文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 威纶通触摸屏系统参数的设定

威纶通触摸屏系统参数的设定

系统参数的设置

-MT8000系列

深圳市威纶通科技有限公司

深圳市威纶通科技有限公司苏州分公司

1、系统参数设置界面的进入

系统参数的设定

系统参数的设定

2、设备列表的设定——新增设备

点击“新增”按钮添加与屏相连的设备

输入新增设备

的设备名称

为新增设备选择所在位置为设备选择合适的

驱动

为设备选择合适的接口类型为新增设备选择PLC预设站号(一般采用默认值)

系统参数的设定

3、设备列表的设定——删除设备

首先用鼠标选中需要删除的设

备,再点击“删除”按钮,即可

删除错误或不需要的设备

系统参数的设定

2、设备列表的设定——新增设备

4、设备列表的设定——通讯参数的设定

选择需要设置参数的设备,点

击设置对通讯参数进行设定

系统参数的设定

5、HMI属性设定

设定HMI的型号:根据目前所使用的机型,选

择正确的HMI型号。

站号、端口号设定:选择HMI所使用的站号,

如无特殊目的,采用默认值即可。

时钟来源设定:

系统参数的设定

6、一般属性设定

设定屏内快选窗口的使用设定屏的背光时间和屏幕保护时间,同时可以在这里选择屏幕保

护画面

根据需要添加自己制作的键盘或删除不需

要的键盘

选择屏的起始画面编号等相关属

系统参数的设定

7、用户密码设定

在这个页面可以设定用户的使用密码,

系统提供12组密码,客户可以根据自己

的需要选择使用

系统参数的设定

8、字体选择

在这里选择上传到屏内的非

ASCII字符,点击增加就可以从

系统内添加需要的字体传送到屏

内;选择需要删除的字体,点击

删除就可以删除不需下载到屏内

的字体。

系统参数的设定

9、扩展存储器设定

在这里设定扩展内存的位置

系统参数的设定

10、远端打印机设定

●当使用了远端打印机,在这个画面就可以对

远端打印机进行打印机的相关设置。

●设定打印方向、打印大小一级纸张的边界设

定。

●设定远端打印机的IP地址和端口。

威纶通

1、为什么我做的画面中文不能正常显示,显示的却是乱码? 答:这种情况一般都是由于没有选择正确的中文字体造成的,只要选择一下中文字体就可以了,具体操作步骤如下: 1) 在EasyBuilder软件中选择“选项/语言/东方语言”; 2) 在“编辑/系统参数/编辑器/选择字体”,在选择字体对话框中选择一个需要的中文字体,比如宋体等等。并且选择字符集为“Chinese-GB2312”。 3) 存盘,编译,离线模拟,你就可以看到中文字体显示正常了。 2、为什么触摸屏下载后出现屏幕无显示的情况呢?怎么解决这个问题呢? 答:这很可能是你的触摸屏的硬件版本跟你使用的软件版本不匹配造成的。eView MT500系列触摸屏从2004年2月份就开始陆续将CPU由原来的133MHZ升级到200MHZ,这样硬件版本号由原来的MT5***V3升级为现在的MT5***V4。这样相应的软件版本也由原来的2.3.0升级到现在的V2.5.1直到V2.5.2。所以,如果你手上拿到的如果是V4版本的触摸屏,则必须使用V2.5.0以上之版本软件才可以对V4版本硬件的触摸屏有效,否则如果使用了以前的低版本的软件(比如V2.3.0等)下载程序,就会出现LCD无显示,CPU灯不亮等情况。并且现在的V2.5.0以上之版本软件对以前的V1/V2/V3硬件版本的触摸屏是兼容的。 如果出现了这个情况如何恢复呢?你只需要将触摸屏设置为RDS模式,重新使用V2.5.0以上版本的软件下载一次程序就可以了。具体操作步骤如下: 1) 将触摸屏后面的第二个止拨开关拨到“ON”的位置; 2) 按一下“RESET”按钮或者重新上电; 3) 使用V2.5.0以上版本软件下载程序; 4)下载完之后将第二个止拨开关拨到“OFF”的正常位置; 5)再按一下“RESET”按钮或者重新上电。 这样就可以恢复正常了,之后下载程序的时候就直接使用V2.5.0以上版本之软件,不必再去动后面的止拨开关了。 3、为什么使用V4硬件的触摸屏跟PLC通讯的时候偶尔会出现“PLC NO RESPONSE”的提示,但是换成V3硬件的就没有问题呢? 答:这个现象往往是由于跟通讯指令处理比较慢的PLC出现的。由于V4硬件的触摸屏CPU 已经换成200MHZ,它往PLC发送指令速度就比V3的更快,如果PLC响应不过来的话,

威纶触摸屏宏指令使用说明

第三十章 宏指令说明 (2) 30.1宏指令的结构 (2) 30.2宏指令的语法 (4) 30.2.1 常量和变量 (4) 30.2.2运算符 (7) 30.3语句 (10) 30.3.1定义语句 (10) 30.3.2赋值语句 (11) 30.3.3逻辑运算语句 (11) 30.3.4 循环语句 (13) 30.3.4其他控制命令 (15) 30.4 子函数 (16) 30.5内置函数功能 (17) 30.5.1 数学运算函数 (18) 30.5.2 数据转换函数 (24) 30.5.3 数据操作函数 (29) 30.5.4 位状态转换 (34) 30.5.5 通讯有关的函数 (37) 30.6 怎样建立和执行宏指令 (52) 30.6.1 怎样建立一个宏指令 (52) 30.6.2 执行宏指令 (57) 30.7 使用宏指令时的注意事项 (58) 30.8 使用自由协议去控制一个设备 (59) 30.9 编译错误提示信息 (67) 30.10 宏指令范例程序 (78)

