泉广场站工程概况 (2) 二、管线迁改施工准备阶段质量控制措施 (3) 1、审查各承包单位资质: (3) 2、施工图审核重点: (3) 3、组织施工图技术交底和会审 (5) 4、严格审查施工单位的总体施工组织设计,重点审查: (5) 三、施工阶段监理质量控制措施 (6) 1、严格检查督促实施: (6) 2、定期或不定期召开综合管线施工协调会议 (6) 3、管线迁改应在界定的施工范围内施工: (6) 4、材料及配件质量控制 (6) 5、综合管网施工外环境协调: (7) 6、加强与设计单位协调: (8) 7、管线迁改施工现场协调 (8) 8、管线迁改施工控制重点 (9) 9、电气工程质量控制要点: (10) 10、排水工程质量控制要点 (11) 11、煤气工程质量控制要点 (14)

一、工程概况: 1、青岛火车站工程概况 地铁青岛火车站位于泰安路-广西路交叉口地下。施工调流期间泰安路湖南路以南路段、广西路蒙阴路以西路段封闭交通。泰安路调流路设置于现状泰安路西侧火车站广场上,广西路调流路经过蒙阴路南端延长线调流至兰山路通行。地铁施工完毕后,恢复泰安路、广西路交通功能,路面新建。 2、人民会堂站工程概况 地铁人民会堂站位于大学路与太平路交叉路口。该站施工工法太平路采用暗挖,大学路为明挖。施工期间,大学路太平路向北约90m路段将封闭交通。调流道路设置于现育才中学体育场。调流道路通行能力与现状相匹配,交通影响较小。地铁施工完毕后,恢复大学路交通功能,路面新建。 3、汇泉广场站工程概况 汇泉广场站位于延安一路和文登路交叉口东侧,车站分二期进行围挡施工,其中一期围挡时,车站施工场地主要设置在文登路上。施工期间利用车站围挡两侧绿地及广场,在围挡两侧分别设置单向交通道路,以保证与现状道路交通条件相匹配,减小对道路交通的影响。二期围挡时,施工场地占用文登路部分车行道,施工期间利用车站南侧广场,将文登路被占用的部分路段临时南移,以保证与现状道路交通条件相匹配,减小对道路交通的影响。调流结束后,恢复文登路原路面宽度。 本次文登路工程包括道路工程和交通工程两部分内容。 本管线迁改施工工程量大,专业施工单位及专业工种多,各专业施工单位之间及各专业工种之间施工程序性强,分包单位

雨水污水管道监理细则

一、工程概况 瓯海经济开发区娄桥区间道路延伸段市政工程,西起前后渡河,东至深茂路(已建),道路宽度15m,设计全长189.697m,施工全长183.731m,无跨河,无桥梁,包括道路工程、给排水工程、路灯工程。现状道路两侧为已建地块建筑,道路现状场地已建便道,便道回填材料为宕渣原土及建筑废料等。 雨水管道采用大开挖施工,管径小于100(包括100)采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于10/m2。雨水管道施工完毕须做闭水试验,试验合格后方可回填。 污水管道采用开挖施工,污水管道采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于10/m2。污水管道施工完毕需要做闭水试验,试验合格后方可回填。 二、编写依据 (一)工程监理规划 (二)及工程相关的标准、设计文件和技术资料 1.给排水管道工程施工及验收规范(50268-2008) 2. 建设工程监理规范(50319-2000) 3. 国标图(062011/2/48) 三、监理工作的控制要点 1、监理手段: 在施工过程中,监理人员要严格按照施工工艺的操作程序、质量标准,利用科学的检测手段,采取巡检、抽检;重要工序、部位旁站监理,以达到消除质量隐患,对工程质量进行预控监理的目标。 2、分项工程的质量控制要点 1、按设计图纸和交桩进行放线测量。高程允许偏差为±20√k(),k

为水准测量闭合路线长度。 2、沟槽开挖: (1)管道沟槽开挖,底部开挖宽度,应按下列公式计算: b123) 1+2( 式中:B——管道沟槽底部开挖宽度() D1——管道结构的外缘宽度() b1——管道一侧工作面宽度(),灰土工程b1>400。 b2——管道一侧支撑厚度,可取150-200 b3——一侧模板厚度() (2)当地质条件良好,土质均匀,地下水位低于槽底面高程,开挖深度在5m以内边坡不加支撑。沟槽坡度按设计要求。 (3)当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,并应符合下列规定: A、人工开挖时,槽深超过3m时应分层开挖,每层深度不宜超过2m。 B、人工开挖多层沟槽的层间留宽度,放坡时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m。 C、人工开挖沟槽对堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于 0.8m。 D、沟槽开挖质量应符合下列规定: a、不扰动天然地基,或地基处理符合设计要求。 b、槽壁平整,边坡符合设计要求。 c、沟槽中心线每边净宽不应小于槽底开挖宽度一半。 d、槽底高程的允许偏差,开挖土方槽时应为±20。 e、沟槽支撑:见50268-2008中的3.3 3、垫层平基:

