文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架搭拆专项安全施工方案1

脚手架搭拆专项安全施工方案1

脚手架搭拆专项安全施工方案1
脚手架搭拆专项安全施工方案1

目录

1.工程概况 (3)

2.脚手架工程潜在的危险性 (3)

3.本方案引用的国家法律、法规及技术规范、规程 (3)

4.脚手架工程施工方案 (4)

5.安全施工技术措施 (7)

脚手架搭拆安全施工方案

1.工程概况

本工程为住宅楼。建设地点位于。结构形式为框架结构,建筑面积㎡。

2.脚手架工程潜在的危险性

2.1物体打击:在脚手架搭设中,脚手架下禁止其他施工人员操作,要划出警戒区,要有专人负责维护现场,防止空中落物。脚手管、扣件也要在平台上码放整齐,防止掉下伤人。在施工中,防止反弹物撞伤、碰伤。

2.2高处坠落:防止从脚手架上坠落,在高处要牢固、可靠的系好安全带,正确佩戴好安全帽。脚手架通道也要满铺脚手板,脚手板要与脚手管用铅丝固定扎牢。

2.3坍塌:搭设的脚手架必须牢固、可靠,所有的脚手架在平台上的立杆下必须加设垫板,垫板要平稳、坚实。

3.本方案引用的国家法律、法规及技术规范、规程

①《中华人民共和国建筑法》

②《中华人民共和国安全生产法》

③《建筑工程安全生产管理条例》

④《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

⑤《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

4.脚手架工程施工方案

脚手架在搭设完毕后要必须经专业部门及使用单位验收,符合规定要求并挂牌后方可交付使用。使用过程中要定期检查,并派专人进行维护,以便在施工过程中发现问题能够及时进行处理。脚手架拆除时,必须经现场施工负责人同意后方可进行。

(1)钢脚手管采用外径48mm壁厚3.5mm的钢管,长度以3m-6m的为宜,弯曲、压扁、有裂纹的、严重锈蚀的严禁使用。使用的扣件应有出厂合格证,有脆裂、变形、滑丝的,严禁使用。

(2)在脚手架的所有立杆下应加设垫板,不能直接立于地面上,垫板采用脚手板铺设,铺设必须平稳,不得悬空。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定,设置在距底部上皮大于200mm处的立杆上。横向扫地杆也应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(3)为方便墙体砌筑和外墙装饰施工,框架结构采用双排落地脚手架。双排脚手架的第一排立杆距离墙体不得大于200mm,两排立杆之间的距离为1.5m,立杆的垂直度不得大于架高的1/200。12m以下立杆应与周边柱、梁有可靠的连接,12m以上立杆及纵向水平杆应与周边柱、梁有可靠的连接,窗洞口处的脚手架应与外墙有可靠的拉接,以保证脚手架的稳固、牢靠。在49m的顶部也要将脚手架与柱顶、外墙进行拉接。

(4)纵向水平杆应设在立杆的内侧,上、下高度为@1.5m,纵向水

平杆的接长应采用搭接,搭接的长度不得小于 1.5m,在搭接长度内等间距设置3个旋转扣件固定,且纵向水平杆的搭接接头应上下相互错开布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距三分之一。端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm。

(5)主节点处必须设置一根横向水平杆,上、下、左、右距离为@1.5m,用直角扣件扣接,在任何情况下不得拆除贴近立杆的横杆,每根横向水平杆伸出立杆的长度控制在100~150mm之间,立杆与水平横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。作业层非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

(6)脚手架搭设完毕后,要加设剪刀撑,剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°—60°之间。应设置在外排脚手架的外侧。所有的脚手架外侧均布置绿色的密网围护,密网设置在外排脚手架的内侧,用铅丝将密网与脚手管可靠的绑扎结实。

(7)脚手板铺设时不应有空隙和探头板,脚手板与墙面的间距不应大于200mm,脚手板的搭接长度不得小于200mm,对头的搭接处应设置双排小横杆,双排小横杆的间距不得大于200mm,脚手板的铺设应平稳,与脚手架绑扎牢固,在脚手架上翻脚手板时应由两人从里向外按顺序进行,工作时应挂好安全带,下方应设置安全网。