第三十章宏指令说明 宏指令提供了应用程序之外附加的你所需要的功能。在MT8000人机界面运行时,宏指令可以自动的执行这些命令。它可以担负执行譬如复杂的运算、字符串处理,和使用者与工程之间的交流等功能。本章主要介绍宏指令的语法、如何使用和编程方法等功能。希望通过本章的说明,能够使各位能够快速的掌握EB8000软件提供的强大的宏指令功能。 30.1宏指令的结构 宏指令是由各种语句组成的。这些语句包含常数、变量和各种运算符。这些语句放置在特定的顺序位置以执行后达到一个希望的执行结果。 宏指令的结构一般为以下格式: 全局变量声明-----------------------------------可选 Sub Function Block Declarations(子函数声明) -----------------------------------可选局部变量声明 End Sub(结束子函数) macro_command main() [主函数] ------------------------------------必须局部变量声明 [各式语句]

威纶通触摸屏通讯说明精选文档

威纶通触摸屏通讯说明 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIP1,DIP2,DIP3,DIP4(打开触摸屏后盖即可看到相应的标识)对照说明书进行相应的操作。即将DIP Switch 1设置为ON,其余DIP2,DIP3,DIP4Switch保持为OFF 2.给MT8000重新上电此时MT8000会先切换至屏幕触控校正模式,在完成校正动 作后会弹出一个对话窗口如下图。此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系统设定密码恢复为出厂设定,若为是则选定YES即可,反之则选择NO 当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否要将MT6000的系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入YES做为确认,在完成输入后按下OK即可。 3.关闭触摸屏,将其后的止拔开关按照说明书扳到指定位置。(MT6000系列出厂时的系统预设密码为111111,但必须重设其它密码,包括download与upload所使用的密码皆需重设。) 注意:当进行MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全部被清除。 4.开机重新设置各种密码

Local Password 进入系统设定时所需的密码 Upload Password 上传画面程序时所需的密码 Download Password 下载画面程序时所需的密码 Upload (History) Password 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USB驱动程序安装说明: 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装(高级)”,并按下“下一步”。

威纶触摸屏常见问题解答FAQ

威纶触摸屏常见问题解答FAQ 大家好~以下为在平时业务工作中面对客户常见问题的一些建议解答方式: 1、问:介绍威纶通公司的历史由来, 答:威纶触摸屏是1995年在台湾成立威纶股份公司开始研发生产,04年开始过来大陆设 立公司,现在全国有4间公司,分别为深圳公司、苏州公司、北京公司、武汉公司,并在 全国设有40多个办事处,在海外的美国和韩国都有分公司;根据在国内各类型的大型的 机械展上的统计,我们的屏的占有率是排第一的。 2、问:威纶通与eview的关系, 答:威纶通触摸屏在95年就开始在台湾生产销售,在95至04年这9年之间是给深圳人 机公司贴牌销售,在04年深圳人机开始仿造生产威纶通触摸屏,从那时开始 已经脱离关 系,而且已经认定为仿造;所以在04年开始台湾公司就过来大陆注册了威纶通公司,现 在有威纶通深圳公司,威纶通苏州公司,威纶通北京公司,威纶通武汉公司一共4间公司, 我们产品在HMI市场中的覆盖率接近40%,这也是威纶通金牌人机界面的体现; 3、 MT500系列产品与MT6000/8000系列产品的替换,

答:如果客户询问的是506产品,其中包括506L,506S等,可以使用我们的6056或者 6070替换;如果客户询问的是508产品,其中包括508S,508T等,首先询问客户情况, 如果是新设备生产,可以告知客户该型号已经在09年停产,现在是MT6100I 代替该型号 产品,性价比更好,显示更宽,开孔会略大,并给客户提供产品资料并告知其开孔尺寸, 如果是维修备用,就告知客户该型号在09年已经停产,现在取代它的是 MT6070IH加一 个我们公司配备的外框,需要安装EB8000软件把MT500的程序转换过来就OK;如果客 户询问的是MT510产品,首先问情况客户是MT510C/S/T,其中只有MT510TV5是用 MT6100I可以直接替换,其他包括MT510TV4在内的都需要我们公司配备的外框,这里 面的替换都需要使用EB8000软件把MT500的程序转换过来;如果还有不明白的,可以 打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢~ 4、从哪些方面介绍我们产品MT6000/MT8000的硬件软件功能, 答:主要抓住我们产品的色彩, CPU,内存,内置了隔离保护器以及强大的宏指令功能 等来说; 5、请问触摸屏出现漂移,如果校准触摸屏,

