文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 回转窑中控操作余热锅炉的作业指导书

回转窑中控操作余热锅炉的作业指导书

回转窑中控操作余热锅炉的作业指导书
回转窑中控操作余热锅炉的作业指导书

回转窑中控操作余热锅炉的作业指导书

(讨论修改稿)

一、目的

为确保余热发电锅炉启动和运行期间回转窑系统的正常操作,避免因操作失误造成事故停产的现象发生,特制订作业指导书。

二、职责

余热发电作业区:余热电站具备启动条件时,由余热电站中控值班员向生产部值班调度提前1小时申请启动余热锅炉,生产调度及时通知相关部门做好准备开机前的确认工作。

生产部:生产部值班调度负责组织和通知烧成作业区、检修作业区及余热发电作业区进行相关程序的确认工作后,以书面形式向烧成作业区回转窑中控员下达工作指令。协调过程控制中异常情况的调查与故障排除。

烧成作业区:回转窑中控员接到生产部值班调度的工作指令后,负责按《余热锅炉烟风阀门操作规程》进行各炉烟风门的操作,并及时与余热电站中控值班员沟通温度及风门开度情况,注意回转窑各处压力及温度变化情况,确保回转窑在余热电站投入后的正常运行,如发现系统压力变化与正常操作值偏差较大时,有紧急停机(止料、停风)的权利,同时上报相关

领导,并做好相关记录。

三、启动和运行调整原则

⑴余热锅炉运行应不影响回转窑生产,锅炉启动和维护必须坚持“副业服从主业,主业兼顾副业”的原则,既要保证生产安全顺行,也要保证锅炉的经济运行。

⑵统筹兼顾,安全第一,保证回转窑及余热锅炉稳定。

⑶首先满足回转窑正常生产的需求,其次是最大限度的回收剩余余热。

四、操作指导与注意事项

⑴、AQC炉投入后会造成窑头除尘器入口温度低、负压大和窑头3#排风机电流大,应及时调整余热锅炉入口风门开度,保持窑头负压,避免负压过大,造成燃烧器(喷煤管)回火事故。⑵、AQC炉受热管受高速含尘烟气的冲刷与磨损,会导致穿孔和爆管的事故。一旦事故发生,应积极采取措施,防止水流入拉链机,造成入库熟料结块。

⑶、由于篦冷机料层有波动,导致AQC炉进口废气温度波动很大,产生的蒸汽压力和温度变化也很大。采用开启窑头冷风门的方法,虽能降低废气温度,但不经济。建议操作上稳定篦冷机料层及各室风量,避免发生管道内保温层的脱落。

⑷、SP炉的启、停和入炉烟气量的调节涉及到窑系统工况的波动和窑尾高温风机电流的波动。SP炉启、停操作和风量调节时,

原则上要保持C1出口负压和温度不变,就不会影响窑系统的稳定。实现这一原则的重要手段是SP炉进、出口风门的调节、主烟风门及窑尾高温风机风门三者的协调操作。调节入炉烟气量由窑中控员操作,由于高温风机入口温度会降低,风机出力会增大,引起出C1负压及高温风机电流的变化,所以应视窑尾高温风机电流变化情况缓慢操作,及时调节高温风机风门,让窑系统稳定。高温风机风门控制目标是:在尽量维持C1出口负压稳定的同时,高温风机电流不超过额定值。

⑸、AQC炉启、停应注意除尘器入口温度控制在100~200℃,严禁超过260℃。必要时调整冷风阀或开启风冷器。

⑹、SP炉启、停时及时调整增湿塔喷水量,注意塔后温度。SP 炉废气出口温度应根据立磨及入磨原料水分来确定,可通过锅炉进、出口风门及主烟风门进行调整。

⑺、窑头及窑尾拉链机启动时,窑头拉链机及窑尾供料皮带机必须提前运行,以免造成系统堵塞。

⑻SP炉振打投入时会引起气体含尘浓度变化而导致窑尾排风机工况突变,甚至风机因气体含尘浓度过高而过载跳停。

⑼若回转窑运行,而锅炉长期停运,由于余热锅炉入口风门关闭不严密,会导致SP炉下部积灰堵塞,应定期通知余热电站中控值班员开启拉链机进行排灰。

五、重点操作及应急

⑴SP炉启、停操作和风量调节时,会引起C1出口负压和温度的

变化与波动,当C1出口负压与正常值相比下降1500Pa时,要注

意系统负压统筹考虑,可适当采取降低窑尾高温风机风门和减

料煅烧,并快速安排人员核查相关风门查找原因。如C1出口负

压急骤下降或高温风机电流急速发生变化,应采取紧急止料、

高温风机急停等紧急停窑措施。并启动《生产事故、火灾、爆

炸及伤亡事故应急预案》

六、异常情况处理:

⑴窑尾预热器塌料

当窑尾预热器发生塌料时,窑内高温物料会大量进入蓖冷机,使废气温度急剧上升,最高可达600℃,此时根据温度上升梯度情况,迅速将窑头废气管道上主烟风门打开,减少入炉风量,向余热电站中控值班员通报异常情况,通知开启窑头AQC锅炉冷风阀门并进行相关操作。

⑵窑尾、窑头风机的跳停和启动

⑶回转窑系统失电或跳闸

⑷中控操作微机失电或断电

上述异常情况发生后,如锅炉正在投入运行中应第一时间向余热电站中控值班员通报情况,并提请采取相关控制措施,避免余热锅炉造成事故发生。

烧成作业区 2010年3月13日

(附:余热锅炉烟风阀门操作规程)

总则:每台余热锅炉主烟道风门、余热锅炉的进、出口风门、由水泥窑中控操作员操作,其余风门由余热发电中控值班员操作,2#线的窑头AQC炉冷风门操作归属权在余热电站中控值班员,主要调整余热锅炉内的烟气温度,在操作时余热发电中控值班员应提前告知水泥线中控操作人员观察系统压力的变化,及时调整操作并控制系统正常。

7.1.1、一#窑余热锅炉各风门的操作。

开启1#AQC炉各风门的操作。

余热电站中控值班员在开启1#AQC余热锅炉前,应首先联系1#水泥线窑头中控操作人员,说明1#AQC炉开始投用,对方要对水泥窑所属系统进行密切观察和控制,1#水泥线窑头中控操作人员确认1#线链斗机运行正常。上述联系工作完成后余热电站中控值班员开启余热锅炉链式输送机和星形卸料器,然后通知1#水泥窑中控人员开始启动1#AQC余热锅炉。先开启1#AQC余热锅炉进口烟风门5%后,打开1#AQC余热锅炉出口烟风门5%。此后,进口

烟风门以5%开度递增,出口烟风门也以5%开度递增,(根据锅炉升压、升温曲线要求,两门交替操作,至达到锅炉工作压力)。联系1#水泥线窑头中控操作人员确认1#AQC炉进、出阀门100%全开状态后,再关闭1#水泥线窑头主烟风阀门,以5%的开度递减至0%位并通知余热电站中控人员系统正常,(锅炉正常生产时,根据汽轮发电机发电量大小,应联系1#水泥窑中控人员进行锅炉进出口烟风门微量调整,以保证合格的蒸汽品质)。

②当1#AQC余热锅炉进风管的烟气温度≧450℃时候,余热发电值班员开启冷风阀门,开度视蒸汽温度、压力情况而定,必要时开度为100%。当温度低于450℃时,关闭冷风阀门,开度视蒸汽温度、压力情况而定,必要时开度为0%,在开启前应通知1#水泥中控操作人员注意水泥生产线生产系统平衡。