(8)斜道宜采用之字型斜道,斜道附着在外脚手架上设置。人行斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1:3。拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道的宽度。斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板,栏杆高度应为1.2m高,挡脚板高度不应低于180mm,在人行斜道上的脚手板应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条的厚度宜为20~30mm。

(9)脚手架的荷载不得超过270kg/m2。脚手架搭设应经施工及使用部门验收合格后方可交付使用。使用过程中应定期检查和维护。

(10)脚手架的立杆应垂直。钢管立杆应设置金属底座或垫木。

(11)脚手板的铺设应遵守下列规定:

1)脚手板应满铺,不应有空隙和探头板。

2)脚手板的搭接长度不得小于200mm。对头搭接处应设双排小横杆。双排小横杆的间距不得大于200mm。

3)在架子拐弯处,脚手板应交错搭接。

4)脚手板铺设平稳并绑牢,不平处用垫木垫平。

(12)脚手架的外侧、斜道和平台应设1.05米高的栏杆和18厘米高的挡脚板。

(13)脚手架应经常检查,在大风、暴雨及解冻期应加强检查。

(14)非专业工种人员不得搭设、拆除脚手架。搭设脚手架时作业人员应挂好安全带,施工区周围应设围栏或警告标志,并由专人值班,严禁无关人员入内。

(15)拆除脚手架应自上而下顺序进行,严禁上下同时作业或将脚

手架整体推倒。

(16)脚手架应横平竖直,长短一条线,搭拆时统一指挥,上下呼应,动作协调。

(17)严禁酒后作业,脚手架要经验收以后,方可使用。

(18)脚手架上负荷必须满足要求,不能堆积太多的模板及脚手管、扣件等重物,以免由于堆积太多而使发生变形、失稳或破坏。

5. 脚手架作业的安全要求及措施:

(1)在脚手架搭设之前,工程的负责人首先要召集有关的施工操作人员进行脚手架搭设的施工交底,详细的交代各施工操作人员在搭设脚手架过程中应注意的事项。

(2)要求对进场的钢管、扣件、脚手板进行检查验收,不合格的产品不得使用。

(3)在操作过程中,施工操作人员必须持证上岗,不得酒后作业。搭设工人必须佩戴安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。

(4)严格按操作规程及施工交底进行施工,按规定的构造方案和尺寸搭设,要注意脚手架杆件的搭设顺序。及时与结构拉结或采用临时支顶,以确保搭设过程的安全。拧紧扣件(拧紧程度要适当)。随时校正好杆件的垂直和水平偏差,避免偏差过大。没有完成的脚手架,在每日收工时一定要确保架体稳定,防止发生意外。

(5)施工班组每天应做一次安全交底,消除安全隐患,杜绝违章指挥、冒险作业,切实做到施工和安全工作的“五同时”。加强安全教育,使每个职工都认识到安全生产的重要性,把保证安全生产化为

职工的自觉行动。所有的施工操作人员必须提高安全意识,做到“三不伤害”

(6)所有的施工操作人员在施工区域内严禁戏耍,使用的工具、零配件应放在随身佩带的工具袋内,不得随意向下丢掷。所有的脚手管、脚手板、扣件等一定要用人工上下递送,以免伤人。