威纶触摸屏Easybuilder 软件使用入门

威纶触摸屏Easybuilder 500软件使用入门 下面通过多画面变频电机测控实验的例子,来介绍触摸屏Easybuilder 500软件的使用方法。 一触摸屏的画面设计介绍 参数设置 在中国台湾威纶公司的触摸屏组态软件EasyBuilder中新建一个项目,选择触摸屏的型号为5.7in的MT506T/C/M(320×234),语言为“东方语言”。在组态软件的工作区出现自动生成的初始画面。执行菜单命令“编辑”→“系统参数”,在打开的对话框的“PLC设置”选项卡中,设置PLC的类型为FX2N,并设置PLC与触摸屏的通信参数。 画面的生成与参数设置 执行菜单命令“窗口”→“打开窗口”,在出现的“打开窗口”对话框(见图1)中可以新建画面、删除和打开选中的画面。点击“新建窗口”按钮,选择窗口的类型为基本窗口,在打开的“窗口设置”对话框中设置窗口的属性,生成一个新的窗口。在“打开窗口”对话框中选中某个画面后点击“设置”按钮,可以设置该窗口的参数。用“背景”域的“颜色”选择框可以设置画面背景的颜色。我建立了两个窗口,一个命名为“初始画面”,窗口编号为10,一个命名为“主画面”,窗口编号为11。

图1 “打开窗口”对话框 图2是触摸屏上电后自动打开的初始画面,图3中的主画面用来监视和控制一台变频器驱动的电动机的运行。用触摸屏上的两个按钮来控制电动机的起动和停止,用FX2N的输出点Y0来控制电动机运行。在触摸屏上设置的电动机转速给定值送到PLC的数据寄存器D0,同时用触摸屏显示PLC的D1中实测的电动机转速。生成触摸屏画面的主要工作就是生成画面中的各种元件和设置它们的属性。 图2 初始画面图3 主画面 指示灯的组态 如何找到画面设计所需的组态元件,在哪里?看图4可知,一种方法是点击菜单栏“元件”选项,出现下拉菜单,以及选择你需要的元件,例如“位状态指示灯”,大家找到了吗?另一种方式是在软件界面右侧,元件工具条里找,鼠标在每个元件图素上等待片刻,就会自动显示出该元件图素是啥元件,大家试试,

很好的威纶通通讯协议与变频器通讯案例

本文研究的是触摸屏通过MODBUS RTU通讯协议与变频器通讯实现变频器的控制。触摸屏采用威纶通TK6070IP,变频器用汇川MD380通用系列。通过触摸屏编程软件,编辑控制画面实现变频器的启动、停止、速度调节、多段速速度设置,通过宏指令实现工程值与实际值的转换。 一、MODBUS RTU 简介: 为了在自动化系统之间、自动化系统和所连接的分散的现场设备之间进行信息交换,如今串行现场总线被主要用作通讯系统。成千上万的应用已经强烈地证明了通过使用现场总线技术,可以节省多至40%的接线、调试及维护的费用。仅仅使用两根电线就可以传送现场设备的所有相关信息,比如输入和输出数据、参数、诊断数据。过去使用的现场总线往往是制造商的特定现场总线,并且同其它现场总线不兼容。如今使用的现场总线几乎是完全公开和标准化的。这就意味者用户可以以最合理的价格选择最好的产品,而不用依赖于每个独立的制造商。Modbus RTU是一种国际的、开放的现场总线标准。作为一种很容易实现的现场总线协议,在全世界范围内,Modbus得到了成功的应用。应用领域包括生产过程中的自动化、过程控制和楼宇自控。MODBUS RTU通讯协议的报文如图1。 图1 MODBUS RTU 通讯协议的报文功能码如下: 01H 读取线圈状态。从执行机构上读取线圈(单个位)的内容; 02H 读取离散量输入。从执行机构上读取离散量输入(多个位)的内容; 03H 读取保持寄存器。从执行机构上读取保持寄存器(16位字)的内容; 04H 读取输入寄存器。从执行机构上读取输入寄存器(16位字)的内容; 05H 强置单线圈。写数据到执行机构的线圈(单个位)为“通”(“1”)或 “断”(“0”); 06H 预置单寄存器。写数据到执行机构的单个保持寄存器(16位字); 0FH 强置多线圈。写数据到执行机构的几个连续线圈(单个位)为“通”(“1”) 或“断”(“0”); 10H 预置多寄存器。写数据到执行机构的几个连续的保持寄存器(16位字)。 二、威纶通编程软件介绍: EB8000软件中MODBUS协议的设备类型为0x、1x、3x、4x、5x、6x,还有3x_bit,4x_bit,6x_bit,0x_multi_coils等,下面分别说明这些设备类型在MODBUS协议中支持哪些功能码。0x:是一个可读可写的设备类型,相当于操作PLC的输出点。该设备类型读取位状态的时候,发出的功能码是01H,写位状态的时候发出的功能码是05H。写多个寄存器时发出的功能码是0fH。 1x:是一个只读的设备类型,相当于读取PLC的输入点。读取位状态的时候发出的功能码为02H。 3x:是一个只读的设备类型,相当于读取PLC的模拟量。读数据的时候,发出的功能码是04H。 4x:是一个可读可写的设备类型,相当于操作PLC的数据寄存器。当读取数据的时候,发出的功能码是03H,当写数据的时候发出的功能码时10H,可写多个寄存器的数据。 5x:该设备类型与4x的设备类型属性是一样的。即发出读写的功能码完全一样,不同之处在于:当为双字时,例如32_bit unsigned格式的数据,使用5x和4x两种设备类型分别读取数据时,高字和低字的位置是颠倒的。例如,使用4x设备类型读到的数据是0x,那么使用5x设备类型读到的数据是0x。