③当1#AQC余热锅炉进风管在冷风阀全开状态下,烟气温度仍≥ 450℃时,余热电站中控值班员通知1#水泥线窑头中控操作人员,要对窑头余热锅炉的进、出口风门和水泥线的主烟风门进行调整。先开启水泥线主烟风门5%,再关闭1#AQC余热锅炉进口烟风门5%后,关闭 1#AQC余热锅炉出口烟风门5%。此后,进口烟风门每次以5%进行关闭,出口烟风门每次也以5%关闭,水泥线主烟风门每次以5%进行开启,三个风门交替操作直至锅炉温度控制在450℃以下。整个操作过程1#水泥线中控操作人员注意控制水泥线的生产系统平衡。

⑵关闭1#AQC炉各风门的操作。

① 1#窑头AQC余热锅炉停炉前,先确认1#SP炉已停炉,通知1#线水泥窑中控操作人员开启1#AQC水泥生产线进口主烟风门,以5%的开度递增。

②待1#AQC水泥生产线进口主烟风门100%开启后,根据锅炉降温、降压工况,通知1#水泥窑中控人员,每次关闭1#AQC余热锅炉进口烟风门5%,每次关闭1#AQC余热锅炉出口烟风门5%,当锅炉与系统解列后,余热锅炉压力降至60%时,烟风管道温度降至200℃以下时,全关出口烟风门,可关闭锅炉进口烟风门,进口烟风门以5%开度递减,出口烟风门也以5%开度递减,直至完成余热锅炉进、出口阀门100%关闭状态,水泥线窑头主烟风风门100%开启。当余热锅炉正常停炉时,出口烟风门留5%开度,以冷却烟风管道及余热锅炉各受热管束,水泥线窑头主烟风门100%开启,并通知窑操人员余热锅炉烟风系统已停,汇报调度。

⑶开启1#SP炉各风门的操作。

①余热电站中控值班员在开启1#SP余热锅炉前确认1#AQC 炉启炉已结束,应首先联系1#水泥线窑头中控操作人员,说明1#SP炉开始投用,对方要对水泥窑所属系统进行密切观察和控制,1#水泥线窑头中控操作人员确认1#窑尾增湿塔回料皮带运行正常。上述联系工作完成后余热电站中控值班员开启余热锅炉链式输送机和星形卸料器,然后通知1#水泥窑中控人员开始启动

1#SP余热锅炉。先开启1#SP余热锅炉进口烟风门5%后,打开1#SP 余热锅炉出口烟风门5%。此后,进口烟风门以5%开度递增,出口烟风门也以5%开度递增,根据锅炉升压、升温曲线要求,至达到锅炉工作压力,两风门交替操作,使两阀门处在全开状态。

②联系1#水泥线窑头中控操作人员确认1#SP炉进、出阀门100%全开状态后再关闭1#水泥线窑尾主烟风阀门,以5%的开度递减至0%位并通知余热电站中控人员系统正常。(锅炉正常生产时,根据汽轮发电机发电量大小,应联系1#水泥窑中控人员进行锅炉进出口烟风门微量调整,以保证合格的蒸汽品质)。

③当1#SP余热锅炉进风管的烟气温度超过380℃-400℃时候,余热电站中控值班员通知1#水泥线窑头中控操作人员要对窑尾余热锅炉的进、出口风门和水泥线的主烟风门进行调整。先开启水泥线主烟风风门10%,再关闭1#SP余热锅炉进口烟风门5%后,关闭 1#SP余热锅炉出口烟风门5%。此后,进口烟风门每次以5%进行关闭,出口烟风门每次也以5%关闭,水泥线主烟风门每次以10%进行开启,三个风门交替操作,直至锅炉温度控制在380℃以下。整个操作过程1#水泥线中控操作人员注意控制水泥线的生产系统平衡。

⑷关闭1#SP炉各风门的操作。

①关闭1#SP余热锅炉之前,通知1#水泥线中控操作人员开启1#水泥生产线窑尾进口主烟风门,并以5%开度递增,直至100%

完全开启状态。

② 1#水泥生产线窑尾进口主烟风门全部打开后,根据锅炉降温、降压工况,通知1#水泥窑中控人员,当锅炉与系统解列后,余热锅炉压力降至60%时,烟风管道温度降至200℃以下时,全关出口烟风门,可关闭锅炉进口烟风门。每次关闭1#SP余热锅炉进口烟风门5%,每次关闭1#SP余热锅炉出口烟风门5%。余热锅炉进口烟风门以5%开度递减,出口烟风门也以5%开度递减,两个风门交替操作,直至完成余热锅炉进、出口阀门100%关闭状态,水泥线窑尾主烟风风门100%开启。当余热锅炉正常停炉时,出口烟风门留5%开度,以冷却烟风管道及余热锅炉各受热管束,水泥线窑尾主烟风门100%开启,并通知窑操人员余热锅炉烟风系统已停,汇报调度。

7.1.2、二号窑余热锅炉各风门的操作。

⑴开启2#AQC炉各风门的操作。

①余热电站中控值班员在开启2#AQC余热锅炉前,应首先联系2#水泥线窑头中控操作人员,说明2#AQC炉开始投用,对方要对水泥窑所属系统进行密切观察和控制,2#水泥线窑头中控操作人员确认2#线链斗机运行正常。上述联系工作完成后余热电站中控值班员开启余热锅炉链式输送机和星形卸料器,然后通知2#水泥窑中控人员开始启动2#AQC余热锅炉。先开启2#AQC余热锅炉进口烟风门5%后,打开2#AQC余热锅炉出口烟风门5%。此后,进

口烟风门以5%开度递增,出口烟风门也以5%开度递增,(根据锅炉升压、升温曲线要求,两门交替操作,至达到锅炉工作压力)。联系2#水泥线窑头中控操作人员确认2#AQC炉进、出阀门100%全开状态后,再关闭1#水泥线窑头主烟风阀门,以5%的开度递减至0%位,并通知余热电站中控人员系统正常,(锅炉正常生产时,根据汽轮发电机发电量大小,应联系2#水泥窑中控人员进行锅炉进出口烟风门微量调整,以保证合格的蒸汽品质)。

②当2#AQC余热锅炉进风管的烟气温度≧450℃时候,余热发电值班员开启冷风阀门,开度视蒸汽温度、压力情况而定,必要时开度为100%。当温度低于450℃时,关闭冷风阀门,开度视蒸汽温度、压力情况而定,必要时开度为0%,在开启前应通知2#水泥中控操作人员注意水泥生产线生产系统平衡。

③当2#AQC余热锅炉进风管在冷风阀全开状态下,烟气温度仍≥450℃时,

余热电站中控值班员通知2#水泥线窑头中控操作人员,要对窑头余热锅炉的进、出口风门和水泥线的主烟风门进行调整。先开启水泥线主烟风门5%,再关闭2#AQC余热锅炉进口烟风门5%后,关闭 2#AQC余热锅炉出口烟风门5%。此后,进口烟风门每次以5%进行关闭,出口烟风门每次也以5%关闭,水泥线主烟风门每次以5%进行开启,三个风门交替操作,直至锅炉温度控制在450℃以下。整个操作过程2#水泥线中控操作人员注意控制水泥线的生

产系统平衡。

⑵关闭2#AQC炉各风门的操作。

① 2#窑头AQC余热锅炉停炉前,先确认2#SP炉已停炉,通知2#线水泥窑中控操作人员开启2#AQC水泥生产线进口主烟风门,以5%的开度递增。

②待2#AQC水泥生产线进口主烟风门100%开启后,根据锅炉降温、降压工况,通知2#水泥窑中控人员,每次关闭2#AQC余热锅炉进口烟风门5%,每次关闭2#AQC余热锅炉出口烟风门5%,当锅炉与系统解列后,余热锅炉压力降至60%时,烟风管道温度降至200℃以下时,全关出口烟风门,可关闭锅炉进口烟风门,进口烟风门以5%开度递减,出口烟风门也以5%开度递减,直至完成余热锅炉进、出口阀门100%关闭状态,水泥线窑头主烟风风门100%开启。当余热锅炉正常停炉时,出口烟风门留5%开度,以冷却烟风管道及余热锅炉各受热管束,水泥线窑头主烟风门100%开启,并通知窑操人员余热锅炉烟风系统已停,汇报调度。

