文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空线路的拉线工艺

架空线路的拉线工艺

架空线路的拉线工艺
架空线路的拉线工艺

架空线路的拉线

1范围

本工艺标准运用于10kV及以下架空配电线路的拉线安装工程。

2 施工准备

2.1材料要求:

2.1.1所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。

2.1.2钢绞线:

2.121 不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。

2.1.2.2镀锌良好,无锈蚀现象。

2.1.2.3最小截面个应小于25mm2。

2.1.2.4 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。

2.1.3镀锌铁丝:

2.1.

3.1 不应有死弯、断裂及破损等缺陷。

2.1.

3.2 镀锌良好,不应锈蚀。

2.1.

3.3

拉线主线用的铁丝直径不应小于 4.0m m,缠绕用的铁丝直径不应小于 3.2mm。

2.1.4拉线棒:

2.1.4.1不应有死弯、断裂、砂眼、气泡等缺陷。

2.1.4.2镀锌良好,不应锈蚀。

2.1.4 3 最小直径不应小于16mm。

2.1.4.4应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。

2.1.5混凝土拉线盘

2.1.5.1预制混凝土拉线盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。

2.1.5.2应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。

2.1.6拉线绝缘子

2.1.6.1瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。

2.1.6.2高压绝缘子的交流耐压实验结果必须符合施工规范规定。

2.1.6.3应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。

2.1.7

拉线抱箍、UT型线夹、楔形线夹、花篮螺栓、双拉线联板、平行挂板、U形挂板、心形环、钢线卡、钢套管等。b5E2RGbCAP

2.1.7.1表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂浆眼、气泡等缺陷。

2.1.7.2应热镀锌,且镀锌良好,无镀锌层剥落锈蚀现象。

2.1.7螺栓:

2.1.8.1螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌层剥落及锈蚀等现象。

2.1.8.2

螺杆与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行

国家标准《普通螺纹直径1?300mm公差》的粗牙三级标准。p1EanqFDPw

2.1.8.3螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

2.1.8其它材料:竹套管、油漆、沥青油、玻璃丝布等。

2.2 主要机具

2.2.1铁铳、夯、紧线器、剪线钳。

2.2.2倒链、活扳手、脚扣、安全带等。

2.3 作业条件

2.3.1各种材料备齐,电杆组立完毕。

232 高压绝缘子的交流耐压实验已完成,并符合施工规范规定。

3操作工艺

3.1工艺流程:

3.2 拉线下料:

3.2.1

根据规范和设计要求、拉线的组合方式确定拉线上、中、底把的长度及股数。每把铅丝合成的股数应不少于三股,底把股数应比上、中把多两股。DXDiTa9E3d

3.2.2

当使用铅丝时,应先抻在;使用钢绞线时,应在需要断线处的两侧用绑铅丝缠绕。然后下料。

3.3 拉线组合制作:

3.3.1使用铅丝时,应将铅丝绞成合股。绞合时,应使每股铅丝受力一致,绞合均匀。

3.3.2上、中、底把连接处煨扣鼻圈,安装拉线绝缘子,缠绕制作。

一般混凝土电杆的拉线可不装设拉线绝缘子,但穿越导线的拉线及水平拉线应装设绝缘子

。在断线情况下,拉线绝缘子距地面不应小于 2.5m。RTCrpUDGiT

拉线的连接缠绕、固定应符合下列要求:

3.3.2.1

铅丝拉线可自身缠绕固定,中把与底把连接处可另敷铅丝缠绕,缠绕应整齐、紧密,缠绕

顺序、圈数及长度见表3-72所示。5PCzVD7HxA

缠绕顺序、圈数及长度表3-73

3.3.2.2

a

使用钢线卡固定时,每个连接端不得少于两个钢线卡。中把的下端不应单独使用钢线卡固定,还应用铅丝缠绕固定。jLBHrnAlLg

b使用铅丝缠绕时,应缠绕整齐、紧密,缠绕长度见表3-74。

3-74

3.3.2.3

使用UT型线夹、楔形线夹时,线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象。拉线断头处与拉线主线应可靠固定< 可使用铅丝缠绕)。XHAQX74J0X

3.3.2.4

UT型线夹或花篮螺栓的螺杆应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧。调整后UT

型线夹的双螺母应并紧,花篮螺栓应封固<可使用铅丝缠绕)。LDAYtRyKfE

3.325

拉线棒与接线盘连接后,其圆环开口处应用铅丝缠绕或焊接;当拉线棒与拉线盘的连接使

用螺杆时,应垫方形垫圈,并用双螺母固定。接线棒露出地面长度为500?700mm。Zzz6ZB

2Ltk

3.3.2.6 拉线两端的扣鼻圈内应垫好心形环。

3.4 拉线安装:

3.4.1

将已安装好底把的拉线盘滑入坑内,找正后,分层填土夯实。用拉线抱箍将拉线上端固定

在电杆上。dvzfvkwMIl

拉线安装应符合下列要求:

341.1

拉线与电杆的夹角不宜小于45°当受环境限制时,不应小于30°水平拉线的拉桩坠线与

拉桩杆夹角不应小于30° rqyn14ZNXI

3.4.1.2

终端杆及耐胀杆承力拉线应与线路方向对正;分角拉线应与线路分角线方向对正;防风拉

线应与线路方向垂直。EmxvxOtOco

3.4.1.3拉线盘的埋设深度最低不应低于 1.3m,且应符合设计要求。

3.4.1.4

水平拉线的拉桩杆的埋设深度不应小于杆长的1/6,拉线距路面中心的垂直距离不应小于6m ,拉桩坠线与拉桩杆夹角不应小于30°拉桩杆应向张力反方向倾斜10°?20°坠线上端距

杆顶应为250mm;水平拉线对通车路面边缘的垂直距离不应小于5m。。SixE2yXPq5

3.4.1.5

当拉线位于交通要道或人易接触的地方,须加装竹套管保护。竹套管上端垂直距地面不应

小于1.8m,并应涂有明显标志<如红、白相间的油漆)。6ewMyirQFL

3.4.2

撑杆的安装,撑杆埋深不宜小于0.5m,并设有防沉措施。撑杆与主杆之间夹角应为30°允

许偏差为交° kavU42VRUs

3.4.3

进行拉线中、底把连接。可使用紧线器拉紧拉线,并使终端杆及转角杆问拉线侧倾斜,应保证使紧线后的终端杆及转角杆向拉线侧的倾斜不大于一个电杆稍径;水平拉线的拉桩杆向张力反方向倾斜15°?20° y6v3ALoS89

4质量标准

4.1保证工程:

4.1.1

金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。高压绝缘子的交流耐压实验结果必须符合施

工规范规定。M2ub6vSTnP

检验方法:观察检查,检查出厂合格证及绝缘子耐压实验记录。

4.1.2高压绝缘子表面严禁有裂纹、缺损、瓷釉烧坏等缺陷。

检验方法:观察检查。

4.2基本工程:

4.2.1黑色金属金具零件防腐保护完整。

检验方法:观察检查。

4.2.2

拉线位置与电杆的夹角正确,金具齐全,连接牢固,同杆的各条拉线均受力正常,无松股

、断股和抽筋现象。OYujCfmUCw

检验方法:观察、手扳检查。

423 防沉土台尺寸正确,导线紧线后电杆梢无明显偏移。

检验方法:观察检查。

4.3 允许偏差工程<表3-75)

承力杆垂直度允许偏差表3-75

注:D为电杆梢径。

5成品保护

5.1拉线制作后应妥善保管,防止车压等变形。

5.2现场运输时,注意防止扭弯拉线及损坏拉线绝缘子。

5.3抻直铅丝时,不应损伤树木等物。

6应注意的质量问题

6.1

铁丝拉线绞合不均匀或有抽筋现象。铁线未抻直或抻直后碰弯,绞合时每根铁丝应受力一致。

6.2

拉线缠绕圈数不够、不紧密,扣鼻圈过大。缠绕铁丝应留有足够的长度;缠绕时要认真,

并用力均匀,使铁丝不回弹;制作扣鼻圈要方法得当,手劲足、用力准。eUts8ZQVRd 6.3

导线架设后,终端杆、转角杆的垂直度超出规范规定。拉线安装时,拉线松紧调整要适度

7质量记录

7.1钢绞线、镀锌铁丝、混凝土拉线盘等应有产品出厂质量证明。

7.2拉线绝缘子、高压接线绝缘子应有出厂质量证明,并有测试检验报告。

7.3拉线安装工程预检、自检记录。

7.4设计变更洽商记录,竣工图。

7.5工程应填写架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。

10KV及以下架空线路的拉线

10KV及以下架空线路的拉线 1 范围 本工艺标准运用于10kV及以下架空配电线路的拉线安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 钢绞线: 2.1.2.1 不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2.1.2.2 镀锌良好,无锈蚀现象。 2.1.2.3 最小截面个应小于25mm2。 2.1.2.4 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.3 镀锌铁丝: 2.1. 3.1 不应有死弯、断裂及破损等缺陷。 2.1. 3.2 镀锌良好,不应锈蚀。 2.1. 3.3 拉线主线用的铁丝直径不应小于 4.0mm,缠绕用的铁丝直径不应小于 3.2mm。 2.1.4 拉线棒: 2.1.4.1 不应有死弯、断裂、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.4.2 镀锌良好,不应锈蚀。

