技术交底记录

空心墩检查设备施工技术交底

交底内容:

1、工程概况

某特大桥4#-18#墩为双线圆端形空心桥墩,空心墩内均设置墩内

检查设备,空心墩内检查设备由操作平台、检查梯组成。4#-18#墩内检查设备参数见下表。

编号墩台墩身平台层检查梯层底层检查梯

号高数数

、k __ 1、< 咼度

1 4 26 5 6 2.9

2 5 32.5 7 8 1.4

3 6 5

4 12 13 0.9

4 7 55.

5 12 13 0.9

5 8 54 11 12 3.9

6 9 48 11 12 0.9

7 10 46 10 11 2.9

8 11 44 10 11 0.9

9 12 43 9 10 2.9

10 13 40 9 10 0.9

11 14 40 9

10

0.9

2、空心墩内检查设备结构形式

本桥空心墩内检查设备由操作平台和检查梯组成,检查设备的平

台采用角钢焊接成骨架,上铺混凝土预制步板而成。检查平台根据高度不同分为平台1~平台N型,组成检查平台的支架共分三种形式:N1

型支架,N 1'型支架和N2型支架,其中N1型和N1'型支架的区别为角钢开口的方向不同,其余形式全部相同。平台1由一个N1型, 一个N1'型和一个N2型支架组成(共三个支架),其余平台由一个N1型,一个N1'型和三个N2型支架组成(共五个支架)。支架之间用两道/ 63X 63X 5的角钢连接,上铺混凝土步板组成检查平台。

混凝土步板分为A型板和B型板两种,其中B型板为长60cm的扇形板,根据高度不同其尺寸有所变化,步板由C20混凝土和? 8的钢筋网片制成。

检查梯由骨架(/ 75X 75X 8角钢)和踏梯(? 20的圆钢)焊接而成,踏梯沿高度方向的间距为30cm,沿检查梯长度方向每隔150cm 焊接一道/

63X63X5角钢加强检查梯的刚度。

3、检查设备钢构件加工及防腐处理

钢构件加工:钢构件在加工之前按设计要求对角钢和钢筋进行切

割下料,切割采用机械切割,不得采用电弧焊烧割。下料完成仔细检查核对各杆件的尺寸,确认无误后方可焊接。焊接设备必须满足焊接工艺的要求,为保证焊接质量,选用502电焊条,焊条必须有质量证明书,严禁使用药皮脱落、

焊芯生锈的焊条。焊接作业人员必须有焊工合格证,且在有效期内。

钢构件防腐:钢构件在防腐涂装之前对其表面进行彻底除锈,不

留死角,且应将钢构件表面的杂物及油污等清除干净。涂装标准见下

涂装涂料时环境作业要求:

①、水性无机富锌防锈底漆、醇酸漆不宜在5C以下施工,环氧类漆不宜在10C以下施工。

②、不应在相对湿度85%以上,雨天、雾天或风沙场合施工。

③、待涂表面高于露点3C以上方可施工。

4、检查设备安装

一层平台的支架焊接。其余各层依次用乙式检查梯将各层平台焊接连接,最上层为甲式检查梯将进人洞与下层平台焊接连接。

每层检查平台上的支架用挡板角钢焊接连接成一体,挡板角钢上铺步板,步板安装时应拼装严密,不留缝隙。

5、质量要求

焊接质量:

①选择合格的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,并通过焊接工艺试验验证。

②、清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。

③、焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流。

④、引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2?4mm间隙产生电弧。对接焊缝及时接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15?20mn处打火引弧,将焊件预热后再将焊条

退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。

⑤、焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,

从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2?3mm为宜。

⑥、焊接电弧长度:根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变,酸性焊条一般为3?4mm碱性焊条一般为2?3mn为宜。

