文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中水管道施工方案

中水管道施工方案

中水管道施工方案
中水管道施工方案

5、施工技术方案:

5.1 施工测量

5.1.1 测量人员会同勘测单位或管道总承包商进行测量控制及水准点的交桩手续,接桩后及时组织人员对水准点进行闭合复测,各点根据现场地形设保护装置并做好控制点记录。

5.1.2 施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。

5.1.3 施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。

5.2 土方施工

5.2.1 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。

5.2.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。

5.2.3 开槽坡度为1:0.33(当深>5m时,坡度为1:0.5),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面见附图。

5.2.4 开槽后,在浇筑基础之前应约请有关人员包括设计、

监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。

5.3 管道施工

5.3.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。

5.3.2 管材及配件的性能要求:

5.3.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字

证明及实物的检查。

5.3.3 管材及配件的运输和存放

5.3.3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。

5.3.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。

5.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。

5.5 管材吊运与下管:

5.5.1管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下

沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。

5.6 管道的焊接采用HDPE的专用焊条进行施焊。

5.7 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。

5.8 打压时后背支撑牢固,根据工程进展情况可分段打压。

5.9 水压试验应在管身胸腔填土后进行。水压试验前应做好排水设施,以便于试压后管内存水的排除。

5.10 试压时在管端盖堵及高点按设计要求设置排气孔。

5.11 水压试验验收合格后贴标志带。

5.12 管道试压合格后,必须进行冲洗方可交付使用。

5.13 消火栓井和螺阀井按《国家建筑标准图集给水排水工程》S1中的要求进行砌筑,

5.14 砖砌体施工

5.14.1 砖砌筑砂浆强度,等级必须符合各工程设计要求。

5.14.2 砌筑时要砂浆饱满、灰缝平顺。

5.14.3 砌砖时要随砌随检查垂直度,及时清扫墙、井面。

5.14.4 井抹面要抹光压实,不得有空鼓、裂缝,井盖安装应与路面平接。

5.15 水压实验;

5.15.1 水压实验应在管道验收合格并且管沟回填至管顶以上50cm 后进行,特殊地方如弯头、三通等应回填至管顶以上100cm,且端各5m的范围,并且砼支墩强度达到设计要求。

5.15.2 试压管段小于1公里。

5.15.3 管道的试压堵头(盲板)应有足够的安全系数,特别是铸铁管道,尽可能利用天然土壁作为试压后背,堵板与后背之间用圆木、方木、千斤顶作为支顶传力系统。沿线高点不能排气的点、各端头设排气阀。

5.15.4 串水浸泡:向管内注水,并进行认真浸泡,管道注满后,保持0.2~0.3Mpa水压充分浸泡,时间不小于24h。浸泡完后,逐步升压0.2Mpa检查一次,无问题后再继续升压,接近1Mpa时稳定一段时间检查,排气彻底干净,然后升至1Mpa实验压力,保持恒压10min,落压不超过0.05Mpa;对接口、管身检查无破损及漏水现象为合格,使用放水法作水压严密性实验。

5.15.5 水压实验标准:试压标准:1Mpa。

5.15.6按下式计算渗水量

q= w/(T1-T2)×(1000/L)

q—实测渗水量(升/分/公里)

W—T2时间内放出的水量(L)

T1—从实验压力下降0.1Mpa经过的时间(min)

T2—放水时从实验压力下降0.1Mpa经过的时间(min)

L—实验段长度

5.16 回填

5.1

6.1 回填工作在管道安装完成,并经验收合格后进行,槽底杂物要清除干净。

5.1

6.2 回填密实度标准:胸腔部分(轻型击实)≥95%,管顶以上

50cm以内(轻型击实)85%,管顶50cm以上至地面(重型击实)≥95%。

5.1

6.3 胸腔及管顶以上50cm范围内填土:管道上设置的砼支墩或其他砼构筑物,必须在其强度达到设计强度的70%以上时,才能回填;管道两侧要同时回填,两侧高差不得大于20cm,不得损坏管道,抹带接口及外防腐层;回填时土中不得含有砖石、瓦块、淤泥等杂物;管道底部的三角部位,用木锤等特别工具填细土(砂)捣实;管顶以上50cm以内,要使用木夯夯实;回填土每层虚铺厚度,对于普通压实工具每层不超过20cm;沟槽回填顺序按沟槽排水方向由高向低分层进行。

5.1

6.4 井室等附属构筑物回填四周同时进行,并须严密夯实,无法行杭之处必要时可回填低标号砼。

5.1

6.5 与本管线交叉的其他管线或构筑物,回填时要妥善处理。5.17 管道回填前须按规定粘贴标志带。

5.18 管道冲洗:

5.18.1 冲洗时间应在用水量较小,水压偏高的夜间进行,事先通知有关单位,冲水流量不小于1.5/M/S,冲洗应连续进行,当排出口的水色透明度与入口处目测一致即为合格,经过化验合格后方可通水。

5.18.2 冲洗时冲洗水加入10%次留绿酸钠溶液,配制时要佩带齐全劳保用品。

中水管道施工方案

中水管道施工方案

高平市建设路南延(新华街~南外环)工程 中 水 管 道 工 程 施 工 方 案 衢州市政园林股份有限公司 目录 1 编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.1有关工程文件 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.2有关规范规程 ........................................................ 错误!未定义书签。

