文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门窗三性试验检测报告模版

门窗三性试验检测报告模版

门窗三性试验检测报告模版
门窗三性试验检测报告模版

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能

检测报告

报告编号:J-MCS2017-0003

样品名称:90系列推拉铝合金窗

委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX

检测类别:工程检测送检

XXXXXXXXXXXX

单位地址:

投诉电话:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告报告编号:J-MCS2017-0003

批准:审核:主检:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告报告编号:J-MCS2017-0003

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告报告编号:J-MCS2017-0001

附:送检窗试件立面图及测点分布

附:送检窗试件节点图

附:送检窗试件水密性能检测严重渗漏位置图

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告

GB/T 7106-2008 建筑外门窗气密性能分级表

GB/T 7106-2008 建筑外门窗水密性能分级表

GB/T 7106-2008 建筑外门窗抗风压性能分级表

注:本次检验属工程检测,检验结论是根据委托单位提供风压设计值按照规定的检验方法进行检验评定的。

因此,有关单位使用本报告时,尚应根据建筑和门窗的实际情况(建筑高度、建筑平立面形状、在建筑中所处的位置、地面粗糙度类别、地形条件、建筑与海面相对位置等),符合现行规范的有关规定。

门窗三性试验检测报告模版(技巧学习)

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能 检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 样品名称:90系列推拉铝合金窗 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 检测类别:工程检测送检 XXXXXXXXXXXX 单位地址: 投诉电话:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 见证人单位见证人 委托单位委托日期 工程名称检测日期 制作单位检测依据GB/T 7106-2008 样品名称90系列平开铝合金窗试件尺寸 (mm) 1200*1500*900 检测项目抗风压性能、气密性能、水密性能检测数量 3 樘 仪器设备(1)MW-W-B型门窗物理性能检测设备(2)钢卷尺(3)空盒气压表(4)温度计 工程设计值 (级) 气密性能 6 水密性能 3 抗风压性能 5 检测值(级) 气密性能 缝长:正6负6. 水密性能 3 抗风压性能 5 面积:正7负7. 检 测 结 论 所检试件满足工程设计要求。 说明本试验结果仅与所收到的样品有关;未经本公司批准,不得复制报告(完整复制除外) 批准:审核:主检:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 整窗面积(m2) 1.8 开启缝长(m) 5.035 玻璃品种6mmLOW-E+12A+ 6mm中空玻璃 镶嵌方式胶条 玻璃镶嵌材料胶条框扇密封材料胶条 气温(℃)22 气压(kPa)101.6 固定玻璃最大尺寸宽:1200高:500(单位:mm ) 检测结果 气密性能: 1.样品J-171128-JN01-1: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.25 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.97 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.46 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.30 m3/(h·m2) 2.样品J-171128-JN01-2: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.20 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.90 m3/(h·m2) -10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.41 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.22 m3/(h·m2) 3.样品J-171128-JN01-3: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.38 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.19 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.48 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.33 m3/(h·m2)

关于铝合金门窗三性检测规范

关于铝合金门窗三性检测规范 门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。 门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。 后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。即: “(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。 :(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。式中:w为作用在窗上的风荷载标准值;w。为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。 据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。因此,只有建筑设计者在了解门窗物理三性的基础上根据实际工程提出要求,门窗生产企业据此没计制作符合要求的门窗,才能确保门窗的使用安全。4有效发挥物理三性检测的监督作用依照建设部(97)建计许字第201号文“关于建筑门窗、幕墙生产许可证换(取)证的补充通知”要求,铝合金窗、塑料窗申证单位均平开窗覆盖推拉窗,即换(取)证企业只需进行某种系列规格的平开窗的抽样迭检即可。这是国家为了简化申证过程所采取的措施,是着重从生产环节对门窗的质量进行控制。其弊端表现在①工程中大量使用推拉窗,而企业却无推拉窗的物理三性检

建筑外门窗三性检测

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法GB/T 7106—2008

性能分级 1、气密性能分级 2、水密性能分级 3、抗风压性能分级 检测项目 1、气密性能检测方法 2、水密性能检测方法 3、抗风压性能检测方法

2009年3月1日正式实施 1、代替GB/T 7106一2002《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 2、代替GB/T 7107一2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 3、代替GB/T 7108—2002《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 4、代替GB/T 13685一1992《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》 5、代替GB/T 13686—1992 《建筑外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能分 级及其检测方法》。

术语和定义 1.外门窗:建筑外门及外窗的统称。 2.压力差:外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力高于室内表面所受的压力时,压力差为正值,反之为负值。 3.气密性能:外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力。 4.标准状态:温度为293K(20℃)、压力为101.3kPa (760㎜Hg),空气密度为1.202㎏/m3的试验条件)

