一、填空题

1、电能计量装置的管理必须遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》等有关法律、法规的规定,并接受国家有关部门的监督。

2、电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等。

3、电能计量装置分类:运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。Ⅳ类电能计量装置:负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。准确度等级(有功电能表无功电能表电压互感器电流互感器)分别不应低于2.0 3.0 0.5 0.5S

4、互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。

5、电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。

6、DD862-4型电能表表示设计序号为862的单相电能表,额定电流扩大4倍;DTSD535型电能表表示设计序号为535的三相四线

电子式多功能电能表

二、选择题(下列每题都有三个答案:其中

有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内)

1、在交流电路中( A )之间的相位差的余弦称为功率因数。

(A)相电压和相电流(B)线电压和线电流(C)线电压和相电流

2、对应能满足电能表各项技术要求的最大电流叫做( C )。

(A)最大电流(B)额定电流(C)额定最大电流

3、DS系列电能表是( B )电能表。

(A)三相三线无功(B)三相三线有功(C)三相四线有功

4、当加在感应型电能表电压线路上的电压升高时,电能表的误差将( C )。

(A)向正方向变化(B)不变(C)向负向变化

5、三相四线有功电能表正确计量的功率表达式为(C)。

(A)√3IΦUΦCOSФ(B)3ILULCOSФ(C)3IΦUΦCOSФ

6、感应式电能表的驱动力矩是电压元件和电流元件产生的,电压元件的功率消耗要比电流元件( B )。

(A)、小(B)、大(C)因表而异

7、DD862-4型单相电能表的电流规格为5(20)A,当此电能表工作在20A时,电能表( C )。

(A)能长期工作但不能保证准确度(B)能保证准确度但不能长期工作(C)能长期工作且保证准确度

8、电流互感器的二次电流和一次电流的关系是( A )。

(A)随着一次电流的大小而变化(B)随着二次电流的大小而变化

(C)保持恒定不变

9、电流互感器和电压互感器与电能表配合使用时其正确极性应是( B )。

(A)加极性(B)减极性(C)加极性或减极性均可

10、用电计量装置是计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和( C )及二次连接导线组成的。

(A)电压互感器(B)电流互感器(C)电压、电流互感器

三、判断题(判断下列描述是否正确,对的在括号内打“√”,错的在括号内打“×”)

1、电能表的准确度等级为2.0级,这说明它的基本误差不大于±2.0% (√ )。

2、运行中V类双宝石电能表的轮换周期为5年(× )。

3、电流互感器一次电流侧电流在正常运行时,应尽量在额定电流的2/3左右。(√ )。

4、对于照明用户负载电流应不大于电能表额定电流的90%。(× )

5、低压供电,负荷电流为100A及以下时,宜采用直接接入式电能表。(× )

6、电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于4mm2。(× )

7、为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。(√ )

8、有功电能表的计量单位为“千乏*小时”。(× )

9、感应式电能表的驱动元件:包括电流驱动元件和电压驱动元件。(√ )

10、DT86系列电能表,表示86系列三相四线有功表。(√ )

11、DX86系列电能表,表示86系列三相有功表。(× )

12、变换交流电流的互感器称为电压互感器。(× )

13、对称的三相交流电源,它们的相位互差120°。(√ )

14、电能表的常数是指每千瓦小时圆盘的转数。(√ )

15、电能表铭牌上标注3×380/220V,说明此表电压线圈长期承受的额定电压为380V。(× )

四、问答题

1、按照电能表的接线分类,可分为那五类?

答:可分为:(1)单相两线有功电能表(2)三相三线有功电能表(3)三相四线有功电能表(4)三相三线(60°)无功电能表(5)三相四线(90°)无功电能表。

2、电能计费表计装设后,客户应承担怎样的责任?

答:根据《供电营业规则》有关规定,电能计费表计装设后,客户应承担如下责任:

(1)电能计费表计装设后,应妥为保护;

(2)不应在表前堆放影响抄表或计量准确及安全的物品(如:易燃、易爆危险品及具有腐蚀性的物品等);

(3)不得开启计量柜、箱及表计封印;

(4)发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,应及时告知供电企业;如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业应负责换表,不收费用;其他原因引起的,应负担赔偿费或修理费。

3、什么是计量检定?

答:计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。

4、什么叫电能表常数?

答:电能表的转盘在每千瓦?小时(kWh)所需要转的圈数称为电能

表的常数r/kWh或转/(千瓦?小时)。如电能表常数为1200r/kWh,表示电能表转盘每转1200转,电能表计量1kWh。

5、电能表铭牌电流5(10)A、10(20)A、5(20)A什么意思?答:括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。

根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。

6、当您认为计费电能表可能不准时,怎么办?

答:您若认为电能表计量不准确,您有权向供电企业提出校验申请。可到所属供电局营业厅办理申请校验电表手续,在您交付校验费后,供电企业电能计量中心的检定人员应在不拆开电能表铅封的情况下对电能表进行检定。如果计费电能表的检定结果合格,按有关规定客户应承担电能表检定费;如果计费电能表的检定结果不合格,除退还电能表检定费外,并按有关规定给客户追、退电量。

五、绘图题:(10分)

装表接电职业技能鉴定试题库绘图题(第二版)

装表接电职业技能鉴定试题库 5、绘图题 L a5E1001 R 1、R 2、R 3为电阻,将它们分别连成: 1、R 2与R 3串联后再与R 1并联的电路; 2、R 2与R 3并联后再与R 1串联的电路。 答:如图E —1所示 1 R R R 2 R 3 图E —1 L a5E1002 1、画出电流互感器符号图。 2、画出电压互感器符号图。 答:如图E — 2所示 K 2 L 2 L 1 K 1 A X a x 图E —2 L a5E3003 画出三相电压互感器Y/Y 0-12接线组别的接线图。 答:如图E —3所示