②、高处作业前,应对作业点处的脚手板、临空处的栏杆或安全

网、

上下人员的梯子进行检查,确认符合安全规定后,方可进行作业。

③、高处作业时严禁向下抛掷物料或工具等物,作业点处的工具、

物料等要放置稳妥牢靠,以防物料、工具等坠落伤人。高处作业地点要经常清

基坑临边爬梯搭设安全技术交底记录

安全技术交底记录 单位工程名称:海东市三级综合医院项目施工内容:基坑爬梯搭设施工部位或层次基坑周边 安全技术交底内容 交底内容: 1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律,以及公司制度的各项规定。作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2、作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带扣;严禁赤背,穿拖鞋; 3、作业人员严禁酒后作业,发现一次罚款500并清除施工现场。严禁吸烟,禁止在施工现场追逐打闹; 4、爬梯立杆四角采用双立杆,其余采用单立杆,立杆设置不小于300×300的垫板;横距为1500mm,纵距为1200mm, 扫地杆距地面200mm,水平杆可根据脚手板位置适当调整。爬梯总宽度为2.4m,平台宽度为1.8m,分二跑下基坑操作层。爬梯的斜段两侧及平台外侧设200mm高的挡脚板和1200mm高的扶手栏杆,立面防护采用外挂密目安全网。 5、为了保证爬梯架的稳固,在爬梯架的侧面设剪刀撑。 6、爬梯外围必须用合格绿色安全网沿架子外侧进行上下立挂全封闭,网与网之间用网绳连接牢固,并与架体垂和水平连接固定。 爬梯出入口必须搭设防雨棚,防护棚上面铺一层油毡和2000目绿色安全网遮盖,并在入口处明显位置挂安全提示标示,保证人员上下的安全。 7、立杆搭设:立杆接长采用对接扣件连接,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,各接头中心与相邻大横杆的距离不宜大于步距的三分之一,同一步距内相隔立杆的接头位置在高度方向上应错开500mm。 8、扣件的安装:在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离应小于150mm,对接扣件应开口朝内,各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。 9、水平杆安装:水平杆每一个主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,严禁拆除,该杆轴线偏离主节点的距离不大于150mm,杆件相交伸出的探头长度均应大于10cm,以防杆件滑脱。 10、拉结杆设置及平台板及踏步板铺设:拉结杆的设置符合JGJ130-2001规范规定,设置在斜道转向节点处,拉结点竖向间距不大于4m;踏步两侧和休息平台外围均按规定设置20cm挡脚板和高1.2m扶手栏杆;平台及踏步脚手板应满铺,做到严密、牢固、铺平、铺稳、铺实,不得有超过10mm的间隙.板的两端应用8#铁丝固定,板下端与脚手架横杆绑扎固定,起始脚手板的底端应可靠顶固,以避免下滑。踏板设置防滑条。 11、剪刀撑的安装:在爬梯的外侧面,由底部向上连续设置。剪刀撑应随架子同步搭设,以保证架子的稳定性。剪刀撑斜杆的接长采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 12、立面防护:马道的外侧满挂密目安全网,密目网与水平杆绑牢。 13、该班组应按照上述要求对工人进行安全教育,严格遵守上述各条款。如违规操作出现一切事故该班组自行承担。本交底未尽事宜,请严格按照本工种安全操作规范要求执行。 附交底作业人员签字(第二页) 交底人被交底人安全员项目负责人

空心墩墩身模板施工技术交底

技术交底书表格编号1310 项目名称中铁四局集团有限公司京沈京冀客专**标段三分部第1 页 共8 页交底编号JSJJSG-*-3-QH- 工程名称***特大桥 设计文件图号京沈施桥-73、京沈桥通-03 施工部位空心墩墩身模板施工技术交底 交底日期2016年03月01日 技术交底内容: 一、技术交底范围 本交底适用于***特大桥空心墩身模板施工。 二、设计情况 ***特大桥共有11个变截面空心墩,根据坡度不同可以分为两种,外比为1:30(内比1:80)的空心墩有两个,墩高分别为35.5m、34.5m;外比为1:35(内比1:70)的空心墩有9个,其中高度为26.5m的一个、27m的一个、28.5m的两个、29m的一个、30.5m的一个、32.5m的两个、33.5m的一个。根据坡比不同,模板需要定制两套,根据墩高不同,需要定制1m、0.5m高的调整节。 模板钢材选用Q235钢,其材质符合现行国家标准《碳素结构钢》。模板按照设计图纸结构尺寸进行设计,保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置准确。 面板采用6mm厚钢板,竖肋为10号槽钢,法兰为100×12mm钢板,背楞采用20号双槽钢,边框为12mm钢板,抱箍为单16号槽钢,连接板采用14mm厚钢板。 模板采用中间对拉杆、四角斜拉杆形式,内模板正反丝支撑,斜拉杆Tr30*L,对拉杆面板开孔Ф36、Ф25精扎螺纹钢,模板连接螺栓采用M20*60,孔径为Ф22长圆孔。抱箍连接螺栓采用M27*30,孔径为Ф30,混凝土浇筑速度≤2m/小时。 为减少在拆模和转运过程中发生扭曲现象,模板分节制作,进行模块化设计,采用2m的标准节段,每节由6块组成,两侧为圆端形设计,中间为两块直板。外模平板两米每节配置8米高,圆弧端满配,根据不同墩高配置调整节,满足各类墩高尺寸。 模板的设计由生产厂家进行,并严格进行工况检算,确保模板具备足够刚度和强度,确保施工安全和施工质量。 三、施工条件及准备工作 1)模板在加工厂完成试拼装,模板所有部件通过试拼检查(尤其是拼缝的要求达标)。 2)测量放样:采用全站仪放样,基础顶面应测定中线及水平,并标出墩底面位置,二次测量

安全爬梯技术交底

安全爬梯技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第 0 页 共 8 页 分项工程技术交底卡 表格编号 ZXGS —GL —1 GQ —4 项目名称 及编码 正安至习水高速公路第一合同段 施工区域 四工区 分项工程名称 安全爬梯 工程量 m 分包商 贵州万林建筑工程有限公司 负责人 张开义 交底内容 本交底适用于后台湾大桥、龙塘大桥、冷家营大桥承台的施工。 一、施工前准备: 1、安装前先应在高墩地面安装爬梯的位置进行地基硬化处理(长度不少于3500mm ;宽度不少于2500mm ;混凝土厚度不少于200mm ) 2、应对安全爬梯各配件进行检查,不合格的产品不得使用。 二、安全爬梯安装步骤 第一步:离开墩柱水平距离30cm-60cm 安放可调节底座 ; 若未硬化处理的地面最好能垫铺整块的钢板。首先将可调节底座4支按照2438mm 长,1268mm 宽的距离摆放在需要安装爬梯的合理位置。并将螺母调节到最低点(根据地面情况,4个螺母应调节在同一水平线上) 第二步:安装脚手架立杆和横杆连接 将3135mm 的立杆(也就是3米长的立杆)4支分别套在可调节底座上并用横杆将立杆连接成一个整体,长度方向用2438mm 的横杆,装在高一点方向的销库里。宽度方向用1268mm 的横杆,装在低一点方向的销库里,(注意宽度方向最下面一条不装横杆,应装用角钢焊接成的1268mm 横撑(用于置放楼梯在