5.试件空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过整窗(门)试件的空气量。 6.附加空气渗透量:除试件本身的空气渗透量以外,通过设备和试件与测试箱连接部分的空气渗透量。 7.开启缝长:外窗开启窗或外门扇开启缝周长的总和,以内表面测定值为准。如遇两扇相互搭接时,其搭接部分的两段缝长按一段计算。 8.单位开启缝长空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过单位开启缝长的空气量。 9.试件面积:外门窗框外侧范围内的面积,不包括安装用附框的面积。以室内表面测定值为准。

针对建筑门窗物理三性现场检测的体会

对建筑门窗物理三性现场检测的体会 【摘要】结合检测工作实践,简述建筑外窗的抗风压性能、气密性能、水密性能的现场检测,并对检测过程中应注意事项进行分析。 【关键词】物理三性、检测、注意事项分析 前言 近年来,住宅建设进入高速发展的增长期,城市居民的居住水平有了显著提高,而与之相伴的是,住宅的使用能耗也在逐年增长,造成的一系列环境问题将最终影响住宅建设的可持续发展。有关资料指出,民用建筑门窗可以占建筑物主要能耗的30%~40%,所以对门窗进行节能检测是至关重要的。本文结合检测工作实践,简述建筑外窗的抗风压性能、气密性能、水密性能现场检测的方法,并对检测过程中注意事项进行分析。 建筑外窗气密性能、建筑外窗水密性能、建筑外窗抗风压性能。 检测原理及装置 现场利用密封板或透明膜、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量空测量压差,在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量,在外窗外侧布置适当喷嘴进行水密试验,在适当位置安装位移传感器测量杆件变形。 查阅受检房间的外窗节能工程施工质量验收资料,并进行实地外观和安装质量检查,外窗连续开闭五次应保持正常工作,若发现明显质量缺陷应停止检测工作。 记录试件面积及可开启缝长。弧形窗、折线窗应安展开面积计算。 将密封板(或透明膜)及其它设备安装载在要测试的建筑外窗上,并确认密封良好。 记录大气压力及温度等环境条件。检测现场室外风速不得大于3m/s,当温度、风速、降雨等环境条件影响检测结果时,应排除干扰因素后继续检测,并在报告中注明。

检测顺序宜按照抗风压变形检测(P1检测)、气密、水密、抗风压安全性能(' 3P 检测)依 次进行。 气密性能检测 压差顺序图1 图1 预备加压:在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为150Pa ,加载速度约为50Pa/s 。压力稳定作用时间为3s ,泄压时间不小于1s ,检查密封板或透明膜的密封状态。 检测程序:附加渗透量的测定:充分密封试件上的可开启缝隙,或用不透气的盖板将箱体开口部盖严,然后按照上图逐级加压,每级压力作用时间约为10s ,先逐级正压,后逐级负压。记录各级测量值。 分别计算出升压和降压过程中在100Pa 压差下的两个附加渗透量测定值的平均值f q 和 两个总渗透量测定值的平均值z q ,则窗试件本身100Pa 压力差下的空气渗透量)/(3 h m q t 即 可按下式计算: 然后,再利用下式将t q 换算成标准状态下的渗透量)/(3 ' h m q 值: f z t q q q -=。 —试件渗透量测定值,—; —空气温度值,—; —气压值,—;空气渗透值,—标准状态下通过试件—式中:h m kPa h m q /q K T P /3t 3'T P q q t ??= 3.101293'

最新建筑外窗三性性能检测试题

1、外门窗:建筑外门及外窗的统称 2、压力差:外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力高于 室内表面所受的压力时,压力差为正值,反之为负值。 3、气密性能:外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力。 4、标准状态:温度为293K(20℃)、压力为101.3kPa(760㎜Hg),空气密度为1.202㎏/m3 的试验条件) 5、试件空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过整窗(门)试件的空气量。 6、附加空气渗透量:除试件本身的空气渗透量以外,通过设备和试件与测试箱连接部分的 空气渗透量。 7、开启缝长:外窗开启窗或外门扇开启缝周长的总和,以内表面测定值为准。如遇两扇相 互搭接时,其搭接部分的两段缝长按一段计算。 8、单位开启缝长空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过单位开启缝长的空气量。 9、单位面积空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过外门窗试件单位面积的空气量。 10、水密性能:外门窗正常关闭状态时,在风雨同时作用下,阻止雨水渗漏的能力。 11、严重渗漏压力差:外门窗试件发生严重渗漏时的压力差值。 12、淋水量:外门窗试件表面保持连续水膜时单位面积所需的水流量。 13、抗风压性能:外门窗正常关闭状态时在风压作用下不发生损坏(如:开裂、面板破损、 局部屈服、粘结失效等)和五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。 14、面法线位移:试件受力构件或面板表面上任意一点沿面法线方向的线位移量。 15、面法线挠度:试件受力构件或面板表面上某一点沿面法线方向的线位移量的最大差值。 16、相对面法线挠度:面法线挠度和两端点间距的比值。 17、.允许挠度:主要构件在正常使用极限状态时的面法线挠度的限值(符合为) 18、变形检测:为了确定主要构件在变形量为40%允许挠度时的压力差(符号为P1)而进行 的检测。 19、反复变形检测:为了确定主要构件在变形量为60%允许挠度时的压力差(符号为P2)反 复作用下不发生损坏及功能障碍而进行的检测。 20、定级检测:为确定外门窗抗风压性能指标值P3和水密性指标值ΔP而进行的检测。(确 定产品门窗)。 21、工程检测:为确定外门窗是否满足工程设计要求的抗风压和水密性能而进行的检测。(满 足设计要求的工程门窗)

