文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 原材料取样规定及送检要求

原材料取样规定及送检要求

原材料取样规定及送检要求
原材料取样规定及送检要求

原材料取样规定及送检要求

一、电线电缆、开关插座、电线套管

每一单位工程同一生产厂家在相同生产工艺条件下生产的,每种规

1、电线、电缆:各10米。

2、开关、插座:各6个。

3、电线套管:1·2×6米根。

二、粗、细骨料:

粗、细骨料以400立方米或600T为一检验批,不足上述数量者以一批为准

三、砂和砂石地基

1、每单位工程不应少于3点。

2、1000㎡以上工程,每100㎡至少应有一点。

3、3000以上工程,每300至少有一点。

4、每一独立基础下至少应有一点。

5、基槽每20延米应有一点。

四、土方回填土

1、平整后的场地表面应逐点检查。

2、检查点为每100㎡~400㎡取一点,但不应少于10点。

3、长度、宽度和边坡均为每20M取一点,每边部少于一点。

五、各种窗户:

1、试件应为按所提供的图样生产的合格产品或研制的试件。不得附有

任何多余配件或采用的组装工艺或改善措施。

2、试件镶有应符合设计要求。

3、试件必须按照设计要求组合、装配完好,并保持干燥。

六、各种阀门:

同一厂家、同规格尺寸。DN<50每一规格取设计用量的10%。DN>50取设计用量的100%。

七、各种管材:

1、给排水管材:排水【PVC-U】、给水【PVC-U】、给水【PP-R】每一单位工程,同一生产厂家、生产工艺相同、同一批次情况下,每一规格取1.5M×3根。

2、地热管材:给水【PE-X】、给水【PE-RT】每一单位工程,同一生产厂家、生产工艺相同、同一批次情况下:每一规格取5M×1根。

八、砼抗渗:

1、同一工程、同一配比取样布少于1次。

2、连续浇筑砼每500立方留置一组试件。

3、每项工程不得少于2组试件。

4、对地下防水预拌砼当连续浇注砼每500立方米应留置不少于2组试件,且每部位(底板、侧墙)试块不少于两组;当每增加250~500立方米砼时,应增加两组试样,当砼增加量在250立方米以内时不再增加试件组数。

九、烧结多孔砖:

同一产地、同一规格、同一等级,每5万块为一批,不足5万按一批,

取5块送检。

十、轻集料砌块:

同一产地、同一规格、同一等级,每1万块为一批,不足1万按一批,取10块送试检。

十一、岩石抗压:同一产地、同一批材料切取50×50×50㎜共6块送检。

十二、砼抗压:每组3块。

1、标养试件:

(1)用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。

(2)每拌制100盘且不超过100立方米的同配比的砼、取样不少于一次。

(3)每工作现拌制的同一配比的砼不足100盘时,取样不少于1次。

(4)一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配比砼每200m3取样不少于1次。

(5)每一楼层、同一配合比砼样不少于1次。

(6)每次取样应至少留一组标养试件。

(7)灌注桩每浇注50立方米砼,小于50立方米的桩,每根桩必须有1组不少于1次。

(8)每一拆模检验批砼至少1组。

(9)基坑工程的地下连续墙,每50立方米或每槽段不少于1次。

(10)建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000平方米取样不得少于1次,每增加1000平方米应增取1次,不足1000平方米的按1000平方米计。当改变配合比时,相应增加取样次数。

(11)首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组

2、同条件养护试件:

(1)同条件养护试件所对应的结构部件或结构部位,应由监理、施工等各方共同决定。

(2)对混凝土结构工程中和混凝土强度等级均应留置同条件养护试件。

(3)同一强度等级的同样试件,留置的数量应根据砼工程量及重要性确定,不宜大于10组且不应少于3组。

(4)等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计温度达到600°C所对应的龄期,(0°C及以下龄期不计入,600°C试件不应小于14天,也不宜大于60天)。

(5)同条件养护试块应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

建筑材料取样送试

一、钢筋取样方法:

1、取样:选二根钢筋,去掉端头500㎜,截取二根,每根截取拉伸、冷弯试件各一根。

2、试样尺寸:

拉伸:10d+200㎜二根

冷弯:5d+150㎜二根

3、钢筋的取样批量及要求:

(1)进入现场的钢筋按批量进行检查验收。

(2)每批钢筋由同一牌号、同一炉罐、同一标号、同一规格或同一等级、同一交货状态的钢筋为一个验收批。

(3)每60吨钢筋为一个验收批。

(4)当一次进场的钢筋数量小于60吨时,亦按一个验收批计算。

(5)当一次进场的钢筋数量大于60吨时,则应总重量除以60吨。将其划分为若干个检验批。

(6)对连续进场的同批钢筋,当有可靠依据时,按一次进场的钢筋处理。

二、水泥:

(一)、水泥进场检查:

1、检查水泥的出场合格证。(水泥出厂质量合格证应由生产厂家的质量部门提供给使用单位,作为证明其产品质量性能的依据。

2、水泥出厂检验报告。

3、水泥外观检查:

(1)袋装水泥的标志:

水泥袋上应清楚标明:产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号、包装年、月、日。掺火山灰质混合材料的普通水泥、矿渣水泥应标上“掺火山灰”字样,复合水泥应标明主要混合材料名称。包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级。

(2)袋装水泥的印刷颜色有:

硅酸盐水泥、普通水泥的印刷采用红色。

矿渣水泥的印刷采用绿色。

火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥的印刷采用黑色。

(3)袋装水泥的重量:袋装水泥每袋净含量50㎏,且不得少于标志重量的98%(即不少于49kg)。检查时随机抽取20袋,其总重量不得少于1000kg.现场拌制混凝土时,水泥一般不过秤,以袋为基准,如果重量缺失过多,会直接影响所拌制混凝土的质量。

(二)水泥试样的取样方法及数量:

1、同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批。每批抽样不少于1次。

2、袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一两次为一取样点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg。粉煤灰以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批每次取样8kg。

三、骨料:

(一)细骨料:

1、组批规则

(1)按同一产地、同一规格划分验收批次。

(2)每一验收批次不超过400立方米或600吨。

(3)用小型工具(如马车等)运输的,以200立方米或300吨为一验收批次,不足上述数量时,亦以一批计。

2、检验项目

(1)每批至少应进行颗粒级配,含泥量和泥块含量检验。

(2)重要工程混凝土用砂,应进行碱活性检验。

(3)使用新产源的砂时,应进行全面检验。

(4)当质量比较稳定,进料量又较大时,可定期检验。

3、取样方法

(1)在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。

(2)先将取样部位的表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品。

(3)用四分法将砂样缩分至试验需要的数量。

(4)取好的样品应妥善包装,以避免细料散失。

4、取样数量

满足必须项目所需的不少于20kg。

(二)粗骨料:

1、组批规则

(1)按同一产地、同一规格划分验收批次。

(2)用大型工具(如汽车)运输的,以400立方米或600吨为一验收批次,不足上述数量时,亦以一批计。

(3)用小型工具(如马车等)运输的,以200立方米或300吨为一验收批次,不足上述数量时,亦以一批计。

2、检验项目

(1)每批至少应进行颗粒级配,含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量检验。

(2)对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检测项目。

(3)对其它指标的合格性有怀疑时应予检验。

(4)当质量比较稳定,进料量又较大时,可定期检验。

(5)使用新产源的石子时,应进行全面检验。

3、取样方法

(1)在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。

(2)先将料堆的顶部、中部和底部等五个不同部位的表层铲除,然后抽取大致相等的石子共15份,组成一组样品。

(3)用四分法将砂样缩分至试验需要的数量。

(4)取好的样品应妥善包装,以避免细料散失及遭受污染。

4、取样数量

石子最少取样数量为40kg(石子最大粒径≤20mm时)或80kg(石子最大粒径≤40mm时)。

四、砂浆:

(一)取样规定:

1、按每一个台班、同一配合比、同一层砌体,或250立方米砌体为一取样单位,每一取样单位取一组试块。

2、同事类型、同一强度等级的砂浆试块应不少于3组。

3、地面砂浆,按每一层地面,1000立方米取一组,不足1000立方米按1000立方米计。

五、砖:

1、普通砖取样方法及取样数量

(1)以同一产地、同一规格的产品为一批。

(2)在成品堆垛中随机抽取样品。

(3)抽取前预先确定抽样方案。如每隔几垛,在垛上的哪一部位抽取,每个部位抽取几块。这样就会使所取的砖样具有代表性。以15万块为一个验收批,不足15万块时,亦按一个验收批计。

(4)每个验收批从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块,其中10块做抗压强度检验,其余5块备用。

2、其他砖取样数量:

(1)空心砖同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批。

(2)混凝土小型空心砌块每一生产厂家,每1万块至少应抽检一组,用于多层以上建筑基础和底层不应于2组

六、防水材料:

项目批量样品取样方法及数量

其一、防水卷材同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材,抽验数量为大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷每批抽样卷数各取1米长为样本。

其二、防水涂料同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批,不足10T也按一批取2kg。

其三、内外墙水溶液涂料同一厂家、同一品种、同一批次取2kg。注:凡进入施工现场的防水卷材应附有厂家检验报告单及出厂合格证并注明生产日期、批号品种名称。

(一)三元乙丙防水卷材取样方法:

1、同一生产厂、同一规格、同一等级的卷材为一批。

2、每一验收批不超过300延长米。

3、每一验收批抽取3卷卷材。

4、从尺寸外观检验合格后的3卷中任取一卷。去掉端头300毫米后,纵向截取1.8米,作为测定厚度和物理性能试验用样品。

(二)聚氯乙烯防水卷材的取样:

1、同一生产厂、同一类型、同一规格的卷材为一批。

2、每一验收批不超过5000平方米。

3、随机抽取3卷外观质量合格的卷材,然后任取一卷,去掉端部300毫米后,沿纵向截取约3000毫米试样,用于厚度的检验和物理力学性能试验。

(三)氯化聚乙烯防水卷材的取样:

1、同一生产厂、同一类型、同一规格的卷材为一批。

2、每一验收批不超过5000平方米。

3、从外观检验合格的卷材中任取一卷,去掉端部约300毫米,然后沿纵向截取约3米试样,用于厚度和物理力学性能试验。

(四)塑性体改性沥青防水卷材的取样:

1、同一类型、同一规格的产品为一批。

2、每一验收批不超过10000平方米。

3、在每批产品中随机抽取5卷进行卷重,面积厚度与外观检查。

4、从检查合格后的5卷卷材随机抽取一卷,进行物理力学性能试验。

5、将取样卷材端部去掉2500毫米后,沿纵向截取约800毫米的全幅卷材试样2块,一块做物理性能检测用,另一块备用。

(五)弹性体改性沥青防水卷材的取样:

1、同一类型、同一规格的产品为一批。

2、每一验收批不超过10000平方米。

3、在每批产品中随机抽取5卷进行重量面积、厚度与外观检查。

4、从外观项目检查合格的卷材中任取一卷,进行物理力学性能试验。

5、将取样卷材端部去掉2500毫米后,沿纵向截取约800毫米的全幅卷材试样2块,一块做物理性能检测用,另一块备用。

七、地基基础工程:

(一)地基:

1、灰土地基:

(1)概述:当建筑物基础下的持力层为软弱土层,其承载力不能满足上部结构对地基的强度和变形要求时,常采用换土或填土的垫层来处理地

基。所谓灰土地基就是挖去基础下的软弱土层,然后分层填入用石灰和粘土按一定比例(一般常用灰:土的比例为3:7或2:8)混合后的灰土,经碾压密实形成抱歉人工地基。其强度会随时间的延长而增加,并且取材容易,造价低,适用范围广,目前仍然大量使用。

(2)取样规定

A、每单位工程不应少于3点。

B、1000平方米以上工程,每100平方米至少应有1点。

C、3000平方米以上工程,每300平方米至少应有1点。

D、每一独立基础下至少应有1点。

E、基槽每20延米应有1点。

2、砂和砂石基础:

(1)概述:用砂种级配砂石分层填入需处理的地基内,压实形成人工地基,因为所填砂、石强度较高,所以能有效提高地基的承载能力。该地基适用范围广,工程上大量使用。

(2)取样规定

A、每单位工程不应少于3点。

B、1000平方米以上工程,每100平方米至少应有1点。

C、3000平方米以上工程,每300平方米至少应有1点。

D、每一独立基础下至少应有1点。

E、基槽每20延米应有1点。

3、土工合成材料地基:

(1)概述:在土或砂中加入土工织物、土工膜、土工复合材料、土工

特种材料等。以增加土的抗拉强度和抗压强度。水利工程、公路工程用的较多。

(2)取样规定

A、每单位工程不应少于3点。

B、1000平方米以上工程,每100平方米至少应有1点。

C、3000平方米以上工程,每300平方米至少应有1点。

D、每一独立基础下至少应有1点。

E、基槽每20延米应有1点。

F、土工合成材料以100平方米为一批,每批应抽查5%。

4、粉煤灰地基:

(1)概述:由粉煤灰加土或水泥等添加剂所组成的材料,填入地基中,经碾压夯实而成。

(2)取样规定

A、每单位工程不应少于3点。

B、1000平方米以上工程,每100平方米至少应有1点。

C、3000平方米以上工程,每300平方米至少应有1点。

D、每一独立基础下至少应有1点。

E、基槽每20延米应有1点。

5、强夯基础:

(1)概述:利用巨大的夯击能(重量×高度=夯击能),对被处理的地基进行夯实,以获得较高的地基承载力,消除黄土的失陷性。黄土、人工填土用得较多。

(2)取样规定

A、每单位工程不应少于3点。

B、1000平方米以上工程,每100平方米至少应有1点。

C、3000平方米以上工程,每300平方米至少应有1点。

D、每一独立基础下至少应有1点。

E、基槽每20延米应有1点。

6、注浆地基:

(1)概述:注浆主法是用气压、液压或电化学原理把某些能固化的浆液(如水泥、水玻璃、石膏等浆体)注入软弱地基中或各种介质的裂缝或孔隙内,以改善地基的物理力学性质。此项技术应用十分广泛,主要用于截水、堵漏、加固地基,防止及纠正建筑物变形,消除不均匀沉降。

(2)取样规定

A、每单位工程不应少于3点。

B、1000平方米以上工程,每100平方米至少应有1点。

C、3000平方米以上工程,每300平方米至少应有1点。

D、每一独立基础下至少应有1点。

E、基槽每20延米应有1点。

F、注浆强度的检查孔数为总量的2%——5%。

7、高压喷射注浆地基:

(1)概述:高压喷射施工方法,一般是先用工程钻机孔,孔的深度达到设计要求后,再用钻杆端部装有特殊喷嘴的高压泥浆泵,向周围土体喷射高压水泥浆,强制也孔壁的土与水泥浆混合成水泥土体,待胶结硬化后

形成柱体。该方法适用于处理淤泥、粘性土、砂土、黄土、人工填土等。其目的是为了加固地基,提高地基承载力和土体搞错抗渗性能。

(2)取样规定

A、承载力检验,数量为总数的0.5%——1%,但不能少于3处。

B、有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%——1%,但不应少于3根。

8、水泥土搅拌桩:

(1)概述:地基成孔后向孔内注入水泥加土的混合物(也可以掺石膏、粉煤灰等),形成人工复合地基,用于提高软弱地基的承载力。

(2)取样规定

A、承载力检验,数量为总数的0.5%——1%,但不能少于3处。

B、有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%——1%,但不应少于3根。

C、对承重水泥土搅拌桩应取90天后的试件。

D、对支护水泥土搅拌桩应取80天后的试件。

9、土和灰土挤密桩:

(1)概述:在地基土体中采用沉管、冲击等方法挤密成孔,然后孔内填入素土共同组成人工复合地基。用以加固松散、软弱地基,使之达到设计要求的承载力。

(2)取样规定

A、承载力检验,数量为总数的0.5%——1%,但不能少于3处。

B、有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%——1%,但不应少于

3根。

10、水泥粉煤灰碎石桩复合地基:

(1)概述:使用振动沉管机、钻机或人工挖孔等方法成孔。然后向孔内浇注由粉煤灰、水泥、碎石组成的混凝土形成桩体。它与桩间土及土顶部的散粒体柔性垫层构成复合地基,具有地基承载力高、沉降变形小,有较强的透水性等特点。可用于一般的工业民用建筑或60米以下高层建筑的软弱地基加固。

(2)取样规定

A、承载力检验,数量为总数的0.5%——1%,但不能少于3处。

B、有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%——1%,但不应少于3根。

11、夯实水泥土桩复合地基:

(1)概述:利用机械成孔,向孔内填入按一定比例均匀拌合的水泥和土的混合物(也称二灰土)并逐段夯实形成桩体,它适用于消除地基土的湿陷性,提高地基承载力和水稳性。

(2)取样规定

A、承载力检验,数量为总数的0.5%——1%,但不能少于3处。

B、有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%——1%,但不应少于3根。

12、砂桩地基:

(1)概述:利用机械在地基上打孔,然后夯等量齐观砂,形成砂桩。在软弱的地基土上采用挤密砂桩或振冲砂桩的方法,可以提高原地基的承

载力,是一种复合地基施工方法,适用于较深厚的松砂土、填土、粉土、粘性土等。砂桩还可以吸收周围土体的水分,从桩顶排出去,因此它具有排水、固结等作用,使地基土均匀密实,减少地基沉降。

(2)取样规定

A、承载力检验,数量为总数的0.5%——1%,但不能少于3处。

B、有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%——1%,但不应少于3根。

(二)桩地基:

1、静力压桩

(1)概述:用静力(如液压)打桩机械将各种型的预制桩打入或压入土中一定深度,形成构筑物的桩基础,这是在自主处理较软弱地基时常用的一种方法。目前常用的预制桩主要为钢筋混凝土预制桩和钢桩。钢桩常用截面有三种:圆型管桩、工字型钢桩、槽型钢桩。桩的长度取决于桩基持力层的深度与桩截面所能承受的最大应力。桩的单节长度受到打桩机高度的限制,通常胶泥接桩和法兰接头接桩。这种施工方法噪音较低,不拢民,用得较多。