第 1 页 共 8 页 分项工程技术交底卡 表格编号 ZXGS —GL —1 GQ —4 项目名称 及编码 正安至习水高速公路第一合同段 施工区域 四工区 分项工程名称 安全爬梯 工程量 m 分包商 贵州万林建筑工程有限公司 负责人 张开义 上面)。每50cm 一层横杆按顺序向上安装。安装时注意整体爬梯架身的水平与直角度。(通道进口处最下面一条是横撑,用于放置楼梯,以上留三个位置不用安装横杆,做为通道进口)安装好底部整体,此时应测量框架的对角尺寸和横杆的水平度和立杆的垂直度,如有偏差应松开插销调整至合适尺寸后再将插销敲紧。 第三步:安装横杆、横撑和楼梯

钢爬梯专项方案11-13

高端医疗装备制造项目 钢结构围护工程 钢 爬 梯 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准: 日期:年月日

目录 第一章编制依据及目的 (4) 1.1.编制依据 ................................................................................................................. 1.2编制目的 ................................................................................................................. 第二章工程概况 .. (5) 2.1工程概况................................................................................................................. 第三章钢爬梯施工方案.. (7) 3.1.钢爬梯的安装......................................................................................................... 3.2钢爬梯受力验算..................................................................................................... 第四章质量保证措施 .. (11) 4.1施工及验收依据..................................................................................................... 4.2构件存放要求......................................................................................................... 4.3成品与半成品的监督 ............................................................................................. 4.4必须遵循的质量原则 ............................................................................................. 4.5质量控制要点......................................................................................................... 4.6质量标准................................................................................................................. 4.7质量组织保证体系................................................................................................. 第五章安全生产保证措施. (14) 5.1安全技术措施......................................................................................................... 5.2安全施工措施......................................................................................................... 5.3各部门及人员安全职责 ......................................................................................... 第六章施工现场环境保护措施.. (28) 6.1、施工现场环境保护内容 .....................................................................................

空心墩墩身施工技术交底

技术交底书 技术交底书表格编号 1310 项目名称中铁四局集团有限公司京沈京冀客专**标段三分部第 1 页 共 8 页 交底编号*-3 工程名称***特大桥 设计文件图号京沈施桥-73、京沈桥通-03 施工部位空心墩墩身模板施工技术交底 交底日期2016年03月01日 技术交底内容: 一、技术交底范围 本交底适用于***特大桥空心墩身模板施工。 二、设计情况 ***特大桥共有11个变截面空心墩,根据坡度不同可以分为两种,外比为1:30(内比1:80)的空心墩有两个,墩高分别为35.5m、34.5m;外比为1:35(内比1:70)的空心墩有9个,其中高度为26.5m的一个、27m的一个、28.5m的两个、29m的一个、30.5m的一个、32.5m的两个、33.5m 的一个。根据坡比不同,模板需要定制两套,根据墩高不同,需要定制1m、0.5m高的调整节。 模板钢材选用Q235钢,其材质符合现行国家标准《碳素结构钢》。模板按照设计图纸结构尺寸进行设计,保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置准确。 面板采用6厚钢板,竖肋为10号槽钢,法兰为100×12钢板,背楞采用20号双槽钢,边框为12钢板,抱箍为单16号槽钢,连接板采用14厚钢板。 模板采用中间对拉杆、四角斜拉杆形式,内模板正反丝支撑,斜拉杆30*L,对拉杆面板开孔Ф36、Ф25精扎螺纹钢,模板连接螺栓采用M20*60,孔径为Ф22长圆孔。抱箍连接螺栓采用M27*30,孔径为Ф30,混凝土浇筑速度≤2小时。 为减少在拆模和转运过程中发生扭曲现象,模板分节制作,进行模块化设计,采用2m的标准节段,每节由6块组成,两侧为圆端形设计,中间为两块直板。外模平板两米每节配置8米高,圆弧端满配,根据不同墩高配置调整节,满足各类墩高尺寸。 模板的设计由生产厂家进行,并严格进行工况检算,确保模板具备足够刚度和强度,确保施工安全和施工质量。 三、施工条件及准备工作 1)模板在加工厂完成试拼装,模板所有部件通过试拼检查(尤其是拼缝的要求达标)。 2)测量放样:采用全站仪放样,基础顶面应测定中线及水平,并标出墩底面位置,二次测量时不同司镜者采用不同仪器对放样点进行复核,合格后方可进行墩身施工;

钢爬梯安装技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 钢爬梯安装技术交底(标准版)

钢爬梯安装技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、术语及符号 1术语 (1)零件:组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等。 (2)部件:由若干零件组成的单元,如焊接H形钢、牛腿等。 (3)构件:由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。 (5)空间刚度单元:由构件构成的基本的稳定空间体系。 (6)预拼装:为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。 2符号 (1)Q--重力; (2)q--单位面积上的负荷; (3)K--系数; (4)F--堆放面积; (5)l--长度;