市政给水管道工程监理细则-2

和政县前川新区道路一期建设工程(给水标段) 监理细则 一、工程概况 1.1.1 项目名称:和政县城前川新区道路一期建设工程(给水标段) 1.1.2 建设单位:和政县住房和城乡建设局 1.1.3 建设地点:和政县 1.1.4 承包方式:固定合同价(固定总价) 1.1.5 建设规模:一标段至五标段全部工程全过程的监理 1.1.6 工程概况:新建和政县前川新区一期道路建设工程,位于和政县前川新区包括纬二十一路、纬二十二路、纬二十四路、纬二十六路、康庄路、纬二十七路、和合东路给水工程。 本工程给水管道敷设于道路非机动车道,确定给水管道管径为DN160--DN110‘管道具体布置形式为环形,管道材质采用HDPE(PE100)给水管,管道工作压力 1.0MPa,实验压力为1.5mpa 1.1.7 资金来源: 国家投资及自筹资金 1.1.8 工程质量监理控制目标:达到国家规定的质量合格标准。 1.1.9 工程造价控制目标:总投资:2149531.30元,工程总投资必须严格控制在合同造价范围以内。 1.1.10总工期控制目标:2015年9月23日至2015年11月23日,总合同工期为62日历天,工程工期必须在合同工期内完成。 二、细则编制依据 1.《建筑工程监理规范》GB50319-2000; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 3. 本工程的给排水、采暖专业施工图纸; 4. 已批准的本工程的《监理规划》 5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6.国家有关规范与验收标准 7、公司ISO9001:2000质量管理体系文件

污水管道监理细则

监理技术工作措施 第一章、编制依据 1、吴江经济开发区2003-工10#招标文件 2、给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-97 3、给水排水构筑物工程施工及验收规范 GBJ141-90 4、地基与基础工程质量验收规范 GB50202-2002 5、城市污水处理工程项目建设标准 6、建筑结构载规范 GB50009-2001 7、建筑地基处理技术规范 JTJ79-91 8、建设部水电安装及验收规范 9、建设部监理规范 第二章、监理工作措施 第一节、材料、机械及现场控制 一、材料控制 凡进场使用的材料必须符合有关材料的规范标准和要求,必须和配合比报告中所用材料相一致。监理人员应督促承包商自检,必要时旁站其自检过程,并按不小于规定频率抽样送监理试验室复检。凡未自检或自检、抽检不合格的材料,一律不得使用。 进场材料及其试验内容如下:

①管材(混凝土管、UPVC管、玻璃钢夹砂管、钢套筒砼管等):来自有资质生产厂家,出厂质保书,抗弯拉试验等 ②钢筋:出厂质保书、拉伸试验、冷弯试验、焊接拉伸试验等; ③水泥:出厂质保书、胶砂强度、细度、稠度、凝结时间、安定性试验; ④碎石:筛分、含泥量、压碎值指标、针片状、视比重、容重等; ⑤黄砂:筛分、含泥量、有机质含量、视比重、容重等 ⑥水:要求施工单位使用清洁、无杂质、达到二级以上标准的施工用水; ⑦砖:出厂质保书,强度试验; ⑧砼、砂浆配合比:需提供配合比报告书,到监理工程师认可的试验室进行或委托试验,为保证砼配合比的执行,施工单位砂、石材料应定点、定矿、定塘口,不得随地取材。 二、机械设备控制 进场所有设备必须性能良好、部件齐全、设施配套,能满足连续施工的要求。所有设备均须经监理人员验收合格后方可使用。施工现场的搅拌机、电源及振捣器等有关设备都应有备用品,确保施工连续性。搅拌机须有自动进水计量装置,上料的手推车须将自重及需载重量用红漆写明,车内应有明显标记载料位置线。当机械设备的数量、质量不能满足施工连续性时,则不予开工。 三、场地要求

相关文档