(7)要求不得酒后作业。必须正确佩戴安全帽,在高处操作要将安全带系在安全、可靠处,并穿防滑鞋。

(8)严格遵守劳动纪律和企业的各项规章制度,严格遵守各项施工操作规程。

(9)当有六级或六级以上的风天气时应停止脚手架的搭设工作。

(10)作业层上的施工荷载应符合要求,不得超载,不得将模板、支架放在脚手架上,严禁悬挂起重设备。在脚手架上进行电、气焊作业时必须有防火措施和专人看守。

(11)搭设脚手架时应设警戒标志,派专人看守,严禁非操作人员入内。

(12)雨季来临之机,脚手架搭设应考虑有可靠的接地避雷措施,用φ12的钢筋将避雷针与脚手架拉接。

外脚手架拆除施工方案

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日

目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

脚手架搭设作业安全防护安全措施

脚手架搭设作业安全防 护安全措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

脚手架搭设作业安全防护安全措施一、工程概况##项目为综合性配套项目,包含住宅、商场、办公等功能。 二、高空作业内容根据《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)规定:高处作业是指凡在坠落高度基准面2.0米以上(含2.0米)有可能坠落的高处进行作业。包括“四口”,楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口;“五临边”,尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边;以及其他高处作业临边、基坑周边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉作业等。针对本工程情况制定以下高空防坠落技术措施。 三、高空防坠落技术措施 1、基本规定1)项目经理应对工程的高空作业总负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。技术负责人对高处作业的技术方面负责。项目生产经理负责安全设施的搭设。安全员负责过程安全的监督检查。2)高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备,必须施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。3)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考

试合格,持证上岗。4)施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。5)高处作业的所有物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸,工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板、登高用具,应随时清扫干净,拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱弃。6)雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施;高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登或悬空高处作业。暴风雪及台风过后,应对高处作业设施进行逐一检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。7)因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应可靠的措施,作业后应立即恢复。 2、临边高处作业设置防护措施1)所有周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台和挑平台周边,雨棚与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边应设置防护栏杆。在结构四周边线内50cm处设置全封闭式护身栏,使用材料均采用Φ48×3.5钢管。其高度不低于1.2m、立杆间距不大于 2.5m、竖向每隔0.6m设一道通长大横杆、每隔一根立杆设一道三脚架。沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆四周满挂密目安全网、白天设警示牌、夜间设红色标志灯;临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。2)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装钢管临时护栏,并用立网围护,顶层楼梯口应随工程进度安装正式防护栏杆。详见《楼梯临边栏杆防护》附图-02。3)电梯井口设置1.8m高钢管围护栏,并用立网封闭,电梯井道内首层及以上每隔2层(10米以内)设置

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

外脚手架搭拆专项方案完整版

外脚手架搭拆专项方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

顾家荡路以南秋枫街以东A-1、A-2地块一期一标21#楼(天悦城花 园) 商品房项目 外 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 浙江宝业建设集团有限公司 2015年6月

目录 附图: 附图1:挑脚手架悬挑梁布置图 附图2:脚手架平、立剖面图 计算书: 计算书1:落地式扣件钢管脚手架计算书 计算书2:悬挑钢管脚手架计算书 一.工程概况 本工程位于苏州吴江区松陵镇,东至本项目一期二标、南至高新路、西至秋枫街、北至顾家荡路,总建筑面积:㎡。 结构层次:框架剪力墙结构7层。±相当于绝对标高+,自然地面标高为。根据甲方要求21#楼为实体样板房,三层以下楼层需要在9月初进行精装修,我司为了满足甲方要求,赶进度。外架三层以下采用落地脚手架,四层面采用悬挑脚手架。三层以下完成外墙粉刷后拆除三层外架,地下室回土完成三层外架重新搭设。

二.编制依据 1、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-99) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2002) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-20012) 8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 三.落地脚手架施工方案 使用材料及构造要求 1)、钢管选用外径48mm,壁厚的焊接钢管。立杆、纵向水平杆和斜杆的最大长度为6.0m,横向水平杆长度。 2)、脚手板采用竹篱笆,用16#铁丝与脚手架绑扎。 3)、脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭距达时,不得发生破坏。 4)、连墙件的材质应符合现行国家标准《炭素结构钢》(GB/T700)中Q235钢的规定。 5)、安全网为满挂密目式安全网。 6)、本方案中21#楼三层以下为落地脚手架,三层顶为悬挑架。落地高度按12m 进行验算,悬挑架高度按米高度计算满足要求(见计算书:脚手架计算书); 7)、本计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 8)、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件;剪刀撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的,剪刀撑和斜撑加强抵抗垂直和水平作用的能力,而连墙件则主要抵抗风荷载;扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。 9)、采用Φ48×双排钢管脚手架搭设;立杆横距b=,主杆纵距L=,内立杆距墙,步距1.8m,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距米;施工均布荷载为m2,同时施工2层。