2.1.4 3 最小直径不应小于16mm。 2.1.4.4 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.5 混凝土拉线盘 2.1.5.1 预制混凝土拉线盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满 足设计要求。 2.1.5.2 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.6 拉线绝缘子 2.1.6.1 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1.6.2 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。 2.1.6.3 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.7 拉线抱箍、UT型线夹、楔形线夹、花篮螺栓、双拉线联板、平行挂板、 U形挂板、心形环、钢线卡、钢套管等。 2.1.7.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂浆眼、气泡等缺陷。 2.1.7.2 应热镀锌,且镀锌良好,无镀锌层剥落锈蚀现象。 2.1.8 螺栓: 2.1.8.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌层剥落及锈蚀等现象。 2.1.8.2 螺杆与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层

架空配电线路导线架设施工工艺

架空配电线路导线架设施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3-76 10kV

居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~ 4.0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

架空线路的拉线安装

架空线路的拉线安装 1、工艺流程: 拉线下料T拉线组合制作T拉线安装 2、拉线下料: 2.1根据规范和设计要求、拉线的组合方式确定拉线上、中、底把的长度及股数。每把铅丝合成的股数应不少于三股,底把股数应比上、中把多两股。 2.2当使用铅丝时,应先抻直;使用钢绞线时,应在需要断线处的两侧用细铅丝缠绕。然后下料。 3、拉线组合制作: 3.1使用铅丝时,应将铅丝绞成合股。绞合时,应使每股铅丝受力一致,绞合均匀。 3.2上、中、底把连接处煨扣鼻圈,安装拉线绝缘子,缠绕制作。 一般混凝土电杆的拉线可不装设拉线绝缘子,但穿越导线的拉线及水平拉线应装设绝缘子。在断线情况下,拉线绝缘子距地面不应小于 2.5m。 拉线的连接缠绕、固定应符合下列要求: 3.2.1铅丝拉线可自身缠绕固定,中把与底把连接处可另数铅丝缠绕,缠绕 应整齐、紧密、缠绕顺序、圈数及长度见表3—73 所示。 3.2.2钢绞线拉线可使用钢索卡或铅丝缠绕固定。 a 使用钢线卡固定时,每个连接端不得少于两个钢线卡。中把的下端不应单独使用钢线卡固定,还应用铅丝缠绕固定。 b 使用铅丝缠绕时,应缠绕整齐、紧密,缠绕长度见表 3 —74。 323使用UT型线夹、楔形线平时,线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后 无滑动现象。拉线断头处与拉线主线应可靠固定(可使用铅丝缠绕)。

3.2.4UT型线夹或花篮螺栓的螺杆应露扣,并应有不小于螺杆丝扣长度可供调紧。调整后UT型线夹的双螺母应并紧,花篮螺栓应封固(可使用铅丝缠绕)。 3.2.5拉线棒与接线盘连接后,其圆环开口处应用铅丝缠绕或焊接;当拉线棒与拉线盘的连接使用螺杆时,应垫方形垫圈,并用双螺母固定。接线棒露出地面长度为500—700mm。 3.2.6拉线两端的扣鼻圈内应垫好心形环。 4、拉线安装: 4.1将已安装好底把的拉线盘滑入坑内,找正后,分层填土夯实。 用拉线抱箍将拉线上端固定在电杆上。 拉线安装应符合下列要求: 4.1.1拉线与电杆的夹角不宜小于45°,当受环境限制时,不应小于30°。水平拉线的拉桩坠线与拉桩杆夹角不应小于30°。 4.1.2终端杆及耐胀杆承力拉线应与线路方向对正;分角拉线应与线路分角线方向对正;防风拉线应与线路方向垂直。 4.1.3拉线盘的埋设深度最低不应低于1.3m,且应符合设计要求。 4.1.4水平拉线的拉桩杆的埋设深度不应小于杆长的,拉线距路面中心的垂直距离不应小于6m,拉桩坠线与拉桩杆夹角不应小于30°拉桩杆应向张力反方向倾斜10°—20°坠线上端距杆顶应为250mm;水平拉线对通车路面边缘的垂直距离不应小于5m。 4.1.5当拉线位于交通要道或人易接触的地方,须加装竹套管保护。 竹套管上端垂直距地面不应小于1.8m,并应涂有明显标志(如红、白相间的油漆)。 4.2撑杆的安装,撑杆埋深不宜小于0.5m,并设有防沉措施。撑杆与主杆之间夹角应为30°,允许偏差为±5。° 4.3 进行拉线中、底把连接。可使用紧线器拉紧拉线,并使终端杆及转角杆向拉线侧倾斜,应保证使紧线后的终端杆及转角杆向拉线侧的倾斜不大于一个电杆梢