A B C a b c 图E—3 L a4E2004 画出硅晶体三极管的图形符号,并标明各管脚的名称。 答:如图E—4所示 e极) c极) 图E—4 L a4E2005 现有电源变压器B(220V/12V)、整流二极管D、负载电阻R各一只,将它们连接成一个半波整流电路。 答:如图E—5所示 ~220V B 图E—5

L a4E3006 现有电源变压器B 一只,其参数为220V/2×12(副方有二个绕组),另有二只参数相同的整流二极管D 和一负载电阻R ,将它们连接成全波整流电路。 答:如图E —6所示 ~ 220V B 图E —6 L a2E4007 有电源变压器B (220V/12V )一只、整流二极管D 四只,滤波电容器C 、限流电阻R 、稳压管W 和负载电阻R L 各一只,将它们连接成全波桥式整流稳压电路。 答:如图E —7所示 图E —7 Lb5E1008 画出一进一出接线方式的单相电能表内外部接线图。 答:如图E —8所示

电能计量测试题.()

一、判断题 1 、既在电流线圈上并联电阻又在电压线圈上串联电阻的是正弦无功电能表。 ()(正确答案:True ) 2 、某用户供电电压为380/220V,有功电能表抄读数为2000kWh,无功电能表抄读数为1239.5kvarh,该用户的平均功率因数为0.85。()(正确答案:True ) 3 、两元件三相有功电能表接线时,不接V相电压。()(正确答案:False ) 4 、电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电压、电流互感器的二次侧必须分别接地。()(正确答案:True ) 5 、型号LQJ-10为环氧浇注线圈式10kV电流互感器。()(正确答案:True) 6 、安装单相电能表时,电源相线、中性线可以对调接线。()(正确答案:False ) 7 、为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。()(正确答案:True ) 8 、 C相电压互感器二次侧断线,将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。()(正确答案:True ) 9 、有功电能表的电表常数是指每千瓦时的圆盘转数或脉冲数。()(正确答案:True ) 10 、有功电能表的电表常数是指每千瓦时的圆盘转数或脉冲数。()(正确答案:True ) 11 、减极性电流互感器,一次电流由L1进L2出,则二次电流由二次侧K2端接电能表电流线圈“?”或“※”端,K1端接另一端。()(正确答案:False) 12 、国产电能表DT型号含义是三相三线有功电能表。()(正确答案:False ) 13 、按国际通用定义,绝对误差是测量结果减去被测量真值。()(正确答案:True) 14 、有功电能表的积算单位符号应为千瓦小时。()(正确答案:False ) 15 、低压供电,负荷电流为50A及以上时,宜采用电能表直接接入方式。()(正确答案:False) 16 、 I类电能计量装置的有功、无功电能表与测量用互感器的准确度等级分别为:0.2级、2.0级与0.5级。()(正确答案:False )

国家电网装表接电案例题

装表接电 六、案例分析 1、某工业用户建有室内变电所一座,供电电压35kV,中性点不接地,供用电合同约定容量4500kVA,现要为该用户选配计量装置一套,请根据《电能计量装置技术管理规程》的要求及电能计量方式的相关规定,回答下列问题: (1)该用户应配置哪类电能计量装置,采用哪种计量方式? (2)请问该用户应该配置何种类型的电能表? (3)该用户应如何正确选择电压互感器? (4)该用户应如何正确选择电流互感器? (5)该用户互感器二次连接导线的截面积应如何选择? 答: 1)根据《电能计量装置技术管理规程》规定,该用户应配置II类电能计量装置,须采用高供高计计量方式。 2)采用三相三线多功能电能表1块,有功等级为0.5级或0.5S级,无功等级为2.0级,电压为3×100V,电流为3×1.5(6)A, 3)电压互感器变比为35000V/100V,准确度等级为0.2级,额定二次功率因数与实际二次负荷功率因数接近,数量为2台;采用V/v接线。 4)电流互感器变比为实际负荷电流=4500/ (1.732×35) =74.2 (A) 应选用75A/5A电流互感器,额定二次功率因数为0.8~1.0;准确度等级为0.2S级;数量2台,接线方式采用分相接线四线制。 5)互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。 6)配置用户专变终端一只,按要求做好专变终端现场安装、调试工作。 2、某客户申请新装用电,客户名称:杭州市第一纺织厂;用电地址:浙江省杭州市下城 区红江路21号;客户申请供电容量:1000kVA;现场勘查发现:可供电线路:10kV西

电能计量练习试题 (2)

电能计量练习试题(15) 一、单项选择题(每题1分,共25分) 1.当两只单相电压互感器按V,v接线,二次空载时,二次线电压Uab =0V,Ubc=100V,Uca=100V,那么可能是(A) 。 (A)电压互感器一次回路A相断线;(B)电压互感器二次回路B相断线; (C)电压互感器一次回路C相断线;(D)无法确定。 2.正弦交流电的一个周期内,随着时间变化而改变的是(A) 。 (A)瞬时值; (B)最大值; (C)有效值; (D)平均值。 3.测定电能表检定装置的输出功率稳定度时,选择装置(C)测试条件下分别进行测定。 (A)常用量限的上限,cos =1.0,最大负载和最小负载; (B)常用量限的上限,cos =1.0和cos =0.5感性最大负载; (C)常用量限的上限,cos =1.0和cos =0.5感性最大负载和常用负载; (D)常用量限的下限,cos =1.0,最大负载和最小负载。4.电流互感器铭牌上所标的额定电压是指(B )。 (A)一次绕组的额定电压;(B)一次绕组对二次绕组和对地的绝缘电压; (C)二次绕组的额定电压;(D)一次绕组所加电压的峰值。 5.测量用电压互感器的准确度等级从1.0级到0.05级共分为(C)个 等级。 (A)9; (B)7; (C)5; (D)3。 6.当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是(C)。 (A)电压工作磁通改变,引起移动力矩的改变; (B)负载功率的改变;(C)电压铁芯产生的自制动力矩改变; (D)电压损耗角的改变,引起的相角误差。 7.互感器校验仪的检定周期一般不超过( B )。 (A)半年;(B)1年;(C)2年;(D)3年。 8.实用中,常将电容与负载并联,而不用串联,这是因为( B )。 (A)并联电容时,可使负载获得更大的电流,改变了负载的工作状态; (B)并联电容时,可使线路上的总电流减少,而负载所取用的电流基本不变,工作状态不变,使发电机的容量得到了充分利用;(C)并联电容后,负载感抗和电容容抗限流作用相互抵消,使整个