(6)h--截面高度; (7)f--侧向弯曲矢高;2.1.3基本规定 二、基本规定 1钢梯工程施工单位应具备相应的钢梯工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案(或作业指导书)等技术文件。 2施钢梯工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。 3钢梯工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程的程序进行。钢结构分部(子分部)工程中的分项工程划分应按照现行 三、施工准备 钢梯安装工程施工准备阶段主要内容有:技术准备、机具设备准备、材料准备、作业条件准备等。 1技术准备 技术准备工作主要包含:编制施工组织设计、现场基础准备。 (1)编制单层钢结构安装施工组织设计 主要内容包括:工程概况与特点;施工组织与部署;施工准备工

空心墩施工工艺总结

1.编制依据 ⑴《铁路混凝土工程施工技术规程》(TB 10110-2011); ⑵《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10752-2018); ⑶《高速铁路桥涵工程施工技术规程》(Q/CR 9603-2015); ⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); ⑸《新建福厦铁路客运专线FX-5标实施性施工组织设计》; ⑹《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB10303-2009; ⑺《铁路建设工程风险管理技术规范》(Q/CR9006-2014); ⑻《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009; 2.工程概况 2.1工程简介 跨斗尾疏港高速特大桥桥梁中心里程DK144+011.86,桥长 1798.875m。全桥设有49个墩位,2个桥台,桩基共513根。桥台为矩形空心桥台,墩柱形式为圆端形空心墩与圆端形实体墩,其中 DK143+250.105~DK143+520.500为10个圆端形空心桥墩。桥梁上部结构为:9-32+3-24+1-32m(简支梁)+(82+146+82)m连续刚构+1-32m+3- 24m+4-32m+2-24m+24-32m(简支梁)。 4#~13#为圆端型空心墩,4#~6#、13#为35:1(外)55:1(内)圆端型空心墩,7#~12#为35:1(外)70:1(内)圆端型空心墩。最高墩身高度为34米,最低墩身高度为28米。 3.施工准备 3.1技术准备 (1)项目总工程师组织工程技术人员,各职能部门人员认真学习施工方案和工程相关的规范、规程、标准。 (2)编制并下发《空心墩施工作业要点卡控表》,要求现场技术人员按该表对空心墩各工序进行质量卡控。 (3)作好施工预案,充分考虑可能发生的意外情况及应对措施;

安全爬梯安装拆除作业安全技术交底

通用表(A表) 建设项目安全技术交底记录表

成,不再需要者,收集归拢到妥当位置后报安全人员处理。 10、临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46--2005》执行,“三级配电,两级保护”“一机一闸一漏一箱”要求,二级箱与三级箱不得混用,配电箱上锁,箱门外张贴《责任牌》,箱门内张贴《电工巡检记录表》,箱内不得放置其他杂物。 11、必须执行“三相五线制”,施工电线必须使用橡皮电缆,必须按要求架空或埋地敷设。采购使用的材料设备,须经项目部电工验收通过,现场电线接头使用黑色电缆和黑色绝缘胶布。临时用电不得使用一分多插排或转接头; 12、作业场所应有足够的照明,上下班途中注意交通安全。 13、现场所有人员必须做到遵守国家法律和地方、行业法规和公司、项目部规章、制度;服从项目部管理人员的现场管理,项目部有权对出现的违规违纪行为、安全隐患等进行处罚。 14、对各级各部门检查指出的问题,态度端正,安排人员、费用、材料,按时限、按要求整改,留影像资料回复并报安全部复查。不得拖拉、敷衍。 15、班组长每天上班前或作业前应结合操作规程和交底要求进行班前安全教育,重点讲明操作安全注意事项和作业技术标准,作业人员必须严格按照要求执行。