(2)取样规定

A、检验太远数不应少于总数的1%,且不应少于3根。

B、当总桩数量少于50根时,不应少于2根。

C、桩身质量检验不应少于总数的30%且不应少于20根。

D、硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件(每组为3个试件)。

E、重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。

2、混凝土灌注桩:

(1)概述:使用钻探机械在施工现场设计要求钻成一定直径和深度的孔。在孔内下入预制的钢筋笼做骨架,再灌注混凝土成桩。它的适应性强,对各种地层如粘性土、砂性土、碎卵石和岩石都可进行施工。桩径和桩长的设计可以根据建筑物荷载和地层情况确定,所以能满足各种荷载扩需要,而且抗震性能好。

(2)取样规定

A、每浇注50米必须有一组试件,小于50米的桩,每根桩必须有一组试件。

B、采用静荷载试验,试验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根。

C、当总桩数少于50根时,不应少于20根。

D、对成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根。

E、砂、石、水泥、钢筋等原材料的质量检验,其批量应符合国家现行有关标准的规定。

(三)土方回填:

1、概述:利用机械碾压法、振动压实法及重锤夯实法分层压实的填土称为压实填土。压实填土包括砂垫层、土垫层、粉煤灰垫层、高炉干渣垫层以及基础、管沟、房心回填、路基回填等等。利用压实填土做地基的工程,在平整场地以前,设计必须根据结构类型、填料性能、现场条件提出压实填土地基的质量要求。未经检验查明的以及不符合质量要求的压实填土,不得作为建筑地基。所以每层填土夯实完毕后,应现场检测干密度及

压实系数。

2、取样规定

A、平整后的场地表面应逐点检查。

B、检查点为每100平方米——400平方米取一点,但不应少于10点。

C、长度、宽度和边坡均为20米取一点,每边不少于一点。

八、阀门

(一)取样规定

1、阀门安装前,应作强度和严密性试验。

2、以同牌号、同型号、同规格的阀门为一批。

3、每批抽查的数量为10%,且不少于1个。

4、安装在主干道上起切断作用的闭路阀门,应逐个检验。

(二)必试项目

1、强度试验

2、严密性试验

(三)合格判定

1、强度试验:在规定的试压持续时间,试压力为公称压力的1.5倍,无渗漏为合格,反之为不合格。

2.严密性试验:在规定的持续加压时间,试验压力为公称压力的1.1倍时,壳体填料及阀瓣表面无渗漏时可判为合格,反之为不合格。

(四)、主要标准

《通用阀门压力试验》(GB/T1392-92)

九、PVC管材

(一)给水用(PVC-U)管材

1、取样规定

(1)同一批原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批。

(2)每批数量不超过100吨。

(3)公称直径主为90-160mm管材,每种规格取1.5米长试件5根。

(4)公称直径为90mm以下管材,每种规格取1.2米长试件5根。

(5)建筑用聚氯乙烯给水塑料管及管件每批(同牌号、同规格、同型号)管材取样不少于1组每组取长15cm的管段10段,长10cm 管段3段,长60cm的管段1段,同一种规格管件8个。

2、必试项目

(1)维卡软化温度

(2)纵向回缩率

(3)落锤冲击试验

(4)液压试验

3、合格判定

(1)所检物理力学性能中有一项达不到指标时,则随机抽取双倍样品进行该项的复检。

(2)复检后,仍不合格,则该批为不合格。

4、主要标准

《给水用聚氯乙稀(PVC-U)TP SFT》(GB/T10002.1 1996)

(二)排水用硬聚氯乙稀管材

1、取样规定

见证取样送检制度

苏州太美精品酒店有限公司苏州太湖丁家坞精品酒店工程 建 筑 工 程 质 量 见 证 取 样 送 检 制 度 编制人: 审核人: 编制单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:20117年3月10日

见证取样制度 1. 建筑工程质量见证取样制度 1.1建筑工程质量的重要性 建筑工程是大型的综合产品,具有投资大,消耗材料、人力多,建设工期长,使用寿命长等特性。它的质量好坏,涉及生命财产的安全,人们工作条件和生活环境的改善,关系到国家经济发展和社会稳定。 改革开放以来,国家将建筑业作为国民经济发展的支柱产业,拉动国民经济发展的增长点,因此建筑工程质量是关系到国家经济发展的重大问题。要发展经济,就必须加强产品质量管理,努力提高产品质量,提高产品的可靠性。这是经济发展的永恒主题,是全社会共同奋斗的目标和应尽的责任。 追究质量事故的直接原因,多与操作技术和材料质量问题有关,因此提高操作技术,加强材料质量的检验是搞好工程质量最根本的关键。 1.2见证取样的范围 根据国务院《建设工程质量管理条例》第三十一条做出的规定,施工现场必须对水泥、混凝土试块、混凝土外加剂、砌筑砂浆试块、结构用钢材及焊接或机械连接件、墙体材料、防水材料等试验进行见证取样。 《苏州市房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的管理规定》作了详细的规定: 见证取样和送检的项数,不得少于试验总数的30%,重要工程和重要部位可以增加次数,送检试样在施工中随机抽取,不得另外进行。 随着监理制度的广泛推行,建筑工程技术资料管理规程的实行,许多重要的原材料都要进行送样、复试及验收程序,对铝合金和塑钢门窗按批量抽检,进行三项性能测试。 2001年7月1日起,国家规定执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)公布建筑材料、建筑装饰装修材料有害物质限量的十项国家标准,要求强制执行,因此对建筑材料、建筑装饰装修材料的见证取样复试检测显得十分重要。 此外,还应按照《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)对外墙外保温材料进行检验。

建筑工程各类材料送检取样规范(员)