2 工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.1中水工程概况 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.3设计说明 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.4工程地质情况 ........................................................ 错误!未定义书签。 3 施工部署 ................................................................... 错误!未定义书签。 4 主要施工方法 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.2施工方案 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2.1沟槽开挖 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.2.2验槽 .................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.3钢质管道施工方法............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4球墨铸铁管道施工方法..................................... 错误!未定义书签。 4.2.5沟槽回填 ............................................................ 错误!未定义书签。 5 质量证措施 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.1质量保证组织机构 ................................................ 错误!未定义书签。 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施.. 错误!未定义书签。 5.3工程质量保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 5.4质量控制标准 ........................................................ 错误!未定义书签。 6 工期保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 7 安全保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。

排水管道施工方案最新版

第一节、施工测量 一、施工测量放线 1、距离测量: 仪器采用经纬仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核),二次读数较差不大于10mm。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足规范的规定。 (1)采用坐标、经纬仪测量法,测速快、准确和操作简便;能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测,不用在施测过程中移动仪器,从而可加快速度,缩短施测工期。在本工程开工前,会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网,结合各施工段走向及需要,加密布置施工控制网,施工控制网各点之间应保持良好的通视状况,以方便随时进行闭合复测,所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。 (2)采用经纬仪的后方交会专项功能,通过对两个已知点的观测,得出仪器点的坐标;采用经纬仪的测量距离专项功能,在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度,即测站点放在待定点上,在测距离的同时观测该点到两个已知控制点的夹角,这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高精密度等级,平面控制网按一级导线网控制;高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作,竖立明显的标牌,以防止损坏。根据

施工控制网测放出排水沟中心线的位置,并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极坐标测量的方法进行测放,测量精密度需满足招标文件的有关技术要求,所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。 (3)管道的起点、终点及转折点称为管道的重点,管道中线定位就是将主点位置测设到地面上去,并用本桩标定。管线起点及各转折点定出以后,从线路起点开始量距,沿管道中线每隔50m钉一木桩(里程桩)。 根据管线的起点和各沟的挖土中心线,一般每20m测设一点,中心线的投点容差为±10mm,量灰线标明开挖边界。在测设中线时应同时定出井位等附属结构的位置。 每隔20m或30m槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制管道中线和位置,掌握管道设计高程的标志,坡度板必须稳定、牢固,其顶面应保持水平,用经纬仪将中心线位置测设到坡度板上,钉上中心钉,安装管道时,可在中心任务钉上悬挂锤球,确定管中线位置。以中心钉为准,放出砼垫层边线,开挖边线及沟底边线。 2、高程测量: 高差不大时采用B1级水准仪,测量时往返各一次,取闭合差≤12√L ,L为往返测量水准线路长度(KM)。高差较大时标高的测量采用经纬仪三角高程测量,主要技术要求须满足规范的规定,内业计算垂直角度的取值应精确到0.1″,高程取值应精确到1mm。 3、内业计算:

中水管道施工方案

. 目录 1 编制依据 (1) 1.1有关工程文件 (1) 1.2有关规范规程 (1) 2 工程概况 (1) 2.1设计说明 (1) 2.2工程地质情况 (1) 3 施工部署 (1) 4 主要施工方法 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2施工方案 (2) 4.2.1沟槽开挖 (2) 4.2.2验槽 (2) 4.2.3球墨铸铁管道施工方法 (2) 4.2.4沟槽回填 (3) 5 质量证措施 (4) 5.1质量保证组织机构 (4) 5.2工程质量保证措施 (5) 6 工期保证措施 (5) 7 安全保证措施 (5) 7.1成立安全组织机构 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3安全注意事项 (6) 8 文明施工、环境保护措施 (6) 8.1建立健全强有力的环保体系 (6) 8.2实行环保目标责任制 (7) 8.3防止水源污染措施 (7)

1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1《市政工程勘察报告》BGEC-J勘-2009-100(2) 1.1.2 中水管线工程施工组织设计 1.2 有关规范规程 1.2.1《室外给水设计规范》GB50013-2006 1.2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.2.3 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2 工程概况 本工程为榆林市迎宾路西段改扩建工程。将本条道路的中水管线与片区中水系统相接。水坠砂回填管道。 2.1 设计说明 设计中水主管道为DN315mm,管道横穿道路预留DN1160mm中水支线,设计中水管线总长度680m。 2.1.1 管材 设计中水管管材采用PE100塑料管。 2.1.2管道防腐 从厂家采购的球墨铸铁管必须是内衬水泥砂浆防腐层,管道外壁按常规防腐。2.1.3 在中水管道管顶以上500mm处设置标志带。 2.2 工程地质情况 拟建场地地貌单元属晋中市冲洪积扇的中上部,地形由于挖方、堆土致使地面标高起伏变化较大,基本趋势是由北向南逐渐降低。 3 施工部署 施工组织以满足工程施工需要为目的,合理配置施工人员、机械设备、工程材料等资源,全面规划、统筹安排、保证重点、科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工生产,做好工序衔接,确保按期完成中水管道工程。具体施工进度计划如下:

市政工程雨污水排水管道施工方案

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交

底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖至门口或路口时,采用半幅施工,预留一段人工开挖或按要求塔设车辆便桥、行人便桥,确保施工及行人安全。 ⑤在高压线下作业时严格按电业局要求施工,注意施工机械、人员安全。

中水工程施工方案

中水工程施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

目录

一、编制依据 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸(含变更设计); 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 《给排水管道工程施工及验收规范》50268-2008; 《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。管径为dn200和dn315,长度约为1221m。其中dn200管道约1220m,dn315管道约1m。管材采用PE管。 工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类。 工程水文条件 本次钻探最深钻至标高,止于第5大层,在钻孔中测到2层地下水:第1层为上层滞水,水位标高~,埋深~;第2层为层间水,水位标高~,埋深~。 根据地勘结果,本工程所处场地近3~5年最高地下水位标高为左右(不含上层滞水)。 三、施工部署 项目组织机构 针对本工程特点,选派我单位施工经验丰富、业务水平高的人员组成项目部。见附图:

规划一路、规划十二路施工进度横道图 说Array明:图中 粗线为受 拆迁影响 施工段。

质量目标 合格。 安全生产目标 零事故。 文明施工目标 争创北京市文明施工工地。 环境保护目标 “保护环境,从我做起”,提高所有施工人员的环境保护意识,对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制,减少对环境的影响;对裸露土方进行覆盖、洒水以防扬尘。 四、施工准备 技术准备 技术准备 项目部组织各相关人员进入施工现场进行实施性调查研究,仔细核对现场及物探图中所有管线的位置、高程、必要时挖探坑,以了解所有现况管线的埋深、走向及平面位置,避免施工时破坏管线。同时组织技术、生产、材料经营人员集中学习施工图及技术规范(认真核实设计变更单),仔细进行技术交底,同时做好各种原材料的试验、检验工作。 建立测量控制系统 在工程开工前,对设计管线的线位进行定线,并按施工需要设立满足精度要求的控制桩,并妥善加以保护。 工程开工前编制材料计划,根据北京兴润水务有限公司对给水管线工程的审核意见及图纸设计进行采购,材料进场后及时进行报验。 按施工计划,组织各种技术工人,机械司机等人员陆续进场。所有人员在上岗前3天到位,以便培训和组织工程技术交底。 按照施组中要求的设备型号分期、分批组织进厂,并检验,维修,以备工程开工后,尽快投入施工生产。 材料人员按照材料计划,进行材料采购,并及时安排进厂,为尽快施工创造条件。

中水拖管管道施工方案

中水拖管管道施工 方案 1

@@@@@@@中水管道穿越工程 ( 非开挖施工) 施 工 组 织 设 计 目录 一、综合说明 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况..................................................................错误!未定义书签。 1.3工程地质与水文地质概况 .....................................错误!未定义书签。 1.4单个牵引施工段主要工程量 .................................错误!未定义书签。 二、施工组织部署 ............................................................. 错误!未定义书签。 2.1施工工艺流程..........................................................错误!未定义书签。 2.2施工组织与管理 .....................................................错误!未定义书签。

2.3施工准备..................................................................错误!未定义书签。 2.4进度计划(附后) .....................................................错误!未定义书签。 三、主要分部分项工程施工方案..................................... 错误!未定义书签。 3.1测量定位放线、管线探测及场地准备 ................错误!未定义书签。 3.2定向钻穿越施工方案 .............................................错误!未定义书签。施工质量管理措施 .............................................................. 错误!未定义书签。 4.1质量管理措施及管理网络 .....................................错误!未定义书签。 4.2针对本工程的质量保证措施 .................................错误!未定义书签。 五、安全文明措施 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1安全施工..................................................................错误!未定义书签。 5.2文明施工..................................................................错误!未定义书签。 1

中水管道施工方案-(1)要点

1 编制依据 (2) 1.1有关工程文件 (2) 1.2有关规范规程 (2) 2工程概况 (2) 2.1中水工程概况 (2) 2.3设计说明 (2) 2.4工程地质情况 (3) 3施工部署 (3) 4 主要施工方法 (3) 4.1工艺流程 (3) 4. 2施工方案 (3) 4. 2.1沟槽开挖 (3) 4. 2.2 验槽 (4) 4. 2.3钢质管道施工方法 (4) 4. 2.4球墨铸铁管道施工方法 (7) 4. 2.5沟槽回填 (11) 5质量证措施 (12) 5.1质量保证组织机构 (12) 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施 (13) 5.3工程质量保证措施 (13) 5.4质量控制标准 (14) 6工期保证措施 (15) 7安全保证措施 (16) 7.1成立安全组织机构 (16) 7.2安全技术措施 (16) 7.3安全注意事项 (17)

8 文明施工、环境保护措施 (18) 8.1建立健全强有力的环保体系 (18) 8.2实行环保目标责任制 (18) 8.3防止水源污染措施 (19)