⑶开启2#SP炉各风门的操作

①余热电站中控值班员在开启2#SP余热锅炉前确认2#AQC 炉启炉已结束,应首先联系2#水泥线窑头中控操作人员,说明2#SP炉开始投用,对方要对水泥窑所属系统进行密切观察和控制,2#水泥线窑头中控操作人员确认2#窑尾增湿塔回料皮带运行正常。上述联系工作完成后余热电站中控值班员开启余热锅炉链

式输送机和星形卸料器,然后通知2#水泥窑中控人员开始启动2#SP余热锅炉。先开启2#SP余热锅炉进口烟风门5%后,打开2#SP 余热锅炉出口烟风门5%。此后,进口烟风门以5%开度递增,出口烟风门也以5%开度递增,根据锅炉升压、升温曲线要求,至达到锅炉工作压力,两风门交替操作,使两阀门处在全开状态。

②联系2#水泥线窑头中控操作人员确认2#SP炉进、出阀门100%全开状态后再关闭2#水泥线窑尾主烟风阀门,以5%的开度递减至0%位并通知余热电站中控人员系统正常。(锅炉正常生产时,根据汽轮发电机发电量大小,应联系2#水泥窑中控人员进行锅炉进出口烟风门微量调整,以保证合格的蒸汽品质)。

③当2#SP余热锅炉进风管的烟气温度超过380℃-400℃时候,余热电站中控值班员通知2#水泥线窑头中控操作人员要对窑尾余热锅炉的进、出口风门和水泥线的主烟风门进行调整。先开启水泥线主烟风风门10%,再关闭2#SP余热锅炉进口烟风门5%后,关闭 2#SP余热锅炉出口烟风门5%。此后,进口烟风门每次以5%进行关闭,出口烟风门每次也以5%关闭,水泥线主烟风门每次以10%进行开启,三个风门交替操作,直至锅炉温度控制在380℃以下。整个操作过程2#水泥线中控操作人员注意控制水泥线的生产系统平衡。

⑷关闭2#SP炉各风门的操作

①关闭2#SP余热锅炉之前,通知2#水泥线中控操作人员开

启2#水泥生产线窑尾进口主烟风门,并以5%开度递增,直至100%完全开启状态。

② 2#水泥生产线窑尾进口主烟风门全部打开后,根据锅炉降温、降压工况,通知2#水泥窑中控人员,当锅炉与系统解列后,余热锅炉压力降至60%时,烟风管道温度降至200℃以下时,全关出口烟风门,可关闭锅炉进口烟风门。每次关闭2#SP余热锅炉进口烟风门5%,每次关闭2#SP余热锅炉出口烟风门5%。余热锅炉进口烟风门以5%开度递减,出口烟风门也以5%开度递减,两个风门交替操作,直至完成余热锅炉进、出口阀门100%关闭状态,水泥线窑尾主烟风风门100%开启。当余热锅炉正常停炉时,出口烟风门留5%开度,以冷却烟风管道及余热锅炉各受热管束,水泥线窑尾主烟风门100%开启,并通知窑操人员余热锅炉烟风系统已停,汇报调度。

7.1.3、注意事项:

(1)余热锅炉启动前与检修后的余热锅炉启动时,先要求DCS系统送电,检查确认1#、2#水泥生产线各烟风阀门处于:主烟风门在全开状态,余热锅炉进、出口,冷风门处于全关位置,1#、2#AQC炉冷风门处于全关位置。方可联系电气热控人员给余热锅炉电气设备送电,以防因送电时阀门误动影响水泥生产线正常生产和发生事故。

(2)开启余热锅炉烟风门前,应检查确认水泥生产线回灰

系统已运行,方可开启余热锅炉链式输送机与卸料器,以免送灰无处去而堵塞。

(3)余热锅炉开启、关闭各烟风门时,每次应缓慢操作,操作完毕后应与水泥窑生产线操作人员联系确认开度后,根据余热锅炉负荷、压力、温度变化情况,方可进行第二次开、关操作。(事故情况下,开关速度可加快,但必须确认水泥生产线主烟风门全开后,方可快速关闭余热锅炉进、出口烟风门)

(4)当余热锅炉停炉与炉管发生泄漏时,在主烟风门全开,余热锅炉进口烟风门全关,余热锅炉出口烟风门应留5-10%(根据实际情况而定)以排除余热锅炉水蒸汽与烟气,及冷却烟风管道与余热锅炉受热面管束。

司炉工作业指导书

事后按矿相关制度处理。 2.4授权范围:取得司炉工操作证的人员 2.5严禁行为: 2.5.1 严禁无操作证人员作业; 2.5.2 严禁班中饮酒、酒后上岗; 2.5.3 严禁非工作人员进入锅炉操作间; 2.5.4 严禁当班人员脱岗、睡岗; 2.5.5 严禁给严重缺水锅炉上水; 2.5.6 严禁锅炉带病工作。 2.5.7 严禁给锅炉送水质不达标的水。 第三部分:作业程序 作业步骤存在的危害3.1 烘煮炉前的准备与检查 3.1.1 在烘煮炉前,必须详细检查下列各部零件: 3.1.1.1 炉排片有无拱起或走偏现象; 3.1.1.2 两侧主动炉排片与侧密封块和密封角钢的最小间隙不小于10 mm; 3.1.1.3 主动炉排片与链轮的啮合是否良好; 3.1.1.4 链排长轴两端与链排两侧板的距离在主支轴处应保持相等; 3.1.1.5 检查炉排片转动有无卡阻现象。 3.1.2 检查是否有断裂的炉排轴有无严重弯曲。 3.1.2.1 点火门开启灵活,煤闸门升降方便,上盖板应严密复盖好。 3.1.2.2 炉排风道调节门和烟气调节门开关应灵活。 3.1.2.3 老鹰铁活动容易并与炉排接触处无卡阻等弊病。 3.1.2.4 鼓风机、引风机、给水设备及除尘器等运转要正常。火灾 3.1.2.5 人孔、手孔是否严密,附属零件装置是否齐全。触电 3.1.2.6 炉墙是否正常,前后烟箱是否严密。中毒 3.1.2.7 蒸气管路、给水管路、排污管路是否完全畅通。 1 烟尘 3.1.2.8 省煤器是否严密,烟气通是否畅通。力烟尘 /?|、 3.1.2.9 所有轴承箱及油箱内应充满润滑油。冋处坠洛 锅炉爆炸3.2 对新砌筑的或长期停用的锅炉,在投入运行前必须进行干燥处理,即烘 其他伤害炉 。 3.2.1 烘炉的最初三天,将木柴集中在炉排中间,约占炉排面积的1/2 , 用小火烘烤; 将烟道挡板开启1/6-1/5,使烟气缓慢流动炉膛负压保持在 0.5-1毫米水柱,炉水70-80 C。三天以后,可以添加少量的煤,逐渐取代木 柴烘烤;烟道挡板开大到1/4-1/3,适当增加通风;炉水温度可以达到轻微沸腾。在整个烘炉过程中,温度必须缓慢升高,尽量保持各部位的温差较小,膨胀均匀,以免炉墙烘干后失去密封性。 3.2.2 烘炉的时间与锅炉容量、形式及炉墙的干湿程度有关,一般小型锅炉为4-7 天,较大的锅炉为7-10天;如果炉墙潮湿,气候寒冷,烘炉时间还应适当延长。 3.2.3 链条炉排锅炉时,应将燃料分布均匀,不得堆积在前后烘处,并定时转动炉排和清除灰渣,以防烧坏炉排。 3.3煮炉