线路改造施工工艺标准[详]

施工要求 一、开槽配管及定位 说明:电路设计要多路化,做到空调、插座、照明及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。 1、线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。 2、不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。 3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。 4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。 5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。 6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。 7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但

强弱电线路不允许共用一套管。 8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。 9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。 二、电线布设 1、电源相线分红、蓝、黄绿三种颜色,火线用红色、零线用蓝色、地线黄绿色双色线。单相电用户出线与进户线颜色相同,三相电路应按颜色分配布线。 2、大功率电器,必须单独设回路,空调、热水器、微波炉等用4mm2电源线(中央空调线径可适当增大),客厅卧室插座、照明线用2.5mm2导线,各回路间完全隔离,其零线、地线回路不得在配电箱以外串接。 3、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。 4、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。 5、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。

电力线路拉线基本知识58282

拉线与安装 为了防止架空线路杆塔倾覆、杆塔承受过大的弯矩和横担扭歪等,需要在杆塔或横担等部位打设拉线。 拉线的作用是使拉线产生的力矩平衡杆塔承受的不平衡力矩,增加杆塔的稳定性。凡承受固定性不平衡荷载比较显著的电杆,如终端杆、角度杆、跨越杆等均应装设拉线。为了避免线路受强大风力荷载的破坏,或在土质松软的地区为了增加电杆的稳定性,也应装设拉线。 一、拉线的种类 架空配电线路中,根据拉线的用途和作用的不同,一般拉线有以下几种: 1、普通拉线 普通拉线就是我们常见的一般拉线,应用在终端杆、角度杆、分支杆及耐张杆等处,主要作用是用来平衡固定性不平衡荷载,如图2-3-25所示。 图2-3-25 普通拉线 2、人字拉线 人字拉线,是由两普通拉线组成,装在线路垂直方向电杆的两侧,用于直线杆防风时,

垂直于线路方向;用于耐张杆时顺线路方向。线路直线耐张段较长时,一般每隔7-10基电杆作一个人字拉线。如图2-3-26所示。 图2-3-26 人字形拉线 3、十字拉线 十字拉线又称四方拉线,一般在耐张杆处装设,为了加强耐张杆的稳定性,安装顺线路人字形拉线和横线路人字形拉线,总称十字形拉线。 4、水平拉线 水平拉线又称为高桩拉线,在不能直接作普通拉线的地方,如跨越道路等地方,则可作水平拉线。高桩拉线是通过高桩将拉线升高一定高度不会妨碍车辆的通行。

图2-3-27 水平拉线图 5、弓形拉线 弓形拉线又称自身拉线在地形或周围自然环境的限制不能安装普通拉线时,一般可安装弓形拉线,如图2-3-28。弓形拉线的效果会有一定折扣,必要时可采用撑杆,撑杆可以看成是特殊形式的拉线。 图2-3-28 弓形拉线 6、 Y形拉线 Y形拉线主要应用在电杆较高、多层横担的电杆,Y形拉线不仅防止电杆倾覆,而且可防止电杆承受过大的弯矩,装设时可以在不平衡作用力合成点上下两处安装Y形拉线。

电气装置安装工程施工及验收规范 10千伏及以下架空配电线路篇

电气装置安装工程施工及验收规范 第十二篇电气装置安装工程10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35千伏及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。配电线路的工程应按已批准的设计进行施工。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证明。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检验

第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀; 四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线湍部应有密封措施。 第2.0.3条为特殊目的使用的线材,除满足第2.0.2条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第2.0.4条由用黑色金属制造的和紧固件,除地脚螺栓外应采用热浸镀锌制品。 第2.0.5条各种联结螺栓应有防松装置,防松装置弹力应适宜、厚度符合规定。 第2.0.6条金属附件及镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺杆与螺母应配合良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径130mm公差》的粗牙三级标准。

风电集电线路施工工艺标准介绍材料

施工工艺手册风电工程线路篇

风电事业部 目录 第一章架空线路工程 (3) 第一节铁塔组立 (3) 第二节架线工程 (12) 第三节接地工程 (29) 第二章高压电缆工程 (37) 第一节直埋敷设 (37)