电能计量练习试题11

电能计量练习试题(11) 一、单项选择题:(每题1分,共25分) 1.当单相感应电能表相线和零线互换接线,用户采用一相一地的方法用电时,电能表将(D )。 (A)正确计量; (B)少计电量; (C)多计电量; (D)不计电量。 2、电能表在进行检查和维修时,一般不应拆动(A)。 (A)制动磁铁和电磁铁; (B)电磁铁和转盘; (C)上下轴承; (D)制动磁铁和上下轴承。 3.负荷容量为( A )的计费客户为Ⅳ类电能计量装置。 (A) 315kVA 以下; (B)315kVA 及以下; (C)315kVA 以上; (D)315kVA 及以上。 4. 在任意三相电路中(B)。 (A)三个相电压的相量和必为零; (B)三个线电压的相量和必为零; (C)三个线电流的相量和必为零; (D)三个相电流的相量和必为零。 5.设U m 是交流电压最大值,I m 是交流电流最大值,则视在功率S 等 于(C)。 (A)2UmIm ; (B)2UmIm ; (C)0.5 UmIm ; (D) UmIm 。 6.现场检验电能表时,当负载电流低于被检电能表标定电流的10%,或功率因数低于(B)时,不宜进行误差测定。 (A)0.866; (B)0.5; (C)0.732; (D)0.6。 7.测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻时,应使用(B)兆欧表。 (A)100V ; (B)500V ; (C)2500V ; (D)2000V 。 8. 某用户月平均用电为20万kW.h ,则应安装(C)计量装置。 (A)I 类; (B)Ⅱ类; (C)Ⅲ类; (D)Ⅳ类。 9. 电流互感器铭牌上所标的额定电压是指(B)。 (A)一次绕组的额定电压; (B)一次绕组对二次绕组和对地的绝缘电压; (C)二次绕组的额定电压; (D)一次绕组所加电压的峰值。 10. 在三相三线两元件有功电能表中,当三相电路完全对称,且cos =1.0时,C 组元件的电压相量( B )。 (A)超前于电流; (B)落后于电流; (C)与电流同相; (D)与电流反相。 11.表用互感器是一种变换交流电压或电流以便于测量的( C )。 -------装--------------------------订--------------------------------线------------------------------------

装表接电考试试题十一 附答案

-技师装表接电工 试卷满分:100

一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.使用电压互感器时,高压互感器二次(A )。 A.必须接地 B.不能接地 C.接地或不接地 D.仅在35kV及以上系统必须接地 2.用户若需要装设备用电源时,可( A)。 A.另设一个进户点 B.共一个进户点 C.选择几个备用点 3.计量有功电能表高精度是指准确等级为(A )级及以上的有功电能表. A.1.0 B.2.0 C.3.0 D.4.0。 4.现场测得三相三线电能表第一元件接Ia、Ucb,第二元件接Ic、Uab,则更正系数为(D )。 A. B. C. D.无法确定 5.三相三线60°内相角无功电能表,若断开C相电压,电能表将会(C )。 A.正常 B.停转 C.慢走一半 D.快走一半 6.在三相负载平衡的情况下,某三相三线有功电能表C相电流未加,此时负荷功率因数为0.5,则电能表( D)。 A.走慢

正常C. D.停转 7.电压互感器V/v接线,当U相一次断线,若Uvw=100V,在二次侧空载时,Uuv=(A )V。 A.0 B.50 C.57.7 D.100 8.在φ=(B)时,三相三线有功电能表第二元件功率是第一元件功率的2倍。 A.20度 B.30度 C.60度 D.90度 9.三相四线电能表接入电路时误把电源中性线(N线)与W相电压线接反,若电能表电压线圈可以承受此线电压,能正常工作,则此时电能表功率为正确接线时的(D )倍。 A. B.1/ C.3 D.2/3 10.敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值,交联乙烯护套多芯电缆为(C )倍。 A.5 B.10 C.15 D.20。 11.当三相三线有功电能表,二元件的接线分别为IaUcb和IcUab,负载为感性,转盘(C )。 A.正转 B.反转 C.不转 D.转向不定。 12.作为标准用的电压互感器的变差应不大于标准器误差限值的(C )。 A.1/3

电能计量基础知识培训

电能计量相关内容培训 根据电气专业公司电气技术部提出的培训需求,培训基本包括以 下内容: 一、电能表的分类: 二、测量用互感器的用途及接线方式 三、电能计量装置的构成 四、电能表测量各种电量的意义: 五、计量器具的选用 六、对电流、电压二次回路的技术要求 七、电能表接线对电能计量的影响 八、电能表在安装之前应确定的内容 九、电能计量装置新装完工后,在送电前应检查的内容 十、电能计量装置新装完工后,通电检查内容 十一、检查三相三线有功电能表接线是否正确的几种简便方法:十二、检查三相四线有功电能表接线是否正确的简便方法:十三、现场带电检查错接线的设备及判断方法: 十四、电能计量装置验收内容 一、电能表的分类:

1、从测量原理上可分为:感应式电能表(机械表)、机电一体式电 能表、电子式电能表。 2、从型号上可分为: DD28(单相)、 DT862(三相四线)、 DS862(三相三线)、DX 862(三相无功) DSSD(三相三线电子式多功能)DTSD(三相四线电子式多功能)其中第一个字母D代表电能表;第 二个字母D代表单项有功、X代表三相无功、S代表三相三线有功、T 代表三相四线有功;第三个字母S代表全电子式;第四个字母 D代 表多功能;后边的数字为系列序号。目前我们公司在分类计量工程中 曾使用过的电能表,属于全电子式多功能电能表;其型号有DTSD719、720、DTSD341。 3、从规格上可分为:三相三线制:参比电压3×100V 三相四线制:参比电压3×57.7V/100V、 3×220V/380V 单相制:参比电压220 V 4、从接线方式上可分为:经互感器接入式和直接接入式; 经电流互感器接入的电流规格:有:3×0.3(1.2)A 3×0.5(2)A 3×1.5(6)A 3×5(10)A 等。 直接接入的电流规格有: 3×5(20)A 3×10(40) A 3×20(80)A 等。目前电能表的电流规格大多设计成宽负荷,例如3×5(20)A,其

装表接电中级理论试题

电力职业技能考试<<装表接电>>中级工理论试题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号,每题1分,共84题) 1(La4A1016).截面均匀的导线,其电阻( )。 (A)与导线横截面积成反比;(B)与导线长度成反比;(C)与导线电阻率成反比;(D)与导线中流过的电流成正比。2(La4A1017).测量电力设备的绝缘电阻应该使用( )。 (A)万用表;(B)电压表;(C)兆欧表;(D)电流表。 3(La4A1018).两元件三相有功电能表接线时不接( )。 (A)A相电流;(B)B相电流;(C)C相电流;(D)B相电压。 4(La4A2019).在图A-1中,表示电能表电压线圈的是( )。 图A-1 (A)1~2段;(B)1~3段;(C)3~4段;(D)2~4段。 5(La4A2020).已批准的未装表的临时用电户,在规定时间外使用电力,称为( )。 (A)正常用电;(B)违章用电;(C)窃电;(D)计划外用电。 6(La4A2021).我国正在使用的分时表大多为( )。 (A)机械式;(B)全电子式;(C)机电式;(D)全电子和机电式。 7(La4A3022).关于电流互感器下列说确的是( )。 (A)二次绕组可以开路;(B)二次绕组可以短路;(C)二次绕组不能接地;(D)二次绕组不能短路。 8(La4A3023).关于电压互感器下列说确的是( )。 (A)二次绕组可以开路;(B)二次绕组可以短路;(C)二次绕组不能接地;(D)二次绕组不能开路。 9(La4A3024).某商店,使用建筑面积共2250m2,则照明负荷为( )。(按30W/m2计算)。 (A)50kW;(B)100kW;(C)75kW;(D)2500W。 10(La4A4025).在低压线安装工程图中,反映配线走线平面位置的工程图是( )。 (A)平面布线图;(B)配线原理接线图;(C)展开图;(D)主接线图。 11(La4A4026).若电力用户超过报装容量私自增加电气容量,称为( )。 (A)窃电;(B)违章用电;(C)正常增容;(D)计划外用电。答案:B 12(La4A4027).某三相三线线路中,其中两相电流均为10A,则另一相电流为( )。 (A)20A;(B)10A;(C)0A;(D)10×31/2A。 13(La4A5028).某单相用户功率为2.2kW,功率因数为0.9,则计算电流为( )。

电能计量装置基础知识

电能计量装置基础知识 计量班

第一节电能计量装置基本概念 1、术语及定义 电能计量装置:为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体,包括电能表、负荷管理终端、智能计量终端、集中抄表数据采集终端、集中抄表集中器、计量柜(计量表箱)、电压互感器、电流互感器、试验接线盒及其二次回路等。 负荷管理终端:安装于专变客户现场的用于现场服务与管理的终端设备,实现对专变客户的远程抄表和电能计量设备工况以及客户用电负荷和电能量的监控功能。 配变监测计量终端:安装于10kV公共变压器现场的用于实现配变供电计量和监测的现场终端设备。配变监测计量终端具备计量和自动化功能。 集中抄表数据采集终端:用于采集多个客户电能表电能量信息,并经处理后通过信道将数据传送到系统上一级(中继器或集中器)的设备。 集中抄表集中器:收集各采集终端的数据,并进行处理储存,同时能和主站进行数据交换的设备。 电能计量柜:对电力客户用电进行计量的专用柜。计量柜包括固定式电能计量柜和可移开式电能计量

柜,分专用高压电能计量柜与专用低压电能计量柜。 计量表箱:对客户用电进行计量的专用箱。适合安装电能表、低压互感器、计量自动化终端设备和试验接线盒,适用于10kV高供高计、10kV高供低计和380/220V低压计量方式。 试验接线盒:用于进行电能表现场试验及换表时,不致影响计量和用电的专用接线部件 测控接线盒:用于进行负荷管理终端的现场试验及接线,不致影响计量和用电的专用接线部件。 2、电能计量装置的分类 根据计量电能多少和计量对象的重要性可分为I、II、III、 IV、V5类。 Ⅰ类:月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 Ⅱ类:月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置 Ⅲ类:月均匀用电量10万kW及以上或受电变压器

计量基础知识题库及答案

计量基础知识题库及答案

单位:姓名:分数: 一、选择题(请您在认为正确的句子前划“√”)(每题1分,共25分) 1. 以下那一种说法是不准确的。 √A.秤是强检计量器具 B.社会公用计量标准器具是强检计量器具 C.用于贸易结算的电能表是强检计量器具 2.给出测量误差时,一般取有效数字。 A.1位 B.2位√ C.1至2位 3.下面几个测量误差的定义,其中JJF 1001-2011的定义是。 A. 含有误差的量值与真值之差 √B. 测得的量值减去参考量值 C. 计量器具的示值与实际值之差