铝合金门窗三性检测规范

铝合金门窗三性检测规范 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

即: “(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、 “(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。现场门窗气密性检测报告 (1)

嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司 现场门窗气密性检测报告 共 2 页第 1 页委托单位:嘉兴市广源房地产开发有限公司样品编号:JF0 工程名称:巴黎都市杜伊勒宫1#、2#、4#、8#楼报告编号:2008JM00082 工程编号:CQ 收样日期:2008年11月05日 (试验报告专用章):批准:审核:检测: 签发日期:年月日 公司地址:浙江省嘉兴市华云路18号联系电话:5 嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司 现场门窗气密性检测报告

报告编号:2008JM00082 共 2 页第 2 页 建筑外窗气密性能分级表GB/T7107-2002 (试验报告专用章):批准:审核:检测: 签发日期:年月日 公司地址:浙江省嘉兴市华云路18号联系电话:5

山东省建筑工程质量监督检验测试中心 现场门窗气密性检测报告 共2页第1页(Page1of2)委托单位:菏泽市建设局样品编号:JF0 工程名称:菏泽大剧院报告编号:2009JM00082 工程编号:CQ 收样日期:2009年07月05日 检测地址菏泽大剧院检测位置一层1113室二层2068室三层3092室 见证单位山东省工程建设监理公司见证人张洪辉 样品名称铝合金平开窗检验数量3樘 商标——规格型号2330×2300 生产单位郓城县金河实业有限公司检验类别委托检验 检测依据《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T211-2007 设备建筑门窗现场检测仪XMCY1818B型(编号YQ/JC-212) 检验结论 气密性能符合国标GB/T7107-2002 正压第 4 级 负压第 4 级 检测声明1、报告及复印件无检测单位盖章无效; 2、报告无检测、批准、审核人签名无效; 3、报告涂改无效; (试验报告专用章):批准:审核:检测:签发日期:2009年07月10日 试验室地址:济南市无影山路29号联系电话:3 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 现场门窗气密性检测报告

门窗物理性能检测仪

门窗物理性能检测仪 一、概述: 门窗物理性能检测设备用于检测建筑外窗的抗风压性、气密性和水密性。符合GB/T7106-2008《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》要求,适用于大专院校、科研单位、生产厂家、使用单位以及相关检测单位。 好仪器,好资料,尽在沧州建仪(https://www.wendangku.net/doc/fb17150566.html,)。欢迎到网站查询可编辑版本。 打造中国建仪销售第一品牌,树立沧州产品全新形象 二、产品特点: 1.最新材料不锈钢作为主板、喷头安放位置自动隐藏,无须调整。 2.装夹方式进一步改进使该产品具有外表美观,结构紧凑,操作简便等诸多优点 三、标准配置 控制柜系统;风机系统;喷淋控制系统;风压换向系统;空气流量测试系统;静压箱系统;压力变送系统环境软件电脑打印机 四、技术参数: 配带动力:交流~380V,12kw 风压值测定范围(抗风压性):小量程为-600Pa~+600Pa,大量程为-5000Pa~+5000Pa。 空气流量测定范围(气密性):0~500m3/h 喷淋量范围(水密性):100~1000L/h 位移量测试范围(变形检测):0~50mm 压力变送器精度: (1).抗风压:0.25级 (2).气密性:0.5级 (3).水密性:0.25级 空气流量计精度:3.0级 位移计精度:0.25级分辨率:0.01mm 系统整机最大功率:12KW。 门窗物理性能检测仪试验环境:温度:8-35℃相对湿度:80%RH 五、使用说明 一、气密性能检测过程