1编制依据 1.1有关工程文件 1.1.1甲方提供的总平面图、各单位建筑的给排水专业施工图。 1.1.2顺义新城仁和镇望泉寺村定向安置房项目施工组织设计。 1.2有关规范规程 1.2.1北京市给水排水管道工程施工技术规程DBJ01-47-2000 1.2.2给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 1.2.3 《室外给水设计规范》(GB50013-2006 1.2.4北京市给水与排水工程施工安全技术规程DBJ01-88-2005 1.2.5阀门井、水表井洒水栓井参见图集11BS 3和07MS101 2 工程概况 顺义新城第1街区是仁和镇望泉寺村定向安置房项目,位于万科四季花 城的西部,供销大厦的南部。 望泉寺村定向安置房市政工程项目位于北京市顺义区仁和镇,顺义城区的西部,西侧紧邻七分干渠,其四至范围为:东起前景南路,西至兴泉路,南邻望泉北街,北靠石景街,规划用地面积13.0175万平方米,其中道路 用地1.715万平方米,绿地面积0.351万平方米,建设用地面积11.095万平方 米。总建筑面积27.9808万平方米,其中:地上建筑面积19.965万平方米,地 下建筑面积8.0158万平方米。区内居住总户数2132户,居住总人口5970人, 容积率1.8,建筑密度21%总停车位1635辆,其中:地上522辆,地下1113 辆。 2.1设计说明 2.1.1管材: ①进户管管材及管径均同室内设计。 ②中水管主干管采用球墨给水铸铁管,柔性橡胶圈承插接口;管材级别为 K9级。 ③管径为DN25的中水管采用衬塑钢管,螺纹连接。 2.1.2中水管道最小覆土为1.0米。平行敷设的管道除注明外间距均为0.5 米。 2.1.3阀门井的做法参见11BS3-18,其中FM2 FM3为共用阀门井,井径 为?1400;圆形水表井做法参见11BS3-44,矩形水表井(采用无连通管无止回阀安装)做法参见11BS3-45;洒水栓采用圆井洒水栓,做法参见11BS3-60; 洒水栓井位

拖拉管施工方案 (3)

非开挖拖拉管施工方案 一、工程概括 本工程中水回用给水管穿过厂区经五路和纬五路时采用非开挖拖拉PE管的方式埋管,穿过经五路PE管径为DN250,穿过纬五路PE管径为DN150,拖拉管水平投影长度均为100m.。 二、非开挖施工工艺流程 在本次施工中采用ZT25型水平导向钻机进行施工,其施工步骤主要包括如下几步:①现场勘 . 三、施工准备 a、现场勘察: 在施工前,利用我公司专备的RADIO /MP51T地下管线定位设备明确查清地下管线的走向及深度,确保工程安全进行。 b、施工准备 非开挖(拉管)穿越施工的关键是做好导向孔曲线的设计和地质勘察,导向孔的设计和施工受许多因素的制约,其中最主要的是施工现场的地上和地下条件,地上条件包括地形,地貌以及周围建筑物、道路等;地下情况包括原有地下管线,地下水和地质结构等。因此,在导向孔设计和施工前必须进行详细的现场勘察,取得第一手的地质资料。现场勘察内容包括:原有地下管线及设施的直径和埋深,原有电缆线路的走向等情况,并在地面作好标记,穿越地层的土质类型、含水量、透水性。

对于地下管线的勘察主要是三种方法:1)人工勘察,2)仪器勘察,3)间接勘察。具体在进行拉管施工前将入土口的路面挖一个工作坑,如有回填土,则取走直到露出原土为止。为便于置放泥浆泵,应在入土处边挖个小坑,大小以能放置泥浆泵为准。为了使施工过程中尽量不给交通安全、城市环境及周围群众正常生活带来影响,应在不影响正常施工的前提下在施工现场周围(即出、入口和泥浆池周围)用砖基础隔离泥浆外溢,并活动护拦进行围护。 四、非开挖施工 一)首次定向钻进 准备工作完成后,钻机定位,按照ABP软件设计图开始施工。尽可能缩短减少钻进和回扩、回施时间。利用导向钻机及导向仪,通过检测和控制手段使导向钻头按设计轨道钻进。 导向孔钻进一般采用小直径全面钻头,进行全孔底破碎钻进,在钻头底唇面上或钻具上,安装有专门的控制钻进方向的机构,在钻具内或紧接其后部位,安装有测量探头。钻进过程中,探头连续或是间隔测量钻孔位置参数,并通过无线数据或有线方式将测量数据发送到地表接收器。操作者根据这些数据及其处理这些数据得到的图表,采取适当的技术措施调整控制钻进方向,再进行人工控制钻孔的轨迹,从而达到设计要求。 二)预扩孔(回扩孔): 导向孔钻进完毕后,装上各种回扩器,将原孔扩大到原来管径的倍。一般在钻机对面的出口坑将回扩钻头连接于钻杆上,再回拉进行回扩,在其后不断地加接钻杆。根据导向孔与适合生产管铺设孔的直径大小和地层情况,回扩可一次或多次进行。推荐最终回扩直径按下式计算:D′=K′D 式中:D′——适合生产管铺设的钻孔直径 D——生产管外径 K′——经验系数,一般K′=,当地层均质完整时,K′取小值,当地层复杂时,K′取大值。 在进行扩孔的时候,利用泥浆混配系统将拌有美国威猛化学泥浆的混合液通过钻杆注入回扩器中,通过回扩器的旋转均匀地喷在孔壁上,化学泥浆的主要作用: (1)、泥浆在孔的四周形成泥饼,也称为孔壁,使形成的孔不塌方。(2)、泥浆使钻杆和钻头得到良好的润滑,减少阻力。 (3)、泥浆在孔内流动,可冷却钻头。 (4)、泥浆可悬浮岩粉,并将他们带出孔外。 (5)、泥浆在钻头前面起射流作用,有助于切削土层。 f、敷设管线