回转窑作业指导书详解

沾益县通途工贸公司廻转窑挥发法生产氧化锌 技术操作规程 批准:晏崇云 审核:吴金星 编写:缪维纲 2007年9月19日

一、引言 1.1锌的性质和用途 铅是兰灰色金属,硬度1.5,比重11.34,熔点327℃,沸点1525℃;能与锌、锡、锑、砷等金属组成合金。铅的展性良好, 延性甚微;在干燥空气中,铅不发生化学变化;在潮湿空气中, 易形成氧化铅薄膜覆盖其表面;常温下,铅几乎不溶于稀盐酸和 硫酸,但溶于硝酸,铅对碱、氨、氰酸及有机盐具有较好的防腐 蚀能力。 锌是兰白色金属,硬度2.0,熔点419℃,沸点906℃,加热至100-150℃时,具有良好压延性,压延后比重为7.19,锌能与 铅、锡、锑、镍、铜等金属组成合金。在常温下的干燥空气中, 锌不起变化;在潮湿空气中,其表面生成致密的碱性碳酸锌薄膜, 可保护锌金属内部和镀锌金属表面不再氧化受腐蚀。 由于铅、锌具有上述特性,因此被广泛用于电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业以及轻工业和医药工业等 部门,铅金属还在核工业和石油工业等部门有所应用。镉的性质 镉是一种银白带蓝色光泽的金属。密度为8.64克/厘米3,熔点 320.9℃。镉比锌更容易挥发,其沸点为767℃,镉的分子量为 112.4。 1.2 锌精矿质量标准(表3) 锌精矿质量标准(YB114—81)表3 品级锌不小于(%)

一二三四五六七八九59 57 55 53 50 48 45 43 40 杂质不大于(%) Cu Pb Fe As SiO2 F 0.8 1.0 6 0.2 3.0 0.2 0.8 1.0 6 0.2 3.5 0.2 0.8 1.0 6 0.2 4.0 0.2 0.8 1.0 7 0.3 4.5 0.2 1.0 1.5 8 0.4 5.0 0.2 1.0 1.5 13 0.5 5.5 0.2 1.5 2.0 14 协议 6.0 0.2 1.5 2.5 15 协议 6.5 0.2 2.0 3.0 16 协议7.0 0.2 1.3 锌精矿的杂质 铜:在精矿中常呈铜的硫化物状态存在,焙烧时,主要形成不同形式的氧化亚铜,残余的硫化铜易形成冰铜,降低炉料的熔点。湿法炼锌时,溶液中的Cu++腐蚀管道、阀门,在竖罐蒸馏时,往往有少量进入粗锌,影响商品锌质量。因此要求锌精矿含Cu不大于2%。 铅:锌精矿中含硫化铅较高时,形成易熔的铅硫,铅硫首先促使结块甚至使焙烧料熔化,阻止硫的脱除。氧化铅易与许多金属氧化物形成低熔点共晶,在800℃时开始熔化,引起炉料在沸腾炉和烟道中结块。湿法炼

锅炉安全操作规程示范文本

锅炉安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、锅炉房必须实行岗位责任制,对于班组长、司炉 工、水质化验人员应分别制订岗位职责; 2、司炉工、锅炉水质化验人员必须持证上岗,严格执 行安全操作规程,同时要不断学习,提高自身业务素质, 车 间应在锅炉操作资格证有效期前一个月提前上报生产安全 部进行复审,严禁无证作业; 3、设备及辅机的安全操作规程应至少包括:设备投运 前的检查与准备工作,启动与正常运行的操作方法,巡视 巡检的主要项目,设备关停的操作方法,紧急事故的处理 方法,停送电安全操作规程,设备的维护保养; 4、锅炉的管理制度应包括:设备基础台帐及档案,设 备维护保养细则,水质管理制度,安全检查制度,成本控

制制度; 5、为确保锅炉的安全运行,车间主任每月对锅炉的安全检查不少于2次,班组长对锅炉的安全检查不少于4次,安全员对锅炉的安全检查不少于6次; 6、锅炉、压力容器及其附件应每年至少校验一次,车间应在年检前提前一个月申报; 7、锅炉遇到以下等情况时,必须马上停机:锅炉水位降到水位计下限以下,不断加大水量供应,水位仍下降;锅炉水位升到水位计上限以上;给水设施损坏;水位计、温度表、安全阀、压力表任何一件失效;自控系统故障;燃烧设备损坏,锅炉外表面温度非常高,其他异常情况等。 8、为了保证锅炉正常安全运行,锅炉房应制定司炉交接班制度,并备有工作日记、记录;交接班时应交接锅炉运行情况;

锅炉检验作业指导书

锅炉检验作业指导书 第一篇锅炉检验5.1检验范围:a) 汽包(水包)、内(外)置式汽水分离器;b) 联箱;c) 受热面;d) 锅炉范围内管道、管件、阀门及附件;e) 锅水循环泵;f) 承重部件:大板梁、钢架、高强螺栓、吊杆。5.2检验分类和周期: a)外部检验,每年不少于一次。b)内部检验:结合每次大修进行,其检验内容应列入锅炉年度大修计划。新投产锅炉运行一年后应进行首次内部检验。c)超压试验,一般二次大修进行一次。根据设备具体技术状况,经电管局或省(市)电力局锅炉压力容器安全监察机构同意,可适当延长或缩短超压试验间隔时间。超压试验可结合大修进行,列人大修的特殊项目。5.3遇有下列情况之一时,也应进行内外部检验和超压水压试验: a)停用一年以上的锅炉恢复运行时; b)锅炉改造、受压元件经重大修理或更换后,如水冷壁更换管数在50%以上,过热器、再热器、省煤器等部件成组更换及汽包进行了重大修理时; c)锅炉严重超压达1.25倍工作压力及以上时; d)锅炉严重缺水后受热面大面积变形时; e)根据运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。5.4 外部检验由电厂根据设备特点编制计划并实施,不影响锅炉正常运行。如同时安排内部检验,则

外部检验一般可安排在锅炉停炉前进行。5.5内部检验由电厂委托有资格的检验单位进行。如果委托锅检站进行检验时,应由电管局或省(市)电力局锅炉压力容器检验中心进行监检。5.6电厂应与检验单位签订锅炉定期检验委托合同,内容包括:检验范围,依据,要求,双方责任、权利和义务,检验费用,违约责任及奖罚条款等项。5.7 新装锅炉投运后的首次检验应做内外部检验。检验的重点是与热膨胀系统相关的设备部件和同类设备运行初期常发生故障的部 件。在役锅炉的定期检验可根据设备使用情况做重点检验,同时结合同类型设备故障特点确定检验计划。运行lO万h后确定检验计划时,应扩大检验范围,重点检查设备寿命状况。5.8 技术资料审查。5.8.1锅炉制造质量技术资料齐全,a)锅炉制造质量技术资料齐全,内容应符合国家或行业标准。1)锅炉竣工图,包括总图、承压部件图、热膨胀图、基础荷重图。2)承压部件强度计算书。3)锅炉质量证明书。 4)锅炉设计说明书和使用说明书。5)热力计算书或汇总表。6)水循环计算书或汇总表。7)汽水阻力计算书。8)安全阀排放量计算书及质量证明书。9)设计修改技术资料、制造缺陷返修处理记录。10)过热器和再热器壁温计算书。b)锅炉设备监造报告。c)锅炉产品的安全性能检验报告。d)锅炉安装质量技术资料齐全,内容应符合国家标准或电力建设