脚手架施工的主要危险源安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脚手架施工的主要危险源安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5409-76 脚手架施工的主要危险源安全措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架 2)整架失稳、垂直坍塌 3)人员从脚手架上高处坠落 4)落物伤人(物体打击) 5)不当操作事故(闪失,碰撞等) 二引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等; ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等; ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够

与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等; 不当操作大致有以下情形: A.用力过猛,致使身体失稳; B.在架面上拉车退着行走; C.拥挤碰撞; D.集中多人搬运或安装较重构件; E.架面上的冰雪未清除,造成滑落。 3)落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人; ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人;

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外脚手架搭设的安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A10994 外脚手架搭设的安全技术措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

外脚手架搭设的安全技术措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。 2、外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。 3、外脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。 4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。 5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

外脚手架搭拆专项施工方案

钢管落地外脚手架搭拆专项施工方案 第一节工程性质 一、工程概况 1、工程名称:淮安绿地世纪城二期D区 2、建设单位:上海绿地集团淮安置业有限公司 3、设计单位:徐州市建筑设计研究院 4、监理单位:淮安市正中工程建设监理有限公司 5、施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 6、建筑面积:共6个单体80000平方米 7、工程地点:翔宇大道,阳光加油站北侧交云林路以北。 第二节工程地理位置及周围环境 1、地理位置:本工程位于淮安市翔宇大道,阳光加油站北侧交云林路以北。本工程±0.000相当于黄海高程11.70m,室内外高差0.3m,东西侧为1.60m。±0.000高程与自然地面高差实际测量为1.2m。 2、周围环境:根据由业主提供的地形图上得知,本工程附近无居民,场地较为空旷,临近区域翔宇大道阳光加油站西侧,云林路以南是绿地一期工程,交通便利。我项目部施工全过程中将充分考虑和保证对周边环境的维护。 第三节工程特点 本工程以高层为主,138#楼、139#楼、133#楼、130#楼、129#楼、128#楼项目共有建筑单体6个,有裙房、总建筑面积约80000㎡,为抗剪结构;平屋面,人防地下车库一层,建筑面积约18700㎡。建筑标准层高为2.900米,地下室自行车车库,层高为2.900米。

建筑层数为24、27层,建筑物138#楼、139#楼、133#楼地面以上27层,地下室一层,平屋面。檐高主体建筑最大高度83.7m。建筑物130#楼、129#楼、128#楼地面以上24层,地下室一层,平屋面。檐高主体建筑最大高度75m。建筑抗震设防裂度为7度,安全等级为一级,建筑类别为一类,耐火等级地上为一级,地下等级为一级。屋面及地下室防水均为二级,建筑场地为II类场地。建筑使用年限为50年,砼分C15、C25、C30、C35、C35-P6强度等级。防水卷材为高分子防水卷材,外墙上面部分及各楼层装饰面及线条喷外墙真石漆涂料,三层以下饰面贴外墙花岗岩石砖。塑钢门窗,SBS防水屋面。 二、编制依据 本工程由上海绿地集团淮安置业有限公司投资建设,徐州市建筑设计研究院设计,地质勘察,淮安市正中工程建设监理有限公司监理,上海绿地建筑工程有限公司组织施工;由胡斌、姜平担任项目经理,吴兴福担任技术负责人。 (一)扣件式钢管落地脚手架的计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 三、脚手架设置 1、脚手架从底层开始往上搭设,设计纵距为1.5米,横距为1.2米,步距为1.8米,脚手片每层满铺,外侧面设2根扶手栏杆,并用密目式安全网封闭,架体材料为ф48×3.5标准钢管,0.8×1.2脚手片,密目网。脚手架底座垫块本工程采用14#槽钢垫底,长度为 1.6m。 2、脚手架搭设场地平整,夯实,并浇捣C15混凝土基础,在基础外侧设置截面不小于20cm×20cm的排水沟,并在其外侧设800宽C15砼路面。 3、搭设前必须对现场的脚手架构配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的构配件。 4、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整,无锈蚀、裂缝分层、