1.预备加压 ①开启压力检测通道:将“流量/压力”开关拨至“压力”档。 ②启动正向阀门或负向阀门(根据检测需要)。 ③启动脉冲控制阀:顺时针旋转“脉冲控制”旋钮,至绿灯点亮为止。 ④启动风机:按下“风机控制”上方的绿色按钮。 ⑤调节风压,顺时针调节“风压调节”按钮,完成三个500Pa压力脉冲过程。 2.升降压检测 ①开启流量检测通道:将“流量/压力”开关拨至“流量”档。 ②调节“风压调节”按钮逐级加压后逐级降压,记录每级压力时的流量值。 ③关闭风机,仪器复位。 二、水密性能检测过程 1.预备加压(过程同上) 2.定级加压检测 ①打开水阀,调节阀门淋水量为2L/(m·min)。 ②启动水泵,开启喷淋控制面板上多个试件面积所对应的喷头。 ③同“气密性能检测过程→预备加压:①-④”。 ④顺时针调节“风压调节”按钮,观察每级压力时“雨水”的渗漏情况。 ⑤关闭风机,仪器复位。 三、抗风压性能检测过程 1.装夹A、B、C三个位移传感器,并计算设定面法线挠度值 2.预备加压(过程同上) 3.变形检测 ①顺时针调节“风压调节”按钮,记录每级压力差A、B、C三点的位移变形量。 ②加压至试件变形检测时最大面法线挠度后,系统泄压,此刻压力值为P1值。 ③关闭风机,仪器复位。 产品相关关键字:门窗物理性能检测设备门窗物理性能试验仪建筑门窗综合物理性能试验机

门窗三性试验检测报告记录模版

门窗三性试验检测报告记录模版

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 整窗面积(m2) 1.8 开启缝长(m) 5.035 玻璃品种6mmLOW-E+12A+ 6mm中空玻璃 镶嵌方式胶条 玻璃镶嵌材料胶条框扇密封材料胶条气温(℃)22 气压(kPa)101.6 固定玻璃最大尺寸宽:1200高:500(单位:mm ) 检测结果 气密性能: 1.样品J-171128-JN01-1: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.25 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.97 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.46 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.30 m3/(h·m2) 2.样品J-171128-JN01-2: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.20 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.90 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.41 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.22 m3/(h·m2) 3.样品J-171128-JN01-3: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.38 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.19 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.48 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.33 m3/(h·m2)该组窗试件的气密性能为:正压国标6级,负压国标6级。

4、建筑节能门窗及玻璃检测报告汇总表

建筑节能门窗及玻璃检测报告汇总表 工程名称:振东村农民公寓1#、2#、3#楼检测单位:宁波中一检测研究院有限公司质监登记证:序 号品种规格生产厂家检测项目 检测报告 备注 检测报告编号技术要求检测时间单项判定检测结论 1 510mmX360mmX24 mm 浙江淇滨玻璃有限 公司 传热系数 2014节能门窗 -00126 3.4 1 4.9.9 3.042 合格 2 可见光透射比2014节能材料 -00341 ≥71 14.9.15 76.6 合格 3 遮阳系数2014节能材料 -00341 ≤0.84 14.9.15 0.802 合格 4 中空玻璃露点2014节能材料 -00340 15块试样露点 均<-40℃无结 14.9.15 15块试样露点 均<-40℃无结 合格 5 510mmX360mmX24 mm 浙江淇滨玻璃有限 公司 传热系数 2014节能门窗 -00127 3.4 1 4.9.10 3.249 合格 6 可见光透射比2014节能材料 -00343 ≥71 14.9.18 76.6 合格 7 遮阳系数2014节能材料 -00343 ≤0.84 14.9.18 0.803 合格 8 中空玻璃露点2014节能材料 -00342 15块试样露点 均<-40℃无结 14.9.19 15块试样露点 均<-40℃无结 合格 9 510mmX360mmX24 mm 浙江淇滨玻璃有限 公司 传热系数 2014节能门窗 -00128 3.4 1 4.9.11 3.264 合格 1可见光透射比2014节能材料 -00345 ≥71 14.9.23 76.6 合格 1遮阳系数2014节能材料 -00345 ≤0.84 14.9.23 0.803 合格

原材料所需检测检验报告及合格证

原材料所需检测检验报 告及合格证 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网(安全网)检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水(PP-R)管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗(玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告)合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂(松节油)合格证 (所有厂家资质) 送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖(砌体)检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性(气密性、水密性 及抗风压性)检测报告 (检验单位、实验室资质) 样品送样要求 1钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 30cm的要磨平 电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊(每一规格送三根50cm) 气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 4钢筋连接;滚轧直螺纹接头,每一规格送三根,长度不超过55cm 注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头,每一规格送三根,长度不超过55cm, 大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。

建筑门窗物理三性检测方法

建筑门窗物理三性检测 检测原理及装置 现场利用密封板或透明膜、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。 检测顺序宜按照抗风压变形检测(P1检测)、气密、水密、抗风压安全性能( 检测)依次进行。 气密性能检测 压差顺序图1