第一章架空线路工程 第一节铁塔组立 1 施工工艺质量要求 1.1 地面组装质量要求 1.1.1杆塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,应装设相应厚度的 垫圈或垫板。装设的垫板应符合设计图纸规定。装设的垫圈,应采用标准垫圈并经热镀锌。 1.1.2当采用螺栓连接构件时,应符合下列规定: 1.1. 2.1螺杆应与构件平面垂直,螺栓头与构件的接触处不应有空隙(产 生空隙的原因可能有:螺栓头加工不规则、残留锌渣、构件平面不平整、对孔不准及螺栓未拧紧等,应查明原因)。 1.1. 2.2螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺 距;对双螺母,可与螺母相平。螺母与螺杆配合应紧密,但不应卡阻。 1.1. 2.3 螺杆必须加垫着,每端不宜超过2个垫圈(螺杆加垫的条件是:螺母在螺杆上拧完丝扣后,螺杆与构件仍然松动;由于螺栓位置限制,螺

栓无法拧紧时。但应注意:加垫圈后螺杆露出螺母的长度应符合上面要求)1.1.2.4 螺栓的防卸、防松应符合设计要求。 1.1. 2.5 螺栓的级别应在螺栓头上明确标识,使用时,其级别应符合设计图纸规定,严禁不同级别螺栓混用。 1.1. 2.6 同直径不同长度螺杆的螺栓不得混用。 1.1.3、螺旋的穿入方向应符合以下规定: a)立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。 b)平面结构:顺线路方向由小号向大号;横线路方向两侧由内向外 ,中间由左向右;垂直方向由下向上。 c) 个别螺栓若无法安装时,可更改穿插向。

对架空线路杆塔的拉线的要求简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 对架空线路杆塔的拉线的 要求简易版

对架空线路杆塔的拉线的要求简易 版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 为了平衡电杆所受到的各方面的作用力, 防止倒杆,一般应装设拉线。拉线有普通拉 线、两侧拉线、四方拉线、过道拉线、共同拉 线(拉线固定在相邻电杆上)、V形拉线、弓形 拉线等几种。对拉线一般有以下要求: (1)普通拉线与电杆的夹角一般为45°, 如受地形限制,可适当减小,但不应小于 30°。 (2)跨越道路的水平拉经,至路面中心的 垂直距离不应小于6米;拉线柱的倾斜角一般 可为10°至20°。

(3)拉线一般采用镀锌钢绞线或镀锌铁线。35千伏线路应采用镀锌钢绞线,最小截面不得小于35毫米2。10千伏及以下线路,如采用镀锌钢绞线,最小截面不得小于25毫米2;如采用镀锌铁线,最小截面不应小于3×φ0.4毫米。 (4)一般不装设线绝缘子。但是,如果拉线从导线之间穿过,应装设拉线绝缘子。装设时应考虑一旦拉线断开,拉线绝缘子距地面不小于2.5米。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

04-4 架空线路的拉线质量管理

架空线路的拉线质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的拉线安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2钢绞线: 2.1.2.1不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2.1.2.2镀锌良好,无锈蚀现象。 2.1.2.3最小截面不应小于25m㎡。 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

2.1.3镀锌铁丝: 2.1. 3.1不应有死弯、断裂及破损等缺陷。 2.1. 3.2镀锌良好,不应锈蚀。 2.1. 3.3拉线上线用的铁丝直径不应小于 4.0mm,缠绕用的铁丝直径不应小于3.2mm。 2.1.4拉线棒: 2.1.4.1不应有死弯、断裂、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.4.2镀锌良好,不应锈蚀。 2.1.4.3最小直径不应小于16mm。 2.1.4.4应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.5混凝土拉线盘。 2.1.5.1预制混凝土拉线盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

2.1.6拉线绝缘子 2.1.6.1瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、,气泡或瓷釉坏等缺陷。 2.1.6.2高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。 2.1.6.3应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.7拉线抱箍、UT型线夹、楔形线夹、花篮螺栓、双拉线联板、平行挂板、U形挂板、心形环、钢线卡、钢套管等。 2.1.7.1表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂浆眼、气泡等缺陷。 2.1.7.2应热镀锌,且镀锌良好,无镀锌层剥落锈蚀现象。 2.1.8螺栓: 2.1.8.1螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌层剥落及锈蚀等现 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