4.以下哪一种计量单位符号使用不正确。 A.升L √ B.千克Kg C.牛(顿)N 5.若电阻的参考值是1000Ω,测量得值是1002Ω,则正确的结论是。 √A.测量误差是2Ω B.该电阻的误差是2Ω C.计量器具的准确度是0.2%。 6.计量检定是查明和确认测量仪器是否符合要求的活动,它包括检查、加标记和/或出具检定证书。 A.允许误差范围 B.准确度等级√C.法定 7. 测量仪器的稳定性是测量仪器保持其随时间恒定的能力。 √A.计量特性 B.示值 C.复现值

8.国际单位制中,下列计量单位名称属于具有专门名称的导出单位是 。 A.摩(尔)√B.焦(耳) C.开(尔文) 9.在规定条件下,由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值。称为。 A.标称范围√ B.测量区间 C.示值范围 10.随机测量误差是。 A.测量结果与在重复性条件下,对一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差; B.对不同量进行测量,以不可预知方式变化的误差分量; √C.在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量。

装表接电填空题

采集运维专业装表接电填空题 1.(易)将电压V、W、U相加于相序表U、V、W端钮时应为(正相序)。 2.(易)(最大需量)是在一定结算期内,每15min的平均功率中最大值。 3.(易)按最大需量计收基本电费的用户应装设具有(最大需量)计量功能的电能表。 4.(易)并网的自备发电机组应在其联络线上装设具有(单方向)输出、输入的有功及无 功功能的电能表。 5.(易)不得将电能计量装置二次回路的永久性接地点(断开)。 6.(易)冲击钻具有两种功能:一种可作电钻使用,要用(麻花)钻头;一种用(硬质合 金钢)钻头,在混凝土或墙上冲打圆孔。 7.(易)除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压 互感器的(二次侧)进行。 8.(易)带电检查高压计量电能表接线时,应先测量电能表各端子对(地电压)。 9.(易)带电进行电能表装拆工作时,应先在联合接线盒内(短接)电流连接片,(脱开) 电压连接片。 10.(易)带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。 11.(易)单股铜芯线连接,可用绞接法,其绞线长度为导线直线的(10倍)。 12.(易)单相低压供电时相线、零线的导线截面应(相同)。 13.(易)单相电能计量装置错接线检查前着装要求(戴好安全帽),扣好工作服衣扣和袖 口,系好绝缘鞋鞋带,戴好纱手套。 14.(易)导线用来连接各种电气设备组成通路,它分为(绝缘导线)和(裸导线)两种。 15.(易)登高作业前应检查(杆根),并对脚扣和登高板进行承力检验。 16.(易)TN-C 系统中保护线与中性线合并为(PEN线)。 17.(易)低压线路穿过墙壁要穿瓷套管或硬塑料管保护,管口伸出墙面约(10mm)。 18.(易)电流互感器(串联)在被测电路中,电压互感器(并联)在被测电路中。 19.(易)电流互感器二次回路开路,可能会在二次绕组两端产生(高压),危及人身安全。 20.(易)电流互感器二次绕组的人为接地属于保护接地,其目的是防止绝缘击穿时二次侧 串入(高电压),威胁人身和设备安全。

电能表专题训练(附答案)上课讲义

电能表专题训练(附答 案)

电能表习题 一、选择题 1、家庭电路中,电能表可直接测量() A.电功 B.电阻 C.电流 D.电压 2、如图所示,对于电能表面板上的一些参数的理解,下列说法正确的是() A.此表是测量电功率的仪器 B.此时电能表的读数为586.6J C.“10(20)A”其中“20A”是指这个电能表中通过的电流是20安 D.“720revs/kW?h”是指电能表每消耗1千瓦时电能,转盘转过720转 3、小刚家的电能表如图所示,如他仅将家中的电水壶接入电路,断开其他电器,发现电能表 10分钟内转了300转,则电水壶的功率为______W,通电10分钟消耗的电能为______kW?h. 4、小刚家电能表如图所示,标有2500r/kw.h,一个用电器在家庭电路中单独工作了1分钟,电 能表的铝盘转了50圈。表盘上标这个用电器可能是( ) A.空调 B.电视机 C.电灯 D.电风扇 二、填空题 5、如图是小明家中电能表照片,其中“220V”表示 ___________________________________,“10A”表示 _______________________________________;小明发现当他家电路中 只有一个电冰箱工作时,电能表的表盘3min转了15r,则电冰箱在这段时间内消耗的电能是_______________KW·h,合___________________J。 6、如图17所示是手机、数码相机等电器中使用的可充电锂离子电池,电池上所标的 “电压”和“容量”是两个重要参数,容量的单位通常为“毫安时”(符号mAh)。 即容量等于放电电流与放电时间的乘积。图示电池工作电压是________V,当放电电流 是100mA时,可以工作的时间是_______h,充满电时储存的电能是_______J,1kWh的 电能可以让这样的电池充电________次。从图中你还能知道的信息是: ___________________________________________。 7、如图6所示,是用户电能表6月1日的示数,表格中列出的是他家现有的用电 器。若这些用电器平均每天都工作30min,30天后,电能表的示数应为。若用户又买了一台空调,不久,他家出现跳闸停电现象,你认为最可能的原因是 _________________ 。 8、电能表是测量________________的仪表,如图4所示是电 能表的表盘,其额定电压为___________V,允许通过的最大 电流为____________A。某同学家电能表上月10日和本月 10日的示数如图5所示,他家一个月用电____________kW·h,合___________J。若只使用一台电视机,测得该表内水平转盘在12min内转动60r,则电视机消耗的电能是__________kW·h,通过该电视机的电流为__________A。

电能计量接线图

低压计量基础知识与查处窃电 作者:张立华 2010年张立华独立编写《低压电能计量知识和查处窃电》培训教材一书,作为本单位抄表员及所站长的技能培训教材,培训10期,每期35人-40人,学员技能水平明显提高.特此证明(内容见复印件) 廊坊供电公司客服中心廊坊供电公司培训中心 签字:签字: 2011年9月9日2011年9月9日