建筑工程材料送检\复检要求汇总 一、钢筋混凝土结构用钢 (一)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 1.执行标准:GB 1499.1-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做弯曲试验。超过60 t的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差; (二)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 1499.2-2007/XG1-2009 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (三)余热处理钢筋 1.执行标准:GB 13014-1991 2.验收批次:余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。用《碳素结构钢》(GB/T 700--2006)验收的直条钢筋每批应做1个拉伸试验、1个弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (四)冷轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 13788-2008 2.验收批次:冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。逐盘或逐捆做1个拉伸试验,牌号CRB550 每批做2个弯曲试验,牌号CRB650 及其以上每批做2 个反复弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (五)低碳钢热轧圆盘条 1.执行标准:GB/T 701-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批盘条钢筋应做1 个拉伸试验、2 个弯曲试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。 (六)冷轧扭钢筋 1.执行标准:JG 190-2006 2.验收批次:检验批应由同一型号、同一强度等级、同一规格、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。每批应不大于20t,不足20t 应按一批计。。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (七)冷拔低碳钢丝 1.执行标准:JGJ 19-2010 2.验收批次:取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查和验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质量不大于50t。 a) 甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头50cm 后取2 个试样,分别做拉力和180°反复弯曲试验。拉力

见证取样送样方案

一、工程概况 1.1地理概况 拟建的广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程位于南宁市玉洞大道南面,与新建的市政道路(未命名)西面交汇处,交通便利,地理位置十分优越。场地属丘陵地貌,现场地东侧已整平,高程约95.0~120.0m,相对高差25.0m,钻孔高程95.10~117.38m,相符高差22.28m. 1.2工程简述 本工程为框架-剪力墙结构,项目总用地61000㎡,共有5栋建筑物,建筑总面积为94024.41m2 。其中:应急搜救基地等生活、业务用房及配套设施1-3#楼地上建筑面积为27489.24㎡,地下2层,地上17层;防震减灾宣传教育中心建筑面积为8303.4㎡,地下2层,地上6层;业务综合楼建筑面积为23514.57㎡,地下2层,地上16层。建筑工程标高±0.000相当于绝对标高100.80~103.80m。结构的设计使用年限50年,建筑结构的安全等级为二级。 二、编制依据及技术规范 2.1编制目的 见证取样送样方案编制的目的是:为广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程施工阶段,如何保证建筑工程材料质量检验工作的科学性、公正性和权威性,保证工程试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,从而保证工程质量,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理。 2.2编制依据 1、国家现行有关标准规范、规程。 2、行业及地方有关标准规范、规程。 3、招标文件、施工图纸等资料。 4、其它有关手册及参考文件资料。

5、建筑施工企业试验室管理规定。 2.3本工程主要采用的技术规范 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 3、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50266-2011) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 5、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011) 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 10、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1999) 11、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91) 12、《钢筋焊接机验收规程》(JGJ18-2003) 13、《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2011) 三、见证取样送样管理 3.1见证取样送样制度 取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程;送样是指取样后将试样从现场移交给有检测资质的单位承检的全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。 为保证试件材料及制品能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对材料及制品负责的检测报告,保证建筑工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,以确保工程质量,根据建设部相关文件,法规的规定,在建设工程质量检测中实行见证取样和送样制度,即在建设单位或监理单位人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至有资质的检测机构进行试验。

1、原材料取样与送检专项方案

西江原水管理所下陈取水泵站新建永久应急投加系统工程勘察设计、施工一体化项目 原材料取样与送检专项方案 编制单位:广州自来水专业建安有限公司 编制人:郑喜金 编制日期:2016年5月14日 审核人: 审核日期: 广州自来水专业建安有限公司 2016年5月14日

目录 第一章编制说明..................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。第三章工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。第四章原材料检验项目、见证取样方法及数量错误!未定义书签。第五章见证取样送检计划书 ............................. 错误!未定义书签。第六章材料进场条件 ........................................... 错误!未定义书签。

第一章编制说明 为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本工程《见证取样送检计划书》。 第二章编制依据 1、《建筑工程质量管理条例》; 2、建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3、建筑工程施工质量验收规范和相关标准; 4、广东省建设工程质量安全监督检测指南; 5、广州市建筑材料研究所职业技能鉴定所检测指南; 4、本工程施工图纸; 5、本工程施工组织设计 第三章工程概况 建设单位:广州市自来水公司; 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司; 监理单位:广州市富华工程建设监理有限公司 施工单位:广州自来水专业建安有限公司 本工程为在广州市自来水公司西江原水管理所下取水泵站内建设永久应急投加室,投加药物包括次氯酸钠、高锰酸钾及粉末活性炭等。本工程需考虑充分利用对现取水泵站内的临时应急活性炭投加室进行改造。 工程规模:本工程土建按广州市自来水公司西江原水管理所最大输水量350万m3/d设计,投加设备按目前输水量242万m3/d配置,并预留设备安装位置,待水量达到最大输水量350万m3/d后再增加设备。高锰酸钾药物储存量按7天计算,高锰酸钾最小投加量为l,较大时为2mg/l,极端情况下的最大投加量为4mg/l。活性炭最大投加量为20mg/l,最小

取样、送检管理制度、样品管理制度

取样、送检管理制度 1、试验检测一般采用抽样检验的方式,而很少采用全数检验,抽样检验是从一批或一个过程的产品中随机抽取少量个体进行检验,来判定一批产品或一个过程是否合格,所以个体的抽取方法非常重要,直接影响检验结果的准确性,试验工作者要特别重视此项工作。 2、取样要有代表性,严格按试验标准规范要求随机抽取样品,避免造成检测试验结果与实际产品不符。 3、取样工作必须由试验室派人按有关标准、规定完成,不得受任何干扰,严禁施工现场工作人员取样送检。 4、抽取样品的数量依据现行国家标准或部颁标准有关规定一次性抽够;抽取样品的频率严格按试验规范要求进行。 5、样品抽取完毕,要妥善保管;填写试验委托单,和样品一起送到试验室进行检测。 6、试验室对照试验委托单检查样品外观是否符合要求、数量是否足够,检查后进行来样登记,将样品放入工作间备检。 7、对于水泥、外加剂、外掺料要按标准、规定留取复检样品,做为试验存在争议时仲裁使用,一般情况下水泥留置60天,外加剂和外掺料留置90天。 8、见证试验样品的抽取,严格按见证工作制度进行,试验室要做好配合工作,样品抽取完毕后由见证取样监理工程师和试验室试验人员一起送到见证试验室进行检测。 9、平行试验样品由监理工程师亲自抽取,严禁由施工单位代取现象。