回转窑安全操作规程

江苏德龙镍业有限公司 还原焙烧系统操作规程

江苏德龙镍业有限公司(一期)一部分主要工艺设备介绍

其它设备,请参考相关单机说明书 二工艺流程介绍 1 干燥窑及喂料工艺流程介绍 红土镍矿经往返式给料机通过皮带输送至干燥窑内进行烘干出料。出窑干料经破碎后通过输送皮带至原料仓和干料堆场。按一定的比例加入石灰石和兰炭等配料后经皮带输送至焙烧窑,进行高温烘干和还原。 2 焙烧窑及喂料工艺流程介绍 按一定比例配成的混合干矿通过皮带输送至焙烧窑内高温烘干还原。焙烧窑内砌有4道挡料圈,由窑尾至窑头分别为4挡,3挡,2挡,1挡。1挡高50CM,其余3挡各为30CM。入窑物料经输送至焙烧窑内吸收窑头烧嘴煤气燃烧的热量进行初级烘干以除表面水份,焙烧窑以1.2rpm/min旋转将物料推至窑头方向进行烘干和还原。最终出窑物料将达到500-600℃左右。因物料内溶剂矿物较多,故在煅烧时因注意切勿将窑温过高控制,以防物料发生液相,在窑内结圈影响窑内截面积和窑内通风。同时当窑圈整体夸落时,旋转至窑头下料处堵料,而增加劳动强度。 三启动与停车操作 A 焙烧窑 1 点火前的准备

1.1 现场检查各有关设备检修后的完好情况及润滑情况 1.2 有关人员、支架、工具、杂物等应该全部撤离并清理干净 1.3检查全系统的人孔门,并严密关闭,检查各下料处下料情况。 1.4确认煤气站煤气是否充足,确认柴油的油量和柴火的数量是否满足点火升温要求。 1.5检查PLC控制系统各设备、仪器是否已有备妥信号,确认设备 供气、供水情况,将存在的问题及时通知相关人员解决。 1.6根据需要对部分主要设备联动试车,将检查情况及结果全面真实 地写入交接班记录,并将存在问题向主管领导汇报。 1.7工艺工程师提供升温曲线图交付操作员 1.8开启主要设备润滑系统,除尘风机,助燃风机。 2 点火升温 2.1将窑头煤气管道上方的放散全部打开,电炉烟气出口上方的放散 (如未开)也全部打开。 2.2接主管领导点火指令后,将点火木材运入窑内一档前,浇上柴油。 撤出所有人员,联系煤气站送输高温蒸汽对煤气管道吹扫(不少于30分钟)。窑头助燃风机和窑尾除尘风机频率调至适当。 2.3 吹扫完毕后通知煤气站进行首次输送煤气,此时将煤气流量阀 门全部关闭,确认窑头烧嘴内有煤气冒出5min后,通知煤气站即切断供气。此时坚决杜绝窑内有明火的产生。将除尘风机的频率适当加大,增加窑内通风量,使窑内煤气尽快排空。 2.4 观察窑内煤气浓度和窑头烧嘴,是否还有残留煤气。确认烧嘴

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A75921 蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 蒸汽锅炉是一种经常处于高温条件下工作的特种设备,操作不当它将有爆炸的危险。为了保障其安全、经济运行,特制定如下规程: 一、值班人员必须严格遵守劳动纪律,不得擅离职守,不得做与本单位无关的事情,在操作过程中,严格执行“操作规程”不得违章操作,并严格酒后和带病上班。 二、密切注视水位和压力变化,做到“燃烧稳定,水位稳定,汽压稳定”。严禁发生缺水、满水事故和超压运行。一旦发现锅炉严重缺水时,严禁向锅炉进水!

锅炉钢架安装作业指导书

目录 1 编制依据 (2) 2 编制目的 (2) 3 施工内容 (2) 3.1 概述 (2) 3.2 施工范围 (3) 4 施工条件 (3) 4.1 施工现场准备 (3) 4.2 施工技术准备 (3) 4.3 施工机械准备 (3) 5 施工程序和方法 (6) 5.1 钢架施工程序 (6) 5.2 钢架施工方法 (9) 6 质量和工艺要求 (15) 6.1 钢架安装质量和工艺要求 (15) 6.2 高强螺栓安装质量和工艺要求 (15) 6.3 平台扶梯安装质量和工艺要求 (16) 7 职业安全健康与环境管理要求 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 现场安全设施规定 (17) 7.3 现场施工作业时的安全规定 (18) 7.4 环境管理要求 (18) 8 钢架安装危险点及防控措施 (19) 9 主要施工机械和工器具 (25) 10 附图 (26)

1. 编制依据 上海锅炉集团有限公司相关图纸; 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T5047-95; 《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》(1996版); 《电力建设施工质量验收及评价规程(锅炉机组)》DL/T 5210.2-2009; 《电力建设施工质量验收及评价规程(焊接篇)》DL/T 5210.7-2010; 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 ; 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002; 《工程建设标准强制性条文—电力工程部分》(2006年版) 河南第一火电建设公司《质量职业健康安全环境管理体系文件》; 2 编制目的 本作业指导书针对XXXX电力有限公司2×660MW机组工程,锅炉钢结构及平台扶梯的特点进行编制,锅炉钢架设备多,缓装件多,多台吊车同时作业,安装难度大,为了合理地组织施工,使主体钢架安装工作安全有序的进行,保证钢架安装质量,使钢架顺利地承载受热面,特编制本作业指导书。 3 工程概况 3.1 概述 本工程为2×660MW燃煤汽轮发电机组,锅炉型号:SG-2042/26.15,锅炉型式为:超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天岛式布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、四角切圆燃烧方式,Π型锅炉。 锅炉构架采用全钢结构,由柱和梁、水平支撑、垂直支撑、顶板、平台扶梯、栅格及地脚螺栓安装架组成,通过扭剪型高强螺栓连接(部分焊接),形成一个立体桁架体系。柱由主柱与副柱组成,主柱主要用来传递垂直荷重,副柱通过水平支撑保证主柱桁架框架的平面内稳定性。垂直支撑主要布置在副柱平面桁架内,除传递水平力外,同时还保证柱在平面内的稳定。地震力、风力及锅炉导向力通过横梁作用在各柱上。 锅炉构架沿锅炉宽度方向布置2.8、3.7、4.2、5、5.8、6.3、7.2共7列钢柱,各列间距离依次为8.5m、5.5m、7.5m、7.5m、5.5m、8.5m,构架总宽度43m。沿锅炉深度布置K1、K1a、K2、K3、K3a、K4、K5、K6共8排钢柱,各柱间距从前到后依次为4.6m、6m、10.4m、6.1m、5.7m、8.3m、8.3m,构架总深度49.4m。

锅炉焊接作业指导书

河南新瑞生化有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉 锅炉焊接作业指导书 编制: 审核: 批准: 中建七局安装工程公司 二O一一年月日