道路及排水管道施工设计方案

玖龙纸业(重庆)有限公司年产55万吨牛卡及瓦楞纸生产线配套工程道路 管沟工程 道路及管网专项施工方案 编制: 审核: 审批: 业兴实业集团有限公司 玖龙纸业(重庆)有限公司年产55万吨牛卡及瓦楞纸生 产线配套工程道路管沟工程 项目部

2017年5月 第一章工程概况 第一节编制依据、施工标准 1、本施工方案的编制依据: (1)玖龙纸业(重庆)有限公司下发施工单位的总平面给排水管道布置图及结构图、总平面消防管道布置图以及总平面管线综合图。 (2)现场实际情况。 (3) 现行的施工规范、施工工艺及操作规程和质量验收评定标准。 2、执行的施工标准: (1)设计院提供的图纸及有关资料 (2)设计图纸中指定使用的标准图 (3)《公路路面基层施工技术规范(JT J1034-85)》 (4)《水泥混凝土路面施工技术规范(JTG F30-2003)》 (5) 05MR201《城市道路—沥青路面》 (6)《给排水管道施工及验收规范》GB50268—2008 3、总体概况 工程名称:玖龙纸业(重庆)有限公司年产55万吨牛卡及瓦楞纸生产线配套工程道路管沟工程

建设单位:玖龙纸业(重庆)有限公司 设计单位:中国中轻国际工程有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询公司 勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院 施工单位:业兴实业集团有限公司 建设地点:重庆市江津区珞璜工业园A区 第二节施工现场及气象条件 1、施工现场条件 施工现场大部分较为平整,具备多条生产线同时开通的条件。 2、气象条件 目前厂区主干道及排水管道的施工,正要处于夏季多雨阶段,重庆江津地区的平均气温大概在32度左右。所以,水稳层施工前,一定要注意气象预报,做好防雨措施,确保道路基层的质量。 第三节设计概况 1、主厂四周主干道结构层 素土压实,密实度95%;180厚连续型级配碎石底基层;380厚6% GM骨架密实型水泥稳定碎石基层(两层);6厚厚乳化沥青稀浆封层;60厚AC-20C密级配沥青混凝土下面层,5厚改性乳化沥青粘层油,40厚SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料面层。 2、主厂四周主干道宽度 厂区内主干道为9m、12m、16m,次路为5m和7m宽。

中水管道施工方案[1]

北京市旧忠路(南五环旧忠桥-京福路)市政工程五标 中水管道施工方案 1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1《大兴区三海子郊野公园市政工程规划方案综合? 1.1.2《南海子郊野公园旧忠路(京福路—南五环路)市政工程设计综合》1.1.3《北京城市总体规划(2004-2020年)》 1.2 有关规范规程 1.2.1 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 1.2.2 《混凝土和钢筋混凝土排水管标准》(GB/T11836-2009) 1.2.3 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.2.4 《城市工程管线综合规范》(GB50289-98) 1.2.5 《给水排水工程构造物结构设计规范》(GB50069-2002) 2 工程概况 三海子地区是北京城市总体规划确定的市域四大郊野公园之一——南苑生态公园的核心,是重要的湿地保护中心,是亦庄新城总体规划的一部分,同时也是中心城,亦庄新城和大兴新城之间重要的生态隔离区,是实施南城发展战略的重要组成部分。 为全面推动三海子郊野公园建设,服务区域交通需求,旧忠路改造工程已经纳入建设计划。旧忠路规划为城市主干路,规划红线宽40m。 本标段工程施工地点位于北京市大兴区,道路工程起点为1+660,终点为旧忠路终点(2+503.782)。道路全长843.782米,道路红线宽40米,属于城市主干路,设计车速50公里/小时,道路标准横断面为三幅路形式。 本工程道路机动车道宽16米(含中央分隔栏及道路标线),双向四车道。以设计路面标高和排水坡度作为控制施工的依据。 2.1 施工现场情况 1)施工场地交通情况 本工程位于北京市大兴区三海子郊野公园,交通运输方便。

给水、中水管道施工方案

给水、中水管道施工方案 本工程给水、中水管道,其管材采用球墨铸铁管,直埋式铺设。 一、工艺流程 1.给水管道 开挖沟槽→下管→打口→上胶圈→对口→撞口→阀门及管件安装→管顶50cm以下回填→打压试验→严密性试验→沟槽回填→冲洗消毒→验收 2.中水管道 开挖沟槽→下管→打口→上胶圈→对口→撞口→阀门及管件安装→管顶50cm以下回填→打压试验→严密性试验→沟槽回填→验收 二、操作工艺 1.沟槽开挖及验槽 (1)采用机械开挖,槽底预留15cm由人工清底,土方开挖时禁止超挖,遇有松软地基应会同设计及质量检查部门共同确定处理措施。如果遇地下管线,采用人工开挖。 ⑵挖槽土方处置按现场暂存、外弃相结合的原则进行 ⑶土方开挖时,向机械司机和测量人员做详细交底,有专人指挥土方工程,施工中遇到不明管线妥善保护并及时通知有关部门处理。 (4)验槽:基底高程、坡度、轴线位置、基底土质符合设计要求。槽底宽度根据设计情况确定,包括管道结构宽度及两侧工作宽度。若设计无规定时,每侧工作宽度可参照下表。 、管道结构每侧宽度 2.管道垫层 直埋管道一般铺设砂垫层,砂垫层的平整度、高程、厚度、宽度、密实度应符合设计要求。 3.下管