样品管理制度 1、样品的接受 样品到达试验室后,试验人员应及时登记台帐,详细描述样品状态、附件及资料,检查样品是否符合检测方法的条件和要求,是否与要求检测内容相符合。对于不符合检测标准要求的样品应即时补充取样。 2、样品的标识 收样人接收样品后,对样品进行分类编号,加贴唯一性标识和状态标识,即标明试样编号、取样地点、取样时间等内容。 3、样品的加工 试验前需进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。 4、样品的流转控制要求 样品在制备、检测、传递过程中应加以防护,轻拿轻放,防止破坏或损坏试样的几何形状,以免影响试验结果。 5、样品储存与保养 为了避免样品在存储、处理和检测过程中发生变质、损坏,应将样品储存于符合规定环境条件的场所,并将样品分类、定位存放,以免混淆。 6、样品的处理 破坏性检测后的样品,应集中放置于不影响美观整洁场地,定期清理;非破坏性检测样品,属工程再使用的材料样品,应堆放整齐,防止不同单位的样品混淆,现场取回样品应办理签字手续;试验后出现不合格的样品,要留样备查。所有试样经过试验检验后均需留样保存,保存期不少于一个月。

材料送检规范

送检取样 一、水泥试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。 四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。 八、轻集料混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10块为一组。 九、蒸压灰砂砖试验 1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。 十、烧结普通砖 1. 取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。

原材料检测方案

原材料、试配件、构件检测方案 一、钢筋 1、钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 2、验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 3、取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。 (备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 4、取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 取样方法:

1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500 mm (500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。 验收方法: (1)接头处不得有横向袭纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4。; (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 2、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm (500~600mm)。 验收方法: (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;

建设工程质量检测见证取样和送检制度

建设工程质量检测见证取样和送检制 度

黑龙江省建设工程质量检测 见证取样和送检规定 第一章总则 第一条为了加强建设工程质量监督管理,进一步规范建筑材料和现场实体质量检测工作,保证建设工程质量检测见证取样和送检试样的代表性和真实性及建设工程质量检验工作的科学性、公正性和准确性,确保工程质量,依据<建设工程质量管理条例>和建设部<房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定>[建建( )211号],制定本规定。 第二条凡在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建活动均应遵守本规定。 第三条本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场取样员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经省以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的工程质量检测机构进行检测的过程。其中建设工程质量检测见证包括检测取样、送检过程的见证和现场检测的见证;取样是指按有关技

术标准,规范的规定,从检验(测)对象中随机抽取代表一定批量试验样品的过程;送检是指取样后将试样从现场移交给有资格的检测机构进行检测的全过程。 第四条凡在本省行政区域范围内的建设工程所使用的建筑材料、构配件及现场制作的砼、砂浆所有试块均实行见证取样和送检,现场实体检测均应进行见证。 第五条省建设行政主管部门对本省建设工程质量检测见证取样和送检工作实施统一监督管理。各地市建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程质量检测见证/取样员的报名、培训组织、上报和日常的监督管理工作。 第二章见证和取样员的管理 第六条见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中符合岗位要求的专业技术人员担任,并经培训考试合格取得省住房和城乡建设厅核发的见证员岗位证书(编号上网),同时取得建设单位或监理单位的<见证人员授权委托书>(附表一)后方可上岗履行其职责。 第七条取样人员应由施工单位中符合岗位要求的专业技术人员担任,并经培训考试合格取得省住房和城乡建设厅核发的取样员岗位证书(编号上网),同时取得施工单位的<取样人员授权委托书>(附表一)后方可上岗履行其职责。 第八条见证员的基本要求 1、必须具备见证员资格

材料的送检取样要求规范

建筑材料及制品取样方法指南 1、水泥: 连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。随机取样,袋装水泥从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥。物理检验12kg 化学分析:1 kg (存放期超过3个月必须进行复检)2、砂: 同产地同规格,400m3或600T为一批,不足以一批论。8点、均布、等量取样,取样前先将表层砂铲除。 物理检验20kg 化学分析:1 kg 3、碎石或卵石: 同产地同规格,400m3或600T为一批。取样前先将取样部位表层铲除。在碎石堆的顶部、中部和底部均匀分布的各5个部位上,取等量的15份,混均组面一组试样。 取样数量:大于40 kg 4、砼配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1)普通砼: 水泥:1袋或20 kg 砂:70 kg 石:80kg(最大粒径≤31.5㎜);或120 kg(最大粒径>31.5㎜)粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 2)抗渗砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 3)水工/水下砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 4)抗折砼: 水泥:2袋或100 kg 砂:80kg 连续级配石:140kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:100/100 kg 5、砂浆配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1包或10 kg 砂:20kg 石灰膏:1kg 外加剂:1kg (石灰膏、外加剂为可选)6、轻集料: 同产地、品种、密度和质量等级,每200 m3为一批。10点或10袋、均布、等量取样,取样前先将表层铲除并避免离析。 细集料:10L 粗集料:50L 7、粉煤灰: 以连续供应的每200T(按含水量小于1%的干灰的重量计)相同等级的粉煤灰为一批。不足200T者按一批计。取样数量:不少于3 kg

见证取样和送检方案

.. 见证取样和送检方案 编制人: 审核人: 批准人: 建设集团 2017年10月20日

新区生命科技园总部研发区GMP载体六期项目 见证取样和送检方案 一、工程概况 工程名称:新区生命科技园总部研发区GMP载体六期项目 建设单位:高新科技创业发现 监理单位:建设监理咨询 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份 地勘单位:地质工程勘察院 施工单位:建设集团 新区生命科技园总部研发区GMP载体六期项目位于市新吴区机场路南侧和硕梅路东侧。本工程共6栋楼,分为两个台地,1#、2#3#为一个台地,4#、5#6#楼为一个台地,±0标高为4.3。 本工程占地面积为24753.2㎡,总建筑面积23031㎡。 表1 结构设计情况 二、编制依据 1.编制说明 (1)见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至建设行政主 管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 (2)涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

(3)见证人员必须具备见证人员资格;经考核合格,取得《见证人员证书》;有向检测单位递交见证人员的书面授权书。 2.编制依据 三、见证取样和送检围 (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的混凝土空心砖和混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