架空线路的拉线施工工艺

开关114 https://www.wendangku.net/doc/fb6283790.html, 开关电气行业网站免注册下载 架空线路的拉线 1 范围 本工艺标准运用于10kV及以下架空配电线路的拉线安装工程。线路施工工艺标准 7.1管道施工 7.1.1管道施工的原则 小区管道施工应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》( GB 50374- ) 的有关规定, 管道路由( 位置) 合理, 距离最短, 小区内管道一般为1孔, 小区接入管道可规划2孔, 管道建筑形式宜采用塑料管道。 住宅小区及商住楼等建筑红线内的管道施工应符合信息产业部、建设部联合下发的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》( 信部联规[ ]24号) 要求。 管道深度( 管顶至路面) : ( 1) 绿化带、草坪≥50cm; ( 2) 一般路面≥70cm。 管道宽度: 便于放管施工操作。 材料质量: 指定厂家或甲供材, 质量符合标准( 管材无变形及其它明显缺陷) 。 7.1.2管道施工注意事项 在绿化上开挖应把草皮放置阴凉处, 沟槽开挖不宜过宽、建筑垃圾不得乱堆乱放, 应做到及时开挖及时恢复, 绿化要及时浇水保养。 水泥路面开挖时必须先用切割机切开缝再破路面且不宜过宽。管道敷设后及时夯实、修复、现场清理干净。车行道一定要注意混凝土标号达到要求。 共用管道要注意走线位置, 及时回复原状。特别是槽式管道。 遇到障碍造成管道埋深不够时, 可采取水泥包封、钢管敷设等特殊处理措施。现场材料尽量堆放在较为隐蔽、不妨碍交通、通行的地方。材料堆放有序、整齐。 7.1.3小区及商住楼建筑地下通信管道建设要求 1) 、地下通信管道应纳入住宅小区及商住楼整体地下设施管线的规划, 应与住宅小区及商住楼道路同步建设, 并应符合下列规定: 1 地下通信管道在穿越道路、小桥等地段时, 应采用预埋敷设方式。

2 地下通信管道应与信息提供商主干管道、交接箱引上管相衔接。 3 地下通信管道的路由宜以通信业务接入点为中心向外辐射, 应选择在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。 4 地下通信管道应与高压电力管、热力管、燃气管保持安全的距离, 并宜靠近通信业务量较大的道路一侧。 5 通信管道不应选在易受到强烈振动的地段。 2) 、地下通信管道的管孔数应按远期光缆条数、规格和管群组合类型及备用孔数确定。管孔总数量应满足信息提供商的需要, 并应包括住宅小区及商住楼的内部计算机网络及弱电系统需求的管孔, 并应符合下列规定: 1 通信管道可按不同直径的通信光缆与其它电缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。 2 通信管道的管孔内径不应小于线缆外径的1.25倍。 3 通信管道一般为单孔管, 同时应考虑4格栅或者9格栅的多种组合管孔。3) 、地下通信管道宜采用单孔塑料管及钢管, 并应符合下列规定: 1 在下列情况下宜采用塑料管: ( 1) 住宅小区及商住楼主干管道与配线管道; ( 2) 管道的埋深位于地下水位以下, 或避开被水浸泡的地段; ( 3) 地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段; ( 4) 地下障碍物复杂的地段; ( 5) 施工期限急迫或尽快要求回填土的地段。 2 在下列情况下宜采用钢管: ( 1) 管道附挂在桥梁上或跨越沟渠, 或需要悬空布线的地段; ( 2) 需采用机械顶管施工方法穿越道路的地段; ( 3) 管群跨越主要道路, 不具备包封条件的地段; ( 4) 埋深过浅或路面负荷过大的地段; ( 5) 受电力线等干扰影响, 且需要防护时; ( 6) 建筑物的通信引入管道或引上管道的暴露部分。