图1 预备加压:在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为 150Pa,加载速度约为50Pa/s。压力稳定作用时间为3s,泄压时间不小于1s,检查密封板或透明膜的密封状态。 检测程序:附加渗透量的测定:充分密封试件上的可开启缝隙,或用不透气的盖板将箱体开口部盖严,然后按照上图逐级加压,每级压力作用时间约为10s,先逐级正压,后逐级负压。记录各级测量值。 分别计算出升压和降压过程中在100Pa压差下的两个附加渗透量测定值的平均值 和两个总渗透量测定值的平均值 ,则窗试件本身100Pa压力差下的空气渗透量 即可按下式计算: 然后,再利用下式将 换算成标准状态下的渗透量 值:

浅谈门窗的物理三性检测

浅谈门窗的物理三性检测 【摘要】门窗的物理性能包括:气密性、水密性、抗风压、保湿、隔声和采光等,前三种为普通门窗检测中必检项目,后三种只有在有特殊要求的门窗才需检测。关于门窗的三性检测,我国自1986年颁布了检测标准,此后经过多次修订与完善,逐渐形成一套系统的检测方法与要求。 【关键词】三性检测;气密性;水密性;抗风压 前言 一般而言,门窗的物理性能包括三种必检项目:空气渗透,雨水渗漏和抗风压,以及三种特殊要求的门窗才需检测的性能:保湿、隔声和采光。1986年,我国就颁布了建筑外窗的物理三性检测标准:《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》、《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》和《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》。[1]此后,在2002年和2008年又经过两次修订,08年的新标准将建筑外窗的气密、水密和抗风压性能分级及检测方法进行统一。国标规定,塑料窗或铝合金推拉窗空气渗透量不得大于3.0 m2/m·h,铝合金平开窗空气渗透量不得大于2.5 m2/m·h;塑料窗的安全检测风压应大于1000Pa,铝合金推拉窗的风压值应大于1500Pa,铝合金平开窗的风压值应大于2000Pa。[2]此后,国内一线大中城市随即展开了门窗物理三性检测业务。 1 空气渗透性能检测 国标定义了检测外窗在标准状态下的气密性能,标准状态条件是指温度为293K(20℃)、压力为101.3kPa、空气密度为1.202kg/m3。气密性能是指外窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。检测气密性能的评价指标为:在10Pa压力差下的单位缝长空气渗透量或单位面积空气渗透量。单位缝长空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过单位缝长的空气量;单位面积空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过的单位面积的空气量。[3] 2 雨水渗漏性能检测 雨水渗漏性是指在风雨同时作用下,雨水透过关闭外窗试件的性能。严重渗漏是指雨水渗入外窗内侧,把设计中不应浸湿的部位浸湿的现象,以雨水从窗外持续渗入窗内侧并溢出试件界面作为产生严重渗漏现象的标志。检验试件阻止雨水渗漏的能力,以发生严重渗漏时的内外压力差值进行评价。雨水渗漏性能检测可分别采用稳定加压法和波动加压法,定级检测和工程所在地为非热带风暴和台风地区时采用稳定加压法,所在地为热带风暴和台风地区时,采用波动加压法。 [4] 3 抗风压性能检测

门窗检验报告核查要录及检验报告

门窗材料、构件核查要录 表F5 工程名称黄梅嘉晟.滨河国际-主力商业 序号 1 断桥隔热铝合金建筑外门窗“三性”(气密性、水密性、抗风压性能)检测报告一份; 2 广东伟业断桥隔热铝合金型材(浇注式)50系列出厂检验报告一份; 3 武汉鑫尚德中空玻璃(6LOW-E+12A+6)出厂检验报告一份; 4 门窗传动执手出厂检验报告一份; 5 不锈钢滑撑14寸检验报告一份; 6 7 8 9 10 11 检查意见出厂合格证及试验报告齐全、有效,试验项目合格,符合要求。 项目技术负责人: 年月日 项目总监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日

门窗材料、构件核查要录 表F5 共2页第2页 工程名称黄梅县全民健身中心- 序号 1 木质隔热防火门MFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1检验报告一份; 2 木质隔热防火门MFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1型式认可证书一份; 3 木质隔热防火门MFM-1521-d5 A1.50(甲级)-2检验报告一份; 4 木质隔热防火门MFM-1521-d 5 A1.50(甲级)-2型式认可证书一份; 5 木质隔热防火门MFM-1821-d5 A1.00(乙级)-2检验报告一份; 6 木质隔热防火门MFM-1821-d5 A1.00(乙级)-2型式认可证书一份; 7 木质隔热防火门(甲级、乙级、丙级)出厂合格证各一份,共三份; 8 9 10 11 12 13 检查意见出厂合格证及试验报告齐全、有效,试验项目合格,符合要求。 项目技术负责人: 年月日