16、分包负责人、班组长应带头遵守安全制度,负责所属人员的班前教育、安全交底和作业现场、作业过程的安全管理,制止工人违章作业。 17、劳务分包、班组负责人必须督促工人搞好场容卫生,做到工完场净、材料整齐。 18、六级以上大风及大雨、大雾、大雪、雷电、高温天气原则上禁止室外及高处作业。 二、从业人员安全风险告知 安全爬梯安装拆除作业从业人员可能存在高空坠落、物体打击、起重伤害、坍塌等危险。 详见《从业人员安全风险告知书》 三、职业病危害告知 安全爬梯安装拆除作业环境可能存在高温、噪声等职业危害因素。 详见《职业病危害告知书》 四、针对性交底 作业前,对作业环境和机械设备进行安全检查,排除安全隐患; 按要求设置警戒区域,派遣监护人,随时观察作业区周边人、物等情况。 作业时,严格按相关规范、规程、方案和交底要求进行。 (一)脚手架 1、承插型施工安全爬梯是由特制钢管脚手架搭设组成的脚手架组合。该脚手架组合主要构件为可调底座、立杆、横杆、横撑、斜拉杆、楼梯、扶手、紧固螺丝。 2、脚手架的钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹现象的严禁使用。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地,夯实并硬化约20 cm为宜,设排水沟,保持排水畅通。 4、脚手板(垫板)应选用5cm厚的杉木或松木板,宽度20-30cm为宜;作业层脚手板应满铺、铺稳,不得有探头板。. 5、严禁在未夯实的回填土上搭设脚手架。立杆应垂直平稳的放在金属底座或垫木上,立杆、水平杆接头应错开,扣件用拧紧螺栓,禁止用其它材料绑扎。 6、不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。 7、搭设脚手架的材料应一致,严禁钢质、木质或竹质材料混搭。 (二)安装拆除流程 第一步:底座安装 首先将可调节底座4支按照2438mm长,1268mm宽的距离摆放在需要安装爬梯的合理位置。将螺母调节到最低点,同时保证4个螺母应调节在同一水平线上。 第二步:安装立杆与横杆 将2970mm的立杆(也就是3米长的立杆)4支分别套在可调节底座上并用横杆将立杆连接成一个整体,长度方向用2438mm的横杆,装在高一点方向的销库里。宽度方向用1268mm的横杆,装在低一点方向的销库里,注意宽度方向最下面一条不装横杆,应装用角钢焊接成的1268mm横撑(用于置放楼梯在上面)。横杆按顺序向上安装。安装时注意整体爬梯架身的水平与直角度。通道进口一面,中间部分不用安装横杆,做为通道进口。 第三步:安装横撑和楼梯 横撑的装法是以第一条(进口处最低一层装横撑)为基础,对面1.5米处再装一条(横撑是用来放置楼梯的。楼梯的垂直高度为1.5米),以此类推对面每隔1.5米装一条(一个面上间隔3米装一条)。楼梯安装与横撑同步进行:直接将楼梯放置在横撑上,摆正放好即可。注意:转角平台大方向的在下面,转角平台小的方向在上面。 第四步:安装斜拉杆 斜拉杆是用来安装在整体架子外面以保持架子的稳定性。3141mm的装在长度方向,2351mm的装在宽度方向。注意:斜拉杆一定要装在两层架子之间,每层每个面上安装一条,使其起到连接上下层的作用,采用V字型整体连接方式安装,以增加爬梯的稳定性。

(完整版)建筑施工现场安全技术交底大全

建筑工程施工现 场安全管理资料 分部(分项)工程与 特种作业安全技术交底

说明 一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1、人工挖孔桩工程安全技术交底 2、土方工程施工安全技术交底 3、混凝土工程施工安全技术交底 4、钢筋工程施工安全技术交底 5、模板安装安全技术交底 6、模板拆除安全技术交底 7、砌筑工程施工安全技术交底 8、外装饰抹灰工程安全技术交底 9、室内抹灰工程安全技术交底 10、卷材屋面防水工程安全技术交底

11、钢木门窗安装工程安全技术交底 12、油漆工程安全技术交底 13、构件吊装工程安全技术交底 14、电焊作业安全技术交底 15、气焊作业安全技术交底 16、钢管外脚手架搭设安全技术交底 17、脚手架拆除安全技术交底 18、吊篮安装安全技术交底 19、吊篮使用安全技术交底 20、吊篮拆除安全技术交底 21、物料提升机安装安全技术交底 22、物料提升机使用安全技术交底 23、物料提升机拆卸安全技术交底 24、混凝土搅拌机使用安全技术交底 25、外用电梯安装安全技术交底 26、外用电梯使用安全技术交底 27、外用电梯拆卸安全技术交底 28、塔式起重机安装安全技术交底 29、塔式起重机使用安全技术交底 30、塔式起重机拆卸安全技术交底 31、其它安全技术交底(备用表)

安全爬梯技术交底

分项工程技术交底卡 表格编号 ZXGS—GL—1 GQ—4 项目名称 及编码 正安至习水高速公路第一合同段 施工区域四工区分项工程名称安全爬梯工程量m 分包商贵州万林建筑工程有限公司负责人张开义 交底内容 本交底适用于后台湾大桥、龙塘大桥、冷家营大桥承台的施工。 一、施工前准备: 1、安装前先应在高墩地面安装爬梯的位置进行地基硬化处理(长度不少于3500mm;宽度不少于2500mm;混凝土厚度不少于200mm) 2、应对安全爬梯各配件进行检查,不合格的产品不得使用。 二、安全爬梯安装步骤 第一步:离开墩柱水平距离30cm-60cm安放可调节底座;若未硬化处理的地面最好能垫铺整块的钢板。首先将可调节底座4支按照2438mm长,1268mm宽的距离摆放在需要安装爬梯的合理位置。并将螺母调节到最低点(根据地面情况,4个螺母应调节在同一水平线上) 第二步:安装脚手架立杆和横杆连接 将3135mm的立杆(也就是3米长的立杆)4支分别套在可调节底座上并用横杆将立杆连接成一个整体,长度方向用2438mm的横杆,装在高一点方向的销库里。宽度方向用1268mm的横杆,装在低一点方向的销库里,(注意宽度方向最下面一条不装横杆,应装用角钢焊接成的1268mm横撑(用于置放楼梯在