管材的吊装、运输与存放 接口工作坑开挖尺寸(mm) 1)吊装:采用两点法吊装,平起平放。吊具与管子内衬接触处应垫缓冲垫,以防吊具将内衬损伤。起吊时吊绳长度要足够,吊点处绳间夹角小于60°为宜。吊装时,吊重臂下严禁站人,以防发生危险。 管底部要有弧形垫木,垫木与管子之间垫有橡胶垫,同时用钢丝绳将管子固定在车厢上,用紧线器或手拉倒链将钢丝绳拉紧,防止运输途中管子滚动。 钢丝绳与管子之间应垫有软垫,或将捆绑用的钢丝绳套胶管,这样对管外防腐涂层起到保护作用。管子前端与车厢间垫方木,防止运输中管子前窜移动。 3)管材的存放:管子运到施工现场后,应将管存放在施工便道外侧和下管吊车旋转半径范围之内,单根顺槽码放,管下垫150mm×150mm的两根方木。管材摆放时承插口的位置要相对而放,留有间距。曲线段存放管材,平面布置同直线段,只是管的间距不同,按管存放在曲线内侧或外侧而定。 4)管材附件的保管 ①胶圈:橡胶圈应放在室内(干燥、阴凉、避光处)保存,保存时应避免扭曲。从包装中取出后尽快使用,未使用的一定要及时用原包装包好,防止胶圈粘上油或其他腐蚀性溶剂等。 (2)管材检测、调整与修补 1)管材检测 ①外观检查:检查内外防腐层是否有损伤,是否有明显变形,对存在的问题应做好详细记录,并在管体上标记,以备修补和调整。 ②承插口直径检查:采用专用伸缩尺测量承口内径,若内径误差范围超出0~4时应逐根做好记录,以供配管时选用公差组合最小的管节组对连接。 2)管材调整:插口呈椭圆变形时,采取双头丝杆进行调整。对于局部变形的管材,采用液压千斤顶调整。无论采用哪种调整方法,机具与管内衬接缝处均应加胶垫以防内防腐层损

排水管道施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方案 (3) 四、质量要求 (13) 五、安全要求 (15) 六、环境保护 (15) 排水管道施工方案 } 一、编制依据 1、安徽无为经济开发区上海焦化一期市政道路工程排水管道施工图纸、招标文件、补充说明及答疑; 2、国家颁布的有关技术规范、规程、标准及有关技术条款; 3、现场踏勘、图纸交底和咨询建设单位有关工程的情况; 4 、本公司的企业标准、综合施工能力及以往类似工程施工经验。 5、编制指导思想 响应招标文件的全部条款,满足业主对施工工期、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护等方面的具体要求。 科学有效的组织人、材、机,充分利用时间及工作面,实行平行作业连续施工,以加快工程进度,提高工程质量,确保工程按质、按量、按期完工。 ? 利用先进的施工技术,制定科学的施工方案,降低工程成本及劳动程度。 6、编制内容 我公司认真研究了施工图纸及有关技术要求,并对施工现场进行了详细的踏勘,结合当地的施工环境及地质情况,明确了指导思想,据此编制了施工方案。

二、工程概况 1、本工程位于安徽省无为县二坝经济开发区,南濒长江,化工东路在地质勘察期间混合静止地下水位埋深相当于黄海高程长安南街在地质勘察期间混合静止地下水位埋深相当于黄海高程、本地区主要为软土,含水量大,压缩性高,地基强度低,管道主要埋在②③(详见地质勘察报告)层土中,②层土为有机质低液限粘土及低液限粉土,软塑状态,含水量均值为%,地基容许承载力值为70KPa. ③层土为细纱夹粉砂,工程性质差,地基容许承载力值为100KPa。 3、排水管道分为雨水和污水两种,雨水管道600~1650,采用国标Ⅱ级钢筋混凝土承插口管,橡胶圈接口。雨水口连接管采用UPVC 加筋管,管径DN300mm,管材环刚度应≥8KN/㎡. 污水管DN300~DN500采用UPVC加筋管,管径DN300mm,管材环刚度应≥8KN/㎡. 600~1350采用国标Ⅱ级钢筋混凝土承插口管,橡胶圈接口。 4、长安南街左右侧各有一道雨水管道,长度约1200米,左侧有一道污水管道,长度约1200米。化工东路左侧为雨水管道,右侧为污水管道,长度约为700米。 ¥ 5、管道检查井除特别注明外均采用盖板式砖砌井,井盖由建设单位定,也可以用钢纤维混凝土盖座。管径≥800污水管道及污水检查井的临水面均须采取防腐措施,防腐材料可以采用环氧煤沥青涂料,也可由建设单位指定选用。 三、施工方案 1、施工准备 排水管道在施工前,先要进行道路范围内的清表处理和场地平整,对沿线所处的池塘、暗塘进行处理,先挖除池底所有淤泥,然后进行非膨胀土回填碾压,对处于膨胀土路段的路基,应严格按设计要求处理施工,路基处理好后再进行排水管道的施工。