在现代化的建设与人民生活中谁都离不开电,电力的建设与发展与国民经济和人民生活质量息息相关,但是,电能作为一商品,在社会主义市场经济交换过程中,窃电的现象也就相伴而生。窃电者为了达到目的,往往是千方百计使窃电的手法更加隐蔽和更加巧妙,并随着科技知识的普及,窃电行为的手段、窃电的方法也在发生变化。对此,作为供电行业的用电管理人员一定要时刻警惕和高度重视,针对各种窃电行为进行深入的调查研究和分析,同时应采取相应的对策。就象公安人员研究犯罪分之的作案手法一样,只有掌握了犯罪分子的作案规律、共性案例和特殊性案例及其手法才能做好如何防范,而且要比窃电者棋高一酬,掌握工作的主动权,使国家的财产损失减少到最小。 窃电的手法虽然五花八门,但万变不离其宗,最常见的是从电能计量的基本入手。我们知道,一个电能表计量电量的多少,主要决定于电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积,因此,只要想办法改变三要素中的任何一个要素都可以使电表慢转、停转甚至反转,从而达到窃电的目的(例如:矢压、矢流、短接(分流)、改变电能表进出线或极性等);另外,通过采用改变电表本身的结构性能的手法,使电表慢转(例如:改变电流线圈匝数、倒转表码、更换传动齿轮损坏传动齿轮等),也可以达到窃电的目的;各私拉乱接、无表用电的行为则属于更加明目张胆的窃电行为。下面介绍电能计量基础知识和如何查处窃电。

装表接电技师题库.

装表接电技师题库 (单选题44、实操题0、填空题0、多选题0、计算题20、问答题27、判断题31。) 一、单选题(只能选择一个答案,不选、多选、选错都不得分,共44 题)。 1、在采用无线电控制的负荷集中控制系统中,国家规定一般控制端发射功率应不超过()。 A. 20W B. 25W C. 50W D. 75W 【标准答案: B】 2、15min最大需量表计量的是()。 A. 计量期内最大的一个15min的平均功率 B. 计量期内最大的一个15min功率瞬时值 C. 计量期内最大15min的平均功率的平均值 D. 计量期内最大15min的功率瞬时值 【标准答案: A】 3、二极管的主要特性有()。 A. 单向导电性 B. 电流放大作用 C. 电压放大作用 D. 滤波作用 【标准答案: A】 4、低压三相用户,当用户最大负荷电流在()以上时应采用电流互感器。 A. 20A B. 25A C. 40A D. 80A 【标准答案: D】 5、纯电感元件在正弦交流电路中,流过的正弦电流()。 A. 与电压同相位 B. 超前电压90°相位角 C. 滞后电压90°相位角 D. 滞后电压30°相位角 【标准答案: C】 6、电气作业的安全技术措施主要有()。 A. 作业相关设备的停电和验电 B. 作业相关设备的安全接地 C. 悬挂标示牌和装设遮栏

D. 作业相关设备的停电和验电、作业相关设备的安全接地、悬挂标示牌和装设遮栏 【标准答案: D】 7、沿墙敷设的接户线(档距不大于6m)线间距离不应小于()。 A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm 【标准答案: C】 8、按照DL/T448—2000规程规定,运行中的Ⅰ类电能表,其轮换周期为()。 A. 2年 B. 3年 C. 3~4年 D. 5年 【标准答案: C】 9、8.7/10kV橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压是()。 A. 10kV B. 25kV C. 37kV D. 47kV 【标准答案: C】 10、把一条32m长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的()。 A. 4倍 B. 1/4倍 C. 16倍 D. 1/16倍 【标准答案: D】 11、普通单相机电式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,电能表()。 A. 仍正转 B. 将反转 C. 将停转 D. 将慢转 【标准答案: A】 12、钳形电流表的钳头实际上是一个()。 A. 电压互感器 B. 电流互感器 C. 自耦变压器 D. 整流器 【标准答案: B】 13、电压互感器()加、减极性,电流互感器()加、减极性。 A. 有,无 B. 无,有 C. 有,有 D. 无,无 【标准答案: C】

九年级物理电能表练习题

电能表菁优网练习题 1.(2011?永州)某家用电能表的表盘上标有“600r/kW?h”的字样,在电路中只接入一个用电器且正常工作时,电能表转盘在1min内转了10转,则该用电器的额定功率是() A.3600W B.1000W C.500W D.100W 2.(2007?南充)一个家用电能表的表盘面上有“3000revs/KW?h”字样.奩某个电热水器单独使用时,电能表转盘在300s内转了280转,则该热水器消耗的电能是J,这个热水器放出的热量能使质量为Kg的水温度升高10℃.[不计热量损失,水的比热容为4.2×103 J/(kg?℃)].3.(2013?郑州模拟)如图所示是一个家用电能表,盘面上标有“1200r/(kW?h)”字样,它表示每消耗1kW?h的电能,电能表的转盘转1200转.若某个电热水器单独使用时,电表转盘在600s内转了210转,则热水器消耗的电能是J,这个热水器的实际电功率是W. 4.家用电能表盘上,标有“3000转/千瓦时”的字样,当接入一个“220V 300W”的用电器正常工作时,1min内电能表的转盘转多少转? 5.(2012春?贵溪市校级期中)张明家的电能表表盘如图所示.则张明家的电路上所能承受的最大功率是W.若电路中只有一个功率为1000W的空调正常使用2h后,则电能表上的示数会变成:.观察电能表的表盘,你还能得到哪些有用的信息: ①; ②. 6.(2010?河南模拟)小明家的电能表表盘如图所示. (1)那么他家能接入电路的用电器的总功率最大为多少? (2)若只将一只功率为1000W空调机接入电路中,持续工作4.5h,他家电能表上的示数应变为多少?(3)小明单独使用一个小灯泡时,他测得电能表每4min转10圈,试求该灯泡的 功率. 7.(2011秋?鼓楼区校级期末)一个“220V 1000W”的电热器,在额定电压下通电15分钟, (1)产生的热量是多少焦? (2)若家用电能表上标有“3000r/kW?h”的字样,则在这段时间内电能表的转盘转过了多少转? (3)这些热量若被2.5千克、30℃的水吸收,水温升高到多少℃?(1标准大气压) 8.一电能表表盘上标明“1200r/kW?h”,将某用电器单独接在该表上,当用电器工作4min后,电能表转