分项工程技术交底卡 表格编号 ZXGS—GL—1 GQ—4 项目名称 及编码 正安至习水高速公路第一合同段 施工区域四工区分项工程名称安全爬梯工程量m 分包商贵州万林建筑工程有限公司负责人张开义 上面)。每50cm一层横杆按顺序向上安装。安装时注意整体爬梯架身的水平与直角度。(通道进口处最下面一条是横撑,用于放置楼梯,以上留三个位置不用安装横杆,做为通道进口)安装好底部整体,此时应测量框架的对角尺寸和横杆的水平度和立杆的垂直度,如有偏差应松开插销调整至合适尺寸后再将插销敲紧。 第三步:安装横杆、横撑和楼梯 1、横杆按顺序向上安装,(加强型每50cm一层、标准型每75cm一层,实用型每100cm一层)。 2、横撑的装法是以第一条(进口处最低一层装横撑)为基础,对面1.5m处再装一条(横撑是用来放置楼梯的。楼梯的垂直高度为1.5m),以此类推对面每隔1.5m装一条(一个面上间隔3米装一条)。楼梯安装与横撑同步进行:直接将楼梯放置在横撑上,摆正放好即可。注意:转角平台大方向的在下面,转角平台小的方向在上面。

钢爬梯安装技术交底

编号:AQ-GL-04605 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢爬梯安装技术交底 Technical disclosure of steel ladder installation

钢爬梯安装技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 一、术语及符号 1术语 (1)零件:组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等。 (2)部件:由若干零件组成的单元,如焊接H形钢、牛腿等。 (3)构件:由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。 (5)空间刚度单元:由构件构成的基本的稳定空间体系。 (6)预拼装:为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。 2符号 (1)Q--重力; (2)q--单位面积上的负荷; (3)K--系数; (4)F--堆放面积;

(5)l--长度; (6)h--截面高度; (7)f--侧向弯曲矢高;2.1.3基本规定 二、基本规定 1钢梯工程施工单位应具备相应的钢梯工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案(或作业指导书)等技术文件。 2施钢梯工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。 3钢梯工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程的程序进行。钢结构分部(子分部)工程中的分项工程划分应按照现行 三、施工准备 钢梯安装工程施工准备阶段主要内容有:技术准备、机具设备准备、材料准备、作业条件准备等。 1技术准备

安全爬梯技术交底

编制单位:中国铁建大桥工程局集团福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部第1 页共9 页

编制单位:中国铁建大桥工程局集团福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部第2 页共9 页 文字说明或附图: 一、材料要求 1、钢管:Ф48×3.25mmQ235钢管,钢管使用前应先除锈再涂刷桔黄色防锈油漆,用于剪刀撑的钢管涂刷艳蓝色防锈油漆。 2、脚手板:冲压钢脚手板 3、防护网:绿色密目安全网1.5×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全平网3.0×6.0m网眼不大于5cm。 4 、档脚板:档脚板由脚手板或专用档脚板组成,高度不小于150mm; 二、施工准备 1、应对构配件按照本规范3.1.2进行检查验收,不合格的产品不得使用。 2、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 三、地基与基础 1、爬梯支架的地基承载力应满足 2、爬梯支架底座底面标高宜于自然地坪50mm。 3、在搭设前应对底座安放位置进行放线,标高应一致。 四、安装顺序 第一步:安放可调节底座 在墩柱旁安装安全爬梯的位置必须夯实、平整。最好是水泥硬化地面,若未硬化处理的地面最好能垫铺整块的钢板。首先将可调节底座4支按照2438mm长,1268mm宽的中心距离摆放在需要安装爬梯的合理位置。并将螺母调节到最低点(根据地面情况,4个螺母应调节在同一水平线上)

编制单位:中国铁建大桥工程局集团福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部第3页共9页 文字说明或附图: 第二步:安装脚手架立杆和横杆连接 将3135mm的立杆(也就是3米长的立杆)4支分别套在可调节底座上并用横杆将立杆连接成一个整体,长度方向用2438的横杆,装在高一点方向的销库里。宽度方向用1268的横杆,装在低一点方向的销库里,(注意宽度方向最下面一条不装横杆,应装用角钢焊接成的2438横撑(用于置放楼梯在上面)。横杆按顺序向上安装(75加强型按每75厘米一层搭建)。安装时注意整体爬梯架身的水平与直角度。(通道进口处最下面一条是横撑,用于放置楼梯,以上留三个位置不用安装横杆,做为通道进口)。

钢爬梯安装技术交底(通用版)

钢爬梯安装技术交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0605

钢爬梯安装技术交底(通用版) 一、术语及符号 1术语 (1)零件:组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等。 (2)部件:由若干零件组成的单元,如焊接H形钢、牛腿等。 (3)构件:由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。 (5)空间刚度单元:由构件构成的基本的稳定空间体系。 (6)预拼装:为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。 2符号 (1)Q--重力; (2)q--单位面积上的负荷; (3)K--系数;

(4)F--堆放面积; (5)l--长度; (6)h--截面高度; (7)f--侧向弯曲矢高;2.1.3基本规定 二、基本规定 1钢梯工程施工单位应具备相应的钢梯工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案(或作业指导书)等技术文件。 2施钢梯工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。 3钢梯工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程的程序进行。钢结构分部(子分部)工程中的分项工程划分应按照现行 三、施工准备 钢梯安装工程施工准备阶段主要内容有:技术准备、机具设备准备、材料准备、作业条件准备等。