一、工程概况 新瑞生化工业有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉,是新瑞热力站的重要组成设备,锅炉为单汽包自然循环流化床锅炉,济南锅炉厂设计制造,锅炉焊接工程有以下部分组成: 1、钢架: 钢架由Z1、Z2、Z3和Z4立柱及拉杆(梁)组成,其中立柱分上、中、下三段到货,现场组对焊接。 顶板由顶板大梁、连接横梁组成。 钢架材质为Q235A和Q235A/F。 2、水管系统:前、后、左、右四面水冷壁组成。 前水冷壁由上、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 左、右侧水冷壁由上、下集箱和30根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 后水冷壁由上集箱、鼻区集箱、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 膜式壁鳍片扁钢材质为Q235A、F。 3、汽水系统: 给水管道由给水泵至给水操作台(Φ108×5、20-GB5310)、给水操作台至混合集箱至省煤器(Φ108×5、20-GB5310)和过热蒸汽取样(Φ18×2、15CrMo)等管道组成。 排污管由汽包连续和定期排污(Φ32×3、20-GB5310)、水冷壁下集箱定期排污、混合集箱排污管道组成。 疏放水管道由混合集箱疏放水(Φ25×2.5、20-GB5310)、高温过热器进出口集箱疏放水、低温过热器进出口集箱疏放水、减温器疏放水和集汽集箱疏放水管道组成。 4、下降管与供水管:汽包底部各下降管(Φ133× 5、Φ108×4,20-GB5310)分别向膜式水冷壁供水,并与水冷壁下集箱相联接。 5、顶部连接管由: 汽包与水冷壁上集箱连接管24根(Φ133×6,Φ108×4,20-GB5310) 汽包与低温过热器进口集箱连接管8根(Φ108×5,20-GB5310) 低温过热器出口集箱与减温器连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 减温器与高温过热器进口集箱连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 6、省煤器:省煤器由进口、出口集箱和三组52根蛇形管(Φ32×3,20-GB5310)

回转窑检修安全操作规程(2021年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 回转窑检修安全操作规程(2021 年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

回转窑检修安全操作规程(2021年) 1、回转窑检修时,必须设警戒线,严禁车辆和非检修人员进入检修现场,禁止检修人员在警戒线行走通过。 2、进入窑内和篦冷机内检查检修前,必须停机,并同预热器岗位联系好,确认预热器内物料清理干净,翻版阀锁牢,关闭空气炮总阀门,确认安全后,方可进入窑和篦冷机内检查检修作业,防止预热器塌料发生人身伤害事故。 3、作业前,要搭好进窑走道跳板,走道跳板宽度必须大于1.2米,禁止使用劣质木板做走道跳板,两侧应设防护栏,保证跳板强度安全可靠,当与篦冷机交叉作业时,必须把跳板两侧用木板挡好,防止掉物伤人。 4、从窑内往出清砖或打窑口窑皮时,走道跳板必须使用双层跳板搭设,或底面铺设钢行架,上面铺设跳板,禁止走道跳板荷载过

重,发生断裂伤人。 5、检修或临时检修搭设的走道跳板小于1.2米宽度时,在无有防护栏的情况下,禁止作业人员在走道跳板上对向行驶,防止作业人员在跳板上错行时发生坠落造成人身伤害。 6、禁止任何人员在走道跳板上站立休息,防止跳板断裂发生意外事故。 7、进窑内温度不得高于60度,作业人员必须勤轮换,防止发生中暑事故。 8、铲除窑皮时,必须有专人专人监护,必须从窑口向窑内铲除。作业人员必须站在安全位置作业,防止窑皮脱落或跳板断裂,放生意外事故。 9、铲除窑内窑皮需要搭设跳板时,跳板搭设应距打窑皮位置1.5左右,防止窑皮掉落砸伤人员。 10、铲除窑皮时,必须把窑皮彻底铲除,防止作业人员在窑内行走或往前铲除窑皮时后面窑皮掉落伤人。 12、如铲除的窑皮较厚,铲除窑皮长度又超过20米,必须分两

锅炉车间安全操作规程

锅炉车间安全操作规程 一、通用安全操作规程 (一)、生产厂区十四个不准 1、加强明火管理,厂区不准吸烟。 2、生产区,不准未成年人进入。 3、上班时间,不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。 4、在班前、班上不准喝酒。 5、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。 6、不按规定穿戴劳动保护用品,不准进入生产岗位。 7、安全装置不齐全的设备不准使用。 8、不是自己分管的设备、工具不准动用。 9、检修设备时安全措施不落实,不准开始检修。 10、停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用。 11、未办高处作业证,不系安全带,脚手架、跳板不牢,不准登高作业。 12、石棉瓦上不固定好跳板,不准作业。 13、未安装触电保安器的移动式电动工具,不准使用。 14、未取得安全作业证的职工,不准独立作业;特殊工种职工,未经取证,不准作业。 (二)、操作工的六严格 1、严格执行交接班制。 2、严格进行巡回检查。 3、严格控制工艺指标。 4、严格执行操作法票。 5、严格遵守劳动纪律。

6、严格执行安全规定。 (三)、动火作业六大禁令 1、动火证未经批准,禁止动火。 2、不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 3、不清洗,置换不合格,禁止动火。 4、不消除周围易燃物,禁止动火。 5、不按时作动火分析,禁止动火。 6、没有消防措施,禁止动火。(四)、进入容器、设备的八个必须 1、必须申请、办证,并得到批准。 2、必须进行安全隔绝。 3、必须切断动力电,并使用安全灯具。 4、必须进行置换、通风。 5、必须按时间要求进行安全分析。 6、必须佩戴规定的防护用具。 7、必须有人在器外监护,并坚守岗位。 8、必须有抢救后备措施。 (五)车辆七大禁令 1、禁止无证、无令开车。 2、禁止酒后开车。 3、禁止超速行车和空档溜车。 4、禁止带病行车。 5、禁止人货混载行车。 6、严禁超标装载行车。

锅炉燃烧器安装作业指导书

台山电厂工程 600MW机组锅炉专业 作业指导书 文件编码:TS01ZZL018-2004 项目名称:锅炉燃烧器安装 施工单位:电力建设公司 日期:2004年05月23日 版次:A

目录 1. 工程概况 (1) 1.1工程(系统或设备)概况 (1) 1.2工程量和工期 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 作业前的条件和准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2作业人员 (2) 3.3作业工机具 (4) 3.4材料 (5) 3.5安全器具 (5) 3.6工序交接 (6) 3.7其它 (6) 4. 作业程序、方法 (6) 4.1 施工方案、方法及要求 (6) 4.2 施工工艺流程 (8) 5. 质量控制点的设置和质量通病预防 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2 质量控制及质量通病预防 (10) 5.3 质量标准及要求 (11) 6. 作业的安全要求和环境条件 (11) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (11) 6.2环境条件 (12) 7. 附录(包括记录表样、附表、附图等) (13)

1. 工程概况及工程量 1.1工程(系统或设备)概况 粤电台山发电厂一期工程末三台600MW火电机组锅炉是由锅炉厂设计制造的亚临界一次中间再热、平衡通风、固态排渣、控制循环燃煤汽包炉,全钢结构,露天布置,型号SG-2028/17.5-M907,电力建设公司承建3#火电机组的安装。 燃烧器共有4个,布置在前炉膛四角,总重156523 kg,从炉右前顺时方向分别为NO.1、NO.2、NO.3、NO.4,布置在标高21890mm至39500mm之间。燃烧器采用四角布置切向燃烧方式,主要依靠二次风喷嘴的偏转结构,而不再是传统的设计假想切圆。在布置上四组燃烧器的中心线近乎对冲,即设计假想切圆直径很小。燃烧器采用水冷套结构,燃烧器与水冷套组合成型后整体供货。 1.2工程量和工期 1.2.1 工程量 设备统计表 1.2.2 施工工期 安装工期:30天 2. 编制依据 2.1《锅炉专业施工组织设计》 2.2《电力建设安全工作规程》DL 5009?1-2002 2.3《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇) DL/T 5047-95 2.4《电力建设施工及验收技术规》(焊接篇) DL 5007-92 2.5《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇1996)