建筑工程材料检测取样规范(2013版)【最新版】

建筑工程材料检测取样规范(2013版) 1. 砂: 1、履行规范:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,小型东西(如拖拉机)以200m3或300t 为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不一样部位,取样40kg。 2. 卵石(碎石): 1、履行规范:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨

为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不一样部位,取样60kg。 3、混凝土试块: 1、履行规范:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、查验批次: (1)砼试样应在硅浇筑地址随机取样 a、每拌制100盘但不超越100立方米的同合作比砼,其取样不少于一次 b、每作业班拌制的同合作比砼,缺乏100盘和100m3时取样不少于一次。 c、当一次接连浇筑的同合作比砼超越1000m3时,每200m3取样不该少于一次。(2)关于现浇砼: a、每一班浇楼层同合作比砼其取样不少于一次

b、同一单位工程每一查验项目中同合作比砼其取样不少于一次,每组为3块 4、砂浆试块: 1、履行规范:JGJ/T70-2009 2、查验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台拌和机拌和的砂浆取样不少于一次;每一作业班取样不少于一次;当砂浆强度等级或合作比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块最少留置一组,同条件维护试块由施工状况断定 5.烧结一般砖: 1、履行规范:GB5101-2003 2、查验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一出产工艺烧结一般砖为一查验批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一出产工艺,同一强度等级,同规范烧结一般砖,不超过15万为一批次进行查验。在施工现场选用随机抽样,抽烧结一般砖样50块。

武汉市 原材料取样送检方案

武汉科技大学青山校区公共租赁住房工程 原 材 料 取 样 送 检 方 案 编制: 审核: 审批: 施工单位:湖北省建工第二建设有限公司 日期:

目录 一、工程概况:.......................... 错误!未定义书签。 二、检测机构选择: (1) 三、现场原材料见证取样规定: (1) 四、材料送检方案 (1) 五、具体规定 (2) 5.1、水泥 (2) 5.2、钢筋混凝土用钢材 (2) 5.3、砂、石 (4) 5.4、砌体材料 (5) 5.5、防水涂料 (5) 5.6、简易土工 (5) 5.7、后置埋件(化学锚栓、植筋拉拔) (6) 5.8、混凝土、砂浆性能: (6) 六、结构施工阶段原材料送检计划 (9)

一、工程概况 工程名称:武汉科技大学大学青山校区公共租赁住房工程 建设单位:武汉科技大学 建设地点:武科大校内西院北(青山区和平大道743号) 设计单位:武汉科技大设计研究院 监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 施工单位:湖北省建工第二建设有限公司 本工程位于青山区和平大道武汉科技大学校内北院。建筑面积为33803㎡,其中地下室建筑面积为1445.92㎡。1#、2#楼18层为框架剪力墙结构,建筑高度54.00m,3#~6#楼11层为框架结构,建筑高度33.60m。基础形式为预应力混凝土管桩基础。抗震防烈度为6度。 二、检测机构选择: 1、本工程检测单位应具备相应资质证书并经业主、监理及上级主管部门认可。 2、个别材料需送到别处检测机构进行检测时,检测机构必须具备以下条件: ①检测机构具有相应检测资质; ②征得业主及监理的同意; 监理及业主如对个别检测结果有疑议,可会同各方送样到别处检测机构检测,如检测合格,相关费用由提出方承担,如检测不合格相关费用由施工方负责。 三、现场原材料见证取样规定: 现场原材料取样应由具备取样资格的人员担任,并严格按规范及检测中心要求进行现场取样,同时,必须有见证人员在场见证。建设部211号文件中第七条规定:“见证人员应由建设单位或该工程监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该工程的质量监督机构。 施工单位负责见证取样的取样、封样、送检工作,并对样品的真实性、完整性负责。监理(建设)单位参加工程见证取样工作,对见证取样试验样品真实性负责,并监督见证取样和送检工作过程、工作结果及相关资料的形成。 四、材料送检方案

原材料取样送检方案

原 材 料 取 样 送 检 方 案 2 0 1 4年 1月1日

目录 一、工程概况: (1) 二、检测机构选择: (1) 三、现场原材料见证取样规定: (1) 四、材料送检方案 (1) 五、具体规定 (2) 5.1、水泥 (2) 5.2、钢筋混凝土用钢材 (2) 5.3、砂、石 (5) 5.4、砌体材料 (5) 5.5、防水涂料 (6) 5.6、简易土工 (6) 5.7、后置埋件(化学锚栓、植筋拉拔) (6) 5.8、混凝土、砂浆性能: (7) 六、结构施工阶段原材料送检计划 (11)

一、工程概况: 1)、工程名称:******** 2)、建设单位:******** 3)、设计单位:******** 4)、监理单位:******** 4)、施工单位:******** 5)、本工程位于南京市****区,距北面约200m为液晶面板CF厂房,,西侧为天佑路,厂房东西长298.2m,南北宽239.4m,为4.5 层工业厂房,建筑高度35.5米,占地面积72393平方米,建筑面积304738平方米,基础形式为桩基筏板,结构形式为框架结构+轻钢屋架,抗震等级为一级,外墙为ALC墙板。 二、检测机构选择: 1、本工程检测单位应具备相应资质证书并经业主、监理及上级主管部门认可。 2、个别材料需送到别处检测机构进行检测时,检测机构必须具备以下条件: ①检测机构具有相应检测资质; ②征得业主及监理的同意; 监理及业主如对个别检测结果有疑议,可会同各方送样到别处检测机构检测,如检测合格,相关费用由提出方承担,如检测不合格相关费用由施工方负责。 三、现场原材料见证取样规定: 现场原材料取样应由具备取样资格的人员担任,并严格按规范及检测中心要求进行现场取样,同时,必须有见证人员在场见证。建设部211号文件中第七条规定:“见证人员应由建设单位或该工程监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该工程的质量监督机构。 施工单位负责见证取样的取样、封样、送检工作,并对样品的真实性、完整性负责。监理(建设)单位参加工程见证取样工作,对见证取样试验样品真实性负责,并监督见证取样和送检工作过程、工作结果及相关资料的形成。 四、材料送检方案 单位工程施工前,施工单位应编制原材料送检方案,报送监理单位审批。材料送检方案的编制应科学、合理,保证取样的连续性和均衡性。当方案需要调整时,可以进行调整,但应按原报批手续报批,并及时通知有关单位和部门。