空心薄壁墩施工工艺

空心薄壁墩施工工 艺

1、工程概况 张棉大桥位于张家川县张棉驿乡李家村,横跨东峡沟,沟道地势相对狭窄,两岸岸坡较陡,成“V”形峡谷,沟内有常年流水,流向SW240度。沟底宽约40米,桥跨过处宽400米左右,相对高差67米,勾地表层覆盖洪积碎石,记流量295米每秒。 本桥设计为10*40米预应力混凝土连续箱梁,1、2、8、9号桥墩墩身高度小于30米,采用两根170*170厘米方柱接“工”形承台,钻孔桩基础;3、4、5、6、7号桥墩墩身高度在30-60米之间,采用250*600厘米的空心薄壁墩、矩形承台接钻孔灌注桩基础。 全桥分三联,按3*40+4*40+3*40设置伸缩缝。 本桥墩身部分为空心薄壁墩,且高度都在50米左右,因此桥墩的施工工艺直接影响着施工进度、效率和成本。下面结合张棉大桥的特点,探讨空心墩薄壁的施工技术。 2、施工方法 墩身采用翻模法施工,每次浇筑高度为3米。集中拌和砼,使用砼运输车运到墩位处。由于高度较大,采用泵车泵送混凝土方法进行浇筑。

2.1 空心薄壁墩翻模施工原理 空心薄壁墩翻模施工系自承法施工体系,空心薄壁墩墩身较高,无法进行一模到顶施工法,混凝土浇筑需分节进行,利用已浇筑完的下节混凝土墩身及模板承受上一节混凝土的施工荷载,模板循环施工直至墩顶标高,然后进行盖梁施工。 2.2 翻模施工需要解决的主要技术问题 2.2.1施工荷载结构承载体系。 2.2.2 分节施工时墩身钢筋高空现场连接技术。 2.2.3 模板制作、安装与拆除。 2.2.4 混凝土节之间的施工缝控制。 2.2.5 墩身垂直度控制度及混凝土的养护。 3、薄壁空心墩施工工艺 3.1 施工准备 施工准备的主要内容:模板的设计与加工;模板对拉螺杆设计与加工;钢筋机械连接及操作平台的设计制作;支、拆模板人工操作平台制作及支、拆模板小型机具的准备;预留吊车工作平台等工作。

墩身爬梯技术交底最新版

技术交底记录 编号: 工程名称交底类别III级 交底名称墩台临时爬梯安装技术交底 一、安装工艺 1、爬梯设置于施工便道侧,地基必须夯实。爬梯采用碗扣式脚手架与钢制爬梯结合 2、在已夯实的地表上,设置三块长度15个可调节底座,按长3.6m,宽1.8m长方形摆放。调节螺母调至最低;使用水平仪抄标高,调节螺母调至同一水平。 3、碗扣式脚手架规格为立杆采用1.2m、横杆采用0.9m。将立杆分别插入4个可调节底座,并用横杆和立杆连接,立杆底部以上20cm处设置扫地杆。 4、爬梯采用钢制爬梯,单个爬梯长度为2.2m,垂直高度为1.2m,踏步采用4-5mm厚防滑钢板,爬梯主梁采用槽钢;踏步高13cm、宽20cm,爬梯总宽70cm,爬梯两端设置固定装置。爬梯按“之”字型设置,爬梯两端固定装置分别固定于脚手架横杆上。爬梯通道之间不设置横杆,便于通行。爬梯中段与立杆相交处设置一道横杆,紧贴爬梯作为支撑。 5、为保证爬梯结构的整体稳定性,爬梯结构外侧安装斜拉杆。长度注意:斜拉杆安装在两层爬梯踏步结构之间,使其与爬梯踏步结构共同增加结构稳定性。 6、爬梯安装随脚手架安装同步进行,在两道爬梯转角处设置长1.6m、宽0.9m、4-5mm厚防滑钢板作为踏板,放置于横杆上,加以固定。 7、按照以上顺序,以此类推往上安装。爬梯脚手架应与墩身脚手架组合连接,形成统一整体。 8、安装防护栏杆:爬梯结构安装到墩顶标高后,安装长1.2m的立杆作为护栏使用,并用横杆连接、锁紧;出口方向(通向墩柱的方向)不安装横杆,以便施工人员进出。 二、拆除要点 1、拆除爬梯结构时,周围设警戒标志,并设专人看管,禁止无关人员入内。拆除顺序是由上而下,一步一清,禁止上下同时作业。 2、所有杆件,登高措施必须随支架步层拆除同步进行下降,不准先行拆除。 3、所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送地面,或两杆同时拆下输送地面。 4、拆除过程中,凡已松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠。 5、拆下的杆件应以安全方式吊走或运出,严禁向下抛掷。

(完整版)钢爬梯制作技术交底

钢爬梯制作技术交底 一、材料及主要机具: 1 电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条。 2 引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。 3 主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉布、测温计等。 二、作业条件 1 熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。 2 施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 3 现场供电应符合焊接用电要求。 4 环境温度低于0℃,对预热,后热温度应根据工艺试验确定。 三、工艺流程

1.作业准备→电弧焊接(平焊、立焊、横焊、仰焊) →焊缝检查 2 钢结构电弧焊接: 2.1 平焊 2.1.1 选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。 2.1.2 清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。 2.1.3 烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶内,随用随取。 2.1.4 焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流。 2.1.5 引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于 10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2~4mm间隙产生电弧。对接焊缝及对接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~ 20mm处打火引弧,将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。 2.1.6 焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)