回转窑检修安全操作规程示范文本

回转窑检修安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

回转窑检修安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、回转窑检修时,必须设警戒线,严禁车辆和非检修 人员进入检修现场,禁止检修人员在警戒线行走通过。 2、进入窑内和篦冷机内检查检修前,必须停机,并同 预热器岗位联系好,确认预热器内物料清理干净,翻版阀 锁牢,关闭空气炮总阀门,确认安全后,方可进入窑和篦 冷机内检查检修作业,防止预热器塌料发生人身伤害事 故。 3、作业前,要搭好进窑走道跳板,走道跳板宽度必须 大于1.2米,禁止使用劣质木板做走道跳板,两侧应设防护 栏,保证跳板强度安全可靠,当与篦冷机交叉作业时,必 须把跳板两侧用木板挡好,防止掉物伤人。 4、从窑内往出清砖或打窑口窑皮时,走道跳板必须使

用双层跳板搭设,或底面铺设钢行架,上面铺设跳板,禁止走道跳板荷载过重,发生断裂伤人。 5、检修或临时检修搭设的走道跳板小于1.2米宽度时,在无有防护栏的情况下,禁止作业人员在走道跳板上对向行驶,防止作业人员在跳板上错行时发生坠落造成人身伤害。 6、禁止任何人员在走道跳板上站立休息,防止跳板断裂发生意外事故。 7、进窑内温度不得高于60度,作业人员必须勤轮换,防止发生中暑事故。 8、铲除窑皮时,必须有专人专人监护,必须从窑口向窑内铲除。作业人员必须站在安全位置作业,防止窑皮脱落或跳板断裂,放生意外事故。 9、铲除窑内窑皮需要搭设跳板时,跳板搭设应距打窑皮位置1.5左右,防止窑皮掉落砸伤人员。

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气锅炉安全操作规程及注意 事项(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版) 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1启动、升压、供汽 1.1启动前的准备工作 1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2启动 1.2.1首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,

确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2正常运行 2.1水位 2.1.1燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放

锅炉汽包安装作业指导书

1、工程概况 1.1工程简介 本项目为东营市港城热力在东营市东营港大明工业园区内建设的1×410t/h+1×B20MW供热机组工程,由山东省鑫峰工程设计有限公司设计。锅炉由无锡华光锅炉股份有限公司设计生产的UG410/9.8-M型高温高压自然循环汽包炉,平衡通风、紧身封闭。燃用烟煤、额定蒸发量410t/h,最大连续出力451t/h,额定蒸汽压力(表压)9.8MPa,锅筒工作压力(表压)11.87MPa ,额定蒸汽温度540℃,给水温度215℃,汽包采用悬吊式安装方式。 1.2主要工程量及总的施工方案 1.2.1主要工程量 1.2.1.1锅炉汽包筒体安装(包括内部装置) 1套 1.2.1.2 U型吊杆安装 2套 1.2.2设备简介 锅炉汽包内径1600mm,壁厚90mm,总长16464mm,材质为P355GH。包括汽包内部装置,汽包总重约71.332t。汽包吊挂装置为U型吊杆, U型吊杆的四个吊挂点分别距锅炉对称中心线4350mm和4350mm,吊杆总重量为6715 Kg;汽包内部装置总重6809 Kg。 1.2.3总的施工方案 汽包由汽车运输到锅炉炉底BE轴与BF轴之间卸车,在炉底进行汽包划线,转身等工作,检查并调整汽包的方向、位置及水平。根据汽包纵、横向中心线,在汽包顶梁上划出汽包的纵、横向中心线的位置,再根据汽包横向中心线划出汽包吊架的纵向中心线,并复核对角线。吊装捆扎前要转动汽包,使水平线处于水平位置,并注意人孔和管座位置,避免起吊后再做调整。汽包吊装捆扎时不允许将绳索通过管孔或将管孔、管座作受力点。钢丝绳必须围绕筒体捆扎,钢丝绳和汽包之间用木板、软布垫实做保护,并注意捆扎的方法和道数,以防止起吊打滑。正式起吊前要试吊,一般吊起20cm,检查各受力点部位,再下坠5-10cm,在一切正常后才能正式起吊。 1)根据现场条件,汽包的提升方法采用2组100t滑车组和2台10t卷扬机垂直吊装。起吊时,应先稍稍吊空,经试吊检查(以利于平稳提升,同时便于上、下吊环对接)后,方可正式提升。起吊时右侧高,左侧低,右侧比左侧高13.49米,倾斜角度45度。

锅炉系统调试作业指导书

锅炉系统调试作业指导书1有限公司

目录 1、仪表的单体调校 2、系统调试 1、仪表的单体调校 1.1仪表调校工作环境 1.1.1仪表调校检定室应选择在清洁、安静、光线充足或有良好工作照明的地方,而不应在振动大、灰尘多、噪音大、潮湿或有强磁场干扰的地方设置调校试验室。 1.1.2室内温度宜保持在10℃~35℃之间,空气相对湿度不,

且无腐蚀性气体存在。85%大于 1.1.3调校用电源应稳定,当使用50HZ 220V交流电源和48V 直流电源,电压波动不应超过额定值的10%,24V直流电源值不应超过5%。 1.1.4调校用气源应清洁、干燥,露点至少比最低环境温度低10,气源压力应稳定,波动不应超过额定值的10%。 1.1.5调校用仪器必须是标准仪器,具备有效期内检定合格证书。其基本误差绝对值不宜超过被调校仪表基本误差绝对值的1/3. 1.2仪表调校一般步骤 1.2.1检查仪表外观是否无损,铭牌、型号、规格、部件、插件、端子、接头、固定附件等是否齐全。 1.2.2检查电气路线绝缘是否符合要求。 1.2.3检查仪表受压部件的密封是否良好 1.2.4根据国家或行业标注及产品说明书、调校规范的要求对仪表的零点、量程、误差等想能进行全面检查和调校。 1.3仪表调校的主要内容 1)调零点 2)调量程 3)调线性 2、系统调试 2.1准备工作

学习有关技术资、文件并核对其技术数据。2.1.1. 2.1.2熟悉有关设计图纸资料、工艺过程及相关设备性能。 2.1.3组织编写调试方案 2.1.4调试负责人向参加调试人员进行全面技术交底。 2.1.5做好调试用器材的准备,调试用标准仪表设备应有鉴定合格证书,并在有效期内。 2.2系统调试条件 2.2.1仪表安装完毕,管道清扫及压力试验合格。 2.2.2所有电缆(线)敷设完毕,绝缘检查合格。 2.2.3电源、气源符合仪表运行的要求。 2.3常规检查 2.3.1节流元件检查:首先把原设计与现场实物进行核对;其次要检查现场节流元件的安装情况,如安装方向、节流元件前后直管道是否符合技术要求;最后检查安装孔板内是否有异物、安装文丘里管的管线内文丘里管是否堵塞等。 2.3.2变送器检查:首先检查变送器工作温度、测量量程等和实际情况是否相符。其次检查变送器作用方向是否正确。最后检查表送气输出是否正确。 2.3.3调节阀检查:首先检查调节阀是否便于检修和拆卸。其次再检查调节阀安装地点温度是否适当,是否远离连续振动设备,是否靠近现场检测仪表,是否满足工艺过程对调节阀位置的要求。最后检定调节阀方向是否正确。