威纶通触摸屏通讯说明

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIP1,DIP2,DIP3,DIP4(打开触摸屏后盖即可看到相应的标识)对照说明书进行相应的操作。即将DIP Switch 1设置为ON,其余DIP2,DIP3,DIP4Switch保持为OFF 2.给MT8000重新上电此时MT8000会先切换至屏幕触控校正模式,在完成校正动 作后会弹出一个对话窗口如下图。此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系 统设定密码恢复为出厂设定,若为是则选定YES即可,反之则选择NO 当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否要将MT6000的系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入YES做为确认,在完成输入后按下OK即可。 3.关闭触摸屏,将其后的止拔开关按照说明书扳到指定位置。(MT6000系列出厂时的系统预设密码为111111,但必须重设其它密码,包括download与upload所使用的密码皆需重设。) 注意:当进行MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全部被清除。 4.开机重新设置各种密码

Local Password 进入系统设定时所需的密码 Upload Password 上传画面程序时所需的密码 Download Password 下载画面程序时所需的密码 Upload (History) Password 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USB驱动程序安装说明: 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装(高级)”,并按下“下一步”。

威纶触摸屏内部节点说明

威纶触摸屏内部节点说明 类型说明 位(Bit) LB : Local记忆体的地址 位(Bit) RBI: 配方记忆体的索引地址 位(Bit)LW_BIT: Local记忆体的地址的位地址 位(Bit)RW_BIT: 配方记忆体的绝对地址的字地址 位(Bit)RW_A_BIT: 配方记忆体的绝对地址的字地址 字(Word) LW: Local记忆体的地址 字(Word) RWI : 配方记忆体的索引地址 字(Word) RW: 配方记忆体的绝对地址 字(Word) RW_A: 配方记忆体的绝对地址 注:RB和RW指向的是相同的区域,比如RB50~RB5F和RW5一样映射的都是同一个区域,RB50就是RW5的首地址。但是LB和LW映射的则是不同的区域,它们在记忆体中指向的地址是不同的。LW和LW_BIT是同一个区域。 在LB中的LB9000~LB9999,LW中的LW9000~LW9999,RW中的RW60000~RW65535的记忆体地址是系统内部保留使用的,都有特殊的用途,用户不能象使用一般的设备那样使用,而必须根据相关手册来使用它们的特殊功能。详细内容请参照第24章[系统保留寄存器地址和作用]。 当配方记忆体被索引地址访问时,索引地址在LW9000所显示的————————————————————————————————————————————————————— 地址的偏移量的地址开始查找。比如如果(LW9000)= 50,那么索引地址RWI 100将访问RW 150 (100+50)的地址的数据。

这些地址均为HMI的内部地址,对应于HMI的存储区。其地址范围在EB8000软件中均得到提示。 --------------------------------- EM0—EM9指的是本机扩展寄存器,如U盘/SD卡上的数据。如对em0.emi—em9.emi等文件中的地址进行读写。 Emi文件可自动生成,由HMI自动识别读取。由“扩展存储编辑器”打开查看编辑或导入导出为CSV格式用EXCEL打开。 —————————————————————————————————————————————————————

西门子PLC与威纶触摸屏自由通讯的方法

威纶MT8000系列人机界画面编辑软件EB8000软件提供的穿透通讯功能,是在计算机上使用西门子PLC的编程软件,通过计算机所连接的人机界面,连接到与该人机界面连接的PLC上。这样,就可以监视,或者上传、下载PLC的程序。此时,威纶MT6100IV5人机界面扮演一个转换器的角色。穿透通讯功能,分为串口连接的穿透通讯功能和以太网(虚拟串口)穿透通讯功能两种方式。下面分别来说明。 1、TPC1561HI的串口连接的穿透通讯功能 数据来源串口是指威纶触摸屏MT8000与计算机连接的串口,数据目标串口是指威纶MT8000与西门子PLC连接的端口。在使用穿透功能时,需正确设定这两个串口的属性。 威纶触摸屏MT6100IV3提供两种方式让使用者激活穿透功能。 a、使用威纶触摸屏编程软件Project Manager开启穿透功能 b、使用威纶触摸屏HMI的系统保留地址LW9901与LW9902设定数据来源串口与数据目标串口,即可激活穿透功能。 2、使用威纶触摸屏MT6100IV3的系统保留寄存器激活穿透功能 另一种激活威纶触摸屏HMI穿透功能的方式为直接更改 HMI 的系统保留地址 LW9901(数据来源串口)与 LW9902(数据目标串口)。当LW9901与LW9902中的数据符合下列条件时, HMI 将自动激活穿透功能: a. LW9901与LW9902中的数据需为 1 或 2 或 3(1、2、3 分别表示为 COM 1、COM 2、COM 3)。 b. LW9901与LW9902中的数据不可相同。 如有需要更改各串口的通讯参数,只需更改各参数相对应的系统保留地址中的数据,并对系统保留地址 LB9030 、LB9031、LB9032 送出 ON 的讯号,强置威纶触摸屏HMI使用这些新的设定即可。这些保留地址的具体功能请参考前面的说明,其中: LB9030:设定为 ON,威纶触摸屏HMI将使用相关系统保留地址中的数据更新COM 1的通讯设定 LB9031:设定为 ON,威纶触摸屏HMI将使用相关系统保留地址中的数据更新COM 2的通讯设定 LB9032:设定为 ON,威纶触摸屏HMI将使用相关系统保留地址中的数据更新COM 3的通讯设定。 注:

威伦触摸屏软件使用方法

威伦触摸屏软件EasyBuilder 500使用方法 安装好EB500软件后,在[开始]中选择[程序]/[EasyBuilder]/[EasyBuilder 500]。 一、建立新的工程文件 选择菜单“文件\新建”,在类型选择对话框中选择人机界面的产品型号:MT506T/C/M(320×234),显示模式为水平,语言为东方语言。新文件建立之后“确定”即可进入主界面。 主界面外观如图所示,界面分为几个区:菜单条(包含9个主菜单项)、工具条(快捷按钮和选择项)、画图工具条、窗口选择列表框、元件工具条等。除菜单条和窗口画面外,用户可根据需要决定其他的取舍。 为实现威伦触摸屏RS232端口与FX2N-232BD模块RS232口通讯,在菜单条选择“编辑/系统参数”,进入系统参数设置对话框,点击“PLC设置”,选择PLC机型、通讯口类型

及通讯参数,如下图所示。完成后“确定”。 PLC端设置: 新建工程后,点击左边工程数据列表中的参数选项—PLC参数(双击进入),点击PLC系统(2)菜单按下图设置。设置完成后就可正常的编写PLC程序,在进行程序下载(写入PLC)时,选择PLC参数选项将刚设置好的参数一并下载。以后改变PLC程序后下载时就不再选择PLC参数选项。

二、窗口画面设定 窗口是EB500的工程的基本元素。每个屏幕都是由一些窗口组成。窗口有3种类型:基本窗口,公用窗口和快选窗口。改变大小以后的基本窗口还可以当作弹出窗口使用。所有的窗口都可以作为底层窗口。 基本窗口是通常窗口的类型。当用”切换基本窗口”命令来切换基本窗口时,当

前屏幕会清屏(除了公用窗口和快选窗口之外的窗口都会被清掉),而要切换的基本窗口会显示在当前屏幕上。当基本窗口上的元件调用弹出窗口时,基本窗口的原始信息会保留,而调用的弹出窗口会附加到当前基本窗口上,所有的这样的弹出窗口与基本窗口都是父子窗口的关系。当从基本窗口N切换到基本窗口M时,所有窗口N 的子窗口都将关闭,而显示窗口M和窗口M的子窗口。基本窗口必须满屏幕大小。 快选窗口是由工作按钮(View)调用的窗口,这个窗口会一直显示在屏幕上直到工作按钮把它隐藏。所以它可以用来放置切换窗口按钮或其它一些常用的元件。快选窗口必须为窗口4,当切换别的窗口为快选窗口时,那个窗口必须和快选窗口的大小完全一样。 公用窗口将始终显示在屏幕上。可以把需要始终显示的元件放在公用窗口上。这样您就可以随时看到该元件的状态或者操作该元件。公用窗口必须为窗口6。但是可以使用[切换公用窗口]功能键来切换别的窗口作为当前公用窗口,但是当前公用窗口只能有一个。 在窗口属性对话框中还可以给窗口设置最多3个底层窗口。底层窗口一般用来放置多个窗口的公用元件,如:背景图形,图表,标题等。所有窗口都可以设置为底层窗口。 在界面左侧窗口选择列表框中,选择*10:WINDOW001右键点击,在下拉菜单中选择“设置”,进入窗口设置对话框,选择背景颜色和模板样式、颜色。 依次选择11、12、13………..,右键点击,在下拉菜单中选择“新建”,进行其他窗口的设置。 三、窗口画面编辑 选择某窗口双击进入后,在菜单条选择“视图/显示比例”,选择200%,使窗口放大。 在触摸屏软件中,可使用多种类型的画面元件。一般而言一个元件实现一个功能,但某些元件必须与相关元件或PLC的协助才能完成持定的功能,如下表所示:

威纶触摸屏常见问题解答FAQ

大家好!以下为在平时业务工作中面对客户常见问题的一些建议解答方式: 1、问:介绍威纶通公司的历史由来? 答:威纶触摸屏是1995年在台湾成立威纶股份公司开始研发生产,04年开始过来大陆设立公司,现在全国有4间公司,分别为深圳公司、苏州公司、北京公司、武汉公司,并在全国设有40多个办事处,在海外的美国和韩国都有分公司;根据在国内各类型的大型的机械展上的统计,我们的屏的占有率是排第一的。 2、问:威纶通与eview的关系? 答:威纶通触摸屏在95年就开始在台湾生产销售,在95至04年这9年之间是给深圳人机公司贴牌销售,在04年深圳人机开始仿造生产威纶通触摸屏,从那时开始已经脱离关系,而且已经认定为仿造;所以在04年开始台湾公司就过来大陆注册了威纶通公司,现在有威纶通深圳公司,威纶通苏州公司,威纶通北京公司,威纶通武汉公司一共4间公司,我们产品在HMI市场中的覆盖率接近40%,这也是威纶通金牌人机界面的体现; 3、MT500系列产品与MT6000/8000系列产品的替换? 答:如果客户询问的是506产品,其中包括506L,506S等,可以使用我们的6056或者6070替换;如果客户询问的是508产品,其中包括508S,508T等,首先询问客户情况,如果是新设备生产,可以告知客户该型号已经在09年停产,现在是MT6100I代替该型号产品,性价比更好,显示更宽,开孔会略大,并给客户提供产品资料并告知其开孔尺寸,如果是维修备用,就告知客户该型号在09年已经停产,现在取代它的是MT6070IH加一个我们公司配备的外框,需要安装EB8000软件把MT500的程序转换过来就OK;如果客户询问的是MT510产品,首先问情况客户是MT510C/S/T,其中只有MT510TV5是用MT6100I可以直接替换,其他包括MT510TV4在内的都需要我们公司配备的外框,这里面的替换都需要使用EB8000软件把MT500的程序转换过来;如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 4、从哪些方面介绍我们产品MT6000/MT8000的硬件软件功能? 答:主要抓住我们产品的色彩,CPU,内存,内置了隔离保护器以及强大的宏指令功能等来说; 5、请问触摸屏出现漂移,如果校准触摸屏? 答:我们屏的后面有4个拨码开关,请您把屏后面的拨码开关的第一个拨到ON得位置,然后重启触摸屏,在接下来会在屏的左上角出现一个十字光标,请您用触控笔点十字光标的中心点,接下来会出现4个十字光标,你跟着点完,然后会弹出一个对话框,让您选择YSE或者NO,如果您需要清楚里面的程序,就选择YES,如果您需要保留您之前的程序,就选择NO,这样就完成了一次校准,记住要把刚才拨上去的拨码开关拨回到OFF的位置,如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 6、请问触摸屏右下角的小箭头有什么作用的呢?它又如何隐藏呢? 答:这个小箭头您点击它后,会出现一个工具栏,其中有一个扳手图标,这个图标打开后,可以设定触摸屏的一些密码,例如系统密码,上传下载密码等,还可以调节触摸屏的亮度等;如果您想隐藏它的话,可以把触摸屏后面的4个拨码开关的第2个拨到ON的位置,然后重启触摸屏就可以了;如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 7、我安装了USB驱动怎么还是无法下载呢? 答:这里分为2种情况,第一、如果客户是正确安装了USB驱动,下载过程中出现错误,