脚手架拆除安装方案

脚手架安装、拆除施工方案 编制人 审批人 2008.1.15

1.编制依据 1.1固安县城西学校施工项目建筑、结构施工图纸。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.4《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5《河北省建筑工程施工安全操作规程》DBJ-62-2002 1.6参考手册有《建筑施工手册》、《简明施工计算手册》、《使用建筑施工安全手册》、《建筑施工脚手架使用手册》 2.工程概况 工程概况一览表 3.施工部署 3.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障。为此,我公司成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成成员编制及责任分工如下:组长:安凤林 副组长:刘力学 成员:王赞伟、袁晓东、付金强

3.2设计总体思路 本工程 A#楼2段地上五层,B#地上四层、地下一层。脚手架总高度20m, A#楼2段为落地脚手架。B#楼±0.00以上为悬挑脚手架,待肥槽土方回填结束后,再变更为落地脚手架。 4.构造要求及技术措施 4.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 4.1.1地基处理 肥槽回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度达到规范标准,表面平整,四周距外立杆50cm处设一道排水沟。 4.1.2 .立杆 全楼脚手架采用双排双立杆,立杆纵距1.5m、横距1.1m,立杆顶端高出结构沿口上皮1.5m,立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高1/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 4.1.3大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧。在同一步大横杆四周要交圈,水平高差不得超过全长的1/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.1.4小横杆 每一立杆与大横杆交界处必须加一道小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上面。横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于100mm,伸出里立杆为450mm。 4.1.5纵横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立杆上,

脚手架搭设作业安全防护措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD225 脚手架搭设作业安全防护措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脚手架搭设作业安全防护措施通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、一般要求 1、建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工的徒工必须办理学习证。在技工带领、指导下,非架子工未经同意不得单独进行作业。 2、架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得从事高架设工作。 3、正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手,严禁打闹玩笑、酒后上班。 4、作业层接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,并派1名技术好、有经验的人

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

脚手架安装拆除方案

一、编制依据 金域国际28#、29#楼工程施工设计图纸 金域国际28#、29#楼工程施工组织设计 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 二、工程概况 本项目位于316复线,28#楼总建筑面积12302.83平方米,29#楼总建筑面积12486.58平方米,地下室建筑面积5791.63平方米。住宅规划建筑高度为85.65米,商业规划建筑高度 6.85米,住宅防火建筑高度84.15米,商业防火建筑高度为 6.15米。本建筑设计规模等级为大型,设计使用年限为50年,本工程地下一层、地上二 十七层。 建设单位:湖北晨富置业有限公司 设计单位:湖北建艺风工程设计有限公司 勘察单位:湖北核工业勘察设计院 监理单位:孝感市环建工程建设监理有限责任公司 施工单位:湖北弘兴源建筑工程有限公司 建设地点: 316复线与南卧路交汇处 三、施工安排 材料准备及要求 结合本工程结构形式、实际施工特点,采用落地式脚手架和悬挑式全高全封闭的 扣件式双排钢管脚手架相结合,此架一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼 作安全保护。