中水管道施工方案28476

目录 1 编制依据 (1) 1.1有关工程文件 (1) 1.2有关规范规程 (1) 2 工程概况 (1) 2.1设计说明 (1) 2.2工程地质情况 (1) 3 施工部署 (1) 4 主要施工方法 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2施工方案 (2) 4.2.1沟槽开挖 (2) 4.2.2验槽 (2) 4.2.3球墨铸铁管道施工方法 (2) 4.2.4沟槽回填 (3) 5 质量证措施 (4) 5.1质量保证组织机构 (4) 5.2工程质量保证措施 (5) 6 工期保证措施 (5) 7 安全保证措施 (5) 7.1成立安全组织机构 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3安全注意事项 (6) 8 文明施工、环境保护措施 (6) 8.1建立健全强有力的环保体系 (6) 8.2实行环保目标责任制 (7) 8.3防止水源污染措施 (7)

1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1《市政工程勘察报告》BGEC-J勘-2009-100(2) 1.1.2 中水管线工程施工组织设计 1.2 有关规范规程 1.2.1《室外给水设计规范》GB50013-2006 1.2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.2.3 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2 工程概况 本工程为榆林市迎宾路西段改扩建工程。将本条道路的中水管线与片区中水系统相接。水坠砂回填管道。 2.1 设计说明 设计中水主管道为DN315mm,管道横穿道路预留DN1160mm中水支线,设计中水管线总长度680m。 2.1.1 管材 设计中水管管材采用PE100塑料管。 2.1.2管道防腐 从厂家采购的球墨铸铁管必须是内衬水泥砂浆防腐层,管道外壁按常规防腐。2.1.3 在中水管道管顶以上500mm处设置标志带。 2.2 工程地质情况 拟建场地地貌单元属晋中市冲洪积扇的中上部,地形由于挖方、堆土致使地面标高起伏变化较大,基本趋势是由北向南逐渐降低。 3 施工部署 施工组织以满足工程施工需要为目的,合理配置施工人员、机械设备、工程材料等资源,全面规划、统筹安排、保证重点、科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工生产,做好工序衔接,确保按期完成中水管道工程。具体施工进度计划如下:

给排水管道铺设施工方案

给排水管道铺设安装施工方案 一、钢管施工方法 (1)安管前的准备工作 1)检查合格证。对钢管、管件及阀门等,查对出厂合格证书,并按有关标准及设计要求核对无误,阀门除了检查合格证外,必要时要解体自检或送专检部门检验。 2)清理。钢管、管件、阀门等内部要清理干净、不存杂物。 3)检验尺寸。钢管安装前,应逐根量测,根据设计图纸要求编号配管,应选用其壁厚相同及管径相差最小的管节组合对接。 4)检查防腐层,经检验合格方可下管,入沟槽后如有碰撞损伤,要标出记号,按要求修补。 5)管段组合。如钢管组成管段下管时,管段的长度、吊距应根据管径、壁厚、外防腐材料、下管方法及工作环境考虑。 (2)管道吊装 本工程管道安装采用吊车下管,按下管的技术要求,在专人的指挥下用吊车把管子下到槽底。管节下槽时不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞,不得扰动天然地基。下管前应先检查管节的内外防腐层,合格后方可下管。吊装时采用橡胶管套住钢丝绳,并用木板垫护等方法保护钢管外防腐层,采用经纬仪、水准仪、花杆等控制管道的高程和轴线走向。管道埋深按施工图要求。 (3)钢管对口 1)修口。钢管对口前必须首先修口,使钢管端面的坡口角度、钝边、圆度等,均符合对口接头尺寸的要求。其要求按《给排水管道工程施工及验收规范》(CB50268—2008)的规定执行,如下表所示:

2)对口。对口时应使内壁齐平,可采用直尺在接口内壁周围顺序找平,错口的允许偏差,为0.2倍壁厚且不大于2mm。 3)纵向焊缝。对口时纵向焊缝应错开,错开的间距,管径小于600mm,不小于100mm;管径大于或等于600mm,不小于300mm。 4)环向焊缝。环向焊缝距支架净距不小于100mm,直管管段相邻的环向焊缝间距不应小于200mm。 5)不同壁厚的对口。不同壁厚的钢管对口时,管壁厚度相差不应大于3mm。 6)管道任何位置不得出现十字形焊缝。 (4)钢管焊接

中水管道施工方案 (1)