威纶通触摸屏和s通过MODBUSRTU协议通讯

威纶通触摸屏和s7-200通过MODBUS RTU协议通讯 一般情况下,威纶通触摸屏通过PPI协议与西门子S7-200 CPU直接通讯。 另外,由于西门子PLC也支持MODBUS协议,下面就介绍一下怎么使用Modbus协议建立威纶通触摸屏与S7-200之间的通讯: 硬件连接 在使用Modbus协议时,计算机与S7-200之间通讯直接使用PPI通讯电缆即可。 选配一触摸屏通讯端口 我们这里以MT6070IH2和s7-200进行通讯 S7-200的通讯端口是一个9孔(famel)D型插头,针脚分布如下所示: S7-200通讯端口(端口0)与威纶通触摸屏的通讯连接,如下图所示: S7-200编程及设置 在缺省情况下S7-200的通讯端口是不支持Modbus协议的,要想实现Modbus通讯必需在PLC的主程序模块中调用Modbus通讯子程序。Modbus通讯子程序可以从“STEP 7-Micro/WIN Add-On: Instruction Library (STEP 7-Micro/WIN附件:指令库)”中获得。在安装了“STEP 7-Micro/WIN附件:指令库”后,在导航树“指令/库”下面我们可以找到“Modbus Protocol”。在其下面包含了MBUS_INIT 和MBUS_SLAVE两个子程序,MBUS_INIT用于对Modbus通讯进行初始化,MBUS_SLAVE用于在

指定端口上提供Modbus从站通讯服务。下在介绍如何在主程序中调相关子程序及环境参数设置: 调用Modbus通讯初始化命令 首先为MBUS_INIT命令建立一个触发条件(只触发一次),如:SM0.1;从导航树“指令/库/ Modbus Protocol”下面,将MBUS_INIT指令拖拽到主程序块中。再就是正确设置MBUS_INIT各项调用参数和执行结果输出地址,我们可以建立一下如下图所示初始化调用过程: Mode:协议类型,1-Modbus协议;0-PPI协议。 Addr: PLC地址,1~247,。 Baud: 通讯波特率,1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或11520。 Parity: 校验方式,0-无校验;1-奇数校验;2-偶数校验。 Delay:信息结束超时时间,0~32767,有线连接设置为0即可。 MaxIQ:0~128,映射在离散输入寄存器或离散输出寄存器中的I或Q数。建议为:128。 MaxAI:0~32;映射在模拟输入寄存器中AIW数;CPU 221为0,CPU 222为16,CPU 224、226和226XM为32。 MaxHold:V内存映射在保持寄存器中的寄存器数。 HoldStart:V内存的映射时的起始地址。 Done:初始化指完成时,输出为开状态;开关量(Bit)。 Error:初始化错误代码,请参阅Modbus从机协议执行错误代码;输出为字节。 调用Modbus从机通讯命令 初始化完成后,就可以调用Modbus从机通讯命令(MBUS_SLAVE)了。通常Modbus从机通讯命令在主程序块的每个执行周期都要初执行(始终保持通讯状态),因为可以用一个常开量作为命令的触发条件,如:SM0.0。从导航树“指令/库/ Modbus Protocol”下面,将MBUS_SLAVE指令拖拽到主程序块中。调用过程如下图所示:

威纶EB8000使用说明

关于威纶EasyBuilder8000软件的安装 前言 Project Manager整合EasyBuilder8000所提供的各项功能: 下文说明各项功能:

HMI地址,密码与语言设定 1.设定 使用Ethernet操作MT8000机器时,需正确设定操作对象的IP地址与所需的密码,“下载”与“重置系统”功能使用同一组密码,“上传”功能则使用另外一组密码。如何更改与检视机器的IP地址与密码请参考相关章节,当改变语言的状态时,请退出并重新启动Project Manager才能生效. 2.重新启动HMI 在使用某些情况下需重置系统,例如更新机器内部的档案。使用此功能可在不需重新开机的情况下,重新启动系统,并恢复到一开机时的状态。 编辑工具 1.EasyBuilder8000 启动EB8000图形编辑器。