装表接电考试试题十四_附答案

装表接电工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.单相电能表电压线圈断线时,电能表将(B )。 A.正常运转 B.不转 C.反转 D.短路损坏 2.使用电压互感器时,高压互感器二次(A )。 A.必须接地 B.不能接地 C.接地或不接地 D.仅在35kV及以上系统必须接地 3.在三相三线两元件有功电能表中,当三相电路完全对称,且cosφ=1.0时,C 组元件的电压相量(B )。 A.超前于电流 B.落后于电流 C.与电流同相 D.与电流反相 4.县级以上地方人民政府及其经济综合主管部门在安排用电指标时,应当保证农业和农村用电的适当比例,优先保证农村(A )和农业季节性生产用电。 A.排涝、抗旱 B.生活照明 C.农副加工和生活照明 5.复费率电能表可通过走字试验,连续运行。根据电台报时声,每隔(A )测定1次计时误差,取3次测定的平均值,即为平均日计时误差。 A.24h B.72h C.6h D.48h 6.现场检验互感器时,标准器的准确度等级为(D )较为合适。 A.0.1级 B.0.01级 C.0.02级 D.0.05级 7.电力系统的频率标准规定,300万千瓦及以上容量的系统频率允许偏差是(A )。 A.不得超过±0.2Hz

B.不得超过±0.3Hz C.不得超过±0.5Hz 8.某一型号的感应式电能表,如果基本电流为5A时的电流线圈的总匝数是16匝,那么基本电流为10A时的电流线圈的总匝数是( C)匝。 A.16 B.2 C.8 D.4 9.对应能满足电能表各项技术要求的最大电流叫做(C )。 A.最大电流 B.额定电流 C.额定最大电流 10.在实时钟电器中(A )与软件有关,若单片机发生故障,则会被破坏。 A.软时钟 B.硬时钟 C.晶振 D.电子计数器 11.电流互感器的额定电流从广义上讲是指互感器所通过的(B )。 A.最大电流的瞬时值 B.运行中不会发生热损的总电流 C.线路的工作电流 12.当测得绝缘的吸收比大于(C )时,就可以认为设备的绝缘是干燥的。 A.1:1.5 B.1:1.2 C.1:1.25 D.l:1.3。 13.带附加线圈的三相四线无功电能表,它的第二元件电压线圈接Uab,该元件电流线圈所加合成电流为(C )。 A.Ib+Ic B.Ib-Ic C.Ic-Ib D.Ib 14.1.0级三相电能表不平衡负载时,在cosφ=1.0时,20%标定电流负载点的基本误差限为(C )。 A.±1.0 % B.±2.5 % C.±2.0 %

电能计量复习题-2011-5.25

《电能计量》复习题 1. 发现某用户有功电能表错误接线的功率表达式为P=2UI sin φ,经查实已经运行了三个月,累计电量为1.5×104 (kWh ),该用户的平均功率因数为0.87,电能表的相对误差为 γ=-4%。试计算三个月的实际用电量和退补电量。 ( 1.7646ctan29.540.567tan29.540.49354.29sin 87.054.29cos =,=,=,???=? ) 解:更正系数: ?? ?ctg UI UI P P K G 23sin 2cos 30= = = 87.0cos =?,567.0=?ctg ,53.1=G K 退补电量:kWh W K W G 4 4 1089.010 5.1)04 .0153.11()11(?-=??-- =+- =?γ 实际用电量:kWh W K W G 4 4 01039.210 5.104 .0153.11?=??-= += γ 2. 某厂一块三相三线有功电能表,原抄读数为3000,两个月后抄读数为1000,电流互感器的比率为100/5A ,电压互感器的比率为6000/100V ,经检查,错误接线的功率表达式为P=UI (-3cos φ+sin φ) ,平均功率因数为0.9,求实际电量和退补电量。 (065 .2842.25ctan 0.484842.25tan 0.436842.25sin 9.0842.25cos =,=,=,???=? ) P152 解:更正系数: ? ??? tg UI UI P P K G +- = +-= = 33) sin cos 3(cos 30 9.0cos =?,484.0=?tg ,39.1-=G K 抄见电量:kWh W 5 1024)100/6000()5/100()30001000(?-=??-= 实际用电量:kWh W K W G 5 501036.33)1024(39.1 ?=?-?==- 退补电量:kWh W W W 5 5501036.571036.331024?-=?-?-=-=? 3. 某用户一块DT862a 型三相四线有功电能表,其C 相电流互感器的二次侧极性接反, B 、 C 相电压元件接错相,错误计量了6个月,电能表6个月所累计的电量为100×104 (kWh ),平均功率因数为0.9,求实际用电量和退补电量。 P153 解: 错误接线方式为:[][][]c b c a a I U I U I U -,和,,,b 错误接线的功率: ) sin 3(cos )60cos()120cos(cos ?????+ -?+-?+=p p c b b c a a I U I U I U I U P =

电能计量_习题集(含答案)