如何制作电力线路拉线

经过几个月的辛苦努力,终于把毕业设计完成了。在做毕业设计这段时间,疏忽了工作的重要性,现在我们可以把全部的精力专注于工作了。在这家工厂工作了一段时间了,刚进厂的时候真的很茫然,什么都不懂。这是在开启“生命之旅”大门的过程中迈出了第一步。我所在工厂是一家小型的私人企业,它的产业主要在钢铁产品方面。员工也相当简单,不会有太复杂的关系,所以给人的感觉不会太压抑。不过,大部分员工都是男性,在这样的氛围中,总感觉怪怪的。老板和老板娘都是相当和善的人,这让我很欣慰。在了解了我的工作内容后,老板娘带我熟悉了一下工厂的生产情况,各工人的工作情况等等。公司的宗旨是:规规矩矩做人、规规矩矩做事。从小,老师们就教导我们做人一定要正直、要实事求是,诚以待人,人品对一个人来说非常重要的。我充分的体验到了你如何待人,他人也会如是回报。总之,在海规公司的半年时间里,我们脱离了学校的庇护,开始接触社会、了解我们今后工作的性质。不但增长了专业知识,还学习到了不少为人处是的方法。 这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,上班期间要认真准时地完成自己的工作任务,不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任,凡事得谨慎小心,否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价,再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。周围的人节奏都是紧凑的。这一切对我来说都是新鲜的。 工作的第一天,老板让一个老师傅带我,这就是大人们都说刚毕业的学生身上总存在着许多让公司老板头痛的“特点”。对于我们来说,工作的内容都是相当陌生的,在学校所学的知识,到了工作时都没有什么用处,这就是我们所烦恼的,总觉得自己给别人带来很大的麻烦。我这人最讨厌麻烦,可是这次,偏偏是自己给别人带来麻烦,真不是滋味。但这也没办法,对于我们这些新手,没有一家企业是不费心去教导的,如果直接上手的话,只会招来灾难。我真怕带我的师傅嫌我麻烦,还好这些是我多虑,师傅相当有耐性,真是庆幸啊。为了让自己早日能够独立,我相当有耐心的学习,虽然相当枯燥乏味,还是要忍耐啊。\ “天下英雄皆我辈,一入江湖立马催。”从学校到社会的大环境的转变,身边接触的人也完全换了角色,老师变成老板,同学变成同事,相处之道完全不同。在这巨大的转变中,我们可能彷徨,迷茫,无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争,无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用,所干的只是一些无关重要的杂活,自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时,会有来自各方面的压力,老板的眼色同事的嘲讽。而在学校,有同学老师的关心和支持,每日只是上上课,很轻松。常言道:工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长,但是我从中学到了很多知识,关于做人,做事,做学问。 读了几年的大学,然而大多数人对本专业的认识还是寥寥无几,在测控技术与仪器周围缠绕不定,但由于当时所学知识涉及本专业知识不多,所看到的东西与本专业根本就很难联系起来,在很多同学心里面对于本专业一直很茫然。我亦是如此。“在大学里学的不是知识,而是一种叫做自学的能力”。参加工作后才能深刻体会这句话的含义。

架空线路的基本结构

架空线路的基本结构 架空输电线路的主要部件有:导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔 基础、拉线和接地装置等。如图所示。 图架空输电线路 一、导线和避雷线 导线是用来传导电流、输送电能的元件。输电线路一般都采用架空裸导线,每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较 好的防振性能。 (一)架空导线的排列方式 导线在杆塔上的排列方式:对单回线路可采用上字形、三角形或水平排列,对双回路线路可采用伞形、倒伞形、干字形或六角形排列,见图4—1。

图4-1导线在杆塔上排列方式示意图 导线在运行中经常受各种自然条件的考验,必须具有导电性能好、机械强度高、质量轻、价格低、耐腐蚀性强等特性。由于我国铝的资源比铜丰富,加之铝和铜的价格差别较大,故几乎都采用钢芯铝线。 避雷线一般不与杆塔绝缘而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。避雷线的作用是减少雷击导线的机会,提高耐雷水平,减少雷击跳闸次数,保证线路安全送电。 (二)导、地线分类 导、地线一般可按所用原材料或构造方式来分类。 1、按原材料分类 裸导线一般可以分为铜线、铝线、钢芯铝线、镀锌钢绞线等。 铜是导电性能很好的金属,能抗腐蚀,但比重大,价格高,且机械强度不能满足大档距的强度要求,现在的架空输电线路一般都不采用。铝的导电率比铜的低,质量轻,价格低,在电阻值相等的条件下,铝线的质量只有铜线的一半左右,但缺点是机械强度较低,运行中表面形成氧化铝薄膜后,导电性能降低,抗腐蚀性差,故在高压配电线路用得较多,输电线路一般不用铝绞线;钢的机械强度虽高,但导电性能差,抗腐蚀性也差,易生锈,一般都只用作地线或拉线,不用作导线。 钢的机械强度高,铝的导电性能好,导线的内部有几股是钢线,以承受拉力;外部为 多股铝线,以传导电流。由于交流电的集肤效应,电流主要在导体外层通过,这就充分利用了铝的导电能力和钢的机械强度,取长补短,互相配合。目前架空输电线路导线几乎全部使用钢芯铝线。作为良导体地线和载波通道用的地线,也采用钢芯铝线。

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后 方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检查 第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀;