人员要求: 本工程脚手架搭设必须具备有资质的的劳务公司进行施工,劳务公司资质需符合承担本工程外脚手架作业范围内,且在开工前应到相关部门备案。 材料要求: 钢管:采用普通焊管时应涂刷防锈层,红色或黄色油漆。剪刀撑应涂刷红白相间 油漆,钢管端部切口平整,禁止使用明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。严禁在钢管 上打孔。每根钢管的质量控制在25Kg。 扣件:有出厂合格证书,采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,采用其安材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该 标准的规定后方可使用。 脚手板:采用竹脚手板。每块质量不宜大于30Kg。串结螺栓齐全牢固,没有缺损竹片现象。外形不得扭曲,承载摆动。 垫板:厚度不小于50mm,长度不小于3m。 安全网:采用安全密目网立网与外立杆和外纵向水平杆每眼连接,连接材料采用专用绳索牢固连接。本工程密目网采用全封闭式。 2.2、人员组织及安全保证体系在项目部的领导下由项目经理主抓,成立安全生产小组,施工过程中由安全员监督操作,劳务队带班负责具体实施。见附表。 施工计划 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证每个作业面都超出结构作业一个操作 层以满足结构施工的安全要求。 四、操作程序及质量要求 本工程主楼脚手架采用双排落地脚手架及工字钢悬挑脚手架,上部用钢丝绳拉。 落地脚手架搭设到层顶板,落地脚手架上部用工字钢悬挑,上部每六层悬挑一次,工字钢悬挑层满铺木模板,起到封闭作用为硬防护,每三层采用安全兜网,作为软防护。脚手架外侧张设密目安全网。内立杆距离墙壁300mm,立杆水平横距800mm,立杆纵向距离1500 mm,内侧步距1800 mm,外侧横距为600mm。连墙件每层均与结构框架柱或预埋件用钢管连接按两步三跨设置,并呈菱形状布置。落地和悬挑脚手架搭设见附图。 工艺流程

脚手架施工安全措施及应急预案

脚手架施工安全事故预防监控措施及应急预案 脚手架施工是工程建设中危险性较大,最易发生生产安全事故的分部分项工程之一,其事故的诱因是多方面的,事故一般表现为:坍塌、高处坠落、物体打击等。 为了对可能发生的事故进行有效防范和事故发生后能及时的做好救援处置工作,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,结合本企业工程监控措施和应急预案,力求做到杜绝死亡事故,避免重伤事故、减少轻伤事故,最大限度地减少事故造成的损失。 一、预防监控措施 1、施工前必须对所有入场人员进行安全教育、自我保护教育、事故预防教育等相关教育,做到人人重视安全生产,人人遵守安全职责,人人理解工作目的,人人熟悉作业环境。 2、作业人员必须进行身体健康状况的检查,不符合上岗条件的,决不能令其上岗,特种作业人员必须持有培训合格的上岗证件。 3、不断完善安全管理和监督体制,合理调配作业人员,把安全生产责任层层落实到每个管理人员和作业人员。 4、认真按规范、标准、规程、规定和有关文件编制脚手架施工方案和技术安全措施,并报总工程师和监理部门、建设施工单位审批,在施工过程中严格按照执行。 5、根据技术安全措施和施工现场具体情况制定安全投入计划,报批后应报计划购置符合要求的安全防护设施和劳动保护用品,保证安全资金的有效投入,完善安全防护设施。 6、提高现场作业人员的自我保护意识,杜绝违章指挥和违章作业。 7、安全管理人员应对施工过程的各阶段、各部位、各环节的安全情况,进行经常性的专项检查,如地基安全情况、支垫情况、立杆的垂直度、纵向和横向水平杆的水平度及同层水平杆之间的高度误差、扣件的上紧程度、铺设层数和脚手架铺设情况、安全防护的设置情况、安全警示标志的设置等情况进行认真检查。 8、确保使用阶段操作层上的施工荷载符合设计要求,不得超载,不得将摸板支撑,缆风绳、泵送混凝土及沙浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备,严禁在脚手架使用期间,任意拆除支架的承重结构和主要连接件。 9、在拆除阶段,应对拆卸现场作可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非施工人员进入拆卸现场,严禁将拆下来的杆部件和材料向地面抛掷,已吊至地面的架设材料应随拆随运出拆卸区域,保持现场文明。 二、应急预案 1、事故发生时,现场人员应在自救、互救的同时,向项目部应急救援小组汇报事故情况。 2、应急救援小组组长(项目经理)应立即启动项目部编制的应急救援方案,并迅速赶到事故现场,根据事故严重情况,按统一指挥、分工负责的原则进行协调,组织营救人员,调动救援设备和物资,控制事故现场,疏散无关人员,同时向总公司救援领导小组汇报,必要时可向社会援助机构和媒体机构求援。 3、救援人员和救援物资必须在第一时间内到达事故现场,并立即对伤员进行救护,用自备的救护车

相关文档
相关文档 最新文档