《电能计量》课程习题集 一、单选题 1. 电能表铭牌标志中5(20)A 的5表示() A. 最大电流 B. 负载电流 C. 最大额定电流 D. 标定电流 2. 对于A/D 转换型电子式多功能电能表,提高A/D 转换器的采样速率可提高电能表的() A.准确度 B.功能 C.采样周期 D.数据量 3. 穿过感应式电能表圆盘的电压磁通称为()。 A. 电压非工作磁通 B. 电压工作磁通 C. 电压漏磁通 D. 电压总磁通 4. DD862型电能表是()。 A.单相有功电能表 B.三相三线有功电能表 C. 三相四线有功电能表 D. 单相复费率电能表 5. 按计量原理来讲,单相电能表在接线时,若将相线和零线互换接线时,电能表将()。 A.少计电量 B.不计电量 C.正确计量 D.不转 6. 我国长寿命技术单相电能表一般采用()。 A.单宝石轴承 B.双宝石轴承 C.磁推轴承 D.电动轴承 7. 电能表在感性负载时要正确测量有功电能,应满足的相位角条件是()。 A. 60ψ?=± B. 90ψ?=± C. 30ψ?=± D. 120ψ?=± 8. 电子式电能表脉冲的()就是指电子式电能表的每个脉冲代表多少瓦时的电能量。 A.电能当量 B.功率当量 C.频率当量 D.脉冲频率 9. 电能表永久磁铁与转盘相互的作用是()。 A.产生辅助转动力矩; B.产生阻力矩,用电愈多阻力矩愈大,使用电量和转速成正比; C.产生阻力矩,用电愈多阻力矩愈小,使用电量和转速成正比; D.产生不变的阻力矩; 10. 测量结果减去真值就是()。

A.相对引用误差 B.相对误差 C.测量误差 D.绝对误差 11.如果一只电能表的型号为DDY11型,这只表应该是一只()。 A. 三相复费率电能表 B. 单相复费率电能表 C. 单相预付费电能表 D. 三相预付费电能表 12.穿过感应式电能表圆盘的电压磁通称为()。 A. 电压非工作磁通 B. 电压工作磁通 C. 电压漏磁通 D. 电压总磁通 13.只在电压线圈上串联电阻元件以改变夹角的无功电能表是() A.跨相90o型无功电能表 B. 60o型无功电能表 C. 正弦无功电能表 D.两元件差流线圈无功电能表 14.无功电能表的计量单位是()。 A. kW.h B. kwh C. kvar.h D. KVAh 15.当功率因数低时,电力系统中的变压器和输电线路的损耗将()。 A. 减少 B. 增大 C. 不变 D. 不一定 16.关于电流互感器下面说法正确的是() A.二次绕组可以开路 B. 二次绕组不能接地 C. 二次绕组可以短路 D. 二次绕组不能短路 17.使用电流互感器时,应将其一次绕组()接入被测电路中。 A. 串联 B. 并联 C. 混联 D. 任意 18.电流互感器的文字符号为()。 A. C.T B. LH C. LQC D. TA 19.减极性电流互感器,一次绕组电流从L1端钮流入,L2端钮流出,则二次绕组电流()。 A.从K1端流出经K2端流回 B.从K2端流出经K1端流回 C.从K1端流入或流出都可以 20.型号为DDSY42的单相电子式复费率电能表常数C=1600次/(kW.h),其含义是用电设备每耗1 kW.h 电能,电子式电能表的脉冲灯就闪动()次。 A.600次 B.160次 C.1600次 D.1000次 21.当三只单相电压互感器按Yy-12接线,如果二次空载时,二次线电压Uab=100V,Ubc=0V,Uca=0V,那么故障为()。 A. 电压互感器二次回路A相断线 B. 电压互感器二次回路B相断线 C. 电压互感器二次回路C相断 D. 电压互感器一次回路某一相断线 22.某单相用户使用电流为5A。若将单相的两根导线均放入钳形表钳口内时,测出的电

电能计量练习试题8

第 1 页 共 7 页 电能计量练习试题(8) 一、单项选择题:(每题1分,共25分) 1.下列各项中,( C )不属于计量法的调整范围和调整对象。 (A)建立计量基准、标准; (B)进行计量检定; (C)教学示范中使用的或家庭自用的计量器具; (D)制造、修理、销售、使用的计量器具等。 2.月平均电量为(B )的计费用户为Ⅲ类电能计量装置 (A)10万kW·h 以上 (B) 10万kW·h 及以上 (C)10万kW·h 及以下 (D) 100万kW·h 以下 3.接入中性点绝缘系统的电能计量装置,采用( A )电能表。 (A)三相三线有功、无功 (B) 三相四线有功、无功 (C) 三相三线有功 (D) 三相四线有功 4.机电一体式多功能电能表,一般情况下,当测量单元与数据处理单元电量不一致时,以(B )为准计算电量(计量单元无故障)。 (A)数据处理单元; (B)测量单元; (C)取数据处理单元与测量单元的平均值; (D)取数据处理单元与测量单元中的最大值。 5. 关于功率因数角的计算,(D)是正确的。 (A)功率因数角等于有功功率除以无功功率的反正弦值; (B)功率因数角等于有功功率除以无功功率的反余弦值; (C)功率因数角等于有功功率除以无功功率的反正切值; (D)功率因数角等于有功功率除以无功功率的反余切值。 6.铭牌标志中5(20)A 的5表示(A)。 (A)标定电流; (B)负载电流; (C)最大额定电流; (D)工作电流。 7.电能表检定装置中,升流器的二次绕组应与(C )串联。 (A)电流调压器; (B)标准电流互感器的二次绕组; (C)被检表的电流线圈和标准电流互感器的一次绕组; (D)移相器的输出端。 8.全电子式多功能与机电一体式的主要区别在于电能测量单元的(A)不同。 (A)测量原理; (B)结构; (C)数据处理方法; (D)采样信号。 9.对同一只电能表来讲,热稳定的时间(B)。 (A)电流元件比电压元件长; (B)电压元件比电流元件 ----------装------------------------------订---------------------------------线-------------------------------