项目总监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日

建筑外墙门窗三性检测分级标准

義1 建氛^^门《气密姓能分级表 门窗节能工程 622建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射 比应符合设计要 求。 2臭热冬冷地P :气密杵、传热系数、玻璃遮阳系数、叩虬光a 肘比、中空玻璃 露点: 住居: 4. 2.3建疏物1、石S 外门窗及ffi 开式阳台门的气密性等级,不应低 于国赢标准《建筑外门窗气密,水密,抗凤压性能分级及检测方法》 ub r/W6—200S 规定的4级.其气密性能分级指标值:单位缝长空 气渗透量5^2 5 [mV Cm ? h ) b 单位面积空气潘透星q’W?5 IV Y 肝? h )h 7层& 7层以上的外门窗及敬开式阳台门的气密性等 级.不应低于该标准规定的6级.其气密性能分级指标值:单位缝长 空气港透S qi^l 5 [my (m-h )]?单位面积空气潘透星q 忑4一 5 [?/" €nf * h) h 公共: 单位涼怕 甲?为千樽 表£ ft 氛外门窗水密性能分级表 表3 建31外门窗抗讯良性能为级贏

4. 3,4建筑外窗的Y密性不应低于国家标准《建迫外门窗气密、木密、抗丿乱压性能分魏及检测A^fiJ GB T7106-200S Mt定的6纷其性能分级指栋值:单位缝艮今气潼透虽;qi笔1.5 [卅/(m - h)]*单位面积空气iSiS虽5 [n?/((n'*h)]。 4. 3. 5透叽幕墻气密件能不应低于国家折准&建筑皐墙》GB/T2108^-2007 -P规定的3级.其T密性能分级指标值:建址算墙开启部分为LL^l.sEmVU-h)]:建規幕增 13 輸体(含开启)部分为QX1.2[n,7(m*-h)]. 逮筑外ir(门)、水畫、扶凤压性能桂测报ft 掘*国号I fdSH #11

建筑外窗三性检测方案(好)

阳江国际五金刀剪商贸中心(三期)丰泰新天地商住项目 建筑外窗三性检测方案 一、工程概况 项目名称:阳江国际五金刀剪商贸中心(三期)丰泰新天地商住项目结构层次:框架剪力墙结构,裙楼商铺2层,塔楼6幢17层,7幢17层,8幢28层,5幢30层,1、2、3幢(没建设)。 建筑面积:6、8幢及地下停车库42398.68㎡,5、7幢34260.67㎡,1、2、3幢72857.9㎡。 设计单位:广东粤建设计研究院有限公司 建设单位:阳江市永宜房地产有限公司 监理单位:广东正茂工程管理有限公司 施工单位:广东冠雄建设集团有限公司 二、门窗工程特点 本工程铝合金门窗安装必须严格遵守国标规范JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》和参照中南标准图集98ZJ641铝合金门和98ZJ721铝合金窗(2002版);工程所有铝合金平开窗选用Y500系列,品牌为四会市汇广盈铝业有限公司生产的汇盈铝材;工程所有玻璃全用钢化安全玻璃,卫生间用磨砂钢化安全玻璃;品牌为广东明轩实业有限公司生产,厚度为6.0mm钢化玻璃。 三、制定方案依据 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)、广东省《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002)三项物理性能检测现行国家标准,阳江市住房和城乡规划建设局相关要求的通知和设计

图纸等。 四、检测规定: 1、九层及以下的单位工程,同一窗型至少选取三樘试件检测1组; 2、十层及以上的单位工程,同一窗型至少选取六樘试件检测2组; 3、十八层及以上的单位工程,同一窗型至少选取九樘试件检测3组; 4、当窗型(平开、推拉、固定)或材质(钢塑、铝塑、铝合金)不同时,应按上述要求分别取样送检; 5、当材料的品种、规格相同时,选取面积较大的试件; 6、监理单位(或建设单位)负责建筑外窗三性试验的见证取样送检工作。 五、检测数量 2016年 1月 6 日由建筑单位组织相关各方责任主体共同商议确认,对阳江国际五金刀剪商贸中心(三期)丰泰新天地商住项目工程建筑外窗三性检测进行确认,本工程检测 14 组具有代表性窗型,门窗规格尺寸见下页:

建筑外窗三性检测

发表时间:2015/12/28 来源:《基层建设》2015年19期供稿作者:蔡祖强[导读] 广东省东莞市樟木头镇建筑材料试验室外窗检测主要检测建筑外窗水密性、气密性和抗风压性能。水 密性能即是指关闭的外窗在风雨同时作用下阻止雨水渗透的能力。 蔡祖强 广东省东莞市樟木头镇建筑材料试验室523620 摘要:笔者主要从事建筑行业。本文主要从外窗检测简介、检测前准备、建筑外窗三性检测、不同种类外窗三项性能的比较、建筑外窗“三性”这几个方面介绍了题目。本文旨在同行探讨学习,共同进步。 关键词:简介;测前准备;三性检测;比较;设备 一、外窗检测简介 外窗检测主要检测建筑外窗水密性、气密性和抗风压性能。水密性能即是指关闭的外窗在风雨同时作用下阻止雨水渗透的能力。气密性能即是指外窗在关闭状态下阻止空气渗透的能力。抗风压性能是指关闭的外窗在风压作用之下不出现功能障碍和损坏的能力。进行抗风压性能检测的时候,也许会造成损坏甚至试件变形。所以应该先做气密性检测,之后再做抗风压性能及水密性检测。 二、检测前准备 窗试件应该在18℃~28℃的环境下存放16h以上方可进行检测。并应测量室内气压、温度、外窗开启缝长度、高度、窗框厚度以及宽度(按窗框最外沿测量)。以上数据应该做好记录并开机后输入检测软件。然后再安装窗试件。安装试件需要垂直水平,固定窗框用夹具控制好紧固螺栓力度,以避免用力过度而造成窗框变形。安装后应该将试验机附加边框与试件之间用玻璃胶或宽胶带密封。气密性数据采集的时候,可以降低附加渗透量以及总渗透量数值,因此减少空气流量波动,带来压力传感器数值波动或空气流量传感器。在雨水渗透性试验中,可避免附加边框与窗试件相互之间缝隙漏水造成测试数据有误。试件安装之后,应反复开关5次再关紧,以便防止窗框在固定的时候被夹具挤压变形而导致检测结果受到影响。准备工作完成后便可开始检测。 三、建筑外窗三性检测 1、气密性能检测 建筑外窗气密性能即是指建筑外窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。现行G Bfr7or7一202《建筑外窗气密性能分级及检测方法》中以“单位面积空气渗透量”“单位缝长空气渗透量”这两项技术指标来综合评定建筑外窗的气密性能。 单位缝长空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过单位缝长的空气量;单位面积空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过单位面积的空气量。在气密性检测过程当中,先密封试件上的可镶嵌缝隙和开启缝隙,分别按照特定的检测加压程序施加负压和正压,测出试件的附加空气渗透量,之后去除试件上的密封措施,按照相同的加压程序来测出试件总的空气渗透量,分别

铝合金窗三性测试方案

检测方案 委托单位名称:※※※※(杭州)有限公司 工程名称:杭政储出(2012)※#地块铝合金窗及栏杆工程样品名称:内开内倒铝合金系统窗 编制:浙江省建设工程质量检验站 日期: 2016-9-19 浙江省建设工程质量检验站

一.检测信息 委托单位:※※※※(杭州)有限公司 建筑设计:浙江省建筑设计研究院 制作单位:※※※※建筑装饰工程有限公司 试件名称:内开内倒铝合金系统窗 工程名称:杭政储出[2012]45#地块商品住宅项目铝合金窗及栏杆工程 建设单位:※※※※(杭州)有限公司 设计单位:※※※※装饰工程有限公司 监理单位:※※※※建设监理有限责任公司 总包单位:※※※※股份有限公司 分包单位:※※※※建筑装饰工程有限公司 工程位于杭州※※※※,由1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼等九幢楼及其地下室组成,由上海旭博建筑装饰工程有限公司负责铝合金窗、栏杆、百叶等的供应及安装; 本试验窗材料使用情况: 玻璃:8+12A+8mm中空透明双钢玻璃 铝型材:6063-T5 断桥隔热条:吉斯品牌 密封胶:杭州之江 密封胶条:吉斯品牌

螺栓、螺钉:不锈钢材质 开启扇锁具:吉斯品牌 二、试件选择: 杭州地区窗检测单位不进行圆弧窗及转角窗的检测,又参考杭州市风向玫瑰图,风力强度高的多为南风和东风,建议选择南向或东向的直线型窗来进行试验;综上考虑,施工单位选取了转角型窗中尺寸最大的窗1#楼东立面标准层中的3樘窗,窗标号为LTC21(10)20(大样见附件1),实际尺寸为2980mm*1860mm。 杭州地区风向玫瑰图 三.试件安装 试件进场安装日期为:计划为 10月8日 ※正常情况我试验室可确保在计划安装日期前将安装洞口提供给贵公司,如有特殊情况我方会及时与贵公司联系,并会拿出可行的解决方案。