目录 1 编制依据 (2) 1.1有关工程文件 (2) 1.2有关规范规程 (2) 2 工程概况 (2) 2.1中水工程概况 (2) 2.3设计说明 (2) 2.4工程地质情况 (3) 3 施工部署 (3) 4 主要施工方法 (3) 4.1工艺流程 (3) 4.2施工方案 (3) 4.2.1沟槽开挖 (3) 4.2.2验槽 (4) 4.2.3钢质管道施工方法 (4) 4.2.4球墨铸铁管道施工方法 (7) 4.2.5沟槽回填 (11) 5 质量证措施 (12) 5.1质量保证组织机构 (12) 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施 (13) 5.3工程质量保证措施 (13) 5.4质量控制标准 (14) 6 工期保证措施 (15) 7 安全保证措施 (16) 7.1成立安全组织机构 (16) 7.2安全技术措施 (16) 7.3安全注意事项 (17)

8 文明施工、环境保护措施 (18) 8.1建立健全强有力的环保体系 (18) 8.2实行环保目标责任制 (18) 8.3防止水源污染措施 (19)

1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1甲方提供的总平面图、各单位建筑的给排水专业施工图。 1.1.2 顺义新城仁和镇望泉寺村定向安置房项目施工组织设计。 1.2 有关规范规程 1.2.1 北京市给水排水管道工程施工技术规程DBJ01-47-2000 1.2.2 给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 1.2.3 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 1.2.4 北京市给水与排水工程施工安全技术规程DBJ01-88-2005 1.2.5 阀门井、水表井洒水栓井参见图集11BS 3和07MS101 2 工程概况 顺义新城第1街区是仁和镇望泉寺村定向安置房项目,位于万科四季花城的西部,供销大厦的南部。 望泉寺村定向安置房市政工程项目位于北京市顺义区仁和镇,顺义城区的西部,西侧紧邻七分干渠,其四至范围为:东起前景南路,西至兴泉路,南邻望泉北街,北靠石景街,规划用地面积13.0175万平方米,其中道路用地1.715万平方米,绿地面积0.351万平方米,建设用地面积11.095万平方米。总建筑面积27.9808万平方米,其中:地上建筑面积19.965万平方米,地下建筑面积8.0158万平方米。区内居住总户数2132户,居住总人口5970人,容积率1.8,建筑密度21%,总停车位1635辆,其中:地上522辆,地下1113辆。 2.1 设计说明 2.1.1管材: ①进户管管材及管径均同室内设计。 ②中水管主干管采用球墨给水铸铁管,柔性橡胶圈承插接口;管材级别为K9级。 ③管径为DN25的中水管采用衬塑钢管,螺纹连接。 2.1.2中水管道最小覆土为1.0米。平行敷设的管道除注明外间距均为0.5米。 2.1.3阀门井的做法参见11BS3-18,其中FM2、FM3为共用阀门井,井径为?1400;圆形水表井做法参见11BS3-44,矩形水表井(采用无连通管无止回

室外排水管道的施工方案

海军航空兵学院6061新建公寓住房工程室外改管线施工方案 编制人(签章):郭广智 审核人(签章): 编制单位:沈阳中达建筑工程有限公司 编制日期:2017年9月18日 目录 工程概况 (3) 排污水管道的施工方案 (3)

一、排污水管道铺设一般流程 (3) 二、混凝土排污水管道的施工 (4) 三、检查井 (6) 四、回填土 (8) 五、主要施工方法及步骤 (8) 六. 施工质量标准及质量记录 (11) 七. 成品及半成品防护 (18) 八.职业安全卫生和环境控制 (18) 九.质量通病治理措施 (20) 十.采暖工程强制性条文 (20) 十一、绿色施工导则 (21) 十二.保证工期措施 12.1认真熟悉图纸、规程、规范,编制切实可行的施工技术措施,做好技术交底工作,为施工的顺利进行提供技术保证。 根据总体工期,编排月、旬施工进度计划,加强检查落实,对未完工作,要找出原因,设法弥补。 12.2根据月、旬施工计划提出相应的材料需用计划,保证材料供应工作。 12.3加大质量管理力度,严格执行三检制度,达到一次验收合格率100%,避免返工现象发生。 12.4施工过程中,要与甲方、监理、设计、监督部门紧密配合,做到图纸及施工中的问题及早发现、及早联系,及早解决。 12.5根据各段工期及工作量,提前做好劳动力计划,保证施工时人员到位,以免延误工期。 (22) 十三.厂区室外供热管网工程施工劳动力配置表 (22)

工程概况 本工程位于海军航空兵学院新建公寓住房工程1、2#楼旁,因原来排污管线、供暖综合管沟在楼基槽内需新建平移排污管线及供暖综合管沟。新建排污管沟130米DN1000;新建供暖管沟130米,含供暖DN150管线260米,中水DN100260米,给水管线DN90130米。 排污水管道的施工方案 一、排污水管道铺设一般流程 (1)按设计图纸上的管道布置,确定标高并放线,经复核无误后,开挖管沟至设计要求深度。 (2)检查并贯通各预留孔洞。 (3)按各受水口位置及管道走向进行测量,绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号; (4)按实测小样图进行配管和预制; (5)按设计标高和坡度铺设排水管; (6)作灌水试验,合格后作隐蔽工程验收。 (7)排水管道的管沟底面应平整,无突出的尖硬物。宜设厚度为100~150mm 砂垫层然后混凝土垫层,垫层宽度不应小于管外径的2.5 倍,其坡度

相关文档