(完整版)钢爬梯安装技术交底

钢爬梯安装技术交底 一、术语及符号 1 术语 (1)零件:组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等。 (2)部件:由若干零件组成的单元,如焊接H 形钢、牛腿等。 (3)构件:由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。 (5)空间刚度单元:由构件构成的基本的稳定空间体系。 (6)预拼装:为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。 2 符号 (1)Q--重力; (2)q--单位面积上的负荷; (3)K--系数; (4)F--堆放面积; (5)l--长度; (6)h--截面高度; (7)f--侧向弯曲矢高;2.1.3 基本规定 二、基本规定 1 钢梯工程施工单位应具备相应的钢梯工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案(或作业指导书)等技术文件。 2施钢梯工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。

3 钢梯工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程的程序进行。钢结构分部(子分部)工程中的分项工程划分应按照现行 三、施工准备 钢梯安装工程施工准备阶段主要内容有:技术准备、机具设备准备、材料准备、作业条件准备等。 1 技术准备 技术准备工作主要包含:编制施工组织设计、现场基础准备。 (1)编制单层钢结构安装施工组织设计 主要内容包括:工程概况与特点;施工组织与部署;施工准备工作计划;施工进度计划; 施工现场平面布置图;劳动力、机械设备、材料和构件供应计划;质量保证措施和安全措施;环境保护措施等。在工程概况的编写中由于单层钢结构安装工程施工的特点,对于工程所在地的气候情况,尤其是雨水、台风情况要作详细的说明,以便于在工期允许的情况下避开雨期施工以保证工程质量,在台风季节到来前做好施工安全应对措施。 (2)基础准备 1)根据测量控制网对基础轴线、标高进行技术复核。 2)检查地脚螺栓外露部分的情况,若有弯曲变形、螺牙损坏的螺栓,必须对其修正。 (3)机具设备准备 一般情况下应选择可移动式起重设备如汽车式起重机、履带式起重机等。施工机具有电焊机、栓钉机、卷扬机、空压机、倒链、滑车、千斤

安全爬梯安全技术交底

安全技术交底通知书 编号:表B.0.1 单位工程名称沈海复线高速公路莆田段A1合 同段 施工内容 交底单位中交三航局接受交底单位安全爬梯 一、安装工艺 1、在墩柱旁边安装爬梯的位置,地基必须夯实,做3m×1.7m、0.1m厚C20混凝土地坪或在地基上铺设2m×3m整块钢板。 2、在混凝土地坪或钢板上,4个可调节底座按长2438mm,宽1268mm摆放为长方形。调节螺母调至最低;使用水平仪抄标高,4个调节螺母调至同一水平。 3、4根3135mm立杆(也就是3米长的立杆)分别插到4个可调节底座,并用横杆和立杆连接,长度方向用2438的横杆插到上下两层的上层销库。宽度方向用1268的横杆插到上下两层的下层销库。注意宽度方向最下面一层不装横杆,安装角 钢焊接成的1268mm横撑(横撑上放置楼梯)。 4、横撑以上三道不安装横杆,做为通道进口。其余部分横杆按0.5m一层顺序向上安装。 5、楼梯构件的垂直高度为 1.5m,放置楼梯的横撑安装以进口最低一层横撑为 基准,最低一层横撑对面向上 1.5m处安装一道横撑;之后向上每隔 1.5m交错安装一道横撑(同一垂直面间隔3m一道横撑)。 6、为保证楼梯结构的整体稳定性,楼梯结构外侧安装斜拉杆。长度方向安装长3141mm拉杆;宽度方向安装长1953mm拉杆。注意:斜拉杆安装在两层楼梯踏步结

构之间,使其与楼梯踏步结构共同增加结构稳定性。 7、楼梯安装随横撑安装同步进行,按照转角平台大的在下、转角平台小的在上的方式将楼梯放置在横撑上。 8、楼梯扶手安装:使用配套的螺丝、螺母将扶手固定在楼梯内面。 9、按照以上顺序,以此类推往上安装。每升高3m设置一道连墙杆件。利用墩身拉杆孔通过Ф25钢筋与爬梯立杆连接;无法利用拉杆孔的,在墩身埋设预埋件(角钢、工字钢等)通过钢管与立杆进行连接。连墙杆件没做好不能继续往上安装;并 且在每层(3米)之间用配套螺丝、螺母将上、下层的立杆锁紧。 10、安装防护栏杆:爬梯结构安装到墩顶标高后,安装长1650mm的立杆作为护栏使用,并用横杆连接、锁紧;出口方向(通向墩柱的方向)不安装横杆,以便施 工人员进出。 二、拆除要点 1、拆除爬梯结构时,周围设警戒标志,并设专人看管,禁止无关人员入内。拆 除顺序是由上而下,一步一清,禁止上下同时作业。 2、所有杆件,登高措施必须随支架步层拆除同步进行下降,不准先行拆除。 3、所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送地面,或两 杆同时拆下输送地面。 4、拆除过程中,凡已松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠; 5、拆下的杆件应以安全方式吊走或运出,严禁向下抛掷。 三、安全保证措施 1、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业。 2、进入施工现场人员必须正确戴好安全帽,锁好带扣。 3、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋进入施工现场。 4、依次楼梯上下,楼梯上同时不得超过四人,楼梯上禁止打闹。 5、严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料。 6、在架上传递、放置杆件时,注意防止失衡闪失。 7、剪刀撑、连墙件及其他整体性拉结杆件随架子高度的上升及时装设,以确保