回转窑操作规程

回转窑试运行注意事项 1.试运转前要检查基础标高是否有变动,检查各处螺栓是否拧紧,检查各润滑点润滑油是否加足。检查转动部分是否有异物卡住,检查各冷却水管路是否畅通,有无渗漏现象,各处检查、验证无误后才能进行试运转。 2 回转窑在砌前进行的试运转,运转时间如下: 2.2主、辅电动机空载试运转:2小时; 2.3 主电动机带动减速器试运转:2小时; 2.4 辅助电动机带动减速器试运转:2小时; 2.5辅助电动机带动回转窑试运转:2小时; 2.6主电动机带动回转窑试运转:8小时; 3 运转时的检查 3.1 电动机、减速器轴承和传动轴承的温升不得超过25℃,各部分润滑情况良好。 3.2 挡轮装置运转正常 3.3 轮带与托轮接触宽度应不小于工作宽度的75%。 3.4 窑体两端密封装置和各冷却风装置是否保持良好状态,不允许有过大的漏风。 3.5 运转时无振动、冲击等异常声响,大齿圈与小齿轮接触情况良好,大齿轮罩密封正常。 3.6 各处螺栓不得有松动现象。 4 砌砖后点火前一般不应快速转窑,以防耐火砖松动。为防止窑体

变形,可隔7~10天用辅助传动慢转窑90°~100°,点火前应重新检查耐火砖,并逐环楔紧。 5 砌砖后的试运转 窑筒体砌砖后的试运转可与烘干窑衬同时进行,这时由于窑重量增加,要检查各油箱温升不得超过35℃,轴承温升不得超过40℃,电动机负荷不应超过额定功率的25%,特别要检查托轮调整得是否正确,托轮与轮带表面是否均匀接触等。 其它检查项目砌砖前运转。 金广镍铬材料有限公司 2008-9-20

回转窑的操作、维护及检修 1. 点火与起动 点火前应对回转窑及其附属设备作一次全面系统的检查,确定完全正常后方可点火。其步骤如下: 1.1 首先起动液压挡轮油站及各润滑油站,待加油工作正常后,才能起动其它设备。 1.2 在窑内均匀铺上一层约400-500mm厚的碎木材,木材上再均匀铺上一层约200mm厚块煤(块的粒度60-150)撒上废机油,然后打开排风口从旁通管自然排风,使窑内微感有气流通过,此时即可用油棉纱点火,进行低温烘窑,低温烘窑时间为8小时。 1.3 点火后,要注意观察煤的燃烧情况,要确保煤充分的燃烧起来,当煤完全燃烧起来后,每间隔10分钟转动一次窑体,每次1/4转,以平衡热膨胀并保证窑衬均匀加热及除灰。当低温烘窑8小时,窑内温度达500度左右时,送入天然气转入高温烘窑阶段,高温烘窑时间为64小时,升温为每小时10度,当窑温升至1100度后再恒温烘窑4小时,这时就可以进本料转入生产阶段。观察窑内火焰时,要戴上防护眼睛、侧身观察,防窑内止回火伤人。 1.4 天然气烘窑时,窑体要慢速转动,同时窑尾排风机应逐渐开户,但不要开得过大,否则大量燃料进入窑尾,可能引起爆炸。 1.5 要随时观察各温度测点的变化情况,根据温度显示调整天然气量和风量,要严格按照升温速度进行升温,杜绝升温时忽高忽低的现

锅炉系统安全作业指导书标准范本

管理制度编号:LX-FS-A11927 锅炉系统安全作业指导书标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

锅炉系统安全作业指导书标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 目的:指导锅炉系统的操作和常见故障处理 2. 范围:002车间锅炉岗 3.操作规程 3.1 升火前的准备 3.1.1 升火前,锅炉操作人员必须进行下列检查: 3.1.1.1.在关闭锅炉人孔、手孔、灰门之前,检查锅炉烟道和炉膛内有无人员或杂物; 3.1.1.2.检查安全阀和各种管道上有无盲板,避免锅炉与给水管,蒸气管和排污管有隔开现象; 3.1.1.3.检查各安全装置和汽,水阀门是否灵活

240T锅炉安装作业指导书

1、工程特点 1.1山东东岳氟硅产业园区供热1*240t/h循环硫化床锅炉及配套安装工程位于东岳热电厂院内。本锅炉在原锅炉房的北侧扩建一台锅炉,东西向布置,炉前主厂房二层土建正在施工,炉后除尘设备业主要求在钢结构安装到位后其他单位开始安装。在热电联产锅炉机组的整个安装工程中,锅炉专业以其工程量大、施工工期长、高空作业多、作业环境恶劣等原因成为安装工程的重点、难点,同时作为整个安装工程的排头兵,其安装工程直接影响到整个工程的网络计划能否正点运行。根据锅炉安装施工特点,编制该施工方案、安全技术措施,确保锅炉安装工程质量符合合同要求。 1.2锅炉结构及参数 1.2.1锅炉采用的是济南锅炉集团有限公司生产的YG-240/9.8-M5型循环流化床蒸汽锅 炉。 1.2.2本锅炉设计燃料为贫煤,采用循环流化床燃烧方式,烟气净化采用炉内脱硫加炉外处理,锅炉本体预留SCR/SNC脱销接口位置。锅炉汽水系统采用自然循环,在炉膛外布置集中下降管。过热器采用三级加热,二级喷水减温方式,使过热器温有较大的调节裕量,以保证锅炉蒸汽参数。 锅炉采用“ n”型布置,框架支吊结构,炉膛为膜式水冷壁。尾部设顶棚管受热面和多组蛇形管受热面(过热器、省煤器)及一、二次风空气预热器。燃烧系统由炉膛、绝热式蜗壳旋风分离器、水冷料腿、U型返料器和床下点火等系统组成。锅炉运转层标高为8 米,采用半露天布置,锅炉构架全部为金属结构,按7度地震烈度设防,当使用于地震 烈度>7度的地区,应对锅炉钢结构进行加固。 1.2.3锅炉主要性能参数

2、编制依据 2.1济南锅炉集团有限公司提供的锅炉图纸、锅炉安装说明书、锅炉说明书。2.2本工程的技术标和安装工程合同。 2.3《电力建设施工及验收技术规范》第二部分:锅炉机组(DL 5190.2-2012)2.4《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇)(DL/T869-2012) 2.5《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T 5210.2-2009) 2.6《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012 2.7《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2005 2.8《电力建设施工质量验收及评价规程》(焊接篇)DL/T5210.7-2010 2.9本公司颁发的《安全操作手册》 2.10本企业的施工机具及起重机械工况性能 2.11施工现场作业环境及公司以往施工经验 3、主要工作量

锅炉岗位作业指导书(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉岗位作业指导书(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锅炉岗位作业指导书(新编版) 一、本岗位的任务 1、回收焚硫炉出来的炉气的高温度热量,生产4.0Mpa中压饱和蒸汽; 2、回收转化一、四段出口中温度反应炉气热量,生产中压过热蒸汽,供发电用; 3、回收转化三、四段中温度余热,预热锅炉给水。 二、操作指标 1、汽包工作压力≤4.3Mpa 2、汽包水位40%-70% 3、过热蒸汽温度435±10℃ 4、过热蒸汽压力≤3.7Mpa 5、给水压力4Mpa-6Mpa

6、进锅炉炉气温度<1050℃ 7、给水温度90~105℃ 8、给水电导率≤4us/cm 9、给水PH值8.0-9.2 10、炉水碱度1.2±0.4mmol/L 11、炉水PH值9.0-11.0 12、炉水PO43-浓度15.0±5.0mg/l 三、工艺指标控制 依据废锅操作规程,精心操作,回收焚硫炉出口高温炉气中的热量制取最大量的余热蒸汽。 四、设备维护 对废锅各部件进行定期巡检维护,及时监测汽包压力、联箱压力、除氧器液位及冷凝水水质、给水泵运行等工艺数据,确保设备能够无故障运行 五、现场管理 依据本厂管理制度,承担本岗位所划定区域内的清洁卫生任务