取样送检规范

取样送检规范 Prepared on 24 November 2020

1.¥取其精华¥ 2.一、钢筋 3.钢筋进场时的验收: 4.钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关 标准规定。 5.验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 6.取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行 现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 7.试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一 钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 8.冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 9.取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。 10. 11.二、钢筋焊接 12.钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 13.取样方法: 14. 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足 300个接头时也作为一个检验批。 15.其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一 般≥500m m(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。 16.验收方法: 17.(1)接头处不得有横向袭纹; 18.(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~ Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; 19.(3)接头处的弯折角不得大于4。; 20.(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 21. 2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 22.热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验, 试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。 23. 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足 300个时,仍作为一批。 24.从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。 25. 4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼 层中以300个同类型接头作为一批。 26.从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。 27.验收方法: 28.(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm; 29.(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上; 30.(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 31.(4)接头处的弯折角不得大于4。。 32.(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋 弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。) 33.三、水泥、砂石

见证取样与送检方案

濮阳中房龙湖华苑工程 见 证 取 样 与 送 检 方 案 编制: 审核: 河南畅晟工程管理有限公司 龙湖华苑项目监理部 二0一三年七月

目录 1总则3 2见证取样与送检制度3 3建筑原材料、构配件、半成品、成品见证取样要求及方法4

濮阳中房龙湖华苑工程 见证取样与送检方案 1总则 为了指导本工程项目监理部严格按要求做好各类原材料、试件的见证取样与送检工 作,保证工程结构安全和各项使用功能满足设计和规范要求,顺利实现工程建设质量控制目标,特制定本监理见证取样与送检制度及实施方案。 2见证取样与送检制度 2.1现场见证人员必须具有有效的见证取样资格证书,及我监理公司的书面授权书,并向当地建设工程质量监督部门和相关检测单位备案。 2.2见证人员应严格按照本见证取样和送检方案,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取 样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字、盖章。见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入技术档案。 2.3 所取原材料、试件样品,必须送至具备有效资质的检测单位检测。检测单位必须具备省级及以上相关行政主管部门颁发的检测资质证书和对外承接业务许可证书,并取得质量技术监督部门的计量认证合格证书,并经工商行政主管部门登记注册取得

营业执照。 2.4涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2.5 进行原材料、试件见证取样与送检时,见证人员必须按规定填写检验委托单, 并在检验委托单上签字、盖章,同时出示本人“见证人员证书”。见证人员对试样的代表性和真实性负有法律责任。 2.6检测单位在检验报告备注栏中应注明见证单位和见证人员姓名。对试样检测结果的真实性负责。 3建筑原材料、构配件、半成品、成品见证取样要求及方法 3.1水泥、砂、石 3.1.1水泥 取样方法和数量 1同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200T为一批,随机地从不少于20袋中各采取等量水泥;散装不超过500T为一批,随机地从不少于3个罐车中各采取等量水泥。每批抽样不少于一次。 2取样应有代表性,可连续取,也可从20 个以上不同部位取等量样品,总量不少于12Kg。取得的水泥样品应充分混合均匀。 3当在使用过程中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超 过一个月)时,应按上述方法取样进行复验,并按复验结果使用、管理。 3.1.2砂、石 取样方法和数量 1在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。由各部位抽取大致相等的砂8份,石子16份,组成各自一组样品。

工程原材料送检方案

工程原材料送检方案 一、工程主导编制依据 本规定依据标准号:GB175-92、JGJ52-92、GB/T4111-1997、GB/T5101-1998、GB/T11968-1997、GB8239-1997、GB1499-91、GB/T701-1997、GB13788-92 规定及设计文件。 二、工程概况 本工程为XXXXXXXXX有限公司投资兴建的生产厂房,厂房地质情况由XXXXXXXXXXXX负责勘察,由XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司所设计,由XXXXXXXXXXXX 有限公司总承包进行施工,监理单位由XXXXXXXXXXXXX管理有限公司负责。 该工程为新建丁类工业建筑,地上4层,局部5层,单层最高6.5m,建筑总高 度29.65m,总建筑面积18400m?,为钢筋混凝土框架结构,C80预应力混凝土管桩基础。建筑物防火等级为二级,建筑设计合理使用年限50年,建筑抗震烈度按七级设防。要求施工工期为270个日历天,质量要求达到市合格工程。 三、检测要求及计划 桩检测 本工程5层框架结构,基础采用Φ400、Φ500的 C80混凝土预应力管桩。以《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003为依据,对工程桩进行低应变及抗压静载检测,以确定单桩的竖向承载力及桩身完整性。本工程低应变抽取总桩数的34.8%;抗压静载检测抽取总桩数1%。 1 钢筋 1、钢筋原材 1)、钢筋原材按每次进场的同一牌号、同一批号、同一规(

格(直径)、同一交货状态,总重量不大于60吨为一批,不足60吨亦按一批计。 本工程钢筋送检情况: 钢筋总进量1100吨,计划分7次进场,每次进场的各种规格小60吨的送检一批,大于60吨的送两批,钢筋原材计划送检共24批次。现场按每次进场数量按以上比例抽样送检。 2、钢筋电渣焊接及搭接焊、对焊焊接 (1)、工艺焊接送检 在正式开始电渣焊接施工前,需要焊接的型号钢筋进行工艺送检,待结果合格时,再进行施工焊接。 (2)、施工焊接送检 在现浇混凝土结构中,以300个同牌号接头作为一批,在不超过二层中300个同牌号接头作为一批,当不足300个时仍作一批,每批随机切取3个做拉伸试验,对焊每批另随机切取3个做弯曲试验。对于本工程电渣压力焊抽样如下:在焊接施工前先工艺性试焊送检16、18、20、22、25各一组;总体送检计划情况如下: 部位 16 18 20 22 25 小计 2

材料见证取样和送检制度

材料见证取样和送检制度 为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核: ⑴试验室的资质等级及其试验范围; ⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明;

⑶试验室的管理制度; ⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 6、当承包单位采用新材料、新工艺新技术、新设备时,专业监理工

相关文档