四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 第2.0.7条金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 二、线夹船体压板灵活,与导线接触面符合要求; 三、镀锌良好,无锌皮剥落,锈蚀现象。 第2.0.8条绝缘子在安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、瓷件与铁件组合无歪斜曹,且结合紧密,铁件镀锌良好; 二、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 三、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。 第2.0.9条环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、放置地平面检查时,应无纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1毫米; 三、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。 第2.0.10条预应力钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形预应力混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、应无纵,横向裂缝;

架空线路的拉线制作标准

架空线路的拉线 1 范围 本工艺标准运用于10kV及以下架空配电线路的拉线安装工程。表一:线路工程现行主要质量标准、规范 编号标准名称标准号备注1架空输电线路钢管塔组立施工工艺导则Q/GDW346-2009 2架空输电线路钢管塔运输施工工艺导则Q/GDW351-2009 3架空绝缘配电线路施工及验收规范DL/T602-1996 4交流电气装置的接地DL/T621-1997 5电力设备典型消防规程DL/T5027-1993 6跨越电力线路架线施工规程DL/T5106-1999根据线路工程实际情况需要增加土建工程相关质量标准,如: 7混凝土质量控制标准GB50164-2011 8混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 9混凝土外加剂GB8076-2008 10通用硅酸盐水泥GB175-2007 12建筑用卵石、碎石GB/T1468-201l 13建筑用砂GB/T1468-201l 14钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光园钢筋GB1499.1-2008 15钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB1499.2-2007 16普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011 17砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T98-2010 18普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 19混凝土用水标准JGJ63-2006 20钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003 21混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152-2008 22早期推定混凝土强度试验方法标准JGJ/T15-2008 23清水混凝土应用技术规程JGJ169-2009 24混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T193-2009 25建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003 26钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010

架空线路的导线架设安装方案

架空线路的导线架设安装方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2导线: 2.1.2.1导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.2不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3绝缘导线表面应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4导线最小截面应符合表2.1.2.4所示数值。 导线最小截面(mm2)表2.1.2.4 2.1.3 2.1. 3.1瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球头挂环、拉板、曲型垫等。 2.1.5.4表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

架空线路的接户线安装工艺标准(合并)

架空线路的接户线安装工艺标准 1范围 本工艺适用于1kV以下架空配电线路自电杆引至建筑物外墙第一支持物的线路安装工程。 2施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品质量证明。 2.1.2 绝缘导线: 2.1.2.1 不应有扭绞,死弯、断裂及绝缘层破损等缺陷。 2.1.2.2 最小导线截面不应小于:铜导线—4mm2;铝导线—10 mm2;额定电压不应低于450V/750V。 2.1.3 角钢、圆钢: 横担、支架使用的角钢规格不应小于50×50×5,拉环使用的圆钢规格不应小于φ12。 2.1.4 并沟线夹、钳压管: 1.表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡待缺陷。 2.1.5 线夹与导线接触面应符合要求。 2.1.6 拉板、曲型垫: 2.1.6.1 表面应光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.6.2 应热镀锌,遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。 2.1.6.3 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.7 螺栓 2.1.7.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆及螺母应配合良好。 2.1.7.2 金具上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 2.1.8 其它材料:防水弯头、绝缘绑线、橡胶布、黑胶布、水泥、砂子、防锈漆等。 2.2 主要机具: 2.2.1 台钻、台钳、油压线钳、电焊机、手锤、錾子、钢锯、活扳手。 2.2.2 盒尺、方尺、钢板尺、杰桶、杰铲、水桶、脚扣、安全带、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 架空配电线路及建筑物的电源进户管线安装敷设已完成。 2.3.2 建筑工程外施工架已拆除。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 横担、支架制作、安装→接户线架设→导线连接 3.2 横担、支架制作、安装: 3.2.1 横担、支架制作:根据进线方式确定横担、支架的型工,计算角钢长度后,锯断。划出煨角线及孔位线,钻孔后,按煨角线锯出豁口,夹在台钳上煨制成型。然后,将豁口的对口缝焊牢。采用埋注固定的横担、支架及螺栓、拉环的埋注端应做出燕尾。最后,将横担、支架除锈后刷锈漆一道、灰油漆两道(埋入砖墙部分只刷防锈漆)。 3.2.2 横担、支架安装:待横担、支架的油漆干燥后,进行埋注、固定。当横担、支架固定处为砖墙时,以随墙体施工预埋为宜。 3.2.2.1 接户线的进户端固定点对地距离不应低于2.7m,且应满足接户线在最大弛度情况下,对路面中心垂直距离不应小于下列规定:

相关文档