19.建筑门窗检测(物理三性指标)作业指导书

建筑门窗检测物理三性指标检测作业指导书 编写: 审核: 批准: 山西建工建筑工程检测有限公司 二零一三年九月十五

1、目的 为了规范建材试验室对建筑外门窗(物理三性指标)检验的工作程序,实现标准化操作,特制定此作业指导书 2、适用范围 本作业指导书适用于建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法。检测对象只限于门窗试件本身,不涉及窗与其他结构之间的连接部位。 3、依据标准 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 4、检测方法 4.1 试件安装要求 4.1.1 试件应安装在安装框架上。 4.1.2 试件与安装框架之间的连接应牢固并密封。安装好的试件要求垂直,下框要求水平,下部安装框不应高于试件室外侧排水孔。不应因安装而出现变形。 4.1.3 试件安装后,表面不可沾有油污等不洁物。 4.1.4 试件安装完毕后,应将试件可开启部分开关5次。最后关紧。 4.2 检测顺序 宜按照气密、水密、抗风压变形P1、抗风压变形P2、安全检测P3的顺序进行。 4.3 检测安全要求 当进行抗压性能检测或较高压力的水密性能检测时应采取适当的安全措施。 4.4气密性能检测 4.4.1分级指标 采用标准状态下,压力差为10Pa时的单位开启缝长空气渗透量q1和单位面积空气渗透量q2作为分级指标。 分级指标绝对值q1和q2的分级见表1

表1 建筑外门窗气密性能分级表 4.4.2试验步骤 检测加压顺序见图1。 注:图中符号▼表示将试件的可开启部分开关不少于5次 图1 气密检测加压顺序示意图 (1) 进入试验界面:双击桌面上门窗快捷方式在运行的图片上点击一下鼠标左键弹出测试项目选择框。选择气密性能检测项进入试验主界面。 (2) 数据设定:点击测试下拉菜单选择数据设定。在弹出的窗体内根据被侧试件填写后退出。 (3) 启动风机:点击风机启动按钮。 (4) 正向预备加压:点击正向预备加压按钮,右上方提示正在进行正向预备加压。正向预备加压结束后提示正向预备加压结束。待压力分级 1 2 3 4 5 6 7 8 单位缝长 分级指标 q 1/[m 3/(m ·h )] 4.0≥q 1>3.5 3.5≥q 1>3.0 3.0≥q 1>2.5 2.5≥q 1>2.0 2.0≥q 1>1.5 1.5≥q 1>1.0 1.0≥q 1>0.5 q 1≤0.5 单位面积 分级指标 q 2/[m 3/(m 2·h )] 12≥q 2>10.5 10.5≥q 2>9.0 9.0≥q 2>7.5 7.5≥q 2>6.0 6.0≥q 2>4.5 4.5≥q 2>3.0 3.0≥q 2>1.5 q 2≤1.5

窗三性检测报告

外窗物理性能 检测报告 工程地点: 委托单位: 检测日期:2008年月日 报告编号: xxxx建设工程质量检测中心

2008年月日 xxx xx 外窗物 理性能检测报告 声明: 检测人员: 报告编写: 复 核: 批 准:

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效; 4. 本报告无检测、复核、批准人签字无效; 5.未经书面同意不得复制或作为他用。 6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。 检测单位:宜昌市建夷建设工程质量检测中心 地址:宜昌市体育场路7号 邮编:443001 电话: 传真: 监督电话: 网址:https://www.wendangku.net/doc/fb17150566.html,

目录 一工程概况 (4) 二检测依据 (4) 三检测方法 (4) 四检测设备 (10) 五检测结果 (10) 六检测结论 (10)

一、工程概况 xxxx位于宜昌市秭归县医疗中心院内,其外窗采用xxxx生产的塑钢推拉窗,建设单位为xxxx,安装单位为xxxx。受xxxxxx的委托,我中心于2008年x月x日对该工程的3樘送检窗户(1095mm ×890mm×80mm)进行了物理性能定级检测。 二、检测依据 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2002 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T 7107-2002 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T 7108-2002 三、检测方法 1.抗风压性能(GB/T 7106-2002) 1-1检测项目: 1-1-1变形检测:检测试件在逐步递增的风压作用下,测试杆件相对面法线挠度的变化。得出检测压力差P1。 1-1-2反复加压检测:检测试件在压力差P2(定级检测)或P2’(工程检测时)的反复作用下,是否发生损坏和功能障碍。 1-1-3定级检测或工程检测:检测试件在瞬时风压作用下,抵抗损坏和功能障碍的能力。定级检测是为了确定产品的抗风压性能分级的检测,检测压力差为P3。工程检测是考核实际工程的外窗能否满足工程设计要求的检测,检测压力差为P3'。 1-2分级指标:采用定级检测压力差为分级指标。分级指标