2.EasyConverter 数据记录文件转文件工具 3.Recipe Editor 配方转档工具 4.建立储存在CF卡与USB磁盘中的下载数据 除了使用Ethernet之外,EB8000也提供使用CF卡与USB disk下载数据到机器的方式,此项功能即是用来建立这些被下载的数据,下图为此项功能的设定画面。 [选择储存下载数据的位置] 在指定下载数据的存放位置(或目录名称),按下“Build”后在此目录下建立下载数据的各项内容。可以直接指定存放位置在CF卡或USB disk上,或在数据建立完成后将整个目录拷贝至CF卡或USB disk上即可。

将CF卡或USB disk插上机器,并指定要下载的目录名称后,EB8000会将此目录下的所有内容下载到机器上。须注意存放位置需包含子目录名称,避免只指定根目录,例如“c:\”或“f:\\”皆为不合法的名称。 [工程档案] 利用EB8000可以将画面规划内容(MTP档案),编译获得M8000机器上所使用的XOB 档案,此选项可选择CF卡所需的XOB档案。 [配方数据(RW)] 此选项可选择CF卡所需的RW配方数据文件,档案有效的最大size为64K,更详细的内容请参考“配方传送”的说明 [配方数据A(RW_A)] 此选项可选择CF卡所需的RW_A配方数据文件,档案有效的最大size为64K,更详细的内容请参考“配方传送”的说明 [取样数据] 此选项可选择CF卡所需的data log档案,更详细的内容请参考“data log对象”的说明。

威纶通触摸屏通讯说明.docx

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIPI , DIP2, DIP3, DIP4 (打开触摸屏后盖即可看到相 应的 标识)对照说明书进行相应的操作。即将 DIP SWitCh 1设置为ON 其余DIP2, DIP3,DIP4Switch 保持为 OFF 2. 给MT800重新上电此时MT800(会先切换至屏幕触控校正模式, 在完成校正动作 后会弹出一个对话窗口如下图。 此对话窗口将询问使用者是否将 MT8OO0勺系统设 定密码恢复为出厂设定,若为是则选定 YES Φ可,反之则选择NO 当选择为YESf ,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否 要将MT6OO0勺系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入 YES 故为确认,在完 成输入后按下Ol 即卩可。 3. 关闭触摸屏,将其后的止 拔开关按照说明书扳到指定位置。 (MT6000系列出厂时的 系 统预设密码为111111,但必须重设其它密码, 包括downIOad 与upload 所使用的密码皆 需重设。) 注意:当进行 MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全 部被清除。 4. 开机重新设置各种密码

SySterTl SettingS Local PaSSWOrd 进入系统设定时所需的密码 Upload PaSSWOrd 上传画面程序时所需的密码 Downl oad PaSSWOrd 下载画面程序时所需的密码 Upload (HiStOry) PaSSWOrd 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USE 驱动程序安装说明 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装( 高级)”,并按下“下一步

威纶通支持的打印机型号

第二十三章 MT8000支援的列印機型號 1. EPSON ESC/P2 點陣式印表機: LQ-300, LQ-300+, LQ-300K+ (RS232) LQ-300+II (RS232) 噴墨式印表機: Stylus Photo 750 (USB) 雷射印表機: EPL-5800 (USB) 2. HP PCL 系列 USB 介面,HP PCL level 3 協定。 雷射印表機: HP LaserJet P1505n: HP PCL 5e x PCL 5 在1990年3月發布於HP Laser Jet III。新增功能:Intellifont 字體縮放(由Compugraphic, 現隸屬Agfa研發),outline 字型與HP-GL/2 (向量) 圖形。 x PCL 5e (PCL 5 進階版) 在1992年10月發布於HP Laser Jet 4。新增功能:印表機與PC 間雙向通訊以及Windows 字型。 注意: 我們不支援符合下列條件的HP印表機 1. HP LaserJet P1005 (印表機語言非PCL 5) 2. HP LaserJet P1006 3. HP LaserJet 1000 (印表機語言為HostBase,所以MT8000不支援) 4. HP LaserJet 1010 (印表機語言為HostBase,所以MT8000不支援) 5. HP Color LaserJet 1500 (印表機語言為HostBase,所以MT8000不支援) 6. HP Color LaserJet 3500 (印表機語言為HostBase,所以MT8000不支援)

记一次利用触摸屏配方功能进行设备改造

记一次利用触摸屏配方功能进行设备改造 一.原设备的主要功能和电器结构:我厂生产的自动含浸机,用于小型变压器含浸凡立水的机器。该机器具有手动和自动两种操作功能。 1.自动功能:启动(按启动按钮或显示屏“启动”按键)f快进(在 原点时,含浸槽以显示屏上设定的快进速度运行,并运行到设定快进高度慢进(到达快进高度后,按照慢进速度运行,并到达慢 进高度后停止)f含浸时间(机器在此位置停止显示屏设定的时间)f返回 (机器按快进速度返回原点)按此流程完成一次循环。再按是启动开关进行下次循环。 2.手动功能:按“上升”含浸槽按显示屏上设定的速度上升,按“下降”含浸槽 按显示屏上设定的手动速度下降。按“急停“开关,停止一切动作,按“返 回”开关,机器返回原点。 3.设定功能: 快进高度、慢进高度、快进速度、慢进速度、手动速度、含浸时 间, 4.主要电器:PLC: FP0-C16T (松下);按键式显示屏:OP520 (深圳智控);步 进电机:90BYG550 (三洋);步进电机驱动器:PL-025M (森创) 二:设备改造项目: 1 .作为出口产品要求中英文界面; 2.原先只有一组产品参数数据,换产品时要调整原有参数数据。现在要求有多组产品参数数据断电后保持,可供调用。 三.电器选型:

按照客户的要求,FP0-C16T (DT1652-DT1659 只有8个断电保持存器)已满足不了要求。同时按键式显示屏:OP520也达不到要求。在两个同时达不到要求需要更换时,查到威纶通界面型号: MT8100i利用其配方功能,能有数百个数据断电保持存储器。并且其界面大,彩色,显示功能多,触摸式。不但能满足客户的要求,又不需要更PLC。所以选用威纶通界面MT8100i。 四.界面画面制作: 1.画面首页:: 利用功能键元件,切换窗口的功能。点击“中文”或“En glish 进入中文或英文画面

威纶触摸屏与施耐德PLC通讯说明

140CPU67160RJ45与威纶通MT6100I触摸屏RS485通讯说明1:PLC设置 2:MT6100I设置

3:通信线制作 UNITY PLC 需与触摸屏通讯,接线方式参照上图。NC 不接。正常后CPU167160显示485 4、140CPU67160RJ45与MT6100I 触摸屏RS485通信热备冗余,只需将两个 CPU RJ45线并接到触摸屏RS485线上即可。 RJ45口转 RS485 PLC RJ45端触摸屏RS485端COM1-2W 1---6--------------12---3--------------2 NC NC 5 ---------------5GND

MT6100i与Premium系列PLC以Unitelway方式通讯说明第一步:首先对施耐德Premium系列PLC端进行设置,双击打开PLC软件设置端口(TER/AUX接口均可以与MT6100i通信):包括设置PLC串口的通信参数,协议设置,PLC设置为主站等步骤。

第二步:对HMI程序进行设置:添加TE-UniTelway驱动,设置接口类型与通信参数

第三步:务必保证触摸屏与PLC通讯电缆接线正确,接线方式如下: MT6100i RS-485TSX Series CPU Port 9P D-SUB8P mini-din Female

威纶通tk6070ih与M340通讯说明1、触摸屏与M340PLC之间通讯线对接线序如下 TK6070ih触摸屏(9针公头接口)施耐德M340PLC (RJ45接口) COM2(RS485)接口方式RJ45接口RS485通讯1Rx-5D0 2Rx+4D1 5GND8GND RJ45的RS485端口定义如下图:

威伦通屏的常见问题及解决方法

威伦通屏的常见问题及解决方法 1、为什么我做的画面中文不能正常显示,显示的却是乱码? 答:这种情况一般都是由于没有选择正确的中文字体造成的,只要选择一下中文字体就可以了,具体操作步骤如下: 1) 在EasyBuilder软件中选择“选项/语言/东方语言”; 2) 在“编辑/系统参数/编辑器/选择字体”,在选择字体对话框中选择一个需要的中文字体,比如宋体等等。并且选择字 符集为“Chinese-GB2312”。 3) 存盘,编译,离线模拟,你就可以看到中文字体显示正常了。 2、为什么触摸屏下载后出现屏幕无显示的情况呢?怎么解决这个问题呢? 答:这很可能是你的触摸屏的硬件版本跟你使用的软件版本不匹配造成的。eView MT500系列触摸屏从2004年2月份就开始陆续将CPU由 原来的133MHZ升级到200MHZ,这样硬件版本号由原来的MT5***V3升级为现在的MT5***V4。这样相应的软件版本也由原来的2.3.0升级到 现在的V2.5.1直到V2.5.2。所以,如果你手上拿到的如果是V4版本的触摸屏,则必须使用V2.5.0以上之版本软件才可以对V4版本硬件的 触摸屏有效,否则如果使用了以前的低版本的软件(比如V2.3.0等)下载程序,就会出现LCD无显示,CPU 灯不亮等情况。并且现在的V2.5.0 以上之版本软件对以前的V1/V2/V3硬件版本的触摸屏是兼容的。 如果出现了这个情况如何恢复呢?你只需要将触摸屏设置为RDS模式,重新使用V2.5.0以上版本的软件下载一次程序就可以了。具体操作 步骤如下: 1) 将触摸屏后面的第二个止拨开关拨到“ON”的位置; 2) 按一下“RESET”按钮或者重新上电; 3) 使用V2.5.0以上版本软件下载程序; 4)下载完之后将第二个止拨开关拨到“OFF”的正常位置; 5)再按一下“RESET”按钮或者重新上电。 这样就可以恢复正常了,之后下载程序的时候就直接使用V2.5.0以上版本之软件,不必再去动后面的止拨开关了。 3、为什么使用V4硬件的触摸屏跟PLC通讯的时候偶尔会出现“PLC NO RESPONSE”的提示,但是换成V3硬件的就没有问题呢? 答:这个现象往往是由于跟通讯指令处理比较慢的PLC出现的。由于V4硬件的触摸屏CPU已经换成200MHZ,它往PLC发送指令速度就比V3的 更快,如果PLC响应不过来的话,就出现了这个现象。

相关文档
相关文档 最新文档